中铁建设集团北京分公司第二十六项目部通州区IDC数据研发中心工程

钢筋安装分项工程质量实测实量检验评定表

工程名称:通州区IDC数据研发中心部位:

保证项目

项目质量情况

1 钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。符合规定

2 冷拔冷拉钢筋的机械性能必须符合设计要求和施工规范的规定。符合规定

3 钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。钢筋表面无老锈

4 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。符合规定

5 焊接制品的机械性拧必须符合钢筋焊接及专门规定。

基本项目

项目

质量情况

等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 钢筋网片、骨架绑扎

2 钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度

3 箍筋数量、弯钩角度、平直长度

4 点焊焊点

允许偏差项目

项目

允许偏差

(MM)

实测值(MM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 网的长度、宽度±10

2 网眼尺寸

焊接±10

绑扎±20

3 骨架的宽度、高度±5

4 骨架的长度±10

5 受力的钢筋

间距±10

排距±5

6 箍筋、构造筋间距

焊接±10

绑扎±20

7 钢筋弯起点位移20

8 焊接预埋件

中心线位移 5

水平高差+30

9 受力钢筋保护层

基础±10

梁板±5

墙柱±3

检查接果

保证项目符合DBJ01-82-2005规定基本项目检查项,其中优良项,优良率%

允许偏差项目实测项,其中合格点,合格率%

工程签字工程负责人:

工长:

班组长:

质量检查员:

总工签字:

中铁建设集团北京分公司第二十六项目部通州区IDC数据研发中心工程

模板分项工程质量实测实量检验评定表

工程名称:通州区IDC数据研发中心部位:

保证项目

项目质量情况

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支撑部分必须有足够的支

撑面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施,对混陷性土,必须有防水措施,

对冻胀性土,必须有防冻冻融措施。

模板采用竹胶板,有足够强度、

刚度符合使用要求

基本项目

项目

质量情况等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 接逢宽度

2

接触面清理、隔

离措施

墙、柱、基础

梁、板

允许偏差项目

项目

允许偏差MM实测值MM

单层

多层

高层

框架

多层

大模

高层

大模

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

轴线

位移

基础 5 5 5 5

柱、墙、梁 5 3 5 3

2 标高

±5 +2-5

±5 ±3

3

截面

尺寸

基础±10 ±10 ±10 ±10

柱、墙、梁+4

-5

+2

-5

±2 ±2

4 每层垂直度 3 3 3 3

5 相邻两板表面高低差 2 2 2 2

6 表面整度 5 5 2 1

7 预埋钢板中心线位移 3 3 3 3

8 预埋管预留孔中心线位移 3 3 3 3

9

预埋

螺栓

中心线位移 2 2 2 2

外漏长度

+10

-0

+10

-0

+10

-0

+10

-0

1

预留

中心线位移10 10 10 10

截面内部尺寸

+10

-0

+10

-0

+10

-0

+10

-0

检查接果

保证项目符合设计图纸及验收规范(GB-50204-2002)规定基本项目检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目实测点,其中合格点,合格率%

工程签字工程负责人:

工长:

班组长:

质量检查员:

总工意见:

中铁建设集团北京分公司第二十六项目部通州区IDC数据研发中心工程

混凝土分项工程质量实测实量检验评定表

工程名称:通州区IDC数据研发中心部位:

保证项目

项目质量情况

1 混凝土所有的水泥、水、骨料、外加剂等符合施工规范和有关标准规定。符合施工规范和有关标准的规定。

2 混凝土的配合比、计量、搅拌、养护、施工缝处理符合施工规范的规定。符合施工规范的规定。

3

评定混凝土强度的试块,按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)

的规定取样、制作养护和试验,其强度符合本标准第5.3.3条规定(略)。

强度符合标准第5.3.3条规(略)。4

设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝:允许出现裂缝的结构其裂缝槽

宽度必须符合设计要求。

无裂缝,符合设计要求。

基本项目

项目

质量情况

等级

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 蜂窝

2 孔洞

3 上筋漏筋

4 缝隙夹渣层

允许偏差项目

项目

允许偏差(MM) 实测值(MM)

多层

框架

高层

框架

多层

大模

高层

大模

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 轴线位移

独立基础10 10 10 10

其它基础15 15 15 15

柱、墙、梁8 5 8 5

2 标高

层高±10 ±5±10±5

全高±30±30±30±30

3 截面尺寸

基础+15-10 +15-10 +15-10 +15-10

柱、墙、梁+8-5 ±5+5-2 +5-2

4 柱墙垂直度

每层 5 5 5 5

全高

H/1000

且≯20

H/1000

且≯20

H/1000

且≯20

H/1000

且≯20

5 表面平整度8 8 4 4

6 预埋钢板中心线偏移10 10 10 10

7 预埋管、预留孔中心线偏移 5 5 5 5

8 预埋螺栓中心线位置偏移 5 5 5 5

9 预留洞中心线位置偏移15 15 15 15

10 电梯井

井筒长、宽

对中线

+25-0 +25-0 +25-0 +25-0

井筒全高

垂直度

H/1000

且≯30

H/1000

且≯30

H/1000

且≯30

H/1000

且≯30

检查结果

保证项目符合混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 基本项目检查项,其中优良项,优良率%

允许偏差项目实测点,其中合格点,合格率%

工程签字工程负责人:工

长:

班组长:

项目质检意见:

总工意见:

注:1:蜂窝、孔洞、漏筋、缝隙夹渣层等缺陷,在装饰前应按施工规范规定进行修整;

2:滑模、升板等结构的检验应按专门规定;

3:H为柱、墙全高。

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

钢筋、模板、混凝土

15.17.7绿色施工在混凝土工程中的运用 15.17.7.1 钢筋工程 (1)施工现场设置废钢筋池,收集现场钢筋断料、废料等制作钢筋马镫。 (2)委派专人对现场的钢筋环箍、马镫进行收集,避免出现浪费现象。 (3)严格控制钢筋绑扎搭界倍数,杜绝钢筋搭界过长产生的钢筋浪费现象。 (4)推广钢筋专业化加工和配送。 (5)优化钢筋配料和下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核,无误后方可批量下料。 15.17.7.2 脚手架及模板工程 (1)围护阶段的支撑施工宜采用旧模板。 (2)主体阶段利用钢模板代替原有的部分木模板。 (3)结构阶段宜尽量采用短木方再接长的施工工艺。 (4)提高模板在标准层阶段的周转次数,其中模板周转次数一般为4次,木方周转次数为6-7次。 (5)利用废旧模板,结构部位的洞口可采用废旧模板封闭。 (6)优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。 (7)模板应以节约自然资源为原则,退广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。 (8)施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系,模板支撑宜采用工具式支撑。 (9)优化高层建筑的外脚手架方案,采用整体提升、分段悬挑等方案。 15.17.7.3 混凝土工程 (1)在混凝土配制过程中尽量使用工业废渣,如粉煤灰、高炉矿渣等,来代替水泥,既节约了能量,保护环境,也能提高混凝土的各种性能。 (2)可以使用废弃混凝土、废砖块、废砂浆作为骨料配制混凝土。 (3)利用废混凝土制备再生水泥,作为配制混凝土的材料。 (4)采取数字化技术,对大体积混凝土、大跨度结构等专项施工方案进行优化。 (5)精准计算采购数量、供应频率、施工速度等,在施工过程中动态控制。 (6)对现场模板的尺寸、质量符合,防止爆模、漏浆及模板尺寸大而产生的混凝土浪费。在钢筋上焊接标志筋,控制混凝土的面标高。 (7)混凝土余料利用。结构混凝土多余的量用于浇捣现场道路、排水沟、混凝土垫块及砌体工程门窗混凝土块。

模板及钢筋科目考试试题(含答案)

学习考试试题 (模板及钢筋科目) 所在项目:姓名:成绩: 一、单项选择题(共30题,每题1分) 1、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于时,模板应起拱。() A:3m B:C:4m D: 2、拼装高度为以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。() A:1m B:2m C:3m D:4m 3、当模板安装高度超过时,必须搭设脚手架,除操作员外,脚手架下不得站其他人。()A:2m B:3m C:4m D:5m 4、在有斜支撑的模板工程中,应在两侧模间采用连接成整体。() A:水平撑B:斜撑C:架管D:以上均可 5、现场拼装柱模板时,应适时地安设临时支撑进行固定,斜撑与地面的倾角宜为,严禁将大片模板系在柱子钢筋上。() A:45O B:60O C:70O D:90O 6、当采用散拼定型模板进行墙模板支模时,应进行。() A:自下而上B:自上而下C:水平D:A和B 7、安装电梯井内墙模前,必须在板底下处牢固地满铺一层脚手板。() A:100mm B:150mm C:200mm D:250mm 8、采用扣件式钢管作模板支架时,立杆纵距、立杆横距不应大于。() A:1m B:C:2m D: 9、采用扣件式钢管作模板支架时,扣件螺栓的拧紧力矩不应小于,且不应大于。() A:、B:、C:、D:、 10、跨度≤8m的梁模板拆除时,其混凝土强度需达到设计混凝土强度等级值的。()A:65% B:70% C:75% D:100% 11、拆装方便、通用性强、周转率高的模板是()A:滑升模板B:组合钢模板C:大模板D:爬升模板12、已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则②号钢筋的下料长度为()mm。A:4516 B:4600 C:4627 D:4636 13、当梁上部纵筋多余一排时,用什么符号将各排钢筋自上而下分开() A:/ B:;C:* D:+ 14、受力钢筋的接头位置不宜在() A:最小弯矩处B:最大弯矩处C:中性轴处D:截面变化处15、钢筋对焊接头处的钢筋轴线偏移,不得大于(),同时不得大于2mm。 A:B:C:D: 16、支设柱模板主要考虑() A:侧向稳定性B:混凝土不漏浆C:混凝土竖向压力D:施工荷载17、剪力墙端部为暗柱时,内侧钢筋伸至墙边弯折长度为() A:10d B:12d C:150 D:250 18、纵向受拉钢筋非抗震锚固长度任何情况下不得小于多少() A:250mm B:350mm C:400mm D:200m m 19、模板支设正确的是。() A:模板工程不需要编制专项施工方案 B:模板结构要进行强度、刚度和稳定性计算 C:模板内石子可以不清理 D:5米跨度以内模板不需要起拱 20、同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合下列规定:梁、板类构件不宜超,基础筏板不宜超过。() A:25% 50% B:30% 50% C:50% 50% D:50 %25% 21、模板支架的高宽比不宜大于;当高宽比大于该值时,应增设稳定性措施,并应进行支架的抗倾覆验算。() A:B:2 C:3 D:4 22、剪力墙墙身拉筋长度公式为()

建筑工程钢筋翻样详解

建筑工程钢筋翻样详解 课程内容 一、钢筋翻样的基本知识 1、了解框架结构的抗震要求 2、锚固长度的取值 3、纵向受拉钢筋的接长 4、弯曲钢筋量度差值 二、翻样的原则和步骤 1、钢筋翻样过程中经常遇到的问题 2、钢筋翻样原则 3、翻样计算的步骤

三、钢筋制作下料长度计算 1、计算原理 2、箍筋简化计算方法 3、拉钩筋简化计算方法 4、圆钢末端加180度弯钩简化计算方法 5、直钩简化计算方法 6、圆钢末端加5d直钩简化计算方法 7、45度吊筋简化计算方法 8、60度吊筋简化计算方法 9、钢筋料表制作例题

四、钢筋翻样与钢筋预算的差别 1、现场翻样计算和预算的联系与区别 2、钢筋翻样的特点 3、预算和翻样的长度差异 4、预算和翻样的根数差异 5、预算和翻样接头数量的差异

6、预算和翻样按流水段分量的差异 7、钢筋翻样的几个原则 五、施工中降低钢筋损耗率技巧 1、钢筋选择进料法 2、钢筋长短料组合搭配下料法 3、相乘计算钢筋下料法 4、相加计算钢筋下料法 5、混合计算钢筋下料法 6、上下层钢筋结合下料法

7、箍筋形式换用、不受力钢筋少用或不用的钢筋下料法 8、一步到位钢筋下料法 9、短尺定做钢筋下料法 10、改接头钢筋下料法 11、废短钢筋头降格使用下料法 12、无短头起头钢筋下料法 六、钢筋锚固与钢筋连接的区别 构件端部钢筋进入另一构件是钢筋锚固,构件中间部位钢筋与钢筋的搭接等就是钢筋连接

七、梁、柱、板、墙、楼梯、基础、二次结构等钢筋翻样详细讲解 本部分内容正在紧张录制、剪辑中... 培训效果 课程优势 更权威:33年工程造价经验的高级经济师亲自授课

钢筋和模板安装

一、基础工程 9.2.4基础钢筋安装: 1 检查数量: 主控项目 1)全数检查。 一般项目 2)环基按总数抽查10%;进水竖井逐个检查;环基和池壁每20m~30m抽查1处(3m~5m);池底板每200m2~300m2抽查1处(5m2~10m2)。 2 质量标准和检验方法:见表9.2.4。 表9.2.4 基础钢筋安装质量标准和检验方法

9.2.5基础模板安装: 1 检查数量: 主控项目 1)模板安装和隔离剂:全数检查。 一般项目 2)半径:对称尺量不小于8处。 3)杯基中心线按总数抽查20%,其他中心线按总数抽查10%;但不得少于3处。 4)截面尺寸、标高、表面平整度:环基按总数抽查10%;进水竖井逐个检查;环基和池壁每20m~30m抽查1处(3m~5m);池底板每200m2~300m2抽查1处(5m2~10m2)。 2 质量标准和检验方法:见表9.2.5。 表9.2.5 基础模板安装质量标准和检验方法

二、上部工程 9.4.1钢筋安装: 1 检查数量: 主控项目 1)受力钢筋的品种、级别、规格和数量:全数检查。 2)钢筋绑扎:抽查20%。 3)纵向受力钢筋的连接方式:全数检查。 4)焊接(机械连接)接头的力学性能:按现行有关标准规定取样检验。 一般项目 5)沿高度每节抽查1次;按该节每20m~30m长抽查1处(3m~5m),但不少于12处。 6)钢筋的接头位置:全数检查。 7)钢筋机械连接接头、焊接接头的外观:全数检查。 8)表9.4.1第3项~第7项:在同一检验批内,应抽查构件数量的20%,且不少于12处。 2 质量标准和检验方法:见表9.4.1。

钢筋翻样方法及实例(2)(精)

钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d 为钢筋直径。 2.弯钩增加长度

钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a )半圆弯钩;(b )直弯钩;(c )斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d 、平直部分为3d )计算:对半圆弯钩为6.25d ,对直弯钩为3.5d ,对斜弯钩为4.9d 。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm )≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm ) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a )弯起角度30°;(b )弯起角度45°;(c )弯起角度60° 弯起钢筋斜长系数表9-25 弯起角度α=30° α=45° α=60° 斜边长度s 2h0 1.41h0 1.15h0

钢筋-混凝土-模板含量

钢筋-混凝土-模板含量

土建的基本数据 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂

排水工程混凝土、钢筋混凝土构件模板、钢筋含量参考表(2009-11-09 10:52:09) 标签:杂谈 附表4-l 现浇混凝土构件模板、钢筋含量参考表(每10m3混凝土)

练习——钢筋下料长度计算

钢筋下料长度计算 钢筋下料长度=外包尺寸+端头弯钩长度-量度差 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 钢筋弯曲量度差值 钢筋弯曲角度30 45 60 90 135 量度差值0.35 d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 箍筋调正值 箍筋直径4-5 6 8 10-12 量外包尺寸40 50 60 70 量内包尺寸80 100 120 150-170 1.钢筋配料单的编制 (1)编制钢筋配料单之前必须熟悉图纸,把结构施工图中钢筋的品种、规格列成钢筋明细表,并读出钢筋设计尺寸。 (2)计算钢筋的下料长度。 (3)根据钢筋下料长度填写和编写钢筋配料单,汇总编制钢筋配料单。在配料单中,要反映出工程名称,钢筋编号,钢筋简图和尺寸,钢筋直径、数量、下料长度、质量等。

(4)填写钢筋料牌根据钢筋配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌,作为钢筋加工的依据,见图5-24所示。 钢筋的下料长度计算 一、直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 二、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加 长度。 注意:度量差值=钢筋的外包尺长度减去钢筋的中轴线的长度 钢筋在弯曲时:外侧会变长,而内侧会变短,但轴线尺寸不变。(所以最外侧的尺寸和中轴线的尺寸就会有一个差值,这个差值就是度量差值,或者叫做弯曲调整值) 可能我的表达有点不清楚,懂了没?要是不明白就给我信息咯。。。。 钢筋弯曲角 度: 30° 45° 60° 90° 135°钢筋弯曲调整值: 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 若钢筋需要搭接时,还需加上钢筋的搭接长度。弯钩分为:1。半圆弯钩 2。直弯钩 3。斜弯钩弯钩弯曲度数: 180° 90° 45°弯钩增加长 度: 6.25d 3.5d 4.5d

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅(精)

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅 钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。 2.弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部 分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径 (mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。 图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°

钢筋平法配筋计算实例

钢筋平法配筋计算实例 1,建筑结构施工图平面整体表示设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。平法的推广应用是我国结构施工图表示方法的一次重大改革。, 2,平法自推广以来,先后推出96G101、00G101、03G101-1、11G101-1共四套图集,目前最新出版的是11G101-1,此图集从2011年7月21日起执行。 3,新版未来钢筋翻样软件在继承以往00G101计算规则的基础上,又增加了03G101-1图集中的内容,该软件以图形标注录入钢筋数据的方式将梁、柱、剪力墙直观地表示出来,其中相关参数还可以进行修改以满足特殊要求。本培训教材是依照11G101-1的计算规则,分别对梁、柱、剪力墙的配筋进行手工计算,使用户在了解11G101-1规则的同时,可以直接与软件计算结果进行校对。 (一)平法梁配筋计算 1,梁的平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。下面以一个实例具体介绍梁配筋的计算规则 2,集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。 3,原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。 集中标注表示:见下图 框架梁KL1、3跨,一端有悬挑,截面为300×600:箍筋为Ⅰ级钢筋φ8,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为两肢箍:上部通长筋为2根直径22的Ⅱ级钢筋。 原位标注表示: 支座①上部纵筋为4根直径22的Ⅱ级钢筋,支座②两边上部纵筋为6根直径22的Ⅱ级钢筋分两排,上一排为4根,下一排为2根:第一跨跨距3600,下部纵筋为3Φ18的,全部伸入支座,第二跨跨距5800,下部纵筋4Φ18,全部伸入支座,以后类推。 说明: 1. Lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度(任何情况下不得小于250mm) Ln: 梁净跨; Hc:柱截面沿框架方向的宽度; Hb: 框架梁高度; 2. 一级抗震加密区≥2Hb, 二至四级≥1.5Hb 手工计算结果如下: 上部通长筋2Φ22:

练习——钢筋下料长度计算

钢筋下料长度计算 钢筋下料长度=外包尺寸+端头弯钩长度-量度差 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 钢筋弯曲量度差值 1.钢筋配料单的编制 (1)编制钢筋配料单之前必须熟悉图纸,把结构施工图中钢筋的 品种、规格列成钢筋明细表,并读出钢筋设计尺寸。 (2)计算钢筋的下料长度。 ⑶根据钢筋下料长度填写和编写钢筋配料单,汇总编制钢筋配料单 在配料单中,要反映出工程名称,钢筋编号,钢筋简图和尺寸,钢筋 直径、数量、下料长度、质量等。 (4)填写钢筋料牌根据钢筋配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌, 作为钢筋 加工的依据,见图5-24所示。 钢筋弯曲角度 30 量度差值 0.35 d 箍筋调正值 箍筋直径 4 — 5 6 量外包尺寸 40 50 量包尺寸 80 100 45 60 90 135 0.5d 0.85d 2d 2.5d 8 10—12 60 70 120 150— 170

钢筋的下料长度计算 一、直线钢筋下料长度二构件长度-保护层厚度+弯钩增加长 度 二、弯起钢筋下料长度二直段长度+斜段长度-量度差值(弯曲调整值)+弯钩增加 长度。 注意:度量差值二钢筋的外包尺长度减去钢筋的中轴线的长度 钢筋在弯曲时:外侧会变长,而侧会变短,但轴线尺寸不变。(所以最外侧的尺寸和中轴线的尺寸就会有一个差值,这个差值就是度量差值,或者叫做弯曲调整值) 可能我的表达有点不清楚,懂了没?要是不明白就给我信息 钩2。直弯钩3。斜弯钩弯钩弯曲度 数:180°90°45°弯钩增加长

咯。… (注意: 要区分开弯曲和弯钩,不然你要晕的 弯曲:是不带弯钩的,只是钢筋变曲折而已,例如:弯曲 45° 90° 弯钩:。就是带弯钩啦。。(我怎么觉得这个解释有点怪呢?哈 哈哈。。。。) 三、箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(分抗震和非抗震,带 弯钩和不带弯钩。详见下 表) 箍筋的周长=(a-2c+2d )*2+(b-2c+2d )*2 (这个公式你也可 以自己合并下下。。) 合并后的公式为:(a+b-4c+4d ) *2 也就是:梁的周长-8c+8d=箍筋的周长 这个图能看懂吧?嘻嘻嘻。解释如下: 度: 6.25d 3.5d 4.5d 度: 30° 45° 60° 90° 135° 钢筋 弯曲调整 值: 0.35d 0.5d 0.85 d 2d 2.5d 若钢筋 钢筋弯曲角 弯钩分为:1。半圆弯 需要搭接时,还需加上钢筋的搭接长度

模板及钢筋科目考试试题(含答案)

学习考试试题A:滑升模板B:组合钢模板C:大模板D (模板及钢筋科目)12、已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为 4480mm,钢筋两端弯钩 共计 156mm, 钢筋中间部位弯折的量度差值为36mm,则②号钢筋的下料长度为(A:4516B:4600C:4627D 所在项目:姓名:成绩: 13、当梁上部纵筋多余一排时,用什么符号将各排钢筋自上而下分开( 一、单项选择题(共30 题,每题 1 分)A:/B:;C: *D 1、现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于时,模板应起拱。()14、受力钢筋的接头位置不宜在() A:3m B:3.5m C:4m D:4.5m A:最小弯矩处B:最大弯矩处C:中性轴处D 2、拼装高度为以上的竖向模板,不得站在下层模板上拼装上层模板。()15、钢筋对焊接头处的钢筋轴线偏移,不得大于(),同时不得大2mm。 A:1m B:2m C:3m D:4m A:0.5d B:0.3d C: 0.2d D 3、当模板安装高度超过时,必须搭设脚手架,除操作员外,脚手架下不得站其他人。()16、支设柱模板主要考虑() A:2m B:3m C:4m D:5m A:侧向稳定性B:混凝土不漏浆C:混凝土竖向压力4、在有斜支撑的模板工程中,应在两侧模间采用连接成整体。()17、剪力墙端部为暗柱时,内侧钢筋伸至墙边弯折长度为() A:水平撑B:斜撑C:架管D:以上均可A:10d B: 12d C:150D 5、现场拼装柱模板时,应适时地安设临时支撑进行固定,斜撑与地面的倾角宜为,严禁18、纵向受拉钢筋非抗震锚固长度任何情况下不得小于多少() 将大片模板系在柱子钢筋上。()A:250mm B:350mm C:400mm D A:45O B: 60O C:70O D:90O19、模板支设正确的是。() 6、当采用散拼定型模板进行墙模板支模时,应进行。()A:模板工程不需要编制专项施工方案 A:自下而上B:自上而下C:水平D:A和 B B:模板结构要进行强度、刚度和稳定性计算 7、安装电梯井内墙模前,必须在板底下处牢固地满铺一层脚手板。()C:模板内石子可以不清理 A:100mm B:150mm C:200mm D : 250mm D:5 米跨度以内模板不需要起拱 8、采用扣件式钢管作模板支架时,立杆纵距、立杆横距不应大于。()20、同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率应符合下列梁、板类

基坑钢筋翻样原理

基坑钢筋翻样原理 一、基坑概况 基坑通常有二种,一种是用于集水,故基坑也称集水坑;还有一种用于电梯基础,也称电梯坑。基础外围一般做成斜坡,角度有45度和60度等,角度取决于基坑洞口深度,不同的角度,基坑外放宽度也不同。当角度为45度时,外放宽度为底板厚度的0.42倍;当角度为60度时,外放宽度为底板厚度的0.58倍,当角度为90度,基坑侧墙厚度同底板厚度;也有的基坑不做斜坡,做成水池形状。基坑底板同筏板厚。 基础筏板上部纵筋应在基坑洞侧弯折,弯折长度伸至基坑底板内一个锚固长度;基础筏板下部纵筋伸入基坑外边线内一个锚固长度。基坑钢筋规格和间距一般同基础筏板配筋,基坑底部钢筋与斜坡钢筋应贯通相连,伸入基础筏板内一个锚固,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D;基坑斜坡水平钢筋应贯通相邻斜坡,在邻坡位置改变用途,作邻坡的纵向筋之用,斜坡伸入基础筏板内一个锚固,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D;斜坡钢筋规格和间距同筏板钢筋,但钢筋间距不能取水平投影的间距而应取垂直于斜坡的间距。基坑洞口高度范围内水平分布筋一般小于筏板纵

筋,设计应注明其规格和间距,如设计未注明按筏板钢筋规格和间距。基坑底板上部纵筋同筏板钢筋规格和间距,从洞侧伸入基坑内一个锚固长度,当不能满足锚固长度时应水平弯折,弯折长度为20D。 二、基坑算法 这里以基坑斜坡角度是45°为例介绍集水坑钢筋算法: X方向基坑坑底钢筋长度 =洞口宽度a+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la X方向基坑斜坡钢筋长度 =(洞口宽度a+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la+洞口宽度a+2×0.42h+2×hk×ctg45°+2×la)/2 X方向基坑坑底钢筋根数 =(洞口宽度b+2×0.42h)/间距+1 X方向基坑斜坡钢筋根数=( hk/sin45°/间距-1)×2 Y方向基坑坑底钢筋长度 =洞口宽度b+2×0.42h+2×hk/sin45°+2×la Y方向基坑斜坡钢筋长度

钢筋下料单(参考模板)

广西省南宁市心圩中学 教学综合楼 钢 筋 下 料 单 编者:胡一帆 审核:兰茗

南宁市心圩中学教学综合楼钢筋配料单 目次 1钢筋下料单编制说明 (1) 1.1参考资料 (1) 1.2基本公式 (1) 1.3钢筋弯曲量度差值 (1) 1.4箍筋增加值 (1) 1.5钢筋概况 (1) 1.6下料单内容 (1) 2承台下料计算 (2) 2.1独立柱基础ZJ1承台 (2) 2.2独立柱基础ZJ2承台 (4) 2.3独立柱基础ZJ3承台 (6) 2.4独立柱基础ZJ4承台 (8) 2.5独立柱基础ZJ5承台 (10) 2.6独立柱基础ZJ6承台 (13) 2.7独立柱基础ZJ7承台 (16) 2.8独立柱基础ZJ8承台 (18) 2.9独立柱基础ZJ9承台 (21) 2.10独立柱基础ZJ10承台 (23) 2.11独立柱基础ZJ11承台 (26) 3框架柱下料计算 (28) 3.1KZ1角柱 (28) 3.2KZ3边柱 (35) 3.3KZ13中柱 (41) 4框架梁下料计算 (48) 4.1标准层KL10框架梁 (48) 4.2标准层KL11框架梁 (52) 4.3顶层屋面W1KL3框架梁 (57) 4.4顶层屋面W1KL4框架梁 (61) 4.5标准层LL3连续梁 (64) 4.6顶层屋面W1LL1连续梁 (68) 5现浇板下料计算 (70) 5.1标准层B1现浇板 (70) 5.2标准层B2现浇板 (73) 5.3标准层B3现浇板 (76) 1

工程技术1001 胡一帆10042505 5.4顶层屋面B1现浇板 (80) 5.5顶层屋面B2现浇板 (83) 5.6顶层屋面B3现浇板 (86) 5.7屋面楼梯板和PTB-1平台板 (89) 2

钢筋下料实例

钢筋配料计算实例与注意事项 时间:2010-05-29 09:57来源:未知作者:流浪东东 点击:289次 9-3-1-3配料计算的注意事项1 ?在设计图纸中,钢筋配置的细节问题没有注 明时,一般可按构造要求处理。 2 ?配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在 满足设计要求的前提下要有利于加工安装。 3 ?配料时,还要考虑施工需要的 附加钢筋。例如 9-3-1-3配料计算的注意事项 1 ?在设计图纸中,钢筋配置的细节问题没有注明时,一般可按构造要求处 理。 2 ?配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计要求的前提下要有利 于加工 安装。 3 ?配料时,还要考虑施工需要的附加钢筋。例如,后张预应力构件预留孔 道定位 用的钢筋井字架,基础双层钢筋网中保证上层钢筋网位置用的钢筋撑脚, 墙板双层钢筋网中固定钢筋间距用的钢筋撑铁,柱钢筋骨架增加四面斜筋撑等。 9-3-1-4 配料计算实例 已知某教学楼钢筋混凝土框架梁1的截面尺寸与配筋见图9-55,共计5根。 混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。 2O1S 4也垃4皿< izn^ 500X500 ;i ;爭 |? 巨刚町 j 4150 ' -*亠-”!11?■?? 叠 ■一 i ??? 图9-55钢筋混凝土框架梁平法施工图 [解]1 ?绘制钢筋翻样图 根据本手册9-2 “配筋构造”的有关规定,得出: (1 )纵向受力钢筋端头的混凝土保护层为 25; (2) 框架梁纵向受力钢筋打25的锚固长度为35X 25=875,伸入柱内的长度 KL2(lA)3QOXfiOO 11 8 30UX 600/400 ■J i i 7500

钢筋新规范与旧规范的区别模板

11G101与03G101变化解析 11G101系列新平法9月1日正式实施: 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 现 浇混凝土框架、剪力墙、梁、板) 》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 现 浇混凝土板式楼梯) 》11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 独 立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台) 》11G101-3 11G101系统平法图集较03G101系列图集较大变化有: 一、适用范围变化: 11G101-1适用于非抗震和抗震设防烈度为6~9度地区的现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计, 以及各类结构中的现浇混凝土板( 包括有梁楼盖和无梁楼盖) 、地下室结构部分现浇混凝土墙体、柱、梁、板结构施工图的设计。 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、剪力墙、梁、板( 包括有梁楼盖和无梁楼盖) 等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分。 11G101-3适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础( 分梁板式和平板式) 、桩基承台施工图设计。

包括常见的现浇混凝土独立基础、条形基础、筏形基础( 分梁板式和平板式) 、桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容。 二、受拉钢筋锚固长度等一般构造变化: 11G101系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度lab、labe, 以及锚固长度la、lae的计算方式。较03G101系列平法图集取值方式、修正系数、最小锚固长度都发生了变化。 三、构件标准构造详图变化: 11G101-1中抗震KZ边柱和角柱柱顶纵筋构造, 较03G101有如下变化: 1、新图集中各个节点能够进行组合使用; 2、柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的65%伸入梁内; ( 与原图集一致) 3、A节点, 外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时, 能够弯入梁内作为梁上部纵向钢筋。( 新增的构造) 4、所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5、BC节点, 区分了外侧钢筋从梁底算起1.5labe是否超过柱内侧边缘; 超过的, 外侧配筋率>1.2%分批截断, 错开20d; 没有超过的, 弯折部分要>=15d, 总长>1.5labe, 同样错开20d; 6、D节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造, ( 与原图集一致)

钢筋翻样方法及实例

钢筋翻样方法及实例

钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度30°45°60°90°135° 钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。 2.弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。

图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。 图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60° 弯起钢筋斜长系数表9-25 弯起角度α=30°α=45°α=60° 斜边长度s 2h0 1.41h0 1.15h0 底边长度l 1.732h0 h0 0.575h0 增加长度s-l 0.268h0 0.41h0 0.575h0 注:h0为弯起高度。 4.箍筋调整值

钢筋下料单制度

钢筋下料单制度 钢筋工程管理是工程项目成本管理的重要组成部分,通过对钢筋工程的全过程管理,在保证施工进度、工程质量的同时合理降低钢筋工程成本,以提高项目经济效益,特制定本制度。 一、钢筋管理机构建立 项目部成立钢筋管理小组,具体组织架构如下: 组长: 副组长: 组员: 具体职责分工: XX:项目钢筋管理的第一责任人。将钢筋现场管理、技术创效两大指标分解到项目相关岗位,签订责任状,并在实施过程中督办到位。 XX:项目现场钢筋管理的第一责任人。负责对钢筋使用计划、进出场、加工制作、绑扎、验收等全过程监督与管理,严格控制钢筋用量及损耗,及时督办现场变更、签证。 XX:物资管理第一责任人,全面负责钢筋计划、验收、发料、资料管理及盘点等事宜。编制物资管理手册,全面负责物资部的全部工作。 XX:项目钢筋技术创效第一责任人。组织图纸会审内部评审会,组织编制钢筋施工专项方案及竣工图,优化施工图和设计变更单,监督和指导项目相关人员落实技术措施,参与钢筋专项成本分析,总结技术方案的经济性,参与审核钢筋翻样料单。 XX:负责管理钢筋工程施工及验收全过程;控制钢筋施工质量,避免返工损失,在规范允许范围内做到节约用料;及时、准确开具限额领料单;分析本岗位范围内钢筋工程材料消耗控制节超原因并提供分析资料;协助本岗位范围内签证、索赔资料的办理;参与钢筋施工方案的编制和料单的审核;参与进场钢筋的验收;及时向钢筋翻样人员反馈现场钢筋施工状况。 XX:严把钢筋进离场数量验收关,验收时材料员、施工队材料员、责任工长等当场共同参与验收程序并签字,严格按公司规定进行钢筋进出场管理;建立健

全钢筋收发、领用数量及金额台帐;按月编制钢筋的需用量计划和月耗报表;根据分包钢筋翻样员、商务经理提供的工料分析制定钢筋材料费控制目标,严格执行限额领料;配合物资部门定期对库存钢筋进行盘点并做好盘点记录,及时将材料库存和耗用情况与钢筋翻样员核对。 质检员:监督钢筋施工质量,严格按钢筋专项施工方案监督施工,特别是在控制钢筋间距、接头等,在保证施工质量的前提下降低成本;严格控制钢筋施工质量,杜绝因质量事故和质量偏差引起的额外支出。 二、进场管理 1、验收管理:钢筋进场后,由收料员、当值人员、责任工长、分包收料员共同材料验收。主要核对物资的品种、规格型号、随货相关证件等是否符合计划要求、是否齐全,外观有无明显质量问题及运输过程中是否损坏,是否满足国家有关环保和使用安全的要求对于质量不合格、数量不对及未按要求进场的物资进行记录,及时与物资部沟通,并有权现场拒收。 2、资料管理:原材验收完毕,现场收料员负责收集相关资料,报送资料室,协助资料室整理资料存档,对于有问题的资料,负责督促供应商补齐资料。同时,现场收料员负责通知实验员及时对进场原材进行取样。 3、入库管理:针对现场钢筋场地及各家钢筋进场数量,收料员与责任工长合理安排原材入库。材料码放过程中,上述责任人必须全程在场,主要工作为指导物资合理入库,监督工人整齐码放原材,对卸载原材进行影像记录,配合物资部过泵称量。 三、钢筋使用管理 1、零星钢筋施工: 钢筋进场,原则上原材零库存,其数量均按照责任工长计划直接发料给施工队伍用于工程实体内。期间若有零星钢筋需求,使用单位在责任工长的确认下向物资部提出物资申请,物资部根据现场物资储备情况合理调配,检查现场物资是否满足调用要求,审核通过后申请提交项目经理审批。施工队拿到项目经理审核表格后,由物资部及责任工长共同办理领料及退料手续。 2、实体内钢筋使用: (1)下料前管理:

钢筋工程和模板工程注意点

1、弹线 用经纬仪把控制桩轴线引测至楼面,弹出控制轴线,复测轴线是否有偏差。根据控制轴线弹出柱边线,楼梯梁线。 2、钢筋工程 柱钢筋 根据弹出的柱边线,验收柱子钢筋是否有偏位。 柱钢筋电渣压力焊。 柱子钢筋箍筋绑扎,注意内外箍筋不要叠加,以防钢筋保护层不足。 柱子钢筋绑扎完毕,把柱子钢筋抱正与排架固定牢,验收柱筋是否满足保护层。 安装柱钢筋保护层垫块。 安装埋件(注意轴线,标高,方正) 安装好柱模板后,在模板顶端增加保护层垫块,再次确保钢筋保护层。 梁板钢筋 注意主梁和次梁的箍筋尺寸,特别主次交接处确保钢筋的保护层。 安装次梁钢筋时注意次梁主筋的弯头,不要抛出主梁钢筋的外边缘,也不要紧卡主梁主筋,把主梁主筋顶偏。 在安装楼面板钢筋时一定要校正梁钢筋是否偏位和倾斜。 穿板钢筋时在模板上分好线,确保横平竖直。

绑扎板面筋时注意撑凳的间距及高度。 封梁侧模板时检查梁钢筋底保护层垫块是否全部垫好。 3、模板工程 柱与平台板砼一起浇筑,要求排架主梁间距不大于600,次梁间距不大于800,主次梁交界处要加密,加撑。双向剪刀撑加固好,水平牵杆双向。 柱模板,如利用拆下来的旧模板,一定要先铲除模板上的砼,上好脱模剂。柱子模板底部2米距离抱箍40cm一道,首道抱箍距离地面15cm,2米以下抱箍60cm一道,柱子底端双向加三道对拉螺杆,间距600,首道距地20cm。 梁底板安装。搭设梁底横杆时一定要拉通线,注意梁要起拱。梁底板所用木方变形过大,及木方上砼清除干净。模板开裂严重,起浮的板严禁使用,梁底板安装完毕后要复核标高和轴线尺寸。 严禁在楼面上切割木板和方子,严禁木屑进入梁和柱内。 梁侧模板严禁用手动切割具加工,因为手动切割具难保梁侧模板平直。一定要弹好线后在锯板车上加工。 梁侧模板安装时要位通线,竖向用线锤吊正。 柱模板验收内容:柱垂直度,拉通线偏差,截面尺寸偏差, 梁模板验收内容:平整度和截面尺寸 楼面板模板验收内容:平整度,整体高差。