一、EPS(Emergency Power Supply)的工作原理

一般情况下EPS由两路市电回路供电,主要由整流充电器、蓄电池组、逆变器,互投装置等部分组成;在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。其原理如图:

工程实际中应用的通用型应急电源(EPS)是采用最新电力电子产品及应用技术,以单片机系统及专用控制芯片为核心的智能化集中供电电源。

二、EPS现阶段在化工厂中的应用

EPS的特点是持续供电能力强,耐恶劣环境(防水、防火、防尘、放腐蚀)有输出回路配置灵活,过载能力强,平时无功率损耗,无热源,节能环保;而且工作方式决定了其寿命远远大于UPS等电源设备,在对正常电网影响方面,EPS 与电网相对隔离,正常时只起到监视电网作用。

在化工厂的实际工程设计中,由于特殊的环境条件,相当一部分的装置区内都划分为火灾,爆炸危险环境;因此为了在事故情况下保障人员及财产的安全,有效地制止灾害或事故的蔓延提供可靠供电。通常会设置应急照明及疏散指示等,作为消防应急电源及事故应急电源,由于这部分负载基本都是各种的灯具或者馈电电源,其对于电源切换时间的要求不是很高,因此适合采用EPS,这方面的应用在实际中比较广泛。

三、EPS在化工厂中应用的发展

随着EPS在切换时间,输出电能质量等各项技术上的日益完善,化工厂中也开始逐步采用其为重要的电动机负荷供电。

这就涉及到EPS的选型问题,传统的为EPS应急照明馈线负荷供电容量比较容易确定。当其为电动机负荷供电的时候,就需要遵循如下的原则:

1.当负载为多台电动机且都同时启动时, EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×

2.0+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍;

2.当负载多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:

※直接启动的最大的单台电动机功率不大于EPS容量的1/7;

※星三角启动的最大的单台电动机功率不大于EPS容量的1/4;

※软启动的最大的单台电动机功率不大于EPS容量的1/3;

※变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量;

实际设计中,应按上述条件中的最大值调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。

确定了EPS的容量,下面要做的就是确定备用时间,和针对负荷的选型。

一般化工厂工艺负荷,备用时间要求30~60分钟,对于EPS负载为重要的电动机负荷时,市电和逆变器供电的切换时间就显得尤为重要,这也是之前大多数设计人员,选用UPS为重要的电动机负荷供电的重要原因。UPS的特点就是,