1.何为避雷线的保护角?其大小对线路防雷效果有何影响?

(衡供赵林记)

答案:(1)避雷线悬挂点和导线悬挂点的连线与避雷线悬挂点和地面间的垂线的夹角,称为避雷线的保护角。(2)影响:保护角越小,避雷线对导线的保护效果越好,通常根据线路电压等级取20°~30°。

2.影响架空线振动的因素有哪些? (邢供周永辉)

答案:有以下几种:(1)风速、风向;(2)导线直径及应力;(3)档距;(4)悬点高度;(5)地形、地物。

3.现行线路防污闪事故的措施有哪些? (保供马钊)

答案:(1)定期清扫绝缘子;(2)定期测试和更换不良绝缘子; (3)采用防污型绝缘子;(4)增加绝缘子串的片数,提高线路绝缘水平;(5)采用憎水性涂料。

4.防振锤滑动移位后有什么危害? (沧供林晓东)

答案:防振锤滑动移位后对导线有两方面的危害:一方面对导线不能起到防振消能的作用;另一方面还可能磨损导线造成严重的事故。

5.有哪几种情况引起绝缘子串发生闪络放电?有什么现象?(邢供王涛)

答案:(1)雷击闪络放电。(2)操作过电压闪络放电。(3)长时间工频电压升高闪络放电。(4)正常工作电压闪络放电。闪络放电电弧会烧伤瓷釉,有的严重则会呈黑色,雷击则可能将瓷瓶击穿或击碎。

6.简要说明三端钮接地电阻测量仪E、P1、C1和四端钮接地电阻测量仪P2、C2、P1、C1端钮的用途。(保供刘向前)

答案:它们的用途分述如下:(1)三端钮接地电阻测量仪:E接被测接地体,P1接电位辅助探针,C1接电流辅助探针。 (2)四端钮接地电阻测量仪:P2、C2短接与被测接地体相连,P1、C1与三端钮测量仪连接相同;四端钮接地电阻测量仪还可以测量土壤电阻率。

7. 防止鸟类危害输电线路的措施有哪些?(保供周永辉)

答案:防止鸟害危害输电线路的措施主要有增加巡线次数、随时拆除鸟巢、安装惊鸟装置。

8.降低线损的技术措施包括哪些?(衡供赵光仓)

答案:(1)合理确定供电中心。 (2)采用合理的电网开、闭环运行方式。 (3)提高负荷的功率因数。 (4)提高电网运行的电压水平。 (5)根据负荷合理选用并列运行变压器台数。

9. 常用的线路金具有哪几类? (邯供姜伟)

答案:(1)线夹类金具;(2)连接金具;(3)接续金具;(4)保护金具;(5)拉线金具。

10.何为接地装置的接地电阻?其大小由哪些部分组成? (保供冯旭辉)

答案:接地装置的接地电阻:是指加在接地装置上的电压与流入接地装置的电流之比。接地电阻的构成:接地线电阻;接地体电阻;接地体与土壤的接触电阻;地电阻。

11.防污闪的技术措施有哪些?(沧供刘忠海)

答案:(1)定期清扫;(2)定期测试和更换不良绝缘子;(3)提高线路绝缘水平;(4)采用防污绝缘子或采用复合绝缘子;(5)绝缘子表面涂防污涂料。

12. 运行中的混钢筋混凝土杆外观应符合哪些要求?(保供王三喜)

答案:钢筋混凝土杆不得有保护层腐蚀脱落、钢筋外露,普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹、横向裂纹,缝隙宽度超过0.2mm,预应力钢筋混凝土杆有裂纹。

13.线路巡视检查的目的是什么?线路巡视按工作性质和任务及规定的时间不同可分为哪几种?(邯供李辉)

答案:巡线的目的是通过巡视与检查,从而掌握线路运行状况及周围环境的变化,以便及时消除缺陷,预防事故发生,并确定线路检修内容,以保证线路安全运行。线路巡线可分为:定期巡线、特殊与夜间巡线、故障性巡线和预防性检查等。

14.何为线路绝缘的泄漏比距?影响泄漏比距大小的因素有哪些?(沧供殷建柱)

答案:按题意分述如下。

(1)泄漏比距是指平均每千伏线电压应具备的绝缘子最少泄漏距离值。

(2)影响泄漏比距大小的因素有地区污秽等级及系统中性点的接地方式。

15.输电线路为什么要防雷?避雷线在防雷保护中起何作用?(石供郑志军)

答案:输电线路的杆塔高出地面八、九米到数十米,并暴露在旷野或高山,线路长度有时达数百公里或更多,所以受雷击的机会很多。因此,应采取可靠的防雷保护措施,以保证供电的安全。架空线路装设避雷线,是为了防止雷电波直击档距中的导线,产生危及线路绝缘的过电压。装设避雷线后,雷电流即沿避雷线经接地引下线进入大地,从而可保证线路的安全供电。根据接地引下线接地电阻的大小,在杆塔顶部造成不同的电位;同时雷电波在避雷线中传波时,又会与线路导线耦合而感应出一个行波,但这行波及杆顶电位作用到线路绝缘的过电压幅值都比雷电波直击档中导线时产生的过电压幅值低得多。

16.架空线路导线常见的排列方式有哪些类型?(保供崔新超)

答案:架空线路导线常见的排列方式如下:

(1)单回路架空导线:水平排列、三角形排列。

(2)双回路架空导线:鼓型排列、伞型排列、垂直排列和倒伞型排列。

17.挂软梯的等电位工作,对导地线截面有什么要求?(保供冯旭辉)

答案:挂软梯的等电位工作,所挂导地线截面应不小于的截面:钢芯铝绞线为120mm2;铜绞线为70mm2;钢绞线为50mm2。

18. 引起导线弧垂变化的原因有哪些? (邯供曹庆林)

答案:引起导线弧垂变化的原因有导线的初伸长,耐张杆塔的位移或变形,杆塔拉线的松动或横担的扭转,环境温度的变化,线路长期满负荷或过负荷运行等。

19. 夜间巡线的目的及主要检查项目是什么? (邯供李广才)

答案:其目的及检查项目分述如下:(1)目的:线路正常运行时通过夜间巡视可发现白天巡线不易发现的线路缺陷;(2)检查项目:连接器过热现象,绝缘子污秽泄漏放电火花,导线的电晕现象。

20. 为什么采取高电压输送电能?(邯供周宝俊)

答案:(1)减少线路损耗;

(2)提高送电功率;

(3)输送距离远;

(4)相对提高了线路安全性。

所以,电力系统大部分都采用高压输电线路作电力网内长距离、大功率的主要联络干线。

二、优秀试题80道

1.带电作业时,保护间隙挂好后,还应采取哪些安全措施?(邯供李竹祥)

答案:悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏。

2.保证检修安全的技术措施内容有哪些? (保供马钊)

答案:(1)停电;(2)验电;(3)挂接地线;(4)悬挂标示牌;(5)设置护栏。

3. 什么叫过电压,过电压有几种?(保供冯旭辉)

答案:电力系统在运行中,由于雷击、操作、短路等原因,导致危及绝缘的电压升高,称为过电压。主要分为大气过电压、内部过电压。

4.架空线路的垂直档距大小受哪些因素的影响?其大小影响杆塔的哪种荷载? (沧供张国柱)

答案:(1)杆塔两侧档距大小;(2)气象条件;(3)导线应力(4)悬点高差。(5)垂直档

距大小影响杆塔的垂直荷载。

5.接地装置巡视内容是什么?(保供涂东升)

答案:断裂、严重锈蚀、螺栓松脱、接地带丢失、接地带外露、接地带连接部位有雷电烧痕等。

6.挂拆接地线的步骤是怎样的?(衡供石磊)

答案:(1)挂接地线时,先接接地端,后接导体端,若同杆塔有多层导线均需接地,从下层往向上层依次接地。 (2)拆除接地线的顺序与挂接地线顺序相反。

7. 架空线路为何需要换位? (保供张莹)

答案:其原因如下。

⑴架空线路三相导线在空间排列往往是不对称的,由此引起三相系统电磁

特性不对称。

⑵三相导线电磁特性不对称引起各相电抗不平衡,从而影响三相系统的对

称运行。

⑶为保证三相系统能始终保持对称运行,三相导线必须进行换位。

8. 架空线路为什么会覆冰?线路覆冰有哪些危害?(石供董岩)

答案:架空线路的覆冰是在初冬和初春时节(气温在-5℃左右)或者是在降雪或雨雪交加的天气里,在架空线路的导线、避雷线、绝缘子串等处均会有雨、霜和湿雪形成的冰层。这是一层结实而又紧密的透明或半透明的冰层,形成覆冰层的原因是由于在自然界物体上附着水滴,当气N-V降时,这些水滴便凝结成冰,而且越结越厚。覆冰后的导线使杆塔受到过大的荷重,会造成倒杆或倒塔事故。导线和避雷线上的覆冰有局部脱落时,因各导线的荷重不均匀,会使导线发生跳跃、碰撞现象。覆冰会使导线严重下垂,使导线对离地面距离减小,易发生短路、接地等事故。覆冰降低了绝缘子串的绝缘水平,会引起闪络接地事故。

9.在500kV电气设备上进行带电作业时,进入强电场的方法主要有哪几种? (保供冯旭辉)答案:主要有以下三种:(1)攀登软梯进入;(2)使用秋千法进入;(3)沿耐张绝缘子串进入。

10.在沿绝缘子串进入电场等电位作业时应采取哪些安全措施? (保供冯旭辉)

答案:首先要在满足组合间隙和良好绝缘子个数的条件下才能允许工作,只适用于220kV以上的线路。作业人员要穿戴全套的屏蔽服,作业开始前要进行零值绝缘子检测,如果良好绝缘子个数满足规程规定的个数再加3片时,方可使用此方法,进入电位时,要手脚并进,人体短接绝缘子个数不得超过3片。

11.架空导线常用的接续方法有哪些? (邯供李国锁)

答案:(1)插接法;(2)钳压法;(3)液压法;(4)爆压法。

12.架空线路杆塔荷载分为几类?直线杆正常情况下主要承受何种荷载? (沧供刘辉)

答案:共分3类,分别是 (1)水平荷载;(2)垂直荷载;(3)纵向荷载。主要承受的荷重是(1)水平荷载;(2)垂直荷载。

13.什么叫中间电位法带电作业? (保供冯旭辉)

答案:此种作业方式既需与带电体绝缘,同时还与地绝缘,作业人员只在这两种绝缘体中间进行带电作业。

14.绝缘子外观检查应符合什么要求?(石供裴治兵)

答案:(1)瓷绝缘子与铁绝缘子结合紧密;

(2)铁绝缘子镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密;

(3)瓷绝缘子轴光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕和气泡等缺陷。

15.中性点不接地系统的电力线路瓷瓶闪络或严重放电的危害是什么?(邢供刘春亮)

答案:中性点不接地系统的电力线路,其瓷瓶闪络或严重放电时,将会导致架空线路的一相接地可间接地短路,以致产生电弧,烧毁导线及设备,当瓷瓶闪络导致一相接地时,非故障相的对地电压为正常相电压的1.73倍,可能使非故障相绝缘的薄弱点击穿而造成两相或三相接地短路故障,造成大面积的停电,其后果严重。

16.架空输电线路的结构组成元件有哪些? (邯供陈明德)

答案:架空输电线路的结构元件有:导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具、接地装置及其附件。

17.使用飞车应注意哪些事项? (衡供李建)

答案:(1)使用前应对飞车进行全面检查,以保证使用安全; (2)使用中行驶速度不宜过快,以免刹车困难;(3)使用后平时注意保养。

18.事故处理中四不放过原则的内容是什么?(邯供赵光民)

答案:(1)事故原因不清不放过。 (2)事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过。 (3)没有采取防范措施不放过。(4)责任者没有受到处罚不放过。

19.送电线路的巡视种类有哪些?(邯供范学恒)

答案:线路的定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、监察巡视、故障巡视和事故巡视。

20.送电线路运行分析的主要内容?(邢供石硕元)

答案:(1)运行岗位分析,(2)缺陷分析,(3)事故和异常情况分析,(4)线路专题分析。

21.什么叫运用中的电气设备?高低压设备是怎么区分的?(石供石垚)

答案:(1)所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

(2)电气设备分为高压和低压两种:

高压:设备对地电压在250V以上者。

低压:设备对地电压在250V及以下者。

22.什么是导线瞬时破坏应力?(石供王福仓)

答案:对导线进行拉、伸试验时,测试得到的瞬时拉断力(也可查有关资料得到),除以垂直于导线轴向受力的导线截面积,即为导线的瞬时破坏应力。换句话讲,导线的瞬时破坏应力就是导线的计算拉断力与导线的计算截面积的比值。

23.上横担时和杆上作业人员应遵守什么?(邢供罗政)

答案:(1)现场人员应戴安全帽。(2)杆上人员应防止掉东西,使用的工具,材料应用绳索传递,不得乱扔。(3)杆下应防止行人逗留。(4)上横担时,应检查横担腐朽锈蚀的情况,检查时安全带应系在主杆上。

24.什么叫等电位人员的电位转移? (保供周永辉)

答案:所谓等电位人员的电位转移是指等电位作业人员在绝缘装置上逐渐接近带电体,当达到一定距离时通过火花放电,最后与带电体取得同一电位的过程。

25.用复合绝缘子前应检查什么?(邯供王格林)

答案:除了对金属部件进行外观检查外,复合绝缘子还应检查其绝缘件的损坏,包括:

1)表面变化,如变色、蚀损或电弧等离子体沉积;

2)个别伞裙开裂击穿;

3)芯棒护套损坏(使纤维玻璃裸露)、端头附件或连接处密封丧失或密封油脂渗漏(如有使用)。

26.在什么样的施工条件下工作人员必须戴安全帽? (衡供米立明)

答案:这些施工条件如下:(1)深度超过1.5m的坑下作业;(2)土石方爆破;(3)坑下混凝土捣固;(4)高空作业和进入高空作业区下面的工作;(5)起重吊装和杆塔组立。

27.输电线路检修的目的是什么? (邢供张晓波)

答案:其目的如下:(1)消除线路巡视与检查中发现的各种缺陷;(2)预防事故发生,确保线路安全供电。

28.跳线安装有何要求? (邯供徐太祥)

答案:有以下要求:(1)悬链线状自然下垂,不得扭曲,空气隙符合设计要求;(2)铝制引流连板及线夹的连接面应平整、光洁;(3)螺栓按规程规定要求拧紧。

29.接地体采用搭接焊接时有何要求? (衡供田广茂)

答案:其要求如下:(1)连接前应清除连接部位的氧化物;(2)圆钢搭接长度应为其直径的6

倍,并应双面施焊;(3)扁钢搭接长度应为其宽度的2倍,并应四面施焊。

30.经常发生触电的形式有哪些?其中哪种对人体危害最大?(衡供潘哲)

答案:触电形式及其危害分述如下:(1)形式:单相触电,两相触电,跨步电压触电,接触电压触电。(2)危害:两相触电对人体危害最大。

31.进行电容器停电工作前,应采取哪些安全措施?(邯供李竹祥)

答案:进行电容器停电工作前,应先断开电源,将电容器充分放电、接地后才能进行工作。

32.架空导线常用的接续方法有哪些?(保供苑辉)

答案:其常用的接续方法有以下几种。(1)插接法。(2)钳压法。(3)液压法。(4)爆压法。(5)并沟线夹连接法。

33.测量带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可使用哪些工具,并注意哪些问题?(邯供王斌)

答案:带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。禁止使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。

34.在110kV和220kV线路上,一串绝缘子中,允许零值绝缘子片数各是多少?(石供岳国辉)

答案:110kV——允许3片;220kV——允许5片。

35.在什麽天气下,不得或不宜进行带电作业?(石供刘双)

答案:如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨雾等,不得进行带电作业。风力大于5级时,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。

36.常见的雷有几种?哪种雷危害最大?(保供杨五更)

答案:平常所见的雷大多是线状雷,其放电痕迹呈线形树枝状,有时也会出现带形雷、链形雷和球形雷等。云团与云团之间的放电叫做空中雷,云团与大地之间的放电叫做落地雷。实践证明,对电力设施、工业、民用建筑经常造成危害的就是这种落地雷。

37. 电力系统内常见的内过电压有哪些? (衡供宋胜华)

答案:其常见的内过电压有以下几种:(1)切空载变压器过电压;(2)切、合空载线路过电压;(3)弧光接地过电压;(4)谐振过电压;(5)工频过电压。

38.简述中性点、零点、中性线、零线的含义?(衡供邵刚)

答案:(1)中性点是指发电机或变压器的三相电源绕组连成星形时三相绕组的公共点。 (2)零点是指接地的中性点。 (3)中性线是指从中性点引出的导线。 (4)零线是指从零点引出的导线。

39.为什么带电作业要穿屏蔽服? (保供马钊)

答案:因为屏蔽服能够屏蔽静电场,分流人体电容电流,保证人体在高压电场中安全工作。

40.电气测量仪表的安装原则是什么? (保供刘向前)

答案:必须符合电力系统和电力设备运行监督的要求及仪表本身的安装地点,温度,湿度和安装方法等要求,力求技术先进,经济合理,准确可靠,监视方便。

41.触电时对人体伤害的严重程度与哪些因素有关?其中最主要的因素是什么? (保供周永辉)

答案:(1)与流过人体电流的大小、电流频率、电流通过人体的持续时间,电流通过人体的路径以及人体的健康状况等因素有关;(2)其中最主要因素是流过人体电流的大小。

42.杆塔上螺栓的穿向应符合哪些规定? (衡供时红刚)

答案:应符合如下规定:(1)对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上; (2)对平面结构:顺线路方向由送电侧穿入或按统一方向穿入;横线路方向两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向由下向上。

43.何为低值或零值绝缘子?(沧供刘新)

答案:运行中绝缘子两端的电压分布接近于零或等于零的绝缘子

44.对正常运行中绝缘子的绝缘电阻有何要求?(衡供李红卫)

答案:运行中绝缘子的绝缘电阻用5000V的兆欧表测试时不得小于500MΩ。

45.拉线及基础巡视内容是什么?(邯供李福祥)

答案:拉线金具等被拆卸、拉线棒严重锈蚀或蚀损、拉线松弛、断股、严重锈蚀、基础回填土下沉或缺土等。

46.敷设水平接地体宜满足哪些规定?(保供马钊)

答案:遇倾斜地形宜沿等高线敷设;两接地体间的平行距离不应小于5m;接地体铺设应平直;对无法满足上述要求的特殊地形,应与设计协商解决。

47.防振锤的作用是什么? (保供马钊)

答案:在导地线悬挂点附近安装防振锤,可以减少导地线振动的幅值,甚至能消除导地线的振动,起到保护导地线的作用。

48.拉线棒锈蚀到什么情况需进行更换?(保供王三喜)

答案:拉线棒锈蚀后直径减少值超过2mm需进行更换。

49.常用的测量交叉跨越及对地距离的方法有哪些?(保供陈刚)

答案:(1)当被测导线高度不高时,可以采用抛挂绝缘绳的方法测量导线对地或交叉跨越距离。测量用的绝缘绳要有绳结尺度标记,以便于直接读数; (2)当导线对地距离或交叉跨越物较高以及工作人员不宜到达的地点,不适宜用抛挂绝缘绳的方法时,可用经纬仪测量。

50. 运行中导线压管的电阻要求多少?(石供董岩)

答案:(1)在运行中当导线压接管的电阻比同样长度导线的电阻大一倍上时,则认为不合格,应剪断重接;

(2)比同样长度导线的电阻大20%时,应加强监视;

(3)如果压接管一半的长度的电阻比另一半长度的电阻大一倍的,也应剪断重接。

51.在带电的低压配电装置上工作时,应采取哪些措施?(邯供李竹祥)

答案:在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

52.悬式绝缘子串组装形式及作用有哪些?(邢供高延华)

答案:形式:悬式绝缘子串组装形式有:单串悬垂、双串悬垂、V形悬垂;作用:单串悬垂一般在直线杆塔上采用;双串悬垂一般在机械荷载较大或重要交叉跨越处采用;V形悬垂一般在控制绝缘子串的风偏角时采用。

53.我们常见的电晕现象是如何引起的?(邯供杨卫克)

答案:电晕现象是因为高电场强区位于导线表面附近的空气,由于导线附近的场强过高,使空气分子发生游离和局部放电引起的。

54.为什么要定期检查线路上的地下金属构件和杆塔埋入地下的部分?(邢供孙立)

答案:线路中地下金属构件,由于受土壤腐蚀的作用,年限一长,金属锈蚀很严重,形成一些隐形缺陷。这些隐形缺陷如未发现和处理,就可能造成事故,因此,在日常维护工作中应注意那些处于受污染及酸碱土壤中的金属件的运行情况,按规规程规定每五年应对铁塔金属构底脚,拉线及接地装置地下部分锈蚀情况检查一次。

55.为什么压接管不能靠近线夹? (邢供孙立)

答案:(1)线夹出口处的导线在震动时较容易损伤的,可果压接管再靠近线夹,压接管处增加了导线的重量,当导线震动时,压接管附近的导线弯折的比较厉害。对线夹的出口处的导线不利。(2)压接管离耐张线夹太近,压接管距线夹间的一段的导线,表面一层股受力可能不均匀,接头附近导线的搞拉强度会下降。

56. 接地装置在什么情况下不能使用?(邢供赵亚峰)

答案:(1)接地电阻大于设计规定值;(2)接地引下线断开或与接地体接触不良;(3)接地装置外露或腐蚀严重,被腐蚀后其导体截面低于原值的80%。

57.如何使用个人保安线?(邢供李喜军)

答案:(1)工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。(2)个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后

接导线端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。(3)个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于16 ,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。严禁以个人保安线代替接地线。(4)在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。

58.什么称为污闪事故?(邯供王海波)

答案:架空线路的绝缘子,当表面粘附污秽物质后,在潮湿天气里,吸收水分而且有导电性,致使绝缘子的绝缘水平为降低,绝缘子表面的泄漏电流增加,以致在工作电压下可能发生绝缘子闪络。这种由于污秽引起的闪络事故,统称为污闪事故。

59.简述动力系统、电力系统、电力网、输电线路、配电线路的含义。(衡供李宁)

答案:(1)动力系统是由发电厂、电力网及用户所组成的整体。

(2)电力系统是由发电厂的电气部分、电力网及用户所组成的整体。

(3)电力网是由所有变电设备及不同电压等级线路组成。

(4)输电线路是发电厂向电力负荷中心输送电能及电力负荷中心之间相互联络的长距离线路。

(5)配电线路是负责电能分配任务的线路。

60. 架空线路的弧垂受哪些因素影响?(沧供姚宝林)

答案:(1)架空线路的档距(2)架空线路的应力(3)架空线路所处的气象条件。

61.在等电位作业过程中出现麻电现象的原因是什么?(衡供李建)

答案:造成麻电现象主要有以下几种原因。

(1)屏蔽服各部连接不好。最常见是手套与屏蔽衣间连接不好,以致电位转移时,电流通过手腕而造成麻电。 (2)作业人员的头部未屏蔽。当面部、颈部在电位转移过程中不慎先行接触带电体时,接触瞬间的暂态电流对人体产生电击。 (3)屏蔽服使用日久,局部金属丝折断而形成尖端,电阻增大或屏蔽性能变差,造成人体局部电位差或电场不均匀而使人产生不舒服感觉。(4)屏蔽服内穿有衬衣、衬裤,而袜子、手套又均有内衬垫,人体与屏蔽服之间便被一层薄薄的绝缘物所隔开,这样,人体与屏蔽服之间就存在电位差,当人的外露部分如颈部接触屏蔽服衣领时,便会出现麻刺感。 (5)等电位作业人员上下传递金属物体时,也存在一个电位转移问题,特别是金属物的体积较大或长度较长时,其暂态电流将较大。如果作业人员所穿的屏蔽服的连接不良或金属丝断裂,在接触或脱离物体瞬间有可能产生麻电现象。62. 手拉葫芦的使用及保养有何要求?(衡供李涛)

答案:(1)使用前应作详细检查。如吊钩、锭条与轴是否有变形或损坏,锭条根部的销子是否固定牢靠,传动部分是否有滑锭或掉锭等现象。

(2)使用时,应检查起重链子是否缠扭,如有缠扭,应疏松整理好才可使用。

(3)当把手拉葫芦开始拉紧后,即开始吃力,应检查各部分有无异常,再试摩擦片、圆盘和棘轮圈的自锁情

况(即试刹车)是否良好,经检查确认为良好后,才能继续工作。

(4)手拉葫芦在起重时,不能超出起重的能力使用。

(5)手拉葫芦不论在任何位置使用,手拉链条都应在链轮所决定的平面上,要注意防止手拉链条脱槽。

(6)拉链时用力要均匀,不能过快、过猛;若链条拉不动时,应查明原因,不能盲目增加人数猛拉,以免发生事故。

(7)已吊起的重物需中途停止时间较长时,要将手拉链条拴在起重链上。

(8)手拉葫芦在不用时,要注意保养,转动部分要经常上油,保证润滑,但切勿将润滑油渗进摩擦胶木片内,以防止自锁失灵。

63.为什么靠近导线的绝缘子劣化率高?(邯供王立军)

答案:根据绝缘子串的电压分布规律(“U”型曲线)知道,靠近导线的绝缘子承受的分布电压高,所以运行中较易老化,劣化率高。

64. 送电线路地基土的物理特性是指那些内容?(邢供刘英生)

答案:(1)天然容重;(2)颗粒比重;(3)天然含水量;(4)天然孔隙比;(5)饱和度;(6)浮容重;(7)塑性指数;(8)液性指数;(9)沙土的相对密度。

65.什么是中性点位移现象?中性线的作用是什么?(石供王会永)

答案:三相电路中,在电源电压对称的情况下,如果三相负载对称,根据基尔霍夫定律,不管有无中性线,中性点的电压都等于零。如果三相负载不对称,而且没有中性线或者中性线阻抗较大则负载中性点就会出现电压,即电源中性点和负载中性点之间的电压不再为零,我们把这种现象叫中性点位移。在电源和负载都是星形连接的系统中,中性线的作用是为了消除由于三相负载不对称而引起的中性点位移。

66.什么是紧凑型输电线路?有哪些结构特点?有哪些优缺点?(邢供李洪彬)

答案:紧凑型输电线路是指在同一电压等级下,相间距离远小于现行常规线路的相间距离的线路;结构特点是分裂导线根数多,相间距离小,相间安装间隔棒,子导线排列方式多样;优点是提高线路自然输送功率,减小塔头尺寸和线路走廊宽度;缺点是必须安装相间间隔棒,线路本体造价高,施工安装和线路检修较困难。

67.常用电气仪表有哪几种?功率表的结构特点是什么?(衡供张书明)

答案:常用电气仪表有交直流电压表、电流表,单相、三相功率表,功率因数表,万用表,

钳型表,兆欧表以及测量精密度高的单、双臂电桥,直流电位差计等仪表仪器。功率表又叫瓦特表,它有两个线圈,一个是与电路串联的电流线圈,一个是和电路并联的电压线圈,它不仅可测量有功功率,而且改换连接方法也可测量无功功率。它的电流线圈的电源端(标有“*”号)必须与电源连接,另一端与负载连接。电压支路标有“*”号的电源端可与电流线圈的任一端联接,另一端则跨接到被测负载的另一端。

68. 邻近高压线路感应电压的防护都有哪些?(邢供赵金山)

答案:(1)在330kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应采取穿着静电感应防护服、导电鞋等防静电感应措施(220kV线路杆塔上作业时宜穿导电鞋)。(2)带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过金属滑车可靠接地。(3)绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于0.4m。如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。(4)用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。

69.导线接头过热的原因是什么?检查的方法有哪几种?(石供李立军)

答案:导线接头在运行过程中,常因氧化,腐蚀等原因而产生接触不良,使接头处的电阻远远大于同长度的导线电阻。这样当电流通过时,由于电流的热效应使接头处导线的温度升高,造成接头处过热。导线接头过热的检查方法,(1)一般是观察导线有无变色现象(2)示温蜡片(3)红外线测温仪的方法。

70.为什么有些跨越处要使用双绝缘子串?(邯供姜伟)

答案:有些跨越处使用双绝缘子串是为了提高跨越档的可靠性,防止导线从杆塔上坠落,威胁跨越物的安全。另外,由于大跨越档导线综合荷重很大,超过单串绝缘子串所允许的荷重,在这种情况下,也要用双串绝缘子串。

71. 怎样测量架空送电线路的限距和弧垂?(邯供聂振起)

答案:测量限距的方法一般采用“目测”、绝缘绳测量、经纬仪测量和测高仪测量。所谓“目测”就是巡线人员在巡视线;路时,用眼睛观察各种限距,当发现限距变更时应查明原因,若怀疑限距不合格时,可用绝缘绳挂在导线上进行测量。如果被测导线较高,可用射枪将绝缘绳射到导线上。测量距离的绝缘绳要有尺度标记,以便于直接读数。为了取得精确数据,有条件的地方可用经纬仪测量和测高仪测量。对于耐张、转角、换位等杆塔的引线的限距,可以利用线路停电的机会直接测量。

72.导线上挂飞车或软梯对导线应力有什么影响?其应力变化趋势如何?(保供马钊)

答案:导线上挂飞车或软梯,使导线附加了一个集中荷载,引起了导线运行应力的改变(增加)。应力变化趋势:飞车处于档距中点时,导线的应力增加最大;耐张段内档距愈少,应力

增加愈多。孤立档距最严重;在耐张段中的大档距内悬挂飞车,其应力较在小档距内增加得多。

73.线路放线后不能腾空过夜时应采取哪些措施?(邯供杨卫克)

答案:1)未搭设越线架的与道路交叉的架空线应挖沟埋入地面下。

2)河道处应将架空线沉入河底。

3)交叉跨越公路、铁路、电力线路、通信线路的架空线应保持通车、通电、通信的足够安全距离;

4)对实在无法保证重要通车、通信、通电的地段,应与有关部门取得联系,采取不破坏新线的相应措施。

74.如何根据线路保护的动作情况,粗略判断故障性质及故障范围?(沧供姬连起)

答案:线路保护的动作,一般都能反映一定的故障性质和范围,分述如下:

(1)电流速断保护动作,说明故障性质比较严重,且发生在保护安装处线路的首端。

(2)过流保护Ⅰ段动作:说明线路有故障,且故障范围在保护安装处线路的首端。

(3)过流保护Ⅱ段动作:说明线路有故障,且发生范围在线路全长范围中,重点在线路的未端。

(4)零序电流保护动作,说明线路发生了单相接地故障其保护的分段与过流保护大体相同。

(5)距离保护动作:说明线路发生了相间短路故障,其保护的分段动作情况与过流保护的情况基本相同。

(6)高频保护动作,说明本线路发生了单相接地或相向短路故障。

(7)如果带有方向元件的保护动作,故障点都发生在本线路以内。

在分析判断故障性质和范围时,根据保护动作情况并结合故障录波器的录波图来考虑,将比较全面和准确。

75.在一个档距内每根导线或架空地线上只允许有一个接续管和三个补修管,当张力放线时不应超过两个补修管,并应满足何规定?(保供杨孙园)

答案:(1)各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m;(2)接续管或补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于5m;(3)接续管或补修管与间隔帮中心的距离不宜小于0.5m;(4)宜减少因损伤而增加的接续管。

76.哪些电气设备的金属部分应采取保护接地或接零?(衡供石磊)

答案:(1)电动机、变压器、各种断路器、照明器具、移动或携带式用电器具的底座和外壳。

(2)电气设备的传动装置。

(3)电流互感器和电压互感器的二次绕组。

(4)装有避雷线的电力线路杆塔。

(5)装在线路杆塔上的柱上断路器、电力电容器等设备的金属外壳。

(6)交、直流电力电缆的接线盒、终端盒、外壳及金属外皮、穿线的钢管等。

(7)配电盘和控制盘的框架。

(8)配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏、金属门。

77. 经纬仪使用时的基本操作环节有哪些? (保供马钊)

答案:其基本操作环节如下:(1)对中;(2)整平;(3)对光。 (4)瞄准。

78. 什么是短路?短路类型有哪些?(邢供苏临乾)

答案:短路,就是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地(指中性点直接接地系统)之间发生通路的情况。短路故障发生后,将在系统中产生几倍甚至几十倍于正常工作电流的短路电流,强大的短路电流将造成严重的后果。短路类型有:三相短路、两相短路、单相接地短路及两相接地短路。

79. 杆塔构件的运输方式有哪几种?(衡供张雷)

答案:(1)汽车运输。 (2)拖拉机运输。 (3)马车运输。 (4)船只运输。 (5)人力或特殊运输。

80. 什么是动负荷试验方法? (保供周永辉)

答案:将工具组装成工作状状,加上1.5倍的使用荷重,然后按工作情况进行操作,该试验称为动负荷试验。连续动作3次,如果操作轻便灵活,连接部分未发生卡住现象,则认为试验合格。

输电线路运行与检修题

复习题 一.判断题 1.架空线路在跨越铁路的挡距内导线允许有一个接头。 2.架空线路在主要通航河流的挡距内导线允许有一个接头。 3.输电线路跨越铁路和公路时。一个档距内每根导线允许有一个接头。 4.目前广泛应用钢芯铝绞线是因为铝比铜的导电系数高。 5.钢芯铝绞线耐化学腐蚀性能好,被广泛使用于沿海地区。 6.架空导线通过山区林区时,需要砍伐通道。 7.对不妨碍线路巡视、维修的果林可以不砍伐线路通道。 8.针式绝缘子只用于配电线路。 9.蝴蝶式绝缘子通常用于220kV以上的输电线路。 10.耐张杆塔主要承受沿线路方向的导线张力和断线故障不平衡张力。 11.直线杆塔主要承受导线和避雷线自重、冰重和风力。 12.架空线路装设了避雷线后就可消除雷电对线路的危害。 13.线路架设避雷线良好接地时,才能有效的预防雷电对线路的危害。 14.土壤电阻率越高,接地电阻越大。 15.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 16.所谓巡线就是巡线人员对线路运行包括杆塔、导线、绝缘子、拉线等状况进行检查。 17.土壤电阻率与杆塔接地电阻值大小成反比。 18.风越大越容易引起导线和避雷线的振动。 19.大风容易引起导线和避雷线的振动。 20.在运行线路上利用传感器采集数据,通过远程数据传输,由计算机系统自动监测的方法称为在线检测。 21.采用火花间隙法带电测量绝缘子时放电间隙无放电声,则判定为零值绝缘子。 22.两个导电部分之间,沿绝缘表面的最短距离称为爬电距离。 23.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的1/2,则该绝缘子 有缺陷。 24.用分布电压法带电测量绝缘子,如果被测绝缘子的测量值低于标准值的70%,则该绝缘子 有缺陷。 25.导线连接良好时,其接头部分的电阻值比同样长度导线的电阻大。 26.测量杆塔接地电阻选择在雨季,测量值比较精确。 27.地电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。 28.地电位作业时,作业人员应穿屏蔽服和绝缘鞋。 29.带电作业过程中,若设备突然停电,则可以视设备为非带电体。 30.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿导电鞋。 31.220kV以上的杆塔作业的地电位作业人员应穿绝缘鞋。 32.等电位作业人体与带电体的关系是:带电体—绝缘体—人体—绝缘体—大地。

输电线路工程安全考试题(基础工程)

线路工程上岗考试题(基础工程) 分部工程:土石方工程、基础工程、接地装置 队别:姓名:成绩:考试时间: 一、填空题: 1、我国的安全方针是,确保职工在施工生产中的。 2、施工人员严禁作业;不得影响他人安全作业;有权制止他人违章作业。 3、施工人员进入施工现场必须正确佩戴。 4、基础开挖时使用二锤时,打锤人应站在扶剁人的面,锤柄应牢固。 5、坑口边缘米以内不得堆放材料和工具。 6、材料、设备应按的规定堆放。露天堆放场地应,并应符合装卸、搬运、消防及防洪的要求。 7、模板的支撑应牢固,并应布置;高出坑口的加高立柱模板应有的措施。拆下的模板应堆放。 8、搅拌机应设置在的地基上。装设好后应有。 9、电气设备及电动工具的使用,外壳必须 二、判断题 1、采用档土板时,施工人员不得站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置出土工具,更换挡土板支撑时应先拆后装。拆除挡土板应待基础浇制完毕后与回填土同时进行。() 2、人力运输的道路应事先清除障碍物;重大物件可直接用肩杠抬;抬运时应步调一致、同起同落。() 3、运输的工器具应牢固可靠,每次使用前必须进行严格的检查。() 4、搅拌机在运转时,严禁将工具伸入滚筒内扒料。加料斗升起时,料斗下方不得有人。() 5、基础养护人员不得在模板支撑上或在易塌陷的坑边走动。() 6、安全员也应该下基坑绑扎钢筋。() 三、选择题 1、水泥堆放的地面垫平,堆放高度不超过()包。 A、10 B、12 C、8 D、11 2、凡是坠落高度基准面()米及以上有可能坠落的高度进行作业均称为高空作业。

A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 3、用载重车接送施工人员时,车厢拦板必须牢固,同时拦板的高度不低于()米。 A、1 B、1.5 C、2 D、2.5 4、坑底面积超过()m2时,可由2人同时开挖,但是不得面对面作业 A、3 B、1.5 C、2 D、2.5 5、人身伤亡事故主要分类为:(多项选择)() A、记录事故 B、轻伤及轻伤事故 C、重伤及重伤事故 D、死亡事故及重大伤亡事故 E、特别重大死亡 事故 6、在施工生产中,职工在安全生产方面应作到以下哪几点(多项选择)() A、不伤害自己 B、不伤害别人 C、不被别人伤害 7、企业中安全第一责任人为(),对本企业安全健康与环境工作负全面的责任。 A、各级行政正职 B、各级行政副职 C、安全专责 D、总工程师 8、参加安全检查,对发现的问题按照“三定”的原则执行,其中“三定”指()(多项选择) A、定人 B、定时 C、定事 D、定点 9、安全事故处理要严格按照“四不放过”的原则执行,“四不放过”指()(多项选择) A事故原因未查清楚不放过; B事故责任者和周围的群众未受到教育不放过; C未制定防止事故重复发生的措施不放过; D事故责任者未受处理不放过 E、没有罚款不放过; F、事故造成的损失不赔清不放过。 四、问答题 针对本工程特点,述说在进行基础工程时应特别注意的安全问题。

DLT-741-2010架空输电线路运行规程

架空输电线路运行规程 1.范围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规范性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民共和国主席令第六十号《中华人民共和电力法》1995年12月 中华人民共和国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民共和国国家经济贸易委员会/中华人民共和国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月 3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面内的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为大地形区域中的一个局部狭小的范围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、

运行值长题库

值长试题库 一、选择题:(共200题) 1、发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时”它是由( A )计算得来的。 A、发电设备全年发电量除以发电设备额定容量; B、发电设备额定容量除以发电设备全年发电量; C、发电设备全年发电量除以年供电量; D、发电设备全年供电量除以年发电量。 2、省调值班调度员与其联系对象之间联系调度业务、发布指令时,必须互报单位、姓名,使用统一规范的调度用语,严格执行( A )制度。 A、发令、复诵、录音记录和汇报; B、发令、复诵; C、录音记录; D、复诵、录音。 3、列入月度调度计划的设备检修,设备主管单位应提前两个工作日于(C )点前向省调申请(属网调管辖的设备亦应同样办理)。 A、 17; B 、20; C 、12; D 、8。 4、临时检修(事故抢修除外)应至少提前(B )小时向省调申请。 A、 7; B 、6; C 、12; D、 8。 5、运行中的设备被迫故障停运后,省调值班调度员可先批准故障设备检修开工,设备主管单位应在( D )小时以内补办申请。 A、 7; B 、6; C、 12; D、 8。 6、监视点及控制点的电压偏离省调下达的电压曲线±5%的持续时间不应超过( A )分钟。 A 、60; B 、10; C、 20;D、 18。 7、监视点及控制点的电压偏离省调下达的电压曲线偏离±10%的持续时间不应超过(A)分钟。 A 、30; B 、10;C、 20;D、 28。 8、各发电厂必须严格按省调下达的日出力计划或值班调度员修改后的曲线带负荷,不得自行随意增减。特殊情况需改变日出力曲线时,必须征得( A )的同意。 A、省调值班调度员; B、厂长; C、主任;D调度班长. 9、发电机定子线圈绝缘等级( D )。 A 、C级; B 、D级; C 、E级; D 、F级。 10、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。特别重要和复杂的倒闸操作,由( A )操作,值班负责人或值长监护。 A、熟练值班员; B主值;C、副值;D、电工。 11、启备变冷却方式( B)。 A、自然冷却; B、油浸风冷; C、强迫油循环风冷; D、强迫风冷。 12、当机组技术出力发生变化不能完成电网调峰任务时,发电厂应提前( B )12点前向省调申请,经批准后方可变更,否则省调仍按原技术出力安排调峰。 A、一个工作日; B、二个工作日; C、三个工作日; D、四个工作日。 13、标准化的目的是为了(C )。

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题I分。每题的备选项中,只有I个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A. 2m; B. 3m; C. 4m; D. 4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A .减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击; D .减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A )。 A . 0.2m B. 0.3m C. 0.4m D. 0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。 A . 1米B. 2米C . 3米 D . 4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A .相电压; B .线电压;C.线路总电压;D .端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。 A .缠绕 B .补修 C .割断重接 D .换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 2 2 2 2 A . 1.0N/mm2 B . 1.2N/mm2 C . 1.5N/mm2 D . 2.0N/mm2 8屈强比是(A) A .屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C .设计强度/抗拉强度 D .屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水 润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A .标准养护B.自然养护C.热养护D .蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距 离以及在运输过程中所消耗的时间

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即

B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月

DLT_741-2010架空输电线路运行规程完整

架空输电线路运行规程 1.围 本标准规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路环境保护等。 本标准适用于交流110(66)kV~750kV架空输电线路。35kV架空线路及直流架空输电线路可参照执行。2.规性引用文件 下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可用使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2900.51 电工术语架空线路(GB/T 2900.51-1998,IEC 60050(466):1990,IDT) GB/T 4365 电工术语电磁兼容(GB/T4365-2003,IEC 60050(161):1990,IDT) GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 DL/T 409 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T626 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 DL/T887 杆塔工频接地电阻测量 DL/T966 送电线路带电作业技术导则 DL/T5092 110~500kV架空输电线路设计技术规程 DL/T5130 架空送电线路钢管杆设计技术规程 中华人民国主席令第六十号《中华人民电力法》1995年12月 中华人民国主席令第239号《电力设施保护条例》1998年1月 中华人民国国家经济贸易委员会/中华人民国公安部第8号《电力设施保护条例实施细则》1999年3月3.术语和定义 GB/T 2900.51和GB/T 4365确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1居民区 residenetial area 工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3.2非居民区 nonresidenetial area 上述居民区以外地区,均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 3.3民房 residences 有人长时间居住的建筑物,包括其中的房间或平台。也包括经地方规划批准建设的医院、幼儿园、学校、办公楼等有人长时间居住或工作的建筑物。 3.4输电线路保护区 transmission line protected region 导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平面的区域。 3.5微气象区 area of minute meteorological phenomena 是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生影响的气象区域。 3.6微地形区 area of micro-topography 为形区域中的一个局部狭小的围。微地形按分类主要有垭口型微地形、高山分水岭微地形、水汽增大微地形、地形抬升微地形、峡谷风道微地形等。 3.7采动影响区 mining area 地下开采引起或有可能引起地表移动的区域。 3.8线路的电磁环境 electromagnetic enbironment of line 输电线路运行时线路电压、电流所产生的电磁场效应、磁场效应以及电晕效应所产生的无线电干扰、电视干扰和可听噪声对人和动物的生活环境和生活质量坑能产生的影响,包括静电感应、地面电场强度、地面磁感应强度、无线电干扰水平、可听噪声水平、风噪声水平等参数对人和动物的生活基本不产生影响的环境限值。 3.9线路巡视 line inspection 为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。根据不同的需要,(或

值长考试题库

值长考试题库

学习值长试题 岗位管理 1.值长岗位职责? 1.值长在行政上受运行部主任、副主任的领导,在生产调度上受公司生产副总经理、运行部主任、副主任的领导,在调度业务上同时接受网调、省调、地调的领导。具体负责运行值的行政管理,日常生产调度工作,开停机和事故处理的指挥工作。 2.严格执行交接班制度,保质保量的完成值长交接班工作。 3.在值班期间内,负责指挥全值运行人员完成各项运行操作。 4.负责办理和批准主、辅设备的检修申请,并组织和指挥检修后的设备投运和检修设备停运后的系统隔离工作。 5.负责指挥处理全厂事故,保证人身安全,防止事故扩大。 6.按主辅设备运行特性进行安全、经济调度,组织好本值小指标竞赛等节能工作。 7.了解和掌握现场设备的异常运行情况和主要

设备缺陷,并及时向生产副总经理和运行部主任汇报。 8.负责收集和整理本值所需的各种资料和技术文件,做好班组标准化管理工作。 9.督促各岗位抓好机组的劳动纪律和文明生产。 10.完成运行部交办的其他任务。 2.值长岗位权限? 1.有权指定有监护权的人员,对所管辖范围内的重大操作进行监护。 2.有权制止违章操作和拒绝违章指挥。 3.对违章违纪人员和不服从命令的人员,提出批评意见,情节严重者有权停止其工作,并报告上级领导。 4.在值班时间内,有权组织本值人员进行各项操作和事故处理。 5.有权拒绝签发不合格的操作票和工作票。 6.有权根据异常情况,改变设备系统运行方式。 7.有权制止无关人员进入工作现场。 3.值长应具备的基本技能? 1.具有大专及以上文化程度或具有中级技术职称任职资格或具有同等文化技术水平,所学专业

安全规程题库输电线路

安全规程题库输电线路公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有

C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:》 A. 季 B. 年 C. 月 12. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。答案:C 《线路安规:》 A. 全部 B. 质量 C. 外观 13.工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。答案:A 《线路安规:2.3.10.2》 A. 能力 B. 习惯 C. 条件

输电线路施工试题库

技术试题集 一、选择题 1、相邻两杆塔中心桩之间的水平距离称为() A:水平档距B:垂直档距C:档距D:代表档距 2、钢丝绳套在使用前必须经过()超负荷试验合格 A:110% B:120% C:125% D:150% 3、钢丝绳套的插接长度为钢丝绳直径的()倍,且不得小于()mm A:10、200 B:15、300 C:20、200 D:20、300 4、钢丝绳卡压板应在钢丝绳受力的一边,绳卡不得正反交叉设置,绳卡间距不得小于钢丝绳直径的的()倍,φ15.5钢丝绳每处不得少于()个 A:5、2 B:5、3 C:6、2 D:6、3 5、杆塔的呼称高是指() A:杆塔最高点到地面的高度B:导线安装位置到地面的高度C:下层导线横担下平面到地面的高度D:下层导线横担下平面到基础顶面的高度 6、起吊塔片或横担时,起吊绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 7、起吊塔片或横担时,控制留绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 8、张力架线施工中,导引绳、牵引绳的安全系数不得小于() A:2 B:2.5 C:3 D:4 9、光缆放线滑车的槽底直径不得小于光缆直径的()倍 A:20 B:30 C:40 D:50 10、19股镀芯钢绞线作地线时,当其断一股时应采取() A:以补修管修补B:割断重接C:以镀锌铁丝缠绕D:可以不处理 11、光缆紧挂线施工时应采用()卡头 A:专用B:地线C:与光缆直径相同的地线 12、规程要求,张力放线区段不宜超过()个放线滑车 A:10 B:15 C:20 D:25 13、220kV及以上线路相间弧垂允许偏差值()mm A:100 B:200 C:300 D:400 14、张力架线时,某一基杆塔的导线滑车包络角为32度时,此杆塔应挂() A:三轮滑车B:五轮滑车C:单滑车D:双滑车

架空输电线路运行规程题库(2012-06)

架空输电线路运行规程题库 (DL/T 741—2010) 一、填空题 1、架空输电线路运行规程(DL/T 741—2010)规定了架空输电线路运行工作的基本要求、技术标准,输电线路巡视、检测、维修、技术管理及线路保护区的维护和线路的环境保护等。 2、工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、村庄等人口密集区,属于公众环境。 3、虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇到房屋或房屋稀少的地区,亦属于非居民区。 4、输电线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸一定距离,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 5、线路巡视是为掌握线路的运行情况,及时发现线路本体、附属设施以及线路保护区出现的缺陷或隐患,并为线路检修、维护及状态评价(评估)等提供依据,近距离对线路进行观测、检查、记录的工作。 6、架空输电线路本体包括地基与基面、杆塔基础、杆塔、接地装置、拉线及基础、绝缘子、导线、地线、引流线、屏蔽线、OPGW、线路金具等。 7、架空输电线路附属设施包括:防雷装置、防鸟装置、各种监测装置、杆号、警告、防护、指示、相位等标识、航空警示器材、防舞防冰装置、ADSS光缆等。 8、架空输电线路通道环境包括:建(构)筑物、树木(竹林)、施工作业、火灾、交叉跨越、防洪、排水、基础保护设施、自然灾害、道路、桥梁、污染源、采动影响区、其他等。 9、微气象区是指某一大区域的局部地段。由于地形、位置、坡向及温度、湿度等出现特殊变化,造成局部区域形成有别于大区域的更为特殊且对线路运行产生严重影响的气象区域。 10、正常巡视是线路巡视人员按一定的周期对线路所进行的巡视,包括对线路设备(指线路本体和附属设备)和线路保护区(线路通道)所进行的巡视。 11、特殊巡视包括夜间巡视、交叉巡视、登杆塔检查、防外力破坏巡视以及直升机(或利用其他飞行器)空中巡视等。

电厂值长考试试题

值长选拔考试试题 第一部分:调规题 1、湖南电网运行实行统一调度,分级管理,请问电网设置几级调度机构?他们在电网运行调度业务活动属于什么关系? 答:1)三级,即:省、地区(市)、县(市))调度机构; 2)上下级关系,如无人身和设备安全问题,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度 2、省调调度管辖范围一般为湖南电网内除华中网调调度管辖以外的哪些设备? 答:1)装机容量在100MW及以上的并网发电厂; 2)220KV及以上的联络变电站; 3)220KV及以上主干联络线。 3、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发个单位对其后果负主要责任。 4、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人和本单位直接领导。 5、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其他行为。 6、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。 7 、综合操作指令票一般应包括哪些主要项目? 答: (1) 操作单位; (2) 操作任务; (3) 注意事项(其中可包括操作目的)。

运行值长选拔考试题

运行值长选拔考试题 1、省调管辖范围(220kV出线场及220kVGIS设备;#1、#2主变压器;#1、#2电动发电机及其出力。) 2、发布调度指令时,发令人和受令人应先互报(单位和姓名),发布调度指令、汇报情况都应准确清晰。发布指令的全过程包括(对方复送指令)和(执行指令的汇报)发令人和受令人都应该使用(电网调度规范用语)和普通话。发令人对其(发布的调度指令正确性)负责,受令人对其(执行调度指令的正确性)负责。 2、河南省调规程规定日调度计划必须每天(11:00前),通过电力市场运营系统提交次日申请。经省调主管生产领导批准后,于(17:30前),通过电力市场运营系统发布次日调度计划。 3、电力系统标准频率是50HZ,其偏差不应超过(±0.2HZ),实际运行中按照(±0.1HZ)控制。 4、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是:(工作票制度);(工作许可制度);(工作监护制度);(工作间断、转移终结制度)。 5、保证安全的技术措施:(停电);(验电);(接地);(悬挂标示牌和装设遮拦)。上述措施由(运行人员)或有权执行操作的人执行。

6、220KV高压电缆回流线的作用(防止发生短路时,降低电缆金属护层的感应电压) 7、我厂机组不能按照调度指令进行抽水属于(一类)障碍。 8、我厂400V以上开关类设备按操作介质可分为(弹簧操作、液压操作)两类。 二、问答题 1、我厂#3高压空压机长时间运行不停止,作为值长应检查哪些设备? 我厂三3台高压空压机并联运行,分别为压水气罐和油压装置气罐供气,压水气罐为两台机组泵工况启动压水提供用气,液压装置气罐为机组球阀和调速油压装置提供压力源。 2、简述液压系统运行中是如何保证液压相对稳定的? 三、事故分析与处理 1、作为当班值长如果现在#1支洞大量积水,且不明来水源。你将如何处理? 四、组织能力分析 1、原来的运行部现在分家为运行分场、维护分场,作为运行值长你对当前变化有何建议?

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范 国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章基本要求2 第四章导地线3 第五章杆塔与基础5 第六章绝缘子6 第七章金具7 第八章接地装置7 第九章附属设施8 第十章大型检修和事故抢修8 110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10 第一章总则 第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。 第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。 第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 DL 409-1991 《安全工作规定》 DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》 第三章基本要求 第七条一般要求 (1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。 (2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。 (3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。 (4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。 第八条检修准备工作 (1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。 (3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。 第九条其他注意事项 (1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。 (2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 (3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。 (4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。 (5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。

值长竞聘题库解析

值长考试题 1、事故处理原则是什么? 答:正常运行时值班人员应根据设备缺陷、检修情况、气候及运行方式做好事故预想。 发生事故时: 1) 值班人员应迅速根据表计、光字牌指示、保护动作情况及设备外部表征,正确判断故障性质和范围,迅速处理,防止事故扩大。 2) 尽可能保证厂用电正常运行,尤其是直流系统正常运行,减小停电范围,保证非故障设备正常运行。倒换厂用电时应注意防止非同期并列。防止造成系统瓦解事故的发生。 3) 事故处理过程中值班人员应加强联系,及时汇报处理情况,以便统一指挥,减少事故损失。 4) 事故发生在交接班过程中,应延迟交接,由交班人员进行事故处理,接班人员应协助处理。待事故处理结束或告一段落后,再进行交接。 5) 事故处理后交班人员应如实将事故发生的时间,观察到的现象,采取的措施,记录在交接班记录本中。 6) 事故处理后由值长招集有关人员进行事故分析,制定防范措施。 7) 电气设备发生火灾要先切断电源,然后进行灭火。 2、强行砺磁装置的作用?强励动作后应注意什么? 答:强行励磁装置的作用: (1)提高电力系统的稳定度; (2)提高继电保护动作的可靠性; (3)改善系统事故时电动机的自启动条件; 强行动作后注意事项: (1)强励动作时不许对励磁装置进行任何调整。 (2)自动调节励磁装置运行时,强励10秒不排除,应立即按直接切换法切至感应调压器。(3)备励运行时,强励10秒不返回应立即退出强励装置。 (4)外部事故消除,电压恢复后,靠转子过流保护动作排除强励的机组,应按转子过流保护复归按钮,恢复自动调节励磁装置的强励功能,备励运行时应检查强励回路各继电器在结点是否返回;检查发电机和励磁机的电刷、滑环(或整流子)是否有烧伤痕迹。 3、发电机的紧停规定有哪些?

2020最新电力基础知识考试题库(含答案)

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电力基础知识考试题库(含答案) 一、填空题库 1、变电站和不同电压等级输电线路通称为电力网。 2、通常把直接生产和分配电能的设备称为一次设备(包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、输电线、电动机、 电灯等等)。 3、变电站中还有一些辅助设备,它们的任务是对一次设备进行测量、控制、监视和保护等,这些设备称为二次设备。 4、评价电能质量的指标:电压、频率和波形。 5、发电厂作用是将其他形式的能量(化学能、动能、核能等)转化为电能。 6、重金属元素如铀、钚等的原子核发生裂变放出巨大能量,称为裂变反应。 7、轻元素原子核聚合成较重的原子核(如氢聚变成氦)时放出巨大的能量,称为聚变反应。 8、变电站按电压升降可分为:升压变电站和降压变电站。 9、变压器在电力系统中的主要作用是变换电压,以利于电能的传输和使用。 10、互感器按测量对象可分为:电压互感器和电流互感器。

11、熔断器的作用是保护电路中的电气设备,使其在短路 或过负荷时免受损坏。 12、变电站的主要防雷设施有避雷针、避雷器和接地装置。 13、电力线路按作用,可分为输电线路和配电线路。 14、接地装置是由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、 钢管等)和连接用的接地线构成。 15、常用用电设备有动力型、电热型和电光型。 16、继电保护装置是指安装在被保护元件上,反应被保护 元件故障或不正常状态并作用于断路器跳闸或发出信号的 一种自动装置。 17、继电保护的要求:快速性、选择性、可靠性和灵敏性。 18、变压器的瓦斯保护是反映变压器油箱内部故障最有效 的一种主保护。 19、电力调度自动化系统中的“四遥”是指遥测、遥信、 遥控和遥调。 二、简答题库 1、什么是电力系统? 答:由各发电厂中的发电机、各种变电站、输电线路和电 力用户组成的整体,称为电力系统。 2、按一次能源的不同,发电厂可分为哪几种类型?