根据下面内容,回答1-5题:在一住宅单元楼内以单相220V 、TN-C-S 系统供电,单元楼内PE 干线的阻抗值32mΩ,PE 分支干线的阻抗值37mQ ,重复接地电阻值Ra 为10Ω,以及故障电流值Id 为900A ,请回答下列问题。

1、如下图所示,楼内设有以点画线表示的总等电位联结MEB ,试求在用电设备C 发生图示的碰外壳接地故障时,用电设备金属外壳上的预期接触电压值Uf 是多少?( )

A 、36V

B 、62V

C 、29V

D 、88V

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921有关等电位的内容,Uf 为碰壳点与MEB 之间的电位差,即Uac

。2、如下图所示,在该楼层内做虚线所示的局部(辅助)等电位联结LEB ,试求这种情况下用电设备C 发生图示的碰外壳接地故障时,用电设备金属外壳上的预期接地电压值Uf 是多少?( )

A 、33V

B 、88V

C 、42V

D 、24V

【答案】A

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921,由于做局部等电位联结,Uf 为碰壳点与1EB 之间的电位差,即Uab

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

3、在建筑物的浴室内有一台用电设备的电源经一接线盒从浴室外的末端配电箱引来,电路各PE 线的阻抗值如下图所示。在设计安装中将局部等电位LEB 联结到浴室外末端配电箱的PE 母排,如虚线所示的dc 线段,而断开bd 连线。当用电设备发生碰外壳接地故障时,故障电流Id 为600A ,故障设备的预期接触电压Uf 为下列哪一项数值?( )

A 、24V

B 、35V

C 、18V

D 、32V

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921,由于断开bd 段,LEB 与PE 母排等电位,因此Uf 为碰壳点与PE 母排之间的电位差,即Uac

4、接上问题,在设计安装中局部等电位联结LEB 不接向浴室外末端配电箱而改接至浴室内接线盒(b 处),即连接db 线段。发生同样接地故障时设备的预期接触电压Uf 为下列哪一项数值?( )

A 、8.4V

B 、12V

C 、10.5V

D 、18V

【答案】A

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P920、921,由于连接bd 段,LEB 与接线盒等电位,因此Uf 为碰壳点与LEB 之间的电位差,即Uab

5、如果用电没备安装在浴室的0区内,下列哪·项供电措施是正确的?( )

A 、由隔离变压器供电

B 、由标称电压为12V 的安全特低电压供电

C 、由动作电流不大于30mA 的剩余电流动作保护进行供电

D 、由安装在0、1、2内的电源接线盒的线路供电

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P926倒数第1行,0区内只允许用12V 及以下的SELV 供电。也可参考《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求第702节:游泳池和其他水池》(GB16895.19—2002)的相关条文。

根据下面内容,回答6-10题:地处西南某企业35kV 电力用户具有若干1okV 变电所。所带负荷等级为三级,其供电系统图和已知条件如下:

1)35kV 线路电源侧短路容量为500MV·A 。

2)35kV 电源线路长15kin 。

3)1OkV 馈电线路20回,均为截面积185mm2的电缆出线,每回平均长度1.3kin 。

4)35/10kV 变电站向车间A 馈电线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0和0.5s ,当主保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s 。

5)车间B 变电所3号变压器容量800kV·A ,额定电压10/0.4kV ,Y ,yn0接线,其低压侧计算电流为900A ,低压母线载流量为1500A

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

6、为充分利用变压器的容量,车间B 的3号变压器低压侧主断路器长延时过电流脱扣器整定电流宜选用下列哪一项数值?( )

A 、800A

B 、1000A

C 、1250A

D 、1600A

【答案】C

【解析】

7、车间C 的5号笼型异步电动机负载为螺杆式空气压缩机,额定电流为157A ,启动电流倍数为6.5,电动机启动时问为8s ,采用定时限继电器为过负载保护,电流互感器变比为200/5,接线系数取1,过负荷保护动作于信号,过负荷保护装置动作整定值和过负荷保护装置动作时问应选取下列哪组数值?( )

A 、4.9A ,9s

B 、4.9A ,11S

C 、5.5A ,9s

D 、5.5A ,11S

【答案】A

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P324表7-22

过负荷保护相关公式。

8、截面积为185mm2的10kV 电缆线路单相接地故障电容电流取1.40A /km ,当变电站10kV 系统中性点采用经消弧线圈接地时,消弧线圈容量为下列哪一项数值?( )

A 、100kV·A

B 、200kV·A

C 、300kV·A

D 、400kV·A

【答案】C

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P153表4-20。

Ic=(1+16%)×(1.4×1.3×20)=42.224A

《导体和电器选择设计技术规定》(D1/T5222—2005)第18.1.4

条公式。

条文规定:为便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈,即300kV·A 。

9、已知35kV 架空线路电抗为0.4Ω/km ,求35/10kV 变电站35kV 母线短路容量为下列哪一项数值?( )

A 、145MV·A

B 、158MV·A

C 、230MV·A

D 、290MV·A

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127、128表4.1、表4.2

10、35/10kV 变电所向车间A 的馈电线路为10kV 交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的电路计算负荷电流为45A ,通过电流云测库,互联网测评考试与人才管理平台

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

回路最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截而应选择下列哪一项?( )

A、25mm2

B、35mm2

C、50mm2

D、70mm2

【答案】C

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P207中“短路电流持续时间:校验电缆热稳定应采用后备保护动作时间与断路器分闸时间之和,即t=0.5s”。

《工业与民用配电设计手册》(第三版)P211式(5-26)及P212表5-9。

可得:

根据下面内容,回答11-15题:在某市开发区拟建设一座110/10kV变电所,两台主变压器布置在室外,型号为SFZ10一20000

/110,设两回110kV电源架空进线。高压配电装置为屋内双层布置:10kV配电室、电容室、维修间、备件库等均匀布置在一

层;110kV配电室、控制室布置在二层。请回答下列问题。

11、该变电所所址的选择和所区的表述中,下列哪一项表述不符合规范要求?( )

A、靠近负荷中心

B、所址的选择应与城乡或工矿企业规划相协调,对于变电站的进出线口只需考虑架空线路的引入和引出的方便

C、所址周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在污源影响最小处

D、变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m,主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。

【答案】B

【解析】《35kV~110kV变电站设计规范》(GB50059—2011)第2.0.1条第三款:与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和

电缆线路的引入和引出。

12、该110/10kV变电所一层10kV配电室内,布置36台KYN1-10型手车式高压开关柜(小车长度为800mm),采用双列布置。请判断10kV配电室操作通道的最小宽度应为下列哪一项数值?并说明其依据及主要考虑的因素是什么?( )

A、3000mm

B、2500mm

C、2000mm

D、1700mm

【答案】B

【解析】《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060—2008)第5.4.4条及条文说明。

双列布置时,最小宽度为双车长+900mm,即2×800+900=2500mm,主要考虑断路器在操作通道内检修。

13、为实现无功补偿,拟在变电所一层设置6台GR-1型10kV电容器柜,关于室内高压电容器装置的布置,在下列表述中哪一项是不符合规范要求的?( )

A、室内高压电容器宜设置在高压配电室内

B、成套电容器柜双列布置时,柜面之间的距离应不小于2m

C、当高压电答器室的长度超过7m时,应设两个出口

D、高压并联电容器装置室,宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,可采用自然通风和机械通风

【答案】A

【解析】《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第8.1.4条、第9.1.5条、第9.2.4条及《10kV及以下变电所设

计规范》(GB50053—1994)第5.3.5条规定。

14、若两台主变压器布置在高压配电装置室外侧(每台主变压器油重5.9t),关于主变压器的布置,下列表述哪一项是正确的?( )

A、每台主变压器设置能容纳100%油量的储油池,并设置有将油排到安全处所的设施

B、两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为8m

C、屋外油浸变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度低于变压器油枕的顶端高度

D、当高压配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔解答过程:

【答案】B

【解析】《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060—2008)第5.5.3条、第5.5.4条表5.4.4、第5.5.5条和第7.1.11条。

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

15、该变电所二层110kV配电装置室内布置有8个配电间隔,变电所110kV室外进线门型构架至高压配电装置室之间导线为

1GJ.150钢芯铝绞线,当110kV系统中性点为非有效接地时,请问门型构架处不同相的带电部分之间最小安全净距应为下列哪一项数值?( )

A、650mm

B、900mm

C、1000mm

D、1500mm

【答案】C

【解析】《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060—2008)第5.5.3条、第5.1。4条表5.1.4中A2值。

根据下面内容,回答16-20题:某10kV变电所,1OkV系统中性点不接地。

16、继电保护设计时,系统单相接地故障持续时问在1min~2h之间,请按规范规定选择标称电压为10kV电缆。其缆芯与绝缘屏蔽层(或金属护套之问)的额定电压Uo最小为下列哪一项数值?( )

A、6kV

B、8.7kV

C、10kV

D、12kV

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P481表9-2:中性点非有效接地系统中单相接地故障时间在1min~2h之间必须选用Ⅱ类的电缆绝缘水平,对Un=10kV,Uo=8.7kV。

17、某一控制、信号回路,额定电压Un=DC110V,电缆长度68m,已知回路最大工作电流4.2A。按允许电压降△Up=4%Un计算,铜芯电缆的最小截面应为下列哪一项数值?(铜导体电阻系数P=0.01840mm2/m,不考虑敷设条件的影响)( )

A、6mm2

B、4mm2

C、2.5mm2

D、1.5mm2

【答案】C

【解析】《电力工程直流系统设计技术规程》(D1/T5044—004)附录D式(D.1)

18、该变电所水平布置三相63mm×6.3mm硬铜母线,长度为10m,母线相间导体中心间距为350mm,母线绝缘子支撑点问距1.2m。已知母线三相短路冲击电流75kA,母线水平放置,为校验母线短路动稳定,短路电流通过母线的应力为哪一项数值? (矩形截面导体的形状系数Kx=0.66,振动系数β=1,不考虑敷设条件的影响)( )

A、4395.8Mpa

B、632.9MPa

C、99.8Mpa

D、63.3MPa

【答案】D

【解析】《工业与民用配电设计手册》(第三版)P208式(5—14)

19、距变电所220/380V线路低压配出点300m有三相平衡用电设备,负载电流261A,功率因数cosφ=1,按允许载流量设计选用导体标称截面95mm2的电缆。为校验允许电压降的设计要求,计算线路电压降为下列哪一项数值?[功率因数cosφ=1,查表

△ua%=0.104%/(A·km)]( )

A、3=10%

B、5.36%

C、7%

D、8.14%

【答案】D

【解析】《工业与民用配电设计手册》P254式(6-3)

20、若变电所地处海拔高度3000m,室内实际环境温度25℃,规范规定室内高压母线长期允许载流量的综合校正系数应采用下列哪一项数值?( )

A、1.05

B、1.00

C、0.94

D、0.88

【答案】B

【解析】《工业与民用配电设计手册》P206表5-4或《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T52222—2005)附录D表D.11。根据下面内容,回答21-25题:某厂根据负荷发展需要,拟新建一座110/10kV变电站,用于厂区内10kV负荷的供电,变电所基本情况如下:

1)电源取自地区110kV电网(无限大电源容量)。

2)主交采用两台容量为31.5MV·A三相双绕组自冷有载调压变压器,户外布置。变压器高、低压侧均采用架空套管进线。

3)每台变压器低压侧配置2组10kV并联电容器,每组容量为2400kvar;用单星形接线,配12%干式空芯电抗器,选用无重燃的真空断路器进行投切。

4)110kV设备采用GIS户外布置,10kV设备采用中置柜户内双列布置。

5)变电站接地网水平接地极采用620热镀锌圆钢,垂直接地极采用1S0×50×5热镀锌角钢;接地网埋深0.8m

,按下图敷设。

21、在本站过电压保护中,下列哪一项无需采取限制措施?( )

A、工频过电压

B、谐振过电压

C、线路合闸和重合闸过电压

D、雷电过电压

【答案】C

【解析】《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第4.2.1条d)款:范围I的线路合闸和重合闸过电压一般不超过3.0P.U.,通常无需采取限制措施。

22、当需要限制电容器极间和电源侧对地过电压时,1OkV并联电容器组过电压可采用哪一个图的接线方式?( )

A

B

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

C

D

【答案】D

【解析】《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL /T620—1997)第4.2.5条。并联电容补偿装置电抗器的电抗率不低于12%时宜选174,即选项D 。

23、变电站采用独立避雷针进行保护,下列有关独立避雷针设计的表述哪一项是不正确的?( )

A 、独立避雷针宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不应超过10Ω

B 、独立避雷针宜设独立的接地装置,接地电阻难以满足要求时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m

C 、独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3m ,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面,也可敷设混凝土地面

D 、11OkV 及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的架构或房顶上,但在土壤电阻率大于1000Ω·m 的地区,宜装设独立避雷针。否则应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施

【答案】B

【解析】《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL /T620—1997)第7.1.6条和第7.1.7条,其中选项B 应为:独立避雷针宜设独立的接地装置,接地电阻难以满足要求时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m 。

24、变电站场地均匀土壤电阻率为50Ω·m ,则本站复合接地网的接地电阻为哪一项?(要求精确计算,小数点保留4位)( )A 、0.5886ΩB 、0.5826ΩC 、0.4741ΩD 、0.4692Ω

【答案】B

【解析】《交流电气装置的接地设计规范》(GB /T50065—2011)附录A 第A .0.3

条。

25、假定本站接地短路时接地装置的入地短路电流为4kA ,接地装置的接地电阻为0.5Ω,请计算接地网地表的最大接触电位差和最大跨步电位差应为哪一组数据?(已知最大接触电位差系数Ktmax=0.2254,最大跨步电位差系数Ksmax=0.0831)( )A 、202.0V ,316.8V

云测库,互联网测评考试与人才管理平台

B 、450.8V ,166.2V

C 、507.5V ,169.9V

D 、592.7V ,175.2V

【答案】B

【解析】《交流电气装置的接地设计规范》(GB /T50065—2011)附录D

。云测库,互联网测评考试与人才管理平台

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

电气工程师《供配电》案例分析题

电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷)(考生版)

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷) (考生版) 试卷题量:25题试卷总分:50分试卷限时:180分钟测评/引用码:xDe9HXi 一、案例题 根据以下材料回答1-5题: 某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为 180MVA(远景按3×180MVA考虑)。 1、根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管形母线进行短路下机械强度计算时,请判断需根据下列哪项考虑,并说明根据。( ) A、自重,引下垂线,最大风速 B、自重,引下垂线,最大风速和覆冰 C、自重,引下垂线,短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速 D、引下线重,自重,相应震级的地震力和25%最大风速 2、已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35%,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?( ) A、现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换 B、现有母线长期允许载流量1944A,需要更换 C、现有母线长期允许载流量1966A,需要更换 D、现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换 3、变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( ) A、35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈 B、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量450kVA C、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量800kVA D、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量630kVA 4、 A、5.65kA B、8.96kA C、10.49kA D、14.67kA 5、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( ) A、容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器 B、可以满足要求 C、容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器 D、容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器 根据以下材料回答6-10题:

注册电气工程师供配电专业案例考试历年真题

2019年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试》历年真题 第一部分复习指南 目录 封面 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2013年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2012年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2011年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2010年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2009年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2008年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2007年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解 2006年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(下)》真题及详解 第二部分考试真题 2014年注册电气工程师(供配电)《专业案例考试(上)》真题及详解

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)

5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km 9.局部等电位连接应包括( )。 A.防雷装置的接地引下线

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷 试卷题量:40题试卷总分:80分试卷限时:180分钟 一、案例题 根据材料,回答1-5题。 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注:

1.表中导体尺寸h为宽度,b为厚度。 2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3片间距皆为50mm。 3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据以上条件计算下列各题(保留两位小数)。 1、当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)() A、88% B、92% C、93% D、97% 【答案】B 2、当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?( ) A、87.34Ω B、91.70Ω C、173.58Ω D、175.79Ω 【答案】A 3、当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃,海拔高度为2000M环境中时,其实际负荷电流应不大于下列 哪项数值?() A、420A B、1580A C、1640A D、1940A 【答案】C 4、厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取 6,ηcosμs。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?() A、15.15kA B、33.93kA C、45.68kA D、49.09kA 【答案】D 5、请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。() A、100×10mm矩形铜导体二条平放 B、100×10mm矩形铝导体三条平放 C、100×6.3mm矩形铜导体三条平放 D、100×10mm矩形铜导体三条竖放 【答案】C 根据材料,回答6-8题。 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为 40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。 6、已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosψ=0.8,若220kV母线电

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

2013年注册电气工程师专业考试案例分析上午卷

2013年注册电气工程师(供配电)专业案例题(上午卷) 专业案例题(共25题,每题2分) 题1-5:某高层办公楼供电电源为交流10KV,频率50HZ,10/0.4KV变电所设在内,10KV侧采用低电阻接地系统,400/230V侧接地型式采用TN-S系统且低压置采用保护总等电位联接系统,请回答下列问题,并列出解答过程。 1.因低压系统发生接地故障,办公室有一电气设备的金属外壳带电,若已知干燥条件,大的接地表面积,50HZ/60HZ交流电流路径为手到手的人体总阻抗Z T见下表人体碰触到该电气设备,交流接触电压为75V,干燥条件,大的接触表面积路径为人体双手对身体躯干成并联,接触电流应为下列哪项数值? (A)35mA(B)75mA (C)150mA(D)214mA 答案:【C 】 2.办公楼10/0.4kV变电所的高压接地系统和低压接地系统相互连接,变电所的接地电阻为3.2Ω,若变电所10kV高压侧发生单相接地故障,测得故障电流为150A,在故障持续期内低压系统导体与变电所低压设备外露可导电部分之间的工频应力电压为下列哪项数值? 希望供配电专业群的全体考友努力学习,在2014年的供配电专业考试中取得好成绩。 希望我们的群77192223越办越好。感谢众多群友长久以来对群主的信任与支持。 (A)110V (B)220V (C)480V(D)700V 答案:【B 】依据GB/T 16895.10-2010表44.A1,TN系统, 3. 办公楼内一台风机采用交联铜芯电缆YJV-0.6/1kV-3 ×25+1×16配电,该风机采用断路器的短路保护兼作单相接地故障保护,已知该配电线路保护断路器之前系统的相保电阻为65mΩ,相保电抗为40 mΩ,保证断路器在5秒内自动切断故障回路的动作电流为1.62kA,线路单位长度阻抗值见下表,若不计该配电回路保护开关之后线路的电抗和接地故障点的阻抗,该配电线路长度不能超过下列哪项数值?

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05*10KV = 10.5KV;

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

相关文档
相关文档 最新文档