文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新消防二级岗位资格考试题库归类单选题

最新消防二级岗位资格考试题库归类单选题

最新消防二级岗位资格考试题库归类单选题
最新消防二级岗位资格考试题库归类单选题

消防设施设计

消防水系统

一、单选题

1、室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时,室外消火栓栓口处的水压力不应小于( C )Mpa(从室外设计地面算起)。(易)

A、0.05

B、 0.07

C、 0.1

D、0.15

2、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时,管道供水压力应能保证用水总量达到最大,且水枪在任何建筑物最高处时,其充实水柱仍不小于( C )m。(易)

A、 5

B、 7

C、 10

D、 15

3、消防水池总容积超过( D )m3时,应分成两个能独立使用的消防水池(易)

A、 200

B、 300

C、 400

D、500

4、供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过( C )m(易)

A、 4

B、 5

C、 6

D、7

5、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照( B )L/s计算。(易)

A、5~10

B、10~15

C、15~20 6

D、20~25

6、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( A )m范围内。(易)

A、15-40

B、25-50

C、10-25

D、5-15

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于( C )。(易)

A、12m3、9m3

B、24m3、18m3

C、18m3、12m3

D、36m3、24m3

8、一般情况下,消防给水竖管的布置应保证同层相邻(B)个消火栓的水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

9、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( B )m3。(易)

A、18

B、12

C、6

D、3

10、《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓不应超过( D )个。(易)

A、10

B、8

C、6

D、5

11、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过( A )m。(易)

A、50

B、40

C、30

D、20

12、室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于( B ) m。(易)

A、20、30

B、30、50

C、20、50

D、30、30

13、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( D )m。(易)

A、10

B、15

C、20

D、25

14、室外消火栓间距不应超过( C ) m。(易)

A、60

B、100

C、120

D、150

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于( D )m3。(易)

A、6

B、9

C、12

D、18

16、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于( B )Mpa时,应设减压设施,静水压力大于1.0Mpa,应采取分区给水系统。(中)

A、0.3

B、0.5

C、0.6

D、0.8

17、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于( B )Mpa。(易)

A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于( C )mm。(易)

A、80

B、90

C、100

D、150

19、高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于( C ) m。(易)

A、7

B、8

C、10

D、13

20、按喷头流量系数分类,流量系数K= ( B )的洒水喷头称为标准喷头。(易)

A、55

B、80

C、115

D、155

21、发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由( C )探测火灾。(中)

A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关

21、预作用喷水灭火系统由( C )组成。(难)

A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

22、发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由( D )发出信号开启。(中)

A、闭式喷头

B、开式喷头

C、水流指示器

D、火灾报警控制器

23、干式喷水灭火系统由( A )组成。(中)

A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

24、发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠( B )开启。(中)

A、火灾探测器

B、洒水喷头

C、火灾报警控制器

D、压力开关

25、湿式喷水灭火系统由( A )组成。(易)

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

26、民用建筑和工业厂房的严重危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( C )m2。(易)

A、100

B、160

C、260

D、300

27、中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等净空高度大于8m,小于等于12m的非仓库类高大净空场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( C )m2。(中)

A、100

B、160

C、260

D、300

28、会展中心、多功能体育馆、自选商场等净空高度大于8m,小于等于12m的非仓库类高大净空场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( D )m2。(中)

A、100

B、160

C、260

D、300

29、净空高度大于8m,小于等于12m的自选商场,最大储物高度超过3.5m,自动喷水灭火系统应按( D )L/min.m2确定喷水强度。(难)

A、6

B、8

C、12

D、16

30、对于室内最大净空高度不超过8m,且保护区域总建筑面积不超过( B )m2的民用建筑可采用局部应用湿式系统。(易)

A、500

B、1000

C、1500

D、2500

31、除特殊规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,应按火灾延续时间不小于( B )确定。(易)

A、0.5h

B、1.0h

C、2h

D、3h

32、湿式系统、干式系统应在喷头动作后,直接由( B )连锁自动启动供水消防泵。(中)

A、水流指示器

B、压力开关

C、末端试水装置

D、水力警铃

33、防火分隔水幕的喷头布置应保证水幕的宽度不小于(A)。(难)

A、6m

B、8m

C、15m

D、5m

34、消火栓箱的门不应被装饰物遮掩,四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色 (A)。(易)

A、有明显区别

B、协调

C、一致

D、没有规定

35、民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为( A )。(易)

A、轻危险级、中危险级、严重危险级

B、一级、二级、三级

C、次危险级、中危险级、严重危险级

D、一级、二级、三级、四级

36、民用建筑和工业厂房的中危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为( A )m2。(易)

A、160

B、100

C、300

D、180

37、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为( A )度。(易)

A、4-70

B、0-68

C、大于70

D、小于4

38、自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于( C )MPa,管网内的工作压力不应大于

1.2MPa。(易)

A、0.1

B、1.0

C、0.05,

D、1.2

39、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过( C )个。(易)

A、1000

B、1200

C、800

D、600

40、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为 ( B ) 色。(易)

A、橙

B、红

C、黄

D、绿

41、装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于( C )cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(易)

A、50

B、70

C、80

D、60

42、超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设( B )灭火系统。(中)

A、水喷雾

B、雨淋

C、水幕

D、干式

43、湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为( A )。(中)

A、自动启动

B、消防控制室远程启动

C、水泵房手动启动

D、任选

44、防护冷却水幕应采用( D )喷头。(易)

A、干式喷头

B、闭式喷头

C、开式洒水喷头

D、水幕喷头

45、闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 ( D )度。(易)

A、50

B、45

C、40

D、30

46、自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 ( B )mm。(易)

A、 15

B、25

C、30

D、50

47、中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过( C )只。(易)

A、6

B、7

C、8

D、15

48、自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应( B )进行一次供水试验。(难)

A、每年

B、每季度

C、每月

D、每周

49、装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的( D )倍确定。(易)

A、1.1

B、1.5

C、1.2

D、1.3

50、自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于( C )Mpa。(易)

A、0.80

B、1.40

C、1.20

D、1.50

气体灭火系统

1、在二氧化碳灭火系统的防护区中,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的( B ),且开口不应设置在底面。(中)

A、2%

B、3%

C、8%

D、10%

2、气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于( B )Kpa。(易)

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.4

3、二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于( A ) h。(易)

A、0.5

B、0.6

C、0.9

D、1.0

4、二氧化碳灭火系统按应用方式可分为( D )。(中)

A、组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

B、高压系统和低压系统

C、管网灭火系统和无管网灭火系统

D、全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

5、当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到( B )个独立的火灾信号后才能启动。(易)

A、1

B、2

C、3

D、4

6、气体灭火系统机械应急操作装置应设在( C )。(中)

A、防护区内

B、无管网灭火系统中

C、贮瓶间内或防护区外便于操作的地方

D、泄压口

7、设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在( A )min内撤离防护区。(易)

A、0.5

B、1

C、5

D、10

8、对于全淹没灭火系统,二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的(D)倍,并不得低于34%。(中)

A、0.5

B、1

C、1.2

D、1.7

9、气体灭火系统防护区的最低环境温度不应低于(D)0C。(易)

A、 5

B、0

C、-5

D、-10

10、(D)灭火系统不应设置在人员密集场所、应爆炸危险的场所及有超洁净要求的场所。(易)

A、二氧化碳

B、七氟丙烷

C、IG541

D、热气溶胶预制

泡沫灭火系统

一、单选题

1、中倍数泡沫是指发泡倍数为( B )倍的泡沫。(中)

A.<20 B.21~200 C.201~1000 D.1001~2000

2、高倍数泡沫是指发泡倍数为( C )倍的泡沫。(中)

A.<20 B.20~200 C.201~1000 D.1001~2000

3、泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于( C )m。(中)

A.60 B.50 C.30 D.25

4、泡沫泵站应满足在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于( C )min。(易)

A.1 B.3 C.5 D.10

5、低倍数泡沫灭火系统对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用液下喷射泡沫方式时,不能选用( A )泡沫液。(中)

A.蛋白 B.氟蛋白 C.水成膜 D.成膜氟蛋白

6、采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于( D )m,且设置数量不宜小于4 个。(中)

A.10 B.100 C.50 D.60

7、液下喷射泡沫灭火系统,适用于( A )。(难)

A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 B.外浮顶储罐 C.内浮顶储罐 D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐

8、扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用( D )。(易)

A.蛋白泡沫液 B.氟蛋白泡沫液 C.水成膜泡沫液 D.抗溶性泡沫液

9、低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀不大于( C )倍的泡沫。(中)

A.30 B.40 C.20 D.60

灭火器配置设计

一、单选题

1、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于( B )具。(易)

A、1

B、2

C、4

D、5

2、按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于( C )具。(易)

A、3

B、4

C、5

D、6

3、严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为( D )。(易)

A、2A

B、1A

C、55B

D、89B

4、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器最大保护距离为( D )m。(难)

A、15

B、18

C、24

D、30

5、灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器最大保护距离为( A )m。(难)

A、15

B、18

C、24

D、30

6、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( D )。(难)

A、5A

B、4A

C、3A

D、2A

7、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( B )m2/B。(难)

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

8、设有消火栓系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( A )。(易)

A、10%

B、20%

C、30%

D、50%

9、设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( A )。(易)

A、30%

B、40%

C、50%

D、70%

10、设有消火栓和灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( A )。(易)

A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

11、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离( B )m。(难)

A、10

B、15

C、20

D、25

12、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为( D )m。(难)

A、10

B、15

C、20

D、25

13、灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为( B )m。(难)

A、30

B、40

C、50

D、60

14、《建筑灭火器配置设计规范》规定歌舞娱乐放映游艺场所、地下场所配置灭火器所需的灭火级别应按( C )计算。(易)

A、Q=1.1K(S/U)

B、Q=1.2K(S/U)

C、Q=1.3K(S/U)

D、Q=1.4K(S/U)

15、《建筑灭火器配置设计规范》规定设有室内消火栓系统的场所配置灭火器所需的灭火级别应按( A )计算。(易)

A、Q=0.9K(S/U)

B、Q=1.2K(S/U)

C、Q=1.3K(S/U)

D、Q=1.4K(S/U)

16、灭火器配置场所的危险等级应分为( C )。(易)

A、严重危险级、中危险级

B、中危险级、轻危险级

C、严重危险级、中危险级、轻危险级

D、严重危险级、中危险级、次危险级

17、扑灭ABC类火灾应选择( B )灭火器。(易)

A、泡沫灭火器

B、磷酸铵盐干粉灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、水型灭火器

18、灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( B )。(易)

A、5 A

B、3 A

C、2 A

D、1 A

19、灭火器A类火灾配置场所为轻危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( D )。(易)

A、5 A

B、3 A

C、2 A

D、1 A

20、灭火器B类火灾配置场所为轻危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( D )。(中)

A、123 B

B、89 B

C、55 B

D、21 B

一、单选题

1、( B )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。(易)

A、火灾探测器

B、火灾报警装置

C、火灾警报装置

D、火灾报警按钮

2、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内( A )总数。(易)

A、火灾探测器

B、探测区域

C、报警区域

D、火灾探测器和火灾报警按钮

3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜( D )mm。(易)

A、大于50

B、小于50

C、大于30

D、小于30

4、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于( C )m。(易)

A、20

B、25

C、30

D、40

5、火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的( B )倍。(难)

A、1.2

B、1.5

C、2

D、2.5

6、火灾自动报警系统的主电源应采用( A )。(易)

A、消防电源

B、动力电源

C、照明电源

D、直流电流

7、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为( D )m,且应有明显的标志。(难)

A、1.0~1.1

B、1.1~1.2

C、1.2~1.3

D、1.3~1.5

8、高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是( C )。(易)

A、控制消防水泵的启、停

B、间接启动消防水泵

C、直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心

D、火灾报警

9、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择( A )感温火灾探测器。(难)

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

10、当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为( A )。(难)

A、20m2、3.6m

B、20m2、4.4m

C、30m2、3.6m

D、30m2、4.4m

11、相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于( C )m。(中)

A、7

B、10

C、14

D、20

12、红外光束感烟探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过( B )m。(中)

A、50

B、100

C、150

D、200

13、民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于( C )m。(中)

A、15

B、20

C、25

D、30

14、火灾探测器周围( C )m内不应有遮挡物。(易)

A、2.0

B、3.0

C、0.5

D、1.0

15、消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通( C )。(易)

A、本层、地下各层

B、本层、二层

C、本层、二层及地下各层

D、所有层

16、在环境噪声大于60dB的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声( B ) dB。(中)

A、10

B、15

C、20

D、25

17、对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择( C )探测器。(易)

A、感烟

B、感温

C、火焰

D、可燃气体

18、下列(B)场所宜设置漏电火灾报警装置(系统):(中)

A、按一级负荷供电的乙、丙类厂房和丙类仓库

B、按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆

C、省级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑

D、建筑内的消防用电设备

19、漏电火灾报警系统可不具有下列功能:(D)(易)

A、探测漏电电流、过电流等信号

B、发出声光信号报警

C、准确报出故障线路地址

D、联动自动灭火的消防设施

20、当梁突出顶棚的高度超过(C)mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(易)

A、400

B、500

C、600

D、700

消防电源及配电线路

一、单选题

1、一类高层民用建筑的供电负荷等级应为( A )级。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

2、高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置( B )装置。(易)

A、手动切换

B、自动切换

C、自动或手动切换

D、自动和手动切换

3、消防用电设备的配电线路暗敷设时应设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于(A)。(易)

A、 30mm

B、50 mm

C、 120 mm

D、200 mm

4、一般情况下,消防用电设备的配电线路明敷设时(D)敷设。(易)

A、可不穿管

B、可穿PVC管

C、可穿阻燃PVC管

D、应穿金属管或封闭式金属线槽

5、消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于( C )mm。(易)

A、15

B、20

C、30

D、50

应急照明与疏散指示标志

一、单选题

1、除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于(B ) Lx。(易)

A、0.3

B、0.5

C、1.0

D、2.0

2、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( C )m以下的墙面上。(易)

A、1.5

B、1.2

C、1.0

D、1.1

3、人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于( B )分钟。(易)

A、20

B、30

C、60

D、90

4、人防工程中的应急照明,其地面照度不应小于(D) Lx,连续供电时间不应小于( D )min。(易)

A、1,20

B、1,30

C、5,20

D、5,30

5、疏散指示标志的设置间距,在民用建筑中,不应大于(A) m,在人防工程中,不宜大于( A ) m。(易)

A、20,15

B、20,10

C、30,20

D、30,15

6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志和备用电源的连续供电时间不应小于(B)(易)

A、20min

B、30min

C、60min

D、90min

防排烟系统

一、单选题

1、机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为( C )Pa。(易)

A、20-30

B、30-40

C、40-50

D、50-60

2、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置( B )。(中)

A、局部机械排烟设施

B、局部正压送风系统

C、向疏散方向开启的甲级防火门

D、向疏散方向开启的丙级防火门

3、( D )应设置独立的机械加压送风防烟设施。(易)

A、高层建筑的地下水泵房

B、消防电梯井

C、消防控制室

D、封闭避难层(间)

4、设置机械加压送风的楼梯间宜(B )设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(中)

A、每隔四至五层

B、每隔二至三层

C、每隔六至七层

D、每层

5、除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为( B )。(中)

A、280℃

B、70℃

C、72℃

D、220℃

6、排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为( C )。(中)

A、72℃

B、70℃

C、280℃

D、220℃

7、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置( A )。(易)

A、防火阀

B、排烟防火阀

C、防回流措施

D、防火隔板

8、下列哪些厂房中的空气不应循环使用(A)(中)

A、一氧化碳压缩机室

B、焦化厂焦油厂房

C、柴油灌桶间

D、植物油加工厂的精炼部位

9、下列房间的送风设备与排风设备可设置在同一房间内:(D)(中)

A、甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备

B、甲、乙类厂房用的排风设备和其它房间的送风设备

C、甲、乙类厂房用的排风设备与其它房间的排风设备

D、甲、乙类厂房用的送风设备与其它房间的送风设备

10、风管内设有电加热器时,电加热器前后各(C)范围内的风管必须采用不燃保温材料。(中)

A、500mm

B、600mm

C、800mm

D、900mm

一、单选

1.在灭火战斗中,一切处置行动自始至终要严防引发爆炸,当遇有紧急情况危急参战人员的生命安全时,指挥员应果断下达(A)命令。(易)

A、撤离

B、撤退

C、掩护

D、避险

2.水源手册主要包括辖区消防水源的种类、数量、分布和(A)等。(中)

A、管网、管径

B、管网

C、管径

D、流量

3.为预防执勤训练安全事故制定的行为规程或行动准则称为(D),它是安全管理的主要依据。

(中)

A、执勤训练安全考评制度

B、执勤训练安全评估制度

C、执勤训练安全检查制度

D、执勤训练安全管理制度

4.《公安消防部队执勤条令(试行)》规定,灭火战斗中非紧急情况下的组织指挥原则是:统一指挥和( B )。(易)

A、授权指挥

B、逐级指挥

C、计划指挥

D、临机指挥

5.下列不属于司令部执勤职责的是( C )。(难)

A、掌握部队执勤战斗实力

B、组织制定灾害事故处置力量调度方案和执勤战斗预案

C、建立和保持正规的战备秩序

D、规范消防站定期开放工作

6.下列不属于防火监督处执勤职责的是( A )。(难)

A、掌握辖区重大危险源分布情况

B、定期通报辖区消防安全重点单位的抽查情况

C、参与执勤战斗预案制定,提供相关信息资料

D、发生火灾,立即赶赴现场开展火灾事故调查

7.下列不属于消防通信指挥中心执勤职责的是( B )。(难)

A、掌握辖区交通道路、消防水源和消防安全重点单位等情况

B、划分火灾等级,制定消防力量调度方案

C、统计、分析接警和出动情况

D、掌握各类消防队伍执勤战斗实力和辖区灭火救援资源的情况及联系方式

8.下列不属于大队长执勤职责的是(B)。(难)

A、领导本大队并指导辖区内其他消防队伍,贯彻上级指示,做好战备工作

B、掌握辖区灭火与抢险救援资源的情况和联系方法

C、组织战备值班、检查和教育

D、组织开展对辖区情况的调查研究,制定执勤战斗预案,定期实施演练

E、熟悉本大队执勤战斗实力和辖区交通道路、消防水源和消防安全重点单位等情况

F、协调辖区有关单位做好灭火救援的准备工作,并组织安排消防站定期开放工作

9.公安消防部队战备等级分为( A )、二级战备、一级战备。(易)

A、经常性战备

B、日常性战备

C、三级战备

D、常规性战备

10.我国的( A )是由国务院制定,由国务院总理签署国务院令公布的。(中)

A、消防行政法规

B、消防法律

C、消防技术法规

D、消防部门规章

11.《公安消防部队执勤条令(试行)》规定:公安消防中队执勤人员,听到出动信号,必须按照规定着装登车,消防车驶离车库时间不得超过( B )。(易)

A、45秒

B、1分钟

C、1.5分钟

D、2分钟

12.《城市消防站建设标准(修订)》规定,设在近郊区的普通消防站应以接到出动指令后( A )分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积。(易)

A、5

B、6

C、7

D、8

13.制定灭火救援预案应按( B )的程序进行。①科学计算,确定参战力量和装备;②确定范围,明确重点保卫对象;③确定作战术意图;④调查研究、收集资料;⑤严格审核,不断充实完整。(中)

A、②→④→③→①→⑤

B、②→④→①→③→⑤

C、②→④→①→⑤→③

D、②→④→⑤→①→③

14.某地区发生台风,该地区公安消防部队应进入( B )战备状态。(易)

A、一级

B、二级

C、三级

D、经常性

15.下列属于灭火救援作战资料的是( D )。(中)

A、消防装备资料

B、执勤业务训练资料

C、安全管理资料

D、接警出动记录

16.( B )属于二级战备要求。(易)

A、召回在外全部人员

B、严格控制人员外出

C、力量进入执勤区域

D、停止人员请假外出

17.公安消防部队火场组织指挥通常分为( C )个层次。(易)

A、3

B、4

C、5

D、6

18.某地区发生特别重大灾害时,该地区公安消防部队应进入( A )战备状态。(易)

A、一级

B、二级

C、三级

D、经常性

19.室外消防水池与建筑物外墙之间的距离不应小于( B )米。(易)

A、10

B、15

C、20

D、25

20.某地区发生重大自然灾害,该地区公安消防部队应进入( B )战备状态。(易)

A、一级

B、二级

C、三级

D、经常性

21.消防车道距建筑物外墙应大于( D ),防止火灾时建筑物构件塌落影响消防作业。(易)

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

22.灭火物资装备保障、油料饮食等后勤保障及治安、交通等与灭火有关的保障统称为(B)。(易)

A、战勤保障

B、勤务保障

C、战备保障

D、救援保障

23.执勤装备管理要求建立( C ),实时掌握执勤装备的数量、种类和运行状态。(易)

A、器材清单

B、出入库清单

C、执勤装备数据库

D、使用清单

24.训练大纲规定,执勤中队的年度训练时间一般不应可少于(B)个训练日。(易)

A、 130

B、 120

C、 110

D、 100

25.灭火救援业务资料主要分为(A)和灭火救援作战资料两大类。(易)

A、灭火救援准备资料

B、灭火救援档案资料

C、灭火救援战评资料

D、灭火救援安全资料

26.公安消防大队、中队制定的消防水源资料要呈报(D)审核备案,并复制存档。(易)

A、总队

B、公安局

C、自来水公司

D、支队

27.为始终保持良好的战备状态,公安消防部队实行(D)制度。(易)

A、值班备勤

B、指挥长

C、领导带班

D、等级战备

28.执勤战斗预案是对执勤战斗有关问题作出预先筹划和安排的消防(C)。(易)

A、规范文书

B、行动方案

C、作战文书

D、作战计划

29.两个以上中队参战的灭火救援战评总结,应由( A )负责组织。(易)

A、支(大)队指挥员

B、中队指挥员

C、辖区中队指挥员

D、灭火现场最高首长

30.公安消防部队在完成经常性执勤任务时所保持的战斗准备状态为(D)。(易)

A、一级战备

B、二级战备

C、日常性战备

D、经常性战备

31.公安消防部队在恶劣气候或者发生重大自然灾害时所处的战斗准备状态为(B)。(易)

A、一级战备

B、二级战备

C、日常性战备

D、经常性战备

32.公安消防部队在国家进入战争状态,国家发布戒严令时所处的战斗准备状态为(A)。(易)

A、一级战备

B、二级战备

C、日常性战备

D、经常性战备

34.《公安消防部队执勤条令(试行)》规定,交接班时听到出动信号,由(B)负责出动。(易)

A、接班人员

B、交班人员

C、全体人员

D、交接班商定人员

35.公安消防大队( B )至少进行一次战备检查。(易)

A、每天

B、每周

C、每月

D、每季度

36.公安消防支队( C )对所属部队至少进行一次战备检查。(易)

A、每天

B、每周

C、每月

D、每半年

37.公安消防部队开展各项执勤业务训练所需要的各种材料总称为(C)。(中)

A、执勤训练决策资料

B、执勤训练管理资料

C、执勤业务训练资料

D、执勤业务管理资料

38.平时收集整理的为灭火救援行动提供依据的各种图表和文字材料称为(D)。(易)

A、决策资料

B、灭火资料

C、救援资料

D、灭火救援准备资料

39.公安消防大队(B)要进行一次安全教育。(易)

A、每周

B、每月

C、每季

D、每半年

40.公安消防支队(B)应召开一次安全工作会议。(易)

A、每月

B、每季

C、每半年

D、每年

41.在教育训练、灭火救援行动中,为预防事故所进行的必要的科学的行政管理活动称为(C)。(中)A、安全事故管理 B、战备执勤安全管理

C、执勤训练安全管理

D、预防事故管理

42.消防水源是灭火救援专用设施,未经当地(B)批准,任何单位或个人不准擅自动用。(易)

A、自来水公司

B、公安消防机构

C、公安机构

D、辖区公安消防中队

43.执勤战斗救援预案实行(C)审核制度。(易)

A、集体

B、上级

C、逐级

D、同级

44.公安消防支队战备教育由(B)组织实施。(易)

A、司令部

B、政治处

C、大队

D、中队

45.为保证消防车取水方便,应在消防水池周围设(B)。(易)

A、消防取水口

B、消防车道

C、消防泵

D、防护栏

46.消防部队为了保证救灾现场用水充足,对辖区消防水源开展的调查熟悉、检查使用、资料建立等活动统称为(A)。(易)

A、消防水源管理

B、辖区情况熟悉

C、辖区情况管理

D、水源熟悉

47.各级公安消防部队应当建立消防水源设施和(D)档案资料。(中)

A、供水途径

B、供水状况

C、供水方式

D、供水能力

1、无固定冷却系统的液化石油气储罐着火,采用移动灭火设备冷却时,冷却水供给强度不应小于多少L/s·m2。( C )(易)

A、0.10

B、0.15

C、0.20

D、0.40

2、某一高层建筑,其室内设计消防用水量为40L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为600m2,若灭火用水供给强度为0.15L/s·m2,火场实际用水量为多少L/s。( C )(难)

A、40

B、60

C、90

D、400

3、某一木材堆场,其设计消防用水量为45L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为1000m2,若灭火用水供给强度为0.2L/s·m2,火场实际用水量为多少L/s。( C )(难)

A、45

B、90

C、200

D、500

4、甲、乙类液体火灾,采用移动式空气泡沫灭火器具灭火时,其泡沫供给强度为多少L/s·m2。( C )(易)

A、0.2

B、0.5

C、1

D、5

5、有一条水带干线,长度为4条Ф80mm胶里水带(每条Ф80mm胶里水带阻抗系数为0.015),当流量为10L/s 时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。( C )(难)

A、0.15

B、0.6

C、6

D、15

6、某一木材堆场,其设计消防用水量为45L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为100m2,若灭火用水供给强度为0.2L/s·m2,若每支水枪的流量为7.0 L/s,需几支水枪。( C )(中)

A、2

B、4

C、3

D、5

7、采用高倍数泡沫灭火,高倍数泡沫应在多少分钟内充满保护空间。(A )(易)

A、5

B、10

C、15

D、30

8、当建筑物内可燃物数量较少(火灾荷载密度≤50kg/m2)时,使用Ф19mm水枪(有效射程为15m)灭火,每支水枪的控制面积可按多少m2估算。( B )(易)

A、30

B、50

C、80

D、100

9、有一条水带干线,长度为7条胶里水带,其中5条为Ф90mm水带,2条为Ф65mm水带(每条Ф90mm、Ф65mm胶里水带阻抗系数分别为0.008、0.035),当流量为10L/s时,水带串联系统的压力损失为多少104Pa。( D )(难)

A、0.43

B、4.3

C、1.1

D、11

10、计算燃烧面积的正确方法是。( C )(中)

A、查表法

B、图形法

C、估算法

D、图表法

11、运用步测法估算燃烧面积时一般一复步为( B )。(中)

A、1m

B、1.5m

C、1.8m

D、2m

12、运用目测法估算建筑物燃烧面积的参照物通常是( D )。(中)

A、门口

B、柱子

C、屋顶

D、窗口

13、运用目测法估算建筑物燃烧面积,一般情况下一个窗口取( B )。(中)

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

14、影响化学事故现场警戒范围的因素是( A )。(中)

A、气象条件

B、现场道路情况

C、警戒器材

D、处置人员的数量

15、影响化学事故现场警戒范围的因素是( C )。(中)

A、警戒器材

B、处置人员的数量

C、人口密集程度

D、化学救援专业人员数量

16、白天煤气小量泄漏下风向的防护距离是( D )。(易)

A、50m

B、100m

C、150m

D、200m

17、夜间煤气大量泄漏下风向的防护距离是( C )。(易)

A、200m

B、300m

C、800m

D、1000m

18、氯气小量泄漏的隔离距离是( B )。(易)

A、50m

B、60m

C、70m

D、80m

19、氯气大量泄漏的隔离距离是( D )。(易)

A、60m

B、95m

C、125m

D、185m

20、白天氨气大量泄漏下风向的防护距离是( B )。(易)

A、200m

B、300m

C、600m

D、800m

21、夜间氨气小量泄漏下风向的防护距离是( B )。(易)

A、 200m

B、300m

C、 600m

D、800m

22、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其半径是( D )。(易)

A、 3~5Km

B、4~6Km

C、 5~7Km

D、7~10Km

23、核电厂烟羽警戒区域以反应堆为中心其人员撤离准备区域半径是( A )。(中)

A、3~5Km

B、4~6Km

C、5~7Km

D、7~10Km

24、核电厂食入警戒区域以反应堆为中心其半径是( C )。(中)

A、3~5Km

B、7~10Km

C、30~50Km

D、50~70Km

25、若配置1000Kg浓度为2%的碳酸氢钠水溶液,对沙林中毒人员进行消毒,需要碳酸氢钠和水( A )。

(难) A、20Kg、980Kg B、2Kg、998Kg

C、500Kg、500Kg

D、10Kg、990Kg

26、某一段宽50m、长200m的道路受到沙林毒剂的污染,现使用10%的氢氧化钠水溶液消毒,消耗标准为2Kg/m2,需要配置氢氧化钠消毒液( C )。(难)

A、1000Kg

B、10000Kg

C、20000Kg

D、40000Kg

27、某一高层民用建筑,其室内设计消防用水量为100L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为1500m2,若灭火用水供给强度为0.15 L/s.m2,则该火场的实际用水量为多少L/s。( D )(中)

A、100

B、150

C、125

D、225

28、液化石油气储罐着火后,距着火罐直径1.5倍范围内的邻近罐需进行冷却,邻近罐的冷却面积按其表面积的多少计算。( C )(易)

A、2倍

B、全部

C、一半

D、三分之一

29、液化石油气储罐,无固定冷却系统或火灾中固定冷却系统受到破坏时,火场冷却任务只能依靠移动灭火设备(消防车等)完成,其冷却水供给强度不应小于多少L/s.m2。( C )(易)

A、0.1

B、0.15

C、0.2

D、0.25

30、某木材堆场发生火灾,燃烧面积约2000 m2,其设计消防用水量为45L/S,若灭火用水供给强度0.2 L/S .m2,则火场实际用水量为多少L/s。( B )(中)

A、45

B、400

C、355

D、455

31、液化石油气储罐火灾,距着火罐多少倍直径范围内的相邻储罐均应进行冷却。( B )(易)

A、1

B、1.5

C、2

D、3

32、一有固定冷却系统的液化石油气储罐着火,其固定系统冷却水供给强度为多少L/s .m2。( C )(易)

A、0.1

B、0.12

C、0.15

D、0.2

33、地上、半地下以及地下无覆土的卧式罐的燃烧面积,按防护堤内的面积计算,且不超过多少m2。( C )(易)

A、300

B、350

C、400

D、450

34、液下喷射氟蛋白泡沫,为保证泡沫的灭火效能,泡沫喷射的流速不应大于多少m/s。( B )(中)

A、2

B、3

C、4

D、5

35、为提高灭火效果,抗溶性泡沫一次灭火时间不应超过多少分钟。( B )(中)

A、5

B、10

C、20

D、30

36、对于甲、乙、丙类液体储罐,当采用浮顶罐、地下和半地下固定顶立式罐、覆土储罐和直径不超过20m 的地上固定顶立式罐时,发生火灾后,其储罐冷却水持续时间按多少小时计算。( B )(中)

A、3

B、4

C、5

D、6

37、对于甲、乙、丙类液体储罐,当采用直径超过20m的地上固定顶立式罐时,发生火灾后,其储罐冷却水持续时间按多少小时计算。( D )(中)

A、3

B、4

C、5

D、6

38、一固定顶立式罐发生火灾,其储罐直径为14m,则其燃烧面积为多少m2。( D )(难)

A、98

B、196

C、307.72

D、153.86

39、固定顶立式油罐(包括保温罐)发生火灾时,采用移动式水枪进行冷却,则着火罐冷却水供给强度为多少L/s.m。( D )(易)

A、0.1

B、0.2

C、0.45

D、0.6

40、一油罐发生火灾时,距着火罐1.5倍直径范围内的相邻卧式罐采用移动式水枪进行冷却,则相邻卧式罐的冷却水供给强度为多少L/s. .m2。( A )(易)

A、0.1

B、0.2

C、0.45

D、0.6

41、某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ65mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.035) ( B )(难)

A、3.5

B、4.378

C、8.5

D、14.875

42、某消防车利用双干线并联供带架水枪,每条干线的长度为5条Φ80mm胶里水带,带架水枪流量为10 L/s,该水带并联系统的压力损失为多少104Pa。(水带的阻抗系数为0.015) (D)(难)

A、14.875

B、4.378

C、8.5

D、1.875

43、某一高层建筑,其室内设计消防用水量为40L/s,某日发生火灾,火场燃烧面积为600m2,若灭火用水供给强度为0.15L/s.m2,火场实际用水量为多少L/s。( C )(中)

A、40

B、60

C、90

D、400

44、为便于应用和记忆,一支Ф19mm水枪,当有效射程为15m时,其控制周长按多少米估算。(C)(易)

A、8-10

B、8-15

C、10-15

D、10-20

45、某单层木材加工厂发生火灾,燃烧面积约250m2,若火场用水供给强度为0.2 L/S.m2,每支水枪流量为6.5 L/S,则火场需水枪数量为多少支。(D)(中)

A、5

B、6

C、7

D、8

46、一支Ф19mm水枪,有效射程15m时的流量为6.5 L/S,当火场灭火用水供给强度为0.2 L/S?m2时,这支水枪能控制的燃烧面积是多少m2。( B )(中)

A、30 m2

B、32.5 m2

C、40 m2

D、42.5 m2

47、当建筑物内可燃物数量较多(火灾荷载密度>50kg/m2)时,使用Ф19mm水枪(有效射程为15m)灭火,每支水枪的控制面积可按多少m2估算。( A )(易)

A、30

B、50

C、80

D、100

48、固体可燃物的火灾延续时间为20min时,其火灾蔓延距离应是多少m。(D)(易)

A、5

B、10

C、15

D、20

49、固体可燃物的火灾延续时间为5min时,其火灾蔓延距离应是多少m。(A)(易)

A、5

B、10

C、15

D、20

50、固体可燃物的火灾延续时间为10min时,其火灾蔓延距离应是多少m。(B)(易)

A、5

B、10

C、15

D、20

51、固体可燃物的火灾延续时间为15min时,其火灾蔓延距离应是多少m。(C)(易)

A、5

B、10

C、15

D、20

52、空气泡沫枪的混合液进口压力不应小于多少pa。(B)(中)

A、20×104

B、35×104

C、15×104

D、17×104

53、一支Ф19mm水枪,流量6.5L/s,供水强度为0.12L/s.m2时,其控制面积为多少m2。( D )(中)

A、32.5m2

B、42.3m2

C、49.6m2

D、54.2m2

54、若火灾的延续时间为10min,则固体可燃物的燃烧面积可能达到多少m2。(D)(中)

A、100

B、1000

C、314

D、3140

55、容器内闪点<60℃的液体发生火灾时,若利用移动泡沫设备灭火,则泡沫灭火供给强度为多少L/s.m2。(B)(中)

A、0.8

B、1.0

C、8

D、10

56、利用Ф19mm水枪扑救燃烧区域为直径16m的建筑火灾,有效射程为15m,流量为6.5L/s,当供水强度为0.4L/s.m,水枪数量为几支。( A )(难)

A、3

B、6

C、8

D、9

57、城市消防管道(居住区或工厂)的室外管道压力一般在多少104Pa之间,且干管之间的距离一般不超过500m。( C )(中)

A、5~8

B、8~10

C、10~40

D、10~50

58、城市消防管道(居住区或工厂)的室外管道压力一般在10~40×104Pa之间,且干管之间的距离一般不超过多少m。( B )(中)

A、700

B、500

C、600

D、800

59、在消防车的最大供水高度计算时,沿楼梯铺设水带时,登高水带长度为实际供水高度的几倍。( D )(中)

A、1.2

B、1.5

C、1.8

D、2.0

60、消防车串联供水,当将水送往前面水罐(泵浦)车进水口处时,仍应留有多少104Pa的剩余压力,以保证供水工作的正常进行。( B )(易)

A、5

B、10

C、15

D、20

61、某单层木材仓库着火,燃烧面积约240m2,火场上每辆消防车供应2支Φ19mm水枪,有效射程为15m (水枪流量为6.5L/s),灭火用水供给强度为0.2L/s·m2,则需要几辆火场供水战斗车。( B )(难) A、3 B、4

C、5

D、6

62、某单层木材仓库着火,燃烧面积约400m2,火场上每辆消防车供应3支Φ19mm水枪,有效射程为15m (水枪流量为6.5L/s),灭火用水供给强度为0.12L/s·m2,则需要几辆火场供水战斗车。( A )(难) A、3 B、4

C、5

D、6

63、某油罐区着火,需冷却用水量75L/s,若每辆消防车供应2支φ19mm水枪,有效射程为17m(水枪流量为7.5L/s),则需要几辆冷却供水战斗车。( C )(中)

A、3

B、4

C、5

D、6

64、CP10型泡沫消防车,其最大泡沫供给量为200L/s,如泡沫灭火供给强度为1L/s?m2,则该泡沫消防车控制火势面积为多少m2。( D )(中)

A、100

B、150

C、180

D、200

65、某一油池着火,燃烧面积约500m2,现使用CP10型泡沫消防车灭火,其最大泡沫供给量为200L/s,若泡沫灭火供给强度为1L/s·m2,则需要几辆该型泡沫消防车。( B )(难)

A、2

B、3

C、4

D、5

一、单选题(12题)

1 、因为情况复杂,复议机关不能在规定期限内作出行政复议决定的,经行政复议机关的负责人批准,可以适当延长,但是延长期限最多不超过(B)。(易)

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日。

2 、行政复议机关一般应当自受理申请之日起(C)内作出行政复议决定。(易)

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日。

3 、行政复议机关自受理申请之日起作出行政复议决定的最长期限是(D)。(中)

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日。

4 、申请人可以在知道消防具体行政行为之日起(C)日内申请行政复议。(易)

A、15日

B、30日

C、60日

D、90日。

5 、6月7日,李某经营的歌舞厅因消防违法行为被处罚,当时李某正在国外旅游,委托雇工张某处理有关处罚事宜。6月8日,公安消防机构向李某经营的歌舞厅送达处罚决定书,张某签收。6月9日,张某打电话将处罚有关情况向李某进行了报告。李某可以申请行政复议的起算日期是(B)。(中)

A、6月7日

B、6月8日

C、6月9日

D、6月10日。

6 、7月9日,公安消防机构对李某经营的飚歌城进行了监督检查,发现了消防违法行为,7月10日,公安消防机构对飚歌城立案查处。7月15日,公安消防机构向李某送达处罚决定书,李某无正当理由拒绝签收,公安消防机构依法留置处罚决定书。李某可以申请行政复议的起算日期是(C)。(中)

A、7月9日

B、7月10日

C、7月15日

D、7月16日。

7 、4月6日,公安消防部门对张某的违法行为做出处罚决定,因找不到张某,4月7日,公安消防部门采取公告方式送达处罚决定书,公告期限至6月7日,期间,公安消防机构一直没有联系到张某。按照法律规定,张某可以申请行政复议的起算日期是(D)。(中)

A、4月6日

B、4月7日

C、6月7日

D、6月8日。

8 、6月9日,群众甲向公安消防门举报某歌舞厅营业时间锁闭安全出口,6月13日,辖区公安消防机构仍未派人检查。按照法律规定,群众甲可以申请行政复议的起算日期是(B)。(难)、

A、6月9日

B、6月11日

C、6月12日

D、6月13日。

9、个体工商户王某于2006年5月10日接到甲公安消防大队责令停产停业并处罚款的处罚决定书,7月2日发生地震,造成交通不便,致使王某不能在法定期限内申请行政复议。7月12日恢复交通。请问,下列说法正确的是(D)。(难)、

A、王某于7月12日申请行政复议,复议机关告知其已超出申请期限

B、2006年7月10日为王某申请行政复议的期限

C、交通不便期间应计入法定申请期限

D、2006年7月20日为王某申请行政复议的期限

10、下列对当事人知道具体行政行为的时间表述正确的是(D)。(中)

A、通过邮寄方式送达的,以寄出时间为知道时间

B、通过公告形式告知当事人的,以当事人看到公告的时间为知道时间

C、受送达人拒绝签收的,以拒绝的时间为知道时间

D、受送达人拒绝签收的,以送达人、见证人签署《送达回执》的时间为知道时间

11、2006年10月15日,某县公安消防大队对某单位处5000元罚款的处罚。2006年12月5 日,该单位认为该处罚侵犯了单位合法权益,欲申请行政复议。其是否已超过申请复议的期限?(B)。(易)

A、已超过申请复议的期限,期限为2006年11月15日

B、未超过申请复议的期限

C、已超过申请复议的期限,期限为2006年10月30日

D、未超过申请复议的期限,期限为2007年1月15日

12、因不可抗力或者其他正当理由耽误法定行政复议申请期限的,申请期限自障碍消除之日起(B)计算。(中)

A、重新

B、继续

C、终止

D、中止

1、对人员密集场所实施消防监督检查时,尤其要注意检查员工(D)在场群众疏散的知识和技能。(易)

A、督促

B、号召

C、跟随

D、组织引导

2、对按相关规定确定为消防安全重点单位的人员密集场所,公安消防机构除应每半年至少组织一次监督抽查外,必须根据本地区火灾规律、特点以及结合重大节日、( C )等消防安全需要,组织消防监督检查。(易)

A、重大隐患

B、重大情况

C、重大活动

D、重大影响

3、集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备的安装,必须统一由主办单位委托(C)。(易)

A、电力部门安装

B、产权单位安装

C、具有资格的施工单位安装

D、懂专业知识的人安装

4、下列表述不正确的是(A)。(中)

A、车间和仓库不得设置在同一个建筑物内

B、员工集体宿舍必须独立设置

C、对暂时确有困难、必须将员工集体宿舍和车间或者仓库设在同一建筑物内的,应将员工集体宿舍设在底层并设直通室外的安全出口,或用防火墙将员工集体宿舍与车间或仓库完全分隔并不得共用楼梯,同时应责令限期将员工集体宿舍搬出。

D、仓库和车间布置在同一建筑物内时,应坚持车间布置在下面楼层的原则

5、建筑内部因采用大量可燃材料装修、使用可燃家具,将(B)。(易)

A、延长轰燃出现的时间

B、增加火灾荷载

C、降低耐火等级

D、影响防火间距

6、除规范有特殊规定外,人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于(B)个。(易)

A、1

B、2

C、3

D、4

7、高层民用建筑的裙房应设(C)楼梯间。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

8、建筑高度不超过32m的二类高层建筑应设(C)楼梯间。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

9、建筑高度不超过24m的病房楼、旅馆等建筑应设(C)楼梯间。(易)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

10、设在地下一层且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的歌舞娱乐放映游艺场所应设(C)楼梯间。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

11、多层建筑的地下商场,当其地下层数为三层时,应设(D)。(易)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

12、一座使用功能为商场的三层地上建筑,应设(C)或室外疏散楼梯。(易)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

13、集贸市场内的电源开关、插座等,应安装在封闭式的配电箱内,且配电箱应当采用(D)制作。(中)

A、不燃或难燃材料

B、绝缘材料

C、难燃材料

D、不燃材料

14、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(B)。(易)

A、防火门和闭门器

B、应急照明和疏散指示标志

C、阻燃地毯和防滑地砖

D、报警按钮和消防广播

15、人员密集场所房门至外部出口或封闭楼梯间、防烟楼梯间的最大允许距离一般控制在(D)之间。(中)

A、15~20m

B、20~30m

C、30~40m

D、15~40m

16、人员密集场所灭火器配置的危险等级多为(A)。(易)

A、严重危险级

B、中危险级

C、轻危险级

D、中、轻危险级

17、人员密集场所选配灭火器时,如选择干粉灭火器,应选用(C)灭火器。(易)

A、碳酸氢钾

B、碳酸氢钠

C、磷酸铵盐

D、碳酸氢铵

18、一座三层地上建筑,第三层设有KTV练歌厅,该建筑应设(C)或室外疏散楼梯。(易)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

19、一地下商店,地下层数为3层,应设(D)。(易)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

20、建筑高度不超过32m的二类高层公共建筑当其楼梯间无自然采光和自然通风时,应设(D)或室外疏散楼梯。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

21、宾馆应在客房内设置消防提示牌,明确规定(C)。(易)

A、禁止使用消防设施

B、禁止使用自带用电器具

C、禁止卧床吸烟

D、禁止使用电热器具

22、室外集贸市场与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场应保持(D)m以上的安全距离。(中)

A、25

B、30

C、40

D、50

23、商场的中庭和共享空间增大了(B)的难度。(易)

A、设置消防设施

B、划分防火分区

C、人员疏散

D、防排烟

24、商场大多数商品的储存火灾危险性属(C)。(易)

A、甲类

B、乙类

C、丙类

D、丁、戊类

25、商场中无自然采光楼梯间的墙面、顶棚和地面均应采用(A)级装修材料。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

26、商场中封闭楼梯间地面应采用(A)级装修材料。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

27、商场中防烟楼梯间地面应采用(A)级装修材料。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

28、商场中无天然采光楼梯间的顶棚应采用(A)级装修材料。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

29、商场安全出口的门厅,其顶棚应采用(A)装修材料。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

30、地下商场建筑中疏散通道应(D)采用A级装修材料。(易)

A、绝大部分

B、极少部分

C、顶棚部分

D、全部

31、商场中安全出口的门禁系统必须具备(D)的功能。(中)

A、遥控自动开启

B、断电自动锁闭

C、声控自动开启

D、断电自动停止锁闭

32、商场中安全出口的门禁系统,(C)只能由控制中心遥控开启的门禁系统。(中)

A、推广使用

B、限制使用

C、严禁使用

D、允许使用

33、集贸市场内的营业照明用电应当与动力、消防用电(C)。(易)

A、共同设置

B、共用回路

C、分开设置

D、共用电源

34、托儿所、幼儿园属于(B)。(易)

A、公众聚集场所

B、人员密集场所

C、歌舞游艺场所

D、游乐场所

35、一般情况下托儿所、幼儿园应独立建造。当必须设置在其他建筑内时,必须自成一个(A)。(中)

A、独立的防火分区

B、独立的单元

C、独立的楼层

D、独立的房间

36、托儿所、幼儿园不应和(D)组合建造。(易)

A、商业网点

B、居民住宅

C、娱乐场所

D、汽车库

37、室外搭建的集贸市场,其顶棚应当采用(D)。(易)

A、不燃材料

B、可燃材料

C、难燃材料

D、不燃或难燃材料

38、依据《集贸市场消防安全管理办法》,集贸市场建筑物内的固定消防设施的维修和保养应由(B)。(易)

A、市场主办单位负责

B、市场产权单位负责

C、参与经营活动的单位、个人负责

D、市场合办单位共同负责

39、托儿所、幼儿园应配备(A)的应急照明装置。(中)

A、采用蓄电池

B、采用集中供电

C、采用自备发电机

D、采用双回路

40、托儿所、幼儿园严禁使用(D)照明。(易)

A、白炽灯

B、日光灯

C、碘钨灯

D、蜡烛

41、严禁在幼儿活动场所、幼儿宿舍内使用(C)等电器设备。(易)

A、收音机

B、录音机

C、电熨斗

D、电视机

42、某地下三层建筑,地下一层设有歌舞娱乐场所,该建筑应设(D)。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

43、某地下二层商场,地下室内地面与室外出入口地坪相差12m,该建筑应设(D)。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

44、某医院的门诊楼,建筑高度26m,该建筑应设(D)。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

45、一普通旅馆,建筑高度31、5m,该建筑应设(C)。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

46、一普通旅馆,层数为4层,建筑高度为11、2m,该建筑应设(C)。(中)

A、开敞楼梯间

B、敞开楼梯间

C、封闭楼梯间

D、防烟楼梯间

47、室外集贸市场在高压线两侧(A)内,不得摆摊设点。(易)

A、5m

B、10m

C、15m

D、20m

48、一、二级耐火等级的建筑中,托儿所、幼儿园的设置(D)。(易)

A、不应设在2层

B、不应超过2层

C、不应设在3层

D、不应超过3层

49、在三级耐火等级的建筑中,托儿所、幼儿园的设置(B)。(易)

A、不应设在2层

B、不应超过2层

C、可以设在3层

D、可以超过3层

50、住院床位数在(D)张以上的医院应确定为消防安全重点单位。(易)

A、20

B、30

C、40

D、50

51、医院内消毒和清洗所用易燃液体应专柜保管,储存量不得超过(C)ml。(难)

A、50

B、200

C、500

D、一天的用量

52、医院手术室采用乙醚做麻醉剂时,机械排风口应设在手术室的(C)。(中)

A、上部

B、中部

C、下部

D、任意部位

53、医院手术室手术中需用的易燃易爆药品,应(B)。(易)

A、在手术室内随时存放一次手术需用量

B、随用随领

C、在手术室内随时存放一天的需用量

D、根据手术室的实际情况定

54、在高压氧舱内可燃物的燃烧速度(C)。(易)

A、正常

B、减慢

C、迅猛

D、熄灭

55、高压氧舱采用舱内照明方式时,电源应经舱外变压器调压至(A)V以下引入。(难)

A、30

B、40

C、50

D、60

56、高压氧舱的照明灯具应满足抗压和(C)要求。(中)

A、防污

B、防潮

C、防爆

D、防尘

57、一座26m高的医院病房楼,其楼梯间设置形式应为(C)。(易)

A、敞开楼梯间

B、采用乙级防火门的封闭楼梯间

C、防烟楼梯间

D、采用防火卷帘的封闭楼梯间

58、某市级医院门诊楼高28m,设置独立防烟楼梯间。下列说法正确的是(D)。(易)

A、走道与前室相通处应采用乙级防火门,前室与楼梯间之间可采用防火卷帘

B、前室内平时很少有人停留,可放置小型电热水器,以方便病人及家属饮用热水

C、清洁工及医护人员可将少量垃圾临时堆放在前室内,定时运走

D、当楼梯间及前室内均无自然采光通风时,可只在楼梯间内设加压送风系统

59、医院放射科胶片室室温不得超过(A)℃。(难)

A、30

B、35

C、40

D、50

60、医院放射科胶片室将胶片装入纸袋放在专用橱架上分层竖放,是为了(B)。(中)

A、便于编号使用

B、防止胶片相互摩擦产生静电

C、便于摆放整齐

D、防止病人用错、取错

61、医院手术室应有良好的通风。采用机械排风时,空气(B)。(中)

A、可循环使用

B、不得循环使用

C、经净化后可循环使用

D、经分析后确定是否可循环使用

62、医院手术室所用麻醉剂之一乙醚的蒸气密度(B)。(中)

A、比空气轻

B、比空气重

C、与空气相等

D、不确定

63、医院高压氧舱最大含氧量不超过(A)%。(中)

A、33

B、35

C、39

D、43

64、医院对病房楼、急诊、门诊等场所至少每(B)小时进行一次防火巡查。(易)

A、一

B、二

C、三

D、四

65、一、二、三级公路汽车和港口客运站的候车、候船厅顶棚装修材料的燃烧性能等级不应低于(A)。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

66、旅客聚集人数较少的四级(小型)公路汽车和港口客运站的候车、候船厅顶棚装修材料的燃烧性能等级不应低于(B)。(易)

A、A级

B、B1级

C、B2级

D、B3级

67、下列不属于劳动密集型企业的是(D)。(易)

A、服装加工企业

B、鞋类加工企业

C、玩具加工企业

D、轿车组装车间

68、建筑面积为(B)m2以上且经营可燃商品的商场应确定为消防安全重点单位。(易)

A、500

B、1000

C、300

D、800

69、集贸市场严禁经营、储存(C)。(易)

A、小五金商品

B、日用百货

C、易燃易爆化学物品

D、纺织品

70、建筑面积在(D)m2以上且经营可燃商品的集贸市场应确定为消防安全重点单位。(易)

A、300

B、500

C、800

D、1000

71、下列企业中(D)不属于劳动密集型企业。(易)

A、服装企业

B、鞋类企业

C、玩具加工企业

D、软件设计企业

71、在3层及3层以上设有公共娱乐场所的多层民用建筑,其建筑耐火等级不应低于(B)。(中)

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

72、设置在地下建筑内的公共娱乐场所,通往地面的安全出口不应少于(B)个。(易)

A、1

B、2

C、3

D、4

73、剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过(D)人。(中)

A、50

B、100

C、150

D、250

74、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于( C )m。(中)

A、1、1

B、1、2

C、1、4

D、1、3

75、人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其净宽度不应小于( D )m。(中)

A、1、2

B、1、5

C、2、0

D、3、0

76、商住楼内的住宅的疏散楼梯应当(C)。(易)

A、尽量与其他防火分区合用

B、设置机械加压送风系统

C、独立设置

D、设计为防烟楼梯间

77、设置在地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用(A)。(易)

A、液化石油气

B、蜂窝煤

C、天然气

D、电饭煲

78、单层、多层工业与民用建筑、人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑,在安全出口和疏散走道

上设置的应急照明,其连续供电时间不应少于(A)min。(中)

A、30

B、60

C、20

D、90

79、建筑高度不超过100m的高层民用建筑,其应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于(A)min。(中)

A、20

B、45

C、60

D、30

80、《建筑设计防火规范》规定,设置在疏散走道上的灯光疏散指示标志,除袋形走道和走道转角区外,其间距不应大于(B)m。(中)

A、35

B、20

C、25

D、30

81、在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在(A)。(中)

A、地下1层,且室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m

B、地下1、2层

C、地下1、2、3层

D、室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的任意层

82、除规范有特殊规定外,公共娱乐场所的安全疏散出口数目不应少于(B)个。(易)

A、1

B、2

C、3

D、4

83、公共娱乐场所内严禁带入和存放(D)。(易)

A、香烟

B、可燃物品

C、含酒精饮料

D、易燃易爆物品

84、录像厅、放映厅营业时,容纳人数不得超过(A)。(中)

A、该场所建筑面积按1、0人/m2计算所得人数

B、经营者确定的人数

C、该场所建筑面积按0、5人/m2计算所得人数

D、额定人数的70%

85、公共娱乐场所的消防安全责任人(C)时,应当向当地公安消防机构备案。(易)

A、出差

B、不愿意履行消防安全职责

C、变更

D、外出旅游

86、公共娱乐场所的(D)内应当设置声音或者视像警报,以保证火灾初起时引导人员安全疏散。(易)

A、影剧院

B、录像厅

C、礼堂

D、卡拉OK厅及其包房

87、公共建筑的安全出口标志应设置在(A)。(易)

A、出口的正上方

B、距地面1m以下的墙面上

C、地面上

D、顶棚上

88、除规范另有规定外,疏散走道及其转角处的安全指示标志应设置在(C)。(易)

A、走道地面上

B、走道顶部

C、距地面1m以下墙面上

D、距地面1m以上墙面上

89、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置(A)。(中)

A、防火阀

B、排烟防火阀

C、防回流措施

D、防火隔板

90、商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时,应保证楼梯间的余压值为(C)Pa。(难)

A、25~30

B、30~40

C、40~50

D、50~60

91、商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时,应保证其余压值为(B)Pa。(难)

A、20~25

B、25~30

C、30~35

D、40~50

92、设在商场排烟支管上及排烟风机机房入口处能自动关闭的排烟防火阀,其动作温度是(C)℃。(中)

A、68

B、93

C、280

D、72

93、设临时高压消防给水系统的高层建筑和裙房,其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置(B)。(中)

A、警示标志

B、直接启动消防水泵的按钮

C、应急事故照明

D、报警按钮

94、一类高层民用建筑内的商场营业厅,其吊顶应采用(D)。(易)

A、可燃材料

B、难燃材料

C、阻燃材料

D、不燃材料

95、商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用(D)。(易)

A、乙级木质防火门

B、甲级木质防火门

C、甲级防火门

D、防火卷帘门

96、地下商场严禁经营销售(C)。(易)

A、化妆品

B、可燃商品

C、酒精、煤油

D、菜油

97、在商场进行电、气焊割作业,应在打烊后进行,必须(C),落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。(易)

A、有上级领导在场

B、有经理在场

C、履行动火审批手续

D、有营业人员在场

98、依据《集贸市场消防安全管理办法》规定,集贸市场严禁经营(C)。(易)

A、动物油、植物油

B、化学、人造纤维及其织物

C、易燃易爆化学物品

D、中药材产品

99、集贸市场的消防安全工作应由(C)。(易)

A、工商行政管理机关负责

B、公安消防机构负责

C、市场主办单位负责

D、个体经营者负责

1、《消防监督检查规定》是依据(C)制定的。(易)

A、安全生产法

B、国家安全法

C、消防法

D、劳动法

2、纳入监督检查范围的行政管理相对人,公安消防机构对其实施消防监督检查(A)的限制。(易)

A、不受时间和场所

B、受时间限制但不受场所

C、不受时间但受场所

D、受时间和场所

3、实施消防监督检查的责任主体是(D)。(易)

A、公安机关

B、安全生产监督管理机构

C、综合执法机构

D、公安消防机构

4、消防监督检查是法律、法规赋予(B)的一项重要职责。(易)

A、公安机关

B、公安消防机构

C、各级人民政府

D、安全生产监督部门

5、下列不具备消防监督检查资格的有( B )。(易)

A、城市公安消防机构

B、城市治安联防队

C、县公安消防机构

D、直辖市公安消防机构

6、公安消防机构在消防检查时发现单位存在火灾隐患且情况严重,可能导致重大人员伤亡或者重大财产损失的,应当确定为(D)。(易)

A、火灾隐患

B、一般火灾隐患

C、较大火灾隐患

D、重大火灾隐患

7、确定重大火灾隐患之前,公安消防机构负责人应当(D)。(易)

A、报请上级决定

B、自行决定

C、委托律师决定

D、组织集体讨论

8、重大火灾隐患应当定期向(A)。(易)

A、社会公布

B、隐患单位通报

C、隐患单位的上级通报

D、公安消防机构内部通报

9、涉及复杂或者疑难技术问题的重大火灾隐患,公安消防机构应当在确定前(B)。(易)

A、报法制部门备案

B、组织专家论证

C、报上级批准

D、报政府批准

10、实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供(C),当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。(易)

A、产权证

B、灭火器

C、符合消防安全的建筑物

D、义务消防队

11、实行承包、租赁或者委托经营、管理时,消防车道、涉及公共消防安全的疏散设施和其它建筑消防设施应当由(A)统一管理。(易)

A、产权单位或者委托管理的单位

B、政府

C、物业管理

D、公安消防机构

12、对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其它建筑消防设施应当明确(C),可以委托统一管理。(中)

A、产权

B、使用权

C、管理责任

D、物权

13、举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险性的大型活动的主办单位、承办单位以及提供场地的单位,应当在合同中明确(D)。(易)

A、主办单位的消防安全责任

B、承办单位的消防安全责任

C、提供场地的单位的消防安全责任

D、各方的消防安全责任

14、以地方政府或者政府部门名义举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,应当在举办前由( D )依法向当地公安消防机构申报消防安全检查。(中)

A、政府

B、政府部门

C、政府办公厅(室)

D、具体承办活动的单位

15、某市举办大规模的服装博览会,由某公司具体承办。在举办前的消防安全检查中,消防监督机构发现该服装博览会存在火灾隐患且不能当场改正,责令该博览会停止举办,该种措施属于(C)。(中)

A、行政警告

B、行政处罚

C、行政强制措施

D、行政处分

16、建筑工程施工现场的消防安全由(B)负责。(易)

A、建设单位

B、施工单位

C、建设行政主管单位

D、消防监督机构

17、建筑工程施工现场实行总承包的,消防安全应由(A)负责。(易)

A、总承包单位

B、各分包单位按分包项目

C、建设行政主管单位

D、公安消防机构

18、对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程,建设单位应当(D)。(中)

A、负责施工现场的管理

B、不负责消防安全的责任

C、负责消防行政执法

D、与施工单位在订立合同中明确各方对施工现场的消防安全责任

19、(D)属于公众聚集场所。(易)

A、集体宿舍

B、劳动密集型企业

C、幼儿园

D、宾馆、饭店

20、法人单位的(C)是单位的消防安全责任人,对本单位的消防工作全面负责。(易)

A、保安部门

B、专兼职消防管理人员

C、法定代表人

D、消防安全管理人

21、(B)对单位消防安全负责人负责,实施和组织落实消防安全管理工作。(易)

A、各部门负责人

B、消防安全管理人

C、各岗位人员

D、义务消防队员

22、单位和个体工商户自行组织的防火安全检查是(C)行为。(易)

A、消防监督检查

B、行政执法

C、自身管理

D、监督执法

23、未确定消防安全管理人的单位,消防安全工作由单位(D)负责实施。(易)

A、工人

B、义务消防队员

C、专职消防队员

D、消防安全责任人

24、单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在(C)的领导下开展消防安全管理工作。(易)

A、政府

B、消防协会

C、消防安全责任人或者消防安全管理人

D、公安消防机构

25、(A)应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。(易)

A、消防安全管理人

B、各部门负责人

C、义务消防队员

D、消防监督人员

26、任何单位和个人都应当(B)为报火警提供便利。(易)

A、有偿

B、无偿

C、有条件

D、不

27、消防安全重点单位发生火灾时,应当立即(D),务必做到及时报警,迅速扑救火灾,及时疏散人员。(易)

A、报告单位消防安全责任人

B、报告单位消防安全管理人

C、报告消防归口管理部门

D、实施灭火和应急疏散预案

28、火灾扑灭后,(C)应当保护现场,接受事故调查,如实提供火灾事故的情况,协助公安消防机构调查火灾原因,核定火灾损失,查明火灾事故责任。(易)

A、报警单位

B、灭火单位

C、起火单位

D、因火灾受损失单位

29、机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少(D)进行一次防火检查。(易)

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

30、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每(B)一次。(易)

A、1小时

B、2小时

C、4小时

D、12小时

31、医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园等应当加强(A)防火巡查。(易)

A、夜间

B、白天

C、节日

D、公休日

32、防火巡查人员发现初起火灾应当(C)并及时扑救。(易)

A、报告单位消防安全责任人

B、报告消防安全管理人

C、立即报警

D、报告消防归口管理职能部门

33、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少(B)进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。(易)

A、每年

B、每半年

C、每隔一年

D、每隔二年

34、公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少(B)进行一次。(易)

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

35、公众聚集场所在(A)期间,应当通过张贴图画、广播、闭路电视等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。(易)

A、营业、活动

B、非营业、活动

C、节日

D、公休日

36、公共娱乐场所在营业期间(B)施工。(易)

A、可以动火

B、禁止动火

C、有专人监护时可以动火

D、经动火部门批准可以动火

37、(A)在开业前应当向当地公安消防机构申报消防安全检查。(易)

A、公众聚集场所

B、事业单位

C、科研单位

D、易燃易爆化学物品场所

38、对不能当场改正的火灾隐患,在火灾隐患未消除之前,单位应当(C),保障消防安全。(易)

A、设置警示标志

B、落实报警措施

C、落实防范措施

D、控制用火、用电

39、发生火灾的单位应当保护现场,接受事故调查,未经( B )同意,不得擅自清理火灾现场。(易)

A、公安机关

B、公安消防机构

C、单位消防安全责任人

D、单位消防安全管理人

40、消防安全重点单位应当至少(A)进行一次防火检查。(易)

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

41、消防安全重点单位及其(A)应当报当地公安消防机构备案。(易)

A、消防安全责任人

B、保安处长

C、保卫处长

D、工会主席

42、重大火灾隐患专家论证应形成结论性意见,作为判定重大火灾隐患的依据。判定为重大火灾隐患的结论性意见应( C )专家同意。(易)

A、有至少2名

B、有1/2以上

C、有2/3以上

D、全部

43、单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为(C),设置明显的防火标志,实行严格管理。(易)

A、重大火灾隐患

B、火灾隐患

C、消防安全重点部位

D、消防安全警戒部位

44、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火,因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实(D),在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。(中)

A、警示标志

B、灭火器材

C、报警措施

D、现场监护人

45、设置消防控制中心的单位,应当安排经过消防安全专门培训的人员持证在控制中心( B )小时值班。(易)

A、12

B、24

C、8

D、4

46、下列( C )人员应当持证上岗。(易)

A、单位的消防安全责任人

B、专兼职消防管理人员

C、消防控制室值班、操作人员

D、单位的消防安全管理人

47、消防安全重点单位应该建立健全(A)。(易)

A、消防档案

B、火灾档案

C、生产设备安全档案

D、产品质量监督档案

48、公安消防机构对消防安全重点单位的监督抽查每( A )至少组织一次,对其他单位的监督抽查( A )至少组织一次。(易)

A、半年每年

B、季度每半年

C、季度每年

D、半年每季度

49、单位对存在将安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通等行为,应当责成有关人员(D)并督促落实。(易)

消防文员理论考试题库完整

消防文员理论考试题库 一、单选题 1. 凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( B )。 A、助燃物; B、可燃物; C、燃烧产物; D、氧化物。 2. 能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为( D )。 A、助燃物; B、可燃物; C、燃烧产物; D、氧化物。 3. 根据国家标准《火灾分类》的规定,将火灾分为( B )类 A、3; B、4; C、5; D、6 4. A类火灾是指( A )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 5. B类火灾是指( C )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 6. C类火灾是指( B )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 7. D类火灾是指( D )。 A、固体火灾; B、气体火灾; C、液体火灾; D、金属火灾。 8. 火灾中,关闭有关阀门,切断流向着火区的可燃气体和液体的通道的灭火原理是( C )。 A、冷却; B、窒息; C、隔离; D、化学抑制。 9. 一些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会( B )。 A、闪燃; B、阴燃; C、分解燃烧; D、表面燃烧。 10. 热对流是热传播的重要方式,是影响( A )火灾发展的最主要因素。 A、初期阶段; B、发展阶段; C、猛烈燃烧阶段; D、息灭阶段。 11. 以电磁波形式传递热量的现象,叫做( D )。 A、热传播; B、热对流; C、热传导; D、热辐射。 12. 热辐射在火灾处于( B )时,成为热传播的主要形式。 A、初期阶段; B、发展阶段; C、猛烈燃烧阶段; D、熄灭阶段。 13. 空气中含氧量大约为( B )%。 A、20; B、21; C、26; D、27。 14. 因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为( B )。 A、物理爆炸; B、化学爆炸; C、粉尘爆炸; D、核爆炸。 15. 在《建筑设计防火规范》中采用爆炸下限将可燃气体划分为( A )类。 A、甲、乙; B、甲、乙、丙; C、甲、乙、丙、丁; D、甲、乙、丙、丁、戊。 16. 在《建筑设计防火规范》中将爆炸下限小于10%的气体划分为( B )类。 A、甲; B、乙; C、丙; D、丁。 17. 在《建筑设计防火规范》中将少数爆炸下限大于等于10%的气体划分为( B )类。 A、甲; B、乙; C、丙; D、丁。 18. 根据生产的火灾危险性分类,闪点为( A )度液体的生产属于甲类生产。 A、小于28 B、大于28,小于60 C、在于或等于60 19. 根据国家标准《危险货物分类和品名编号》的规定,危险品可分为九大类,其中不属消防监督范围的是( C )。

消防安全知识培训试题及答案

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、和。7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。 按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体 4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()

A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器 8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?() A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识; B.了解和熟悉所在部门、班组的生产过程中的火灾危险因素,协助建立健全 防火安全、完善和落实防火措施; C.积极参加消防演练,熟练掌握消防器材的性能和使用方法;

最新消防法考试题库及答案

最新消防法考试题库及答案

一、选择题 1公共娱乐场所的火灾危险性有哪些?(B ) 答: A.室内装饰、装修使用大量可燃材料;用电设备多,着火源多,不易控制;发生火灾蔓延快,扑救困难 B.室内装饰、装修使用大量可燃材料;用电设备多,着火源多,不易控制;人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡;发生火灾蔓延快,扑救困难 C.室内装饰、装修使用大量可燃材料;人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡;发生火灾蔓延快,扑救困难 2用灭火器进行灭火的最佳位置是什么?(B ) 答: A.上风 B.上风或侧风位置 C.侧风位置 3当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办?(A ) 答: A.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开(二)、严禁动用电器和一切火源;(三)、立即找液化石油站及时修理或更换。 B.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开;(二)、立即找液化石油站及时修理或更换。 C.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开;(二)、严禁动用电器和一切火源 4怎样穿过浓烟逃生?(A )

答: A.要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻 B.要尽量使身体贴近墙面,并用湿毛巾捂住口鼻 C.要尽量使身体贴近地面,并用毛巾捂住口鼻 5、《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是预防火灾和减少火灾危害,加强(B )工作,保护人身、财产安全,维护公共安全。A.应急救援B.灭火救援C.抢险救援 6、矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作,由其(A)监督管理。 A.主管单位 B.上级主管部门 C.属地公安消防机构 7、(C )应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。 A.城市人民政府 B.县以上人民政府 C.各级人民政府 8、《中华人民共和国消防法》共有(B )。 A.五章32条B.七章74条 C.六章74条 9、建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法,由(C )规定。 A.当地人民政府

消防安全知识培训试题及答案

消防安全知识培训试题 及答案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、 和。 7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体

4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是 () A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?()A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识;

初级建筑物消防员理论知识考试题含答案2018

初级建筑物消防员理论知识考试题含答案 2018 https://www.wendangku.net/doc/ea8023069.html,work Information Technology Company.2020YEAR

初级建筑物消防员理论知识考试题【选择题】 消防员理论知识考试题_【选择题】 1) ___C_____是对人们工作态度的普遍要求。 (A)遵纪守法(B)忠于职守(c)爱岗敬业(D)英勇顽强 2) ____B____是履行岗位职责的最高表现形式,也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。 (A)遵纪守法(B)忠于职守(c)爱岗敬业(D)英勇顽强 3)职业道德的核心思想中,把社会公德、职业道德、_____A___作为着力点。 (A)家庭美德 (B)集体主义 ( c)为人民服务 (D)科学发展观 4) ____C____的具体要求是仪表端庄、言行规范、举止得体、待人热情。 (A)爱岗敬业 (B)精益求精(c)文明礼貌 (D)团结协作 5)人们在从事职业活动的过程中,个人利益、集休利益、国家利益三者之间必然会发生矛盾和冲突,要正确处理好三者之间的矛盾,就必须要以___C_____这把尺子来衡量。 (A)个人主义 (B)国家利益 (c)集体主义(D)职业道德 6)____A____是职业道德的重要规范,是从业人员上岗的首要条件和基本素质。 (A)文明礼貌(B)职业道德 (c)爱岗敬业 (D)忠于职守 7)____D____就是要以高度的职业道德精神,在本职岗位上尽职尽责,甚至做好为消防事业献出生命的准备。 (A)遵纪守法 (B)英勇顽强 (c)爱岗敬业(D)忠于职守 8)火灾报警电话是___B_____。 (A)110 (B)119 (C)120 (D)122 9)发火物质(或发火混合物)和包含一种或多种发火物质(或混合物)的烟火物品虽然不放出气体,但也纳入___C_____范畴。 (A)易燃液体 (B)压缩气体和液化气体(c)爆炸物(D)氧化剂和有机过氧化物 l0) ____A____是指可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后,遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。 (A)爆炸浓度极限 (B)爆炸 (c)爆炸温度极限 (D)自燃 11)下列建筑构件中,不属于燃烧体的是____B____。 (A)木柱(B)木龙骨板条抹灰隔墙体 (c)木屋架 (D)木楼板

消防安全知识题库及答案

消防安全知识题库及答案 消防安全知识题库及答案 一、判断题 1、[判断]泡沫灭火器可用于电器灭火。 A、正确 B、错误 答案:B 2、[判断]物质的着火点越低、越不容易引起火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 3、[判断]企事业单位需用液化石油气,应该报公安消防部门审批。 A、正确 B、错误 答案:A 4、[判断]发生了燃烧就发生了火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 5、[判断]凡是设有仓库或生产车间的建筑内,不得设职工集体宿舍。

B、错误 答案:A 6、[判断]可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 A、正确 B、错误 答案:B 7、[判断]火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制 后消灭。 A、正确 B、错误 答案:A 8、[判断]消防通道的宽度不应小于3、5米。 A、正确 B、错误 答案:A 9、[判断]当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品 影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。 A、正确 B、错误 答案:A 10、[判断]凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 A、正确

答案:A 11、[判断]生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。 A、正确 B、错误 答案:A 12、[判断]使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。 A、正确 B、错误 答案:A 13、[判断]发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。 A、正确 B、错误 答案:B 14、[判断]岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。 A、正确 B、错误 答案:A 15、[判断]焊接管道和设备时,必须采取防火安全措施。 A、正确

消防考试题库完整

2消防基础知识 一、单项选择题 1、阴然固体的燃烧特点 2、生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪电<28℃ 3、生产储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为<10℃ 4、二氧化碳灭火剂主要靠灭火降低氧浓度 5、干粉灭火剂灭火的主要机理是化学抑制 6、泡沫灭火剂灭火的主要机理是冷却.窒息 7、充装爆炸性气体混合物的容器管径越小,爆炸极限上下限之间 围越小 8、物资在无外界引火源条件下,由于其本身部所进行的生物物 理化学 9、热辐射是以电磁波形式传递热量的 10、建筑构件在空气中遇明火或者在高温作用下难起火,当火源移开厚燃烧立即停止,则这种构件是难燃体 11、在火灾过程中烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素 12、在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在15-30min后,结构就会倒塌 13、室火灾中,可燃物表面全部卷入燃烧的瞬变状态叫做轰然 14、原油储罐燃烧可能发生喷溅 15、在液体(固体)表面产生足够的可燃争气,遇火能产生一闪即灭

的火焰燃烧现象称闪燃 16、在规定的实验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为燃点 17、沸点在100℃以上的重油,原油易产生沸溢和喷溅 18、因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为化学爆炸 19、可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰发光、发烟现象称为燃烧 20、固体可燃物必须经过受热蒸发热分解固体上方可燃气体浓度达到燃烧极限,才能持续不断地发生燃烧 21、液体在燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时先蒸发为蒸气,蒸气受热后再发生热分解氧化温度达到自然点再燃烧 22、燃烧时一种放热发光的化学反应 23、木炭燃烧属于分解燃烧 24、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物 25、能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化物 26、丁烷属于易燃易爆压缩气体或液化气体 多项选择题 1、影响热传导的因素1温度差 2导热系数3导热物的截面积4时间

消防安全题库(简答100题)

简答题100 题法律法规17 题 1、制定《中华人民共和国行政复议法》的目的是什么。 答:为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。 2、何种情况适用《中华人民共和国行政复议法》。答:公民、法人或 者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。 3、行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循什么原则。答:合法、公 正、公开、及时、便民的原则。 4、对行政机关作出的何种行政处罚决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂 扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。 5、对行政机关作出的何种行政强制措施决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施。 6、对行政机关作出的何种证书变更、中止、撤销的决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定。 7、对行政机关作出的何种自然资源的所有权或者使用权的决定 不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。答:关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有

权或者使用权 8、不服行政机关作出的何种决定,可依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。 答:行政处分或者其他人事处理决定的。 9、不服行政机关对民事纠纷作出的何种处理,可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 答:调解或者其他处理。 10、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益 的,可以自知道该具体行政行为之日起多少日内提出行政复议申请。 法律规定的申请期限超过多少日的除外。 答:六十日;六十日。 11、什么人可以作为第三人参加行政复议。答:同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织。 12、公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申 请行政复议的,作出具体行政行为的行政机关是什么。 答:被申请人。 13、什么人可以委托代理人代为参加行政复议。 答:申请人、第三人。 14、申请人申请行政复议,可以以何种形式申请。答:可以书面申请, 也可以口头申请。 15、对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服

消防安全知识题库

年终考核消防常识测试题库 一、单项选择题(共40题) 1.单位的 C 是消防安全“四个能力”建设的责任人。 A.法人代表 B.常务负责人 C.主要负责人 D.分管安全的领导 2.人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区,确定各责任区 B ,提高组织引导人员疏散和逃生的能力。 A.治安管理员 B.疏散引导员 C.消防安全员 D.消防志愿者 3.以下哪一项不是消防安全四个能力的内容 D ? A.检查消除火灾隐患能力 B.组织扑救初期火灾能力 C.组织人员疏散逃生能力 D.组织火灾原因调查能力 E.消防宣传教育培训能力 4.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三懂”。.以下哪一项不是“三懂”内容 C ? A.懂消防基本常识 B.懂消防设施器材使用方法 C.懂扑救初期火灾 D.懂逃生自救技能 5.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三会”。.以下哪一项不是“三会”内容 D ? A.会查改火灾隐患 B.会组织人员疏散 C.会扑救初期火灾 D.会宣传教育培训 6.某公共娱乐场所发生火灾,现场工作人员未履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,应对其处 C 。 A.十日以上十五日以下拘留 B.警告 C.五日以上十日以下拘留 D.罚款 7. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施 C 至少进行一次全面检测。 A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每月 8. 消防安全重点单位实行 A 防火巡查,并建立巡查记录。A.每日 B.每小时 C.每两小时 D.每周 9. 当遇到火灾时,要迅速向 C 逃生 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、在原地等待救援 10. C 应当组织学生到当地消防站参观体验。 A.公安机关 B.教育行政主管部门 C.各级各类学校 D.消防站 11.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 12.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 13. 我国的消防工作实行 A 责任制。 A.消防安全 B.政府领导 C.消防监督 D.防火安全 14. 《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全,制定本法。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 15. A 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安消防机构 B.城市人民政府 C.县以上人民政府 D.各级人民政府 16. 各级人民政府应当将消防工作纳入 C 和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。 A.城市规划 B.政府工作计划 C.国民经济 D.财政预算 17. C 领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 A.全国人大常委会 B.公安部 C.国务院 D.国家安全生产委员会 18. 高层建筑中发生火灾时,要尽快逃离火场,我们应该 D . A、乘坐电梯逃生 B、沿着敞开楼梯逃生 C、跳楼逃生 D、从疏散楼梯逃生 19.《中华人民共和国消防法》规定,公安消防机构进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等, A 收取费用。 A.不得 B.可以 C.应当 D.视情 20.在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先通知 D 。 A.当地政府 B.上级主管机关 C.消防队 D.当地公安机关消防机构 21. 旅游景区、城市公园绿地的经营管理单位、大型群众性活动主办单位应当在景区、公园绿地、活动场所 A 设置疏散路线、消防设施示意图和消防安全警示标识,利用广播、视频设备、宣传栏等开展消防安全宣传教育。 A.醒目位置 B.出入口 C.任何位置 D.售票处 22. 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援, C 收取任何费用。 A.应该 B.可以 C.不得 D.视情 23.《中华人民共和国消防法》规定,公安机关及其消防机构应当加强 A 的宣传。

消防安全管理人考试题库带答案

消防安全管理人考试题库 一、单选题(50题) 1、(C)是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法。 A、国务院关于进一步加强消防工作的意见; B、机关、团体、企事业单位消防安全管理规定; C、消防法; D、宪法 2、微型消防站队员不应少于(C)人。 A、8; B、10; C、6; D、7 3、根据《消防法》规定,举办大型群众性活动要依法向(C)申请安全许可。 A、公安机关消防机构; B、人民防空办公室; C、公安机关; D、城管大队 4、易燃液体的主要危险特性是(A)。 A、高度的易燃易爆性; B、蒸发性; C、热膨胀性; D、流动性 5、即使没有氧(空气)也容易发生激烈防热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物,称为(C)。 A、易燃液体; B、氧化剂和有机过氧化物; C、自反应物质或混合物; D、爆炸物 6、消防安全重点单位消防巡查的内容包括(A):①用火、用电有无违章情况;②安全出口、疏散通道是否畅通;③安全疏散指示标志、应急照明是否完好④常闭式防火门是否处于常闭状态; ⑤防火卷帘下是否堆放物品影响使用;⑥消防安全重点部位的人

员在岗情况;⑦消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;⑧其他消防安全情况。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①④⑤⑥⑦⑧; C、①②③⑥⑦⑧; D、①②③④⑤⑥⑦ 7、建筑物的安全疏散设施包括(B),①疏散楼梯和楼梯间;②疏散走道;③安全出口;④应急照明和疏散指示标志;⑤应急广播与辅助救生设施;⑥超高层建筑设置的避难层和直升机停机坪;⑦电梯;⑧扶梯。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①②③④⑤⑥; C、①②③④⑤⑦ ⑧;D、①②③④⑦⑧ 8、防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度达到(A)°C时关闭。 A、70; B、80; C、90; D、120 9、除规范有特殊规定外,人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于(B)个。 A、1; B、2; C、3; D、4 10、商场安全出口的门禁系统必须具备(D)的功能。 A、遥控自动开启; B、断电自动锁闭; C、声控自动开启; D、断电自动停止锁闭 11、建筑内部装修(B)遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口,并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 A、可以; B、不得; C、不宜; D、可临时 12、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(B)。

消防员理论考试题第二套

消防员理论考试题第二套 1、( B ) 是影响初期火灾发展的最主要因素。 A、热传导 B、热对流 C、热辐射 D、热交换 2、天然气的爆炸极限是( B ) 。 A、1%—3% B、4%—16% C、18%—23% D、27%—36% 3、液化气钢瓶爆炸属于是( A )。 A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、气体爆炸 D、固体爆炸 4、粉尘爆炸属于( B ) 。 A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、气体爆炸 D、固体爆炸 5、燃烧是一种发光、放热的( B )。 A、化合反应 B、化学反应 C、氧化反应 D、分解反应 6、( B ) 的闪点<28°。 A、木材 B、甲醇 C、煤油 D、柴油 7、( D ) 的闪点>60°。 A、汽油 B、乙醚 C、煤油 D、机油 8、( C ) 不属于甲类火灾危险液体。 A、苯 B、丙酮 C、樟脑油 D、石脑油

9、一般碳氢化合物的气体或蒸气在氧浓度低于(A)时,不能维持燃烧。 A、10% B、15% C、18% D、20% 10、重大危险源的调查评估是( C )实现知己知彼的基础。 A、执勤备战 B、作战指挥 C、灭火作战 D、灾害处置 11、布匹的燃点为( A )℃。 A、200 B、550 C、700 D、900 12、木材的燃点为( C )℃。(难) A、50~100 B、100~150 C、250~300 D、300~350 13、一切可燃液体的燃点都高于其( B )。 A、爆燃点 B、闪点 C、自燃点 D、着火点 14、可燃物质受热发生自燃的最低温度叫( C )。 A、燃点 B、闪点 C、自燃点 D、着火点 15、汽油的闪燃点为( C )℃。 A、-10 B、-30 C、-50 D、-70 16、( C )燃烧引起的火灾不属于B类火灾。 A、煤油 B、苯 C、黄磷 D、乙醚 17、常见的且用途较广的危险物品有( B )余种。 A、1000 B、2000 C、3000 D、4000

消防知识题库(含答案)

保定市小学生消防竞技比赛题库 一、单选题 1、《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过,自(C)起施行 A、1998年4月29日 B、2008年10月28日 C、2009年5月1日 2、消防工作贯彻(C)的方针 A、谁主管、谁负责 B、以防为主、以消为辅 C、预防为主、防消结合 3、我国通用的火警电话号码是(B) A.999 B.119C.911 4、全国消防宣传日是每年的(B)。 A.1月19日B.11月9日C.C、9月11日 5、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况,当指针指在绿色区域表示(A) A、正常 B、偏高 C、偏低 6、高层楼发生火灾后,不能( A )。 A.乘电梯下楼B.用毛巾堵住口鼻C.从楼梯逃生 7、(B)都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 A、企事业单位 B、任何单位和个人 C、广大公民 8、任何单位、(C)都有参加有组织的灭火工作义务。 A、公民 B、少年儿童 C、成年公民 9、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰(C)喷射。 A.上部 B.中部 C.根部 10、家中经常使用的物品中属易燃易爆物品的是(A ) A 摩丝 B 餐洗剂 C 洗发水 11、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员,必须(A),并严格遵守消防安全操作规程。 A、持证上岗 B、具有相应的学历 C、掌握专业技能 12、据统计,火灾中死亡的人有80%以上属于(B) A.被火直接烧死B.烟气窒息致死C.跳楼或惊吓致死 13、消防车和消火栓的颜色是(C) A.白色B.黄色C.红色 14、公安消防队救火(C) A.只收救火成本费B.收取所有费用C.不收任何费用 15、楼内失火应(A) A.从疏散通道逃离B.乘坐电梯逃离C.在现场等待救援 16、到床底、阁楼找东西时,应用(A)照明。 A.手电筒B.油灯C.蜡烛 17、当遇到火灾时,要迅速向_______逃生。(C) A.着火相反的方向B.人员多的方向C.安全出口的方向 18、燃气用具使用完毕后,_______。(C) A.要关掉灶具阀门,总阀门可以不关 B.要关掉总阀门,灶具阀门可以不关 C.首先关掉总阀门,然后关掉灶具阀门 19、火灾初起阶段是扑救火灾( B )的阶段。 A.最不利 B.最有利 C. 较不利

最新消防考试试题题及答案

2018年消防考试试题100题及答案 一、是非题 1. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 2. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 3. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 4. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 5. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 6. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 7. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 8. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 9. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 10. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(√) 12. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√) 13. 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。(√) 14. 当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√) 15. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。(√) 16. 举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,不必向公安消防机构申报。(×) 17. 室外消防栓是供消防车,清洗马路、公共绿化的供水设备。(×) 18. 公共场所室内装修时,只要配备足够的消防器材,可以使用易燃材料。(×) 19. 二氧化碳灭火器使用不当,可能会冻伤手指。(√) 20. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 21. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×)

消防大队指挥员业务理论题库

大队警官业务理论题库 一、单选题: 1、1998年4月29日,经第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过了中国第一部《中华人民共和国消防法》。 2、《消防法》第3条规定了“消防工作由国务院领导”。 3、《值勤条令》明确了灭火作战行动的指导思想和指战员在战斗中的行为准则。 4、公安消防部队作战行动中的原则为先控制,后消灭的原则。 5、公安消防部队现场组织指挥中队是基本作战单位。 6、消防车驶离车库时间不得超过1分钟。 7、公安部消防局于1995年与制定颁发了《公安消防部队值勤业务训练大纲》 8、《大纲》中规定为:一般不可少于120个训练日。 9、新兵连训练时间为 3 个月。 10、燃烧时,发出不显光火焰的物质是乙酸。 11、闪点为-50℃的液体为汽油。 12、易燃液体的闪点是≤45℃ 13、甲类可燃液体的闪点<28℃。 14、射线物质射入人体,危害最大的是α射线。 15、溯及力是消防法规生效以前所发生的事件或行为是否适用该法规的问题。 16、公安消防机构应对专职消防队,义务消防队进行业务指导,并有权指挥调动专职消防队参加火灾扑救工作。 17、普通消防站车辆 B 辆。特勤消防站为6—8 辆。 18、城市规划区内普通消防站的布局,应以接警后五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则确定。 19、消防站的主体建筑距医院、学校、幼儿园、托儿所、影剧院、商场等容纳人员较多的公共建筑的主要疏散出口不应小于50 米。责任区内有生产、储存易燃易爆化学危险品单位的,消防站设置在常年主导风向的上风或侧风处,其边界距上述部位一般不应小于200 米。 20、消防电梯的载重量不应小于800kg 。 21、消防控制室的门应有一定的耐火能力,即它应该为甲级防火门。 22、《建筑设计防火范》中将建筑物耐火等级分为四级。 23、建筑高度超过100 m 的公共建筑,应设避难层。 24、每层建筑面积大于1500M2时但不大于4500M2时,消防电梯应设二台。

2019消防法知识考试题及答案

2019消防法知识考试题及答案 一、单选题(共50题) 1.十一届全国人大常委会第五次会议通过的《中华人民共和国消防法》,将于 B 起正式施行。 A.2009年1月l日 B.2009年5月1日 C.2008年11月9日 D.2009年3月1日 2.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 4.《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 5. D 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安机关消防机构 B.城市人民政府

C.县以上人民政府 D.各级人民政府 6.根据扑救火灾的紧急需要,有关 B 应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 A.主管公安机关 B.地方人民政府 C.公安机关消防机构 D.到场的最高行政首长 7.公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由 D 统一领导。 A.主管公安机关 B.上级公安机关 C.上级公安机关消防机构 D.县级以上人民政府 8.《中华人民共和国消防法》规定:任何单位发生火灾,必须 C 组织力量扑 救火灾。 A.马上 B.着手 C.立即 D.等待公安机关消防机构 9.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合 消防技术标准的,责令停产停业,可以并处 D 。 A.处分 B.警告 C.拘留 D.罚款 10.我国建国以来颁布的第一部全国性的消防基本法律是 B 。 A.1957年10月颁布的《中华人民共和国治安管理处罚条例》 B.1957年11月29日颁布的《消防监督条例》 C.1984年5月13 日颁布的《中华人民共和国消防条例》 D.1998年4月29 日通过的《中华人民共和国消防法》

2020最新消防法题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020最新消防法题库及答案

一、单选题(共50题) 1.十一届全国人大常委会第五次会议通过的《中华人民共和国消防法》,将于 B 起正式施行。 A.2009年1月l日 B.2009年5月1日 C.2008年11月9日 D.2009年3月1日 2.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积

极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 4.《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 5. D 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安机关消防机构 B.城市人民政府 C.县以上人民政府 D.各级人民政府 6.根据扑救火灾的紧急需要,有关 B 应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 A.主管公安机关 B.地方人民政府 C.公安机关消防机构 D.到场的最高行政首长 7.公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由 D 统一领导。 A.主管公安机关 B.上级公安机关 C.上级公安机关消防机构 D.县级以上人民政府 8.《中华人民共和国消防法》规定:任何单位发生火灾,必须 C 组织力量扑救火灾。 A.马上 B.着手 C.立即 D.等待公安机关

初级建构筑物消防员理论知识考试题附含答案解析

初级建(构)筑物消防员理论知识考试试卷(2018) 一、选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1.长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、_D _______ ,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 A. 偶然性 B. 突发性 C. 必然性 D. 经常性 2.我国消防工作贯彻 B 方针。 A.以防为主,防消结合 B .预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D. 以防为主,以消为辅 3.燃烧是可燃物与 A 作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 A.氧化剂 B. 还原剂 C.催化剂 D. 稳定齐U . 4.燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 B 。 A.14% B.21% C. 78% D.87%. 5.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气E或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的

A.爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 B.爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 C.爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 D.爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 6粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是_B A.具有极强的破坏性 B. 离起火点越近,破坏性 C. 容易产生二次爆炸 D. 能产生有毒气体 7.下列燃烧产物中, B 是不完全燃烧产物。 A.CO 2 B.CO C. H 2O D. 灰分 8.按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A A. A 类火灾 B. B 类火灾 C. C 类火灾 D. D 类火灾 9.按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C A. A 类火灾 B. B 类火灾 C. C 类火灾 D. D 类火灾

消防安全考试题集及答案

消防安全考试题集及答案 一、单选题 1.爆炸物品的安全管理,由各生产、存储、销售、运输、使用爆炸 物品单位的( )负责。 A技术人员 B.主管领导人 C.法人代表 正确答案:B 2.消防工作贯彻( )的方针。 A谁主管,谁负责 B预防为主,防消结合 C专门机关与群众相结合 正确答案:B 3.县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施 监督管理,并由( )负责实施。 A各镇人民政府、街道办事处 B本级人民政府公安机关消防机构 C主要单位 正确答案:B 4.除《消防法》第十一条另有规定的外,建设单位应当自依法取得 施工许可之日起( )个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案。 A五 B七 C十 正确答案:B 5.在制定防火防爆措施时,最理想、最基本的措施是( )。

A限制性措施 B消防措施 C预防性措施 正确答案:C 6.一般来说,沸点高于( )的液体,在常温下不会达到爆炸极限浓 度,使用起来比较安全。 A100℃ B110℃ C120℃ 正确答案:B 7.静电的主要危险是引起( )。 A火灾 B爆炸 C火灾和爆炸 正确答案:C 8.由撞击、摩擦、绝热压缩产生的点火源是( )。 A热火源 B机械火源 C电火源 正确答案:B 9.由电火花、静电火花、雷电火花产生的点火源是( )。 A热火源 B机械火源 C点火源 正确答案:C 10.由明火、受热自燃、化学热产生的点火源是( )。 A热火源 B机械火源 C化学火源 正确答案:C 11.防火防爆设备中( )包括安全液(水)封、阻火器、单向阀、 阻火闸门等。 A防爆泄压装置 B阻火装置 C火星熄灭装置 正确答案:B

消防安全知识考试试题库完整

消防安全知识考试题库 一、判断题 1、消防法律法规是指国家制定的有关消防管理的一切规范性文件的总称。包括消防法律、消防行政法规、技术标准等。(√) 2、消防技术标准根据强制约束力的不同,分为强制性标准和推荐性标准。(√) 3、消防责任事故罪是指行为人违反消防管理规范,经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为。(√ ) 4、消防工作由国务院统一领导,地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。(√ ) 5、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√ ) 6、“防消结合”,就是把防火和灭火有机结合起来,相互相成、互相促进。(√ ) 7、闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。物质的闪点越高(越低),火灾危险性就越大;反之,则越小。(×) 8、物质燃烧或热解后产生的气体和烟雾称为燃烧产物。燃烧产物包括完全燃烧产物和不完全燃烧产物。(√ ) 9、可燃物质由于其自身所发生的物理、化学或生物变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,燃烧起来的现象,称为着火(自燃)。(× ) 10、由于水分布广泛,取用方便,在化学性质上呈中性、无毒,且冷却效果非常好;因此,水是最常用、最主要的灭火剂。(√ ) 11、电路一般是由电源、负载、导线和开关4个基本部分组成。(√ ) 12、完整的一套防雷装置都是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。(√ ) 13、避雷针、避雷带和避雷网,实际上都是防雷装置中接闪器呈现的不同类型。(√ ) 14、在限定空间内,可燃物的表面局部(全部)卷入燃烧的瞬变状态称为轰然,标志着火灾进入猛烈燃烧阶段。(× )

15、防火分区是指在建筑物内部采用防火墙、耐火楼板(及其他防火分割设施)分隔而成,防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的(局部)空间。(× ) 16、防烟分区是指在建筑物地面(屋顶或顶棚、吊顶下)采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。(× ) 17、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,保障建筑物内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√ ) 18、防烟系统是指采用机械(加压)排烟方式(或自然通风方式),防止建筑物发生火灾时烟气能进入疏散通道和避难场所的系统。(× ) 19、消防安全检查是单位内部结合自身情况,适时了解本单位内部消防安全工作开展情况,督促、整改存在问题和隐患的一项消防安全管理活动。(√ ) 20、消防安全重点单位应每日进行防火巡查,并确定巡查的人员(内容、部位)和频次。(× ) 21、机关、团体、事业单位应至少每月(每季度)进行一次防火检查,其他单位应至少每季度(每月)进行一次防火检查。(× ) 22、在发生火灾疏散物资时,应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。(√ ) 23、当灭火人员能够接近着火物时,应迅速利用身边的灭火器材进行灭火,尽量将火势控制在初期、低温、少烟阶段。(√ ) 24、任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务;任何单位和个人(成年人)都有参加有组织灭火工作的义务。(× ) 25、防火巡查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险;对无法当场处置的,应立即报告;如发现初期火灾应及时扑救并立即报警。(√ ) 26、常见的引火源包括:明火焰、电火花、高温物体、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩(机械能转变为热能)、化学反应放热(化学能转变为热能)等七类。(√ ) 27、气焊、气割作业时,产生的熔渣温度可达2500℃(2000℃)。(× ) 28、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易引燃附近的可燃物。(√ ) 29、无焰燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部位温度在700℃,其表面温度约为200~300℃,可以引燃纸张、可燃纤维、可燃粉尘等。(√ )

相关文档
相关文档 最新文档