文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区电力配套篇

住宅小区电力配套篇

住宅小区供电方案

XX地块电气设计说明 一、工程概况 1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积万m2。 2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。 3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。 4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。 5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。 6、建筑面积267m2以上的户数为238户。 7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500m2左右,地下室(含架空层)建筑面积万m2。 二、设计依据 1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书 2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括: (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); (3)《住宅设计规范》(GB50096-1999); (4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008); (5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版); (6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94); (7)《低压配电设计规范》(GB50054-95); (8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); (10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200; (11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999); (12)城市电力网规划设计导则Q/GDW156-2006; (13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97); (14)江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行);

小区电力施工合同模板

合同编号: XX小区送电工程建设协议书 工程名称: XX小区二期送电工程 建设单位: XX开发有限公司 实施单位: 签订日期: 2013年4月3日

兹因建设需要,甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务,为经双方自愿,协商一致,签定本合同,并共同履行。 合同双方当事人: 建设单位:XX有限公司(以下简称甲方) 法定代表人(签章):联系电话: 委托代理人(签章):联系电话: 实施单位:(以下简称乙方) 负责人(签章): 委托代理人(签章):联系电话: 第一条:乙方承担的送电工程建设任务 工程名称:XX送电工程 工程地址:XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算,费用进行相应增减。 第二条:甲乙双方责任 甲方责任如下: (一)甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。 (二)依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。 乙方责任如下:

(一)居民住宅:从供电线路(或变电站、开闭站的电缆接头)至居民表计以上的所有供配电设施。 (二)公建设施:从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。 (三)送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。 (四)乙方在施工过程的安全由乙方负责。 第三条:合同金额及付款方式 经双方商议,合同总金额为人民币 XXX元,大写肆佰陆拾陆万元整。(甲方前期购买的变压器等装置费用150万元,施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。) 甲方先交伍拾万元做为前期费用。 如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。 第四条:规划、设计变更的约定及违约责任 合同签订后,如有任何变更,甲方应在有关部门批准同意之日起3日内,书面通知乙方,如乙方已开始设备材料采购,则本合同价款不变,如乙方还未开始进行设备材料采购,则按照变更后的工程量重新商定合同金额。 第五条:质量保证 (一)乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。 (二)甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道,并能满足国家标准及规范,同时符合电力部门安全运行要求。

住宅小区供电系统设计

本科毕业设计 (论文) 住宅小区供电系统设计 The Power Supply System Design of Residence 学院:电子工程学院 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名:学号: XXXXXXXXX 指导教师: XXXXXXXX(副教授) 2012年6月

住宅小区供电系统设计 摘要:本次毕业设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计,电梯双电源互备投电路设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

The Power Supply System Design of Residence Abstract: The subject of this graduation project is the design of the residence area power supply system. According to the basic requirements of the design, using of the relevant knowledge, searching relevant information. Begin the design of the power supply system. The basic process of design is load statistics, according to the load calculation results to select the transformer, then begin the Short-circuit calculation, selection and calibration of high and low voltage electrical equipment, relay protection, lightning arrest and grounding protection, electrical measuring instrument design and the design of elevator power each other prepare to input. In this framework, according to the national standards, combined with the actual situation of residential to complete the graduation project. This design considerations to the power supply system of safe, reliable, flexible and economic four basic requirements, in the choice of power supply plan and electrical equipment, preferred select low energy consume and meet the design requirements of the plan and equipment. Besides, consider to the residential future of the loads, combination of recent and forward, it support the possibility of the expansion. Keywords: Load statistics; Transformer selection; Short-circuit calculation; Relay protection; Standby power

房地产配套供配电建设协议合同

住宅供配电工程建设合同 项目名称: 甲方:有限公司 乙方:有限公司

供配电工程建设合同 甲方(发包人):置业有限公司 乙方(承包人):工程有限公司 甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设,为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量,保证、保障项目业主用电需求,根据有关法律、行政法规,本着互惠互利,平等自愿的原则,经甲乙双方友好协商,一致同意签订本合同。具体条款如下: 第一条工程概况 一、工程名称:****供配电工程建设(以下简称“本工程”) 二、工程地点:*市城南路 三、工程内容:****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、竣工验收、协调供电及保修。 四、总建筑面积:约万平方米 第二条承包范围与方式 一、承包范围: (一)供配电设施配套工程范围,从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建(含小区内经营性用房)设施的电能计量装置的所有供配电设施。 (二)包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施(含表箱及计量装置)的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。本项目供电基本容量按照烟价(2013)115号文件规定配置。按合表计量。 (三)乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计,确保本工程设计完

全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定;确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求;全面负责办理(甲方提供必要的配合)项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。 (三)乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸,确保本工程所有配电室,高、低压设备、材料,符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。全面负责办理(甲方配合)项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续,并承担全部相关费用。 (四)具体施工界限:包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施,以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。不含小区配电室土建、楼内低压线路进线管预埋或电缆竖井预留、户表箱预埋。 (五)各地块配电室内的基础,按电力部门设计要求,配合土建施工,对标高、位置及电力规范要求进行技术控制。 (六)增加备用电源系统,取消发电机及机房,确保小区备用电的安全使用及电力、消防部门验收合格。 (七)所有小区配电室的变压器为:“干式变压器”(容量按设计)。 (八)本项目全部的按甲方要求的临时用电设施(包括目前在建的2#、5#地块已有的临时用电甲方已投入的费用万元)及供电保证。 (九)乙方负责为甲方按合表方式办理全部相关审批手续,甲方配合(提供项目资料)。 二、承包方式: 由乙方包工包料(包材料供应,包工程施工,包检测,包竣工验收和交接,包工期、安全、质量和文明施工等)。 第三条合同价款与调整 一、计价方式: 本合同工程价款采用固定综合单价计价方式确定。 二、合同价款: 1、本项目规划总建筑面积:约万平米,其中一期(***地块)开发约 **

湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格的通知

湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格的通知 【法规类别】价格综合规定 【发文字号】鄂价环资规[2011]4号 【发布部门】湖北省物价局 【发布日期】2011.02.09 【实施日期】2011.02.10 【时效性】失效 【效力级别】地方规范性文件 【失效依据】湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格有关问题的指导意见 湖北省物价局关于废止一批价格文件的通知 湖北省物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格的通知 (鄂价环资规[2011]4号) 各市、省直管市物价局,省电力公司: 《省物价局关于新建住宅供电配套工程建设收费标准的通知》(鄂价能交〔2010〕33号)自2010年2月10日试行以来,对规范新建住宅供电配套工程建设价格行为,保障居民安全、优质、可靠用电发挥了重要作用。根据试行情况,经请示省人民政府同意,决定对新建住宅供电配套工程继续实行统一价格(收费)、统一维护管理政策,现就有关事项通知如下:

一、凡在本省省辖市、省直管市城市规划区范围内新建住宅建设项目的供电配套工程建设价格(收费)按本通知执行。 二、供电容量配置标准 1、每户住宅建筑面积在60平方米及以下的按4千瓦/户配置; 2、60平方米至120平方米(含120平方米)的按8千瓦/户配置; 3、120平方米至150平方来(含150平方米)的按12千瓦/户配置; 4、150平方米以上的按l6千瓦/户配置。 公建设施供电基本容量,原则上按每平方米60瓦的标准配置。 三、新建住宅供电配套工程建设收费标准 1、新建住宅供电配套工程建设费按《建设工程规划许可证》核定的建筑面积计收:武汉市为每平方米130元,宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市为每平方米107元,其它省辖市为每平方米97元,省直管市为每平方米90元。 住宅小区内公用照明按照有关规定配置容量,不另行收费。 经济适用住房、廉租住房建设按上述标准的85%收取。 2、用户对配置要求超过基本容量配置标准的,居民住宅每户每提高1千瓦,收费标准提高10%;公建

成都市新建住宅电力户表工程技术标准(2009年修订版)

附件: 成都市新建住宅 电力户表工程技术标准(2009年修订版)

前言 成都电业局印发的《成都市新建住宅电力户表工程技术标准(试行)》(成电业营销[2008]60号)试行以来,对成都市新建住宅电力户表工程建设起到了积极的推动作用。为进一步规范成都市电力户表建设工作,让电力户表真正惠及民生,成都市建设委员会组织成都电业局、四川省建筑设计院、中国建筑西南设计研究院有限公司、成都市建筑设计研究院共同对《成都市新建住宅电力户表工程技术标准(试行)》进行了修订,国家电力监管委员会成都监管办公室对修订工作给予了指导,成都市房地产开发企业协会及部分成都市房地产开发企业也参加了讨论。 本次修订目的在于进一步规范全市新建住宅电力户表工程供配电设施的配置设计、方案选定、设备选型、安装施工。 本修订标准共分六章,主要内容有:1、总则;2、名词术语;3、供配电设计;4、设备选型;5、施工与验收;6、运行与维护;7、附则。 2009年修订版的提出单位:成都市人民政府。 2009年修订版的组织单位:成都市建设委员会。 2009年修订版的起草单位:成都电业局。 2009年修订版由成都电业局负责解释。在今后的执行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将有关资料和意见向成都电业局反映,以便今后再次修订时参考。

目次 1 总则 2 名词术语 3 供配电设计 3.1 负荷性质确定 3.2 设计要求 3.3 用电容量配置 3.4 供电方式 3.5 配套设施 3.6 配电装置接地 3.7 防雷及接地 3.8 电能计量 4 设备选型 4.1 高压设备 4.2 低压设备 4.3 计量表箱 4.4 电能计量表计 4.5 照明分户箱 4.6 与各类智能系统的接口 5 施工与验收 5.1 施工 5.2 验收 6 运行与维护 7 附则 参考文献

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

电力配套工程合同

电力配套工程安装合同 甲方(单位全称): 乙方(单位全称): 依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。 工程名称:三门 工程地点:三门峡产业聚集区马谢村310国道南 工程施工建设范围: 工程涉及安装315KVA干式带计量箱变一台;高压真空预付费一体机一台,铺设电缆YJV22-10-3*35600米,采用顶管540米过公路,组立电杆1基,高压隔离刀闸2组,避雷器2组,接地网2组,制作电缆头2个。、电缆终端头制作及电缆试验。 承包方式: 合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整;不因供电部门价格变化(含材料调价)及供电部门预算、设计方案变化而变更。 一、工程期限: 自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工(在前述期限内,乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端)。 二、工程总造价: 合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整,(元) 付款方式: 1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。 2、设备运行半年无故障结清5%余款 三、设备、材料、质量认定: 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件(含数量、技术参数及指标)。 2、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,

方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,由供货方将其运出场外,其复验费由供货方承担。 3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。 4、任何一方犯有失职或者渎职,提供不合格材料、设备,用于本工程的,由此引起的一切后果由责任方承担。 5、乙方供应采购的材料、设备,如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求,延误工期,因此造成的另一方损失,由责任方负担。 九、甲、乙双方责任和义务: 1、甲方责任和义务: (1)甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料;出具电气安装配套委托书。 (2)甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。 (3)提供施工场地范围内的地下管线资料,对资料的真实准确性负责。 (4)组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会,并做好交底内容纪要。 (5)协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。 (6)派驻施工现场的工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,负责设计变更,工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。 (7)根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收,配合乙方做好工程决算工作。 2、乙方的责任和义务: (1)负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案,设计及材料设备,并组织实施。 (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工进度计划,工程量及时送甲方(甲方指定代表),积极做好各项施工准备工作。 (3)按合同约定的工程范围,完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。 (4)严格按照施工图与说明书进行施工,按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备,并组织实施,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

新建住宅配套项目供电设施建设管理要求

新建住宅配套项目供电设施建设管理要求 为规范、统一新建住宅配套工程建设管理,提高新建住宅项目供电设施建设质量,满足新建住宅项目用电需求,请各项目严格执行项目投资计划时间节点,做好项目部过程管控工作。有关要求如下: 一、请各业主项目部根据项目可研批复情况及时组织设计单位开展项目施工图设计及后需相关工作。 二、新建住宅配套工程,新建项目(包括施工图设计未批复的在建工程)可研、设计、施工及项目管理等,原则上应按《云南电网有限责任公司新建住宅配套项目供电设施技术导则(试行)》要求执行。 三、请各项目部组织项目可研工作时同步开展项目施工图设计工作,在项目可研批复后10日内完成施工图设计修编及初审工作,并报请临沧供电局基建部开展审查。施工图设计的内容和深度必须满足新建住宅配套项目供电设施技术导则要求,同时满足设备材料采购和施工的需要。 四、设备材料清册齐全完整,图纸清晰,同时提供设备材料招标技术文件,新建住宅配套项目物资采购及管理遵照《新建住宅供配电设施建设设备、材料采购物资管理实施方案》执行。各项目部要根据设计单位物资相关技术资料编制情况及时申报项目物资,如所需物资规格型号未在公司物资框招范围,需及时上报局物流服务中心进行采购,业主项目

部在施工中标通知书下达后及时组织施工建立物资仓库,同时联系物资厂家安排发货。 五、新建住宅配套项目施工及监理招标工作由基建部负责完成,业主项目部负责根据工程实际情况,开展招标技术文件编制工作。合同签订后第一时间组织施工、监理及设计单位进行开关报审相关工作,并做好施工过程管理。 六、施工过程中要做好过程资料管理工作,特别做好竣工资料收集工作,待竣工投产15日内必须完成竣工资料编制及审核工作。

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

居民小区供配电系统设计开题报告

毕业设计开题报告 题目居民小区供配电系统设计 学生姓名学号 所在院(系) 电气工程学院 专业班级 指导教师李颖峰 2013 年 3 月 10日

题目居民小区供配电系统设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

住宅小区供配电设施移交协议新建小区样本

住宅小区供配电设施移交协议新建小区样本住宅小区供配电设施移交协议新建小区本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 住宅小区供配电设施移交协议甲方::深圳市罗沙工程开发有限公司乙方::深圳南山供电局为提高住宅小区供配电设施运行维护管理水平,使甲方享受优质高效的供电服务,甲方同意将其所有的位于深圳市南山区南新路与桃园路交汇处金桃园大厦二期住宅小区内的公用供配电设施所有权无偿移交乙方,由乙方获得所有权并负责对接收后的公用供配电设施进行统一运行维护管理。 为此,甲乙双方》根据《中华人民共和国合同法》》、《中华人民共和国物权法》、《供电营业规则》等相关法律法规规定,达成协议如下::第一条、住宅小区的基本情况(一)住宅小区名称::金桃园大厦二期;(二)住宅小区地址::深圳市南山区南新路与桃园路交交汇处;(三)住宅小区规模::根据住宅小区的《建设工程规划许可证》(编号::,该住宅小区建筑总面积为平方米;(四)住宅小区《建设用地批准书》编号为::,《国有土地使用证》编号为::。 第二条、供配电设施移交的范围(一)所有权移交的范围::由甲方投资建设并拥有所有权的协议第一条明确的住宅小区范围内的供配电设施,以到户计量表计为分界点。 分界点电源侧的供配电设施由甲方无偿移交给乙方,分界点负荷侧的供配电设施、商业用电专用变压器及其低压供配电设施、公共用

电V380V低压配电柜及其低压供配电设施以及小区自备发电机不属于无偿移交的范围。 具体移交的供配电设施清单以及移交后的产权分界情况见《客户供配电设施资产件移交明细表》(附件11)和《××小区资产移交后的产权分界示意图》(附件22)。 (二)使用权无偿使用的范围::甲方向乙方移交上述供配电设施时,应将该供配电设施占用的土地、空间(如配电房等)和线路经行的通道(如高压线路本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 走廊、电缆通道、竖井等)的使用权,一并移交给乙方永久无偿使用。 第三条、供配电设施的移交条件及流程(一)甲方移交的供配电设施及其附属设施需满足《客户资产接收供电设备安全隐患评估原则》》(附件33)所明确的技术标准。 (二)经乙方评估后符合本条第一款约定技术标准的,在本协议经甲、乙双方签字盖章之日起日内由甲方向乙方正式移交本协议第二条第一款所列供配电设施。 移交当日经乙方对相应供配电设施进行点算和查验无误后,由甲乙双方在《客户供配电设施资产件移交明细表》(附件11)上签字盖章后,即视为供配电设施产权正式移交给乙方。

新建居民住宅开发项目供配电设施建设标准

《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)修编(初稿) (2016) 二0一六

目次1总则 2名词术语 3供配电设计 3.1 负荷性质的确定 3.2 负荷容量统计 3.3 居住区供电 3.4 配套设施 3.5 配电装置接地 3.6 电能计量 4设备选型 4.1 10(20)kV配电设备 4.2 低压设备 4.3 计量表箱 4.4 直流电源系统 4.5 智能化要求 5施工及验收 5.1 施工 5.2 验收 附录居住区供电方案典型设计示例

1 总则 1.0.1 为适应人民生活水平日益增长的需要,促进居住区供配电设施建设与社会经济发展、国家能源发展战略相协调,结合我省社会经济发展和配电网现状,本着以人为本、安全、经济、实用、适度超前的原则,特制定本标准。 1.0.2 本省行政区域内新建居住区及住宅建筑的供配电设施建设均应执行本标准,改建、扩建的居住区供配电设施建设应参照本标准。 1.0.3 居住区供配电设施的建设应符合当地电力发展及城市发展规划。视居住区建设规模及容量大小,应考虑预留35kV-110kV变电站的站址及电力通道。供配电系统的设计应与居住区详规设计同步。 1.0.4 居住区供配电方案的制定,应根据负荷性质和容量,按照安全、可靠、经济和便于管理的原则,以缩短低压供电半径,提高供电质量为目标,满足居民生活水平增长对用电的需求。 1.0.5 居住区供配电设施应实现规范化、标准化、智能化,以简化设计、施工,缩短建设周期,方便运行维护,降低运行维护成本。 1.0.6 居住区供配电设备的选型应执行国家有关技术经济政策,采用运行安全可靠、技术先进、维护方便(免维护或少维护)、操作简单、节能环保型的设备。禁止使用国家明令淘汰及不合格的产品。 1.0.7 居住区内应根据城市规划要求,从美化环境、提高供电可靠性出发,建设以电缆线路为主的配电网。 1.0.8 居住区供配电设施的建设除执行本标准外,还应符合国家、行业及地方的相关标准规范。 1.0.9 新建居住区配建停车位应100%建设充电基础设施或预留建设安装条件,并考虑为其供电的配套供配电设施的建设。

住宅小区供电系统设计

住宅小区供电系统设计 1、引言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。住宅小区供电方案设计质量直接影响小区可靠用电、节能运行。对新建住宅小区供电方案进行研究分析,在常规方案基础上对10kV电源进线方案、配电变压器配置及布点、低压配电网进行优化设计,提高了供电可靠率,降低了变压器损耗。近几年,全国各地新建住宅小区发展迅速,新建住宅小区以其优美、舒适的居住环境深受广大居民青睐。但是,住宅小区配套电力设施建设由于标准不统一、供电方案不规范等原因,使小区用电可靠性不高、设备运行损耗偏大等问题,在全国各地均有不同程度体现,这影响和谐、节约型社会的构建。 在保障住宅小区居民今后用电需求增长前提下,如何提高供电可靠性,降低配电运行损耗,需对供电方案进行深入分析研究。本文从提高小区供电可靠性、提高能效利用水平的思路出发,对住宅小区电力建设供电方案进行优化设计。 2、小区的供电 2.1负荷等级 按我国现有的有关规范规定,凡多层住宅用电均按三级负荷供电,而小区的配套设施如面积较大或带有空调系统的会所、商铺及地下停车库等则应根据《建筑防火设计规范》(GBJ 16-87)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50057-97)设置相应的消防设施,且上述消防设备应按二级负荷供电。为小区服务的保安系统、远程集中收费系统、电视、信息网络系统的负荷等级不应低于二级,即宜由二回线供电或地区供电条件困难时,二级负荷可由一路专用10 kV架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电。当采用电缆线路时应采用二根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受百分之百的二级负荷。对末端消防设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾而切断生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。

浅谈住宅小区供配电设施建设与维护

浅谈住宅小区供配电设施建设与维护 发表时间:2018-11-11T11:35:33.670Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:董运邓鹏 [导读] 摘要:随着社会的进步和科学技术的飞速发展,人们的生活水平不断提高,相应的住宅小区生活质量也得到了明显的提高,这对住宅小区内的电力设备基础设施的质量提出了较高的要求。 (国网运城供电公司山西运城 044000) 摘要:随着社会的进步和科学技术的飞速发展,人们的生活水平不断提高,相应的住宅小区生活质量也得到了明显的提高,这对住宅小区内的电力设备基础设施的质量提出了较高的要求。住宅小区配电设施关系到人们的日常生活,因此,需要相关的部门对其加以高度重视。本文就针对住宅小区配电设施建设与维护进行分析,并对存在的相关问题提出相应的策略。 关键词:住宅小区;供配电;设施建设;维护 随着人们物质生活水平的提升,电力方面对于人们的日常生活越来越重要,一旦电气设备发生故障就无法及时供电,将会给人们造成不可估量的损失。所以,怎样去保证人们日常生活的正常供电就显得极为重要,这就要求能够及时地对住宅区内供电设施进行相应的建设与维护。现如今,小区的供电基础设施建设方面,依然存在着一定程度的缺陷,需要对其进行不断改进与完善。 1、住宅小区供配电的建设原则 住宅小区的供配电建设是提高人们生活水平中的重要内容。完善的住宅小区供配电设施能满足人们对生活用电的基本需求。因而,其建设要贯彻落实以人为本的思想,保障人们的用电安全。住宅小区供配电的建设要坚持经济适用,适度超前的原则,以求在保证人们用电的基础下,实现能源的节约,促进我国社会主义和谐社会的构建。住宅小区供配电的建设需要进行科学地设计和规划,要结合当地电能应用的状况,符合所处城市的发展战略。除此之外,对住宅小区的规划中应包括住宅小区供配电建设的规划。住宅小区供配电的建设要对负荷性质进行研究,并据此结合容量问题进行设计。其设计需以安全为基本原则,其方案的制定要便于城市电网企业的管理,进而保障供电的质量,满足居民生活的用电需求。住宅小区的供电配电设备必须是合格的,是需要不断改进的。其设备需要符合国家相关政策的要求。所选设备要能保障居民的用电安全,操作不能过于复杂,要能便于维护,尽可能的选择节能型设备。住宅小区供配电建设要实行一户一表的原则。 2、现状 2.1工程建设 住宅小区供配电设施由开发商按实际需要投资建设,工程设计、设备采购和方案实施均由开发商自行组织,供电公司依据国家相关法律法规承担住宅小区供配电设施的供电方案审核、中间检查及服务、竣工验收和送电等责任。 2.2资产归属 住宅小区供配电设施建成投运后,设备资产归属主要有3种情况:极少数住宅小区供配电设施资产由开发商捐赠给当地供电公司所有;部分未办理资产移交的住宅小区供配电设施资产属于开发商;绝大多数供配电设施在房产销售结束后,随着开发商的注销或转移,资产处于“悬置”状态。 2.3运行维护 根据国家相关法律法规,住宅小区供配电设施的运行维护和更新改造应由设备产权所有人负责。其中,开发商拥有的住宅小区供配电设施的更新改造均由开发商负责,但运行维护分为2种情况:一是开发商与供电公司或其他有资质的单位签订代维协议,由代维单位负责设备的日常运行、维护和检修;二是开发商自行运行、维护。对于资产“悬置”的住宅小区供配电设施,长期处于维护责任主体缺位的状态,无人负责设备的更新改造,供电公司仅能在紧急情况下临时履行抢修职责。 3、存在的问题 3.1建设标准不统一 开发商首先需要承担供配电设施建设的责任,但是不负责进行相应的维护工作,为了更好的提高经济效益,开发商都会尽量的把建设的标准降低,从而采用一些相对廉价的产品来进行建设。特别是在一些住宅项目的开发项目中,通常都会只办理临时的基建用电,这样也避免了建设永久供电的责任。而小区在建设初期,所需要负荷的电力相对较轻,同时又存在着一定的隐蔽工程,供电企业在进行检验的过程中也难以发现因设备质量低而出现的各种隐患。然而在小区的业主入户后,用电的负荷也会相应的增加,这样就会频繁的造成供电的事故,对于供电企业来说也是一个不小的负担。 3.2电力设施不能及时维护 一般情况下,电力设施的使用寿命在15年之内,但是由于住宅楼的使用期限大约在70年左右,两者存在着巨大的差距,因此怎样对配套的电力设施进行及时改造显得尤为重要,这样能够在很大程度上确保住宅区内的居民日常用电安全可靠。实质上,对于居民区内电力基础设施的建设方面而言,经常会由于相关部门对其设备的升级改造没有给予充分的关注,进而使得很多电力设施因为其超负荷运行或者线路老化出现安全问题。 3.3政策法规不完善 3.3.1供电方式难以选择 虽然在国家电力部颁发的《供电运营规则》中有明确指出用户的用电设备容量在100千瓦及以下或需用变压器容量在50千伏安以下者,可采用低压三相实四线制供电,特殊需用可采用高压供电,但是在现实中还是很难抉择采用哪种供电方式 3.3.2出资方界面界定不明确 我国计委部对承接供电工程需缴纳的工程建设费有相关规定,但是关于出资界面的界定方面还没有任何依据可使。住宅区供电工程的建设费用受供电方式、出资界面及用电容量等方面的影响。因为没有完善的法规,所以工程建设费用受地域和项目的影响差价很大,很难统一。导致供电企业与房地产开发商容易发生冲突,拖慢供电工程建设进程,有损电力企业社会形象。 4、住宅小区供配电设施建设与维护措施 4.1规范管理设施建设 为了从根本上提高住宅小区供配电设施的建设效果,需要结合项目建设特点,按照专业规范要求编制方案,做好整个过程的管理工

相关文档
相关文档 最新文档