文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈导线的连接与选型

浅谈导线的连接与选型

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e48641558.html,

浅谈导线的连接与选型

作者:真视通公司

来源:《信息化视听》2013年第02期

摘要:本文作者根据低压电工知识的学习和操作,结合实际工作经验,认真分析导线的选型、连接的基本要求和工艺,并提出了解决办法。

关键字:低压电气;导线连接;工艺;导线选型。

引言

在低压电气系统中,电气设备和线路能否安全可靠的运行,在很大程度上取决于导线的选型是否合理和连接工艺是否合格。导线的选型和连接是一个电气工程师必须掌握的。

导线连接的基本要求

在《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96第3.1.3

条)中,综合起来导线连接应具备以下条件:一、导线接头不能增加电阻值;二、受力导线不能降低原机械强度;三、不能降低原绝缘强度。

导线连接的基本工艺

在不规范的接线操作中,经常出现“扭绞+胶带”的做法,即:只将导线简单绞接,不经焊接,直接用绝缘胶带包裹的情况。由于弯曲后的金属总是具有松散扩张趋势,而非聚拢收紧,所以无论扭绞后的导体表面看起来多么紧密,导体间实际接触力几乎为零,电气性能和强度都无法保证,极易受外界影响,应严格按照下述方法正确连接。

独股导线的连接:

1.铜线的连接:截面较小的可采用自缠法,截面较大的可采用绑扎法。但连接后要涮锡,也可用“压线帽”压接。在不承受拉力时,也可采用电阻焊的方法连接,无论采用何法,连接前应去锈。

2.铝线的连接:一般不可用自缠法和绑扎法。可用“压线帽”压接或钳压管压接,压接前,对导线去锈。

多股导线的连接:

1.铜线的连接:一般可采用绑扎法,绑后要涮锡。七股时,可采用插接法,接后涮锡或采用钳压管压接。