文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV电网继电保护毕业设计 电气073班20号郭盛

35kV电网继电保护毕业设计 电气073班20号郭盛

35kV电网继电保护毕业设计    电气073班20号郭盛
35kV电网继电保护毕业设计    电气073班20号郭盛

35kV电网继电保护毕业设计

电气073班20号

郭盛

摘要

电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。

电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。

随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。

本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。

关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、短路电流计算

ABSTRACT

第一章概述

1.1电力系统继电保护的任务

电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。

发电——输电——配电——用电构成了一个电力系统。

电力系统在运行中,各电气设备可能出现故障和不正常工作状态。不正常的工作状态是指电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但未发生故障的运行状态。如过负荷,过电压,频率降低,系统震荡等。故障主要是各种状态的短路和断线,如三相短路,两相短路,单相接地短路,两相接地短路,发电机和电动机以及变压器绕组间的匝间短路,单相断线,两相断线等。

1.1.1继电保护的基本任务

(1)当电力系统中某电气元件发生故障时,能自动,迅速,有选择的将故障元件从电力系统中切除,避免故障元件继续遭到破坏,使非故障元件迅速的恢复正常运行。

(2)当系统中电气元件出现不正常运行状态时,能及时反映并根据运行维护的条件发出信号或跳闸。

原则上说:只要找出正常运行与故障时系统中电气量或非电气量的变化特征,即可形成某种判据,从而构成某种原理的保护,且差别越明显,保护性能越好。

1.2电力系统继电保护技术与继电保护装置

1.2.1统继电保护技术要求

(1)起动失灵的保护为线路、过电压和远方跳闸、母线、短引线、变压器(高抗)的电气量保护。

(2)断路器失灵保护的动作原则为:瞬时分相重跳本断路器的两个跳闸线圈;经延时三相跳相邻断路器的两个跳闸线圈和相关断路器(起动两套远方跳闸或母差、变压器保护),并闭锁重合闸。

(3)失灵保护应采用分相和三相起动回路,起动回路为瞬时复归的保护出口接点(包括与本断路器有关的所有电气量保护接点)。

(4)断路器失灵保护应经电流元件控制实现单相和三相跳闸,判别元件的动作时间和返回时间均不应大于20ms。

(5)重合闸仅装于与线路相联的两台断路器保护屏(柜)内,且能方便地整定为一台断路器先重合,另一台断路器待第一台断路器重合成功后再重合。

(6)断路器重合闸装置起动后应能延时自动复归,在此时间内断路器保护应沟通本断路器的三跳回路,不应增加任何外回路。

(7)闭锁重合闸的保护为变压器、失灵、母线、远方跳闸、高抗、短引线保护。

(8)短引线保护可采用和电流过流保护方式,也可采用差动电流保护方式。

(9)短引线保护在系统稳态和暂态引起谐波分量和直流分量影响下不应误动作

(10)短引线保护的线路或变压器隔离刀闸辅助接点开入量不应因高压开关场强电磁干扰而丢失信号。对隔离刀闸辅助接点的通断应有监视指示。

1.2.2继电保护装置

继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。

继电保护装置一般由测量元件,逻辑元件和执行元件三部分组成。

1.2.3继电保护装置的分类

按保护所起的作用分类可分为:主保护,后备保护,辅助保护等。

主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护元件故障的保护。

后备保护是指当主保护或断路器据动时用来切除故障的保护。

辅助保护是为了补充主保护和后备保护的性能的简单保护。

1.3继电保护的基本要求

对继电保护装置有哪些基本要求要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。

⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;

⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以

①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;

②②减少对用记的影响;

③③提高系统的稳定性;

⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。

⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。

1.4电网继电保护的设计原则

1.4.1 35kV线路保护配置原则

(1)每回35kV线路应按近后备原则配置双套完整的、独立的能反映各种类型故障、具有选相功能全线速动保护

(2)每回35kV线路应配置双套远方跳闸保护。断路器失灵保护、过电压保护和不设独立电抗器断路器的500kV高压并联电抗器保护动作均应起动远跳。

(3)根据系统工频过电压的要求,对可能产生过电压的500kV线路应配置双套过电压保护。

(4)装有串联补偿电容的线路,应采用双套光纤分相电流差动保护作主保护

(5)对电缆、架空混合出线,每回线路宜配置两套光纤分相电流差动保护作为主保护,同时应配有包含过负荷报警功能的完整的后备保护。

(6)双重化配置的线路主保护、后备保护、过电压保护、远方跳闸保护的交流电压回路、电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路、起动远跳和远方信号传输通道均应彼此完全独立没有电气联系。

(7)双重化配置的线路保护每套保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。

(8)线路主保护、后备保护应起动断路器失灵保护。

1.4.2 35kV母线保护配置原则

(1)每条500kV母线按远景配置双套母线保护,对500kV一个半断路器接线方式,母线保护不设电压闭锁元件。

(2)双重化配置的母线保护的交流电流回路、直流电源、开关量输入、跳闸回路均应彼此完全独立没有电气联系。

(3)每套母线保护只作用于断路器的一组跳闸线圈。

(4)母线侧的断路器失灵保护需跳母线侧断路器时,通过起动母差实现。

1.4.3 35kV断路器保护配置原则

(1)一个半断路器接线的500kV断路器保护按断路器单元配置,每台断路器配置一面断路器保护屏(柜)。

(2)当出线设有隔离开关时,应配置双套短引线保护。

(3)重合闸沟三跳回路在断路器保护中实现。

(4)断路器三相不一致保护应由断路器本体机构完成。

(5)断路器的跳、合闸压力闭锁和压力异常闭锁操作均由断路器本体机构实现,分相操作箱仅保留重合闸压力闭锁回路。

(6)断路器防跳功能应由断路器本体机构完成。

第二章系统中各元件的主要参数计算

2.1标幺制及标幺值计算方法

所谓标幺制,就是把各个物理量均用标幺制来表示的一种相对单位制

2.1.1 标幺制的概念

标幺制(per unit)电路计算中各物理量和参数均以其有名值与基准值的比值表示无量纲体制。例如物理量A,有其相应基准值AB,则A的标幺值A*=A/AB。

2.1.2标么值的折算

进行电力系统计算时,除采用有单位的阻抗、导纳、电压、电流、功率等进行运算外,还可采用没有单位的阻抗、导纳、电压、电流、功率等的相对值进行运算.前者称有名制,后者称标么制.标么制之所以能在相当宽广的范围内取代有名制,是由于标么制具有计算结果清晰、便于迅速判断计算结果的正确性、可大量简化计算等优点。

标么值=实际有名值(任意单位)/基准值(与有名值同单位)

对于直接电气联系的网络,在制订标么值的等值电路时,各元件的参数必须按统一的基准值进行归算.由于各元件的额定值可能不同,因此,必须把不同基准值的标么阻抗换算成统一基准值的标么值.现统一选定的基准电压和基准功率分别为V和S,则电抗的实际有名值换算成标么值,即在工程计算中规定,各个电压等级都以其平均额定电压V作为基准电压.根据我国现行的电压等级,各级平均额定电压规定为3.15, 6.3, 10.5, 15.75, 37, 115, 230, 345, 525KV

2.2双绕组变压器的参数计算

变压器的参数一般是指其等值电路中的电阻RT,电抗XT,电导GT和电纳BT,变压器的变比K。根据铭牌上所给的短路损耗△PS,短路电压VS%,空载损耗△PO,空载电流IO%。前两个数据由短路试验得到,用以确定RT和XT;后两个数据由空载试验得到,用以确定GT和BT。

电阻RT:变压器作短路试验时,将一侧绕组短接,在另一侧绕组施加电压,使短路绕组的电流达到额定值.由于此时外加电压较小,相应的铁耗也小,可以认为短路损耗即等于变压器通过额定电流时原、副方绕组电阻的总损耗.在电力系统计算中,常用变压器三相额定容量和额定线电压进行参数计算,则公式为:{RT}Ω={ΔPS}KW{VN2}KV×103/{SN2}KV A

电抗XT: 当变压器通过额定电流时,在电抗上产生的电压降的大小,可以用额定电压的百分数表示,对于大容量变压器,其绕组电阻比电抗小得多,则公式:{XT}Ω=VS%×{VN2}KV×103/100/{SN}KV A

电导GT:变压器的电导是用来表示铁芯损耗的.由于空载电流相对额定电流来说是很小的,绕组中的铜耗也很小,所以近似认为变压器的铁耗就等于空载损耗,则公式为:{GT}S={ΔP0}KW×10-3/{VN2}KV

电纳BT: 变压器的电纳代表变压器的励磁功率.变压器空载电流包含有功分量和无功分量,与励磁功率对应的是无功分量.由于有功分量很小,无功分量和空载电流在数值上几乎相等.{BT}S=I0%×{SN}KV A×10-3/100/{VN2}KV 变压比KT: 在三相电力系统计算中,变压器的变压比通常是指两侧绕组空载线电压的比值.对于星形和三角形接法的变压器,变压比与原副方绕组匝数比

相等;对于星三角形接法的变压器,变压比为原副方绕组匝数比的3倍.根据电

力系统运行调节的要求,变压器不一定工作在主抽头上,因此,变压器运行中的实

际变比,应是工作时两侧绕组实际抽头的空载线电压之比

2.3绕组变压器的参数计算

三绕组变压器等值电路中的参数计算原则与双绕组变压器的相同,下面分别

确定各参数的计算公式。

2.3.1 电阻参数计算

电阻R1,R2,R3:为了确定三个绕组的等值阻抗,要有三个方程,为此,需要有三

种短路试验的数据.三绕组变压器的短路试验是依次让一个绕组开路,按双绕组

变压器来作.通过查手册可得短路损耗分别为,则有

ΔPS1=1/2(ΔPS(1-2)+ΔPS(3-1)-ΔPS(2-3))

ΔPS2=1/2(ΔPS(1-2)+ΔPS(2-3)-ΔPS(3-1))

ΔPS3=1/2(ΔPS(2-3)+ΔPS(3-1)-ΔPS(1-2))

求出各绕组的短路损耗后,便可导出双绕组变压器计算电阻相同形式的算式, 即:{Ri}Ω={Psi}KW{VN2}KV×103/{SN2}KV A

2.3.2电抗参数计算

电抗X1,X2,X3:和双绕组变压器一样,近似地认为电抗上的电压降就等于短

路电压.在给出短路电压力后,与电阻的计算公式相似,各绕组的短路电压为VS1%=1/2(VS(1-2)%+VS(3-1)%-VS(2-3)%)

VS2%=1/2(VS(1-2)%+VS(2-3)%-VS(3-1)%)

VS3%=1/2(VS(2-3)%+VS(3-1)%-VS(1-2)%)

各绕组的等值电抗为:{Xi}Ω=Vsi%×{VN2}KV×103/100/{SN}KV A

2. 4输电线路参数的计算

输电线路的参数有四个:反映线路通过电流时产生有功功率损失效应的电阻;

反映载流导线周围产生磁场效应的电感;反映线路带电时绝缘介质中产生泄漏电

流及导线附近空气游离而产生有功功率损失的电导;反映带电导线周围电场效应

的电容。输电线路的这些参数通常可以认为是沿全长均匀分布的,每单位长度的

参数为r、x、g 及b.当线路长为l(km)时,R=rl;X=xl;G=gl;B=bl由于沿绝缘子

的泄漏很小;可设G=0。

第三章中性点接地的选择

3.1 35KV中性点直接接地电网中线路的保护

目前,我省35KV线路均采用微机保护,配置两套不同原理的全线速动主保护及后备保护。其中一套主保护为高频闭锁相差保护,或高频闭锁方向保护,另一套为高频闭锁距离保护。

A:两套保护都应具有全线速动并带有完整的后备保护。每套保护均应具有独立的选相功能。

B:两套主保护的交流回路,直流电源跳闸回路及信号传输通道彼此独立。

C:配置两套后备保护,后备保护按近后备原则配置。选用相间及接地距离保护,零序电流方向保护。可与主保护结合在一套装置内。

3.2高频保护整定时考虑的几个问题

系统中发生故障时高频保护将某种电量(简称判别量)转换为高频电波,借助于通道传给对侧,然后,线路每一侧按照对侧与本侧判别量之间之间的关系来判断区内或区外故障。由于选取的判别量不同,判别量的传送方式和采用通道的情况不同,就出现了各种形式的高频保护装置。高频保护是利用线路两侧的高频讯号情况来决定是否应动作的,故线路两侧高频保护必须同时运行,不能单侧运行。由于线路两侧高频保护相当一个整体,故要求:

(1):线路两侧采用型号采用相同的保护装置。

(2):线路两侧高频保护的整定值相同。

由于高频保护的构成方向不同,故必须根据所采用的保护方式决定整定方法。目前高频保护主要有以下几种:相差高频保护、高频闭锁方向、零序电流保护、高频闭锁距离。

3.2.1、高频信号注意事项

高频信号频率和通道的选择将对保护的动作性能带来很大的影响,因此在选择频率和通道时必须注意:

(1)高频信号在线路上传输过程中,有能量衰耗,线路愈长,衰耗愈大,选用的频率愈高,衰耗也愈大。如果高频信号的衰耗过大,将使高频收讯机不能正常准确工作。为此,在线上要使用较低频率,在短线上要使用较频率,通常使用频率为150—200KHz。

(2)为了消除相邻线路之间的高频干扰,相邻线路高频保护的信号频率不应相同,要有5—10KHz左右的差别。

(3)在电力系统中,载波通讯和高频保护都要使用高频信号,这两者的频率不能相同,高频设备要单独设置,高频加工设备最好分别装在不同的相别上。为了提高高频信号的传输效率,在长线路的高频保护中还可考虑采用相—相式的高频通道。

3.3高频闭锁距离保护的整定计算

高频闭锁距离保护主要由起讯元件、停讯元件和高频收发讯机构成。采用距离保护的起动元件兼做高频保护的起讯元件,而利用方向阻抗元件兼做高频保护

的停讯元件。利用半导体距离保护构成高频闭锁距离保护,其中的复合电流元件兼做高频保护的起讯元件,同时兼做断线闭锁和振荡闭锁元件。高频主保护和后备保护复合为一体。既有整套高频主保护的功能,又有整套后备保护的作用。 3.3.1 距离保护各段的整定计算 (1)第Ⅰ段整定计算

动作阻抗按下述情况计算。

对输电线路,按保护范围不伸出线路末端整定,即

l k I dz Z K Z ?=

式中 k K ——可靠系数,一般取0.8~0.85; l Z ——被保护线路l 的阻抗。

第一段的动作时限为继电器本身的固有时限,通常取s t as 06.0<。 (2)第Ⅱ段的整定计算

动作阻抗按如下条件计算,一般选其中最小者为整定值。 按躲过相邻变压器其他侧母线故障整定

b z kb l k dz Z K K Z K Z '

+=Ⅱ

式中:l Z ——本线路正序阻抗

b Z '

——相邻变压器阻抗 k K ——可靠系数。取0.8~0.85 kb K ——可靠系数。取0.7~0.75 z K ——助增系数,一般大于1

按保证保护范围末端短路时有足够的灵敏度整定,即

l l lm dz Z Z K Z 5.1==Ⅱ

第Ⅱ段保护的灵敏系数为: 

ⅡⅡ

l

dz

lm

Z Z K =>1.3

(3)第Ⅲ段的整定计算 动作阻抗通常按躲过最小负荷阻抗

min

?fh Z 整定。

对全阻抗继电器

zq

h k fh dz

K K K Z Z

min ?=

对方向阻抗继电器

)

cos(min

fh lm zq h k fh dz

K K K Z Z

??-=

?Ⅲ

上两式中

min

?fh Z ——最小负荷阻抗,

max

min 3

/)95.0~9.0(??=

fh e fh I U Z ;

k K ——可靠系数,取1.3;

h K ——继电器的返回参数,取1.15~1.25;

zq

K ——负荷自起动参数;取1.5~2.5

e U ——电网额定相电压;

lm ?、fh ? ——分别为阻抗元件的最灵敏角和负荷阻抗角。

第Ⅲ段保护的灵敏系数: 作近后备时

5.1≥=l

dz lm

Z Z K Ⅲ

作远后备时

2.12

max ≥+=?l fz l dz

lm

Z K Z Z K Ⅲ

式中

max

?fz K ——相邻线路末端短路时,实际可能的最大分支系数。

保护的动作时限

t t t xl dz dz ?+?=max ⅢⅢ

(4)、继电器阻抗值:

jx YH

LH

I

dz

j dz K n n Z Z =?

(5)、起动元件的整定:负序电流与零序电流元件作为装置的起动元件,与相电流元件辅助起动元件配合,起动发信并构成振荡闭锁回路。 负序与零序电流元件按以下原则整定: 1)、本线路末端两相短路负序电流元件灵敏度大于4 2)、本线路末端单相或两相接地短路,负序零序电流元件灵敏度均大于4 3)、距离保护第Ⅲ段保护范围末端两相短路,负序电流元件灵敏度大于2 4)、距离保护第Ⅲ段保护范围末端单相或两相接地短路,负序或零序电流元件灵敏度均大于2,相电流元件的整定为:

fh k dz K I K I max

?=

max

fh I ——最大负荷电流

k K ——可靠系数,取1.2~1.3 f

K ——返回系数,取0.85

第四章短路电流的计算

短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。产生短路的原因有以下几个方面:1、元件损坏2、气象条件恶化3、人为事故4、其它

在三相系统中可能发生的短路有:1、三相短路f(3) 2、两相短路f(2) 3、两相接地短路f(1,1)。

三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称的路。

电力系统的运行经验表明,在各种类型的短路中,单相短路占大多数,两相短路较少,三相短路机会最少。从短路计算方法来看,一切不对称短路的计算在采用对称分量法后,都归结为对称短路的计算。

短路计算的目的;

(1)选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备。

为了合理的配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数,必须对电力网中发生的各种短路进行计算和分析.在这些计算中不但要知道故障支路中的电流值,还必须知道在网络中的分布情况.有时还要知道系统中某些节点的电压值。

(2)在设计和选择发电厂和电力系统电气主接线时,为了比较各种不同方案的接线图,确定是否需要采取限制短路电流的措施,都要进行必要的短路电流计算。

(3)进行电力系统暂态稳定计算,研究短路对用户工作的影响等,也包含有一部分短路计算。

(4)在实际工作中,根据一定的任务进行短路计算时必须首先确定计算条件.所谓计算条件是指短路发生时系统的运行方式,短路的类型和发生地点,以及短路发生后所采取的措施。

4.1三相短路电流计算

最大运行方式:两电站的六台机组全部投入运行,中心变电所在地110KV 母线上的系统等值标么电抗为0.225。城关变电所总负荷为240A(35KV侧),由金河电站供给、青岭电站供给130A。剩余的110A经中心变电所送入系统。最后化简所得的电抗为:

X32=0.712;X33=10.791;X34=5.047

解:根据题意解得三相短路电流

系统:I*j= 1/X*j = 1/0.712 =1.406

I(3)s.max=Ij×I*j =7.731

青岭:X*js= X*j×Se/Sj = 1.079

查表得:I*e=0.98

I(3)q.max=I ” = I*e×Se/1.73Up =0.541

金河:X*js= X*j×Se/Sj = 0.757

查表得:I*e=1.353

I(3)j.max=I ” = I*e×Se/1.73Up =1.115

IS=7.731

Iq=0.541

Ij=1.115

4.2两相短路电流计算

最小运行方式:两电站都只有一台机组投入运行,中心变电所110KA母线上的系统等值标么电抗为0.35城关变电所总负荷为105A(35KV侧),由金河电站供给40A、青岭电站供给65A。剩余的15A经中心变电所送入系统。

化简电抗图,得出两相正负序电抗图后,合并得出:

X31=0.826;X32=10.804;X33=11.562

解:根据题意解得三相短路电流

系统:I*j= 1/X*j = 1/1.661 =0.602

Is=Ij×I*j =3.310

I(3)s.min= 1.73×Is=5.733

青岭:X*js= X*j×Se/Sj = 1.163

查表得:I*e=0.911

I ” = I*e×Se/1.73Up =0.25

I(3)q.min=1.73×I ” = 0.433

金河:X*js= X*j×Se/Sj = 0.815

查表得:I*e=1.265

I ” = I*e×Se/1.73Up =0.261

I(3)j.min=1.73×I ” = 0.452

I S=5.733

I q=0.433

I j=0.452

第五章继电保护整定

(以下电流值的单位为:KA;电压值的单位为:KV。) 根据下图对各保护进行整定:

分别对单侧电源进行保护的整定:

A、对下面单侧电源进行保护整定:

5.1对保护5进行整定计算

解:根据题意所得:

5.1.1 保护5的Ⅰ段

Xs.max=0.866×( Es/I(2)d3.min ) = 23.81

Xs.min= Es/I(3)d3.max = 16.5

Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 20.155

IⅠop5=KⅠrel I(3)d4.max=0.9204

检验:LⅠmin=1/X1(0.866Es/ IⅠop5-Xs.max)

=-9.28<0.15L

故不满足要求;

采用瞬时电流电压联锁速断保护整定计算:

LⅠmain = 0.75L = 22.5 km

电流元件的动作电流:

IⅠop5= Es/( Xs.main+ X1 LⅠmain)=0.733

IⅠop5=0.733

低电压元件的动作电压:

UⅠop5=1.73×IⅠop5 X1 LⅠmain=11.426

UⅠop5=11.426

最大运行方式时的保护区:

LⅠmax =( Xs.max UⅠop5)/ X1 (Up-UⅠop5)=26.59 km 最小运行方式时的保护区:

LⅠmin = (0.866Es-Xs.mas IⅠop5)/ X1 IⅠop5=21.85 km LⅠmin>0.15L故满足要求;

5.1.2 保护5的Ⅱ段

Ksen= I(2)d4.min/ IⅡop5=1.3 (满足要求)

故:IⅡop5= I(2)d4.min/ Ksen=0.395

IⅡop5=0.395

tⅡop5=tⅠop5+△t=0.5s

tⅡop5=0.5s

5.1.3 保护5的Ⅲ段

IⅢop5=KrelKss IL.max /Kre=0.367

IⅢop5=0.367

灵敏度校验:

近后备:Ksen = I(2)d4.min/ IⅢop5=1.4 > 1.3

远后备:Ksen = I(2)d8.min/ IⅢop5=6.3 > 1.2

满足要求

tⅢop5=tⅡop5+△t=2s

tⅢop5=2s

5.2护3进行整定计算

解:根据题意所得:

5.2.1 保护3的Ⅰ段

IⅠop3=KⅠrel I(3)d3.max=1.554

Xs.max=0.866×( Es/I(2)d2.min ) = 19.723

Xs.min= Es/I(3)d2.max = 12.777

Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 16.75

检验:LⅠmin=1/X1(0.866Es/ IⅠop3-Xs.max)

=-19.546<0.15L

故不满足要求;

采用瞬时电流电压联锁速断保护整定计算:

LⅠmain = 0.75L = 7.5 km

电流元件的动作电流:

IⅠop3= Es/( Xs.main+ X1 LⅠmain)=0.940

低电压元件的动作电压:

UⅠop3=1.73×IⅠop3 X1 LⅠmain=4.884

最小运行方式时的保护区:

LⅠmin = (0.866Es-Xs.min IⅠop3)/ X1 IⅠop3=-30.78 故不满足要求,所以不设Ⅰ段;

5.2.2 保护3的Ⅱ段

IⅡop3=Kph IⅠop5=0.8063

检验:Ksen= I(2)d3.min/ IⅡop3=0.818<1.3

故不满足要求;

改与保护5的Ⅱ段配合:

IⅡop3=Kph IⅡop5=0.4345

IⅡop3=0.4345

检验:Ksen= I(2)d3.min/ IⅡop3=1.788>1.5

故满足要求;

tⅡop3=tⅡop5+△t=1s

tⅡop3=1s

5.2.3 保护3的Ⅲ段

IⅢop3=KrelKss IL.max /Kre=0.298

IⅢop3=0.298

灵敏度校验:

近后备:Ksen = I(2)d3.min/ IⅢop3=2.607> 1.5

远后备:Ksen = I(2)d4.min/ IⅢop3=1.725 > 1.5

满足要求

tⅢop3=tⅢop5+△t=2.5s

tⅢop3=2.5s

5.3对保护1进行整定计算

5.3.1 保护1的Ⅰ段

IⅠop1=KⅠrel I(3)d2.max=1.128

IⅠop1=1.128

Xs.max=0.866×( Es/I(2)d1.min ) = 8.605

Xs.min= Es/I(3)d1.max = 6.845

Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 7.725

检验:LⅠmin=1/X1(0.866Es/ IⅠop1-Xs.max) =19.4>0.15L 故满足要求;

5.3.2 保护1的Ⅱ段

Kfz.min=( Id3.min xt+ Id3.min jh )/ Id3.min xt = 1.28

IⅡop1=Kph IⅡop3/ Kfz.min =0.373

IⅡop1=0.373

检验:Ksen= I(2)d2.min/ IⅡop1=3.84>1.5

故满足要求;

tⅡop1=tⅡop3+△t=0.5s

tⅡop1=0.5s

5.3.3 保护1的Ⅲ段

IⅢop=KrelKss IL.max /Kre=0.298

IⅢop1=0.298

灵敏度校验:

近后备:Ksen = I(2)d2.min/ IⅢop1=4.812> 1.5

远后备:Ksen = I(2)d3.min/ IⅢop1=2.033 > 1.5

满足要求

tⅢop1=tⅢop3+△t=3s

tⅢop1=3s

B、对下面单侧电源进行保护整定:

5.4对保护2进行整定计算

解:根据题意所得:

Xs.max=0.866×( Es/I(2)d3.min ) = 43.28

Xs.min= Es/I(3)d3.max = 19.44

Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 31.36

5.4.1 保护2的Ⅰ段

IⅠop2=KⅠrel I(3)d1.max=0.7728

检验:LⅠmin=1/X1×(0.866Es/ IⅠop2-Xs.max)

=-48.27<1.3

故不满足要求;

采用瞬时电流电压联锁速断保护整定计算:

LⅠmain = 0.75L = 30 km

电流元件的动作电流:

IⅠop2= Es/( Xs.main+ X1 LⅠmain)=0.493

低电压元件的动作电压:

UⅠop2=1.73×IⅠop2 X1 LⅠmain=10.1

最小运行方式时的保护区:

LⅠmin = (0.866Es-Xs.max IⅠop2)/ X1 IⅠop5=-15.063km LⅠmin<0.15L

故不满足要求,所以不设Ⅰ段;

5.4.2 保护2的Ⅱ段

Ksen= I(2)d1.min/ IⅡop2=1.3 (满足要求)

故:IⅡop2= I(2)d1.min/ Ksen=0.249

IⅡop2=0.249

tⅡop2=tⅠop2+△t=0.5s

tⅡop2=0.5s

5.4.3 保护2的Ⅲ段

IⅢop2=KrelKss IL.max /Kre=0.298

灵敏度校验:

近后备:(取本线路末端)

Ksen = I(2)d1.min/ IⅢop2=1.08< 1.3

故不满足要求;

故采用电压闭锁定时限过电流保护的整定计算:

IⅢop2=Kk Ifh/ Kh =0.149

IⅢop2=0.149

再检验近后备:Ksen = I(2)d1.min/ IⅢop2=2.179 > 1.3

满足要求

tⅢop5=tⅡop5+△t=2s

tⅢop5=2s

5.5、对保护4进行整定计算

解:根据题意所得:

Xs.max=0.866×( Es/I(2)d3.min ) = 79.741

Xs.min= Es/I(3)d3.max = 53.54

Xs.main= 0.5(Xs.max + Xs.min) = 66.641

5.5.1 保护4的Ⅰ段

IⅠop4=KⅠrel I(3)d2.max=0.4512

检验:LⅠmin=1/X1×(0.866Es/ IⅠop4-Xs.max)

=-24.893<1.3

故不满足要求;

采用瞬时电流电压联锁速断保护整定计算:

LⅠmain = 0.75L = 7.5 km

电流元件的动作电流:

IⅠop4= Es/( Xs.main+ X1 LⅠmain)=0.307

低电压元件的动作电压:

UⅠop4=1.73×IⅠop4X1 LⅠmain=1.595

最大运行方式时的保护区:

LⅠmax =( Xs.max UⅠop4)/ X1 (Up-UⅠop4)=8.981 km

LⅠmax>50%L

故满足要求;

最小运行方式时的保护区:

LⅠmin = (0.866Es-Xs.mas IⅠop4)/ X1 IⅠop2=-48.618km 故不满足要求,所以不设Ⅰ段;

5.5.2 保护4的Ⅱ段

Kfz.min=( Id2.min xt+ Id2.min jh )/ Id2.min xt = 1.913

IⅡop4=Kph IⅠop.xl/ Kfz.min =0.494

检验:Ksen= I(2)d2.min/ IⅡop4=0.792<1.3

故不满足要求;

tⅡop1=tⅡop3+△t=1s

改与保护2的Ⅱ段配合:

IⅡop4=Kph IⅡop2/ Kfz.min =0.144

IⅡop4=0.144

毕业设计用matlab仿真

毕业设计用matlab仿真 篇一:【毕业论文】基于matlab的人脸识别系统设计与仿真(含matlab源程序) 基于matlab的人脸识别系统设计与仿真 第一章绪论 本章提出了本文的研究背景及应用前景。首先阐述了人脸图像识别意义;然后介绍了人脸图像识别研究中存在的问题;接着介绍了自动人脸识别系统的一般框架构成;最后简要地介绍了本文的主要工作和章节结构。 1.1 研究背景 自70年代以来.随着人工智能技术的兴起.以及人类视觉研究的进展.人们逐渐对人脸图像的机器识别投入很大的热情,并形成了一个人脸图像识别研究领域,.这一领域除了它的重大理论价值外,也极具实用价值。 在进行人工智能的研究中,人们一直想做的事情就是让机器具有像人类一样的思考能力,以及识别事物、处理事物的能力,因此从解剖学、心理学、行为感知学等各个角度来探求人类的思维机制、以及感知事物、处理事物的机制,并努力将这些机制用于实践,如各种智能机器人的研制。人脸图像的机器识别研究就是在这种背景下兴起的,因为人们发现许多对于人类而言可以轻易做到的事情,而让机器来实现却很难,如人脸图像的识别,语音识别,自然语言理解等。

如果能够开发出具有像人类一样的机器识别机制,就能够逐步地了解人 类是如何存储信息,并进行处理的,从而最终了解人类的思维机制。 同时,进行人脸图像识别研究也具有很大的使用价依。如同人的指纹一样,人脸也具有唯一性,也可用来鉴别一个人的身份。现在己有实用的计算机自动指纹识别系统面世,并在安检等部门得到应用,但还没有通用成熟的人脸自动识别系统出现。人脸图像的自动识别系统较之指纹识别系统、DNA鉴定等更具方便性,因为它取样方便,可以不接触目标就进行识别,从而开发研究的实际意义更大。并且与指纹图像不同的是,人脸图像受很多因素的干扰:人脸表情的多样性;以及外在的成像过程中的光照,图像尺寸,旋转,姿势变化等。使得同一个人,在不同的环境下拍摄所得到的人脸图像不同,有时更会有很大的差别,给识别带来很大难度。因此在各种干扰条件下实现人脸图像的识别,也就更具有挑战性。 国外对于人脸图像识别的研究较早,现己有实用系统面世,只是对于成像条件要求较苛刻,应用范围也就较窄,国内也有许多科研机构从事这方而的研究,并己取得许多成果。 1.2 人脸图像识别的应用前景 人脸图像识别除了具有重大的理论价值以及极富挑战

继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全 1、负荷计算(移变选择): cos de N ca wm k P S ?∑= (4-1) 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ; ∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算 N de P P k ∑+=max 6 .04.0 (4-2) 式中 P max --最大一台电动机额定功率,kW ; wm ?cos --一组用电设备的加权平均功率因数 2、高压电缆选择: (1)向一台移动变电站供电时,取变电站一次侧额定电流,即 N N N ca U S I I 13 1310?= = (4-13) 式中 N S —移动变电站额定容量,kV ?A ; N U 1—移动变电站一次侧额定电压,V ; N I 1—移动变电站一次侧额定电流,A 。 (2)向两台移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为两台移动变电站一次侧额定电流之和,即 3 1112ca N N I I I =+= (4-14) (3)向3台及以上移动变电站供电时,最大长时负荷电流ca I 为 3 ca I = (4-15) 式中 ca I —最大长时负荷电流,A ; N P ∑—由移动变电站供电的各用电设备额定容量总和,kW ;

N U —移动变电站一次侧额定电压,V ; sc K —变压器的变比; wm ?cos 、η wm —加权平均功率因数和加权平均效率。 (4)对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。 3、 低压电缆主芯线截面的选择 1)按长时最大工作电流选择电缆主截面 (1)流过电缆的实际工作电流计算 ① 支线。所谓支线是指1条电缆控制1台电动机。流过电缆的长时最大工作电流即为电动机的额定电流。 N N N N N ca U P I I η?cos 3103?= = (4-19) 式中 ca I —长时最大工作电流,A ; N I —电动机的额定电流,A ; N U —电动机的额定电压,V ; N P —电动机的额定功率,kW ; N ?cos —电动机功率因数; N η—电动机的额定效率。 ② 干线。干线是指控制2台及以上电动机的总电缆。 向2台电动机供电时,长时最大工作电流ca I ,取2台电动机额定电流之和,即 21N N ca I I I += (4-20) 向三台及以上电动机供电的电缆,长时最大工作电流ca I ,用下式计算 wm N N de ca U P K I ?cos 3103?∑= (4-21) 式中 ca I —干线电缆长时最大工作电流,A ; N P ∑—由干线所带电动机额定功率之和,kW ; N U —额定电压,V ;

220KV电网线路继电保护设计及整定计算

1.1 220KV 系统介绍 KV 220系统由水电站1W ,2W 和两个等值的KV 220系统1S 、2S 通过六条 KV 220线路构成一个整体。整个系统最大开机容量为MVA 29.1509,此时1W 、2W 水电厂所有机组、变压器均投入,1S 、2S 两个等值系统按最大容量发电,变压器均投入;最小开机容量位MVA 77,1007,此时1W 厂停MVA 302 机组,2W 厂停 MVA 5.77机组一台,1S 系统发电容量为MVA 300,2S 系统发电容量为MVA 240。 KV 220系统示意图如图1.1所示。 1.2 系统各元件主要参数 (1) 发电机参数如表1.1所示: 表1.1 发电机参数 电源 总容量(MVA ) 每台机额定功率 额定电压 额定功率 正序 图1.1 220kV 系统示意图

最大 最小 (MVA ) (kV ) 因数cos φ 电抗 W 1厂 295.29 235.29 235.29 15 0.85 0.35 2*30 11 0.83 0.25 W 2厂 310 232.5 4*77.5 13.8 0.84 0.3 S 1系统 476 300 115 0.5 S 2系统 428 240 115 0.5 对水电厂12 1.45X X =,对于等值系统12 1.22X X = (2) 变压器参数如表1.2所示: 表1.2 变压器参数 变电站 变压器容量(MVA ) 变比 短路电压(%) Ⅰ-Ⅱ Ⅰ-Ⅲ Ⅱ-Ⅲ A 变 20 220/35 10.5 B 变-1 240 220/15 12 B 变-2 60 220/11 12 C 变 3*120 220/115/35 17 10.5 6 D 变 4*90 220/11 12 E 变 2*120 220/115/35 17 10.5 6 (3) 输电线路参数 KM AB 60=,上端KM BC 250=,下端KM BC 230=,KM CD 185=, KM CE 30=,KM DE 170=;KM X X /41.021Ω==,103X X =,080=ΦL 。 (4) 互感器参数 所有电流互感器的变比为5/600,电压互感器的变比为100/220000。由动稳定计算结果,最大允许切除故障时间为S 2.0。 2 整定计算 2.1 发电机保护整定计算 2.1.1 纵联差动保护整定计算 (1)发电机一次额定电流的计算 式中 n P ——发电机额定容量; θ c o s ——发电机功率因数; n f U 1——发电机机端额定电压; (2)发电机二次额定电流的计算 式中 f L H n ——发电机机电流互感器变比; (3)差动电流启动定值cdqd I 的整定:

中型企业网络设计与仿真毕业设计

毕业设计 中型企业网络设计与仿真

第1章绪论 企业局域网伴随着Internet的成长而高速的发展,到现在已经形成了完整的体系结构和解决方案。但要设计一个完善和健壮的企业网络是非常不容易的,因为这涉及到很多复杂的细节问题。首先是收集企业的网络办公需求,然后根据需求来设计企业网络,本设计是针对中型企业的网络,所以办公需求并不复杂。在分析完整需求后,根据网络的特点分成硬件和软件的设计。硬件设计整个网络系统的基础,其中分成三个模块的设计:交换机模块、防火墙模块和服务器模块的设计,重点是交换机模块的设计。软件设计就是在这些硬件的基础上实施各种高级的应用服务如DNS、DHCP、WEB、FTP和各种企业应用软件和数据库系统。

第2章需求分析 企业网(ENTERPRISE NETWORK)是非常典型的综合网络实例。在本设计方案中主要是对一个中型企业进行整体的网络设计。为了更好的设计企业网络我们将需求分为硬件需求和软件(服务)需求。经需求分析,得出以下结论: 2.1 硬件需求 (1)对于中小企业,采用基于TCP/IP协议组的以太交换网模式是最适合的。经过几年的发展,以太交换技术和产品都十分成熟,网络的实现和管理简单,维护量小,并且可以向未来的发展进行平滑的升级和过渡。 (2)企业内部局域网带宽方面采用千兆主干、百兆到桌面的设计,这样足以满足企业的现有应用。 (3)通过DSL技术接入Internet,使公司连接外网,时时与外界保持沟通和交流更新。 (4)为分割广播域减少不必要的流量,对公司的网络实施VLAN。 (5)在接入Internet干线上放置硬件防火墙保障公司的网络安全。 (6)实施VOIP的语音服务。 (7)因申请的公有IP地址有限,故公司内部除部分服务器外全部使用防火墙实施NAT转换。 2.2 软件(服务)需求 (1)建立域服务器,统一管理公司的资源。 (2)为管理简单,全公司使用一台DHCP服务器实施灵活的IP地址的分配。 (3)建立WWW、FTP、DNS和邮件等企业常用应用服务。 (4)建立两个网页服务器,一个只供企业内部访问,一个供Internet用户访问。 (5)建立企业级的数据库服务器,集中管理公司的各种数据。 以下根据上述的需求分析来设计企业网络。

煤矿井下继电保护整定计算试行

郑州煤炭工业(集团)有限责任公司( 函) 郑煤机电便字【2016】14号 关于下发井下供电系统继电保护整定方案 (试行)的通知 集团公司各直管矿井及区域公司: 为加强井下供电系统安全的管理,提高矿井供电的可靠性,必须认真做好供电系统继电保护整定工作。结合郑煤集团公司所属矿井的实际情况,按照电力行业的有关标准和要求,特制定《井下供电系统继电保护整定方案》(试行),请各单位根据井下供电系统继电保护整定方案,结合本单位的实际情况,认真进行供电系统继电保护整定计算,并按照计算结果整定。在实际执行中不断完善,有意见和建议的,及时与集团公司机电运输部联系。 机电运输部 二〇一六年二月二十九日 井下供电系统继电保护整定 方案(试行) 郑煤集团公司

前言 为提高煤矿井下供电继电保护运行水平,确保井下供电可靠性,指导供电管理人员对高低压保护整定工作,集团公司组织编写了《井下供电系统继电保护整定方案》(试行)。 《井下供电系统继电保护整定方案》共分为六章,第一章高低压短路电流计算,第二章井下高压开关具有的保护种类,第三章矿井高压开关短路、过载保护整定原则及方法,第四章井下供电高压电网漏电保护整定计算,第五章低压供电系统继电保护整定方案,第六章127伏供电系统整定计算方案。 由于煤矿继电保护技术水平不断提高,技术装备不断涌现,加之编写人员水平有限,编写内容难免有不当之处,敬请各单位在今后的实际工作中要针对新情况新问题不断总结和完善,对继电保护的整定计算方案提出改进意见和建议。 二〇一六年二月二十九日 目录 第一章高低压短路电流计算............................................................ 第一节整定计算的准备工作...................................................... 第二节短路计算假设与步骤...................................................... 第三节各元件电抗计算............................................................ 第四节短路电流的计算............................................................ 第五节高压电气设备选择......................................................... 第六节短路电流计算实例......................................................... 第二章高压配电装置所具有的保护种类 ............................................ 第一节过流保护装置............................................................... 第二节单相接地保护............................................................... 第三节其它保护种类...............................................................

电气专业的一些毕业设计题目

电气专业的一些毕业设计题目 电子类: 1、红外遥控照明灯(电路+程序+论文) 2、基于单片机的多功能智能小车设计论文(电路+程序+论文) 3、基于数字信号处理器(DSP)的异步电机直接转矩控制研究(硕士)(论文+上位机下位机软件+程序) 4、简单温度控制系统(仅论文) 5、漏电保护器(电路+程序+论文) 6、模糊神经网络控制(硕士)(仅PDF论文) 7、气体泄漏超声检测系统的设计(电路+程序+论文) 8、数字气压计(电路+程序+论文) 9、数字逻辑电子仿真器设计(程序+论文) 10、数字万用表(电路+程序+论文) 11、环境量温度适度采集(电路+程序+论文) 12、真有效值的测量仪(程序+论文) 13、正弦信号发生器(以SPCE061A单片机为核心)(电路+程序+论文) 14、直接数字频率合成器(电路+程序+论文) 15、智能交通信号控制系统(仅PDF论文) 16、自动化专业的运动控制论文(仅论文) 17、作息时间控制器(电路+程序+论文) 18、基于ARM的控制平台(仅PDF论文) 19、DS1820 单总线数字温度计(JPG格式电路+程序+论文) 20、DSP数据采集处理(硕士) 21、Mpeg4-AAC音频解码器的实时软件实现 22、MPEG-4 编码算法的研究及基于DM642 的优化实现(仅PDF论文) 23、USB接口设计(仅PDF论文) 24、基于USB总线的高速数据采集系统设计(JPG格式电路+程序+论文) 25、电动车翘翘板行走控制 26、车载数字音频接口设计 27、大功率电力电子装置在线诊断(NH) 28、带作息时间表的打铃系统(JPG格式电路+程序+论文) 29、单路电话计费器(程序+论文) 30、基于单片机的数字电压表 31、单片机作息时间控制器设计 32、多路点滴速度控制与显示装置设计 33、分布式电力故障录波系统设计 34、红外控制六足爬虫机器人设计 35、基于Intel 8051单片机的电话计费器的设计及其工作原理 36、基于485串行通信总线的电子抢答器系统 37、基于DSP的全数字电气传动控制板的研制(NH) 38、基于DSP的小型移动机器人控制系统(KDH) 39、基于DSP技术的运动控制卡的研制和开发(KDH)

电力线路继电保护定值整定计算

电力线路继电保护定值整定计算 ,有时取1、51,25;Kjx继电器返回系数,取1、0N1- 电流互感器变比Igh---线路过负荷电流(最大电流)AI"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;Kph---- 配合系数,取1、1I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流Ic∑----电网的总单相接地电容电流Ny---------电压互感器变比瞬时速断保护 Idzj=KkKjx I"d2(3)max/N1带时限电流速断保护整定值Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0、5秒(定时限)和0、7秒(反时限)低电压保护整定值Udzj =Umin/KkKhNy应视线路上电动机具体情况而定单相接地保护保护装置的一次动作电流Idz≥KkIcx和Idz≤(Ic∑-Ixc)/1、25注:1----对于GL- 11、GL- 12、GL- 21、GL-22型继电器,取0、85;对于GL-13~GL-16及GL- 23~GL-26型继电器,取0、8;对于晶体管型继电器,取0、9~0、95;对于微机型的继电器,近似取1、0 ;对于电压继电器,取

1、25。2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0、5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0、3s。(1) 灵敏度校验。 ⑴过电流灵敏度校验: Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1、5式中:Kmax------相对灵敏度系数。I dz------保护装置一次动作电流(A), Idz= IdzjN1/ Kjx; I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。 ⑵电流速断保护灵敏度系数 : KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2式中:I"d1(2)min---最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流; I"d1(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;⑶带时限电流速断保护灵敏度校验: KM(2)=Kmax I"d2(3)min/Idz≥2式中:I"d2(3)min---最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。GL继电器是电磁感应式反时限过电流继电器,同时具备反时限过流和速断保护功能,而DL继电器是是瞬时动作电磁式继电器,不具备反时限过流保护功能

中型企业网络设计及仿真模拟_毕业设计

中型企业网络设计及仿真模拟 摘要 一个高效的企业办公环境对企业来说是效率和利益的保证,图形操作系统的出现催生了办公自动化的发展,办公自动化确实给企业的办公带来了很大的帮助。办公局域网的出现又一次彻底的颠覆了企业的办公理念,网络能使企业内部之间实现高速的通信和全方位的信息共享,给企业的办公带来了极大地便利。正是由于局域网的巨大优势,各公司企业和政府部门都纷纷建设和加强高速局域网络,利用现代化的信息技术使公司在残酷的市场竞争中立于不败之地。 本设计中的公司是一家处于快速成长且资金雄厚的高科技技术研发和生产的中型企业,在公司网络的设计中公司决定全部使用国际知名的思科公司的产品。在参考大量以往成功的实例后决定网络拓扑采用三层设计结构,分别是:核心层、汇聚层和接入层,这样可以有效地分割整个企业网络的流量,保持网络的长久稳定,也便于未来的网络扩展。然后根据思科官方提供的资料选择各个层中的设备及模块并做相应的配置。最后在工程实施之前在思科提供的模拟软件上模拟设计好的企业网络,以验证网络的合理性和稳定性。其次规划好在网络中启用的高级服务应用,做好相应的配置,并在VM虚拟机上进行模拟配置以便及时发现问题并解决。 关键词:中型企业网络设计交换机服务器虚拟机

Abstract An efficient business enterprise office environment is the interests of efficiency and guarantee. The appearance of Graphical Operating System spawned the development of Office Automation. Office Automation to the company's office did bring a lot of help. The appearance of Office LAN overthrow the corporate office concept. The network make the high-speed and full range of information sharing of internal communication possible, and brings to the enterprise greatly facilitated. Because of the great advantages of local area network, the companys and government departments have to build and strengthen Enterprise LAN, using modern information technology make companies stand stadily in a brutal market competition. The company of this design is a rapidly growing and financially strong high-tech R & D and manufacturing of medium-sized enterprises. In the company's decision the network all use the world-renowned Cisco‘s products. In reference to a large number of successful examples of the past decided network,the topology design using three-tier structure, namely: the core layer, collect layer and access layer. This can not divide the entire enterprise network traffic effectively and maintain long-term stability of the network, but also to facilitate the network expansion in the future. Then according to the official information provided by Cisco. We Select the equipment and the module configuration accordingly for each layer. Finally, before the implementation of the project we better simulate in Cisco's corporate network simulation software to verify the rationality and stability of the network design. Secondly, make a plan for advanced services and applications.Then appropriate configure server in VMware Workstaion in order to discover and solve problems. Key words: Medium-sized Enterprise Network Design Switch Servers VMware Packet Tracer

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真_毕业设计

基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真 基于51单片机的乒乓游戏机设计附Proteus仿真 目录 1 绪论 (1) 1.1 本设计的研究背景和研究目的 (1) 1.2 国内外研究现状 (1) 1.3 本设计的任务和设计方法 (2) 1.3.1 设计任务 (2) 1.3.2 设计方法 (2) 2 乒乓游戏机设计方案 (3) 2.1 基于单片机的乒乓游戏机设计 (3) 2.1.1 硬件设计 (3) 2.1.2 软件设计 (4) 2.2 基于FPGA的乒乓游戏机设计 (4) 2.3 方案比较与选择 (5) 3硬件电路的设计 (6) 3.1 硬件核心电路选择 (6) 3.1.1 单片机STC89C51简介 (6) 3.1.2 单片机端口分配 (7) 3.2 电源电路的设计 (8) 3.3 时钟电路的设计 (9) 3.4 复位电路的设计 (10) 3.5 按键电路的设计 (10) 3.6 模拟球台电路的设计 (12) 3.6.1 译码器简介 (12) 3.6.2发光二极管简介 (14) 3.6.3 模拟球拍电路的设计 (15) 3.7 显示电路的设计 (15) 3.7.1 LCD1602简介 (15) 3.7.2 显示电路的设计 (16)

3.8 乒乓游戏机总电路的设计 (17) 4 乒乓游戏机的软件设计及编程 (18) 4.1 主程序的设计及功能实现 (19) 4.2 按键组的设计及功能实现 (20) 4.2.1 球拍模拟子程序 (20) 4.2.2 暂停/开始子程序 (20) 4.3 发球程序的设计及功能实现 (21) 4.4 线路程序的设计及功能实现 (21) 4.4.1 线路选择子程序 (21) 4.4.2 LED点阵子程序 (22) 4.5 回球程序的设计及功能实现 (22) 4.6 LCD显示程序设计及功能实现 (23) 4.7 设计源程序 (24) 5 系统调试及分析 (24) 5.1 仿真调试及分析 (24) 5.1.1 Proteus软件简介 (24) 5.1.2 Keil uVision4软件简介 (25) 5.1.3 仿真调试 (25) 5.1.4 仿真调试的结果分析 (28) 5.2 实物调试及分析 (28) 5.2.1 制作实物的过程 (28) 5.2.2 进行实物调试 (28) 5.2.3 实物调试的结果分析 (31) 6 结论与展望 (32) 谢辞(Acknowledge) (33) 参考文献 (34) 附录1:程序 (36) 附录2:元件清单 (51)

继电保护整定计算

第一部分:整定计算准备工作 一、收集电站有关一、二次设备资料。如一次主接线图,一次设备参数(必 须是厂家实测参数或铭牌参数);二次回路设计,继电保护配置及原理接线图,LH、YH变比等。 二、收集相关继电保护技术说明书等厂家资料。 三、准备计算中的指导性资料。如电力系统继电保护规程汇编(第二版)、专 业规章制度;电力工程设计手册及参数书等。 第二部分:短路电流的计算 为给保护定值的整定提供依据,需对系统各种类型的短路电流及短路电压进行计算。另外,为校核保护的动作灵敏度及主保护与后备保护的配合,也需要计算系统的短路故障电流。 一、短路电流的计算步骤: 1、阻抗换算及绘制出计算系统的阻抗图。 通常在计算的系统中,包含有发电机、变压器、输电线路等元件,变压器各侧的电压等级不同。为简化计算,在实际计算过程中采用标幺值进行。 在采用标幺值进行计算之前,尚需选择基准值,将各元件的阻抗换算成相对某一基准值下的标幺值,再将各元件的标幺阻抗按实际的主接线方式连接起来,绘制出相应的标幺阻抗图。 2、简化标幺阻抗图。 为计算流经故障点的短路电流,首先需将各支路进行串、并联简化及D、Y换算,最终得到一个只有一个等效电源及一个等效阻抗的等效电路。 3、求出总短路电流。 根据简化的标幺阻抗图,计算总短路电流。计算方法有以下两种,即查图法和对称分量法。 (1)查图法计算短路电流:首先求出发电机对短路点的计算电抗,然后根据计算电抗及运行曲线图查出某一时刻的短路电流。所谓运行曲线图是标征短路电流与计算电抗及经历时间关系的曲线图。 (2)用对称分量法计算短路电流:首先根据不对称故障的类型,绘制出与故障相对应的各序量网路图,然后根据序量图计算出各短路序量电流,最后求出流经故障点的短路电流。 4、求出各支路的短路电流,并换算成有名值。 求出的电流为标幺值电流,可按下式换算成有名值电流。 I=I*×S B/√3U B 式中:I—有名值电流单位为安培 I*—标幺值电流 —基准容量; S B —该电压等级下的基准电压。 U B

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

PCB仿真设计毕业论文

PCB仿真设计毕业论文 【摘要】 随着微电子技术和计算机技术的不断发展,信号完整性分析的应用已经成为解决高速系统设计的唯一有效途径。借助功能强大的Cadence公司SpecctraQuest 仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号线进行布局布线前信号完整性仿真分析是一种简单可行行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计,从而缩短设计周期。 本文概要地介绍了信号完整性(SI)的相关问题,基于信号完整性分析的PCB 设计方法,传输线基本理论,详尽的阐述了影响信号完整性的两大重要因素—反射和串扰的相关理论并提出了减小反射和串扰得有效办法。讨论了基于SpecctraQucst的仿真模型的建立并对仿真结果进行了分析。研究结果表明在高速电路设计中采用基于信号完整性的仿真设计是可行的, 也是必要的。 【关键字】 高速PCB、信号完整性、传输线、反射、串扰、仿真

Abstract With the development of micro-electronics technology and computer technology,application of signal integrity analysis is the only way to solve high-speed system design. By dint of SpecctraQuest which is a powerful simulation software, it’s a simple and doable analytical method to make use of IBIS model to analyze signal integrity on high-speed signal lines before component placement and routing. This method can find out signal integrity problem and make optimization design on interrelated problem of signal integrity. Then the design period is shortened. In this paper,interrelated problem of signal integrity, PCB design based on signal integrity, transmission lines basal principle are introduced summarily.The interrelated problem of reflection and crosstalk which are the two important factors that influence signal integrity is expounded. It gives effective methods to reduce reflection and crosstalk. The establishment of emulational model based on SpecctraQucst is discussed and the result of simulation is analysed. The researchful fruit indicates it’s doable and necessary to adopt emulational design based on signal integrity in high-speed electrocircuit design. Key Words High-speed PCB、Signal integrity、Transmission lines、reflect、crosstalk、simulation

10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例 系统情况: 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。 有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变压器低压母线三相短路反应到高压侧Id为467A。 一、电动机保护整定计算 选用GL型继电器做电动机过负荷与速断保护 1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 由于电机配出电缆较短,50米以内,这里用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流. Km=(24X15)=>2 二、变压器保护整定计算 1、过电流保护 Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)=8.4A 取9A 选GL11/10型动作时限取灵敏度为Km=(20X9)=> 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki=20=35A 35/9=,取4倍灵敏度为Km=(180X4)=>2 3、单相接地保护 三、母联断路器保护整定计算

采用GL型继电器,取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流整定。 Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)=*30)=6.2A 取7A与下级过流保护(电动机)配合:电机速断一次动作电流360A,动作时间10S,则母联过流与此配合,360/210=倍,动作时间为(电机瞬动6倍时限)+=,在GL12型曲线查得为5S曲线(10倍)。所以选择GL12/10型继电器。 灵敏度校验:Km1=(7X30)=>1.5 Km2=(7X30)=> 四、电源进线断路器的保护整定计算 如果采用反时限,瞬动部分无法配合,所以选用定时限。 1、过电流保护 按照线路过电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大,查反时限曲线倍时t=,所以定时限动作时限为。选DL-11/20型与DS时间继电器构成保护。 灵敏度校验:Km1==> 2、带时限速断保护 与相邻元件速断保护配合

相关文档