文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中控实操

中控实操

中控实操
中控实操

中控实操题 1 → → 2控制器开机→开主电源→开备用电源→开工作电源

3控制器关机→关工作电源→关备用电源→关主电源

4消音→直接按下→

5复位→ → ↓→ → 6自检→ →

↓→ → → → 7主备电故障检查→智能电源盘的指示灯亮显示→报出观察结果

8手动允许改手动禁止→ → →

9自动禁止改全部自动→ → → → → → 10应急广播使用→打开电源开关→调大攻放音量→调大监听音量

→ →刷卡(注意灯变绿色)→按下着火楼层(例2层,按

→ ,注意地下层全按!)→摘下话筒→按话筒开关→喊!

→结束挂话筒→关楼层→刷卡(红灯)→关 →关监听音量→ 功放音量→关电源开关

11分机呼叫总机→分机插入插孔→总机响铃拿起接听

12总机呼叫分机→拿起话筒→ → →按话筒

开关通话

13智能手动控制盘操作→ → →

→操作结束再按一次关闭(或按复位关闭)

14智能多线控制盘操作→ →

→指示灯启动灯亮→操作结束再按一次关闭→

控制器历史查寻询 按下 记录检查 1、2、3选择按相应数字

消音 复位 确认

如有密码需要输入密码 确认

自检 1、2、3、4、5选择按下 不能自检 复位 自检 1、2、3、4、5选择按下

启动方式 用↓ ↑选择 确认 启动方式 按TAB 键 按↓ ↑选择

确认 打开话筒 1、2、3层 话筒键 按密码11111 按对应分机选择键 启动方式设置为手动允许 控制盘相对应按键 指示灯启动灯亮 手动禁止锁钥匙向右打找到对应按键按下

手动允许禁止锁关闭

自动喷水灭火系统

1湿式自动喷水灭火系统组成 闭式系统

区别特点:延迟器 管道充填:有压力水

2干式自动喷水灭火系统 闭式系统

区别特点:有空压机 (气泵) 管道充填:压缩空气

3雨淋式自动喷水灭火系统 开式系统

区别特点:有电磁阀 管道充填:上部管道空置无充填

4预作用自动喷水灭火系统 闭式系统

区别特点:有空压机、有电磁阀 管道充填:有压力气体

水流指示器:作用1、将水流信息转换为电子报警信号

2、便于确认火警位置

末端试水装置:组成1压力表

2节流阀 3出水口

1、信号蝶阀:向系统发出报警信号、维修时起隔离作用

2、湿式报警阀组:单向阀

3、延迟器:减少水压力冲击、波动造成的误报

4、压力开关:向系统发出报警信号、可以连动水泵启动

5、水力警铃:火灾启动时声音报警

1、信号蝶阀:向系统发出报警信号、维修时起隔离作用

2、干式报警阀组:单向阀

3、压力开关:向系统发出报警信号、可以连动水泵启动 4 、水力警铃:火灾启动时声音报警

5、空压机(气泵):上部管道充填压力空气用

1、信号蝶阀:向系统发出报警信号、维修时起隔离作用

2、雨淋式报警阀组:单向阀

3、压力开关:向系统发出报警信号、可以连动水泵启动 4 、水力警铃:火灾启动时声音报警

5、电磁阀

1、信号蝶阀:向系统发出报警信号、维修时起隔离作用

2、预作用式报警阀组:单向阀

3、压力开关:向系统发出报警信号、可以连动水泵启动 4 、水力警铃:火灾启动时声音报警 5、电磁阀 6、空压机(气泵):上部管道充填压力空气用

作用:检验湿式系统可靠性,测试最不利条件下喷头报警和启动情况,测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃是否正常,配水管是否通畅,最不利点喷头压力等。干式和预作用系统可以检验冲水时间。

消防水栓检查:1外观检查:外观完整消防标识清晰

2内部组件:1消火栓启泵按钮完好

2 水枪完好、橡胶密封圈完好

3消防水带正确、橡胶密封圈完好

4消火栓外观完好

5消防水喉完好

消防水栓使用:1打开消火栓门

2按下气泵按钮启动水泵

3取出水枪拉出并甩开水带,水带一端连接消火栓一端连

接水枪,拉直水带。

4逆时针打开消火栓阀门,出水灭火

灭火器

一、灭火器分类:

清水灭火类型A (水雾型A、B、C、E)

1、水基型

泡沫灭火类型AB

BC类碳酸氢铵灭火类型:B、C、E2、干粉

ABC:类磷酸铵盐灭火类型:A、B、C、E

3、二氧化碳型:液态型灭火类型:B、C、E要有防护密闭空间使用防止窒息。

4、清洁气体型:六氟丙烷气体型灭火类型:A、B、C、E

精密电器火灾专用

二、灭火器检查:

1、铅封完整,保险销在

2、压力表指针在绿区

3、灭火器外观完好无大面积掉漆无锈蚀

4、灭火器可见零件完整,无松动,变形,锈蚀和损坏

5、喷嘴及喷射管完整无堵塞

6、合格证在有效期内

三、灭火器操作:

1、手提式灭火器操作:

手提灭火器到据火场5-6米上风处,打开铅封拔出保险销,一手提把另一手扶住底圈(软管扶住喷嘴前端)对准燃烧物,压下压把扫射灭火。注意灭火器不得倒置和横卧(干粉型使用前要晃动)

2 、推车式灭火器操作:

推车式由二人操作,拉到距着火物上风10米处,一人取下喷枪展开喷管对准着火物打开喷嘴,另一人取下铅封拔出保险销向上搬起手柄。灭火剂喷出。

四、识别灭火器:

1、二氧化碳型:无压力表、

2、泡沫型:喷嘴细长有收窄,喷嘴根部有进气孔。

3、干粉型:有压力表、喷嘴无收窄

4、清洁空气型:自求多福吧我也不会

应急照明和疏散标志

1、转换时间≦15S 应急灯≦5S 高危区应急灯≦0.25S

2、应急灯工作时间不小于90min

3、疏散标志照明:平时处于点亮状态(节假日、夜间、有外来光线照明除外)

4、灯光型安装位置:1米以下、距离不大于20m带形走廊不大于10m、转弯处不大于1m(吊装行在楼梯口、岔路口正上方)、安全出口疏散门在正上方。

5、连续供电时间不小于20分钟超过100米30分钟

6、应急照明灯检测:1、按实验或检测键灯亮

2、拔插销灯亮

防火门

一、分类

甲级:1.5小时(燃气锅炉房变压室等)

1、隔热时间分类乙级:1.0小时(防烟楼梯间前室的门等)

丙级:0.5小时(管道井电缆井垃圾道前室)

钢制

木制敲一下门和门框确定材质

2、按材质分类钢木

其他

3、按开启方式:1、常开式:有释放器有闭门器

2、常闭式:只有闭门器

3、多扇型常开、常闭都有顺序器

释放器闭门器顺序器会识别在哪找就不用说了吧

4、防火门日常巡查

1门框、门扇、闭门器、释放器、顺序器完好具备隔火隔烟功能2常闭式能否自动关闭严实,常开式释放后能否自动关闭严实3防火门前是否堆放物品影响开闭。

5隐患检查

看图片发挥

防火卷帘

一、分类

耐火极限分类钢制防火帘F2 ≧2/h

F3≧3/h

钢制防烟防火帘F2≧2/h

F3≧3/h

无机纤维复合防火帘F2≧2/h

F 3≧3/h

无机纤维复合防火防烟帘FY2≧2/h

FY3≧3/h

特级防火帘TF3≧3/h

二、下降方式分类:

1一步降:用于防火分区的防火分隔

2两步降:主要安装在疏散通道路上(区别是两步降都安装有烟感和温感探测器。

三、卷帘日常巡查

1、是否有杂物堆放影响下落

2、控制面板门体是否完好

3、卷帘是否正常升起状态

4、卷帘对应烟感温感探头完好

四、卷帘操作方式

1、手动拉链操作

2、电动按钮操作

3、中控室远程操作(远程操作复位要控制器面板复位后人工现场复位)

五、两步降步骤

1、烟感报警下降到距地1.8米

2、温感报警下降至地面

六、卷帘操作检查

1手动操作铁锁链升降

2控制盒内按钮操作升降

3消防控制室手动遥控升降

七、火源类型判断

看图片

防排烟系统

一、识别三套系统

1、正压送风系统:送风口在下方

2、空调送风系统:送风口开式状态

3、机械排烟系统:排烟口平常关闭状态

二、正压送风防火阀和空调送风防火阀

1、正压送风防火阀:正压送风系统上的防火阀70度关闭

2、空调送风防火阀:空调送风系统上的防火阀280度关闭

喷头

分类:

一、封闭方式分

1、开式:敞开的喷头(通的)

2、闭式:热媒元件封堵的喷头(堵的);

二、安装方式分

1、直立:伞形实体盖

2、下垂:伞股状有开口盖

3、侧墙:侧面有溅水盘的

4、普通型:伞形带开口的

三、热敏元件分

1、易熔金属喷头:易熔金属封堵的喷头

2、玻璃球喷头:玻璃球封堵的喷头

四、灵敏度分的:

1、快速响应喷头:细玻璃球封堵的喷头

2、特殊响应喷头:溅水盘上有字母T

3、标准响应喷头:除了以上两种以外

五、隐蔽型喷头:就不用说了吧

六、玻璃喷头动作温度

1、橙色57度

2、红色68度

3、黄色79度

4、绿色93度

以上是我个人复习为目整理的知识点,发到群上仅供698期同学们参考。不是标准答案呦!!!

维修电工高级技能鉴定实际操作(电子稿)

2012 年职业技能鉴定操作技能考核项目 维修电工 高 级

中国石油大庆职业技能鉴定中心 维修电工高级试题目录 试题一、安装双路三相电源互备自投装置(安装电路40% )试题二、安装顺序启动控制电路(安装电路40% )试题三、安装电动机星——三角降压启动电路 (安装电路40% )试题四、排除抽油机双速双功率控制电路的故障 (故障排除30% ) 试题五、排除三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电 路故障(故障排除30% )试题六、排除动力箱电路故障(故障排除30% )试题七、检查小型三相配电变压器匝间短路故障 (运行维护 30% )

试题八、检查启动前的三相异步电动机(运行维护30% )试题九、检查接地体接地电阻(运行维护30% ) 维修电工高级试题组合目录 组合一: 1 、安装双路三相电源互备自投装置(安装电路40% ) 2 、排除抽油机双速双功率控制电路的故障(故障排除30% ) 3 、检查小型三相配电变压器匝间短路故障(运行维护30% )

组合二: 1 、安装顺序启动控制电路(安装电路40% ) 2、排除三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路故 障(故障排除 30% ) 3 、检查启动前的三相异步电动机(运行维护30% ) 组合三: 1、安装电动机星——三角降压启动电路 (安装电路40% )2 、排除动力箱电路故障(故障排除30% ) 3 、检查接地体接地电阻(运行维护30% ) 试题一、安装双路三相电源互备自投装置 1、准备要求 (1) 设备准备

序 号 名 称 规 格 数量 备注 1 小型断路器 NBl —63 C32 32 A 三极 2 个 2 小型断路器 NBl —63 C10 10 A 二极 2 个 3 交流接触器 CJX2-3211 32A 、380 V 2 个 4 交流接触器辅助触头块 F4-22 2 个 5 时间继电器 JSZ3A 380 V 1 个 6 时间继电器底座 PF083 1 个 7 热继电器 JR20-32 JD0 — 1020 380V 、10A 、 20 8 端子排 1 个 节 9 控制板 细木工板 15mm ×650mm × 1 块 500mm 10 自攻螺丝 长度 20mm 20 个 11 万用表 指针式 1 块 (2) 材料准备 序 号 名 称 规 格 数 量 备 注 2 3 米 2 5 米 (3) 工用具准备 序 号 名 称 规 格 数 量 备 注 1 —字螺钉旋具 1 把 1 主回路导线 2. 5 mm 2 控制回路导线 1 . O mm

中控室培训资料

中控室培训资料 一、中控室的作用及功能: 作用: 消防中控室的作用是火灾自动报警系统信息显示中心和控制枢纽。设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备。用于接收、显示、处理火灾报警信号,是控制相关设施的专门场所,是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心枢纽。 功能: 指挥救灾功能---防火灭火功能---消防设备管理功能----信息中心功能联动设备组成: 消防电话主机2、消防广播系统3、火灾自动报警及消防联动控制器4、消防控制室图形显示装置5、消防外线电话 火灾报警器控制器: 主要功能: 1-1、火灾报警功能1-2、火灾报警控制功能1-3、故障报警功能1-4、屏蔽功能1-5、监管功能1-6、自检功能 信息显示和查询功能1-8、电源功能(备用电源) 2、作用:

在火灾自动报警系统中,火灾探测器是系统的“感觉器官”随时监视着保护区域的火情。 火灾报警控制器,是该系统的“大脑”,是系统的核心,它是一种为火灾探测器等现场设备供电、接收、转换、处理和传递火灾报警、故障等信号,发出声、光报警,并对自动消防等装置发出控制信号的报警装置。 3、火灾报警控制器的组成: 3-1、液晶屏 监管报告栏信息反馈栏启动信息栏故障信息栏 3-2、打印机 控制按键打印信息 3-3、指示灯区 指示灯部分时钟按键 时间显示 3-5、按键 四、火灾联动控制器: 消防联动控制器一般与火灾报警控制器采用一体化设计,构成联动性火灾报警控制器。

1、消防联动控制器主要功能: 控制功能1-2、故障报警功能1-3、自检功能 五、消防系统的组成: 1、火灾自动报警系统: 1-1、探测器:感烟探测器、感温探测器等 手动报警装置 报警控制器 作用:火灾发生时,探测器将信号传输到报警控制器,通过声、光信号显示出来,并在控制面板上显示火灾区域、位置、从而达到预报火警的目的,同时也可通过手动报警按钮来完成报警功能。 应急照明系统: 发生火灾情况时,正常供电中断后,应急照明系统利用自身内部电池储备电进行供电,从而达到照明效果。 3、消防栓系统 3-1、组成:消防蓄水池、高位水箱、消防泵、稳压泵(稳压罐)、消防栓供电控制柜、消防栓箱、消防栓阀门、水枪、水龙带、消防报警按钮、管道、压力表、压力阀等。

最新中级维修电工实操试题及评分标准

精品文档
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
元件
1、元件的质量检查 2、正确利用工具和仪表, 熟练地安装电气元器件
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣 2分 2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
1
安装
3、元件在配电板上布置要 合理,安装要准确、紧固
只扣 1 分
10 分
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
4、按钮盒不固定在板上
每只扣 0.5 分 4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
线路 2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
2
直、不交叉、不跨接 敷设
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 通电 3 试车 2、 正确选配熔体
3、 通电一次成功
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成
30 分
4、 安全文明操作
功扣 20 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
安全 2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
4
文明 生产
3、遵守操作规程 4、尊重考评员,讲文明礼
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产 考核要求同一项内容的,要累计扣分

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
精品文档

浙大中控DCS系统操作规程

规程编号:KF-HD-CYJSB-*** 版本号:2013-9 受控号: 浙大中控DCS系统 操 作 规 程 实施日期:二零一三年九月 发布单位:开发事业部哈得作业区

目录 一、使用范围和编制依据 二、管辖范围 三、系统介绍 四、主要技术参数 五、风险及控制措施 六、装置介绍 (一)浙大中控JX-300XP集散控制系统 七、操作规定 (一)浙大中控自控系统监控操作 八、注意事项 浙大中控DCS系统操作规程 一、使用范围和编制依据 本规程适用于哈得作业区DCS系统正常维护和操作管理。 本规程依据浙大中控JX-300X DCS系统操作维护手册编制。 二、管辖范围 哈一联、哈四联、天然气站主控室。

三、系统介绍 1、DCS系统由硬件系统和软件系统两部分组成 1)系统硬件 哈四联系统由三个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 哈一联系统由四个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 天然气站系统由三个操作站(其中两个兼作工程师站)和一个控制站构成。 本规程所涉及的操作均在操作站上实现,具体的硬件构成参见相关技术资料。 2)系统软件 系统的所有操作均在Advantrol软件下实现,具体的Advantrol操作参见相关技术手册。 四、主要技术参数 1、浙大中控DCS系统 五、风险及控制措施 六、装置介绍 东河天然气站设计为日处理量22.5万方天然气处理站,配备了一套独立的浙大中控JX-300XP自动化监控系统,本系统由硬件、通讯网络、操作

站计算机、监控软件等组成。 JX-300XP 系统硬件 1、 机柜 天然气站仪控室有I/O 卡件机柜两套,哈四联机柜间有I/O 卡件机柜五套,哈一联机柜间有I/O 卡件机柜五套。 2、 系统软件 系统的所有操作均在Advantrol 软件下实现,具体的Advantrol 操作参见相关 从服务器 主服务器监控机 现场仪器仪 表 现场仪器仪 表

中控考勤 系统操作说明书

中控考勤系统操作说明书 一、部门设置 1、点击系统界面左侧一栏【部门表】 2、在新界面选定【总公司】单击【新设部门】 3、在打开的对话框里面输入要设置的部门。点击确认 4、按照步骤2-3设置其他部门

二、员工入职录入 1、在系统界面上侧打开【人员维护】 2.在新打开对话框选定员工所在部门,点击【增加按钮】 3、在新打开页面输入员工信息,并记录该员工考勤号码 4、凭系统中刚输入的该员工考勤号码到其部门考勤机录入指纹即可。 三、排班设置 为了方便进行考勤数据统计分析,需要对员工上下班时间,打卡时间进行设置,也就是班次设置。因每个部门上班时间不同,需要进行早晚班三个班次设置。现以早班为例进行班次设置并进行人员排班。 1、首先进行上下班时间段设置,在考勤系统界面左下角单击【时间段维护】

2、在新打开界面输入时间段信息,输入完毕后,点击保存。 3、再次点击【增加】按钮进行设置下午早班,晚上早班,周三早班、周六早 班(因公司周三、周六晚班下班时间不同,所以稍微麻烦) 4、输入完成后,如下图: 5、按照1-3的步骤可进行晚班、正常班的时间段设置。然后进行班次管理 6、回至考勤系统界面,点击右下角【班次管理】 7、在新开界面,单击【新增班次】—【修改】输入班次信息—【保存】

8、点击下方【增加时间段】按钮 9、进行周一周二周四周五周天上午、下午、晚上时间段设置,去掉周三、周 六前面的√,选定上午早班、下午早班、晚上早班并点击【确认】。如图: 10、点击【增加时间段】添加周三时间段,去掉周一周二周四周五周六 周天前面的√,选定上午早班、下午早班、周三早班时间段,并点击【确认】

维修电工等级鉴定--电工高级技师实操试题

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:40min (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 电动机Y—△降压启动控制电路

试题名称:安装电动机Y—△降压启动电路考核时间:40min

二:Y-△降压启动线路故障处理 (按下SB3电动机发出异响转速急骤下降) 一、操作准备 1、场地准备 (1)考核场地面积50m2整洁规范无干扰。 (2)考场安全设施齐全。 (3)有三相电源插座。 2 3 1、操作程序: (1)穿戴好劳保用品。 (2)准备好所需的工具。 (3)检查Y-△降压启动控制线路板及电动机。 (4)合上电源观察故障现象。 (5)根据所观察到的现象正确分析故障的原因。 (6)根据所分析到的故障原因,进行正确的检查核对。 (7)正确处理,排除故障。 (8)重新试车。 (9)清理现场收拾工具,摆放整齐。 2、规定说明 (1)如操作违章,将停止考核。 (2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比例进行折算。 3、考核方式:实际操作;以操作过程与操作标准进行评分。 4、考核时限: (1)准备时间:3min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:30min。 (3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。三、评分记录表:

维修电工等级鉴定初级电工实操试题

初级电工实操试题 一、用指针式万用表测量电压 二、用指针式万用表测量电阻 三、用指针式万用表测量电流 四、互感式钳形电流表的使用五:直线连接单股导线

、用指针式万用表测量电压 1准备要求 2、操作考核规定及说明 (1 )操作程序说明: 1)准备工作; 2 )机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。 5)读取数值; 6)归档; 7)清理现场。 (2 )考核规定说明: 1 )如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2 )考核采用百分制,考核项目得分按评定比重进行折算。 3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 4 )考评员工技能说明:本项目主要考评员工个人掌握对用万用表测量电压的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min (不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:8min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

n

用指针式万用表测量电阻 1准备要求 (1 )操作程序说明: 1)准备工作; 2 )机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。维修电工等级鉴定高级电工实操试题

高级电工实操试题 一、制作户内低压电缆终端头 二、安装单相电度表 三、高压柜验电、挂接地线 四、测量10kv电力电缆绝缘电阻 五:单股线与多股线的连接

一:制作户内低压电缆终端头 1、准备要求 (1)材料准备 序号名称规格数量备注 1 低压四芯电缆16 mm2及以上1m 序号名称规格数量备注 1 电工刀、钢丝钳、尖嘴钳各1把 2 擦布1块 3 绝缘胶带A级1卷 4 防水胶带1卷 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)剖削电缆绝缘层; 3)制作电缆头并作绝缘处理; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(过程型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对制作低压电缆头的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间15min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

试题名称:制作户内低压电缆终端头考核时间15min 序号考核 内容 评分要素配分评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 准备 工作 工用具准备 6 少选或错选一件扣1分 2 剖削电 缆护套 用电工刀具45°角切入; 25°角平推剖削电缆绝缘层 21 未45°角切入导线扣7分 未25°角平推剖削电缆绝缘层扣7分 导线绝缘层剖削过长或过短 扣7分 3 制作 电缆头 制作电缆头31 钢铠未处理干净扣10分 未保留内衬垫层扣10分 未制作成伞形扣11分 4 恢复 绝缘 恢复绝缘42 包缠绝缘未采用斜叠法扣 7分 包缠时绝缘带未在绝缘层前 15~30毫米处开始扣7分 未从左向右,每圈压叠半幅带 宽扣7分 绝缘胶带包缠不紧密扣7分 里层未用绝缘胶带缠绕7分 外层未用防水胶带缠绕扣7分 5 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 6 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安全 规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 7 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

维修电工职业技能鉴定所考场设置标准

维修电工职业技能鉴定所(考场)设置标准 一、编制说明 为使职业技能鉴定所(考场)认定工作标准化、规范化、科学化,根据原劳动部颁发的《职业技能鉴定规定》(劳部发[1993]134号)、《职业技能证书规定》(劳部发[1994]98号)、人力资源和社会保障部制定的《维修电工国家职业技能标准(2009年修订)》等制定本标准。(以下配置情况按30人/批的鉴定能力设置) 二、适用范围 本标准适用于设置本职业(工种)初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)和高级技师(一级)级别的职业技能鉴定所(考场)。 三、人员配置 (一)所长 负责鉴定所(考场)的全面管理工作。具有本专业中等技术职务或技师以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作8年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。 (二)副所长 协助所长管理鉴定所(考场)的日常工作。具有本专业中等技术职务或高级以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作5年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。 (三)工作人员 ⒈办公室人员:协助所长管理鉴定所(考场)的日常事务,承担职业技能鉴定考场的具体工作。具有大专以上文化程度,熟悉职业技能鉴定考核工作。 ⒉考评人员:自有考评员不得少于3人。持有人力资源和社会保障部门颁发的考评员资格证。 ⒊考务人员:能熟练进行计算机操作,负责鉴定人员的报名、资格初审、考场安排、设备材料准备、辅助考评员和监考员工作、考务档案管理和办证等工作。具有高中以上文化程度,熟悉本职业技能鉴定工作。 ⒋设备维修、材料管理人员:负责技能鉴定所的设备、仪器仪表维修及材料管理工作。具有高中以上文化程度,熟悉设备原理及使用,并持有相关专业职业资格证书。 ⒌财务管理人员:按财务管理规定配备。负责鉴定收费和日常账务管理工作。必须持有财务人员资格证书。 四、管理制度 (一)财务管理制度 (二)鉴定工作规程(报名、收费、鉴定、办证) (三)岗位职责 (四)档案管理制度 (五)各种设备安全操作规程 (六)考评员、考务员工作守则、考场规则

中控考勤5.0系统操作说明书

1 中控考勤系统操作说明书 一、部门设置 1、点击系统界面左侧一栏【部门表】 2、在新界面选定【总公司】单击【新设部门】 3、在打开的对话框里面输入要设置的部门。点击确认 4、按照步骤2-3设置其他部门

2 二、员工入职录入 1、在系统界面上侧打开【人员维护】 2.在新打开对话框选定员工所在部门,点击【增加按钮】 3、在新打开页面输入员工信息,并记录该员工考勤号码 4、凭系统中刚输入的该员工考勤号码到其部门考勤机录入指纹即可。 三、排班设置 为了方便进行考勤数据统计分析,需要对员工上下班时间,打卡时间进行设置,也就是班次设置。因每个部门上班时间不同,需要进行早晚班三个班次设置。现以早班为例进行班次设置并进行人员排班。 1、首先进行上下班时间段设置,在考勤系统界面左下角单击【时间段维护】

3 2、在新打开界面输入时间段信息,输入完毕后,点击保存。 3、再次点击【增加】按钮进行设置下午早班,晚上早班,周三早班、周六早班(因公司周三、周六晚班下班时间不同,所以稍微麻烦) 4、输入完成后,如下图: 5、按照1-3的步骤可进行晚班、正常班的时间段设置。然后进行班次管理 6、回至考勤系统界面,点击右下角【班次管理】 7、在新开界面,单击【新增班次】—【修改】输入班次信息—【保存】

8、点击下方【增加时间段】按钮 9、进行周一周二周四周五周天上午、下午、晚上时间段设置,去掉周三、周 六前面的√,选定上午早班、下午早班、晚上早班并点击【确认】。如图: 4 10、点击【增加时间段】添加周三时间段,去掉周一周二周四周五周六 周天前面的√,选定上午早班、下午早班、周三早班时间段,并点击【确认】

维修电工等级鉴定初级电工实操试题

一、用指针式万用表测量电压 二、用指针式万用表测量电阻 三、用指针式万用表测量电流 四、互感式钳形电流表的使用五:直线连接单股导线 一、用指针式万用表测量电压

1、准备要求 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。 5)读取数值; 6)归档; 7)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按评定比重进行折算。 3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 4)考评员工技能说明:本项目主要考评员工个人掌握对用万用表测量电压的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:8min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 试题名称:用万用表测量电压考核时间:8min

二、用指针式万用表测量电阻

中控考勤机详细操作说明书

中控考勤机说明书 1考勤机的使用 1.1登记指纹 1.2考勤机功能介绍(通讯,参数设置,系统信息,U盘管理) 2考勤软件的使用 软件的安装 软件使用 2.2.1 增加设备 2.2.2 从设备下载人员信息 2.2.3 修改人员信息(改名字,调动部门等) 2.2.4 上传人员信息到设备 2.2.5 下载考勤数据 2.2.6 时间段设置 2.2.7 班次管理 2.2.8 人员排班 2.2.9 统计报表 一考勤机快速使用 登记指纹(分彩屏跟黑白屏) 从设备上采集指纹: ??? (1)彩屏:长按M/OK键--“用户管理”点OK--“新增用户”点OK--选择工号,- 往下翻在“指纹登记”上点OK,同一个手指按三次,完成后再点击OK键,再放上另一个手指按三次--往下翻到完成上点OK。(如果要再登记指纹可在‘用户管理‘点OK--’管理用户‘点M/OK---点M/OK选择’---- 查找用户‘—输入工号点OK—点M/OK选择“编辑用户”然后选择登记指纹,登记完成后---往下翻到完成上点M/OK。 (2)黑白屏录指纹的跟彩屏类似就不再说了。录备用指纹的话跟彩屏有点区别:按M/OK—用户登记—指纹登记—提示新登记—按ESC键—跳出备份登记—输入工号—登记指纹。。

机器的功能介绍 (1)通讯设置—设置通讯方式有RS232/485通讯,TCP/IP,USB通讯 (2)系统设置—参数设置(包含提示声音,键盘声音,时间设置算法切换(高端机器如iclock360, S20等)--数据维护(删除考勤机上的记录数据【记录要定时去删除】,清除管理权限【管理员破解】,清除全部数据----恢复设置(恢复出厂设置【不会删除考勤机上的数据只是恢复机器出厂的通讯设置等】; (3)系统信息—可以查看设备的人员登记数跟指纹数及考勤记录数-------设备信息可以查看设备的序列号、算法版本、MAC地址、出厂时间等。 (4)U盘功能(包含下载跟上传的功能) <1>(1)把U盘插到考勤机上--长按M/OK键进入菜单--选择U盘管理--下载数据--下载用户数据--下载完成后退出然后把U盘拿下来插到电脑上。 <2> (1)打开考勤软件--点击软件最左上角数据--选择菜单里“USB闪盘管理”,然后选择菜单里对应的选项(黑白屏机器选择第一项,彩屏机器选择第三项)--在对话框的左上角第一栏“导入用户数据到电脑”上点击--最后再点击“从U盘导入用户数据”--导入完成后关闭。

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 序号名称规格数量备注 1 三相异步电动机Y—132M-4 5.5 kW 1台 2 小型断路器NBl—6 3 C32 32 A 三极2个 3 小型断路器NBl—63 C6 6 A 二极1个 4 交流接触器CJX2-3211 20A、380 V 3个 5 交流接触器辅助触头块F4-22 3个 6 热继电器JR20-32 1个 7 按钮LA4-2H 保护式1个 5 时间继电器JSZ3A 380 V 1个 6 时间继电器底座PF083 1个 8 端子排JD0—1020 380V、10A、20节1个 9 控制板细木工板 15mm×650mm×500mm 1块 10 自攻螺丝长度20mm 20个 11 万用表指针式1块 (2)材料准备 序号名称规格数量备注 1 主回路导线2.5 mm24米 2 控制回路导线1.O mm25米 (3)工用具准备 序号名称规格数量备注 1 —字螺钉旋具1把 2 十字螺钉旋具1把 3 钢丝钳1把 4 尖嘴钳1把 5 剥线钳1把 6 低压验电器1个 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。高级维修电工实操内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

国家职业技能鉴定统一试卷高级维修电工技能试卷 姓名:学号: 单位:成绩: 时间:120分钟 一、利用PLC指令设计十字交通灯控制程序,如图所示。(55分) 控制要求如下: (1)汽车道:横向绿灯(G)亮30S →绿灯闪3秒,每次1S→黄灯(Y)亮2S→红灯(R)亮35S;纵向红灯(R)亮35S→纵向绿灯(G)亮30S →绿灯闪3次,每次1S→黄灯亮 2S。 (2)人行道:横向绿灯(G)亮30S →绿灯闪5次,每次1S→红灯 (R)亮35S;纵向红灯(R) 亮35S→绿灯(G)亮30S→绿 灯闪5次,每次1S。 按题目要求得交通灯的工作时序如图3-27所示。 要求:1、根据十字交通灯控制要求画出 I/O分配图。(10分) 2、画出梯形图。(15分) 3、写出指令表。(10分) 4、将程序送入PLC,并试运行。(20分) 二、变频器控制电动机运行(45分) 1、请画出变频器外部操作的接线 图(按钮用SB)。(7分) 2、画出变频器15段多段速运行接线图。(8分) 3、填写变频器15段多段速运行参数表(8分) 4、变频器技能操作(22分) (以下题目只完成其中1题)

A题:利用PU面板控制电动机 45Hz运行,加速时间为 10秒,减速时间为3秒 (17分).写出变频器 参数输入的步骤(5 分). B题:利用外部按钮SB和电位 器控制电动机以45Hz运 行,并设置频率跳变区, 当运行频率在15--30Hz 时以30Hz运行(17分), 写出变频器参数输入的 步骤(5分).

维修电工二实操评分表

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 总成绩表 统分人:年月日

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题1、由考评员自行选择局部线路图,时间控制在240分钟之内,考生进行安装与调试 选择考核项目时应考虑的其他因素: (1)本项目满分40分。 (2)本项目考核时间限定在180~240分钟。 (3)在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。 (4)本内容作为中级维修电工的重点考核内容之一,考核时应优先选择。 评分人:年月日核分人:年月日

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题2、按工艺规程主持检修1000千伏安以下三相电力变压器的故障检修 否定项:故障检修得分少于20分,本次技能考核视为不合格。 选择考核项目时应考虑的其他因素: (1)本项目满分40分。 (2)本项目考核时间限定在240分钟。 (3)本项目故障点仅设置1个。 (4)在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。 (5)从事变压器维修工作的维修电工考核时应优先选择本项目。 (6)本项目为第一类否定项。 评分人:年月日核分人:年月日

考件编号: 姓名: 准考证号:单位:

考件编号: 姓名: 准考证号:单位: 试题3、用示波器观察交流电压波形 否定项:要求不能损坏仪器、仪表。损坏仪器、仪表,扣10分。 选择考核项目时应考虑的其他因素: (1)本项目满分10分。 (2)本项目考核时间限定在10~30分钟。 (3)在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。 (4)本内容为中级维修电工的必考内容之一。 (5)本项目具有第二类否定项的内容。一:安装电动机Y—△降压启动电路1、准备要求 (1)设备准备 序号名称规格数量 备 注 1 三相异步电 动机 Y—132M-4 5.5 kW 1台 2 小型断路器NBl—6 3 C32 32 A 三极 2个 3 小型断路器NBl—63 C6 6 A 二极 1个 4 交流接触器CJX2-3211 20A、 380 V 3个 5 交流接触器 辅助触头块 F4-22 3个 6 热继电器JR20-32 1个 7 按钮LA4-2H 保护式1个5 时间继电器JSZ3A 380 V 1个 6 时间继电器 底座 PF083 1个 8 端子排JD —1020 380V、 10A、20节 1个

9 控制板细木工板 15mm× 650mm×500mm 1块 10 自攻螺丝长度20mm 20个 11 万用表指针式1块(2)材料准备 序号名称规格 数 量 备 注 1 主回路导 线 2.5 mm24米 2 控制回路 导线 1.O mm25米 (3)工用具准备 序号名称规格 数 量 备 注 1 —字螺钉 旋具 1把 2 十字螺钉 旋具 1把 3 钢丝钳1把 4 尖嘴钳1把 5 剥线钳1把

6 低压验电 器 1个 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。维修电工等级鉴定--中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线 一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核;

2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 二:安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) 1、准备要求 (1)设备准备

(2)材料准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)通电试验; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装白炽灯照明线路的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:15min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 白炽灯照明线路

维修电工初级实际操作

2012年职业技能鉴定操作技能考核项目 维修电工 初 级 中国石油大庆职业技能鉴定中心

维修电工初级试题目录 试题一、直线连接多股导线(基本操作30%)试题二、T形连接多股导线(基本操作30%)试题三、制作户内干包低压电缆终端头(基本操作30%)试题四、用指针式万用表测量电阻(仪表使用30%)试题五、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 (仪表使用30%)试题六、用数字式万用表测量交、直流电压(仪表使用30%)试题七、安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) (安装电路40%)试题八、安装单相电度表(安装电路40%)试题九、安装单相三极及三相四极插座(安装电路40%)

维修电工初级试题组合目录 组合一: 1、直线连接多股导线(基本操作30%) 2、用指针式万用表测量电阻(仪表使用30%) 3、安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) (安装电路40%) 组合二: 1、T 形连接多股导线(基本操作30%) 2、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻(仪表使用30%) 3、安装单相电度表(安装电路40%) 组合三: 1、制作户内干包低压电缆终端头(基本操作30%) 2、用数字式万用表测量交、直流电压(仪表使用30%) 3、安装单相三极及三相四极插座(安装电路40%)

试题一:直线连接多股导线 1、准备要求 (1)材料准备 (2)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)剖削导线绝缘层; 3)连接导线; 4)恢复绝缘层; 5)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(过程型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对直线连接多股导线的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:15min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

中控监控软件操作说明书(REV02)

隆德北山绿化灌溉项目 中控PC操作说明书 徐州征迪能源助剂有限公司 2014-10-04

1.PC界面说明 1>系统监控画面(总工艺画面) 电脑开机后,将直接进入如下监控主界面; 系统主监控界面显示了整个系统的工艺流程,以及相关参数运行参数和执行器件状态。 画面切换按钮如下: 系统界面按钮:点击此按钮,将显示系统监控画面。 报警查询按钮:点击此按钮,将显示报警查询画面。 数据记录按钮:点击此按钮,将显示数据记录画面。 退出系统按钮:点击此按钮,将退出监控程序。 画面中各指示说明: 300方、500方、1000方水池液位指示,绿色代表正常,红色或红色闪烁代表过低或过高。如: 300方低指示:绿色代表液位高过水池低液位,红色闪烁代表液位低过水池低液

位。 300方中指示:绿色代表液位高过水池中液位,红色代表液位低过水池中液位。300方高指示:红色代表液位低过水池低液位,绿色闪烁代表液位高过水池低液位。 各电机及阀门状态,红色代表关闭,绿色代表开启。如 1#真空泵指示:红色代表当前停机,绿色代表开启。 各流量计数值显示当前管道液体流量。 1#泵站潜水泵控制: 状态:此处显示潜水泵的当前所选择工作状态,若自动运行启动后,此处将显示运行; 泵状态:此处显示当前选择了1#潜水泵还是2#潜水泵,若没有选择那么将不显示任何信息。 启动、停止按钮:只有选择了自动工作模式,这两个按钮才会显示,选择停止或手动模式,此两个按钮将不显示。

1#、2#泵站提升泵控制: 状态:此处显示提升泵的当前所选择工作状态,若自动运行启动后,此处将显示运行; 泵状态:此处显示当前选择了1#提升泵还是2#提升泵,若没有选择那么将不显示任何信息。 启动、停止按钮:只有选择了自动工作模式,这两个按钮才会显示,选择停止或手动模式,此两个按钮将不显示。 2>报警查询画面 点击“报警查询”按钮,即可进入报警查询画面。

维修电工(中级)技能鉴定实操题及评分标准C

姓名____________________ 准考证号____________________ 单位名称____________________ --------------------------------------------------------------装-------------------------订-------------------------线-------------------------------------------------------------- 机械行业特有工种职业技能鉴定统一试卷 机电维修电工中级工技能测试试卷及评分标准A 注 意 事 项 1. 请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准号证号和所在单位的名称。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3. 请用蓝(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷;不要在试卷内填写与答题无关的内容。 4. 本试卷满分为100分,考试时间为180分钟。 第一部分 电子设备的组装及调试(60分) 一、液位控制器组装焊接与测量(60分) 评分标准:所有数据以考评员在电路安装正确的前提下实测±10%内得分 1、元器件识别及检测:学生能独立挑选识别元器件清单列出的元器件,在开考15分钟后发现元器件损坏的按自己烧坏扣分。(配分15分) 元件名称 测量档位 测量方法和数值 结论 二极管1N4007 三极管8050 发光二极管Led 2、整机装配:严格按照无线电设备装接工艺组装焊接,元器件整形美观整齐,布局合理规范,焊点明亮光滑,没有安装错误,没有脱焊连焊。(配分20分,每个错误减2分,每个工艺差点减1分不得负分) 3、性能测试 根据测试填写水位变化后电路发生的相关逻辑功能。(配分15分) 水位 Q1基极电压 Q1集电极极电压 LED 状态 结论 高水位 中间水位 低水位 分数统计表 序号 考核题目 配分 扣分原因 实得分 1 元器件识别及检测 15 2 整机装配 20 3 整机测试 整机质量检测 15 4 工具,设备的使用维护及安全文明生产 10 合计 60 得分 考评员签字

维修电工等级鉴定初级电工实操考试

维修电工等级鉴定初级电工实操考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

初级电工实操试题 一、用指针式万用表测量电压 二、用指针式万用表测量电阻 三、用指针式万用表测量电流 四、互感式钳形电流表的使用 五:直线连接单股导线

一、用指针式万用表测量电压 1、准备要求 (1)工具仪表准备 序号名称规格单位数量备注 1 万用表MF47型或MF500型块 1 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。试题名称:用万用表测量电压考核时间:8min 序号考核内 容 评分要素 配 分 评分标准 扣 分 得 分 备 注 1 机械 调零接 入表笔 水平放置万用表10 未水平放置万用表扣5分 机械调零,转动机械调零 旋钮,使指针对准刻度盘 的0位线 10 未进行机械调零扣5分 指针未对准刻度盘的0位线扣5 分 红表笔接在标有“+”号 的接线柱上,黑表笔接在 标有“-”号或“*”号的 接线柱上 10 红表笔未接在标有“+”号的接线 柱上扣5分 黑表笔未接在标有“-”号或“*” 号的接线柱上扣5分 2 选择 量程 根据被测量参量性质选 择合适的档位,测量交流 电压时可选用“V”区间 的档位;测量直流电压时 可选用“V”区间的档位 10 测量交流电压时未选用“V”区间 的档位扣5分 测量直流电压时未选用“V”区间 的档位扣5分 未知电压有多大时,应先 将量程档置于最高档,然 后再向低量程档转换;测 量高压时,不能在测量时 转换量程 10 带电转换量程不得分 量程选择错误扣5分 3 测量将表笔接入被测元件,接 触良好 10 表笔未接入被测元件不得分 表笔接触不良扣5分 测量时,不能用手触摸表 笔的金属部分,以保证安 全和测量的准确性 10 手触摸表笔的金属部分不得分 测量直流时,红表笔接正 极,黑表笔接负极 10 红表笔未接正极扣5分 黑表笔未接负极扣5分 4 读取数 值 根据表盘读数及档位关 系读取数值 10 不会读取数值不得分 读数错误扣5分 单位错误扣5分 5 归档测量完毕将档位开关调 至交流电压最大档或空 档 10 测量完毕未归档不得分 未将档位开关调至交流电压最大 档或空档扣5分 6 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 7 安全文 明操作 按国家或供电企业颁发 有关安全规定执行操作 每违反一次规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 8 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 考评结论100

相关文档