文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 刚性防水套管封堵技术措施

刚性防水套管封堵技术措施

刚性防水套管封堵技术措施
刚性防水套管封堵技术措施

刚性防水套管封堵技术措施

摘要:大型水处理构筑物刚性防水套管封堵技术的好坏,直接影响水处理构筑物的安全和正常使用,本文以中山市长江水厂钢筋混凝土水池刚性防水套管封堵防渗漏技术措施为例,阐述大型水处理构筑物管道刚性防水套管封堵防渗漏等关键技术措施的施工要点和施工方法,并就密封填料及技术要求等做了详细阐述。

关键词:水池刚性防水套管封堵措施

一、工程概况:中山市长江水厂建设规模10万m3/d;水处理构筑物折板絮凝池Q=2000m³/d、平流式沉淀池Q=2*5000m³/d、清水池V=2*6429.6m³,V型滤池Q=100000m³/d,水处理构筑物均为钢筋混凝土水池,壁厚300mm,进水管为电焊钢管DN820*10,加压送水管为电焊钢管D1220*10,连通管为电焊钢管D1020*10。最大穿墙管道为电焊钢管DN1420*10mm,最大刚性防水套管DN1520*10㎜。各类型刚性防水套管有进出水管、放空管、排污管、溢流管及连通管等工艺管道。根据设计要求上述工艺管道均为预埋刚性防水套管,施工时必须依工艺要求进行进行刚性防水套管安装和封堵。

二、刚性防水套管封堵施工中常见的技术问题

1、刚性防水套管预埋过程中形成的误差:池壁混凝土在浇筑和振捣过程中使钢套管产生上下倾斜(产生高程误差)或左右位移(产生相对位置误差),造成安装时穿墙管与套管之间间隙大小不均,影响套管填塞封堵填料和成排管道安装(如滤池反冲洗管及连通管安装);

2、套管与穿墙管均为直管段,钢筋混凝土池壁厚度仅有300㎜,封堵填料(油麻、石棉水泥等)不易固定和打口,影响防水效果。

三、密封填料的性能要求

1、油麻:油麻事先经浸油处理后浸水使其湿润,油麻拧成股,油麻为柔性填料在施工中使管道相对固定和支撑面受力均匀,使外层填料填塞紧密,并使外层填料不致落入管腔。

2、石棉:石棉水泥填料是在水泥中加入石棉纤维,以加强接口的抗震、抗弯强度,使接口具有较大的弹性.

3、水泥:采用高标号(水泥标号不低于425号)硅酸盐水泥。

4、水:清洁的饮用水。

套管预留预埋技术交底

套管预留预埋技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、 主要材料 一般套管、刚性防水套管、人防密闭套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材具备出厂合格证。人防密闭套管应做好防腐除锈工作。 二、 主要机具 1. 机械:切割机、电焊机、磨光机等。 2. 工具:收据、手锤等。 3. 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 三、 作业条件 穿剪力墙、穿楼板安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。根据土建专业楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留 四、 施工工艺 1. 工艺流程 2. 安装准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业图集和装修建筑图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与工长和有关人员研究解决。 3. 预制加工 1) 按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸, 记录在施工草图上,然后安装彩图测得尺寸预制加工、校对。

2)在地下室或建筑外墙应采取防震,防止不均匀沉降和防水措施,应做刚性防水套管。 一般套管和刚性防水套管的管径别管道管径大两号。风管穿人防密闭墙的密闭套管与风管尺寸相同。 3)刚性防水套管安装制作示意图 4)风管穿人防密闭墙必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越 密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。通风管的密闭穿墙短管,采用厚3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环采用厚度大于3mm 的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。通风穿墙短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。多个自动排气活门垂直

刚性防水套管施工技术要求

刚性防水套管施工技术要求 一、施工准备 1?防水套管要求 (1) 根据设计和规范要求购买防水套管,购买防水套管时,防水翼环按标准图集,要严格检查焊缝质量,要求焊缝饱满光亮,不得有裂纹和砂眼而且不得焊穿防水套管现象。 (2) 刚性防水套管的选择,小于DN150的选择大二号的防水套管,大于DN150 的选择大一号的防水套管。(或根据施工经验选购) 2?作业条件 (1) 给排水管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时,密切配合土建工程预埋刚性防水套管。 (2) 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工; (3) 墙体预埋防水套管,在土建墙面钢筋绑扎完毕,模板支设之前进行。 二、施工要求 1. 防水套管预埋阶段,应按设计及规范要求,配合土建施工进度完成。 2. 施工队应熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋防水套管的位置、规格,以确保准确无误地进行预留预埋。 3. 预埋防水套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋; 4?防水套管用于与腐蚀性介质接触时,施工人员应根据介质性质及防腐要求,另行选择适用的耐腐蚀材料 5?给水立管穿楼板时,应设套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板地面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密封材料和防水油膏填实,端面光滑。

6?管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时,应预埋刚性防水套管,套管型号为A型。 二、成品保护 1?预埋完成后套管应用废报纸、废布条或其它废料将管口堵住。 2?土建浇注砼前,应派人再次复核所安装的套管、预埋管位置、标高、规格等是否正确。 3?土建浇注砼时,应派专人负责监护,以防预埋管、套管移位或被破坏。 四、应注意的安全问题 1. 进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带。 2. 不得穿拖鞋进入现场,严禁赤足裸膀,酒后作业。 3. 焊工必须持焊工操作证上岗作业,不得无证上岗。 4. 使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电机机具的漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。 5. 电气焊作业前,应申请动火证,并且专人看火,备好灭火用具。焊接地点周围清理干净,不得有易燃易爆物品,防止火灾发生。

室内给水管道技术交底.doc

技术交底记录 工程名称东锅德阳职工安居房分部工程给排水安装工程 分项工程名称:室内给水管道安装 交底内容: 一、施工准备: 1、管材、管件及附件,与管材相适应的配件,各类闸门等。材质,规格,型号按实际要求选用质量符合要求,有出厂合格证。 2、主要施工机具有:手电钻、电焊机、切割机、錾子、套丝机、水平尺、线坠、试压泵、压力表等。 二、施工工艺 1) 给水管道施工工艺流程 预留预埋→预制加工→支架制作、安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐、保温→竣工验收。 (1)预留预埋 ①给排水管道的预留预埋应与土建施工紧密配合,做到熟悉图纸,提前准备,提前联系。所有管道穿混凝土墙及穿梁处预埋钢套管,套管的坐标、标高位置应按设计要求及规范规定。管道穿屋面预埋防水套管且套管高出屋面不得小于50mm,正负零以下管道穿混凝土外墙时预埋刚性防水套管。卫生间给水管道穿楼板时设钢套管,套管下面与楼板齐,上面比楼板地面砖高50mm.套管管径比穿过管道直径大2号。 ②预留预埋完成以后应及时进行技术复核,确保在浇筑混凝土之前完成位置、标高及尺寸等的复核工作。安装在墙壁内的套管其两端应与饰面平齐,过楼板的套管其顶部应高出地面20mm(卫生间50mm),底部应与楼板底面相平,套管与管道间隙应均匀。穿楼板的套管应在套管与管子之间的空隙用防火材料和防水油膏密封,穿墙套管用石棉绳封堵。 ③钢套管等预埋件固定在钢筋网上的应点焊牢固,并有保护措施。浇筑混凝土时应有专人看管,以防套管移动。 (2)管道预制 ①管道丝扣连接 施工准备 a.施工用料,按主材计划备好用料,及时送到现场,能达到配套及陆续供应; b.主要施工机具有电动套丝机、砂轮切割机、弯管机、手握砂轮机、扳手、管钳、锉刀、锯床等。

刚性防水套管制作安装和封堵的细部做法

套管制作安装和封堵的细部做法针对近年来建筑安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不 便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,编制以下预防及处理细部做法: 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度再根据给排水平面图和大样图, 并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平;如下图: l I I l 4?钢套管须与止水翼环周边满焊。 4、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -IOCm ‘ 如下图:

在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。 二、管道的安装: 1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。 2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。 3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。 4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。 5管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报 纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。

2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。因此,地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。 3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。 4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。 5、穿越人防楼板、人防墙体及人防扩散室处的管道及测压管应随结构预埋密闭套管。 四、楼板套管的封堵: 1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环) 2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润 湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至 1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。 3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,24小时后如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。 4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%∪SA膨胀剂),浇筑完后比楼板低一厘米。 5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面抹平、压光,再由下一道工序进行施工。 如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,则须凿开所有堵洞混凝土,重新支模堵洞,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。如下图:PVC-U

防水套管技术交底

防水套管技术交底集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

(2)安装在卫生间及厨房内的套管(大都指给水立管、采暖立管、热水立管),其顶部应高出装饰面50mm,安装在其他楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm,底部应与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,断面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实,断面也应光滑。管道接口不得设在套管内。 DN5080100150200250300 D100150150200300350400 三、成品保护: 1、预埋完成后套管应用废报纸、废布条或其它废料将管口堵住, 2、土建浇注砼前,应派人再次复核所安装的套管、预埋管位置、标高、规格等是否正确。 3、土建浇注砼时,应派专人负责监护,以防预埋管、套管移位或被破坏。 四、应注意的安全问题: 1.进入现场必须戴好安全帽。 2.不得穿拖鞋进入现场。 3.焊工必须持焊工操作证上岗作业,不得无证上岗。 4.班组内部人员发生争执,或与其它专业施工人员发生争执时,不得打架,必须 到项目部来由主管领导解决问题,擅自打架闹事者一律开除并视情况处以相应的罚款。 5.使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电机机具的漏电保护装置灵敏有 效。不得“带病”运转。电气焊作业前,应申请动火证,并泒专人看火,备好灭火用具。焊接地点周围清理干净,不得有易燃易爆物品。氧气、乙炔瓶放置距离不得小于5米,且乙炔瓶不得倒 质量安全环保 会签栏 时间时间时间 编制审核批准 时间时间时间 求应分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理(项目总工)对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。

防水套管技术交底

中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡表格编号 BZHY-JD-OO1 工程名称 及编码 亳州还原小区H区和板桥口项目工程 楼栋号分项工程名 称 排水管道及 配件安装 工程 量 分包公司中城建第六工程局集团第二工程有限公司负责 人 张跃文 交底内容: 一、施工准备 1、材料要求: 所用主材、辅材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。预留预埋所需材料主要有刚性防水套管、密闭套管、塑料管、钢板、木方、木条、钢筋条等。 2、主要机具: 套丝机、套丝板、压力案子、砂轮切割机、水平尺、钢尺、线坠等 3、作业条件: (1)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工; (2)防爆地漏排水管预埋,在土建底层钢筋绑扎完后而上层钢筋未铺设前进行,根据施工图尺寸位置确定施工点位。 (3)墙体预埋套管,在土建墙面钢筋绑扎完毕,浇注砼之前进行。 二、施工要求 1、预留预埋阶段,应按设计及规范要求,配合土建进度完成。主要包括:地下车库防水套管安装。 2、施工班组应熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误地预留预埋。 3、根据图纸设计要求,管道穿地下车库外墙,均为刚性防水套管。 4、金属表面涂覆前应进行除锈,手工除锈质量应达到GB8923-88标准中的St3级 5、防水套管加工完毕后,应在端部显著位置涂写清晰可见的标记,内容包括制造厂或厂标、产品名称或型号、公称直径、材料等。 6、管道穿地下室外墙防水套管安装 根据设计和规范要求制作套管,防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。预埋时应作好定位处理,在土建封模板前,应对套管位置进行复核,若有偏移应及时调整,并重新定位,以保证预留准确。 7、用于饮用水水池的防水套管,其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒,符合

排水套管技术交底

表C2-4技术交底记录 编号:05-02-001 工程名称 绿宸●万华城E-2#楼 日 期 2014 年 3 月 24 日 交底部位 主楼及地下一二层 页 数 共 6 页,第 1 页 交底内容:排水系统预留防水套管、钢套管及预留孔洞技术交底 各施工班组接到图纸和设计变更及图纸会审纪录后,一定要结合设计变更认真熟悉图纸,特别要清楚各种管道的规格、型号、位置、标高。施工班组要配合土建进度预留预埋套管,预留孔洞及预埋铁件。 一、人员准备:配备技术工人6人,电焊工2名。 二、工具准备:电焊机、切割机、乙炔瓶、氧气瓶、割枪、、电钻、钢锯、板子、水平尺、线坠等 三、材料准备:焊接钢管、钢板等。 四、刚性防水套管工艺流程 审核图纸→预制加工→现场测量→预埋件安装→安装位置核查→预埋件固定→预检→隐蔽验收 1、审核图纸:各施工班组接到图纸和设计变更及图纸会审纪录后,一定要结合设计变更认真熟悉图纸,特别要清楚各种管道的规格、型号、位置、标高以及结构墙厚尺寸。排水管道标高以管内底计算,其它管道以管中计算。 地下一层: 排水外墙标高-1.2米(管内底计算)内墙标高:管道末端-1米放坡按照GB50242 DN100 标准坡度20‰ DN150 标准坡度10‰ DN200 标准坡度8‰ ; 2、预制加工:先将焊接钢管按照图纸位置的墙厚切断成短管,再将钢板按照表格内相应尺寸切割成翼环,然后将短管翼环按图焊接成刚性防水套管。 5 1 2 3 46 刚性防水套管(钢管) 1-钢管 2-钢套管 3-翼环 5-石棉水泥 4-挡水圈 6-油麻

工程名称 绿宸●万华城E-2#楼 日 期 2014 年 3 月 24 日 交底部位 主楼及地下一二层 页 数 共 6 页,第 2 页 交底内容: 刚性防水套管尺寸表:翼环计算(D4-D3)/2 DN D1 D2 D3 D4 b 单位 50 60 80 114 225 10 mm 65 75.5 95 121 230 10 mm 80 89 110 140 250 10 mm 100 108 130 159 270 10 mm 125 133 155 180 290 10 mm 150 159 180 219 330 10 mm 200 219 240 273 385 12 mm 250 273 295 325 435 12 mm 5 4 1 3 2 刚性防水套管(铸铁管) 1-铸铁管 2-钢套管 3-翼环 5-油麻 4-石棉水泥

套管预留预埋技术交底大全

一、 主要材料 一般套管、刚性防水套管、人防密闭套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材具备出厂合格证。 3. 预制加工 1)按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录 在施工草图上,然后安装彩图测得尺寸预制加工、校对。 2) 在地下室或建筑外墙应采取防震,防止不均匀沉降和防水措施,应做刚性防水套管。一

般套管和刚性防水套管的管径别管道管径大两号。风管穿人防密闭墙的密闭套管与风管尺寸相同。 3)刚性防水套管安装制作示意图 4)风管穿人防密闭墙必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密 闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。通风管的密闭穿墙短管,采用厚3mm的钢板焊接制作,其焊缝应饱满、均匀、严密。密闭翼环采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整,其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。通风穿墙短管两端伸出墙面的长度应大于100mm。密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。多个自动排气活门垂直安装时,两中心距离不能小于630mm,水平安装时距离不能小于550mm。具体两种做法按照

止水节安装技术交底

工程名称廊坊市开发区大学里三期工 程 交底部位止水节安装 工程编号日期 交底内容: (一)、主要施工工艺 一、排水系统 室内排水系统采用废、污水合流制。卫生间采用双立管排水,厨房及阳台采用单立管排水,室内废污水合流至室外化粪池处理后,排入市政污水管网。地下室废水和消防排水汇集到集水坑,经潜污泵提升排放至室外雨水管网。屋面雨水采用重力排水系统,经设于室内的雨水管,由地下一层汇合后排至室外雨水井。 二、管道预留预埋 预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它将直接影响给排水安装的顺利进行。 施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定。 2.1 穿墙刚性防水套管安装: 剪力墙刚性套管安装:对于需安装在剪力墙上的刚性防水套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照管道深化图纸,确定管道安装的标高,找准位置,按大于穿剪力墙管道外径一到两号选择套管的几何尺寸,同时根据剪力墙的厚度及建筑做法决定套管的长度,然后将选择好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆,套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。 后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔

防水套管封堵及填充的正确方法

防水套管封堵及填充的正确方法 我们在日常回访接待客户时,发现有些施工单位安装使用及封堵防水套管的方法是不正确的,特别在对待防水套管的封堵问题上,如果处理不当,很容易引起渗漏,进而出现质量问题。因此,天成管道专家结合防水套管的制作安装总结出以下防水套管封堵及填充的正确方法: 一、防水套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。 5、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三、防水套管的填充 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。防水套管封堵及填充的正确方法 防水套管封堵及填充的正确方法防水套管在使用过程中,很多客户总是担心防水套管漏水,所以现在我们就谈谈防水套管封堵及填充的正确方法我们在日常回访接待客户时,发现有些施工单位安装使用及封堵防水套管的方法是不正确的,而很多监理对此也不是很了解,特别在对待防水套管的封堵问题上,如果处理不当,很容易引起渗漏,进而出现质量问题。因此广源排水专家结合防水套管的制作安装总结出以下防水套管封堵及填充的正确方法,以便各单位在结合规范和图集的基础上可以参考,也希望能对你们有所帮助。 一、防水套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

车库刚性防水套管技术交底

技术交底项目套管制作安装工程部位车库顶板 交底提要刚性防水套管加工制作、安装交底 对象 及人 数 西安华晨达10人 内容: 一、施工准备 1、材料要求 1.1 管材:焊接钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 1.4 其他材料:10mm厚钢板、防锈漆。 2、主要机具 砂轮机、切割机、电焊机,台虎钳、压力案、钢卷尺 水平尺、线坠、细线等。 3、作业条件 土建底层钢筋施工完成。 二、操作工艺 1、工艺流程 加工准备——预制加工——套管安装; 三、套管制作、安装 1、套管制作加工:用比管道大两号的管道作为套管,长度350mm,在离套管一端80mm处焊上翼环,翼环用10mm厚钢板制作,宽度50mm,采用双面满焊。 2、套管安装:土建把两层面筋完成后,根据图纸在正确位置预留套管,用三根300mm长的钢筋在套管周围把套管与土建陪筋点焊连接固定。 图1 套管细部尺寸及固定于板配筋上

技术交底项目套管制作安装工程部位车库顶板 交底提要刚性防水套管加工制作、安装交底 对象 及人 数 西安华晨达10人 内容: 三、质量要求 1、焊口平直,焊缝饱满,焊口表面无烧穿、裂纹和明显结瘤、加渣及气孔等缺陷,。 2、安装套管前要认真看好图纸,要找准管道穿楼板位置,准确预留好套管。 3、套管安装应该与结构板面垂直。 4、土建在浇筑混凝土时要派人员看守,防止套管倾倒或歪斜。 四、安全要求 1、在进入施工现场时必须佩戴好安全帽,高于地面2米处施工作业必须按要求戴好安全带。 2、施工现场严禁吸烟,酒后不得进入施工现场。 3、严禁高空坠物或乱扔杂物。工程用的各种材料、设备进行吊运、安装时,工作物必须捆扎固定牢固,避免坠落伤人。 4、电气焊作业必须办理动火票,动火现场必须配备灭火器,灭火器距动火现场不得大于三米。动火前先检查和清除周围、上下等部位的易燃物品,确认无误后方能施工,电气焊作业时,应尽量使用接渣盆,避免焊渣下落发生火灾。施工完毕后应检查和清除周围、上下等部位的焊渣和焊接废弃物。 5、焊工必须持焊工操作证上岗作业,不得无证上岗。 6、机具在使用前必须检查,要性能良好,电焊机要正确接地,漏电保护装置灵敏有效。 特别 注意 事项 备注 施工单位监理(建设)单位检查结论 交底人 年月日 班组长 年月日 工段长(施工员) 年月日 技术负责人 年月日 监理工程师(建设单位 专业技术负责人) 年月日

套管预埋安装技术交底

技术交底书 技术交底书—防水套管、刚性套管、风管预留洞、地漏套管表格编号1310 项目名称中铁一局平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP 项 目经理部 共7页 交底编号 工程名称平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 设计文件图号 施工部位平潭地下综合管廊一、二、三、四分部 交底日期 交底内容: 1、主要材料 B型柔性防水套管、A型柔性防水套管、刚性防水套管、PVC地漏套管 套管的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材等应有出厂合格证。 2、主要机具 2.1 机械:切割机、电焊机、磨光机等。 2.2 工具:手锯、手锤、钉子、电焊手套等。 2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、扎丝、鱼线等。 3、作业条件 3.1 穿管廊顶板、中墙、侧墙和廊道内防火墙处预埋安装防水套管,以及中墙上预埋刚性套管用以设置安装清洗水管。 3.2 套管规格符合设计图纸穿管尺寸,长度与墙体厚度一直。 3.3 套管的安装与其预埋位置的钢筋绑扎同步进行,安装完毕后并与钢筋固定牢固,且前后尺寸满足模板安装要求。 3.4 套管的位置、标高必须符合设计图纸要求。 4、施工工艺 4.1 工艺流程: 安装准备→现场测量、定位→现场包封、固定安装 4.2 安装准备

认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。查看给排水施工平面图纸、水工结构图纸和工艺图纸,核对各种管道的规格型号、安装标高、穿墙处位置里程和位置尺寸、确定穿墙位置需预埋的套管规格尺寸。 4.3套管安装: (1) B型柔性防水套管、A型柔性防水套管、刚性防水套管、PVC地漏套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管的规格、长度。安装在顶板上的套管上端应高出建筑完成面20mm,下端与楼板面平,安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 (2)预埋套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋。 (3)在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入填充物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。 (4)预留孔洞应配合土建进行。 5、套管预埋安装要求 5.1 给水、给水二次加压、中水、压力污水管道出入廊防水套管安装。 预埋套管为B型柔性防水套管,套管规格尺寸、长度根据设计图纸出入廊水管管径及主体厚度来确定,安装位置必须符合设计图纸要求。 安装完毕的套管必须确保不遗漏、位置正确。 图示1 为给水管道出廊点 5.2 集水坑排水管道出廊防水套管安装。 预埋套管为B型柔性防水套管,套管规格尺寸、长度根据设计图纸出入廊水管管径及主体厚度来确定,套管安装位置依据设计图纸中排入的压力释放井的位置为准,即排水管道出廊预埋套管

防水套管技术交底

第1页(共4页)工程名称交底日期2014年11月 7 日 施工单位分项工程名称安装工程 交底提要防水套管施工工艺 交底内容: 一、施工准备 1.材料要求 所用主材、辅材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。 2.套管要求 (1) 根据设计和规范要求制作套管,焊接防水套管时,防水翼环要严格按标准图集加工制作,要严格要求焊缝质量,焊缝饱满,不得有裂纹和砂眼而且不得焊穿套管。 (2) 刚性防水套管的选择,小于DN150的选择大二号的套管,大于DN150的选择大一号的套管。 3.作业条件 (1)管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时,配合土建工程预埋刚性防水套管。(2)各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工; (3)墙体预埋套管,在土建墙面钢筋绑扎完毕,浇注砼之前进行。 二、施工要求 1. 预留预埋阶段,应按设计及规范要求,配合土建进度完成。 2. 施工班组应熟悉图纸,熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格,以确保准确无误地预留预埋。 3. 防水套管加工完毕后,应在端部显著位置涂写清晰可见的标记,内容包括制造厂或厂标、产品名称或型号、公称直径、材料等 4. 根据设计和规范要求制作套管,防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。预埋时应作好定位处理,在土建封模板前,应对套管位置进行复核,若有偏移应及时调整,并重新定位,以保证预留准确。 5. 预埋套管不得与与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋;

第2 页(共 4 页) 工程名称东山国际新城H1-2区一标段交底日期2014年11月 7 日 施工单位中铁二局重庆工程公司分项工程名称安装工程 交底提要防水套管施工工艺 交底内容: 6. 防水套管用于与腐蚀性介质接触时,设计人应根据介质性质及防腐要求,另行选择适用的耐腐蚀材料 7.给水立管穿楼板时,应设套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板地面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密封材料和防水油膏填实,端面光滑。 8.管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时,应预埋刚性防水套管,套管型号为A型。 9.施工参照图集02S404图集,A型刚性防水套管做法。

穿剪力墙防水套管安装技术交底记录

技术交底 编号:001 工程名称贵州新蒲经济开发区清坪社 区服务中心建设项目 分项工程名称 砼墙及板内套管安装及孔 洞预留 交底内容: 一、本工程墙内配管概况: 1.1 本工程结构型式为现浇钢筋砼剪力墙结构。 1.2 管道穿地下防水墙体做防水套管,凡与水泵相连的管道作柔性防水套管,其余采用Ⅳ型刚性套管。 1.3 楼板有管线穿过的部位先预留孔洞,待管线施工时放线定位后再安装套管。 二、施工准备 2.1 根据设计要求统计材料及使用的设备进场,对进场材料设备自检验收并报验,合格后投入工程使用。根据工程总进度需求合理安排组织合格施工人员及工具进场,密切配合并不影响主体施工。 2.2 组织施工人员熟悉施工图纸,复查施工图纸与其它图纸内容,对防水套管型号、位置及数量一一对照核准。发现有同其它管线设备相交时及时反映项目部技术人员。不得私自对其改动或不作为。 1.3 组织全部施工人员学习讨论施工方案,对项目方案的可操作性、灵活性、合理性、节约性等进行学习分析及修正,要求所有施工过程及结果符合现行施工规范要求、满足节省用料要求、人力工具设备的最优化要求及管理工作的精细化。 2.4 作业条件:墙体柔性防水套管在墙体钢筋绑扎完毕后安装。楼板孔洞在楼板钢筋绑扎完毕后预留。 2.5 材料要求: (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。刚性防水套管中间翼环的厚度和高度应满足设计要求。如果自己加工翼环,钢板厚度应满足要求。(2)外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 (3)电焊条的涂料均匀、坚固,无裂纹、脱落现象,有合格证,符合国家相关标准。(4)柔性防水套管根据图纸所给图集02S404-6定做,进场后需根据图纸和图集检查套管长度,焊口无夹渣和气孔等缺陷,套管壁厚,各翼环的垂直度、高度、厚度,胶圈柔韧性及外观饱满度,锥形螺栓孔与螺栓的间隙要紧密,外圈埋入砼墙部分不得刷油漆,各项合格后方能使用。 2.6 主要机具:砂轮锯、电焊机、气焊、手锤、手锯、钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔常用工具等。 三、工艺流程: 3.1 预留空洞 准备→预留孔定位→下料、盒管预埋→套管加固、复查→配合主体打混凝土→位置校正→混凝土初凝、拔盒管 3.2 预留柔性防水套管 准备→预留孔定位→成品套管预埋→焊接加固、复查→配合主体打混凝土→位置校正(1)套管焊接加固完毕后应清除焊渣,套管内壁除锈后,要刷环氧沥青漆一道。 (2)套管的定位、固定 根据套管图纸,结合土建结构图纸,参照现场的结构标高线确定套管的位置和标高。套管固定采用附加筋形式,附加筋再和主筋焊接,不得直接将套管焊接在主筋上。套管内表面

刚性防水套管制作安装和封堵的细部做法资料

刚性防水套管制作安装和封堵的细部做法

套管制作安装和封堵的细部做法针对近年来建筑安装工程对工程使用功能的质量问题,给人们的生活带来了很多不便,也对我们安装模块造成了很大的负面影响,为了消除建筑水电的渗漏问题,编制以下预防及处理细部做法: 一、套管制作安装: 1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。 2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度 再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。 3、给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平;如下图: 4、钢套管须与止水翼环周边满焊。 4、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm,如下图:

 5 管道安装应按施工验收规范设置支吊架。 三:套管的填充 工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。所以我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。

套管技术交底

技术交底 工程名称晋都御苑1#楼施工单位山西六建集团第一项目部 交底部位地下一、二层交底时间2013.5.1 交底内容: 给排水防水套管制作、安装 套管安装技术要求 1.安装准备: 1.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留套管; 1.2 按设计图纸画出预留套管的坐标位置; 1.3施工所需机具氧气、乙炔气割、交流电焊机、切割机、磨光机水平尺、水准仪、卷尺、铅垂线等。 2.套管的加工制作 2.1根据设计和规范要求制作套管,焊接防水套管时,防水翼环要严格按标准图集加工制作,要严格要求焊缝质量,焊缝饱满,不得有裂纹和砂眼而且不得焊穿套管; 2.2套管的管径要比管道管径大两号,防水套管止水环采用钢板切割后焊接,D≤159mm止水环采用δ=5mm厚钢板制作,D>159mm止水环采用δ=10mm厚钢板制作,D≤112mm 止水环高度为50mm,D>112mm ≤219mm止水环高度为60mm,止水环与套管要双面焊接; 3.安装方法及安装要求 3.1按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工、校对; 3.2预埋时要做好定位处理,在土建钢筋绑扎好合模板前对套管要进行复查,检查套管安装的垂直度及左右偏移度,套管内要用苯板及其他填充物进行封堵,封堵两端要平整密实,若有偏移要及时调整,并重新定位,以保证位置准确,套管内边要有倒角,清除焊渣和毛刺边; 3.3 所有墙体套管按图纸设计说明选择刚性防水套管和柔性防水套管。 3.4 刚性防水套管,柔性防水套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。下料后钢套管内刷防锈漆一道。套管在楼板上安装时应高出建筑完成面20mm,下端与楼板面平,安装在墙内的套管其两端与饰面相平。预埋上下层套管时,中心线必须垂直于楼板或墙体,穿墙套管与管道之间缝隙采用阻燃密实材料填实,端面要平整光滑; 3.5预埋套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋; 4. 套管制作、安装重点注意事项 4.1、防水套管翼环采用δ=5mm厚的钢板,翼环尺寸按照附件中的尺寸下料制作,下料时兼顾其他班组,注意材料的合理利用充分利用钢板。 4.2、土建浇筑混凝土时,班组必须派专人看守,发现问题要及时解决。 4.3、套管内用麻袋等可取出物填充好 4.4待土建模板拆除后,及时清理出内墙上套管内填充物. 技术负责人交底人接受交底人 1

防水套管封堵及填充的正确方法

防水套管封堵及填充的正确方法 防水套管在使用过程中,很多客户总是担心防水套管漏水,所以现在我们就谈谈防水套管封堵及填充的正确方法我们在日常回访接待客户时,发现有些施工单位安装使用及封堵防水套管的方法是不正确的,而很多监理对此也不是很了解,特别在对待防水套管的封堵问题上,如果处理不当,很容易引起渗漏,进而出现质量问题。 三:套管的填充: 工程实际中常常发生预埋防水套管堵塞的问题。所以为了避免此类事件的发生,我们必须做到以下几点: 1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引起堵塞。

防水套管技术交底

防水套管技术交底 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

再和主筋焊接,套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。但预留混凝土墙体套管时,要预埋钢套管。 4.班组内部人员发生争执,或与其它专业施工人员发生争执时,不得打 架,必须到项目部来由主管领导解决问题,擅自打架闹事者一律开除并 视情况处以相应的罚款。 5.使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电机机具的漏电保护装置 灵敏有效。不得“带病”运转。电气焊作业前,应申请动火证,并泒专 人看火,备好灭火用具。焊接地点周围清理干净,不得有易燃易爆物 品。氧气、乙炔瓶放置距离不得小于5米,且乙炔瓶不得倒 质量安全环保 会签栏 时间时间时间 编制审核批准 时间时间时间 量要求应分别经项目部质量、安全负责人会签,项目部生产经理(项目总工)对技术交底进行审核,再由项目总工程师负责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。

套管技术交底

总承包施工单位中铁建设集团有限公司 单位(子单位)工程名称广州长隆熊猫酒店 分部工程建筑给水排水及采暖/建筑电气 交底部位地下室人防墙及顶板日期2017.5.24 交底内容一、施工准备 1.1作业条件: ①认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留套管; ②按设计图纸画出预留套管的坐标位置; ③土建钢筋绑扎完毕。 1.2 材料要求: ①防水套管及穿梁、室内穿墙套管、穿楼板套管管径比实际管径大2号。 ②套管为镀锌钢管,壁厚及材质应符合国家标准。翼环采用厚度不小于8mm的钢板制作。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。钢板薄厚均匀,无锈蚀及凹凸不平现象。 1.3施工器具: 氧气、乙炔气割、交流电焊机、切割机、磨光机、水平尺、水准仪、卷尺、铅垂线等。 二、施工工艺 2.1工艺流程 熟悉图纸,确定套管尺寸位置→套管加工制作→套管安装 2.2 操作工艺 断管→加工翼环→清除毛刺→翼环定位焊接→挡圈焊接→清除焊渣刷漆→找标高→套管定位 ①断管: a) 仔细审阅图纸,确定所需套管的规格、长度; b) 套管的规格应比所需安装的管的规格大两号; c) 防水套管的长度应小于管道所需穿越的墙的厚度5mm。电缆、电线穿人防墙套管宜为30~50mm;给水排水穿人防墙套管应大于40mm。 d) 管径小于DN150套管使用砂轮锯切割,管径大于DN150的套管使用气焊切割。 专业技术负责人:交底人:接受人:

总承包施工单位中铁建设集团有限公司 单位(子单位)工程名称广州长隆熊猫酒店 分部工程建筑给水排水及采暖/建筑电气 交底部位地下室人防墙及顶板日期2017.5.24 交底内容 ②加工翼环: a) 根据套管的外径来确定翼环的内径,翼环的内、外径。 b) 在钢板上画所需的翼环圆圈时,应使用正规画圆工具。 c) 为了使套管外壁与翼环能更好的焊接,并能使焊缝达到相关的规范规定,用氧气割切下的翼环,应用扁铲将翼环内外圆圈上的钢渣清除干净(加工翼环时不能使用电焊切割翼环)。 ③防水的制作和安装时的焊接是质量要点,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。焊缝及热影响区表面应无裂纹,未熔合、未焊透、弧坑和气孔等缺陷。 ④翼环的厚度中心线应与套管的长度中心线重合(特殊情况除外)翼环内圈与套管外壁间的焊缝应符合相关要求,且双面施焊。翼环的任一面应和套管的纵向垂直。 (穿人防墙套管见下图) 专业技术负责人:交底人:接受人:

相关文档