文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电系统 答案

供配电系统 答案

供配电系统 答案
供配电系统 答案

1.衡量电能质量的两个重要指标是什么?

答:电压和频率是衡量电能质量的两个重要指标。

2.供配电电压的选择主要取决于什么? 为什么提倡提高低压供配电的电压等级?

答:供配电电压的选择主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短。因为,在输送功率一定的情况下,若提高供电电压,就能减少电能损耗,提高用户端电压质量;另一方面,电压等级越高,对设备的绝缘性能要求随之增高,投资费用相应增加。

提倡提高低压供配电的电压等级,目的是为了减少线路的电压损耗,保证远端负荷的电压水平,减小导线截面积和线路投资,增大供配电半径,减少变配电点,简化供配电系统。同时也是节电的一项有效措施,在世界上已经成为一种发展趋势。

3.对供配电系统的基本要求有哪些?

答:用户对供配电系统的基本要求是经济性、安全性和可靠性。

4.供配电系统的负荷如何划分的?

答:供配电系统的负荷,按其对供电可靠性的要求,通常分为三级。其中一级负荷:若对此负荷停电,将会造成人的生命危险及设备损坏,打乱复杂的生产过程,造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。二级负荷:若对此种负荷停电,将会造成工厂生产机器部分停止运转,或生产流程紊乱且难以恢复,致使产品大量减产,工厂内部交通停顿,造成一定的经济损失,或使城市居民的正常生活受到影响。三级负荷:所有不属于一、二级负荷的其他负荷均属于三级负荷。

5.什么叫电气间距?

答:为保证供配电系统运行中电气设备及人员的安全和检修维护工作及搬运的方便,供配电装置中的带电导体的相间、导体相对地面之间都应有一定的距离,以保证设备运行或过电压时空气绝缘不会被击穿,这个距离称为电气间距。

6.变压器在供配电技术中起什么用途?

在电力系统中,变压器占有极其重要的地位。在供配电技术中的主要用途表现在以下两点:电能供出电能时,利用变压器升高发电机的出口电压,以减少线路中的能量损耗和提高电能利用率;向用户分配电能时,又可利用变压器把电压降低,以满足用户的需要和提高用电的安全性。

7.高压熔断器在电网线路中起何保护作用?

答:高压熔断器是用来防止高压电气设备发生短路和长期过载的保护元件,是一种结构简单,应用最广泛的保护电器。

8.高压隔离开关在电力线路中起何作用?高压负荷开关与高压隔离开关有何不同?

答:高压隔离开关主要用于隔断高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修。高压负荷开关则主要用于10kV配电系统接通和分断正常的负荷电流。

9.电压互感器和电流互感器在高压电网线路中的作用各是什么?在使用时它们各应注意哪些事项?

答:电压互感器和电流互感器作为供配电技术中一次系统和二次系统之间的联络元件,其中电压互感器用来把一次系统中的高电压转换成二次系统中的标准量程100V的低电压值;电流互感器把一次系统中的大电流转换成二次系统中标准量程5A的小电流,使二次电路正确反映一次系统的正常运行和故障情况。在使用中电压互感器的二次侧需可靠接地,并且不允许短路;电流互感器的二次侧需可靠接地,且不允许开路。

10.试述高压开关柜在电气和机械联锁上采取的“五防”内容。

答:高压开关柜在电气和机械联锁上采取的“五防”内容有:①防止误合闸、误分断断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止向已经接地的部位送电;④防止带电挂接地线;

⑤防止误入带电间隔。

11.供配电系统中的电气主接线中,通常配置哪些电气设备?

答:供配电系统中的电气主接线中,通常配置的电气设备有高压隔离开关、接地开关和接地器、避雷器、阻波器、耦合电容器、电流、电压互感器等。

12.何谓母线?母线在供配电系统中起什么作用?

答:供配电系统中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线又分为矩形母线和管形母线。其中矩形硬母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。软母线通常用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。

13.常见的典型电气主接线方式包括哪些?单母线分段接线有何特点?

答:常见的典型电气主接线方式包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线带旁母接线、桥式接线等。其中单母线分段接线的特点是:分段后母线和母线隔离开关可分段轮流检修。对重要用户,可从不同母线段引双回路供电。当一段母线发生故障、任一连接元件故障和断路器拒动时,由继电保护动作断开分段断路器,将故障限制在故障母线范围内,非故障母线继续运行,整个配电装置不会全停。

14.比较放射式与树干式供配电接线的优缺点,并说明其适用范围。

答:放射式接线的特点是每个负荷由一单独线路供电,因此发生故障时影响范围小,可靠性高,控制灵活,易于实现集中控制,缺点是线路多,所用开关设备多,投资大,因此这种接线多用于供电可靠性要求较高的设备。树干式接线的特点是多个负荷由一条干线供电,采用的开关设备较少,但干线发生故障时,影响范围较大,所以供电可靠性较低,且在实现自动化方面适应性较差。这种接线方式比较适用于供电容量较小,而分布较均匀的用电设备组。

15.通常架空导线选用什么类型的导线?这种类型的导线按其结构不同可分为哪两种形式?工厂中最常用的是哪一种?在机械强度要求较高的35kV及以上架空线路多采用哪种绞线?

答:架空导线通常选用裸导线,按其结构不同可分为单股线和多股绞线。绞线又有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线之分。在工厂中最常用的是铝绞线;在机械强度要求较高的35kV 及以上架空线路多采用钢芯铝绞线。

16.何谓负荷曲线?负荷曲线分有哪几种类型?与负荷曲线有关的物理量有哪些?

答:操作电源主要是向二次回路提供所需的电源。操作电源分有直流和交流两大类,其中直流操作电源按电源性质可分为由蓄电池组供电的独立直流电源和交流整流电源,主要用于大、中型变配电所;交流操作电源包括由变配电所用主变压器供电的交流电源和由仪用互感器供电的交流电源,通常用于小型变配电所。

17.什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义?

答:计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时,其平均功率称之为半小时最大负荷P30。通常把半小时最大负荷P30称为“计算负荷”。计算负荷是供配电系统设计计算的基本依据。计算负荷的确定是否合理,将直接影响到电器设备和导线电缆的选择是否经济合理。计算负荷不能定得太大,否则选择的电气设备和导线电缆将会过大而造成投资和有色金属的浪费;计算负荷也不能定得太小,否则选择的电气设备和导线电缆将会长期处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘体过早老化甚至烧毁.

18.高层民用建筑物是如何划分一类和二类建筑的?

答:高层建筑物按其名称可分为居住建筑和公共建筑,其中居住建筑中19层和19层以上的高级住宅分为一类建筑;10~18层的普通住宅称为二类建筑。公共建筑包括医院、百货楼、展览楼、财贸金融楼、电信楼、广播楼、省级邮政楼、高级旅馆、重要办公楼、科研楼、图书馆、档案楼等。这些公共建筑中若建筑高度超过50m,可视为一类建筑;如果建筑高度不超过50m,就属于二类建筑。

19.高层民用建筑的电力负荷共划分为几级?如何区分?

答:高层民用建筑的用电负荷分为三级:一类建筑的消防用电设备为一级负荷;二类建筑的消防用电设备为二类负荷;一、二类建筑中,非消防电梯为二类负荷,其余为三类负荷。

20.根据实现的方式将保护接地分为几种类型?其作用是什么?

答:电气接地按其接地的作用,可分为两大类:电气功能性接地、电气保护性接地。电气功能性接地,主要包括电气工作接地、直接接地、屏蔽接地、信号接地等。电气保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。

21、配电变压器的防雷保护是怎样?

答:在供配电系统中,常常在变压器的高压侧装设阀型避雷器作为变压器的防雷保护。对于Y/Yn0接线的变压器,一般把外壳、中性点与避雷器共同接地。

22.供配电系统的过电压及其分类。

答:大气过电压又称雷电过电压,是由于电力系统的设备或建(构)筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压,因其能量来自系统外部,故又称为外部过电压。

雷电过电压有两种基本形式:直击雷过电压和感应雷过电压。

内部电压:操作过电压和谐振过电压。

23.照度,光源的显色性,照明的方式和种类,照明线路

答:照度(illuminance)是表征被照面上光的强弱的物理量,用受照物体单位面积上的光通量表示。照度的符号为E,单位是勒克斯(lx)。

光源对被照物体颜色显现的性质称为光源的显色性能。物体的颜色以日光或与日光相当的参考光源照射下的颜色为准。

光源的显色性能用被测光源照明时与由参考光源照明时物体颜色相符程度,显色指数()来衡量。日光的显色指数为100,白炽灯的显色指数为97~99,荧光灯的为75~90。

照明方式:一般照明在整个场所或场所的某部分照度基本均匀的照明。

局部照明为照亮某个局部而设置的照明称为局部照明。

混合照明对于工作位置需要较高照度而对光照方向有特殊要求的

场所宜采用混合照明。

照明种类:工作照明正常工作时用来保证被照明场所正常工作时具有适合视力

条件的照度。

事故照明用于在工作照明因故障失去后,维持暂时继续工作或安全疏散人员。

值班照明在非生产时间供值班人员使用的照明称为值班照明。

警卫照明用于警卫地区周界的照明。

障碍照明装设在建筑物上作为障碍标志用的照明。

照明线路:一般由馈电线、总照明配电箱、干线、照明分配电箱、支线和用电设备(灯具、插座)组成

24.照明供电系统如何选择供电电压和供电方式?

答:一般采用交流220V,少数情况下采用交流380V。

对于以下特殊场所,应根据情况选用适当的供电电压。

(1)地沟、隧道或安装高度低于地面2.4m且有触电危险的房间,采用36V或12V。

(2)检修照明亦采用36V或12V。

(3)由蓄电池供电时,可根据不同情况分别选用220V、36V、24V或12V。

(4)由仪用电压互感器供电时,可采用100V。

25.电气设备选择的一般原则

答:按正常工作条件下选择额定电流、额定电压及型号等,按短路情况下校验开关的开断能力、短路热稳定和动稳定。

26.低压断路器的种类和类型

答:低压断路器又称自动开关,这种开关电器既能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常(故障)电路条件下接通、承载(一定时间)和分断电流。低压断路器这一名称是我国在1985年公布低压断路器标准后才得到统一使用的。低压断路器的型式按结构可分为万能式断路器和塑壳式断路器两种;按动作速度可分为一般型和快速型两种。交流快速型断路器,通常称为限流断路器,其分断时间短到足以使短路电流在达到预期峰值前即被分断。如果按用途分类,低压断路器可分为配电断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等几种。

27.母线材料和类型、颜色及布置?

答:材料:铜、铝。

类型:在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。母线按外型和结构,大致分为以下三类:(1)硬母线。包括矩形母线、槽形母线、管形母线等。(2)软母线。包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。

(3)封闭母线。包括共箱母线、分相母线等。

颜色:按常见电压等级划分:220kV为紫色,110kV为朱红色,35kV为鲜黄色,10kV为绛红色,6kV为深蓝色,0.4kV为黄褐色

布置:据GB/J 149-90之规定母线搭接面的处理应符合下列规定:

a、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内,必须搪锡,在干燥的室内可直接连接。

b、铝与铝:直接连接。

c、铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。

d、封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。

28.电流互感器与电压互感器的配置原则?

答:电流、互感器的原理都是一样的,都是磁感应,电流互感器是一次电流变换成二次所需的工作电流电流,电压互感器是把一次电压变换成二次所需的电压。

一般的电流互感器都是把一次大电流变换成二次小电流,二次电流有1A 和5A两种规格5A目前用的最多电压互感器在电力行业的二次电压一般在100V, 100/根号3V

选型比,最好是你所用的用电设备的电流值在表中间最准,比如电流大约为7到8A,选15/5的就比较准确

29.导线和电缆截面的如何选择?

答:按允许载流量选择导线和电缆的截面

按允许电压损失选择导线和电缆截面

按经济电流密度选择导线和电缆截面

按机械强度选择导线和电缆截面

30.变电所中变压器台数与容量的如何确定?

答:车间变电所变压器台数与容量的选择

对于一般生产车间,尽量装设一台变压器,其额定容量应大于用电设备的总计算负荷,

且应有适当富裕容量.

对于有一,二级负荷的车间,要求两个电源供电时,应选用两台变压器,每台变压器

容量应能承担全部一,二级负荷的供电.如果与相邻车间有联络线时,当车间变电所出现故

障时,其一,二级负荷可通过联络线保证继续供电,亦可只选用一台变压器.

对于随季节变动较大的负荷,为了使运行经济,减少变压器空载损耗,也宜采用两台

变压器,以便在低谷负荷时,切除一台.

凡选用两台变压器的变电所,任一台变压器单独投入运行时,必须能满足变电所总计算

负荷70%的需要和一,二级负荷的需要.

企业总降变电所主变压器的选择

对第三级负荷供电的总降变电所,或者有少量一,二级负荷,但可由邻近企业取得备

用电源时,可只装设一台主变压器;其额定容量应大于企业全部车间变电所计算负荷的

总和,

并考虑15~25%的富裕.

当企业中一,二级负荷占全部负荷比重较大时,应装设两台主变压器,两台主变压器

之间互为备用.当一台出现事故或检修时,另一台能承担全部一,二级负荷.

31.供配电网络常用的典型网络结构有哪些?各适用的对象?

答:放射式、树干式、环式。

各种网络结构的适用对象

1. 中压系统

(1)对于城市非重要用户及郊区,可靠性要求不高,可采用树干式结构。

(2)对负荷密度大,且供电要求高的用户可采用双电源双回路树干式或环式结构。

(3)对于提供双电源有困难,用户的供电可靠性要求又较高的情况,可采用放射式结构。

低压系统

在低压供电系统中,环式结构较少使用,常见的网络结构形式是放射式结构和树干式结构。

(1)对于单台设备容量较大或较重要场合,一般采用放射式结构。

(2)对于非重要用电设备,用电性质相近,又便于线路敷设时,一般采用树干式结构。

(3)对于重要用电设备,可采用双电源双回路树干式结构或双电源双回路放射式结构。

32.电力系统中性点接地方式有哪几种?采用中性点不接地系统有何优缺点?

答:我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。

6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。

中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。33.提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?

答:无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。

无功补偿装置除发电机和输电线外的无功电源主要有:①并联电容器组是一种静态的无功补偿装置。用它进行的补偿称为并联电容补偿。②同步调相机;③静止无功补偿器。后两者属于动态的无功补偿装置。

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

供配电系统练习题六(含答案)

第六章 习题 6-1 何谓电力用户的“计算负荷”P ca ?为什么在计算需要系数K d 时,可以用P ca 代替最大负荷P max ? 6-2 供电部门为什么要求用户提供计算负荷并加以审核?计算负荷偏大或偏小会造成什么后果? 6-3 常用的计算负荷的求取方法有哪几种? 6-4 何谓“需要系数法”?说明需要系数K d 的意义。 6-5 工厂企业中提高功率因数的措施有哪些? 6-6什么是均权功率因数、最大负荷时的功率因数和总平均功率因数? 6-7 试推导确定武功补偿电容器容量的计算公式。 6-8 补偿电容器降低电压使用,其参数会发生那些变化? 6-9 某车间有10t 桥式行车一台,P N =36.5,JC=40%,计算其负荷。 ?cos =0.5,85.0=η。 6-10 两台电焊机,每台额定容量22KV A, ?cos =0.5 ,JC=65%,计算其设备容量。 6-11 某工厂的计算负荷ca P =2000KW ,ca Q =1600Kvar ,如果8.0,75.0==βα,该厂的平均功率因数多大?如果将平均功率因数提高到0.9,应用多大的电容器容量进行补偿? 6-12某380V 线路,供电给35太小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85KW ,查表得K d =0.15,?cos =0.5,73.1=?tg ,试求出该线路的计算负荷ca P ,ca Q ,ca ca I S ,。 6-13 如图6-6为一车间供电负荷图,已知:电焊变压器JC=65%,?cos =0.5 ,JC=25%,试按需要系数法确定计算负荷。

第六章答案 6-1通常把根据半小时的平均负荷所绘制的曲线上的最大负荷称为计算负荷。为了使得计算方法的一致,对其他供电元件(大界面导线、变压器、开关电器等)采用半小时的最大负荷作为计算负荷。 6-2 为使功率因数满足要求。计算负荷偏大使得计算的功率因数大,反之偏小。6-3 需要系数法利用系数法和二项式系数法 6-4 需要系数法即利用需要系数和设备额定容量确定计算负荷的方法; 1 反映最大负荷时,工作着的用电设备的容量与全部用电设备容量的比值。 2. 反映最大负荷时,工作着的用电设备实际所需的功率与这些用电设备总容量的比值。 3.负荷计算时考虑用电设备组的平均效率。 4.考虑给用电设备组供电的线路在输送功率时的酰氯的效率。 5.加工条件和工人操作水平也是影响用电设备取用功率的因素。 6-5 (一)提高自然功率因数(二)采用无功补偿提高功率因数 6-6 1 均权功率因数是以有功电能和无功电能为参数计算得到的功率因数。 2 最发负荷时的功率因数即有功功率计算负荷与全企业视在计算负荷的比值。

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

供用电系统试题一

参考公式: N B N d B d S S X X ? =**' ''' ; N B K B T B T S S U X X X ?= = *100%' ' ; 2B B WL B WL U S X X ?=* ; 2B B N N r B r U S I 3U 100%X X ??=* 线路对地支路的功率损耗: 2~2 B jU S B LY -=? 一、 填空题(每题/空 1 分,共30 分) 1. 目前,我国电力系统普遍采用的中性点运行方式有________、________、________。当低压配电网的单相接地电流超过规定时,中性点运行方式为________。 2. 试确定图中发电机和变压器的额定电压。 3. 变电所主接线的形式中桥形接线包括_______和_______,当线路较长和变压器不需要经常切换的时候,通常采用_______,而线路较短和变压器经常切换的场合采用_______。 4. 电力系统计算中,变压器通常用_______等值电路来代表,其中阻抗参数可以根据_______试验结果进行计算,导纳参数可以根据_______试验结果计算。 5. 电力系统的无功电源包括________、________、________和 静止补偿器等。无功损耗主要产生在________和________两个电气元件上。

6. 提高工业企业功率因数的方法可分为两大类,分别为________ 和________ 。 7 运算曲线法适用于发电机作为电源的系统中发生三相短路时短路电流的计算,发电机电抗一律用________代表,*ca X 是以________为基准值的标么值,当 ca X 大于_____时,可以将发电机看成是无限大电源。 8 不对称短路的分析方法是______,当网络的总等值正序电抗与负序电抗相等时, )2(K I =____)3(K I 一、 二、 简答题(共 25 分) 1. 以下图为例,试写出f U 的计算公式并说明为调整用户端电压f U 可采取哪些措施? (6分) 2 3.电力系统中枢点调压方式有哪些?每种调压方式的具体调压要求是什么?(6分) 4 二、 计算题(共 10 分) 得分 评卷人 得分 评卷人 U A U P + j Q U A k 2 : 1 U f

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

家装配电系统

配电系统综合 一入门 NPX630/3P 400A中——NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱——NPX160是断电器的型号,3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A,YJV:铜芯交联聚乙烯电缆,NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆,4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯,SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管),FC:指暗敷在地面内。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明——C65N为断电器型号C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极;BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆;3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的;SC15:穿直径15mm的钢管;CC:暗敷设在屋面或顶板内。 二各种敷设方式 AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设 PC-穿硬塑料管敷设 FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 CT-电缆桥架敷设 MR-金属线槽敷设 M-用钢索敷设 KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 CP-穿金属软管敷设 DB-直接埋设 TC-电缆沟敷设 CE-混凝土排管敷设。

三CAD里配电系统图 BVV-500(2x2.5)WC.CEC和ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 表示什么? BVV-500(2x2.5)WC.CEC ZR-BVV-500(2x4+1x2.5)WC.CEC 分别代表什么 第一个是说塑铜线两个2.5平方的 第二个是说塑铜线两个4平方的+一个2.5平方的 问电气系统图中C65N-32A/2P ZR-BVV-3X4 分别代表什么意思 C65N-开关型号(最大断路电流为65A) 32A-额定断路电流(本开关断路电流为32A) 2P-级数 ZR-导线型号(ZR表示阻燃型) BVV-BVV铜芯圆型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 3X4-3根4mm2的导线 电施图配电箱内的C65N—C63/3P和DPN—C32/2P的含义 DPN:是DPN型断路器系列,C32/2P:是二相32A底座断路器,电大电流32A. BVV.BVVB电线的区别ZR—BV是什么电线用BVR能代替吗 BVV,BVVB电线的区别就是BVV线是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,而BVVB是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电线,二者的区别就是截面不一样,ZR-BV是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线,而BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,你自己看你用在什么方面,要是要有阻燃作用,那就不能代替. BVV.BVVB是有护套的铜塑线,前者圆形,后者扁形。 ZR—BV是阻燃型的铜塑线(无护套,仅有绝缘)。 无阻燃要求时,BVR可以替代ZR—BV,但不划算,BVR价格要相对高些 请问电线电缆中"BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV 人家问平常用的电线市面上BV,BVR,RV,RVV,不是那些大截面工程用的电缆 B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 以上电线结构:导体+绝缘 拿2.5mm2为例: BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种 BLV是1根直径1.78mm BVR是19根直径0.41mm RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

供配电系统练习题七(含答案)

第七章习题 7-1 什么时电力系统短路,短路的类型有哪几种,如何表示? 7-2 短路对电力系统的运行和电器设备有何危害? 7-3 何谓标么值?在短路电流计算中,对标么制标准值的取法有何限制? 7-4 根据图5-7所给参数,计算元件电抗标么值及K1,K2两点短路回路总电抗。7-5 何谓“无限大”电力系统,他有什么特征? 7-6 “无限大”电力系统供电的电路和发电机供电的电路短路时,短路电流变化有何异同? 7-7 什么是冲击系数Ksh?其变化范围如何?对应Ksh=1和Ksh=2分别代表了什么情况?工程计算上如何取值? 7-8 系统接线如图7-51所示,两个电源均为“无限大”系统,架空线每公里电抗为0.4Ω/km,当K点发生三相短路时,试求 (1)短路回路总电抗标么值; (2)K点短路电流; (3)架空线AB的短路电流; (4)母线A的残余电压。 7-9 系统的接线如图7-52所示,电流按无限大容量计算,当加压变压器低压侧母线发生三相短路时,求: (1)故障点的短路电流周期分量; (2)故障点的冲击短路电流值; (3)变电所高压侧母线的残余电压值; (4)架空线路WL中流过的短路电流周期分量值。 7-10 系统接线如图7-53所示,计算: (1)K1点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流; (2)K2点三相短路时的短路电流周期分量和冲击短路电流;

(3)K2点三相短路时,变电所二次侧母线的残余电压; (4)K1点三相短路时,短路容量。 7-11 系统接线如图7-54所示,各元件的参数已在图中标出,发电厂装设汽轮发电机,当K点发生三相短路时,用近似计算法计算: (1)次暂态短路电流; (2)冲击短路电流; 7-13 图7-56示出两个电源相故障点供给电路电流,一个示无限大容量系统,另一个是有限容量的发电厂,装有汽轮发电机,有自动调节励磁装置,计算:(1)k点发生三相短路是的次暂态短路电流和稳态短路电流值; (2)冲击短路电流; (3)发电机电压母线的残余电压值 (4)k点短路时115kv架空送电线路中的电流值。 7-15某工厂车间变电所供电系统如图7-58所示,求K点的短路电流周期分量,冲击电流。 什么是对称分量法?对称分量有几种,画出各分量的相量图,并写出表达式。

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统培训课件 课程大纲 一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页 二供配电系统的运行与巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第3页 三供配电系统定期维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页 四配电系统常见故障与分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第8页 第一节 供配电系统简介 一供配电系统定义 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V 或以上的称之为高压电。 二供配电系统分类: (一)高压供配电系统; 1)对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之间 的设备和线路; 2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈电 柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等 3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV供电; 4)用户负荷分类: 一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等

二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等; 三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷; 其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电; 5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开关;(二)低压供配电系统; 1)范围:降压变压器1KV以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配电 室引入线至用电设备受电端配电箱入口止; 2)低压配电系统供电形式:放射、树干、变压器干线式、链式 3)低压配电系统主要设备组成:电力变压器、低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容器 柜(补偿柜)、计量柜、发电机等组成; 4)低压配电系统附属设施:电缆桥架、封闭母排、电缆、转接箱、强电井、配电箱、 用电设备控制柜等 5)低压设备:断路器、隔离开关、刀熔开关、负荷开关、互感器、电流表、电压表、 接触器。 三供配电系统主要设备作用及特点 (一)高压柜(即高压开关柜、高压环网柜等)的主要作用/功能是:将一路或两路10KV (35KV)高压,分解成若干路,提供给对应的变压器,并分断变压器的供电以便对其维护,当变压器短路、过载时快速分断供电设备。当然加上电能计量装置后,就可以计量电能用量,用于收费。 (二)变压器 1)主要作用/功能是:常用的是将10KV(35KV)高压转换成400V/230V的低压, 以供低压电器使用,可允许上下±5%浮动。 2)常用的是按冷却方式分为: a.干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、 高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 b.油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫 油循环等。 3)变压器绝缘等级

供配电技术方案

1.1.1.供配电系统 1.1.1.1.工程界面 南方电网调度控制中心搬迁和升级改造等工程自动化机房配电施工部分包括包含3 个配电室和3 个蓄电池室,本期使用2 个配电室和2 个蓄电池室,配电室3 和蓄电池室3 作为远期扩容.同时在调控中心1F 布置1 个配电室和1 个蓄电池室提供非通信自动化电源室.本工程自动化机房共5 个主机房区包含控制区机房,非控制区机房,信息管理机房,镜像机房,托管1,2 机房以及配电室和蓄电池室提供供电.供配电系统包含设备负荷和动力市电负荷两类,主要对控制大区机房,非控制大区机房,信息管理机房,信息管理机房,镜像机房,托管1 区机房以及托管2 区机房的系统设备和动力设备提供供电。UPS 按照<< 南方电网调度生产供电电源配置技术规范>>(Q/CSG)自动化机房供电负荷均按照一类负荷设计中特别重要负荷进行设计. 第一部分:UPS供电部分 2F自动化机房整体供电工程界面示意图

1F非通信自动化UPS整体供电工程界面示意图 UPS电源:按分区分期设计.本期配置3套UPS系统,分别为核心UPS,非核心UPS以及非通信自动化UPS,本工程包含具体建设范围如下:1)核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间以及UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间的连接电缆的供货和实施在本工程建设范围。B、UPS主机与配电柜的承重支架。C、UPS主机与配电柜的电缆桥架。D、UPS输出配电柜至各主机房的输出主干密集母线槽。E、机柜端机柜供电母线槽。另外,UPS主机设备、蓄电池组及蓄电池组(蓄电池之间连接电缆)、UPS输入输出配电柜、UPS输出配电柜的输出至调度大厅的电缆不在本工程范围,但本工程应提供UPS主机及配电柜的安装配合。见图 核心UPS系统建设范围示意图 2)非核心UPS系统:A、UPS主机与UPS输入输出配电柜之间、UPS主机与蓄电池组开关箱之间、UPS市电输入总配电柜与UPS输入配电柜之间以

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

高低压配电知识考试试题

高低压配电知识考试试题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。

低压配电系统调试解决方法

第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2调试程序 4201 绝缘电阻测试 a 所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a 测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于 0.04 秒(40ms)动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a 测量各区域房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm,测量各区域房间内不同位置之照度,测试位圖测 试点应最少包括以下各项:

供配电系统基础知识学习

供配电系统基础知识 供配电系统常用电气设备变电所的电气主接线 变电所的结构与布置供配电网络的网络结构供电网络的结构与敷设

1、供配电系统常用电气设备 1.1 电力变压器 电力变压器:是变电所的核心设备,通过它将一种电压的交流电能转换成另一种电压的交流电能,以满足输电、供电、配电或用电的需要。 1). 常用电力变压器的种类: (1)按相数分类:有三相电力变压器和单相电力变压器。大多数场合使用三相电力变压器,在一些低压单相负载较多的场合,也使用单相变压器。 (2)按绕组导电材料分类:有铜绕组变压器和铝绕组变压器。目前一般均采用铜绕组变压器。 (3)按绝缘介质分类:有油浸式变压器和干式变压器。油浸式变压器由于价格低廉而得到了广泛应用;干式变压器有不易燃烧、不易爆炸的特点,特别适合在防火、防爆要求高的场合使用,绝缘形式有环氧浇注式、开启式、六氟化硫(SF6)充气式和缠绕式等。干式变压器现已在中压等级的电网中逐步得到了广泛的应用。 2). 常用变压器的容量系列 我国目前的变压器产品容量系列为R10系列,即变压器容量等级是按为倍数确定的,如:100kVA、125 kVA、160 kVA、200 kVA、250 kVA、315 kVA、500 kVA、630 kVA、800 kVA、1000 kVA、1250 kVA、1600 kVA等。 3). 电力变压器的型号标示 ◆电力变压器的型号代表符号: 绕组的耦合方式:自耦—O;互耦—无标示。 1.按相数:单相—D;三相—S。 2.按冷却方式:油浸自冷—缺省或无标示。 油浸风冷—F 油浸水冷—S 强迫油循环风冷——FP 强迫油循环水冷——SP 3.按绕组数:双绕组—缺省;三绕组—S 绕组导线材料:铜—无标示;铝—L。 4.按调压方式:无载调压(无励磁调压)——缺省。 有载调压——Z。 ◆变压器的并联运行及其并联条件: 两台或两台以上变压器的一次侧绕组共同接到一次母线上,二次绕组共同接到二次母线上的运行方式: 并联运行的条件: 1、连接组别必须相同(否则将产生环流) 2、变比应相等 3、阻抗电压应相同 ◆变压器的损耗: 铁损——消耗在铁心上的电能,发热,属于有功功率损耗,属于固定损耗——简称:励磁损耗。 铜损——消耗于绕组的电能,发热,属于有功功率损耗,属于可变损耗——简称:短路损耗。 变压器无功功率——由于产生磁场所占用的功率,占用能力而不产生热能等损耗,属于无功功率损耗。 由于无功功率的输送要流经线路,在线路和设备内部产生热量,造成一定程度的发热损失。 1.2 高压开关设备: 1. 高压断路器 2. 高压隔离开关 3. 高压负荷开关

工厂供配电系统计算题

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到 ?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25 εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2 )1(302 )1(30Q P +=56.8kVA )1(30I = N U S 3)1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302 )2(30Q P +=16.0kVA )2(30I = N U S 3)2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73

低压配电系统种类

你的问题不清楚.看是在什么系统下用的.你的保护指的是什么.人.设备.还是系统?.根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 1、TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1.1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护; (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

相关文档
相关文档 最新文档