怡家园物业钥匙移交清单QR/YJY-GC-37

移交方:接收方:监交方:

代表:代表:代表:

日期:日期:日期:

消防系统移交单

消防系统工程移交单 工程名称上马台镇还迁住宅小区所在位置 建设单位天津新家园投资有限公司 物管单位 移交内容:A、B户型9#、10#、11#、13#、15#、25#、26#、33#、37#、41#、42#、49#、51#、52#、58#、63#、65#、71#、73#、74#、76#、77#、79#、80#、81#、95#、98#、99#楼设备量(28栋楼) 烟感:112*28=3136 温感:1*28=28 手报:18*28=504 声光:18*28=504 消报:36*28=1008 输入输出模块:24*28=672 电话模块:4*28=112 消防电话:3*28=84 1600*700*200消火栓箱数量:36*28=1008 800*650*240消火栓箱数量:1*28=28 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4kg:72*28=2016 水枪水带:37*28=1036 屋顶风机:1*28=28 工程验收意见及结论以上内容达到合格标准要求。经双方友好协商,达成共识,天津市武清区清和物业服务有限公司同意接受以上内容进行管理。 移交单位(盖章):建设单位(盖章):接收单位(盖章)代表签字:代表签字:代表签字: 日期:日期:日期:备注:本移交单一式三份,三方各持一份,签字之日起生效

消防系统工程移交单 工程名称上马台镇还迁住宅小区所在位置 建设单位天津新家园投资有限公司 物管单位 移交内容:C、D户型1#、2#、3#、4#、17#、22#、27#、38#、53#、54#、55#、56#、67#、70#、72#、96#设备量(该16栋楼为双户型,无防排烟) 烟感:170*16=2720 温感:2*16=32 手报:34*16=544 声光:34*16=544 消报:68*16=1088 输入输出模块:8*16=128 电话模块:8*16=128 消防电话:6*16=96 1600*700*200消火栓箱数量:66*16=1056 800*650*240消火栓箱数量:2*16=32 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4kg:132*16=2112 水枪水带:68*16=1088 工程验收意见及结论以上内容达到合格标准要求。经双方友好协商,达成共识,天津市武清区清和物业服务有限公司同意接受以上内容进行管理。 移交单位(盖章):建设单位(盖章):接收单位(盖章)代表签字:代表签字:代表签字: 日期:日期:日期:备注:本移交单一式三份,三方各持一份,签字之日起生效

消防验收移交清单

消防验收移交清单 1、施工单位营业执照及资质证书 2、消防支队审批意见 3、开工报告 4、施工组织设计 5、图纸会审纪要 6、消防施工技术交底书 7、安全目标及安全保障措施交底书 8、设备及材料报验单 9、产品合格证 10、隐蔽工程报验单 11、技术变更单、核定单 12、管道试压、冲洗记录 13、调试报告 14、工程报验单 15、竣工图纸

其他技术资料交底分项,如下: (一)消防系统工程技术交底 (二)阀门强度及严密性试验 (三)管道设备强度及严密性试验 (四)消防系统管道清洗工作 (五)消防栓系统试射试验 (六)绝缘电阻测试工作 (七)消防水泵试运转工作 (八)风管严密性(漏光法检测)检测记录 (九)通风设备单机试运转 (十)工程检验批质量验收记录 1、室内消防给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录 2、室内消防栓系统安装工程检验批质量验收记录 3、室外水泵接合器验批质量验收记录 4、给水设备安装工程检验批质量验收记录 5、电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 6、套接扣压式KBG钢导管敷设工程检验批质量验收记录 7、电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录 8、电缆头制作、接线和线路绝缘测试 9、火灾自动报警及联动系统分项工程质量验收记录 10、风管与配件制作工程检验批质量验收记录 11、通风机安装检验批质量验收记录表

12、风管系统安装工程检验批质量验收记录 13、通风与空调工程系统调试验收记录 (十一)消防设施调试报告 1、火灾自动报警调试报告 2、自动喷淋灭火系统调试报告 3、室内消火栓系统调试检验报告 4、消防防排烟系统调试记录 (十二)消防工程试运行情况报告 (十三)消防工程验收报告 (十四)竣工图 第一部分:网上备案凭证 第二部分:建设工程消防验收申报表 第三部分:建设工程消防验收自检报告汇总表 第四部分:工程开工报告 第五部分:建筑防火审核意见书 第六部分:有关消防产品、材料、构配件、设备报审、报验 第七部分:工程竣工移交说明(隐蔽工程验收记录、工程情况介绍)第八部分:工程竣工报告 第十二部分:施工、工程监理、检测单位资质证等证明文件 第十三部分:消防施工竣工图 第十四部分:消防设施工程施工验证清单 第十五部分:消防工程安全检查评估报告

消防工程移交培训资料及签到表

禧玛诺工厂改建工程消防系统 一、消防工程简介 禧玛诺工厂改建消防工程由自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统及应急照明系统组成。自动报警系统采用集中报警控制,报警主机设置于既有守卫室内。消火栓系统、自动喷淋系统独立设置水泵房,消火栓水泵、喷淋水泵均为两台(一用一备)。排烟风机设置于新建工厂栋屋面。工厂栋内应急照明灯为单管应急灯具,泵房内应急照明灯为为双管应急灯具,均为蓄电池供电。新建工厂栋屋面设有水箱及稳压设备,当消火栓系统和喷淋系统压力下降时进行增压。 二、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器。 (2)手动报警装置:手动报警按钮,消火栓按钮。 (3)报警控制器:区域报警器、控制模块、控制中心报警主机 2、系统功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在主机控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统易出现的问题、产生原因、处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警 原因:环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长, 器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。

(3)报警控制主机故障 原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制主机报故障、报火警。 处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障: 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。 三、消火栓系统 1、系统组成 消火栓箱、消火栓阀门、直流水枪、水带、灭火器、消火栓报警按钮、消防水泵、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠屋顶水箱自重水来保持系统的水的压力。当发生火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)打开消火栓阀门无水 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,增压系统不起作用。处理方法:检查泄露点,压力表,修复或增压装置,使管道有水。 (2)按下手动报警按钮,不能联动启动消防泵 原因:手动报警按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防水泵启动控制柜故障或接线松动,消防水泵本身故障。 处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查水泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。

消防工程(竣工后)移交清单资料

消防设施设备移交所需资料清单 一、消防审核意见书 二、消防验收合格证(消防部门出具) 三、消防专用工具清单(包括:编码器、是否定制、厂家、联系方式等) 四、消防主机、联动柜、水炮柜、CRT、电气火灾报警主机、防火门监控器、电源监控器主机等配套资料(包括主机操作、密码、合格证、说明书、维护手册等) 五、设备设施清单(按消防清单提供,包括:提供所有设施设备名称、规格型号、单位、数量、安装或放置详细位置、设施设备状态、说明有无合用共建或其他情况、质量文件含合格证、说明书、维护手册、生产厂家、地址、联系电话等) 六、消防报警地址码清单文档、图纸等资料(调试报告附地理位置,按回路、楼层、地理位置等方式编写) 七、消防报警联动方式及逻辑情况文本图纸资料(卷帘门、送风、排烟、消防电梯、门禁、电源等联动方式) 八、所有设施设备安装、测试、验收记录(特别是各楼层消火栓、喷淋的靜压及实验压力情况) 九、消防检测报告(第三方) 十、施工过程中的随工资料,包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻测试记录、接地电阻测试记录、管道冲洗记录、管道试压记录、消防电各

系统的调试报告。(特殊处理、新技术或夹层等) 十一、消防工程维护手册或操作使用说明。 十二、建设单位、施工、监理、消防技术服务机构等工商营业执照等合法身份证明文件和资质等级证明文件。 十三、消防设计审核、评审、技术审查、变更设计等文件文档。 十四、消防质保及服务文件文档等。 十五、消防报警竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十六、消火栓竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十七、喷淋竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版)十八、排烟送风消防竣工图(平面图、系统图、设计说明等)(附电子版) 十九、EPS应急照明、疏散标志竣工图(平面图、系统图、设计说明等) 二十、相关系统细化要求如下: 1、消防水系统 (1)消防水泵及控制柜的数量,消防水泵规格型号、技术参数及检验报告、合格证及使用说明书等相关资料; (2)消防稳压设施的规格型号、技术参数及检验报告、合格证及使用说明书等相关资料; (3)室外消火栓系统的竣工图电子版1份及纸质版1份;室外消火栓等设施设备的数量及检验报告、合格证及使用说明书 等相关资料;

消防工程移交单23

消防工程移交书 工程名称: 陆良县圣邦新城工程建设单位: 云南博升房地产开发有限公司施工单位: 北京市亚太安设备安装有限公司云南分公司工程移交时间:2012年12月20日

一、工程概况: 该工程建筑面积72738.24㎡,地下层建筑面积10026.03㎡,为地下车库。一栋总建筑面积55848.38㎡,高81.4m,地下1层,地上25层;二栋总建筑面积6863.83㎡,高56.3m,地下1层,地上18层。工程内容包含消火栓系统、自动喷淋系统、通风排烟系统、应急照明系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统。 二、工程材料、构配件、设备进场质量有效证件检查情况: 本工程所用工程材料、构、配件和设备都具备产品质量合格证、质量证明书,进场前进行了质量有效证件检查和产品备案证的检查,自检合格,经审核同意后进场用于本工程。 三、隐蔽工程等重要工序的质量检验结果: 依据设计要求进行电气暗配管、管径接口处理,符合设计要求,埋地管道先刷油加强防腐,符合设计要求。 以上各工序均按要求进行了自检、交接检和专检,结果符合设计及规范要求。

四、各系统完善情况验收结果接收方人员签字 消火栓系统完善验收合格 自动喷淋系统完善验收合格 通风排烟系统完善验收合格 应急照明系统完善验收合格 火灾自动报警系统完善验收合格 气体灭火系统完善验收合格 灭火器完善验收合格 备注:我公司已按照本项目消防施工合同约定施工完毕,2012年12月12日消防验收合格。现将本项目合同范围内的消防系统移交贵单位,由贵单位进行管理。在质保期内,我公司将按照合同约定履行质保责任。质保期届满后,如继续由我公司进行维护,则另行签订维保合同。 四、工程质量总体评价: 本工程经检验及评定符合设计和规范要求,并经过消防有关部门及相关单位检验。通过运行各项参数均达到设计和合同要求,能够满足使用功能,在使用性能及安全性能方面均符合规范规定,验收合格。

消防工程投标书范本

正本XX工程 投标书 XX公司公司 二零一零年七月

目录 一、商务标 第一部分报价及有关说明 (一)投标书 (二)投标书附录 (三)唱标表 (四)报价汇总表 (五)分子系统编制的设备清单及报价表 (六)分子系统编制的工程量清单及报价表 (七)分子系统编制的材料清单及原始价目表 (八)分子系统编制的投标总价内的随机备品备件、易耗品、专用工具明细表(九)分子系统编制的投标总价外长期优惠供应的备品备件、易耗品明细表(十)优惠条件 第二部分对招标文件的认同程度说明 (一)对招标文件的认同程度 第三部分投标人资格证明 (一)投标人概况表 附:1、企业法人营业执照 2、资质证书 3、税务登记证 4、质量管理体系认证证书 5、环境管理体系认证证书 6、职业健康安全管理体系认证证书 (二)法定代表人授权委托书 (三)投标人所承建类似工程情况一览表 (四)目前正在承建工程情况一览表 (五)财务状况 1.基本资料

2.最近两年的财务审计报告 (六)制造商授权书 二、技术标 第一部分系统及设备说明 (一)主要设备、元器件、材料规格技术性能描述一览表(二)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表 (三)系统和设备的详细技术说明书和使用说明书 (四)系统和设备详细的结构、安装和接线图 (五)货物质量的承诺、质量保证体系及质量保证措施 第二部分投标货物符合招标文件要求的相关资料(一)国家授权部门出具的产品的检测、鉴定报告 (二)货物的专利证书及其有关资料 (三)获奖产品的证明资料 (四)计量合格证 (五)产品推荐证 (六)产品的测试设备、手段及认证证书 (七)产品样本 第三部分安装施工方案 (一)特别承诺书 (二)施工组织设计 1.编制依据及原则 2.工程概况 3.施工部署、技术方案 4.施工准备工作计划 5.施工进度安排 6.质量保证计划 7.确保安全生产、文明施工、工期、环境保护的技术措施8.施工总平面布置设计 9.项目部人员配备及施工力量部署 (1)组织管理机构及施工力量部署 (2)施工机构框图

消防工程物业移交书

工程竣工移交书(消防工程) 建设单位:XX 总包单位:XX 施工单位:XX 监理单位:XX 工程名称:XX 工程详细地点:XX 开工时间:XX 竣工时间:XX 验收时间:2XX 移交时间:XX 说明: 1、本工程已经通过竣工验收,工程内外清扫干净,达到窗明、地净、灯亮、水通、排污畅通,已达到交楼标准。 2、未尽事宜由各方协商后对此移交书进行补充。 3、本移交书一式4份,各方各执壹份。 参加交接单位签字栏 附件

工程概况 一、单体建筑分为:A-1#;18F/-2F层,单体面积:13628.55平方米,建筑高度: 51.8米。A-2#;3F/-2F层,面积:4281.59平方米,建筑高度:15.15米。A-3#;2F/-2F层,单体面积:1217.63平方米,建筑高度:11.55米。A-4#、3F/-2F 层,单体面积:3635.06平方米,建筑高度:15.15米。A-5# ;2F 层,建筑面积:704.58平方米,建筑高度:11.55。A-6#;2F/-2F 层,建筑面积:3665.18平方米,建筑高度9.8米。A-7#;21F/-2F 层,建筑面积:13817.4平方米,建筑高度:59.7米。A-8#;21F/-2F层,建筑面积:13817.4平方米,建筑高度:59.7米。A-9#;21F/-2F 层,建筑面积: 14037.53平方米,建筑高度:59.7米。A-10#;21F/-1F 层,建筑面积: 13413.6平方米,建筑高度:59.7米。A-11#;2F/-1F层,建筑面积: 936.14平方米,建筑高度:9.6米。A-12#;13F/-1F 层,建筑面积: 8296.36平方米,建筑高度:40.6米。A-13#;16F/-1F层,建筑面积:10510.47平方米,建筑高度:48.5米。地下A区车库;建筑面积:37450平方米。共14个栋号,总面积约为139411平方米。消防工程分为:①自动喷淋系统、消火栓系统、消防泵房内的所有管道和设备安装②火灾自动报警及消防联动系统工程(消防广播) 二、消火栓系统 1.系统设计:消防给水由自备水井不同方向的两根DN200给水管,室外消防管网布置成DN200 环状,消火栓间距不超过120米。 2.室内消火栓管路采用临时高压制。消防水池和消防水泵房分别设于A区地下车库,消防水池贮水量400吨.地下泵房内设消火栓加压泵两台,互为备用.系统竖向成环,并设有两套地下式水泵接合器.由总平面考虑. 系统横.竖向成环. 3.在最A-9#楼屋顶水箱贮有18m|消防水量,保证10分钟的消防水量。火灾延续时间为2小时。室外和室内消防用水量分别为15L/s和20L/s。 4.消火栓栓口高度为地面上1.1米,试验消火栓放在最高楼屋顶消防水箱间内 5.消火栓启泵电钮装在箱外时应有保护措施. 6.本系统采用单栓与双栓两种消火栓箱.单栓消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm, L=25m麻质衬胶龙带一条.DN19mm水枪一支.消防按钮和指示灯各一个.双栓消火栓箱内设有DN65mm双阀双栓一个,DN65mm, L=25m麻质衬胶龙

电气设备工程移交清单文件

博地中心46 号移交项目表(电气设备安装工程) 序号项目名称数量移交情况备注 1 设备出厂资料(高低压设备说明书、合格证、出厂实验报告) 2 安装资料(设备安装报告、调试报告、电气设备一次、二次接线图) 3 运行资料(电缆、桥架路径走向图、试验记录报告、) 4 设备清单资料(变压器、环网柜、中置柜、断路器、开关柜、隔离开关、电压互感器、电流互感器、低压配电箱、风机、污水泵、施耐德总开关、双电源切换开关、母线槽、插接箱) 5 高压配电房通电运行试验报告、高压综保参数整定值 6 建筑电气分部工程质量验收记录 7 建筑电气工程施工现场质量管理记录 8 电气材料、电气设备进场检(试)验报告汇总表 9 电气设备绝缘电阻、内部接线性能抽样检测报告 10 电线、电缆、母线槽绝缘性能、导电性能、和阻燃性能抽样检测报告 11 高低配电间、电梯井道、电梯机房等设备机房接地电阻测试报告 12 防雷接地系统布置简图 13 防雷办验收报告 14 隐蔽工程验收记录(建筑电气工程、智能建筑工程) 15 绝缘电阻测试记录(建筑电气、智能建筑工程) 16 电气照明系统、VRV空调系统全负荷试运行记录 17 插座接地检验记录 18 供电局验收报告 19 高、低压电气工程竣工图(电子版、纸质版) 20 高、低压电气系统设备购货合同 21 高、低压电气系统免费维保合同或协议 22 高、低压电气系统供货及安装单位联系人姓名和电话

23 高压绝缘用品检验报告 24 高压绝缘安全防护用品检验报告 经办人:经办人: 移 交接收单 单移交日期:位移交日期: 位 盖章盖章: 博地中心46 号(电气设备安装工程)遗留问题清单序号位置遗留问题简述备注(整改说明)

消防安装工程施工合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT783 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 消防安装工程施工合同通用范本

消防安装工程施工合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方(发包方): 乙方(承包方): 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定,遵循平等自愿、公平的原则,甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致,为明确在施工中的责任和任务,特制定本同合条款,双方均应严格信守。 一、工程概况: 1、工程名称:新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点:新邵县文化路;

消防工程合同终止协议书正式版_1

After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.消防工程合同终止协议书 正式版

消防工程合同终止协议书正式版 下载提示:此合同资料适用于日常场景中,在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,如若自身权益受到损害,可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲、乙双方经协商一致,同意终止双方于___年___月___日签署的《国电新疆*雁池发电有限公司以大代小热电联产 (2×330MW)技改工程全厂区消防工程施工合同》(合同编号:SHFD-2010-4-5-1)(以下简称《施工合同》),现就有关事项约定如下: 一、甲、乙双方同意终止《施工合同》,合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系,双方不再享有《施工合

同》中约定的任何权利履行任何义务。 二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。 三、就乙方已完成的施工工程量,甲方已支付乙方施工款合计五十三万元(¥530,000.00),之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计50万元的有效发票,余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。 四、双方同意于本协议生效之日,双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接,包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买

相关文档