文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表--2016-1-11

电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表--2016-1-11

电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表--2016-1-11
电气设计需要系数利用系数功率因数等系数参照表--2016-1-11

民用建筑照明负荷需要系数

表3-5 民用建筑照明负荷需要系数

建筑物名称需要系数(Kd) 备注

单身宿舍楼0.6~0.7 一开间内I一2盏灯,2一3个插座

一般办公楼0.7~0.8一开间内2盏灯,2一3个插座

高级办公楼0.6~0.7

科研楼0.8-0.9一开间内2盏灯,2一3个插座

发展与交流中心0.6~0.7

教学楼0.8-0.9三开间内6-11灯,1一2个插座

图书馆0.6~0.7

毛儿所、幼儿园0.8-0.9

小型商业·务业用房0.85-0.9

综合商业、服务楼0.75-0.85

食堂、餐厅0.8-0.9

高级餐厅0.7~0.8

一般旅馆、招待所0.7~0.8 一开间I盏灯,2一3个插座,集中卫生间高级旅馆、·招待所0.6-0.7带卫生间

旅游宾馆0.35-0.45单间客房4一5盏灯,4一6个插座

电影院、文化馆0.7~0.8

剧场0.6~0.7

礼堂0.5~0.7

体育练习馆0.7~0.8

体育馆0.65-0.75

展览厅0.5-0.7

门诊楼0.6~0.7

一般病房楼0.65-0.75

高级病房楼0.5-0.6

锅炉房0.9-1

民建用电设备需要系数(K d)

表3-6 民用建筑用电设备的需要系数

用电设备分类:需要系数(kd)cosφtanφ

1 通风和采暖用电

各种风机,空调器0.7~0.8 0.80.75恒温空调箱0.6一0.7 0.950.33冷冻机0.85-0.9 0.80.75集中式电热器 1.0 1.00分散式电热器(20kw以下) ().85 -0.95 1.00分散式电热器(100kw以上) 0.75-0-85 1.00小型电热设备0.3~0.5 0.950.33

2 给排水用电

各种水泵(15kW以下) 0.75-0.80.80.75各种水泵(17kw以上) 0.6-0.70.870.57

3 起重运输用电

客梯(1.5t及以下) 0.35·0.5 0.5 1.73客梯(2t及以上) 0.6 0.7 1.02货梯0.25~0.35 0.5 1.73输送带0.6-0.65 0.750.88起重机械0.1-0.2 0.5 1.73

4 锅炉房用电0.75-0.850.850.62

5 消防用电0.4-0.60.80.75

6 厨房及卫生用电

食品加工机械0.5-0.7 0.800.75电饭锅、电烤箱0.85 1.00电炒锅0.70 1.00电冰箱0.6-0.70.7 1.02热水器(淋浴用) 0.65 1.00除尘器0.30.850.62

7 机修用电:

修理间机械设备0.15-0.200.5 1.73

电焊机0.350.35 2.68移动式电动工具0.20.2 1.73

8 打包机0.200.60 1.33洗衣房动力0.650.50 1.73夭窗开闭机0.10.5 1.73

9 通信及信号设备

载波机0.85一0.95 0.80.75收信机0.8~0.9 0.80.75发信机0.7-0.80.80.75电话交换台0.75-0.850.80.75客房床头电气控制箱0.15~0.25 0.6 1.33旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表

表3-7 旅游宾馆主要用电设备的需要系数及功率因数表

项目需要系数〔Kd)cosφ值全馆总负荷0:4~0.5 0.8

全馆总电力0.5~0.6 0.8

全馆总照明0.35~0.45 0.85

冷冻机房0.65-0.75 0.8

锅炉房0.65-0.75 0.75

水泵房0.6-0.7 0.8

通风机0.6-0.7 0.8

电梯0.18-0.22 DC 0.4/AC 0.8

厨房0.35~0.45 0.7

洗衣机房0.3~0.4 0.7

窗式空调器0.35~0.45 0.8

客房0.4

餐厅0.7

会议室0.7

办公室0.8

车库1

生活水泵、污水泵. 0.5

建设部《小康住宅设计导则》推荐的住宅用电负荷需要系数表表3-11 建设部《小康住宅设计导则》推荐的住宅用电负荷需要系数表

户数361014182225101200备注

需要系数(kd)10.730.580.470.440.420.400.330.26

住宅的公用照明及公用电力负荷需要系

数,一般可按0.8一1选仅,Kd指接在同

一相上的户数

6.照明用电需要系数表(见表3-12)

表3-12 照明用电需要系数

处所需要系数(K d )处所需要系数(K d) 生产厂房(有天然采光) 0.8-0.9科研楼0.8-0.9生产厂房(无天然采光) 0.9-1宿舍0.6-0.8商店、锅炉房0.9仓库0.5-0.7办公楼、展览馆0.7-0.8医院0.5设计室、食堂0.9-0.95学校、旅馆0.6-0.7

9.机械加工工业需要系数(K d)(见表3-14)

表3-14 机械加工工业需要系数

用电设备名称K d cosφtanφ

一般工作制的小批生产金属冷加工机床0.14-0.16 0.5 1.73

大批生产金属冷加工机床0.18-0.2 0.5 1.73

小批生产金属热加工机床0.2-0.25 0.55~0.6 1.51.-1.33 大批生产金属热加工机床0.27 065 1:17

金属冷加工机床. 0.12-0.15 0.5 1.73

压床,锻锤,剪床0.25 0.6 1.33

锻锤. 0.2-0.3 0.5 1.73

生产用通风机0.7-0.75 0.8-0.85 0.75-0.62 卫生用通风机0.65-0.7 0.8 0.75

通风机0.4-0.5 0.8 0.75 泵,空气压缩机,电动发电机组0.7-0.85 0.85 0.62

透平压缩机0.85 0.85 0.62

压缩机0.5-0.65 0.8 0,75

不联锁的提升机,带式输送机,螺旋输送机等连续运输机

0.5-0.6 0.750.88

同上,但带有联锁的0.65 0.750.88 ε=25%的起重机及电葫芦0.14-0.2 0.5 1.73

铸铁及铸钢车间起重机0.15-0.3 0.5 1.73

轧钢车间,脱锭车间起重机0:25-0.35 0.5 1.73

锅炉房,修理,金工,装配等车间起重机0.05-0.15 0.5 1.73

加热器,干燥箱0.8 0.95-1 0-0.33 高频感应电炉. 0.7-0.8 0.65 -

低频感应电炉0.8 0.35 -

高频装置(电动发电机/真空振荡器) 0.8 0.80/0.65 0.75/1.17 高频装置(电动发电机真空管振荡器0.65/0.8 0.7/0.87 1.02/0.55 (0.5一1/5) t电阻炉0.65. 0.8 0.75

电炉变压器0.35 0.35 -

自动装料电阻炉0.7-0.8 0.98 0.2

非动装料电阻炉0.6 - 0. 7 0.98 0.2

单头焊接电动发电机0.35 0.6 1.33

多头焊接电动发电机0.7 0.7 1.02

自动弧焊变压器0.5 0.5 1.73

点焊机与缝焊机. 0.35-0.6 0.6 1.33

对焊机,铆钉加热器0.35 0.7 1.02 单头焊接变压器0.350.35 2.67多头焊接变压器0.4 0.35 2.67 煤气电气滤清机组0.8 0.78 0.8 点焊机*0.1-0-15 0.5 1.73 高频电炉0.5-0.7 0.7 1.0 电阻炉0.550.80.75 *为实测数据。

化学工业需要系数(K d)(见表3-15)

表3-15 化学工业需要系数

用电设备组名称K d cosφtanφ气体压缩机(连续) 0.950.850.62连续使用的泵0.90.850.62一年内间断使用在1000h以下的泵0.60.80.75一年内间断使用在500以下的泵0.30.80.75一年内间断使用在100h以下的泵0.10.80.75卫生通风机0.650.80.75容量在28kW以下的生产用通风机和泵0.80.80.75给水泵和排水泵0.90.850.62

10. 化学工业大容量电气设备的需要系数(Kd)(见表3-16)

表3-16 化学工业大容量电气设备的需要系数

用电设备名称K d cosφtanφ氢氮混合气压缩机0.900.900.49空气压缩机0.8 - 0.9 0.900.49循环气压缩机0.90 0.900.49冷冻机、0.8 - 0.9 0.900.49水泵0.8 - 0.9 0.850.62鼓风机0.8 - 0.9 0.850.62电动发电机0.8 - 0.9 0.850.62破碎机0.75-0.90.800.75挖掘机0.6-0.80.70 1.02电弧炼钢炉0.75-0.850.800.75矿热炉0.8-0.9900.49合成炉0.75-0.85950.32水银整流器0.75-0.850.9-0.940.49-0.35硅整流器0.75-0.850.9-0.940.49-0.35试验变压器0.50.5 1.73球磨机0.75-0.90.800.75

食品工业主要用电设备需要系数(K d)(见表3-18)

表3-18 食品工业主要用电设备需要系数

用电设备组名称K d cosφtanφI /(A/kw)

氨压缩机,空气压缩机0.7~0.9 0.8 0.75 1.9

冷风,鼓风,生产通风机、0.7 0.8 0.75 1.9

卫生用通风机0.65 0.8 0.75 1.9

离心式水泵0.7 0.8 0.75 1.9

深井水泵,压榨机,搅拌机,破碎机,压梗机,打粉机,

0.7 0.8 0.75 1.9

纹肉机,磨碎机等

泵:真空泵,真空输送泵,均质泵,离心脱水泵等0.7 0.8 0.75 1.9

空罐机械,磨刀机,洗罐机,罐盖打印机,筛粉机,洗衣

0.4 0.5 1.73 3.0 机,封罐机

锯木机,锯骨机,钉箱机0.4 0.5 1.73 3.0

卷烟机械:切丝机,抽筋机,卷烟,包装机0.5 0.7 1.02 2.2

弧焊变压器0.35 0.35 3.3 4.0

保养机床类0.2 0.5 1.73 3.0

电热设备,化验设备0.8 0.95 0.32 1.6

电梯,起重机0.2 0.5 1.73 3.0

吊轨传动装置,输送带0.65 0.5 0.75 1.9

注: 同一性质的用电设备数量在3台以上者可以使用上述系数。

13.各种用电设备组需要系数(K d)及平均功率因数(cosφ)(见表3-19) 表3-19 各种用电设备组需要系数及平均功率因数

用电设备组名称

需要系数(当用电设备组数量为)(Kd)

cosφtanφ3510203050100

大批生产的金属热加工机床0.570.430.380.350.350.320.290.65 1.17小批生产的金属热加工机床0.560.400.370.340.340.310.280.65 1.17大批生产的金属冷加工机床0.410.290.270.240.220.190.190.5 1.73小批生产的金属冷加工机床0.380.270.250.220.200.170.170.5 1.73大批生产的机床辅助机械0.250.210.180.160.140.120.110.45 1.96小批生产的机床辅助机械0.230.180.160.140.110.090.070.45 1.96移动的机械0.320.230.200.180.160.140.140.45 1.96传送装置0.840.740.740.710.710.680.680.7-0.81-0.75通风机,水泵,电动发电机0.810.740.710.680.680.640.640.7-0.81-0.75铸工车间非联锁的连续运输,整

砂机

0.710.570.540.510.470.440.440.750.88同上,但为联锁的0.840.770.740.700.700.670.670.780.8

锅炉房修理车间的起重机0.230.180.160.140.110.090.070.5 1.73在铸工车间内的起重机0.250.210.180.160.140.120.110.5 1.73在平炉车间内的起重机0.340.240.220.200.180.150.150.5 1.73在轧钢车间内的起重机0.380.270.250.230.200.180.180.5 1.73电阻炉0.90.90.80.8---0.950.32单头电焊机及电焊变压器0.470.380.360.340.320.290.290.4-0.60.29-1.33单头电焊机(用电动发电机供

电)

0.570.460.430.410.380.350.350.6 1.33多头电焊变压器0.630.610.590.560.560.560.560.5 1.73多头电焊机(用电动发电机供

电)

0.950.910.880.840.840.840.840.750.88

利用系数法适用于已知用电设备情况下的负荷计算,计算步骤如下: 1 .用电设备级在最大负荷班内的平均负荷

利用系数法适用于已知用电设备情况下的负荷计算,计算步骤如下:

1.用电设备级在最大负荷班内的平均负荷

有功功率.Pav = KxPe

无功功率Qav = KxPe tanφ

式中:Pe-用电设备组的设备功率(kW)。

Kx一一利用系数。

tanφ—功率因数角正切值。

利用系数(Kx)和功率因数(cosφ)见表3-20。

利用系数(Kx)和功率因数(cosφ)见表3-20。

3-20 利用系数和功率因数

用电设备组名称Kx cosφ

金属切削机床一般工作制:小批生产:小型车、刨、插、铣、钻床,砂轮机

大批生产

重工作制:冲床,自动车床,六角车床;粗磨,铣齿,大型车、刨、擂、

铣、立车、镗床

0.1-0.12

0.12-0.14

0.16

0.5

0.5

0.55

金属热加工机床小批生产:锻造、锻锤传动、拉丝、碾磨、

清理转磨筒

大批生产

0.17

0.2

0.6

0.65

生产用通风机、空气压缩机、泵、电动发电机组卫生用通风机

移动式电动工具0.55

0.5

0.05

0.8

0.8

0.5

连续运输机械

联锁:提升机、带式运输机、螺旋运输机等

不联锁0.35

0.5

0.75

0.75

起重机及电动葫芦(ε=100%) 电阻炉、干燥箱、加热设备

试验室小型电热设备

10t以下电弧炼钢炉0.15-0.2

0.55-0.65

0.35

0.66

0.5

0.95

1.0

0.8

直流弧焊机

单头

多头0.25

0.5

0.6

0.7

弧焊变压器

单头

多头0.25

0.3

0.35

0.35

自动弧焊机

点焊机及缝焊机

对焊机及铆钉加热器工频感应电犷炉0.3

0.25

0.25

0.75

0.5

0.6

0.7

0.35

高频感应电炉

用电动发电机组

用真空管振荡器0.7

0.65

0.8

0.65

平均利用系数Kav 平均利用系数Kav

2.平均利用系数Kav

Kav = ∑Pav/∑Pe 式中:∑Pav——各用电设备组平均负荷的有功功率之和(kW) ;

∑Pe ——各用电设备组的设备功率之和(kW) 。

3.用电设备有效台数neq

neq = (∑Pe)2/ ∑P21e 式中:P1e单个用电设备的设备功率(kW)。

4.计算负荷

P=Km∑Pav

Q= Km∑Qav

S= √P2+Q2

式中:Km——最大系数,Km= f (Kav, neq) 见图3-1。

其它符号意义同前。

图3-1 最大系数Km

平负荷密度法和单位指标法3.4.1负荷密度法的计算方法

负荷密度法又称单位面积功率法。

计算公式为:

Pjs = KsA/ 1000

式中:pjs—有功计算负荷(kW);

A—建筑面积(m2);

Ks—负荷密度(W/m2或V A/m2)。

3,4.2单位指标法的计算方法

计算公式为

Pjs = KnN/ 1000

式中:pjs—有功计算负荷(kW);

N —单位指标(如W/ 床、W/ 人、W/ 户)

照明负荷密度(见表3-21)

表3-21 照明负荷密度

建筑类别场所名称

负荷密度

负荷类别设计/(V A/m2)计算/(V A/m2)

办公建筑

办公室

照明3520

插座4030大会议室

照明5040

插座4025中、小型会议室

照明3020

插座2015多功能厅

照明3525

插座5040展览厅

照明5040

插座4025阅览室

照明2520

插座1510中央文件室

照明2520

插座2010计算机房

照明2520

插座4030培训室

照明2520

插座4030休息室

照明2520

插座105接待室

照明2520

插座2010复印机室

照明2520

插座4030文娱室(台球、桥牌、乒乓球)

照明3530

插座105健身房

照明3020

插座2010美容室

照明500400

插座200100咖啡室照明4030

插座3020

餐厅

照明4030

插座3020

厨房

照明4030

插座3015

更衣室照明及插座1515

医务室

照明4030

插座3020

播音室

照明4030

插座5040

大门厅

照明4035

插座4030

中厅

照明5040

插座2010

走廊照明及插座1510

楼梯间照明1010

库房

照明2520

插座105

卫生间照明2015

停车库照明及插座105

自行车库照明及插座55

洗衣房

照明2520

插座4030——————————

医疗建筑

手术室

照明100

插座60病房

照明32

插座30急诊室

照明40

插座35 X光室

照明42

插座30新生婴儿室

照明40

插座30康复室

照明40

插座30处理室照明50

插座40

照明50药房

插座40

照明20餐厅

插座15

照明130厨房

插座65

照明42洗衣房

插座30

各种车间照明和通风机用电指标(见表3-23)表3-21 各种车间照明和通风机用电指标

车间名称通风电动机/

(KW/10m2)

照明

高度/m指标/(W/m2)

铸工0.8-1.76-10 6.6锻工0.5-2.011-15 5.4热处理 1.4-3.33-67.2冷处理0.1-0.47-15 4.7金工0.12-0.333-66-7.7木工0.5-1.23-6 6.6废钢——6-8 1.74电镀5-123-5 3.5-4工厂试验室 4.73-55-7工厂办公室0.5-0.73-55-6中央试验室0.7-1.23-55-6煤气站——3-65-7氧气站——3-55-6水泵房及空压站——3-5 5.4锅炉房——3-5 4.8试验站——7-25 5.5仓库0.023-6 4.2易燃品库0.63-6 4.5食堂——3-4 4.5车间福利建筑——3-4 5.4宿舍——3-4 3.5-4厂区照明—— 4.5-6.50.075

负荷计算常用技术数(见表3-27-3-35)

表3-27 常用厨房炊事用电设备一览表

厨房设备名称相数额定电压/V 额定功率/kw 小鼓风机12200.75

洗菜机3380 2.30

挂墙电开水炉1220 3.0

切片及碎肉机3380 3.5

开罐器12200.32

锯骨机3380 1.5

脱水机3380 2.2

气味处理器12200.01

灭蝇灯12200.04

真空包装机3380 5.0

搅拌机12200.7

消毒器1220 1.04

冰粒储存冷库3380 4.2

制冰粒机3380 5.0

冰粒箱速装袋机12200.4

紫外光消毒器12200.01

电开水炉338015.5

供餐传送带12200.4

升降台3380 1.5

流动盆架3380 2.1

餐车清洗机338021.00

分类传送带1220 3.00

洗杯机33809.00

综合刀叉洗碟机338023.00

重洗器具清洗盆33809.00

干手机1220 2.10

冷水器1220 1.80

面粉压片机33800.75

面粉分割成形机3380 1.62

条形面粉成形机33800.75

牛角包机3380 2.00

发酵机3380 5.45

旋转式烤箱338034.5包装机3380 3.00面包高温冷库——3380 3.50面包低温冷库3380 2.80卧式冰箱12200.75明火炉速烤箱33808.10面包烤箱338045和面机33807.4饼干机33808.00综合搅拌机3380 4.65原材料高温冷库3380 3.00炸油炉338032.00高温冷库: 3380 2.10雪糕柜13800.20微波烤炉12200.60副食保温柜1220 3.00电炉1220 3.40双用烤箱12209.30洗衣机2380 2.60洗碗机3380100.00熨床33807.40

需要系数法确定计算负荷

需要系数法确定计算负荷: 建筑电气图中:Pe,Pj,Ij,Kx,cosφ各代表什么 建筑电气图中:Pe设备容量,Pjs计算容量,Ijs计算电流,Kx需要系数,cosφ功率因数Pjs=Kx*Pe. Ijs=Pjs/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380v -------------------------------------------- 关于:Pjs=Pe*Kx (单相)Ijs=Pjs/0.22CosΦ = (Pjs * 4.5454)/ CosΦ (三相)Ijs=Pjs/0.38*1.732*CosΦ(1.732为3开根号)=( Pjs*1.5193)/CosΦ 上面式中:Pe----负荷总功率;Kx----需用系数;CosΦ---功率因数。 另外也可以根据我提供的符合计算程序进行计算; --------------------------------------------- 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、 精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx?∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW) ∑Pe——同类设备的总容量(kW) Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。 二、工作电流的计算 由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。 1.计算电流 Ijs=Pjs/Ucos∮ ------------------------------- 电气负荷计算方法与公式 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx?∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW)

负荷计算公式

一. 三相用电设备组计算负荷的确定: 1. 单组用电设备负荷计 算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S30/(1.732UN) 2. 多组用电设备负荷计 算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30=(P²30+Q& sup2;30)½ I30=S30/(1.732UN) 注: 对车间干线取K∑p=0.85~0.95 K∑q=0.85~ 0.97 对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取? ?K∑p=0.80~0.90? ???K∑q=0.85~0.95? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取? ???K∑p=0.90~0.95? ???K∑q=0.93~0.97? ?? ?? ?? ??? ? ?3. 对断续周期工作制的用电设备组? ???①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½ =Sncosφ(εN)½ (PN.SN为电焊机的铭牌容 量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. ) ②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½ 二. 单相用电设备组计算负荷的确定: 单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的 15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应将 单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加.

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P N μ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P N μ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P N μ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 0100%100%t t T t t ε=?=?+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产 生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条件下,I ∝ 备容量P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持续率ε∝t 。因此,P ∝

电气设计的负荷计算方法及其应用

电气设计的负荷计算方法及其应用范围 电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等. (1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷; (2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷; (3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响; (4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法. 它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入. 例如:某车间用电设备如下: 电焊机25台,功率分别 为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50% 风机:50台,功率均为:2.2KW 机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2 吊车:2台,分别为15KW,22KW. 本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下: (一),采用需要系数法: 电焊机,Kx=0.35, Pjs=Kx*Pe =0.35*972**cosΦ =0.35*972**0.7=168.39Kw Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar 风机:Kx=0.75 Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar 机床:Kx=0.12 Pjs=Kx*Pe=0.12*1005=120.6KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*120.65=208.6Kvar 吊车:Kx=0.1 Pjs=Kx*Pe=0.1*37=3.7KW Qjs=Pjs*tgΦ=1.73*3.7=6.4Kvar P∑=K∑p*∑Pjs=0.9*374.8=375.19KW Q∑=K∑q*∑Qjs=0.95*374.8=448.66KW S∑==584.86KVA cosΦ∑=0.505

需要系数法和单位面积功率法计算负荷

需要系数法计算负荷 1、车间变电所的计算负荷 有功、无功功率的同时系数分别取、 配电所或总降压变电所的计算负荷为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数。配电所的同时系数分别为、,总降压变电所的同时系数分别为、单位面积功率法确定计算负荷 Pe=Pe'.S/1000 kW Pe----计算有功功率 Pe'----单位面积功率(负荷密度)w/m2(见下表1) S------建筑面积m2 用以上方法计算负荷时,还应结合工程具体情况,乘以不同的系数,系数见下表2 电能计算 W=η*Pe*365*24 η-----平均负荷系数,缺少经验数据时取民用建筑负荷密度指标(表1) 建筑类别负荷密度(w/m2) 住宅建筑 基本型 50 提高型 75 先进型 100 公寓建筑 30-50 旅馆建筑 40-70

办公建筑 30-70 商业建筑 一般 40-80 大中型 60-120 体育建筑 40-70 剧场建筑 50-80 医疗建筑 40-70 教育建筑 大专院校 20-40 中小学校 12-20 展览建筑 50-80 演播室 250-500 汽车库 8-15 住宅建筑用电负荷需要系数(表2) 户数系数户数系数 3 1 18 4 21 6 24 8 25-100 10 125-200 12 260-300 14 16 注:1、表中户数是指单相配电时接于同一相上的户数,按三相配电

时连接的户数应乘以3。 住宅的公用照明和电力负荷需要系数可按选取。 国家发改委2010年10月出台的居民阶梯电价方案中:居民生活阶梯电价全国平均电量分档标准表 项目 第三档 全国 平均 分档 标准 全国 平均 分档 标准 用户 覆盖 率 全国 平均 分档 标准%%%度/月%%%度/月%度/月 方案一70%51%79%11090%82%95%210100% 210以 上 方案二80%65%88%14095%90%98%270100% 270以 上天然气每户每月9-12立方米 管道煤气每户每月30立方米左右 用电设备组名称Kx cosφtgφ

电力负荷计算公式

电力负荷及计算 (electrical load and load calculation) 用电设备在运行时消耗的功率及其计算。电力负荷包括基本负荷和冲击负荷。基本负荷是生产过程中比较平稳、幅值变化不大的电力负荷,冲击负荷是在较短的时间内幅值变化大的突加、突减负荷。冲击负荷的负荷曲线有较规则的,如带钢连轧机的负荷曲线,也有不规则的,如炼钢电弧炉的负荷曲线。在开展设计时,根据用电设备容量(或耗电量)和工作制度进行负荷计算。 冶金工厂电力负荷特点主要为:(1)生产规模大,单体设备容量和总用电量都比较大。在中国,一个年产量为300万t的钢铁联合企业,用电最大负荷在250Mw左右,一个年产量为10万t的铝厂,用电最大负荷在230Mw左右。吨钢耗电量在450~650kw.h 之间,吨铝耗电量在15000~17000kw?h之间。150t超高功率炼钢电弧炉变压器容量为90MVA,大型电解整流变压器容量为58MVA。(2)冶金工厂是连续生产部门,供电不能间断,一般采用多电源供电。(3)大功率炼钢电弧炉、大型轧钢机主传动晶闸管变流装置,电diarl在生产过程中产生有功和无功冲击负荷,引起电网周波变化、电压波动、电压闪变及波形畸变,均须采取抑制措施。 电力负荷分级及供电要求冶金工厂电力负荷按用电设备对供电可靠性的不同要求,可划分为三个等级: (1)一级负荷。突然停电将造成人身伤亡或重大设备损坏,且难以修复者,或在经济上造成重大损失者。如炼铁高炉的泥炮机、开口机、热风炉助燃风机、鼓风机站、水泵站;炼钢转炉吹氧管升降机构、烟罩升降机构、炉体倾动机构;大型连续轧钢机;铝电解装置;焦炉推焦车、消火车、拦焦车、煤气加压站和氧气站等的电力负荷。 (2)二级负荷。突然停电将产生大量废品、引起大量减产、企业内运输停顿等,在经济上造成较大损失者。如高炉上料系统、转炉上料系统、电炉电极升降机构、倾动机构、电磁搅拌机、连铸机、轧钢机和金属制品生产系统等的电力负荷。 (3)三级负荷。所有不属于一级和二级的电力负荷。如机械修理设施、电气修理设施等的电力负荷。 各级电力负荷的供电要求,一般不低于以下所列:1)一级负荷由两个独立电源供电,对特殊重要的一级负荷应由两个独立电源点供电(见供电电源)2)二级负荷由两回线路供电,该两回线路应尽可能引自不同的变压器和母线段。3)三级负荷按实际需要容量供电。 负荷计算冶金工厂电力负荷分为最大负荷、尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。最大负荷是30min的最大平均负荷。最大负荷分别乘以适当系数,便可求得尖峰负荷和最大负荷班的平均负荷。它们又分别作为选择供配电设备、计算电压降、选择保护装置、计算电能消耗和选择补偿装置的依据。

电气设计中负荷计算方法选择

电气设计中负荷计算方法选择 电力负荷计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线。在实际设计和实践中.电力负荷计算的有关计算系数和特征参数的选择都会影响电负荷计算结果,使其偏大、偏高。 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。 一般说来,当电力负荷值大于实际使用负荷的10%时,变压器容量要增加11%一12%,电线电缆等有色金属的消耗量也要增加巧%一20%,同时还会增加变压器无功功率所造成的有功电力损耗。由此可见,电力负荷计算在供电设计中,特别是在确定变压器容量时所占据的重要位置。故正确地选择计算负荷方法与特征参数,对电气设计具有特别重要的意义。 电力负荷计算方法概述 电力负荷的变化是受多种因素制约的,难以用简单的计算公式来表示。在实际的工程计算工作中,通常采用的方法有需要系数法、利用系数法、二项式系数法、单位产品耗电量法等进行工业企业供电设计中的电力负荷计算。 1.利用系数法 以平均负荷为基础,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系。 2.单位产品耗电量法 在初步设计阶段对供电方案作比较时,可根据车间的单位产品耗电定额,产品的年产量和年工作小时数来估算。 3.二项系数法 考虑用电设备数量和大容量设备对计算负荷的影响的经验公式。 由于在一条干线上或一个车间里,当有多组性质不同的用电设备时,应根据其工作性质

利用需要系数法来确定负荷计算

利用需要系数法来确定负荷计算 许振西 (厦门华电开关有限公司,福建厦门361006) 1负荷计算的意义和目的 工厂进行电力设计的基本原始资料是各工艺部门提供的用电设备安装容量,这些用电设备种类多,数量大,工作情况复杂。如果只是简单的把各用电设备的容量加起来作为选择导线和电气设备容量的依据,那么必然会造成投资和资源的浪费。因为,各用电设备通常并不同时运行,使用时也并不是都能达到额定容量,工作制也不一样。若估算过小,将造成导线及电气设备因过流而发热,加速绝缘老化,降低使用寿命,严重时引起火灾事故,影响供电系统的正常可靠运行。 为避免这种情况,设计时用的总负荷是一个假想负荷,即计算负荷。计算负荷也称为需要负荷或最大负荷,是根据已知的用电设备安装容量确定的、用于按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想的持续负荷。计算负荷产生的热效应与某一段时间内实际变动负荷产生的最大热效应相等。 求计算负荷的这项工作称为负荷计算。负荷计算的目的是为了合理的选择供电系统的导线、开关电器、变压器等设备,使电气设备和材料既能充分得到利用,又能满足电网的安全运行。同时,也是选择仪表量程,整定继电保护的重要依据。 2负荷计算的方法 目前普遍采用的确定计算负荷的方法有需要系数法和二项式法。需要系数法的优点是简便实用,适用于全厂和车间变电所负荷的计算;二项式法适用于机加工车间,有较大容量设备影响的干线和分支干线的负荷计算。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)将需要系数法作为民用建筑电气负荷计算的主要方法,下面将加以详细介绍。 1、将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备 的设备容量Pe。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续或短时工作制的用电设备,是将额定功率统一换算到负载持续率为25%时的有功功率。电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的倍。 另外,成组用电设备的设备功率不应包括备用设备。 2、根据用电设备组的设备容量Pe,即可算出设备的计算负荷: 计算有功功率P c=K x P e 计算无功功率Q c=P c tanφ 计算视在功率S c= 计算电流I c=S c/U n 式中:K x为需要系数,φ为功率因数角,U n为额定线电压。

用需要系数法负荷计算公式

用需要系数法负荷计算公式 1.长期工作制电动机的负荷计算 P 1JS =P N 2.反复短时工作制电动机的计算负荷 P N =△ N P jc jc '?25 3.用电设备组的负荷计算 P 2JS = K ∑?1 JS X P =K ∑? N X P (2).无功计算负荷 ?=22JS JS P Q ?g t (3).视在计算负荷 2 2222JS JS JS Q P S += (4)计算电流 N JS JS U S I ?= 322 提高功率因数计算 一. 供配电线路中的功率下损耗 △3 22110)(3-??+=R I I P Q P 当输送的有功功率一定时: △32 22110cos 1 3-???=?U R P P

二. 电容器电流和补偿容量的计算: 1. 并联电容器电流计算 按电容器的铭牌数据计算 单相并联电容器 三相并联电容器 按电容器实际运行数据计算 单相并联电容器 三相并联电容器 3 314.0P C U C I ??= 2. 并联电容器补偿容量的计算 个单台电动机别补偿容量的计算 m U I Q 003= 机械负荷惯性较大的电动机的补偿容量 0)5.13.1(Q Q C -= 机械惯性较小的电动机补偿容量 0)19.0(Q Q C -= 设备组补偿无功容量的计算 ??? ? ??---=1cos 11cos 12221??P C P Q 或 ()c P P C q P tg tg P Q =-=21?? CN CN CN U Q I =P C U C I ??=314. 0CN CN CN U Q I 3 =

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷:

(1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷 不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源:

负荷计算方法

负荷计算方法

加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nμ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P Nμ=P (2-9) N (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P Nμ=P (2-10) N (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。

负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 0100%100%t t T t t ε=?=?+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条件下,I t ∝而在同电压下,设备容量P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持续率ε∝t 。因此,P ε∝即设备容量与负荷持续率的平方根值成反比。假如设备在εN 下的额定容量为P N ,则换算到ε下的设备

(完整版)住宅用电负荷需要系数选择表

住宅用电负荷需要系数选择表 说明: 1.表中通用值系目前采用的住宅需用系数值,推荐值是为计算方便而提出,仅供参考。 2.住宅的公用照明及公用电力负荷需要系数,一般可按0.8选取。 3.本表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。 规划单位建设用地负荷指标 1.城市建设用地包括:居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地和特殊用地八大类。不包括水域和其它用地。 2.超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取,可根据所在城市的具体情况确定。 3.ha——公顷。

规划单位建筑面积负荷指标 注:超出表中三大类建筑以外的其它各类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取,可结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。 各类建筑物的用电指标 注:表中所列用电指标的上限值是按空调采用电动压缩机制冷时的数值。当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比采用电动压缩机制冷时的用电指标降低25—35V A/m2。 说明: 1.“规划单位建设用电、建筑面积负荷指标”仅可用于规划设计阶段,该表摘自于《城市电力规划规范》GB50293—1999。 2.单体建筑物方案设计时,可采用本图集“各类建筑物的用电指标”表进行负荷估算。该表摘自《全国民用建筑工程设计技术措施·电气》(2003)。

有线电视网的光节点,可以覆盖的用户数在800~2000,由于电视普及率大大高于电话普及率,光节点覆盖半径在1km范围,就可以拥有大量的用户。同轴电缆每500m设置一级放大器,最多可以达4级,由于同轴电缆的每公里造价比铜缆贵,同轴电缆的长度也不宜太长。 对于光节点的覆盖户数,目前业界的一种倾向认为500户一个光节点为标准。这实际上是国外的一种经验模式,而国内城市一般人口密度高、住宅密度大,如果按500户一个光节点规划设计,其费用投入将十分巨大。我们认为在现阶段根据住宅片区地理情况及用户经济情况的不同,光节点之下三级放大器级联,覆盖半径0.8km左右、覆盖户数1000~2500户左右较为适宜。对于用户经济条件好、知识层次高的住宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平均500户的规模逐渐拆分。 对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块。这样网络结构基本不变,表面上看光节点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。

用电负荷公式计算方法

用电负荷公式怎么算 问:用电负荷公式是怎么算的.比如说:一个2000W的电热水器.你怎么样去算出来他是用4平方.还是6平 方的电线.还有插座是用多少安的? 答:导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。< 关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上 下范围:S=< I /(5~8)> = I ~ I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*220*=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空 气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍 数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.

需要系数法确定计算负荷

5.2.4 需要系数法确定计算负荷 (1)用电设备组的计算负荷及计算电流: 有功功率 ,N X js P K P = kW (5-2-5) 无功功率 ? tg P Q js js =, kvar (5-2-6) 视在功率 ,22 js js js Q P S += kV A (5-2-7) 计算电流 r js js U S I 3= , A (5-2-8) (2)配电干线或车间变电所的计算负荷: 有功功率 ),(N X p js P K K P ∑=∑ kW (5-2-9) 无功功率 )(?tg P K K Q N X q js ∑=∑, kvar (5-2-10) 视在功率 ,22js js js Q P S += kV A (5-2-11) 以上式中 N P ——用电设备组的设备功率,kW ; X K ——需要系数;见表5-2-1、表5-2-2及表5-2-3; ?tg ——用电设备功率因数角的正切值,见表5-2-1、表5-2-3、表5-2-4及表5-2-5; P K ∑、q K ∑——有功功率、无功功率同时系数,分别取0.8~0.9和0.93~0.97; r U ——用电设备额定电压(线电压),kV 。 表5-2-1 用电设备的X K 、?cos 及?tg

①点焊机的需要系数0.2仅用于电子行业。 表5-2-2 照明用电设备需要系数 表5-2-3 旅游旅馆用电设备的X K 、?cos 及?tg 表5-2-4 照明用电设备的?cos 及?tg 表5-2-5 ?cos 与?tg 、?sin

(3)配电所或总压变电所的计算负荷,为各车间变电所计算负荷之和再乘以同时系数p K ∑和q K ∑。对配电所的p K ∑和 q K ∑分别取0.85~1和0.95~1,对总降压变电所的p K ∑和q K ∑分别取0.8~0.9和0.93~0.97。 当简化计算时,同时系数p K ∑和q K ∑都取p K ∑值。

电气负荷计算方法与公式

电气负荷计算方法与公式 负荷计算的目的是为了合理地选择导线截面,确保电气线路和设备经济、安全地运行。常用计算负荷的方法中有“需要系数”法,该法较简单、精确度较高,且是实用的工程计算方法,因而得到广泛的应用。 一、电器负荷的计算 确定了各用电设备容量之后,将各用电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类。现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;纯阻性负荷主要有电饭(火)锅、电热水器、电热取暖器、白炽灯、加热器等。要进行分类计算。 有功计算负荷等于同类用电设备的容量总和乘以一个需要系数,即 Pjs=Kx*∑Pe 式中Pjs——有功计算负荷(kW) ∑Pe——同类设备的总容量(kW) Kx——设备的需要系数,它表示不同性质的民宅对电器负荷的需要和同时使用的一个系数,与用电设备的工作性质、使用效率、数量等因素有关。附表是推荐值,仅供参考。 二、工作电流的计算 由于各类用电设备的功率因素不完全相同,又存在感性负荷和纯阻性负荷,因此应分开计算。 1.计算电流 Ijs=Pjs/Ucos∮ 式中Ijs——计算电流(A) Pjs——有功计算负荷(W) U——额定相电压(V) cos∮——功率因素(纯阻性负荷的电流与电压同相,即相位差角∮=0,功率因素cos∮=1)。 2.每相有功电流和无功电流的计算 Ia=Pjs/220 Ir=Ia tg∮ 式中Ia、Ir分别为有功电流和无功电流(A) 3.总的工作电流计算 Ijs总=根号[(∑Ia)2+((∑Ir)2] 式中∑Ia、∑Ir分别为该相线路上的有功电流、无功电流之和。 Ijs总——总的计算电流(A) 计算好后,便可选择导线截面了。 照明回路计算的正确方法是: 1.白只灯、卤物灯回路:a.单相回路:Pjs=Pd*Kx;Ijs=Pd*Kx/V;b.三相回路:Pjs=Pd*Kx;Ijs=Pd*Kx/3*V。 2.荧光灯等带有整流器的气体放电灯回路:a.单相回路:Pjs=Pd*Kx;Ijs=Pd*Kx(1+@)/V*CosΦ;b.三相回路:Pjs=Pd*Kx;Ijs=Pd*Kx(1+@)/3*V*CosΦ。 式中:Pd -- 线路装灯容量KW;Pjs -- 照明计算负荷KW;Kx -- 需用系数,支线取1,供电干线取0.9至0.95;

需要系数法

计算负荷的需要系数法 1.设备组设备容量 采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量e P 。 对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。 对于断续周期制的用电设备,其设备容量是 对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。 2.用电设备组的计算负荷 根据用电设备组的设备容量e P ,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 e x c P K P = (12-1) 无功计算负荷 ?tg P Q c c = 视在计算负荷 2 2 c c c Q P S += 或 ? cos c P S = 计算电流 U S I c c 3103 ?= (12-2)

式中 x K ——设备组的需要系数; e P ——设备组设备容量(KW ) ; ? ——用电设备功率因数角; U ——线电压(V ); c I ——计算电流(A ) 。 上述公式适用计算三相用电设备组的计算负荷,其中式(12-2)计算电流的确定尤为重要,因为计算电流是选择导线截面积和开关容量的重要依据。 对于单相用电设备,可分为两种情况: (1)相负荷 相负荷的额定工作电压为相电压,正常运行时,相负荷接在火线和中性线之间,民用建筑中的大多数单相用电设备和家用电器都属于相负荷。在供配电设计中,应将相负荷尽量均匀地分配到三相之中,按照最大的单相设备乘以3,求得等效的三相设备容量,然后按上述公式求得计算电流(线电流)。 ?m e P P 3= ? m P ——最大负荷相的单相设备容量 (2)线间负荷 线间负荷是指额定工作电压为线电压的单相用电负荷,正常工作时,线间负荷换算为等效的相负荷,再按照相负荷求得计算电流。 ? P P e 3=

功率因数调整电费对照表

功率因数调整电费对照表 表一: 调整电费, 功率因数无功/有功比值cosφ 0.90 0.85 0.80 0.0000,0.1003 1.00 -0.75 -1.10 -1.30 0.1004,0.1751 0.99 -0.75 -1.10 -1.30 0.1752,0.2279 0.98 -0.75 -1.10 -1.30 0.2280,0.2717 0.97 -0.75 -1.10 - 1.30 0.2718,0.3105 0.96 -0.75 -1.10 -1.30 0.3106,0.3461 0.95 -0.75 -1.10 -1.30 0.3462,0.3793 0.94 -0.60 -1.10 -1.30 0.3794,0.4107 0.93 -0.45 - 0.95 -1.30 0.4108,0.4409 0.92 -0.30 -0.80 -1.30 0.4410,0.4700 0.91 -0.15 -0.65 -1.15 0.4701,0.4983 0.90 0.00 -0.50 -1.00 0.4984,0.5260 0.89 +0.50 -0.40 -0.90 0.5261,0.5532 0.88 +1.00 -0.30 -0.80 0.5533,0.5800 0.87 +1.50 -0.20 -0.70 0.5801,0.6065 0.86 +2.00 -0.10 -0.60 0.6066,0.6328 0.85 +2.50 0.00 -0.50 0.6329,0.6589 0.84 +3.00 +0.50 -0.40 0.6590,0.6850 0.83 +3.50 +1.00 -0.30 0.6851,0.7109 0.82 +4.00 +1.50 -0.20 0.7110,0.7369 0.81 +4.50 +2.00 -0.10 0.7370,0.7630 0.80 +5.00 +2.50 0.00 0.7631,0.7891 0.79 +5.50 +3.00 +0.50 0.7892,0.8154 0.78 +6.00 +3.50 +1.00 0.8155,0.8418 0.77 +6.50 +4.00 +1.50 0.8419,0.8685 0.76 +7.00 +4.50 +2.00 0.8686,0.8953 0.75 +7.50 +5.00 +2.50 表二: 调整电费, 功率因数无功/有功比值cosφ 0.90 0.85 0.80 0.8954,0.9225 0.74 +8.00 +5.50 +3.00 0.9226,0.9499 0.73 +8.50 +6.00 +3.50 0.9500,0.9777 0.72 +9.00 +6.50 +4.00 0.9778,1.0059 0.71 +9.50 +7.00 +4.50 1.0060,1.0345 0.70 +10.00 +7.50 +5.00 1.0346,1.0635 0.68 +11.00

电气负荷计算实例

电气负荷计算实例

高层住宅小区公共用电变压器容量的确定 摘要本文以某高层住宅小区公共用电变压器容量的计算 确定为例,介绍了小区内确定公共用电变压器容量的计算方法。此例中论述了在住宅小区公共用电变压器容量的确定中应如何对用电负荷进行合理分析,使公共用电变压器容量既能满足正常情况下的供电需要,又能满足火灾时消防设备投入后最不利的供电条件下(即用电负荷最大时)的供电需要,又应使该变压器容量选择合理,不能盲目扩大容量,负载率和能耗指标在正常范围内。要达到上述目的,必须对该小区内的公共用电负荷进行分析,尤其对火灾后用电负荷发生的变化(有的消防用电负荷要投入,有的正常用电负荷要强制切除)要作出正确的判断、分析,并且要确定火灾后最不利的某栋建筑物作为火灾对象来进行用电负荷计算,依此确定变压器容量。 关键词电业变配电室公用变配电室公用变压器消 防负荷平时最大负荷 一、引言 随着经济的发展,住宅建设用地日益紧张,中小城市新建住宅小区主要以高层住宅为主,一般都在十九层及以上。根据《高层民用建筑设计规范》50045-95 (2005年版,以下简称高规)的要求,十九层及以上的住宅为一类高层建筑,

其消防负荷为一级负荷。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》)要求,高层住宅的客梯电力,给水泵为二级负荷,小区换热设备为三级负荷。这就要求高层住宅必须由两个电源(两路10KV电源分别来自两个不同的35KV及以上的区域变电站)供电。 我省供电总公司为了方便管理,于2006年5月份制定了一项新的规定,高层住宅小区需建两种变配电室,一种变配电室供小区住宅,商业门脸用电,由供电局管理,称电业变配电室,简称电业变;另一种变配电室供住宅内动力设备(防、排烟风机、水泵、电梯等)、应急照明、小区的消防泵、给水泵、地下车库、物业等公用设施用电,由物业公司管理,称公共用电变配电室,简称公用变。这就要求公用变内的两台变压器一用一备,平时由常用电源供电,当常用电源失电后,由备用电源供电给一、二级负荷供电,当常用电源恢复供电后,即由常用电源供电,也就是说备用电源供电时间较短。公用变需要安装多大容量的变压器,需要严格的计算。容量大了会使初始投资增大,在非火灾时负载率偏低;容量小了又不能满足供电要求。下面以实例说明如何统筹兼顾,合理确定变压器的容量。 二、小区概况 某住宅小区,东西宽300米,南北长370米,小区共有14栋19层塔式住宅,两栋32层塔式住宅,三个地下车库,水泵房,换热站各一处,总建筑面积32万平米。

相关文档