文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大跨度楼板施工方案

大跨度楼板施工方案

大跨度楼板施工方案
大跨度楼板施工方案

3.4主要材料计划

因上层楼板施工时,下层楼板需回顶加固,为满足楼板模板支撑架受力需要及总体施工工期要求,空心楼板模板及支撑系统的均单独配置,不周转。

主要材料计划见下表5

主要材料计划表5

4 施工方法

4.1 施工工艺流程

支撑架、模板支设→放设钢筋定位线→下层板、肋梁钢筋绑扎→肋梁预应力筋布设→肋梁下铁与支撑架绑扎固定→钢

筋隐检→空心管进场验收→空心管铺设→空心管

铺设预检→压筋焊接→上层板钢筋绑扎→钢筋隐

检→下层楼板支撑架回顶及支撑架内力释放→混凝土浇筑通道铺设、模板清理→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力筋张拉

4.2 楼板模板及支撑架

演播室空心楼板整体厚度1.2m,经核算,其荷载自重可等效为650mm 厚实心楼板。为保证施工安全,模板支撑架必须解决大空间、大高度、大荷载条件下,强度、刚度和稳定性问题。

4.2.1 楼板模板

空心楼板模板面板采用15mm厚多层板,次龙骨采用50×100mm方木,间距为200mm,沿空心管方向设置,主龙骨采用100×100mm方木,间距为900mm

直空心管方向设置。空心楼板模板根据设计要求,板跨中起拱30mm。垂

4.2.2 支撑架搭设

模板支撑采用满堂红支撑架,横立杆采用Φ48*3.5mm钢管,最上一步立杆采用碗扣架立杆,以调整支撑高度。

立杆间距600×900mm,其中600mm为垂直空心管方向,即南北方向,900mm 为沿空心管方向,即东西方向;横杆步距1200mm。在实心梁部位对支撑架进行加密,立杆间距300*900mm。楼板模板及支撑见图2。图2 演播室空心楼板模板支撑架

支撑架立杆采用4.0~6.0m长钢管进行组合,高度方向采用对接扣件上下搭接,尽量减少搭接接头。支撑架搭设时,必须严格控制立杆直线度和垂直度,以确保支撑架安全。

立杆底部垫50×250×3000mm通长脚手板及底座,脚手板垂直空心管布设方向。立杆底部设置扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距底座上皮≯200mm的立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。最上一排横杆距离顶板模板面板的最大尺寸不得超过600mm,U型顶托伸出长度不得超过250mm。

4.2.3 模板支撑架加强措施

(1)支撑架设横杆支顶到结构上。有墙体的部位,横杆与墙支顶,支顶横杆间距1.8*2.4m;框架柱部位,横杆与框架柱支顶,支顶横杆每层三排,每排两根;楼板及梁部位,横杆与楼板及梁支顶,支顶横杆水平间距1.2m。支顶横杆要求至少采用两个扣

件与主体支撑架的立杆连接。另设1.8*2.4m间距的横杆将主体支撑架与周边支撑架可靠连接。

(2)在支撑架外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,沿支撑架纵横向方向,每隔五跨设置通长剪刀撑一道。剪刀撑的斜杆与水平面的夹角为450~600。斜杆底部必须插到脚手架的最下

端且支撑在垫板上,所有与立杆相交点均满上扣件。剪刀撑采取搭接方式,搭接长度≥1000㎜,并用不少于三个旋转扣件扣紧,接头应交错布置。(3)对布料杆位置的支撑架进行局部加固,沿布料杆的四个支腿搭设四组剪刀撑,剪刀撑沿整个高度方向进行搭设,与地面夹角450~600,宽度4m。

4.2.4 楼板支撑加固措施

由于楼板及模板支撑架自重较大,支撑架设计时,除考虑其自身强度和刚度外,还需要验算下层楼板的承载能力,并确定加固措施,以保证施工质量和安全。

经计算,各层大跨度预应力空心楼板施工时,支撑架承受的荷载为26.67KN/m2~30.89KN/m2。大跨度预应力空心楼板在预应力全部张拉完毕后,承载能力为17KN/m2。与空心楼板相对应的地下一层顶板承载能力为13.37KN/m2,地下二层、地下三层顶板承载能力为11.23 KN/m2,仅靠单层空心楼板无法满足上层空心楼板的自重及支撑架自重荷载。

演播室楼板施工时,需验算首层楼板及地下室楼板的承载能力。

演播室为大空间结构,

上层演播室顶板施工时,

下层演播室顶板支撑架还未

拆除。

楼板跨度大,下层演播室顶板跨中竖向变形受楼板下部支撑架制约,即使

在预应力张拉完毕后,

其承载能力也无法充分发挥。

为充分利用已有楼板的承载

能力,

在下层空心楼板预应力全部张拉完毕后,

将其支撑架上端的可调顶托松开,

以释放下层顶板支撑架在下层顶板施工时承受的“内力”

。在上层顶板的支撑架

及模板搭设完毕后,将下层支撑架重新进行回顶。这样,

充分发挥了下层大跨度

预应力空心楼板的承载能力,

又消除了其自重对下层支撑架的影响,

避免了荷载

叠加。上层演播室楼板支撑架及模板自重由下层顶板承受,上层空心楼板自重、

下层回顶支撑架及施工荷载通过下层顶板的支撑架传递到再下层顶板,

由下层顶

板和再下层顶板共同承受。

回顶支撑架需在上层空心楼板混凝土浇筑前搭设完成。回顶支撑架采用满堂

红支撑架,立杆间距

600

×

900mm

,横杆步距

1500mm

。立杆顶部采用可调顶托和

100*100mm

方木与楼板顶紧,最上一步横杆距离顶板控制在

350

400mm

以内。

立杆底部垫

50

×

250

×

3000mm

通长脚手板及底座。立杆位置严格按要求放线定

位,上下层之间的立杆轴心对齐,在同一位置。

4.3 下层薄板及肋梁钢筋绑扎

4.3.1 下层薄板钢筋绑扎

清理模板上杂物,在模板上弹钢筋定位线,钢筋从距墙边50mm处开始设置。按钢筋定位线摆放双向钢筋,预留孔、电线管、预埋件配合及时安装。

楼板钢筋为双向Φ12@150mm。

钢筋配料时,尽量采用长料,以减少钢筋接头。楼板钢筋保护层为15mm,在钢筋下部按600mm间距呈梅花型放置混凝土垫块。

绑扎板筋采用八字扣,绑扎结尾丝压向板内,外围钢筋交叉处应全部绑扎,其它交叉点可交错绑扎。钢筋搭接处绑扎处至少为3道扣。

楼板钢筋直径较小,钢筋绑扎后不得直接上人踩塌,在肋梁钢筋绑扎时必须用脚手板铺设上人通道,脚手板下设马凳。

4.3.2 肋梁钢筋绑扎

空心管之间150*1200mm肋梁主筋为上下铁均为2Φ25,腰筋为6Φ20,箍筋为Φ10@150mm,部分实心梁上下铁为6Φ25+12(14)Φ28,箍筋为Φ12@150mm。

肋梁配筋详见北京市中都预应力专业设计事务所相关变更图纸。

肋梁主筋采用直螺纹连接套筒连接,钢筋翻样时,要合理配料,尽量采用9m和12m长料以减少接头。上铁接头位置控制在跨中1/3范围内,下铁接头位置控制在边跨

1/3范围内,同一截面接头百分率小于50%。

肋梁钢筋绑扎时,先穿下铁,将箍筋按间距逐个

分开。在肋梁两侧采用Φ48*3.5mm钢管按间距3.0m搭设钢筋承重支架,穿肋梁上铁时,将肋梁上铁设置在承重支架横杆上,以免上铁变形。上铁就位后,套好箍筋,然后穿入架力筋。

将肋梁立筋、架立筋与箍筋绑扎牢固。在肋梁钢筋绑扎完毕后,

形成整体骨架后,将承重支架拆除。

4.3.3肋梁附加筋绑扎

为控制BDF空心管上浮、固定空心管位置,在肋梁钢筋绑扎时,沿肋梁设置Φ12 附加筋,附加筋形式及高度同肋梁箍筋,宽度每边超出箍筋20mm。附加筋与肋梁主筋、架立筋绑扎固定。

肋梁附加筋的位置根据空心管铺设位置、空心管长度确定,要求每个空心管两端50mm处各设置一个附加筋,

即铺设标准空心管位置处,附加筋

间距为50+900+100+900+100+900+……mm。

相邻肋梁附加固定筋之间的净距(附加筋外皮到附加筋外皮)同空心管直径,即为600mm,以便利用肋梁附加筋卡住空心管,避免其水平移位或翻转。肋梁附加筋与肋梁主筋和腰筋之间的侧面间隙处设置800mm

长Φ20附加立筋,以免附加筋与主筋和腰筋绑扎时,导致主筋和腰筋变形。附加立筋同时可加强附加筋的整体刚度,避免受力后变形。

4.3.4 预应力钢筋施工

肋梁钢筋绑扎时,根据矢高翻样图中预应力筋的矢高以及位置,将定位筋点焊在肋梁附加筋上。

有粘结预应力筋的波纹管与肋梁钢筋同时进行施工。波纹管按1.2m 左右的间距绑扎在定位筋上。波纹管接头用大一号波纹管连接,接头管长300~400mm,两边各旋入150mm,接头外用防水胶带密封。波纹管安装定位后,检查其固定是否牢固,接头是否完好,管壁是否破损,如有破损及时修补。波纹管安装完毕后,在张拉端和锚固端同时安放喇叭口、承压板和螺旋筋,安放高度按设计要求控制。在钢绞线前套一个子弹头形的壳帽,用人工把已制好的有粘结钢绞线束平顺地穿入波纹管内,并检查穿出钢绞线数量是否与穿入钢绞线数量相一致。

无粘结预应力筋绑扎时,将预应力筋两边平分,对称绑扎在肋梁固定筋上,以便于混凝土浇筑及振捣,同时避免张拉时肋梁平面外偏心受力。预应力筋铺放须各自保持平行走向,防止互相扭绞。

混凝土浇筑完毕,强度达到设计要求或规范规定后,进行预应力筋张拉。

张拉前,楼板支撑架不得拆除。

楼板模板门式施工方案

楼板模板施工方案 工程名称:天湖郦都A-10?A-14 建设单位:清远市樵顺房地产开发有限公司 监理单位:清远中正工程监理有限公司 设计单位:佛山市顺德建筑勘察设计院有限公司 施工单位:华北建设集团有限公司 编制单位:天湖郦都A- 1 0 ?A- 1 4栋工程项目部 编制人: 编制时间:年月日 华北建设集团有限公司 审核单位: 审批人: 审批时间:年月日

—、工程概括 二、楼板底木方的计算 三、楼板底托梁的计算 四、门架荷载标准值 五、立杆的稳定性计算 六、技术质量保证措施 七、工程进度保证措施 八、安全生产保证措施 九、成本节约措施 十、产品保护措施 I^一、文明施工措施

楼板模板门式脚手架支撑计算书 一、工程概况 天湖郦都A-10 ~ A-14栋工程,位于清远市东城街办澜水村委会辖区内,该工程是由清远市樵顺房地产开发有限公司投资兴建,佛山市顺德建筑设计院有限公司设计,华北建设集团有限公司施工,清远中正工程监理有限公司监理。 天湖郦都A-10~A-14 工程位于位于清远市东城街办澜水村委会辖区内, 本工程为剪力墙结构,建设规模:A-10栋为26层,面积14491.63 m2, A-11 栋为27层,面积19693.7 m, A-12栋为27层,面积15969.32 m, A-13栋为25 层,面积14523.55 m,A-14 栋为27 层,面积1567.57 m。 本工程是具有居住功能一体的26层商住综合楼,标准层高3 米,楼层结构为现浇砼结构板,板厚为100梁截面最大300X70Q其它的为300X600 250X600 200X600 等几种,跨度为8.3m现考虑要保证安全,梁截面按最大300X 700计算。 门式钢管脚手架的计算参照《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ128- 2000)。 计算的脚手架搭设高度为3.00米,门架型号采用MF1219钢材采用Q235 搭设尺寸为:门架的宽度b =1.22米,门架的高度h0 =1.93 米,步距1.95 米,跨距l = 1.83 米。 门架h1 =1.54 米, h2 =0.08 米, b1 =0.75 米。 门架立杆采用? 42.0 X 2.5 mr钢管,立杆加强杆采用? 42.0 X 2.5 mm 钢管。 每榀门架之间的距离1.20 m ,梁底木方距离300.00 mm。 梁底木方截面宽度50.00 mm,高度80.00 mm。 梁顶托采用木方100X 100。

塔吊部位楼板预留洞后浇施工方案

塔吊部位楼板预留洞后浇施工 方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

XXXXX信息大厦 塔吊部位预留洞后浇方案 编制: 审核: 批准: 2014年7月15日 塔吊部位预留洞后浇方案 现场塔吊穿楼板预留洞需在设备拆除后进行封堵,由于塔吊穿筏板和楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,特制订本方案。 一、基础筏板施工技术要求 1、工艺流程:抽水、垃圾清理→洞口边处理→冲洗、排污水→钢筋处理→混凝土浇筑→混凝土养护。 2、先将基坑内的积水抽出,清理块状垃圾及建筑碎渣。 3、筏板周边的模板、方木等夹渣必须剔除干净。 4、垃圾清理干净后冲洗基坑,用污水泵抽污水,反复冲洗排污,直至基坑内冲洗的水清澈为止。 5、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。 6、混凝土浇筑:钢筋安装完成后,浇筑比原筏板混凝土强度高一等级的C40P6膨胀混凝土进行浇筑。

6、混凝土养护:混凝土浇筑完成12h后,派专人及时跟进浇水养护,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准,养护时间不少于7天。 二、楼板施工技术要求 1、工艺流程:周边加固支顶→基层处理→钢筋处理→安装专业维修→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除。 2、周边加固支顶:主要针对断开的梁,在梁下部单独搭设3根冲天立杆,上部加设可调节顶丝加长度≥200mm的木方,与梁底顶紧。冲天立杆间距不大于700mm。立杆支顶点距施工缝边缘的距离≥300mm 且≤1500mm。 2、基层处理:周边加固支顶完成后,方可进行洞口部位松散混凝土凿除,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理:钢筋表面必须清理干净,用钢丝刷进行清理及除锈。梁钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋规格数量符合设计要求,搭接长度考虑到接头率100%的问题研究决定单面焊不小于12d。楼板钢筋采用绑扎搭接。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铁丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。由于塔吊穿楼板预留洞较大,需在预留洞下搭设模板支撑架,搭设方案按模板施工方案进行。支模应自下而上进行施工,浇筑完成一层,再进行二层的施工,以此类推。 5、底层钢筋绑扎完成后,应通知水电安装队进行预埋管的维修,完成后方可进行下道工序施工。

大跨度梁施工方法

大跨度梁施工方法 该项目现浇梁体最大跨度21.6米,断面尺寸400mm*1400mm,现浇混凝土支架高度4-10米。该大梁施工特点是结构自重大,梁及梁柱节点处钢筋密集,混凝土振捣难度大,主梁体积大,水化热高,外温差控制、养护保温措施要求高,容易出现温度裂缝。在施工前必须编制大跨梁专项施工方案以指导施工,在此根据现有资料简述本项目大跨度梁施工方法。 施工时先浇筑梁端立柱,待其强度达到70%以上,使其形成外部支撑体系,然后浇筑梁板混凝土。施工时部分大梁的支撑落在下层120mm的混凝土楼板上,当支架架设在下层楼板时,下层楼板的支撑体系暂不拆除,以便保证楼板有足够的强度以承受上部大梁的自重及施工产生的一切其他荷载,待上层大跨度梁强度达到拆模强度后再循环卸落。 1、支架及模板布置 模板及支撑体系选型 现浇大跨度梁脚手架搭设高度4-10米,脚手架施工时,梁底脚手架做加密处理,加设2根承重立杆,立杆采用与梁板脚手架同规格钢管,承重杆间距533,133,533;沿梁跨度方向间距500mm。梁底采

用3根50mm×100mm 的木方,顶托托梁材料选择100mm ×100mm 木方。支架及模板施工时沿梁跨度方向设预拱度。 模板面板采用18mm 厚复合胶模板。龙骨布置5道,龙骨采用50mm ×100mm 方木;外龙骨间距300mm ,外龙骨采用Φ48×3.0双钢管,Φ16对拉螺栓布置3道,竖向间距300,400,400(mm),断面跨度方向的间距300mm ,对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整。 图1:梁高1400mm 模板组装示意图 (注:对拉螺栓布置间距根据不同梁高进行调整) 333 333 333333 1500m m

楼板模板施工方案

楼板模板施工方案 楼板模板设计:楼板厚180mm. 楼层高度分别为5.6m;5.3m及4.55m. 荷载标准值: 楼板模板自重标准值G1K=0.3KN/㎡ 混凝土自重标准值:G2K=24×0.18=4.32 KN/㎡ 钢筋自重标准值:G3K=1.5×0.18=0.27 KN/㎡ 施工人员及设备荷载标准值Q1K=2.5 KN/㎡ 另外用集中荷载2.5KN验算胶合板及方木。 恒载标准值G K=0.3+4.32+0.27=4.89 KN/㎡ 结构重要性系数γ0=0.9 荷载组合值系数0.7 荷载设计值Q1=0.9(1.35×4.89+ 0.7×1.4×2.5)=8.15KN/㎡ Q2=0.9(1.2×4.89+1.4×2.5)=8.43 KN/㎡ 取荷载设计值Q=8.43KN/㎡ 采用碗扣式脚手架做模板支架。5.6m高楼层楼板模板按下图设置:

立杆顶端应放可调支托(螺丝端杆);U 形承托与钢管的间隙应楔紧: 5420地下室顶板模板(-0.100m处)

否则,U形承托可能变形: 下面对上述方案进行验算: 胶合板验算:方木间距取200 胶合板线荷载设计值(取1m宽板) q=1×8.43=9KN/m 胶合板弯矩M=0.125ql2=0.125×8.43×0.22=0.042KNm 按2.5KN集中力计算弯矩:M=0.9(0.125×1.2×4.89×0.22+0.25×2.5×1.4×0.2)=0.184KNm 取弯矩M=0.184 KNm

可以 变形验算:只考虑恒载(取1m 板宽), q k =4.89KN/m=4.89N/mm 式中, 9×103 N/mm 2 是胶合板的弹性模量 50×80方木验算:(方木间距0.2m ) 方木线荷载 q=0.2×8.43=1.7KN/m 钢管间距0.9m (即方木跨度) 方木弯矩 M=0.125×1.7×0.92=0.172KNm 按集中荷载 2.5KN 计算弯矩(按两根方木计算) M=0.9(0.25×1.4×2.5/2×0.9+0.125×1.2×4.89×0.2×0.92)=0.461KNm (忽略方木自重产生的弯矩,方木自重产生的弯矩很小) 取方木弯矩 M=0.461 KNm 可以。 方木变形验算:恒载线荷载 q k =4.89×0.2==0.98KN/m=0.98N/mm 2 22 6 /12/51510006 110184.0mm N f mm N W M =<=???==σ400 1][4969115100012 110938420089.4538453333=<=???????==l EI ql l υυmm N f mm N W M /15/6.880506 110461.022 6 =<=???==σ400 1][20641805012 110938490098.0538453333=<=???????==l EI ql l υυ

楼板拆除施工方案知识讲解

楼板拆除施工方案

北湖片区配套幼儿园建设工程 项目 楼 板 整 改 措 施 方 案 四川熙韵建筑工程有限公司 2017年4月21日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 1、施工范围 (2) 2、施工内容: (2) 三、施工安排 (2) 1、施工组织 (2) 2、施工队伍 (3) 3、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、主要施工机具准备 (3) 3、劳动力准备 (4) 4、现场准备 (4) 五、主要施工方法及措施 (4) 1、拆除工程 (4) 2、模板工程 (6) 3、钢筋工程 (9) 4、砼浇筑工程 (10) 六、质量管理 (12) 1、质量管理流程 (12) 2、质量的管理措施 (13)

七、文明施工保证措施 (14) 1、对环境因素的控制 (14) 2、消防措施 (15) 3、安全保证措施 (15)

一、编制依据 1.《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2012) 2.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2015) 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 4.《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 5.《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 8.《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 9.《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016) 10.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 11.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 12.《建筑施工手册》(2006版)

大跨度梁(高支模)施工方案

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 2.1基本概况 (3) 2.2大跨度梁概况 (4) 2.3高支模概况 (4) 3 施工总体部署 (4) 3.1组织机构 (4) 3.2方案选择 (4) 3.3施工顺序安排 (8) 4 模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.1模板支撑架施工方法及措施 (8) 4.2高支模质量保证措施 (9) 4.3附计算 (9) 5 钢结构的吊装及措施 (28) 5.1H型钢梁吊装 (28) 5.1.1 H型钢梁简介 (28) 5.1.2现场塔吊介绍 (29) 5.1.3-6.05米层构件吊装工况分析表 (33) 5.1.4钢梁吊点选择 (33) 5.1.5钢丝绳直径选择 (34) 5.2箱型梁吊装 (34) 5.2.1一层构件吊装工况分析表 (34) 5.2.2现场塔吊及塔吊性能 (36) 5.2.3一层构件分段后吊装工况分析表 (37) 5.2.4箱型梁吊装方法 (38) 5.2.5支撑架计算书 (38) 5.3第六层箱型梁吊装 (46) 5.3.1箱型梁所在位置如下图: (46) 5.3.2塔吊布置图及塔吊介绍 (47) 5.3.3六层钢梁吊装工况分析 (50) 5.3.5钢梁运输线路 (53) 5.3.6吊机的选用 (55) 5.3.7钢柱牛腿及吊耳计算 (56) 5.3.8轨道梁对五层混凝土梁的集中荷载分析 (57)

5.3.9轨道计算书 (62) 5.3.10钢梁吊装几个注意的问题 (65) 5.3.11五层楼面梁支撑钢柱计算书 (65) 5.3.12混凝土受压计算 (67) 混凝土:C30 (67) F c=14.3N/mm2 设混凝土强度达到50%,则F c1=7.1N/mm2 (67) 支撑柱顶加200x200x30厚的钢板,故受压面积为:200x200=40000mm2 (67) F=7.1*40000=284000N=284KN > 250KN 故满足。 (67) 5.4二层H1000*400*46*46型钢的吊装 (67) 5.4.1 H型钢梁所在位置 (67) 5.4.2塔吊分析 (67) 5.5安全措施 (68)

大跨度梁模板专项施工方案

大跨度梁模板工程施工方案计算书 工程名称: xxx学校活动中心 施工单位: xxxx有限公司 编制人: xxx 日期:

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (2) 四、梁侧模板面板验算 (2) 五、梁侧模板次楞验算 (4) 六、梁侧模板主楞验算 (5) 七、对拉螺栓验算 (6) 八、梁底模板面板验算 (6) 九、梁底模板次楞验算 (8) 十、梁底次楞下托梁验算 (9) 十一、扣件抗滑移验算 (11) 十二、扣件式钢管立柱计算 (11) 十三、立杆底地基承载力验算 (13)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 5、《建筑施工现场管理标准》DBJ14-033-2005 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006年版 8、《混凝土模板用胶合板GB/T17656-2008》 9、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 10、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 新浇筑的混凝土作用于模板的侧压力标准值,按下列公式计算,并取其中的较小值: F=0.22γc t 0β1β2=0.22×24×5.7×1.2×1.2×1.22=52.873 kN/m 2 F=γc H=24×1.6=38.400 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,按200/(T+15)计算,取初凝时间为5.7小时。T :混凝土的入模温度,经现场测试,为20℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取1.5m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.6m ; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.2; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.2。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值38.400kN/m 2。 四、 梁侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为50mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×50×50/6=416667mm 3;

地下室顶板模板支撑施工方案

岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6# 楼及地下车库工程 地 下 室 模 板 支 撑 搭 设 施 工 方

案 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工安全保证措施 (11) 六、劳动力计划 (16) 七、计算书 (17)

一、工程结构概况: 岗山村经济适用房B2#、B3#、B5#、B6#楼,B14#(门卫)及沿B地块9-36轴、A-R轴后浇带(含后浇带)地下车库(含人防)工程位于江宁区东山街湖山路与文靖东路西北角。总建筑面积约81167.35㎡,地下二层,地下室建筑面积为22109㎡;主楼为2、3、5、6四幢楼,全部设计为26层,建筑面积约为59049.35㎡。 二、编制依据: 1. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3. 《施工手册》(第五版) 4. 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程-混凝土结构工程》DGJ32/J30-2006(第四分册) 5. 《建筑结构静力计算手册》第二版 6. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ59-2011

三、施工计划:模板方案选择

(一)、本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 (二)、方案选择 1、模板支撑体系采用钢管(Ф48X 3.5mm)扣件组合连接,满堂排架支撑。斜撑、剪刀撑采用Ф48X3.5mm钢管;扣件和楼板支撑连接,模板采用厚18mm胶合板,采用方木(50X100mm),搁栅采用Ф48X 3.5mm钢管扣件连接。 2、结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下3种模板及其支架方案:a型模板支撑架(板厚150mm),b型模板支撑架(板厚200mm),c型模板支撑架(板厚300mm)。 3、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 (三)、材料选择 a型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 b型模板支撑架: 板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.5钢管。 c型模板支撑架:

6#楼楼板后浇施工方案

朗诗苏州绿色街区三期 6#楼标准层楼板 后浇施工方案 编制人: 审批人: 编制日期:

6#楼标准层楼板后浇施工方案 一、工程概况 朗诗苏州绿色家园三期6#楼工程位于苏州市吴中区木渎镇金枫路与香溪东路交叉口西南角,本工程根据业主要求,朗诗绿色家园三期6#楼标准层局部楼板需在主体结构完成后进行后浇,我单位经过综合研究,决定采取如下措施进行后浇楼板的施工: 后浇楼板共6块(下图阴影部分),楼板四周的主次梁已在主体施工时完成,因为钢筋没有预留,这些楼板不同于后浇带,根据业主要求,楼板后浇之前由我司请专业有资质及经验丰富并有先例的加固公司进行楼板钢筋植筋,植筋胶必须采用进口胶,(双层双向三级钢,植筋型号需大一等级,每层约750个植筋点,),由加固公司提出加固方案,设计院确认审核,植筋完毕必须进行拉拔试验抽测,监理全程旁站,抽测点不少于两组,保证植筋质量。

二、后浇的楼板要做好水电管、天棚辐射管的接头预埋,在后续施工时做好接头部位的处理,天棚辐射管做好压力测试方可浇筑混凝土。 考虑后浇楼板的伸缩,在后期楼板和原现浇楼板的接口处(天棚管接口处)增加波纹套管约1米 三、后浇楼板支模选用棱角分明的全新模板,从二层开始往顶层支模,二层楼板位置南北方向搁置两根16#工字钢作为模板支架支点,为减少结构自重,每隔三层,同二层一样搁置16#工字钢支撑模板,这样可以三层为一单位同时施工。支模标高以每层结构一米线为依据,北侧卧室板厚140mm,南侧阳台板厚100mm。为防止楼板下挠与施工安全性,模板钢管支架按照以下参数设置: a.模板支架参数 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):0.80;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):3.00; 采用的钢管(mm):Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑; 立杆承重连接方式:双扣件,取扣件抗滑承载力系数:1.00;

叠合楼板施工方案

叠合楼板施工 1.工程特点 1、本工程应用叠合板结构体系,地上六至八层,施工难度大、值得借鉴的经验较少。 2、本工程执行试验段指导施工及“样板房引路”的工作方式。一二层为试验段指导施工阶段,我司在主体结构工程施工至二层时的10 个日历天内同步进行毛坯样板房、装修样板房的施工工作。在试验阶段通过边施工边总结的指导思想,与建设单位、监理单位以及有关专家总结经验,不断的改善施工方法。 3、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为5mm叠合板+7.5现浇板。 2.施工准备 1、技术准备 (1)项目负责人提前做好专项施工安全及技术交底,并根据施工方案及图纸认真地做好楼板的现场安装计划。 (2)相关技术施工人员要详细阅读施工图纸及规范规程,熟练掌握图纸内容,列出施工的难点和重点。图纸不明确的地方及时与建设单位工程部及设计院沟通。 (3)组织现场管理人员到大地普瑞公司学习,掌握叠合板相关知识,了解叠合板构造以及施工的难点和重点,借鉴大地普瑞的施工经验。 (4)与建设单位住宅产业化中心及有关专家进行沟通和学习。 2、现场准备

(1)施工现场内设施工道路,并在施工道路边上做好排水沟。(施工道路见施工平面图) (2)在施工现场设置叠合板专用的堆场。 (3)施工前按照施工顺序由运输车辆提前将一部分墙板和支撑运至施工处。 3、材料准备 (1)支撑体系: 墙板支撑体系:墙体可调支撑、锚固螺栓、膨胀螺栓、塑料垫片 楼板支撑体系:碗扣式脚手架、四向支撑头、木工字梁。 (2)安装工具: 水准仪、塔尺、水平尺、冲击钻、橡胶垫、专用吊钩、铁锤、撬棍、扳手、锚固螺栓等。 根据设计单位提供的叠合板布置图,我司在现场布置QTZ63塔吊。 4、人员准备 (1)管理人员:施工现场叠合板安装主要施工员和安全员共同负责,并请大地普瑞公司派专业技术人员对现场安装进行技术指导。 (2)作业人员:作业人员经大地普瑞公司相关技术人员培训后方可上岗。 (3)安排取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的塔吊指挥岗位证书的人员指挥塔吊。 5、作业条件 (1)基础底板已按要求施工完毕,混凝土强度达到70%以上。并经建设单位专业工程师和监理工程师验收合格。 (2)楼层平面放线已完成,并经验收合格。 (3)相关材料机具准备齐全,作业人员到岗。 (4)进入基础底板的临时施工通道已修好,运板车辆的通行要求,路面需要硬化且坡度不大于25度。

人防区塔吊基座顶板后浇施工方案 (修改)

远大雍景台二期住宅工程人防区塔吊基座 顶板后浇施工专项方案 一、工程概况 远大雍景台二期住宅工程11#楼在人防区筏板设有塔吊基座,塔吊基座平面形式呈“口”型,(此伸缩后浇带至顶板)。后浇施工洞口为2500×2500mm,混凝土采用比原等级高一级且内掺微膨胀剂。后浇洞口待塔吊拆除以后再浇筑混凝土。 二、加强原因: 11#楼塔吊基础和顶板根据现场施工布置需要无法避开人防区域,现决定底板顶板预留后浇洞口,故需要做加强处理。 三、塔吊基座后浇洞口施工缝加强处理结构做法 塔吊后浇筏板洞口,其尺寸为2500×2500mm,洞口四周做法同人防后浇带内设加强筋,钢筋锚出筏板接头错开50%,四周设止水钢板,塔吊基座预埋件不再拆除,塔吊下部附撑穿筏板的在筏板中间部位用5厚钢板在附撑四周焊上止水环和筏板砼同时浇注。后浇施工缝待塔吊拆除之后,将缝两侧混凝土表面凿毛,洗刷干净,再用比原设计等级高一级的混凝土,并掺膨胀剂浇筑,并加以覆盖养护详见(图一),顶板构造做法详见(图二)。底板后浇洞口在底板砼浇筑完毕拆模后,必须用竹胶板覆盖并固定,上面再用彩条布覆盖严密,以防止杂物落入后浇洞口内。

四、楼板后浇洞口模板及脚手架支设 脚手架采用钢管搭设,其特点是结构简单,杆件全部轴向连接,力学性能好,接头构造合理,工作安全可靠,拆装方便,操作容易,工效高。模板采用无框高强覆胶合板,具有质量轻、刚度大、耐水耐碱、板面平整光滑、拆卸方便等优点。另外,在楼板模板拆模时,后浇洞口模板一律不得拆除,后浇洞口两侧楼板用带可调支撑的双排立杆进行支撑加固,立杆间距不大于1000mm。 五、质量保证措施 1.根据塔吊拆除时间,确定后浇洞口混凝土浇筑时间。 2.后浇洞口浇筑混凝土,必须将两侧混凝土清理干净,凿毛,提前6小时 浇水润湿。同时在施工缝处铺一层与砼同标号的水泥砂浆,保证混凝土接茬质量。 3.浇筑混凝土过程中,应派专人看护模板、钢筋、脚手架,发现模板有变 形、钢筋有位移、脚手架有不稳时应立即停止浇筑,并将已浇筑混凝土 初凝前休整好。

高支模、大跨度梁的施工方案

高支模、大跨度梁的施工 深圳万科建筑研究中心,就是这样一座综合建筑。该建筑设计采用了14根大跨度普通钢筋混凝土结构梁与屋面板一起构成一大跨屋盖。其中,6根梁净跨41m(总长43.3m)、梁高2.8m,梁下净空13m,另外8根梁净跨27m(总长29.3m)、梁高1.6m,梁下净空14.2m。 在设计考虑并允许的作用效应下,大跨度屋面梁的施工质量成为了该建筑结构可靠性的关键。而模板支撑、钢筋、砼作为钢筋混凝土结构施工中三大分项,都举足轻重,挠度和裂缝更是检验大跨梁施工质量的重要指标。以下就从这几个方面介绍该工程大跨度屋面梁施工的一些方法和要点。 1、模板支撑系统 1.1、支撑系统 对于高支模大跨度的非预应力混凝土结构施工来说,支撑是一关键。该工程使用钢管排架作为大跨结构的施工支撑,由于施工组织的要求,屋面结构施工时,其下还为自然地面和回填土地基,因此,保证支撑系统不下沉显得犹为重要,所以,对地基的处理成了必要。施工中,我们首先对地面原土和回填土进行碾压、夯实,进行环刀取样检测,要求密实度λ0≥95%;然后在整个排架范围内的地基上满铺150~200厚的碎石+1∶4水泥石屑垫层,振动碾压密实。为保证钢管排架均匀地把力传到地基上,排架下部设两道地垅,下层地垅横向设置,与梁垂直,以两根50×100硬质木枋平铺,要求木枋两端至少宽出大梁主要受力支撑范围300,上层地垅采用14a槽钢口向上纵向铺设。上下层地垅的间距均根据计算出的排架立杆纵横间距而定,要求每根立杆均设于纵横向地垅交叉处。排架立杆的纵横间距及水平横杆的步距计算时,考虑屋面梁、屋面板、排架自重及屋面施工荷载等,主要验算立杆的稳定承载力及地基的最大荷载;同时,为保证排架系统的整体稳定性,设置间距5米以内的竖向及水平向剪刀撑;最后,为防止下雨或其它施工用水浸泡地基,保证排架地基高于周围地面,并设通畅的排水沟,确保施工过程中排架下无积水。 1.2、模板 大跨梁模板设计分底模与侧模分别考虑。钢管排架顶部采用钢管行栊,木枋搁栅,上铺胶合板形成大梁底模;大梁侧模面板则采用18mm进口木胶合板,内楞(竖向)用50×100木枋,外楞(水平向)用双φ48脚手钢管,对拉螺栓选用φ12Q235钢制作。设计时,根据底模胶合板、搁栅木枋的承载力及刚度确定搁栅木枋及行栊钢管的间距,而钢管行栊验算时,除考虑其抗弯、抗剪承载力外,应特别注意验算其下部节点扣件的抗滑承载力。经计算本工程需采用双横杆、双扣件来支撑钢管行栊。另外,由于梁最高达 2.8m,梁侧模需根据浇筑混凝土的侧压力及振捣中产生的荷载验算侧模胶合板、内楞、外楞的承载力、刚度以及对拉螺栓的间距和规格,同时,按墙考虑在梁腰部设置间距以不大于1.5米的“八”字斜撑,另外,由于梁跨度较大,为防止砼浇筑过程中梁在其腹板平面外失稳,我们还在各梁间的梁腹部设水平拉杆或对撑。 2、钢筋工程

大跨度梁模板安全专项施工方案

施工组织设计(方案)报审表工程名称:XX公园人防工程 本表由承包单位填报,一式三份,送监理机构审核后,建设监理及承包单位各一份。

XX公园人防工程工程 大跨度梁模板 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 编制单位:XX建设工程集团有限公司 编制时间:年月日

目录 第一节、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 一、工程概况--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 二、施工要求--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 三、技术保证条件 -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - 第二节、编制依据--------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 - 第三节、施工计划--------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 - 一、材料与设备计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 - 第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------------------- - 10 - 一、技术参数------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 二、工艺流程------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 三、施工方法------------------------------------------------------------------------------------------------ - 10 - 四、检查验收------------------------------------------------------------------------------------------------ - 17 - 第五节、施工安全保证措施 ----------------------------------------------------------------------------------- - 19 - 一、组织保障------------------------------------------------------------------------------------------------ - 19 - 二、技术措施------------------------------------------------------------------------------------------------ - 20 - 三、监测监控------------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 - 四、应急预案------------------------------------------------------------------------------------------------ - 24 - 第六节、劳动力计划 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 - 一、专职安全生产管理人员----------------------------------------------------------------------------- - 26 - 第七节、计算书--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 - 【计算书】--------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -

大跨度钢结构煤棚施工方案

目录 一、工程概况 二、施工应遵循的规程、规范和标准 三、工程特点 四、施工部署 五、主要项目施工工序 六、主要施工方法 七、焊接作业指导书 八、吊装作业指导书 九、质量保证措施 十、安全技术措施 十一、应急响应措施 十二、劳动力组织 十三、施工用主要机械工器具 附:危害识别及风险评价表 一、工程概况

本工程为山西瑞光热电有限公司煤棚封闭制作安装工程,由山西中方森特建筑工程设计研究院设计。该工程结构跨度较大为104.4米,轴向长202米,共10个支点,网架高度49.645米,所使用材料、规格较多,共计1000余吨,吊装难度及焊接工作量大,为使工程安全顺利进行,特编制本方案。 二、施工应遵循的规程、规范和标准 1、山西瑞光热电有限公司煤棚封闭工程施工图 2、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205---2001 3、《碳素结构钢》 GB/T700---1988 4、《结构用无缝钢管》 GB/T8162—1999 5、《钢结构焊接外形尺寸》 GB/T7949—1999 6、《钢结构设计规范》 GB50017---2003 7、《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-----2002 8、《涂装前钢材表面除锈等级和出绣等级》GB8923---88 9、《钢焊缝手工超声波探伤方法和结果分级》GB3323-87 10、《设备起重吊装作业施工规范》 11、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 12、《钢结构制作工艺规程》 DBJ08-216-95

三、工程特点: 3.1、工期紧:本工程根据计划,从施工到交工验收共计100日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。 3.2、制作工作量大,质量要求高。 3.3、构件品种多:本工程因各种钢构件部分需工厂加工制作,然后运输至工地,各种管件件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 3.4、拱桁架吊装难度大。 四、施工部署 4.1、实施目标 为充分发挥企业优势,科学组织安装作业,我们将选派高素质的项目经理及工程技术管理人员。按项目法施工管理,严格执行质量保证体系,积极推广新技术、新工艺、新材料,精心组织,科学管理,优质高效地完成施工任务,严格履行合同,确保实现如下目标: 4.1.1质量等级:优良。 4.1.2工期目标:钢结构制作安装工期100日历天。 4.1.3安全文明施工:采取有效措施,杜绝工伤、死亡及一切事故的发生,创文明标准化工地。 4.2、施工准备工作 4.2.1原材料采购:

市政工程模板施工方案

5武汉浩汉房地产开发有限公司浩汉世纪花园一期4#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖北浩溢建设集团有限公司 日期:2012.3.9

目录 一、工程概况................................................................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据: ............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备................................................................................. 错误!未定义书签。 四、材料选用................................................................................. 错误!未定义书签。 五、主体模板施工工艺及操作要求 ........................................ 错误!未定义书签。 1、柱模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 2、墙模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 3、楼梯模板施工 ................................................................... 错误!未定义书签。 4、梁模板施工........................................................................ 错误!未定义书签。 5、楼板模板施工 ................................................................... 错误!未定义书签。 六、模板的验收 (8) 七、模板的拆除 ............................................................................ 错误!未定义书签。 八、质量保证措施及注意事项 ................................................. 错误!未定义书签。 九、成品保护................................................................................. 错误!未定义书签。 十、文明施工及环保措施 .......................................................... 错误!未定义书签。十一、模板施工安全保证措施 ................................................. 错误!未定义书签。附:各模板计算书

楼板加建拆除施工方案 (1)

*******工程 楼 板 切 除 及 加 建 施 工 方 案 **建筑公司 2018年01月08日 一、设计说明: 根据**建筑设计研究院下发的结构专业007号修改设计通知单内容确定本工程需做以下整改措施:

1、标高道位置楼板 切除(详见图一),采用 机械切割,不得损伤保留结构; 2、标高 加建楼板,板厚120,混 凝土强度C30,板配筋 双层双向12@150,机房 层楼板按电梯条件图留 孔。(详见图二) 二、工程概况: 本工程 为**工程,建设地点位于**, 总建筑面积为**m2,建筑基 底面积为**m2,框架-核心筒 结构,地下一层地上**层,建 筑高度为**m , 主要使用功能是**。 三、工艺流程及操作要点: 施工工艺:放线→搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列→电梯井顶板切除(风镐)→人工凿除剩余楼板→切除被破碎板的板筋→垃圾清运→植筋及施工缝处理→→加建楼板施工→竣工验收 1:150图一:电梯机房楼板切割平面+73.190+72.5601:150+73.940 111 1222324

1、放线:按照设计变更要求的位置、尺寸,用墨线准确施放切割位置线及加建楼板的位置线; 2、搭设临边防护(含成品保护)及楼面拆除及加建支撑体系列:根据现场实际情况,施工架采用Φ×钢管进行搭设支撑体系,按照施工顺序从下往上贯通搭设至标高米板底,要求脚手架搭设符合规范要求。临边防护搭设搭设范围为破碎区域2米外周边; 3、电梯井顶板切除:顶板切除过程中使用风镐按照由外到内的顺序进行破除,碰到钢筋应避开,不得采用野蛮拆除方式。最好是分块切割破碎。若夜间施工时应有足够照明,电箱、电线等应有防护措施,电工应值班; 4、人工凿除剩余楼板:为保证楼板破除质量,用切割机(或水钻)两面切除后通过人工对电梯井周边内侧300mm范围内的剩余楼板进行凿除,对于切割后洞口四周留下的残余混凝土采用人工剔凿; 5、切除板筋:人工剔凿后再对板筋进行切割,切割完成涂刷两遍防锈漆,最后用30mm 的防水砂浆找平,并达到设计要求; 6、垃圾清运:将凿除下来的混凝土块和其他废料及时清理干净,人工分批次将垃圾从18层转运至地面,再由装载机装车由外租拖拉机拖运至场外,转运距离为10Km,严禁将凿除下来的混凝土块集中堆放在结构楼板及支撑体系上。?在破除楼板施工时,应向拆除部位洒水降尘,做好文明施工; 7、植筋及施工缝处理:对于加建部分的板筋及剪力墙钢筋采用植筋方式,植筋部位其混凝土不得有局部缺陷,植筋部位必须剔除凿毛并打磨保证新旧混凝土结合紧密、处理后再植筋。植筋完后按试验要求做好拉拔试验。重新浇筑时钢筋搭接宜采用焊接,搭接长度符合规范要求;

相关文档
相关文档 最新文档