热泵机组故障查询

热泵机组故障查询
热泵机组故障查询

热泵机组故障查询

1、故障提示及排除方法专业维修人员在遇到机组报警提示时,可根据提示代码参照如下方法排除故障:

(1)、00E报警:

故障为缺相、逆相保护报警。处理方法:用万用表检测电路板进电的3相电源插片间是否都有380V电压,如有则故障可能是逆相保护,将接入机组的电源相邻的两根进线对调即可;否则故障可能是缺相保护,检查接入电源或接入线是否可靠。值得提醒的是在电网维修后或自备发电设备输电品质不佳时也会有此故障出现。(2)、01E报警:

故障为水流开关保护。检查水流开关,未安装水流开关的检查短路线是否正常。(3)、02E报警:

故障为出水温过热保护。检查实际出水温度是否达到或超过70℃以及是否为温度传感器阻值漂移,此传感器在温度为25℃时阻值为5kΩ。

(4)、03E报警:

故障为高压报警。通过压力表确认是压力过高,则水路故障有:循环水泵实际流量偏小、水路中阀门或过滤器堵塞、阀门没完全打开、水温设置过高、换热器结垢堵塞;氟路故障有:制冷剂充注量过多或制冷系统堵塞;如果通过压力表确认压力没达到报警压力,则检查压力开关接线是否可靠,将接线插重新拔插可靠。(5)、04E报警:

故障为低压报警。在关机状态下测低压压力是否过低,如已低于0.05MPa重点查找氟路是否有泄漏点;如高于0.05MPa重点检查低压保护开关及膨胀阀。(5)、05E报警:

故障为排气温度过热报警。用测温仪测排气管温度是否超过130℃,如不高可能是排气保护开关坏、接触不良或者是电路板损坏;如温度过高检查高低压是否正常、膨胀阀是否微堵或制冷剂微漏(漏点处一般有油渍),必要时更换膨胀阀或重新补焊。

注:03E、04E、05E是在1个小时内反复出现3次同样保护才会显示相对应故障代码。

(6)、06E报警:

水位开关故障(高水位闭合,低水位断开的情况)。可能是高低水位接反、低水位装置接线接触不良、高水位接通、主板故障。特别强调:1、安装水位计(温度传感器)时“强、弱”电线路必须分开安装;2、当使用电接点类水位计时,电极片要定期清理电解杂质;3、在环境电场干扰强时可在电路板水位电极接入处加装泄漏电容(4.7uF/110V以上)。

(7)、09E报警:

通讯故障。有可能是屏蔽线中途断开、两端接插时接触不良。通过重新插拔、更换控制面板、屏蔽线、电路板判断故障点,也可能是控制板受潮所至。

(8)、10E/11E/12E/13E/14E报警:

感温探头故障。10E盘管温度传感器探头;11E环境温度传感器探头;12E出水传感器探头;13E入水传感器探头;14E水箱传感器探头。此故障表明相应温度传感器要么短路要么断路。处理方法1、检查相对应传感器探头电阻,在温度为

25℃时此传感器正常阻值为5kΩ。如阻值正常在重新插拔确认无误后还不行则可判断为电路板故障。

(9)、机组不启动、控制面板无显示:

检查电源电压是否正常,查变压器初级是否有220V,变压器次级是否有12V左右,保险丝是否正常。

控制面板显示正常开机但机组不启动:如果是低水位断开则主机、循环水泵、供水泵都不动;如果是高低压力开关或排气开关动作则循环水泵运行、主机(压缩机、风机)不动,三分钟后主机可自动再启动(一小时内三次过后再报警)。机组启动但水温不上升:测冷媒高低压压力是否正常,膨胀阀是否正常动作,参考04E、05E。

机组开机后几秒钟就停机,控制面板只显示当前时间,象是人为关机。这可能是设置了定时开/关机或者是水流开关没短接可靠。

故障代码表

注:有故障保护时,显示故障代码并闪烁报警。

序号故障代码故障名称

1 00E 缺相逆相保护

2 01E 排气管1温过热故障(开关断开时保护)

3 02E 排气管2温过热故障(开关断开时保护)

4 03E 高低压1开关保护(开关断开时保护)

5 04E 高低压2开关保护(开关断开时保护)

6 06E 水位开关坏(高水位吸合,低水位断开)

7 07E 压缩机1过载保护

8 08E 压缩机2过载保护

9 09E 出水温度过热保护

10 10E 盘管传感器1故障(开路或短路)

11 11E 盘管传感器2故障(开路或短路)

12 12E 环境传感器故障(开路或短路)

13 13E 回水感器故障(开路或短路)

14 14E 水箱传感器故障(开路或短路)

15 15E 出水传感器故障(开路或短路)

长凌空气能热水器故障解决方法

1. 机组不运转:

分析:

(1)电源故障

(2)机组电源接线松动

(3)机组控制电源熔断器熔断

(4)高低水位接反

处理措施:检查外部电源是否有220V,拧紧各个接线端口,重新检查连接线是否连接正确。检查熔断器或更换新熔断器,

2.水泵运转但水不循环或水泵噪音大

分析:

(1)水系统中缺水

(2)水系统中有空气

(3)水系统中阀门未完全打开

(4)水过滤器脏堵

处理措施:检查水系统补水装置,并向系统补水,排除水系统中的空气,将水系统阀门开足,清洗过滤器。

3.机组制热能力偏低

分析:

(1)制冷剂不足

(2)水系统保温不良

(3)过滤器脏堵

(4)空气热交换器散热不良

(5)水流量不足

(6)四通阀串气。

处理措施:系统捡漏并充注制冷剂,加强水系统保温。更换过滤器,清洗空气换热器,清洗水过滤器,更换四通阀。

4:压缩机不运转

分析:

(1)电源故障

(2)压缩机接触器损坏

(3)电源接线松动

(4)压缩机过热保护

(5)出水温度过高

(6)水流量不足

处理措施:查明原因解决电源故障问题,更换接触器,查明线路松动点并修复,查明过热原因排除故障,重新设定出水温度,清洗水过滤器排除系统中的空气。5:压缩机运转噪音大

分析:

(1)制冷剂进入压缩机

(2)压缩机内部部件损坏

处理措施:检查膨胀阀是否失效,更换压缩机

6:风机不运转

分析:

(1)风机固定螺丝松动

(2)风机烧毁

(3)接触器损坏

(4)风机电容失效

(5)电源线松动

处理措施:检查线路是否连接正确,更换电容器,更换风机,更换风机接触器7:压缩机运转但机组不制热

分析:

(1)制冷剂全部泄露

(2)压缩机故障

处理措施:系统捡漏并充注制冷剂,更换压缩机

8:机组水流量低压保护

分析:

(1)系统水流量不足

(2)配置水泵流量太小

9:排气压力过高

分析:

(1)制冷剂过多

(2)制冷剂管系统冰堵、脏堵、铜管扭伤

(3)水流量不足

处理措施:排出多余的制冷剂,检查铜管系统是否完好。排出铜管中的空气、杂物。加大水流量。

10:吸取压力过低

分析:

(1)过滤器脏堵

(2)电磁阀未打开

(3)通过热交换器的压降太大

处理措施:更换过滤器,修复或更换电磁阀,检查膨胀阀的开度是否合适。

11:通讯不正常

分析:

(1)控制板与主板数据无法交换

(2)连接线接口松动

(3)控制面板损坏

(4)主板坏

处理措施:重新固定数据线,更换控制面板或主板

12:水开关报警

分析:

(1)高低水位接反或低水位坏

处理措施:对换接线或更换水位开关

13:温度传感器坏

分析:

(1)温度传感器接触不良

处理措施:重新插接或更换温度传感器

14:缺相逆想保护

分析:

(1)三相电源线相序接反

(2)连接线松动

处理措施:重新正确接电源线

故障代码:

00E:缺相逆相保护

03E:高玉开关故障

04E:低压开关故障

05E:排气管温度过热

06E:水位开关坏

10E:盘管传感器1故障

11E:盘管传感器2坏

12E:环境传感器坏

13E:回水传感器坏

14E:出水传感器坏

15E:水箱传感器坏

约克中央空调故障代码大全.docx

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护E7高压、压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度25 "C D1 :辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW∕AD KFR-50LW KF-50LW KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警 e5室内盘管感温头报警 e6通讯故障 二:约克数码涡旋多联机中央空调系列 三:约克YBDB风管式中央空调故障代码

EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCc中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 房间温度感温头报警 E21 . E31 压缩机报警输入 . 1.若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2. 高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警

三洋空调故障代码

三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。 E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 :压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良 E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。uf .电路接收头有故障本自我诊断 约克空调的故障代码 E1 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。 外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。 故障代码及内容:检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV一代,室外机故障灯(白灯)熄灭。

00 正常, U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4 内外机传送异常,R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰R6 内电机异常 C4 内温传感异常,C5 内管温异常 C9 室温传感异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良,E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 J3 高压热敏异常, J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高, L5 输出过电流, P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 大金FTY系列分体式空调器故障代码 适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 大金VRV中央空调故障代码 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统展示常

什么是水源热泵中央空调 水源热泵机组原理及优缺点

什么是水源热泵中央空调水源热泵机组原理及优缺点 水源热泵中央空调是一项节能环保新技术,与地源热泵从大地中提取冷热量相比,水源热泵机组是利用地表水作为冷热源,然后进行能量转换的供暖空调系统。简单来说,水源热泵和地源热泵都是冷暖空调,不存在传统空调冬季化霜等难点问题,只不过水源热泵是通过地下水达到冷却制冷剂的效果,不占建筑面积。下面,我一起来看看水源热泵中央空调的定义、水源热泵机组原理及优缺点。 什么是水源热泵中央空调 水源热泵中央空调是一种利用地下浅层地热资源(如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵机组以水为载体,在冬季采集来自湖水、河水、地下水的低品位热能,取得能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调供冷的目的。 水源热泵机组原理

夏季制冷时,水源热泵中央空调井水为机组的排热源。制冷剂在蒸发器内吸热蒸发,制取7℃冷水,送入房间使用,由于水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高;制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,由井水带走热量并排至井中。 冬季制热时,水源热泵中央空调井水为机组的吸热源。制冷剂在蒸发器内吸取井水的热量蒸发,井水回灌井内,由于水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。制冷剂再经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,进入冷凝器,加热循环水,制取45℃到50℃(最高可达65℃)的热水。 水源热泵机组原理的优缺点 水源热泵中央空调具有可再生能源利用技术、高效节能、制冷采暖生活热水三位一体、节省建筑空间、环境效益显著等多种优点,其缺点是对地下水质量要求比较高,需要良好的地下水源条件,用户在装水源热泵之前,需要先向各地水资委申请,申请通过之后才能装,

YORK约克机组故障代码

YORK约克机组故障代码 该帖被浏览了1215次 | 回复了1次 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4

室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器 D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃D2:机器静压选择E型25机以上D3:化霜时风机运行使能0 D4:系统延时启动时间10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间30分钟D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4

约克空调故障代码详解

约克空调故障代码大全解情况 约克30匹商用空调故障代码E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护 E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 维修参考;定频机器挂机的A传感器的阻值比较小,也就就是说比较精确,不过也就是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停; 2制热外风机不工作;很大可能都就是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。 [简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍就是E1为控制板坏,不显示E1那就就是高压保护开关等断开 ]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可就是换了所有控制元件还就是解决不了问题,原来就是现在的很多控制板都就是通用的, 只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频空调维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时就是室外热交换器温度,制热时就是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁; E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3就是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能: 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V 正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护) KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包就是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。 变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象

水源热泵冷水机组的特点及原理

水源热泵冷水机组的特点及原理 水源热泵冷水机组凭借经济实用、环保、应用范围广等各方面优点,在生活中被广泛使用着。很多地区都将该系统运用在了建筑的配套设施之中,它符合可再生能源技术要求,响应了可持续发展的战略理念。小编现在为大家介绍下什么是水源热泵冷水机组?它与空调有什么区别? 一、什么是水源热泵冷水机组 “水源热泵”型冷水机组又称为冷暖型冷水机组,冷暖型机组可在夏季向空调系统提供冷冻水源。而在冬季可向空调系统提供空调热水水源,或直接向室内提供冷风和热风。冷水机组的热泵工作原理是利用冷水机组的蒸发器从环境中取热,经过压缩机所消耗的功(电能)起到补偿作用,冷水机组的冷凝器则向用户排热,制出所需要的热水。 二、水源热泵冷水机组与空调之间的区别 传统设计的空调系统中较多采用的是冷水机供冷、锅炉供热的方式,或者采用溴化锂机组同时提供冷水和热水。利用锅炉作为热源,存在着环境污染和运行费用高的问题,降低能源消耗;而冷水机组以热泵方式运行来供热和提供热水,使得不仅采用电力这种清洁能源,而且提高了冷水机组的综合能效比,降低了能耗。 地球表面浅层水源(一般在1000 米以内),如地下水、地表的河流、湖泊和海洋,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵技术的工作原理就是:通过输入少量高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量"取"出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的;而冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中"提取"热能,送到建筑物中采暖。 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,从而提高机组运行效率。水源热泵消耗1kW.h的电量,用户可以得到4.3~5.0kW.h的热量或5.4~6.2kW.h的冷量。与空气源热泵相比,其运行效率要高出 20~60%,运行费用仅为普通中央空调的40~60%。

约克、克莱门特故障代码

E1 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误 约克定频机故障代码 E1--- 压缩机高压保护 E2--- 室内防冻结保护 E3--- 压缩机低压保护 E4--- 排气管高温保护 E5--- 低电压保护 E6--- 静电除尘 I/O口功能状态 1O 水泵接触器控制(送风机)常开,输出时闭合2O 风机1接触器控制常开,输出时闭合 3O 压缩机1接触器控制常开,输出时闭合 4O 四通阀1控制输出时闭合为制热,断开为制冷5O 辅助电加热控制常开,输出时闭合 6O 压缩机2接触器控制常开,输出时闭合 7O 四通阀2控制输出时闭合为制热,断开为制冷8O 外接报警输出常开 1I 水流,送风机故障闭合正常,断开故障

2I 风机故障,电源,外部连锁闭合正常,断开故障3I Comp1/HP1故障闭合正常,断开故障 4I LP1故障闭合正常,断开故障 5I 遥控开关机闭合开,断开关 6I 冷/热切换闭合=制热,断开=制冷 7I Comp2/HP2故障闭合正常,断开故障 8I LP2故障闭合正常,断开故障 AI1 回水温度断开或短路故障 AI2 环境温度断开或短路故障 AI3 翅片温度1 断开或短路故障 AI4 出水温度1 断开或短路故障 AI5 翅片温度2 断开或短路故障 AI6 出水温度2 断开或短路故障 YBDB型系列风管送风式中央空调故障代码: EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 克莱门特空调故障代码

约克中央空调故障代码大全(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护E7高压、压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警Eb一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度25℃D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压

E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序

是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障

约克中央空调故障代码

约克中央空调故障代码 约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) YBDB E1室内风机故障

E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错 手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件 20℃D2:机器静压选择 E型25机以上D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度 0℃ D6:结束化霜计时温度 13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF

1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5

约克空调故障分析与排除

约克空调故障分析与排除 ★故障代码仅在维修线控器上才能显示。 ★01:流量故障(缺水,水泵,送风机等故障)水流开关不良,调整或更换。水泵功率太小或不良,调整更换。水路系统陪管太小,整改或加畜水箱。管路阀门未开或不良,修理或更换。水流开关安装不正确,重新安装。水流开关报警控制线不良,调整接线。水系统空气太多,重新排气。 ★02:风机,电流缺顶外部连锁故障。检查风机过热保护和电源故障。 ★03:1#压缩机或高压保护故障。(制热时)系统缺水,增加水流量。系统有大量空气,排空气。散热不良,改善通风并加大散热。膨胀阀开启度过大,调整或更换。※若双机系统运行中,故障消除后按“RESET”三秒以上,直至报警闪烁消除。 ★04:1#压缩机低压保护故障,系统泄露,捡漏,补漏,补充制冷剂。制冷剂不足,补充制冷剂。膨胀阀开启度过大,调整或更换。※同上。 ★07:2# 压缩机高压保护故障,同03 。※同上。 ★08:2# 压缩机低压保护故障,同04。※同上。 ★09:回水(风)温度传感器故障:更换温度传感器。 ★10:环境温度传感器故障,更换温度传感器。 ★11:1#翘片温度传感器故障,更换温度传感器。 ★12:1#出水温度传感器故障,更换温度传感器。 ★13:2#翘片温度传感器故障,更换温度传感器。 ★14:2#出水温度传感器故障,更换温度传感器。 ★15:1# 过冷保护{制冷时出水温度小于3℃。可设定}制冷时水流太小,造成出水温度过底。改善水流量,增大水泵功率,排除系统空气。 ★16:2#过冷保护{制冷时出水温度小于3℃。可设定}。可设定}制冷时水流太小,造成出水温度过底。改善水流量,增大水泵功率,排除系统空气。 A:压缩机无明显原因而停止工作⑴电子控制系统故障,检查控制板是否有电流输出,没有更换。⑵压缩机本身故障。检查压缩机是否损坏。 B:噪音及振动过度。⑴排风机内有异物,去除异物。⑵压缩机发出噪音,判断压缩机是否正常,异常更换。⑶地板及墙壁引起的振动回声。检查安装固定,装减震并固定。 C:排风机停止工作。⑴电路故障检查电路。⑵内部过热保护动作,冷却恢复。 D:制冷或制热效率降低,压缩机故障,更换压缩机。

约克中央空调故障代大全

约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器 D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃ D2:机器静压选择E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能0 D4:系统延时启动时间10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间30分钟 D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机 YSAC 01:流量故障(缺水水泵送风机) 02:风机电源缺相外部连锁 03:1#压缩机高压 04:1#压缩机低压 07:2#压缩机高压 08:2#压缩机低压 09:回水(风)温度传感器 10:环境温度传感器 11:1#翅片温度传感器 12:1#出水温度传感器 13:2#翅片温度传感器 14:2#出水温度传感器 15:1#过冷保护 16:2#过冷保护 YCAE;YHAC(F) 17:1#不制热(制热出水低于3℃)

水源热泵设备选型

水源热泵设备选型 ⒈一般情况下按空调冷负荷确定机组型号,对于热负荷高的地区要校核采暖负荷。 传统的系统——用较大的热负荷或冷负荷选择系统。以出水温度35℃的制冷量或以出水温度18℃的 制热量作为选择水源热泵机组的依据。 ⒉无锅炉系统——用冷负荷选择水源热泵机组,房间的热损耗需用足够能量的电加热型加热器加以抵 消。 ⒊水系统进水温度选定原则:一般制冷为15~35℃,制热为10~32℃,国标规定制造商参数标定按制 冷进出水温度30/35℃,热泵制热进出水温度20℃。 ⒋水量及风量确定原则:一般每KW的水流量为0.19m3/h,风量为140~250m3/h。 ⒌实际制冷量及制热量会因室内设计干、湿球温度的不同而有所变化,应根据室内设计干、湿球温度进 行修正。 二、循环水系统设计 水环系统通常有冷却塔、换热器、蓄热箱、辅助加热器、泵及相应管路组成。水环水温控制范围一般为15~35℃,在此温度范围内,一般不需要开冷却塔或辅助加热器。 三、系统水流量设计 水源热泵系统夏季需冷量的计算方法与其它系统相同。根据需冷量和所需的冷却水温差,各台水源热泵装置的循环水量即可求出,在考虑到装置的同时使用系数,即可得到整个系统所要求的夏季总冷却循环水量。 一般来说,单一性质的建筑同时使用系数较高,综合性建筑则低一些。另水源热泵装置的数量越多,同时使用系数越小,反之则越大。同时使用系数可按以下原则来确定: ⒈循环水量小于36 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.9 ⒉循环水量为36~54 m3/h时,同时使用系数取0.85~0.85 ⒊循环水量大于54 m3/h时,同时使用系数取0.75~0.8 以上原则中所提到的循环水量是指各装置所需水量的累计值,把此值乘以同时使用系数即可得到系统实际所需的总循环水量,并以此作为循环水泵、冷却塔的选型参数以及循环水总管径确定的依据。 四、系统形式 水源热泵水路系统通常采用一次泵系统,运行简单、管理也比较方便。考虑到整个系统的运行可靠,系统中必须设置备用泵。 水系统的循环泵建议多台并联。 为保证每一台水源热泵机组都得到所需水流量,其水系统一般建议采用同程式;每一个分支管路上最好加上平衡阀。考虑到建筑物的特点,为了配管方便,有时也可采取直接回水的异程式方案。 五、循环水管设计 ⒈确定循环水管的管径时,需要保证能输送设计水流量,使摩擦损失和水流噪音最小,以获得经济合理的效果。 ⒉循环管径越小,流速越高,相应摩擦损阻力变大,水流噪音也大。 ⒊当确定管径时,对于50mm直径的水管,极限水流速度为1.5~2 m/s,在极限水流速以下

水源热泵空调系统简介

水源热泵空调系统简介 一、背景 环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表50m以下的深井水可常年维持在该地区年平均温度左右,是一种理想的天然冷热源。 二、水源热泵简介 水源中央空调系统是一种从地下水资源中提取热量的高效、节能、环保、可再生的供热(冷)系统。该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在地下50~100米相对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行。水源中央空调系统是由末端(室内空气处理末端等)系统、水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。为用户供热时,水源中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,以满足用户制冷需求。 用户(室内末端等)系统由用户侧水管系统、循环水泵、水过滤器、静电水处理仪、各种末端空气处理设备、膨胀定压设备及相关阀门配件等组成。 水源中央空调主机系统由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、各种制冷管道

配件和电器控制系统等组成。 水源水系统由取水装置、取水泵、各种水处理设备、水源水管系统和阀门配件等组成。 制冷工况的实现只需通过合理地设计用户系统和水源水系统管道和阀门,切换阀门来实现进蒸发器的水源水改进冷凝器,进冷凝器的用户系统循环水改进入蒸发器,以达到制冷的目的。(反之则为供热工况) 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的冷暖空调系统。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的均衡。这使得利用储存于其中的似乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵是利用可再生能源的一种有效途径。 三、水源热泵中央空调系统的工作原理图 在上图中,供水井的地下水通过潜水泵进入机组并进行能量提取后回灌入回水井,构成井水循环系统。机组提取地下水中的低位能量并将其聚变为高位能量,然后输送给冷暖水循环系统(用户末端)。整个系统仅消耗电能,无任何污染。由于地下水循环使用.因此也不会造成地层沉降。主机占地面积比传统方式大大减少,可放置在地下室等空间。

螺杆水源热泵机组

螺杆水源热泵机组 机组概述 水(地)源热泵机组利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊等地下浅层地能为主要能源,并采用热泵原理,通过少量的高位点能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种机组。供热时,水源中央空调从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。供冷时,水源中央空调将室内的余热通过水源中央空调主机转移到水源中,以满足制冷需求。 机组使用场合 本系列水源热泵机组拥有结构紧凑,环保节能,智能控制等多项优势,该系列机组可运用水源热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑及运用于化工、注塑、电子电器、机械等工艺冷却领域。 机组特征

螺杆压缩机 ●采用耐氟电机,效率和可靠性极高,电机由低温制冷剂冷却,散热佳且无泄露可能。 ●阴阳转子经高精度转子研磨机加工而成,具有容积率高、噪声低、振动小、运转平稳可靠等特点。 ●电机直接驱动,运转部件和易损件少,机械效率高。 ●压差供油,无需油泵。 可靠的保护系统 ●高低压力,排立温度,运行电流,水温的实时监测控制,可以保证机组的安全运行。 ●水流,防冻,低压及水温监测等多道保护完全避免蒸发管冻裂可能。 简便的安装调试 ●接管方向可以根据用户要求自由对换。 ●随机安装式控制柜可节省客户端额外支出。 ●出厂时已经充注制冷剂和润滑油,现场只需要连接水管和动力电源即可以使用。 方便的用户设定 ●用户可根据实际运行条件进行参数设定,以取得最佳运行效果。 ●设定方法简单直观。 完善的控制系统

●采用PLC控制器和人性化操作界面。 ●具有多重保护功能,确保机组安全可靠运行。 ●具有状态显示,参数设定,能量控制,故障查询等多项控制功能。 ●机组容量能在较宽的范围内调节,以匹配实际空调负载,提高部分负载工作性能。

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警

E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确

3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

约克空调故障代码

?约克空调故障代码 ? ?E1 低压 ? ?E2 房间湿度感温头报警 ? ?E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 ? ?E4 室外盘管感温头报警 ? ?E5 室内盘管感温头报警 ? ?E6 通讯错误 ? ? ? ?约克定频机故障代码 ? E1--- 压缩机高压保护 ? E2--- 室内防冻结保护 ? E3--- 压缩机低压保护 ? E4--- 排气管高温保护 ? E5--- 低电压保护 ? E6--- 静电除尘 ? ? ? ? ? ?I/O口功能状态 ? ?1O 水泵接触器控制(送风机)常开,输出时闭合?2O 风机1接触器控制常开,输出时闭合 ?3O 压缩机1接触器控制常开,输出时闭合 ?4O 四通阀1控制输出时闭合为制热,断开为制冷?5O 辅助电加热控制常开,输出时闭合 ?6O 压缩机2接触器控制常开,输出时闭合 ?7O 四通阀2控制输出时闭合为制热,断开为制冷?8O 外接报警输出常开 ?1I 水流,送风机故障闭合正常,断开故障 ?2I 风机故障,电源,外部连锁闭合正常,断开故障?3I Comp1/HP1故障闭合正常,断开故障 ?4I LP1故障闭合正常,断开故障

?5I 遥控开关机闭合开,断开关 ?6I 冷/热切换闭合=制热,断开=制冷 ?7I Comp2/HP2故障闭合正常,断开故障 ?8I LP2故障闭合正常,断开故障 ? ?AI1 回水温度断开或短路故障 ?AI2 环境温度断开或短路故障 ?AI3 翅片温度1 断开或短路故障 ?AI4 出水温度1 断开或短路故障 ?AI5 翅片温度2 断开或短路故障 ?AI6 出水温度2 断开或短路故障 ? ? ?上面的就是约克定频机故障代码 ? 约克空调E2为电源故障,产生原因有如下几种: 1:电源电压低,很有可能的就是这种情况,建议安装一个稳压器。 2:接线错误。接线错误一般很少见,这属于技术错误,如果真的有这样的情况,建议找厂家维修。 3:上次故障未复位,按故障复位键即可。 4:电源断电或者熔丝熔断,检查电源插头是否插紧或者熔丝是否熔断。 5:电源相序错误,及时更正相序。 文章来源:https://www.wendangku.net/doc/e07705141.html,西安约克中央空调维修

约克故障代码

YORK约克机组故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器

D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃ D2:机器静压选择 E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度 25℃D1:辅助加热启动室温条件、、、 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 ?E3室外热交换器温度传感器不良 ?E4室外环境温度传感器不良 ?E5过欠压保护 ?E6防冻结保护 E7防高温保护 ?E8室外环境温度过低保护 ?E9过电流保护 ? KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF—50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警

E8室内盘管温度探头报警 ?E9室外盘管温度探头报警 ? 四:约克Y系列中央空调故障代码 ?约克YGCC中央空调故障代码??故障?E11、低压报警 2、冷媒不足?E2 1、房间温度感温头报警?E3 1、压缩机报警输入? 1、若一上电就报警?检查过压保护及连接线就是否完好,同时检查相序板,相序就是否接错? 2、高/低压报警 若运行30分钟后出现故障?检查室内管温传感器位置就是否放正确?3、室内风机反馈报警?若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线就是否连接正确。??4、辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器??E41、室外盘管管温头报警 E5 1、室内盘管管温头报警? E61、通讯错误 E7 1、室外环境温度探头报警 E8 1、PG电机无反馈信号??E91、系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)??约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 ?E2电源故障? E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 ?E5辅助电加热报警 E6低压保护? E7高压、压缩机过流报警? E8室内盘管温度探头报警

美意水源热泵机组资料_secret

目录 水源热泵机组 (4) 水源热泵系统原理 (6) 水源热泵系统优点 (10) 水源热泵系统应用……………………………………………… 水源热泵系统与其它形式系统的比较……………………… 水源热泵系统设计步骤……………………………………… 水源热泵系统设计要点……………………………………… 中央控制箱……………………………………………………… 美意(Mammoth)水源热泵产品………………………………… 美意(Mammoth)水源热泵安装注意事项……………………… 常见问题解答………………………………………………… 实例……………………………………………………………

水源热泵机组 水源热泵机组是一种以水作为冷热源侧载热介质的供冷供热机组,机组带有一套可逆式的制冷循环系统,是一种可全年运转的空调设备。机组内部包含了制冷循环的四大件:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器以及换向阀。 水源热泵机组外观图 机组形式多样,有卧式、立式、整体式、分体式、水—水式等,其工作原理为:

(一)制冷工况 压缩机把低压冷媒蒸汽压缩后成为高压冷媒气体进入冷凝器,在冷凝器中通过与水的热交换器而使冷媒冷凝为高压液体,经毛细管的节流膨胀后进入蒸发器,从而对负荷侧载热介质进行冷却。 (二)制热工况 通过四通阀的切换,使制冷工况时的冷凝器在这时变为蒸发器,而制冷工况时的蒸发器这时变为冷凝器,通过蒸发器吸收水的热量,在热泵循环过程中,从冷凝器向负荷侧热量载体放热。

水源热泵机组根据负荷需要分散布置于建筑内各区域,它以电作为动力,只要具备温度处于-4--43℃之间,一定水量的水源就可以正常运转,满足建筑内的空调采暖要求。 水源热泵系统原理 水源热泵系统是一种采用水源热泵机组作为系统运行主机的高效节能的空调系统,系统主要包括三个部分:水源热泵机组、负荷侧室内系统以及水源侧水环路系统。根据负荷侧的载热介质来分,可分为水-空气式水源热泵机组和水-水式水源热泵机组两大类。 采用水-空气式水源热泵机组时室内采用风系统,冷(热)风通过独立的风管送到室内各区域,回风经门下缝隙,辅助房间及走道返回机组,也可以由回风管道返回机组,由安装在室内的恒温器控制机组的启停以调节室温。采用水-水式水源热泵机组时室内通常采用风机盘管系统,由风机盘管温控器调节室内温度。 水源侧水环路系统为水源热泵机组提供冷热源,根据水源侧环路的 形式的不同,水源热泵系统可以划分为以下几种类型:地下水(地表