第一章 、编制说明............................................................ 3 1.1、编制内容及范围 ...................................................... 3 1.2 编制依据 ............................................................. 3 第二章 、工程综述............................................................ 3 第三章 、组织机构及工程管理目标 .............................................. 4 第四章 、施工部署............................................................ 6 4.1 施工组织与协调 ....................................................... 6 4.2 施工准备 ............................................................. 6 4.3 主要施工方案的选择 ................................................... 6 第五章 、主要机械进场使用计划 ................................................ 7 第六章 、施工总平面及布置说明 ................................................ 8 6.1 施工现场目前现状 ..................................................... 8 6.2 施工总平面布置原则及依据 ............................................. 8 6.3 施工平面布置 ......................................................... 8 6.4 临时用水布置 ......................................................... 9 6.5 施工临时用电布置 ..................................................... 9 6.7 施工现场平面管理 ..................................................... 9 第七章 、劳动力安排使用计划 ................................................. 10 7.1 劳动力安排使用说明 .................................................. 10 7.2 本工程各阶段劳动力配备表 ............................................ 10 第八章 、工程材料进场使用计划 ............................................... 11 第九章 、分部分项工程施工方案 ............................................... 11 9.1 雨水、排水工程 ...................................................... 11 9.2 道路工程 ............................................................ 17 第十章 、工程质量保证措施 ................................................... 24 10.1 质量控制措施 ....................................................... 25 10.2 工程质量及创优保证措施 ............................................. 25 10.3 质量管理措施 ....................................................... 27
1

10.4 质量体系控制措施 ................................................... 29 10.5 质量保证措施 ....................................................... 29 第十一章 、施工进度计划、工期保证及赶工措施 ................................. 30 11.1 施工进度计划编制说明 ............................................... 31 11.2 材料采购计划 ....................................................... 31 11.3 施工进度计划管理及保证措施 ......................................... 32 11.4 赶工措施 ........................................................... 35 第十二章 、安全保证体系及保证措施 ........................................... 38
2

第一章、编制说明 1.1、编制内容及范围
本施工组织设计供投标用, 如有幸中标,亦将作为正式施工组织设计的主要 依据, 我们将在此基础上作适当增补和修正。本施工组织设计内容包括项目组织 管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主 要工程施工方案和方法、 质量、 安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管 理措施,范围仅包括自行完成的项目,不涵盖指定分包部分的工程内容。
1.2编制依据
1.2.1 工程招标文件 1)第一部分:招标文件。 2)第二部分:工程图纸。 1.2.2 国家有关标准规范规程
第二章、工程综述
1、工程名称:阅景龙华四期沥青道路及室外排水工程 2、工程地点:浦口区珠江镇龙华路 10 号 3、工程范围:阅景龙华四期沥青道路及室外排水工程,包括内容:四期沥 青道路施工,包括原有路面拆除、沥青道路基层、面层、路牙、挖填土等工作; 四期室外排水工程,包括雨污水管道敷设、管井砌筑、挖填土等工作。 4、工期要求:道路施工工期为 20 天,室外排水 15 天(分阶段施工) 5、施工条件 1)三通一平工作已基本做好。 2)工程所处位置交通比较便利,材料及半成品来源充足有保障
3

第三章、组织机构及工程管理目标
1、组织管理机构 我们将按项目法施工的原则选派精干得力的人员组成项目班子进驻现场, 代 表本企业全面履行合同。 我单位拟派曾经承担过类似工程施工的项目经理担任该 工程的项目经理。该同志施工经验丰富、工作扎实、年富力强、精力充沛。不仅 能常年吃住在现场, 还能很好地与施工管理人员和施工工人打成一片。其余项目 管理人员也都参加过上述或类似工程的施工。 3.1.1 项目经理部组织机构图
项目经理
项目总工程师
质量管理工程师
项目副经理
管 道 施 工 责 任 工 程 师
道 路 施 工 责 任 工 程 师
试 验 责 任 工 程 师
材 料 责 任 工 程 师
砌 筑 施 工 责 任 工 程 师
管道工程 质检员
道路工程 质检员
班组长
班组长
现 场 试 验 人 员
3.1.2 项目部主要成员及各部门职责 1)项目经理 项目经理受企业法人委托, 代表企业全面负责履行总承包合同,负责施工所 需人、 财、 物的组织管理与控制。 负责施工现场的施工组织和协调管理, 对工期、
4

质量、安全、文明施工及成本目标进行控制。 2) 项目工程师 分管技术质量部和综合技术部, 负责组织有关人员学习施工图纸和组织 图纸会审,组织施工组织设计和施工方案的编制和交底,负责技术管理、质量管 理、微机管理和档案管理。 3)工程部 负责总承包管理, 负责土建和装饰工程的施工和分包管理,现场文明施 工、安全生产和总平面管理,负责总进度计划、季、月、周计划的编制和落实, 负责编制材料和机具设备使用计划,落实安全措施,确保安全生产。 4)技术质量部 负责技术和质量管理工作,主要包括组织图纸学习和会审,施工方案编 制,技术交底,新技术应用和培训、测量、计量和试验检验、微机管理、工程的 技术复核、隐藏验收、质量计划、质量预控、质量检验与评定、施工技术档案等 工作。 5)物资设备部 根据工程部门提出的要求,负责材料设备和工具的计划、采购、供应和 管理工作。 3.2 管理目标 3.2.1 工期目标 道路施工工期为 20 天,室外排水 15 天(分阶段施工) 3.2.2 质量目标 工程质量达到合格。 3.2.3 安全生产目标 杜绝重大事故,一般事故频率小于 1.5‰。 3.2.4 文明施工和环保目标 标化工地现场 3.2.5 服务目标
建造业主满意工程。
5

第四章、施工部署 4.1施工组织与协调
4.1.1 人力组织 我们在研究了工程的特点以后,除按第三章已表述的选择了项目班子成员 外,并拟选派抽调技术成熟、组织严密,有同类工程施工经验的施工队伍。 4.1.2 机具组织 根据工程需要,首先落实的大型机具,将在全单位内调配落实,大宗材 料的运输, 将联系社会力量解决,自备运输车辆和小型机械将随施工工程进度一 起落实。
4.2施工准备
4.2.1 技术准备 1)组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前。 2)修订和编制施工组织设计和施工方案,报业主和监理认可。 3)根据工程需要加密现场的平面和高程控制点,并且加以保护。 4.2.2 机具准备 根据工程需要现投入机械及施工用具,详见第五节主要机械进场使用计划 表。 4.2.3 物资准备 主要材料设备,要先落实货源,再按计划采购、供应并陆续进场,保证满足 工程使用。详见第八节主要材料进场使用计划表。 4.2.4 人员准备 项目管理班子在开工前进入现场,并带领部分工人,为后续人员进入现场创 造条件,为现场生产做好必须的设施搭建,为开工作好前期准备。
4.3主要施工方案的选择
4.3.1 现场规划方案 根据现场情况初步确定,现场主要布置办公室、职工宿舍、材料加工、周转
6

料具的堆场、搅拌站等。 4.3.2 沥青混凝土工程施工方案 混凝土采用商品沥青砼,摊铺机摊铺方式。
第五章、主要机械进场使用计划
序 号 1 机械或 设备名称 挖掘机 型号 规格 H300 数 量 2 国别 产地 柳州 制造 年份 额定功率 生产 (KW) 能力 900m3/t 使用 部位 路基、 管沟 路基、 管沟 1000m3/t 路基、 管沟 路面、路 基、管沟 700m3/t 路基、 管沟 路基、 管沟 路面、 路基 路面、 路基 路面、 路基 900m3/t 路面、 路基 备 注
2004.3 1.3M3
2
自卸汽车
东风
20
武汉
2002.9 5T
3
推土机
SH120
2
上海
2003.8 96KW
4
工程车
金猴
6
南京
2002.5 1T
5
装载机
ZL
4
徐州
2005.6 3.0M
6
蛙式打夯机
4
南京
2005.5 1.1KM
7
振动压路机
12-15T
2
徐州
2003.3 12T
8
洒水车
CA141
6
徐州
1999.6 4000L
9
振动压路机
YZ-10B
2
徐州
2002.6 74KW
10
反铲
PC200
2
徐州
2000.5 1M3
7

11 12
沥青摊铺机 光轮压路机 3Y12-15
2 2
徐州 徐州
2002.7 15M 2001.6 18T
250t/h
路面 路面
第六章、施工总平面及布置说明 6.1施工现场目前现状
施工现场基本上实现了三通一平条件。
6.2施工总平面布置原则及依据
6.2.1 布置原则 为保证施工现场布置紧凑合理、现场施工顺利进行,施工平面布置原则确定 如下: 1)采用予制装配式临建设施,提高装配速度,尽快投入使用。 2)合理布置临建设施,规划好施工道路和场地,减少运输费用和场内二次 搬运。 3)布置符合现场卫生、安全防火和环境保护等要求。 6.2.2 布置依据 1)招标文件有关要求。 2)现场红线、临界线、水源、电源位置,以及现场勘察成果。 3)总进度计划及资源需用量计划。 4)总体部署和主要施工方案。 5)安全文明施工及环境保护要求。
6.3施工平面布置
在施工现场布置生产区和生活区;生产区主要为材料加工和堆放、周转料具
8

的堆放、材料堆场等,生活区主要为甲方办公室、监理办公室、现场管理人员办 公室、会议室及施工人员的宿舍。
6.4临时用水布置
根据总平面图布置和用水情况,自水源分两支 DN65 干管做环行布置,接至 生活办公区、现场材料仓库。另在管段中间设 4 只φ 65 消防栓,冲洗地面及洗 车用水设置在出入口处。在每层留 1-2 个φ 25 阀门,作为混凝土养护使用。
6.5施工临时用电布置
6.5.1 现场施工用电计算 在施工现场用电主要机械详《主要施工进场使用计划表》 ,程用电负荷公式 如下: p=1.05×(k1∑p1/cosφ +k2∑p2+k3∑p3) 其中: ∑p1 为电动机总功率;∑p2 为电焊设备总容量;∑p3 生活照明总功率; 本工程施工进场后根据现场情况编制详细的现场临时用电施工方案。
6.7施工现场平面管理
6.7.1 管理原则 根据施工平面布置,以保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制 订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输 计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明 管理。 6.7.2 平面管理体系 由项目经理负责总平面的使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施 工需要对总平面的使用进行协调和调整, 并由工程部对总平面的使用负责日常管 理工作。 6.7.3 管理计划的制定 施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划, 在工程进度 网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场等计划,以确保工程进度,
9

充分均衡利用平面空间为目标, 制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划 输入微机电脑,进行有效的动态管理。 6.7.4 管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时 间计划表、 责任人、 执行标准、 奖罚条例, 在计划执行中不定期召开生产调度会, 经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督, 确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道 路,给排水系统,垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况, 以及施工作业区域管理等。
第七章、劳动力安排使用计划 7.1劳动力安排使用说明
根据该工程特点, 本工程将组织各专业施工队进行流水施工,突出队伍专业 化。在开工时,所有施工管理人员将全部就位,施工人员将根据现场需要分批进 场,并在内部配备各类专业的施工操作人员。
7.2本工程各阶段劳动力配备表
按工程施工阶段投入劳动力情况 工种 级别 测量工 机械 操作手 沥青砼 摊铺工 瓦工 木工 5 3 10 10 30 10 20 10
10
施工 准备 3 5
土方 施工 4 3
管沟 施工 4 3
路基 施工 4 8
路面 施工 4 11
路缘石 施工 3 2
收尾 找零 1
20 40 10

壮工
20
30
40
50
50
40
10
第八章、工程材料进场使用计划
负 责 部 门 配合部门 或人员 或人员
序 号


完成时间

材料需用量计划
预算员
工程部
随进度 提前完成 随进度 提前完成 随进度 提前完成

原材料、 构配件采购订货 材料员
工程部

周转材料租赁
材料员
工程部
本工程所需材料根据工程预算表中 “主要材料用量表” 提前编制需要量计划, 且保证所用材料提前进场。 诸如加工周期较长的大宗材料须提前编制准确、详细 的进场计划,既不过早进场而积压资金,也不能出现缺少材料而影响施工。
第九章、分部分项工程施工方案 9.1雨水、排水工程
一、施工顺序 测量放线→地下设施勘测→沟槽开挖→管道基础施工→管道安装→干管检 查井砌筑→闭水试验→管沟回填→竣工清理
二、各主要部分施工方法 1、测量放线
11

根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位 置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线 桩及临时水准点。 所有保护桩、 引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也 可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇 钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按 规范要求每 40-50m 加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 上述所有的控制桩、 标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编 号, 防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位 置、方向、作用、标高或方位等。 根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽 开挖到一定深度后, 利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设 管子的依据。 地下管线及障碍物探测 根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管 线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽 开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知 业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下 道工序的施工, 沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、 障碍物做好相应的保护措施。 土方开挖 根据测量出的管道中心线、 检查井、 折点的位置, 用白石灰撒出开挖边界线, 经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 开挖采用机械开挖为主, 人工为辅的原则进行施工, 严格按照操作规程施工, 确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于 20 厘米厚土层,人工清理平整,防 止超挖而使管基松动破坏。 沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽 度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护 方案根据现场情况确定。
12

遇有地下设施,前后各 lm 人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘 O.8m, 高度不超出 1.5m;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一 步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖至门口或路口时,采用半幅施 工, 预留一段人工开挖或按要求塔设车辆便桥、 行人便桥, 确保施工及行人安全。 为了使沟槽中心线及高程准确,在开挖时设置坡度板,在坡度板侧面顶部用 小铁钉订出中心线,在坡度板侧面钉上高程板,坡度板上写明桩号、下返高程等 有关数据,便于控制;槽底高程允许偏差:土方+20mm;石方+20mm;-200mm。 沟槽开挖出的土作为回填材料,存放于沟槽一侧。余土装车外运,外运时应 安排专人清扫路面,作好文明施工。 沟槽开挖过程中应控制其质量达下列要求: (单位:mm) 检查频率 序号 项 目 允许偏差 范围 1 2 槽底 ±20 20000 点数 1 水准仪测量 挂中心线用尺 测量 用坡度尺测量 检查方法
中心线每 不 小 于 规 定 20000 侧槽底宽 宽度 槽底边坡 不 小 于 规 定 20000 坡度
3
沟槽断面选择:沟槽开挖断面是由槽底宽度、深度、坡度等因素来决定的, 正确的选择沟槽开挖断面,可以减少土方量,便于施工,确保安全。沟槽底宽度 取决于管径、管材、施工方法根据施工规范,管道沟槽底部的开挖宽度可按下式 计算:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1——管道结构的外缘宽度(mm) ; b1——管道一例的工作面宽度(mm); b2—管道一侧的支撑厚度(mm)根据实际情况待定; b3—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管一侧模板的厚度(mm);注:槽底需设排 水沟时,工作面宽度(b1)应适当增加
13

必须做好地表水和降雨水的疏导和排除工作,防止地表水流入沟槽内,造成 塌方、滑坡事故。要保证地表自然沟的排水畅通,并在自然沟和沟槽间留有保护 层。 沟槽土方开挖过程中应及时进行钎探,并通知监理验槽,验槽合格方可进行 管基施工。 管道基础施工 施工顺序:原土夯实一垫层定位放线一铺筑基础一基础夯实 管基施工所需材料必须具有出厂合格证,严格按配合比控制下料并挂牌标 识。 土方开挖后经甲、乙双方共同验槽合格后,进行原土夯实,夯实后,在经纬 仪的监控下进行砂石基础定位、放线工作。 待垫层达到平整度要求后,用经纬仪测量放出管道中心线位置进行规定安 装。 管基采用基础时,必须保证管外壁与基础贴合压实,可加薄砂一层。 施工中管道穿越软土地基处及其它地基不良时,管道基础须进行处理,应与 设计人员协商处理意见。 如开挖后发现地基土具湿陷性,管基下应铺设 3:7 灰土 300MM 垫层厚,再 进行管道基础施工。 如开挖发现旧管道渗水,地基土含水量相对较高的情况,换填砂卵石,换填 深度视具体情况由各相关方协商解决。 管道安装 施工顺序:施工准备→清理工作面及胶圈→上胶圈→刷润滑剂→对口、 插入→检查 管材在应放置在吊装运输方便、平整、坚实的场地,大口径管材放置时,要 单根管水平放置,不许叠放。 管材的检验: 管材进场时要详细检查管材质量、校核尺寸和检验管材是否有合格证、材质 证书,并且检查进场管材的承插接口必须完好无损。 管材在使用前,应进行外观检查,保证管材无裂纹、破损等缺陷、椭圆度及
14

平直度、管材密封面是否良好、粗糙度是否达标等情况。 管道安装 清理:将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净,不得有土 或其它杂物。 上胶圈:将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中,不得装反或扭曲,为了安装方 便可用水浸湿胶圈,但不得在橡圈上涂润滑剂安装。 刷润滑剂: 用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端 外表面上, 但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内;润滑剂采用凡士林或肥皂 膏,严禁使用黄油或其它油类作润滑剂。 检查:用塞尺顺承口间隙插入,沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。对口 达到设计规定后,就要测定管身的水平度和坡度。 检查井施工 检查井施工所需的原材料,必须有生产厂家出厂合格证、材质单,钢筋、水 泥、砖及砂石等原材料进场必须要进行复检,待合格后方可用于施工;所需砌筑 砂浆及混泥土必须要根据实验室出具的配合比搅拌。 井室底部混凝土垫层施工施工时必须保证干燥, 基坑有水的情况下应做降水 处理。 钢筋、模板、混凝土等工序,应由具备相应技术等级的工人操作,结构外行 尺寸及结构强度应符合设计要求,施工工艺要科学合理。混凝土在浇筑过程中要 振捣密实, 严禁出现露筋、 蜂窝、 麻面及缺棱掉角等情况, 如有出现应及时处理, 混凝土在浇筑 l2h 后开始洒水养护,养护龄期不得少于 28 天。 井室在现场用红砖砌筑而成,检查井内的流槽应与井室同时砌筑,井室高程 应与管底高程相符合。内、外部抹防水砂浆。 井室砌筑时,应满足设计要求,采用“三一”砌筑法,砂浆饱满度不小于 80%,砌筑前要将砖充分润湿,砂浆要随砌随拌,不得使用过夜灰。砌筑时应同 时安装定型铸铁踏步爬梯,爬梯安装位置应正确。保持每 360mm 一个直至井口, 其中不得缺少及随意加大距离。 当砌筑砂浆未达到规定抗压强度前,不得进行踩 踏。砌筑时井周围要随砌随填,分层夯实,回填时,回填土内不得含有粒径大于 50mm 的砖、石及冻土块和有机物。井室砌筑时,应随时检查井室的直径尺寸,
15

偏差不大于士 20mm。砌筑时应对照图纸设计规格、位置预留支管管口,并应做 临时封堵。 管口进入井内壁应平齐,管径大于 300mm 的管口应砌筑砖圈加固。 铸铁井圈、井盖的安装其高度必须与路面保持水平。 地下井室封顶前, 应将里面的渣土杂物清扫干净,未封顶的井室要加盖临时 盖板,以免人员、车辆及杂土掉入井内。 检查井施工时所需的砂浆及混凝土,不同标号的在每—个台班必须留置试 块,取样不得小于一组抗压试块,并留同样条件试块,试块应随机取样制作,并 送至试验室进行抗压强度试验。 管道严密性试验 在管道回填前采用闭水法进行严密性试验,管道闭水试验时,试验管段应具 备下列条件: 管道及检查井外观质量已检查合格; 管道未回填土且沟槽内无积水; 全部预留孔洞应封堵不得漏水; 管道两端堵板承载力应经核算并大于水压力的合理;除预留进出水管外,应 封堵坚固不得漏水。 试验方法:从上游往下游进行分段,上游段试验完毕,可往下游段倒水,以 节约水资源。试验管段应按井距分隔,长度不应大于 lKm,带井试验。试验水头 以上游检查井井口高度为准。将试验管段两端的管口封堵;采用砖砌,养护 3— 4 天达到强度后,在向闭水段的检查井内注水。 试验管段盛满水后浸泡时间不得少于 24 小时,使管道充分浸透。 当试验水头达规定水头开始计时,观察管道的渗水量,直至观测结束时,应 不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于 30min 渗水量计算:q=w/(T×L) 式中 q—实测渗水量(L/(mi·m)): W—补水量(L): T—实测渗水观测时间(min) L—试验管段长度(m)
16

土方回填 回填时应在隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件,均应及时报监理单 位验收并及时回填,防止管道因暴露时间过长造成损坏。 回填土不得含有碎砖、石块及大于 10cm 的硬土块,并不得采用房渣土、粉 沙、淤泥、冻土等杂物。 回填时必须将沟底杂物清理干净,回填时沟槽内不得有大量积水。 管道两侧及管顶 0.5m 范围内回填土不得含有直径大于 50mm 砖块等硬物; 管顶以上 500mm 范围内回填时,应由人工从管道两侧对称回填,且回填土不 得直接扔在管道上。 回填土时分层夯实,人工夯实每层的虚铺度度不大于 200mm,机械夯实每层 的虚铺厚度不大于 250mm,回填土的压实度控制在 95%为宜。 分层回填至管顶 1.5m 以上时,方可上大型压路机械进行碾压。 检查井周围回填时应符合下列要求: 现浇混凝土或砌体水泥砂浆强度达到设计要求; 检查井周围回填要与管道回填同步进行, 当不能同时进行, 要留台阶型接茬; 检查井周围回填夯实时要沿井室中心对称进行,且不得漏夯; 回填材料压实要与检查井紧贴。
9.2道路工程
一、路基土方施工 其施工流程:
测量 放样
清表
填前 压实
运土 回填
分实 压实 平整
检验 密实 度
测量 高程
路床 平整
验 收
1、测量放样 根据设计施工图纸及测量队提供的高程控制点的具体位置和坐标, 用经纬仪 对全线中桩进行复测,增设中桩,直线段为 20m。依据水准点高程对全线的原地
17

面进行复测, 做好记录, 并绘制横断面图, 计算填挖方量并上报监理工程师认可。 2、路基清表工作 施工前用推土机将地表土、树根、腐质土等推到两边堆放,推至硬质土层为 准。 3、路基土方回填及压实 本工程使用 8-10t 和 12-15t 光轮压路机对路基进行碾压,结构物附近不便 使用压路机动部分, 采用燃油动力的振动夯夯实,避免周围压实不均匀而造成不 均匀沉降。压实时按先轻后重、先慢后快的原则,逐步加荷。压实顺序:先由路 缘向路中心,再从中心向两旁顺次碾压,前后两次轮迹重叠 15-20cm。 压实检验: 压实质量是路基工程的关键质量控制点,压实试验按监理工程师 要求进行。 填土前进行试验段压实试验, 通过压实试验确定不同填土的压实工序、 压实设备类型以松方厚度所必须的压实遍数、含水量的界线等作为施工的依据。 土的含水量是影响压实的重要因素,土的压实应控制在接近含水量时进行。 含水量的控制可通过翻晒或均匀洒水等方法,使之接近最佳含水量。 路基土方在压实后均匀进行取样试验,测取压实度,并进行其他检测项目的 检验,经检验合格后方进行下道工序的施工。 路基土方回填按填土高度预留一定的沉降量,防止自然下沉。沉降量按不超 过填方高度的 2%预留。 土基及回填土必须达到土基最低压实要求,填土时应分层压实。填方路段由 路床算起 80cm 以内压实度要求达到 93%,80cm 以下要求达到 90%;挖方路床 30cm 以内应达到 93%,以防路基沉陷。各基层材料的压实度均不小于 97%。
二、道路基层 其工艺流程图如下:
下承 层 验收
施 工 放 样
拌 和
运输 和摊 铺
整 形
碾 压
接缝 处理
养 生
18

1、材料要求 碎石、石灰、粉煤灰除满足技术规范中的要求外,控制的要点是: 碎石:级配满足要求,最大粒径 31.5mm(方孔筛),不准有超粒径的石料,不 准含有山皮土等杂质。 石灰:使用符合Ⅲ级以上技术指标的消石灰,存放时间不得大于 1 个月,消 石灰必须过 10mm 的筛之后才能使用。 粉煤灰:使用时应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛。粉煤灰中不准含有树根、 杂草等杂质。 2、准备下承层 下承层必须满足相应的质量指标,对下承层进行彻底清扫,并适量洒水,保 持下承层湿润,同时用石灰标出两条边线。外侧要培好路肩,中央分隔带可不另 培土,否则绿化时需挖除重新换土。 3、拌和 拌和设备必须由二台 200t/h 以上拌合能力的拌和设备同时为一个摊铺作业 点供料才准许开工生产。 粉煤灰、石灰应保持合适的含水量,要特别注意不准含水量过大造成结块、 拌和时计量失准。雨季施工粉煤灰、石灰要采取覆盖措施。 拌和设备配料,计量功能齐全、有效,料仓或拌缸前应有剔除超粒径石料的 筛子。 4、摊铺 拌和均匀的混合料, 在摊铺整型前其含水量一般为最佳含水量±2%。将拌和 的混合料按设计断面和松铺厚度,均匀摊铺于路槽内。其松铺厚度为压实 厚度 乘以压实系数。压实系数值宜按试铺决定。一般可参考以下范围: 人工拌和和人工摊铺,不含粗粒料的混合料为 1.7~2.0;含粗粒料的混合 料为 1.4~1.6。 机械拌和和机械摊铺,不含粗粒料的混合料为 1.4~1.7;含粗粒料的混合 料为 1.2~1.4。多层摊铺时,应在下层压实后随即摊 铺上层混合料。在摊铺上 层混合料前,可将下层表面洒水湿润。摊铺作业方式有两种,即摊铺机摊铺和平 地机摊铺。
19

5、压实 石灰粉煤灰混合料的压实厚度,最大为 20cm,最小为 10cm。 在混合料含水量合适的情况下进行碾压, 碾压分初压、 复压、 终压三个阶 段。 初压、复压、终压均采用钢轮振动压路机进行,压路机吨位应在 12t 以上。 混合料经摊铺和整型后,应立即在全宽范围内进行碾压。采用轮胎式 单钢 轮振动压路机,直线段由两侧向中心碾压,超高段由内侧向外侧碾压,每道碾压 应与上道碾压重叠 30mm,使每层整个厚度和宽度完全均匀地压实到规定的密 度 为止。 压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂缝搓板及起皮松散等现象,压实度达 到规定要求。碾压过程中,混合料的表面层应始终保持湿润。如果表面水 蒸发 过快时,应及时补洒少量的水。 每层碾压后,试验人员测压实度,测量人员测量高程,并做好记录。如标高 达不到要求应根据实际情况进行机械或人工整 平,使之达到要求。 在碾压过程中应始终保持表面湿润,集料含水量控制在最佳含水量 1%~2% 以内,终压完成后应检测压实度和设计高程,达到要求后进行下一步施工。 6、养生 碾压完成后应立即进行洒水养生, 洒水次数视气温状况以保持基层表面湿润 为度。养护期一般为 7 天。养护期间以封闭交通为宜,严禁履带车车辆通行及机 动车辆在基层上掉头或刹车。
三、沥青砼面层施工 1、本工程采用商品沥青砼,使用汽车从厂家直接运输至现场进行摊铺。 2、施工方法 施工机械采用摊铺机一台, 振动压路机和光轮压路机 3 台,洒水车一台配套 施工。 质量要求和原材料的控制: 道路摊铺的平整度要求,用平整度仪检测,控制在 1.8mm-2.5mm。 沥青应采用重交通道路石油沥青,标号为 AH-90 应符合《沥青路面施工技术 规范》中的有关规定,且集料应洁净、干燥、无风化、无杂质,应具有足够的强
20

小区排水道路施工方案

目录第一章工程概况 1.编制依据 2.工程内容 3.工期及质量 第二章施工部署 1.项目组织机构 2.施工总体布置 3.施工过程布置 第三章施工进度计划及保证措施 1.施工工作计划 2.施工顺序 3.保证措施 第四章各分部分项工程的主要施工方法 1.施工准备 2.雨水工程 3.道路工程 第五章施工质量保证体系及措施 第六章安全生产、文明施工保证措施 第七章保修措施

******小区道路及排水工程施工方案 第一章工程概况 摘要:本******,占地总面积206405㎡,建筑面积31206㎡,计划入住250户,居住人口800人,小区道路排水工程包括雨水管网、污水管网、道路工程。主要工作内容包括有雨水管网管道铺设360米(DN300~ DN600),砖砌窨井、检查井19个,雨水篦子42个;污水管网管道铺设120米,砖砌窨井、检查井11个;道路工程2450㎡。 1、编制依据 **市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图 市政工程施工规范及技术标准。 建设单位领导现场指导具体要求。 现场踏勘后所了解的具体情况。 《给排水管道工程施工及验收规范》 《市政道路工程质量检验评定标准》 《给排水管道工程质量检验评定标准》 湖南省排水通用图集; 我方同类工程的施工经验及施工实力。 2、工程内容 2.1道路工程 按照******小区总平面规划图,主道路宽5m,各支路宽度均为5m,做法为山卵200mm厚,5%水泥稳定层300mm厚,C25混凝土面层200㎜厚。 2.2排水工程 2.2.1雨水工程:。管径DN300~DN600承插式混凝土排水管,橡胶圈接口,所有管道采用管顶平接,沿道路的建筑物的雨落管尽量接入雨水口。 3、建设单位:******有限公司 施工工期:60日历天 质量等级:合格 第二章施工部署

室外给排水施工具体方案

室外给排水施工方 目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备 二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施 一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批地施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求

1、工程所使用地主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用地材料、设备地规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整地安装使用说明书。 5、管道使用地配件地压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家地配套产品。(三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域内地地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道走向上地障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近地厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定地地方。并将脏物清除干净后进行消du处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道地分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全地质量管理体系和工程质量检测制度。

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖→管线安装连接→检查井室砌筑→管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管敷设施工 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP)模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

室外排水工程施工方案

建筑兄弟平台住宅项目室外排水工程 施 工 方 案 优创建筑工程有限公司 2019年11月

第一章工程概况简述 一、编制依据: 1、设计施工图 2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《工地现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、工程概况 本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为 22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用 房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差 0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米 第二章施工准备工作 1、施工环境准备 1)落实现场坐标、定位尺寸、水准点及水、电接口的情况。 2)现场平面规划、布置。 3)现场临时设施、排水措施。 4)做好施工区段内的共用设施保护措施。

5)既有道路破除、清理。 6)地下室顶板防水层及刚性层施工完毕。 2、技术准备 1)组建项目管理班子,分工明确,职责分明。 2)认真组织有关人员了解施工现场,熟悉施工图纸,议定施工程序。 3)对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性的技术措施。 4)进行图纸会审,并做好记录工作 5)做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。 6)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。 7)组织编制施工图预算,提出材料计划单。 8)根据原始水准点和坐标点,做好测量定位桩的引测,并采取必要的保护措施,消除线位内一切障碍物。 9)严格执行材料进场与预算的校对工作,制定原材料及成品、半成品的进场,材质的交验检查程序,杜绝不合格材料的进场使用。 10)组织工人进场后进行现场教育,技术交底,安全规范教育。制定雨季施工措施,并落实到位,严格执行。 3、材料准备 施工前即开始进行材料的准备,根据施工图计算各种材料数量,并结合施工

南京市某小区室外排水工程雨污水管道施工方案_secret

南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程 雨污水管道施工方案 编制: 审核: 南京某新城区某村项目部

目录 一、编制依据及工程概况 (3) 二、管道施工 (3) 三、施工进度计划 (7) 四、质量保证体系及措施 (9) 五、安全保证体系及措施 (10) 六、文明施工保证措施 (11) 七、环境保护及防止施工扰民措施 (13) 八、雨季施工施工措施 (15) 九、高温施工保证措施 (16)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工图纸; ?南京某新城区某村经济适用房A组团室外排水工程施工招标文件及答疑资料; ?国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等; ?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件; ?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验; ?我公司现有资源和其它可利用资源; 1.2 工程概况 本施工区域的排水工程主要包括地面道路及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水管道采用开槽埋管施工。 1.3 地面道路排水 1、管材及连接方式 雨、污水管采用De200~De630的UPVC双壁波纹管,管道连接方式为承插式橡胶圈柔性接口,开槽埋管施工。 2、雨、污水检查井施工 管径≤De250的雨、污水管道上的检查井采用一次性注塑成型HMCN塑料检查井;管径≥De315的雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;雨水口采用乙型单箅、双箅雨水口,雨水口与雨水检查井连接管道采用De200UPVC双壁波纹管。井盖均采用φ700重型球墨铸铁圆形井盖。覆土深度小于0.7m的排水管道需外裹浇200mm厚素混凝土加固。 3、管道基础 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂。 管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。 二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

老旧小区给排水安装工程施工组织设计

外交部芳城东里7、8号楼 综合整治工程 老旧小区室内给排水、采暖改造综合施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京杉浩建设开发集团有限公司 2017年3月

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、现场施工管理组织架构 (2) 五、主要施机械使用计划 (3) 六、劳动力、材料配备计划 (4) 七、施工工序流程 (4) 八、施工技术措施 (5) 1.施工布置情况 (5) 2. 管道敷设 (6) 2.管道冲洗、试压 (7) 4.生活给水系统管道的清洗和消毒 (7) 5.卫生器具安装的技术措施 (7) 6.阀门、水表安装的技术措施 (8) 7.室内采暖改造施工技术措施 (9) 8.地面施工技术措施 (9) 九、施工进度计划与配合 (11) 十、主要材料、半成品进场计划及产品保护措施 (11) 1.包装阶段材料与成品的保护 (11) 2.运输过程中的材料与成品保护 (12) 3.施工阶段材料与成品保护 (12) 4.交工前的产品保护 (13) 十一、安全保证措施及文明施工 (13) 1.安全保证措施 (13) 2.文明施工措施 (15)

一.编制依据 (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002); (3)《排水用U-PVC管及管件》(GB/T12722-2008); (4)《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》(CJ/T 178-2003); (5《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; (6《生活饮用水卫生工程》(TJ20-76); (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二.工程概况 本次改造内容包括:a、户内给水立管及给水表前给水支管更换;b、户内排污水立管及排污水支管更换;c、一层埋地给水干管更换;d、一层埋地排污水管道更换;e、给水立管及给水支管上阀门的重新更换。

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

排水沟施工方案 -

庙沟尾矿库排水沟及护坡施工方案 一、工程概况 (一)详细位置:庙沟尾矿库排水沟 (二)现状情况:排水沟及护坡破损需要修复 (三)施工内容:1、排水沟底部内壁面层等浇筑C20细石砼抹面压光 2、将原有红砖墙护坡人工拆除,土方开挖,毛石浆砌墙并下排水管, 3、初期坝路面排水沟高度不足补砌红砖、路边排水沟边墙破损拆除补砌维修 二、施工安排 (一)提前签订好安全技术协议,工人进场后做好安全教育 (二)人员安排:项目经理1名,技术员1名,安全员1名,大工力工各2名,司机1名 (三)提前机械设备进场,机具材料进场前接水电和清理场地,做好警示标志等 (四)施工过程中出现阻力时,及时与基建处及办公室协调处理 三、施工进度计划:进场后14天完成 四、准备与资源配置计划 1、施工人员:6人 2、施工材料:木模板、现场搅拌细石混凝土C20、1:3水泥砂子 3、一般机具:铲车1台、、铁锹3把、杠尺8把、镐1把、表箱1个、振捣棒1套,电抹子2台 五、施工做法及要求 (一)施工做法 排水沟: 1、排水沟内外部清理→浇水湿润→装载机材料运输及二次倒运→素灰浆一层→支设模板→底层浇筑10cmC20细石砼、内外壁浇筑4cmC20细石砼抹面压光→养护 2、施工完毕后浇水养护,养护期不得少于7d 护坡: 1、人工拆除原有护坡挡土墙→拆除材料人工装车机械外运→土方开挖及外运→材料运输及二次倒运→M7.5水泥砂浆砌筑毛石护坡→1:3水泥砂浆勾缝→养护 2、施工完毕后浇水养护,养护期不得少于7d 六、质量保证措施 1、提高施工人员和管理人员对质量重要性的认识,加强质量意识教育和业务技术培训,提高员工素质,确保工程质量。 2、认真执行国家标准《建筑工程施工和验收规范》技术要求施工,使整个施工在规范指导下进行 3、建立健全各级质量监督、检查机构,由公司、项目部、班组有关人员组成质量监督网,控制施工每一过程

某小区排水整治施工方案

第一章编制依据及工程概况 1.1 编制依据 XX市市政园林建设XXX片区排水整治工程施工招标文件 (2)XXX片区排水整治工程施工图 (3)XXX片区排水整治工程工程量清单 (4)招标答疑会议纪要 (5)本企业ISO9002 质量保证体系《质量手册》及各项质量保证程序文件。与工程相关的国家施工规范、标准。 1.2 工程概况 1.2.1 简况 项目名称:XXX片区排水整治工程 中标价:¥2164134元 合同工期:50天 建设地点:XX市XXX二区、三区、五区、六区、八区和九区。 建设单位:XX市安居工程建设指挥部 设计单位:XX市城建设计院 监理单位:XX质安建筑监理有限公司 施工单位:XX市XX市政工程有限公司 1.2.2 本次工程内容 XXX片区排水整治工程包括下XX二区、三区、五区、六区、八区和九区的排水管道整治(包括所有污水、雨水管道、化粪池的清疏通)及小区内因污水整治造成的道路、绿化等破坏的修复工作等。 ⑴排水管线整治范围及设计要求: ①对本工程范围内的雨水管道及其附属构筑物做清通处理; ②在清通过程中,发现管道破损、堵塞严重而无法疏通的或者出现严重倒坡的,要对这部分管道进行改造。 ③对于错接、混接的管道,将其改接至相应的雨、污干管。 ④对于阳台废水以及店面废水排入雨水干管的情况,则考虑采用溢流井对该

合流支管进行雨、污分流,通过溢流井的旁通管接入污水干管(原接入管不能利用的废除,能利用的可以继续利用)。 ⑤开挖管道路面修复按图施工,绿化带以及破坏的别的专业管线按照原样修复。 ⑵、雨水部分 本工程改造雨水管道按照总管道长度的十分之一计算工程量。实际工程量以现场实施工程量为准。 管材及接口:采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,环向刚度为8KN/M2,采用橡胶圈接口。 管基础:采用开挖施工,基础为砾石砂基础(详国标04S520 P57)。 检查井:雨水管d<600mm的检查井采用φj1000mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式),d600mm、d800mm采用φj1250mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式)。 井盖及井座统一采用钢纤维砼材料,井内外均需粉刷,落底30cm;检 查井井底板为钢筋砼底板。 、污、废水部分 本工程改造污水管道按照总管道长度的十分之一计算工程量。实际工程量以现场实施工程量为准。 管材及接口:管径为φ75采用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管,其余均采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,橡胶圈接口。 管基础:采用开挖施工,其中φ75硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管以原状土为基础,基础为砾石砂基础(详国标04S520 P57)。 检查井:采用φj1000mm砖砌圆形雨水检查井(盖板式),井盖及井座统一采用钢纤维砼材料,井内外均需粉刷,落底30cm;检查井井底板为钢筋砼底板。 截流井:本工程有三种截流井,其中φj700、φj1000砖砌圆形截流井截污管道管径为φ75,落底20cm,3000×1800矩形钢筋砼截流井截污管道管径为φ300,内设鸭嘴阀。本工程管道设计标高确定是根据普查资料,考虑到普查资料的准确性,进行施工时要求对设置的截流井位置管径以及标高进行复测,如发现与设计图纸出现较大出入,则要反馈给设计单位,以便对截流井进行调整。 污水管道施工完毕后,按有关规范做闭水、通水试验验收。

室外给排水管道专项工程施工方案

XXXXXXXXXXXXX车辆管理所 室外给排水管道 专项施工方案 施工单位:XXXXXXXXXXXXX 编制: 审核:

审批: 日期:年月日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、工程目标 (2) 四、施工部署 (2) 五、施工进度计划 (3) 六、室外给排水施工方案 (3) 七、雨期施工措施 (13) 八、施工技术、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护措施 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工安全保证措施............................................................................... 错误!未定义书签。十一、文明施工及环境保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。十二、消防措施 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》(04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》(08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》(02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS 122:2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 227:2007) 二、工程概况 本方案叙述的是XXXXXXXXXXXXX车辆管理所室外管网工程。 该地块室外给水管道设计采用PE管电热熔连接,主管道为DN100,靠人行道边敷设,埋深0.7米,过车道采用钢套管保护。主管接自市政给水管道后分接至各单体工程,室外消火栓采用地上式消火栓,阀门井采用砖砌阀门井。 室外排水工程,包括室外雨水、污水,整个排水系统采用雨污分流。雨、污水排水

室外给排水管道施工方案67548

室外给排水管道施工方案 一、概述 雅保化工(南京)有限公司PAM 1项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1项目的装置区和辅助生产区。本工程室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接、承插粘接。除脱盐水不锈钢管试验压力为3.9MPa,其余管试验压力均不大于1.2MPa。 主要工程量如下表: 序号名称规格单位数量 1 不锈钢管DN25 米190 2 碳钢焊管DN100~150 米700 3 碳钢螺旋焊管DN200~800 米920 4 HDPE管DN100 米430 5 HDPE双壁波纹管DN200 米350 6 钢筋砼管DN300~600 米880 7 管件DN25~400 个80 8 阀门DN100~800 个18 9 消防栓(炮)个11 10 阀门井个20 11 检查井个43 12 雨水口个42 二、编制依据 1.设计的给排水图纸(图号:2006088-700-80) 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995,

4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002, 6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98, 7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004, 9.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。 三、施工准备 3.1图纸资料的准备 3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作,澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法; 3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要,编制详细的施工图材料预算,确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准; 3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证; 3.1.6制定质量控制点,严格按照控制点的要求进行施工; 3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管 3.2.1根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,

老旧小区市政改造排水管工程施工方案与流程

老旧小区市政改造排水管工程施工 方案与流程 目录 一、施工方法 (2) 1、施工工艺流程 (2) 二、施工措施 (3) 1. 管沟开挖 (3) 2. 管道施工 (3) (1) 施工工艺 (3) (2) 浇筑平基施工要点 (3) (3) 下管、安管施工要点 (3) (4) 浇筑管座注意事项 (4) (5) 管道基础混凝土模板 (4) (6) 管道平口砼接口施工 (4)

本工程排水管管径分D200、D250、D300、D400、D500、D600、D700 七种,埋设深度为0.7~1.5m,管道基坑开挖采用挖掘机开挖,人工浇筑管基、管座,管道采用人工配合机械安管。 1、施工工艺流程

1. 管沟开挖 管沟采用挖掘机开挖,就近堆放,留着回填用,基坑开挖后要对基坑边波进行保护。 2. 管道施工 管道施工采用平基层法,人工配合机械安管。 (1) 施工工艺 支平基模板→平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇180°管座混凝土→抹带接口→养护→污水管闭水试验→回填土方 (2) 浇筑平基施工要点 I. 验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能;II. 应严格控制平基顶面高程,不得高于设计高程,亦不低于设计高程10mm; III. 平基混凝土终凝前不得泡水,并按规程进行养护; (3) 下管、安管施工要点 I. 平基混凝土强度达到5Mpa 以上时,方可下管; II. 下管前在平基面上弹线,管上方拉线以控制安管中心线和标高;III. 安管时对口间隙,减少错口现象,稳管以达到管内底高程偏差在

正负10mm 之内,中心线偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm 为合格; IV. 管安好后,用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 (4) 浇筑管座注意事项 I. 浇筑前,平基应凿毛或刷毛,并冲刷干净; II. 浇筑混凝土时,应两侧同时进行,防止将管挤偏; III. 较大的管,浇筑时应同时进入配合勾捻内缝,直径<700mm 的管,用麻袋球或其他工具在管内来回拖动,将流入管内的灰浆拉平; (5) 管道基础混凝土模板 I. 根据基础厚度,模板采用定型钢模或[24 槽钢,支撑采用木桩。II. 支模时面板对准给定的基础边线垂直竖立,内外打撑钉牢,内侧打钢钎固定,配合浇筑进行拼装,并处理好拼缝防止漏浆,并在面板内侧弹线控制混凝土浇筑高度。 (6) 管道平口砼接口施工 a) 施工工艺流程 管口凿毛清洗→浇注管座混凝土→人机配合下管→管道套接→管道接口塞膨胀水泥钳缝→接口浇筑砼抹带→勾捻管内上部管缝→内外管口养护

室外排水工程施工组织设计方案

重庆卓通二期工程建设项目室外雨水排水管道施工方案重庆卓通汽车工业有限公司

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、测量放样 五、管道沟槽开挖施工方法 六、安装与敷设 七、灌水通水试验 八、沟槽回填 九、安全应急措施

一、工程概况 1.工程简介 工程名称:重庆卓通二期工程建设项目 建设单位:重庆卓通汽车工业有限公司 工程地点:重庆 施工单位:XXX建筑工程有限公司 现场施工条件:有关勘探资料已具备;施工图纸设计和审查、备案情况已通过。 本工程室外采用雨、污分流制,雨水计算暴雨强度采用重庆武陵地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.65。排水管道塑料管:基础采用15cm 的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用砖砌检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二、编制依据 1. 重庆卓通二期工程建设项目室外雨水管道设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2010 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三、施工准备 1、项目经理组织机构表

项目经理部组织机构框图

2、人员及机械准备 3、劳动力计划

4、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 5、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 6、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 四、测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控

室外给排水工程施工方案

5、管道接口:雨水及污水管道采用橡胶圈口,接口接触空间均匀紧密,如发现不均匀要重返工。 6、检查井砌筑、管沟回填。 检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖,要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透,砖块砌筑前浸水润湿;流槽与井身一起砌筑,同时安装爬梯,控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑,井内勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至井面,井外勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至地下水位高500mm,防止地下水渗透。井盖及盖座安装注意保持水平,路口处井盖与路面齐平,绿化带内井口比地面高15cm。在道路的检查井采用超重型检查井盖、座,在绿化带上的检查井采用重型检查井盖、座(铸铁)。 污水管道施工完毕后,及时分段进行闭水试验,合格后立即清底回填,防止暴露时间过长或遇水浸泡。排水管回填从管道两侧平衡进行,回填土使用外运的均质砂性粘土并分层夯实(打夯机为20cm一层,压跟机为30CM一层管身)管腔部分可以分为50CM一层,周围50cm 范围内采用打夯机夯实,然后用14T压路机碾压至满足密实度要求为止(胸腔部分填土不小于85%,管顶以上5cm范围内不小于85%,管顶50cm以上范围内不小于95%)。回填时每压实层进行密度取样,经检验合格再进行上层回填。为确保回填时的填土质量,通过预埋的盲沟抽水,以保证填土不被水浸。 (二)给水工程 本工程室外给水管道,管主干径有DN100~DN200。本工程室外给水设计上采用承插铸铁给水管(石棉水泥接口)。 测量放线、管沟开挖、地基处理、检查井砌筑、管沟回填与室外排水施工方法相同。 1、管道安装: 1)管道基础平直,蒋管口堵好,以防杂物进入。 2)给水管道的接口工序保证质量的关健,不合格不得使用,承插口内污物、杂物刷干净后承插口粘接压紧,接口人经过训练必须认真按规程操作,对每个接口编号便于检查。 3)管道试压,当管道设计要求施工后完毕之后按要求进行试水,在试压前,管道应在2~3Kg/m2压力下进行观察,由低处开始,在高处设排汽阀,便于排放空气。为了方便管内压力变化,在试压一段端头及管段高处设置压力表。 2、管道清洗 1)给水、热水管道在系统运行前必须用水冲洗,要求以系统最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格。 2)雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。 3)室外消火栓及自动喷洒系统在与室外给水管道连接前,必须将室外给水管道冲洗干净,其中冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。 4)室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

室外雨水管道工程施工方案

室外雨水管道工程 施工方案

一、工程概况 秦皇岛站货场铁路职工经济适用房项目雨水管道工程,本工程管道采用HDPE双壁波纹管,管井采用PE中空缠绕管,地质情况复杂,多为建筑垃圾杂填土,地下一米处有混凝土路面厚度20cm需拆除。 二、准备工作 1、图纸会审、技术交底 a、项目部组织有关人员进行图纸会审,形成图纸会审记录。同时提交现场监理工程师。设计单位对需要澄清、修改的问题书面答复后,工程施工严格按照修改的施工图及设计变更图纸进行。 b、组织技术交底,由项目经理部向施工班组交底。组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关环保、文明施工等文件。 2、测量控制 所用的测量器具均经计量检验合格后才使用,并对经纬仪、水准仪作简易校核。对设计部门提供的控制点和水准点进行复核,复核结果符合设计规范要求后,报监理工程师认可,然后才进行施工放样测量。 施工现场根据施工图纸和实地测设的点进行施工需要的测量、定位、定线,在施工现场测放出管线的中线及边线,每5米布设一个高程木桩。所有测量放线均做好测量施工记录,并将结果及时报告监理工程师,得到其认可后即开始下一道工序的施工。 3、地下管线和障碍物的检查 工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线、排水管线及其它障碍物作全面探查。 三、施工工艺流程 施工工艺流程本工程雨水管道全线采用HDPE双壁波纹管,胶圈

承插接口。 由于雨水管道基坑开挖深度浅,开挖深度绝大部分在1.2米~3.5 米之间,考虑到现场埋设给排水管速度较快、基坑暴露的时间很短等 特点,充分利用基坑的时空效应,采用1:0.67放坡开挖明排法降水。

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。