文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ifix培训教程

ifix培训教程

ifix培训教程
ifix培训教程

西安恒生科技股份有限公司iFix培训教程

目录

第一讲:iFix软件介绍、、………、………………………………………、、、1

1、 1 iFix软件简介…………………、、……………………………………………………………、、、1

1、 2 iFix的基本功能...............、、 (1)

1、 3 iFix软件的运行环境………、、………………………………………………………………、、、1

1、 4 iFix软件的结构……………、、………、………………………………………………………、、3

1、 5 什么就是OPC技术、、.........、、 (5)

第二讲:I/O驱动器、、……………、……………………………………、、6

2、 1 驱动器配置、、…………………………………………………………………………………、6

2、 2 系统配置SCU、……、…………、……………………………………………………………、、6

2、 3 监视I/O驱动器、、…………、…………………………………………………………………、7

2、 4 MBE配

置、、..............................、 (7)

第三讲:创建动画、、……………………………………………………、11

3、 1 使用过程数据库、、…………………………………………………………………………、、、11

3、 2 动画对象...、、.......................................................................................、、、 (11)

3、3 Intellution 工作台、、、………………………………………………………………………、、11

3、 4 画面…、、……………………………………………………………………………………、、、12 3、5 VBA脚本Ver、6、0………、…………………………………………………………………、、12

3、6实例演示、、、………………………………………………………………………………、…、、12

第四讲:全局对象、报警、调度、安全、趋势及报表、、 (15)

4、 1 全局对象…、、、………………………、………………………………………………………、15

4、 2 报警、、、……………………………、…………………………………………………………、16 4、 3 调度、、、………………………………、………………………………………………………、16 4、 4 安

iFIX系统介绍教案

IFix培训资料 昆明阳光数字技术股份有限公司

1. iFIX3.5概论 (3) 2. Intellution Dynamics概述 (3) 3. 总体安装信息 (3) 3.1. 硬件需求 (3) 3.2. 硬件密匙 (4) 3.3. 软件要求 (4) 3.4. 支持的网络 (4) 4. IFIX功能介绍 (4) 进入编辑模式后,首先介绍如何修改画面。 (5) 4.1. 修改和创建画面 (5) 在介绍修改和创建画面之前,首先,介绍一些基本概念。 (5) 4.2.历史趋势 (18) 1.基本概念介绍 (18)

1.iFIX3.5概论 iFIX3.5版是一个工业自动化软件解决方案,它为用户提供了厂级的可视化过程、数据获取和监视控制功能。iFIX是Intellution DynamicsTM家族自动化解决方案的HMI/SCADA成员,能够在整个企业网络中传递生产信息。Intellution Dynamics的主要产品还包括高性能的批处理(batch)、软逻辑(softlogic)以及Internet应用的自动化方案。所有的应用可以进行无缝集成,对复杂的实时生产过程提供一个易于理解的动态的视窗,观察复杂的实时的产品过程。 Intellution Dynamics自动化解决方案广泛地应用于工业领域,包括离散/连续过程制造、日用消费品、食品和饮料业、石油和天然气、公用事业、化工、制药等。 2.Intellution Dynamics概述 Intellution Dynamics是第一个开放式的,基于组件技术的,完全一体化的自动化软件产品家族。它被设计成去除了软件包的约束,令工厂平台与商业系统之间易于集成与协同工作,正如Intellution Dynamics组件与第三方应用程序之间所体现的关系。针对Intellution早先的版本,增加了许多重要功能并改善了结构,包括: 强大的即插即用结构。组件化的对象结构。集成化的Intellution Wor kSpace?开发环境。 Microsoft VBA脚本。全面支持OPC、OLE和ActiveX?。增强了的安全性和可靠性。高级图形。 可扩展的配置向导结构;广泛的Internet支持;增强的报警。增强的网络性能;这些改善明显的减小了自动化工程设计时间,允许更快的和简化的系统升级和维护,在Intellution Dynamics和第三方的应用程序之间提供了无缝的集成功能,并且大大的增加了生产率。 Intellution Dynamics的开放式结构通过集成第三方组件和应用程序,可以让你自定义系统。这种即插即用结构允许你使用你自己的应用和对象很快并且很容易的增强,或在某种情况下替换Intellution Dynamics内嵌功能。这种强大的、灵活的结构有助于对连续过程的改善,通过建立和重新使用比以前更快的应用程序有效的降低集成成本。用Intellution Dynamics能快速容易的改变你的系统而不会简慢或中断你的现场过程。 3.总体安装信息 3.1.硬件需求

ifix培训资料

IFIX 培训资料 目录 第一节iFIX概述 第二节iFIX软件安装与启动第三节画面编辑 第四节数据库编辑 第五节系统配置 第六节历史趋势编辑 第七节安全组态 第八节报警组态

第一节 iFIX概述 IFIX是GE FANUC 自动化软件产品家族中的HMI/SCADA最重要的组件,它是基于WindowsNT/2000平台上的功能强大的自动化监视与控制的软件解决方案, iFIX可以帮助您精确地监视、控制生产过程,并优化生产设备和企业资源管理。它能够对生产事件快速反应,减少原材料消耗,提高生产率,从而加快产品对市场反应速度,生产的关键信息可以通过iFIX贯穿从生产现场到企业经理的桌面的全厂管理体系,以方便管理者做出更快速更高效的决策.由于运用了直观的图形工具,iFIX的用户可以快速上手,简单快捷地为他们的生产过程创建高性能的过程窗口。无论是简单的单机人机界面(HMI),还是复杂的多节点、多现场的数据采集和控制系统(SCADA),iFIX都可以方便地满足各种应用类型和应用规模的需要。iFIX 灵活的系统结构意味着:iFIX 不但可以满足当前系统应用的需要,还可以在将来需要的时候随时方便地扩展系统规模,从而使用户获得更高的经济效益。最常见的网络结构图如下:

第二节 iFIX的安装与启动 1、安装环境要求: 最小iFIX硬件需求: 基于Pentium II 266 MHz计算机。 SCADA服务器和View客户机最小96MB RAM。如果过程数据库的大小超过1MB,数据库每增加1兆应扩展1兆内存。例如,如果数据库尺寸为 2MB, SCADA服务器需要最小98MB内存(96+2=98)。 典型安装 iFIX 系统需120MB硬盘空间,包括画面、数据库、报警文件和其他数据文件。 iFIX报警和历史文件动态增加。如果你在该节点打算实现报警或历史数据,则在该特定节点中需要更多的磁盘空间。 其它Intellution产品,如iDownTime和iHistorian,要求额外需求。参阅相应的电子手册获得系统需求。 CD-ROM 驱动器。 NETBIOS-兼容或 TCP/IP-兼容网络接口适配器,用于网络通讯和一些I/O 驱动器。 一个并口或USB端口。 SVGA或更高颜色图形监视器和100%与IBM兼容, 24位图形卡分辨率800x600且至少65,535 颜色。 双按钮鼠标或兼容的点击设备(如触摸屏)。软件要求 iFIX最小软件要求: Windows NT v4.0操作系统并安装Service Pack 5或Windows 2000 操作系统与Service Pack 1。 网络接口软件,用于网络通讯和一些I/O驱动器。 SCADA服务器使用的I/O驱动器。Intellution提供了很多可编程控制器的I/O驱动器或你可另外购买一个驱动器。一定要确定所购买的I/O驱动器与你的硬件兼容。 注意:你可以在同台计算机上使用Microsoft Office家族产品和iFIX,为了保证VBA运行正确,在安装iFIX前先安装Microsoft Office产品。

iFix的一种画面切换方法

iFix下的一种画面切换方法 在工业生产线上,一个大的生产系统往往由若干个子系统构成。其相应的监控画面也应该随之分成若干个画面组。这里就产生了一个问题,就是如何处理从一个子系统切换到另一个子系统时画面的切换,在一个子系统内由一个工艺画面切换到另一个工艺画面的问题。 一、画面构成 我们把屏幕分为四个部分: ⑴顶部,由标题和工艺功能画面切换按钮组成。标题可随工艺画面变化而变化,反映画面内容;工艺功能画面切换按钮用于切换子系统内不同的功能画面。绿色按钮代表工艺画面部分当前显示画面和该按钮一致,且禁止操作;灰色按钮代表工艺画面部分可以切换到该按钮指示的工艺画面。按钮上的标识为工艺小系统名;称或功能名称,按钮的数量和子系统有关。 该部分根据具体需要可以增加按钮和其它显示内容。 该部分一般不会被切换。 ⑵左侧含子系统切换按钮。也可以增加具体工程要求的其它按钮和数据、状态显示内容。工艺画面所属系统对应操作按钮颜色为绿色,且不能操作。其余

系统所对应按钮为灰色,可操作。按钮标识为子系统名称。 该部分一般不会被切换。 ⑶底部一般是公共报警或子系统报警 该部分可固定不切换,也可根据子系统的变化而切换。 ⑷中部这一部分是设备监控的主要部分。这是设备状态、过程数据显示及设备操作的区域。随子系统和工艺功能显示要求而切换。各子系统的工艺功能画面数量不等。 二、系统规划 2.1、子系统的划分 2.2、各子系统工艺画面、功能画面的内容确定 以上两项列出表格。 2.3、切换方法的规划设计 2.3.1、画面名称的构成 画面名称按下述格式构成: 工艺名称(功能名称)_子系统编号_工艺功能编号.grf 4汉字 1位数字1位数字 这样处理,便于系统的动画表示和工艺功能画面的动画表示。 2.3.2、辅助全局变量 其中: SYS_No—---子系统编号,整形数; GY_No------工艺单元、功能画面编号,整形数; Pic_Nm0----在显示工艺、功能画面名称,字符串; Pic_Nm1----待显示工艺、功能画面名称,字符串; 2.4、显示及切换规则 2.4.1、例:按钮“系统1”背景色为绿色,且禁止操作时,说明工艺、功能区显示的是1#子系统的设备运行情况。依此类推。 2.4.2、例:例:按钮“系统1”背景色为绿色,且禁止操作;顶部按钮“1”背

(完整版)ifix培训教程

西安恒生科技股份有限公司iFix培训教程

目录 第一讲:iFix软件介绍 (1) 1.1 iFix软件简介 (1) 1.2 iFix的基本功能 (1) 1.3 iFix软件的运行环境 (1) 1.4 iFix软件的结构 (3) 1.5 什么是OPC技术 (5) 第二讲:I/O驱动器 (6) 2.1 驱动器配置 (6) 2.2 系统配置SCU (6) 2.3 监视I/O驱动器 (7) 2.4 MBE配置 (7) 第三讲:创建动画 (11) 3.1 使用过程数据库 (11) 3.2 动画对象 (11) 3.3 Intellution 工作台 (11) 3.4 画面 (12) 3.5 VBA脚本Ver.6.0 (12) 3.6实例演示 (12) 第四讲:全局对象、报警、调度、安全、趋势及报表 (15) 4.1 全局对象 (15) 4.2 报警 (16)

4.3 调度 (16) 4.4 安全 (16) 4.5 趋势 (16) 4.6 报表 (17)

第一讲:iFix软件介绍 1.1 iFix软件简介 ★是一套工业自动化软件,为用户提供一个“过程化的窗口” ★提供实时数据给操作员及软件应用 1.2 iFix的基本功能 ●数据采集 —与工厂的I/O设备直接通信 —通过I/O驱动程序,与I/O设备接口 ●数据管理 —处理、使用所取数据 —数据管理,包括:过程监视,监视控制,报警,报表,数据存档。 1.3 iFix软件的运行环境 ●硬件要求 内存 256M CPU PII450M 硬盘容量大于120M。是使用功能决定,如历史数据纪录和报警功能。建议使用容量硬盘,如20G、40G。 声卡声响报警需要 CD-ROM 驱动器

iFix配置教程

iFix_SCADA教程 来源:连邦IT服务平台编辑:黄燕飞发布时间:11-11-01 iFix_SCADA:通过SCADA Server实时采集各系统的数据,即可在调度室实现操作控制;数据上传矿信息网后,可实现在办公终端监视生产过程,供决策部门和管理部门掌握生产最新动态 一、配置SCADA冗余的前提条件: 1、两个SCADA SERVER又同样的过程数据库 2、相同的I/O DRIVER配置 3、连接到相同的设备 4、SCU配置成报警同步。 5、独立于IFIX软件外,两个SCADA服务器和客户端的机器在物理网络连接是通 的。 二、客户端配置 1、启动客户端IFIX软件,打开IFIX软件的SCU(系统配置程序),其画面如下: (确保禁用了SCADA支持) 启动客户端IFIX软件 2、打开系统配置的网络配置,打开的画面如图1:

图1 打开系统配置的网络配置 3、网络中选择网络连接的协议,如TCP/IP协议。 4、删除所有已经配置的远程节点 5、在远程节点名中输入用户定义的逻辑节点的名称。(在图中有标注)。关于远程逻辑节点名的使用是这样的,假设我们取的远程的节点名称是PROD_1,二两个SCADA 服务器的名称分别是 SCADA10P(主)和SCADA10B(备),那么在数据连接,VBA脚本,调度,动画的数据源中引用格式是FIX32.PROD_1.TANKEVEL.F_CV而不是 FIX32.SCADA10P_1.TANKEVEL.F_CV。 6、然后选择上图中的按纽,进入下面的画面如图2:

图2 远程节点配置 7、在上面的画面中的设置如下: 首先选中“启用逻辑节点名(E)”复选框,在主节点名中输入主的SCADA服务器的物理节点名,在备节点名中输入备用SCADA服务器的物理节点名,最后单击画面的“确定”按纽关闭画面,返回到画面(一),单击画面(一)的“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 8、打开下面的画面如图3:(SCU-配置-本地启动) 图3 本地启动定义 选中“本地节点别名”,单击“确定”按纽,返回到SCU配置画面。 9、保存SCU配置,退出SCU配置。 10、修改系统的HOST文件,该文件的目录是WNNT:

目录-iFIX高级培训教程

Proficy? HMI/SCADA – iFIX? 高级培训教程 极易IFIX专业培训网出品

译者序 iFIX诞生于1985年(前身为FIX), 80年代末随着进口配套工程及设备进入国内,仔细算算,国内使用iFIX的历史差不多有30年,算是紧跟世界步伐,但是目前国内iFIX的使用水平却处于一个较低水平,有待提高。究其原因,其中最重要一条是从业人员没有好的培训渠道,国内几乎没有正式出版的iFIX教材。 iFIX厂家提供的三部内部教材,分别为《iFIX 154基础教程》,《iFIX 254高级教程》和《iFIX 354 VBA教程》,但目前只有《iFIX 154基础教程》是中文,其他两个版本均为英文。2006年底的时候,笔者将给客户进行的《iFIX 154基础教程》培训录制了视频,发布到了互联网上,收到不少朋友的感谢邮件。笔者受此鼓舞,便把《iFIX 254高级教程》英文版翻译成了中文。 《iFIX 254高级教程》分21章,主要有四部分内容:iFIX驱动相关,iFIX 数据库相关,iFIX画面相关,iFIX优化和冗余。其中数据库和画面的介绍就是围绕报表制作而展开的。 iFIX驱动相关:第1章 < iFIX概述>,第2章;第3章 ,第4章 <使用OPC客户端>,第5章 <使用OPC服务器> iFIX数据库相关:第6章<过程数据库回顾>,第7章<过程数据库提高篇>,第8章 <关系型数据库介绍>,第9章 ,第10章,第11章<配置SQL功能块>. iFIX画面相关:第12章 ,第13章 , 第14章,第15章,第16章 <使用ODBC做报表>,第17章 <使用VBA做报表>. iFIX优化和冗余: 第18章 ,第19章 <故障排除>,第20章 ,第21章 <网络冗余> 本教材大部分章节后都有实验练习,为方便学员学习,笔者都录制了相应视频,放置于本身配备DVD光盘中。同时,建立一个iFIX网站https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html, (极易iFIX网站)做为交流中心,书中错误之处,欢迎大家到网站论坛中发帖指正。 最后,感谢一位网友“笨2笨”,他于2006年将iFIX的这三部教材电子版公布出来。 另本教材和视频系本人心血劳动,请大家不要上传至互联网。谢谢 注:中文版购买地址:https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html, 钱立湘 2009.10

iFIX系统配置指南

iFIX 系统配置指南 Version 1.0 2000/2/23 iFIX 系统配置指南 针对各种项目需求,为了帮助系统工程师和售前服务工程师更好地使用 iFIX 及其组件配置企业级系统,本材料在各个方面给出了详尽的说明和例子,以便项目相关人员使用参考。本材料所涉及的方面主要有如下几个主题:设备连接、iFIX 功能模块选取及数据库设计、网络设计、企业信息系统和资源调度系统集成及冗余系统设计。

第一章设备连接 设备连接是一个工厂数据采集系统需要解决的首要问题,iFIX 可以提供与世界上各种知名设备的方便连接方式,同时提供通讯程序的开发工具包以使用户能将自行开发的非标设备连接到 iFIX 监控系统。下面分几个方面阐述。 1.连接设备类型: iFIX 可以连接的设备种类有很多,主要类型有:DCS、PLC、控制器、远程模块、现场总线设备、条码阅读器、智能仪表、称重仪、其它计算机系统或特殊设备。 2.连接方式: iFIX 和设备的连接方式主要有如下几种:通过串行口连接,通过工业网络连接,通过标准以太网连接,其它方式如:电话拨号,微波设备,无线电传输,专线连接等。 3.使用的 iFIX 驱动程序: iFIX 驱动程序根据开发工具不同,分为 6.x 版本和7.x版本。 6.x版本的驱动程序使用驱动程序开发包 ITK 开发,可以在 WINDOWS 95/98 和 WINDOWS NT 上运行。6.x版本的驱动程序支持在同一台 PC 机上同时运行 8 个不同的驱动程序连接8 种不同设备。驱动程序内置冗余功能,详见冗余系统描述。 7.x版本的驱动程序使用 ASDK或 OSDK ( OPC Toolkit)开发,只能在 WINDOWS NT 平台上运行。7.x版本驱动程序提供 OLE Automation 界面,可以脱离 iFIX 单独运行,并能在 VB程序中引用其属性、方法。此驱动程序采用 COM/DCOM技术,可以以 C/S结构安装运行。即可以进行网络远程控制,如将 Client 部分安装在 iClient 上,通过网络控制 Server 部分的运行,进行远程驱动程序组态,控制运行及状态诊断。7.x驱动程序支持无限设备连接通道定义, 7.x驱动程序大部分同时也是 OPC Server,可以和标准的 OPC Client 连接。 Intellution IO驱动列表 参见: 4.使用第三方的驱动程序和 OPC Server Intellution 有大量的自动化合作伙伴(CAP),他们在工程中为 iFIX编写了大量商品化的驱动程序和 OPC Server。详情请参见如下网址查阅所需信息: 第三方OPC 驱动列表,参见:

iFix培训手册

iFix培训手册 前言 制作本手册的目的,是协助工程师在进行实际项目中,顺利完成iFix上位系统工程。在进行简单的原理介绍及选型方法后,将着重讲解正常的工程制作过程,以及常见问题的解决方法,以供参考。

目录 iFix培训手册 ............................ 错误!未定义书签。 前言................................. 错误!未定义书签。 一、iFix原理介绍..................... 错误!未定义书签。 1.网络结构....................... 错误!未定义书签。 2.通讯方式....................... 错误!未定义书签。 二、选型方式......................... 错误!未定义书签。 三、建立新工程....................... 错误!未定义书签。 四、网络和冗余配置................... 错误!未定义书签。 文件配置......................... 错误!未定义书签。 文件配置......................... 错误!未定义书签。 3.工作台配置..................... 错误!未定义书签。 五、画面绘制......................... 错误!未定义书签。 1.新建画面....................... 错误!未定义书签。 2.图例选择....................... 错误!未定义书签。 3.流程图绘制..................... 错误!未定义书签。 4.属性修改....................... 错误!未定义书签。 六、通讯配置......................... 错误!未定义书签。 驱动配置......................... 错误!未定义书签。 驱动配置......................... 错误!未定义书签。 七、数据库建立....................... 错误!未定义书签。 1.过程数据库..................... 错误!未定义书签。 历史库........................... 错误!未定义书签。 3.报警ODBC库.................... 错误!未定义书签。 八、点位连接......................... 错误!未定义书签。 1.开关量单点显示................. 错误!未定义书签。 2.模拟量单点显示................. 错误!未定义书签。 3.数字量单点操作................. 错误!未定义书签。 4.模拟量单点操作................. 错误!未定义书签。 5.阀门状态连接................... 错误!未定义书签。 6.模拟量显示..................... 错误!未定义书签。 九、面板制作......................... 错误!未定义书签。 1.面板画面....................... 错误!未定义书签。 2.标签组文件配置................. 错误!未定义书签。

第09讲 iFIX连接主流PLC仿真器《从零开始学iFIX》 主讲:钱立湘

从零开始学iFIX 培训课程 第09讲 iFIX连接主流PLC仿真器
主讲:钱立湘 出品:极易组态软件专业培训网 https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html, https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,

内容
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ModbusSIM仿真(ModbusRTU)-MB1驱动 施耐德Unity Pro仿真-MBE驱动 西门子Step7-S7A驱动-PLC SIM AB PLC仿真器连接-RSLogix Emulate 三菱仿真器连接-GX Simulator 欧姆龙PLC仿真连接-CX-Simulator
极易组态软件专业培训网
https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,
https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,

1.Modbus 仿真器连接
?
? ? ? ?
Schneider公司,现在被成为“法国巨人”,成立于 1836年,已经170多岁高龄了。当时是由施耐德 兄弟收购了一家从事重工业的公司更名而成,后 来成为欧洲最重要的军火制造商 Schneider最著名的收购应该算是1994年对AEG 及其子公司Modicon的收购。 ModBus是Modicon开发的通讯协议 串口-Modbus RTU- iFIX MB1驱动-第三讲 以太网-Modbus TCP- iFIX MBE驱动 –第4,5,6,8 讲
极易组态软件专业培训网 https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html, https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,

2.西门子PLC仿真连接
Step7安装 ? Step7 授权 ? Step7 程序编写
?
硬件组态 控制代码
?
Step7程序连接S7-PLCSIM
极易组态软件专业培训网
https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,
https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,

IFIX教程

F I X154基础培训

154培训介绍 ●为学员提供对iFix有较好的了解 ●以新用户的角度来设计课程 ●课程包括配置和应用iFix软件、建立应用程序的实验,通过使用软件中的大量组件开发应用程序 预备知识 ●熟悉个人计算机,特别是Windows NT和Windows 2000 ●过程控制应用的常识 ●熟悉intellution软件是有帮助的,但不是必要的 培训内容及课程安排 ●第1天 iFix概述和结构,系统配置,I/O驱动器,工作台及画面介绍 培训内容及课程安排 ●第3天 全局,调度,数据库编辑器,程序块,VBA介绍,趋势图

第一章概述●iFix产品概貌 ●Intellution Dynamics ●进行练习以巩固所学知识 ●iFix是一套工业自动化软件 ●“过程化窗口” ●为操作员和应用程序提供实时数据 节点:运行i F i x的计算机●SCADA节点 Supervisory Control And Data Acquisition ●iClient节点 VIEW / HMI

●HMI PAK = SCADA + iClient 网络节点类型 ●独立节点 ●本地节点 ●远程节点 其它节点类型

第二章i F i x结构 ●基本结构 ●I/O驱动器 ●过程数据库 ●图形显示 ●分布式结构 ●进行练习以巩固所学知识 I/O驱动器 ●iFix从过程硬件获取数据 PLC,DCS,简单I/O设备…… ●I/O驱动器是iFix与过程硬件之间的接口 ●I/O驱动器支持特定的硬件设备 ●I/O驱动器以poll记录格式收集数据,并传输至DIT D I T(D r i v e r I m a g e T a b l e) ●SCADA服务器内存中 ●存储I/O驱动器的轮询记录数据 ●轮询时间poll time I/O驱动器基本结构 S A C

iFIX OPC安装配置说明

iFIX OPC安装配置说明 一、 OPC安装(客户机、服务器) 如果用其它用户不能正确安装,请用administrator帐户安装! 1. 找到安装程序,运行“SETUP.EXE” 2. 点击“Next” 3. 点击“下一步” 4.输入安装路径,不需要做改动,直接点击“下一步” 5.选择节点类型,服务器一定要选择“Server”,建议客户端也选择“Server”,否则需要在客户端注册Server服务。然后点击“下一步”

6.输入节点名称,主要节点名称一定能与网络中其它节点名称相同。如果在装iFIX的时候已经配置好了节点名称可以直接点击“下一步” 7.选择“开始“中客户端工具的快捷方式的安装文件夹,可采用默认设置,然后点击”完成“ 8.关闭弹出的文本文档。如果您有雅兴的话,看完再关也可以。 9.安装程序询问是否需要安装OPC客户端,点击“是“

10.点击“Done“,完成安装。 二、OPC Power Tool配置 1. 点击“开始→程序→iFIX→OPC Power Tool“ 2. 点击“Use Local Client Driver”,去掉“Show this dialog on …”然后点击“Connect”

3.打开如下画面,然后点击图标,增加Server(服务器)

4.选择OPC服务器的类型如图,并点击“OK” 5.配置服务器的名称为一有意义的名称(示例中为S1),并勾选其“Enable”,设置“OPC Server Connect Setup”,为“Remote”(远程),并在“Machine Name”中输入服务器名称(JMDATABASE),或者直接输入服务器的IP地址,也可以浏览寻找需要的服务器。 然后就可以点击增加数据组(Group)的图标,增加需要的数据组。

IFIX-内部培训V2.0

IFIX部培训 版本: V2.0 创建: 智 日期:2015-2-9 Ifix 版本: V5.1 1概览基础培训_IFIX培训 (3) 2IFIX结构及名词 (3) 2.1基本结构 (3) 2.2图形显示 (4) 2.2.1图形显示独立节点示意图 (4) 2.2.2图形显示—示意图(网络) (6) 2.3IO点定义 (6) 2.3.1AA与AI有差异 (6) 2.3.2AI & AR&PG (7) 2.3.3数字量16点 (7) 2.4IFIX5.5手工安装传统历史数据库 (9) 3IFIX各版本操作系统要求 (10)

4SCU 控制台 (11) 4.1I FIX项目路径 (11) 4.2I FIX节点名 (12) 4.3I FIX启动任务配置 (14) 4.4I FIX NETWORK配置 (15) 4.5I FIX 报警服务 (16) 4.6I FIX 安全配置 (17) 5IFIX I/O 驱动 (19) 6IFIX POWERTOOL (22) 7WORKSPACE工作台用户首选项 (25) 8PDB数据库 (27) 9工作台TOOL BOX (29) 10IFIX 中操作面板及标签组 (30) 11IFIX 后台调度事件 (32) 12IFIX 开机自启动设置 (33) 13HISTORIAN 历史库配置 (36) 14IFIX帮助文档 (41) 15IFIX项目归档备份 (42) 16注意事项: (44)

1概览基础培训_IFIX培训 1.数据及软件架构(powertool pdb 标签组) 2.IO驱动 3.标签类型TAG(DI DR AI ) 4.SCU配置项目路径配置分离单个任务选择启动任务管理器安全配置 5.理解IFIX项目文件的分路径概念,每个路径文件夹的不同作用 6.理解ifix的节点名 node name 7.用户首选项画面相关设置 8.标签组概念 9.Schedule 调度的使用 10.H istorian配置 以上容使用“概览基础培训_IFIX培训+PPT”,IFIX完整学习视频请参见 Ifix基础培训及高阶VBA使用请参阅电子书 2IFIX结构及名词 2.1基本结构

iFIX使用手册

iFIX学习手册 Intellution Dynamics 是全世界上第一套基于组建技术的自动化监控软件家族,其中包括 --- iFix 上位监控软件系统; --- iBatch批次控制产品; --- iLogic软逻辑监控软件; --- iWebServer基于Internet远程监控软件产品; --- iGlobalCare全球一体化的服务 iFix 是其中最为重要的上位监控软件产品,这个投入三百多人年开发的软件产品无疑为全球自动化生产制造业提供了易于使用,高性能的自动化监控解决方案,该软件平台功能强大,几乎涵盖了HMI的所有应用, 并且可以和商业自动化进行无缝的连接。Intellution 公司的产品一向以易用性,安全性,稳定性,开放性综合性能都非常高而著称。 新一代的iFix 产品同样广泛地支持全球上千种硬件控制,目前在中国使用非常广泛的各个厂牌的PLC;DCS 以及智能表均可以驱动,对用户自定义的或是比较特殊的通信协议的设备,该公司还提供标准的开发工具,以方便地三方的应用。 1. 产品概述 1.1 iFix的技术平台 1.1.1 iFix 软件的产品架构及分类 ---按连接现场的I/O点的数量划分:150I/O点软件(150I/O以内的应用);300I/O点软件(300I/O以内的应用);不限点软件(不限制现场I/O数量应用); ---按用途划分:主体软件;功能扩充的开发工具;硬件设备的驱动程序; ---按在网络中的位置划分:服务器软件;客户端软件;HMI软件(综合客户端服务器的应用); ---按使用方式划分:使用方式;开发版软件;运行版软件; 1.1.2基于WINDOWS NT平台;PLUG & SLOVE结构及COM组件技术,方便第三方软件集成应用 1.1.3内置微软的Visual Basic for Application 作为脚本程序;安全容器的专利技术保证第三方ActiveX控件稳定运行;Client/Server结构,完整的OPC的客户服务器模式的支持。 1.1.4 标准SQL/ODBC的接口,方便数据库连接,以及商业管理的应用的集成。 1.2 iFix的分布式结构 1.2.1几个重要的概念: ---本地节点Local Nodes ---远程节点Remote Nodes ---独立节点 ---SCADA服务器节点 ---SCADA服务器节点 ---客户机 ---工业控制网络

iFIX 组态软件 自学教程 视频教程 海量资料

iFIX是全球最领先的HMI/SCADA自动化监控组态软件,已有超过300,000套以上的软件在全球运行。世界上许多最成功的制造商都依靠 GE Fanuc的iFIX软件来全面监控和分布管理全厂范围的生产数据。在包括冶金、电力、石油化工、制药、生物技术、包装、食品饮料、石油天然气等各种工业应用当中,iFIX 独树一帜地集强大功能、安全性、通用性和易用性于一身,使之成为任何生产环境下全面的HMI/SCADA解决方案。利用iFIX各种领先的专利技术,可以帮助企业制定出更快、更有效的商业及生产决策,以使企业具有更强的竞争力。GE Fanuc 的iFIX是世界领先的工业自动化软件解决方案,提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控。iFIX可以帮助您精确地监视、控制生产过程,并优化生产设备和企业资源管理。它能够对生产事件快速反应,减少原材料消耗,提高生产率,从而加快产品对市场的反应速度,提高用户收益。 过程处理及监控解决方案中的一员 iFIX是GE Fanuc过程处理及监控产品中的一个核心组件。它可以为准确开放安全的数据采集及管理企业级的生产过程提供一整套的解决方案。 iFIX是为过程管理度身定造的解决方案。它为水及污水处理、石油天然气,特别是那些需要符合FDA 21 CFR Part 11标准的相关工业应用提供了强大功能。 购买地址: https://www.wendangku.net/doc/e613193565.html,/item.htm?spm=a1z10.1.w832203235.5.SbhL7i&id=23835820750本教程包含内容: 01、IFIX首画面

02、IFix学习资料 03、程序软件

ifix介绍

iFIX介绍 iFIX是一个专业的fix组态软件,是GE 智能平台(GE-IP)提供自动化硬件和软件解决方案,iFIX 5.5中文版是至今中文用户使用人数最多的用户之一。有需要的朋友们可以下载试试吧! iFIX 5.5中文版提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控。iFIX可以帮助您精确地监视、控制生产过程,并优化生产设备和企业资源管理。它能够对生产事件快速反应,减少原材料消耗,提高生产率,从而加快产品对市场的反应速度,提高用户收益。 主要功能 监控企业生产过程设备及资源 采集并分享实时数据和历史数据给企业各层用户 及时响应生产要求和市场需求 最大化企业效率,提高生产力,降低生产成本和浪费 利润来自于一个提供100%数据集成而又十分安全的自动化系统 “Designed for 21 CFR Part 11TM”能够记录操作员的操作记录,建立符合FDA(美国食品及药物管理局)21 CFR Part 11法规的重要电子签名记录体系。 IBM Pentium II 266MHz 个人或商用计算机,基于Windows NT/2000/XP (需Pentium 4,1GHz) 内存:96 MB 120 MB硬盘空间 CD - ROM驱动器 24位图形显示卡,SVGA或更高显示器 并行端口或USB端口 网络适配器: NetBIOS或TCP/IP兼容网络适配器,单机版应用不需网络适配器 iFIX技术优势 强大的分布式客户/服务器结构 iFIX服务器负责采集、处理和分发实时数据 可选的客户机类型包括:iClientTM,iClientTSTM(用于Terminal Server )和iWebServerTM。实时客户/服务器结构具有无与伦比的可扩展性 快速的系统开发及配置 在一个易于使用的 Intellution 工作台集合开发环境中直观地建立您的系统 使用强大的“智能图符生成向导”更快速地开发和配置应用系统 利用iFIX 特有的“即插即解决”能力集成第三方附加应用软件 在线开发您的应用程序,无需停止生产线或重新开机 键宏编辑器为触摸键提供了强大而多样的功能 动画专家使您无须掌握 VBA 编程即可使用内部的和第三方的ActiveX控件 点组编辑器节省了大量的开发时间 事件调度器令任务在前台或后台自动运行 应用集成

Ifix软件培训教程

Ifix软件培训教程 培训材目训教Ifix 第章1概述.........................................................................2第章2 训...............................................................构IFIX...3第章3系训配置...................................................................7第章4训训器...............................................................I/O...15第章5训形训训..................................................................18第章6使用训程据训.........................................................数22第章7训形训象..................................................................27第章8训训象..................................................................画33第章9工作台......................................................Intellution .40附训.. (47) 第一章述概 第一训 IFIX 训件训介 1.1 IFIX 的基本功能, 1.1.1 据采集数 IFIX 工的与厂I/O 训训直接通信~通训I/O 训训程序,与I/O 训训接口训训据训理和据训训数数。具功能包括,训程训训;训形训示,体.训控制.训表.据存等。档 1.1.2训点训型据管理数 一台行运IFIX训件的训算机训一训点~一训程硬件训取据的训点训一称个个从数称个 1

IFIX用户及权限设置

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use IFIX用户设置 1、建立用户 进入项目编辑状态,在项目树里找到安全配置并打开。如下图: 点击用户帐号 点击增加 在登录名处输入你要建立的用户名,再输入密码。点击安全区下边的‘修改’按钮弹出下图:

选中安全区字母代号后点击‘增加’按钮,再按确定按钮退出。 安全区的作用是建立的该用户允许操作的变量,它对应的是数据管理库里变量的安全区见下图红色线框内: 每个变量我们一般建立3个安全区就可以了,也就是可以让3个不同授权的用户去操作它。建立变量是根据需要建立相应个数的安全区;举例:如这个变量只能工程师操作,那么建一个安全区就可以了,这个安全区应与工程师帐户选定的安全区一致。 一个项目我们一般只建立3个用户分别是guest(浏览者)、密码guest;operator(操作员)、密码operator;eng(工程师)、密码eng123。这三个用户的操作权限(也叫应用特性):浏览者具有工作台运行、系统用户登录、系统用户注销。

操作员具有除了工作台编辑以外的所有权限;工程师具有所有权限。 权限设定方法是点击上图中应用特性下面的‘修改’按钮弹出下图: 在可用框内选中你要添加的授权,再点击‘添加’按钮或者‘增加全部’按钮。 2、打开登录 点击下图中‘配置’按钮 弹出下图 按上图红色线框内设置即可,按后确定退出。 3、设置自动登录 点击下图中自动‘登录’按钮

iFIX操作说明

iFIX操作说明 声明:本文中出现的文件所在目录、所选择的配置文件等,仅适用于化学水和除灰除渣系统的工控机。 一、安装iFIX 在凝结水精处理、工业废水以及加药取样系统的工控机上,在F盘中均有iFIX安装文件。双击setup.exe即可进行安装。安装过程中一直选择―下一步‖和―是‖,除了以下几步: 1、选择安装目录,默认一般为C:\Program Files\GE Fanuc\Proficy FIX,可更改为所 要安装的磁盘目录,当然也可保持默认目录。 2、在安装的最后阶段,将弹出两个对话框询问是否要在线注册和阅读说明,均选 择否即可。 二、iFIX的配置 建议在重新安装iFIX之前,将原安装目录备份,然后在该备份目录上覆盖安装,这样可以省去一些配置的步骤。在这种情况下,所要做的设置有: 1、双击画面左侧的系统树下方的系统配置,在弹出的窗口下方有一排选项按钮 2、如图所示: 3、 4、需要设置的,是其中的第四、五、六个按钮。点击第四个按钮,进入SCADA设置界面。点击I/O驱动器名称右侧的问号,在弹出窗口中选择OPC - OPC Client v7.34a,然后确定;同样选择数据库名称为DATABASE。然后依次点击增加,确定,完成驱动器添加。点击第五个按钮,进入任务配置界面。点击文件名后面的问号,选择要添加的 程序,点击增加。一般需要添加的是HTC.EXE和LOGIN.EXE。添加之后,选 预览: iFIX操作说明上海东屋电器有限公司自控部

中所添加的程序,点击右侧的向上箭头,将其上移至WORKSPACE.EXE上方。这样,所选择的程序将随iFIX启动而启动。 点击第六个按钮,进入安全配置界面,如图: 5、 同样,下方有五个选项按钮。点击第三个按钮,将用户基本安全选择为启用,确定。然后点击第一个按钮,如图: 在这里可以设置登陆账户及相应的权限。如果要增加账户,点击增加;如果要修改已有账户,点击修改。注意:GUEST和SYSTEM ADMINISTRATOR为系统默认账户,建议不要轻易修改。设置账户信息和权限的界面如图所示: 预览: iFIX操作说明上海东屋电器有限公司自控部 6、 7、这里全名相当于注释,只支持字母或者数字;登陆名为登陆iFIX时的用户名,最大长度为6位。一般来说,如果要设置最高权限的账户,则点击组成员下方的修改按钮,在弹出窗口中选择SUPERVISORS,点击增加,确定;如果要设置只有运行操作权限的账户,则点击组成员下方的修改按钮,在弹出窗口中选择OPERATORS,点击增加,并确认上方授权框内没有SUPERVISORS,点击确定;如果要设置只有监视而无操作权限的账户,则分别点击组成员、安全区、应用功能下方的修改按钮,都选择删除全部(如果此按钮为灰色则无需点击),确定。账户设置完毕之后点击图中左下方确定,此时将会提示再输入一次密码。在系统配置对话框中,点击配置,在下拉菜单中选择本地启动,勾选本地节点别名和注销后继续运行。在系统配置对话框中,双击左侧的OPC,点击connect,进入OPC设置界面。 在此前,先将备份的OPC配置文件shanxi.opc复制到iFIX安装目录下。点击菜单条中的Options,在下拉菜单中选择Setup,在弹出界面中选择Default Path,在对话框中分别填入shanxi.opc和iFIX安装目录,如图:

相关文档