单元1

AFC 自动售检票系统ATC 自动列车控制ATO自动列车运行ATP 自动列车防护ATS自动列车监控BAS环境与设备监控系统CLK时钟系统FAS火灾报警系统FEP前端处理机COCC控制中心CCTV 闭路电视系统ISCS综合监控系统PA(S)公共广播(系统)PIS乘客信息系统PSCADA电力监控系统PSD屏蔽门SIG信号系统FG防淹门ACS门禁UPS不间断电源系统EMCS机电设备监控系统SCADA监控与数据采集ASD滑动门

v OA办公自动化系统FACP火灾报警控制盘COM通信系统

ISCS系统介绍:

1.硬件构成:中心级ISCS硬件设备;车站级ISCS硬件设备

2.软件构成:数据接口层;数据处理层;人机接口层

3.网络系统构成:主干层;局域层;现场层

电源设备:

在控制中心、车站、车辆段/停车场配置UPS电源和电池。后备电池的供电容量按需求配备。

控制中心应分别为综合监控系统设备和综合显示屏配置UPS电源。

车辆段应分别为综合监控系统设备和培训仿真测试系统配置UPS电源。

单元2

ISCS性能指标:1实时响应性2可靠性3可扩展性

性能保证条件:对子系统深度集成

MTBF(平均无故障时间)大于8000小时

MTTR (平均恢复前时间)小于1小时

ISCS系统综合监控系统功能定位要确定1为运营服务2为设备维护3为乘客服务联动功能要实用、要完备、要深入

单元3

ISCS的构架理念:

根据各业务系统的类型和特点,大致可分为:

①建筑物安全防范类系统

(火灾报警系统、环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、电视监控系统);

②保障行车安全类系统

(车辆系统、信号系统、屏蔽门(安全门)系统、防淹门系统等);

③票务管理及服务类系统

(自动售检票系统);

④信息服务类系统

(乘客信息系统(车站信息系统、车载信息系统)、广播系统、通信时钟系统等)。

系统集成规模分析与比较

(1)全集成方案是以保障行车安全类系统为主,将建筑物安全防范类系统、票务管理及服务类系统、信息服务类系统全集成。具体实施方式是以信号系统为平台,以信号ATS系统为集成主体,集成车辆、供电等所有系统,构建大型的综合自动化监控体系,是城市轨道交通建设自动化管理实施的最理想方案。

(2)分类集成方案是将各业务系统,按照结构相似、功能相近、联动关系密切业务系统分层分级集成。这种集成方式主要针对建筑物安全防范类系统而言,其目的是通过采用统一的系统结构、通信协议和软硬件平台,统一人机界面,实现建筑物安全防范类各子系统间的数据信息共享,改变原来各自独立的局面,构建统一的安全防范体系。

(3)准集成方案是在分类集成方案的基础上,拓展集成系统业务面,将信息服务类系统与建筑物安全防范类系统中存在联动关系的车站信息系统、车载信息系统、环境与设备监控系统、电视监控系统等一并集成,通过统一的系统监控管理层软硬平台无缝接入,构成综合实时多业务系统,为城轨交通的运营管理、设备维护、乘客服务等提供有利保障,给乘客营造安全舒适的乘车环境。

系统集成规模分析与比较

一种是以行车调度指挥为核心,同时提供环境监控、电力监控和乘客服务等功能的集成监控系统。

另一种主要采用以环调、电调为核心兼顾部分与行调有关子系统的集成互联模式。

行车调度:

特点:以行车调度指挥为核心的集成方式最显著的特征是集成信号系统的列车自动监控子系统(ATS),同时集成与行车指挥有关的CCTV、PA、PIS、SCADA、FAS、BAS。互联的系统有ATC、AFC、CLK 等。

优点:实现了对轨道交通中环境、供电、设备、乘客、列车的全面监控。

真正做到为运营指挥部门服务,提高轨道交通公司运营指挥的自动化水平。

系统的集成度进一步提高,可以进一步实现信息共享和灾害情况下的快速联动。

是城市轨道交通综合监控系统的发展方向

缺点:

集成ATS后,综合监控系统直接负责行车指挥调度,因此要求系统的功能和可靠性更高;

内地还没有集成ATS的先例,存在一定的风险;

需要整合ATS软件开发平台和ISCS软件开发平台;

要更好地发挥集成ATS综合监控系统的优势,需要对现行的运营管理和维护管理体制进行调整,牵涉面比较广;

环调、电调为核心

集成的系统包括:FAS、BAS、SCADA、PSD、FG等。

互联的系统包括:PA、CCTV、PIS、AFC、ATC、CLK等。

特点:实现集成相对容易,即使系统出现故障也不会影响行车安全;国内正在实施,有较成熟的经验可供借鉴;在一定程度上提高了供电、环境与设备的调度管理水平。

优点:

保证行车调度系统独立运行,不会因为集成平台出现问题而受影响。通信系统的CCTV、PA、专用电话等独立传输,不影响数据通道的带宽,降低综合监控系统实施风险;

ATS与ISCS分开,便于ISCS的工程实施;

该方案与当前我国轨道交通管理水平相适应:全能操作员或跨专业操作员有待培养,适度集成、分专业设置调度员较为现实;

对提高运营管理水平、救灾效率有较大帮助。

缺点:

集成度还不够高,只能对列车位置及状态等进行监视,不具备对运行计划、进路设置等的监控功能,不能真正做到以行车调度指挥为核心。

系统集成深度一般有以下3种方案:1.信息集成(网络集成)方案2.适度集成方案3.深度集成方案

单元5

轨道交通综合监控系统人机界面

主要内容

1、登录画面2车站布局图3PA操作界面:一般广播4PA操作界面:按时间表广播5CCTV操作功能6CCTV 操作界面: 序列控制7PIS功能:车站信息8、PIS功能:车载信息9、安全门(PSD)功能10FAS功能11、联动功能1

2、通用画面:告警一览表

单元6

IBP盘:地铁综合监控系统在车控室配置了综合后备盘(IBP)。它是综合监控系统在车站级的后备手动操作系统,是当中央综合监控网络故障,车站操作员工作站蓝屏时的紧急备用操作盘。

IBP盘的功能:1紧急情况下自动扶梯的停止、启动控制功能;2在紧急情况下具有切断三级负荷及照明电源的功能;3环控通风排烟系统的紧急控制(模式控制)和消防联动控制模式;4自动售检票系统(AFC)的闸机解锁或开启闸门的控制;5屏蔽门/安全门系统(PSD)的开关门控制;6防淹门(FG)的关门控制;7门禁系统(ACS)的解锁控制;8ATC系统的紧急停车、扣车和跳停控制。

单元7

城市轨道交通建设按照国务院的要求,国产化率(指设备国产化率)必须达到70%。

城市轨道交通项目,无论使用何种建设资金,其全部轨道车辆和机电设备的平均国产化率要确保不低于70%

要不断提高城轨交通项目设备的国产化比例:

对国产化率达不到70%的项目不予审批;

进口的整车设备要照章纳税;

原则上不使用限定必须购买外国设备的资金;

系统结构设计、硬件选型带给综合监控系统国产化率的影响在15%左右。

按平均比率算综合监控系统软件在项目中一般占25%~35%;

系统集成商的应用成熟度也是影响国产化率的一个因素。

综合监控系统国产化的实施策略

1简约的结构设计与合理的设备配置降低必不可少的进口设备总价2尽量采用国产化软件平台3尽可能选用国产化硬件4选用独立的国内系统集成商5在综合监控的建设中摈弃奢华选择实用

单元8

1软件风险

2工期压力风险

在我国地铁建设热潮中,市民对地铁开通的渴望十分强烈,而地铁建设过程往往开始时因为经验不足难于按计划进行,每到工程的中后期,开通日期的严格要求给工程建设者带来极大的压力。此时最易跳过应有的进程,为项目实施带来风险。

科学的合理的工程步骤必须坚持,否则可能反而会对工期造成延误。为此,应预先考虑到地铁工程的规律,实施计划尽可能留有充分余地。

3.系统集成商能力风险

?停车场:是城市轨道交通车辆停放的场所,是规模较小的车辆段,承担城市轨道交通车辆的停放、清洁、维护和乘务工作。一般每条轨道交通线路按其配属车辆的多少,设置一处或多处停车场。

?车辆段:是城市轨道交通车辆更换损坏部件的场所,它在停车场的基础上增加车辆检修设施,其中以大、架修设施为主,主要检修手段为互换修。承担多条由联络线互相沟通线路车辆的大、架修工作;承担所属线路车辆的定修、月检及临修及车辆停放和列检工作;

对子系统集成,是指开放系统将被集成子系统完全融入系统之中,被集成子系统成为综合监控系统的一部分,被集成子系统的全部功能都由综合监控系统实现,除了管理意义外,被集成子系统构成了综合监控系统主体。

对子系统互联,是指被互联子系统是一个独立运行的系统、具有自身的完整结构,综合监控系统通过外部接口与互联子系统进行必要的信息交互以支持信息共享平台的构建。互联子系统独立运行实现自己的功能,也向综合监控系统提供交互数据,支持综合监控系统互联功能实现。

v 从以上三个地铁综合监控工程设备国产化的实际状况中可分析出如下结论:

(1)地铁综合监控系统中,设备采用国外产品的主要有:服务器、BAS 系统的PLC、FAS系统的设备而;网络设备、FEP 和综合监控软件则是:有的项目中已采用了国产化;其余设备则完全国产化。

(2)因为国产化率是按价格计算,因此,降低进口设备的价格至为关键。为此,综合监控系统设计应该采用简约的结构,合理的配置。不可采用豪华的设备配置。根据多个综合监控系统工程中的经验,系统结构设计、硬件选型带给综合监控系统国产化率的影响在15%左右

3)从以上三个工程的设备国产化率统计中不难分析出,综合监控系统软件对设备国产化率的影响极大。按平均比率算综合监控系统软件在项目中一般占25%~35%;

?综合监控系统软件国产化就可使项目国产化率达到或超过70%;

?综合监控软件采用国外软件,项目国产化率难于达到70%,除非弄虚作假。

问题1:

个别人依旧认为国外软件平台好,不管最后的效果如何,选择它所担“行政风险”少,他们的托词是:如果国外软件都出问题国产软件自不待言。

因此,在招标中致国家对国产化率要求的明令于不顾,明确要求必须选用国外软件平台。

事实证明这种做法既花费了较高的成本,又未必获得一个满意的系统。如果考虑后期的维修、维护,遗留的问题会更多,给工程带来了更大风险。

问题2:

当只能用国外软件平台的禁令被打破,事情又发展到另一极端。

原来认为只有国外软件才可用在地铁综合监控系统,现在又认为只要是一个自动化监控软件甚至一般的组态软件就可以支撑起地铁综合监控系统平台。

问题1:设计联络会时间应科学安排,尤其是与接口相关的设计联络:

①过早则接口专业还未准备好,相应的资料不能提供,影响实际效果;

②过迟则会影响综合监控系统本身进度。

最后一次设计联络应在各专业设计成熟后召

开,但又要严格按计划进行,各专业接口设计应尽

早完成。设计联络阶段不应拖延进度影响工期。

问题2:综合监控的关键设备(如:服务器、FEP、操作站、网络设备等)与软件的兼容性和稳定性等重要性能的考核必须在项目前期得到测试保障。

现场调试期间才发现兼容性和稳定性等问题将会带来极大的项目风险并影响工期。

问题3:加强系统与重要设备的测试

成熟的标准通信协议的工程测试、接口协议测试、实验室模拟测试等必须在现场测试前完成。否则系统现场调试和工期都将有巨大的风险。

问题4:硬件设备采购和发货时间不宜过早

?存放过程会带来管理问题,电子设备因长期不加电存放也会受损。

?现场条件应尽量达到关键电子设备的存放和运行环境要求后再安装和上电,要尽可能消除设备周转过程的质量风险。

问题5:实践经验证明:总联调计划至关重要,在最后阶段的大联调中,科学的安排管理是排除项目风险的好办法。

问题6:运营部门、维护部门也应尽早介入项目,尤其是现场调试阶段和大联调阶段。

?一方面综合监控系统会在现场调试期间直接按照实际需求做出必要的修改与变更,加快进度。

?另一方面,运营人员和维护人员在调试阶段经历很多具体问题的解决过程得到的收获远远大于培训,对系统投运后的维护工作十分有利

城市轨道交通电力监控系统的设计及发展

城市轨道交通电力监控系统的设计及发展 发表时间:2018-11-16T19:37:01.657Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:罗承俊 [导读] 摘要:城市轨道交通电力系统的稳定运行是实现信息自动化和供电系统自动化的重要保证,更是城市轨道交通稳定运行的基础。 深圳市地铁集团有限公司运营总部广东深圳 518000 摘要:城市轨道交通电力系统的稳定运行是实现信息自动化和供电系统自动化的重要保证,更是城市轨道交通稳定运行的基础。文中阐述了城市轨道交通电力监控系统的发展方式,电力监控系统设计与应用以及城市轨道交通电力监控系统的发展,并分析了电力监控系统未来的发展方向。 关键词:城市轨道交通;电力监控系统;设计 随着计算机应用技术和通信技术的发展,城市轨道交通的电力监控综合自动化系统可以借助于城市轨道交通内部独立的通信系统,通过变电所综合自动化系统对城市轨道交通牵引供电系统的各种电压、电流、交流、直流等设备的运行进行监控和管理。通过电力监控综合自动化系统,可以使调度中心及时掌握各个变电站的运行情况,直接对设备进行操作,及时了解故障情况,并迅速进行处理,使牵引供电系统的管理科学化、规范化,并且还可做到与其他自动化系统互换数据,充分发挥整体优势,进行全系统的信息综合管理。 1城市轨道交通电力监控系统的发展方式 城市轨道交通供电系统的正常运行离不开电力监控系统的正常操作,电力监控系统为城市轨道交通系统各机械设备的稳定运行起到了关键的监控作用。早期城市轨道交通项目的建设,由于网络传输技术和信息集成技术的不足,需要将电力监控系统分离系统模式的操作[1]。目前城市轨道交通综合监控系统得到广泛应用,电力监控系统的信息技术和通信技术发展也比较成熟,通过高集成综合监控系统将独立的各个系统之间有效的结合起来。另外大数据分析功能也应用在轨道交通电力监控系统中,可以精简电力监控系统内部的人员、机械设备,并将系统设备集中管理。 2电力监控系统设计与应用 2.1监控系统的分层分布架构 目前在轨道交通电力监控系统中,分层分布系统架构的优势明显,满足了目前的城市轨道电力需求,同时为城市轨道交通纵横向交错应用打下坚实的基础。目前的电力监控系统主要采取两级管理和三级控制。两级管理主要包含中央级别的管理和车站级别的管理[2]。三级控制是在两级管理的基础上增加现场控制。中央级别管理用于监控对象的状态、性能等,对相关数据进行采集、分析、处理,调度站的工作人员以文本、表格、图像等形式呈现,进行实时监控。车站级别的监控主要用在对车站的供电设备系统进行监控。现场级控制车站级和中央级都有接口,可以实现数据的共享和传输等功能。 2.2监控系统平台的实现方案 目前常用的的软件系统是RAILSYS软件平台,是我国自主研发的。运用RAILSYS软件平台可以保证城市轨道交通电力监控系统的可靠性和实时性。RAILSYS软件平台决定了电力监控系统的应用构架,监控的具体功能和操作要在RAILSYS软件平台中进行操作。 1)环境支持 RAILSYS软件平台可以支持多个网络分布的运行环境,不仅包含业务动态分配,还包含业务动态加载。在RAILSYS软件平台建立的电力监控系统还支持虚拟操作技术和数据库技术。电力监控系统支持的环境还包含主流的操作系统和数据库管理系统。 2)数据库系统 电力监控系统的数据库系统支持数据库冗余、网络访问和SQL语言有限集等等。 3)中间件技术 为了满足城市轨道交通电力监控系统的实际需求,在设计的过程中,采用了实时数据库、通讯以及实时信息中间件等机制。与此同时,在进行设计的过程中,提供了实时应用信息总线,总线支持的内容主要有环境监测、设备监控以及供电应用等拓展业务或数学模型等等。 4)公共应用模型支持 在进行设计的过程中,考虑到开放性标准,采用了外挂策略,因而具有较为广泛的灵活性和适用性。 5)人机界面组态工具 电力监控系统主要有2个平台,即通信平台+SCADA、+HMI平台。随着人机界面所占的分量逐渐增加,在进行设计的过程中,将组态软件和应用软件分为两个部分。同时,平台软件提供应用模板,以起到丰富支持系统和验证支持系统正确性的作用。 6)累计性应用 在城市轨道交通建设中,应用电力监控系统的重要性不言而言。然而,在监控系统应用的过程中,由于多专业接口缺乏统一的规范,因而只有平台化的建设思路,才能制定从通信、应用以及数据等不同匹配层的标准。 2.3电力监控系统的应用 RAILSYS软件平台在实际的应用过程中,已经凸显了重要的优势。以某项目工程为例,其优势主要体现在以下几方面: ①具有可靠性较高的解决方案,并实现了1+N容错运行模式;②具有能够支撑多种环境的优势;③具有先进的多层体系系统构架;④具有较强大的系统可拓展性;⑤实现了数据开放性和实时性的结合;⑥能够实现绘图和数学模型自动录入和生成,便于系统的一体化维护;⑦具有较强的异常捕捉能力和事故处理能力。总之,本研究设计的城市轨道交通电力监控系统在实际的应用过程中具有诸多的优势。但随着互联网技术的发展,本研究设计的电力监控系统还应不断进行完善。 3城市轨道交通电力监控系统的发展 我国PSCADA系统在发展过程中,主要经历了三个阶段,即人工监控系统阶段、分立自动化系统阶段以及综合监控系统阶段。随着互联网技术、计算机技术以及通信技术的飞速发展,PSCADA系统逐渐趋于使用统一的软件平台、硬件平台,以及实现分立自动化系统的综合集成。例如,广州地铁、西安地铁以及北京和上海等地铁在电力电力监控系统的过程中,大部分采用的都是综合监控系统。城市轨道交通电力监控系统在建设初期,电力监控系统还没较为成熟的标准可以参考。同时在计算机等诸多技术的限制,城市轨道交通电力监控系统的设计也只能是参考电气化铁道等监控系统的模式进行设计。在电力监控系统的标准方面还缺乏统一性,且效果也并不显著。电力监控系

城市轨道交通综合监控系统

城市轨道交通综合监控介绍 单元1 综合监控系统概述 城市轨道交通综合监控系统:简称“综合监控系统”【ISCS】Integrated Supervisory Control System,轨道交通综合监控系统主要功能包括对机电设备的实时集中监控功能和各系统之间协调联动功能两大部分。一方面,通过综合监控系统, 可实现对电力设备、火灾报警信息及其设备、车站环控设备、区间环控设备、环境参数、屏蔽门设备、防淹门设备、电扶梯设备、照明设备、门禁设备、自动售检票设备、广播和闭路电视设备、乘客信息显示系统的播出信息和时钟信息等进行实时集中监视和控制的基本功能;另一方面,通过综合监控系统,还可实现晚间非运营情况下、日间正常运营情况下、紧急突发情况下和重要设备故障情况下各相关系统设备之间协调互动等高级功能。 ISCS相关英文缩写 1 AFC Automatic Fare Collection 自动售检票系统 2 ATC Automatic Train Control 自动列车控制 3 ATO Automatic Train Operation 自动列车运行 4 ATP Automatic Train Protection 自动列车防护 5 ATS Automatic Train Supervision 自动列车监控 6 BAS Building Automatic System 环境与设备监控系统 7 CLK Clock 时钟系统 8 FAS Fire Alarm System 火灾报警系统 9 FEP Front End Processor 前端处理机 10 OCC Operating Control Centre 控制中心 11 CCTV Closed Circuit Television 闭路电视系统 12 ISCS Integrated Supervisory Control System 综合监控系统 13 PA(S)Public Address(System)公共广播(系统) 14 PIS Passenger Information System 乘客信息系统 15 PSCADA Power SCADA 电力监控系统 16 PSD Platform Screen Door 屏蔽门 17 SIG Signaling 信号系统 18 FG Flood Gate 防淹门 19 ACS Access 门禁 20 UPS Uninterrupted Power System 不间断电源系统 21 EMCS Electrical and Mechanical Control System 机电设备监控系统 22 SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 监控与数据采集 FACP (Fire Alarm Control Panel )火灾报警控制盘 COM (Communication System )通信系统 ASD (Automatic Sliding door)滑动门 OA (Office Automation )办公自动化系统 ISCS系统介绍 1.硬件构成 1)中心级ISCS硬件设备 2)车站级ISCS硬件设备 2.软件构成 1)数据接口层

城市轨道交通闭路电视监控系统

第六章闭路电视监控系统 城市轨道交通闭路电视(CCTV)监控系统为控制中心调度管理人员、车站值班员、列车司机及站台工作人员等对所管辖车站的站厅、站台、出入口、机房等主要区域提供实时视频监控服务,以确保城市轨道交通(以下简称城轨)系统正常安全地运行。 城轨CCTV监控系统采用车站、控制中心两级互相独立的监控方式,平常以车站值班员控制为主进行视频监控,控制中心调度员可任意选择上调各车站的任一摄像头的监控画面。在紧急情况下则转换为以控制中心调度员控制为主进行视频监控。在一个城市有多条线路的情况下,上层的线网管理中心可以设置为线网闭路电视监控中心,根据需要调看各线路监控画面,从而形成车站、控制中心和线网管理中心的三级视频监控系统。出于安全与事故取证要求,车站和控制中心还应具有录像功能。 第一节城轨对闭路电视监控系统的需求 城轨闭路电视监控系统是城轨运行、管理、调度的配套设备,使城轨中各工种的管理、调度人员能实时地看到现场情况,可以根据实际情况进行判断,下达调度指挥命令。 城轨CCTV监控系统可以为车站值班员提供对站厅的售票亭、自动售票机、闸机出入口、自动扶梯出入口、站台、机房等主要区域的监控;可以为列车司机和站台工作人员提供对相应站台的旅客上、下车情况;为控制中心的行车、环控、电力、公安等调度员或值班员提供对各个车站或机房的监控点画面。控制中心调度员可根据其权限选择上调各车站摄像机的监控图像,并能对该摄像机的云台和电动镜头进行控制。控制中心和车站的监控中心应具有录像功能。 城轨对闭路电视监控系统的基本需求如下: 1.城轨的CCTV监控系统监控画面的质量,应达到广播级标准清晰度(标清)电视或DVD的质量标准。车站值班人员、控制中心调度员应能对监控图像进行选择显示,以自动循环显示方式或画面分割方式调看已设置分组的图像,或调看某一监控点的图像。 2.系统可实现控制中心、车站和司机的三级监控。三级监控应是自成系统的,控制中心应有权调看车站级的监控点图像或回放历史图像。 3.车站一级的用户包括车站值班员或/和防灾值班员,应能任意地选择、控制本车站中任意一台或是一组摄像机的图像,并切换到相应的监视器上。 4.控制中心的用户包括行车调度员、环控(防灾)调度员、电力调度员、维修调度员、公安值班人员应能选择、控制全线所有车站(含机房)内的任意一台或一组摄像机的图像,并切换在其相应的监视器上。 5.通过合理安排2~4台站台定焦摄像机的位置,给列车司机提供能观察到全站台乘客上下列车情况的监控画面,用以控制车门和屏蔽门的开闭,防止夹伤乘客。站台摄像机无控制功能,其输出的视频信号送列车司机可以看到的站台监视器,或采用无线传输方式传至列车驾驶室的监视器上。 6.控制中心和车站的监控画面能进行选择与控制,可采用人工切换或自动扫描方式,平时循环或分割画面显示。 7.安防、门禁、烟雾等告警可与图像切换功能、摄像头控制进行联动。即报警时,环控(防灾)调度员所监控的画面自动切换至告警点相关的摄像机画面。若采用一体化摄像机,在安防告警时,摄像机的摄像头自动对准报警点并自动监听现场的声音;在门禁告警时,摄像机的摄像头自动对准被非法开启的门;烟雾告警时,摄像头自动对准烟雾告警区域等。若同时出现多处告警,则监视器循环显示事故现场。 8.各级用户的监视器是独立分设的,数量根据用户的需要而确定。 9.各个城轨车站配置有硬盘录像设备,各摄像机的监控画面均需进行自动录像,并能保存一定的时间,以备日后调看。在控制中心亦配置有硬盘录像设备,用以录制切换到中心

城市轨道交通供电系统讲义

第二章城市轨道交通供电系统描述 ●第一节供电系统的组成与功能 地铁供电系统是为地铁运营提供所需电能的系统,它不仅为地铁电动列车提供牵引用电,而且还为地铁运营服务的其它设施提供电能,如照明、通风、空调、给排水、通信、信号、防灾报警、自动扶梯等。 地铁供电系统一般包括外部电源、主变电所(或电源开闭所)、牵引供电系统、动力照明供电系统、电力监控系统。其中,牵引供电系统包括牵引变电所和牵引网,动力照明供电系统包括降压变电所和动力照明配电系统。 幻灯片26 地铁系统是一个重要的用电负荷。按规定应为一级负荷,即应由两路电源供电,当任何一路电源发生故障中断供电时,另一路应能保证地铁重要负荷的全部用电需要。在地铁供电系统中牵引用电负荷为一级负荷,而动力照明等用电负荷根据它们的实际情况可分为一级、二级或三级负荷。地铁外部电源供电方案,可根据实际情况不同分为集中供电方式、分散供电方式和混合供电方式。 幻灯片27 第二节变电所的分类 地铁供电系统中一般设置三类变电所,即主变电所(分散式供电方式为电源开闭所)、降压变电所及牵引降压混合变电所。 主变电所是指采用集中供电方式时,接受城市电网35kV及以上电压等级的电源,经其降压后以中压供给牵引变电所和降压变电所的一种地铁变电所。 降压变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能并降压变成低压交流电。 ● 幻灯片28 牵引变电所从主变电所(电源开闭所)获得电能,经过降压和整流变成电动列车牵引所需要的直流电。 主变电所:专为城市轨道交通系统提供能源的枢纽。 牵引变电所:为列车提供适应的电源。 降压变电所(配电变电所):为车站、隧道动力照明负荷提供电源。 幻灯片29 第四节供电系统主要运行方式 1 10kV系统运行方式 正常运行方式 变电所10kV母联开关和开闭所间联络开关均处于打开状态,每座变电所由2回电源供电,两段10kV母线分列运行。变电所由开闭所按不同的供电分区供电。 其它运行方式 故障或检修运行方式 开闭所一回10kV外电源退出时的运行方式时,合上开闭所母联开关,由另一回10kV外电源向该开闭所供电范围内所有变电所供电。 非开闭所一回10kV进线电源退出运行时,合上该变电所母联开关,由另一回10kV进线电源向该变电所供电。

轨道交通隧道视频监控系统解决方案

隧道视频监控系统技术方案 目录 第1章技术方案 (3) 前言:3 1.概述 (3) 1.1需求分析 (4) 1.2设计目标 (4) 1.3架构合理 (5) 1.4稳定性和安全性 (5) 1.5产品主流 (5) 1.6低成本低维护量 (5) 1.7设计原则及依据 (6) 1.7.1设计原则 (6) 1.7.2设计依据 (6) 第2章系统总体设计 (8) 2.1设备归类 (8) 2.1.1项目需求 (8) 2.2设计思路 (8) 2.2.1总体框架 (9) 2.2.2监控中心 (10) 2.2.3传输网络 (10) 2.2.4监控资源 (11) 2.2.5安全体系 (11) 2.3系统拓扑图 (12) 2.4设备选型 (13) 2.4.11080P高清网络枪型摄像机 (13) 2.4.2全景球型一体化摄像机 (14) 2.4.3交通监控高清网络球枪型摄像机 (16) 第3章系统整体功能介绍 (18) 3.1强大的分布式架构/多级联网 (18) 3.3.1合理的网络流量分配与控制 (18) 3.3.2系统冗余与备份 (18) 3.3.3流式录像回放 (18) 3.3.4用户权限分级管理 (18) 3.3.5系统功能概述 (18) 3.2平台基本功能 (19) 3.3平台特色功能 (21) 3.3.1模拟数字接入 (21) 3.3.2高清视频图象 (21) 3.3.3多屏显示功能 (21) 3.3.4超强窗口轮巡 (22) 3.3.5超强电子地图 (22)

3.3.6屏幕点触云台驱动 (23) 3.3.7数字PTZ/画中画 (24) 3.3.8图像局部增强 (24) 3.3.9数字全景镜头拼接 (25) 3.3.10精致时间条视频回放和场景检索 (25) 3.3.11时间切片视频检索 (26) 3.3.12及时倒放 (26) 3.3.13播放控制 (27) 3.3.14录像多路同步回放 (27) 3.3.15虚拟数字矩阵 (28) 3.3.16多服务器登陆管理 (29) 3.3.17系统报警联动 (29) 3.3.18N+M冗余备份模块 (31) 3.3.19视频质量诊断功能 (32) 第4章智能分析系统模块 (34) 4.1智能分析模块介绍 (34) 4.2XX隧道项目智能需求分析 (36) 4.3智能卡特点及功能 (38) 4.3.1智能分析功能介绍 (40) 第5章EAPS综合安保系统 (45) 5.1视频系统和多系统联动 (45) 5.2报警系统和视频联动 (46) 第6章系统其它说明 (47) 6.1分布式的存储管理 (47) 6.2实时报警 (47) 6.3强大的心跳管理 (47) 6.4定制开发与第三方系统集成 (47) 6.5系统网络模式 (48) 6.6系统存储 (48) 6.7技术实现 (49) 6.7.1流媒体管理技术 (49) 6.7.2数据传输技术 (50) 6.7.3数据存储、处理、分析技术 (50)

城市轨道交通电力综合监控系统的结构与网络通信

城市轨道交通电力综合监控系统的结构与网络通信 1引言 目前我国城市轨道交通建设正在快速的发展,到2010年我国计划新建城市轨道交通项目总长度将近1300公里,总投资约5000亿元。城市轨道交通系统是一种高密度、大运量的交通系统,必须保证其高度的安全性和可靠性,而电力综合监控自动化系统则为整个轨道交通的安全运行提供了基础保障。电力综合监控系统简称SCADA 系统,它是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节及各类信号报警等各项功能,使调度中心实时掌握各个变电所设备的运行情况,直接对设备进行操作。 电力综合监控系统早期广泛应用在铁道电气化远动系统上,如今随着城市轨道交通的迅猛发展,它走入了一个新的发展时期,并逐渐形成了具有城市轨道交通特色的电力综合监控系统,和以往的系统相比其具备以下特点: (1)具有更强大的接口通讯处理能力; (2)具有更快速准确的实时数据运算和传送功能; (3)具有单控、程控、时间控制等更灵活多样控制功能 (4)具有更强大集中的数据监视平台,提供更丰富的调度管理功能。 随着计算机等通信技术的飞速发展和广泛应用,地铁电力综合监控系统网络及其通信协议正向着开放、高速、综合的网络化方向发展,采用统一的国际标准,提高所内设备的互操作性,是今后电力综合监控系统的方向,也是设计新的大型综合监控系统的出发点。 本文结合国内外城市轨道交通对电力综合监控系统的功能需求和工程实际详细分析和阐述了城市轨道交通电力综合监控系统的结构和网络通信体系,分析了IEC61850标准在城市轨道交通电力综合监控系统上的良好应用前景。 2 电力综合监控系统结构 电力综合监控系统是利用计算机控制、网络、数据库、现代通信等技术将变电站所有二次设备(包括控制、信号、测量、保护、自动装置及远动装置等),经过功能组合和优化设计,对变电站执行自动监视、测量、控制和协调来提高变电站运行效率和管理水平的一种综合性的自动化系统。 电力综合监控系统主要有集中式和分布式两种结构,集中式系统结构按信息类型划分功能。其信息是集中采集、处理和运算的。此类结构对监控主机的性能要求较高,且系统处理能力有限,开发手段少,系统在开放性、扩展性和可维护性等方面较差,抗干扰能力不强。而分布式系统结构则按功能设计,如按保护和监控等功能划分单元,分布实施。其结构采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间采用网络技术或串行方式实现数据通信。分布式结构有助于系统扩展和维护,可靠性好,局部故障不影响系统其它模块正常运行。

城市轨道交通综合监控系统方案

城市轨道交通综合监控系统 单元1 AFC 自动售检票系统ATC 自动列车控制ATO自动列车运行ATP 自动列车防护ATS自动列车监控BAS环境与设备监控系统CLK时钟系统FAS火灾报警系统FEP前端处理机COCC控制中心CCTV闭路电视系统ISCS综合监控系统PA(S)公共广播(系统)PIS乘客信息系统PSCADA电力监控系统PSD屏蔽门SIG信号系统FG防淹门ACS门禁UPS不间断电源系统EMCS机电设备监控系统SCADA 监控与数据采集ASD滑动门 v OA办公自动化系统FACP火灾报警控制盘COM通信系统 ISCS系统介绍: 1.硬件构成:中心级ISCS硬件设备;车站级ISCS硬件设备 2.软件构成:数据接口层;数据处理层;人机接口层 3.网络系统构成:主干层;局域层;现场层 电源设备: 在控制中心、车站、车辆段/停车场配置UPS电源和电池。后备电池的供电容量按需求配备。 控制中心应分别为综合监控系统设备和综合显示屏配置UPS电源。 车辆段应分别为综合监控系统设备和培训仿真测试系统配置UPS电源。 单元2 ISCS性能指标:1实时响应性2可靠性3可扩展性 性能保证条件:对子系统深度集成 MTBF(平均无故障时间)大于8000小时 MTTR (平均恢复前时间)小于1小时 ISCS系统综合监控系统功能定位要确定1为运营服务2为设备维护3为乘客服务联动功能要实用、要完备、要深入 单元3

ISCS的构架理念: 根据各业务系统的类型和特点,大致可分为: ①建筑物安全防范类系统 (火灾报警系统、环境与设备监控系统、电力监控系统、门禁系统、电视监控系统); ②保障行车安全类系统 (车辆系统、信号系统、屏蔽门(安全门)系统、防淹门系统等); ③票务管理及服务类系统 (自动售检票系统); ④信息服务类系统 (乘客信息系统(车站信息系统、车载信息系统)、广播系统、通信时钟系统等)。 系统集成规模分析与比较 (1)全集成方案是以保障行车安全类系统为主,将建筑物安全防范类系统、票务管理及服务类系统、信息服务类系统全集成。具体实施方式是以信号系统为平台,以信号ATS系统为集成主体,集成车辆、供电等所有系统,构建大型的综合自动化监控体系,是城市轨道交通建设自动化管理实施的最理想方案。 (2)分类集成方案是将各业务系统,按照结构相似、功能相近、联动关系密切业务系统分层分级集成。这种集成方式主要针对建筑物安全防范类系统而言,其目的是通过采用统一的系统结构、通信协议和软硬件平台,统一人机界面,实现建筑物安全防范类各子系统间的数据信息共享,改变原来各自独立的局面,构建统一的安全防范体系。 (3)准集成方案是在分类集成方案的基础上,拓展集成系统业务面,将信息服务类系统与建筑物安全防范类系统中存在联动关系的车站信息系统、车载信息系统、环境与设备监控系统、电视监控系统等一并集成,通过统一的系统监控管理层软硬平台无缝接入,构成综合实时多业务系统,为城轨交通的运营管理、设备维护、乘客服务等提供有利保障,给乘客营造安全舒适的乘车环境。 系统集成规模分析与比较 一种是以行车调度指挥为核心,同时提供环境监控、电力监控和乘客服务等功能的集成监控系统。 另一种主要采用以环调、电调为核心兼顾部分与行调有关子系统的集成互联模式。

【交通运输】城市轨道交通综合监控系统

一、填空题(共27空,每空1分) 1.地铁和轻轨的运营管理可分为3部分:列车运行、车站站务、设备运转。 2.集成系统的3个基本特性是:开放系统、应用需求和接口。 3.BAS系统设备总体而言包括了3类设备:车站空调通风系统、隧道通风和其他系统及其机电设备。 4.车站BAS系统除了要具备火灾工况的防灾联动控制系统功能之外,同时它具备对控制范围内的的其他设备的联动控制,如电源控制、导向控制、和屏蔽门的控制等。 5.BAS是一个集成系统,集成系统的一个特点就是它处理各种形式的接口,如FAS接口、低压专业、主控系统。 6.火灾报警系统一般由火灾报警触发器件、火灾报警控制装置、火灾报警装置以及火灾联动控制装置组成。 7.车站级FAS的工作模式有监视模式、报警模式、消防联动模式及防灾通信模式等。 8.车站级监控系统主要实现对车站系统和设备的监控和联动控制。 9.自动化监控系统按照信息的实时响应性要求,可分为实时数据库和事务数据库管理系统两大类。 10.地铁防灾报警系统的功能分为中央级和车站级。 11.在BAS系统中,车站级监控系统位于车站,以车站监控工作站、PLC控制器为基础,具体包括车站监控局域网、打印机、后被操作盘等。 12.设备运转管理以机电设备管理为主,主要是供电系统和地下车站中的通风和供电空调系统。

13.完整的变电所供电系统应当包括保护测控装置、网络层、管理层三大部分。 二、判断题(共13题,每题1分) 1.国内地铁第一次采用综合自动化监控系统的是北京地铁1期工程。(×) 2.ATP是自动防护系统通过固定闭塞或移动闭塞技术实现列车的自动保护,控制方式不同于一般工业自动控制。(√) 3.地铁信号系统属于安全系统。(√) 4.地铁自动化集成系统多一电力SCDA系统为核心。(×) 5.在BAS中,模式控制由OCC实现,模式的判断,命令的发出及正确的模式编号的获得成为实现模式的关键所在。(√) 6.在BAS中,实时数据处理和控制主要由各PLC控制器完成,PLC是车站BAS 系统的核心。(√) 7.火灾报警控制器是火灾报警系统的心脏,是系统运行的指挥中心。(√) 8.深圳地铁1期工程中在OCC设置了EMCS、FAS、SCADA三个独立的总监控功能。(√) 9.在深圳地铁1期工程中EMCS+SCADA+FAS系统在中心是一个完全集成的综合系统共属相同的中央服务器。(√) 10.在城轨交通中,完成接口的开发并实现成功,这是集成系统构建成功的关键。(√) 11.(×) 12.在FAS的车站级功能主要有监视、报警、控制以及其他系统的联动等。(√) 13.城市轨道交通自动化系统是一个地理上分散的DCS系统。(×) 补充:轨道自动化集成系统多以电力SCADA系统为核心。(√)

城市轨道交通系统智能视频监控方案

城市轨道交通系统智能视频监控方案一、综述 城市轨道交通系统的视频监控系统的规模日益庞大,其需求不断增长,摄像机的安装数量也在成倍增加,随着大量视频通道和大规模的监视中心的建设,控制管理人员的工作压力也相应增多。要求几个监视人员随时注视几百路图像,还要实时判断每一画面中是否存在异常状况,其效率很低,效果堪忧。 智能视频监控技术(简称IVS技术)的出现,给城市轨道交通数字视频监控系统的建设注入了新的活力。IVS技术源自于计算机视觉与人工智能的研究,计算机从纷繁的视频图像中分辨和识别出关键目标物体或行为特征,同时过滤掉图像中无用的或干扰信息,自动分析和抽取视频源中的关键有用信息,根据预先设定的规则,进行相应的报警或处理动作。 传统的模拟和数字视频监控系统模式下,面对众多的监控画面,监控人员存在易疲劳、易疏忽、反映慢,人工费用高等诸多不便。即使是专注的监控人员也不能有效地完成监控任务,这是因为,人类的

注意力只能维持20分钟,人类无法长时间有效地注视监控画面,尤其是数目繁多的画面。因此,目前的普通视频监控系统,只是将采集到的视频图像进行存储,主要作为事后追查的依据,很难事先发现事故隐患,将事故消灭在萌芽状态。 目前,城市轨道交通中可采用的较为成熟的IVS技术包括:运动目标检测(区域入侵、拌线检测、逆行检测、人员快速跑动、人员徘徊滞留检测),静物检测(物品遗留检测,物品看管),烟火检测,人群流量统计、人群异常事件检测(人群拥挤度检测、人群骚乱检测)等。 1.1智能视频分析流程示意: 1.输入视频 2.背景建模

3.前景提取(动目标分析) 4.目标识别 5.规则设定 6.告警输出 1.2监控系统设计原则 先进性: 基于我公司在智能视频分析技术方面近十年的积累,组成整体性能处于领先地位的智能视频监控系统。 可靠性: 设备选型采用可靠性高、配套性好、应用面广、便于维护的产品,确保系统整体运行良好、稳定可靠。保证产品适应复杂的现场环境。 安全性: 前端采用嵌入式智能视频分析设备,采用专网保证信息传输的安全可靠;后台系统采用分级权限管理,保证了系统的访问安全。 扩展性: 系统模块化配置,有良好的扩展性,前段可接入其他传感器设备。管理平台可根据需求进行定制化的研发。 经济性: 系统配置灵活、功能强大、性价比高。

(交通运输)城市轨道交通综合监控系统精编

(交通运输)城市轨道交通综合监控系统

(交通运输)城市轨道交通综合监控系统

壹、填空题(共27空,每空1分) 1.地铁和轻轨的运营管理可分为3部分:列车运行、车站站务、设备运转。 2.集成系统的3个基本特性是:开放系统、应用需求和接口。 3.BAS系统设备总体而言包括了3类设备:车站空调通风系统、隧道通风和其他系统及其机电设备。 4.车站BAS系统除了要具备火灾工况的防灾联动控制系统功能之外,同时它具备对控制范围内的的其他设备的联动控制,如电源控制、导向控制、和屏蔽门的控制等。 5.BAS是壹个集成系统,集成系统的壹个特点就是它处理各种形式的接口,如FAS 接口、低压专业、主控系统。 6.火灾报警系统壹般由火灾报警触发器件、火灾报警控制装置、火灾报警装置以及火灾联动控制装置组成。 7.车站级FAS的工作模式有监视模式、报警模式、消防联动模式及防灾通信模式等。 8.车站级监控系统主要实现对车站系统和设备的监控和联动控制。 9.自动化监控系统按照信息的实时响应性要求,可分为实时数据库和事务数据库管理系统俩大类。 10.地铁防灾报警系统的功能分为中央级和车站级。 11.在BAS系统中,车站级监控系统位于车站,以车站监控工作站、PLC控制器为基础,具体包括车站监控局域网、打印机、后被操作盘等。 12.设备运转管理以机电设备管理为主,主要是供电系统和地下车站中的通风和供电空调系统。 13.完整的变电所供电系统应当包括保护测控装置、网络层、管理层三大部分。

1.国内地铁第壹次采用综合自动化监控系统的是北京地铁1期工程。(×) 2.ATP是自动防护系统通过固定闭塞或移动闭塞技术实现列车的自动保护,控制方式不同于壹般工业自动控制。(√) 3.地铁信号系统属于安全系统。(√) 4.地铁自动化集成系统多壹电力SCDA系统为核心。(×) 5.在BAS中,模式控制由OCC实现,模式的判断,命令的发出及正确的模式编号的获得成为实现模式的关键所在。(√) 6.在BAS中,实时数据处理和控制主要由各PLC控制器完成,PLC是车站BAS 系统的核心。(√) 7.火灾报警控制器是火灾报警系统的心脏,是系统运行的指挥中心。(√) 8.深圳地铁1期工程中在OCC设置了EMCS、FAS、SCADA三个独立的总监控功能。(√) 9.在深圳地铁1期工程中EMCS+SCADA+FAS系统在中心是壹个完全集成的综合系统共属相同的中央服务器。(√) 10.在城轨交通中,完成接口的开发且实现成功,这是集成系统构建成功的关键。(√) 11.(×) 12.在FAS的车站级功能主要有监视、报警、控制以及其他系统的联动等。(√) 13.城市轨道交通自动化系统是壹个地理上分散的DCS系统。(×) 补充:轨道自动化集成系统多以电力SCADA系统为核心。(√) 地铁自动化集成系统多以电力SCADA系统为核心。(×)

轨道交通电力监控系统设计与应用研究 周火德

轨道交通电力监控系统设计与应用研究周火德 发表时间:2019-06-20T15:01:35.313Z 来源:《建筑细部》2018年第24期作者:周火德[导读] 并阐述了城市轨道交通电力监控系统的构架、系统分布,并对软件平台的设计与应用进行了探讨。 南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司) 210061 国电南瑞科技股份有限公司 210061 摘要:轨道交通电力监控系统主要对轨道交通电力系统的各种设备进行数据采集、信息处理、故障报警、报表统计以及历史数据查询等功能,从而及时发现轨道交通运营中存在的故障和安全隐患,确保轨道交通安全运行。本文主要分析了城市轨道交通电力监控系统的构成和功能,并阐述了城市轨道交通电力监控系统的构架、系统分布,并对软件平台的设计与应用进行了探讨。 关键词:轨道交通;电力监控系统;设计与应用 引言: 由于城市轨道交通的运行环境复杂,在运行过程中受到自然因素、人为因素等影响,电力设备会出现绝缘性能下降、外壳破损等故障。电力监控系统对整个地铁线路的电力设备进行实时监控,从而确保电力设备处于安全、有效、可靠的状态。因此,电力监控系统在城市轨道交通中广泛应用。轨道交通电力监控系统设计关系到地铁电力系统设备的监测和控制功能,直接影响到地铁运行的安全性。 1.轨道交通电力监控系统 轨道交通电力监控系统又称PSCADA系统,是计算机信息技术、通信技术、电力电子技术在城市轨道交通中的具体应用。该系统主要由电力调度系统、通信通道以及变电所综合自动化系统构成。电力调度系统是整个监控系统的中心,它由硬件平台、软件系统、数据库系统、数据采集及处理系统等构成;通信通道主要为电力调度系统的前置机和变电所之间提供数据交换通路,满足系统通信要求;变电所综合自动化系统由电力自动化设备和系统构成,它负责处理整个变电所中央信号、通信调度、信息处理、自动化保护以及数据采集、设备监控和时间顺序记录等内容。轨道交通电力监控系统主要对电力设备运行的数据进行采集、信息处理、监控,为电力调度系统提供数据参考,确保整个轨道交通牵引供电系统和全线电力变配电系统的安全运行。轨道交通运行过程中,一旦出现异常问题,电力监控系统会及时发出警报,电力调度人员根据警报信息立即锁定故障范围,并安排电力技术人员进行维修,确保整个系统的运行安全。 2.城市轨道交通电力监控系统设计与应用 2.1轨道交通电力监控系统构架设计 城市轨道交通电力监控系统构架一般采用两级管理并配套三级控制法。两级管理方法是将车站级和中央级共同管理,中央级、车站级和现场管理称为三级控制,又称为分层分布控制体系。两级管理和三级控制方法相互独立相互联系,将其应用在轨道交通电力监控体系中,能够满足城市轨道交通自动化系统的要求,确保整个系统的可靠性、简化性。 电力监控系统与供电系统的各开关柜、牵引变压器、硅整流器、配电变压器、排流柜、杂散电流监测装置、牵引网电动隔离开关、再生能量吸收装置、钢轨电位限制装置、有源滤波装置等配置的综合测控保护装置、智能采集装置通过通信接口连接实现集中监控。 车站变电所综合自动化系统与本车站的综合监控系统接口,实现电力调度中心与变电所综合自动化系统的数据交换。 2.2系统分布 电力监控系统采用集中管理、分散布置的模式,分层、分布式系统结构。系统由站内管理层、数据通信层、基础设备层组成电力监控系统可以实现各变电所的设备运行参数,包括变电所内电压、电流、功率、电度量等模拟量、所内各开关、刀闸、设备状态等开关量以及其它智能设备的运行参数的采集,并将信息送往车站综合监控系统,经由车站综合监控系统送至中央级综合监控系统。另一方面,电力监控系统还要接收变电所级和控制中心级的控制命令,实现变电所电力监控系统的集成。 电力监控主备冗余系统是整个城市轨道交通监控系统的核心系统,它负责采集、分析、处理各个电力设备的运行数据信息,并通过工作站将数据信息转化为文本、图像、图形、表格等直观具体的信息,便于电力调度人员分析和处理数据信息。 电力监控系统通过冗余的通信通道实现与综合监控系统的通信,通过综合监控系统接受电力调度中心的控制命令,并向电力调度中心传送变电所操作、事故、预告、测量等信息。全线所有变电所电力监控系统通过综合监控系统实现信息汇总,并实现控制中心、变电所控制室对变电所的统一调度管理。 综合监控系统出现故障时,变电所综合自动化系统可以独立运行,并实现变电所综合自动化系统的正常功能。 2.3系统软件设计 变电所综合自动化系统可以实现所内电压、电流、功率、电度量和开关量等信息的采集,并将信息送往车站综合监控系统,接收所级、站级和控制中心级的控制命令,实现变电所电力监控系统的集成。变电所内一体化监控计算机、车站综合监控室中的值班员工作站完成本站的监视工作,控制中心电力调度工作站完成全线各站电力设备的监视工作。在正常情况下,由控制中心电调操作员工作站实现电力设备的控制工作,如控制开关及刀闸的合/分,变电所监控工作站只进行监视功能。当维护和调试时,控制中心下放控制权,由变电所监控计算机实现控制和维护功能。 在控制中心授权的情况下,变电所综合自动化系统具有遥控本车站变电所设备的权限。具体的控制方式分为单独控制、程序控制。其它的操作功能包括断路器故障跳闸远方复归、保护投退、保护定值组管理、供电系统控制闭锁功能、遥控屏蔽功能、检修屏蔽、人工置数、设备禁止等。电力监控系统的功能还包括数据采集与处理、人机界面的显示与操作、报警功能、设备冗余切换、系统自检、通道测试、权限管理功能。 结束语: 供电系统是城市轨道交通正常运行的前提和基础,只有确保供电系统正常运行,才能为轨道交通的通信系统、监控系统和网络系统运行提供保障。城市轨道交通电力监控系统可以实时对电力设备进行监控,确保整个地铁列车运行的安全性和可靠性。更强大完善的功能、更高度的集成、更具人工智能等是未来电力监控系统的发展方向。

视频监控系统在轨道交通中的应用

科技信息 SCIENCE&TECHNOLOGYINFORMATION2013年第5期0概述随着我国城镇化实施、城市化率不断提高,城市人口的剧增,出行 成为广大市民的首要问题。我国汽车工业的高速发展,小汽车进入普 通家庭,城市的交通拥堵不仅仅在大中型城市,已经延伸到中小型城 市。为了缓解城市交通拥堵,各地政府大力发展公共交通,并号召广大 市民出行尽量首先公共交通。城市轨道交通是城市公共交通系统中的 一个重要组成部分,包括了地铁、轻轨、市郊通勤铁路、有轨电车以及 磁悬浮铁路等多种类型。近几年我国的轨道交通进入高速发展阶段, 一些大型城市增加轨道交通线路,例如北京增建了10号、9号、8号、4 号等多条地铁线路;中型城市开始修建地铁或增加线路,例如:青岛、 昆明、南京等;中小型城市开始规划轨道交通线路。由于城市轨道交通 快捷、便利,使其已成为广大市民出行的首选交通工具。1视频监控系统的功能 视频监控系统的功能是对需要监控的建筑物内(外)的主要公共 活动场所、通道、电梯(厅)、重要部位和区域等进行有效的视频探测与 监视、图像显示、记录和回放。2视频监控系统在地铁应用的必要性与可行性 城市轨道交通系统作为流动的、人员高度集中的公共场所,其安 全性直接影响到市民的安全,也影响到社会的稳定。世界一些大城市 不断发生威胁地铁安全的恐怖袭击及火灾、技术故障、治安及其他危 害公共安全的事件;例如:东京地铁毒气、莫斯科地铁爆炸、韩国地铁 纵火等恐怖袭击事件,北京扶手电梯伤亡事件、上海地铁供电切断事 件等;安全防范工作已经成为城市轨道交通的首要任务,需要运用视 频监控技术对系统内的公共安全进行监控。目前,我国各大城市的城市 轨道交通系统都安装了闭路电视监控(CCTV )及公安视频监控系统, 实现了对站内的安防监控,对列车车厢内的安防监控。 图像监控信息系统作为安全技术防范系统的重要组成部分,具有 直观可视、动态控制、信息记录等特点,可完成主动发现、报告复核、人 车动态追踪、事件现场监控、可视指挥调度、事件图像记录等工作,为 查缉破案提供有效的录像取证。在加强治安防范、维护社会稳定和提 高对管控范围的管理水平等工作中起到了重要的作用。新兴的智能视 频监控可帮助安防部门实现主动、实时的监控,及时、有效地避免或处 理有威胁的或突发性事件。视频监控系统已成为城市轨道交通系统必 不可少的重要组成部分。3视频监控系统组成 视频监控系统包括前端设备、传输设备、处理/控制设备和记录/ 显示设备四部分。 根据对视频图像信号处理/控制方式的不同,视频安防监控系统 结构宜分为以下模式: 3.1简单对应模式:监视器和摄像机简单对应(见图1)。 图1简单对应模式3.2 时序切换模式:视频输出中至少有一路可进行视频图像的时序切换(见图2)。 图2时序切换模式3.3矩阵切换模式:可以通过任一控制键盘,将任意一路前端视频输入信号切换到任意一路输出的监视器上,并可编制各种时序切换程序(见图3)。 图3矩阵切换模式 图4数字视频网络虚拟交换/切换模式 视频监控系统在轨道交通中的应用分析 宋小通 (中国铁建电气化局集团有限公司北京城市轨道工程公司,中国北京100043) 【摘要】介绍视频监控系统的组成,阐述了三种视频监控的技术,并对三种技术进行对比,阐述了目前轨道交通中应用比较普遍的技术。视频监控技术应用情况。视频技术的未来发展。 【关键词】视频监控;系统组成;数字监控;模拟监控 【Abstract 】Introduction of video monitoring system,discussed three kinds of video surveillance technology,and compares the three kinds of tech -nology,expounds the application of the technology in rail transit.Application of video monitoring technology.Tthe future development of video tech -nology. 【Key words 】Video surveillance;System components;Digital monitor;Analog monitor ○IT论坛○116

城市轨道交通综合监控系统课件

城市轨道交通综合监控系统介绍 一、什么是综合监控系统? 是一个高度集成的综合自动化监控系统,其目的是主要是通过集成多个主要弱电系统,形成统一的监控层硬件平台和软件平台,从而实现对地铁主要弱电设备的集中监控和管理功能,实现对列车运行情况和客流统计数据的关联监视功能,最终实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。通过综合监控系统的统一用户界面,运营管理人员能够更加 方便、更加有效地监控管理整条线路的运营情况。达到提升自动化水平,提高地铁的安全性、可靠性和高响应性的要求。 二、综合监控系统构成概况及主要监控对象 1、概况: 综合监控系统分中央综合监控系统和车站(包括定修段及停车场)综合监控系统组成,分为控制中心级、车站级、现场级。控制中心级与车站之间通过主干网联网,车站级与各子系统的现场级通过局域网互联,控制中心级、车站级以及控制中心与车站级采用客户/服务器(C/S )结构,网络协议采用TCP/IP,软件系统采用统一的操作系统平台和统一的数据管理平台。主要设备包括实时服务器、历史服务器、可编程逻辑控制器PLC、磁盘阵列及网络设备、以太网交换机、冗余的前端处理器(FEP )

等。 组成方式:集成和互联。 ISCS集成相关系统是指ISCS与各被集成系统之间存在紧密的耦合关系,被集成系统的数据处理、监控功能、人机界面均通过ISCS完成,正常情况下集成的相关系统依赖1SCS实现面向调度、值班人员的正常监控功能。 ISCS互联相关系统是指ISCS与各互联系统之间是采用松耦合的结构,各互联系统与ISCS之间存在数据交换,但其数据处理相对独立,ISCS与各互联系统交换必要的信息,实现联动等功能。 2、集成项目:电力监控系统(PSCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS) 互联项目:屏蔽门(PSD)、防淹门(FG)、隧道温度探测系统(TFDS)、门禁系统(ACS)、信号系统(SIG)、自动售检票系统(AFC )、广播系统(PA)、闭路电视监视系统(CCTV)、乘客信息系统(PIS )、时钟系统(CLK)、通信集中告警系统(TEL/ALARM )。 (1)电力监控系统(PSCADA) 一般地铁线的各车站、停车场、车辆段、主变电站和控制中心设有相对独立的变电所综合自动化系统 (PSCADA) ,