1、水平力与整体坐标的夹角

此参数会使得模型在软件旋转相应角度。

取值方式:一般建议按照默认为0填入。

原理:软件计算中地震作用的方式均为X/Y方向,当结构的主要抗侧构件不是沿X/Y向布置时,计算结果的周期文件中则会显示出主要抗侧力的角度。按目前的设计手法及规范的精神,当此角度不大于15度时,可近似的认为是沿着X/Y向的,此时这里填为0即可,当输出大于15度时,应该在这里填入此角度并重新计算。但请大家注意,软件中风荷载也是按照X/Y方向作用的,且影响风荷载大小是结构的迎风面宽,如果在此填入一个角度,很可能导致风荷载计算不合理。为保证结构计算准确,当周期文件输出的结果大于15度时,建议仅在地震信息中填入此角度,而总信息的此参数仍然填为0。

2、混凝土容重

混凝土结构软件计算自重时需要的混凝土参数。

取值方式:框架结构:25~26,剪力墙、框剪、核心筒:26-27

原理:一般的结构均会有梁、板、墙柱等构件,这些构件在使用时,表面均会有抹灰层。在模型中输入荷载时,板面的荷载可以包括板底的抹灰,而梁、墙柱构件的自重则是通过软件根据容重及体积计算出来的,此时梁、墙柱上的抹灰层重量则只能通过改变容重来体现。一般混凝土容重为25,为了包含抹灰的重量,在结构计算时,容重一般需有增加,增加后的数值可以参考上面的数据。需特殊说明的是,框架结构由于其柱梁板的重叠区域比较大,故当此重叠区域未被扣除时,可以将此部分重叠区的重复计算量抵做抹灰重量,容重可仍采用25。随着yjk软件的出现、PKPM的更新,梁柱板重叠区可被软件扣除,当扣除时,建议适量增加容重。

3、钢材容重

钢材料容重参数

一般采用软件默认的78即可。

4、裙房层数

指明裙房屋面的位置

取值方式:地面裙房层数+地下室层数

原理:当有裙房时,必然导致裙房屋面的上下层刚度有一定变化。水平力在此位置也会引起一定的重分配,为了考虑这个因素,《抗规》6.1.3及6.1.10的条文说明均明确了裙房顶的上下层需要加强。而软件在计算时,无法识别裙房,因此需要人工输入。

5、转换层所在层号

明确转换层的位置

取值方式:地面转换层所在层数+地下室层数

原理:软件在计算过程中,根据此参数的结果判断是否执行《高规》10.2节的相关要求。因此当结构中存在转换层时,必须要正确填写。但这里必须要明确什么是转换层,按照规范的字面意思理解:含有转换构件的楼层即是转换层。但实际工程中,往往认为《高规》10.2节的所规定的结构中才会有转换层,也就是说实际工程中,在设计“不落地墙的截面面积不大于总截面面积的10%”的结构中,不需要填写转换层所在层号参数。

6、嵌固端所在层号

确定嵌固端的位置

取值方式:详原理

原理:此处的嵌固端较为复杂,有别于结构力学中的概念,刚进入结构设计行业的朋友较难清楚,即使是许多进入此行业多年的人也不一定能完全明白,规范对此解释也比较模糊。因此在这里不做过多解释,但大家需要明白,pkpm软件与YJK软件在此处的区别,PKPM是采用层底嵌固的填写方式,即基础顶嵌固时应填“1”,而顶板嵌固时填“地下室层数+1”;YJK是采用层顶嵌股,即基础顶嵌固时填“0”,而顶板嵌固时填“地下室层数”即可。

7、地下室层数

明确地下室层数的参数,将影响风荷载,地震力计算、内力调整、加强区范围以及外墙的分析与设计。

取值方式:按照项目实际情况填写即可,半地下室在结构模型中一般不算作地下室。

8、墙元细分最大控制长度

控制有限元计算时,网格划分的大小。

取值方式:建议保持默认取值

原理:有限元的计算方法,类似于大学中的微积分思想。计算前,需要将构件划分为若干个单元,而这个单元的大小,就是本参数所讲的控制长度。从理论来讲,网格是越小计算越精确,但实际工程中,网格越小,往往会导致计算成本增加过多,且对于结构设计来讲,本来就不是一个精细化的学科,因此实际项目中,往往采用每个软件给出的默认值即可。

风荷载

1、地面粗糙度类别

通过此参数的选定,程序确定建筑物风荷载的折减数值

取值方式:应按照实际情况选择。环境类别的选取对风控结构影响较大,此类结构应慎重选取。

A类:代表海边、沙漠等基本无风阻挡物的环境(对风荷载影响很小);

B类:代表田野、丘陵等环境(对风荷载影响较小);

C类:代表有密集建筑群的城区(对风荷载影响较大);

D类:代表房屋密集且高度很大的城市市区(对风荷载影响很大);

原理:建筑物周围的环境不同,对结构风荷载的影响程度不同,如D类代表的是有密集且高度很大的建筑物的市区,此类地方会因为周围建筑物的阻挡作用,使得在基本风压很大的情况下,建筑物所受到的风荷载依然较小。规范和程序正是因此而设置此参数。需要说明的是D类中的高度很大的概念,其实是相对的,比如拟建的建筑物是100米,周围的建筑物密集且绝大部分是在100米或者以上时,可满足高度很大的概念。但实际工作中较少会用到D类,一般在C、D中不确定时可选择C类以保证结构安全可靠,当却有使用D类要求时,可按照规范条文说明中的确定方法(由于平常较少用到,一般根据经验确定环境类别,所以即使规范条文中有说明计算方法,也不太为广大结构设计同仁所知晓和使用),做简单计算来确定环境类别。

2、修正后的基本风压

通过此参数输入结构风荷载的大小。

取值方式:在《荷载规范》附录表E.5中按照项目所在地查询R=50所对应的风压值填入。

3、X、Y向结构基本周期

此参数是为计算风压中的脉动风而填入的结构基本周期。将影响结构风荷载的最终大小。

取值方式:结构计算一次后,结果文本文件第二项所输出的结构X、Y向的周期即可。

原理:风荷载中其实是有静止成分和动力成分的,动力成分即是这里所指的脉动风。静止成分是不变的,但脉动成分会根据结构物的自振频率而变化,因此程序需要结构物的周期来计算脉动风成分的大小。此项对风荷载敏感的建筑物影响较大,如风控的混凝土结构、膜结构、门式刚架等,因此此类建筑在进行最后一轮计算时,必须正确填入周期值。结构周期一般会在SATWE结果文件第二项输出,一般认为在一个振型中,总(X和Y向)平动系数大于扭转系数时,则该振型为平动振型,所对应的周期为平动周期,当X(Y)向平动系数大于Y(X)向平动系数时则该振型为X(Y)向平动振型,该振型所对应周期为X(Y)向平动周期。

4、风荷载作用下结构的阻尼比

此参数是不同材料建筑的属性。

取值方式:钢筋混凝土结构取为0.05即可。

5、承载力设计时风荷载效应放大系数

此参数是根据《高规》的规定而增加的参数,填入数据即是在配筋计算时基本风压与此值的乘积作为风压值计算。

取值方式:对风荷载敏感的高层建筑(《高规》说明中表示为高度超过60米的建筑)此值按“1.1”输入即可。

原理:旧版规范中,基本风压值是按照100年一遇的风压填入,而新规范明确了承载力设计时按照50年一遇的1.1倍考虑,实际50年一遇风压的1.1倍几乎和100年一遇的风压差不多,但规范如此规定,设计时则应严格按照规范来设计。这里需要明确的是:此参数仅针对高度大于60米(从室外地面起算)的建筑。填入此参数时,软件自动仅在承载力设计时放大相应的倍数;在指标计算时,依旧采用前面填入的“修正后基本风压”参数里的数值。即仅可通过一次计算达到规范的要求。

6、用于舒适度验算的风压、阻尼比

此参数是为结构舒适度验算时,确定结构参数的取值。

取值方式:一般阻尼比建议为默认的0.02;风压应按照项目虽在地,在荷载规范附录E.5中查取R=10所对应的风压值。

7、水平风体型系数

考虑结构体型对风荷载的影响。

取值方式:体型分段数一般结构体型沿竖向相同时填“1”,如沿竖向有变化,则根据变化的实际数量填入即可。当填入1时,则仅在下方的第一段中填入最高层号即可,X、Y方向的体型系数按照《高规》或《荷载规范》查取结果填入。

原理:此参数是为考虑结构体型对风荷载的影视,如结构体型为圆形、矩形、Y 字形时,对风荷载影响是不一样的。当建筑沿竖向体型有变时,应分段准确计算。结构体型系数一般如果为高层结构,则按照高规第四章风荷载相关小节查取即可,如果结构是多层框架等,则应按照荷载规范查取。如一个33层的结构,在15层处变了体型,此时体型分段数填入“2”,第一段:最高层号填入“14”,X向体型系数及Y向体型系数按照规范取值分别填入;第二段:最高层号填入“33”,X向体型系数及Y向体型系数按照规范取值分别填入。需要说明的是,当某些结构在最外侧竖向构件外做了悬挑,并采用了遮挡(有砌体墙或者幕墙)时,可根据悬挑量适当增加此体型系数,以考虑悬挑部分的风荷载(软件仅按照结构两端最外层竖向构件的距离计算风荷载)。

8、顺风向风振

考虑脉动风对结构的影响。

取值方式:高层建筑时建议均保持勾选,多层结构则可不勾选。

原理:风荷载包括静止成分和动力成分,风振即使考虑风的动力成分的作用。实际风振效应在顺风向和横风向都有作用,本参数仅是考虑顺风向,横风向会在后面的参数中详细说明。《荷载规范》规定结构在高度大于30米且高宽比大于1.5,及基本自振周期大于0.25时应考虑。实际工程中一般可在高层结构中勾选此项,多层时可不勾选。

9、横风向风震和扭转风振

考虑脉动风对建筑物与风向垂直方向的影响及对结构扭转产生的不利作用

取值方式:规范正文说法不够明确,附录及条文说明里有比较详细的使用范围,当需要计算横风向风振或扭转风振且满足规范的计算要求时,应勾选;当需要计算横及扭转风振但不满足规范的计算要求时,应作专门研究(风洞试验)。

原理:本条一般针对高度较大,体型复杂的结构。风属流体,与水一样,在流动方向上遇到建筑物时,会出现一种现象叫做“漩涡脱落”,这是横风向风振的主要产生原因,因此在结构体型复杂的情况下必须考虑横风向风振的影响。而扭转风振的原因则更为复杂。目前国内国外研究建筑抗震的大师很多,但研究风荷载的却十分少,因此也没有太多专项的资料可以参考,如果大家对此有兴趣,介绍一本对风荷载介绍比较好的书与大家:北京大学出版社出版的“荷载与结构设计方法”。

地震信息

本帖最后由jiegouchimizhe于2015-12-20 19:09 编辑

YJK软件计算参数设置方法视频正在陆续发布中,欢迎大家百度“俊成结构”进

入俊成结构官网进行观看。

PKPM及YJK参数详细设置及概念讲解专贴整理。。。

https://www.wendangku.net/doc/ef8420257.html,/thread-9035562-1-1.html

1、结构规则性信息

本参数目前在程序内部无任何作用,因此无需进行设置。

2、设防地震分组

本参数主要考虑近震和远震对结构的影响。当距结构较远发生地震作用时,地震波在向建筑物传播过程中,周期短的成分逐渐被消灭,因此会对周期较长的结构影响较大。在旧版的规范中被叫做近震和远震。

取值方式:按照《抗规》及建筑所在地查询即可。

3、设防烈度

主要影响地震力(地震加速度)的大小,目前主要有6(0.05g)度、7(0.1g)度、7(0.15g)度(工程中常称为七度半)、8(0.2g)度、8(0.3g)度(工程中常称为八度半)、9(0.4g)度。

取值方式:按照《抗规》及建筑所在地查询即可。

4、场地类别

主要考虑土质对地震波的放大效应,由地勘单位试验及计算得出。其中四类是最差的类别(及对地震波的放大作用明显)。

取值方式:根据地勘单位的地勘报告取值即可,如部分情况没有地勘,则可根据项目地的经验选取做初步计算。

5、砼框架抗震等级、剪力墙抗震等级、钢框架抗震等级、抗震构造措施的抗震等级

本参数必须正确填写,主要为按照规范做“强剪弱弯”、“强柱弱梁”的内力调整,已达到抗震中最重要的指标“延性”。

取值方式:根据抗震等级、结构类型、及结构高度(一般从地面算起),在《抗规》或《高规》上查取即可。一般多层结构仅看《抗规》即可,高层结构参考《高规》及《抗规》。抗震构造措施一般选择“不改变”,但如有规范规定的如“《抗规》3.3.3条”时,此时应根据实际情况提高。

6、中震(或大震)设计

本参数是为性能设计而设置,一般超限结构均要求做此项设计,一般结构不必做。取值方式:一般结构选择不考虑。超限结构应根据超限情况及经济问题来确定结构性能目标后,采用此参数设计。

7、按主振型确定地震内力符号

本参数在于确定振型分解反应谱法计算后的内力符号。

取值方式:一般建议不必勾选(多塔结构中不应勾选)

8、按抗规6.1.3-3降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级

本参数为实现抗规的要求而设置

取值方式:一般建议勾选

原理:《抗规》规定,地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下一层抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不能小于四级。

这里重点说明下抗震措施的抗震等级,和抗震构造措施的抗震等级的区别。抗震措施一般可分为内力计算和抗震构造措施(即抗震措施包括抗震构造措施),内力计算则是平时采用PKPM等进行的地震作用计算及强剪弱弯等的调整,这些都是需要通过数值计算来实现的,而抗震构造措施是不需要计算的,即平时的轴压比控制和配筋率控制等。

9、程序自动考虑最不利水平地震作用

本参数应为PKPM2.1版的新增参数,在“总信息”一栏中第一个参数时,我们说当计算结果大于15度时应回填,此版PKPM本参数勾选后,可自动考虑方向问题,无需再于此回填此角度。

取值方式:建议勾选

10、考虑偶然偏心、考虑双向地震作用

本参数按照规范要求,计算地震作用时,考虑偶然偏心和双向地震。

取值方式:一般要计算地震作用的结构均应勾选此项,勾选后X、Y向的偶然偏心值将会激活,一般按照默认的0.05即可。而双向地震作用仅在计算结果中位移比大于1.2时才应勾选,但新版PKPM说明中解释到,软件能够自动在偶然偏心和双向地震中取大值,因此在实际计算时,均勾选亦可。

原理:规范规定,在计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,所谓偶然偏心即是指由偶然因素(如施工等)引起的质量分布变化导致的偏心,需要着重说明的是,偶然偏心是指质量偏心,而非刚度等其他。同时规范规定,质量与刚度分布明显不对称时,应计入偶然偏心的影响;但规范没有就明显不对称加以量化,一般工程中认为,当位移比大于1.2时,结构可被认定为质量和刚度明显不对称,此时应勾选双向地震作用选项进行内力计算。

11、计算振型个数

本参数为确定振型分解反应谱法计算时,计算的振型个数。

取值方式:取值的根本要求是满足质量参与系数不小于90%(计算结果文本第一项中可查)。

原理:理论中振型应取为结构层数的3倍,主要考虑某些结构的高阶振型对结构的影响。但实际计算中,规范规定在质量参与系数不小于90%时,则可认为振型数量合适,故一般工程中,多层可按照层数取值,高层一般可取15或18个(必须满足质量参与系数不小于90%)。在满足质量参与系数后,振型越少,则计算效率越高。

12、重力荷载代表值的活载组合值系数

重力荷载代表值主要在惯性力计算时用到,也即主要涉及到地震作用的计算。

取值方式:按照《抗规》5.1.3条即可

原理:地震作用实际是结构产生的惯性力,而中学知识可知,惯性力与质量是有相关关系的,因此计算地震作用时,必须正确考虑结构的质量,目前国内规范采用“恒+活载组合系数*活”来作为计算惯性力时的质量,本参数即是为确定活载组合系数而设置。需要注意的是,此重力荷载代表值计算公式和“准永久值”计算公式相似,但是其意义则完全不同,大家应注意领会其中的涵义。

13、周期折减系数

本参数主要为考虑结构中的填充墙对结构刚度的影响。

取值方式:一般多层结构可取0.8,高层结构可取0.9;

原理:在结构计算时,模型中只是建立了其中的梁、板、柱、墙,有些软件中甚至连板都没有的。但实际情况下,结构中还会填入砌体填充墙,这些填充墙会增加结构的实际刚度,但模型中却没有考虑。我们知道周期的计算公式为T=2*pi*sqrt(m/k),质量m,会根据我们所输入的荷载计算,基本是能考虑到非结构构件的影响的;而刚度K则实际会比计算大,因此实际周期会比计算周期小,因此软件采用此折减系数来近似考虑非结构填充墙的影响。

14、结构的阻尼比

取值方式:一般混凝土结构可以取默认的5%。

15、特征周期

取值方式:按照设防烈度、场地类别,在《抗规》上查取即可。

16、地震影响系数最大值

取值方式:按照设防烈度,在《抗规》上查取即可。

活荷载

1、柱墙设计时活荷载

规范规定在部分情况下,竖向构件的活荷载值是可以折减的,这里的选项则是为考虑规范的此项折减。

取值方式:按照荷载规范5.1.2-2(1)条时可勾选并进行折减。

原理:活荷载是代表以一种可变荷载,它的性质决定了,它不可能在一个考虑面积内同时满布,因此在计算是可予以折减。荷载规范在5.1.2条规定了不同荷载的折减方式,但计算软件中,一般仅能考虑第(1)条的折减,其他几条的折减不易考虑,因此满足第一条时可勾选折减。

2、传给基础的活荷载

取值方式:建议勾选

原理:其原理与墙柱设计活荷载折减类似。但需要注意的是,这里的折减仅在satwe输出的结果中做了折减,如果做基础接力JCCAD,则应在JCCAD中的荷载参数一项中勾选活荷载折减。

3、梁活荷不利布置

活荷载为可变荷载,其分布会随着结构使用时间改变,本参数即是为了考虑此种分布的不利影响而设置。

取值方式:一般建议勾选。

原理:根据《高规》第5.1.8条规定,在活荷载大于4时,应考虑活载的不利布置,因此在一般结构中当活荷载不大于4是,也可不考虑其作用。考虑时可能使得结构活载作用下内力有所增大。需要说明的是:在调整信息中,有一项“梁活载内力放大系数”的参数,一般也能起到本参数的作用;在使用时,如需考虑活载不利布置,建议勾选本参数,并将梁活载内力放大系数填为“1”。

4、梁楼面活载折减设置

本参数是根据《荷载规范》5.1.2-1条对楼面梁计算时,楼面荷载进行折减。

取值方式:可根据需要勾选

原理:由于《荷载规范》对梁活载计算的折减规定不易在软件中完全考虑,因此实际工作中,较少有工程师或使用次参数,特别是结构的使用情况在各楼层中不尽相同时,更加难以使用。在2.1版之前,PKPM的此参数是放在PMCAD的,而且是无效的,2.1版将其放到了SATWE里面,已经能产生效果,大家使用时应仔细校对结构是否符合折减要求。

调整信息

1、梁端负弯矩调幅系数

本参数是为考虑框架梁的塑性变形而设置。混凝土是一种带有塑性性质的材料,计算中按照弹性计算未考虑到材料本身塑性变形,一旦表现出塑性变形则会将梁端的内力减小,并使得跨中内力相应增大。

取值方式:一般按照0.85取值即可。

2、活荷载内力放大系数

需要考虑活载不利布置时,可将本参数填为一个大于1的数(如1.1),但一般建议勾选活载信息卡中的考虑活载不利布置选项,而将此处参数设置为1.

取值方式:建议一般按照1取值即可。

3、梁扭矩折减系数

本参数是考虑楼板对梁抵抗扭矩能力的有利作用。

取值方式:一般按照软件默认即可。

原理:PKPM在计算梁等构件时,是没有考虑板的作用的,但实际情况是梁在承受扭矩时,楼板会承受一定的扭矩,实际梁承担的扭矩会比不考虑楼板作用时要小很多,因此次参数则是为粗略的考虑楼板对梁的有利作用而设置。

4、托墙梁刚度放大系数

取值方式:一般建议取值为1。

原理:托墙梁系指梁上托有结构墙的梁,也即使平常所说的框支梁。在软件计算时,梁采用杆单元模拟,墙则为壳单元,此时则会出现两种模拟单元变形不协调

的问题,即是工程中常见的转换层以上一层的墙体严重超筋的现象。此时,PKPM 在处理此问题上,并没有比较好的方法,于是推出了此参数,并有说明书介绍此参数可取30-300,以放大梁刚度,使其变小减小,从而使得杆与壳达到变形协调的目的,以减少墙体超筋的问题;但同时,说明书也说明并不建议这样使用。因此在实际工作中很多设计人员将此值取为100,从而减少超筋情况,这个做法实际并无任何依据,但在行业内使用还是比较普遍。个人建议还是取值为1,而采用其他方法去解决此问题较妥。

5、连梁刚度折减系数

本参数是为考虑连梁的破坏。

取值方式:规范说明此系数不宜小于0.5,一般可根据设防烈度选取,低烈度区可将此值取的较大一些,反之可取小。

原理:连梁是剪力墙结构中的第一道抗震防线,它的存在就是要在水平力作用下发生破环以耗散能量。但是在其破坏后,依然要使得结构能承担水平和竖向荷载,因此本参数就是在弹性计算的基础上,考虑连梁破坏而折减其刚度,来设计其他构件的承载力。

6、支撑零界角度

本参数为2.1版PKPM的新增参数,为使软件能自动区分柱和支撑而设置。

取值方式:如模型中输入有撑类构件,可填入撑的角度,以区分柱和撑。

7、柱、墙实配钢筋超配系数

本参数适用于9度设防的框架以及一级抗震等级的框架结构。规范要求9度的框架和一级抗震的框架结构按照是配筋计算其内力调整数值,而计算时是采用计算结果,因此用此参数考虑实际配筋。

取值方式:一般按照默认取值即可。

8、梁刚度放大系数按2010规范取值

PKPM在计算中未考虑板构件对梁的有利作用,因此采用此参数来计算此作用。

取值方式:建议勾选

原理:PKPM的板仅用来导竖向荷载,在计算中并未考虑到对梁的翼缘作用。故采用此参数给梁附加板的翼缘作用,本参数勾选后,会在生成的数据中给梁附加一个刚度放大系数,可在特殊构件补充定义中查看。需要注意的是,采用其他有限元软件计算时,如带入板进行整体计算,也应采用梁的刚度放大系数来考虑板的作用,而不应直接将板设置为壳单元利用软件自动计算板附加翼缘作用,这实际是一个有限元计算的通病,请大家务必注意。

9、矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘)

本参数会影响配筋计算大小。

取值方式:一般可勾选

原理:本参数为PKPM1.3新增的参数,在PKPM2.1依然保持。在结构配筋计算时,勾选此参数,则原来矩形的梁由程序按照混凝土规范转化为T形梁计算配筋。相比矩形梁,转化为T形后相当于增加了梁截面,且在梁受压区增加较多,因此

配筋较矩形梁有一定程度的减小。目前此参数也经过了不少的工程实践,其结果证明是没有问题的,大家可放心使用。

10、部分框支剪力墙结构底部加强去剪力墙抗震等级自动提高一级(高规表3.9.3、表3.9.4)

按照规范进行框支剪力墙底部加强区内力调整(加强)。

取值方式:在转换结构中应勾选

11、调整与框支柱相连的梁内力

《高规》规定部分框支剪力墙框支柱内力后,应相应调整与框支柱相连的梁。本参数则是为实现这一条。《广东省高规》规定可以不调整与框支柱相连的梁的内力。

取值方式:采调整与框支柱相连梁内力用《高规》时应勾选,采用《广东省高规》时可不勾选。框支柱调整系数上限可取为默认。

12、框支柱调整系数上限

本参数为限制内力调整的大小。

取值方式:框支柱调整系数上限规范并无明确规定,为PKPM自定义的参数,一般可取为默认值。

13、抗规5.2.5调整

本参数是按照《抗规》进行剪重比的调整。

取值方式:应勾选按《抗震规范》(5.2.5条)调整各楼层地震内力。动位移比例填写详原理。

原理:规范所给出的反应谱是加速度谱,整个反应谱可分为3个阶段,即加速度控制段,速度控制段和位移控制段。当结构周期T>Tg时,实际的动力作用会比按照规范谱算的大。规范为了规定地震力最小值,使用剪重比来进行限制。即结构在计算后地震剪力和重力的比值不能小于剪重比。当结构周期在速度或者位移控制段或者结构处于地震烈度较小的场地,一般需要增大地震力以满足最小剪重比要求。抗震规范规定周期在不同段时调整方法不同。因此PKPM给出了三种调整方式,即周期在加速度控制段时取0,周期在速度控制段时取0.5,周期在位移控制段时取1,正确填入时,pkpm将自动进行调整。参数中的弱轴即是指周期较大的方向,强轴则指周期较小的方向。另外,建议当计算的剪重比不小于规范限制的80%时采用此调整方式,如计算结果小于规范限制的80%时,应调整结构布置,增加结构刚度。

14、薄弱层调整

结构在某些情况如层高突变时,可能出现刚度较相邻层突变,刚度突变将直接导致结构内力突变,本参数则是根据规范对薄弱层等情况进行调整。

取值方式:按刚度比判断薄弱层的方式:建议高层仅按照高规,多层仅按照抗规。指定的薄弱层个数及各薄弱层层号:应按照实际结构填写。

薄弱层地震内力放大系数:建议高层为1.25(高规),多层安照1.15(抗规)

原理:规范规定,对结构的薄弱层(由承载力之比判断)和软弱层(由刚度比判断)都应做相应调整,因此在PKPM计算结果中有软弱层或薄弱层时,都应做调

整(即剪力乘以1.15或1.25系数),且PKPM会根据计算结果自行调整,一般无需人为进行调整,因此一般此处的指定薄弱层个数和各薄弱层层号是不需要填写的。在高层建筑中,高规和抗规的判断方式不一致,高规规定的判断方式考虑了层高的影响(对计算结果做了层高修正),而抗规则未考虑此影响,因此高层建议仅采用高规的方式进行判断较为合理。一般多层建筑仅需要遵循抗规的规定即可,因此多层结构可仅按照抗规取调整系数1.15,而高层则应遵循高规取调整系数为1.25。

15、地震作用调整

当结构在计算后发现地震力不足时,应进行地震力的放大(调整),一般情况下使用较少,但在进行弹性时程分析时若计算结果比反应谱大,则须在此填写时程比反应谱大的倍数,由于涉及到时程分析的问题,因此在此不涉及过多。

16、0.2V0 分段调整

在框剪结构中才应有此项调整,本调整的主旨在于保障第一道抗震防线剪力墙破坏后,框架柱能成为第二道抗震防线,不至于剪力墙破坏后结构倒塌。

取值方式:0.2/0.25V0调整分段数:根据结构情况填写,一般可仅填入1即可,即全楼做一个分段进行调整,此时起止层号分别为第一层和顶层。当按照一段调整,计算结果的调整系数太大时,说明调整不合理,这可能是由于结构竖向有突变等情况,此时应分段进行调整,分段数按实填写,起止层号按分段的底层和顶层填写。

0.2V0调整系数上限:建议可按照默认。

原理:第一道抗震防线剪力墙破坏后,为了保证柱构件依然能“撑起一片天”,故采用此参数限制柱计算时最低能承受的地震剪力。此调整应尽仅在框剪结构体系中存在,其他结构如少量框架柱的剪力墙结构中可不做此调整。0.2V0参数为PKPM软件本身设定的参数,没有任何规范依据。但是也不无道理,从理论上来说,在嵌固端位置剪力墙承担了几乎100%的地震剪力,而柱剪力则几乎为0,如结构在地震力很大的情况下,要调整到0.2倍,需要放大柱的剪力很大的倍数,这样会导致柱配筋极大,实属不合理,因此软件给了这个限制。

设计信息

1、结构重要性系数

此参数极少用到。

取值方式:一般项目均取值为1.0。

原理:本参数的说明可详《可靠度设计标准》。其中说明,在安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件,采用1.1。满足此要求的建筑物,普通民用设计院是不会碰到的,其设计要求将更加复杂,由于本人未接触过此类建筑,故无法与大家详细介绍。本参数的最终目的是为提高结构的抗力水平。普通的民用或工业建筑一般均取值1.0。

2、钢结构截面净毛面积比

此参数为采用螺栓连接的钢构件,考虑因构件开孔而导致的强度减小。

取值方式:一般采用全焊接时为1.0,采用螺栓连接时可取小于1的值(一般约在0.85左右)。

原理:当钢构件采用螺栓连接时,必然要在构件上为螺栓开孔,此时在开孔位置构件截面将有所减小,使构件强度减小,软件为考虑这一点而设置此参数。而全焊接时,由于对截面几乎没有损耗,因此可以直接采用全截面(即此处取值为1)。本参数主要会影响钢梁、钢柱以及钢支撑的强度计算结论。

3、梁按压弯计算的最小轴压比

本参数设立的主旨在于控制梁承载力的计算方式。

取值方式:建议按照软件默认即可(PKPM为0.15,YJK为0.4)。

原理:一般梁由于其轴力均较小,故承载力计算时均采用纯受弯模式计算,而忽略其轴力的影响。当出现特殊情况,梁的轴力较大是,按照压弯方式计算会更符合其受力模式,计算结果也更为经济可信。本参数即是控制这两种计算方式,当梁轴压比计算高于此处填入的值时,软件将自动按压弯方式计算此梁,否则一律按照纯弯计算。需要说明的是,按计算原理来讲,当梁的轴力不是极大也不是极小时,压弯方式计算的配筋应较纯弯方式计算结果更小。

4、考虑重力二阶效应

本参数主要考虑结构承载力计算中,是否考虑重力二阶效应对结构承载力要求的增大作用。

取值方式:根据计算结果中总信息文件中的提示进行选择

原理:本参数一般第一次计算时不勾选,计算完成后查看总信息文件中的提示,如提示需考虑重力二阶效应,则勾选,否则不勾选。重力二阶效应属于大学结构力学内容,具体不再阐述。查看总信息的提示时,需了解刚重比的概念(具体请参见高规),刚重比主要作用在于体现结构的整体稳定性,如果计算结果不满足高规对刚重比的限制,则选计入结构的重力二阶效应对所需承载力的增大作用。

5、按高规或高钢规进行构件设计

本参数主要作用在于选择构件设计的规范依据

取值方式:根据设计项目情况勾选

原理:本参数仅对钢构件适用。当勾选时,钢构件按照《高规》和《高钢规》分析设计,否则按照《抗规》和《钢规》进行设计分析,根据项目是否使用《高钢规》确定是否勾选即可。

6、框架梁端配筋考虑受压钢筋

本参数由设计人员自行判断是否需要梁端钢筋计入受压作用

取值方式:设计人员自定(建议尽量不使用)

原理:计入钢筋受压作用的计算方法,在高校的《混凝土设计》课程中有详学,在此不再细讲。其原理实际是提高受压区的承载力,因此勾选时将可能较不勾选配筋略小(但并不影响安全)。在考虑受压钢筋时,规范些特别的限制条件,如《高规》6.3节相关内容。

7、结构中的框架部分轴压比限制按照纯框架结构采用

本参数主要针对于墙体较少的框剪结构中的框架柱,详细规定详《高规》8.1.3-3、8.1.3-4说明。

取值方式:计算结果中框架部分倾覆力矩占比>50%时,勾选此项;否则不勾选。原理:《高规》中规定的倾覆力矩,实际代表水平力作用下第一道防线的抗力来源,当框架部分>50%,说明主要来自于框架部分,此时将框架部分按框架结构设计,实际较框剪的要求更高,以保证结构抗震能力或延性。倾覆力矩属较为复杂的概念,在此不具体详述。其查看方式为:软件计算结果>文本文件>框架柱倾覆弯矩及0.2Vo调整系数文件>倾覆力矩百分比(抗规)>框架柱嵌固端位置(按照概念理解,查看结构楼层的一半较妥,但目前多数单位及审图机构仅以嵌固端一层下结论)。

8、构造边缘构件执行高规7.2.16-4条要求

本参数是针对软件设计过程的,如果不使用软件的设计结果,可忽略

取值方式:结构满足7.2.16-4条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。

原理:高规7.2.16-4条是针对连体、错层及B级高度结构所要求的更高的构造措施。满足此条的结构,必然需要按此设计,但目前设计院对边缘构件配筋时,多只采用软件分析结论进行人工配筋,此时是否勾选则无意义。如需采用软件的边缘构件设计结果时,则需要勾选。

9、轴压比小于抗规6.4.5条规定时一律设置构造边缘构件

与第8条情况一致,针对软件的设计过程,如果不适用其设计结果时,刻忽略取值方式:结构满足6.4.5条要求且使用软件的设计结果时,可勾选;否则可忽略。

原理:剪力墙轴压比(组合轴压比)不大于6.4.5条规定时,表明在对应抗震等级情况下,其轴压比较小,墙肢延性较好,故可不必设置约束边缘构件。

10、按混凝土规范B.0.4条考虑柱二阶效应

本参数对目前设计项目已基本无用,可忽略

取值方式:一般均不勾选

原理:B.0.4条是针对排架结构,而按照目前规范精神,已经不建议采用排架结构的结构形式了,故而此项可不予理会。

11、保护层厚度

取值方式:按图集11G101第54页表格取值即可(一般地上为一类、地下为二a 类)

原理:这里仅需说明一点,新规范要求的保护层厚度,是以构件最外层钢筋的外皮计算到构件表面的厚度。如梁柱外侧一般均为箍筋,则箍筋外皮到梁柱边缘的最小厚度为保护层厚度。

12、梁柱重叠部分简化为刚域

梁柱节点位置,由于刚度较大,其中部分长度可看做刚体,不计入构件的计算长度中

取值方式:(建议)勾选梁刚域、不勾选柱刚域;均不勾选则计算结构较为保守

原理:刚域即一个不会产生变形的区域,梁柱重叠区由于变形极小,故一般可以看作刚域。但需要说明的是梁柱重叠区并不全是刚域,其梁柱刚域取值长度都是由计算得来的。将其看作刚域后代表梁柱的计算长度均变小,因此理论上来说,梁配筋将减小,而柱配筋则不然,当勾选柱刚域时,由于减小了柱的计算长度,致使其刚度改变,从而较多情况下会导致计算结果异常,所以一般使用时均不勾选柱刚域。此项建议尽量勾选,勾选后梁配筋会减小,更符合受力模式;而不勾选,虽使得配筋变大,表明上看更加安全,其实不然,配筋变大仅增大竖向荷载下的安全性,但导致强柱弱梁更能实现,即水平荷载作用下更加不利。

13、钢柱计算长度系数

本参数仅对钢结构有效

取值方式:一般钢结构均采用两个方向有侧移,除非完全不考虑水平荷载时可选择无侧移

原理:目前PKPM允许在两个方向分别定义是否有侧移。一般来说有水平荷载的情况下一般均会存在侧移,故设计中均宜勾选有侧移。但是当预估侧移很小时(如有强支撑的情况下),选择无侧移对分析结果也几乎无影响。

14、柱配筋计算原则

本参数在于对柱的配筋设计起作用

取值方式:设计中均采用单偏压设计,双偏压复核

原理:一般设计中均采用单偏压,由于双偏压计算方式是没有唯一解的,因此会导致配筋偏大,且不尽合理。但高规要求抗震角柱应采用双偏压方式计算,因此对于抗震设计的角柱,一般需要在特殊构件定义里面将其指定为角柱。如果采用单偏压计算,则计算输出文件中的角筋数值仅供参考,如计算角筋大小为4.9,配筋时角筋采用22的也是可行的。而采用双偏压复核时,一般需要进入软件的柱施工图模块中点击双偏压验算。

15、柱剪跨比计算原则

控制剪跨比计算的方式

取值方式:建议采用通用方式(M/VHo)

原理:剪跨比的结论,主要用来判断是否为短柱,在PKPM V2.1以前的版本中,没有设置通用计算方式,软件均以简化方式计算,随着YJK软件的推广,在2.1版中PKPM也加入通用计算方式。通用方式是规范的计算方式,对结论更为准确,而简化方式主要方便手算检查,因此采用简化方式可能导致实际不是短柱的计算结果为短柱。

16、过渡层信息

规范要求B级高度建筑需设置过渡层,本参数即是软件要求认为指定过渡层的位置

取值方式:一般取约束边缘构件的上部一层或者两层为过渡层

原理:B级高度已属于高度超限的高层建筑,由于其高度大受力也较为复杂,正常情况下规范要求将约束边缘构件的上一层或两层,设置为过渡层,其意义在于过渡层的边缘构件配筋比约束边缘构件略小,而比构造边缘构件略大,不至于出现承载力突变的情况,保证结构安全。

牧野火花机编程手册

放电加工机 MGH 电源 编程说明手册MAKINO铣床有限公司

目录 1. 绪言------------------――---------------―1–1 2. 程序设计基本原理---――--------――--------------―2–1 2.1 程序结构---------―――-----――-------------―2–1 2.1.1 地址符-------------------------------――2–3 程序号字-----------------――-----------――2–3 序列号字-------―――――――----――-----------―2– 4 坐标字--------------------――---------――2– 4 准备功能字--------------――――-――---------―2– 6 进给功能字----―――――-----------――----―――――2– 6 主轴功能字---------------------――-------―2– 6 电极功能字----------------------――-----――2– 6 辅助功能字-----------------------――-----―2– 6 访问程序号字/重复计数字------------------――-----2– 6 偏置量字--------------------------――---2– 6 加工条件字--------------------------――--2– 7 2.1.2 程序块------------------------------――-― 2– 7 程序块的结束---------------------------―――2– 7 跳过任选程序块----------------------------―2– 8 注释输入-------------------------------―2– 9 2.2 坐标系统--------------------------------―2–9 2.2.1 机器坐标系统-----------------------------―2–10 2.2.2 工件坐标系统-----------------------------―2– 11 2.2.3 局部坐标系统-----------------------------―2– 12 2.2.4 绝对值和增量值命令--------------------------―2– 12 3. 功能字---------------------------------――3– 1 3.1 G/M 代码表-------------------------------―3– 1 3.1.1 G 代码表--------------------------------3– 1 3.1.2 M 代码表-------------------------------―3–4 3.2 坐标系统命令------------------------------―3–6 3.2.1 平面指定(G17/18/19)―――――――――――--------------――3–7 3.2.2 限制区域指定(G22/23)―――――――――――――――---------――― 3– 9 3.2.3 局部坐标系统设置(G52)----――――――――――――――――――――――3–11 3.2.4 机器坐标系统命令(G53)--――――――――――――――――――――――――3–13 i

呼吸机参数的设置

一、呼吸机参数的设置和调节 1、呼吸频率:8-18次/分,一般为12次/分。COPD及ARDS者例外。 2、潮气量:8-15ml/kg体重,根据临床及血气分析结果适当调整。 3、吸/呼比:一般将吸气时间定在1,吸/呼比以1:2-2.5为宜,限制性疾病为 1:1-1.5,心功能不全为1:1.5,ARDS则以1.5-2:1为宜(此时为反比呼吸,以呼气时间定为1)。 4、吸气流速(Flow):成人一般为30-70ml/min。安静、入睡时可降低流速;发热、烦躁、抽搐等情况时要提高流速。 5、吸入氧浓度(FiO2):长时间吸氧一般不超过50%-60%。 6、触发灵敏度的调节:通常为0.098-0.294kPa(1-3cmH2O),根据病人自主吸气力量大小调整。流量触发者为3-6L/min。 7、吸气暂停时间:一般为0-0.6s,不超过1s。 8、PEEP的调节:当FiO2>60%,PaO2<8.00kPa(60cmH2O)时应加PEEP。临床上常用PEEP值为0.29-1.18kPa(3-12 cmH2O),很少超过1.47kPa(15 cmH2O). 9、报警参数的调节:不同的呼吸机报警参数不同,根据既要安全,又要安静的原则调节。压力报警:主要用于对病人气道压力的监测,一般情况下,高压限设定在正常气道高压(峰压)上0.49-0.98 kPa(5-10 cmH2O),低压下限设定在能保持吸气的最低压力水平。FiO2:一般可高于或低于实际设置FiO2的10%-20%.潮气量:高水平报警设置与所设置TV和MV相同;低水平报警限以能维持病人生命的最低TV、MV水平为准。PEEP或CPAP报警:一般以所应用PEEP或CPAP水平为准。 二、呼吸机各种报警的意义和处理 1、气道高压high airway pressure: (1)原因:病人气道不通畅(呼吸对抗)、气管插管过深插入右支气气管、气管套管滑入皮下、人机对抗、咳嗽、肺顺应性低(ARDS、肺水肿、肺纤维化)、限制性通气障碍(腹胀、气胸、纵隔气肿、胸腔积液) (2)处理:听诊肺部呼吸音是否存在不对称、痰鸣音、呼吸音低;吸痰;拍胸片排除异常情况;检查气管套管位置;检查管道通畅度;适当调整呼吸机同步性;使用递减呼吸机同步性;使用递减流速波形;改用压控模式;使用支气管扩张剂;使用镇静剂。 2、气道低压Low airway pressure 原因:管道漏气、插管滑出、呼吸机参数设置不当 处理:检查漏气情况;增加峰值流速或改压力控制模式;如自主呼吸好,改PSV模式;增加潮气量;适当调整报警设置。 3、低潮气量Low tidal volume(通气不足): (1)原因 *低吸气潮气量:潮气量设置过低、报警设置过高、自主呼吸模式下病人吸气力量较弱、模式设置不当、气量传感器故障。 *低呼气潮气量:管道漏气、其余同上。 (2)处理:检查管路以明确是否漏气;如病人吸气力量不足可增加PSV压力或改A/C模式;根据病人体重设置合适的报警范围;用模拟肺检查呼吸机送气情况;用潮气量表监测送气潮气量以判断呼吸机潮气量传感器是否准确。 4、低分钟通气量Low minute volume(通气不足) (1)原因:潮气量设置过低、通气频率设置过低、报警设置过高、自主呼吸模式下病人通气不足、管道漏气。 (2)处理:排除管道漏气;增加辅助通气参数;如自主呼吸频率不快可用MMV模式并设置合适的每分钟通气量;适当调整报警范围。

VASP参数设置详解

VASP参数设置详解 计算材料2010-11-30 20:11:32 阅读197 评论0 字号:大中小订阅 转自小木虫,略有增减 软件主要功能: 采用周期性边界条件(或超原胞模型)处理原子、分子、团簇、纳米线(或管)、薄膜、晶体、准晶和无定性材料,以及表面体系和固体 l 计算材料的结构参数(键长、键角、晶格常数、原子位置等)和构型 l 计算材料的状态方程和力学性质(体弹性模量和弹性常数) l 计算材料的电子结构(能级、电荷密度分布、能带、电子态密度和ELF) l 计算材料的光学性质 l 计算材料的磁学性质 l 计算材料的晶格动力学性质(声子谱等) l 表面体系的模拟(重构、表面态和STM模拟) l 从头分子动力学模拟 l 计算材料的激发态(GW准粒子修正) 计算主要的四个参数文件:INCAR ,POSCAR,POTCAR ,KPOINTS,下面简要介绍,详细权威的请参照手册 INCAR文件: 该文件控制VASP进行何种性质的计算,并设置了计算方法中一些重要的参数,这些参数主要包括以下几类: 对所计算的体系进行注释:SYSTEM

●定义如何输入或构造初始的电荷密度和波函数:ISTART,ICHARG,INIWAV ●定义电子的优化 –平面波切断动能和缀加电荷时的切断值:ENCUT,ENAUG –电子部分优化的方法:ALGO,IALGO,LDIAG –电荷密度混合的方法:IMIX,AMIX,AMIN,BMIX,AMIX_MAG,BMIX_MAG,WC,INIMIX,MIXPRE,MAXMIX –自洽迭代步数和收敛标准:NELM,NELMIN,NELMDL,EDIFF ●定义离子或原子的优化 –原子位置优化的方法、移动的步长和步数:IBRION,NFREE,POTIM,NSW –分子动力学相关参数:SMASS,TEBEG,TEEND,POMASS,NBLOCK,KBLOCK,PSTRESS –离子弛豫收敛标准:EDIFFG ●定义态密度积分的方法和参数 –smearing方法和参数:ISMEAR,SIGMA –计算态密度时能量范围和点数:EMIN,EMAX,NEDOS –计算分波态密度的参数:RWIGS,LORBIT ●其它 –计算精度控制:PREC –磁性计算:ISPIN,MAGMOM,NUPDOWN –交换关联函数:GGA,VOSKOWN –计算ELF和总的局域势:LELF,LVTOT –结构优化参数:ISIF –等等。 主要参数说明如下: ?SYSTEM:该输入文件所要执行的任务的名字。取值:字符串,缺省值:SYSTEM ?NWRITE:输出内容详细程度。取值:0~4,缺省值:2

夏米尔火花机操作指南

袖珍指南 143001382/E/06.2004ver.A

重要附注: 本袖珍指南仅适用于配有MARK VIXEY软件(X和Y相应于版本号)的ROBOFORM电火花成形加工机。

遥控器 (4) 人机界面 (5) PREP(准备)模式 (5) EXE(执行)模式 (5) INFO(信息)模式 (6) GRAPH(图形)模式 (6) 指令字 (7) PROFORM指令 (20) 控制功能 (20) 加工循环和基本操作 (20) 加工模式 (26) 工艺 (26) 辅助操作 (27) 用户参数 (30) 参数定义 (30) 测量循环 (31) 基准球 (31) 工具电极偏移量 (32) 外形找中 (33) 找角 (34) 内孔找中 (35) 内孔找中45° (35) 找边 (36) X向找中和Y向找中 (36) 加工参数 (37) 脉冲电源规准 (38) 效率优化 (40) 表面粗糙度 (41) 工艺 (44) 工艺表名称 (44) 铜/钢 (45) 石墨/钢 (48) 铜钨合金/钢 (51) 铜钨合金/硬质合金 (54) 英文字母索引 (59) 记事 (63)

1、紧急停止 2、手动模式 3、电极松开 4、停止当前动作 5、电极夹紧 6、激活/未激活模式的选择 (电碰触) 7、X轴正向运动 8、Y轴正向运动 9、Z轴正向运动 10、C轴正向运动 11、手动模式快速运动 12、手动模式中速运动 13、手动模式慢速运动 14、C轴负向运动 15、Z轴负向运动 16、Y轴负向运动 17、X轴负向运动 18、靠边测量方式 19、重设机床坐标系被测轴为0 20、中止模式下电极返回加工区 21、从加工区移开电数 遥控器举例

各种环境拍摄参数设置

各种环境拍摄参数设置 1、拍静止的小东西的特写 用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化!光线好的话,isolOO,光线不好的话,iso最好400以内。 2、拍人 基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av 档!光线好的话,iso10Q光线不好,iso400 以内。 3、拍景 Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是一般广角端都有畸变,酌情使用。 4、拍夜景 上三角架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出现星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以避免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景! 5、拍烟花 使用快门线,B 快门,可以拍出多烟花重叠的效果! 6、拍运行的东西 光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得至到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果;想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出现很动感的效果! 光线不好的话,只能酌情处理了,再加上使用追拍! 7、拍流水或喷泉

使用Tv档。1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍 出来就都是不连续的水滴了! 8、夜间人像留影 上三角架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400 Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一 次,所以在闪两次前,人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰,背景霓虹也很漂亮,不至于背景曝光不足而过暗。 Av 光圈优先技巧 1、不管拍啥,除非要保持安全快门,不然别开最大光圈拍。 2、拍风景请尽量使用F8~F11 的光圈。 3、拍人物及静物特写可使用最大光圈1~2级之光圈。 4、安全快门请尽量控制在焦距倒数以上,广角端快门也要在1/30秒以上比较保险,若快门不足请提高光圈或iso。 测光方式 1 、测光不要对着天空,不要对着最暗的地方,要去抓中间值。 2、依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光,点测光,中央重点测光)。 3、若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4、尽量别对白色或黑色物体测光,不然就请记得黑要减EV,白要加EV。 EV即曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在正负2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值以突显画面的清晰度。 小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿:数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快

常见火花机操作说明书

亚特火花机(F型)操作说明书 亚特火花机F型与E型的区别是E型功能键属于动旋钮式,可以随时调原加工参数;F型属可程序放电加工机,可以根据加工者及加工要求,分成几单节,每单节作出相应参数设定,一次可将工件加工之理想尺寸.在加工时,需要进行程序编辑.在操作F型机台前,我们首先需掌握各功能键之作用,使用围以及如何调整与程序编辑. 荧幕各功能操作说明: 1.面板、屏幕各功能名称及使用

3.屏幕中间一排加工深度设定栏1~12之阿拉伯数字即表示系统允许使用者输入12段单节之加工程序,而每一单节之后有该单节加工深度设定,使用者可输入每一单节所欲加工之深度,而加深度之设定,允许输入正、负值,但必须由大而小,依顺序排列,如:第一节单节加工深度为-1,则第二单节必须比-1mm更深,则程序就可在第一单节加工完毕后自动转入第二单节加工.同理第三单节的加工深度又必须比第二单节更深,若第三单节的加工深度比第二单节浅,则第二单节加工完毕后会自动停止加工,无法转入第三单节加工. 4.工作坐标: 即放电加工时所用的坐标;绝对坐标即机台启动后的原始坐标;无法改变该坐标数值,故可作为记忆加工位置之坐标.记忆坐标即相对绝对坐标位置所记下的坐标.此坐标可在加工两工件时,将一工件工作坐标确定后,利用记忆坐标将绝对坐标记下,可继续确定第二个工件工作坐标.当第二个工件加工ok后,可将记忆

坐标移至与绝对坐标相同,即为第一个工件的加工坐标,但要注意Z轴记忆坐标无使用价值,在使用记忆坐标加工另一工件时,Z轴需重新设定,并且在加工记忆坐标前,若丧失电源再次开启机台时,记忆坐标失效,需重新确定工作坐标。 5.加工参数设定或修改方式: 利用键盘上4个游动键 来移动光标至欲修改的参数上.例如: 现修改加工深度为-1.05时,除将光标移至该单节上外,还需:先接“Z”键,输入加工深度“+/-”“+”“.”“0”“5”再接输入键即可.若欲关闭下一单节时要输入“END”即先按“˙”再接输入键即可.若移动加工起始单节记号时,须利用移动光标来牵引“ ”号移至欲开始加工之单节上,在设定放电参数时,应分单节来设定.如在设定第一单节时应先将光标移至加工深度第一单节上,再由此将光标移至放电参数设定表中,此时”GENERATOR( )”括号中就显示你当前所修改参数居于哪一单节.当此数字显示正确后再用INC (增加键)和DEC (减小键)及光标移动键来进行修改.每一个参数设定OK后,都需按输入键进行确定,并自动转入下一

呼吸机参数设置

呼吸机参数设置 一、呼吸机参数的设置和调节 1、呼吸频率:8-18次/分,一般为12次/分。COPD及ARDS者例外。 2、潮气量:8-15ml/kg体重,根据临床及血气分析结果适当调整。 3、吸/呼比:一般将吸气时间定在1,吸/呼比以1:2-2.5为宜,限制性疾病为 1:1-1.5,心功能不全为1:1.5,ARDS则以1.5-2:1为宜(此时为反比呼吸,以呼气时间定为1)。 4、吸气流速(Flow):成人一般为30-70ml/min。安静、入睡时可降低流速;发热、烦躁、抽搐等情况时要提高流速。 5、吸入氧浓度(FiO2):长时间吸氧一般不超过50%-60%。 6、触发灵敏度的调节:通常为0.098-0.294kPa(1-3cmH2O),根据病人自主吸气力量大小调整。流量触发者为3-6L/min。 7、吸气暂停时间:一般为0-0.6s,不超过1s。 8、PEEP的调节:当FiO2>60%,PaO2<8.00kPa(60cmH2O)时应加PEEP。临床上常用PEEP值为0.29-1.18kPa(3-12 cmH2O),很少超过1.47kPa(15 cmH2O). 9、报警参数的调节:不同的呼吸机报警参数不同,根据既要安全,又要安静的原则调节。压力报警:主要用于对病人气道压力的监测,一般情况下,高压限设定在正常气道高压(峰压)上0.49-0.98 kPa(5-10 cmH2O),低压下限设定在能保持吸气的最低压力水平。FiO2:一般可高于或低于实际设置FiO2的10%-20%.潮气量:高水平报警设置与所设置TV和MV相同;低水平报警限以能维持病人生命的最低TV、MV水平为准。PEEP或CPAP报警:一般以所应用PEEP或CPAP水平为准。 二、呼吸机各种报警的意义和处理 1、气道高压high airway pressure:

VASP控制参数文件INCAR的简单介绍

限于能力,只对部分最基本的一些参数(>,没有这个标志的参数都是可以不出现的) 详细说明,在这里只是简单介绍这些参数的设置,详细的问题在后文具体示例中展开。 部分可能会干扰VASP运行的参数在这里被刻意隐去了,需要的同学还是请查看VASP自带的帮助文档原文。 参数列表如下: >SYSTEM name of System 任务的名字*** >NWRITE verbosity write-flag (how much is written) 输出内容详细程度0-3 缺省2 如果是做长时间动力学计算的话最好选0或1(首末步/每步核运动输出) 据说也可以结合shell的tail或grep命令手动输出 >ISTART startjob: restart选项0-3 缺省0/1 for 无/有前次计算的WAVECAR(波函数) 1 'restart with constant energy cut-off' 2 'restart with constant basis set' 3 'full restart including wave function and charge prediction' ICHARG charge: 1-file 2-atom 10-const Default:if ISTART=0 2 else 0 ISPIN spin polarized calculation (2-yes 1-no) default 2 MAGMOM initial mag moment / atom Default NIONS*1 INIWAV initial electr wf. : 0-lowe 1-rand Default 1 only used for start jobs (ISTART=0) IDIPOL calculate monopole/dipole and quadrupole corrections 1-3 只计算第一/二/三晶矢方向适于slab的计算 4 全部计算尤其适于就算孤立分子 >PREC precession: medium, high or low(VASP.4.5+ also: normal, accurate) Default: Medium VASP4.5+采用了优化的accurate来替代high,所以一般不推荐使用 high。不过high可以确保'绝对收敛',作为参考值有时也是必要的。 同样受推荐的是normal,作为日常计算选项,可惜的是说明文档提供的信息不足。 受PREC影响的参数有四类:ENCUT; NGX,NGY,NGZ; NGXF, NGYF, NGZF; ROPT 如果设置了PREC,这些参数就都不需要出现了 当然直接设置相应的参数也是同样效果的,这里不展开了,随后详释

火花机MAKINO.

日本牧野 NC ELECTRICAL DISCHARGE MACHINE 数控计算机火花机 SIMPLE OPERATION MANUA L 简明操作手册 (M G H系统) 牧野机床(中国)有限公司 应用部编制 二零零四年二月二日

牧野(中国)火花机中文操作手冊 1 前言 MAKINO放电加工机MGH新系统已在二零零二年七月份向世界推出,为了配合客户更好的 使用该机型,我公司技术部专门编制了这本手册,希望对您的使用有所帮助.如果您在使用中有任何疑问,欢迎致电牧野(中国)公司 本手册主要内容有﹕ 一、机床简介 二、操作按钮键的使用 三、加工前的准备事宜 四、程序的编写 五、如何激活加工 六、机床各功能的使用 七、MODEL PLAN(数据模型) 八、摇动方式 九、加工方式 十、放电组合的选用 十一、扩孔加工 十二、精密加工定位技朮 十三、拋光加工(面积小于30×30mm,非镜面加工机) 十四、螺纹孔加工(I用G103扩镗,II用C轴头) 十五、C轴头的使用 十六、镜面机的加工(HQSF) 十七、ATC的使用 十八、连续加工的步骤 十九、IES程序自成 二十、G码和M码表 二十一警报以及消除 二十二日常保养 二十三附表 由于时间仓促,资料有限,错误在所难免,在内容和技朮上尚有不足、不当之处,恳请广大用户赐面给予斧正、以及提出宝贵意见,为以后的版本修订,提供更好的第一手的手册资料,精益求精,务求做到最好。 牧野机床(中国)有限公司 应用部 二○○四年二月二日

牧野(中国)火花机中文操作手冊 2 一、机床简介 2)机床性能指针 最小步进单位:0.001mm(C 轴0.001度),最小驱动单位:0.0025mm(C 轴0.001度/0.0001turn), 工件坐标系:80个,程序内存量:470KB ,电池使用年限10年,三轴滑枕控制移动,行程限位保护 电极位置补偿32个,电极直径补偿99个,放电组合M100(其中10为用户自设), 加工电压选择:8种,加工电流选择:90种,加工条件号码E2,000(其中1,000为用户自设)。 冷却系统:强压气冷,积碳跳逸保护,显示器:15"彩色夜光晶液显,可触幕。 3)主要功能 对话式编程model plan 摇动辅助orbital functions 牧野专家系统expert system 绘图graph 逸离和回复retract and return function 自动定位measuring function 时间控制time-controlled machining 加工监察系统machining progress monitor 加工时间显示machining time display 程序测试machining model override function 故障自诊Hitch auto diagnose 自动关机power supply off 帮助指导help function NC 功能general NC function 程序自动生成programming support function 行程限位保护travels limit protect 仿真加工model machining no-effective 自动灭火automatic fire extinguisher 附配件功能optional: 自动转换电极ATC (automatic tool change) 镜面加工HQSF(high-quality high-speed finish machining) 电极旋转补偿electrode rotation compensation[必须配置C 轴旋转头] 电极中心自动补偿electrode center automatic compensation MAKINO STANDARD ELECTRODE REDUCTION 标准火花位

呼吸机参数设置与调节

呼吸机参数设置与调节 无论何种通气模式均需对吸气触发、吸气控制、吸呼切换这三个关键环节进行参数设置。 1 触发参数设定与调节 此类参数的作用在于决定呼吸机何时向患者送气。按触发信号的来源可分为由呼吸机触发和病人触发。 1.1 呼吸机触发一般是指时间触发,参数为呼吸频率(f)。呼吸机按照预设的呼吸频率定时给病人送气。此种触发方式多用于病人自主呼吸较弱或无自主呼吸时,如昏迷状态、全麻术后恢复期病人等。呼吸频率在成人通常设为12一20次/min,取决于欲达到的理想每分通气量和PaCO 目标值。 1.2 病人触发此种触发方式需要病人存在自主呼吸,触发信号为患者吸气动作导致的管路内流速或压力的变化。这种变化在呼吸机上体现为触发灵敏度(t rigger sensitivity),相应的有流速触发灵敏度和压力触发灵敏度,流速触发灵敏度通常设为3—5L/min,压力触发灵敏度通常设为-0.5~-2cmH2O。现在大多采用的是流速触发。 上述两种触发方式可以单独使用,亦可联合应用。相对应于自主呼吸由无到有的过程,触发方式一般是从呼吸机触发向患者触发逐渐过渡的。 2 控制参数的设定与调节 此类参数的作用在于呼吸机怎样按照预设的目标向病人送气。按照控制目标可分为容量控制和压力控制。 2.1 容量控制是指呼吸机以一个预设的潮气量(Vt)为目标送气。这一潮气量通常可按照6—8ml/kg来计算,需注意达到预设潮气量时气道压力不可过

高,以防气压伤。此控制方式下还需要设置吸气峰流速(peak flow)、气体的流速波形、吸气时间(Ti)。 吸气峰流速一般情况下以使气流满足患者吸气努力为目标,成人通常设为4 0—80L/min。吸气时间通常设为0.8—1.2秒。流速与送气时间的积分即为潮气量,所以潮气量设定后吸气峰流速与吸气时问只需设定其一。流速波形通常选用方波和减速波。减速波因与正常吸气时的正弦波较接近,比较符合生理状态,而较多采用。 2.2 压力控制呼吸机以一个预设的吸气压力(in.spiratory pressure)为目标送气。此压力目标通常设为35cmH2O以下,以达到合适的潮气量且防止肺内压过高。还需要设置吸气触发后达到目标压力所需的时间,这一参数在有些呼吸机上为压力上升时间(risetime),通常设为0.05—0.1秒,在有些呼吸机上为压力上升的斜率(ramp),通常设为75%左右,一般以使吸气流速晗好满足患者吸气努力为目标。 3 切换参数的设定与调节 此类参数的作用是决定吸气向呼气转换的时机,可分为时间切换、流速切换两种方式。 3.1 时间切换在呼吸频率确定后,吸呼比(I:E)或吸气时间决定了吸气向呼气切换的时间点。吸呼比通常设为1:2~1:1.5。 3.2 流速切换是以吸气流速的下降到峰流速的某一百分比值或某一绝对值作为切换信号,呼吸机上一般称为“呼气触发灵敏度”,在一些呼吸机上是可以调节的,通常设为25%左右或3—5L/min。 4 吸氧浓度(FiO:)的设定与调节吸入气体氧浓度指呼吸机送入气体中氧气所占的百分比,此参数的调节以能维持患者的血氧饱和度正常为目的。机械通

VASP-INCAR参数设置

V A S P-I N C A R参数设置-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1. 结构优化 (Opt) SYSTEM = opt ISTART = 0 INIWAV = 1 ICHARG = 2 ISPIN = 2 LREAL = Auto ENCUT = 400 PREC = high NSW= 600 NELM = 60 IBRION = 2 ISIF = 2 POTIM = 0.1 ALGO= Fast LVDW = .TRUE. EDIFF = 1E-5 EDIFFG = 1E-4 or -0.05 # 体系需计算TS时,全部结构优化EDIFFG均设置为-0.05 ISMEAR = 0 SIGMA = 0.2 LCHARG = .FALSE. LWAVE = .FALSE.

2. 过渡态搜索 (TS): 计算时先进行低精度计算,再进行高精度计算 SYSTEM= TS ISTART = 0 INIWAV = 1 ICHARG = 2 ISPIN = 2 LREAL = Auto ENCUT = 400 PREC = high NSW = 600 NELMIN = 6 IBRION = 3 or 1 # 过渡态计算低精度为3,高精度为1 ISIF = 2 POTIM = 0.01 ALGO = Fast LVDW = .TRUE. EDIFF = 1E-5 EDIFFG = -1 or -0.05 # 过渡态计算低精度为-1,高精度为-0.05 ISMEAR = 0 SIGMA = 0.05 LCHARG= .FALSE. LWAVE= .FALSE. IMAGES=8 # TS专属设置 SPRING=-5 # TS专属设置 LCLIMB=.TRUE. # TS专属设置

各种环境单反拍摄参数如何设置

各种环境单反拍摄参数设置

1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫: 用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化! 光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。 2、拍人: 基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档! 光线好,iso100,光线不好,iso400以内。 运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)! 3、拍景: Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。 4、拍夜景: 上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景! 例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净! 5、拍烟花: 使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果! 6、拍运行的东西: 光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果; 想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果! 光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍! 7、拍流水或喷泉: 使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了! 8、夜间人像留影:

火花机操作说明书

火花机操作说明书 一.对机台的认识与了解 现状在使用的火花机的规格为亚特M30E,M50E,M30F,M50F几种放电加工机。放电机属精密加工机台,为达到良好的使用效果,必须先对机台的特性作一个了解认识. 现将以上四种机型在加工过程中需用到的参数作一对比: Ps:使用时特别要注意电极最大重量,最大工作台承重此两参数值,如所使用电极重量超过最大值或工件的重量超过最大工作台承重时千万不能使用此机台,否则将造成机台本身的零部件损坏. 二.机台的零件编号及部份部件的作用: 现状在使用的亚特火花机分E型和F型,E型放电机又称为传统式放电加工机,其特点是在使用的操作面板采用的旋钮式。F型放电机又称可程序放电加工机,其特点是可以一次性输入多个单节加工条件和深度值,在操作火花机前首先要对机台的部件名称和作用作了解.现在以M30F和M50F两种机型来介绍(M30E和M50E机台的结构同F型,其主要区别在于操作面板的不同).

现将各部件名称和作用列入表中参考

三.机台的维护与保养 3.1机台工作平台必须保证平整,需每月校正一次,.如磁台平面度不在0.005以内,则 需研磨平台修整,重新校正; 3.2机台无生锈现象,保持机身干凈,无油污; 3.3观察压力表的读数是否正常(0.7~1.0kg/cm2),马达帮浦的转向是否同箭头方向 保持一致(若相反也是压力表读数偏小的原因); 3.4如图一中(A)的指示的部位—手动注油器,为导轨和方螺纹注入润滑油.保证机台 良好的润滑性.随时注意注油器油标的高低,及时加油,如机台使用频繁应保证每天注油次数最少2次; 3.5每周观察火花油槽内之油量,有无低于标准值,若低于标准值应及时加油; 3.6如图二中绝缘液的清洁与更换:先将机台油桶内的油抽至一干凈桶内,抽至不能 再抽时将图中(1)螺钉旋开,将油放入盒子中,待放完后再将(2)大螺钉松开,将(3)退开后将过滤蕊(4)拉出,将蕊桶擦拭干凈后换上新过滤蕊,密封好后换上新油 (或待原油完全澄清后再倒回机台内); 3.7机台三级保养: 一级保养: (1)每天保证机台无油污、积尘等现象; (每天)(2)机台不用时保证各部件无生锈现象; (3)导轨每天按时上油,保证正常作业. 二级保养: (1)定期检查油路是否畅通; (每月)(2)定期检查机台工作平面水平度; (3)定期添加机台导轨油; (4)定期检查各部件有无损坏. 三级保养: (1)更换新的火花油; (每年) (2)更换机台工作平台.

vasp计算参数设置

软件主要功能: 采用周期性边界条件(或超原胞模型)处理原子、分子、团簇、纳米线(或管)、薄膜、晶体、准晶和无定性材料,以及表面体系和固体 l 计算材料的结构参数(键长、键角、晶格常数、原子位置等)和构型 l 计算材料的状态方程和力学性质(体弹性模量和弹性常数) l 计算材料的电子结构(能级、电荷密度分布、能带、电子态密度和ELF) l 计算材料的光学性质 l 计算材料的磁学性质 l 计算材料的晶格动力学性质(声子谱等) l 表面体系的模拟(重构、表面态和STM模拟) l 从头分子动力学模拟 l 计算材料的激发态(GW准粒子修正) 计算主要的四个参数文件:INCAR ,POSCAR,POTCAR ,KPOINTS,下面简要介绍,详细权威的请参照手册 INCAR文件: 该文件控制VASP进行何种性质的计算,并设置了计算方法中一些重要的参数,这些参数主要包括以下几类: l 对所计算的体系进行注释:SYSTEM l 定义如何输入或构造初始的电荷密度和波函数:ISTART,ICHARG,INIWA V l 定义电子的优化 –平面波切断动能和缀加电荷时的切断值:ENCUT,ENAUG –电子部分优化的方法:ALGO,IALGO,LDIAG –电荷密度混合的方法:IMIX,AMIX,AMIN,BMIX,AMIX_MAG,BMIX_MAG,WC,INIMIX,MIXPRE,MAXMIX –自洽迭代步数和收敛标准:NELM,NELMIN,NELMDL,EDIFF l 定义离子或原子的优化 –原子位置优化的方法、移动的步长和步数:IBRION,NFREE,POTIM,NSW –分子动力学相关参数:SMASS,TEBEG,TEEND,POMASS,NBLOCK,KBLOCK,PSTRESS –离子弛豫收敛标准:EDIFFG l 定义态密度积分的方法和参数 –smearing方法和参数:ISMEAR,SIGMA –计算态密度时能量范围和点数:EMIN,EMAX,NEDOS –计算分波态密度的参数:RWIGS,LORBIT l 其它 –计算精度控制:PREC –磁性计算:ISPIN,MAGMOM,NUPDOWN –交换关联函数:GGA,VOSKOWN –计算ELF和总的局域势:LELF,LVTOT –结构优化参数:ISIF –等等。 主要参数说明如下: ? SYSTEM:该输入文件所要执行的任务的名字。取值:字符串,缺省值:SYSTEM

常用监控摄像机的一些主要技术参数

常用监控摄像机的一些主要技术参数 (1)色彩 监控摄像机有黑白和彩色两种,通常黑白监控摄像机的水平清晰度比彩色监控摄像机高,且黑白监控摄像机比彩色监控摄像机灵敏,更适用于光线不足的地方和夜间灯光较暗的场所。黑白监控摄像机的价格比彩色便宜。但彩色的图像容易分辨衣物与场景的颜色,便于及时获取、区分现场的实时信息. (2)清晰度 分为水平清晰度和垂直清晰度两种。垂直方向的清晰度受到电视制式的限制,有一个最高的限度,由于我国电视信号均为PAL制式,PAL制垂直清晰度为400行。所以摄像机的清晰度一般是用水平清晰度表示。水平清晰度表示人眼对电视图像水平细节清晰度的量度,用电视线TVL表示。 过去选用黑白监控摄像机的水平清晰度一般应要求大于500线,彩色监控摄像机的水平清晰度一般应要求大于400线。目前,高清监控摄像机已经达到1080P. (3)照度 单位被照面积上接受到的光通量称为照度。Lux(勒克斯)是标称光亮度(流明)的光束均匀射在lm2面积上时的照度。监控摄像机的灵敏度以最低照度来表示,这是监控摄像机以特定的测试卡为摄取标,在镜头光圈为0.4时,调节光源照度,用示波器测其输出端的视频信号幅度为额定值的10%,此时测得的测试卡照度为该摄像机的最低照度。所以实际上被摄体的照度应该大约是最低照度的10倍以上才能获得较清晰的图像。 目前一般选用黑白监控摄像机的最低照度,当相对孔径为F/1.4时,最低照度要求选用小于0.1Lux;选用彩色监控摄像机的最低照度,当相对孔径为F/1.4时,最低照度要求选用小于0.2Lux。

(4)同步 要求监控摄像机具有电源同步、外同步信号接口。对电源同步而言,使所有的摄像机由监控中心的交流同相电源供电,使监控摄像机场同步信号与市电的相位锁定,以达到摄像机同步信号相位一致的同步方式。对外同步而言,要求配置一台同步信号发生器来实现强迫同步,电视系统扫描用的行频、场频、帧频信号,复合消隐信号与外设信号发生器提供的同步信号同步的工作方式。系统只有在同步的情况下,图像进行时序切换时就不会出现滚动现象,录、放像质量才能提高。 (5) 电源 监控摄像机电源一般有交流220V,交流24V,直流12V,可根据现场情况选择摄像机电源但推荐采用安全低电压。选用12V直流电压供电时,往往达不到摄像机电源同步的要求,必须采用外同步方式,才能达到系统同步切换的目的。 (6) 自动增益控制(AGC) 所有摄像机都有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,可使其在微光下灵敏,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄像机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄像机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄像机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。 (7)白平衡 白平衡只用于彩色摄像机,其用途是实现摄像机图像能精确反映景物状况,有手动白平衡和自动白平衡两种方式。 A) 自动白平衡连续方式--此时白平衡设置将随着景物色彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于景物的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是最适宜的,

初学VASP中电子态密度计算设置参考

初学VASP中电子态密度计算基本设置参考主要分成三步:一、结构优化;二、静态自洽计算;三、非自洽计算以Al-FCC为例子 第一步结构优化 输入文件(INCAR, POTCAR, POSCAR, KPOINT) INCAR文件 System=Al ISTART=0 ISMEAR=1 SIGMA=0.2 ISPIN=2 GGA=91; VOSKOWN=1; EDIFF=0.1E-05; EDIFFG=-0.01 IBRION=2 NSW=50 ISIF=2 (OR 3) NPAR=10 POTCAR 文件直接在势库中拷贝 POSCAR文件 Al 4.05 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

0.0 0.0 1.0 4 Direct 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 KPOINT 文件 Automatic generation Mohkorst Pack 15 15 15 0.0 0.0 0.0 第二步静态自洽计算 INCAR:PREC = Medium,ISTART = 0,ICHARG = 2,ISMEAR = -5输入文件(INCAR, POTCAR, POSCAR, KPOINT) INCAR文件 System=Al ISTART=0 ISMEAR=1 SIGMA=0.2 ISPIN=2

GGA=91; VOSKOWN=1; EDIFF=0.1E-05; EDIFFG=-0.01 #IBRION=2 #NSW=50 #ISIF=2 (OR 3) NPAR=10 POTCAR 文件直接在势库中拷贝 POSCAR文件 Al 4.05 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4 Selective Dynamic Direct 0.0 0.0 0.0 T T T 0.5 0.5 0.0 T T T 0.5 0.0 0.5 T T T 0.0 0.5 0.5 T T T KPOINT 文件 Automatic generation

单反在各种环境拍摄参数设置

单反在各种环境拍摄参数设置 以下是在不同环境下的单反设置,只是常规设置仅供参考。 1、拍静止的小东西的特写,如花、鸟、虫:用Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化! 光线好的话,iso100,光线不好的话,iso最好400以内。 2、拍人:基本都是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化,使用Av档!光线好,iso100,光线不好,iso400以内。 运动中的人使用追拍,体现运动感(详见下面的运动物体的拍摄)! 3、拍景:Av档,使用适当的光圈,f8以上吧,焦距随便,但是,一般广角端都有畸变,酌情使用。 4、拍夜景:上三脚架,Av档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景!

例如拍一个广场,人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,iso100,这样,曝光时间就会很长,那么,走动的人影,不会留在照片上!广场将会很干净! 5、拍烟花: 使用快门线,B快门,可以拍出多烟花重叠的效果! 6、拍运行的东西: 光线好的情况:Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果; 想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果! 光线不好的情况:只能酌情处理了,再加上使用追拍! 7、拍流水或喷泉:使用Tv档,1/50左右的快门速度,可以拍出缎子的效果,如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了! 8、夜间人像留影:上三脚架,调节白平衡,自动或自定义白平衡;iso100-400;Av档,光圈f8左右,使用慢速同步闪光,后帘闪光模式;此时,闪光灯会闪两次,按下快门闪一次,曝光结束前会再闪一次,所以在闪两次前,人不要离开。

相关文档
相关文档 最新文档