目录

公司简介 (3)

前言 (4)

1.项目概况 (5)

1.1项目背景及意义 (5)

1.2光伏发电系统的要求 (5)

2.系统方案 (6)

2.1现场资源和环境条件 (6)

2.2光伏系统方案的确定 (7)

2.3计算机仿真 (8)

2.3.1太阳能资源 (8)

2.3.2能源模型 (9)

2.4系统方框图 (10)

2.5配置方案 (11)

2.6系统的主要设备 (12)

2.6.1电池组件 (12)

2.6.2充电控制器 (14)

2.6.3逆变器 (16)

2.6.4蓄电池 (18)

3.工程施工 (18)

3.1工程费用概算 (19)

3.2工程周期 (19)

3.3施工期间需要业主配合的事项 (19)

4.经济和社会效益 (20)

5.公司的服务 (22)

5.1技术培训 (22)

5.2售后服务 (22)

6.成功案例 (23)

前言

太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,由于它集开发利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。

太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.项目概况

1.1项目背景及意义

本项目拟先设计一个独立系统,安装在客户工厂的屋顶上,用于演示光伏阵列采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,待客户参考后再设计一套发电量更大的系统,向工厂提供生产生活用电。本系统建成后将为客户产品做出很好的宣传,系统会直观的显示采用跟踪系统后发电总量的提升情况。

1.2光伏发电系统的要求

因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个2.88kWp的小型系统,平均每天发电5.5kWh,可供一个1kW的负载工作5.5小时。

2.系统方案

2.1现场资源和环境条件

XXX园区位于XXXXX东海。气候为亚热带湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。年降水量1041.6毫米,年平均气温15.2℃。具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。其中5月-10月平均温度在25℃以上,年均温度22。

通过利用复合传感技术与环控系统相结合,实现现场设备实施监测和联控XXXXXXXXXXXXXX

Nature Resources:

2.2光伏系统方案的确定

本项目采用独立型光伏系统方案。系统由电池组件PV阵列,充电控制器、逆变器、蓄电池等部件组成。(原理图如下:)

独立系统原理图

本系统由太阳电池组件,跟踪控制系统,控制器,逆变器,蓄电池等部分组成。太阳电池组件在太阳光的照射下产生直流电流;而充电控制器则协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作,具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的功能。蓄电池在系统中的作用就是存储能量,还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。逆变器的作用是将蓄电池的直流电转变为适合负载使用的正弦波交流电,逆变器输出的交流电能进入配电柜;在配电柜内装有用于输出控制、过流保护、防雷保护等器件。

2.3计算机仿真2.

3.1太阳能资源

2.3.2能源模型

2.4系统方框图

系统方框图2.5配置方案

1. 本系统共使用了18块电池组件,组件每2块为一串,在接线盒里9串并联后输出。占地面积约22m2。

2.充电控制器选用48V50A的直流控制器,它是是具有自动防止太阳能光伏系统的储能蓄电池过充电和过放电的设备,由它协调太阳能电池板、蓄电池和负载的工作。在系统运行时,它能对蓄电池的荷电状况和环境温度自动、连续地进行监测,按照用户设置的参数对其充、放电过程进行控制,起到有效管理光伏系统能量、保护蓄电池及保证整个光伏系统正常工作的作用。

3.逆变器选用的规格为48V,3KVA,输出电压:220V AC,它的作用是将蓄电池的直流电压转变为适合负载使用的正弦波交流电压。在本系统中采用的正弦波逆变器具有波形失真小、保护功能全、转换效率高、可靠性高的特点。

4.蓄电池在系统中的作用就是存储能量。由于系统采用48V电压,蓄电池组由24节2V800Ah的蓄电池串联而成。太阳能电池将太阳辐射能转换为直流电能,通过蓄电池将直流电能转换为化学能储存起来。另外它还能对系统起着调节电量、稳定输出的作用。全部蓄电池置于两排双层电池架上。电池架上装有输出控制开关,可方便地进行投入和切除。

2.6系统主要设备

2.6.1电池组件

本系统拟采用江苏林洋新能源有限公司生产的SF-160单晶硅电池组件。江苏林洋新能源有限公司是一家集晶体硅太阳能电池和组件的研发、生产、销售、服务为一体并在美国成功上市的国际性公司。公司采用世界上最先进的电池片和

组件生产设备加之完善的质量管理体系,从而保证了完美的产品品质。产品通过了IEC61215、TUV、和UL国际认证,在国内享有盛誉。该太阳能电池片转换效率高,表面玻璃为高透光低铁钢化玻璃,边框材料为轻质电镀铝合金。

SF-160单晶硅电池组件性能

图2 SF-160单晶硅太阳能电池的I-V特性2.6.2充电控制器

光伏控制器性能、参数

性能特点:

1)微电脑芯片控制充放电各参数点、温度补尝系数可编程任意设定,可适应不

同场合的特殊要求;

2)LCD液晶模块点阵显示,中英文操作菜单,用户可根据需要选择;

3)LED指示灯显示各路光伏充电状态和负载通断状态;

4)9个轻触按键操作;

5)控制电路与主电路完全隔离,具有极高的抗干扰能力;

6)1—18路太阳能电池输入控制;

7)实时显示蓄电池电压、负载电流、总光伏电流、每路光伏电流、蓄电池温度、

累计光伏发电安时数、累计负载用电安时数等十几个参数;

8)历史数据统计显示:过充电次数、过放电次数、过载次数、短路次数;

9)可编程设定发电机启停电压、次要负载通断电压、风机卸载和恢复电压、路

灯光敏切换电压等参数;

10)用户可分别设置蓄电池过充电保护和过放电保护时负载的通断状态;

11)具有二次下电控制能力,即对主要负载和次要负载在不同蓄电池电压点的下

电控制能力;

12)各路充电电压检测具有“回差”控制功能,可防止开关进入振荡状态;

13)保护功能:具有蓄电池过充电、过放电、输出过载、短路、浪涌、太阳能电

池接反或短路、蓄电池接反、夜间防反充等一系列报警和保护功能;

14)可配RS232/485 接口,便于远程遥信、遥控;PC监控软件可测实时数据、

报警信息显示、修改控制参数,读取30天的每天蓄电池最高电压、蓄电池最低电压、每天光伏发电量累计和每天负载用电量累计等历史数据;

15)参数设置具有密码保护功能且用户可修改密码;

16)告警:过压、欠压、过载、短路等保护报警;

17)多路无源输出报警或控制接点:蓄电池过充电、蓄电池过放电、柴油机启动

控制、负载断开、控制器故障;其它备用报警接点用户可选择,如水淹报警等;

18)工作模式有阶梯式逐级限流模式、PWM工作模式、一点式工作模式、光开

光断模式、光开时断模式、时钟控制模式、光开时断凌晨亮模式,其中前三种模式是针对通用负载场合的,后四种模式是针对路灯负载场合的,所有的延时长度和定时时钟都可以设置;

19)用户可设置参数还包括:均充电压、浮充电压、吸收电压、启动电压、动态

稳压系数、静态稳压系数、均充状态时间和吸收状态时间等。

20)不掉电实时时钟功能,显示与设置时钟;

21)防雷:根据系统要求,可安装不同等级的防雷装置;

22)具有温度补偿功能;

2.6.3逆变器

·32位DSP控制

·日本三菱第五代IPM功率模块单元

·高效逆变效率达94%(DC220V系列)

·多语种液晶显示功能

·标准RS485/232通信接口

·完美的保护功能

·故障记录功能

·低电压保护

逆变器器性能、参数

2.6.4蓄电池

3.工程施工

3.1工程费用概算:

3.2工程周期

本项目自签订合同并提交工程首付款后,我公司将着手进行工程所有材料和设备的准备工作,直至系统通过调试,备货期为30天,进场后大约需要10天完成施工。

3.3施工期间需要业主配合的事项

⑴按要求提供施工时使用的动力电源。

⑵提供暂时保管进场物资(材料、设备、工具等)的临时仓库。

⑶协助施工方处理在当地施工时意外可能发生的问题。

⑷在调试结束后按合同要求会同我方进行现场验收。

⑸若条件许可,建议业主在工程开始时指派有一定电气基础知识的人员参于现场工作,以便今后更好地做好系统维护工作。

4.经济和社会效应

独立系统:它由太阳能电池采集阳光,转化为电能,通过控制和逆变设备,把直流电转换成目前家庭通用的220V交流电。目前采用高性的胶体铅酸蓄电池作为储能装置,有可有效地为业主在任意时间连续提供电力。它的配置主要包括:太阳能电池板(光伏组件),控制器,逆变器,供配电柜等设备,主要应用于与国家电网离得比较远的别墅,比如,在一些山区,林地或离城市较远的郊区.这种别墅由于配高低压电线和安装成本昂贵(包括输电线路,电线竿/电塔安装),比较适合安装太阳能独立系统.

4.1优势特点

1)使用寿命长,无需专人维护.其中太阳能电池寿命长达25年以上.

2)自给自足,蓄电池作为蓄能装置,把白天太阳能电池收集的电能储存起来,方便业主使用,阴雨天气,可按用户要求连续供电(3-10天);

3)一次投资,终身受益,太阳能清洁无辐射,无污染.

4)绿色能源,安全环保.间接地减少对大气二氧化碳等温室气体的排放。

5)安全可靠、无噪声、无污染、能量随处可得,不受地域限制

6)无须消耗燃料,无机械转动部件, 无须另外架输电线路,可以按照业主的要求,方便地与任意地面或建筑物相接合.

7)建造的周期很短,实际建造时间按规模大小来算。

8)不破坏建筑的外观。太阳能电池板一般安装在屋顶或倾斜面,不会破坏原有建筑外观,甚至有时会增加其建筑的美感。

4.2减排效果:

光伏发电属于清洁可再生能源,无论从能源角度,还是从环境角度,都是未来发展的重点,光伏并网发电的推广应用,无疑会带来良好的环境效益。可以粗略计算“环境效益”如下:

①每KWh电耗煤:目前我国发电耗煤为平均390g标煤/KWh (能源基础数据汇编,国家计委能源所,1999。1,p16)

②每发1KWh电排放CO2

C + O2 = CO2

12 32 44

44/12?390 =1430g CO2/KWh ≈ 1.4kg CO2/KWh

=1.4?10-3TCO2/KWh

③每瓦光伏组件平均每年发2KWh.

④每瓦光伏组件平均每年相当减排CO2吨数

2KWh?1.4?10-3吨CO2/KWh=2.8?10-3T

按照EPIA的估计,光伏发电取代柴油发电机的CO2减排效果为1Kg/KWh; 光伏并网发电的平均减排效果为0.6Kg/KWh。到2020年,全世界光伏发电的累计安装量将达到195GWp,其中大约50%为光伏并网发电。2000-2020年通过光伏发电达到的CO2的减排量将是7亿吨,仅2020年当年CO2的减排将达到1.64亿吨,相当于4400万辆汽车或75个大型火力发电厂的排放量。

太阳能光伏设计方案

前言 太阳能光伏发电是新能源和可再生能源的重要组成部分,由于它集开发利用绿色可再生能源、改善生态环境、改善人民生活条件于一体,被认为是当今世界上最有发展前景的新能源技术,因而越来越受到人们的青睐。随着世界光伏市场需求持续高速增长、我国《可再生能源法》的颁布实施以及我国光伏企业在国际光伏市场上举足轻重的良好表现,我国光伏技术应用呈现了前所未有的快速增长的态势并表现出强大的生命力。它的广泛应用是保护生态环境、走经济社会可持续发展的必由之路。 太阳能发电的利用通常有两种方式,一种是将太阳能发电系统所发出的电力输送到电网中供给其他负载使用,而在需要用电的时候则从电网中获取电能,称谓并网发电方式。另一种是依靠蓄电池来进行能量存储的所谓独立发电方式,它主要用于因架设线路困难市电无法到达的场合,应用十分广泛。

1.项目概况 1.1项目背景及意义 本项目拟先设计一个独立系统,安装在客户工厂的屋顶上,用于演示光伏阵列采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,待客户参考后再设计一套发电量更大的系统,向工厂提供生产生活用电。本系统建成后将为客户产品做出很好的宣传,系统会直观的显示采用跟踪系统后发电总量的提升情况。 1.2光伏发电系统的要求 因本系统仅是一个参考项目,所以这里就只设计一个2.88kWp的小型系统,平均每天发电5.5kWh,可供一个1kW的负载工作5.5小时。 2.系统方案 2.1现场资源和环境条件 江阴市位于北纬31°40’34”至31°57’36”,东经119°至120°34’30”。气候为亚热带北纬湿润季风区,冬季干冷多晴,夏季湿热雷雨。年降水量1041.6毫米,年平均气温15.2℃。具有气候温和、雨量充沛、四季分明等特点。其中4月-10月平均温度在10℃以上,最冷为1月份,平均温度2.5℃;最热月7月份,平均温度27.6℃。

大型园区网络设计方案

xxx有限公司 大型园区网络设计方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

西南交通大学组网设计方案 大 型 园 区 网 络

西南交大一队 第一章概述 前言 在二十一世纪教育改革中,世界各国都在加快教育现代化的步伐,其信息化程度的高低已成为当今世界衡量一个国家综合国力的重要标志。 中国教育信息化在经过过去几年的建设后,国家教育科研网(CERNET)骨干已基本建成。大部分高校也已建设了自己的校园网络,对校内提供ISP服务。国家要求在今后5年内完成教育上网,即所有高校、职业学校、中学和小学拥有自己的校园网,并建设校园网将各个校区互联并提供与国家教育科研网和各运营商互联的接口。 总体设计原则 1.先进性原则:计算机网络的先进性将通过网络构架的先进性、硬件设备的先进性、传输速率和协议选择、信息系统的先进性来体现。 2.实用性原则:采用的技术路线、产品应经过实践检验,被证明是成熟可靠的,设计结果能满足客户的需求并且行之有效。 3.可靠性原则:校园计算机网络的可靠性将通过选择能可靠运行的网络结构、选择可靠的网络和计算机硬件设备,以及选择可靠的网络操作系统和信息应用系统来体现。 4.安全性原则:通过加强内部访问控制和外部访问控制两方面来保证网络和信息安全。 5.开放性原则:采用标准通用的网络协议和信息传递方式,保证系统的开放性。 6.易管理性原则:从网络的结构和网络设备的易管理性来体现。网管员可以在网络的任意端口通过Web对设备进行管控,设备的所有端口的状态都会实时地显示出来。控制整个网络安全高效地运行。

7.经济性原则:相对国防、金融等机构,学校对网络建设的投入显然较低,这就要求建成的网络经济实用,具备很高的性能价格比;在技术性能和价格的平衡中,技术性能优先,兼顾价格校园网网络设计需求 1网络的应用 1、大容量的教学资源库、课件资源库。 2、Web、E-MAIL、FTP、BBS视频服务器、数据库服务器的应用。 3、办公自动化及办公收发文系统。 4、远程教育服务。 5、各种流媒体和各种应用平台服务 6、Intranet以及Internet技术应用。 2校园网络主干 校园网络主要涉及40栋大楼:网络中心设在大楼1。 集团共20个部门,分别在A、B、C、D楼各5各,每个部门用户数在100个左右。 1.主干采用千兆以太网,到桌面10/100兆自适应连接; 2.接入交换机至大楼交换机之间采用1000M互连; 3.大楼交换机至核心交换机之间采用1000M互联; 4.分别通过两个路由器连接到教育科研网CERNET和chinanet,实现与INTERNET的互联。 5.内部网络采用Intranet应用模式架构整个应用信息系统 6.骨干网技术要求 1) 满足对多媒体数据的要求,避免主干网络瓶颈的出现; 2) 提供子网划分、虚拟网技术和能力,解决内部网络的路由,实现较高的内部路由性能; 3) 具有高可靠性; 4) 保证传输的服务质量,提供必要的服务质量(QOS)、服务级别(COS)和服务类型(TOS)等; 5) 主干交换机的背叛交换容量不小于50G; 6) 高性能价格比。 7.布线系统技术要求

商场内部导视系统设计方案

盛源新世界商场内部导视系统设计方案 为了最大限度的满足盛源新世界商场内客户和消费者的使用需求,从商场日后管理和使用的角度出发,我司就盛源新世界项目的导视系统设计提出如下建议,供发展商参考。 一、设计目的 通过对标识、定位、导引、动线的建立(即人们通常所理解的功能+形象)配合盛源新世界商场的主题,建立公共形象沟通语言,使得消费者能够在商场中更方便的休闲娱乐及购物。 二、设计原则 1、准确性:标识信息应该准确、完整,不能错误引导消费者或导致消费者的理解与实际位置出现偏差。 2、简洁性:标识应该简单明了,使得消费者易于尽快、准确理解信息。 3、连续性:在到达目标位置之前,应在每个交叉口或消费者容易迷失的位置连续作出标识,这虽然是一种形式的重复和延续,却加强了消费者的知觉认知和记忆。 4、易识性:标识信息应醒目、清晰,易于被消费者识别。 5、一致性:同类别或同一目标位置的标识应具有一致性,包括颜色、字体、规格等表现方式,便于用户的识别。 6、兼容性:标识应符合国家或者国际标准的规定,并尽量与人们已有的概念、一般认识、习惯一致。

三、设计分类 1、一级导向标识: 指示盛源新世界各主要功能区的分布位置,以使顾客迅速知悉将要到达的各功能区分布。主要形式包括:总体平面导视。一级标识一般安置在一层入口醒目位置,以不影响消费者正常流向为宜。(盛源新世界:正门内) 2、二级导向标识: 指示本层功能的分布位置,介绍本层的功能分布,是一种局部区域导视牌。主要包括:本层平面导视、本层功能分布等。一般安置在每层扶手电梯及升降电梯旁。(盛源新世界:每层电梯及扶梯旁)

3、三级导向标识: 指示所在位置的名称,如:卫生间、服务台、电梯、扶梯等。要设立在各功能区的显著位置,易于消费者识别。(盛源新世界:每层所有路口)

太阳能电池充电器设计方案

电源招聘专家太阳能电池充电器设计方案 太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。 作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,电池板的尺寸(因而也包括其成本) 将随着所需输出功率的增加而增加。因此,为了造就外形尺寸最小、成本效益性最佳的解决方案,最大限度地提升电池板性能是很重要的。 一般而言,太阳能电池板所获取的能量用于给电池充电,电池的储能反过来将在没有阳光照射的情况下为终端应用电路的操作提供支持。如欲实现太阳能电池充电器的最佳设计,则必需对太阳能电池板的特性有所了解。首先,由于具有很大的结合区,因此太阳能电池板会发生泄漏,在黑暗条件下电池将通过电池板放电。而且,每块太阳能电池板都拥有一个具最大功率点的特征IV曲线,所以,当负载特性与电池板特性不相匹配时,能量提取将有所减少。理想的情况是:电池板将在最大功率点上被持续加载,以充分地利用可用的太阳能,并由此最大限度地缩减电池板成本。 一般情况下,可以采用一个与电池板相串联的肖特基二极管来解决电池板的泄漏问题。反向泄漏被减小至一个很低的数值;然而,肖特基二极管的正向电压降(它在高电流条件下会消耗大量的功率) 仍然会造成能量损失。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。解决该功率耗散问题的一种更加有效方法是用一个基于MOSFET的理想二极管来替代肖特基二极管。这将把正向电压降减小到低至20mV,从而显著地减少功耗,同时降低散热布局的复杂性、外形尺寸和成本。幸运的是,由于已经有一些IC供应商制造出了具有这种规格的理想二极管(比如:由凌力尔特公司提供的LTC4412),因此上述目标得以轻松实现。 不过,有两个问题依然存在,即:“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”。这些问题常常可以通过采用一个开关模式充电器和一个高效率降压型稳压器来加以解决。 凌力尔特已经开发出了这样一款电路,它由LTC1625 No RESNSE(无检测电阻器)同步降压型控制器、LTC1541微功率运算放大器、比较器和基准、以及LTC4412理想二极管组成。下面给出了该电路以供参考: 图1中的电路被置于太阳能电池板和电池之间,用于调节电池浮动电压。基于LTC1541的附加控制环路强制充电器在最大电池板功率点上运作。这种效率的提升缩减了所需的电池板尺寸,因而降低了总体解决方案的成本。当电池板峰值电源电压和电池电压之间存在失配时,这款电路的重要优点表现得尤为突出。

园区网络设计方案

园区网络设计方案

网络设计与组网综合大作业 目录 网络设计与组网综合大作业.............................................................................. 目录 ................................................................................................................... 第一章绪论 (2) 1.1 概况 (2) 1.2 主要内容 (2) 第二章园区网概述 (3) 2.1 园区网含义 (3) 2.2 园区网特点 (3) 2.3 园区网发展趋势 (3) 第三章园区网设计 (5) 3.1 需求分析 (5) 3.2 网络设计原则 (5) 3.3 网络模型设计 (7)

3.4 园区网络拓扑图 (9) 3.5 IP地址规划 (9) 3.6VLAN规划..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 路由协议选择 (11) 3.8配置规范 (14) 第四章网络安全设计 (16) 4.1 VLAN技术 (16) 4.2 VPN技术 (17) 4.3 防火墙技术 (17) 第五章网络模拟实现 (19) 5.1 模拟器介绍 (19) 5.2 模拟环境拓扑图 (19) 5.3 需求实现 (20) 5.4 配置步骤 (21) 第六章总结 ............................................................................. 错误!未定义书签。

智能园区设计方案

鑫创-智慧园区建设设计方案 北京鑫创佳业科技股份有限公司 二〇一六年四月

目录 一、公司简介 (1) 二、建设背景 (3) 三、项目方案 (4) 1、鑫创智慧园区概述 (4) 2、系统内容及架构 (5) 3、建设原则 (7) 4、总体目标 (7) 5、项目建设主要内容 (9) 6、平台开发和设计优势 (11) 7、系统平台优势 (14) 四、项目质量保证体系 (19) 1、质保措施方针 (19) 2、质量组织机构 (20) 3、工程质保措施 (21) 4、工期保障措施 (23) 5、实施过程管理措施 (25) 五、售后服务及培训方案 (27) 1、售后服务技术支持和服务保障 (27) 2、培训方案 (31)

一、公司简介 ◆鑫创佳业 Siecan 公司名称:北京鑫创佳业科技股份有限公司 英文名称:Beijing Siecan Polytron Technologies Co., Ltd. 注册资金:2000万元 注册地址:北京市海淀区西三旗新龙大厦B座 ◆公司介绍 北京鑫创佳业科技股份有限公司(简称:鑫创佳业Siecan,股票代码:835674)是专注于物联网行业自动识别技术应用开发和技术推广的系统集成商,是一家以互联网+智慧城市综合运营服务为主营业务的高新技术企业。主要从事智慧城市综合解决方案的设计;智慧医疗、交通、物流、园区、教育云平台的建设与运营;产品质量安全追溯系统的研发、生产与销售。是移动互联网、物联网技术、云计算和大数据分析行业的践行者。 ◆荣誉资质: 荣获国家高新企业证书、北京市科委双软认证、中关村高科技企业认证 产品追溯全过程服务商,中国追溯第一股:股票代码835674; 工信部系统集成三级资质、国家药品电子监管网专业系统集成商 防伪行业协会会员、专注于物联网与自动识别技术应用的信息集成商

太阳能电池技术方案设计设计

技术方案 太阳能电池的分类 (一)单晶硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右,最高的达到24%,这是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的,但制作成本很大,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命一般可达15年,最高可达25年。 (二)多晶硅太阳能电池 多晶硅太阳能电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少,其光电效率约12%左右(2004年7月1日日本夏普上市效率为14.8%世界最高效率多晶硅太阳能电池)。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,因此得到大量发展。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲,单晶硅太阳能电池还略好。 (三)非晶硅太阳能电池 非晶硅太阳电池是1976年出现的新型薄膜式太阳电池,它与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电耗更低,它的主要优点是在弱光条件也能发电。但非晶硅太阳电池存在的主要问题是光电转换效率偏低,目前国际先进水平为10%左右,且不够稳定,随着时间的延长,其转换效率衰减。

(四)多元化合物太阳电池 多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。现在各国研究的品种繁多,大多数尚未工业化生产,主要有以下几种:a)硫化镉太阳能电池b)砷化镓太阳能电池c)铜铟硒太阳能电池(新型多元带隙梯度Cu(In,Ga)Se2薄膜太阳能电池)Cu(In,Ga)Se2是一种性能优良太阳光吸收材料,具有梯度能带间隙(导带与价带之间的能级差)多元的半导体材料,可以扩大太阳能吸收光硅薄膜太阳能电池明显提高的薄膜太阳能电池。可以达到的光电转化效率为18%,而且,此类薄膜太阳能电池到目前为止,未发现有光辐射引致性能衰退效应(SWE),其光电转化效率比目前商用的薄膜太阳能电池板提高约50~75%,在薄膜太阳能电池中属于世界的最高水平的光电转化效率。 工艺技术方案 根据产品方案,本项目主要生产工艺的流程采用国内较为成熟的工艺路线,基本上是从硅片的开箱检测与装盒开始,然后在加工车间去除油污及制裁、扩散制作表面PN结然后检测、等离子体刻蚀周边PN结及抽测效果、二次清洗,然后在表面处理车间完成制备薄膜减反射层、印刷背面电极、背电场、正面电极,然后经过高温烧结,最后经检测车间检测合格后入库。太阳能电池硅片生产工艺流程图如下:

园区网络设计方案

网络设计与组网综合大作业 目录 网络设计与组网综合大作业....................................................................................................................... 目录 ............................................................................................................................................................ 第一章绪论 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 主要内容 (2) 第二章园区网概述 (3) 2.1 园区网含义 (3) 2.2 园区网特点 (3) 2.3 园区网发展趋势 (3) 第三章园区网设计 (4) 3.1 需求分析 (4) 3.2 网络设计原则 (4) 3.3 网络模型设计 (6) 3.4 园区网络拓扑图 (7) 3.5 IP地址规划 (8) 3.6VLAN规划 (8) 3.7 路由协议选择 (9) 3.8配置规范 (11)

第四章网络安全设计 (13) 4.1 VLAN技术 (13) 4.2 VPN技术 (14) 4.3 防火墙技术 (14) 第五章网络模拟实现 (16) 5.1 模拟器介绍 (16) 5.2 模拟环境拓扑图 (16) 5.3 需求实现 (17) 5.4 配置步骤 (18) 第一章绪论 1.1 概况 随着计算机网络的迅速发展,曾经在园区网中被大量使用的10M/100M以太 网技术、ATM技术已经渐渐不能适应现在的业务需求,作为园区主干网, 10M/100M以太网作为主干网络核心技术带宽不足的弊病渐渐凸显,已经严重影 响着园区网络的运行效率,目前仍有许多大型园区网络在使用ATM技术,这样 的网络面临两个问题:VLAN间路由的性能不能满足网络需求,并且ATM技术正 在逐步被淘汰。现在,千兆以至10G级别以太网技术正逐渐成为园区网络主干 的主流技术。因此,许多大型园区网络面临技术改造或者重新设计。

智慧园区建设方案V1.1

“智慧园区”项目建设建议书 日照市智慧城市发展中心

2016年6月

目录 一、项目背景 (4) 二、项目目标 (5) 三、需求分析 (8) 四、系统架构与功能设计 (9) 五、方案优势 (13) 六、投资与运营模式 (14) 七、建设与实施规划 (15) 八、关于我们 (15)

一、项目背景 中国目前有各类产业园区15000余个,其中省级以上的产业园区近1700多个,国家级产业园区400多个,产业园区对整个中国经济的贡献达到30%以上。随着产业园区的建设和发展,凸显很多问题:(一)园区产业定位 1.园区产业发展定位不清,与当地技术、人才、产业等基础能力脱节; 2.园区内产业链多而短,关联度不高。 (二)园区综合管理 1.主管部门和园内企业的沟通效率地,缺乏有效的信息沟通平台; 2.园区提供的信息服务、企业应用的支撑手段少; 3.园区管理手段落后,如节能建设、全区监控等手段落后,园区内系统信息孤岛严重,没有有效关联。 (三)园区企业发展 1.支撑企业发展的产业配套服务薄弱; 2.针对企业的产业扶持政策竞争力不够; 3.园区内企业各自为政,没有形成企业群的集聚竞争力。

(四)园区持续化运营 1.园区间恶意竞争,投入产出严重失衡; 2.园区人才、技术、资金的吸引力; 3.园区业主经营收入的挑战; 4.传统的生产开发型园区向产、商、住一体化园区的转型困惑。 二、项目目标 (一)整体目标 通过项目的信息化建设,加强园区管理,促进资源整合,提升风控能力,提高文化内涵的形成和呈现,提供一站式平台服务。通过智慧园区项目建设,做好管理和服务,做到可全员追踪、可全程追溯、可切实操作、可个体纠正、可科学统计及可全面分析。从而提高园区业务的综合管理和运营能力,创建优质的产业生态环境,提升园区服务品质,进而推动园区经济的快速、健康发展。 (二)具体目标 1.建立安全、低碳、规范、高效、经济的智慧园区运行体系; 2.建立园区资源信息的交换、共享、挖掘系统,实现数据可视化管理; 3.运营:绿色节能、智能化、高效管理;

太阳能电池设计方案作业

编号: 审定成绩: 重庆邮电大学 课程设计(论文) 设计(论文)题目:太阳能电能收集充电器 学院名称:通信与信息工程学院 学生姓名:杨海,张强,马超,殷亮,余凌霄 专业:电子信息工程(通信技术方向) 班级: 指导教师:刘乔寿 答辩组负责人: 填表时间:2011 年12 月重庆邮电大学教务处制

【摘录】本文通过对电路设计的总体要求的把握和理解,在充分理解性能及设计要求指标的基础上,对元器件的选择做了比对和较为细致的研究,阐述了电路设计中对于升降压电路的选取带来的不同性能,从综合性比较的角度上,得出了自动切换升降压方案在性能,经济成本,适用范围,可操作性等方面相对更优性,并通过最后的测试方案在误差范围内验证了设计方案,完成了课程设计任务。 在具体设计过程中,主要使不同强度的太阳光所产生的不同大小电压,通过可编程输出电压的相关芯片,如TPS61200,LM317等芯片调整出适当的输出电压,使其符合锂电池充电所需的4.2V并且尽可能的稳定。 本系统的供电电源转换分为升压和降压两部分,升压部分是一节干电池作为供电电源,通过升压电路转换为可为手机充电的电压,降压部分是由太阳能电池板作为供电电源,通过降压电路之后转换为可为手机电池充电的电压。 【关键词】自动切换升降压方案综合性比较测试方案验证稳定性

目录 前言 (1) 第一章太阳能概述及应用 (2) 1.1 太阳能电池发展历史及趋势 (2) 1.1.1 发展历史简介 (2) 1.1.2 发展趋势预测 (3) 第二章电路设计总体方案概述 (4) 2.1 方案一降压电路方案概述 (4) 2.1.1 电路设计的原理 (4) 2.1.2 设计的主要器件选择 (4) 2.2. 方案二升压后降压方案概述 (4) 2.2.1 电路设计的原理 (5) 2.2.2 电路设计的主要器件选择 (5) 2.3 方案三自动切换升降压电路概述 (5) 2.3.1 电路设计的原理 (5) 2.3.2 电路设计的主要器件选择 (5) 第三章电池设计具体方案分析与讨论 (6) 3.1 降压电路具体设计探讨 (9) 3.2 升压后降压方案具体设计探讨 (12) 3.3 自动切换升降压电路具体设计探讨 (15) 3.4 本章小结 (16) 第四章设计实际测试结果分析 (16) 4.1 关于模拟测试的探讨与结果分析 (16) 4.1.1 模拟测试与实际充放电的区别与共性 (17) 4.1.2 测试的具体方法讨论 (17) 4.2 实际测试数据探讨与对比 (18) 4.2.1 测试模型的选取 (18) 4.2.2 实际测试数据分析 (19)

导视系统设计合同模板

**大厦导视系统设计合同 甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,甲方委托乙方进行“**大厦导视系统设计”设计相关事宜,经友好协商,达成如下协议,以供双方遵守: 一、项目名称、内容及合同款项 1、项目名称:** 2、项目内容:设计方案主要包含项目户内及户外所有导视系统设计方案(含 商业、办公楼等部分各类导识牌平面创意案、效果图、点位图) 设计理念风格要满足甲方的要求:体现金融中心,高端,与整体装修风格一致。 3、合同款项:共计为¥元(大写:元整) 4、设计周期: 5、为保证工作质量和双方效率,本合同设计方案提案次数不超过5次,双方应指定专 门对接人员做好集中提案准备和安排。 二:技术标准: 设计方案及图标等均要符合国家标准,并按照甲方的设计要求进行。 三:双方责任: 1、甲方负责设计方案的审定并提供相关布局图,标识文字内容。甲方保证所提供的资料 不违反国家法律、法规,不侵犯任何第三方的权利,否则由此引起的全部责任由甲方自己承担,与乙方无任何关系。 2、乙方应按照甲方提供的资料及要求完成设计方案,所设计的标识标牌必须满足甲方的 要求,不违反国家法律、法规,不侵犯任何第三方的权利,否则由此引起的全部责任由乙方自己承担,甲方不承担任何责任。 如乙方将完整的设计稿提交甲方后未被甲方采纳,甲方支付合同金额40%的款项给乙方作为初稿设计费,本合同自动终止。 3、乙方有义务保守甲方商业机密,不得将本项目及甲方的相关资料、设计稿等以任何形 式向第三方提供,并保证不自己使用或以此另行为他方制作或设计;否则应承担全部

法律责任,除赔偿甲方所有损失外,还应按照本合同总额的2倍向甲方承担违约责任。四:付款方式与合同生效: 1、预付款支付:甲方在合同签订后7个工作日内,支付合同金额40%的预付款给乙方 (银行转账),合同从签定之日起生效;否则,合同生效日从预付款支付之日起重新计算,并且各项设计周期(见第一条4款)将按实际付款日期起依次重新计算。 2、余款支付:剩余60%款项甲方将于整套方案确认后15日内支付给乙方。甲方逾期 未支付的,根据逾期天数向乙方按“未支付金额*0.2%/天”标准支付违约金。 五、争议解决与不可抗拒力 1、双方对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,应友好协商解决;协商解 决不成的,双方同意提交甲方所在地人民法院裁决。除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本合同其他条款的继续履行。 2、不可抗力约定:因不可抗力或者其他意外事件,如洪水、地震、火灾和风暴等以及 社会事件如战争、动乱、政府行为等,使得本合同的履行不可能、或履行不能达成合同目的的,任一方均可以解除本合同。 六、其他 1、本合同如有未详尽事宜,经双方协商、签订补充合同,与本合同具同等法律效力。 合同附件均为本合同不可分割之部分,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式【贰】份,甲乙双方各执【壹】份,均具有同等法律效力。 3、本合同需双方签字、盖章,生效时间按第四条执行。 甲方(盖章):代表:乙方(盖章):代表: 电话:电话: 邮箱:邮箱: 开户行:开户行: 账号:账号: 附件一:

导视系统的设计思路概念与说明

“导视系统”又称之为“导示系统”,有学者认为在标识行业,“导示系统”这个概念更为准确。而另外一些专家则认为这两个概念完全一样,实际上,早期这两个概念并无多大区别。但是随着标识行业不断成熟,实际上“导视”和“导示”之间已经逐渐分离为两个概念。“导视系统”是指在指示导视的功能基础上,更加侧重于视觉形象的提升,甚至有些理论将“导视系统”纳入到了企业VI之中。而“导示系统”则更偏重于指示、导视功能的实现。不管“导视系统”还是“导示系统”,其本质是一种环境信息和人交流沟通的媒介。特别是在复杂城市环境中,“导视系统”作用更加凸显。 导视系统的构成: 导视系统是单品标识标牌的总体集合,每一个单品标识标牌都承载了环境信息,所以说导视系统是结合环境与人之间的关系的信息界面系统。只是在视觉和认知过程中,观察者是以独立的标识标牌为识

别对象,因此它体现为标识标牌的个体造型。但是对于整体环境而言,导视系统是一个完善健全的系统,这个系统中包含了多个标识标牌单品。 导视系统使用范围: 随着人们对生活环境要求不断提升,导视系统使用范围越来越广泛,导视系统已经被广泛应用在现代商业场所,旅游景区,公共设施,城市交通,地产社区,工业园区等公共空间中,导视系统不再是孤立的单体设计或简单的标牌或者标识,而是整合品牌形象,建筑景观,交通节点,信息功能甚至媒体界面的系统化设计。譬如在旅游景区评级中,完善健全的导视系统已经成为其评级条件之一。 导视系统特点: 导视,按其字意可理解为导向、指示,引导、视线。在很多情况下,导视系统已经成为环境设施的一部分,也是环境文化的一部分。作为一种文化或文化的一部分,它不但有着引导、说明、指示等功能,它也是环境布局的重要环节,也是营造风格、塑造文化的重要组成部分。只有全面理解和正确认识它,才能充分发挥其作用。导视系统信息传递主要以视觉信息为主,比方图案、文字、符号、颜色等等。随着数字技术和智能化科技的不断应用,听觉、触觉等信息也被应用于标识标牌信息之中,这让导视系统更加人性化,也是未来标识行业发展的一个新趋势。 导视系统具体作用: 1、基本导视功能:导视系统其基本功能就是为人们提供环境信

有机太阳能电池封装技术毕业设计

1有机太阳能电池概述 1.1研究背景 随着化石能源的日益枯竭,可再生能源的寻求已经迫在眉睫,太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的绿色能源受到了人们的关注。据统计,地球表面接受的太阳能辐射达到全球需求能源的一万倍,地球每平方米平均每年受到的辐射可发电289kw.h,在全球4%的沙漠上装太阳光伏系统,就足以满足全球能源需求。因此光伏发电具有广阔的发展空间。目前占光伏市场主导地位的是单晶硅和多晶硅太阳能电池。但是,昂贵的成本是限制无机太阳能电池进一步发展的重要因素。并且,中国多晶硅价格从去年最高的超过300万元/吨,下降至目前大约120万元/吨。薄膜太阳能电池等由于成本低,市场份额迅速扩大,这不仅对传统晶硅电池价格形成压制,同时在一定程度上降低了太阳能发电成本。 从20世纪70年代开始人们就越来越关注有机太阳能的研制。在导电聚合物上的研发利用取得很大的进步,有机半导体成为硅半导体的替代品指日可待。机导电聚合物有其独特的优势:有机分子可以经过加工,不需要得到晶体状无机半导体。特别是聚合物半导体的优越性是与廉价的加工技术联系在一起。大量的研究表明,导电聚合物是集各种性能于一身的半导体材料。导电聚合物又称导电高分子,是通过参杂手段,能使得电导率在半导体和导体范围内的聚合物.自1970年代第一种导电聚合物—聚乙炔发现以来,一系列星星导电聚合物相继问世.常见的导电聚合物有聚乙炔,聚噻吩,聚吡咯,聚苯胺,聚苯撑,聚苯撑乙烯,和聚双炔等.有机薄膜聚合物的快速发展,为有机薄膜太阳能电池的发展,提供有力的支持。机薄膜太阳能电池也是一种薄膜器件,现在的各种成熟的薄膜制造技术为有机薄膜太阳能电池的发展提供技术保障。有机聚合物太阳能电池具有可重复利

园区网络系统安全设计方案

Vol.28No.2 Feb.2012 赤峰学院学报(自然科学版)Journal of Chifeng University (Natural Science Edition )网络的日新月异,对实现资源共享、加快信息处理、信息资源分配和提高工作效率都在不同层度起到了不可估量的作用.但是,自互联网问世以来,信息安全与资源共享一直处于相对矛盾的状态,随着网络资源共享的进一步推广和加强,网络安全问题也日益突出.一个园区网络经常不可避免地受到恶意软件、病毒、黑客入侵等的安全威胁和攻击,造成数据篡改丢失、 网络瘫痪、系统崩溃等一系列严重后果.因此,如何确保园区网络正常、高效和相对安全地运行是所有企业园区、高校校园网都面临的问题,保证网络安全问题势在必行. 目前主流绝大数网络系统均采用一种分层次的拓扑结构,因此分层次的网络安全防护对园区网络来说也显得十分必要,即一个完整的园区网络安全设计方案应该覆盖网络的各个层次,同时必须考虑到安全管理等人为因素.根据当前园区网络的应用现状和网络的结构,本文提出一个分接入层、汇聚层、核心层、系统应用层和安全管理多个层次的安全设计方案.1接入层安全设计 1.1 物理层安全 物理安全是指保护计算机网络设备、设施以及 其它媒体免遭地震、水灾、火灾等自然环境事故以及人为操作失误或错误导致的破坏过程.物理层安全是保证网络系统安全的前提,在实践过程中,根据Sage Research 的一项研究,可达80%的网络故 障都归结于物理层连接.针对网络物理层存在的各种安全隐患,改善校园网的物理环境,主要需要做如下几项工作:(1)温度控制,增加湿度控制;完善防雷和防静电措施等保证设备环境良好;(2)对物理层实时监控,监视所有物理层链接,确保当发生故障时,管理员迅速了解故障位置并恢复故障;(3)保障和完善主机房电源供应,确保备用电源切换正常;(4)与保安等相关保全部门合作,监控保障通信线缆安全.1.2 使用虚拟局域网实现网络隔离 虚拟局域网VLAN (Virtual local area network )是一种将局域网设备从逻辑上划分成多个网段,从而实现虚拟工作组的数据交换技术.通过VLAN 技术,网管可以根据实际应用需求,把同一个物理实际局域网中的用户从逻辑上划分成多个不同的广播域,这划分出的每个广播域即VLAN.不同的VLAN 是不能相互通信的,若需要通信必需得经过三层路由转发,这样从某种程度说保证了安全性.同时广播和组播流量也被限定在自己VLAN 中,不会转发到其它VLAN 中. 园区网可以根据网络用途或者不同楼宇和地理位置合理VLAN 划分,调整相关网络拓扑,使学生宿舍区、 网络中心、服务器群区、办公区等区域更明确的划分,这更有利于安全策略的实现和网络管理.例如宿舍楼每一楼层可以单独划到一个VLAN.VLAN 间相互通信可在汇聚层通过路由实现.通过 园区网络系统安全设计方案 商伶俐 (安徽农业大学 信息与计算机学院,安徽 合肥230036) 摘要:互联网的普及和大型企业园区、校园网络建设的不断发展,对加快信息处理、资源共享、充分利用资源和提高工作效率都起了不可估量的作用.但随着病毒的泛滥、 网络入侵的多样化、以及黑客的增多,园区网络的安全已成为不容忽视的问题,如何在开放网络环境中保证网络系统的安全性已经成为当今十分迫切的问题.本文针对园区网络中可能存在的安全风险,提出了多层次的园区网络安全系统的设计方案. 关键词:园区网络;虚拟局域网;访问控制列表;虚拟专用网中图分类号:TP393 文献标识码:A 文章编号:1673-260X (2012)02-0135-03 第28卷第2期(上) 2012年2月135--

太阳能光伏发电项目设计方案

太阳能光伏发电项目设计方案梦之园太阳能光伏发电项目 设 计 方 案

编制单位:光宏照明有限公司 编制日期:2013年7月12日 1.综合说明 1.1.编制依据 光伏发电是节约能源利国利民的新型产业,本着从科学的角度展示他的价值作为主导思想为依据。根据国家现行的法规和规范编制: 1)IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 2)IEC6173O.l 光伏组件的安全性构造要求 3)IEC6173O.2 光伏组件的安全性测试要求 4)GB/T18479-2001《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》 5)SJ/T11127-1997《光伏(PV)发电系统过电压保护—导则》 6)GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》 7)EN 61701-1999 光伏组件盐雾腐蚀试验 8)EN 61829-1998 晶体硅光伏方阵I-V特性现场测量 9)EN 61721-1999 光伏组件对意外碰撞的承受能力(抗撞击试验) 10)EN 61345-1998 光伏组件紫外试验 11)GB 6495.1-1996 光伏器件第1部分: 光伏电流-电压特性的测量 12)GB 6495.2-1996 光伏器件第2部分: 标准太阳电池的要求 13)GB 6495.3-1996 光伏器件第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 14)GB 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 GB 6495.5-1997 光伏器件第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) 16)GB 6495.7-2006 《光伏器件第7部分:光伏器件测量过程中引起的

园区网规划与设计方案

园区网规划与设计方案

园区网规划与设计方案 一.概述 当今的社会是一个数字化、信息化、地球化的社会,网络时代已经到来,人们的生活、工作、购物、学习、办公等都已经离不开网络。 所谓园区即包括智能小区、校园网、医院、政府及工厂企业等几个智能建筑的综合建筑群,这几个网的区别在于一些应用软件的安装及不同的情况有不同的需要。例如智能小区有着重解决居民的通讯自动化,抄表自动化,小区的网络化加上公建配套设施中,物业管理的办公自动化以达到整个小区的智能化,而校园网主要解决建设一个以办公自动化、计算机辅助教学、现代计算机校园文化及办公自动化为核心,以现代网络技术为依托,技术先进、扩展性强、能覆盖全校主要楼宇的校园主干网络,将学校的各种PC机、工作站、终端设备和局域网连接起来,并与有关广域网相连,在网上宣传自己和获取Internet网上的教育资源。形成结构合理、内外沟通的校园计算机网络系统,在此基础上建立能满足教学、科研和管理工作需要的软硬件环境,开发各类信息库和应用系统,为学校各类人员提供充分的网络信息服务。政府上网实质上是在全国范围内构建一个电子政府, 利用信息和通讯技术, 有效地实现行政、服务及内部管理等功能,在政府、社会和公众之间有机服务系统的集合。对于现代的企业,已经开始实行无纸办公,公司之间的联系、企业

方便远程用户的拨号接入,又能满足特殊用户高效地连入广域网,使用灵活;具有很强的分布式数据处理能力。同时,在组建中,对网络产品还有以下要求:坚持开放性,采用国际标准和通用标准;采用先进而成熟的技术;易于技术更新及网络扩展,在将来网络技术升级时还能使用现有的网络技术和产品;实用,性价比高,以太网,快速以太网,千兆以太网和ATM网三者性能状况由低到高,但是价格也是由低到高的,在建设校园网时要充分考虑到学校的经济实力,选择“好用,够用,适用”的网络技术是关键。 三.校园网解决方案 硬件是为构造应用环境和运行软件服务的,所以校园网采用什么样的硬件方案要根据学校现代教育模式的需要和软件运行环境的要求而设计的,无法找到统一或者标准的解决方案。 由于在校园网络的建设中,各个学校的实际情况不同,因此网络建设规模亦不相同,根据具体学校性质、规模,按照小、中、大三种规模进行网络方案分析和设计,分别给出相应实际的解决方案: 3.1 小规模校园网络 3.1.1 应用规模 1个多媒体教室:约40个多媒体用户 1个电子阅览室:约24个多媒体用户

医院标识导视系统设计解决方案详解

医院VI品牌形象与标识导视系统设计 为什么选定医院为导向系统的典型,而且又显得特别重要。这是由于从医院这个公共场所来看,它具有有别于其它公共场合的特殊性。医院与社会的接触面广,科室繁多,求诊者心切,如让来医院的求医者能迅速、有序地找到所要去的部门、科室,这就需要依靠标识的引导作用。 医院环境是一种极为特殊的公共环境,人员密集的公共场所,其组成复杂、科室繁多、走道纵横。人流物流的合理性,将是决定医院环境好坏的关键。从进入一家医院起,对医院设施和各种功能区的找寻已贯穿患者和家属整个治疗

过程。因此一个良好的标识导向系统就成为医院硬件建设的重要组成部分。而一套完善的环境标识系统将会使这种合理性感知于人,并让人们在使用中感到非常方便、自然。医院标识导向作为“系统”是20世纪末出现在我国医院的,是现代医院倡导“以人为本”理念之必然。 导视标识系统是二十世纪90年代中期在铭牌行业中出现的一个全新的称谓。它适应了社会的进步和管理的需要,标志着铭牌的发展,已经从初始的依附产品、针对产品做出的功能提示,扩展到更大的空间。之所以把这样的标识称作为系统,正说明他的功能和作用,已不是某一个孤立的牌子所能完成和代替的,而是以某一特定的范围,按照一定的关系所组成的整体。 标识系统进入医院,立即显示出独到的功能,体现了现代医院的人文精神,让人耳目一新,也为医院建筑起到画龙点睛、美化环境的作用,用立体导向改变已往医院用平面功能区分,以解决医院人流、物流、洁污等流程问题。更能体现医院的形象、历史、个体,乃至专科特长、风格、作风等,呈现其洋溢亲情的企业文化氛围。为医院树立良好形象,全面提高医院搏击市场的竞争力。

光伏发电设计方案

1概述 1.1设计依据 1.1.2设计围 本工程光伏并网发电系统,一期工程规模10MW,本工程设计围为 (1)新建110KV升压站一座 (2)相关电器计算分析,提出有关电器设备参数要求 (3)相关系统继电保护、通信及调度自动化设计 2.电力系统概述 3..1.电气主接线 本期工程建设容量为20MWp,本期光伏电站接入110KV系统,光伏电站设110KV、35KV集电线路回,经一台升压变电站接入电站110KV变电站,SVG 容量为10Mvar 3.1.3.1 110KV升压站主接线设计 本期110KV升压站设计采用1台20MWa/110KV升压变压器,1回110KV出线。 3.1.3.2 光伏方阵接线设计 1概述;1.1设计依据;1.1.11遵循的主要设计规、规程、规定等:;1)《变电所总布置设计技术规程》(DL/T205;2)《35kV-110kV无人值班变电所设计规程;3)《3kV~110kV高压配电装置设计规》(;4)《35-110KV变

电站设计规》(GB20;5)《继电保护和安全自动装置技术规》(GB14;6)《电力装置的继电保护和自动装置设计 1 概述 1.1设计依据 1.1.11遵循的主要设计规、规程、规定等: 1)《变电所总布置设计技术规程》(DL/T2056-1996); 2)《35kV-110kV无人值班变电所设计规程》(DL/T5103-1999); 3)《3kV~110kV高压配电装置设计规》(GB20060-92); 4)《35-110KV变电站设计规》(GB20059-92); 5)《继电保护和安全自动装置技术规》(GB14285-93); 6)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB20062-92); 7)《交流电气装置过电压保护和绝缘配合》; 8)《微机线路保护装置通用技术规程》(GB/T15145-94); 9)《电测量仪表装置设计规程》(DJ9-87); 10) 其它相关的国家规程、规及法律法规。 1.2设计围

智慧园区建设方案详细

智慧园区建设 解 决 方 案

1.概述 智慧园区是以互联网为载体,“互联网+产业”融合产业模式为 手段,面向园区提供全产业链支撑服务的解决方案。能够帮助园区在信息化方面建立统一的组织管理协调架构,业务管理平台和对对外服务运营平台。将相关资源形成紧密联系的整体,获得高效、协同、互动的的整体效益。 1.1.建设背景 在经济快速发展和政府政策的推动下,以产业聚焦为手段的园区经济发展迅速。各地园区经济呈现出覆盖区域不断扩大,产值越来越集中,GDP占比越来越大的趋势。 园区企业逐渐向高(高技术)、新(新领域)、专(专业性)行业发展。未来趋势,园区将是高新技术产业的集中研发地,高新企业群集的区域,高新产品孵化和生产的基地。 园区规划建设整体性越来越强,更加注重各种基础配套设施,以更好的服务促进高新产业的发展。尤其是注重产业园区的信息化建设,构建互联互通、资源共享的信息资源网络,以信息化带动产业化是加快产业园区发展的重要容。 各类产业园区发展迅猛,规模扩也越来越明显,高新企业纷纷入驻,企业对园区信息化要求越来越高,同时对园区服务和管理水平也提出了更高的要求。

1.2.园区信息化现状 产业园区是产业集群发展的有效途经,是推动经济发展的重要支撑点,而园区信息化的建设情况很大程度上影响着园区经济的发展。提高园区信息化建设水平,以信息化带动产业化,成为当前园区经济发展所面临的重要课题。 园区管理支撑、服务创新以及品牌营销等方面的整合应用存在不足;园区企业规模化IT应用、特色化专业示需要进一步提升。融合前沿技术的智慧园区成为中国园区经济持续发展的重要驱动。 园区管委会部门之间,以及各企业信息系统建设水平和应用层次不齐、相对孤立。这导致政府部门、企业与园区、企业与企业之间沟通障碍与资源独立。 相较于其他基础设施的建设投入,园区信息化投入以及整体信息化应用不足,特别是基于园区管理服务以及SMB应用平台成为园区信息化重要瓶颈。 大多数园区在IT硬件、网络、通信设施建设方面已经基本成形,为推动信息化建设奠定了物理基础。 1.3.信息化发展趋势 (1)服务网络化 随着计算机技术、网络的发展,园区入驻企业越来越重视园区网络覆盖程度,网络覆盖已经成为园区信息化建设中最基础也是最重要的基础建设。