文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动转换开关电器

自动转换开关电器

自动转换开关电器
自动转换开关电器

在"电力"类别中

ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。互动热备份(ATS)。

ATS又可解释为automatic test system ,即自动测试系统。

自动转换开关电器

自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。

主要适用于额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V 的紧急供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。

1.ATSE的定义

1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch)

将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。

1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE)

由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。

2.ATSE的分类

ATSE 可分为两个级别:PC 级和CB 级。

PC级ATSE :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;

CB级ATSE :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。

3.ATSE的使用类别

3.1 交流:

AC-31A/B 电阻负载;

AC-33A/B 电动机负载或含电动机、电阻负载和30%白炽灯负载的混合负载;

AC-35A/B 放电灯负载;

AC-36A/B 白炽灯负载。

3.2 直流:

DC-31A/B 电阻负载;

DC-33A/B 电动机负载或含电动机的混合负载;

DC-36A/B 白炽灯负载。

注:A为频繁操作,B为不频繁操作。

4.ATSE的正常使用环境条件

4.1 周围空气温度:+ 40℃~ -5℃(UL在其它标准内有规定)。

4.2 海拔院不超过2 000m。

4.3大气条件:

①湿度。最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%(日常环境)。

②污染等级:污染等级2 (家用及类似用);

污染等级3 (工业级)。

工业用电器一般适用于污染等级3的环境。

4.4 过电压类别(安装类别):IV——电源水平(进线端),III——配电水平,II——负载水平(控制电器)。

4.5 电磁环境:环境A (非公共电网,有较高骚扰源),环境B(公共电网,无较高骚扰源)。

5.选用的基本原则如下[1]:

5.1 选型时需特别注意的指标有:CB 级ATSE 的额定短路接通与分断能力。

5.2 原则上ATS 自动转换开关电器不作为短路保护电器使用,只作为电源自动转换开关使用。

5.3 ATSE 的额定电流应大于或等于其上级空气断路器的整定电流。

5.4 根据每路电源的性质及不同用途确定投切方式:自投自复、自投不自复。

5.5 根据每路电源的性质指定优先电源、不指定优先电源;并确定相关功能如过欠电压检测、频率检测、缺相检测、通讯接口、电气机械互锁、连续可调的延时转换等,

可实现自动、远程、紧急手动控制等。

6.ATSE的发展历程

电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。

6.1 接触器类

此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。

6.2 塑壳断路器类

此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。

该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。

6.3 负荷隔离开关类

负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

6.4 一体式自动转换开关电器类

此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动转换开关。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计,为统一设计制造,体积小,结构简单。该产品不具备电流保护功能,属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小,开关切换驱动采用电机驱动,切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过,稳态时无需提供工作电流,节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品。

自动转换开关(ATSE)的国家产品标准是2002年10月发布,2003年4月开始实施的。但在此之前的几十年里,早就有了双电源供电系统的应用。遇到双电源转换的场合,大多使用双接触器和双断路器组合的形式来实现—而且这种使用方式至今也在使用。

每一种定型的产品都有其自身的定义、功能、作用、执行标准和典型应用,(机械)接触器的定义为:仅有一个休止位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括

过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器;其作用是远距离频繁地接通和分断主电路和大容量控制电路;产品制造标准为GB14048.4-2003。(机械的)断路器的定义为:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在所规定的非正常电路(例如短路)下接通、常在一定时间合分断电流的一种机械开关电器;断路器的作用就是自动切断故障线路、保护负载设备及配电线路,也可以用于补频繁地接通和断开电路以及控制电动机的启/停;产品制造标准为GB14048.2-2001。

接触器多用于控制回路,而断路器用于保护回路,但两个接触器或两个断路器组合,在经过合理的机械/电气联锁以后,就可以完成双电源转换功能。

用双接触器来完成双电源转换的功能,使用历史已经有几十年了,其性能的好坏这里不做评价,但有一点值得注意:组合以后的接触器只完成电源转换的功能,不再具有线路控制的功能了。如果该回路中需要远距离启动电动机等设备,依然需要再增加控制作用的接触器!

用双断路器来完成双电源转换功能也是应用了几十年了,与双接触器所不同的是,一开始人们就赋予这两个断路器双重任务--电源转换和线路保护。

二、ATSE的功能1.基本功能—双电源转换。

GB/T14048.11-2002标准中,转换开关被定义为:将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器;自动转换开关电器(ATSE)为:由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监视电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。也就是在两路供电电源间,选择一路符合标准的向负载持续供电,这就是ATSE最基本的功能。

2.附加功能—保护功能。

按照GB/T14048.11-2002标准,ATSE被分为PC级和CB级两类,PC级就是只完成ATSE的基本功能-双电源转换;而CB级ATSE除了转换功能以外,还被赋予过电流(短路)保护的功能,实际上CB级ATSE就是以往用双断路器组合完成电源转换功能的一种产品明确化、定型化。

ATSE到底选用PC级还是CB级,一直是建筑电气业内这几年争论的焦点,这将决定供配电系统是否另设保护元件而增加成本。无论是CB级ATSE还是用两个断路器组合完成双电源转换功能,在制造和使用中必须确保一点:操作机构应具有可靠的电气与机械联锁以防止同时接通正常电源与备用电源。这里所要求的电气联锁比较容易理解,但如何确定可靠的机械联锁呢?

按结构形式分类,断路器有框架断路器、塑壳断路器之分。无论那种形式的断路器,开关触头的结构是相同的(图三)。包括动、静触头在内的带电体,都是被封在开关内部,也就是说无法看到断路器的触头。那么双断路器是如何做机械联锁的呢?

断路器触头结构

塑壳断路器使用一种机械驱动/联锁机构,固定塑壳断路器的扳把,保证一个断路器扳把在上(该断路器的闭合位置)、同时另一断路器的扳把在下(该断路器的断开位置),从而达到机械联锁。但实际使用中我们发现断路器的扳把不是那么可靠,不能真实的反应开关触头的位置,如果扳把和开关触头间的联锁杠杆坏掉,就有可能扳把的移动没有带动开关动触头的移动,根本做不到两断路器可靠的机械联锁。

目前市场上广泛使用的框架开关及其联锁机构—钢丝簧或者钢杆,可以完成保护和电源转换功能。同样,框架断路器的动、静触头被密闭在框架中,无论用钢丝簧还是钢杆都无法触及到—即便触及到也是相当危险的!所以这种外置的刚性联锁,实际联锁的是反映开关状态的位置节点。断路器有三个位置:“ON”、“OFF”、“TRIP”,每一个位置会有一个位置节点做出反馈来。这一位置反馈可以用电信号远传----常常被用作双断路器的电气联锁,也可以通过钢杆、钢丝簧等刚性元件做位移反馈----被用作双断路器的机械联锁。但反映开关状态的位置节点和开关动触头间还有一个联锁关系,并不是直接与动触头相连,如果这一联锁关系发生了故障,位置节点就不能真实反馈开关动触头的位置所在。因此,在这位置节点上做的机械联锁,不能很可靠的保证不同时接通两路供电电源!

如果将经常使用的双断路器转换形式,准确的用图例表示为:

那么很多设计和用户就会察觉这种方式不是那么可靠了。所以说,双断路器的保护和转换的双重作用,实际上是牺牲了转换的安全可靠性为代价的。

使用双断路器做电源转换时,还应注意几个问题:

1)。断路器的有效隔离问题。

断路器按是否适合隔离分为适合隔离型()和不适合隔离型()两类。因为断路器是保护性元件,触头结构为快分快合形式,而且动/静触头间隙较小。因此隔离功能就是一个弱项。我们常见的配电系统如下:

所增加的隔离开关,就是不能确定断路器的隔离功能,害怕断路器显示位置为分离状态,而开关触头实际没有分离(或隔离),人员操作、维护负载是发生触电的意外事故,因此回路中加设了隔离作用的隔离开关,以确保线路的分离。另外一种解决办法就是用含有明确隔离功能的断路器。

双电源转换时,一定不能将两路供电电源短接在一起,因此也要求做转换用的电器开关----无论是断路器、接触器、机械开关,都要有很明确的开关触头先分离(隔离)再投入的要求。同样,我们不能确定常规断路器的触头隔离功能,因此,选择双断路器组合的电源转换,或者使用CB级的ATSE开关,应该选择有隔离功能的断路器。

2)。断路器的维护问题。

断路器与熔断器相比,最大的优点就是重复使用,当短路故障排除以后,断路器就可以复位继续使用。断路器主要有两个技术指标:额定电流和短路分断/接通电流。经历过短路电流冲击以后,虽然脱扣器快速动作,保护了线路和断路器开关,但开关触头还是通过了短路电流冲击,接触面会有灼蚀,降低了开关的性能。也就是断路器在经历短路冲击以后,额定电流不发生变化,可以继续使用,但短路分断能力会降低,失去了原有的设计性能。因此,断路器也是要检修和维护。

如果断路器作为双电源转换使用,有了固定的联锁机构,固定式、插入式断路器是无法解裂这一联锁机构而维护单个断路器的。如果需要检修或更换起保护作用的断路器,就要将两路电源在ATSE的上游全部断开,造成双回路供电全面断电。对于抽屉式断路器来说,如果开关能方便的抽出更换,那么两台之间的联锁就更加不牢固了。

3)。断路器的保护类型。

断路器有电机型、配电型等区分,同时有过电流、过负荷、接地故障保护等类型。供电系统中,会根据负载的实际要求,选择不同类型的保护断路器。但这些特殊位置的断路器,在完成双电源转换的功能时,会出现很多弊病。例如在消防泵前端的转换开关,如果使用CB级的产品,而且断路器有过负荷保护,火灾发生时,消防泵就不

能过负荷运行,否则这两个断路器都将跳脱,从而限制了消防泵的使用。

供配电系统中如何选择断路器及其整定值,本身就是一个复杂的工作;选择断路器的同时还要考虑双电源转换的问题—正常使用情况、短路情况、过负荷情况、失压/失频情况、两路供电电源并联情况、设备联动等众多问题,这让设计者和产品制造厂商很难抉择。因此建议ATSE还是不要有保护功能为好。

因此,我们不建议使用CB级的ATSE或者双断路器来完成转换和保护。

3.附加功能—隔离功能。GB14048.3-2002/IEC60947-3:2001是低压开关设备和控制设备-开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器的国家产品标准。谈论供配电线路的电气隔离问题,要先理解这一产品标准。因为我们是使用隔离器或者隔离开关来完成线路电气隔离的。

这一产品标准中,先了解相关的定义:

(机械)开关:在正常电路条件(包括规定的过载工作条件),能够接通、承载和分断电流,并在规定的非正常电路条件下(例如短路),能在规定时间内承载电流的一种机械开关电器;

隔离器:在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器;

隔离开关:在断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。

1)。ATSE与(机械)开关的对比。

从该标准中看出,开关定义名词中并没有我们日常所提到的“负荷开关”,而我们所理解的“负荷开关”实际上就是该标准中定义的(机械)开关。也许是(机械)开关容易让人联想到“刀开关”等低档产品,所以相关的生产或销售方才创造出了“负荷开关”这一名词。

因为产品的用途不同,所遵照的制造标准也不一样,实在不好比较ATSE和(机械)开关。这里还是围绕ATSE的实际使用中应该注意的技术参数,从三个方面对比这两种开关:1是开关的操作性能;2是开关带载动作能力;3是开关抗短路能力。

由表一可以看出,ATSE的产品标准和(机械)开关的产品标准所规定的使用类别是有差别的,不好等同。就我们设计中最常使用的负载类别来举例,以下内容选择ATSE 的AC-33以及(机械)开关的AC-22使用类别来对比相关技术指标。

表二、验证操作性能从表二中看出,ATSE侧重于开关通电情况下的动作能力,而(机

械)开关侧重于不通电情况下的动作情况,也就是主要考察开关的机械结构而不是电气性能了。目前在中国市场上,广泛宣扬的“上万次的转换(动作)开关”,实际上就是(机械)开关的基本要求。

表三、验证额定接通和分断能力

在以往的文章中曾经阐述过ATSE的额定接通和分断能力的实际意义,简单的说就是检验ATSE带负载转换的能力。显然(机械)开关带负载动作的能力,远远低于ATSE的要求!

PC级ATSE和(机械)开关、隔离开关都不是保护性元件,因此,供电回路中发生短路情况时,这两种开关都用“额定短时耐受电流(Icw)来衡量的。开关的短路性能。

满足GB14048.3标准的开关,其短路耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流,通电持续时间应为1s,例如100A隔离开关,额定短时耐受能力≥1200A并耐受1秒钟;GB14048.11中,要求100A ATSE开关,额定短时耐受能力≥5000A并耐受0.03秒钟。

因为产品作用的不同,在发生短路是要求各种开关的反应也不一样。GB14048.3要求短路情况下开关的接通、承载良好,而PC级则凸现短时间承受高短路电流冲击的作用。

通过以上几点的对比,我们得出3个结论:

1.GB14048.11与GB14048.3是不同种电器开关的产品标准,因电器开关的作用不同,产品标准的检验条件存在很大差异;

2.符合GB14048.3产品标准的电器开关,不一定能符合GB14048.11产品标准;如果要让(机械)开关作为ATSE开关来使用,应该按GB14048.11的相关内容从新检验;

3.符合GB14048.11标准的产品,应该注意依据负载使用类别和开关是否频繁使用来选择合适的ATSE。

2)。(机械)开关与隔离开关的对比。

(机械)开关与隔离开关所遵从的产品标准都是GB14048.3,他们的差别就在于:隔离开关除了满足(机械)开关所要求的接通、承载、分断电流以外,还具有隔离功能。因此,隔离开关还要有电器间隙和爬电距离、断开位置的隔离距离、断开位置的显示与锁定等要求,在GB14048.3和GB14048.1中都做了明确规定,也有比较严格的检验条件。

就像使用断路器来做ATSE一样,我们希望ATSE有转换功能,也有短路保护功能,因此也就有了最为广泛的ATSE PC级与CB级的争论。同理,我们也可以希望ATSE有转换功能,同时也有隔离功能。但从这一节的阐述中我们看出:这一愿望是

好的,但因为产品的作用、制造标准、检验条件有很大的差距的客观条件约束下,这一愿望很难实现!如果说有一种具有隔离功能的ATSE,那么就如同一种具有保护功能的ATSE一样,总是要牺牲ATSE本身的一些必须的功能的—例如安全可靠性。

因此,建议ATSE不用具备隔离功能。

三、设计中常见的ATSE应用

如果说在设计和使用中,我们只赋予ATSE具有自动转换功能,而不用兼备保护和隔离功能,那么所有的设计就变得单纯了,所有的使用也变得简单了。

下图是目前国内经常使用的双电源末端互投配电箱示意图:

ATSE就担负自动转换任务,也就是选用PC级ATSE。断路器、隔离开关等电器元件桉常规进行配备和整定参数。这种应急配电箱系统有三个好处:一,断开ATSE下端的输出断路器,对末端使用的各项负载及其回路逐个进行检修;二,断开ATSE前端的断路器或隔离开关,对ATSE、应急母线、分配输出断路器本身进行检修;三,ATSE 安全开机调试的保证。ATS虽说是一种开关,但ATSE则可以看作一个转换系统了,这就是为什么组成转换功能的断路器、隔离开关单价便宜,而组合在一起ATSE价格要贵出许多了。既然是系统,就要有严格的开机、调试、参数设定了。我们无法确定成套厂组装配电箱时将ATSE 的动触头放在什么位置,ATSE的控制器是否完好,开关于控制器间的连线是否牢固,手动转换机构是否灵活。。。。。。因此在ATSE通电前一定要做开机检验和调试。如果ATSE前端不设线路分断/隔离的开关装置,这一项工作很难实现。四、结束语

ATSE的产品标准已经颁布了近6年,但在设计使用中还是遇到很多问题,也造成了一些事故和损失。国家产品标准的不完善是其中一个原因。例如没有规定ATSE 的图例,使得设计图纸中出现众多表示方式,也造成建设者、使用者的众多理解。也容易造成ATSE的作用、职能混乱。

再就是人们的认识不够。很多人知道ATSE国家标准的编号,但主要内容和选择ATSE的主要技术指标也不清楚,因此就套用断路器、隔离开关的技术参数来要求,越发使得人们混淆断路器、隔离开关、ATSE了。还有ATSE的生产厂家,应该给设计者、使用者提供详细而真实的技术参数,同时对设计、使用者做出正确的引导,毕竟ATSE在中国还是一个发展阶段。

ATSE双电源自动转换开关

ATSE的定义 1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关” 2.ATSE的分类 ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。 PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能; CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。 ATSE的发展历程 电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。 接触器类 此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。 塑壳断路器类 此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。 该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。 负荷隔离开关类 负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操 作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

自动转换开关的工作原理

自动转换开关的工作原理 1.工作原理的概述 自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。 ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。 1)PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2)CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能; 控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ATS应用电路。控制器与开关本体进线端相连。ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。 2.CB级和PC级ATS性能比较 2.1两者机械设计理念不同。 CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脱扣。因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。 2.2断路器不承载短路耐受电流,触头压力小。 供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应承受20Ie及以上过载电流。触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。 2.3两路电源在转换过程中存在电源叠加问题 PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。 2.4触头材料的选择角度不同 断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧。但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表现易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC 级ATSE充分考虑了触头材料氧化带来的后果。 3. 生产PC级别ATS以美国ASCOATS开关为例,我们做以简要阐述,美国ASCO ATS特点主要有以下几个要点: 3.1 双电源自动转换开关控制器具备同期相位捕捉功能。从正常侧电源切换至

06-自动转换开关电器的选择与应用

第六章 自动转换开关电器的选择与应用

目录 1. 定义和分类 2. 主要性能参数 3. 选择与应用

●适用于额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的转换开关电器(TSE),TSE用于在转换过程中中断对负载供电的电源系统 ●转换开关(TSE)定义:有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断开负载电路并连接至另外一路电源上。

●按短路能力分 ● PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE ● CB级:配备过电流脱扣器的TSE,它的主触头能够接通并用于 分断短路电流 ● CC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE ●按控制转换方式分 ●手动操作转换开关电器(MTSE) ●遥控操作转换开关电器(RTSE) ●自动转换开关电器(ATSE) ●按结构型式分 ●专用式TSE:主体部分是专用于转换电源而设计的整体型的TSE ●派生式TSE:主体部分是由满足GB14048系列其他产品标准要 求的电器组成的TSE

自动转换开关电器的主要特性 ●额定工作电压(Ue) ●额定工作电流(Ie) ●额定短时耐受电流(Icw) ●是由制造商规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值 ●额定短路接通能力(Icm) ●是制造商规定的,在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间 常数)下,电器的短路接通能力值 ●额定短路分断能力(Icn) ●是制造商规定的,在额定工作电压,额定频率与规定的功率因数(或时间 常数)下,电器的短路分断能力值 ●额定限制短路电流(Iq) ●是制造商规定的的试验条件下,被指定的短路保护电器(SCPD)保护的 TSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值

DPT双电源自动转换开关

我们首先来看看PC级和CB级双电源的区别:PC级采用隔离开关作为执行机构,能够接通和承载但不能分断短路电流,当负载过载时仍可保持供电连续性。CB级采用断路器作为执行机构,配备过电流脱扣器,自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,它能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时会断开负载。总的来说,双电源特别适用于对需要高可靠性的持续供电和突然停电可能导致严重问题的场合,例手术室、机场、宾馆、银行、通信系统和生产线等。 双电源自动转换开关使用注意事项有哪些及安装方法。 一、作用:当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,须启用备用电源。 步骤: 1.切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 2.启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。 3.逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

4.备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。 二、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。 步骤: 1.按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 2.按柴油机停机步骤停机。 3.按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 如果您想了解更多有关DPT双电源自动转换开关方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越

NZ7系列自动转换开关电器--产品手册--正泰(精)

P41. 适用范围 NZ7自动转换开关电器 1 NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V , 额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。执行标 准:GB/T 14048.11。 正常工作条件 33.1 周围空气温度 周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃; 3.2 海拔 安装地点的海拔不超过2000m; 3.3 大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以 有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级污染等级为3级 N Z 7 -□ □/□ □ □ □ □ □ □ □ 型号及含义 2附加功能 X:消防联动功能

无代号:无消防联动功能转换模式无代号:用户可设置 R:自投自复(电网-电网 S:自投不自复(电网-电网 F:自投自复(电网-发电控制器类型 A:基本型 B:液晶型结构 Y:一体式无代号:分体式执行断路器类型无代号:NM1 额定电流(阿拉伯数字 脱扣器无代号:NM1极数:3、4 分断能力代号:S、H、R 壳架等级额定电流(阿拉伯数字设计序号 自动转换开关电器 企业代号 N7系列低压电器 系列 d i

a n q i c m P42. 控制特性控制器 额定控制电源电压 Us控制器安装方式转换动作时间(无延时控制器功耗安装联接安装方式联接方式 ≤2s ≤2s ≤2s ≤3s ≤3s A型(基本型 230V 50Hz 一体式/分体式(柜面安装 ≤10W 固定式板前 技术参数及性能 4产品型号符合标准执行断路器电气特性参数工作环境温度海拔污染等级

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。 额定工作电压、频率、电流和相数 这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。 转换条件 我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够

自动可靠的转换。这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。 1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。 2、在电源故障状况下必需转换。 但由于电源故障种类很多(十几种),所以,需要明确那些故障必需转换。因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为双电源自动转换开关市场供应的混乱以及业主对ATSE 了解不多,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去装的意义。注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

正泰双电源自动转换开关使用说明及接线图

NZ7系列双电源说明书 1、适用范围 NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V,额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。 执行标准:GB/T 。 2、型号及含义 3、正常工作条件 周围空气温度 周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃; 海拔 安装地点的海拔不超过2000m;大气条件 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低

的温度下可以有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。 污染等级污染等级为3级。 4、技术参数及性能 5、特性及功能 NZ7系列自动转换开关电器(以下简称自动转换开关)是结合先进的数字电子控制技术的新一代CB级产品。产品具有体积小、节能、安装方便、功能先进齐全、可靠双重联锁保护等特点。 体积小 单电机传动结构,利用电机正反旋转,实现转换功能,同时使产品高度降低,减小了安装空间。 节能 驱动机构采用电动机传动方式,功耗小,噪音小。

功能先进齐全 双重联锁保护 采用机械联锁和电气联锁双重保护,防止两路电源同时接通;其中电气联锁采用直接指示自动转换开关的断路器触头位置方式,实现真正意义的电气联锁——防止触头熔焊、断路器手柄损坏、电路故障断路器脱扣等情况下发生自动转换。 6、控制器 A型控制器集成一体分体模式,安装于柜内或柜体面板,可进行柜外操作。根据工作电源状态,决定是否从一个电源转换到另一个电源。 发动机组的控制 按键式手动强制转换动作 控制电压AC230V 50Hz

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

GSA1自动转换开关

GSA1自动转换开关 一、GSA1系列自动转换开关的主要功能 针对市场上需要高性能、高可靠性的自动转换开关的要求,我们公司开发研制了新一代CB级智能型GSA1系列自动转换开关。控制器采用低功耗的微处理器CPU作为系统的控制核心部件。在电源切换的过程中,始终只有一台断路器闭合,另外一台断路器断开,自动实现了机械和电气连锁,提高了产品的可靠性。GSA1自动转换开关可以实现下面的功能: 1. 自动检测和自动控制功能; 2. 自动诊断和故障报警功能; 3. 现场编程和数据参数自由设定功能; 4. 双断功能; 5. 欠压和过压保护功能; 6. 失压保护功能; 7. 缺相保护功能; 8. 过载和短路保护功能。 二、GSA1系列自动转换开关的适用场合 GSA1自动转换开关适用于交流 50Hz, 额定工作电压400V,额定电流从10~800A电源供电系统,广泛应用于医院、商场、银行、化工、冶金、交通和高层建筑等重要的用电场所,以确保供电的连续性。 三、GSA1自动转换开关的特点 智能型GSA1自动转换开关控制器以数字电路为基础,以微处理

器CPU为控制核心,简化了硬件电路,增强了软件编程功能,大大提高了控制器的功能和可靠性,给用户使用带来了便利,新研发的智能型GSA1自动转换开关主要有以下特点: 1.“三合一”的工作方式: GSA1自动转换开关由于采用了微处理器CPU技术,很大程度上减少了硬件电路,许多功能可通过软件来实现,控制器实现了“三合一”工作方式,即将R、S、F三种工作方式集成于一台控制器中,三种工作方式可通过软件来设定,这样大大提高了该产品的可造性和通用性。 2.液晶显示: 控制器采用大信息量液晶显示当前工作电源模式、常用电源三相相电压值、备用电源三相相电压值,可同时显示四路数据参数。3.密码设定 凡与设定有关的参数均有密码保护。如需修改参数,必须将密码设定正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作,提高了控制器的“安全性”。 4.背光功能 当控制器通电后或有任何按键操作时背光灯亮,如无按键操作,则时间超过1min后,背光灯自动熄灭。背光功能提高了光线较暗的环境下对控制器的可视性。 5.机械和电气连锁 常用电源断路器和备用电源断路器之间有机械和电气连锁,确保

双电源自动转换开关的选用

收稿日期:2009-07-17作者简介:刘 庭(1977-),男,安全技术及工程专业硕士,主要从事电源系统设计及安全性研究。 文章编号:1009-3664(2009)06-0057-03技术交流 双电源自动转换开关的选用 刘 庭 (北京中网华通设计咨询有限公司,北京100027) 摘要:双电源系统是重要电力负荷安全运行的有效保障,而电源转换开关是连接两个电源的重要枢纽。由于双电源自动转换开关(A T SE)具有使用安全、转换迅速、无需值守的特点,近年来得到了广泛的应用。新建双电源系统基本都选用A T SE,一些早期的双电源系统也逐步将手动转换开关改造成了A T SE 。因电源系统容量、接地形式的不同,在对A T -SE 选型时也有所不同。文中阐述了A T SE 的概念、分类、性能特点以及为交换局双电源系统选择A T SE 时应考虑的因素,重点分析了三极开关和四极开关的适用范围和选择依据,并通过工程实例予以说明。 关键词:双电源;自动转换开关;三极开关;四极开关;安全中图分类号:T M 930.1文献标识码:A Selection of A utomat ic Transfer Sw itching Equipment for Dual Pow er Supply LI U T ing (Beijing China Co mmunication Design and Consulting Co.,L td.Beijing 100027,China) Abstr act:System of dual pow er supply is the effective guar antee o f safety operatio n fo r some impor tant po wer users.Pow er t ransfer switch is an impor tant co nnecting device betw een tw o po wer supplies.Recently,automatic transfer sw itc -hing equipment (A T SE)is widely a pplied because of its safety ,fast switching and w ithout man on dut y.Selectio n of A T SE is different because t he capacity and g ro unding for m o f po wer supply are different.In this paper,the definitio n,classifica -t ion and characterist ics o f A T SE are descr ibed and factor s influencing it s applicatio n in ex changing bur eaus are consider ed.T he application scope and gist o f three -pole and four -pole sw itch are emphasized with an engineer ing ex ample. Key wo rds:dual po wer supply;A T SE;thr ee -pole swit ch;four -pole sw itch;safety 0 概 述 根据5供配电系统设计规范6(GB 50052-1995)的 有关规定:/电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响分为一级、二级和三级0,/一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏0。根据这一规定,通信交换局的供电负荷属于一级负荷。通信行业标准5通信电源设备安装工程设计规范6(YD/T 5040-2005)4.1.1条也规定/市电发生异常情况时,为保证仍能对通信负荷和重要动力负荷可靠供电,应配置自备发电机组为自备电源。0电源转换开关是连接双电源的纽带,既要保证在双电源之间进行及时、准确地切换,又要防止双电源同时并列运行。5通信电源设备安装工程设计规范63.1.2条规定/低压市电间切换、市电与油机之间的切换应采用具有电气和机械联锁的切换开关。0 目前,各电信运营商早期局房大都配备了手动转换开关。近年来,随着配电自动化水平的提高,部分局房将手动转换开关更换成了自动转换开关,而各地后 期新建的局房(综合楼)也大多采用了自动转换开关,以减少维护工作量,提高供电安全系统。 自动转换开关电器(Auto matic tr ansfer sw itching equipment)简称为AT SE,有时也简称为AT S 。它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的自动电器。当存在常用电源和备用电源两个电源的情况时,AT SE 应指定一个常用电源位置,其操作程序则由两个自动转换过程组成。如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可有预定的延时或无延时,并可处于一个断开位置。ATSE 主要适用于交流不超过1000V 的紧急供电系统。 表1 手动转换开关和自动转换开关综合比较表序号比较项目手动转换开关 自动转换开关 1结构简单复杂2可靠性很高较高3反应时间慢极快4自动化水平低高 5价格低较高 6 应用场合 任意 1000V 以下的供电系统 手动转换开关和自动转换开关各有其优缺点,其 # 57#

(技术参考)自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用

自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用 ———自动转换开关电器(ATSE)标准、结构、选用 ?作者: ?出处: ?阅读: ?发布时间:2008-11-26 13:47:30 ?供稿: 关键词:双电源转换开关、ATS、自动转换开关电器、ATSE 标准 目前,双电源自动转换开关(ATS)在国内已经有几十年的运用历史,在没有标准之前,各种开关(接触器、断路器、隔离开关等)都被运用在双电源自动转换开关上面。自从国家标准GB/14048.11实施以来,双电源自动转换开关(ATS)作为一个独立的低压开关种类,被广泛用于两路电源间的自动转换,以确保重要负载电源的连续供应。目前有多种型式的双电源转换开关,本文从标准、结构、选用等方面,给予探讨,也希望能给广大用户和爱好者提供参考。 一、标准: ◆国家标准:GB/T14048.11-2002 IEC标准:IEC60947-6-1:1998 低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第一篇:自动转换开关电器 ◆国家标准的定义:由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。 ◆中文标准名称:自动转换开关电器英文标准名称:Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) ◆PC级ATSE:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。 CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流 ◆认证情况:中国、IEC、UL都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE,由于我国ATSE没有实行CCC认证,所以,目前符合国家标准的唯一依据就是获得由中国质量认证中心按照 GB/T14048.11标准颁发的CQC证书。 ◆特别说明: ?在没有国家标准之前,只要具有失电自动转换功能,都被用于两路电源间的自动转换,最早的就是用两个接触器加一个逻辑电路控制器组合而成的产品。在有了国家标准之后,选择ATSE就必须以国家标准为最低要求设计、制造、选择和使用。目前,由于ATSE没有实施CCC认证,所以,能够证明一个开关是否符合ATSE国家标准的唯一依据就是CQC 认证(按照GB/14048.11标准); ?ATSE标准分PC级和CB级两种类别,国标里其进行CQC认证的型式试验的内容是不一样的,所发的CQC证书也是不同的,不能够互相代替,也不能够混淆; ?ATSE是一个装置,由开关本体和检测控制器组成,能够实时检测两路电源的状态,当常用电源出现故障时(一相或者多相断相、欠压、过压、频率偏差等),能够将开关自动转换到备用电源。控制器是其必不可少的组成部分,也是ATSE与其它低压开关的主要区别,对其功能、可靠性必须给予高度重视。 二、结构分析: ◆ATSE一般由三部分组成:开关本体(ATS)、驱动/保持机构、控制器

自动转换开关技术规范(ATS)

自动切换开关柜(ATS)技术规格要求 一、适用于本投标产品的规范与标准: 1、IEC60947-6-1《低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第1 篇自动转换开关电器》。 2、UL1008 3、GB/T14048.11《低压开关设备和控制设备:多功能电器自动转换开关 电器》。 二、适用本投标产品的操作环境: 1、海拔高度:不超过2000米 2、环境温度:-5℃—40℃ 3、相对适度:5%—95% 三、满足本项目的技术要求: 1.600安培及以上(含600安培)转换开关技术要求 1)自动转换开关选用GE ZTG系列或ASCO 7000系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,单刀双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能,自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 4)要求转换开关必须切换速度快,转换时间小于100毫秒。 5)ATS在两路电源之间切换的过程中,要求中性极切换时应先合后分, 避免因ATS切换引起的电压突变,同时中性线有独立灭弧触头,与相线同等容量

6)本双电源适用于AC-33iA混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。7)控制器可以显示两路电源的电压值、位置状态、频率值和延时参数 8)控制器必须具备两路电源同相侦测功能,避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。 9) 控制器必须具有液晶显示屏,可记录ATS转换事件 10)控制器电磁兼容性能应达到EN55022级别 11)控制器应该具有以下可调延时: A.常电电断电,可延时启动发电机,避免常用电源因为电压瞬间波动而频繁启 动发电机,0-10秒可调 B.转换至备用侧可调延时,0-5分钟可调 C.回切至常用侧延时,0-60分钟可调 D.发电机冷却延时,0-60分钟可调 2.400安培以下(含400安培)转换开关技术要求 1)转换开关选用GE GTX系列或ASCO 300系列 2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。 3)ATS开关直流线圈驱动,电磁瞬间激磁操作,机械保持,内有联锁功能。4)自动转换并配备手动操作功能,一旦自动出现故障可以手动操作。 5)要求转换开关必须切换速度快,转换速度小于100ms。 6)ATS四级同轴驱动;中性线配备灭弧装置,并与相线同等容量 7)本双电源适用于AC-33B混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。

双电源自动转换开关的选择

七、自动转换开关电器(ATSE)的选择 自动转换开关电器(以下简称ATSE)是指由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE的技术条件应符合GB 14048.1、GB 14048.2、GB 14048. 4、GB/T 14048.11、GB/T 17626等国家标准的规定。 1. 分类 根据结构型式及动作特性,ATSE可分为PC级和CB级两个级别。PC级ATSE能够接通、承载、但不用于分断短路电流;CB级ATSE配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 2. 特性 ATSE的特性包括电器型式、主电路的额定值和极限值、使用类别、控制电路、辅助电路、通断操作过电压等。现就主要特性说明如下: ⑴电器型式包括:电器级别、极数、电流种类和操作程序。 ⑵额定工作电流(I e)。ATSE的额定工作电流是额定不间断电流(I n),是由制造厂规定的电器能在不间断工作制下承载的电流值。 ⑶额定接通和分断能力。由制造厂规定的在规定条件下,A TSE足以能够接通与分断的电流值。除非另有规定,否则按稳态电流值给定。对于交流,额定接通与分断能力用电流的交流分量有效值表示。 ⑷额定短时耐受电流(I cw)。由制造厂规定的在规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值。对于交流,额定短时耐受电流值用电流的交流分量有效值表示,且任一相的最大峰值电流都不应小于该有效值的n倍,系数n见表7A,短时耐受电流最小值见表7B 第2栏。 最短通电时间为:额定工作电流小于等于400A时,交流为额定频率的3个半波,直流为0.025s;额定工作电流大于400A时,交流为额定频率的3个周波,直流为0.05s。 ⑸额定短路接通能力(I cm)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。对于交流CB级的ATSE,额定短路接通能力应不小于短路分断能力有效值乘以系数n,见表7A。对于直流,假设稳态短路电流值是恒定的,额定短路接通能力小于额定短路分断能力。 额定短路接通能力是指ATSE在外加电压小于等于105%额定工作电压时,应能接通相应于额定短路接通能力的电流。 ⑹额定短路分断能力(I cn)。由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路分断能力值,用预期分断电流值(交流情况下,为交流分量有效值)表示,其最小值见表7B第2栏。额定短路分断能力是指CB级ATSE应能分断额定短路分断能力及以下的任何电流。 ⑺额定限制短路电流。由制造厂规定的在规定试验条件下,被指定的短路保护电器保护的ATSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值,其最小值见表7B 第2栏。 ⑻使用类别。ATSE可在一个或几个额定工作电压下指定具有一个或几个如表7C所列的标准使用类别,指定用于某一使用类别的ATSE应符合相应于该使用类别的额定接通与分断能力要求及电气操作性能与机械操作性能要求。 ⑼通断操作过电压。A TSE在接通或分断操作时,其负载侧的通断操作过电压不得超过制造厂的规定值。 ⑽动作时间。 1)触头转换时间。测定从第一组主触头断开常用电源起至第二组主触头闭合备用电

自动转换开关控制器的设计与实现

自动转换开关控制器的设计与实现 [摘要]工业发达国家已把电气控制工程中的自动转换开关电器生产、使用列为重点产品加以限制与规范。鉴于其在电气自动化控制方面的重要性,本文作者从自动转换开关电器及其成套设备(APSE)的技术发展历史,类型及特点等方面展开介绍,进而来介绍一下自动转换开关控制器的设计与实现 [关键词]多功能电气设备;电气控制;自动转换开关 1.1引言 自动转换开关电器(ATSE)主要用于紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续的可靠运行。因此APSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一量失败将会造成电源短路或重要负荷断电(甚至短暂停电)的危害。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。我国自动转换开关电器的研制和生产在20世纪90年代代还处于空白状态,也无国家标准。国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、继电器等产品的组合进行替代。该种产品往往因没有经过试验检测,其可靠性、安全性存在较大隐患。 1.2自动转换开关的发展历史 自动转换开关的历史悠久,在将电作为主要能源后。由于对重要负载的供电存在不同电源间的转换问题,ATSE必然会得到应用。以往的ATSE一般都是由设计院设计、电气成套企业或用户直接用接触器、继电器、刀开关或由断路器,机械联锁、控制器构成双电源转换系统。伴随各种用户或用电系统对提高自动化程度的需求和新技术的应用,自动转换开关逐渐得到发展和应用。特别是20世纪80年代以后,国外公司推出的不同型式的ARISE纷纷进入市场。我国在20世纪90年代中期,针对国内市场需求,众多研究开发单位和生产制造企业开始专门研究开发和生产营销ATSE,使ATSE得到快速发展,经历了以低压电器分立元件构成ATSE,以模拟电路应用为主的机电一体化产品,以高性能的新型电器元件为基础并采用以CPU为核心的智能型专用控制器的发展历程。

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识 符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB 级和PC级两个级别。 CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。 PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。 双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS 1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消

防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。 2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。 3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。 ⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。 ⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。 ⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。带漏电保护ATS的选择 ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者

自动转换开关电器.

在"电力"类别中 ATS全称为"自动转换开关电器",是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。互动热备份(ATS)。 ATS又可解释为automatic test system ,即自动测试系统。 自动转换开关电器 自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。 主要适用于额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V 的紧急供电系统,在转换电源期间中断向负载供电。 1.ATSE的定义 1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。

WATS自动转换开关控制器说明书

自动转换开关智能化控制器

一、概述 本控制器用于控制CB级或PC级自动转换开关,实现双路电源自动切换。该控制器采用微机技术,AD数据采集,可同时监测两路三相电源的过压、欠压、断相。液晶显示器可实时显示测量电压值及各种状态信息。 该控制器对所有系统参数及可选控制功能均可通过中文液晶设置菜单进行现场设置及更改,隔离RS485通讯接口,可实现三遥功能。 为满足现场要求控制器可实现自动返回(自投自复)、故障返回(自投不自复)、复位返回三种切换方式,也可选择电源I(常用电)或电源II(备用电)为首选电源及市电——市电、电网——发电机切换。 二、电气性能及功能 1工作电源:交流型:AC220V(±30%),50HZ 2 环境温度:普通型0?C~60?C 宽温型-10?C~70?C 3 电源Ⅰ(常用电)/电源Ⅱ(备用电)电压检测 ?单相或三相AC220V/380V ?±1%精度 4 可任意选电源I(常用电)或电源II(备用电)为首选电源 5.可选择自动返回、故障返回、复位返回 6.可选择控制器为市电/市电或电网/发电机工作模式 7 火灾报警信号联动---转换到零位(有源DC24V输入) 8.过流跳闸自动报警 9.转换开关位置信号采集(有源AC110-280V) 10.可编程输出: 负载在电源Ⅰ负载在电源Ⅱ电源Ⅰ正常电源Ⅱ正常双电源正常启动油机( 230V 5A ) 11 转换控制输出 ?转换位置Ⅰ输出( 常开无源230V 5A ) ?切换位置Ⅱ输出( 常开无源230V 5A ) ?切换位置0输出( 常开无源230V 5A ) 12.RS485通讯接口 ?可遥控、遥测、遥信 13.转换延迟(可调)--由位置I转到位置II的延迟0-255秒 14.返回延迟(可调)-由位置II转到位置I的延迟0-255秒 15.冷机延迟(可调)--在市电/发电机模式开关返回到位置I后停止油机运行延迟0-255秒 16.转换到中间位延迟(可调)------(0—256)?0.05秒 注:若将可编程输出设置成(启动油机)则控制器为电网——发电机工作模式三、操作及显示 第一行 第二行 第一行显示内容 ?电源I正常 ?电源II正常

相关文档