文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下管线及文物保护措施

地下管线及文物保护措施

地下管线及文物保护措施
地下管线及文物保护措施

第十二章地下管线及文物保护措施本工程为市政工程,施工中不可避免地对地下管线及其他地面设施、地下文物产生影响,因此,在施工过程中,采取必要的措施对管线及其他可能影响的设施加以保护,其中保护的重点是:电缆管道、电力线、地下给水管道、可能出现的文物和附近其他设施。管线保护方案报甲方审批后经各设施主管部门确认后安排专业队伍施工。

12.1地下管线及文物的调查

在施工准备期间,会同业主、监理工程师和相关单位一起对施工影响范围内的各类设施调查和复核,核实管线和设施的类型、规格、埋深,并经有关部门或单位确认,然后按设计要求进行拆迁、改移或采取措施进行保护。当发现与设计所提供地下管线现状不符的管线,应及时报告有关单位,并请其进行复核、核对后,确定处理方案并进行处理。

地下市政管线核查的主要工作内容包括:

(一)制订详尽细致的核查计划和核查方案。

(二)对管线单位及业主提供的管线资料进行认真整理和确认。

(三)走访施工辖区影响范围内所有管线的业主和产权或主管部门,搜集全部的管线资料,地下所有管线进行探查和确认,对空中管线统计。

(四)人工挖探槽,准确探查和测定出施工区域内所有管线的种类、位置、埋深、形状、尺寸等,并将核查结果报相应部门确认。

(五)请相关部门确认各类管线的容许变形量。

(六)将经过确认的所有地下管线的资料标注到施工平面图及剖面图上。

(七)向监理工程师及有关部门提交一份完整准确的管线核查报告。

在调查清楚后,将编写好的详细管线及其他设施加固方案报监理工程师批准。施工人员严格按照批准后的设计图纸和方案进行施工。

12.2管线保护方案

根据设计规划,本工程施工时工程影响范围内的管线需拆除,同时需新铺设部分管线,因此在施工时必须采取一定的措施对管线进行保护;同时,在管线拆除及施工时本投标人将积极配合,提供一切方便及施工协助。

型工字钢横梁,其门式吊带的下端与管下的工字钢横梁连接,使管道支放在工字钢横梁上。门式吊带及工字钢横梁均采用栓焊结构,并通过螺栓紧固。

支墩、横梁、门式吊带的布设间距及结构根据管道的荷载进行设计计算,并绘出支顶及悬吊结构图,其结构设计以刚度及变形做为控制标准,否则必须加大

(七)对架空电力线、电缆的保护,安装的支架应牢固在线与施工作业面之间的安全保护屏障上,屏障采用塑料绝缘板或安全隔离网,并有承受一般重物碰撞后不致于损坏电线或电缆的能力。

(八)管道进行支架保护后,要设置观测点进行沉降观测及位移监测,如变形过大时,需进一步加强加固措施。

(九)对于需改建的管道,应先完成新管道的安装,并经试压合格后,按正式程序接通管道;运转正常后,再回填,回填土两侧要同时进行,做到均匀密实,并达到设计规定的密实度后,再拆除老管道。

12.3管线保护措施

(1)成立由项目经理为组长的现场管线保护小组,由项目经理任组长,明确各部门的职责,建立管线保护的管理制度和工作程序。管线保护的控制程序见图

12.3管线保护的控制程序图。定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现的新情况、新问题及时完善保护方案。

图12.3管线保护的控制程序图

(2)在编制实施性工程施工组织设计时,把保护地下管线工作作为施工组织设计的重要内容之一。

工程实施前向有关管线单位提出监护的书面申请,办妥《地下管线监护交底卡》手续。

工程实施前,把工程现场的地下管线的详细情况和管线的保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至每一位操作人员层层交底,随即填写《管线交底卡》,明确各级人员的责任。

工程实施前,对参与本工程的全体职工进行“保护公用事业管线重要性及损害公用管线事业危害性”的宣传教育,组织职工学习关于保护地下管线的文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

工程施工前。落实保护本工程地下管线的保护措施,委派管线保护专职人员,负责本工程地下管线的监护和保护工作,项目组施工队设专职管线保护负责人,组织地下管线监护体系,严格按照经审定批准的施工组织设计和管线单位认定的保护地下管线技术措施的要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志牌,悬挂“无重大管线事故标牌”和保护地下管线安全的《十个不准》。

工程实施前,对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降测点,工程实施时定观测工程的沉降量,及时向建设单位和管线管理单位提供观测点布置图和沉降观测资料。

(3)工程实施时,严格按照经审定的施工组织设计和地下管线保护的技术措施的要求进行施工,各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线,督促操作(指挥)人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥、违章施工。

防止施工机械对地下管线及其它地上地下设施的伤害,尤其是深层搅拌桩施工时防止造成的地下管线破损、断裂。施工前,对于施工范围内的管线,按规定设置防震沟。

道路、河道施工前,必须先开挖样洞或挖纵横沟,确定管线正确位置后,再进行施工,避免损坏管线。

现有的排水管、污水管系统,在新建的雨水管、排污管系统未起用前,或未设置临时排水系统,不能随意拆除。

对接近基坑周围各种中压煤气管、中压燃气管,施工时要设置观测桩,进行沉降观测,发生位移的,及时停止施工,进行基础加固;对于暴露在外的给水管、雨水管、污水管等,对其接头进行保护处理,砼管要在接头处加设加强钢箍,防止渗漏。

对于埋有管线的基坑,为确保管线安全,采用人工开挖,需要使用机械开挖的,其作业半径要控制在管线范围外。开挖中发现破损线、渗漏线,要立即报告有关部门按规定要求进行处理后,才能进行埋设及下道工序施工。

对于架空电力线等,其与施工作业面之间按规定要求设置塑料绝缘板和安全隔离网屏障,屏障要有一定的强度,确保电线、电缆的安全。

(4)在工地明显处设立几块大的管线综合图,图上标明各管线与构筑物的位置关系,以提醒施工作业人员。交叉路口段的管线迁移,要结合交通组织,在封闭时段内进行,管线基坑两侧要设置围挡或明显的标志,防止车辆、行人接近。

(5)施工过程中发现管线现状与交底内容、探槽资料不符或直接出现危及管线安全的异常情况时,立即通知建设单位和有关管线单位到场研究,商议补救措施,在没有作出统一结论之前,不得擅自处理或继续施工。

施工过程中对可能发生意外事故的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢

修器材,以便在管线出现危机时及时抢修,做到防患于未然。

一旦发生管线损坏事故,在24小时内报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。

对人为原因造成地下管线损害的事故,要认真吸取教训,按“三不放过”原则处理。

对邻近的地下管线作严密的沉降观测,发现沉降量达到警报值时,即作管线之下地基的注浆,防止管线过量沉降。

12.4文物保护措施

⑴.认真执行国家、地方和建设单位对文物保护的有关法规和文件,进场后,由施工技术部门主动与当地文物保护管理有关部门联系,调查了解管区的历史情况。

⑵.教育参加施工的人员树立文物保护意识。

⑶.在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,应暂停施工,封闭现场,防止文物被损坏或流散。施工队立即通知项目部,由项目部尽快通知甲方和当地有关文物保护管理部门,对文物进行保护。

专题研究报告:管线安全保护措施

城市地下管线安全保护措施可分为三个阶段:地下管线设计阶段时的保护措施、地下管线运行管理阶段的维护措施、施工时的地下管线安全保护措施。 1.地下管线安全保护设计 1.1 排水管道 根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006),输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料,其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。污水管道、合流污水管道和附属构筑物应保证其严密性,应进行闭水试验,防止污水外渗和地下室入渗。 1.2 给水管道 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006),金属管道应考虑防腐措施。金属管道内防腐宜采用水泥砂浆衬里。金属管道外防腐宜采用环氧煤沥青、胶粘带等涂料。金属管道敷设在腐蚀性土中以及电气化铁路附近或其他有杂散电流存在的地区时,为防止电化学腐蚀,应采取阴极保护措施(外加电流阴极保护或牺牲阳极。) 1.3 热力管道 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ 34-2010),管沟敷设的热水管道应涂刷耐热、耐湿、防腐性能良好的涂料进行防腐设计。 1.4 燃气管道 传统燃气管道的管材一般采用镀锌管,其连接方式为螺纹连接,在连接处如果密封不严就容易漏气,因此改用无缝钢管、铜管等替代镀锌管,并用焊接连接的方式替代螺纹连接,使管道内部形成一个绝

对的密封空间。暗埋的燃气管道容易受到环境中的水、气等共同作用而发生腐蚀,可在管道外侧涂刷一层防腐漆使之在管道外表面形成致密的保护层与外界隔绝,或者直接在外表面贴附热收缩胶带以及PE 防腐胶带等,或者同时采用多种防腐措施形成多重防护。 1.5 电力电信管道 根据《电力电缆隧道设计规程》(DL/T 5484-2013),电缆隧道应采用全封闭的防水设计,电缆隧道的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预留通道接头等细部构造应加强防水措施。隧道内宜配置环境监控系统,采用在线实时监控模式对电缆隧道集中监控。 2.地下管线的运行管理和维护 2.1 排水管道 管网运营管理内容主要包括管网的日常巡视检查及管网设施的维护保养工作,如管网普查;管道疏通清淤;清捞污水口、检查井、排气井;维修或更换检查井、污水口井盖、井框、污水箅、爬梯等;排放口清淤;封堵管道;拆除管堵;闸门、闸门井维修;局部破损管道修复、局部断头管的打通;排水用户管理;配合水务主管部门进行防汛抢险等等。 2.2 给水管道 管网运营管理内容主要包括实施管网系统的运行操作,并建立操作台账;管网巡线和检漏;阀门启闭作业和维护;管道维护与抢修作业。

文物保护措施

文物保护措施 一、文物保护目标 全体员工树立“守法自律,爱宝护宝,完璧归赵”的文物保护目标。 二、文物保护机构 项目部成立文物保护机构,有项目经理担任组长,各部门负责人与各作业队负责人担任组员,加强对文物保护工作的组织与领导。 组长:刘劲松 副组长:李银川 组员:张伍、王新山、李保军、韩建中、李永涛、王立、房永生、孙与平、蒋应祥、卢顺利、张廷祝 三、文物保护制度 1、项目经理时地下文物保护的第一负责人,对地下文物发现后的报告、现场保护、生产协调负总责。 2、项目部工程师、各作业队都要设置一名兼职文物保护员,负责文物发现后的报告与现场保护工作。 3、加强文物保护的思想教育,在职工内部与施工队伍中广泛宣传文物保护的有关法律、法规,增强施工人员的文物保护意识。并树立文物保护目标。 4、加强与文物管理单位的联系,土方施工期间主动邀请文物管理单位到现场踏勘,对可能有文物出土的地方要有预控措施。 5、建立文物逐级报告制度,做到“早报告,早隔离”。

6、在施工过程中,发现文物迹象,或有考古、地质研究价值的物品时,即局部或全部停工,采取保护措施,及时通知文物主管部门处理后,在文物主管部门下达命令之前采取措施义务保护好施工现场。 7、任何人不得破坏或盗取国家文物。 四、文物保护措施 1、工程开工前,对全体施工人员进行《中华人民共与国文物保护法》的知识教育。增强参建人员的文物保护意识与责任心。 2、开工前,充分向当地文物保护部门及村镇居民了解本地历史文化背景,了解古文物可能所处位置,提前制定并实施可靠的保护措施。 3、主动与当地文物主管部门联系,了解当地文物管理规定,邀请当地文物主管部门对沿线线路进行文物勘测,掌握工程沿线文物分布情况,划定文物保护范围。施工时,应避开古迹、古树名木,确保不对其造成损坏。 4、在施工中如发现文物、古墓、古建筑基础与结构、化石、钱币等有考古、地质研究价值的物品,要立即采取措施,严密保护,严禁哄抢、破坏,并在4小时内通知建设单位,同时立即报告有关管理部门采取措施,切实做好文物保护工作。 5、因文物保护与施工进度发生冲突时,不得强行施工,依靠当地政府以及上级主管部门妥善处理解决,并采取适当措施,保证工期。 6、需迁移文物时,应合理调整施工安排,待文物迁移完成后,再行施工此段所属工程。

周边建筑物及地下管线保护措施

周边建筑物保护措施专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原因 (3) 四、工程地质条件 (4) 4.1岩土层结构概况 (4) 4.2水文地质概况 (4) 4.3止水帷幕现状 (5) 五、周边建(构)筑物施工监测 (6) 六、建筑物保护措施 (8) 6.1 施工工艺的选择 (9) 6.2 建筑物保护措施 (9)

周边建筑物保护措施 一、工程概况 1.1 责任单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 1.2 工程概况 二、编制依据 1、和顺小区公租房工程建筑与结构施工图 2、和顺小区公租房工程主体总承包工程合同文件 3、和顺小区公租房工程《岩土工程勘察报告》(JGJ72-2004) 4、相关律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规。 5、建设单位主持召开的图纸会审记录。 三、编制原因 工程现场东侧有加油站,西侧有民房。需考虑防护措施。 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、建筑物的安全。因此,在基坑围护和

结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。 四、工程地质条件 4.1岩土层结构概况 拟建场地位于南岳区黄金路边,地理位置优越,交通条件极为便利。场地原始地貌单元为冲积沟谷地貌,后期经回填改造。分布有人工填土层、第四系全新统冲洪积层、第四系残积层,下伏基岩为第三系砂岩。拟建场地内埋藏地层特征自上而下依次描述如下: 4.1.4人工填土(Q4ml)①(①为地层编号,下同):属素填土,、褐红、棕红色、紫红色,主要由粘性土及少量砂岩碎块、砂砾等组成,表层0.00-1.00m深度夹砼块、砖块等建筑垃圾,块径一般20-40cm。堆积时间3-5年,未经分层压实,未完成自重固结,密实程度不均,一般结构较松散。场地遍布该层,层厚3.50~8.50m。 4.1.2第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)层 4.1.2.1含有机质粉质粘土②:灰黑、灰褐色,含少量有机质和植物根茎,偶见有未完全腐烂植物,略具臭味,呈软塑状态。光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。本次勘察仅在钻孔215、222、232、364、B26号遇见该层,层厚0.80~4.40m。 4.1.2.2粉质粘土③:褐黄色、灰白色,呈可塑状态,光泽反应稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。层厚0.60~9.00m。 4.1.3第四系残积(Qel)粘土④:红褐色,由下伏砂岩风化残积而成,原岩结构可辨,不均匀夹少量强风化岩块,呈硬塑状态。光泽反应有光泽,摇振无反应,干强

文物保护及成品保护措施(精)

文物保护及成品保护措施(方案 本工程涉及到环境、古建筑、佛像的保护,所以必须建立环境、古建筑以及成品保护意识,制定相应保护措施。 1、文物保护组织管理措施 (1项目经理部明确各个岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与工作的人员进行相应的培训。 (2工地设专门文保员,建立以项目经理为首的文物保护小组。会同业主、监理和文物部门对文物进行定期检查、确认、并做记录。负责现场的日常文物保护管理工作,并且有完备的文字记录,记录当日工作情况、发现的问题以及处理结果等。 (3开工前会同文物部门划定保护范围,划定重点保护区和一般保护区,对所有参建成员工进行交底。 (4在工地显著位置安置好文物部门设立的标志,标志中说明文物性质,重要性,保护范围,保护措施,以及保护人员姓名。 (5建立文物保护科学的记录档案:包括文字资料:做好对现状的精确描述,对保护情况和发生的问题做好详细的记录。测绘图纸:(做好对文物现状的测绘,地理位置,平面图,保护范围图等各部位的尺寸关系。照片:(包括文物的全景照片,各部位特写,需要重点保护部位的照片。 (6保护措施上报审批制度。每个具体的文物保护措施都要在得到文物部门和建设方的批准后才可以实施。 (7每周召开一次施工现场文物保护专题会,根据前一周的文物保护情况及施工部位、特点布置下一周的文物工作要点。 (8文保员每日对现场进行巡回检查,并向项目经理汇报检查结果。

(9所有施工人员签订《重庆潼南大佛修复施工文物保护协议书》建立奖罚制度,对不遵守文物保护规定,私闯现场、破坏文物,要进行处以50~100元罚款,并停工再次接受教育培训,情节严重的要处以更高的罚款,直至除名,对保护文物有突出表现的要适当给予奖励。 (10进场后立即会同甲方和文物部门,共同核查施工区古建筑、纪念物,明确保护项目范围,由文保员做好记录,开工前按遗址文物进行拍照、编号、测绘。做好标识和交底,分别制定保护措施。 (11对所有进场职工进行文物意识的教育和培训考核,使每个职工弄清文物的文物价值和保护方法。 (12对施工区域做好全封闭硬质围档,不得随意进出施工现场,未经项目经理允许不得进入文物保护区。也不得随意越出指定的施工现场区域。 2、对大佛的保护技术措施 (1在搭设施工脚手架时,严禁对大佛造成磕碰;不得将脚手架搭设在大佛的躯体上,脚手架应自成安全、稳定体系。 (2在进行洁除、石质胎体打磨时,应按技术交底进行,不得造成损坏。 (3清除污染、尘垢前,必须对金箔、彩绘进行保护,提醒施工人员小心谨慎,避免踩踏造成损坏。 (4在对原有金箔、彩绘清理除尘后,用塑料布进行苫盖,防止污染。 3、对室内地面的保护 (1搭设施工脚手架时,架子立杆下必须垫板进行防护,避免将钢管直接落在地面上,确保文物建筑、设施的现状不受损。

地下管线保护方案及措施

地下管线保护方案及措施 一、总体保护原则 在土方开挖前甲方应提供本地区开挖范围内的市政管线分布图及相关说明文件,作为土方开挖的依据。分布图及说明文件可真实地反映地下管线的分布情况,并由甲方有关负责人签字认可。项目部总体保护原则入下:(l)思想上要对管线保持高度重视; (2)人工开挖样洞,施工前必须全部暴露清楚,便于保护; (3)落实专人负责; (4)管线保护工作首先办好监护,后落实专门措施,这样能有效地加以保护。 二、施工工艺选择 1.在地下管线较多的区域施工时,应该选用对管线扰动较小的施工工艺,不宜采用荷载大的重型机械施工工艺,在选用对土体产生挤压、引起土体变形和产生不均匀沉降的施工工艺时,应尽量分阶段进行,以减小对附件管线的扰动; 2.管线周围的土体加固。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和孔隙进行注浆充填加固; 3.对于埋深较大而又临近施工区域的管线,可以采用隔离法,通过各种桩来限制管线周围的土体位移,避免振动或挤压管线,也可以通过在施工部位和管线之间挖出空间,以起到隔断挤压力和振动力的作用; 4.对于施工开挖后裸露在外的管线,可以通过采用支撑或悬吊等方法来减小土体开挖后管线的变形和位移; 5.在雨季施工时,应注意防治洪水对管线及周围土体的冲涮。 三、管线保护方案及措施 为保证公用管线在施工期间的安全,本公司拟定如下具体管线保护措施,并在施工过程中认真贯彻实施。 1.项目部组成以项目经理总负责,项目部安全部、工程部组成的管线保护领导小组,加强深坑开挖、排水沟开挖、电缆埋设等施工期间对原有管线的保护工作; 2.教育每个工人从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线

文明施工、文物保护保证体系和保证措施(通用)

文明施工、文物保护保证体系和保证措施 1、文明施工、文物保护保证体系 成立以项目经理任组长的文明施工、文物保护领导小组(见文明施工、文物保护保证体系框图),认真学习文明施工、文物保护知识,共同搞好文明施工、文物保护工作,创建文明工地。 文明施工、文物保护保证体系框图 2、文明施工保证措施 为体现现代化管理水平,在施工中将着重抓好施工现场的场容、内业资料整理、料具管理和环境卫生防疫等四个方面的工作。做到“八化”,即标志标牌规范化,挂牌上岗制度化,材料堆放规格化,场地布置标准化、职工宿舍整洁化、运输道路硬实化、质量、安全、环境目标具体化、宣传氛围经常化。以创造一个良好的施工环境和作业条件,保护员工的健康,确保施工活动正常进行。 2.1项目经理部建立健全各项规章制度,做到制度上墙。各级人员明确各自的职责和岗位分工范围。 2.2施工中按照场地总平面图设置各项临时设施,各种料场堆放,布局合理,文明责任区划分明确,并有明显标记。

2.3项目部及施工现场竖立明显的各类标牌:告示牌(标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场负责人及开、竣工日期)、标志牌、警示牌、管理图表等。 2.4施工前制定文明施工措施和办法,做到图纸、措施、设备、材料、机具、劳动力等落实。 2.5临时设施建设完整,布置得当,环境清洁。 2.6施工过程中利用地方道路运输时尽量减少对地方环境造成的污染,对当天洒落的污染物当天及时清除干净。 2.7作业现场配备卫生设施,并配备专人负责清洁、整理工作。办公室、作业间、库房等场所内部保持整洁。 2.8大力加强宣传工作。项目部及主要施工控制点设置各类宣传标语、宣传栏等,积极开展以创优质工程为重点的政治思想工作。 3、文物保护措施 文物是国家的财富,进入施工现场前,对参加施工的所有人员进行教育,懂得文物保护法,施工过程中,一经发现文物,立即停工。及时向监理工程师、当地政府及文物管理部门报告,并采取措施加以保护,待文物管理部门作出处理后,方能继续施工。

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

文物保护目标及措施

第十四章文物保护目标及措施 1、施工过程中对周边文物的影响分析 ①在施工过程中,材料运输、堆放以及场内吊运可能造成文物的划伤、破坏等; ②施工过程中产生的扬尘可能造成文物本体的污染; ③基础开挖过程中可能造成周边建筑物及文物的位移; ④施工现场大型设备活动可能造成文物一定程度的振动; ⑤其他施工因素对文物造成的影响。 2、文物保护目标 施工驻地和工地整洁有序,施工组织严密,现场管理有序,场地布置合理,材料堆放整齐,道路平整,排水通畅,环境简朴实用,机械、照明、通风良好,施工安全,紧张有序。对需保护的建筑物采取措施加强防护,保证其安全。 3、文物保护措施 3.1文明施工措施 ⑴现场文明施工措施 ①积极与当地政府、环保等部门联系协作,在施工中做好环保工作。 ②积极开展文明施工窗口达标活动,对所有施工人员开展以创建文明工地为主要内容的思想教育工作,确保做到施工中无重大工伤事故发生。 ③合理布置施工场地并设置醒目标牌,做到现场施工材料、机具设备堆放整齐、标识清晰,施工便道、管路、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐美观,现场周围道路平整无积水。 ④施工和管理人员实行挂牌上岗制度,做到言行举止文明,严格要求按照有关规范和标准进行施工操作,严禁违反操作规程进行野蛮施工。 ⑤施工和管理人员对施工过程中各种资料填写必须做到准确、规

范、及时,收集完整齐全,归档有序。 ⑥准确计划现场材料用量,及时清理施工现场,力争做到工完料尽场地清洁。 ⑦对施工便道经常洒水,防止尘土飞扬并且做好施工用水及废水的处理工作,确保工地生活设施清洁不受污染。 ⑧建立奖惩制度,对评定为文明施工的单位和个人实行奖励,对不文明的单位和个人进行处罚。 ⑨工程竣工后,认真清理现场、恢复周边地貌及植被,文明撤离。 ⑩与当地政府和群众广泛开展共建活动,尊重少数民族的风俗习惯,搞好民族团结、化解民族纠纷,积极推进两个文明建设,做到工程干到哪里,就把文明带到哪里。 ⑵文明施工资料管理 ①根据文明施工要求,做好相应的内业资料,如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。 ②办公室布置文明施工有关的图表。 ③定期举行文明施工管理活动,检查前期文明施工情况,发现问题及时整改,并做好记录。 3.2文物及周围建筑物保护措施 ①对施工区域及其周围的建筑物进行调查,会同其产权、维护单位共同划定需要施工防护的范围,需要拆迁的建筑物,在受到建筑单位委托的前提下,及时与产权单位签订拆迁协议,并尽早拆迁。需保留的与产权单位商定加固防护方案,采取切实可行的措施,保证施工中正常使用及以后的使用维修。 ②对需保护的建筑物采取措施加强防护,保证其安全。建筑物附近不进行爆破作业,施工必须爆破时采用控制爆破,制定可靠的防护方案及措施,所管理单位批准并派员到现场监护,保证其安全使用。 ③对涉及到当地少数民族民风民俗、宗教信仰及生活习惯的设施建筑物予以保护,确保施工时不发生破坏,避免与当地群众发生纠纷,影响施工。

地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施汇总

*****人行过街天桥工程 地下管线、地上设施 保护措施 编制单位: 编制: 审核: 批准: 编制日期: 2013年10月8日

一、地下管线加固措施 按设计要求对工程范围内的地下管线加固,要求各管线单位出示地下管网图,并进行旁站指导。采取拆改和悬吊两种措施。 (一)、拆除改移措施 对需拆除改移的管线,由专业部门承担,我们将遵照业主及有关部门的指示,积极配合协助。 (二)、悬吊措施 1.施工前应调查所有施工影响范围内的管线,着重查明悬吊管线种类、规格、埋深、材质、接头型式、节长和管线基础等资料。 2.管线悬吊必须事先制定出详细的施工方案,并获得甲方、监理认可,同时与管线主管单位共同商讨,并达成一致意见。 3.支托结构必须座落在坚实的、稳定可靠的支墩上。 4.管线应在其下面的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后,再采用人工开挖其下部土方。 5.在施工过程中,应对刚性悬托管线进行监测,管线上观测点的数量,应征求管线主管单位的意见,一般应在每节管线上设一观测点,观测标志可用抱箍直接固定在管线上。 6.工程施工时,不得碰撞管道悬吊系统或利用其做起重架、脚手架或模板支撑。 7.悬吊管线应依据管线的类型分别设立一定的安全保护区域,严禁机械设备靠近。 8.基坑回填土前,悬吊的刚性管线下应砌筑支墩加固,防止下沉,并按设计要求恢复管道和回填土。

9.在具体施工阶段,加强施工监测,并通过与管线基准值的对比分析来掌握管线的实际状况,并反馈信息,及时、灵活地调整施工工艺。 10.管道附近禁止停放各种机械及堆放杂物。 二、地上设施、周围建筑物保护措施 (一)、进场前,积极配合发包人和监理工程师做好施工用地范围及场区范围内必须保存的树木、广告牌、管线、建筑物、构筑物的移交工作,并签署移交文件,采用量、测、拍照、录像等手段做好原始记录。 (二)、建立责任制、将地面设施、建筑物的保护落实到人。 (三)、施工中加强对周围建筑物的监控量测,以掌握建筑物动态的沉降信息,及时调整施工方法,减少施工和降水对周围环境的影响,控制基坑周边土体位移。 (四)、对树木、路碑、广告牌、电线杆等设立围档并挂牌,安设夜间亮光标志,确保其不被碰破、撞倒等。 (五)、对振动较大的机械设备要做好防振措施,避免振动噪声污染以及振动破外。 三、道路工程附属设施保护措施 附属设施包括:缘石、侧石和人行道花砖安装。 所有预制构件使用建设单位指定的成品。建设单位如无指定,则选用合格厂家生产的合格产品。进场后经过外观质量检验,要求色泽一致,无掉边、断裂等现象。成品构件运到现场沿路线分开摆放,避免二次倒运。 (1)人行道面块施工: 人行道面块安装过程首先定线,即挂线定出花砖边线、边部标高线,每5m 钉钢钎并将线拉紧。用以控制面块安装时的边部位置和顶面标高。由于人行道较窄,安装面块时只两侧定线即可,从而确定了路面的横坡。施工时由一端沿路纵向安装,并随着安装沿路横向拉一根线,该线两端挂于纵线上,用以控制安装时

施工项目文物保护措施

文物保护措施 一、建立健全文物保护组织机构 项目经理部设置文物保护领导小组,主管生产的副经理长为组长,由安全质量部主管文物保护工作,负责对施工期间的文物保护工作进行指导管理,调查处理施工期间的文物破坏事故。各施工队也要成立相应的文物保护组织,并设置兼职文物保护监督员。监督员必须热爱本工作,具有一定的文物保护知识,由责任心强、讲原则、能吃苦、讲奉献的先进工程师或职工担任。 二、文物保护职责 1、在参加设计交底时详细了解施工现场的环境特点,施工图中列入的文物保护工程内容,掌握设计对文物保护工程的措施及要求。 2、主要负责具体文物保护方案和措施的制定和实施落实。施工前,要制定施工期间详细的文物保护措施报安质部批准。 3、在开工前要有针对性的制定文物保护措施和应急预案,报安质部批准。 4、经常进行施工现场巡视调查,发现问题及时上报。 三、文物保护措施及计划 认真贯彻落实国家、铁道部及湖北省有关文物保护的规定。本标段施工中要特别加强文物工作。 (1)组织全体员工认真学习《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护法实施条例》等国家和湖北省有关文物保护、发掘等方面的法律,增

强文物保护意识,提高对文物保护重要性的认识,明白文物对祖国悠久历史、灿烂文明的意义和历史文物的不可再生性。让所有施工人员懂得文物和地质遗迹属国家所有,是珍贵的国家财产,必须倍加珍惜,悉心呵护。 (2)施工前熟悉本工程《文物普查报告》的主要内容,树立文物保护的观念,了解文物保护的程序、措施和方法;与当地文物部门联系,了解当地的文物保护要求和相关标准,取得当地部门的支持;了解当地文物古迹、地质遗迹的分布范围,在其附近施工时加强观察,谨慎作业。 (3)在开工前要有针对性的制定文物保护措施和文物保护预案。 (4)若在文物保护区或建设控制带施工时,制定详细的施工方案,要在施工现场作出明显的标志说明,并根据文物的性质、上级的要求进行施工,并安排专人负责现场管理。 (5)施工过程中一旦发现文物或地质遗迹,立即停止施工,并保护现场,防止其被移动或损坏,同时立即向当地政府、文物及有关管理部门报告,不得私自挖掘、移动和处置,待文物管理部门作出处理决定后,严格按上级单位的意见处理、继续施工。 (6)在文物附近施工时,减少或避免重型机械施工,施工道路绕避通过,对文物进行隔离并设立明显标志。 (7)在下达技术交底时,我们将文物保护内容列入,让每一个现场施工的工人都明白文物保护的重大意义。 (8)土方填筑工程以及其他需要取土、弃土时,对现有的或规划的保护文物遗址,各项目经理部应采取避让的原则进行地点的选择。

周边建筑物及地下管线保护措施

目录一、工程概 况 (1) 二、编制依 据 (1) 三、编制原 因 (1) 四、工程地质条 件 (2) 五、地下管线保护措 施 (4) 一、工程概况 天悦商住广场工程位于东莞市塘厦镇塘厦大道西侧、花园新街东侧,建安路北侧,花园北路南侧。工程建筑占地面积31720.74m2,总建筑面积179506.175m2,其中地下建筑面积51705.787m2、地上建筑面积127800.388m2;包括三栋商业住宅楼和一栋商场;三栋住宅塔楼均南北向布置,住宅层高3米,建筑高度93.0米,综合商业楼共六层,建筑高度为34.3米。结构型式:框剪结构,基础型式:筏板基础和独立基础。本工程±0.000=22.95m,现地面标高22.40~23.20m,设2层地下室,本基坑坑底相对标高为-9.5m~-11.7m,基坑开挖深度约8.97m~12.69m,基坑面积约26803.0m2,基坑开挖土方工程量约28.7万m3。 二、编制依据 1、天悦商住广场工程建筑与结构施工图 2、天悦商住广场工程主体总承包工程合同文件 3、天悦商住广场工程《岩土工程勘察报告》 4、天悦商住广场工程地下管线探测测绘技术报告 5、图纸会审记录。 三、编制原因 在支护和结构施工、基坑的开挖、降水过程中,施工对地层产生的扰动,基坑内外地基土应力的重分布,有可能会引起支护结构、地表及附近土层的变形或沉陷,危机基坑、主体结构的问题和附近建(构)筑物、地下管线的安全。因此,在基

坑围护和结构施工过程中,必须制定详细的检测方案,并根据检测成果,及时反馈信息,指导施工,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 基坑施工的不可预见性因素较多,若施工期间的周围环境有变,或地质出现异常,就有可能使维护体系或基坑处于危险状态。此时,如果施工监测的工作没有跟上,或没有受到足够的重视,就使设计与施工出现偏差,一旦出现问题,不能及时预警,从而酿成事故。因此,加强围护施工与基坑开挖过程的监测,掌握基坑及附近环境的实际工作状态,对确保结构安全、经济、可靠和施工的顺利进行是非常必要的。. 四、工程地质条件 4.1 地层岩性 ml)、第四根据钻孔揭露,场地土层按成因类型可划分为:第四系人工填土层(Q4dlel)和侏罗系基岩层(J)Q。现仅根据已揭露的资料,)、残积土层(Q系坡积土层(自上而下将各土层特征分述如下: ml)第四系人工填土层素填土(Q4.1.1 4素填土:图件和附表代号为①1,褐灰色、灰白色、褐红色,压实,主要成份多数以碎石、砼块及少量粘性土、砂粒组成,为近期拆除厂房堆填而成,表层0.10~0.30m为砼路面,少数钻孔回填粘性土、块石(母岩成份为花岗岩),直径10~30cm。次层厚0.50~4.70m,平均2.00m。该层做标准贯入试验1次,击数N=11击(修正后击数10.3)。 dl),为粉质粘土 4.1.2 第四系坡积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为②,褐黄色、褐灰色、褐红色,可塑~硬塑,主要成份以粘粉粒为主,含石英砂粒及角砾,手搓有砂感,土质较均匀,干强度高,韧性中等。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.40~5.80m,平均1.98m,层顶埋深0.50~4.70m,层底埋深1.00~9.10m。 该层做标准贯入试验25次,校正后剔除2次,统计数23次,实测标贯击数为 N=6~24击,标准值12.1击(校正后击数标准值为10.7击)。 el),粉质粘土为泥质粉砂岩、炭质泥岩风化残积而成 4.1.3 残积土层(Q粉质粘土:图件和附表代号为③,灰黄色、暗红色、灰黑色等,土芯状态呈可塑-硬塑状,由泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩风化残积而成,浸水易软化、崩解,手搓有砂感。该层分布于场地内多数钻孔,该层厚度0.60~11.50m,平均3.77m,层顶埋深0.50~6.80m,层底埋深1.10~14.00m。 该层做标准贯入试验32次,标贯击数为N=8~35击,标准值16.1击(校正后击数标准值为13.9击)。 4.1.4 基岩层(J),图件和附表代号为④,场地范围内主要揭露基岩层为强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩~微风化泥质粉砂岩。 1)强风化泥质粉砂岩、炭质泥岩:图件和附表代号为④;暗红色、青灰色、灰 1黑色、灰黄色等,原岩结构基本破坏,残岩结构可辨,可用镐挖,干钻可钻进,岩芯 呈半岩半土状、土夹岩状,少数呈碎块状,岩块质较软,场地多数钻孔夹有薄层中风化岩,钻进相对较为缓慢,岩块相对较硬。该层分布于整个场地,所有钻孔均有揭露,该层厚度1.50~15.90m,平均7.16m,层顶埋深0.50~14.00m,层底埋深5.20~20.60m。 该层做标准贯入试验23次,标贯击数为N=50~63击,标准值54.2击(校正后击数标准值为46.0击)。

保护文物古迹的措施.doc

保护文物古迹的措施 文物古迹是古代文明的代表,一旦破坏了就不会再有了,所以参观文物古迹的时候,要注意好不要破坏这些古人留下的遗产。以下是我给大家整理的资料,欢迎大家阅读参考! 保护文物古迹的措施 近年来,在省文物局的指导和大力支持下,在县委、县政府的领导下,xx县文体旅局、文物局认真贯彻落实《文物保护法》,始终坚持"保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理"十六字方针,不断夯实工作基础,积极推进文物执法,在文物抢救、保护、管理、利用等方面做了大量的工作。 一、多方努力,加快xx县博物馆建设工作 xx县一直没有自己的博物馆,作为省级历史文化名城,建一座博物馆十分必要。xx县委、县政府高度重视文物保护工作,根据本地的经济发展水平和文化建设的需要,为展示我县的传统文化,提高全县人民的文化生活水平,挖掘和保护文化遗产,20xx年政府投入5000余万元兴建了博物馆,20xx年再次投入3100万元用于博物馆的室内布展工作。xx博物馆位于城南新区,庄子大道与仁和路的交叉口,是xx的一项重要文化建设工程。博物馆与南侧的城市展览馆总占地面积44亩,建筑面积2万平方米。其中博物馆建筑面积1.2万平方米。博物馆的造型取自于青铜方樽和汉阙,两馆之间用一脉斜坡缓缓相连,像一列正在行

进中的高速动车,昭示着xx社会经济正以稳健的步伐向前更快更好的发展。两馆是xx灿烂的古代文明和光明发展前景之间的对话,在时间和空间上表达了历史文化名城的魅力。xx博物馆分地上四层,地下一层(2800平方米),布展面积约4000平方米。负一层是库房区,一层是接待、服务大厅和临时展厅,二层、三层为固定展览区域。二层是被专家形象地誉为"中国原始第一村"的《尉迟寺遗址》展厅,系统介绍了原始先民生产和生活的场景,观众可体验到当时的原始风貌,领略和感知xx先民的广博智慧。三层是《古蒙神韵》展厅和《楹联之乡》,展示xx厚重的文化和馆藏的珍贵文物。 为弥补县博物馆展品的不足,县文物局邀请省博物院青铜器修复专家金学刚对馆藏的一批青铜器、象牙化石进行了修复,共修复青铜器26件、象牙化石2个。文物局还组织人员下乡征集民俗文物,共征集民俗四轮大车3辆,木制播种机1件,木犁子3件,纺车1件,这批展品具有较高的历史、艺术和研究价值,反映了xx淳朴敦厚的民俗风情。 xx博物馆陈列突破了通史展览的陈列结构,立足创新、科学选题、精心取舍,充分利用馆藏文物突出展示xx史前、春秋战国的辉煌。场景设计错落有致,新颖独特;陈列语言运用丰富和谐,文物展示富有节奏感,置身xx博物馆,给人以浓厚的历史气息和明显的时代精神。xx博物馆的陈列在注重学术、艺术定位的同时,又能以人为本,满足广大观众的审美心理,寓教

(完整版)地下管线保护措施

地下管线保护措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,督促施工单位和管线单位加强沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 一、施工准备阶段采取的措施 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部应设专职安全员,作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,应挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: ⑴挖探坑:这是长期以来市政施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,

通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 ⑵采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin 公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。 ⑶与各管线单位专业监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 ⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场

文明施工和文物保护保证体系及措施

第十二章文明施工和文物保护保证体系及措施 一、文明施工组织机构 文明施工目标:实现规范化管理,创建文明施工标准化工地,施工材料堆放整齐,生活设施清洁文明,开展以创建文明工地为内容的思想政治工作,争取实现海南省“安全文明工地”。 在施工中,我单位将严格按照“集中施工、快速施工、文明施工”的十二字方针,把文明施工作为施工中的一个重点,以建立安全标准化工地为文明施工目标,总结我单位在其它工程施工中取得的经验,精心组织,合理安排,做到优质施工,文明施工。 健全机制,明确责任:项目经理作为文明施工的组织者,对现场文明施工负全权责任。现场文明施工的直接管理由项目经理部施工技术部负责,安全质量部负责监督检查。由项目经理和相关人员组成文明施工监督小组,按照文明施工细则每周检查,并在生产调度会上通报情况,提出整改措施。 文明施工和文物保护管理组织机构 二、文明施工保证措施 加强全体职工职业道德的教育,制定文明施工准则。在施工组织、安全质量管理和劳动竞赛中切实体现文明施工要求,发挥文明施工在工程项目管理中的积极作用。 1、推行施工现场标准化管理

严格按照技术规范施工,按操作规程作业;随时保持现场整洁,机械停放井然有序,原材料堆码整齐,各标志、标牌齐全规范;施工便道经常洒水,防止尘土飞扬;各工点严格执行工完场清制度,废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走,保持施工现场整洁。 2、实行持证上岗、挂牌施工制度 通过职工教育培训,使全员均能熟练掌握相关的操作规程、技术标准和工作标准,经考试合格方可持证、挂牌上岗。对于第一次考试不合格,补考一次仍不合格的人员,坚决不予上岗。施工现场设立工程简介、施工总平面布置图、安全质量宣传板,标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人,设立监督电话,接受社会监督。 3、施工内业资料齐全、数据可靠,办公室内按要求布置各类图表,及时反映现场状况及工程进度状况。 4、改善作业条件,保障职工健康 采取有效的卫生防护措施,经常保持现场及驻地的整洁与卫生,为职工提供清洁的饮用水和合格的施工用水,以保护职工和工人的健康。做好施工人员的医疗保障工作,配备医务人员建立工地卫生所,并与当地卫生部门合作,防止传染病和准备常用急救药物。高温炎热季节施工时,采取一定的防暑降温措施。 5、深入调查,加强地下既有管线保护 施工前主动调查了解,详细掌握施工范围内地下既有管线布局和数量,并与有关部门密切配合,做好光缆、电缆等的保持和处理工作,在经过或邻近水利工程设施以及各类管线时,更要明确施工操作程序,采取必须的预防措施,避免发生堵塞、污染或损坏工程设施和各类管线。 5、做好已原有道路的保护工作 在施工中对已原有道路和原有设施都进行妥善保护,不损坏原有设施。在运输中采取运输路线,选用运输车辆,限制和分配载运重量及其他合理措施,防止任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输,事先取得道路管理部门的许可。 6、不扰民及妥善处理地方关系 合同段起讫点和固定工点设工程公告,施工便道干线和引入线设置明显规范的交通引导标志;爆破作业等特殊作业区,设安全防护员和安全防护标志;施工期间,经常对施工机械车辆通行的道路进行维修,确保道路晴雨畅通;加大工程建设意义的宣

地下管线保护措施施工方案

羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程 地 下 管 线 设 施 保 护 方 案 中铁国际集团有限公司南京分公司 2017年3月10日

地下管线保护方案 我司承建的羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程位于南京江宁开发区空港经济区。其中,蓝天路,华商路,神舟路,路基开挖施工时,地下各类管线多,施工时必须保证地下管线的完好畅通,作好充分的保障措施。 开工前,组织各有关人员实地勘察,搞清施工内现状的地下障碍物:地下水、气、电力、通讯管线的具体位置,必要时进行地下物探工作并制定施工保护方案。施工进场后,还须与相关部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,确定其准确位置,在此基础上与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及保护措施,确保施工区和相邻区各管线完好,运行畅通;管线露出后密切配合有关单位和安全部门,完整无缺地迁移、保护管线,为后续工程创造条件。 1、摸清管线的功能作用和结构形式,依据这些功能 的作用 和结构,因地制宜进行加固和保护措施。 2、电缆管线由人工挖沟并立牌标注,警示施工人员 和机 械操作人员。 3、将管线埋设情况向全体施工人员交底,对于管线 位置的 开挖,坚持利用人力层层开挖,以防对管线产生损伤,并通知主

管单位人员到位,边施工边迂移。 4、加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早 日恢复 原状。 5、如果发生意外情况的处置措施:在施工中万一出 现意外 况,一方面向有关管线单位反映,要求组织抢修,另一方面立即报告自己上级主管部门领导,保护事故现场,在出事地点拉上警戒线,由专人看守,防止伤害行人。组织人力、配合管线单位全力抢修,缩短抢修时间,使管线尽快恢复,减少损失。事后要按照“四不放过”原则分析事故原因,分析事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生对有关人员进行通报批评或处罚。

文物建筑保护措施

文物建筑保护措施 XX乡文物建筑的抢救维修工程,必须遵照“保护为主,抢救第一,加强管理,合理利用”的文物保护方针,遵循文化遗产保护的真实性和完整性原则。做到维修工程严格保留现存文物建筑的基本特征和构件,恢复到文物建筑震前状态。 本工程施工,由具有甲级文物保护、维修单位资质的施工单位组织和管理与经验丰富的工匠共同实施的工程项目。 采用传统施工工艺和传统建筑材料施工进行文物修缮,传承民族建造工艺。 文物建筑的修缮是对文物建筑实施保护的实践活动,是自然科学研究的体现。文物建筑保护措施的合理与否,对文物建筑的安全与价值至关重要。文物不能在生,在保护措施上的任何一点疏忽,其造成的后果往往是不可挽回的。因此,文物建筑保护措施的合理性决定着修缮保护项目的质量和水平,而衡量修缮的质量和水平,关键是要看修缮后文物建筑自身价值得到了保护,文物建筑文化得到发扬光大。安全隐患得到消除,使其更有社会价值。并非仅仅是修旧如初或焕然一新。 第一节文物建筑维修原则 一、不改变原状 为切实保持好文物的信息,本次维修将严格按照建筑的原状进行修缮,在对现场留存痕迹,知情人的回忆作严格考证和认真比对,并加以充分论证的基础上加以实施的。

二、真实性 四保存原则 1、保持原有的建筑风格; 2、保持原有的建筑材料; 3、保持原有的建筑结构; 4、保持原有的建筑工艺。 文物是不可替代与不可再生的,维修的目的是真实在保存并延续其文物本体,保护它的全部历史信息及价值。 对现存建筑修补、加固措施均以保护历史信息,确保安全为原则,尽量少干预建筑本体,尽可能多的保留原状原物。 所有的加固手段与材料尽可能做到容易拆除,不损毁原结构与构件,不影响后续维修保护措施的实施。 三、原建筑风格 为保持XX乡文物建筑独特的建筑风格、特点,除设计中特别规定以外,所有维修部分均应该坚持使用与维修对象相同的原材料、原尺寸、原工艺、原做法。 第二节拆除工程 1、拆除高、大的墙体和屋面应事先对拆除体进行安全评估,并制定拆除方案,不得盲目拆除、野蛮拆除。 2、屋面拆除应按自上而下的层层拆除,揭瓦后,再拆除木基层。 3、墙体拆除应一层砖一层砖的拆除,不得采用整片墙体一次推倒的方法。

相关文档