文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继保习题

继保习题

继保习题
继保习题

《继电保护原理》复习题

第一章

1、继电保护装置主要由哪几个部分组成?对继电保护有哪些基本要求?

2、单端测量保护根据所测量的电气量的大小能否区分本线路末端短路与下条线路首端短路?双端测量保护能否根据被保护线路两端所测量的电气量之间的大小及相位关系区分本线路末端短路与下条线路首端短路?

3、什么是近后备保护?什么是远后备保护?

4、主保护对快速性的要求比后备保护更高还是更低?对灵敏性的要求比后备保护更高还是更低?

5、大型贵重设备的保护更注重于防拒动还是防误动?两个大系统间穿越功率较大的弱联系线路上的保护更注重于防拒动还是防误动?

第二章

1、什么是继电器的继电特性?什么是继电器的返回系数?

2、过电流继电器的动作电流是大于还是小于返回电流?低量继电器的返回系数是大于还是小于1?

3、电流互感器TA的二次绕组是严禁短路还是严禁开路?电压互感器TV又如何?电力系统中规定TA的二次额定电流为多少A?TV的二次额定电压为多少V?

4、电流继电器线圈的内阻大还是电压继电器线圈的内阻大?

5、电流I段保护靠什么来保证动作的选择性?电流III段保护又是靠什么来保证动作的选择性?

6、电流I段保护的主要缺点是什么?电流III段保护的主要缺点是什么?

7、电流I段保护是按哪种运行方式下哪种短路情况来进行整定?电流II段保护是按哪种运行方式下哪种短路情况来进行校验?

8、电流III段作为远后备保护校验其灵敏度时,校验点应选在本线路首端还是下条线路首端还是下条线路末端?

9、电流I、II、III段保护中,哪段的动作速度最快?哪段的动作灵敏度最高?

10、如图两相三继电器式星形接线中,C相TA的极性接反了,已知TA的变比n=100/5,当线路正常运行时负荷电流为80A,试问:此时1LJ、2LJ、3LJ中的电流各为多少A?当线路A、C两相短路时短路电流为800A,试问:此时1LJ、2LJ、3LJ中的电流各为多少A?

11、如图所示电网,额定线电压为110kV ,E1、E2为两个等效系统电源,它们内阻抗的最大、最小值分别为:Z s1.min =2.5Ω,Z s1.max =5Ω,Z s2.min =10Ω,Z s2.max =∞Ω(即E2退出),各级线路长度为Lab=30km 、Lbc=60km 、Lcd=50km ,线路单位阻抗z=0.5Ω/km ,保护1上流过的最大负荷电流I fh.max =300A ,保护1处TA 的变比为n=500/5,试求:

(1)保护1的电流I 段的二次侧整定值,并求其最小保护范围。

(2)保护1的电流II 段的二次侧整定值,并校验其K lm (要求>1.3,若K lm 不满足要求,需按延伸保护范围的方法再次确定整定值,并再次校验K lm 是否满足要求)。

(3)保护1的电流III 段的二次侧整定值,校验其作为远后备的K lm (要求>1.2),判断能否作为远后备。

注:K k 一律取1.2,K h 取0.9,K zq 取1.2

12、当 ?<

1U U 时,1U 与2U 的瞬时值同时为正(或同时为负)的时间是大于还是小于5ms ?

13、反映相间短路的功率方向继电器90?接线方式中,三个功率方向继电器GJa 、GJb 、GJc

中加入的电压J U 及电流J

I 分别是什么? 14、90?接线方式能否消除两相短路时的死区?能否消除三相短路时的死区?为什么?

15、若系统中线路阻抗角φd =70°,方向元件GJ 采用90?接线方式,则正方向各种位置发生

各种相间短路时,故障相GJ 所侧电压J U 超前所测电流J

I 的角度的最大变化范围应该为多少度到多少度?为使正方向三相短路时GJ 动作最灵敏,则GJ 的Φlm =?

16、如图电网配置了定时限过流保护,试确定所有过流保护的动作时限,并在必须装GJ 的过流保护上注明正方向(时阶? t 取0.5 s ,图中箭头代表接至负荷)

《继电保护原理》复习题

第三章

1、要构成零序电流过滤器,应将三相电流互感器的二次绕组串联还是并联?

2、中性点直接接地系统中发生单相接地短路时,哪个位置的零序电压最高?哪个位置的零序电压最低?

3、中性点直接接地系统中,为什么受端变压器的中性点一般不接地?

4、零序电流I段为了提高保护范围,其零序电流整定值在不考虑躲过三相断路器不同期合闸所出现的零序电流情况下,采取什么措施防止三相断路器不同期合闸造成的误动?

5、在具有单相重合闸的线路中零序电流I段配有灵敏I段和不灵敏I段,在线路出现正向单相接地故障,保护首次动作跳开故障相的同时应退出灵敏I段还是不灵敏I段?为什么?

6、零序电流I段(灵敏I段)的最小保护范围比相间短路电流I段的最小保护范围更长还是更短?为什么?

7、零序III段保护比反映相间短路的电流III段保护的灵敏度高还是低?动作时限长还是短?零序保护是否受系统振荡的影响?为什么?

8、用于零序电流保护中的零序功率方向元件有无死区?为什么?

9、若系统零序阻抗角为75度,规定零序电压正方向为母线高于大地,零序电流正方向为保护安装处母线指向线路,在保护正方向发生接地短路时,则保护所测零序电压超前零序电流的角度为多少度?

10、由P55图2-55的三段式零序方向电流保护的原理图画出其展开图。

11、中性点不接地电网中某元件发生单相接地时,故障元件上所测量到的零序电流是故障元件本身的对地电容电流还是全系统非故障元件对地电容电流的总和?其方向与非故障元件上所测量到的零序电流方向相同还是相反?

12、反映中性点不接地电网中单相接地故障的绝缘监视装置能否判断故障相别?能否判断故障元件?

13、中性点经消弧线圈接地的电网中,接在变压器中性点的消弧线圈一般采用哪种补偿方式?完全补偿方式有什么问题?

14、中性点经过补偿方式的消弧线圈接地的电网中,发生单相接地时,故障线路与非故障线路所测到的零序基波电流的方向是相反还是相同?

15、中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地时各有何特点?为什么我国110kv以下的系统采用中性点非直接接地,而110kv以上的系统采用中性点直接接地?

第四章

1、距离保护是过量保护还是低量保护?当距离保护的整定阻抗越大,则保护的动作灵敏度是越大还是越小?

2、若幅值比较器的动作条件为:||||B A

>;相位比较器的动作条件为:?>>?90arg 270D

C ,则

D C B A 、,、满足什么条件时,两种比较器具有相同的动作特性(即可以互换)?

3、说明什么是阻抗继电器的测量阻抗Z J ,动作阻抗Z dz.J ,整定阻抗Z zd ?

4、在方向阻抗ZKJ 获得相位比较量D C

、的交流回路中,若电压变换器YB 副边电压J

J U U k %50=,要求整定阻抗Z zd 为20Ω,则电抗变DKB 的转移阻抗Z K 应为多少Ω? 5、画出偏移特性阻抗继电器获得幅值比较量B A

、和相位比较量D C 、的交流回路接线图。若要减小整定阻抗的角度,则电抗变DKB 用于调角度的副绕组所并电阻的阻值应调大还是调小?

6、电抗变换器DKB 是将原边的什么量变成副边的什么量,其副边所接负载应为大阻抗负载还是小阻抗负载?

7、当 ?>>?90arg 2702

1U U 时,U1与U2的瞬时值相异(一正一负)的时间是大于还是小于5ms ?

8、反映相间短路的阻抗继电器的0?接线方式中三个ZKJ 加入的电压、电流分别是什么?反映接地短路的阻抗继电器的接线方式中三个ZKJ 加入的电压、电流又分别是什么?能否只采用两个ZKJ ?为什么?

9、列举几种减小和消除方向阻抗ZKJ 死区的方法。

10、在利用谐振记忆回路消除死区的方法中对于对于速度相对较快的保护,谐振记忆回路中的参数应按LC 1=ω还是按2)2(1L

R LC -=ω选择?(ω为工频角频率) 11、采用引入非故障相电压消除相间距离保护中方向阻抗ZKJ 的死区时,引入相位比较相量中的非故障相电压的角度应向超前还是落后的方向移相多少度?此方法对于三相短路是否起作用?

12、采用记忆作用消除方向阻抗ZKJ 死区时,当正方向短路时,在记忆的暂态过程中ZKJ 的动作特性相当于变成了偏移阻抗特性还是抛圆阻抗特性?反方向短路时,在暂态过程中的动作特性又如何变化?

13、什么是阻抗继电器的精确工作电流Ijg ?为保证起动阻抗的误差不超过规定范围,加入继电器的电流应大于还是小于精工电流?

14、如图所示电网采用三段式距离保护,各段皆采用方向阻抗ZKJ ,已知Zab=30Ω,Zbc=60Ω,Zsa.max=10Ω,Zsa.min=5Ω,Zsb.max=20Ω,Zsb.min=10Ω,保护1所测量到的

最小负荷阻抗Zfh.min=1728Ω,负荷功率因数Φfh=30?,线路短路阻抗角Φd=60?,Eb电源长期投入,TA的变比n TA=550/5,TV的变比n TV=110/0.1,试求:

(1)、保护1的距离II段二次整定阻抗,并校验其灵敏度(要求Klm>1.25),Kk取0.8

(2)、保护1的距离III段二次整定阻抗,校验其作为bc线路备用保护时的灵敏度(要求Klm>1.2),Kk取1.2,Kzq取1.2,Kh取1.2

15、保护装置距短路点越近时,受过渡电阻的影响是越大还是越小?保护装置的整定值越大,受过渡电阻的影响是越大还是越小?

16、防止过渡电阻影响的方法主要有哪些?

17、采用瞬时测量装置消除过渡电阻影响时,为什么只针对相间距离保护有效,而针对接地距离保护无效?为什么只在相间距离II段中采用,而相间距离I、III段中不采用?

18、振荡与短路的主要区别有哪些?

19、距离I段、距离II段与距离III段哪个基本不受振荡的影响?为什么?系统振荡时哪段的阻抗ZKJ最先起动?

20、利用负序、零序分量(或增量)启动构成的振荡闭锁,在什么情况下会出现振荡闭锁失败?

21、距离II段保护在整定阻抗已定的情况下,存在助增分支时的保护范围比无助增分支时的保护范围是增大还是减小?

《继电保护原理》复习题

第五章

1、高频保护所传送的高频讯号一般是反映两端保护所测电气量的状态信息还是全信息?

2、方向高频保护是否既要测电压又要测电流?相差高频保护是否既要测电压又要测电流?

3、阻波器是用来阻高频还是阻工频?结合电容器是通高频还是通工频?

4、高频保护按高频信号所代表的含义分为哪三种方式?

5、闭锁式方向高频保护中,方向元件在判为正方向时是去启动发讯机发讯还是停止发讯机发讯?

6、闭锁式方向高频保护在本线路外部发生短路时是由远离还是靠近短路点端的保护,在判为正方向还是反方向的情况下,发出闭锁讯号来闭锁两端保护的?

7、叙述闭锁式方向高频保护在本线路外部故障及内部故障时的工作过程。闭锁式方向高频保护的主要优点是什么?

8、闭锁式方向高频保护中,启讯回路中为什么要加100ms的展宽?出口回路中为什么要加7ms的延时?

9、闭锁式距离高频保护中,作为启讯元件的第三段阻抗元件ZKJ III,能否采用方向阻抗元件?为什么?

10、闭锁式高频保护的高频通道一般采用“相-地”耦合还是“相-相”耦合?是单频制还是双频制?允许时高频保护的高频通道的情况又如何?

11、相差高频保护,在高频通道中的高频讯号的间断时间是在本线路内部短路时更大还是在外部短路时更大?

第六章

1、轻瓦斯动作于发信号还是动作于跳闸?重瓦斯又动作于什么?

2、重瓦斯保护为什么要设置自保持回路?在什么情况下重瓦斯出口要切换到只发信号。

3、变压器重瓦斯保护为什么不能单独作为变压器的主保护?

4、变压器纵差保护的保护范围与瓦斯保护的保护范围是否相同?纵差保护是否可以完全取代瓦斯保护?

5、变压器纵差保护中产生不平衡电流的五个原因分别是什么?

6、简叙励磁涌流的特点及防止励磁涌流影响的措施。

7、采用TA 接线来校正Y/Δ-11变压器T 差动保护两侧电流相位时,T 高压侧(Y 侧)的TA 应接成Y 形还是Δ形?T 低压侧的TA 又应接成什么形?若正常运行时高压侧TA 二次

绕组中三相电流为:Y c Y b Y a I I I 、、;低压侧TA 二次绕组中三相电流为:???c

b a I I I 、、。则当低压侧第一支差动臂中的电流为?a

I 时,高压侧第一支差动臂中的电流应为什么? 8、采用TA 接线来校正Y/Δ-11变压器T 差动保护两侧电流相位的原理接线如图,画出相量图分析对于负序分量的相位校正作用,并写出n T 、n TA.H 、n TA.L 之间的关系。

9、双卷变纵差保护中采用平衡线圈W ph 来抵消两侧TA 变比不合适产生的不平衡电流I bp 的影响时,W ph 为什么要接在二次电流较小的一侧?

10、带加强型速饱和变流器的差动继电器(BCH-2型)中短路线圈W ’d 、W ”d 的匝数越多,则其拟制非周期分量的作用是越强还是越弱?

11、具有磁力制动的差动继电器(BCH-1型),当制动电流I zh 越大时,其起动电流I dz 是越大还是越小?

12、具有比率制动及二次谐波制动的变压器差动保护中,若规定以流向变压器T 的电流为

正,T 两侧二次电流分别为n

m I I 、,则差动电流应为什么?制动电流一般取为什么?

13、比率制动特性的变压器差动保护中,比率制动特性需要整定三个定值分别是什么?

14、Y,y-12接线变比为10kV/6kV容量为5MVA的变压器,两侧用于差动保护的TA皆采用星形接法,高压侧TA变比:n TA.H=300/5,低压侧TA变比:n TA.L=500/5。试问:变压器额定运行时,两侧TA二次绕组中的实际额定电流分别为多少A?变压器差动保护中,当高压侧所乘以的平衡系数K H=1时(即高压侧为基本侧),为保证两侧用于差动的电流大小平衡,则低压侧所乘以的平衡系数K L=?

15、如图为变压器比率制动特性纵差保护的制动特性,已知最小动作电流I dz.min取0.3I e,拐点电流I zh.min取1.0 I e,TA二次额定电流I e =5A,变压器外部短路时最大差动不平衡电流

I bp.max =3A(二次值),此时的制动电流I zh.max=15A,试求制动特性斜率(可靠系数K k取

1.5);若内部短路时差动电流为15A,制动电流为10A,此时该保护是否会动作,其动作灵敏度(灵敏系数)为多少?

16、变压器复合起动的过流保护中在确定电流元件整定值时,是否要考虑躲过可能出现的最大负荷电流?为什么?

17、单侧电源供电的双卷变过流保护的TA应装在双卷变的有电源侧还是无电源侧?为什么?

18、复合电压启动的过流保护与低电压启动的过流保护相比,在不对称短路时,其电压元件的灵敏度是更高还是更低?其电流元件的灵敏度是更高还是更低还是相同?

19、采用零序电流和零序电压构成的接地保护作为变压器接地故障的后备保护时,若变电站中有多台无放电间隙的分级绝缘变压器T并列运行,则发生接地故障时,应先由中性点接地还是不接地的T的零序电压还是电流保护动作,首先切除中性点接地还是不接地的T?任一台T的零序电压保护的启动条件除了本台T的零序电压元件动作外,还应有哪两个条件?

20、采用零序电流和零序电压构成的接地保护作为变压器接地故障的后备保护时,若变电站中有多台带放电间隙的分级绝缘变压器T并列运行,则发生接地故障时,应先由中性点接地还是不接地的T的零序电压还是电流保护动作,首先切除中性点接地还是不接地的T?

补充题:

1、已知某线路单位正序阻抗z1 =0.4∠75°Ω/km,该线路相间距离保护采用圆特性方向阻抗元件,距离I段一次侧整定阻抗Z I dz.1=30∠75°Ω,距离II段一次侧整定阻抗Z II dz.1=46∠75°Ω,距离III段一次侧整定阻抗:Z III dz.1==150∠75°Ω,在距离线路首端40km处发生过渡电阻Rg=16Ω的相间短路时,保护哪些段会启动,最终应由哪段保护动作跳闸?

2、如图为中性点不接地电网,线电势E=35kV,系统频率f=50Hz,线路I每相对地电容C I =0.4×10-6F,线路II每相对地电容C II =0.5×10-6F,等效电源每相对地电容C f =0.3×10-6F,若线路II发生A相金属性单相接地,试计算:

(1)各相对地电压及零序电压3U0大小

(2)线路I及线路II首端所测零序电流3I0大小

(3)接地点的总接地电流值

(4)线路II的零序电流保护的整定值及灵敏系数(可靠系数取K k=1.5)

3、保护与重合闸采用前加速配合时,保护第一次动作是有选择性的还是无选择性的?若重合闸重合于永久性故障上,保护第二次动作是有选择性的还是无选择性的?保护与重合闸采用后加速配合时,情况又如何?

4、重合闸分哪两种启动方式?

5、双侧电源线路进行重合闸时,线路一侧采用检无压重合,另一侧采用检同期重合。当线路故障跳开两侧断路器后,是检无压侧还是检同期侧先合闸?在检无压侧为什么将检同期功能也同时投入?

管工试题库有答案高级

管工题库(高级) 一、填空题(60空) 1、标准阀门型号编制规定下列汉语拼音字母代表的阀门种类是:Z( ),J( ), L( ),X( ), Q( ), D( ), H( ), A( ),Y(),S(). 答:闸阀、截止阀、节流阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、安全阀、减压阀、输水阀。 2、水表应()安装,水表外壳上的箭头方向与()方向一致,水表前面应装有大于水表口径()倍的直管段,家庭用水表前应装有(),水表外壳距墙不得大于()mm,安装高度为()mm 答:水平、水流、10、阀门、30、600-120。 3、管道安装应结合具体条件,和理安排顺序,一般为()地下()地上,()大管()小管,()主管()支管。当管道交叉发生矛盾时的原则是:()管让()管,低压管道()高压管道,支管道()主管道。 答:先、后、先、后、先、后、小、大、让、让。 4、所有从事水暖安装工作人员,必须懂得()是保证施工顺利进行,保障职工()及物资财产免受( )的重大为题. 答:安全生产、生命安全、损失、 5、未受过()技术教的人()直接参加安装工作。进入现场

必须()帽。 答:安全、不能、戴好安全、 6、( )米以上高空作业时,无安全设备的必须戴好()。 答;3、安全带。 7、地沟开挖后,如有地下水应及时(),并注意沟壁是否有()危险。如有,沟壁应及时用()并挂()。 答;抽排、塌方、挡板支撑、警告牌、 8、使用手锤、大锤时()戴手套,抡大锤时()方向不准有人。钢锯切管时用力要(),被锯的管子要()。 答:不准、抡锤、均匀、夹稳。 9、活口板手,板口与螺母尺寸(),防止板口尺寸()打滑,板手柄上()加套管,()扳手当手锤用。 答:相符、过大、不准、不准、 10、使用管钳时,一手应放在()上,一手对钳柄()用力,高空作业时安装直径()mm以上管子时应用链条钳子。操作钻床时严禁戴()防止伤手。使用梯子的角度不宜大于()度,小于()度。 答:钳头、均匀、50、手套、60、35、 (到中级找10个空) 二、选择题(45道) 1、管螺纹属于()螺纹 A:公制、B:英制、C:其他

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

保代考试题目

保代考试试题 (二) 单选题 1、根据我国普通家庭财产保险的规定,存放于房屋内的古玩字画属于(B)P175 A、可保财产 B、不可保财产 C、加费特约承保财产 D、不加费特约承保财产 2、人寿保险核保中,以下属于非影响死亡率要素的是(A) A、投保人财务状况 B、种族 C、职业 D、嗜好 3、保险合同中被保险人为了享有保险合同约定的赔偿或给付保险金权利,投保人 必须支付相应的保险费。这一特征说明保险金(B) A、单务合同 B、有偿合同 C、附和合同 D、诚信合同 4、生命表分为国民生命表和经验生命表。其中,编制国民生命表的资料来源是 (D) A、人口普查的调查统计

B、调查公司的调查资料 C、社保机构的记录资料 D、寿险公司的死亡记录 5、保险销售从业人员在执业活动中,应做到不影响客户的正常生活和工作,言谈 举止文明礼貌,时刻维护职业形象。这所诠释执业道德原则中的(A) A、客户至上原则 B、诚实信用原则 C、勤勉尽责原则 D、公平竞争原则 6、保险客户服务是保险经营的重要环节之一,保险客户服务的目标是(B) A、实现社会效益最大化 B、实现客户满意最大化 C、实现业务结构合理化 D、实现效益增长快速化 7、保险销售从业人员从事保险销售,应当遵守(C) A、法律、法规和经济管理部门规章 B、法律、法规和中国保监会的特殊规定 C、法律、行政法规和中国保监会的相关规定 D、法律、地方法规和中国保监会的一般规定 8、在万能保险中,保险人主要提供两种死亡给付保险方式(习惯上称为A方式和 B方式),即(A)P249 A、均衡给付方式和直接随保单现金价值的变化而改变的方式 B、波动给付方式和间接随保单现金价值的变化而改变的方式 C、递增给付方式和直接随保单账户资产的变化而改变的方式

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

保代考试真题五(含答案)

真题五 1、如果风险事故的发生于损失之间的因果关系由于另外新的独立的原因介入而中断,而新 的独立原因属被保风险,则保险人对损失的处理方式是(A) A.不予赔偿B、部分赔偿C、部分赔偿D、予以赔偿 2.在财产保险的承保中,如果保险标的低于承保标准,但又并非不可保时,保险人常选择的 承保条件是(C) A.增加保险金额B、降低费率C、提高的保险费率D、拒保 3.根据我国反不正当竞争法的规定,政府及其所属部门指定的经营者借此销售质次价高商品 或者滥收费用的,监督检查部门对其采取的处罚措施为(C) A、限期改正,并处以一定的罚款 B、承担损害赔偿责任,并处以一定的罚款 C、没收违法所得,并处以一定的罚款 D、警告,并处以一定的罚款 4.企业投保企业财产保险综合险,流动资产100万元,在保险期内遭到火灾,发生部分损失,造成存在库房中的汽车损失20万元,存货损失60万元,残肢10万元,如果出险时流动资产的账面余额为200万元,那么保险人对该损失的赔款是(B) A.20万元B、25万元C、35万元D、40万元 5.根据保险利益的量得限定,对于确定财产保险的保险金额的有关规定是(D) A.保险金额须以保险人的意愿为限,超过部分无效 B.保险金额须以投保人的意愿为限,超过部分无效 C.保险金额须以财产的预期价值为限,超过财产的预期价值部分无效 D.保险金额须以财产的实际价值为限,超过财产的预期价值部分无效 6.从万能保险经营的流程上看,保单持有人交纳首期保费的约束条件是(A) A、首期保费不得低于一个最低限额 B、首期保费不得高于一个最低限额 C、首期保费不得高于一个最低限额 D、首期保费不得低于初始费用金额 7.寿险公司“孤儿”保单服务的具体内容包括(D)等。 A.生存给付、续期收费和保全服务 B.合同权益形式和合同转移服务 C.保单错误的更正、保险金和退保金给付服务 D.保全服务、保单收展服务和全面收展服务 8.在人身意外伤害的主要特点是(A) A、投保人是否投保、向谁投保自愿 B、投保人是否投保、是否告知自愿 C、投保人是否投保、是否告知自愿 D、投保人是否投保、是否缴费自愿 9.就解释效力而言,仲裁机构对保险合同条款的解释属于(B) A.立法解释B、仲裁解释C、司法解释D、行政解释 10.在人寿保险定价的各种方法中,目前经常使用的方法是(C) A积累公式法 B.营业保费法 C.营业保费等价公式法 D.根据利润指标进行定价法 11.在人身意外伤害保险中,如果意外伤害构成了保险责任,且意外伤害导致被保险人原有 的疾病发作,进而加重后果,造成被保险人死亡或残疾,则表明意外伤害与被保险人死亡、 残疾之间的因果关系是(A) A、意外伤害是死亡或残疾的主因 B、意外伤害是死亡或残疾的次因 C、意外伤害是死亡或残疾的副因 D、意外伤害是死亡或残疾的诱因 12.在人寿保险的可抗辩期内,保险人行使可抗辩权的具体方式是(A)

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

高级工试题

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择(第1题~第160题,每题0.5分,共80分。) 1、职业道德是指从事一定职业劳动的人们,在长期的职业活动中形成的( )。 A 、行为规范 B 、操作程序 C 、劳动技能 D 、思维习惯 2、在市场经济条件下,促进员工行为的规范化是( )社会功能的重要表现。 A 、治安规定 B 、奖惩制度 C 、法律法规 D 、职业道德 3、企业文化的功能不包括( )。 A 、激励功能 B 、导向功能 C 、整合功能 D 、娱乐功能 4、职业道德对企业起到( )的作用。 A 、决定经济效益 B 、促进决策科学化 C 、增强竞争力 D 、树立员工守业意识 5、职业道德是人生事业成功的( )。 A 、重要保证 B 、最终结果 C 、决定条件 D 、显著标志 6、从业人员在职业交往活动中,符合仪表端庄具体要求的是( )。 A 、着装华贵 B 、适当化妆或戴饰品 C 、饰品俏丽 D 、发型要突出个性 7、职业纪律是企业的行为规范,职业纪律具有( )的特点。 A 、明确的规定性 B 、高度的强制性 C 、通用性 D 、自愿性 8、爱岗敬业作为职业道德的重要内容,是指员工( )。 A 、热爱自己喜欢的岗位 B 、热爱有钱的岗位 C 、强化职业责任 D 、不应多转行 9、电工安全操作规程不包含( )。 A 、定期检查绝缘 B 、禁止带电工作 C 、上班带好雨具 D 、电器设备的各种高低压开关调试时,悬挂标志牌,防止误合闸。 10、工作认真负责是( )。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

保代真题(一)

保险代理人真题(一) 一、判断题 1、在财产保险中,保险事故发生时,被保险人无责任尽力采取必要措施,防止或者减少损失(×) 2、根据我国《保险法》的规定,保险监督管理机构有权限制或者禁止保险公司接受中国境外再保 险分入业务(√) 3、保险公司应当按照业务发展的有关要求办理再保险,无须按国务院保险监督管理机构的规定办 理(×) 4、保险公司若变更持有股份有限公司股份百分之五十以下的股东时,须经工商管理机构批准(×) 5、保险公司聘请或解聘会计事务所、资产评估机构、资信评级机构等中介服务机构,向公司董事 会报告即可(×) 6、保险代理人是受保险人的委托,向保险人收取代理手续费,并在保险人授权的范围内代为办理 保险业务的个人(×) 7、根据我国《保险法》的规定,人身保险业务包括人寿保险、非人寿保险等业务(×) 8、根据我国《保险法》的规定,保险公司的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、 行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损失的,可以不承担赔偿责任(×) 9、根据我国《保险法》的规定,保险标的是指作为保险对象的财产及其有关利益或者人的寿命、 身体及有关价值(×) 10、根据我国《保险法》的规定,保险公司的资金运用必须遵循利润性原则,并保证保费收入的增 长(×) 二、单选题 11、依据《民法通则》,监护人可以处理被监护人的财产的依据是(C) A.征得被监护人同意 B.经被监护人所在单位批准 C.为了被监护人的利益 D.为了家庭的利益 12、根据我国消费者权益保护法的规定,消费者协会履行的职能之一是(D) A.参与生产企业的年度计划的规定 B. 受理经营者的投诉 C.参与销售企业市场开拓计划的制定D. 就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费提起诉讼 13、在人身保险合同中,一般不允许变更的合同主体是(B) A.保险人 B. 被保险人 C. 受益人 D.投保人 14、根据我国保监会发布的《保险代理从业人员职业道题指引》,在我国保险代理从业人员职业道题主体部分7个道德原则中包括(B)等 A.客观公正原则 B.守法遵规原则 C. 独立执业原则 D.友好合作原则 15、在人寿保险合同中,如果发生被保险人的年龄误告,即使真实年龄符合合同约定的年龄,法律也会要求保险人按被保险人真实年龄进行调整,这里调整的内容是(A) A.保险费或保险金 B.保险费或退保金 C. 保险责任或保险金额 D. 保险责任或保险费率 16、寿险理赔中,保险人理赔计算时应补款的项目(D) A.客户有借款时的本金及利息 B.客户有预付赔款时的预付赔款金额 C.客户在宽限期内出险的欠交保险费 D.客户未领取的满期保险金、红利和利差 17、某企业投保企业财产保险综合险,保险金额为800万元,在保险期内遭到火灾,发生损失,出现时的保险价值为1000万元。经过抢救,获救财产共计200万元,其中获救的保险财产为100万,施救费用为10万元,保险人对该施救费用的赔款是(C) A.4万元 B.5万元 C.8万元 D.10万元 18、(A)是就被保险人的主观状态而言,伤害的发生是被保险人事先没有预见到得,或伤害的发生违背了被保险人的主观意愿。

继电保护题库

●()系统发生接地短路时产生很大的短路电流,要求继电保护必须及时动作切除故障,保证 设备和系统的安全。中性点直接接地系统 ●4|采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、()及TA 断线检测等部分构成。差动速断元件 ●安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于()学 时。48,16 ●安装接线图包括()、屏背面接线图及端子排图。屏面布置图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及()。端子排图 ●安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及端子排图。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为分布式变电站自动化系统。对 ●按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各 功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。错 ●备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和()方式。暗备用 ●备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用 电正常供电。对 ●备用电源自动投入装置动作时,通过合工作线路断路器或备用变压器断路器实现备用电 源的投入。错 ●备用电源自动投入装置动作时间应考虑故障点有一定的去游离和恢复绝缘时间。对 ●备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障 点的绝缘恢复时间。错 ●备用电源自动投入装置动作时间主要考虑故障点去游离时间为原则,以减少电动机的自 起动时间。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障,备用电源断路器将()。加速 断开 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到持续性故障上,备用电源断路器将加速断 开。对 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应不动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当备用电源无压时,备自投装置应迅速动作。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应不动作。对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,()均应投入。备用电 源 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,备用电源均应投入。 对 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线不论任何原因电压消失,工作变压器均应投 入。错 ●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应不动作,发出异常信号。错●备用电源自动投入装置工作时,当工作母线失压时,自投装置应正确动作。对 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,备用电源才能投入,这样可以防止()。将 备用电源投入到故障上 ●备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后,工作线路才能投入。错 ●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。与本线路零序电流I段保护配合●本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。

汽车维修高级工试题库2

汽车修理工高级理论知识试卷2 一、单项选择题 1.在启动柴油机时排气管不排烟,这时将喷油泵放气螺钉松开,扳动手油泵,观察泵放气螺钉是否流油,若不流油或有气泡冒出,表明()。 A、低压油路有故障 B、高压油路有故障 C、回油油路有故障 D、高、低压油路都有故障 2.柴油机启动困难,应从喷油时刻、燃油雾化、()等方面找原因。 A、压缩终了时的汽缸压力温度 B、手油泵 C、燃油输送 D、喷油驱动联轴器 3.变速器输出轴()拧紧力矩为100 N·M。 A、螺钉 B、螺母 C、螺栓 D、任意轴4.手动变速器总成竣工验收时,进行无负荷试验时间各挡运行应大于()min。 A、5 B、10 C、15 D、20 5.职业素质是()对社会职业了解与适应能力的一种综合体现,其主要表现在职业兴趣、职业能力、职业个性及职业情况等方面。 A、消费者 B、生产者 C、劳动者 D、个人 6.行驶中,声响杂乱无规则,时而出现金属撞击声,说明()。 A、中间支承轴承内圈过盈配合松旷 B、中间轴承支承架固定螺栓松动 C、万向节轴承壳压紧过甚,使之转动不灵活 D、传动轴万向节叉等速排列破坏 7.下列不应属于汽车维修质量管理方法的是()。 A、制定计划 B、建立质量分析制度 C、制定提高维修质量措施 D、预测汽车故障 8.用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承的承孔的同轴度,其误差应不大于()mm。 A、B、0.02 C、D、 9.选择免维护电池的原则,主要有按需选择、安全、()三方面考虑。 A、价格 B、性能 C、寿命 D、性价比10.风窗洗涤装置按照控制方式不同分为()、脚踏控制、和电机驱动式三种。 A、手动控制 B、开环控制 C、闭环控制 D、自动控制11.转向传动机构的横、直拉杆的球头销按顺序装好后,要对其进行()的调整。 A、紧固 B、间隙 C、预紧度 D、测隙 12.下列哪种现象属于制动拖滞()。 A、汽车行驶时,有时出现两前轮各自围绕主销进行角振动的现象,即前轮摆振 B、轮胎胎面磨损不均匀,胎冠两肩磨损,胎壁擦伤,胎冠中部磨损 C、驾驶员必须紧握方向盘方能保证直线行驶,若稍微放松方向盘,汽车便自行跑向一边 D、踏下制动踏板感到高而硬,踏不下去。汽车起步困难,行驶无力。当松抬加速踏板踏下离合器时,尚有制动感觉 13.液压泵分为()齿轮泵、柱塞泵、螺杆泵等四种。 A、叶片泵 B、高压泵 C、低压泵 D、喷油泵14.游标卡尺测量工件某部位外径时,卡尺与工件应垂直,记下()。 A、最小尺寸 B、平均尺寸 C、最大尺寸 D、任意尺寸15.QFC—4型测功仪是检测发动机()的测功仪器。 A、无负荷 B、有负荷 C、大负荷 D、加速负荷

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

保代机考真题—有答案 有用

日机考试题 一、下面4个选项中,只有1个答案符合题目要求(每题1分)。 1、在投资连结保险中,投资单位是保险人为了方便计算投资账户的价值而设计的一种()。P228 A、投资主体 B、投资形式 C、投资方法 D、计量单位 2、根据我国反不正当竞争法的规定,违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担的法律责任是()。反法第20条 A、连带责任 B、刑事责任 C、行政责任 D、民事损害赔偿责任 3、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,以欺骗手段取得保险销售从业人员资格证书的,依法撤销资格证书,由中国保险销售管理委员会给予警告,并处()。销监管第28条 A、万元以下的罚款 B、1万元以下的罚款 C、3万元以上的罚款 D、5万元以上的罚款 4、合同主体双方在自愿诚信的基础上,根据法律规定及合同约定,自行解决争议的方式被称为()。P81 A、调解 B、协商 C、仲裁 D、诉讼 5、在信用保险中,由于债务人本身原因致使不能履行或不能如期偿还的风险属于()。P204 A、政治风险 B、自然风险 C、商业风险 D、社会风险 6、保险合同中被保险人为了享有合同约定的赔偿或给付保险金权利,投保人必须支付相应的保险费,这一特征说明保险合同属于()。P48 A、单务合同 B、有偿合同 C、附和合同 D、诚信合同 7、李先生为本人投保了一年期的人身意外伤害保险及附加意外伤害医疗保险,保险金额分别为100万元、10万元,在保险期限内发生意外伤害致残,经有关部门鉴定,李先生的残疾程度为40%,保险公司应给付的致残保险金是()。P256 A、10万元 B、40万元 C、50万元 D、100万元 8、在健康保险中,保险人对所承保的疾病医疗保险金的给付责任,往往制定很多限制或制约性条款。其主要原因是()。P260 A、健康保险的风险大、不易控制和难以预测 B、健康保险的风险大、不易控制但易于预测 C、健康保险的风险小、易于控制且难以预测 D、健康保险的风险小、易于控制并易于预测 9、在我国,合同约定分期支付保险费,投保人支付首期保险费后,除合同另有约定外,投保人自保险人催告之日起超过三十日未支付当期保险费,或者超过约定期限六十日未支付当期保险费的()。保法第36条 A、合同效力中止 B、合同效力终止 C、合同自动解除 D、合同自然消失 10、根据法律和国务院授权,对保险销售从业人员实行统一监督管理的机构是()。保法第9条 A、中国人民银行 B、中国银监会 C、中国证监会 D、中国保监会 11、根据《保险销售从业人员监管办法》的有关规定,受理保险销售从业人员资格考试报名申请时必须满足的条件之一是()。销监管第7条 A、报考人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料,被宣布考试成绩无效刚满3个月 B、报考人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料,被宣布考试成绩无效刚满6个月 C、报考人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料,被宣布考试成绩无效刚满12个月 D、报考人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料,被宣布考试成绩无效已满36个月 12、某一定值保险合同的保险金额为100万元,在发生保险事故导致全损时,该保险标的的市场价值为80万元,对此保险公司的赔付金额是()。P50 A、64万元 B、80万元 C、90万元 D、100万元

高级工试题题库

一、单项选择(第1题~第60题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。 每题1分,满分60分。) 1. 填写班组交接记录时,不允许出现的是( D )。 A 、凭旧换新 B 、物品登记 C 、双方签字 D 、撕页重写 2. 下图所示,电路中流过电阻5R 的电流大小为( B )。 R 3 R 5 A 、1.5A B 、0.75A C 、2.25A D 、1A 3. 下图所示,当开关闭合时电路的时间常数为 ( B )。 A 、0.06s B 、0.02s C 、0.03s D 、0.1s 4. 为了较好地消除自激振荡,一般在集成运放的( C )接一小电容。 A 、输入级 B 、中间级 C 、输出级 D 、接地端 5. 同步电动机起动过程中励磁绕组将产生感应交流电压,随转速增加此感应交流电压的 ( B )。 A 、频率和幅值都增加 B 、频率和幅值都减小 C 、频率和幅值都不变 D 、频率增加,幅值减小 6. 差动放大电路的功能是( B )。 A 、稳定放大系数 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、减小输出电阻 D 、增大输入电阻 7. 直流差动放大电路可以( B )。 A 、放大共模信号,抑制差模信号 B 、放大差模信号,抑制共模信号 C 、放大差模信号和共模信号 D 、抑制差模信号和共模信号 8. 电流互感器的10%误差曲线主要应用在( C )。 A 、测量回路 B 、信号回路 C 、保护回路 D 、控制回路 9. 电流互感器伏安特性试验,主要是检查互感器的( C )。 A 、容量 B 、绝缘 C 、磁饱和程度 D 、极性 10. 通常在用直流法测量单相变压器同名端时,用一个1.5伏或3伏的干电池接入高压绕组, 在低压侧接一直流毫伏表或直流微安表。当合上刀闸瞬间表针向正方向摆动,则接电池正极

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

阳光保代真题最新

保险代理人资格考试真题 1、根据风险因素的()不同,通常可将其分为有形风险因素和无形风险因素两种类型。 A.成因 B.性质 C.起源 D.结果答案:B 2、人身风险所致的损失一般有两种,即()。 A.物质损失与额外费用损失 B.收入能力损失与额外费用损失 C.物质损失与责任损失 D.收入损失与责任损失答案:B 3、依据风险产生的社会环境对风险进行分类,风险可分为()。 A.纯粹风险与投机风险 B.基本风险与特定风险 C.静态风险与动态风险 D.社会风险与政治风险答案:C 4、风险处理对策是否最佳,可通过()来判断。 A.评估风险管理的效益 B.选择风险管理技术 C.风险估测 D.风险评价答案:A 5、关于人身保险与社会保险的区别,下列说法不正确的一项是()。 A.人身保险是以合同体现双方当事人关系的,双方的权利与义务是对等的,即保险人承担赔偿和给付保险金的责任完全取决于投保人是否交纳保险费以及交纳的数额,也就是多投多保,少投少保,不投不保 B.社会保险因其与政府的社会经济目标相联系,以贯彻国家的社会政策和劳动政策为宗旨,强调的是“社会公平”原则。投保人的交费水平与保障水平的联系并不紧密,为了体现政府的职责,不管投保人交费多少,给付标准原则上是同一的,甚至有些人可以免交保险费,但同样能获得社会保险的保障 C.交付保险费是人身保险投保人应尽的基本义务,而且保险费中不仅仅包含死亡、伤残、疾病等费用,还包括了保险人的营业与管理费用,投保人必须全部承担,因而,人身保险的收费标准一般较高 D.社会保险的保障目标是在保险金额限度内对保险事故所致损害进行保险金的给付。这一目标可以满足人们一生中生活消费的各个层次的需要,即生存、发展与享受都可以通过购买人身保险得到保障答案:D 6、()的海上保险是人身保险的萌芽。 A.公元前三四千年 B.公元前916年《罗地安海商法》 C.十五六世纪 D.十七八世纪答案:C 7、按照合同的性质分类,保险合同可以分为() A.定值保险合同与不定值保险合同 B.单一风险合同、综合风险合同和一切险合同 C.补偿性保险合同与给付性保险合同 D.财产保险合同与人身保险合同答案:C 8、()是指与保险人订立保险合同并负有交付保险费义务的保险合同的另一方当事人。 A.承保人 B.投保人 C.受益人 D.被保险人答案:B 9、当保险标的较为特殊或投保人的要求较为特殊,不能采用标准化的保险单或保险凭证时,可以采用()的形式。 A.保险凭证 B.暂保单 C.保险协议书 D.保险合同答案:C 10、人寿保险中,一般不允许变更()。 A.承保人 B.投保人 C.受益人 D.被保险人答案:D 11、我国则对保险人的告知形式采用()方式。 A.无限告知和询问回答告知相结合的 B.明确列明保险合同的、 C.明确列明与明确说明相结合的 D.明确说明保险合同的答案:C 12、《中华人民共和国保险法》第十二条规定:“人身保险的投保人在保险合同订立时,对()应当具有保险利益。”

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

相关文档