文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 003临时用电施工方案

003临时用电施工方案

003临时用电施工方案
003临时用电施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工用电布置………………………………………………………1-2

四、施工临时用电总量计算……………………………………………2-8

五、临时干线架设………………………………………………………8-9

六、生活用电和施工照明 (9)

七、施工用电技术措施………………………………………………...9-12

八、架设要求……………………………………………………….....12-13

九、触电时的现场急救要决 (13)

一、编制依据

1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

2、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》

3、《建筑施工安全检查标准实施指南》

4、《建筑施工临时用电施工组织设计及标准电箱》

二、工程概况

春城慧谷住宅小区位于昆明市,高新开发区丽阳星城边,海屯路与18号路之间,总用地建筑面积为9937.78m2,总建筑面积119866.61 m2,其中地上109928.83 m2,地下9937.78m2,容积率为3.57,停车泊位1000.00个,绿地率为47.06%,居住户数为1564.00户,本标为一标段,地下一层,地上为1栋、2栋、3栋、5栋、6栋,2号商铺、3号商铺、5号商铺,1、2栋分别为26层,3栋、5栋、6栋分别为18层,2号商铺、3号商铺、5号商铺分别为3层。

三、施工用电布置:

建设方在现场已设置一500KVA箱式变压器一台供二个标段施工用,该施工临时用电方案按我方承接的一标段6栋号工程考虑编制。

我方由500KVA箱式变压器将施工用电引入临时配电房,再由配电房采用220/380v低压架空线路引出三支主线,主线Ⅰ供1#钢筋加工场生产用电;主线Ⅱ供共施工区生产用电,导线为三相五线制式供电。

主要线路走向和机械供电如下图标:

主线Ⅰ施工一区(输送泵、钢筋加

工场、搅拌机、照明等)

箱式变压器(500KVA)主线Ⅱ施工二区双笼井架、塔吊、

上人电梯、搅拌机、振动器、照明等)

DZ15LZ(40A/3p) 接机械设备DZ15LZ(63A/3p) DZ15LZ(40A/3p) 接机械设备

DZ15LZ(40A/3p) 接机械设备

动力机械配电箱

施工用电具体布置详见附图的《施工平面布置图》。

四、施工临时用电总量计算

主要配置的施工机械设备如下表:

(一)、负荷计算

(1)输送泵1台,每台95KW,tgΦ=1.02 KX=0.7

有功负荷:Pjs=KX∑pe=0.7×1×95=66.5KW

无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=66.5×1.02=67.83KVA (2)自落实锥形搅拌机5台,每台5.5KW tgΦ=1.08 KX=0.6

有功负荷:Pjs= KX∑pe √JC.=0.6×5×5.5=16.5KW 无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=16.5×1.08=17.82 Kvar

(3)对焊机2台,每台150KVA tgΦ=1.98 KX=0.45 COSΦ=0.45 JC=65%

有功负荷:Pjs= KX∑pe√JC. COSΦ=0.45×150×2×√0.65 ×0.45=48.97KW 无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=48.97×1.98=96.96Kvar

(4)电焊机5台,每台22KVA COSΦ=0.45 tgΦ=1.98 KX=0.45

有功负荷:Pjs=√3 KX∑pe√JC. COSΦ=√3×0.45×5×5×√0.65 =15.71KW 无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=15.71×1.98=31.11Kvar

(5)电渣压力焊机3台,每台32KW tgΦ=1.98 KX=0.45

有功负荷:Pjs= KX∑pe =32×3×0.45=43.20KW

无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=43.20×1.98=85.54Kvar

(6)钢筋机械:冷拉机2台,每台7.5KW 切断机2台,每台4KW ,弯曲机2台,每台4 KW ,弯箍机2台,每台4 KW ,KX=0.2 tgΦ=1.73

有功负荷:Pjs= KX∑pe =0.2×(7.5×2+2×2+6×4+4×4) =11.8KW

无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=11.8×1.73=20.41 Kvar

(7)平板振动器2台,每台1.5 KW,插入式振动器5台,每台为2.2KW KX=0.2 tgΦ=0.62

有功负荷:Pjs= KX∑pe =0.2×(1.5×2+2.2×5) =2.80KW

无功负荷:Qjs=Pjs×tgΦ=2.80×0.62=1.74 Kvar

(8)施工照明 :50KW

有功负荷:Pjs=50KW

总有功负荷:

P∑Pjs=332.5+66.5+16.5+48.97+15.71+43.2+11.8+2.80+50=255.48KW

总无功负荷:

P∑Qjs=339.15+67.83+17.82+96.96+31.11+85.54+20.41+1.74=321.41Kvar

总视在负荷:S∑js=√(P∑Pjs)2+(P∑Qjs)2=√255.482+321.412 =410.58KVA

用系数0.6计算,则S∑js=410.58×0.6=246.35KVA

(二)变压器的选择

现场配置变压器为500 KVA,远远不能满足施工需要。

(三)进户导线截面选择计算

总电流 S∑js×103 255.48×103

I∑js= = =388.62 A

√3×V √3×380

进户导线采用 240 ㎜2铝芯绝缘线。

注:考虑到现场实际,现场配置变压器为500 KVA,暂按后附总施工平面布置图进行现场用电布置:即从现场箱变各引出一组主干线分别设置配电房1、2,再从配电房1各引出两组干线分别供钢筋加工场、部分幢号及对焊机等专用,另从配电房2引出两组干线分别供幢号用。(详后附图)

(四)各级配电装置的选择及接线

1、配电室:第一级配电

(1)配电室的安全技术要求

砖砌体、硬顶、素砼地坪、门外开、有锁、闪电符合要求。进出线有支架和瓷管等,做存水弯。

(2)配电柜距后墙0.8米,距左右墙各1米,距前墙1.5米。

(3)PE线做法

(4)接地极做法L40×4角钢,长1.8米以上。

Φ10×25螺栓 (5)配电柜电器选择

选市场购买的铁制配电柜:总隔离开关600A,两路出线,出线使用DZ10-400A 空气开关。电度表、电流互感器等为两组,各计各的费用。

SZ-400(400A/4p) 主线输出SZ-400(400A/4p) 主线输出SZ-400(400A/4p) 主线输出SZ-400(400A/4p) 备用DZ47LZ(63A/2p) 配电室照明WA

BVL4×240 电源线2

SZ-400(630A/3p)

DD862-4(1.5-6A)有功电表1只600/5A穿心互感器3只

总配电柜第一级配电图

2、分配电箱:第二级配电、第一级保护 (1) 技术要求和安装高度

铁制有门有锁600×800×20㎜为宜,下底距地1.3米至1.5米进出线由箱底。 (2) 电气装置:

①空气开关HD100A 漏电开关DZ15L-100/490,漏电电流50MA S=0.1秒,分箱空气开关HD60(无对焊机、砼输送泵)

②空气开关HD200A 漏电开关DZ15L-200/490,漏电电流50MA S=0.1秒,分箱空气开关HD60、HD150A(有对焊机、砼输送泵)

DZ15LZ(100A/4p) 引至分配电箱SZ-400(250A/3p)

DZ15LZ(100A/4p) 引至分配电箱DZ47LZ(40A/2p) 照明DZ15LZ(100A/4p) 引至分配电箱DZ47LZ(40A/2p) 照明

A.BC.N ABCN

ABCN AN BN

分配电柜第二级配电,第一级保护图

(3)开关箱:第三级配电第二级保护

技术要求和安装高度

铁制有门有锁450×500×20㎜为宜,下底距地1.3米至1.5米,距分配电箱≤30米,距设备≤3米,箱底进出线。

电气装置:空气开关HD40-60A,漏电开关DZ15L20/490-63/490。漏电电流为30 MA,S=0.1秒(对焊机、输送泵出外,其中钢筋弯曲机为20A/490,冷拉机、双笼门吊为40A/490,砼搅拌机、电焊机、电渣压力焊机为63A/490)

对焊机、输送泵、空气开关用HB150A,漏电开关DZ15L150/490,漏电电流为30 MA,S=0.1秒。

DZ15LZ(63A/4p)

DZ47LZ(40A/2p) 照明DZ47LZ(40A/2p) 照明A相B相

C相A相B相C相

DZ47LZ(40A/2p) 照明DZ47LZ(40A/2p) 照明DZ47LZ(40A/2p) 照明DZ47LZ(40A/2p) 照明现场照明开关箱

五、临时干线架设

(一) (1)电杆6M 以上 (2)横担长1.5-1.8M (3)蝶式瓷瓶 (4)挡距≤30M (5)导线间

距30CM (6)距地≥4.5M (7)相序面对负荷左侧起A、N、B、C、PE并挂牌示意(8)每30M重复接地一次。

(二) 重复接地的做法

始端 30M 30M 30M

R≤10Ω R≤10Ω R≤10Ω

重复接地线沿杆而下,用ZC-8接地电阻仪测定

(三)电缆线的架高埋地敷设要求

沿空有电杆,杆上有瓷瓶,距地≥2.5M,电缆沟深0.6M,细砂均匀埋设,硬质材料铺盖。

六、生活用电和施工照明

一室一灯一拉线开关,灯具高度>2.4M,室内电缆线高度>2.4M,如小于此距离,使用安全电压36V。施工照明灯具高度>3M,金属外壳与PE线相接,漏电开关使用DZ15L-20/290漏电电流为15MA,S=0.1秒。

七、施工用电技术措施:

(一)接地与防雷

本工程采用人工接地体方法接地;因为该工程系采用外线三相四线制改为TN—C 该-TN-S内线三相五线制,配电室的接地如图所示;具体办法为:在工地配电室内设一块80mm×160mm×10mm的镀锌铁板,将外电的工作零线N1,施工现场的工作零线N2,施工现场保护零P E与铝板作电气连接,再用扁铁将铝板电气连接至建筑物防雷接地网上,作为重复接地E;在电杆处分别作重复接地,接地电阻应小于4Ω。

(二)用电安全措施

1、各类用电人员必须经过专业培训,持证上岗。同时,还必须做到掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并检查电气装置

和保护设备是否完好。严禁设备带“病”运转。

3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

4、负责保护所用设备的负荷线,保护接零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

6、开关箱和用电设备必须搭设防雨措施,并搭设严密。必须设立用电档案。

7、照明导线应固定在绝缘体上,严禁使用花线或塑料线,导线不得随地拖接或绑在脚手架上。

8、室外照明灯具距地面不得低于3m,室内不得低于2.4m,碘钨灯要固定架设。钠、镝等金属卤化物灯具安装高度应在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。

9、开关箱内开关电器必须完整无损,接线正确,各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好,无积灰、杂物,箱体不得歪斜。

10、配电室必须符合“四防一通”要求,应配有安全防护用品和消防器材,并有警示牌。

11、保护零线由工作接地线,配电室(总配电箱)的零线或第一级漏电保护器侧的零线引出。碘钨灯必须有接零保护。做好各类电动机具的接地和接零保护。

12、保护零线与工作零线应分别设置,不作它用,保护接零线采用黄绿双色线,在无黄绿双色线的情况下,要做好线路标识工作。保护零线的截面不小于工作零线的截面。同时,还要满足机械强度的要求。

13、配电室和总配电箱应尽量靠近负荷中心,以减少配电线中的长度和导线截面:合理选择配电设施位置,提高配电系统的安全、可靠运行;坚持“三级配电、二级保护”和“一机、一闸、一漏电、一箱”制和照明、动力分别设置的原则。

14、施工现场的每台用设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备。

15、JGJ46-2005规范规定施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电

保护器安装在电气设备负荷首端。

①使用前由电工检测,确认合格。

②不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。

③漏电保护器发生跳闸时,不能强行拉闸,应由电工查时原因,排除故障后,才能继续使用。

16、施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级,根据不同和作业条件,选不同的安全电压。

17、施工现场临时施工用电的安全检查验收严格按照《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》以及《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》进行检查验收。

18、严格采用TN—S内线三相五线制。电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条相线(火线),L1、L2、L3、(A、B、C)外,尚须于变压器二次测中性点(N)接地处同时引出二条零线,一条叫做工作零线(N线),另一条叫做保护零线(P E 线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)一起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(P E线)只作电气设备接零线保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。各零线(N和P E)不得混用。同时,为保证接地、接零、接零保护系统可靠,在整个施工现场的P E线上还应作不少于三处的重复接地,而且每处接地电电阻不得大于4Ω。

(三)临电、照明及电动工具的使用安全

1、施工中楼内光线较暗处必须设置照明装置,照明装置应采用安全电压供电。

2、施工中严禁使用简易流动配电箱和开关箱,应使用符合部颁标准的流动电箱。

3、照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

4、所有电缆线及电焊把线不得拖地,不得被钢筋、钢管压砸,电缆必须架空。埋地电缆必须穿橡套管,上铺黄沙,埋地深度不小于0.5m。

5、临时灯具、碘钨灯、行灯等灯具应由专人负责保管,用后及时断电并收回。

6、手持式电动工具使用前必须做空载检查,运转正常后方可使用。

7、手持式电动工具的负荷线必须采用橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

(四)季节性施工措施(雨季防电、防雷击)

本工程雨季施工时,注意防触电、防雷。

1、电源线不得使用裸导线,不得沿地敷设。配电箱必须防雨、防水,电器布置符合规定,电器元件不应破损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳,必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备使用时,必须安装合格的漏电保护器。工地临时照明灯、标志灯,其电压不超过36V。特别潮湿场所、金属管道的照明灯,电压不超过12V。电气作业人员,应穿绝缘鞋、带绝缘手套。

2、高出建筑物的施工电梯、脚手架必须按规定设置避雷装置。

(五)电气防火措施

1、在电气装置和线路周围不得堆放易燃和强度腐蚀性物质,不使用火源。

2、配电房处悬挂禁止烟火标志及小心触电警示牌,停止使用的配电箱就应切断电源,箱门上锁。

3、建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各用电人员电气防火自觉性。

4、建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

八、架设要求

施工现场的全部线路必须架空设置,主干线的搭设为三相五线制,架设标准按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行。8m高Φ80钢管电杆,埋深1.2m,横担∠50×5×1.8m(长)。电杆之间的距离应控制在30m以内,电线均匀布设在同一横杆上线距为0.3m,横担面向负荷从左起为L1、N、L2、L3、P E线(TN-S系统)。从配电室引一根保护零线至施工现场,至少每隔30M做一次重复接地,接地电阻不能

大于4Ω。接地电阻检测应有记录。照明线路必须专线专用,不允许乱拉乱接。

九、触电时的现场急救要决

1、立即解脱电源

(1)用绝缘物,用绝缘法

(2)防止加重伤害

(3)防止扩大触电范围

2、迅速诊断

3、口对口人工呼吸和胸外心脏挤压

(1)没有呼吸,但有心跳的,用口对口(鼻)人工呼吸法;

(2)有呼吸,但没有心跳的,用胸外心脏挤压法。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

某楼盘临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、工程特点 (3) 三、编制依据: (3) 四、供电网络图 (4) 五、总平面布置及设备配置 (6) 六、负荷计算 (7) 七、导线及导线截面的选择 (13) 八、各配电箱内开关电器的选择与接线 (15) 九、各开关箱内开关电器的选择与连线: (22) 十、安全技术档案 (22) 十一、安全保证措施 (23) 十二、应急措施 (27) 十三、施工用电平面布置图详见附图: (27)

临时用电施工方案 一、工程概况 “XX城”项目,由重庆XX置业有限公司投资开发的高档住宅小区,本项目总用地面积823亩,总建筑面积约99万平方米,分期开发。 一标段总建筑面积为19.6万平方米,其中包括:18栋洋房、21栋小高层住宅、3栋商铺、2个地下车库、运动中心、综合楼、小学。 XX城项目首期工程一标段建筑单体明细表如下: 由于本工程建筑面积大,投入的机具设备较多,故用电负荷较大,施工中应着重加强安全用电的管理,杜绝因用电违规而造成的安全、质量事故的发生。 本工程施工场地南侧有已建城市主干道—李九路,交通便利;施工时需修筑小区道路作为场内施工道路。一、二标段间可由小区道路分开。

业主在首期工程场内预备设置了1台800KVA变压器,另预配1台800KVA变压器(后安装),只需接至施工现场即可满足临时用电的需要;施工用水拟接业主提供的水源沿施工场内布置施工、生活用水。场内水、电输送线路详见施工总平面布置图。 二、工程特点 由于本工程施工工程量大,工期较为紧张,高峰期用电大,生活区远离施工区,整个临时用电系统布置,即要保证安全规范,满足工程施工及生活办公要求,又要力求投入较小。 三、编制依据: 1、重庆XX置业有限公司高档住宅小区施工图纸 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定 3、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50104-93规定 4、建筑施工技术、电气技术大全。 5、《建筑施工计算手册》等资料 6、国家与地方政府有关法律﹑法规 7、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 8、我司现行管理规章制度

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电施工方案.doc(高层)

施工现场临时用电施工方案 (一)施工条件 1、工程概况: 本工程为洛阳市世纪华阳一期工程,位于洛阳市辽宁路与丽新路交汇处,由洛阳中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,洛阳金诚建设监理公司监理,洛阳市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。 2、根据施工现场用电量统计表编制序号、设备名称、安装功率(kW)、数量、合计功率(kW)。 3、主要施工机械设备一览表 序号设备名称规格型号数量额定功率总功率 1 塔吊QTZ63B 4 40KW 160 KW 2 塔吊QTZ80B 2 45 KW 90 KW 3 施工双笼电梯BX1-250 9 50 KW 450 KW 4 木工电刨子组MB504A 6 4.0 KW 24 KW 5 木工圆盘锯组MJ114 6 4.0 KW 24 KW 6 振捣棒组HZ-50 20 1.5 KW 30 KW 7 平板振动器组HZZ-5A 6 1.5 KW 9 KW 8 水泵组百米扬程6 6.0 KW 36 KW 9 镝灯12 3.5 KW 42 KW 10 蛙式打夯机HW-60 10 1.1 KW 11 KW 11 混凝土输送泵组6 90 KW 540 KW 12 电焊机组BX-300 10 55 KW 550 KW 13 钢筋调直机组GT4 3 11.2 KW 33.6 KW 14 钢筋切断机组GT14 3 6.0 KW 18 KW

15 钢筋闪光对焊机UN-100 5 100kvA 500 kvA 16 砂轮切割机YS-90L2 6 2.0 KW 12 KW 17 台钻3 2.5 KW 7.5 KW 18 生活办公用电100 KW 100 KW 19 楼层用电100 KW 100 KW (二)设计内容和步骤计算 1、根据现场面积及施工建筑物位置,进行实际现场勘探及初步设计: (1)、本工程所在施工现场范围内避让各种埋地管线及水管线路。 (2)、现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)、根据施工现场用电设备布置情况,采用导线架空敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级漏电保护。 (4)、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: 根据施工现场建设单位电源提供情况计算用电量:建设单位提供电源两处,根据分配线路策划要求计算1#、2#、5#、6#、8#楼及办公用电负荷量。3#楼主要利用西南侧100 kvA变压器电源。 (1)塔吊P1= n kx =4 x 0.3 x 40 = 48 KW Q1= P1 tga =48 x 1.17 = 56.16 kvA (2)塔吊P2= n kx =1 x 0.3 x 45 = 13.5 KW Q2= P2 tga =13.5 x 1.17 = 15.80 kvA (3)施工双笼电梯 P3= n kx =8 x 0.3 x 50 = 120 KW Q3= P3 tga =120 x 1.17 =140.4 kvA (4)木工电刨子

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

高层民用建筑临时用电施工方案

临时用电施工方案 临时施工用电 一、概况 本工程为**房地产开发公司**住宅小区H栋高层电梯楼工程。本工程为一类高层住宅,共三十一层,全部为住宅。建筑面积为19456.59m2。该工程临时用电设备主要有塔吊、施工电梯、搅拌机械、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总容量为418.5KVA。 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量418.5KVW,计算容量360.77KVA。甲方宜提供500KVA变压器,方可满足施工用电要求;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表 用电设备名称数量(台) 型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) 塔吊1QTZ63(5013)36.4KW 380V 36.4KW 砼输送泵机1HBT80A/B110 110KW 380V 110kw 建筑施工升降机1SSD100/100 2×2×9.5KW 380V 36KW 砂浆搅拌机1350L 7.5KW 380V 7.5KW 插入式振捣器 3 JQ221-2 1.1KW 380V 3×1.1=3.3KW 平板振捣器22F11 2.2KW 380V 2×2.2=4.4KW 电焊机2XD40 31KVA 单380V 2×31=62KVA 竖焊机1HYS200 21KVA 单380V 21KVA 加压水泵1 Y112M-4 4KW 380V 4KW 园盘锯1 2.8KW 380V 2.8KW 电刨1 2.8KW 380V 2.8KW 钢筋弯曲机 1 2.8KW 380V 2.8KW 闪光对焊机1100KVA 单380V 100KVA 强制搅拌机118KW 18KW 钢筋切断机17.5KW 7.5KW 总功率合计:418.5KVW 电动机功率合计:235.5KVA×0.7=164.85KVA 电焊机功率合计:183KVA×0.7=183KVA 根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) Pe P大 Sj=1.1(K1 + K2 ) cos cos

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电施工方案范文

临时用电施工方案 范文

施工组织设计(方案)报审表工程名称:中豪.资州印象1#2#楼编号: 中豪.资州印象1#2#楼项目工程 临

时 用 电 施 工 方 案 自贡市第一建筑工程公司年月日 建设单位:资中中豪房地产开发有限公司 监理单位:精正建筑管理咨询有限公司 施工单位:自贡第一建筑工程有限公司

编制人: 审核人: 审批人: 年月日 资中县中豪.资州印象1#2#楼项目工程 施工现场临时用电施工方案 本工程的建设单位是资中中豪房地产开发有限公司;建设地点是资中县滨江大道;项目名称为中豪.资州印象1#2#楼,监理单位是精正建筑管理咨询有限公司,施工单位是自贡市第一建筑工程公司,设计单位是四川远建建筑工程设计有限公司成都分公司,地勘单位是四川省川建勘察设计院宜宾分院,安全监督站是资中建筑工程质量安全监督站。本工程结构为框剪,-2/28层,局

部多层;结构安全等级二级,主体结构正常使用耐久年限50年;抗震设防烈度为6度,耐火等级为2级,屋面防水等级为Ⅲ级。本工程严格执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,内墙为保温砂浆。 本工程施工依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 及《新编实用电工手册》编制。 1、施工现场实际用电统计表

根据现场机械设备的数量和功率,以及施工总进度计划中施工高峰阶段机械设备的同时利用系数,可行: P=1.05*(K1∑P1COSΦ+K2∑P2) 2、现场勘探 ⑴由于建设单位已提供低压电源,(三相五线制),本方案考虑总箱以下的各线路的及电气开关的选择。 ⑵施工现场职工宿舍,工地临时办公室,施工提升机等施工机械设备详见施工平面图。 ⑶根据《施工现场临时用电技术规范》规定,本供电系统采用TN-S(三相五线制)供电。 一、现场电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱的位置和线路走向 本工程现场电源进线,配电室位于工地东南侧,从配电室输送低压电源到工地总配电箱,均由我施工单位负责。 根据现场施工机械用电情况以及系统灵活性、导线用量,采用架空电缆,用电依次连接于从配电室到各用电设备的配电干线上,详见施工用电平面图。

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临时用电施工组织设计最新版

临时用电施工组织设计 一、工程概况及现场勘查 1、工程概况 鑫龙丽都住宅小区一期工程,由湘乡市鑫龙房地产开发有限公司开发,位于湘乡市东山村、湘乡市社保局、书院路、起风路相交所围成的依山傍水的三角地块。此工程为一住宅小区包括公共地下一层,29332.M2,停车数量783台,两个出入口,地上:1#楼:8层,7138.88M2,2#楼:7层,3591.7M2,3#、5#楼:1+8层,8352.52M2,6#楼:8层,4820.66M2,7#楼:11层,5854.77M2,8#楼:11层,6009.3M2,9#楼:11层,8865.20M2,10#楼:11层,6023.12M2,21#楼:6层,7363.02M2,总建筑面积为87350M2,建筑物最高为35.78m(7、8、9、10#楼)。 住宅小区东西长150m,南北宽145.45m,建筑高度36.00。 2、现场勘查 本工程东侧紧邻10kv输电线路,在21#楼处,建设单位设有630kvA箱式变压器,作为施工现场总电源。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工部署 本工程施工面积大,共安装5台塔吊,10台物料提升机,10台搅拌机,10台对焊机,10台电渣压力焊机以及8套钢筋加工机械,各种用电设备用电负荷较大。 现场电源:施工现场设配电室,配电室电源由箱式变压器低压室提供;配电室设现场总配电箱,控制现场固定配电箱电源。现场内临电设施严格按照规范要

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

临时用电施工方案72154

****工程 ****号楼 临 时 用 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 重庆**建设(集团)有限公司 二0一一年一月二十一日 临时用电施工方案 一、工程概况 **** 二、电源 电源由业主申请的生产用电,由供电局设计安装(A、B地块各一台)。从低压配电房配电箱接出,输出电压380V。 三、电箱的配置及线路走向 根据本工程施工所需的机械和平面布置要求: 1、临时配电室单独设置(A、B地块各设一台箱式变电器,变压器容量为630KVA)。(3m×3m=9m2) 2、业主提供的低压配电柜为总配电箱,临时配电室设二级配电箱6台,

另设动力(照明)分箱80个,有出产合格证。 3、线路:从总配电柜接出三相五线,架设至临时配电房二级配电箱上。 四、本工程所采用的主要机械设备表

∑P1=270+9+16.5+9+52.5+90+6.6+60+330+12+6+75=846.6KW 2、电焊机、对焊机、电渣压力焊机的负荷计算 ∑P2=22.5+161+12=195.5KW 3、总用电负荷计算 ∑P = ∑P1 +∑P2 = 1042.1 KW 4、总用电量计算 根据公式:S=1.05×1.1(K1×∑P1÷Cosφ+K2×∑P2)计算用电负荷 (1)照明系数1.10 (2)电动机系数与电焊机系数K1、K2取值见下表 (3)电动机平均功率因素Cosφ可0.65~0.78 电动机与电焊机的需用系数K1、K2取值见下表

S = 1.05×1.1×(K 1×∑P 1÷Cos φ+K 2×∑P 2) = 1.05×1.1×(0.5×846.6÷0.78+0.5×195.5) = 739.71(KVA) A Cos U KP JI 45.72078 .038.03739.715.03=???=??= φ总用量计算电流 本工程负荷电流约为720A ,用电功率739.71KVA ﹤630KVA × 2=1260KVA ,本工程方案的配电装置,能满足施工用电要求。 五、安全用电技术措施和电气防火措施: 为了确保配电箱、开关箱及其内部开关电器能够安全、可靠地运用, 特别是防止漏电而造成的触电伤害事故,还应在电气技术上采取可靠的防护措施。在施工现场供电中应认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保人身安全和设备安全,主要措施如下: 1、配电箱、开关箱内的开关电器安装: 配电箱、开关箱内的开关电器安装应符合技术要求,按规定工作 位置安装端正、牢固,不得倒置、松动、摇晃。对移动配电箱、开关箱还应安装在坚实、稳定的支架上,禁止将配电箱、开关箱置于地面并随意拖拉。配电箱、开关箱的安装高度应能适应操作,承受并能尽量避开意外撞击。通常规定固定式配电箱、开关箱的下底面安装高度以1.3—1.5米为宜。 移动式配电箱、开关箱下底面安装支架高度以0.9—1.3米为宜。

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

住宅小区项目施工用电、用水方案

一、临时用电 一、目的 为确保赣源福第工程施工现场的安全用电,防止触电事故的发生,编制了本工程安全用电技术案,以确定本工程的顺利进行和用电安全。 二、适用围 适用本工程施工。 三、依据文件资料 3.1本工程设计图纸 3.2高层建筑施工手册 3.3《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2001 3.4根据市建委相关容的规定。 3.5本工程施工组织设计 四、工程概况 赣源福第工程位于市洪都北大道488号,由5栋高层楼及地下室、沿街门楼、会所等组成。 本工程施工用电采用暗敷和架空相结合的法,施工用电设置五个回路,每一回路设置依据现场设置配电箱,控制机械设备,各回路的设备另设末级配电箱,控制本设备。 本工程作业面大,涉及施工项目多,临时用电量大,各施工单位要在工程部的统一领导下,听从指挥,协调合作,保证用电安全。临时用电施工案由电气技术人员编制,由上级主管部门负责审批,

安全部门格监控与实施。 临时用电施工案根据施工各阶段提出的用电数据、现场实际情况和《施工现场临时用电安全技术规》要求编制。本案分为土建结构施工期间的施工用电量进行计算,取其最大值作为本工程暂设用电所需变压器容量的计算依据。根据不同阶段的不同用电需求,制定相应用电配置案,满足施工需要,符合安全部门的安全质量检查要求。 五、施工用电有关规定 根据市建委、建筑管理处、安全监督总站等有关部门的规定:施工现场必须采用三相五线制:五级配电三级保护;电箱必须采用统一标准和编号;电源线标为黄、绿、红、黑、黄绿五种,黑色为工作零线,黄绿双色为接地连网线,统一装置,便于检查;各电箱都必须重复接地,机电设备的金属外壳也都必须有可靠的接地,设备的电箱开关离开设备5米的都应有随机开关,施工“三级”保护。 六、施工机械统计表: 6.1施工阶段

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电施工方案78747

目录 1 编制依据 (3) 2 工程总体概况 (4) 2.1工程位置 (4) 2.2总体概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 1.5厚聚合物水泥防水涂料,四周从地面标高算起翻起200高 (6) 2.4结构概况 (7) 3 确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向 (10) 3.1接线方式 (10) 3.2配电室位置 (10) 3.3配电装置配置 (11) 3.4用电设备位置 (13) 3.5线路走向 (13) 4 现场临时用电设计施工方案 (14) 4.1现场施工用电计算: (14) 4.2现场电路布置及施工技术要求 (15) 4.4接地装置设计 (16) 4.5设计防雷装置 (17) 5 施工准备 (19) 5.1施工组织管理准备 (19) 5.2施工技术管理 (19) 6 确定技术、接地、电气防火安全防护措施 (20)

6.1技术措施 (20) 6.2接地保护措施 (21) 6.3电气防火和安全防护措施 (21) 7 施工现场对外电线路的安全距离及防护 (23) 7.1脚手架外侧与外电架空线路的边缘之间的最小安全操作距离 (23) 7.2电架空线路交叉时的最小垂直距离 (23) 7.3对外电线路的防护措施 (23) 8 施工现场临时用电触电预案 (25) 8.1预案的任务和目的 (25) 8.2应急预案组织机构 (25) 8.3应急准备和响应的重点控制部位 (25) 8.4响应、报警及联络步骤 (25) 8.5预防触电的措施 (25) 8.6发现有人触电怎样脱离电源 (26) 8.7脱离电源以后采取救治方法 (26) 8.8项目部应配备的急救器材 (27)

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

相关文档