文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆支架(桥架)制作及安装

电缆支架(桥架)制作及安装

电缆支架(桥架)制作及安装

电缆支架(桥架)制作及安装分项工程质量检验评定表

工程编号:表号:DL/T5161.5-表1.0.3

工序检验项目性

质量标准质量检验结果

评定

单项

电缆架配制型钢

检查

外观检查无显著扭曲,切口无卷边、毛刺

规格按设计规定

电缆支架层间允许最

小距离

按GB50168-1992中表4.0.2规定焊接主要牢固

电缆托架配制按设计规定镀锌铁层完好

布置按设计规定

固定强度主要牢固

电缆支吊架安装

布置及间距主要按设计规定

最上(下)层横撑至沟顶或楼板距

按GB50168-1992中表4.0.3规定

水平布置电缆架高低误差

≤5mm 垂直布置电缆架左右误差

在有坡度的电缆沟内或建筑物上电

缆架布置

与电缆沟或建筑物同坡度布置电缆架固定主要牢固

电缆托架安装按设计规定

组装后的钢结构竖井检查

垂直误差mm ≤0.2%竖井高度

支架横撑水平误差mm ≤0.2%竖井高度对角线误差mm ≤0.5%竖井对角线长度外观检查无损伤,变形

其他

电缆架焊缝及竖井保护罩油漆完整

电缆架全长接地牢固,全长导通良好

验收结论

质检机构质量检验评定意见签名

班组年月日项目部年月日监理年月日

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集

电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。 1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯

电缆桥架制作安装方案

、工程概况 华电西部生态产业园分布式能源站项目,由省电力设计研究院设计,中国电建集团核电工程公司负责施工。A 标段电缆桥架安装工程施工围主要包括主厂房、燃机岛、电气综合楼、锅炉补给水站、厂前区、水工、管廊等区域。 二、编制依据 1、省电力设计研究院图纸 3、电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1 ?5161.17-2002 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB 50168-2006 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2016 三、主要工作量 1、电缆桥架:80 t 2、电缆支架:20 t 4、[10 镀锌槽钢:10 t 5、各种三通、四通、水平弯通若干。 四、施工准备 1、工器具、计量工器具(均应校验合格,并且在有效期以):临时电源盘、套筒工具、力矩扳手、活口扳手、卷尺 (5m )、直角拐尺、水平尺、线坠。 2 、安全用具:安全帽、安全带、绝缘手套、防护眼镜、焊工防护罩、焊工手套若干。 3 、机械:交流电焊机、无齿锯、手电钻、磨光机。 4 、劳力组织:技术员1 名,安装工8 名,焊工2 名。 五、施工工期 开工日期:2017 年12 月05 日 竣工日期:2018 年03 月10 日 六、主要施工案 1、根据图纸设计情况,以及现场施工的实际情况,桥架的施工采用现场组装、现场安装的式进行。 2 、桥架在组装前对立柱、托臂、吊架进行验收,合格后可安装桥架,桥架应保持平直,无变形。桥架安 装横平竖直,水平误差w 5mm,垂直误差w 5mm,横撑间距误差w 30mm,下料误差w 5mm,桥架接地 符合设计要求,支架朝向一致。 专业资料

电缆桥架施工图集

电缆桥架线槽安装规工艺施工图集 电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架电缆敷设。 1.2电缆桥架安装和桥架电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图12.1.3 1.4金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 1.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1技术准备: 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。

2.施工执行工艺标准、图集、规齐全。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 4.桥架安装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架的选择应依设计或工程布置条件选择。 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用; (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载; (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。 托盘、梯架直线段,可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表12.2.4-1 表12.2.4-1 钢制托盘、梯架常用规格表 注:符号△表示常用规格。 各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套。 支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架其支架量如何计算

电缆桥架其支架量如何计算? 桥架安装,以“m”为计量单位。 () 桥架安装包孕直通桥架以及弯头等,按延长米计算工程量,不扣减弯头、三通、四通等所占的长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算质料价格。 () 组合式桥架以每片长度m作为一个基型片,已经综合了宽为mm、mm、mm三种规格,工程量计算以“片”作为计量单位。 程度的一般按米一个支撑算竖向的按.米一个支撑。大跨距的就根据你桥架的长度来算了 300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?回答;设置缆线桥架和线槽保护要求: 1)缆线桥架底部应高于地面2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。 2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。 3)直线段缆线桥架每超过15~30m 或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。 4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m 处;离开线槽两端出口0.5m 处;转弯处。 5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。 6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10 倍。 7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。 避免漏项及根据有限的施工图找出隐含的工程量 一些常见的漏项的项目: 价预算容易遗漏的100项 1 在平屋面保温屋面中排汽孔 6 户内管道安装的吹扫容易遗漏 7 室外管道安装的超高费 8 角钢的制作安装及其主材费用 9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 10 外运土的人工系数忘记乘 11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度 12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏 13 给排水上管道安装清单中套管容易漏 14 风管穿墙的封堵 15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。 16、设备安装吊装机具摊消。 17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。 18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。 ; 23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐; 24、通风管道安装的帆布接口; 25、楼梯间顶层满堂脚手架

桥架支架制作安装施工方案

桥架支架制作安装标准 岗厦河园片区城中村改造项目 (4#地块) 安装工程分册 (电气桥架) 四川省资阳市永成劳务发展有限公司2015年5月5日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) (一)作业条件 (2) (二)材质要求 (2) (三)主要机具 (3) 四、作业流程 (3) 五、施工工艺 (4) (一)理论计算 (4) (二)弹线定位 (5) (三)固定件及支架的具体安装 (5) (四)梯架、托盘、线槽安装 (7) (五)金属桥架接地保护 (7) 六、质量标准 (8) (一)主控项目: (8) (二)一般项目: (8) (三)允许偏差项目: (8) 七、成品保护 (9) 八、安全注意事项 (9) 九、质量记录 (9)

一、工程概况 岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)逆作区。本工程使用的金属桥架主要规格有100*100、200*100、300*100、400*100、500*100、600*100、700*150、800*150、1000*200。地下负一、负二、负三、负四层,裙房一、二、三、四层,塔楼3#楼、4#楼、5#楼5-30层。线槽底距主梁底0.1-0.2m安装,其中线槽1000*200按照0.3m主梁底安装。从变电所至竖井及各个区域,普通电缆沿电缆托盘敷设,消防电缆应采用有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽敷设,各类金属线槽采用高强节能轻质钢制(不锈钢)电缆线槽。 二、编制依据 1、施工蓝图:岗厦河园片区城中村改造项目(4#地块)地下室与裙房2013年12月15号蓝图版,塔楼2014年8月20号版蓝图,及后出电子版结合(无蓝图电子版) 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 3、《建筑工程施工技术管理规程》(DBJ01-80-2003) 4、《电缆桥架安装图集》86SD169 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2013) 6、理论力学、材料力学 三、施工准备 (一)作业条件 技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路线;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋孔洞的位置、尺寸,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式。 (二)材质要求 1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录编制材料使用计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用

电缆桥架安装施工方法

电缆桥架安装施工方法及工艺 1施工准备 1.1技术准备(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。(2)各种电缆桥架技术文件齐全。(3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。(4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 1.2材料准备(1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。(3)镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。 1.3主要机具准备(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 1.4作业环境准备(1)配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。(2)顶棚和墙面的第一边喷浆全部完成后,方可进行电缆桥架敷设。(3)高层建筑竖井内土建湿作业全部完成。(4)地面电缆桥架应及时配合土建施工。 1.5施工准备(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。(2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。(4)施工技术资料要和施工进度同步。 2施工部署主楼、西副楼的电缆桥架由山东水电一队安装,东副楼的电缆桥架由山东水电二队安装。 3操作工艺3.1工艺流程:预留孔洞预埋吊杆吊架弹线定位金属膨胀螺栓固定吊杆、吊架安装桥架安装地面电缆桥架安装。 工程概况: 1、工程特点及主要事项:电缆桥架对电力干线及弱电工程配线起承架作用。(安全教育月活动方案) 2、施工现场状况:建筑施工场地狭窄,电缆桥架可从东门及东南门进场。解放路为繁华街道,外地车辆白天不能进入,只能夜间进料。 3、影响工程的主要因素:工期紧、施工场地狭窄、存放困难、交通不便是本工程的难题,再有:土建的湿作业及消防、水暖的各种管道未施工完毕是影响桥架安装工期的最重要因素。

电缆桥架安装方案

1.1.电缆桥架(槽式、梯架式)安装 本工程的电缆桥架采用镀锌钢质桥架,水平方向的电缆桥架采用槽式桥架,电气管井垂直方向采用梯架。 电缆桥架安装施工流程 桥架走向定位 (1)桥架由直线段和各种弯通组成,必须根据设计的初步走向,现场确定立体方位,走向和转弯角度,并测量和统计直线段、各种弯通和附件的规格和数量,提出采购计划。 (2)桥架定位设计时必须考虑动力电缆桥架与控制电缆桥架不要共用一个支架,如条件限制必须共用一个支架,动力电缆桥架与控制电缆桥架应分层敷,不宜超过三层,控制电缆桥架应布置上方,动力桥架在下方,必要时还要采取屏蔽措施。 (3)桥架定位时要注意直线段桥架跨越建筑物伸缩缝处时均应采用伸缩连接板。 (4)桥架支架层间距离,当设计无规定时,交联聚乙烯绝缘电缆为300mm,控制电缆为200mm,原则上层间净距不应小于两倍电缆外径加10mm。 (5)在设定走向时,要充分考虑其它专业水管、风管、弱电线管等的空间面局,充分利用有限空间,做到布局合理美观。 (6)经过深化设计图,桥架的分布进行弹线定位。对于桥架较密集的变配房,从地板上弹线,然后用红外线射灯定位投射到顶板来确定支架的固定点。其它部位从顶板上放线以确定支架的位置。 支吊架制作、安装 (1)应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。

(2)水平段安装桥架支、吊架的间距不大于1.5m;垂直段安装桥架支、吊架的间距不大于2m;距离三通、四通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 (3)支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平度。 桥架安装 (1)桥架在每个支、吊架上固定应牢固,固定螺栓应朝外。 (2)桥架穿过防火分区、楼板处,应采用防火填料封堵。 (3)桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2?,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计图,对各楼层的桥架的弯头、三通等配件进行编号,并将弱电与低压桥架进行标识。(4)桥架敷设直线段长度超过30m时,以及跨越建筑结构缝时采用伸缩节,保证伸缩灵活。桥架之间的连接采用半圆头镀锌螺栓,且半圆头应在桥架内侧,接口应平整、无扭曲、凸起和凹陷。 (5)桥架转弯及分支处均选用成品配件,且弯头的弯曲半径根据桥架内敷设的最大电缆转弯半径来制定。 (6)桥架水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装桥架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的桥架各层之间的最小间距为150mm。 (7)由金属桥架引出的金属管线,接头处应用锁母固定。在电线或电缆引出的管口部位应安装塑料护口,避免出线口的电线或电缆遭受损伤。

电缆桥架支架安装与图例

电缆桥架支架安装与图例 电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架得安装主要有沿顶板安装。沿墙水平与垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架得固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过 30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m 时,设有伸缩节; 电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置、 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端 0、5m 处; 2、2 每间距 1、5~3m 处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔 1、5 米处、 3.吊架与支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道与热力管道得下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于 2 处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈得 连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于 4mm2 得铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于 50mm; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中得电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程

中为了防腐蚀而使用得非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零 至为重要,目得就是不了保证供电干线电路得使用安全,有得施工设计 在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成得保护地线(PE),且与桥 架每段有数个电气连通点,则桥得接地或接零保护十分可靠,因而验收时 可不做本条 2、3 款得检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道与热力管道得下方,当设计无要求时,与 管道得最小 净距,符合表 12、2、12 得规定;

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架支架安装作业指导书修改

作业指导书 工程名称:纳雍电厂4×300MW机组新建工程 名称:全厂电缆桥架、支架安装 编制单位: 编制人: 专职工程师: 施工管理科: 质量管理科: 安全管理科: 总工程师: 贵州电力建设第一工程公司纳雍电厂项目分公司 编制时间 2002年 2月 22日

目录1.编制依据 2.概况和特点 3.范围 4.施工进度计划 5.作业条件 6.劳动力计划 7.机工具配备 8.材料、设备要求 9.操作工艺流程图 10.作业程序、方法 11.质量标准 12.安全文明施工措施

1.编制依据 钠雍电厂新建4×300MW工程施工组织总设计; 电自工程处专业组织设计; 电缆桥架、支架敷设图; 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50194—93; 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—92; 安全文明施工手册; 电力建设职工安全施工手册。 2.概况和特点 2.1施工范围 2.1.1主厂房电缆桥架、支架安装。 2.1.2电除尘电缆桥架、支架安装。 2.1.3厂区电缆沟电缆支架安装。 2.1.4由电自工程处所承担施工任务的辅助厂房内的电缆支架、桥架安装。 2.2特点 本工程电缆桥架全部采用梯形桥架,电缆支架部分采用∠40×40×4、∠50×50×5的扁钢加工制作的E型、F型支架。具体安装情况如表2.2。

表2.2 3.范围 3.1工程范围 3.1.1电缆支架加工 3.1.2将所安装的电缆桥架、支架及高压电缆保护管的接地引至主网。 3.1.3主厂房施工区域包括锅炉房内电缆沟电缆支架安装、汽机房内电缆沟电缆支架安装、主隧道电缆桥架安装、6KV电缆半层间电缆桥架安装、380/220V电缆半层间电缆桥架安装、集控室电缆半层间电气桥架安装、竖井电缆桥架安装(安装至煤仓层同综合二处安装部分接通)及其他诸如汽机房、锅炉房等电气电缆桥架安装。 3.1.4电除尘工程范围包括电除尘配电室内电缆沟电缆支架安装、电缆半层间电缆桥架安装、竖井电缆桥架安装、控制楼外电缆沟电缆支架安装、电除尘本体电缆桥架安装。

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

电缆桥架安装规范标准参考

电缆桥架安装规范标准参考 电缆桥架是由支架、托臂以及安装配件组成,它既可以独立架设,也可以敷设在建筑物或者管廊上,是一种能保护电缆不受外界因素破坏,同时保障我们日常用电安全的建筑材料。在地下停车场、商场、超市等地方都可以看到它们的身影。但是很多朋友都不是很了解电缆电缆桥架安装规范标准?今天我们就来说一下这个问题。 电缆桥架归于一款为保护电缆而衍生的产品,它能够保护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架由支架、托臂和设备附件组成。桥架在建筑物内能够独立架起,也能够设备敷设在各样的建筑物和支架上,悉数零件都通过镀锌处理,无论是设备在室

内或是室外都有很好的防腐作用。 电缆桥架需要怎样安装 1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 2、济南电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

室内电缆桥架安装方法

室内电缆桥架安装 一、施工准备 1、作业条件 (1)、技术准备:审阅设计,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路段;电缆桥架途图纸径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。 (2)、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定: A、电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装。 B、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。 C、梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 D、桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。 E、电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: (A)、桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

(B)、电力电缆桥架间不应小于0.3m; (C)、控制电缆桥架间不应小于0.2m; (D)、弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。 F、下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: (A)、l kV以上和l kV以下的电缆; (B)、强电、弱电、控制电缆; (C)、应急照明和其他照明电缆; (D)、向一级负荷供电的双路电源电缆。 G、几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。 H、电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为 1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 I、电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 J、电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 K、直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架

电缆桥架、支架安装

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 2009年8月 施工作业指导书目录 1目的 2适用范围 3参考文件 4工程概况及工程量 4.1工程概况 4.2主要工程量 5作业前的条件和准备 5.1技术准备 5.2作业人员配置、资格和要求 5.3主要施工机械、作业工器具 5.4安全器具 5.5材料要求 5.6工序交接要求 5.7其它 6作业程序及方法 6.1主要施工步骤 6.2施工工艺流程图 6.3施工方法及要求 6.4成品保护措施及要求 7质量控制点及质量通病预防

7.1质量目标 7.2作业过程质量控制点的设置 7.3质量通病预防措施 7.4质量标准和要求 8作业的安全危害及环境因素辩识和控制 8.1作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2作业环境因素辨识及控制对策表 8.3作业的安全要求 8.4消防管理 9作业计划 10环境条件 11附录(包括记录表样、附图、附表等) 1目的 2 适用范围 本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程的电缆桥架、支架安装。 3 参考文件 3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4工程概况及工程量 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备 5.1 技术准备 a. 电缆桥架施工前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组参与进行图纸

核对,确定 敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。 b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆桥架清单及主要 通道剖面图应齐全、准确。所有电缆桥架安装必须按所开列电缆桥架安装方式进行安装。 5.2作业人员配置、资格和要求 a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格,焊接作业人员必须 有有效的焊工证。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5.3主要施工机械、作业工器具 主要机械 5.4安全器具 安全器具

电缆桥架施工图集

电缆桥架线槽安装规范工艺施工图集 电缆桥架安装施工 1 一般规定 1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择: (1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。电缆桥架支架安装方法(图示)

桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

电缆桥架安装及电缆敷设接线施工方案

电缆桥架安装、电缆敷设接线施工方案 一.工程概况及工程量 1.1.工程概况 1.1.1 工程概况 本工程为漯河卓智新型包装有限公司纸板生产线总长为90米,总电源有配电室到四个分电箱,再有分电箱到控制箱,控制箱到十八台设备。电缆桥架、支架预制安装及电缆敷设。 1.1.2 工程量 内容如下表所示。 二、设备电缆部分 YJV-3*95+2*50 3×95+2×50 规格/长度5.2mm适用电缆截面70-120mm2φ3.0/1.5 φ3.5/1.75 φ2.5/1.25 YJV-3*240+1*120 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×240+1×120 φ50/25 YJV-3*150+1*95 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×150+1×70 YJV-3*120+1*70 3×120+1×70 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 YJV22-4*25 4×25米150个2套2 米6米6米12 米140套2个2 米3 个130套2个2米80个2套2米50个3 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV五芯指套 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 交联聚乙烯铠装护套电缆 终端接头

正泰1KV四芯指套规格/长度4.1mm适用电缆截面25-50mm2 KVVP-3*1.5 YJV-3*150+1*95 规格/长度4.3mm适用电缆截面150-240mm2 3×150+1×70 φ3.5/1.75 KVVP-7*1.5 YJV-4*16 YJV-4*10 4×10 YJV-3*6 YJV-3*2.5 YJV-4*16 4×16 YJV-4*10 YJV-3*6 BV-16m㎡黄绿双色 KVVP-7*1.5 YJV-4*4 KVVP-4*1.5 YJV-3*2.5 YJV-3*50+1*25 3×50+1×25 规格/长度4.1mm适用电缆截面25-50mm2 KVVP-19*1 KVVP-5*1.5 KVVP-7*1.5 KVVP-3*1.5 KVVP-3*1.5 YJV-3*70+1*35 3×70+1×35 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-24*1 KVVP-3*1.5 KVVP-19*1 YJV-4*4 YJV-3*95+1*50 3×95+1×50 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-7*1.5 YJV-4*6 YJV-4*10 YJV-3*70+1*35 3×70+1×35 规格/长度4.2mm适用电缆截面70-120mm2 KVVP-4*1.5 YJV-5*16套3米90米45套2个2 米6 米100米80米80套2米60米80米60套4米80米50米40米30米45米40米35米55套3个3米70米160米50米280米150米40套2个2米210米200米120米280米80套3个3米290米110米80米40套3个3米360米300 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 正泰1KV四芯指套 终端接头 正泰DRS(ZRG)-1KV系列阻燃热缩套管 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 铜芯绝缘电线 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 交联聚乙烯护套电缆 终端接头 正泰1KV四芯指套 护套编织屏蔽控制电缆 交联聚乙烯护套电缆