物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程 物业区域消防联动系统操作规程 1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按“复位“按钮,将

恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。 3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规

程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

消防联动工作原理

消防联动工作原理 随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。 一、与给排水系统设计的配合 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ0045—95第7.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16—92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116—98均规定:在消防控制室应设有“控制消防水泵的启、停”功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有“显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态”的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2001)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成“与”门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。二、与防火卷帘的配合 火灾确认后,应关闭有关部位防火卷帘。根据《火规》第6.3.8条规定:疏散通道上的防火卷帘,应分两次下降,①感烟探测器动作后,卷帘下降至地(楼)面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底;用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应一次下降到底。疏散通道防火卷帘,两侧应设置手动控制按钮,并且探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应传至消防控制室。在实际工程设计中,由于有些场所仅适合安装一种探测器,如地下车库,在《汽车库、修车库、停车厂设计防火规范》GB50067—97第9.0.7条文说明中解释:由于汽车库内通风不良,又受车辆尾气的影响,故安装烟感报警设备经常发生故障,因此,在汽车库安装何种自动报警设备,应根据车库的通风条件而定,在通风条件较好的车库内,可采用感烟报警设备,在一般的车库内可采用感温报警设备,地下停车库由于通风不良,所以一般只采用感温探测器,此时,

消防联动逻辑关系

消防联动逻辑关系 消防联动逻辑关系应按照国家有关消防规范要求进行编制,现将常用的联动关系原则提供如下: 1、消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 2、自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统的联动关系如下:水流批示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 3、防排烟系统:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号;或"手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→正压送风口打开信号→启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置: (1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压; (2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。 信号返回要求: 1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态; 2)消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。排 烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号"或"排烟分区内的手动报警 按钮报警信号→启动该排烟分区的排烟口(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机 (或启动排烟风机高速)。 排烟风机入口处排队烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机。 信号返回要求: 1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态; 2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态; 3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 4防火卷帘门联动逻辑关系如下: 1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控制室(消防报警控制器显示防火卷帘门关闭信号)。 2)用在疏散通道上的防火卷帘门用在疏散通道上的防火卷帘门应两步下降,其联动关系如下:安装在防火卷帘门两侧的感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门一步下降输出模

消防报警及消防联动控制系统

消防报警及消防联动控制系统 1 概述 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑设备自动化系统中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。消防是防火和灭火的总称。火灾报警及消防联动控制系统的主旨是以防为主,防消结合。其功能是对火灾发生进行早期探测和自动报警,并能根据火情位置,及时对建筑的消防设备、配电、照明、广播等装置进行联动控制,灭火、排烟、疏散人员,确保人身安全,最大限度地减少社会财富的损失。由于微电子技术、检测技术、自动控制技术和计算机技术等,在火灾报警及消防联动控制系统中的广泛应用,使得火灾探测与自动报警技术、消防设备联动控制技术有了很大的发展,而且扩大了消防自动化系统的功能围,增加了系统自检、报警复核、探测器灵敏度自动调节、及探测器维修预报等功能,使故障能及时确认及修复,减少误报,形成了具有智能化水平的火灾报警和联动控制系统,因此也称之为智能防火系统。

1.1 消防系统的组成 又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。 火灾自动报警及自动灭火系统可由下列部分或全部设备组成,框图如图5.1: 图4.1火灾自动报警及联动控制系统 1.2消防系统的工作原理 (1)火灾报警控制系统的运行机制 火灾探测器通过对火灾发出燃烧气体、烟雾粒子、温升和火焰的探测,将探测到的火情信号转化为火警电信号。在现场的人员若发现火情后,也应立即直接按动手动报警按钮,发出火警电信号。火灾报警控制器接收到火警电信号,经确认后,一方面发出预警、火警声光报警信号,同时显示并记录火警地址和时间,告诉消防控制室(中心)的值班人员;另一方

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

消防报警及联动控制系统施工方案(1)

消防报警及联动控制系统施工方案 根据该工程的情况,施工程序可分为施工准备阶段,管线施工阶段、设备安装与调试阶段,联动调试验收阶段和维修服务阶段。 1、施工准备阶段 施工准备阶段主要做好技术工作准备,施工人员、机具的准备,材料设备的订货准备及现场清理、交接工作准备;其重点抓好图纸的自审工作,设备材料的报批、订货,做到心中有数。 2、电气施工工艺流程图 3、电气穿线管的复查 ●根据现场实际情况,吃透设计意图,注意协调与其他专业工种的矛盾与冲突,注意土建结构的变化,遇到问题及时结合监理与设计部门做出妥善处理,除此之外还要仔细理解和注意图纸细节,以免漏埋。 ●所有暗敷电气钢管,需在施工前做好复查工作,穿线前要保证管路通畅。 ●所有暗敷电气钢管所配线盒壁厚一定符合质量要求,不得有腐蚀、生锈、变形等。 4、管内穿线 ●火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。 ●布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,

对导线的种类,电压等级进行检查。 ●管内穿线前应将管内的积水及杂物等清洗干净。 ●不同系统,不同电压等级,不同电源类别的线路不许穿在同一管内。 ●导线在管内不许有接头或扭结,导线的接线头应在接线盒内或用接线端子连接。 ●敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子的连接处应做密封处理。 ●管路超过一定的长度时应在便于接线处装接线盒。 ●管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均加锁母。 ●在吊顶内敷设管路采用单独的卡具吊装或支撑物固定。 ●火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 5、火灾报警设备安装 ●光电感烟探测器安装: 一、探测器选型:选用秦皇岛海湾安全技术股份有限公司生产的JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器 二、特点: 智能型光电感烟探测器采用无极性二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。 本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

火灾自动报警与消防联动系统说明

火灾自动报警及消防联动系统说明 (以下各条中,凡打“√”者为本工程选用) 一、火灾自动报警系统概况(√) 1、原有火灾自动报警系统 原建筑已设有火灾自动报警系统,已通过消防审核,其中首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。 原建筑火灾自动报警系统保护等级按一级设置,设计依据按GB50116-1998《火灾自动报警系统设计规》执行。 原有火灾自动报警系统包含火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲系统等。 2、本工程火灾自动报警系统(不含应急照明设计) 首层、二层局部现改造为百胜餐饮()必胜客大信餐厅使用。原自动报警主系统未作变更,于平面只作局部的位置调整。 二、设计依据 本设计系依据:JGJ T16-2008《民用建筑电气设计规》(√),GB50016-2006《建筑设计防火规》(√),GB50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规》(),GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规》(√),GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规》(),GB50038-2005《人民防空地下室设计规》()等有关规以及建设单位和其他专业提供的有关资料。 三、系统组成 火灾自动报警系统(√),消防联动控制系统(√),火灾应急广播

系统(√),消防直通对讲系统(√); 四、消防控制室 1.具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消 防控制室。(√) 2.本工程消防控制室设在首层,并设有直接通往室外的出口。(√) 3.本工程消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控 制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲设 备、电源设备等组成。(√) 4.消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾 报警信号及水流指示器、检修间、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。(√) 5.消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电 源及运行状况。(√); 6.消防控制室的联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受 控设备发出联动控制信号,并按收相关设备的联动反馈信号。 (√) 7.消防控制室的新增火灾自动报警设备应能与原有火灾自动报警 设备联网及兼容,且各受控设备接口的特性参数应与消防联动控 制器发出的联动控制信号相匹配。(√) 8.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、 设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保 养制度及值班记录等文件资料。(√)

消防控制逻辑关系

消防控制逻辑关系 消防自动报警系统的联动控制(控制关系见消防控制逻辑关系表)其主要有以下内容:控制系统报警设备种类受控设备及设备动作后结果位置及说明水消防系统消火栓按钮启动消火栓泵泵房报警阀压力开关启动喷淋泵泵房水流指示器(报警,确定起火层)水支管检修信号阀(报警,提醒注意)水支管消防水池水位或水管压力启动,停止稳压泵等预作用系统该区域探测器或手动按钮启动预作用报警阀充水该区域(闭式喷头)压力开关启动喷淋泵泵房水喷雾系统温感、烟感同时报警或紧急按钮启动雨淋阀启动喷淋泵(自动延时30秒) 该区域(开式喷头)空调系统烟感探测器或手动按钮关闭有关系统空调机、新风机、普通送风机关闭本层电控防火阀防火阀70℃温控关闭关闭该系统空调机或新风机、送风机防排烟系统烟感探测器或手动按钮打开有关排烟风机与正压送风机屋面打开有关排烟口(阀)打开有关正压送风口着火层、上下各一层两用双速风机转入高速排烟状态两用风管中,关正常排风口,开排烟口排烟风机旁防火阀280℃温控关关闭有关排烟风机屋面可燃气体报警打开有关房间排风机,关闭煤气管道阀门厨房、煤气表房、地下燃气锅炉房等防火卷帘门防火卷帘门旁的烟感探测器该卷帘或该组卷帘门下降一半防火卷帘门旁的温感探测器该卷帘或该组卷帘归底卷帘有水幕保护时,启动水幕电磁阀和雨淋泵电控常开防火门旁烟感或温感释放电磁铁,关闭该防火门电控挡烟垂壁旁烟感或温感释放电磁铁,该挡烟垂壁或该组挡烟垂壁下垂手动为主的系统手动/自动,手动为主切断起火层非消

防电源着火层、上下各一层手动/自动,手动为主启动起火层警铃或声光报警装置着火层、上下各一层手动/自动,手动为主使电梯归首,消防电梯投入消防使用手动对有关区域进行紧急广播着火层、上下各一层消防电话随时报警、联络、指挥灭火1. 水灭火系统:消火栓按钮动作时,系统可自动/手动启、停消火栓泵,并监控其运行状态。水喷淋干管上压力开关动作,系统可自动启动喷淋泵,并监控其运行状态。在地下燃气锅炉房设水喷雾灭火系统,水喷头采用开式喷头,房间内设几组感烟、感温探测器组成。当感烟、感温探测器同时报警时,系统可通过自动、手动和应急操作三种方式,开启雨淋电磁阀。压力开关动作后系统启动喷淋泵,并监控其运行状态。在地下车库设水喷淋预作用系统,水喷头采用闭式喷头,水管中充满空气,当感温探测器报警时,系统自动/手动开启水管上的电磁阀充水,当喷头破碎后水管放气,干管压力开关动作,信号返回消防值班室自动/手动启动喷淋泵,并监控其运行状态。2. 防排烟系统:当系统确认发生火灾后,立即开启着火层及其上、下层的正压送风阀(口),同时自动打开顶层相应加压风机,使楼梯前室通道为正压,防止烟气侵入,保证人员疏散逃生时的环境安全。在各层走廊、地下室及无窗房间设有常闭防火排烟阀(口),火灾时,可自动或手动打开火灾区域的防火排烟阀(口),同时联动相应的排烟风机启动,当顶层排烟风机前的防火排烟口温度达到280℃时,阀门关闭,联动排风机亦同时关闭。3. 火灾事故广播系统:当系统确认发生火灾后,系统可自动切断背景音乐广播,或在消防值班室控制柜上手动控制,接通

五种消防联动系统方案 五种火灾联动方式

火灾消防与门禁系统联动方案 门禁系统已作为现代化大楼、工厂、医院、学校、银行等不可或缺的安防系统,而火灾自动报警和消防联动是现代消防工程的主要内容,如何将两者有机合理的联动起来呢? Bostex博太科公司提供以下五种解决方案: 方案一:脱扣器断锁电的方式 脱扣器概念:与空气开关机械上相连的(或组成整体的),用以释放保持机构并使空气开关自动断开的装置。 描述:一般在弱电机房,都会装上空气开关,用于控制门禁控制器的200V供电或电锁的220V供电,或两者都控制。这时,我们可以采用脱扣器与空气开关配合,实现火灾消防联动,当火灾信号过来的时候,将空气开关控制的门禁控制器下面的门打开。实现方式:将脱扣器与空气开关安装好,再将火灾信号接到脱扣器的信号输入(开关信号)。当有火灾信号输入给脱扣器时,脱扣器上的开关会动作,自动将空气开关拉下来,使电源断开。

空气开关控制方式: 1)如果空气开关控制着锁电,那么锁将没有电源供电,门会打开,实现火灾消防联动; 2)如果空气开关控制着锁电和控制器电,门也会打开,实现火灾消防联动; 优点: 1)适用于集中供电的方式,控制器电源和锁电源都在弱点机房; 2)脱扣器价格便宜,集成成本低; 3)安装方便。脱扣器与空气开关的固定方式一样,在开关盒固定即可。 缺点: 1)断电后,空气开关控制的所有门都会常开,不能精确控制某 个门; 2)不适合控制器分散安装的项目; 3)如果电源有接后备电源,那么空气开关就起不到作用了; 4)不太适合断电关门的锁。

方案二:博太科BS610-4S报警联动控制器 描述:采用BS610-4S报警联动控制器,可以将火灾信号接入到联动控制器或子控制的TTL输入点,利用报警联动控制器的内部控制,可以将挂在下面所有控制器的门打开。 实现方式:将需要火灾消防联动的门禁控制器,通过RS485方式连接在BS610-4S报警联动控制器下;同时,将火灾信号也接到BS610-4S报警联动控制器的TTL输入点。当火灾信号过来的时候,报警联动控制器让下挂的所有控制器的门都打开。 优点: 1)由于采用控制器来实现火灾消防联动,不用担心后备电源的问题; 2)可以通过RS485的方式,将需要联动的控制器组合在一起;3)RS485安全性更好,不会因为网络的问题导致异常情况的发生。(如网络风暴、交换机故障等网络环节) 缺点: 1)需要布线,将控制器都接到报警联动控制器下; 2)需要联动的控制器组合方式不灵活; 3)很难用低成本来解决不同火灾信号联动不同门的情况;4)控制器下最多接32台485控制器,如果需要更多,需要加HUB。但是速度会比较慢。 网站

物业区域消防联动系统操作规程

物业区域消防联动系统操作规程1目的 规范消防联动系统的操作 2适用范围 适用于客户服务处工程部 3消防联动系统的操作 3.1操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知客户疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按"复位"按钮,将恢复正常运行状态。 3.2消防联动系统的日常巡查、维护内容 3.1检查显示屏上各种显示是否正常。 3.2检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 3.3擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。

3.4检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 3.5检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 4管理规程 1消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 2消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 3消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 4发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5附表: 1《消防联动系统巡查记录》 2《消防联动系统维修保养计划表》 3《消防联动系统维修保养记录表》 4《消防联动系统故障(或报警)处理记录表

消防联动逻辑关系

消防联动逻辑关系 1、消火栓系统:消火栓手动报警按钮动作→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动消防泵→消防泵启动信号(或故障信号,指消防泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动消防泵分为采用多线制直接启动消防泵和通过报警联动控制器手动启动消防泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 2、自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统的联动关系如下:水流批示器动作信号"与"压力开关动作信号→启动喷淋泵。水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流批示器动作信号)。压力开关动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示压力开关动作信号)。喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。消防控制室手动启动喷淋泵→喷淋泵启动信号(或故障信号,指喷淋泵电源故障)反馈到消防控制室(在报警控制器或联动控制器显示)。手动启动喷淋泵分为采用多线制直接启动喷淋泵和通过报警联动控制器手动启动喷淋泵输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。 3、防排烟系统:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号;或"手动报警按钮报警信号→打开正压送风口→正压送

风口打开信号→启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:(1)防烟楼梯间的正压送风口的开启应使整个楼梯间全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压;(2)前室内的正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。信号返回要求:1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示正压送风口开启状态;2)消防控制室手动启动正压送风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动正压送风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。排烟系统的联动逻辑关系:排烟分区内的探测器报警信号"或"排烟分区内的手动报警按钮报警信号→启动该排烟分区的排烟口(打开)→排烟口打开信号启动排烟风机(或启动排烟风机高速)。排烟风机入口处排队烟防火阀(280℃)的关闭信号→停止相关部位的排烟机。信号返回要求:1)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟口开启状态;2)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示排烟风机运行状态;3)消防控制室(报警控制器或联动控制器)显示防火阀关闭状态。消防控制室手动启动排烟风机分为采用多线制直接启动和通过报警联动控制器手动启动排烟风机输出模块(控制模块)两种方式,具体方式视设计而定。4防火卷帘门联动逻辑关系如下:1)只作为防火分割用的防火卷帘门可不做两步降落。感烟探测器报警信号→启动防火卷帘门下降输出模块控制防火卷帘门下降到底→防火卷帘门降低限位信号通过输入模块反馈到消防控

消防控制室操作流程

消防系统操作规程 (消防报警控制柜) 1.1 消防报警联动控制柜。 1.21.1.1 消防报警 a.系统自检 :主菜单下按系统自检数字键进入"系统复位自检"界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按"火警"按钮,可查到火警的具体位置。c系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键"7",进入"系统复位自检"界面, 再按复位数字键将进行系统复位。 1.1.2 联动系统 a.联动系统自动启动:主菜单下按"自动"按钮,进入"联动启动方式"设定界面,按"设置"按钮设定联动设备自动启动。按"解除"按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入显示及启动"界面,再继续按提示按下相应数字键进入"强制启动联动设备",选择相应的设备强制启动联动设备。 c.联动设备停止主菜单下按界面提示按下相应数字键进入"系统自检和辅助系统", "停止所有联动执行",停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按"允许" 键进入"手动操作键设定"界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备按"启动"键启动设备,按"停止"键停止设备。

1.1.3 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训掌握相关操作程序、要领。 1.2打印。 1.2.1 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上按动打印机面板上"送纸"按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸预留约12寸备用。 1.2.2 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 1.3消防电话 1.3.1消防联动柜上的消防电话,可通向各个楼层、设备房消防电话插孔,可按各分机号码对话。 1.3.2在楼层中将消防电话插入消防电话插孔,可直接与消防控制中心通话。 1.4 消防广播。 1.4.1 疏散时按消防广播指示灯相邻楼层数码灯,灯亮。 1.4.2 接通开关。 1.4.3调节广播旋钮,应控制音量清晰、清楚。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程 5.1 目的 规范消防联动系统的操作 5.2 适用范围 适用于物业公司各管理处工程部 5.3 消防联动系统的操作 5.3.1 操作规程 1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 3)启动消防水泵,使消防栓内水压充足,供灭火使用。 4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机给灭火和疏散提供方便。 5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 6)如没有火灾发生,是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 5.3.2 消防联动系统的日常巡查、维护内容 5.3.1 检查显示屏上各种显示是否正常。 5.3.2 检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。 5.3.3 擦拭设备,保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍等。 5.3.4 检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示准确无误。 5.3.5 检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 5.4 管理规程 5.4.1 消防联动监控中心须有专人24小时不间断值班,并严格作好各种记录。 5.4.2 消防联动系统维保责任人须有消防上岗证,按维保计划定期维保,确保整个系统发挥正常功能。 5.4.3 消防联动设施为消防专用,严禁挪作它用,专用工具、专用设备应保管理良好。 5.4.4 发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须作详细处理记录。 5.4.5 消防监控中心须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 5.5 附表:

GB16806《消防联动控制系统》

目录 第一章产品标准及市场准入制度 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第4号公告 (3) 国家认证认可监督管理委员会2007年第9号公告 (3) 公安部消防产品合格评定中心2007年第76文 (5) 第二章消防联动控制系统概述 (7) 第一节消防联动控制器 (7) 一、分类 (7) 二、功能和性能 (8) 三、组成与工作原理 (9) 四、工程应用 (10) 第二节气体灭火控制器 (11) 一、主要功能 (11) 二、组成与工作原理 (12) 第三节消防电气控制装置 (12) 一、消防电气控制装置的分类 (12) 二、消防电气控制装置的功能 (13) 三、组成与工作原理 (13) 第四节消防设备应急电源 (13) 一、分类与型号编制 (13) 二、功能要求 (13) 三、组成与工作原理 (15) 四、主要部件 (16) 五、主要技术参数与特性及主要特点 (16) 第五节消防应急广播设备 (17) 一、功能 (17) 二、组成与工作原理 (18) 第六节消防电话 (18) 一、功能 (18) 二、组成与工作原理 (19) 第七节传输设备 (20) 第八节消防控制室图形显示装置 (20) 一、消防控制室图形显示装置的功能 (21) 二、组成与工作原理 (22) 第九节消防联动模块 (22) 一、中继模块 (23) 二、输入模块 (23) 三、输出模块 (23) 四、输入/输出模块 (23) 第十节消防电动装置 (23) 一、基本功能 (23) 二、组成与工作原理 (24) 第十一节消火栓按钮 (24) 一、功能与性能 (24)

消火栓按钮具有以下主要功能与性能: (24) 二、组成与工作原理 (24) 第三章 GB16806-2006《消防联动控制系统》标准条文解释 (25) 第一节一般要求 (25) 第二节消防联动控制器 (29) 第三节气体灭火控制器 (37) 第四节消防电气控制装置 (40) 第五节消防设备应急电源 (43) 【条文说明】本条规定了直流输出消防设备应急电源的直流电压稳定度和负载稳定度。 (46) 第六节消防应急广播设备 (46) 第七节消防电话 (49) 第八节传输设备 (53) 第九节消防控制室图形显示装置 (56) 【条文】4.9.1消防控制室图形显示装置通用要求 (56) 第十节模块 (62) 第十一节消防电动装置 (63) 【条文】 4.11 消防电动装置 (63) 第十二节消火栓按钮 (63) 一、基本功能 (63)

消防系统操作规程(十二)

消防系统操作规程(十二) 消防系统操作规程(十二)提要:消防报警a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入”系统复位自检”界面,再按界面提示按数字键进行系统自检 更多精品行政 消防系统操作规程(十二) 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 范围 适用于XX消防系统设备的操作。 职责 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 工程维护部对消防系统设备的操作提供业务指导。 工作内容 消防报警联动控制柜。 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入”系统复位自检”界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按”火警”按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键”7”,进入”系统复位自检”界面,再按复位数字键将进行系统复位。 联动系统 a.联动系统自动启动:主菜单下按”自动”按钮,进入”联动启动方式”设定界面,按”设置”按钮设定联动设备自动启动。按”解除”按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入”联动设备信息显示及启动”界面,再继续按提示按下相应数字键进入”强制启动联动设备”,选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入”系统自检和辅助系统”界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入”停止所有联动执行”,停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按”允许”键进入”手动操作键设定”界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按”启动”键启动设备,按”停止”键停止设备。 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、 要领。 打印。 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上”送纸”按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 消防电话

火灾报警及消防联动系统

火灾报警与消防联动控制系统 防火是安全防范的一个重要内容。火灾发生的初期阶段规模小而且易于扑灭,但如果不能及时发现和扑灭,则会使火势蔓延,酿成灾难。因此如何探知火灾发生,并在火灾发生后采取疏散人员、自动灭火等一系列措施,使火灾能够尽早扑灭,损失和伤害降到最低程度,是人类长期追求的一个目标。使用探测器来监测火情并在火灾发生时进行报警的设施,早在19世纪末就已被发明,但现代意义上的火灾报警设施则是电子技术和微型计算机技术结合的产物。在我国,大约从70年代起火灾报警设备才开始在大型建筑物中使用,80年代以后,随着我国高层建筑的兴起,火灾报警与消防联动控制技术则得到了较大的发展。 一个火灾报警系统一般由火灾探测报警器件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源四部分构成。复杂的系统还应包括消防设备的控制系统。 火灾探测报警器是能对火灾参数(如烟、温光、火焰辐射、气体浓度等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温、感烟、感光、气体火灾探测器和复合火灾探测器五个基本类型。 传统的火灾探测器是当被探测参数达到某一值时报警,因此常被称为阈值火灾探测器(或称开关量火灾探测器),但近年来出现了一种模拟量火灾探测器,它输出的信号不是开关量信号,而是所感应火灾参数值的模拟量信号或与其等效的数字量信号。它没有阈值,只相当于一个传感器。 另一类火灾报警器件是手动按钮,它是由发现火灾的人员用手动方式进行报警。 火灾报警装置是用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制设备。火灾报警控制器即为其中的一种,它能为火灾探测器提供电源,接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号,是火灾自动报警系统的核心部分。火灾报警控制器按其用途的不同,可分为区域火灾报警控制器,集中火灾报警控制器和通用火灾报警控制器三种基本类型。近年来,随着火灾探测报警技术的发展和模拟量、总线制、智能化火灾探测报警系统的逐渐应用,在许多场合,火灾报警控制器已不再分作区域、集中和通用三种类型,而统称为火灾报警控制器。在火灾报警装置中,还有一些设备如中继器、区域显示器、火灾显示盘等装置,可视为火灾报警控制器的演变或补充,在特定条件下应用,与火灾报警控制器同属火灾报警装置。 火灾警报装置是火灾自动报警系统中用以发出区别于周围环境声、光的火灾警报信号装置。它以特殊的声、光等信号向警报区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾的措施。 在火灾自动报警系统中,当接收到火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备称为消防控制设备,主要包括接受火灾报警控制器控制信号的自动灭火系统的控制装置、室内消火栓系统的控制装置,防排烟及空调通风系统的控制装置、常开防火门、防火卷帘的控制装置、电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志等。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于