A1 2011.10.2
编制冯钊程金林卢和军
版本日期文件状态分包商起草人分包商校审人分包商批准人EPC审核人EPC批准人
4.1 施工管理层
为了保证本工程顺利进行,加强项目部管理工作,对于参加施工的项目部人员具体分工如下:
现场项目负责人:程金林
安全兼技术员:冯钊
现场施工人员岗位职责
5.2.1项目负责人
1)负责向工程施工人员进行安全、环保教育。
2)工程施工前负责与业主及相关方确定HSE等方面信息交流,向业主表明我方工程作业特点以及各控制点的管理措施。
3)负责组织对施工现场的勘察,协商水、电、以及介质回收等有关现场施工的情况,填写《现场勘察及协商事项纪要》。
4)负责了解医疗机构、消防部门,确定应急联系方式,一但发生意外,可立即向有关部门报告,以求快速得到救援。
5)负责成立应急领导小组,组织员工进行风险识别、并制定削减措施,对可能的发生的重大事故编制应急预案并进行演练。
6)项目负责人是项目工程质量保证的最高领导者和组织者,对项目的工程质量负全面责任;
7)正确处理质量与进度的关系,严格要求职工按程序办事,在保证质量的前提下,安排好施工工期
8)严格执行质量安全环保标准,制定和采取有效措施,实现安全生产、文明施工,贯彻执行项目的质量方针、目标,负责对职工进行质量教育;
5.2.2 HSE监督员职责
1)协助项目负责人向工程作业人员宣传贯彻HSE方针政策、法规。
2)负责与业主协商HSE方面信息交流情况及有关预防措施与应急措施。
3)负责与业主协商对工作人员进行消防知识等安全培训教育、还有污物的回收事宜。
4)
批表》进行现场检查,作为工程质量检验的重要依据;
4)负责对项目部施工技术交底的执行情况进行检查,协助技术负责人组织对工程质量事故及时进行分析,研究提出处理意见,制订纠正和预防措施;
5)负责不合格品的评审和整改后的确认;
6)负责各类质量检验、检查资料的收集,整理和上报工作。
7)负责制定并组织落实项目部工程施工质量创优规划,及时申报优质工程。
8)协助项目负责人组织动火作业质量保证体系文件的实施;
9)向项目负责人汇报质量保证体系的运行和质量方针、质量目标的实施情况,就质量保证体系运行的有效性和符合性对项目负责人负责;
10)掌握工程质量信息,不断改进工作,确保工程质量;
4.2 施工作业层:
施工人员:
电焊工:玉世祥
等离子切割工:陈教生、李良好
起重工:王建
普工:王江平、周兴龙
五、施工程序
5.1 施工总原则
确保拆除设备完整无损,其他生产设备正常运行,施工人员人身安全,顺序组织整个工程的施工。
六、施工准备
6.1施工机具准备:按照施工计划,电焊机、等离子切割机、气割瓶、车辆等经检查合格并到达现场。
6.2施工人员资格审查: 管理人员、施工作业人员、特殊工种必须持有相应岗位的资质证书。
6.3施工技术交底:开工之前,施工技术部组织,由各专业技术人员对施工班组进行。
现场施工技术交底。交底内容包括:工程内容及工程量、施工方案、关键技术、关键
6.15气站院内拆除使用25T以上汽车吊进行起吊作业。
6.16拆除用具大部分采用气割和松动连接螺栓来完成。
6.17最后所有拆除设备在站管工作人员指定地方存放,不能乱堆乱放。
6.18撤离施工现场时应做到工完料净场地清,办理完工手续。
七.材料存放管理
1)材料在事先得到站管批准的情况下分区存放。
2)所有的拆除设备都应当存放在垫木或木板上,以防直接接触地面。
八.施工工序
此工程为西气东输首站加压锅炉尾部烟道拆除工作,烟道高度离地面11 m,烟道端为法兰连接,中间为膨胀节,靠墙烟道用等离子切割机将其切断。烟道为不锈钢。
外部有保温层,烟道管直径φ1000mm。
拆除方法:
①首先靠墙搭设龙门架,搭设到烟道顶高(11m),钢丝绳扣在固定在房屋的钢
结构上,将2个串联的2吨手提吊葫芦悬挂在悬吊钢丝绳上。
②烟道保温层拆除宽200mm一圈,钢丝绳绕拆除200mm的两圈,并与卡环连
接上,固定好后,拉紧吊葫芦
③烟道法兰端口第一弯头处,将保温层拆除200mm宽,露出烟道将钢丝绳绕一
圈于烟道上,用卡环把钢丝绳锁紧。
④钢丝绳扣悬挂于房屋的钢结构上,2个2吨吊葫芦串连悬挂在钢丝绳扣上并
用铁丝固定,并拉紧吊葫芦。
⑤烟道法兰螺丝拆除,使其锅炉烟道分离。此时一人指挥,两人分别用双手拉
两边吊葫芦,同时往下放吊葫芦,使烟道缓慢下落至地面。
⑥靠墙短200mm处的保温层拆除,用等离子切割机延画好的线整齐切断不锈钢
烟道,使其分离。
⑦
切断放到地面上的烟道管,用人工搬移到130双排车厢内,运到业主指定的
地方摆放整齐。
施工前办工作许可证-搭设龙门架-吊装器具就位-存放垫木-防火措施-准备拆除。
8.1具体拆除和搭设龙门架详见附图:
九、HSE措施
9.1关键点和重点工序施工安全保证措施
9.1.1施工人员安全防护措施
(1)施工人员必须熟练掌握本岗位安全操作规程,了解相关岗位安全作业措施。作业前,检查作业现场和所用工具是否符合安全要求。
(2)施工人员正确穿戴和使用安全防护用品,包括:安全帽、安全带、工作鞋、手套、工作服、防护眼镜、面罩、漏电保护器、手持电动工具等。特种作业人员必须持有特种作业人员操作证。
(3)对于违反安全措施,可能造成安全事故或伤害的施工指令,公司员工有权提出疑问直至拒绝接受。
(4)施工作业人员必须坚守本岗位,不得串岗、乱岗,不得在施工现场打闹,严禁酒后上岗,非电工人员严禁乱动现场内的电气开关和电气设备。
(5)施工作业人员随时注意运转中的机械设备,避免被绞伤或被尖锐物体刺伤,未经许可不得乱动非本工作范围的一切机械和设施。
(6)施工人员必须遵守业主有关的安全制度,不得乱动生产设备、管道、阀门及电气、仪表开关。
(7)在架空管道上动火施工人员,系扎便于脱钩的安全带;在埋地管道操作坑中进行动火施工的人员系扎用不燃材料制作的安全绳,并有专人监护。
(8)动火施工操作时,施工人员在动火点的上风向作业,要使用防火石棉布材料隔离措
施,预防火渣乱溅。
(9)集体操作的作业,作业前明确分工,作业时统一指挥,密切配合,步调一致。
危害识别与控制
在对霍尔果斯首站余热水锅炉拆除工程相关资料及一些相关因素有了全面的了解后,项目负责人组织安全监督、技术总监、质量保证工程师、后勤主管、班组长对本次动火作业全过程进行了危害识别,对识别出的危害进行评价,并制定了相应的控制和消减措施,争取使危害降低到“合理实际并尽可能低”的水平。具体识别情况如下:
危害识别与控制
序号过程和
活动
风险因素
危害和
影响
控制措施
1 吊装
作业
1、施工人员没有佩戴安
全帽;
2、违章操作;
3、起重设备损坏,吊具
破损;
4、没有专职起重工;
5、起重机作业面内有人
员站立或作业;
6、作业人员安全意识淡
薄。
起重
伤害
1、施工人员必须佩戴安全帽、穿劳保工作鞋;
2、起重作业应专人指挥,信号使用要标准;
3、加强起重设备的检修,保持设备、吊具处于完好
状态;
4、起重工必须执证上岗,起重作业严格执行“十吊
十不吊”;
5、吊装作业时,吊物下方严禁停留或通行;
6、吊装作业前必须进行技术和和安全交底。
2 高空
作业1、脚手架搭设不符合规
定;
2、安装人员无系安全
带;
3、工具无正确放置;
4、现场照明措施不足;
5、监护人员不到位。
1、高
空坠
落
2、设
备损
伤
1、检查脚手架搭设符合规定;
2、检查施工人员佩戴必要的劳保用品;
3、施工工具放置正确;
4、现场照明满足夜间施工;
5、监护人员要对平台上施工人员进行监护。
3 拆除
锅炉
1、未佩带安全帽;
2、从高处投扔工具。
1、人
员伤
害
2、设
备损
坏
1、进入作业现场必须佩带安全帽;
2、在使用大、小锤时,禁止戴手套;
3、松紧螺丝时,活动扳手严禁加装套管;
4、严禁锤击扳手;
5、禁止从高处投扔工具。
4 操作
机械
1、施工机械状态不良、
无合格证或检验证明;
2、施工机械无防护措
施;
3、操作人员无证上岗;
4、夜间施工照明不足;
5、施工人员和操作人员
无佩戴劳保用品;
机械
伤害
1、检查施工机械完好情况;
2、检查作业环境符合要求;
3、检查操作人员持证上岗;
4、现场照明满足夜间施工;
5、检查人员佩戴劳保用品。
序号过程和
活动
风险因素
危害和
影响
控制措施
5 冷切
割作
业
1、无可燃气体检测仪,
通风设备;
2、吸烟及携带火种;
3、劳保服装及工鞋不合
格;
4、无防爆工具、灯具。
1、人
员伤
害
2、设
备损
坏
3、火
灾伤
害
1、加强作业区域内可燃气体的检测;
2、禁止携带火种,接打手机;
3、配备符合要求的劳动保护用品;
4、配备符合要求的防爆工具。
6 气焊
作业
1、敲击、碰撞气瓶;
2、无可燃气体检测;
3、违章操作;
4、吸烟及携带火种;
5、劳保服装及工作鞋不
合格;
6、无防爆工具、灯具;
7、作业区有易燃物质。
1、人
员伤
害
2、设
备损
坏
3、爆
炸伤
害
1、动火期间,作业人员严格按照批准的《施工方案》
进行施工;
2、进行可燃气体检测;
3、禁止携带火种,接打手机;
4、配备符合要求的劳动保护用品;
5、按要求配备防爆工具和灯具;
6、氧气瓶、乙炔瓶间距大于5米,距火源大于10
米;
7、清除作业区内易燃物质;
8、消防车及急救车监护。
7 打磨
作业
1、电动工具绝缘不好或
未接地;
2、配电柜设置不合理;
3、未佩戴防护面罩。
1、机
械伤
害
2、触
电伤
害
1、使用电动工具及电缆线应绝缘良好;
2、施工现场临时配电柜上应有明显警示标志;
3、打磨过程佩戴好防护面罩。
8 焊接
作业
1、焊机未接保护零线;
2、漏电保护器未设或失
效;
3、无二次空载降压保护
器或防触电装置;
4、焊把线绝缘老化或接
头过多;
5、防护装置不符合要
求;
6、直视电弧光。
1、触
电伤
害
2、弧
光伤
害
1、检查保护零线;
2、安装合格的漏电保护器;
3、使用二次空载降压保护器或防触电装置;
4、检查焊接把合格;
5、防护装置齐全、有效;
6、教育其它相关人员不要直视电弧光。
9 法兰
封堵
1、堵板结合部位密封面
被破坏;
2、垫片损坏;
3、连接处螺纹被破坏;
4、氮气及天然气泄漏。
1、人
员窒
息
2、设
备损
伤
1、在设备使用之前认真检查各个结合面的密封水
线;
2、检查垫片是否有裂纹或破损;
3、各个接头使用之前检查螺纹的完好程度;
4、打开压缩机厂房屋顶风机,强制排风;
5、施工人员一律穿戴防静电工作服,带防护手套;
6、用可燃气体检测仪随时监测作业区可燃气体浓
度。
5.4.1施工安全措施
1)动火前动火方案必须经有关方审核批准,并办理了《动火作业许可》、《动火作业票》
等相关作业票证,现场检查安全措施得到落实,各方负责人和动火监护人及时到场,否则现场不准动火作业。
2)严格按照动火方案向各有关作业人员及施工承包方进行技术、安全措施交底,明确动火安全负责人;
3)进行施工单位、动火作业人员资质审查和施工人员的安全教育。
4)进入场站人员必须穿戴防静电的劳保用品,严禁将手机、火种(打火机)易燃易爆品等带入动火作业区。
5)在各项措施落实到位,各作业、操作点人员到位,动火施工现场通讯畅通(防爆对讲机)方可进行动火作业。
6)按照动火方案配备消防器材、防毒面具等,消防器灭火器必须是在有效使用范围(见消防、急救设施一览表),施工单位提前与消防队联系,现场施工时必须有消防车一台在场。
7)施工单位提前与医院联系,医生必须在现场配备救护车一台。
8)施工区域设立明显标志,并设定范围,动火作业区域进行隔离,动火点拉上警戒线,设置安全警示牌、安全通道指示牌、禁止牌,无关人员不得进入。
9) 所有进场的车辆,设备都必须戴防火帽,所有的电焊机都必须有漏电保护器,都必须有良好的接地。焊接前,用铜导线将焊口两端管段做好接地,防止静电产生。
10)流程切换严格执行工艺、设备操作规程,任何人不得随意开关站内的阀门。所有作业必须统一调度、统一指挥。
11)当管线放空完毕,进行氮气置换,由运营人员用可燃气体监测仪测量合格后,施工作业人员方可进行作业。
12)在切割、焊接动火作业前应有专人用可燃气体检测仪进行检测,现场监护人员确认,符合要求才能动火作业,整个动火期间应不间断检测至动火结束并做好记录。
13)现场照明要使用防爆灯具,所有施工机具要采取防爆措施,避免在操作中产生火花,要将扳手抹黄油等。
14)动火点设一名专职安全员进行监护,站内运行维护人员动火期间必须坚守岗位,按时巡检,密切关注运行参数变化,发现异常立即报告。动火施工中,动火点及操作区域空气中可燃气体浓度应低于其爆炸下限的20%。
15)现场临时用电及配电箱放置符合电气安全规程,防爆电气开关和手持电动工具要
有漏电保护器。
16)在管线进行组焊或修口作业前,应进行明火试验,以防止余气着火伤人,动火现场由专人监护。
17)在指定地点停放作业机具,如氧气瓶、乙炔瓶、电焊机、发电设备等,放在距离动火点上风处20米以外的地方。
18)动火作业完成后,施工负责人组织现场清理工作,防止有火花和热扩散现象存在。监护人员应对现场进行检查,确认无火险隐患后,方可撤离现场。
19)做好突发事件应急救援准备工作,急预案应具有可操作性,并在突发事件发生时能及时进行处置。
消防、急救设施一览表
序号名称规格单位数量备注
1 可燃气体监测仪台 1
4 干粉灭火器4Kg 具 4
5 救护车辆 1
6 急救药品箱 2
7 警戒线m 500
8 防爆工具套 2
9 安全带套 6
11 防毒面具套 4
5.4.2 吊装作业安全措施
1)吊车操作人员应经过培训、持证上岗;
2)起重作业应有专人指挥,信号使用要标准;
3)加强起重设备的检修,保持设备、吊具处于完好状态。
4)起重工必须执证上岗,格按照《移动式起重机吊装作业安全管理规范》进行吊装。
5)严禁在起吊时物体下方停留或通行。
5.4.3人员健康保证措施
1)施工之前对全体施工人员培训内容如下:
《施工方案》、《HSE作业计划书》、设备操作工艺、《应急计划》
2)现场配有急救药箱(常用药品已配齐),进行应急演练;
3)动火作业时有有救护车到达现场保驾,医院也能及时抢救;
4)人员营地的生活卫生、饮食卫生达到西二线相关标准。
5.4.4环境保护措施
1)对所有施工人员进行环保意识教育;
2)施工方应建立良好的施工环境秩序,在指定的区域内开展作业活动,施工区域内设立垃圾回收设施;
3)作业区域应用警戒带等标志物标明,警戒带用以阻止非施工人员进入,所有施工作业活动应严格限制在作业区内;
4)施工现场布局要合理,夜间照明要充足,要留有足够的消防通道和逃生通道,现场垃圾和废弃物应分类存放,集中处理;
5)作业区内道路、出入口要无障碍物,要保持施工现场道路通畅,使行人和车辆在施工现场内能有行动秩序。
十.现场文明施工
1、严格遵守国家和站内安全、环保有关法规政策开工前必须申请报告取得施工许可证。
2、搞好站内关系,施工中不超出施工现场范围,不损坏站内道路、树木、花草等。
3、机具材料不乱堆放、不占路、不影响交通,不污染环境。
4、吊车作业,注意周围电线树木,按安全操作规程操作,持证上岗。
5、电缆线要架高,带电设备安装漏电保护器。
6、焊机、机械行走要看清楚周围是否有障碍物,是否安全。
7、电气焊作业,清除周围易燃物防止火灾。
8、工程完工后要做到,工完料净场地清。施工带不留任何废杂物。
9.现场接电必须由专业电工进行作业,非专业人员不得随意操作和移动。施工用的电气用具必须接地良好,符合规定。
10、施工现场应按施工平面图布置,严禁乱摆乱放。
11、施工的临时驻地应设置安全标志、警示牌,食堂、材料库、必须配备灭火器材、消防工具,生活垃圾每天由专人负责收集和处理。
12、饮用水要保持清洁、及时消毒,生活用水排放符合国家标准规定,排入指定位置。6.应急预案
由于在已运行高压天然气管线上动火,失火、爆炸等事故均有可能发生,为了保证动火的安全、有序、顺利完成,故制定该应急预案。
抢救原则和顺序是:先人后物先近后远先重后轻
6.1应急领导小组及职责
组长:程金林
副组长:冯钊
现场应急指挥:王江平
应急小组分以下工作小组:
通讯联络组:姬新民
救护行动组:王江平、周兴龙
抢险救灾组:王江平、周兴龙、王建、陈教生
后勤保障组:王建
现场应急指挥小组职责如下:
6.1.1信息通讯:负责报警、信息通报、情况报告及各方面的联络沟通。
6.1.2抢险救灾:负责设置警戒区域,维护现场秩序,疏散人员和疏通道路,引导救险车辆,负责人员、财产的抢救和安置,对整个施工现场的控制,对施工作业人员不安全行为的纠正等
6.1.3救护行动:负责对伤亡人员实施抢救治疗和处置。
6.1.4后勤保障:负责做好后勤保障工作,保障机动车、药品、物资等抢险救灾物品的供应。
6.2应急程序
6.2.1一旦发生险情或事故,最先发现险情的人员应立即报告现场领导小组的组长,如组长不在,则通知副组长。
6.2.2现场组长(或副组长)立即通知应急反应各小组组长进入应急状态,应急行动开始。
6.2.3应急行动的原则是按“保护生命、环境和财产”优先权排列来实施抢救;
6.2.4抢险组立即对现场人员进行疏散,在确保安全的条件下,转移财产。
6.2.5警戒组负责现场周围的警戒,阻止车辆、人员的进入。
6.2.6后勤组负责为各组提供车辆及应急物资。
6.2.7医务组负责伤员的紧急救护。
6.2.8人员抢救、设备撤离,现场警戒解除后,现场指挥组织对现场进行恢复,削除或降低事故对现场周围环境的影响。
6.2.9伤亡应急图
发生伤亡事件
目击人发出警报信号并立即
上报应急负责人
应急负责人启动应急计
划,调动现场应急资源,
并通知上级应急领导小组
应急领导小组调动应急资源并根据
情况决定是否调动相关方资源,同时
应急领导小组立即奔赴现场
拨打相关
单位电话
现场指挥
6.2.10火灾应急
1)火灾原因
①已建管线发生天然气泄漏或遇静电、明火燃烧。
②动火作业区域易燃物遇明火燃烧
火灾处理
①天然气引起火灾:对周围燃气管线、容器进行物理降温,及时将与燃烧点相连的气源关闭,将燃烧点隔离,不能将火强制熄灭,视火情启动应急程序。
②易燃物遇明火燃烧:如起火面积及火势不大,可立即使用现场的灭火器进行扑灭。如起火面积及火势很大,使用现场灭火器后仍没有扑灭,启动应急程序。
施工现场的应急程序实施步骤:
职工发现施工现场起火,立即呼救,将就近受伤人员送到安全地带,通知施工现场负责人;
全体职工听到呼救后,要立即关断设备,停止一切工作加入救援,火势过大应撤离到紧急集合点,并清点人数;
灭火时不能慌乱,要统一服从施工现场负责人的指挥;
要准确判断起火部位,迅速切断该区域的油、气、电;
若起火面积小,要迅速有组织的用灭火器、水、水湿的毛毡、衣服、棉被扑灭;
若大面积起火或预测到火灾会迅速发展,不易扑灭,立即拨打119报警;
采取措施有组织的隔离或消除附近的易燃易爆、有毒物品和机械设备,把它们转移到上风或远离;
若有浓烟和有毒气体,用湿毛巾、防毒面具捂住口鼻,保护呼吸,人员向上风头撤离。
6.2.11 天然气泄漏
事故处理:在焊接前,由动火管理组对动火点焊接口处进行全方位跟踪检测,若发现泄漏超标,立即关闭危险区域内的施工设备、杜绝明火、撤离人员,并采取措施:1)用引风机驱散气体;
2)泄漏量过大或封堵无效果时,打开放空阀组,该段管段内天然气进行放空至表压
为零,经再次检测确认无泄漏的情况下,方可恢复施工。
6.2.12 机械伤害
1)施工过程中若发生机械伤害或重物砸伤事故,立即拨打救援电话,组织场站人员观察伤者受伤部位及机具、重物砸压情况。
2)组织人员队受伤者受伤部位进行简单包扎,确定将骨折、外伤部位处理得当后,挪离事故现场。
3)待抢救车辆到来后,立即将伤者送入医院就诊。
4)将事故现场机具、重物妥善处理,做好事故分析及报告工作。
6.3应急流程图
通讯录
序号
姓名
电话
职务
备注
报告建议
报告
否
是
是
是
报告建议
紧急事件发生
现场指挥组
发出警报
启动应急程序
所有人员在集合点集合,并清点人数
项目经理
或项目副经理
甲方代表
公司总部
立即向地方有关部
门救援
组织人员开展救援活动
启动撤离程序 配合有关部门开展求援活动
结束
开始医疗应急救程序
进行事故调查
业主
公司 有关部门
事件是否严重 是否 有伤员
是否需要
撤离
1 程金林136******** 项目负责人
2 冯钊138******** 技术兼安全
3 王江平136******** 调度
8.施工劳动力计划
序号工种数量/人计划进场时间计划退场时间备注
1 项目领导 1 10月25日11月10日
2 一般管理员 2 10月25日11月10日
3 后勤人员 1 10月25日11月10日
4 司机 1 10月25日11月10日
5 管工 2 10月25日11月10日
6 焊工 1 10月25日11月10日要求对称焊
7 架子工 4 10月25日11月10日
合计12人
十一、施工用主要机具及材料
序号机具设备
名称
型号、规格及主要参数数量
完好
状况
备注
1 客货两用车 1.5t 1台完好
2 气焊切割瓶10套完好
3 倒链长链条2t 4个完好
序号机具设备
名称
型号、规格及主要参数数量
完好
状况
备注
4 钢丝绳6m 3根完好
5 钢丝绳3m 3根完好
6 钢丝绳 1.2m 5根完好
7 卡扣50 6个完好
十二、拆除工程量概况
。
名称规格数量备注不锈钢管6305 30米拆钢管保温