四、给水排水专业审查要点

建筑给排水施工图审查标准

建筑给排水施工图审查标准 摘要:为确保施工顺利进行和工程质量,降低建设资金,会审中应认真审查施工图,对给排水施工图中存在的问题提出处理意见,预见性地解决施工过程中可能存在的问题。详细介绍了建筑给排水与各有关专业的关系,施工图审查原则! 施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作。是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错。确保工程质量和施工顺利进行。降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后。应认真学习图纸。熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图。掌握工程情况。了解建筑结构。以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时。尽量全面地发现图纸中的问题。以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。审图是一项综合性很强的技术工作。需要考虑的事项千头万绪。挂一漏万在所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏漏。以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 1 建筑给排水专业与有关方面的关系 1. 1 专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配。零配件及控制设备能否满足要求。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰。埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。

(3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 (4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 (6)有关建筑设计。如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。 2 施工图审查要点 现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。

建筑给排水施工图审查要点

建筑给排水施工图审查要点 简介:施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行. 降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后.应认真学习图纸. 熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图.掌握工程情况.了解建筑结 构.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面 地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。 审图是一项综合性很强的技术工作.需要考虑的事项千头万绪.挂一漏万在 所难免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏 漏.以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 1 建筑给排水专业与有关方面的关系 1. 1 专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配.零配件及控制设备能否满足要求。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 (4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。

给排水图纸识图方法

. 给排水图纸识图方法标高 - 平面图标注方式 标高 - 剖面图标注方式

. 标高 - 轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;

4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是 管道底标高。 管道管径标注 管径应以 mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称 直径 DN表示(如 DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜 以外径 D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5 等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、 耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、d380 等);塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN 与相应产品规格对照表。 管道管径的标注 管路编号 (1)当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过 1 根时,宜进行编号。 (2)建筑物穿越楼层的立管,其数量超过 1 根时宜进行编号。 (3)在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过 1 个时,宜进行编号。编号方法 为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

(4)当给排水机电设备的数量超过 1 台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。管路编号 给水引入(排水排出)管编号表示方法 建筑给排水施工图的主要内容 建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统 图(轴测图)、施工详图等组成。 室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

水暖施工图审查要点

水暖施工图审查要点 --------------------------可以编辑的精品文档,你值得拥有,下载后想怎么改就怎么改--------------------------- 水专业, 给水系统, 每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱,应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积,,水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。加压设备采用变频供水设备。生活水箱间、水泵房内装修及水箱距墙面、板底的间距应符合卫生防疫部门要求。水箱应设置超高水位事故报警,将信号引至物业值班室。水泵房内应有集水坑等排水设施、设备。水泵房不应与卧室、起居室、办公室相毗邻。各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性。 4层以下由市政给水管直接供给。5层以上各层由地块给水加压泵站供水。5层以上各层是否需竖向分区供水应视楼层数量而定。一般每个供水分区最低用水点静水压力给水应控制在0.3~0.35Mpa。各层管井应根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸。应根据管道最小间距严格控制管井面积,水暖管井宜合用管井。给水干、立管、支管、户内管管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内,公共卫生间用脚踏式冲洗阀、小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头。不同使用功能的部位应单独供水、单独设置水表计量。每户,包括每商铺,1表,户表必须出户,否则应采用远传水表或卡表。每个立管供水户数不超过20户,并设二级水表。二级表应集中设置在楼内共用水表间内,当二级表不能集中设置在楼内共用水表间内时,二级表也可设于室外水表井内,每个水表井内水表数量不得多于2块。由市政给水管直

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

给排水施工图审查要点及常见问题

给排水施工图审查要点及常见问题 摘要:给排水管道施工图审查中所发现的常见问题,其出现的根本原因主要在于未按有关工程建设强制性标准严格执行。本文主要基于给排水施工图设计经验就施工图设计审查及设计中常见问题进行了初步分析。 关键词:市政;给排水;施工图;审查;问题Abstract: For the common problems found in the examination of construction drawing drainage pipeline, it appears the basic reason lies in not in accordance with the relevant mandatory standards for construction projects strictly enforced. This paper is mainly based on the construction drawings and design experience for drainage construction conducted a preliminary analysis of common problems in design review and design. Keywords: Municipal; drainage; construction drawing; review; problems 给排水施工图审查是市政给排水施工图设计所必经的工作流程,审查是对施工图设计的验证,只有通过审查的施工图才能做为市政给排水施工的重要工程资料。而我们在市政给排水施工图设计中却往往出现一系列或大或小的问题。下面将就施工图审查发现的问题以及施工图设计中常容易出错的一些问题进行汇总分析。 一、给排水施工图审查主要范围 市政给水工程施工图审查的主要范围包括城市及工业区给水水源工程、输配水管网工程、净水厂工程以及给水加压站等其他工程的施工图设计文件。城市及工业区中水回用工程、直饮水工程等也属于市政给水工程范畴,相关工程内容正在逐年增加。市政排水工程施工图审查的主要范围包括新建、扩建、改建的城市、工业区和居住区的永久性室外排水工程设计(包括室外雨水、污水排水管网工程、污水处理厂工程以及排水泵站等工程的施工图计文件)[1]。其中的中水回用处理厂工程应属于市政排水工程范畴,中水管网工程一般列为给水工程。居住小区室外给排水工程同时执行《建筑给水排水设计规范》和《室外排水设计规范》,可根据规模情况列为市政或建筑施工图审查范围。一些大型居住区,属于城市居住组团性质,其给排水工程涉及城市规划道路、管网的部分,应纳入市政排水工程施工图审查范围。 二、给排水设计文件规范要求和常见问题 施工图报审文件材料要求完整齐备。但实际施工图审查中常发现缺少作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件,如:工程初步设计批复文件、水资源评价报告、工程地质勘察报告等依据文件。 设计文件要求与审查批准的初步设计一致,如有重大更改,需要相应的批准

水暖专业图纸会审要点

水暖专业图纸会审要点 一个新项目,拿到一套新施工图,往往几天内建设单位就要急吼吼地组织图纸会审,并且对图纸会审的质量要求还相当高,以后施工过程中再发现设计上有问题,甲代的第一句话往往就是:“你图纸会审时怎么不提出来?”。为了在这有限的时间里尽可能全面地找出水暖专业图上的问题,我总结了水暖专业图纸会审的30条要点。 1) 图纸说明中是否明确交待管道系统的工作介质、工作压力和试验压力 2) 图纸说明中是否有图例,如果有图例的话,管道施工图中是否有符号是图例中未列入的 3) 图纸说明中是否明确交待管道的材质、压力等级、外径、壁厚、连接工艺及所执行的产品标准 4) 图纸说明中是否明确交待阀门的型号、压力等级、连接方式及所执行的产品标准 5) 图纸说明中是否明确交待温度和压力仪表的具体型号、规格、量程及所执行的产品标准,压力表前是否有表弯和根部阀 6) 图纸说明中是否明确交待管道伸缩节的型号、材质、压力等级、连接工艺、设计伸缩量及所执行的产品标准 7) 图纸说明中是否明确交待管道系统的防腐做法和保温做法,其中保温材料是否有明确其厚度、容重、燃烧等级及所执行的产品标准 8) 图纸说明中是否明确交待所执行的标准图的图集编号、具体页数,以及具体到页内某一个大样图编号。这就要求施工单位技术管理人员占有并且熟悉本专业的标准图,还必须不厌其烦地逐一查阅标准图 9) 地下层、首层、二层、标准层、顶层和屋面层的平面图中,各立管系统的编号、具体定位等是否一致 10) 管道平面图与管道系统图是否吻合,特别是管道走向、口径、标高、平面定位等是否吻合 11) 管道流程图与管道平面及系统图是否吻合 12) 管道的平面、系统图与细部大样图是否吻合 13) 管道图纸设计中如果有管道小尺度偏转、移位等,要核算是否够管件的配合尺寸 14) 图纸说明中一般会要求卧室隔壁的排水立管采用双壁螺旋静音排水管,图纸会审时应具体明确哪几根排水管按此要求执行。

施工图设计文件审查服务方案及各专业审查要点

施工图设计文件审查服务方案及各专业审查要点: 1)确认设计文件的内容和深度基本符合国家和地方有关规范和法规的要求。 2)确认结构设计安全可靠,符合国家有关法律、法规和强制性标准,不损害公共安全和公众利益。 3)确定设计执行现行法律、法规和国家工程建设标准强制性条文情况。 4)确定审查执行和应用现行工程建设标准中涉及安全和公众利益的条文情况。 5)确定设计文件是否符合政府相关规划设计要求。 6)我公司建立了完善的技术管理制度和健全的质量保证体系,每一个项目的审查均严格按照管理制度、质保体系执行,确保每个项目的施工图设计文件审查质量。 7)我公司拟组成有丰富的施工图审查经验的并由建设厅核准备案的审查师参与施工图审查审查项目组,确保本项目的施工图审查质量。 8)我公司接受委托后,按合同条款要求,根据业主工作计划安排及施工图设计进度完成相关工作内容,保证质量,保证工期,包括提交审查意见、出审查报告。通过施工图审查,杜绝、纠正设计文件中违反国家强制性标准和强制性条文情况,保证工程项目的安全可靠性,经济合理性,基建程序合法性和项目科技进步性。 9)为承担本项目我公司拟投入一批足够的能完满地完成任务的设备。 10)施工图审查是一项专业化、领域化很强的工作,对专业人员的水平有较高的要求,所以专业人员的配备是重中之重。我公司安排具有25年以上勘察设计工作并具有管理经验的教授级高级工程师组成专家团队,主持本项目的施工图审查工作。 各专业审查要点 1)勘察专业 A、勘察报告的编制应符合《岩土工程勘察报告编制标准》和《建筑与市政工程勘察文件编制深度规定》等规范规定要求 B强制性条文:《工程建设强制性条文》中有关勘察和地基基础方面的强制性条文是否严格执行。 C 相关责任及签章:勘察单位的资格是否具备;勘察文件《包括勘察报告、独立完成的专题报告及试验报告等)公章是否有效,勘察文件单位责任人、勘察项目责任人以及各类图表、原始记录人签章是否齐全、有效。 D勘察任务委托书:委托的勘察任务是否明确;勘察文件是否满足任务委托要求。 E勘察文件深度:是否满足勘察文件深度规定的要求 F 拟建工程概述:拟建工程概况,如位置、拟建建筑物高度、层数(地上、地下)、结构与基础形式、基础埋深等是否明确;勘探点高程及座标引测依据是否明确。 G勘察工作的目的、任务与要求:勘察工作的目的、任务、要求是否明确。

给排水工程图纸识图重点知识

给排水工程图纸识图重点知识 建筑给排水工程包括:给水、排水、热水、消火栓、自动喷淋等常用系统,其管道当中流动的是水。(其管道输送介质为水) 一、给排水工程的主要功能 (1)建筑给水系统的任务,就是经济合理地将水由室外给水管网输送到装置在室内的各种配水龙头、生产用水设备或消防设备,满足用户对水质、水量和水压等方面的要求,保证用水安全可靠。 (2)建筑排水系统的任务,就是将室内的生活污水、工业废水及降落在屋面上的雨、雪水用最经济合理的管径和走向,排到室外排水管道中去,为人们提供良好的生活、生产与学习环境。 (3)消防给水设备是建筑物最经济有效的消防设施;常用的消防给水设备包括消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。但在现代建筑中,移动式灭火设备及其他方式的消防设备也被包含在建筑消防设计当中。 (4)建筑热水系统的任务,大多数情况下是为人们提供符合舒适要求的水量、水压、水质、水温的卫生热水。 1. 设备表、主要材料表 在备注中一般标明设备主要用途及特殊要求:标明该设备用在何处、作何用途;有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求,例如:各类水泵的N用N备;用于泵房及消防电梯的积水坑的潜水泵。 知识拓展:备用与库存的区别 因为在实际运行当中,水泵的故障率比较高;同时各消防系统的水泵平时开启机会较少,导致水泵的故障难于被发现;平时淹没于水中的潜水泵,正常损耗较严重,故障多发。而在很多重要的建筑物,特别是各类高层建筑当中,各系统中的水泵扮演了非常重要的角色,没有了水泵的运作,整个系统就等于人体失去了心脏。所以建筑给排水系统中一般都要求会设置备用水泵和库存水泵,增加各系统的运行可靠性。在建筑重要位置(如:消防泵、消防电梯集水坑)一般采用一用一备方式,在非重要部位(如地下停车场集水坑)一般采用一用一库存方式。 备用:作为备用的水泵正常连接在系统当中,并设置阀门等器件保证其运行和不运行时整个系统的稳定。在常用的水泵发生故障的时候,备用水泵通过电控装置自动切换投入运行。常用水泵和备用水泵并没有严格的区分,为控制设备损耗,一般会采用定期、定时方式轮换运行。 库存:作为库存的水泵平时并未被安装到系统当中,而是作为备件保存在仓库里,在工作水泵出现故障时候,作为应急备件进行紧急更换。 2. 图例 给排水工程的图例一般都比较形象和简单,本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图亦然,不过初学者还是会觉得陌生,需要进行一段时间的强行记忆,但是在联系实物形状后,就能融会贯通,遇见陌生的图例时也能进行推测,迅速接受。例如:热水管道是在粗实线中缀以字母“R”,即为“热”的汉语拼音的辅音字母;蹲便器的图例就是一幅蹲便器的简略平面图。详见水施-02。

初设、施工图审查要点

初设、施工图审核要点 一、图纸审核前必备的条件 1、初设:取得方案报审复函、园林报审复函(如需)、交通审批意见、人防 总规审批意见;取得明确的产品标准; 2、施工图:取得报建批复(规证)、人防初设、施工图审批回复; 3、相关配合单位、公司相关部门处实时提供与报审、报批相关的最新程序要 求、规定、规范等信息; 二、图纸审核总则 1、初步设计阶段: ●审核各专业设计是否满足初设任务书、产品标准的要求,主要把握建筑 总平面图、建筑形式、建筑竖向、设计依据、设计参数、设计标准、结 构选型、设备选型、材料选用等; ●配合其它相关部门进行成本校核; 2、施工图设计阶段: ●产品标准和设计任务书的内容是否反映在施工图纸上;着重从设计参数、 设计标准构件材料、合理设计荷载、含钢量、所选用的设备材料等审查; 审核施工图设计是否具备由专业承包商进行二次深化所需要的条件和深 度,有否存在重大缺、漏项,不同专业、不同工程间的设计接口是否充 分合理考虑; ●初设图纸的修改要求有否完整准确体现; ●配合其它部门进行成本校核; 三、各专业审核要点 建筑专业 1、总图 ●审核楼座及地库定位四角坐标;

●审核竖向标高; ●审核初设指标是否不超过方案报审图; ●审核建筑高度:不超过方案审定各楼座高度。注意建筑高度的计算方式。 ●审核施工图各类坐标、间距是否与报建图纸吻合; 2、设计说明 ●关注屋面、地下室防水等级的选择; ●关注保温做法的选择; ●关注非采暖楼梯间保温层设置; ●墙体: ?关注外墙外饰面材料的描述是否有误; ?分户隔墙(非承重墙)的做法选择,综合考虑使用和隔声要求; ?关注电梯井道与主要居室的隔墙内侧是否采取了隔声处理; ?关注门窗玻璃选择和空气层厚度要求,以及安全玻璃的使用范围; ●关注电梯的选型是否满足公司要求(品牌、系列); ●施工图时,确认保温层的厚度是否满足热工计算的要求; 3、材料做法表 ●审核面层材料是否与产品标准及任务书一致; ●审核做法的厚度是否与图纸建筑面层预留厚度一致,是否满足任务书要 求,且审核是否满足各种埋管要求; 4、地下平面: ●审核车库出入口坡道宽度是否满足规范要求; ●审核地下各设备机房的布置; ●关注物业用房出口设置; 5、首层() ●审核首()层商业(办公)单位或住宅单位的出入口设置; ●审核自行车出入口、进排风井等对首层住户的影响; ●审核雨落管位置; ●审核首层大堂面积是否合理,落地结构是否利于使用; 6、标准层及户型

给排水暖通施工图审查要点(修改)

建筑给排水暖通施工图审查要点 1.目的 确保建筑设计安全、经济、合理,对建筑给排水暖通施工图的设计质量进行有效控制。 2. 范围 适用于爱家房产集团公司开发的建筑工程给排水暖通施工图图纸审查。 3.职责 建筑施工图的审查主要由子公司设计代表负责管理,相关部门协助工作;设计交底与施工图纸会审由子公司设计代表组织,其它相关部门人员参与。 给排水专业施工图 1 、审图原则 (1)、设计是否符合国家有关技术政策、标准规范及《建筑工程设计文件》编制深 度的规定。 (2)、图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。 (3) 、设计是否合理,有无遗漏,图纸中的标注有无错误,有关管道编号、设备型 号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确,材料名称、规格型号、数量是否正确完整。 (4) 、设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合企业施工技术装备 条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 (5)、设计意图、工程特点、设备设施及其工艺流程的控制,工艺要求是否明确。各 部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。 (6)、管道安装位置是否使用方便和美观。 (7)、管道、组件及设备的材质、技术特性和参数,如工作压力、流量、温度等是否 清楚。 (8)、对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及 漆色规定是否明确。 (9)、需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。 (10)、有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可 能性。

2、审图要点 2.1 总说明 (1)、设计说明:包括设计依据、设计范围,给排水、消防、暖通各个系统扼要的 叙述,包括管材、连接方式、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐油漆、保温、图例、标高、设备等内容。 (2)、主要设备:材料表中的水泵、水处理设备、压力容器、水箱、污水处理装置、 水加热设备、冷却塔、消防设备及器具、卫生器具等的参数型号是否符合相关规范,数量是否遗漏,并须与平面图核对相符。 (3)、管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、 防冻、放气泄水、固定、标高、坡度、保温、检查、维护等是否采取合理的措施。 (4)、是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水 喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量是否合理。 (5)、是否选用了淘汰产品。 2. 2 给排水平面图 (1)、生活水池、水箱是否为独立的结构型式。 (2)、给水管道与加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的 措施。 (3)、生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间,水泵机组,进出 水管的,支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。 (4)、有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生及防 水要求用房的上层。 (5)、地下污水井是否设置密封井盖和通气管。 (6)、选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。 (7)、管道的布置、敷设是否满足施工验收规范要求。 (8)外墙雨水管的位置、污水透气管的位置是否合理。 (9)空调洞、油烟机洞、热水器洞设置是否合理。 (10)室外空调机位与空调凝结水管的位置是否合理 2. 3消防水、人防部分平面图 (1)、建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。

建筑给排水施工图审查要点

建筑给排水施工图审查要点 给排水与其他专业的关系 各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配,零件及控制设备能否满足要求。 电气路线、管道通风、空调的敷设位置和走向互有无干扰,埋地管道或管道沟与电缆之间有无矛盾。 连设备的电气线路,控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。 水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 管道井的内部布置是否合理,进出管道路有无矛盾。 各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响 给排水管道安装与建筑结构的关系 预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。

施工图审查要点 审图的原则 设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。 图纸资料是否齐全,能否满足施工要求。 设计是否合理,有无遗漏,图纸中的标注有无错误,有关管道编号、设备型号是否完整无误,有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确,材料名称、规格型号、数量是否正确完整。 设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合企业施工技术装备条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 设计意图、工程特点、设备设施及其控制工艺流程是否明确要求,各部分设计是否明确,是否明确工艺流程和施工工艺要求。 管道安装位置是否美观和使用方便。 管道、组建、设备的技术特性,如工作压力,温度、介质是否清楚。 对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及漆色规定是否明确。 需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和做法是否明确 有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求、有无材料的代用的可能性。

装饰装修施工图审查要点(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 装饰施工图设计审查要点 一、设计说明 1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符 2物料、电气、消防、水暖图则是否与图纸标注相符 3图纸的编制概况、特点;图纸中出现的符号、绘制方法、特殊图例等说明 4装饰设计在遵循防火、生态环保等规范方面的说明 5对设计中所采用的新技术、新工艺、新设备和新材料的情况说明6装饰设计在结构和设备等技术方面对原有建筑进行改动的情况 7对工程所可能涉及到的声、光、电、防潮、防尘、防腐蚀、防辐射等特殊工艺的设计说明 8施工用料和作法的说明 二、平面图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间地面、主要楼梯平台的标高 2立面索引位置是否与立面图相符 (一)平面开线图 1装饰设计新发生的室内外墙体和管井等的定位尺寸、墙体厚度与材料种类 2装饰设计新发生的室内外门窗洞定位尺寸、洞口宽度与高度尺寸、门窗编号等 3装饰设计新发生的楼梯、自动扶梯、平台、台阶、坡道等的定位尺寸、设计标高、其他必要尺寸、材料种类 4固定隔断、固定家具、装饰造型、栏杆等的定位尺寸、其他必要尺寸及材料 (二)平面布置图 1功能分区图:各功能空间的名称、面积 2家具布置图:所有可移动的家具和隔断的位置、布置方向、柜门开启方向,家具上摆放物品的位置、定位尺寸、其他必要尺寸3洁具布置图:所有洁具、洗涤池、上下水立管、排污孔、地漏、

4地沟的位置;排水方向、定位尺寸和其他必要尺寸 5绿化布置图:盆景、绿化、草坪、假山、喷泉、踏步和道路的位置;绿化品种、定位尺寸和其他必要尺寸 6电气布置图:电源插座、通讯和电视信号插孔、开关等的位置、定位尺寸 8消防布置图:防火分区、消防通道、消防监控中心、防火门、消防前室、消防电梯、疏散楼梯、防火卷帘、消火栓、消防按钮、消防报警等的位置;必要的定位尺寸和其他必要尺寸 (三)地面铺装图 1装饰材料的种类、拼接图案、不同材料的分界线 2装饰构成的定位尺寸、标准和异形材料的单位尺寸 3装饰嵌条、台阶和梯段防滑条的定位尺寸、材料种类 三、天棚图 1轴线编号、轴线间尺寸应保持与原有建筑条件图一致;各功能空间天花的标高 2详图索引位置是否与节点大样图相符 3造型布置图:天花造型、天窗、构件、装饰垂挂物及其他装饰配置的位置、定位尺寸、材料 4灯具及设施布置图:明装和暗藏的灯具、发光顶棚、空调风口、喷头、探测器、扬声器、防火卷帘、疏散和指示标志牌等的位置、定位尺寸 四、剖立图 1详图索引位置是否与节点大样图相符 2天花剖切部位的定位尺寸、相关控制尺寸;地面标高、天花标高3墙面和柱面、装饰造型、固定隔断、固定家具、装饰配置和部品、广告灯箱、门窗、栏杆、台阶等的位置、定位尺寸及相关控制尺寸4立面和天花剖切部位的装饰材料、材料分块尺寸、材料拼接线和分界线定位尺寸等 5立面上的灯饰、电源插座、通讯和电视信号插孔、开关、按钮、消火栓等的位置、定位尺寸

建筑给排水施工图审查要点说明

建筑给排水施工图审查要点 ?简介:施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行. 降低建设资金。有关各专业技术人员在接到施工图以后.应认真学习图纸. 熟悉图纸的内容、要点和特点,弄清设计意图.掌握工程情况.了解建筑结构. 以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。审图是一项综合性很强的技术工作.需要考虑的事项千头万绪.挂一漏万在所难 免。在审图时若有一份清单对照检查就可以帮助审图者避免重大的疏漏.以下是笔者在审图实践中总结拟定的一份清单仅供参考。 1 建筑给排水专业与有关方面的关系 1. 1 专业设计相互之间的关系 (1)各用电设备的位置与供水(电)及控制位置、容量是否匹配.零配件及控制设备能否满足要求。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、油气)路与设备的进线接管位置是否相符。

(4)水、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 (6)各种工种安装、调试、试车、试压的配合关系是否明确,有无互相影响。 1. 2 给排水管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高基准点和放线基准位置是否明确。 (5)给排水、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 (6)有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。 2 施工图审查要点 现将建筑给排水、消防、人防工程供水系统审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下。 2. 1 审图的原则

给排水图纸识图方法

给排水图纸识图方法标高-平面图标注方式 标高-剖面图标注方式

标高-轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;

4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是 管道底标高。 管道管径标注 管径应以mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公 称直径DN表示(如DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜 以外径D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示(如d230、d380等);塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN 与相应产品规格对照表。 管道管径的标注 管路编号 (1)当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过1根时,宜进行编号。 (2)建筑物穿越楼层的立管,其数量超过1根时宜进行编号。 (3)在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过1个时,宜进行编号。编号方法 为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管, 最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

(4)当给排水机电设备的数量超过1台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。管路编号 给水引入(排水排出)管编号表示方法 建筑给排水施工图的主要内容 建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统图(轴测图)、施工详图等组成。 室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

施工图设计成果评审要点

精细化审图任务书 一、目的 为保证施工图纸内容完整无遗漏,图纸深度达到国家要求和施工需要,提前发现各专业施工图错漏碰缺问题,有效减少施工时设计变更数量,避免施工后返工,对施工图进行精细化审查。 二、精细化审图原则 2.1施工图设计审查原则是以满足现场施工的要求为主,是否有错、缺、漏、碰的问题,计算书和设计图纸是否齐全,是否满足设计深度和施工需要。 2.2审查各专业之间的配合、协调设计,要重点检查各专业的图纸之间是否有冲突、矛盾或不一致的地方。 2.3轴线间距、构件平面定位尺寸、各层楼板及节点的竖向标高等一定要核对。 2.4审查设计应满足当地有关规定,设计是否合理,是否容易实现,对项目进度、成本等的影响如何,在满足规范和质量要求的前提下,应力求经济、合理。 2.5是否需要特殊的材料、工艺和施工机械设备,这些材料和设备是否容易获得,所需的费用是否可以承受。 2.6设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合施工技术条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 2.7管道安装位置是否美观和使用方便,管道、组件、设备的技术特性是否清楚,有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可能性。 2.8对于设计变更,要重点审查其方案对已经完工部分的破坏及返工工作量及由此引起的成本变化。 2.9图签、专业会签及图纸目录 2.9.1各张图的图签中,工程编号、名称等信息是否正确,人员签名和出图日期是否齐全,图纸名称、编号与目录中是否一致。 2.9.2专业会签栏是否有遗漏。 2.9.3图纸目录中,图纸序号是否连续,引用的通用图及标准图集是否列出,工程编号、名称、图纸名称、编号等与各图是否一致。 三、主要审查内容

施工图审查要点—给排水

设计单位 城市公司设计管理部 集团设计研发中心 给排水专业施工图审查要点(住宅类) (满足打“√”不满足打“X ”) 项目名称: 设计单位: 分项 序号 审查要点 设计单位审查情况 施工图 设计单位审查情况 项目设 计部审 查情况 备 注 图纸文件的完 整性 1 图纸资料应完整齐全。设计说明、平面图、详图、大样图、系统图应完 整并能应满足施工需要;提供完整准确的设计计算书。 2 设计应满足设计任务书中关于设计标准的要求。 总图 3 需有园区综合管网图,且管线走向及标高等与与各专业总图保持一致。 4 市政管道进入红线内第一个水表井内设计量及防倒流设施。 5 明确是否雨污分流及排入市政污水管道的处理措施。 6 给水市政管道应在图纸中明确地块周边的敷设位置、接入点、管径及材 质。 7 雨水、污水管道应图示管内底标高,给水管道应图示供水压力和管道标高。 设计 说明 8 应清楚准确描述项目概况。 9 给水系统描述应完整清晰,系统设置经济合理。水源条件描述清楚、符合开发提资并应满足设计要求;水压、水量设计经济合理并应满足使用要求;计量方式;分区情况、加压方式、设备参数、选型等应满足国家地方规范标准及自来水公司要求,并合理经济。 10 排水系统描述应完整清晰,系统设置经济合理。排水方式、排水量、排水走向等描述应准确。 11 消防系统描述应完整清晰,系统设置经济合理。消防系统设置应满足国家及地方的相应规范标准。消防给水设置位置、供水方式、加压形式、设备设施设置情况、设备设施的参数选型等应满足国家地方规范标准及专业局要求,并合理经济。 12 管材接口。管材管件应符合产品标准和卫生标准要求。应完整清晰描述 管材、接口方式、承压等,不应有错漏。管材应符合设计任务书要求。 13 阀门、附件。应完整清晰描述给水阀门、附件,排水阀门附件,洁具等;阀门设置应符合国家地方规范标准要求,并方便检修;准确描述水表设置方式、设置位置等;地漏、清扫口、检修口等排水附件形式、设置位置、设置方式等。 14 管道敷设与设备安装应符合国家地方规范标准要求,并满足公司对净高、产品调性、精装要求等要求。 15 管道设备保温、防腐等做法应满足国家地方规范标准要求,并经济合理。汽车坡道入口15m 以内给水、消防管线应采取保温措施。 16 应有准确完整的设备材料表、图例等。 17 设计说明中产品型号不应指定厂家或表明产品厂家唯一性。 竖向18 所有系统均应有系统图(轴测图),系统图与平面图应保持一致。集水 坑系统、雨水系统、冷凝水系统也应体现。

暖通专业审图注意事项

施工前图纸审核是施工准备阶段的一项重要技术工作.是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错.确保工程质量和施工顺利进行.降低建设成本。有关各专业技术人员在接到施工图以后.应认真学习图纸.了解甲方对图纸设计的要求及相关文件,熟悉图纸的内容、要点和特点,领会设计意图.掌握工程情况.了解建筑结构.以便采取有效的施工方法和可行的技术措施。在审核图纸时.尽量全面地发现图纸中的问题.以便设计人员对审图时所提出问题做出修改和补充。 一、建筑给排水及暖通专业与有关方面的关系 1、专业设计相互之间的关系 (1)给排水暖通设备与电气动力间的匹配是否合理。 (2)电气线路、管道、通风、空调的敷设位置和走向相互有无干扰.埋地管道或管道沟与电缆沟之间有无矛盾。 (3)连接设备的电气线路、控制线路、管(水、暖)路与设备的进线接管位置是否相符。 (4)水暖、电、气、风管道或线路在安装施工中的衔接部位和施工顺序是否明确。 (5)管道井的内部布置是否合理,进出管路有无矛盾。 2、给排水暖通管道安装与建筑结构的关系 (1)预留、预埋位置与安装实际需要是否相符。 (2)设备基础位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (3)管道沟位置、尺寸、标高是否满足管道敷设的需要。 (4)建筑标高是否明确。 (5)给排水、暖通、消防管道敷设位置与建筑、结构标高、位置尺寸等有无矛盾。 (6)有关建筑设计.如主体结构、墙体结构门窗位置、吊顶结构、内外装修材料等与安装有无矛盾。 二、施工图审查要点 现将建筑给排水、消防、暖通工程审图的几个大原则和按图纸目录分述的要点介绍如下: 1、总说明 (1)设计是否符合国家有关技术政策和标准规范及《建筑工程设计文件》编制深度的规定。

施工图审查要点.doc

附件3 浙江省高速公路施工图设计审查要点 第一章总则 第1条为了加强高速公路工程勘察设计质量监督与管理,保护国家和人民生命财产安全,维护社会公众利益,根据国家和省现行有关法律、法规和标准、规范,结合本省实际,特制定本审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查。技术性审查实行“双审制”,即先由行业主管部门认可的具有相应资质的设计、咨询单位进行初审并提交书面初审报告,再由业主组织有关专家进行会议审查,并形成专家审查意见。 第3条政策性审查的主要内容是: 1.是否按照规定实行了勘察设计招投标; 2.设计单位承担的工程是否在其资质等级和业务许可范围内; 3.设计文件的有效签署是否符合规定; 4.有无出卖或出借图签、图章和印章等扰乱设计市场秩序的行为; 5.设计文件是否齐全; 6.设计合同是否有效; 7.设计方案是否符合国家环境保护、水土保持、文物保护、减灾防灾、土地使用等规定; 凡是不符合上述要求的图纸,一律不予受理,退回上报单位。

第4条技术性审查的主要要求: 1.主要技术标准与建设规模应符合初步设计批复意见; 2.设计文件深度及内容应符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定(以下简称《编制办法》); 3.勘察设计文件执行《工程建设标准强制性条文》及各项技术规范的情况; 4.设计方案应符合安全、耐久、环保、经济、美观、节约、和谐的原则,并综合处理好相互关系; 5.工程地质勘察报告须达到《公路工程地质勘察规范》要求,并能满足设计要求; 6.桥梁、隧道及立交工程主要结构物的计算结果执行现行规范要求的情况; 7.工程实施方案应最大限度保护社会公众利益; 8.上级主管部门要求审查的其他内容。 第5条提交施工图审查的资料必须包括: 1.政府有关部门批准的初步设计文件及批复文件; 2.完整的工程勘察报告、测量资料等基础资料; 3.全套施工图(含主要结构计算书并注明计算软件的名称); 4.环境影响评价和水土保持报告书即批复文件,其它专题报告,如:安全性分析报告、通航论证报告、行洪分析报告等及审查需要提供的相关附件、协议等资料。 5.需要提供的其它资料。 审查需要提供的其它资料,如行洪分析报告、通航论证等。 第6条审查要本着科学、客观、公正和负责的态度,通过必要的现场踏勘和设计沟通,对全套施工图文件进行系统审查,