文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市污水管网工程竣工资料(DOC)

城市污水管网工程竣工资料(DOC)

城市污水管网工程竣工资料(DOC)
城市污水管网工程竣工资料(DOC)

检验表01 管网工程施工放样报验单

施工单位:贵州大地建设集团第九建筑工程有限责任公司

监理单位:贵州建工监理咨询有限公司编号:

注:本表一式二份,监理方、施工方各一份。

检验表02管网工程施工放线测量记录表

施工单位:贵州大地建设集团第九建筑工程有限责任公司

监理单位:贵州建工监理咨询有限公司编号:

工程定位(标高)测量记录检表3

工程定位(测量)复核记录检表4

高程现场检查记录表检验表5施工单位:贵州大地建设集团第九建筑工程有限责任公司

项目经理:技术负责人:监理工程师:记录:注:本表一式二份,监理方、施工方各一份。

地基验槽记录检验表06

施工员:质检员:记录:年月日

管道强度、严密性试验记录检表7

资料员签章:

评表(5)

年月日检查人:

年月日检查人:

注:1、如无护坡挡墙加权系数为排管0.35,检查井0.35,回填0.3。

2、某些项目是在施工过程中检查到的,应有足够数量。

3、根据存在问题多少和严重程度,参照外观要求和应得分,酌情扣分。

市政工程污水管道竣工说明资料讲解

苏州工业园区星桂街(苏雅路-苏绣路)污水管改造工程竣工图说明 一、施工依据 1、本工程由苏州工业园区清源华衍水务有限公司委托施工。 2、建设方确认的污水管道走向并提供了星桂街污水改造工程管线调查图。 3、苏州市政设计院的施工图纸-苏州工业园区星桂街(苏雅路-苏绣路)污水管改造工程施工图设计 4、苏州地质工程勘察院提供的道路钻探报告(2009.11.25)。 5、施工技术文件《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),《排水管道工程定向钻孔拖拉法施工及验收规范》,《给排水工程顶管技术规程》(CECS246:2008)。 二、工程概况 本工程为园区湖西CBD改造的遗留项目,污水管南起苏雅路已建管道,向北铺设至苏绣路已建管道。该段管道实施后将实现湖西CBD区域污水管与星都街、苏绣路管道都连同,大大提高了污水排放的可靠性。 污水管位于道路西侧机非混行车道距下,管中心距道路中心线4.7米,过苏绣路采用DN400 PVC-U管拖顶结合施工,其余采用de450 PE拖管施工。 三、施工说明及施工注意事项 1.本工程高程系统与道路高程系统一致。 2.污水管: (1)管材及接口:①拖管采用de450(外径450,壁厚21.5mm)PE直壁管,PE100级,公称压力0.8Mpa,电熔接口,技术标准参照《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663-2000),由制管厂家指导施工。②DN400顶管用PVC-U顶管(内径400),双密封橡胶圈接口,8Mpa以上,管材须相关检测规范。PVC-U管与工作井,接收井用遇水膨胀橡胶圈连接时需由管材厂家现场指导施工。 (2)管道基础:拖管、顶管工作坑、接收坑内PE管和PVC-U基础为10cm砂垫层,满沟槽回填中粗砂至管顶以上20cm。碎石应夯实,粗砂应洒水拍平。 (3)窨井:均采用1000砼不落地窨井,圆形钢纤维砼井盖,铸铁座。窨井内壁均采用防腐措施,采用环氧煤沥青涂料,并内壁及井底或流槽面各四遍:底漆两遍,面漆两遍。井内装设注塑爬梯,注塑爬梯由14mm螺纹钢外包共聚的聚丙烯注塑而成。砼井壁浇筑时将爬梯预埋其中。 3.管道基础、窨井,均见设计图。窨井井盖上字样除注明“污”外,其余由建设方自定。钢纤维砼井盖座达到国标《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011)规定的D400级标准。井盖到场后加强检测。砖砌体采用M10水泥砂浆砌MU15标准砼实心砖。 4.PVC-U顶管橡胶圈采用具有耐酸、碱、污水腐蚀的合成橡胶,由管材厂配套供应,性能符合化工行业标准《橡胶密封件-给排水管道及污水管用接口密封圈材料规范》(HG/T3091-2000),1)外还满足邵氏硬度:50±5;2)伸长率≧40%;3)拉断强度:≧16Mpa;4)永久变形:<20%;5)老化系数:≧0.8(0 70,144h)。 5.铺设管道时,承口迎着水流方向,管子间的橡胶圈接头以及管子与窨井的连接处确保密封不漏水。施工前对管子和橡胶圈的质量进行检查。在污水管与井壁连接处一橡胶圈。 6.污水管道施工完毕后必须做闭水试验,试验合格后覆土。橡胶圈接口闭水前不用水泥砂浆或其他材料勾缝。 7.土方计算:按原地面高程算起。 8.拖(顶)管基坑的大小、一次性拖管长度等由我施工单位根据所采用的设备等在施工组织设计中确定,同时保证周围构筑物,已建设施及道路的安全。

污水管网验收评估报告

利辛县市政工程污水管网一标段工程 工 程 质 量 评 估 报 告 编制: 审核: 批准: 天津港保税区中天建设咨询管理有限公司利辛县市政工程城市污水管网工程项目监理部

利辛县城市污水管网工程I标 污水管网工程质量评估报告 一、工程概况 1、建设区段:本标段污水管道工程自利辛县县城西红丝沟区段污水管路,是由新港路至西红丝沟污水提升泵站。 1.1建设规模:全路段(XHW36--XHW69)总长2866米,其中DN1000钢筋混凝土管顶管2551米,采用泥水平衡法顶管施工;DN500聚乙烯管道315米,是采用明槽开挖方式施工。 1.2管道材料:DN1000钢筋混凝土管,DN500是采用聚乙烯塑料管。 1.3管道接口:水泥涵管采用钢丝网砂浆抹带接口、钢管采用焊接。 1.4管道基础:聚乙烯塑料管采用砂石基础,管道坞膀采用中粗砂回填,密实度要求≧93%。 1.5沉井施工:基础采用抗渗钢筋混凝土封底,沉井四壁用S6级抗渗混凝土、壁厚600mm。 1.6泵站施工:泵站房屋为单层框架结构,墙体采用煤矸石空心烧结砖砌筑。 1.7设备安装:安装潜水泵、回转式机械格栅机、配电设备和自动控制设备。 2、本工程参建单位: 建设单位:利辛县污水处理厂 设计单位:上海市政工程设计研究总院 勘察单位:安徽省阜阳市岩土工程勘察研究院 监理单位:天津港保税区中天建设咨询管理有限公司 施工单位:中铁上海工程局有限公司 3、开竣工日期:自2011年12月15日开始,至2014年11月22日施工完成。

4、监理机构人员配备 本项目监理组监理人员一览表 二、质量评估的依据 1、利辛县城市污水管网工程I标委托监理合同; 2、利辛县城市污水管网工程工程I标施工合同; 3、经业主认可的本工程监理规划; 4、本工程污水管道、测量专业监理实施细则; 5、建设工程监理规范(GB50319-2000); 6、建设部《工程建设技术标准强制性文件》; 7、《建筑施工安全检查标准》(GB50010-2011) 8、市政排水管道工程施工及验收规程(DBJ08-220-96); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002); 11、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 12、《给排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2009); 13、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 14、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 15、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 16、市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90) 三、工程主要设计变更 本工程未发生设计变更。

污水管网竣工自评报告(特选借鉴)

竣工报告 各位领导、各位来宾: 大家好!由我公司承建的XXX工程,在各级领的关心和支持下,经甲乙监三方的密切配合和共同努力,现已完成了设计、变更及合同约定的全部内容,并已具备竣工验收条件。我代表公司将工程施工过程及质量情况作一简要汇报,请各位领导专家验收。 一、工程概况 XXX工程设计南起XXX(桩号K0+000),北至XXX(桩号K2+024)。污水管网布置于河道中部,接入下游污水干管。污水管径为D600mm,支管管径为D400mm,位于河床下。管材、接口、及检查井:管道采用HDPE增强中空壁缠绕管,环刚度SN8,热熔对接,360O C25混凝土包管,厚度300,抗渗标号S4,直径1250mm圆形钢筋混凝土污水检查井。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程施工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲请该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序施工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订

实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意司项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。 建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 通过以上制度和措施的认真落实,使得本工程质量得到很好的控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全,隐蔽验收、相关记录等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 序号项目名称份数质量情况备注 1 水泥检测报告及合格证60 合格 2 混凝土抗压强度报告21 合格 3 钢材检验、试验报告9 合格 4 管道合格证、检验报告14 合格 5 混凝土外加剂检验报告60 合格

污水管网竣工验收报告样本

污水管网竣工验收 报告 1 2020年4月19日

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其它项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐级进行自检,自检合格后,会同监理一起 2 2020年4月19日

复检,检查结果填入验收及质量评定表格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 经过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 3 2020年4月19日

污水处理厂工程竣工验收报告

XX污水处理厂工程 竣 工 验 收 报 告 ***建设集团有限公司 二0 年月日

******污水处理厂工程竣工验收报告 一、工程概况 1、总体概况 2、工程造价 本工程合同造价万元,工程最终造价待结算确定。 3、项目实施相关单位 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 质监单位: 施工单位: 4、主要建设手续 本工程的建设程序符合建设部、福建省建设厅、泉州市建设与管理的相关规定,主要办理了以下建设相关手续: 建设工程规划许可证:市政 建设工程项目报建登记表: 施工招标文件: 中标通知书: 建筑工程施工许可证: 质量监督书:

安全监督书: 工程项目开工报审: 建设工程项目开工备案手续: 5、主要阶段性时间表 开工时间:年月日 首次结构开工时间:年月日 第一套生产线投产时间:年月日 第二套生产线投产时间:年月日 主体项目完成时间:年月日 整体工程完工时间:年月日 二、项目完成情况 按工程特点,本工程按一个单位工程验收,包含浓缩脱水车间、鼓风机房及配电室、CTRS生物池、细格栅/曝气沉砂池、接触消毒池、污泥泵房、安装工程、厂区配套工程等八个子单位工程。其中沉管灌注桩已于单位工程开工前由建设完成; 经审查,我公司已完成总包合同约定的所有设计内容。 三、项目施工的组织管理及技术措施 1、组织管理 ******污水处理厂工程是省、两级政府重点工程,本工程按一个单位工程,八个子单位工程组织施工及验收。 施工过程中,项目经理部建立健全的管理班子,项目经理部的主要人员如下: 项目经理: 技术负责人: 施工员: 质检员: 安全员; 施工过程中,项目经理制定了岗位责任制,明确各岗位职责,落实到人,发挥了设备精良、技术力量强、能打硬仗的特点,对本工程项目的工期、质量、安全、成本等进行了全面的计划、统筹、控制和实施,在工期、质量、安全、成本等方面达到了预期目标。

农村生活污水治理验收流程图

****农村生活污水治理工程 竣工验收办法(试行) 为严格控制工程质量,提高资金使用效率,保证项目实施效果,根据《关于全面开展农村生活污水治理的意见》文件要求,参照相关技术规和省市指导意见,特制订本验收办法。 本县农村生活污水治理项目验收分为竣工验收和综合性验收。本办法主要指竣工验收,以单个合同为依据,包括终端设施、管网工程,以及附加承包给施工单位的接户工程。 一、竣工验收的组织实施 农村生活污水治理工程竣工验收由建设单位(乡镇政府)负责组织实施,设计、施工、监理单位参加,并邀请县技术指导组成员参加。 乡镇分管领导、联络员、驻村干部、村两委负责人、村民代表(监督员)等相关人员全程参加初验和竣工验收。 二、验收时间 完成工程设计和合同约定的各项容,并经监理单位组织初验收后,乡镇政府即可组织竣工验收。 在整个村全面完成农村污水治理任务,农户受益率达到80%以上之后,由县农村治污办组织综合性验收,一般在年底进行。 三、验收容 (一)台帐资料验收 按照《农村生活污水治理工程档案目录》(见附件3)要求,在

竣工验收前,建设、施工、监理单位分别收集、整理工程竣工资料,并汇编成册。 纸质档资料汇编成册,原件由建设单位保存,复印件交农办备案。电子资料包括所有工程的原件资料,以村为单位,按照顺序依次扫描建档,由乡镇、农办分别存档。有原始文件能用电子文档发送的,如竣工图电子文档发送农办,备案资料长期保存,或按规定移交。 (二)现场工程验收要求 1.终端设施 ①设置标识标牌,容应当包括:池体规模、处理能力、处理模式和工艺流程、出水水质标准、受益农户数、施工单位名称、竣工时间等信息; ②处理池建造规无渗漏,填充物、部布水管网按设计要求,有出水排放观察池;动力池设备安装规运行正常; ③人工湿地无渗漏,水生植物种类和种植密度符合设计要求; ④出水水质达到设计标准,以环保部门出具的水质检测报告为依据。水质检测可在综合性验收前,由乡镇委托环保部门实施。检测合格的,由乡镇支付检测费,县财政全额补助;检测不合格的,由施工单位支付检测费。 2.管网工程(隐蔽工程) ①沟槽开挖,管道垫层铺设、回填达到设计要求; ②所有检查井、出户井、清扫口、化粪池砌筑安装规无渗漏,无杂物,水流通畅,按设计粉刷,井盖完好,雨污标识正确;

污水管网工程资料目录资料

污水管网工程资料目录 说明:监理用表采用(施工阶段)监理表格,施工阶段过程控制用表采用以下表格。 1、施工放样报验单 2、施工测量放线记录表 3、工程定位测量记录 4、工程定位(测量)复核记录 5、高程现场检验记录表 6、地基验槽记录 7、无压力管道严密性实验记录 8、首次使用砼开盘鉴定记录 9、工序工种交接检查记录 10、检验申请批复单 11、隐蔽工程验收表(记录) 12、管道基础及管节安装质量报验表 13、检查(雨水)井砌筑质量报验表 14、浆砌排水沟质量表报验表 15、肓沟质量检验报验表 16、建设项目质量检验评定表 17、单位工程质量检验评定表 18、分部工程质量检验评定表 19、工序质量评定表 20、管道基础及管节安装质量检验评定表 21、检查(雨水)井砌筑质量检验评定表 22、浆砌排水沟质量检验评定表 23、肓沟质量检验评定表 24、市政排水工程外观评分表 25、市政工程竣工验收 检验表01

水源地拦水坝施工放样报验单 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司合同号:KIU-1.5-1 监理单位:甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司编号: 注:本表一式二份,监理方、施工方各一份。资料员签章: 检验表02

施工放线测量记录表施工单位:合同号:监理单位:编号: 注:本表一式二份,监理方、施工方各一份。资料员签章:

工程定位(标高)测量记录检表3

工程定位(测量)复核记录检表4 资料员签章:不准翻印

高程现场检查记录表检验表5施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司合同号:KIU-1.5-1 工地负责人:技术负责人:监理工程师:记录:注:本表一式二份,监理方、施工方各一份。资料员签章:不准翻印

污水管网工程竣工验收报告

污水管网工程竣工验收 报告 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段 竣工验收自评报告 一、工程概况: 本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程,管道设计采用HDPE 双壁波纹管管道及球墨铸铁DN100压力管道,污水泵站一座;检

查井等。 二、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 四、分部工程质量评估

污水管网竣工验收报告

施工单位:日期:******污水管网工程一标 竣工验收报告 ****建设工程有限公司二0一二年十月二十六日 竣工验收报告 一、工程概况 本工程为******污水管网工程,在东排洪道西侧至污水处理厂,管径d1000 钢筋混凝土管,长度1246米,管径d800钢筋混凝土管,长度986.6米。 二、施工过程质量管理情况 为了确保工程质量,我公司在开工前,根据本工程的特点,建立系统完善的 质量管理制度,在施工过程中严格遵守。 技术交底制度:每项工程开工前,必须有主管工程师向全体施工人员进行技 术交底,讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用 及与其他项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工 程师向施工班组进行技术交底,严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行 施工规范和质量标准制订实施措施,使施工人员都明确质量标准和技术要求、工 艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建 立严格的隐蔽工程检查签证制度:凡属隐蔽工程项目,首先由班、队、项目部逐 级进行自检,自检合格后,会同监理一起复检,检查结果填入验收及质量评定表 格,由双方签认,并由监理签发隐蔽工程验收证明。 “质量跟踪监测”制度:跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行,检 测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。 原材料、成品和半成品进场验收制度:对采购进场的原材料、成品和半成品 要有安全质量部组织进行验收,验收合格的方可使用。 通过以上制度和措施的认真落实,使得本工程的质量得到很好控制。 三、工程资料情况 本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录,签证等资料齐全。 1、质量保证资料检查表: 2、分部工程评定汇总表: 四、外观评定 本工程外观符合设计要求,总体观感良好。五、评定结论 该工程分部分项工程质量合格,特申请相关单位对本工程进行验收。 ****** 建设工程有限公司污水管网项目部项目经理: 二0一二年十月二十六日 **** 工程竣工报告 篇二:污水管网工程竣工验收报告 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月 20日 二.工程完成情况 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月 15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011 年 1 月18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011 年 1 月18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。

8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。 设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成 详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成 项目 单位名 称 姓 名 专业 技术职称 专 业 备 注 建 设单位 龙禽业曲项目 勘 察单位 扬州东刘项目 设 计单位 江苏江丁项目

污水管网工程资料

一、工程概况 1、工程名称:东辽县污水处理厂配套管网工程施工 2、建设地点:东辽县 3、工程质量:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 4、计划工期:计划开工日期2010年8月26日 计划竣工日期2010年11月30日 二、施工准备 一、施工准备 1.熟悉图纸、编制施工文件 认真熟悉及审查图纸领会设计意图,勘察现场校核现状资料。在此基础上为进行设计交底做好准备工作,设计交底后重新修整制定详细的施工方案,从而进一步确定劳动力,机具和材料设备的供应计划。 2.学习有关规范和文件、技术交底会议内容 a.为了有效的对工程进行管理和指导施工,提高管理水平和管理人员的业务素质,更好的理解和掌握工程项目的有关规范和技术文,对参与本工程的所

有管理人员和技术人员,在工程开工前进行有关规定文件的现场学习,了解工程的规程,目标和建设水平,理解合同文件中规定的承包商和业主的各自责任,工作范围和义务,施工中严格履行合同,避免违约的事情发生。掌握工程中所执行的规范,标准和要求,重点掌握施工控制要点。 b.技术交底 为了使参加工程施工的所有人员明确所担负工程任务的特点,技术要求,施工工艺等,做到人人心中有数,便于有计划,有组织地完成施工任务,施工前必须认真做好技术交底工作。 由项目经理向所有参加施工人员交底,明确关键性的施工技术问题,主要项目的施工工艺。 将施工组织设计的全部内容向施工人员交底,以便掌握工程特点,施工部署,任务划分,进度要求,主要工种的相互配合,施工方法,主要机械设备及各项管理措施等。 结合管道工程的关键部位,提出质量要求,操作要点及注意事项,制订出保证质量,安全的技术措施。 各专职人员应根据施工计划,提前做出本专业的工序安排,人员组织,施工准备计划及有关专业人员配合的计划及要求。

污水处理厂一期工程项目竣工环境保护验收监测方案精品

建设项目竣工环境保护 验收监测方案 方案(XX)第(XX)号 项目名称: XX污水处理厂一期工程项目委托单位: XX有限公司 XX监测中心 XX年XX月

目录 1、前言 (1) 2、验收监测依据 (1) 3、建设项目工程概况 (2) 3.1工程基本情况 (2) 3.2处理工艺简介 (6) 3.3管网工程简介 (7) 3.4环评结论及环评批复的要求 (8) 4、污染物的排放及防治措施 (9) 4.1废气排放及防治措施 (9) 4.2废水排放及防治措施 (9) 4.3噪声及其防治措施 (10) 4.4固体废弃物及其处置 (10) 5、验收监测评价标准 (10) 5.1废气排放标准 (10) 5.2废水排放标准 (11) 5.3厂界噪声评价标准 (11) 5.4总量控制指标 (12) 6、验收监测内容 (12) 6.1 废气监测 (12) 6.2废水监测 (12) 6.3厂界噪声监测 (13) 7、监测质量保证及分析方法 (13) 8、环境管理检查和“环评批复”落实情况 (14) 9.监测时间及厂方配合工作 (15)

1、前言 江苏省常熟东南经济开发区位于常熟城区东南,是常熟城市工业的集聚区和现代化工业新区。2003年5月7日,经江苏省人民政府批准,东南开发区正式成为省级开发区。内含五个特色产业园:电子信息产业园、常熟汽车零部件产业园、高特纺织纤维园、东南科技产业园和东南物流园。其中高特纺织纤维园主要以印染纺织类企业为主,为了便于同类废水的集中处理排放,由XX公司承建并以BOT方式运营XX污水厂。 该项目2003年11月由南京大学环境科学研究所完成项目环评报告表,2004年9月江苏省环保厅予以批复(苏环便管(2004)145号),项目采用水解酸化、活性污泥、化学沉淀的工艺处理印染废水。该项目分2期建设,最终规模6万吨/日,其中一期规模3万吨/日,于2004年底开始动工,2005年10月完成主体和配套工程的建设,2005年7月底开始试运行。至2007年8月实际污水处理量达到2.3万吨/日,已具备建设项目竣工环境保护验收监测的条件。 根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求,受XX有限公司委托,XX监测中心于2007年5月对该项目中废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了现场勘查,在详细检查及收集查阅有关资料基础上,编制了本竣工验收监测方案。 2、验收监测依据 2.1《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环保总局第13号令,2001年12月);

污水管网现场施工方法

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水 泵抽干。 3 ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。 开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m, 以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开 基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1 2 3 4 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,在架空线路 附近作业时,其安全距离不小于5m。 3、下管时应有专人指挥,指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指 挥信号,驾驶员必须听从信号进行操作。 4、绑(套)管子应找好重心,平吊轻放,不得忽快忽慢和突然制动。

(二)稳管 1、在稳管前由测量人员将管道的中心钉和高程钉测设在板桩上,两高程之间用 线连接进行控制。 2、采用边线法进行管道的轴线控制,先在管的同一侧钉一排边桩,边桩高度接近管中心睡,在每个边桩上钉一小钉,其位置距管道轴线的水平距离为一常数。稳管时,在边桩上的小钉挂上边线,使管外皮与边线保持同一距离,则管道即处于中 1 2 子挤入做满灰浆的承口内,接口缝隙用1: 防止水泥砂浆裂缝,斜面部分水泥砂浆应分两次压实,最后抹光。 四)管井砌筑: 1)首先复核管井的位置和管井基础砼面标高,确认无误后,按照检查井底座的 形状先在基础砼面上作施工放样; 2)检查井砌筑及水泥砂批荡: a、砌筑前,应将垫层表面清理干净,并浇水泥湿润。

城市生活污水处理工程验收报告

***城市生活污水处理工程竣工验收报告 ***城市生活污水处理工程建设项目属于“汶川大地震”灾后重建项目和国家扩大内需的项目,也是中央投资的重点流域和三峡库区水污染治理项目之一。在县委、政府的正确领导下,在各相关职能部门的大力支持配合下,经过参建单位的密切协作,该项目已经具备竣工验收条件。现就项目建设情况报告如下: 一、项目基本情况 (一)项目审批情况 1、**省发展计划委员会于2003年6月24日印发《**省计委关于***城市生活污水处理厂可行性研究报告(代立项)的批复》。 2、**省环境保护局于2006年12月27日印发《关于对***城市生活污水处理厂工程(一期)环境影响报告表的批复》。 3、**省发展和改革委员会于2007年8月2日印发《**省发展和改革委员会关于***城市生活污水处理工程初步设计的批复》。 (二)主要建设内容及规模 项目位于***镇***村,厂区占地**亩。项目设计规模为日处理污水2万吨,配套场外截污干管**公里,其中一期处理污水1万吨/日,厂区预处理和截污干管及公用设施部分按2万吨/日规模建设;处理工艺为改良型氧化沟;出水水质排放标准为一级A标。 建设内容主要有:综合楼、污泥脱水机房、预处理单元、厌氧池、氧化沟、二沉池、回流污泥井、D型滤池、紫外线消毒渠、提升排放井、设备安装、厂区工艺管网、电缆、自控系统、截污干管、进场道路、厂区道路等。

(三)项目业主变更情况说明 1、项目决策阶段 ***生活污水处理项目于2003年由***有限公司做可研代立项,省计划委员会《**省计委关于***城市生活污水处理厂可行性研究报告(代立项)的批复》,暂定业主为***有限公司。 2、项目实施阶段 2007年,县政府决定实施该项目,委托***工程建设有限公司设计。初步设计完成后,**省发展和改革委员会下发***城市生活污水处理工程初步设计的批复(川发改投资[2007]409号),项目业主:***国有资产经营公司。 (四)项目总投资、资金来源以及资金落实情况 项目总投资3000万元,建设年限为3年(建设工期以国家下达资金计划时间起算)。资金来源:使用上级财政资金***万元,其余为地方自筹。 二、项目建设管理和目标控制情况 (一)参建单位 1、可研报告编制单位:中国***有限公司; 2、环境影响报告表编制单位:***公司; 3、勘察单位:**省***公司 4、设计单位:中国***有限公司; 5、工程监理:*****有限公司; 6、建筑物围墙道路施工单位:***公司; 7、构筑物土建施工单位:***公司; 8、设备采购安装调试单位:***有限公司; 9、截污干管施工单位:***有限公司;

管网工程竣工验收报告

工程竣工报告 一、工程概况 1、工程名称:菱角乡黎山回族村民委员会官网改造工程(一标段)。 2、工程参建各相关单位、工期及合同造价 建设单位:菱角乡黎山回族村民委员会 施工单位:云南社安建筑有限公司 合同造价:元 合同工期:60日历天 开工日期:2016年3月20日 完工日期:2016年5月20日 3、主要建设内容: 计划建设内容:管网工程:管沟开挖2781m3、管沟回填2641m3,硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径450mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径250mm:安装263米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装206米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径90mm:安装685米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装144米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径160mm:安装305米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径110mm:安装米、硬塑输水管道敷设(胶圈接口)管外径50mm:安装1066米。 完成建设内容:以按合同要求全部完成; 1

二、施工管理情况 1、进度管理 本工程自2016年3月20日开工以来,项目部通过精心组织、精心施工,工程于2016年5月20日顺利完工。在进度管理方面,项目部主要做了以下工作:1)施工进度计划性:开工前,项目部编制了施工总进度计划,施工过程中,项目部根据总进度计划编制了月度计划、周计划,制定工程关键节点工期。 2)科学加大关键设备、周转材料投入工程开工前期,一度受到当地老百姓阻工等影响,严重耽误工期,工程进度较进度计划严重滞后,为确保工程总进度要求,为此项目部相关人员协同业主代表到各施工现场为老百姓做思想工作,经过无数个日夜不休的努力,扭转了进度滞后的局势,为按期完成整个工程奠定了坚实的基础。 3)实施科学的工程计划管理在工程施工过程中,依据进度计划,全面跟踪每一项工程的进展情况,坚持召开周例会制度,对进度情况进行分析,找出进度滞后的原因,采取有力措施,及时进行纠偏。并根据工程进展适时优化、调整进度计划,以保证关键节点工期符合总工期要求。 4)以质量保证进度做好施工过程的质量控制,在开工前做好质量策划和现场施工人员的培训工作,提高全员的质量意识,确保无返工现象发生;在施工过程中加强现场质量监控,同时加强材料到货、复试、验收工作,尽量避免因部分材料晚到或不合格而引起的停工现象。 5)以安全保进度以先进、科学、严格的管理方法管理安全文明施工,真正做到以安全促进度。 2、质量管理 2

污水管网工程竣工验收方案word精品

. XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程竣 工 验 收 方 案 XX工业园区污水处理厂 . .

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位:设计单位:年4月19日开工日期:2013 20日月竣工日期:2013年11 .工程完成情况二. 1.施工方已完成工程设计和合同约定的各项内容并于施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,2.. 提交了工程竣工报告月 15日向建设单位年20111对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项监理单位3.并提交监理,目全部完成,已对工程质量进行了质量评估. 档案和工程质量评估报告勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位4.1 年 2011 签署的设计变更通知书进行了检查,并于 提交质量检查报告。月 18 日设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位5.1 年签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011 提交质量检查报告。18 月日

已经监理单位和建设6.工程技术档案和施工管理资料, 单位核查并符合要求。7.施工单位已签署了工程质量保修书。. . 8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员。设计单位参加人员:项目负责人。勘察单位参加人员:项目负责人。施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。2.经与各单位对接,确定验收人员组成详见建设工程竣工验收人员组成建设工程竣工验收人员组成

污水管网工程竣工验收方案

XX经济开发区XX工业园区污水处理厂起步区配套管网工程 竣 工 验 收 方 :案 XX工业园区污水处理厂

工程竣工验收方案 一、工程基本情况 工程名称:XX经济开发区XX工业园区 污水处理厂起步区配套管网工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX经济开发区XX工业园区污水处理厂 施工单位:大元建业集团有限公司 监理单位: 设计单位: 开工日期:2013年4月19日 竣工日期:2013年11月20日 二?工程完成情况 1.施工方 已完成工程设计和合同约定的各项内容. 2.施工单位已自行组织对工程质量进行了检查,并于2011年1月15日向建设单位提交了工程竣工报告. 3.监理单位对照合同约定及施工图纸,详细核对工程项目全部完成,已对工程质量进行了质量评估,并提交监理档案和工程质量评估报告. 4.勘察单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位 签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011年1月18 日提交质量检查报告。 5.设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位 签署的设计变更通知书进行了检查,并于2011年1月18 日提交质量检查报告。 6.工程技术档案和施工管理资料,已经监理单位和建设单位

核查并符合要求。 7.施工单位已签署了工程质量保修书。 8.建设单位组织设计、监理、施工配合质监站监督人员进行了工程竣工前检查。竣工前检查过程中提出的有关问题处理已形成会议纪要,需处理的问题处理完毕并经监理单位复查合格后报建设单位。 三、验收人员组成 1.拟定验收组组成计划 建设单位参加人员:项目负责人。 监理单位参加人员:项目总监、项目监理工程师、和监理员设计单位参加人员:项目负责人。 勘察单位参加人员:项目负责人。 施工单位参加人员:项目经理、项目技术(质量)负责人。 2.经与各单位对接,确定验收人员组成详见建设工程竣工验收人员组成 建设工程竣工验收人员组成

污水处理竣工验收

汉中市城市污水处理工程 (日处理5万吨)竣工验收鉴定书 2006年1月10日,省发展改革委组织省、汉中市有关部门和单位,在汉中召开了汉中市城市污水处理工程(日处理5万吨)竣工验收会议,会议成立了竣工验收委员会,验收委员会听取了建设单位汉中市城市污水处理厂及与工程 建设有关的设计、施工、监理、质监等单位的汇报,查看了工程现场,审阅了工程建设档案及相关资料。经验收委员会认真讨论,形成竣工验收鉴定意见如下: 一、工程概况 汉中市城市污水处理工程经原省计委陕计投资[1998]824号文批准立项,陕计投资[1998]1133号文批复可研报告,陕计设计[1999]784号文批复初步设计,设计日处理污水10万吨,概算总投资为21455万元,其中厂区工程13950万元,建筑面积5457m2,城市污水管网7505万元,主干管长度28km。资金来源为国债、银行贷款及丹麦政府设备贷款。 该工程为二级生化处理系统,采用OE氧化沟处理工艺,污水经粗、细格栅和曝气沉砂池、选择池后进入氧化沟,再经配水井、终沉池后进入接触池进行加氯排放,回流污泥经回流污泥泵返回至选择池,剩余污泥通过浓缩、脱水后外运

至垃圾处理厂填埋处理。工程由中国市政工程西北设计研究院设计,由汉中市建总公司、省设备安装公司、中建七局等单位中标承建,由汉中大成工程监理有限责任公司和汉中市工程建设监理公司分别承担厂内和厂外工程监理,汉中市建筑工程质量安全监督中心站负责质量监督。 该工程于2000年1月8日正式开工,截止验收之日已按照日处理10万吨规模布局,建成日处理5万吨能力及污水收集引、排水管网工程。完成的主要建设内容为,厂内有:粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、选择池、氧化沟、配水井、终沉池(二座)、加氯间、出水控制井、变配电室、办公楼(含化验室和中央控制室)、食堂、车库、机修车间、大门和门卫室等。厂外有:10KV外线电源3.6km、城市污水管道(φ1800mm主干管4km及东排洪渠截流工程)、厂外排水管道(φ1650mm管道800m及河床工程。厂区工程要达到日处理10万吨的规模还需建设一条生化处理线(一座选择池、一座氧化沟、两座终沉池和配套设备),城市污水管网要达到日处理10万吨的引流规模,还需要建设城区西排洪渠污水的截流干管以及雨污分流配套管网工程。 二、工程设计、监理、施工质量评定 设计单位质量管理体系健全,设计符合国家有关规范要求,设计合理,材料选择科学,处理工艺合理,设备性能安全可靠;施工单位质量管理体系健全,管理科学规范,质量

管网工程验收报告

宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收 自 评 报 告 宜君县永兴建筑工程公司 2013年 9月25日 宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段 竣工验收自评报告 一、工程概况: 本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程,管道设计采用hdpe 双壁波纹管管道及球墨铸铁dn100压力管道,污水泵站一座;检查井等。 二、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 三、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时 整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 四、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、检查井砌筑、管沟回填夯实、泵站等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、hdpe 双壁波纹管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均符合设计要求;观感质量检查,总体上达到了设计效果。 本工程已按设计文件及合同约定内容全部完成,经检查该工程各分部、子分部分项检验批主控项目,一般项目均符合质量验收规范要求,其施工质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设 计文件及合同要求。 我单位在本工程的物质资料、施工记录资料、技术管理资料及施工管理资料完整。因此工程的自评等级为合格 宜君县永兴建筑工程公司篇二:市政管道工程竣工验收报告

相关文档
相关文档 最新文档