2017年第11期信息通信2017 (总第179 期)INFORMATION & COMMUNICATIONS (Sum. N o 179)

中国铁塔基站蓄电池配置及下电参数设置

岑祺

(福建省邮电规划设计院有限公司,广西南宁536100)

摘要:现网基站中大量开关电源一、二次下电均采用电压下电的方式,不能满足中国铁塔按照时间下电的要求。文章通 过计算一次二次下电容量、查询蓄电池放电曲线等方式得出一次下电电压,使开关电源通过电压下电的方式实现按时间 下电的功能。

关键词:开关电源;蓄电池;一次下电;二次下电

中图分类号:D923.2 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2017)11-0208-04

0引言

铁塔公司成立后,中国移动、中国电信、中国联通三家 电信运营商的基站基础设施均交给铁塔公司运营维护,基 站电源的维护标准及备电时长均发生了变化。根据铁塔公 司与运营商签署的后备电力保障,其基本配置为:“供电设 备需提供主设备3小时、传输设备10小时后备蓄电池保 障”。新的备电要求需要新的蓄电池供电方案来解决,本文 主要阐述如何通过开关电源的蓄电池参数设置来适应新的 备电需求。

1项目简介

运营商使用蓄电池保障基站后备供电时,通常将开关电 源一次下电配置为44-46V,二次下电配置为43.2-44V。统一 设置一次下电电压导致部分基站主要负载保障时间不足,不能满足“基站主设备3小时、传输设备10小时后备电力保障”的要求。新建基站的开关电源,具备按时间下电的功能,但现 网中绝大部分存量基站的开关电源只具备按照电压下电的功 能。铁塔公司迫切需要一套开关电源设置参数,以满足蓄电 池按时间下电的需求。

本文根据基站典型设备配置和基站典型功耗,对基站 一次下电进行探讨,提出了一次下电的计算方式和设置范 围。对于部分多运营商共享基站,由于原有蓄电池配置不 足,需要通过计算得出扩容的蓄电池容量后,再对一次下电 进行设置。

2蓄电池参数设定的思路

开关电源中可设定蓄电池参数,蓄电池参数设定思路及 流程图如图1所不:

更全面,更准确地分析了电力通信网络的脆弱性。

4_2电力通信网络脆弱性仿真

这要求电力企业了解电力通信网络的基本特征,根据以 前确定的电力通信网络漏洞测量指标,建立电力通信网络业 务层漏洞模型,设计单元故障模型,脆弱性分析需求网络模型,并在不同的情况下对电力通信网络的脆弱性进行描述和分析。之后,可以根据网络仿真对电力通信网络的脆弱性进行分析。例如,您可以选择节点,线路,然后从电力通信网络传输节点 或线路,以降低网络的性能。然后,根据网络性能的程度,选 择节点的脆弱性最后,通过对系统的分析来识别故障,并最终 找到有针对性的策略。此外,电力网络的脆弱性也可以模拟 仿真分析,在故意攻击和随机攻击模式下,这些攻击节点将丢 失,最终导致网络瓦解。实验表明,随机攻击和故意攻击比较,发现故意攻击电力通信网络的脆弱性使网络性能的影响更加 明显。

5电力通信新技术的发展趋势

5.1加快光纤传输网的大力建设

当前,我国在电力网络建设上存在着地区差异,东部发展 比较快,而西北部发展稍微慢。并且在我国部分地区的电力 通信系统中,光线传输网存在着纤芯容量不足、设备容量小的 问题,因此应将新技术应用在加快光纤传输网的建设上。光 纤传输网的建设需要花费大量的资金,应吸引更多的投资加 入到电网改造中来,从而实现有点带面的工程建设。例如,在 通信网的非话业务方面和网内IP技术等方面要加大开拓和推 广力度,努力扩大电力通信网络的覆盖面,在各交换机制的组网工作中做好相关完善工作,把信息交换网络朝着高速高效 率、安全性强、稳定性高的方向建设。

5.2加快光纤通讯技术的大规模应用

由于光纤通信具有抗电磁干扰能力强、传输容量大、频带 宽、传输衰耗小等诸多优点,它一问世便首先在电力部门得到

应用并迅速发展。除普通光纤外,一些专用特种光纤也在电

力通信中大量使用。在我国现行电网中,35K V以下的线路一

般都采用三相电力系统传输,系统的电力通信则采用传统的

方式进行。如果用OPPC替代三项中的一相,形成由两根导

线和一根OPPC组合而成的三相电力系统,不需要另外架设

通信线路就可以解决这类电网的自动化、调度、通信等问题,

并可大大提高传输的质量和数量。因此在当前的电网系统中,

应加快对光纤通讯技术的大规模使用,使其深入到我国各个

地区中,实现电网系统的升级与改造。

6结语

综上所述,在当前电力运行的过程中要依靠通信技术的

良好运行,减少因通信网络对电力系统的影响。

参考文献:

[1]刘晓明.复杂信息系统网络脆弱性分析与仿真验证技术研

究[D].北京:北京邮电大学,2013.

[2]蔡伟,杨洪,熊飞,等.考虑电力通信网可靠性的业务路由优

化分配方法[J].电网技术,2013,37(12): 541-545.

[3]许广南.基于电力通信视域下的光纤通信技术应用探索

[J].低碳世界,2017(04): 275-276.

208

通信机房蓄电池组替换项目实施方案

通信机房蓄电池组替换项目实施方案 广东通建叶健 一、电池替换操作步骤: 第一步:测量熔丝和电池组电压,确定要拆电池组; 第二步:在电源柜拔掉对应电池组熔丝; 第三步:测量电池组电压是否下降,如有下降则为要拆电池组; 第四步:从电池组中间断开任两块电池连接线; 第五步:拆除电池组正负极铜排上的电源线; 第六步:拆除电池组; 第七步:确定新电池组安装位置(特别是铜排到电池线的距离要预留够); 第八步:安装电池组底座/电池架; 第九步:正确摆放电池组(注意两块电池之间的正负极对应); 第十步:按图纸连接电池组,留中间两块电池线先不连; 第^一步:拧紧电池极柱螺丝,检查电池连接线序和螺丝拧紧情况(本操作施工人员检查一次,现场负责人检查一次,保证检查两次以上);第十二步:将电池组正负极接到铜排上,连接电源线; 第十三步:将电池组中间两块电池线连接好; 第十四步:测量电池组电压; 第十五步:安装好熔丝,测量系统电压;

二、注意事项及防范措施: 1、机房承重:联通汇聚机房租赁的基本都是二层或二层以上楼房, 这些楼房严格意义上作为通信机房不符合通信建造标准承重标准(普通民房承重约400KG/平方),电池组容易压塌楼房,造成重大事故。预防措施: a.电池组跟着承重梁的走向摆放。 b.电池组安装槽钢底座支架,分摊承重。 c.禁止电池码放。 d.非操作施工人员不要集中站在电池组周围。 2、搬运: 人工搬运:核心、汇聚机房电池基本都是400A H以上,单只电池重量从120~800斤不等,在搬运中极容易碰伤/砸伤人员。 预防措施: a.使用电池厂家配备的专业搬运工具; b.人员配备足够,用力要均匀,保持电池平衡; c.吊车搬运必须一个吊车司机配备一个指挥; d.吊车工作臂下及工作旋转范围内不得站人。 3、接线:电池接线包括电池电源线接线和电池组之间的接线,电池安装 事故多数是由接线引起的,接线的正确与否直接影响电池组的安全。 预防措施: 电池组加电之前要确认以下问题两遍以上(责任人施工人员、施工队长和现场项目经理):

铅酸蓄电池室设计要点

铅酸蓄电池室设计要点随着互联网应用的飞速发展,也推动了大型数据中心或各类计算机机房建设的步伐。为保障数据中心和机房IT设备的正常运行,不间断电源(UPS)系统的配置必不可少。目前,在所有计算机机房和数据中心,给不间断电源系统提供后备电能的主要依靠免维护铅酸蓄电池。因此,在市电出现异常后,UPS的后备蓄电池正常提供电能就成为数据中心或计算机机房能否安全运行的关键。 目前,数据中心或中大型计算机机房在规划建设时为保证蓄电池正常工作和维护,均设计有单独的电池室为蓄电池安全运行提供保障。由于铅酸蓄电池是高污染和危险产品,因此国家对它的使用环境及电池室的建设有严格的要求,在设计和施工时要注意以下几个方面。 电池室的承重: 机房常用12V100AH的铅酸蓄电池,每节在30公斤左右,中大型机房或数据中心电池数量的配置一般在200节以上,按摆放4层放置40节设计,每平方约1200KG。这个重量是普通建筑(每平方300~500公斤)无法承受的。故《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室承重电池室活载荷不低于16KN/米2,约每平方1632KG。因此,电池房一般选择放在地面或楼板经过特殊加固的房间。 电池室的环境: 1、温度:铅酸蓄电池内部为化学物质,环境温度过低时,化学反应速度放缓,电池容量会比额定容量降低。环境温度过高时,化学反应速度加快,会加速电池老化,减少电池使用寿命。《通信用阀控式铅酸蓄电池质量标准YD/T799-2010》质量要求电池使用温度20~30℃,《计算机机房设计标准GB50174-2008》要求电池室温度15~25℃。故建议电池室安装空调,温度设定在20~25℃。 2、通风:铅酸蓄电池在过充电后会产生腐蚀性气体和易燃气体,因此必须安装通风换气装置。《暖通与通风设计规范GB50019》要求电池房应该单独设置排风系统。通风装置应采用防爆式电动机。排风口上沿距屋顶距离不大于10CM.。《通用用电设备配电设计规范GB50055-2011》规定通风换气量不小于每小时8次。 3、装修:房间材料为不燃材料,四壁和顶棚要平整、光滑、不起尘,有很好的气密性。地面下不易通过无关的沟道或管线。 电池室配电、照明: 《建筑照明设计标准GB50034-2013》要求电池房的照度值不低于200lx,《通用用电设备配电设计规范GB50055-2011》要求灯具使用防爆型灯具。开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室的外面。 电池室的消防: 铅酸蓄电池在过充电或短路后会发生自燃,因此要配备消防灭火设备。《建筑设计防火规范 GB50016-2014》和《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室应安装自动灭火系统,灭火剂宜采用洁净气体。《暖通与通风设计规范GB50019》事故排烟机的风量设计,不小于每小时12次。 电池室的安防: 《计算机机房设计标准GB50174》要求电池室安装动力环境监控系统和漏水报警系统对蓄电池运行情况和水患进行监测,中大型机房的电池室安装门禁系统和视频监控系统。 西安东升科技

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池安装施工工艺 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内地面完成,门窗齐全。 ※预埋件及预留孔符合设计要求。 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作

应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和安装完毕。 ※大型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修保养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收 设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。

(2)按照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应符合设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。 (4)UPS及电池不允许长期暴露在室外,且需要确保UPS机房环境符合设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须符合设备厂商要求。必要时需要做好设备的防护措施。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整:(1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。 UPS设备安装及固定: 设备安装:按设计图纸布置将UPS放于基础型钢上,并找设备

通信机房-48v蓄电池安装操作流程

通信机房-48v蓄电池安装操作流程蓄电池安装替换操作规范 一( 搬运 1. 由于蓄电池荷电出场,搬运时应做好极柱防护,电池端面不能受压,安全阀 不允许松动,严禁短路。 2. 蓄电池搬运时应正立,轻拿轻放,严禁倒置、翻滚、摔、撞、暴晒、雨淋, 电池的三面接触处不能受到撞击。 二( 贮存 1. 蓄电池存放地点应干燥、清洁、通风,不能置于有大量红外线、放射线辐射、 有机溶剂及腐蚀气体的环境中,远离火源,避免阳光直射。存放期一般不超过3个月。 2. 蓄电池在存放中应保持正立,端面不能受压,安全阀不能松动,不得将无外 包装木箱的电池重叠堆放。做好极柱的绝缘防护工作,防止发生短路。 三( 安装 安装前准备工作: 1. 检查机房、基站市电情况是否正常,检查开关电源是否有告警。如有异常应 立即通知联通专业工程师。 2. 清点待装蓄电池及电池架组件是否齐全。

3. 清点安装使用的工具是否齐全,所有工具都必须做好绝缘防护。 安装替换步骤: 1(启动移动发电机或者固定发电机组,确认发电系统正常,将发电机组处于空载待命状态。 2. 断开开关电源内一组蓄电池熔丝。 3. 确认断开的熔丝是否连接到准备先更换的一组蓄电池组。一般可通过摸查蓄 电池连接线可确定。如通过摸查线缆无法确认,另外的操作方法为:降低开关电源浮充电压至50V,观察开关电源浮充电压和蓄电池组总电压,电压无变化的蓄电池组为断开的蓄电池组。 4. 先拆除断开蓄电池组的负极连接线,并用绝缘胶布做好绝缘保护。然后拆除 蓄电池正极连接线并做好绝缘保护。 5. 依次拆除旧蓄电池组,并按要求安装新蓄电池组,搬运过程参照上述搬运要 求。 注意:部分基站内蓄电池组和主设备间距狭小,安装拆除及搬运过程中要注意不能碰到主设备。 6. 安装结束后,技术人员确认安装情况。检查连接条是否紧固,检查电池是否 有反接,安装位置是否整齐。 7. 逐个测量蓄电池单体电压与总电压,总电压不得低于51.3v,单体电压不得低 于2.13V,各单体压差不得超过90mv。

通信机房蓄电池组替换项目实施方案

通信机房蓄电池组替换项目实施方案 --广东通建叶健 一、电池替换操作步骤: 第一步:测量熔丝和电池组电压,确定要拆电池组; 第二步:在电源柜拔掉对应电池组熔丝; 第三步:测量电池组电压是否下降,如有下降则为要拆电池组; 第四步:从电池组中间断开任两块电池连接线; 第五步:拆除电池组正负极铜排上的电源线; 第六步:拆除电池组; 第七步:确定新电池组安装位置(特别是铜排到电池线的距离要预留够); 第八步:安装电池组底座/电池架; 第九步:正确摆放电池组(注意两块电池之间的正负极对应); 第十步:按图纸连接电池组,留中间两块电池线先不连; 第十一步:拧紧电池极柱螺丝,检查电池连接线序和螺丝拧紧情况(本操作施工人员检查一次,现场负责人检查一次,保证检查两次以上);第十二步:将电池组正负极接到铜排上,连接电源线; 第十三步:将电池组中间两块电池线连接好; 第十四步:测量电池组电压; 第十五步:安装好熔丝,测量系统电压;

二、注意事项及防范措施: 1、机房承重:联通汇聚机房租赁的基本都是二层或二层以上楼房,这些楼房严格意义上作为通信机房不符合通信建造标准承重标准(普通民房承重约400KG/平方),电池组容易压塌楼房,造成重大事故。预防措施: a.电池组跟着承重梁的走向摆放。 b.电池组安装槽钢底座支架,分摊承重。 c.禁止电池码放。 d.非操作施工人员不要集中站在电池组周围。 2、搬运: 人工搬运:核心、汇聚机房电池基本都是400AH以上,单只电池重量从120~800斤不等,在搬运中极容易碰伤/砸伤人员。 预防措施: a.使用电池厂家配备的专业搬运工具; b.人员配备足够,用力要均匀,保持电池平衡; c.吊车搬运必须一个吊车司机配备一个指挥; d.吊车工作臂下及工作旋转范围内不得站人。 3、接线:电池接线包括电池电源线接线和电池组之间的接线,电池安装事故多数是由接线引起的,接线的正确与否直接影响电池组的安全。

机房蓄电池安装施工工艺学习资料

机房蓄电池安装施工 工艺

 ※有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作应全部结束。安装蓄电池的工作步骤及注意事项

1、简述12月21日在电源房安装蓄电池的工作步骤及注意事项? 答:1)安装人员接到安装的任务指令,准备好相关的数据(如各厂家电池安装、记录表等)及全套安装工具(包括万用表等),落实工程开工日期及工程进度等。 2)安装人员应携带少量系统备件(如螺钉等)抵达安装地点,取得详细的安装工程进度表,讨论工程细节(如安装方式、承重情况等)。 3)在开始安装工程前,设计施工方案,介绍安装过程中的注意事项及电池使用方法和维护注意事项,安装过程中一定要注意安全。 4)安装人员进行电池的开箱检查及配件的清点,配件箱中电池安装系统图、安装使用说明书等档应收好。 5)按照施工图纸检查电池在机房的摆放位置是否合理,是否预留了维护空间,是否和热源及可能产生火花的地方(如保险盒等)保持有0.5米以上的距离,是否摆放在空调机下面,如果不符合,应先请示通信公司的工程部是否修改,修改已否都要有备忘录。 6)开箱取出电池的系统图,应严格按照电池的系统图进行安装,不允许缺漏任何的系统件的安装(包括电池单体编号的粘贴),所有系统件(备件)应和安装图中规定的型号规格完全一致。 7)安装。因电池已带电,要注意防止短路,所有安装工具都要缠上绝缘胶布安装过程中要有专人监护。 8)安装连接条前应先用干净的麻布擦去电池极柱及外壳和钢架上的灰尘,尤其要保证极柱上的灰尘擦干净。单体编号要贴牢。 9)安装后要逐个检查所有螺钉是否拧紧。要指定专人检查,专人负责,确保所有螺钉处于拧紧状态,并有相关的人监护。 10)安装检查结束后,测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压,并填写安装统计记录表。 11)安装后如果没有接市电,应断开电池和UPS的连接。若由于某种原因不能断开设备和电池的连接(原则上是不允许的,尤其是长时间连接更不允许),应同时将两组电池都连接上,不允许只接其中一组电池,同时记录连接的起始时间和设备的耗电电流,作好记录。无论是否进行过此种连接,则在正式开通前必须对电池组进行补充电,补充电的时间为单体电压为2.35V/只,充电12小时。否则会对以后电池的正常使用带来极大的危害。 12)安装、调试结束后,按照要求填写相关的表格,检查电池外观情况并记录,同时再检查各个连接螺钉有无拧紧,确保电池防震、防滑及电池间连接可靠。测量每个单体电池的浮充电压并记录。

UPS蓄电池安装手册

UPS安装手册 一.安装方式选择原则 1.安装面积:电池安装应当根据实际情况预留维护和检测通道。 2.楼面承重:根据楼房设计的承重要求,选择合适的层数与摆放方式。 3.出线方式:有一端出线和两端出现两种方式供选择。 4.外观选择:从美观角度出发,可以选择铁架安装和柜式安装。 5.是否需要集中监控。 二.安装注意事项 1.准备工作 1) 工具:14~17mm开口扳手或梅花扳手2把;14mm套筒扳手1把;8mm内六角扳手1把;数字万用一只,标签纸。;注意:所有电池出厂前已荷电,所有安装工具使用前应当要缠上绝缘胶带,防止电池短路。安装过程中一定要注意安全 2) 安装时注意电池间间隙,建议≥10mm。 3) 安装人员(或工程队)需要与客户明确工程细节(安装方式,承重情况等),确定最佳安装位置。 2.安装步骤 1)进行电池的开箱检查及配件的清点,装箱清单请督导人员签字并收回,配件箱中电池安装示意图、安装使用说明书等文件应收好,待安装工程结束后交由客户公司相关部门负责保管。 2)按照施工图纸检查电池在机房的摆放位置是否合理,是否预留了维护空间,是否和热源及可能产生火花的地方(如保险盒等)保持有0.5米以上的距离,如果不符合,应先请示用户是否修改,修改后需要有备忘录。 3)安装连接条前应保证极柱上的灰尘已擦干净。安装后要逐个检查所有连接螺栓是否拧紧。要指定专人检查,专人负责,确保所有螺栓处于拧紧状态(参考扭矩15N.m)。 4)安装检查结束后,测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压。 5)蓄电池组连接完成后,将蓄电池接入蓄电池空开(空开保持断开)。 6)将蓄电池与UPS主机连接(UPS输出空开保持断开)。

机房UPS电池更换实施方案

机房U P S电池更换实施 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

电池更换实施方案 一、实施方案 为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下: 实施前准备 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。

3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。 4、得到用户的许可后,准备对电池组实施更换。 实施电池更换 1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。 2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。 3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。 4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。 5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。 6、将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在安装新电池时要将原来的电池监控连接线再接上。在连接好一组电池后检查电池端子

蓄电池安装和接地作业指导书

一.总则 1.为保证蓄电池组的工程安装质量,促进工程施工技术水平的提高,确保蓄电池组的安全运行,制定本作业指导书,作为统一的施工作业技术准则。 2.本作业指导书适用于电压为24V及以上,容量为30A·h及以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装。 3.根据工程实际情况,本指导书主要介绍免维护蓄电池施工工艺。 二.工艺流程 1.开箱检查 设备到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求: a.包装及密封良好。

b.开箱检查清点数量,型号、规格应符合设计要求;附件齐全,元年无损坏及漏液情况。 c.产品的技术文件齐全。 d.电池如长期放置,需拧紧密闭气塞,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。 2.施工准备 2.1将蓄电池室打扫干净,做到清洁、干燥、通风良好。 2.2设备支架安装 按照图纸设计尺寸,将厂家所电池支架安装到蓄电池室,找平找正,固定牢固。如有支架掉漆现象则在电池安装前进行补漆。 2.3半蓄电池逐个用干布擦试干净,搬运到蓄电池室内。在搬运摆放过程中,严禁将蓄电池倒置或重叠,严禁是电池正、负极短路。 3.蓄电池安装 3.1蓄电池组安装 3.1.1蓄电池安装前,应按下列要求进行外观检查: a.蓄电池槽应无裂纹、损伤、槽盖应密封良好。 b.蓄电池的正、负端柱必须极性正确,并应无变形;防酸栓、催化栓等部件应齐全无损伤;滤气帽的勇气性能良好。 c.连接条、螺栓及螺母应齐全。 3.1.2清除蓄电池表面污垢时,应采用酒精擦拭。 3.1.3蓄电池组的安装应符合下列要求。 a.蓄电池放置的平台,基架及间距应符合设计要求。

b.蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 c.连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。 d.有抗需要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠。 3.1.4蓄电池的引出电缆的敷设除应满足《电缆线路施工及二次接线工艺作业指导书》的内容外,还应满足下列要求: a.电缆的引出线应用塑料带标明正、负极的极性,红色为正,兰色为负。 b.电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。 3.1.5每个蓄电池应在其台座或壳的外表用耐酸材料标明编号。 3.2蓄电池组充放电 3.2.1准备工作 a.检查设计图纸中有关蓄电池部分的电缆是否全部敷设,二次接线是否完成并通过试验合格。 b.检查直流屏是否安装调试完成,充、放电回路是否试验合格。 c.由生产厂家调试人员配合完成蓄电池控制模块的安装,调试工作。 d.检查电流是否可靠运行,并在交底内容中注标充电期间严禁断电。 e.检查蓄电池室内不得有明火。 3.2.2蓄电池初充电时应符合下列要求 a.采用恒流充电时,其最大电流不得超过制造厂规定的最大允许值。 b.采用恒压充电法充电时,其充电的起始电流不得超过允许最大电流

机房蓄电池安装施工工艺

机房蓄电池装置施工工艺 令狐采学 要求 ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否合适要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保管期限。 ※其他辅材应合适要求。 施工机具 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件 ※施工图纸及技术资料齐全。 ※屋顶、楼板施工完毕,无渗漏。 ※机房室内空中完成,门窗齐全。

※预埋件及预留孔合适设计要求。 ※有可能损坏已装置设备或设备装置后不克不及再进行施工的装饰工作应全部结束。 ※系统的预埋管线、盒、箱均已敷设和装置完毕。 ※年夜型机柜的基础槽钢设置完成,所处位置正确,具有利于设备散热及维修调养的工作间距。 ※由接地装置引来的接地干线敷设到位。 ※回路管线、电缆桥架或线槽敷设到位。 技术准备 ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工计划编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、计划,并进行平安、技术交底。操纵工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备装置接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收

设备开箱检查: (1)装置单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 (2)依照设备清单、设计图纸、核对设备本体及附件、备件的规格、型号应合适设计图纸要求,附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 (3)拆开UPS及电池包装,目检UPS、电池内部及外部是否存在运输损坏、受潮、擦碰及变形等。如有损坏立即通知承运商。(4)UPS及电池不允许长期流露在室外,且需要确保UPS机房环境合适设备技术要求,特别是环境温度和通风条件以及粉尘情况必须合适设备厂商要求。需要时需要做好设备的防护办法。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整: (1)根据有关图纸及设备装置说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否合适要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不服度是否合适要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备平安,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发明的问题及时进行修整。

数据中心机房UPS蓄电池充电放电原理以及几种充电方式解析完整版

数据中心机房U P S蓄电池充电放电原理以及 几种充电方式解析 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

前言: 蓄电池在机房UPS中广泛的应用,铅酸蓄电池的充放电是个复杂的电化学过程,尽管很多电池都有很长的设计寿命,但在实际应用中,由于充电方式不当或维护不到位,大大缩短了电池寿命,为了延长电池使用寿命,必须理解充电原理并采用合理的充电放电方式,本文在介绍电池故障原因的同时,着重分析蓄电池充电放电的原理以及UPS蓄电池的几种充电方式。 1 机房UPS蓄电池充电原理 1、UPS浮充充电时,请用充电电压单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv。 2、循环充电时,充电电压以单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。 3、充电初期电流控制在以下。 4、充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%。 5、温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。 6、为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。 7、充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。

2 机房UPS蓄电池放电原理 1、放电时请将电池温度控制在-15℃-+50℃的范围内。 2、连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。 3、放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。 4、放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。 3 UPS蓄电池的几种充电方式 UPS蓄电池的充电方式主要有恒流充电、恒压充电、快速充电、均衡充电、恒压限流充电、智能充电这几种方式: 1、恒流充电

机房UPS电池更换实施方案

UPS后备电池组更换实施方案 一、UPS和电池设备情况 XXXX单位中心机房现有一套艾默生NXa系列80KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为志诚冠军NP150-12的阀控式免维护铅酸蓄电池共40节(即NP系列12V-150AH 的蓄电池)。 目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是XXXX年XX月投入使用的,使用寿命已经超过3年。为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证,甲方决定对UPS不间断系统原有的40节志诚冠军NP150-12的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。 新采购的UPS不间断电源的后备电池为XX品牌,型号为XXXXXX新电池的技术参数和规格结构完全符合招标文件中对蓄电池的要求,具体的技术参数详见附件。 二、实施方案 为了使机房内机柜设备在不断电的情况下更换蓄电池,并且避免在更换电池的过程中出现问题,首先应由专业的UPS技术工程师进行更换电池组,同时在更换电池组之前应对机房现场情况进行勘察,特别是对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS 主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下: 实施前准备 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、 UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助

核心机房蓄电池替换割接方案

核心机房电力室蓄电池替换割接方案 由于一楼电力室原有蓄电池老化,考虑设备的供电安全,本期工程对原有一楼电力室两组汤浅1000AH蓄电池进行更换。为确保通信网络安全,分公司成立核心机房一楼蓄电池替换项目专项实施小组,对此次替换项目的实施进行管理。 项目负责人: 现场负责人: 项目实施组成员: 预计割接时间: 一、割接前准备:分别对两组旧电池进行放电测试,记录单组供电时间,对供电时间短的电池组进优先更换。对油机启动试验,并记录启动时间及倒电共计所需时间。测量新蓄电池组单体电压,确保各节电池电压符合标准。 二、割接步骤: 1、施工人员、技术人员做好割接准备,检查工器具,确保工器具齐全、 安全。检查各设备是否通电正常;测量线缆电流以及端子电压并做好 记录;检查交流供电是否正常;检测油机能否正常工作,能否正常稳 定地供电。确认无误后进行下一步。 2、用密码“2”进入电源监控单元—参数设臵—电源系统—手自动状态, 将其改为手动状态。再进入控制输出—电池串组—均浮充控制,将其 改为浮充。 3、对第一组蓄电池进行熔丝脱离,电池线两头脱离电源柜以及蓄电池并

包裹进行绝缘。 4、对第一组旧电池拆除并安装新电池。新电池安装完毕后,测量各单体 蓄电池电压以及整组蓄电池总电压,确保无误后,连接电池线。(注 意电池线缆正负极不要接反) 5、使用仪表在电源柜熔丝底座上桩头进行电压测量。确保新安装蓄电池 组总电压与直流配电屏输出电压差在0.1V以下,若达到要求,直接 合上熔丝。如果达不到要求,进行以下操作:a.启动油机,待油机正 常发电后,将交流割接到油机供电。b.对开关电源进行输出电压调节 (调节浮充电压)。在将浮充电压调到与新装电池电压一致的情况下,将在线旧电池熔丝取下,然后用仪表测量电源母排电压,确认与电池 电压一致后,合上新电池组熔丝。c.将油机切换至市电供给。d.检查 各设备通电是否正常。确保无误后,第一组蓄电池更换完毕。(已拆 的旧电池组不必接回去) 6、准备进行第二组电池割接,电池线两头脱离电源柜以及蓄电池并包裹 进行绝缘。 7、对第二组旧电池拆除并安装新电池。新电池安装完毕后,测量各单体 蓄电池电压以及整组蓄电池总电压,确保无误后,连接电池线。(注 意电池线缆正负极不要接反)。 8、使用仪表在电源柜熔丝底座上桩头进行电压测量。确保新安装蓄电池 组总电压与直流配电屏输出电压差在0.1V以下,若达到要求,直接 合上熔丝。 9、如果达不到要求,首先确认第二组新电池电压与第一组新电池电压谁

 3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS 主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。 4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。 5、旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位

关于蓄电池组安装控制要点

2.1、机房环境要求 2.1.1、机房建筑、装修已完工并应符合工程设计要求。屋顶不得漏水,屋内不得渗水,墙体、地面严实。 2.1.2、机房地面平整,水平误差每米小于2mm。地槽、预留孔洞、预埋钢管、螺栓等位置、规格应符合工程设计和设备安装要求。地槽盖板严密、坚固。地槽内不得有渗水和杂物。 2.1.3、机房的通风、取暖、空调等设施完好,室内温、湿度应满足设备运行要求。 2.1.4、市电已引入机房,照明系统已正常使用。 2.1.5、蓄电池室宜设在一楼,并接近电力室,但不要靠近高温(如锅炉房)和震动大的场所(如油机室)。电池室内高度不应小于3米,采光门窗应安装毛玻璃或涂半透明油漆,以免阳光直接照射在蓄电池上。 2.1.6、蓄电池室内交流电源线必须暗敷,埋在墙壁和天花板内。室内不得安装电源开关、插座以及可能引起电火花的设备装置。照明系统必须采用密封的白炽灯灯罩。 2.1.7、在安装固定型防酸铅蓄电池的蓄电池室内,地面应铺耐腐蚀的瓷砖,墙壁四周及天花板、暖气片等应涂防腐油漆。室内应设置酸液、蒸馏水储藏间和洗涤池。室内穿线管、孔洞、下水道应用防腐材料制作或进行防腐处理。 2.1.8、蓄电池室温度应保持50C~350C,超过或低于上述温度时,应采取降温或采暖措施。如用暖气片采暖时,应距电池不小于1米的距离,防止局部受热而影响电池寿命。不论采取什么方式采暖,都不能引进明火装置。 2.2、电池架安装控制要点 2.2.1、电池架的材质、规格、尺寸、承重应满足安装蓄电池的要求。 2.2.2、电池架排列位置符合设计图纸规定,偏差不大于10mm。安装平整稳固,水平偏差不大于3mm/m。全列应成一条直线,偏差不大于15 mm。

通信机房蓄电池组通用技术规范

WORD格式 蓄电池组通用技术规范 (2011年版) 国家电网公司物资采购标准 (二次设备卷电源系统册) 蓄电池组 通用技术规范 (编号:1109007-0000-00) 国家电网公司 二〇一一年五月

本次采购物资表序号名称规格数量备注 1通信蓄电池2V500ah48支2组48V蓄电池组 2电池连接器48V电池组配套2套2组48V蓄电池组3电池架电池组配套电池架2套2组48V蓄电池组

蓄电池组通用技术规范 通信蓄电池组 采购标准技术规范使用说明 1.本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2.项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表 和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3.项目单位应按实际要求填写项目需求部分。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分 项目单位技术差异表,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计 划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围。 3)根据实际使用条件,需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标 文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4.投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相 应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应 的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的项目单位技术差异表中给出的参数进行响应。 项目单位技术差异表与标准技术参数表和使用条件表中参数不同时,以项目单位技术差异表给出的参数 为准。投标人填写标准技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供证明参数优 于招标人要求的相关试验报告。 5.对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6.技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

通信机房蓄电池组通用技术规范样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 ( ) 国家电网公司物资采购标准 ( 二次设备卷电源系统册) 蓄电池组 通用技术规范 ( 编号: 1109007-0000-00) 国家电网公司 二〇一一年五月

本次采购物资表

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 通信蓄电池组 采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写项目需求部分。如确实需要改动以下部分, 项目单位应填写专用部分项目单位技术差异表, 并加盖该网、省公司物资部( 招投标管理中心) 公章, 与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1) 改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2) 项目单位要求值超出标准技术参数值范围。 3) 根据实际使用条件, 需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后, 对专用部分的修改形成项目单位技术差异表, 放入专用部分中, 随招标文件同时发出并视为有效, 否则将视为无差异。 4. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分, 应严格按招标文件技术规范专用部分的”招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的项目单位技术差异表中给出

的参数进行响应。项目单位技术差异表与标准技术参数表和使用条件表中参数不同时, 以项目单位技术差异表给出的参数为准。投标人填写标准技术参数表时, 如有偏差除填写投标人技术偏差表外, 必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5. 对扩建工程, 项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6. 技术规范范本的页面、标题等均为统一格式, 不得随意更改。

机房蓄电池安装施工工艺修订稿

机房蓄电池安装施工工 艺 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

机房蓄电池安装施工工艺 要求? ※不间断电源:注意核对设备标称容量、型号等参数是否符合要求,并应有产品合格证和出厂试验记录。 ※各类导线电缆应根据设计要求选用,并有产品合格证。 ※电池组应注意保存期限。 ※其他辅材应符合要求。 施工机具? 场内搬运工具如手动液压叉车、三脚架、倒链(1t)手电钻、电锤、电缆接头压接钳、水平尺、磁性线锤、数字式万用表、绝缘摇表(500V)。 作业条件? ※施工图纸及技术资料齐全。 技术准备? ※施工图纸和技术资料齐全。 ※施工方案编制完毕并经审批。 ※施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。 操作工艺 工艺流程: 设备清点、检查→机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线修整→主回路线缆及控制电缆敷设→设备就位及固定→柜内设备安装接线→电池组就位及接线→系统通电前测试检查→系统整体调试及验收

设备开箱检查: (1)安装单位、供货单位、建设单位共同进行,并做好检查记录。 机柜引入引出导线、机柜基础槽钢、接地干线修整: (1)根据有关图纸及设备安装说明检查机柜引入引出管线、机柜基础槽钢、接地干线是否符合要求; (2)检查基础槽钢与机柜固定螺栓孔的位置是否正确、基础槽钢水平度及不平度是否符合要求; (3)基础型钢是否接地,能够确保运行中人身和设备安全,基础型钢应有可靠接地。 (4)根据发现的问题及时进行修整。 主回路线缆及控制电缆敷设。