导线型号JKLYJ-10JKLYJ-16JKLYJ-25JKLYJ-35JKLYJ-50JKLYJ-70I max (A )7194120150180225导线型号JKLYJ-95JKLYJ-120JKLYJ-150JKLYJ-185JKLYJ-240JKLYJ-300I max (A )275320365420500580
0.38610
35
110
220
LGJ—161050.069 1.09LGJ—251350.089 1.4 2.32LGJ—351700.112 1.67 2.9410.3LGJ—502200.144 2.28 3.813.3LGJ—702750.181 2.85 4.7616.652.4LGJ—953350.219 3.45 5.7520.163.3LGJ—1203800.25
3.94 6.572372.3LGJ—150445
4.627.726.984.6LGJ—185515
5.34
8.9131.298196LGJ—240
610
10.57
36.9
116
232
电缆(mm
2)3×3003×2403×1853×1503×1203×95I max (A )
671
587
504
445
388
335
架空绝缘线长期允许载流量
电缆线路(交联绝缘铜芯)长期允许载流量
决定线路是否能挂接台变有以下因素决定:
1、该线路变电站容量是否允许
2、该线路变电站出线侧电流互感器是否满足
3、该线路的最大允许电流是否允许
4、是否有线路通道
5、供电可靠性要求是否需要专线
钢芯铝绞线输电线路持续容许负荷 (MVA)
导线型号持续容许
电(A )电压(kV )