文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊倾斜通知函

塔吊倾斜通知函

塔吊倾斜通知函

塔吊倾斜通知函

格构柱塔吊基础方案

南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 塔 吊 基 础 专 项 方 案 江西昌厦建设集团限公司 二○一二年十一月○三日

目录 第一章工程简介 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质、水文条件 (2) 四、塔吊基础概况 (3) 第二章施工部署 (4) 一、技术准备 (4) 二、人员准备 (4) 三、材料准备 (5) 四、现场准备 (6) 五、施工进度计划 (6) 第三章施工工艺及技术措施 (7) 一、施工工艺 (7) (一)立柱桩施工 (7) (二)立柱桩格构柱制作与安装 (9) (三)混凝土浇筑 (11) (四)空孔回填 (11) 二、施工保证措施 (11) (一)格构柱定位、固定与吊装 (11) 第四章施工质量保证措施 (14) 一、班组认真按图纸,按规程操作,建立自检、互检质量保证体系 (14) 二、技术、质量、施工员应根据各分部分项的设计图纸及操作规程进行技术质量验收 (14) 三、基础施工基本要求 (14) 四、灌注桩施工 (15) 五、加强措施及特殊要求 (16) 第五章安全、消防、环保施工保证措施 (17) 一、消防及用电安全 (17) 二、格构柱加工、吊装过程中的安全措施 (17) 三、格构柱施工安全措施 (18) 四、管线保护安全措施 (18) 五、环境保护措施 (18) 第六章成品保护 (18) 第七章塔机安拆作业安全事故应急救援预案 (20) 一、本预案的适用范围 (20) 二、组织机构和应急资源 (20) 三、应急处理程序 (21) 四、应急处理措施 (21)

LOUQIULIANG 南京同仁康博花园—康雅苑9-12栋工程 五、由于坠落或高空坠物造成的事故处理 (22) 六、由于违反安全操作规程所造成的事故处理 (22) 七、汽车吊倾覆伤人或损坏设备及建筑物的事故处理 (23) 八、塔机安拆作业过程中其它事故的处理 (23) 九、应急响应要求 (24) 第八章矩形格构式塔吊基础计算书 (24) 矩形格构式基础9#、11#楼计算书 (24) 矩形格构式基础10、12楼计算书 (41) 格构柱立面示意图1 (60) 格构柱立面示意图2 (61) 格构柱立面示意图3 (62) 塔吊平面布置图4 (63)

沈阳融创16#塔吊附着顶升方案 沈阳博文机械设备租赁有限公司

编号:SY-2018-DS-A09 沈阳融创项目四期一标段总承包工程 16#塔吊附着顶升施工方案 编制: 审核: 审批: 项目确认: 编制日期 2018/10/14

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程管理目标 (2) 4.施工作业组织机构及职责 (3) 5.附着顶升前的准备工作 (5) 6.塔吊附着顶升流程 (8) 7.安全注意事项 (16) 8.附件 (18)

1.工程概况 1.1施工单位:中国建筑第二工程局 1.2承租单位:中国建筑第二工程局 1.3工程名称:沈阳融创城项目四期一标段总承包工程 1.4工程地址:沈阳市铁西区经济技术开发区183号。 1.5施工概况及周边环境 本工程总建筑面积7.35万平方米。总建筑面积143120.21平方米包括住宅、商业、地库。其中11栋高层住宅(15层、17层),建筑面积81939.64平方米;9栋洋房住宅(6层、7层),建筑面积约26248.98平方米。商业(1层)建筑面积约4750.9平方米;地库(1层、夹层)建筑面积28134.29平方米,其他配套约2046.4平方米。 2.编制依据

3.工程管理目标 3.1 质量目标 施工工艺执行率100%; 工程竣工一次验收合格率100%; 确保设备安全无故障运行,现场服务满意率95%。 3.2 工期目标 在保证安全、质量和环保的前提下,本次附着顶升应在 2 天内完毕。 3.3 环境管理目标 施工现场固体废弃物分类收集并安全处置; 施工现场噪声达标排放; 相关方无环境问题投诉。 3.4 安全管理目标 特种作业人员持证上岗率100%; 安全防护用品正确配备率100%; 无高空坠落事故、触电事故、起重设备坍塌事故及重伤事故的发生。 4.施工作业组织机构及职责 4.1施工作业组织机构表

塔吊使用过程中应急预案

塔式起重机使用安全应急预案审批表

塔吊使用应急预案 天津

塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

隐患整改通知单表

项目工程安全隐患整改通知书 致:遵义山洋建筑劳务有限责任公司 事由:塔机使用 2015年4 月29 日,经检查发现施工现场存在如下隐患。请贵方接到通知后,立即完善整改,限2015年5 月1 日前将整改完成情况反馈到施工单位项目部。 存在的问题: 1、1﹟楼塔吊司机未持有效证件上岗(过期未审)。 2、现场未配备专业塔吊指挥工,造成现场指挥混乱、信号不明确,给 施工带来了较大安全隐患。(为保施工安全,劳务公司在未按规定 聘用到合格人员上岗前暂停塔吊使用,期间如私自使用,出现的一 切安全后果由你方自行承担。) 劳务公司收件人:发件人: 泸州市第七建筑工程公司遵义分公司 播州时代中心项目部 日期: 日期:2015年4月29日

项目工程安全隐患通知书 工程名称:播州时代中心编号: 致:遵义山洋建筑劳务有限责任公司 事由:深基坑施工安全隐患 1、2015年6 月6 日,项目部检查发现,1号楼靠加油站面边坡有较大施工安全隐患(喷浆支护边坡顶部、底部经过多次处理都不同程度的开裂现象,现在正处于雨季随时都可能有塌方的危险)。在此通知你方各施工班组人员暂停此段边坡的一切施工,严禁任何人员靠近或在此段休息、停留。 2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴好安全帽(违者处罚50元/每人每次)和相关防护用品,严格落实安全技术操作规程、严禁违章作业、违章指挥等行为。 3、本工程正处于基坑施工段,在场作业人员要随时观察边坡情况,如有异常及时给在场班组长或管理人员发应;情况严重的应立即停止作业并撤退到安全区域,再向上级领导汇报处理。特别提醒:严禁在边坡附近停留或坐着休息﹗ 4、各班组长要做好进场工人的安全交底、教育,监护好安全防护用品的正确佩戴、并做好班前安全活动记录(每月底反馈给项目部存档)。 劳务公司收件人:发件人: 贵州省冶金建设公司 播州时代中心项目部

43塔吊附墙顶升加节方案

目录 一.编制依据 0 二.工程概况: (1) 三.设备简介: (2) 四.附墙安装、顶升人员组织网络: (3) 五.塔吊附墙现场情况及受力计算 (3) 六.塔吊附墙安装过程 (4) 七.塔吊附墙安装后的检查 (5) 八.塔吊顶升加节过程 (6) 九.附墙安装、顶升加节后的检查 (8) 十.环境职业健康安全技术措施 (8) 十一.附图 (10)

塔吊附墙安装、顶升加节方案 一、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》(建设部第659号公告) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 7、塔吊说明书及工程图纸 二、工程概况 扬州新城吾悦广场工程I标段建设基地位于扬州市江都路东侧,竹西路南侧。该工程由中扬州新城悦盛房地产发展有限公司投资兴建,江苏筑森建筑设计股份有限公司设计,江苏邗建集团有限公司施工总承包,常州建工建设监理有限公司监理。 本标段工程总建筑面积约为14万㎡,主要由1#、2#、3#、15#、16#、17#、18#、23#、25#、33#、35#、38#、39#、42#、43#楼建筑组成:

三、设备简介 1、QTZ40B1(ZX4608)型塔式起重机是由江苏正兴建设机械有限公司生产,于2014年1月出厂,出厂编号:3。 2、QTZ40B1型塔式起重机总设计安装高度140米,独立自由高度32米。在最大独立高度(32m)使用时需标准节9节,塔身安装超过32m时,在塔身高22.6m 处开始安装第一道附墙,向上每隔15m增加一道,附墙以上自由端不超过25m。 3、塔机附墙装置的组成 附着装置主要由固定框架和可调节丝杆组成。固定框架由焊接框架结构组成,紧固在标准节周围。可调撑杆由杆件和调节丝杆组成。调节丝杆可以在较大范围内改变撑杆长度,因此塔机中心与建筑物外墙之间的距离可在一定范围内变化。杆件的材料、长度和截面应由实际情况决定。(参见说明书中结构图,如下)

塔吊基础处理方案

淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程 1# 塔 吊 基 础 处 理 专 项 施 工 方 案 商丘市国基建筑安装有限公司 2016年8月

由我司承建的淮北市相山区鹰山南路流河路拆迁安置房工程,位于安徽省淮北市相山区相阳路以西,勤学路以北。项目总建筑面积约42411.87平方米,包括B1#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积19142.42平方米;B2#楼:5层、框架结构、建筑面积1250.75平方米;B3#楼:24层、剪力墙结构、建筑面积16284.7平方米;地下车库:建筑面积5734平方米。 场地内已布置有2台中联重科QTZ63(TC5010-4)型自升降塔式起重机,其中1#塔吊位于B1#楼,位置为B1#楼15~19轴交F轴,塔吊基础布置为5.8*5.8*1.8方形基础,目前塔吊安装高度约为28m,塔吊基础边缘距离B1#楼筏板基础边缘约700mm,塔吊基础埋置深度 约为1.8m,塔吊基础底标高约为-2.6m,自然地坪标高约为-0.8m,B1#楼基础底标高约为-4.4m,两者高差约为1.8m。 由于我项目正在进行B1#楼基坑开挖工作,根据《淮北市相山区丁楼安置房工程岩土工程勘察报告》结论,施工区域内建筑土质为Ⅲ类,水文环境为Ⅱ类,宜采用的放坡系数约为0.33左右,因此基坑边坡距塔吊基础顶面约为200mm,底面约为700mm,存在一定安全隐患,为保障安全施工,保证工程顺利开展,我司拟采取以下措施对 1#塔吊基础进行加固围护处理: 1、塔吊总高度由现有的约28m下落至约15m左右; 2、距塔吊基础3m以内的B1#楼基坑采取分层开挖的方式进行土方施工作业;

3、首层土方开挖至塔吊基础底面,使用工具将4m-4.5m长左右的Φ48壁厚3.5mm的脚手架用钢管垂直打入土层,钢管间距500mm 用做为钢管桩,桩顶标高为-2.1m,对土层进行加固; 4、开挖至基底标高后,对基底土层进行夯实,底部做100mm厚C15砼并预埋φ12@200钢筋; 5、水平绑扎φ12@200钢筋,并进行挡土墙模板安装; 6、使用C35商品砼浇筑挡土墙形成围护。 商丘市国基建筑安装有限公司 淮北市相山区鹰山南路流河路 拆迁安置房工程项目部2016年8月

塔吊顶升、附着方案

塔式起重机顶升施工方案 编制人:_______________ 审核人:________________ 批准人:________________ 编制单位:廊坊市博盛建筑工程有限公司编制日期:2012年2月20日

一、编制依据:… 二、工程概况…… 三、施工方法…… 四、安全技术措施 五、安全规程……

编制依据: 1、山东华夏QTZ63塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94《塔式起重机安全规程》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作使用规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况 作业人员: 三、施工方法: 1、塔机顶升 1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊

至起重臂下备用 2)放松电缆长度略大于总的爬升高度。 3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。 4)将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部 伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触前,用8根 高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的 伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固,即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。 2、附着的安装与使用 1)由于本工程塔吊位置比较特殊,塔吊外边缘距里墙8米。西 边两根附着架撑杆长度能够符合说明书的要求,东边两根附着架撑杆较长,在制作撑杆增大角钢型号、加大桁架高度和宽度,使撑杆有足够的刚度。具体做法:桁架主骨架采用L75X 75X8角钢,支撑采用 L40X40X5角钢,桁架的中间宽度、高度均为450伽,增加附着架个数,减少附着架之间距离。根据塔吊使用说明书要求,塔机附着使用详见附图。 2)附着是由四根撑杆和一套环梁等组成,主要是把塔机固定在建

塔吊作业措施及实施方案

塔吊作业措施及实施方案 一、工程概况 本工程位于XX市民族路南原钢材市场内,是XX 东胜区北部城市化进程中重点发展的区域。建筑类别包含住宅、办公、集中商业、展览、地下车库及相应配套建筑。四标段建设为其中间地块的四栋住宅、配套商业及部分地下车库部分。四标段由B8#、B10#、B12#、B14#住宅、及部分地下车库组成。B8#、B10#住宅为地上21层,地下3层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720m2 ;B12#住宅为地上21层,地下2层,建筑高度为63.9米,地上建筑面积为6720 m2 ;B14#住宅为地上26层,地下2层,建筑高度为78.9米,地上建筑面积为8320 m2 ;地下车库为一层,建筑面积为21510.72 m2 。本标段建筑总面积约:94000 m2,抗震设防烈度为7度, 建筑物耐火等级为一级. 建筑结构的安全等级为二级. 使用年限为50年. 二、编制依据 1、施工图纸 2、塔吊安装手册 3、建安工程施工手册

三、塔吊位置及配置简述 其中:地上部分平均总高度68.9米, 一号塔吊:位于8#楼南侧,高度33.6米。 二号塔吊:位于12#东侧,为了避开1、3号塔吊垂直高度相差5米,高度配置为28.9米。 三号塔吊:位于14#楼东侧,为了避让2号垂直高度相差5米,此塔吊设置高度23.6米 四、多台塔吊塔臂防碰撞措施 为了防止在施工中多塔吊塔臂相互碰撞,在设置位置和安装及使用过程中,必须遵照下列措施执行,以保证塔吊作业安全。 1、作业前检查和作业时的检查重点: ①、机械结构外观情况各传动机构应正常。 ②、各齿轮箱,液压油箱的油位应符合标准。 ③、主要部位连接螺栓应无松动。 ④、钢丝绳磨损情况及卡具紧固和穿绕滑轮应符合规定。 ⑤、供电电缆应无破损。起动机穿身不允许当做工作零线。 2、检查电源电压是否符合电压,送电前启动控制开关应在零位,接通电源后检查金属结构部分无漏电后方可上机。照明与起重机主断路器应分接,当主断路器切断电源时,照明不应断电。 3、空载运转,检查行走,回转、起重变幅等各机构的制动

塔吊附着施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、塔吊附着 (2) 四、附着拉杆的安装和拆卸应符合要求 (3) 五、施工人员配备 (5) 六、附着锚固及顶升作业 (5) 七、安全文明施工及环保措施 (6)

一、编制依据 1、《塔式起重机使用说明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程主要包括地下室、主体住宅(地上共30、31层),总高度1#楼105.6m、2#楼109.35m。我公司设置了2台塔吊负责主体施工的材料垂直运输工作,1#塔吊为QTZ90T.m(LT90/6-5613),2#塔吊为TCT5010-4平头塔吊。塔吊基础的整体置于地下室底板以下。 三、塔吊附着 1、前期准备 根据塔吊自身建造过程中的属性,1#楼塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为32m,约塔吊的第12个标准节,标准节高度2.5m。最后一道附着距吊钩允许最大高度32m。2#楼塔吊自由高度32m,标准节高度2.8m。我方参考了塔吊说明书,结合现场实际情况。 5613塔吊需加设5道附着,其中附着的高度分别为: 第一道附着:23.75米,第10个标准节; 第二道附着:41.25米,第17个标准节; 第三道附着:58.75米,第24个标准节;

第四道附着:73.75米,第30个标准节; 第五道附着:88.75米,第36个标准节; TCT5010-4塔吊需加设7道附着,其中附着的高度分别为: 第一道附着:15米; 第二道附着:28.2米; 第三道附着:37.4米; 第四道附着:48.6 第五道附着:59.8 第六道附着:71米; 第七道附着:82.2米; 以上为塔吊附着斜拉杆连接锚板的平面及大样图 塔吊锚板均为t=16mm厚的钢板,与附着斜拉杆采用M=30的螺栓连接,斜拉杆由2面的20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30的高强螺栓进行连接,连接完成后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。 四、附着拉杆的安装和拆卸应符合要求

高压线与塔吊处理方案

高压线与塔吊处理方案集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

高压线与塔吊处理方案一、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司监理单位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m(标准长为50m) 最大幅度起重量1.5t最大额定起重量3t 塔身尺寸1.643m×1.643×2.8m

安装后自由高度(不附墙)39m 二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物 21m。高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m(最前端距离)。 3、吊装时严禁将构件或物品吊在高压线上空旋转。 4、在起重臂上装警示灯及限位距离处标志,并设置小红旗。能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措

施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,特制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 四、方案确定 B、下阶段: 1、塔吊顶升时(即安装第一道附着架时)考虑起重臂超越高压线组并大于规范规定的安全距离。顶升时起重臂必须与高压线侧向平行,严禁在警戒区和禁止区内顶升作业。调整幅度限位器使载重小车距起重臂端大于5m(只能向外开到离回转中心39m处),当小车或吊臂超过其行程范围,报警装置便发生信号并使其停止工作。为了避免载重小车在行走时限位器突然失灵而导致冲出设定位置,在小车变幅的轨道行程离回转中心39m处均设置机械止挡装置。 2、吊装时楼上下各配一名信号工,并在高压线旁边设专职安全监视人,手持对讲机与塔吊司机保持联系。 5、设置高压静电释放装置和防护设施。

塔式起重机附着顶升方案

塔式起重机附着顶升方案 一、编制依据: 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010),《塔式起重机安全规程》GB5144-2006),《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012。 二、工程概况: 1、由广州工程总承包集团有限公司承建的惠来碧桂园标段一,项目位于惠来华湖镇雷 岭河西侧,为满足施工需要,现需对QTZ80(TC5610-6)型塔式起重机(请见塔机性能)顶升至40.5米处,在25.2米处设置第一道附墙。为使设备安全、顺利安装,特编制本方案。(编制依据及具体详情请查看使用说明书),附墙采用框架结构形式,用两个半框架套在标准节上,依靠半框架间的12支M24螺栓与标准节压牢。 2、塔吊安装总高度78.6米,即可满足施工要求。在无附着状态下允许的最大自由高度 为40.5米,当达到该高度继续向上加高,加节顶升,加高塔身时,必须使用附墙锚固装置,使塔身附着于建筑物结构上,以增强其抗弯曲的稳定速度,保持其额定起重能力。附墙架以上的自由高度为33.6米。 三、塔吊的主要技术性能: 1、安装的该台塔吊是由长沙中联重工科技发展股份有限公司生产的塔吊,塔吊安装总 高度为78.6米。该塔机的主要技术参数:吊臂长度最长56米,平衡臂长10米。56米幅度时最大起重量是1.0T,最大起重量是6T。塔身架附着锚固后,附着框架以上的最大自由高度为33.6米。连接方式为角销连接板连接。塔吊设备动力总功率38KW,安全装置有:力矩限制器、超重限制器、回转限制器,超高限制器及吊钩保险等。 四、附着设计与施工的注意事项 锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则: 1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置 在轻质隔墙与外墙汇交的节点处; 2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部; 3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙 上; 4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。 五、顶升加节: 塔吊的顶升加节工艺要求: 1、顶升加节:将起重臂回转至引入塔身标准节方向,调整好顶升套架和塔身的间隙,一

塔吊穿底板 楼板处理方案

第一章工程概况 我方所施工的地库三区范围共设置7台塔吊,其中三台塔吊(塔吊编号分别为:16#、17#、26#)塔身在底板、楼板施工时将穿越结构。为保障塔吊穿底板、梁板处的结构可靠,特制定本专项施工方案。 地库三区塔吊布置见下图: 第二章施工措施 2.1 16#塔吊穿底板、楼板施工措施 2.1.1 16#塔吊机身位于距K轴偏L轴方向1640mm,距14轴偏13轴方向3860mm,标准节宽

1600mm,具体位置如图2-1。 16#塔吊在底板处的位置 16#塔吊在地下一层、首层的位置 图2-1 2.1.2 施工措施 1)在筏板范围内,16#塔吊从板带部位穿过,采用施工缝的处理方法将塔吊机身四周围住,具体做法见图2-2: 图2-2 2)底板钢筋正常穿过塔吊塔身,待塔吊拆除时,将钢筋按照50%接头率用氧气乙炔焊割断, ,取出塔身后,用绑扎搭接的方法将底板钢筋连接,并进行保证相邻两根钢筋接头距离大于1.3L l 该部位的混凝土浇筑,塔吊位置后浇混凝土采用比该部位图纸注明混凝土型号高一等级的混凝土进行浇筑。其中用于隔离作用的网片,可采用快易收口网制作。 3)当底板钢筋与塔吊机身构件相碰撞时,钢筋绕过塔吊机身构件,待机身取出后,对钢筋调直后进行连接。 4)16#塔吊穿楼板部位做法与其穿筏板做法类似,但取消GRACE止水带及防水层的施工。穿楼板处施工缝留设位置及下部临时支撑如图2-3所示: 图2-3 5)16#塔吊穿楼板处板筋(最大直径Φ10)在塔吊机身边缘处向上弯起,待塔身取出后,两侧钢筋扳下后进行搭接连接,搭接接头百分率为50%,板筋向上弯起预留长度经计算取定,以保证搭接长度满足规范要求。

塔吊基础施工方案(3)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(GB5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(JGT100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (12)《JC70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 工程项目基本概况

工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达万㎡,地下室总面积约为万㎡,地上建筑总面积约为万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约万㎡,地下建筑面积约为万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业mall组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业mall,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A2#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A3#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为48层,标准层高为;A4#楼为办公楼,高度为,地上总层数为35层,标准层高为。本工程的商业部分为A0、#楼,A0高度为,地上总层数为4层,局部为5层;高度为,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、裙房分部等情况,尽最大限度确保满覆盖,充分利用好每台塔吊,本着“合理利用

塔吊顶升方案36818

塔式起重机顶升及附着方案 (Q T Z63塔吊) 工程名称:**工程 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 施工单位:**公司

目录 一、编制依据……………………………………………(1)页 二、工程概况……………………………………………(1)页 三、顶升及附着作业队伍的组成………………………(1)页 四、顶升注意事项………………………………………(1)页 五、塔身升降作业安全技术要求………………………(2)页 六、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(3)页 七、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(4)页 八、塔吊附着的平面布置图及立面图,与建筑物的连接固定方式 塔吊顶升及附着方案 一、编制依据 1、塔式起重机主要参数:

塔式起重机为山东济南建筑机械制造有限公司生产的QTZ63型塔机,最大起重量为6吨,最大幅度为50米,最大幅度处起重量为1.3吨。 2、工程施工图纸。 3、施工组织设计、现场平面布置图。 4、QTZ63塔式起重机使用安装说明书。 5、《塔式起重机安全规程GB5144—2006》、《塔式起重机操作使用规程JG/T100》。 二、工程基本情况 1.工程名称:**工程 2.建筑高度:94.20m 3.建筑物平面尺寸:51.2米*15.75米 4.结构特点:剪力墙 5.塔吊使用时间:2013年3月10 日至2014年3月20日。 6、塔机及附着位置: 根据塔吊基础尺寸及塔吊附着架安装要求(附着拉杆与建筑物外墙夹角为45度~60度之间),确定塔吊基础中心距离。经过计算,每栋楼塔吊基础中心南北向距建筑物距离详见附图。 第一套附着距基础面18.6m,第二道附着距第一套附着16.8m,第三道附着距第二套附着16.8m,第四道附着距第三套附着14m,第五道附着距第四套附着14m,第六道附着距第五套附着11.2m,第六道附着架之上为12.6m。最终安装高度104米 三、顶升及附着队伍的组成 安装人员由设备科**任顶升总队长,统一管理,**为顶升分队长,电器线路安装、调试由**负责,指挥由设备员**负责,安全工作由安全员**负责,高空作业人员由**等人组成,液压油缸控制由**操作,操作司机**。 四、顶升 1、检查油箱的油质及油位,试查液压系统,保证油缸运行正常。 2、将待加节用的标准节在顶升位置处的吊臂下排成一排,吊臂旋转至顶升套架的前方,利用回转机构制动器将吊臂锁住,必要时采用机械方法,严禁塔机在顶升过程中回转。 3、先吊起一节标准节,将它挂在引进梁的引进钩上。再吊起一节标准节,调整小车的位置,使塔机上部重心落在顶升油缸梁上。 4、正确操作油缸,完成顶升作业。 5、塔机加节完毕,应旋转臂架至不同角度,检查塔身各接头处联接螺栓及地脚螺栓的紧固情况。 五、顶升注意事项 1、顶升作业前应注意事项 1)、顶升前要加的标准节一个一个摆在大臂下面; 2)、调整好爬升架导向轮与塔身之间的间隙,以2~3mm为宜;

高压线与塔吊处理方案

郴州市隆华花园二期2#栋 北侧上空高压线与塔吊起重臂较 近处理方案 编制单位:郴州市湘安建筑工程有限公司编制人: 审批人:汀WR 批准人: 日期:2013年8月1日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:隆华花园二期 致:郴州科源建设监理有限责任公司_ 我方根据施工现场存在北侧上空高压线与塔吊前臂较近的问题完成了 隆华花园二期工 程北侧上空高压线与塔吊起重臂较近处理方案 的编制,并经我单位上级技术负责人审查批 准,请予以审查。 附件:1北侧上空高压线与塔吊前臂较近处理方案 承包单位(章): 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期: 一、 工程概况: (4) 二、 工程简介: ............................................ 4 编号: 项目经理: 日 期:

三、现状分析 (4) 四、方案确定 (5) 五、措施与实施 (6) 六、塔吊安全使用: (8) 七、塔吊的拆除: (9) 八、安全责任人及职责 (10) 九、其它注意事项 (12)

、工程概况: 工程名称:郴州市隆华花园二期2#栋 工程地址:郴州市开发区旭辉路 建设单位:郴州市友昌房地产开发有限公司 监理单位:郴州科源建设监理有限公司 施工单位:郴州市湘安建筑工程有限公司 安装单位:耒阳市安联机电安装有限公司 塔吊型号:QTZ63型自升式塔式起重机 基本参数:起重臂长44m (标准长为50mj) 最大幅度起重量1.5t 最大额定起重量3t 塔身尺寸 1.643m X 1.643 X 2.8m 安装后自由高度(不附墙)39m 二、工程简介: 本工程由郴州市友昌房地产开发有限公司投资兴建的商住楼,地下二 层,二层以上为住宅套房,主体高度为68.8m、框剪结构,地上18+1层。塔吊基座设置在地下室负1层(即地下室底板下),基顶标高-11.8m,现阶段独立自由高度前大臂距高压线垂直距离还要10米左右。 三、现状分析 在塔机作业区内,建筑物北侧有10KV高压线一组,由东西斜走向,高压线距自然地坪垂直高度约15m左右,水平最近处距将来建好的建筑物21m 高压线与塔吊的起重臂回转半径最小距离0.7m (最前端距离)

关于塔吊的基础知识

塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备,以一节一节的接长(高),好像一个铁塔的形式,还叫塔式起重机,用来吊施工用得钢筋、木楞、脚手管等施工原材料的设备。是建筑施工一种必不可少的设备。 塔吊(tower crane)尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载,并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重,其功能是支承平衡重,用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外,还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端,一则可发挥部分配重作用,二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离,以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系,而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观,轻型塔机一般至少要3~4t,重型的要近30t。 塔吊分类 按变幅方式可分为:1.俯仰变幅式;2.小车变幅式。 按操作方式可分为:1.可自升式;2.不可自升式。 按转体方式可分为:1.动臂式;2.下部旋转式。 按固定方式可分为:1.轨道式;2.水母架式。 按塔尖结构可分为:1.平头式;2.尖头式。 按作业方式可分为:1.机械自动;2.人为控制。 一、按有无行走机构 可分为移动式塔式塔吊和固定式塔吊。 移动式塔式塔吊根据行走装置的不同又可分为轨道式、轮胎式、汽车式、履带式四种。

轨道式塔式塔吊塔身固定于行走底架上,可在专设的轨道上运行,稳定性好,能带负荷行走,工作效率高,因而广泛应用于建筑安装工程。轮胎式、汽车式和履带式塔式塔吊无轨道装置,移动方便,但不能带负荷行走、稳定性较差,目前已很少生产。 固定式塔式塔吊根据装设位置的不同,又分为附着自升式和内爬式两种,附着自升塔式塔吊能随建筑物升高而升高,适用于高层建筑,建筑结构仅承受由塔吊传来的水平载荷,附着方便,但占用结构用钢多;内爬式塔吊在建筑物内部(电梯井、楼梯间),借助一套托架和提升系统进行爬升,顶升较繁琐,但占用结构用钢少,不需要装设基础,全部自重及载荷均由建筑物承受. 二、起重臂的构造特点 可分为俯仰变幅起重臂(动臂)和小车变幅起重臂(平臂)塔式塔吊。 俯仰变幅起重臂塔式塔吊是靠起重臂升降未实现变幅的,其优点是:能充分发挥起重臂的有效高度,机构简单,缺点是最小幅度被限制在最大幅度的30%左右,不能完全靠近塔身,变幅时负荷随起重臂一起升降,不能带负荷变幅。 小车变幅起重臂塔式塔吊是靠水平起重臂轨道上安装的小车行走实现变幅的,其优点是:变幅范围大,载重小车可驶近塔身,能带负荷变幅,缺点是:起重臂受力情况复杂,对结构要求高,且起重臂和小车必须处于建筑物上部,塔尖安装高度比建筑物屋面要高出15-20米。 三、塔身结构回转方式 可分为下回转(塔身回转)和上回转(塔身不回转)塔式塔吊。 下回转塔式塔吊将回转支承、平衡重主要机构等均设置在下端,其优点是:塔式所受弯矩较少,重心低,稳定性好,安装维修方便,缺点是对回转支承要求较高,安装高度受到限制。

塔吊附着方案(塔吊附着)

金地国际花园塔吊附着方案目录 一、工程概况 二、塔吊附着考虑的因素、附着高度及附着后塔吊顶升高度 三、各座楼塔吊附着 四、工程施工单位提供给塔吊附着安装单位的资料

金地国际花园塔吊附着方案 一、工程概况 1、工程名称:金地国际花园R1,2座楼、R3,4座楼、R5,6座楼、R7,8座楼、R9,10座楼 2、工程施工单位:中建一局五公司 3、施工地点:北京朝阳区大望桥北 4、塔吊附着安装单位:北京中建博瑞恩建筑设备安装工程有限责任公司 5、各楼座楼塔吊型号 1)R1,2座楼:H3/36B (外单位) 2)R3,4座楼:MC230A 3)R5,6座楼:G25/15 4)R7,8座楼:H30/30C 5)R9,10座楼:F0/23B 二、塔吊附着考虑的因素、附着高度及附着后塔吊顶升高度 1、塔吊附着考虑的因素 1)、考虑施工单位的施工要求:施工高度由高至低依次为R5,6座楼、R1,2座楼和R7,8座楼、R3,4座楼和R9,10座楼。 2)、塔吊的布置:对角R1`,2座楼和R7,8座楼塔吊、R3,4座楼和R9,10座楼塔吊无起重臂交叉现象。 3)、考虑结构施工用的爬升脚手架高度为15米,附着需考虑与附着与爬升脚手架干涉。 4)、考虑起重臂有交叉的塔吊须保证高差不小于5米。 2、附着高度及附着后塔吊顶升高度 1)、综合考虑以上因素,确定R3,4座楼和R9,10座楼塔吊在同一高度且低

于R1,2座楼和R7,8座楼塔吊,高差为6米(两节塔身标准节);R1,2座楼和R7,8座楼塔吊均且低于R5,6座楼塔吊,高差为6米(两节塔身标准节)。 2)、各塔附着高度见图1、图2、图3、图4、图5。 三、各座楼塔吊附着 一)、附着形式、位置、高度及塔吊顶升高度 1、附着形式 均采用N型 2、附着高度、位置及塔吊顶升高度 1)、R1,2座楼:共设6道附着。附着高度及塔吊顶升高度见图1。 附着位置:见图6。 2)、R3,4座楼:共设5道附着。附着高度及塔吊顶升高度见图2。 附着位置:见图7。 3)、R5,6座楼:共设3道附着。附着高度及塔吊顶升高度见图3。 附着位置:见图8。 4)、R7,8座楼:共设5道附着。附着高度及塔吊顶升高度见图4。 附着位置:见图9。 5)、R9,10座楼:共设5道附着。附着高度及塔吊顶升高度见图5。 附着位置:见图10。 二)、塔吊附着的予埋 1、塔吊附着的予埋件高度及位置 予埋件高度及位置由工程施工单位与塔吊附着安装单位共同确定。 1)、R1,2座楼:予埋件高度见图1,位置见图6。 2)、R3,4座楼:予埋件高度见图2,位置见图7。 3)、R5,6座楼:予埋件高度见图3,位置见图8。 4)、R7,8座楼:予埋件高度见图4,位置见图9。 5)、R9,10座楼:予埋件高度见图5,位置见图10。

关于塔吊布置及处理方案的说明

关于塔吊布置及处理方案的 说明 一、塔吊台数的确定 1、本工程基坑施工面积超过10000川,按施工实际经验 每台,塔吊的服务面积在3000川左右就非常紧张而繁忙. 2、依据总工期、周转施工材料、机具及相应数量的二次搬运数 量以单位时间内吊转次数推算,至少需 3 台塔吊同时作业,即使这样也很紧张;限于场地和安全也只好 安 3 台;现场必须加强协调,不然工期将大受影响! 二、塔吊布置方案的选择 1 、限于周边场地狭窄的现实,基坑东、南、西三面坑外均无法安设塔吊,基坑北端坑外最多只能安放QTZ5013 自升式塔 吊一台;只得在基坑内安放QTZ—501 3自升式塔吊两台 2、基坑外塔吊西北角有高层一栋影响塔吊回转,为防刮大风 不利因素,须采取临时稳定措施,故须将原厂家(郑州长建)说明书中设计的基础5X 5m加大到6X 7m .(但其他厂家多数为5.6mX 6.0m; 3 、基坑内塔吊布置位置即与行列关系见布置方案图; 三、塔吊基础设置方案及影响

1、坑外塔吊基础长边与基坑筏板(除防水胎模)相靠 近,中心位于27 轴线,距e 轴4800 。其扶墙已到极限位置、该位置上可能有旧房桩基但桩基长度和埋深数无法考究,分布情况不详。目前只能分别按下列三种情 况对塔吊基础地基进行处理: ①塔基下没有桩基:土方挖至地勘地质第③层作为塔基 持力层,按本方案设计做垫层浇筑基础; ②桩基满布(有利情况):在清除杂填土后,挖至桩头下 500mm破除桩头,满铺300厚砂石垫层,即可做垫层浇筑基础; ③塔基下局部有桩基(不利情况):当遇此情况时,须 将旧桩头凿入老土以下500mm然后换填砂石垫层,再在其上按本方案做垫层、浇筑基础。 2、基坑内安装两台QTZ---5013 自升式塔吊,其基础处理 方案有两种: ① 利用筏板作基础。 基础面积可按8mX 8m范围考虑对地基承载能力进行验 算;在1000厚工程筏板基础上6mx 6m范围内另加350 mm 以保证塔基础厚度》1350 ;基础配筋利用筏板原配筋,塔基上层配筋按塔基设计配筋施工,按本方案设计位置设置800 mm宽后浇带,后浇带的处理方法同后浇加强带,筏板内钢筋在后浇带和后浇加强带范围内采用正反扣直螺纹连

塔吊附着顶升方案

塔吊附着、顶升方案 工程名称: 施工单位: 监理单位: 编制单位; 塔式起重机型号:TC5613-6 拟安装日期:年月日 编制人: 审核人: 审批人: 审批日期:年月日 监理单位意见:使用单位意见: 日期:年月日日期:年月日 目录

2、编制依据 (2) 3、塔机附墙基本情况 (3) 4、塔式起重机附着安装 (4) 9、塔式起重机的顶升加节 (11) 顶升加节前的准备 (11) 11、顶升验收事项 (14) 12、塔机附墙顶升作业安全事故应急救援预案 (15) 11、顶升验收事项 (17) 12、塔机附墙顶升作业安全事故应急救援预案 (17) 塔吊附着及顶升施工方案 1、工程概况 工程位于,结构形式为框架剪力墙,建筑物地下2层,地上28层,建筑高度 95.1 米。建设单位:,监理单位:,施工单位: 本工程安装 1 台TC5613-6塔式起重机作为垂直运输工具。 2、编制依据 1、《中华人发共和国安全生产法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》

3、《特种设备安全监察条例》 4、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第166号令) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 9、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 10、《塔式起重机》GB/T5031-2008 11、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 12、自治区建筑起重机械安全使用管理的有关规定和公司的管理制度 13、塔吊施工图纸 14、产品使用说明书 15、《起重机械安全规程》GB6067-2010 16、《塔式起重机操作使用规程》JG/T100-1999 17、《砼结构工程施工技术标准》ZJQ08-SGJB204-2005 18、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278—2010 19、其它相关国家、行业的标准及规程。 20、工程建设图纸 21、施工组织设计 22、现场情况 3、塔机附墙基本情况 1、本塔机为预埋螺栓固定式,独立高度为40.5米,如需要塔机增加高度,需安装附着装置。根据说明书要求,第一道附墙安装在30米以内,以上安装附墙则每15~25.2米设一道,并保证最高附着架处至臂架绞点处。 2、结合本工程概况与提高塔机安全系数为准,本塔机最终安装高度约为107.7米,共设4道附墙。附墙间距根据现场情况决定,但附墙间距不超过25.2米。 3、本工程附墙件采用梁面预埋附着锚固件,根据使用说明书安全要求,在楼侧立面预埋M24勾头预埋螺栓穿锚固件连接。 采用楼面预埋方式如下图示

相关文档