中医院初步设计说明

中医院初步设计说明
中医院初步设计说明

2.1、设计总说明

2.1.1、设计依据

1、xx市中医院规划用地红线图及规划设计条件。

2、xx市规划局审批通过的总平面图及建筑方案报建图。

3、经建设方批准的本工程方案设计文件及其设计要求。

4、国家及地方现行有关主要的设计规范、规程。

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)

《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-98

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2001

《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005

《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98)

《综合医院建筑设计规范》JGJ 49—88

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

《公共建筑节能设计标准》 (GB50198-2005)

《广西壮族自治区公共建筑节能设计规范》(DB45/T 392-2007)

2.1.2、工程概况

1、xx市中医院位于xx市新建路,基地北临中山西路,南面与规划路相接,东面紧靠担水巷,交通便利。同时,医院北面与海边相距较近,有良好的海景景观资源。

2、规划总用地面积为:17405.18平方米,基地形状呈不规则方形,场地地形平整。中医院规划总建筑面积为67563平方米,其中地下建筑面积为6781平方米(含一二期工程),地上建筑面积为60782平方米。

2.1.3、项目定位

1、以住院部大楼为主,将急诊部、门诊楼、医技部、后勤保障综合楼以及生活用房等区域紧密结合在一起,从而构成集中医和中西医结合的急救、医疗、社区卫生服务、预防、保健和科研为一体的综合性中医院。

2.1.4、设计理念

1、总平规划:从医院长远发展角度出发,结合保留建筑,尽量利用规划建筑和道路系统,将医院的各组成部分紧密的联系在一起。坚持因地制宜、功能合理、流线科学、方便患者的原则。

2、建筑设计:追求清新、典雅、简洁的建筑造型,造就独树一帜的典雅风格。

3、园林设计:以自然、浪漫主义的设计理念,以现代的景观表现手法,结合中式园林的自然山水,营造出温馨、静谧、舒适的氛围,提高医院就医环境的品质,为医生、病患者以及探访者创造一个优美的景观环境,尽展人性化的景观空间。

2.1.5、总平面规划布局

1、规划构思

从现状用地出发,本项目用地存在着用地紧张、零碎等一系列因素及问题。因此,为了适应中医事业发展的要求,本设计试图通过对流线的重新组合分配,景观元素的融入,打破原有格局,并进行打破后的重组,为医院的功能区域建立一个新的秩序,并通过门厅和连廊,将住院楼、医技楼和门诊楼三大功能建筑有机结合,将原本不规则的、零碎的基地,营造成一个轻爽、便捷的就医环境。

2、规划设计

从总体规划上看,拆除原有的医技楼、食堂、宿舍及原有东北侧的门诊楼等过于分散的建筑,保留门诊部、急诊部,并将原住院楼改建为医技楼,新建住院综合楼,后勤保障综合楼及生活用楼各一栋,从而缩小建筑占地面积,并增大绿地面积。同时考虑拆除建筑、保留建筑以及规划建筑的功能使用。规划建筑将共分为三期进行建设,其中一期工程含住院综合大楼,建筑面积为26844.28平方米(其中含一期地下室面积);二期工程为拆除原有医技楼再建设的人防地下室,建筑面积为2298.76平方米;三期工程为生活用房、后勤保障综合楼等。

3、功能组织

本项目由医疗区、生活用房区、园林景观区和后勤保障区四个区域组成。其中,医疗区位于用地的南面,包含住院楼、医技楼、门诊楼以及急诊部。园林景观区位于住院楼南面,将中式自然山水园林景观引入医院中,营造了优美的景观环境。生活用房和后勤保障综合楼则分别位于用地的东北角和西北角。

4、道路交通规划

从交通组织来看,在三个方向上一共规划了四个出入口,主入口在用地南侧,并设置了广场进行人车分流。急诊部靠近主出入口,方便患者的就医出行。东北侧的出入口为污物出入口,北面则留了住宅区消防出入口和后勤出入口。在新建及保留建筑之间增设连廊,方便医务人员及就医人员的使用。在主广场的东侧及后勤保障综合楼南侧均设置了地面停车位,保证就医出行方便快捷。另设有地下停车场,较好地缓解了地面停车的压力。

5、空间景观规划

本项目的景观环境设计旨在为患者提供一个休息散心的空间,为医生、护士提供一个优美的工作环境。水是一种亲和力很强的景观元素,她使人放松、使人愉快、使人亲切、让人温馨。在设计中,我们在住院楼前园林景观区中布置了自然式水体景观,并在其周围设置亲水平台、散步道以及凉亭,供病患散步、休息,放松心情。同时还设置了大量的绿色植被,很好的为病人提供一个安静、舒适的高质量环境。另外,北面邻近的海景延伸了医院的视觉景观,使病患者及医务人员可远眺海景,提升医院的环境优势。

2.1.6设计范围

1、根据设计合同,承担xx市中医院住院综合大楼一、二期工程的建筑、结构、给排水、电气、暖通各专业的设计。

2.1.7主要技术经济指标

总用地面积:17405.18 ㎡容积率:3.5

总建筑面积:67563 ㎡绿地面积: 4873 ㎡

地上建筑面积:60782 ㎡绿地率:28%

建筑占地面积:5765 ㎡停车位:247 个

地下室面积:6781 ㎡其中地面停车位:94个

建筑密度:33% 地下停车位:153个

住院楼占地面积:1936.89 ㎡

住院楼总建筑面积:29143.03 ㎡ (含一、二期建设)

总病床: 400床

住院楼地下停车位: 105个 (含一、二期建设)

2.2、建筑设计

2.2.1、项目概况

1、工程名称:xx市中医院住院综合大楼

2、建筑基底面积:1936.89 ㎡,总建筑面积:29143.03 ㎡,其中一期建设建筑面积:

26844.28㎡,二期建设建筑面积:2298.75㎡(待拆除现有医技楼再建的部分即人防地下室)。

床位数:400,一二期地下室停车位:105个。

3、建筑高度:地下1层,地上15层,建筑高度58.8米。

4、结构形式:框架剪刀墙结构;设计合理使用年限:50年;抗震设防烈度:6度。

5、防火设计建筑分类:一类高层建筑;耐火等级:一级。

6、防水等级:二级。

7、人防设计建筑分类:防核武器抗力级别6级,掩蔽人数1150人,平时做汽车库使用。

2.2.2、设计要求

1、功能、交通布局

建设一栋400个床位规模的新住院大楼,考虑其与医技楼及门诊楼的联系,做到流线合理,方便医生及病人的使用;并考虑好其与生活用房及周边建筑的联系,尽量做到洁污分流,避免交叉感染。同时,考虑好分期实施对原有建筑的影响,尽量减小住院楼建设期间对医院正常医疗活动的干扰。

为了做到医院的流程合理,方便患者就医,住院大楼的一层东南角设置了一个门厅,方便通往门诊楼、医技楼(原住院楼改建)及住院楼的人们在此处得到有效分流;还利用拟建住院楼及原有医技楼所预留的施工宽度增设连廊,有效组织了新住院大楼、门诊楼及医技楼(原住院楼改建)的交通流线。

住院大楼一层功能包含了消防控制中心、小超市、药房、出入院手续等,并有三个独立的出入口。南面的出入口是医院的交通分流核心所在,通过此处分流,避免了人群交通的过于分散零乱。于北侧靠东边污梯的位置设置一个出入口,方便医疗垃圾的移除。而北侧靠东面的出入口则是后勤保障综合楼与住院楼的联系出入口。东侧的出入口是考虑医生的交通出行进行设置的。南侧二层楼高的门厅除了对医院交通进行分散疏导外,也给住院部外立面造型增添了亮点。

住院楼的交通核心处于中部,设置了三部医用电梯,东侧设一个疏散楼梯间及一个污物电梯,西侧设一个疏散楼梯间及二部工作用电梯(其中一部为消防电梯),整个布置成“回”字形。极为有利于紧急疏散以及洁污分流,考虑病房宜南北向布置,故标准层南北向依次布置了三人间、二人间、单人间及医生办公室等主要功能用房,东侧房间做污洗或者是公用卫生间。另外还有儿科、产科、手术科、办公层、多媒体会议层等,据住院楼不同楼层不同功能进行流线及功能用房布置,满足医院住院楼的使用要求。

2、立面效果

依据住院大楼每一层的平面布置,进行立面效果设计,力求清新、典雅、简洁的建筑造型,造就独树一帜的典雅风格。

外立面在东南西北侧中部均考虑挑阳台的形式,打破呆板的立面构造。整体立面上做了大块体的线形分割,避免立面线条过碎过于零乱,追求统一的立面线条韵律,让建筑看上去简洁大方,给人们提供良好的就医及住院环境。

2.2.3、建筑构造设计

1、墙体工程

外墙:地面以上外围护墙均采用加气混凝土砌块190厚,钢筋混凝土剪刀墙、柱、梁的外墙贴25厚防火聚苯板保温。

内墙:内隔墙均采用MU10混凝土小型空心砌块190厚、卫生间隔墙为100厚。

2、楼地面及屋面工程

楼面:一层为花岗岩地面,一层以上每个护理单元以及办公室、会议层采用弹性透心塑胶地面材料。

屋面:采用倒置式细石混凝土防水和高聚物改性沥青卷材防水屋面,二级防水,挤塑聚苯板保温。

地下室顶板地面:道路广场部分为细石混凝土防水和合成高分子卷材和涂膜防水,广场砖面层。种植绿化部分为合成高分子卷材和涂膜防水,塑料蓄排水板,聚酯土工布过滤层,面层为种植覆土。

地下室防水等级为Ⅱ级;地下室底板和墙体防水采用钢筋混凝土结构自防水基础上,采用柔性防水材料在底板外侧和侧壁外侧形成封闭的防水层。

3、门窗工程

本工程采用普通铝合金低辐射中空玻璃窗,节能外门。建筑外门窗抗风压性能分级为3级,气密性能分级为4级,水密性能分级为3级、隔声性能分级为3级。

4、幕墙工程

(1)玻璃幕墙部分经节能计算为柔蓝色镀膜中空玻璃。玻璃幕墙的设计、制作和安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102,并应符合节能设计的要求。

(2)、本工程的幕墙立面图仅表示立面形式、分格、开启方式、颜色和材质要求,其中外墙铝合金玻璃幕墙采用的预埋件、抗渗漏抗风压及稳定性等规范规定的性能, 由具有资质的制作安装厂家负责,玻璃部分应执行《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113,《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号。

(3)、幕墙工程的承包商应依据建筑设计,进行施工图二次设计,二次设计经确认后,及时向建筑设计单位提供预埋件和受力部位的详细资料,

以便结构施工图中表达清楚,施工中及时预埋。

(4)、幕墙工程应满足防火墙两侧、窗间墙、窗坎墙的防火要求,同时应满足外围护结构的各项物理、力学性能要求。

幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃烧材料严密填充。

(5)、幕墙工程应配合土建、机电、擦窗设备、景观照明工程的各项要求。

5、室内外工程

涂料外墙:涂料做法详:05ZJ001第4页外墙24,水泥砂浆采用微纤维抗裂砂浆抹面。(纤维掺量0.9kg/M )。为避免和减少外墙水泥砂浆面开裂,在外墙砌体与砼面交接处的外墙面上钉500宽钢丝网,再抹水泥砂浆。每层在楼板标高处设20宽,15深凹缝,内填成品塑料条,面饰深褐色外墙涂料。

内墙:混合砂浆内墙面,面括内墙腻子。

室内阴阳角:

(1)、所有墙面涂料阳角处1200以下均抹1:2水泥砂浆,宽100。

(2)、所有涂料墙面的诊室,病房,功能检查用房,治疗用房等医疗用房及走道楼地面,墙面,顶棚阴阳角均做成圆角。

(3)、手术室及其附属用房、抢救室、推床存放运转处等易被撞坏的阳角,加金属护角。做法:1200高3厚40X40角钢(面烤白漆)护角。做法:1200高3厚40X40角钢(面烤白漆)预埋木砖及圆头不锈钢自攻螺钉固定。

内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95,楼地面部分执行《建筑地

面设计规范》GB50037-96。

6、电梯:三部医用电梯及一部污物梯选用载重量为1800kg,速度为1.5m/s,

二部工作电梯(含一部消防电梯)选用载重量为1050kg,速度为1.6m/s,

具体型号及尺寸需建设方先定生产厂家后确定。

2.2.4、无障碍设计

住院大楼主入口设无障碍坡道,在一层西侧设男女各一间无障碍专用卫间;在大楼交通核心设其中一部医用电梯为无障碍电梯;每一个护理单元均设一间残疾人病房等无障碍设施。

2.2.5、人防工程设计

1、设计依据:xx市关于人防地下室建设的有关规定。

现行相关建筑设计规范及标准。

2、战时技术要求:本工程人防地下室总建筑面积2298.76平方米,其中人员掩蔽部1600平方米,共一个防护单元(二等人员掩蔽部),可掩蔽1150人。分成四个抗爆单元。

战时功能 : 二等人员掩蔽所。

抗力等级 : 核6级。

防化等级 : 人员掩蔽所为丙级。

防护单元划分 : 1个防护单元(二等人员掩蔽部)。

抗爆单元划分 : 按500平方米地下划分为一个抗爆单元。

3、设计要点

(1)、该人防工程是按照平战结合的原则进行设计的,在符合人防有关规范的基础上, 尽量满足平时使用要求。

(2)、人防工程防护单元内防护设施及设备自成体系。

(3)、为方便平时使用,除人防平时必须施工好的房间和平时使用房间外,其他战时人防用房(包括干厕、防化值班室、防爆隔墙等,平时可不施工,待临战时按图进行砌筑)。

(4)、人防地下室使用的所有人防设备应到国家人防设备定点生产厂家定购,由厂家负责安装,并在结构施工时配合预埋构件,施工前应核对设计图与所订购的人防构件安装尺寸无误,方可进行施工。

(5)、战时的封堵构件要在施工时作好调试并安装,待人防专项工程验收合格后,将战时封堵构件就近存放,并妥善保管。

2.2.6、建筑节能设计

本工程设计严格按照《广西壮族自治区公共建筑节能设计规范》(DB45/T 392-2007)标准设计。

1、建筑总平面布置:本建筑主要朝向为南向,0.13的体形系数。朝向良好,室内可形成良好的穿堂风,有利于夏季降温,降低空调能耗。

2、单体设计在充分满足自然采光和通风的同时,尽量减少东西向及北向开窗面积,降低能耗,外窗采用双层遮阳,既丰富的立面建筑造型,又起到一定的遮阳隔热作用。

3、外围护结构主要节能措施:外墙采用节能性能较为好的190厚加气混凝土砌块,其导热系数限值λ≤1.50[W/(m.K)]。门能外门以及铝合金低辐射中空玻璃窗。

4、屋顶:采用40厚绝热挤塑聚苯乙烯板做保温隔热层,其导热系数限值λ≤

1.00[W/(m.K)]。

5、外墙传热系数为:1.29 K [W/(m2·K)]。屋面的传热系数为:0.67 K [W/(m2·K)]。东西南北门窗窗墙比分别为:0.16 ,0.17, 0.48, 0.47, 综合遮阳系数Sw=0.39,传热系数K=3.0。在有效的满足节能要求的同时,屋面、墙体采用合理高效的保温隔热构造做法,建筑和装修材料采用环保防污,高效节能的新型材料。

2.2.7、消防设计

1、耐火等级:一级

(1)、本工程的外围护结构、承重结构的墙、柱、楼板以及防火分区隔墙、分隔墙的耐火等级,必须符合耐火的有关规定。

(2)、室内墙面装修和顶棚(包括吸音、隔热和保温处理),宜采用非燃烧体材料或难燃烧体材料,其耐火极限应与其耐火等级相一致,如果用燃烧体材料时,应有阻燃处理,使其能达到耐火极限。

(3)、建筑物承重结构采用钢结构时,采用符合建筑物构件的燃烧性能和耐火极限要求。

(4)、本工程的下列部位:灯控室、声控室、配电室、发电机房、空调机房、重要库房等,应采取防火保护。

2、防火分区的划分

地上的楼层均为每层一个防火分区,地下室按不大于4000平方米设为两个防火分区,设备房和地下车库各设为一个防火分区,防火分区之间设防火墙有困难时,设置了耐火极限

不低于1.2小时的隔断或门窗。

3、安全疏散

医院建筑是人流、车流集中的公共建筑,合理组织交通路线,均匀布置内部和外部的通道和疏散口,使其分区明确,路线短捷,以保证在正常和非正常的情况下安全迅速地疏散。建筑中人员密集场所的疏散门,走道和楼梯的设置均符合有关规定。疏散出口和疏散走道的入口、转折处应设疏散标志灯。疏散走道内设置了疏散指示标志。

4、建筑防火措施

(1)、地下室及人防地下室采用机械排烟,不满足自然排烟的条件护理单元应采用机械排烟。同时整栋大楼设消防喷淋灭火系统。

(2)、消火栓的设置除按防火规范执行外,消火栓应设在门厅、休息厅、观众厅的主要入口靠近楼梯间的明显位置。

2.3、结构设计

2.3.1、工程概况

本工程为xx市中医院住院综合大楼,用地位于xx市,北临中山西路,南临新桥市场。总共十五层。地下一层为停车库,首层为多功能区,二至十二层为病区,十三层为行政办公区,十四层为手术用房,十五层为会议室及多媒体室。建筑高度58.8米。

按《建筑抗震设防分类标准》(GB50233)规定:本建筑抗震设防分类为乙类。

场地抗震设防烈度为6度;设计分组为第一组。

建筑结构安全等级二级

设计使用年限 50年

地基基础设计等级乙级

地下室防水等级:二级

地下室人防等级:核6级

2.3.2、设计依据

1、遵循的规范、规定:

(1)建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001)

(2)建筑结构荷载规范(GB 50009-2001)(2006年版)

(3)混凝土结构设计规范(GB 50010-2002)(4)建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)(2008年版)

(5)高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2002)

(6)建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)

(7)人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)

(8)高层建筑箱形与筏形基础技术规范(JGJ6-99)

(9)地下工程防水技术规范(GB50108-2001)

(10)建筑结构制图标准(GB/T 50105-2002)

(11)建筑结构设计术语和符号标准(GB/T 50083-97)

(12)《xx市中医院住院综合楼工程勘察中间资料》

2、工程地质条件用水文情况:

(1)场地基本情况

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),拟建场地所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。设计地震分组为第一组,建筑的设计特征周期为

0.45s。

拟建场地属海滨沉积阶地地貌,地势平缓,场地内存在掩埋的鱼塘。从上至下依次为杂填土、淤泥质土、粉质粘土、含粘性土粗砂、砾砂、粘土、粗砂。建筑场地类别为Ⅲ类。场地无地基液化可能。

(2)场地地层描述:

根据钻探揭露,场地内地层岩性特征自上而下描述如下(各层详细描述见地质报告)第(1)层:杂填土层厚1.3~2.1米

第(2)层:淤泥质土层厚0.8~1.5米

第(3)层:粉质粘土层厚0~0.9米

第(4)层:含粘性土粗砂层厚1.3~2.8米

第(5)层:砾砂层厚2.2~3.2米

第(6)层:粘土层厚7.3~7.9米

第(7)层:粗砂揭露厚9.5~15.01米

(3)地下水情况

场地地下水有三层,第一层属上层滞水,主要赋存于杂填土、淤泥质土中,水量较小,第二层属潜水,主要赋存于砾砂中,水量中等,第三层属承压水,主要赋存于杂粗

砂中,水量较丰富。第一二层地下水对本工程基础施工有一定的影响,施工时需进行降水和基坑支护。

(4)对场地的结论与建议

柱轴力最大设计值约为10000kN。若采用柱下独立基础,地基承载力可以满足要求,但沉降量过大,且沉降差不好控制;若采用桩基础,一方面造价相对较大,另外,人工挖孔桩受砂层厚、地下水丰富的影响,不易大面积施工;沉管灌注桩拔管困难;钻孔桩易塌孔影响质量,补救困难;静压管桩边桩可能受场地限制,造价也稍高。根据勘察的地质情况看,采用第○5层砾砂作为拟建建筑物地基基础持力层,拟建建筑物的主体部分基础采用筏基,裙房部分采用独基,并调整沉降量达到整体变形协调;基坑开挖时,受建筑红线及原住院楼位置的限制,不能采用放坡开挖,故采取人工挖孔护壁桩及混凝土旋喷桩支护。由于第二层为淤泥质土及地下水较丰富,故人工挖孔桩施工时应加强护壁和做好排水处理。

(5)基础设计参数表:

3、基本风压:

总高度小于60米,按重现期为50年取值。

xx地区50年一遇基本风压为w

0=0.75kN/m2,按C类地区(有密集建筑群的城市市区)。

2.3.3、设计说明:

1、上部结构描述:

建筑标准层平面布置为矩形,平面形状按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

第4.3.3条复核,其结构平面布置规则。结构布置采用框架-剪力墙结构。主体0.000标高

以下一层,0.000标高以上15层,其中地下一层为地下室,一层以上为医院住院楼及其他

功能用房。在结构布置上结合建筑功能和需要,通过在电梯间、楼梯间布置普通混凝土抗

震墙,形成剪力墙-框架柱共同抵抗水平力的框架-剪力墙结构,设置多道抗震防线,使结

构具备良好的抗震能力。结构总高58.500m(不含局部屋面)<120m,满足规范要求7度区

的框架-剪力墙结构的最大高度要求;楼宽33.8m,高宽比为1.7<5,满足规范要求。本工

程的楼盖结构采用现浇双向板承重体系,同时适当增加地下室顶板和屋面板的刚度。本建

筑抗震设防分类为乙类,根据建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008)第 3.0.3.2

条和建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)第6.1.2条,按高于本地区抗震设防烈度一度的

要求加强其抗震措施,因此按7度确定框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级。

2、基础设计:

根据岩土工程勘查报告,拟建建筑物的主体部分基础采用筏基,裙房部分采用独基,

经过变形验算,满足设计要求。

基础设计基础平面布置图。

3、抗震缝、沉降缝、伸缩缝

地下室的建筑单体长度98米,因此在裙房和主体连接处设两道后浇带,以解决温度和

沉降差。

2.3.4、地下室设计:

本工程有一层地下室。混凝土抗渗等级为S8,地下室外墙厚度为300,地下室底板厚度

为250mm;其设计计算按抗裂要求控制。地下室底板及侧壁采用柔性防水加结构自防水达

到防水抗渗要求,在底板后浇带及底板与外侧墙的施工缝均设止水带。

人防部分按核6级的防空地下室设计,考虑平战结合,使设计符合战时和和平时的要

求。

2.3.5、结料选构构件材用:

(1)混凝土强度等级: 1 主要构件混凝土强度等级见下表:

S

(2)混凝土耐久性分类

处于二b类环境部分:地下室底板、外墙,有覆土的地下室及一层顶板,其它和土壤直接接触的构件、水池、集水坑:其余部分处于一类环境。

(2)钢筋

梁、柱箍筋及板筋采用HPB235钢筋

梁、柱纵筋采用抗震性能好的HRB400钢筋

(3)填充墙:

本工程墙体(内墙填充墙)拟采用MU10混凝土小型空心砌块及水泥空心砖,墙厚为190及110厚。

2.3.6、荷载取值

主要荷载标准值:

注:以上荷载计算如遇板厚变化时则荷载相应变化

1.水箱间、水池按实际荷载作用。

2.地下室顶板考虑堆土0.6m,荷载10KN/㎡。

3.带分隔的蹲厕公共卫生间活荷载标准值取8.0 KN/m2

4、人防等效静载按规范规定取用。

5、消防车道按实际布置范围,按20 KN/m2设计。

6、主楼边缘地下室顶面堆载和脚手架搭设,可以先不填土,允许有10KN/㎡的承载力。若超过,需要施工方另行采取措施。

2.3.7、结构计算

应用中国建筑科学研究院PKPMCAD工程部编制的《建筑结构空间有限元分析与设计软件》SATWE程序计算,计算结果满足规范要求。

(1)主要计算参数:

混凝土容重 (kN/m3): Gc = 25.00

钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00

水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00

地下室层数: MBASE= 1

竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷3计算方式

风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力

结构类别: 框架-剪力墙结构

修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.75

地面粗糙程度: C 类

计算振型数: NMODE= 15

地震烈度: NAF = 6.00

场地类别: KD = 3

设计地震分组: 一组

特征周期 TG = 0.45

多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04

罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50

框架的抗震等级: NF = 3

剪力墙的抗震等级: NW = 2

活荷质量折减系数: RMC = 0.50

周期折减系数: TC = 0.70

结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00

是否考虑偶然偏心: 否

是否考虑双向地震扭转效应: 是

调整信息 ........................................

中梁刚度增大系数: BK = 2.00

梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85

梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00

连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70

梁扭矩折减系数: TB = 0.40

(2)考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号周期转角平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.9249 88.59 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05

2 1.7047 0.32 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02

3 1.5335 118.1

4 0.07 ( 0.02+0.0

5 ) 0.93

由上可知:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期之比为T3/T1=1.5335÷1.9249=0.797,小于0.9,满足规范要求。

(3)最大值层间位移角(规范要求不大于1/800)

X 方向地震力作用下的楼层最大位移: 1/2616.

Y 方向地震力作用下的楼层最大位移: 1/1929

X 双向地震作用下的楼层最大位移: 1/2571

Y 双向地震作用下的楼层最大位移: 1/1922.

X 方向风荷载作用下的楼层最大位移: 1/4139

Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移: 1/1784

均小于规范允许值,满足要求。

(4)在考虑双向地震作用下,主体楼层竖向构件的水平最大位移和层间位移,均不大于楼层平均值的1.5倍,满足规范要求。

2.3.8、新材料、新技术、新结构的应用

(1).地下室底板、侧壁采用补偿收缩砼,按防水砼结构设计。

(2).填充墙采用砼小型空心砌块,减少结构自重,降低能耗。

(3).直径大于20mm的钢筋采用等强全效镦粗直螺纹接头,减少用钢量。

(4).受力钢筋采用国家推广的热轧钢筋HRB400钢,减少用钢量,节约工程造价。

2.3.9、需要设计审批时需解决或确定的主要问题

1.施工场地与现有旧建筑距离较近,且场地下有一层淤泥夹层,在开挖时可能受力挤出。所以业主和今后的施工单位需要重视基坑安全,开挖前确定和做好支护方案。

2. HRB400钢筋(Ⅲ级钢)外型与HRB345钢筋(Ⅱ级钢)相近,材料进场和使用时各方要更认真检查把关,防止误用。

3.若设计需要更齐全的地质勘察资料,勘察单位需要补充齐全。

2.4、给排水设计

2.4.1设计依据

1.本工程的设计任务书、设计要求和业主提供的有关资料。

2.本工程采用的国家现行的设计规范、规程:

《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003。

《综合医院建筑设计规范》JGJ 49-88

《室外给水设计规范》GB 50013-2006

《室外排水设计规范》GB 50014-2006

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2001。

《固定式燃气型干粉灭火系统设计、施工及验收规范》DB45/T385—2007。

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005。

《给水排水制图标准》GB/T50106—2001。

3.本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

2.4.2设计范围

包括本项目的室内和室外的给水排水系统及消防系统设计。

2.4.3生活冷水系统设计

1.水源:本工程采用市政自来水作为本工程全部用水水源(含消防用水及绿化用水)。从市政给水管网引入两根DN200给水管,在室外连成环状管网,供给本工程生活及消防用水。

2.用水量:

本工程病房部分的用水定额300L/每床位每日,使用时数24h,小时变化系数2.5,床位共400个;医务人员部分的用水定额200L/每人每班,使用时数8h,小时变化系数2.0,医务人员按500人考虑(每天两班);未预见水量按总用水量的10%考虑,则最高日用水量为242m3,最大时用水量27.5m3/h。

3.系统分区:

3.1.低区:-1~4层为低区,由市政管网直接供给,采用下行上给的供水方式。

3.2.高区:5~15层为高区,由地下室水泵房内生活变频加压泵和生活水箱联合供水,采用下行上给的供水方式。

3.3. 各用水点的静水压力为100kPa至450kPa,如果压力不能满足要求,则设增压给水设备;如水压超出要求,则设支管减压阀减压供水。

3.4 生活水箱及设备选型

3.4.1.生活水箱:地下室水泵房内设一座40.5m3的生活水箱,水箱采用不锈钢板拼装。

3.4.2.水泵选型:地下室水泵房内设一套变频加压给水设备。选用变频设备型号为

QBWS-Ⅰ-30-84-3DL,配水泵50DL15-12×7 ,Q=15m3/h H=84m P=7.5kW,水泵三台,二用一备,配气压罐一个SN800-1.0。

2.4.4生活热水系统设计

1.热水供应范围:2~14层的病房及其他房间的单独卫生间。

2.用水量:

本工程病房部分的用水定额120L/每床位每日,使用时数24h,小时变化系数2.42,床位共400个;医务人员部分的用水定额80L/每人每班,使用时数8h,小时变化系数2.23,医务人员按500人考虑(每天两班);则最高日用水量为88m3,最大时用水量10.42m3/h。

3.热水系统:热水热源除14层手术室采用电加热容积式热水器供热外,病房及其他用热水场所的热水由空气源热泵设备提供。根据空气源热泵机组的特性,热水系统及各配水点供水温度为55℃。冷水计算温度为15℃,热水出水温度为55℃。生活热水管道系统竖向不分区,部分楼层采用支管减压阀进行减压。为保证热水温度,采用全日制机械循环,循环管道设计为同程式。

4.热水箱及设备选型

4.1.热水箱:屋顶设两座热水箱,每座容积为3

5.2m3,水箱采用不锈钢板拼装。

4.2.设备选型:采用4台空气源热泵热水机组ZKFRS-100II。每台制热能力100kW,产

热水量2.15m3/h,输入功率25kW,L×B×H =2880mm×1100mm×1850mm。

2.4.5 开水供应

开水供应标准患者及医务人员均按2L/人·d计,在2~12层每层设一间开水间集中制备开水,每个开水间设一台全自动电开水器,容积为50L,N=5.0kW。开水用水为城市自来水。

2.4.6 生活排水系统

室内粪便污水与洗浴废水采用合流排水系统,生活污水排水量为220m3/d。室内地面层(±0.000m)以上的生活污水重力流排出;地下室的废水采用排水沟汇集至集水坑内,用潜水排污泵提升后排至室外雨水管道。病房卫生间为保证较好的排水水力条件和室内环境,污水管道系统设专用通气立管。本工程生活污水经化粪池处理后,排入院内污水处理站,经污水处理站处理后排入城市污水管道。本工程设2座12#砖砌化粪池(容积各为75m3)。污水处理站不属本设计范围。

2.4.7 雨水排水系统

1.xx市设计暴雨强度为6.06L/s.100m2,设计重现期P=5a,屋面径流系数Ψ=0.9。

2. 屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统。屋面雨水由87型雨水斗收集经雨水管道排至裙房屋面和室外雨水检查井。

2.4.8 室内外消火栓设计

1.本工程按一类高层民用建筑考虑,室内消火栓用水量为40L/s,室外消火栓用水量为30L/s,火灾延续时间按3小时。水枪充实水柱为10米。

2.消火栓系统采用临时高压给水系统,地下室设消防水池和消火栓系统加压泵,消防水池容积500m3,屋顶设18m3的消防水箱。

3.消火栓系统加压泵选用两台,一用一备,每台型号为XBD10/40-SLH Q=40L/s H=100m N=75kW 。

4.消防水压:灭火水枪充实水柱按10m设计,最不利处消火栓出口压力不小于19.5m。消火栓间距保证任何着火点同时有二股水柱到达。

5.消火栓采用单阀单出口消火栓,室外设消防水泵接合器3套。

6.室外设地上式室外消火栓3套。

2.4.9自动喷水灭火系统设计

1.本工程按一类高层民用建筑考虑,自动喷水灭火系统地下室按中危险Ⅱ级考虑,喷水强度8L/min.m2,作用面积160 m2,自动喷水灭火系统1~15层按中危险级Ⅰ级考虑,喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2。自动喷水灭火系统流量为30L/s,火灾延续时间按1小时。

2.地下室消防水泵房内设自动喷淋加压泵和4套湿式报警阀,每层设水流指示器和信号阀。

3. 自动喷淋系统加压泵选用两台,一用一备,每台型号为XBD10/30-SLH Q=30L/s H=100m N=55kW 。

4.自动喷水灭火系统在室外设消防水泵接合器2套。

2.4.10超音速干粉灭火系统

地下室配电房和发电机房采用超音速干粉灭火系统。配电房内设置26套超音速干粉灭火装置FZXA3,发电机房内设置7套超音速干粉灭火装置FZXA3,储油间内设置1套超音速干粉灭火装置FZXA3。

2.4.11建筑灭火器配置

建筑灭火器配置按中危险级,A类火灾布置,采用磷酸铵盐干粉手提式灭火器。

2.4.12 人防地下室设计

1.人防防护区内设战时生活水箱,饮用水定额为5L/人.d,贮水时间为15天;生活用水定额为4L/人.d,贮水时间为10天。防护单元为一个,掩蔽人数为1150人。

2. 人防防护区内设3座战时生活水箱,每座容积为48.4m3,L×B×H =5500mm×4000mm ×2500mm。战时水箱采用不锈钢拼装,平时不安装,临战时再拼装。

3.防毒通道、简易洗消间等部位设防爆地漏排水,排到染毒水池。

4.凡穿越人防地下室防护结构的管道均在人防内侧设防护阀门。

2.4.13管道安装及材料

1.生活给水管道室外埋地部分采用PE给水管,热熔连接;生活水泵出水管和给水干管采用钢塑复合管,螺纹连接;室内冷水给水管道采用PP-R给水管,热熔连接;室内热水给水管道采用PP-R稳态复合管,热熔连接。

2.室内雨水及污水管采用PVC-U管,专用胶水粘接;室外排水管道采用PVC-U双壁波纹管,橡胶圈承插式连接。

3.消防管道均采用热镀锌钢管,管道采用螺纹连接或沟槽式连接。消火栓箱采用铝合金带茶玻璃门,内配水龙带、水枪等。

2.4.14节能环保

1.卫生洁具全部选用节水零配件。经常操作使用的DN15水龙头或阀门使用陶瓷芯产品,节水节能。病房卫生间和公共卫生间采用自动感应式水龙头和感应式小便器。

2.公共卫生间的洁具采用脚踏冲洗设备,能够节约水量及防止交叉卫生污染。

3.每个止回阀都设有DN15旁通小阀,用于试验它是否反向漏水,便于有关人员检查试验,不合格者可及时检修更换,避免失灵时所造成的水量及能源浪费。

4.总水表处安装管道倒流防止器,有效防止市政管网突然产生负压时的倒流污染现象。

5.采用雨污分流排水体制,起到了分流节能的作用。

6.化粪池进出口采用FRP/PVC玻璃钢复合水封管件,确保安装和使用质量,防止大量发酵臭氧窜入室内,阻止虫抓入管理,避免漂浮气体固体两相污物堵塞化粪池出口管段。

2.5、电气设计

2.5.1、工程概况

本工程位于广西xx市,该住院大楼为一类高层公共建筑,共15层.建筑高度58.8米.总建筑面积29143.03平方米.结构形式为框架-剪力墙结构,基础形式为独基.

2.5.2、设计依据

1.中华人民共和国现行标准及法规:

(1)<<民用建筑电气设计规范>>JGJ 16-2008

(2)<<低压配电设计规范>>GB 50054-95

(3)<<供配电系统设计规范>>GB 50052-95

(4)<<建筑物防雷设计规范>>GB 50057-94 2000年版

(5)<<综合医院建筑设计规范>>JGJ49-88

(6)<<有线电视系统工程技术规范>>GB 50200-94

(7)<<建筑照明设计标准>>GB 50034-2004

(8)<<电力工程电缆设计规范>>GB 50217-94

(9)<<火灾自动报警系统设计规范>>GB 501116-2008

(10)<<建筑电气工程施工质量验收规范>>GB 50303-2002

(11)<<高层民用建筑设计防火规范>>GB 50045-95(2005年版)

其他有关国家及地方的现行规程

2.甲方提供的设计任务书及设计要求.

3.相关专业提供的工程设计资料.

2.5.3、设计范围(本工程红线内的电气系统)

1.照明配电系统.

2.动力配电及控制系统.

3.消防系统.

4.防雷接地系统及安全措施.

5.病房呼叫系统.

6.预留电视,电话管线.宽带网系统由二次装修考虑,具体施工由专业系统集成商实施,其配电形式由业主另行委托专业集成商进行综合布线考虑.

7.安防监控系统。

8.应业主要求,手术室及一层小卖部的照明,插座及空调由二次装修考虑.

2.5.4、供配电系统

1. 电源:本工程两路10KV电源引自城市不同区域开闭所。配电房内设置800KVA变压器两台,负荷率79%;设置360KW柴油发电机一台作为应急电源供电设备,市政电源正常时,发电机不启动,当市电失电时,发电机应能在15秒内启动投入使用。消防用电按一级负荷要求供电.手术室,治疗室,监护病房以及与其有关的房间,主要通道,医疗器械等电力,照明负荷为一级负荷.氧气站用电也为一级负荷.电梯用电为二级负荷.其他用电为三级负荷.

2、负荷估算:

本工程用电设备总容量约为2613.83kW;总计算负荷约为1142kW。

3、低压配电采用放射式供电方式,单台容量较大的负荷或重要负荷均采用放射式供电;一般负荷采用放射式和树干式结合的供电方式。手术室、消防动力设备、应急照明等采用双电源供电并在末端互投。

对停电要求小于0.5s的重要设备末端采用UPS供电做为备用。

2.5.5、照明系统

照明光源以荧光灯为主。主要场所荧光灯均采用电子镇流器,单灯补偿以提高功率因数,减少频闪和噪声。治疗室、手术室等处选用漫反射、高显色性灯具,采取减少眩光措施。公用场所、护士站及医生办公室采用格栅式灯具。消防控制室、手术室、走廊、电梯前室、产房、门厅等场所设置应急照明。在手术室、治疗室、无菌药房等场所设置紫外线消毒灯。2.5.6、防雷接地系统

本建筑物属一类防雷建筑物,采用共用接地装置,接地电阻小于1欧。配电系统接地型式采用TN-S,PE线与N线严格分开。手术室采用IT不接地系统供电。建筑物作总等电位联结,将所有进出建筑物的金属管道、金属构件、接地干线等与总等电位端子箱有效联结;消防控制室、手术室、医疗设备、弱电机房和带淋浴卫生间作局部等电位联结。

2.5.7、火灾自动报警及联动控制系统

本建筑设火灾报警及联动控制系统,消防中心设在首层。按一类建筑一级保护对象设置防护。消防中心内设置iVIS火灾报警控制器和联动控制柜。按要求的保护范围设置感烟探测器,带电话插孔的手动报警按钮。在消防中心设一门直接报警的外线电话,当探测器感应到灾情发生,或有人手动按下报警按钮,声光报警器动作。并反馈信号会消防控制器,通过联动广播主机播出火灾广播。通过联动控制柜启动消防喷淋泵及消火栓泵,排烟风机加压风机的消防设备。在消防中心均能直接手动控制各消防设备。

手动报警按钮带电话插孔,可用做消防对讲,核实灾情。

消防配线选用耐火铜芯导线,电井内及楼层干线沿弱电防火金属线槽敷设,支线穿金属管暗敷在吊顶内进入房间。

消防控制室采用专用的接地端子箱,接地电阻不应大于4欧姆。

2.5.8、医护呼叫对讲系统

各护理单元设医护呼叫对讲系统,呼叫主机设在各护士站,床头呼叫单元设在各病床。

所有管线在走道处穿塑料管吊顶内敷设,进入病房后走医疗线槽。

2.5.9、通信系统

电话采用市话直线系统。

在每个病房,办公室,药房等均安装有电话。总需用量约300门。在地下室设置一300门的电话交接箱,通过电井内的弱电金属桥架上到每楼层。在楼层处走吊顶内金属线槽进入房间。

考虑宽带接入。在每个办公室均考虑宽带接头。在地下室设网络配电箱并设置SPD防雷模块。与电话线路同线槽敷设。

2.5.10、有线电视信号接自城市有线网,在各病房、护士站、等候区、会议室等处设有线电视插座。与电话等线路同槽敷设。

2.5.11、视频安防监控系统

2.5.11.1设计依据:1.中华人民共和国现行标准及法规:

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004;

《智能建筑设计标准》GB50314-2006;

《民用闭路监控电视系统工程验收规范》GB/T50312-2000.

2.甲方提供的设计任务书及设计要求及相关专业提供的工程设计资料.

2.5.11.2视频安防监控系统

1、根据《安全防范工程技术规范》规定此视频安防工程按普通风险对象的安全防范工程的先进型进行设计。

2、监控室位于一层消防控制室,对地下停车场、各层主要通道口及电梯等进行闭路电视监

控;为了医学教育及探视,在各手术室设电视摄像机。各摄像机视频线联到监控室的主机,能进行大屏幕显示及储存。

3、闭路监控系统采用SYV-75-5传输视频信号,摄像机低压电源使用RVV-2x1.0(12V DC/24V

AC)电源线,强电电源使用BV-3x2.5(220V AC)电源线。

4、SYV-75-5视频线在弱电间和走廊内穿线槽敷设,由线槽引出至摄像机部分穿SC20镀锌

钢管于吊顶、楼板或墙内敷设;RVV-2x1.0(15V DC/24V AC)电源线穿SC20镀锌钢管于吊顶、楼板或墙内钢管敷设,BV-3x2.5(220V AC)电源线在弱电间内穿SC20镀锌钢管

沿弱电间敷设,在走廊内、大厅内等穿SC20镀锌钢管于吊顶内或楼板内敷设,监控室内线缆在架空抗静电地板下敷设。

5、电梯轿箱内摄像机安装于面对乘客的轿箱顶部, 摄像机光轴与电梯两壁及轿箱天花板成

45度,在有吊顶的场所,半球摄像机及带云台枪式摄象机在吊顶下或管吊距地2.3米安装, 没有吊顶的场所摄像机可根据实际情况在楼板下吊装,枪式摄像机在墙上、柱边底距地2.3米安装。电源装置在摄像机旁安装,顶层24V AC电源装置在电梯机房内底距地1.5米挂墙安装。

6、本系统由来自正常使用电源和UPS电源的双回路供电,系统中有220V AC电源转换为12V

DC和24V AC电源装置。摄像机供电方式:枪式摄像机由12V DC电源装置供电,半球摄像机由24V AC电源装置供电,共用电源装置的摄像机电源由附近的电源装置提供。

2.5.11.3、防雷接地

各弱电机柜、金属管、金属线槽等应做好接地措施,并应保证良好的连接。进出建筑物的弱电金属管、金属屏蔽层等就近做好等电位联结措施。进出建筑物的信号线应做防浪涌保护措施,具体由运营商负责。

2.5.11.4、监控室设置

视频安防监控室与消防控制室公用,设置架空抗静电地板,进行抗静电。监控室内线缆沿线槽在架空抗静电地板下敷设。监控室设置显示墙及定制监控控制台,显示墙由19台15寸显示器及一台42寸组成。控制台由远程控制器、矩阵控制器、视频分配器、13台16路硬盘录像机及切换器组成。监控室有值班人员值班,进行安防监控。

2.5.11.5、节能设计

系统设备的选择应在满足系统要求的基础上充分考虑节能效果,应选择低能耗的智能设备,不得选用高能耗或未经国家有关部门检验合格的产品。

2.6、暖通设计

2.6.1、设计依据

1、建设方设计任务书以及相关文件。

2、现行主要规范:

①.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

②.《高层建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版)

③.《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005)

④.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

⑤.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3、建筑专业提供的平面图及其主要功能。

4、工程概况:本工程为xx市中医院住院综合大楼,建设地点为xx市,地下一层,地上

十五层,建筑高度约58.48米,

5、室外空气计算参数:

本工程位于xx市,其主要气象参数为:

夏季空调室外计算日平均温度: 30.1℃

夏季通风室外计算干球温度: 32℃

夏季室外大气压力: 100.2Kpa

夏季室外平均风速: 2.8m/s

2.6.2、设计范围

1、除三层产科和十四层手术层的空调通风、发电机房排烟系统由建设方另行委托专业公司进行设计外,整栋大楼其余部分的通风及防排烟设计。

2、地下室战时人防通风系统设计。

2.6.3、通风系统设计

1、通风房间换气次数

2、地下一层车库设置机械排风兼排烟系统PF(Y)-B1-1~3,利用车道进行进风。

3、地下一层水泵房以及设备用房内走道设置排风兼排烟系统PF(Y)-B1-4,平时风机低

速运转进行排风,火灾时风机高速运转进行,对走道进行排烟,设置机械进风系统JBJ-B1-1。

4、地下一层配电房设置机械排风兼火灾后排风系统PFP-B1-1,机械进风系统JBJ-B1-2。

5、地下一层发电机房设置机械排风兼事故排风系统PSP-B1-1,机械补风系统JB-B1-1。

6、地上无外窗房间及各卫生间设置机械排风系统PF-WD-1~3、PF(Y)-WD-1,自然进风。

7、屋顶电梯机房设置机械排风系统PF-WD-4~7,自然进风。

2.6.4、防排烟系统设计

1.地下一层防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统JY-1-1~2;加压风机设置在一层室外或一层防火隔板内。

2.地上防烟楼梯间及其前室设置机械加压送风系统JY-WD-1,3;加压风机设置在屋面。

3.消防电梯前室设置机械加压送风系统JY-WD-2;加压风机设置在屋面。

4.地下车库设置机械排风兼排烟系统PF(Y)-B1-1~3,排烟量按6次/h计,利用车道自然补风。

5.地下一层水泵房以及设备用房内走道设置排风兼排烟系统PF(Y)-B1-4,平时风机低速运转进行排风,火灾时风机高速运转进行,对走道进行排烟,设置机械进风系统JBJ-B1-1。走道排烟量按每平方米60m3计。

6.地下一层配电房设置机械排风兼火灾后排风系统PFP-B1-1,机械进风系统JBJ-B1-2。7.地下一层发电机房设置机械排风兼事故排风系统PSP-B1-1,机械补风系统JB-B1-1。8.三层内走道和十四层手术室内走道以及无外窗房间设置机械排烟系统PY-WD-1、PF(Y)-WD-1,自然补风。走道及房间排烟量按每平方米地面面积60m3 /h计,系统风机排风量按最大防烟分区每平方米地面面积120 m3/h计。

9.机械加压送风的防烟楼梯间设计余压为40Pa~50Pa。前室设计余压为25Pa~30Pa。10.防排烟风机、远控排烟口、多叶送风口均由消防控制系统集中监控,远程启停,当发生火灾时,烟感、温感探测器发出讯号,经消防中心确认后,防排烟风机等切换成消防排烟状态,同时防火阀启闭状态有讯号供至消防控制中心。

2.6.5、人防通风系统设计

1.人防通风按核六级二等人员掩蔽所设计,遮掩人数均为1150人。设计战时送风和排风系统,满足战时清洁、滤毒和隔绝式通风的要求。设计清洁式通风新风量不小于5m3/(p.h),滤毒式新风量通风量不小于2m3/(p.h).防毒通道的换气次数不小于40次/小时。2.6.6、管材、保温及消声隔振

1.管材:吊顶内的排烟风管采用镀锌钢板制作,管外加装玻璃棉毡保温。其余的通风及防排烟风管采用不燃型无机玻璃钢风管制作;

2.保温:吊顶内的排烟风管采用超细玻璃棉保温板保温;

3.消声隔振:通风机房内壁面均要求贴吸声材料,排风总管上根据要求设置消声

器消声。

2.6.7、节能环保

1.平时通风机采用高效率风机,最大单位风量耗功率W=0.198(以JBJ-B-1系统计算);

满足国家公共建筑节能设计标准要求。

2.地下室车库通风设置按需启停控制装置,根据汽车尾气浓度运行风机,节约用电。3.卫生间排风经竖井和汇总管后,在屋顶高空排放,满足卫生要求。

4.平时通风机采用低噪音风机。通风机房内壁面均要求贴吸声材料,地上房间排风总管上根据要求设置消声器消声。

2.6.8、主要设备表

2.7.1、排水系统

1、根据当地规划、环保部门的要求,采用雨污水分流的排水体制。

2、污水集中后先经化粪池处理后再排入市政污水总管。

2.7.2、垃圾处理

1、各种垃圾必须每天处理。需要经过培训的人员及良好设计的垃圾处理系统。

2、容器:垃圾容器应位于装卸区,使清洁人员能方便面地倾倒和运走垃圾。垃圾处理系统应考虑容器的种类及各处垃圾收集运输的方式。

3、卫生:必须保持高卫生标准。垃圾应在关闭的容器内。在压缩机及存放垃圾的地方要有热水龙头设施及地漏。

4、食物饮料垃圾:必须严格遵守所有的卫生条件。在准备和供应饮料食物时,必须有高效的处理垃圾措施。必须保持最高的卫生标准。

2.7.3、环境与绿化

1、总体绿化设计构思

本项目的景观环境设计旨在为患者提供一个休息散心的空间,为医生、护士提供一个优美的工作环境。水是一种亲和力很强的景观元素,她使人放松、使人愉快、使人亲切、让人温馨。在设计中,我们在住院楼前园林景观区中布置了自然式水体景观,并在其周围设置亲水平台、散步道以及凉亭,供病患散步、休息,放松心情。同时还设置了大量的绿色植被,很好的为病人提供一个安静、舒适的高质量环境。另外,北面邻近的海景延伸了医院的视觉景观,使病患者及医务人员可远眺海景,提升医院的环境优势。

2、绿地,主要考虑按休闲园林来进行设计,通过树木,灌木,草坪,溪流水面,人行小路,建筑小品。

3、在景观设计的材料选择上,力求使用本地的自然材料,如鹅卵石,木材,天然石材

等等,以力求反映出一种环保和绿色的设计理念。

4、场地排水:场地排水已考虑各点的标高,在场地各入口处的标高均为最低点,地面

水由此排入城市排水系统。

2.7.4、环境保护

1、环保"三同时"原则---环境保护及污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、

同时使用。

2、废水污水污染防治---采用雨、污分流制;

3、室内环境污染控制---室内装修选用对人体健康无毒无害的建筑材料;按《民用

建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)执行。

4、生态环境的改善与恢复---设计充分利用地形地貌,尽量不破坏生态环境;采用地

面绿化、空中绿化、屋顶花园立体绿化系统,提高绿地率和绿化率;因施工过程受到破坏

的环境(如水土流失、山体裸露等)均及时采取恢复植被及其他有效措施进行补救,恢复

或重建良性自然生态系统。

2.8、资金筹措及投资概算

2.8.1、资金筹措

根据xx市发展和改革委员会文件,关于xx市中医院住院综合大楼项可行性研究报告的批复:

1、xx市中医院住院综合大楼建设符合xx市卫生事业发展总体规划,适应地区经济社

会发展对医疗卫生需求不断增长和新要求。项目建成后可以进一步改善xx市医疗环境,满足人民群众不断增长的医疗需求具有十分重要的意义。同意该项目可行性研究报告的主要内容。

2、主要建设内容和规模:新建住院综合大楼一栋,设病床400张及配套医疗设施、设

备。项目占地面积1922平方米,总建筑面积27126平方米,楼层总数为16层(含地下停车场)

3、本项目投入总资金为:9593万元,其中拟申请国家专项资金1000万元,银行贷款

7500万元,项目业主自筹1093万元。

2.8.2、投资概算

1、本工程建设投资总造价为:7200.58万元,具体的分项工程概算详见另册《xx市中

医院住院综合大楼初步设计综合概算书》。

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

【设计院】初步设计结构设计说明

结构设计说明 一、工程概况 。 二、设计依据 1、抗震设防烈度为8度,场地类别暂定为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为0.20g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类。 2、本工程的设计基准期为50年,结构的设计使用年限为 50 年。 3、基本风压值为 0.45kN/m2(n=50);基本雪压值为 0.15kN/m2(n=50)。 三、荷载取值 1、基本风压 本工程基本风压按50年一遇取值,其基本风压值为0.45kN/m2,承载力计算为0.45kN/ m2,场地粗糙度类别为B类。 2、地震作用 抗震设防烈度为8度,暂定Ⅱ类场地,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值为 0.20 g,特征周期 0.65 s;抗震设防分类为丙类; 3、主要楼面活荷载标准值: 公寓: 房间:2.0kN/ m2 卫生间:2.5 kN/m2(带浴缸:4.0) 阳台:2.5 kN/m2 客厅:2.0kN/ m2 餐厅:2.0kN/ m2 电梯前室:3.5kN/ m2 楼梯过道:3.5kN/ m2 楼梯:3.5kN/ m2 电梯机房:7.0kN/ m2 厨房:2.0kN/ m2

设备机房:7.0kN/ m2 展示区及商业设施: 展览厅:3.5 kN/m2 商业:5.0 kN/m2 餐厅:2.5 kN/m2 卫生间:2.5 kN/m2 楼梯:7.0 kN/m2 设备机房:10.0kN/ m2 车道:4.0 kN/m2 消防车道:20.0kN/m2或35.0kN/m2(按规范及实际工程情况调整)发电机房、变配电房:10.0 kN/m2 通风机房、排烟机房:7.0 kN/m2 水泵房:10.0 kN/m2 电梯机房: 7.0 kN/m2 消防疏散楼梯:3.5 kN/m2 有固定座位的看台:3.0 kN/m2 无固定座位的看台:3.0 kN/m2 露台:3.5 kN/m2 上人屋面:2.0 kN/m2 非上人屋面:0.5 kN/m2 四、主要设计标准、规范及规程 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

初步设计说明书

机场变电站至桑海、盘龙山线路工程综合部分施工图设计 第一卷第全册 总说明书(架空部分) 江西信能电力设计研究有限公司 2010年03月南昌

签署页批准: 审核: 校核: 设计:

施工图设计卷册目录 第一卷第全册总说明书及附图(架空部分)第二卷第一册平断面图及杆塔位明细表 第三卷第一册机电施工说明书及附图 第三卷第二册机场变至桑海变地埋电缆部分第四卷第全册机场变至盘龙山地埋电缆部分第五卷第全册机电施工说明书及附图 第六卷第一册铁塔施工图说明书及附图 第六卷第二册

目录 1 总述 (1) 2主要技术经济特性 (1) 3 对初步设计审查意见执行情况 (2) 4 线路路径及进出线情况 (2) 5 气象条件 (3) 6 导线和地线 (3) 7绝缘子串和金具 (5) 8 绝缘配合、防雷和接地 (6) 9 导线对地和交叉跨越距离 (7) 10 杆塔与基础 (8) 11 对邻近弱电设施的影响与防护 (9)

1 总述 1.1 设计依据 本工程评审会议纪要(暂缺) 1.2 概述 本工程包括机场变~桑海变,机场变—盘龙山变2条110KV送电线路;分为架空、地埋电缆2个部分分别进行设计,本说明为机场变—桑海变110KV线路架空部分说明书,机场变~桑海变电缆部分见卷册363-T003S-A0203,长度为2.7958km,机场变~盘龙山110kV 送电线路(全为地埋电缆)部分见卷册363-T003S-A0202,长度为2.7463km。 1.3设计范围及说明 本工程线路全长13.554 km,其中架空部分长10.758km,地埋电缆部分长2.796 km。桑海变电站构架至5#塔采用双回路共塔设计(与备用至桑海变间隔的线路共塔),5号至41号分支塔部分为单回路设计。41号至机场变为地埋电缆。地埋电缆部份见另册。 架空部分导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB14-50/30良导体,一根为OPGW通讯光缆。 1.4 建设单位、设计单位及建成期限 建设单位:昌北国际机场集团公司 运行单位:南昌供电公司 施工单位:待定 2主要技术经济特性 2.1主要技术经济一览表

中医院污水处理设计方案

中医院污水处理设 计方案

第一章工程概述 1.1项目名称及设计单位 项目名称:中医院污水处理工程 建设地点:中医院 设计单位:.... 1.2 项目概况 中医院是一家以科研、教学、医疗、保健、康复为一体的非营利性综合医院,编制床位为150张。现根据....市环境保护部门的要求以及对环境的保护,医院决定对其污水进行治理,要求外排污水达到《医疗机构水污染物排放标准(GB18446- )》的规定。 1.3 设计原则、标准规范和范围 1.3.1 设计原则 在工程设计过程中遵循以下原则: 1、认真贯彻当地关于环境保护的方针和政策,使设计符合当地有关法规、规范。经处理后排放的污水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466- );

2、采用经济可靠的污水处理新工艺、新设备和新材料; 3、优先采用集成度高的污水处理工艺; 4、采用先进可靠的控制技术,提高管理水平,保证污水处理工艺运行在最佳状态,尽可能减轻工人的劳动强度; 5、积极选用成熟、可靠、高效、节能的先进技术和设备,在确保出水稳定达标的前提下,努力降低工程造价及运行费用,优化工程技术经济指标,力求环境效益、社会效益及经济效益的完美统一; 6、工艺流程先进、简洁、可靠,便于操作管理; 7、充分考虑污水处理系统配套的减震、降噪、除臭等措施,防止对环境的二次污染; 8、远近结合、全面规划、合理布局; 9、优化配置设备数量,提高设备安全可靠性,减少设备闲置,降低总投资; 10、构筑物设计及设备选型应充分考虑到在生产运行中具有较大的灵活性,适应性和耐冲击负荷能力。 1.3.2 设计所采用的主要标准、规范 1、《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号); 2、《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大会常务委员会第一十九次修正);

康养院建设项目规划设计说明

靖远县康养院建设项目规划设计说明 第一章建筑设计说明 1、区位条件: 本案位于甘肃省白银市靖远县新区西北部,北临裕丰路,南临会州大道,东西方向均为市政规划道路。用地北侧为规划靖远县中医院。 2、建设规模及内容: 项目用地33065平米,占地约49.6亩。本项目总建筑面积为91767.8平米(地上67542.55平方米,地下24225.25平方米);容积率:2.04,建筑密度35%,绿地率30%,机动车停车位:地下337辆,非机动车停车位:5363辆。 项目建设包括:用地西侧为2层底层商业,养老公寓13层,月子中心4层;用地东侧为酒店综合体,其中酒店配套商业4层,酒店7层;用地中部为4栋独立养老别墅;地下一层为:设备房、机动车库及非机动车库。 本建筑高层部分,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,多层采用钢筋混凝土框架结构。楼板均采用现浇钢筋混凝土楼板。 3、设计依据: 1、规划条件通知书(建筑工程类)靖规建条(2016)5号; 2、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005; 3、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-2014); 4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014); 5、《建筑给排水设计规范》(GB50016-2003) 2009 年版; 6、中华人民共和国国务院[1998]253 号文《建设项目环境保护管理条例》; 7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 8、《污水综合排放标准》(GB18918-2002); 9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (发改投资(2006)1325 号文); 10、《中国节能技术政策大纲》; 11、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014; 12、建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料; 4、设计理念 花园式绿色养老社区——创造与自然环境相融合的都市养老社区,通过独立的环境打造,无障碍的场地及居住设计,为老年群体创造一个适合于他们生活方式的社区,以医院作为有力的配套支撑,解决看病难的最大问题;通过内部私密庭院的打造,形成环廊的景观步行通道,给养老人群更多的室外活动空间。 空中花园月子中心——作为产后人群的康养疗养场所,最大程度上设计出一个通透的半室外空间,满足疗养人群的的休养及休闲空间。 都市旅游目的地——酒店综合体最为一张城市名片,展现出城市新的形象,为广大人群提供更为广阔的休闲娱乐空间,满足都市旅游目的地的需求。 5、总平面规划 ①入口及交通组织 项目用地块整体靠近黄河,地处靖远县新区,北临裕丰路,南临会州大道,交通便利,地理位置优越。 地块设置四个主要出入口,东西侧规划道路为人行出入口,北侧为项目主出入口 利用用地周边交通状况良好的有利条件,创造外部车行系统,内部人行系统,实现真正意义上的人车分流。将机动车出入口临近用地周边布置,保证用地较高的环境质量。 由于用地与城市道路有约6.0m 高差,因此项目设置地下一层车库。 ②景观设计与布局 入口景观由暖色硬质铺地形成,景观大门及入口弧形水景景墙形成入口广场空间,景观广场与八卦造型景观喷泉,营造中式庭院特色的空间,为住户创造轻松、愉悦的居住环境。 庭院景观主要由中心湖面景观、中庭水系以及风雨连廊和各景观节点构成。风雨连廊在整个庭院内形成环形走廊,将地块内的各个功能串联起来,使得住户可以在任何天气条件下出入室内外活动场所。中心湖面景观区域不仅为养生公寓、月子中心提供了极好的中庭景观,也大大提升了中部养生别墅的居住品质,同时丰富了庭院室外活动场地的景观品质。

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

目录 第一章总论 (12) 1.1项目概况 (12) 1.2设计依据 (12) 1.3设计原则 (12) 1.4产品规模及方案 (13) 1.4.1项目规模 (13) 1.4.2产品方案 (13) 1.5原料来源 (14) 1.6辅助设计软件 (14) 第二章技术经济 (16) 2.1 工程概况 (16) 2.2 设计依据 (16) 2.3主要经济数据 (16) 2.4表格 (16) 第三章总图运输 (18) 3.1设计依据 (18) 3.1.1.设计法规和标准、规 (18) 3.2设计围 (20) 3.3厂区概况 (20) 3. 3.1厂址位置 (20) 3. 3.2厂址交通条件 (21) 3.3.3 环境治理条件 (24) 3.3.4 产业基础条件 (25) 3. 3.5 公用工程条件 (25) 3.3.6 人力资源条件 (26) 3.4总平面布置 (27) 3.4.1总平面布置的一般要求 (28)

3.4.2 总平面布置的要求 (31) 3.4.3 厂区总体布局概述 (32) 3.4.4 总平面布置的各项技术指标 (32) 3.4.5 工艺装置的布置 (33) 3.4.6 辅助生产及公用工程设施 (33) 3.4.7 仓储设施的布置 (33) 3.4.8 运输设施的布置 (34) 3.4.9 生产管理及生活服务的设施 (34) 3.5 场运输设计 (36) 3.5.1 厂运输设计要求 (36) 3.5.2 本厂运输设计 (37) 第四章化工工艺及系统 (38) 4.1项目背景 (38) 4.2生产工艺的选择 (40) 4.2.1工艺方案的比较 (40) 4.2.2工艺方案的确定 (41) 4.3工艺简要流程图: (42) 4.3.1环氧乙烷生产 (42) 4.3.2乙二醇生产 (43) 4.4工艺路线简介 (43) 4.4.1环氧乙烷生产工段 (43) 4.4.2二氧化碳吸收工段 (49) 4.4.3乙二醇生产工段 (53) 4.4.4乙二醇精制工段 (63) 4.4.5乙二醇生产全流程 (65) 4.5催化剂的选择 (65) 4.5.1银催化剂的选择 (65) 4.5.2负载型双核桥联配合物催化剂 (66) 4.5.3碳酸乙烯酯水解催化剂 (66)

康养院建设项目规划设计说明

靖远县康养院建设项目规划设 计说明 第一章建筑设计说明 1、区位条件: 本案位于甘肃省白银市靖远县新区西北部,北临裕丰路,南临会州大道,东西方向均为市政规划道路。用地北侧为规划靖远县中医院。 2、建设规模及内容: 项目用地33065平米,占地约亩。本项 目总建筑面积为平米(地上平方米,地下平方米);容积率:,建筑密度35%,绿地率30%,机动车停车位:地下337辆,非机动车停车位:5363辆。 项目建设包括:用地西侧为2层底层商业,养老公寓13层,月子中心4层;用地东侧为酒店综合体,其中酒店配套商业4层,酒店7层;用地中部为4栋独立养老别墅;地下一层为:设备房、机动车库及非机动车库。 本建筑高层部分,采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,多层采用钢筋混凝土框架结构。楼板均采用现浇钢筋混凝土楼板。 3、设计依据: 1、规划条件通知书(建筑工程类)靖规建条(2016)5号; 2、《民用建筑设计通则》GB 50352-2005; 3、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-2014); 4、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014); 5、《建筑给排水设计规范》 (GB50016-2003) 2009 年版; 6、中华人民共和国国务院[1998]253 号文《建设项目环境保护管理条例》; 7、《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 8、《污水综合排放标准》 (GB18918-2002); 9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) (发改投资(2006)1325 号文); 10、《中国节能技术政策大纲》; 11、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014; 12、建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料; 4、设计理念 花园式绿色养老社区——创造与自然环境相融合的都市养老社区,通过独立的环境打造,无障碍的场地及居住设计,为老年群体创造一个适合于他们生活方式的社区,以医院作为有力的配套支撑,解决看病难的最大问题;通过内部私密庭院的打造,形成环廊的景观步行通道,给养老人群更多的室外活动空间。 空中花园月子中心——作为产后人群的康养疗养场所,最大程度上设计出一个通透的半室外空间,满足疗养人群的的休养及休闲空间。

建筑初步设计深度要求

建筑初步设计 3.1一般要求 3.1.1初步设计文件: 1设计说明书,包括设计总说明、各专业设计说明, 2有关专业的设计图纸。 3工程概算书。 注:初步设计文件应包括主要设备或材料表,主要设备或材料表可附在说明书中,或附在设计图纸中,或单独成册。 【条文说明】关于初步设计文件是否单列消防、环保等内容的专篇的问题,在修编时进行了专门的研究。为了确保设计文件中各专业内容的完整性,或避免设计文件中有关内容的重复,本规定不要求初步设计文件单列消防、环保等内容的专篇。 3.1.2初步设计文件的编排顺序 1封面:写明项目名称、编制单位、编制年月, 2扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 3设计文件目录。 4设计说明书。 5设计图纸(可另单独成册)。 6概算书(可另单独成册)。 注:1对于规模较大、设计文件较多的项目,设计说明书和设计图纸可按专业成册; 2另外单独成册的设计图纸应有图纸总封面和图纸目录;图纸总封面的要求见4.1.2条。 3各专业负责人的姓名和签署也可在本专业设计说明的首页上标明。 3.2设计总说明 3.2.1工程设计的主要依据 1设计中贯彻国家政策、法规; 2政府有关主管部门批准的批文、可行性研究报告、立项书、方案文件等的文号或名称。 3工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件。 4公用设施和交通运输条件。 5规划、用地、环保、卫生、绿化、消防、人防、抗震等要求和依据资料。 6建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料; 3.2.2工程建设的规模和设计范围 1工程的设计规模及项目组成: 2分期建设(应说明近期、远期的工程)的情况。 3承担的设计范围与分工。 3.2.3设计指导思想和设计特点 1采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 2环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、节能、安保、人防设置以及抗震设防等主要设计原则。 3根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。 3.2.4总指标 1总用地面积、总建筑面积等指标。 2其他相关技术经济指标。

初步设计说明书范本

初步设计说明书本

工程设计责任人

附件 1 市***[201*]***号《关于***工程项目立项的批复》; 2市人民政府渝府(201*)***号文,关于《关于***工程设计方案的批复》; 3 市规划局渝规建审(201*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 4 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(201*)渝公消(建方)字第***号文,《关于同意***工程设计方案消防设计的审核意见》; 5 市园林事业管理局重园建方(201*)***号文,《关于***工程设计(方案)配套绿地的意见》; 6 建筑节能计算报告书。

设计说明书 1概况 1.1工程概况 表1.1 工程概况表 建筑主体结构合理使用年限***年 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1市***委员会,[200*]***5号《关于***工程项目立项的批复》;1.2.2市人民政府,(200*)***号文,《***工程设计方案的批复》; 1.2.3市规划局,重规建审(200*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 1.2.4 市规划局***年***月下达的本工程现状规划红线地形图;

1.2.5 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(200*)渝公消(建方)字第***号文,《关于***工程方案消防设计的审核意见》; 1.2.6 市园林事业管理局重园建方(200*)***号文,《关于***工程(方案)配套绿地的意见》; 1.2.7 市人民防空委员会***年***月***日下发的修建防空地下室设置意见书; 1.2.8 市建设项目环境影响评价文件批准书渝(*)环准[201*]*号; 1.2.9 顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 1.2.10 顾客提供的由***单位***年***月编制的《岩土工程勘察报告》;1.2.11 有关部门批准并经顾客确认的由***院编制的本工程方案设计文件; 1.2.12 顾客与我院签定的《建筑工程设计合同》; 1.2.13 与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规、规程、标准; 1.3 建设场地概况 1.3.1项目区位:位于市奉节中心城区。 1.3.2工程所在地区气象条件: 气象台装置位置:北纬29 0 35‘;东经106 0 28‘。温度:年平均温度18.3℃;极端最高温度44.0℃;极端最低温度-1.8℃。降雨量:历年平均降雨量1081.7mm;最大小时降雨量65mm。湿度:历年平均相对湿度79%;最热月平均相对湿度76%;最冷月平均相对湿度81.3%。风向:全年主导风向北风;最大风速28.4m/s;冬季风向C频率36%,北向频率15%;夏季风向C频率31%,北向频率10%。历年平均风速2.2m/s。基本风压

湖北省中医学院新校区校园景观规划设计说明

湖北省中医学院新校区校园景观规划设计说明 一、基地概况 湖北省中医学院新校区位于武昌青菱乡武咸公路东侧。学校东临黄家湖,湖面宽广,碧波荡漾,荷叶田田,环境优美。新校区占地1610亩,规划全日制普通在校生规模达到12000人,学校将建成为拥有医、工、理、文、管等五个学科门类20个本科专业,6个博士点、20个硕士点、综合实力达到国内同类院校先进水平,在国际中医药界具有一定知名度的中医药大学。 新校区所处地区冬冷夏热,四季分明。年平均气温16oC左右,年降水量1200毫米,一日最大降雨量317.4毫米,最大积雪厚度32厘米,最大冻土深度10厘米,年雷暴日数36.9天,年雾日数33.1天,夏季多东南风,冬季多西北风,新校区地面土层主要为微膨胀红粘土,具有良好的保水性。 二、设计目标 1.传承深厚的文化环境 2.营造严谨活跃的学术气氛 3.创造幽雅高调舒适的学习环境 4.形成适宜、欢畅的生活环境 5.建立“和谐统一”的生态环境 通过精心设计使中医学院新校区成为一个建立在深厚传统文化基础上,传承中医文化,蓬勃发展的中医药大学。三、设计依据 1.湖北中医学院新校区总体规划方案。 2.湖北中医学院新校区:1500地形图。 3.湖北中医学院新校区总体规划设计构想。 4、《绿化设计规程》((试行) DBJ08-15-89) 5、《大树移植技术规程》(DBJ08-18-91) 6、《风景园林图例、图示标准》 ( CJJ67-95) 7、《风景名胜区域规划规范》( GB50298-1999) 8、《公园设计规范》 ( CJJ45-92) 9、《总图制图标准》 ( GBJ103-87) 10、《园林植物保护技术规程》 (DBJ08-35-94) 11、《园林栽植土质量标准》 ( DBJ08-231-98) 及国家强制性条文及其它相关规范。 四、设计原则和指导思想 1,功能性原则 满足全校师生教育,生活,运动和交流等对物质环境与精神环境的双重需求,营造人性化景观空间。同时协调自然景观和人文环境。既满足不同分区功能的要求,又能体现特定环境的人文内涵和景观特色。

食堂初步设计说明(20200523185805)

第一章设计总说明 一. 工程设计依据: 1.《建设项目选址意见书》 2.《建设用地规划许可证》 3.《规划设计方案审定通知书》 4.规划和国土资源局发宗地图两份 5.国家现行建筑设计规范及标准: 1)《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 2)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001) 3)《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89) 4)《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93) 5)《公共建筑节能设计标准》(DB 21/T1477-2006 J10923-2007) 6)《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 7)《屋面工程技术规范》(GB 50345-2004) 8)《工程建设标准强制性条文》(2009年版) 6.工程建设地区气象、地理条件 盘锦市建筑气候分区为ⅡA区,属暖温带大陆性半湿润季风气候。有关气象参数如下: 全年平均温度8.4oC,最热月平均温度24.3oC,最冷月平均温度-10.2oC, 常年平均降水量623.2mm,日最大降水量141.2mm, 夏季极端最高气温:35.2oC 冬季极端最低气温:-29.3oC 主导风向:冬季东北,夏季西南,全年西南 夏季平均室外风速: 3.3m/s 冬季平均室外风速: 5.8m/s

全年平均室外风速: 4.3m/s 基本雪压:0.4kN/m2 基本风压:0.6kN/m2 最大冻土深度:1170mm 抗震设防烈度:七度 7.其他条件 (1)天作建筑设计院完成的方案阶段图纸。 (2)建设单位提出的设计任务书。 (3)国家现行有关设计规范、规定及标准。 (4)辽宁工程勘查院提供的《盘锦地方大学场地岩土工程勘查报告》(工程编号2009-172-2) 二. 工程设计规模和设计范围 本工程系盘锦地方大学B-03食堂。建筑层数为二层,建筑高度9.6M,总建筑面积3361.48M2。 本工程设计范围包括建筑设计(仅涉及初步的室内装修)、结构设计、给排水设计、供热与通风设计、电气设计。不包括二次建筑装饰装 修设计及室外环境设计和室外管网设计。 三.建筑概况 1.建筑性质:多层食堂。 2.本建筑设计使用年限分类为3类,使用年限为50年。 3.耐火等级为二级。 5.结构类型:框架结构。 6.抗震设防烈度:7度 7.本建筑屋面防水等级为二级,防水材料按《屋面工程技术规范》选 择。 四.竖向设计: 1.相对标高与绝对标高:

市政工程初步设计编制深度

[资料]市政工程初步设计文件编制深度规定 A 市政道路工程初步设计文件编制深度规定 1 设计说明书 1.1概述 1.1.1 道路地理位置图 示出道路在地区交通网络中的关系及沿线主要建筑物的概略位置。 1.1.2设计依据 设计委托书、工程可行性研究报告(方案设计)的批复意见、相关评审报告、规划、地形等相关资料。 1.1.3对可行性研究报告(方案设计)批复意见的执行情况。 如技术标准、规模有重大变化,应予以论证并履行报批手续。 1.1.4采用的规范和标准 1.1.5测设经过及设计过程简述 1.1.6需要说明的其它事项 1.2 现状评价及沿线自然地理情况 1.1.1道路现状评价 1.2.2现状交通量及技术评价 交通量、车辆组成、路口交通流量与流向特征及路口、路段饱和度等。 1.2.3沿线基本情况 沿线(控制性)建筑、河流、铁路及地上、地下管线情况。 1.2.4水文地质、气象等自然条件 如河流设计水位、流速、地下水位、气温、降雨、日照、蒸发量、主导风向、风速等。 1.2.5工程场地自然条件 1.3 工程概况 1.2.1工程地点、范围及规模 1.3.2建设期限、分期修建计划 1.3.3规划简况

着重阐述设计道路、立交在规划路网中的性质、功能、位置、走向,相交道路的性质、功能。 1.3.4远期交通流量流向的分析,设计小时交通量的确定,荷载等级的确定。 1.3.5主要交叉路口渠化处理方式 如选用立交,需阐明其必要性及选型依据。 1.3.6工程修建的意义 对道路路网的影响,缓减干扰提高车速和服务水平的程度。根据以上内容,阐明工程修建的意义。 1.4 工程设计 1.4.1方案设计思路 1 对规划思路及各项指标进行说明,阐述对规划的理解,分析项目实施的意义。 2 提出主要技术难点与关键技术问题。 3 结合规划提出优化或更改思路,阐述合理性。 1.4.2技术标准与设计技术指标 1 列表说明各方案主要技术指标,包括道路等级、设计年限、设计车速、标准路幅宽度、最小平曲线半径、最大纵坡、最大坡长、最小坡长、凹曲线凸曲线半径、停车视距、最小净空、交织段长度、设计荷载、抗震设防标准等。对以上指标与规范要求进行对比分析。 2 对设计年限、设计荷载、最小净空、抗震等级结合规范进行说明。 3 对因条件限制不满足规范要求的所有非强制性技术指标需特别说明。 1.4.3道路平面设计 1 提出平面布置控制因素,包括用地、道路、管线、轨道、隧道、桥梁、文物、其它构筑物、以及工程费用控制等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案平面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.4道路纵断面设计 1 提出纵断面布置控制因素,包括坡度、控制标高、坡长、挖填土方、排水、等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案纵断面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.5方案比选 列表对方案的交通功能、占地、工程费用、景观效果、近远期结合情况、技术要求、工期、拆迁与施工组织等进行综合分析,提出推荐方案。

中医医院中长期发展总体规划

中医医院中长期发展总 体规划 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

双中医发[2011] 2号 双峰县中医医院“十二五”发展规划 (2011~2015) 为进一步明确发展目标,坚定发展方向,理清发展思路,科学决策,抢抓机遇,实现医院建设和事业发展新跨越,为了更好地利用中医药特色优势,又好又快地建设和发展中医医院,根据我院实际情况,特制定医院2011—2015年建设与发展规划。 一、医院发展现状 双峰县中医医院于1964年6月建院,在各级政府及卫生中医药管理部门的正确领导和大力支持下,现已发展成为双峰县中医、中西医结合的医疗、康复、科研、教学、中医特色浓厚的领头羊。 (一)医院发展背景

医院占地23亩,建筑面积 10090平方米,编制床位300张,实际开放床位248张,年门诊量7万余人次,年住院病人万余人次。病床使用率98%,现有职工347人(正式在编人员239人),其中,高级职称20人,中级职称90人,设有28个临床、医技、职能科室。医院能够运用中医、西医、中西医结合多种方法诊治各种常见、多发、疑难复杂病症。治疗中风、心血管病、肝病、风湿病、皮肤病等有独特优势和疗效。能够开展外科、骨伤、肛肠、妇产、眼、耳鼻喉、口腔等各科的高难度手术,其开展的微创颅内血肿清除术、腹腔镜微创手术、颅内肿瘤切除术、膀胱肿瘤切除术等技术项目达到省内先进水平。 医院拥有万元以上大型设备C型臂X光机、6排全身螺旋CT、数字胃肠机、DR、大型彩色B超、腹腔镜、最新心功能、肺功能检测仪、全自动生化分析仪、颈颅彩色多普勒、超声乳化仪、心电工作站、电脑牵引床、电子胃镜、电子结肠镜等50余台(件)。配有中医诊疗设备2百余万元,固定资产总值5千多万元。近几年,在国家及省级专业杂志上发表论文50余篇。 现有重点专科5个,其中省级重点专科2个:心血管专科、骨伤科;市级重点专科3个:针灸科、肿瘤科、肺病科,针灸科已发展床位20余张,因中医特色突出、社会效益显着而被国

相关文档