文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信

在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信

在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信
在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信

在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信

目录

1 软硬件测试平台................................................................................................. 1-2

2 软件安装............................................................................................................. 2-2 2.1 安装CP341参数设置软件:Setup_PtP.exe。......................................... 2-2 2.2 安装MODBUS主从通讯驱动软件:...................................................... 2-2

2.2.1 MODBUS从站驱动V

3.1.4(做主站时,可忽略此项)............... 2-2

2.2.2 MODBUS主站驱动V

3.1.3(做从站时,可忽略此项)............... 2-2

3 硬件安装............................................................................................................. 3-3 3.1 CP341按标准CP模板形式安装在ET200M站中。.............................. 3-3 3.2 CP341进行MODBUS主站通讯时,还需要插入硬件狗 (DONGLE)。

3-3

3.3 接线方法..................................................................................................... 3-3

3.3.1 CP341的电气接口类型..................................................................... 3-3

3.3.2 本示例中CP341-RS485/422接口定义:......................................... 3-4

3.3.3 本示例中其全双工(RS422)四线连接方式:.............................. 3-5

3.3.4 MODBUS协议RS422方式下多点连接示意图下:...................... 3-6

4 硬件参数化设置................................................................................................. 4-7 4.1 HW Config中点击CP341属性中/General/Parameter按钮。 ................ 4-7 4.2 在Protocol菜单中选择MODBUS Slave选项。 .................................... 4-8 4.3 首次使用CP341 MODBUS主站Protocol设置前,需对CP341进行相

应驱动下载(Load Drivers)。 ........................................................................... 4-8 4.4 CP341作为从站 (SLAVE) 协议设置 ....................................................... 4-9

4.4.1 定义CP341作为从站通讯时的通讯波特率、桢特性和主站一致,

以及协议参数中的Slave Address(即:在主站发送的请求信息中用到的从站地址)。......................................................................................................... 4-9

4.4.2 根据实际连线方式,设定接口方式。........................................... 4-10

4.4.3 功能码FC对应从站地址设定........................................................ 4-10

4.4.3.1 FC01, 05, 15 .................................................................................. 4-10

4.4.3.2 FC02 .............................................................................................. 4-11

4.4.3.3 FC03, 06, 16 .................................................................................. 4-11

4.4.3.4 FC04 .............................................................................................. 4-12

4.4.3.5 Limits ............................................................................................ 4-13

5 软件组态........................................................................................................... 5-13

5.1 需调用CFC块 ......................................................................................... 5-13

6 意见反馈表....................................................................................................... 6-15

1 软硬件测试平台

2 软件安装

2.1 安装CP341参数设置软件:Setup_PtP.exe。

(在CP341附带的CD或网上https://www.wendangku.net/doc/e59840770.html,/WW/view/en/12310504可下载。)

2.2 安装MODBUS主从通讯驱动软件:

2.2.1 MODBUS从站驱动V

3.1.4(做主站时,可忽略此项)

(https://www.wendangku.net/doc/e59840770.html,/WW/view/en/8715908可下载。)

2.2.2 MODBUS主站驱动V

3.1.3(做从站时,可忽略此项)

(https://www.wendangku.net/doc/e59840770.html,/WW/view/en/8713784可下载。)

3 硬件安装

3.1 CP341按标准CP模板形式安装在ET200M站中。

3.2 CP341进行MODBUS主站通讯时,还需要插入硬件狗

(DONGLE)。

3.3 接线方法

3.3.1 CP341的电气接口类型

串行通讯模板CP341有RS232C或TTY或RS485/422 三种电气接口类型。一般来讲,RS232的通讯最大距离为15m,20mA TTY的通讯最大距离为100m(主动模式)、1000m(被动模式),RS422/485的通讯最大距离位1200m。每种接口方式下的具体接线方法可参考CP341手册。

3.3.2 本示例中CP341-RS485/422接口定义:

在PCS7中如何实现CP341做从站进行MODBUS通信

3.3.3 本示例中其全双工(RS422)四线连接方式:

附:半双工(RS485)两线连接方式:

注意:MODBUS为单主站网络协议,所以系统中只能够有一个MODBUS主站,并且只能够实现主站和从站的数据交换,从站之间不能进行数据交换。具体连接方法参见CP341主站通讯手册。

3.3.4 MODBUS协议RS422方式下多点连接示意图下:

附:RS485方式下多点连接示意图下:

4 硬件参数化设置

4.1 HW Config中点击CP341属性中/General/Parameter按钮。

4.2 在Protocol菜单中选择MODBUS Slave选项。

4.3 首次使用CP341 MODBUS主站Protocol设置前,需对

CP341进行相应驱动下载(Load Drivers)。

注意:必须采用MPI连接方式,将PLC置于STOP后,点击Load Drivers 按钮。

4.4 CP341作为从站 (SLAVE) 协议设置

4.4.1 定义CP341作为从站通讯时的通讯波特率、桢特性和主站一致,

以及协议参数中的Slave Address(即:在主站发送的请求信息

中用到的从站地址)。

4.4.2 根据实际连线方式,设定接口方式。

4.4.3 功能码FC对应从站地址设定

4.4.3.1FC01, 05, 15

Function Code 01,05,15 对应M,Q,T,C等位输出数据区,用户地址区

上面所设定的参数含义是MODBUS从站输出区的前2048个位(MODBUS 用户地址:00001-02048,传送地址:0000~2047),对应S7-PLC站中

MB100.0-MB355.7中的数据;从站第2048个到2559个位(MODBUS用户地址:02049-02600,传送地址:2048~2599)对应QB256.0-QB319.7。

Timer、 Counter方式相同。

4.4.3.2FC02

Function Code 02对应M,I位输入数据区,只读,用户地址区为1xxxx,数据传输以位为单位。。这里参数含义是MODBUS从站输入区3000个位(MODBUS用户地址:10001~13000,传送地址:0000~2999),对应S7-PLC站中MB0.0~MB374.8中的数据;从站3000到5999位表示(MODBUS 用户地址:13001-16000,传送地址:3000~5999)对应IB0.0-IB374.7。

4.4.3.3FC03, 06, 16

Function Code 03,06,16 对应寄存器输出区,用户地址区为4xxxx,可读可写,数据传输以字为单位。例如:MODBUS输出寄存器区40001~40009,对应西门子控制器DB400.DBW0~DB400.DBW16,DB块号可根据实际情况修改。

4.4.3.4FC04

Function Code 04 对应寄存器输入区,用户地址区为3xxxx,只读,数据传输以字为单位。例如:MODBUS输入寄存器区30001~30009,对应西门子控制器DB500.DBW0~DB500.DBW16,DB块号可根据实际情况修改。

4.4.3.5Limits

Limits区定义对CP341所在从站(DB,M,Q)写时的限制保护。如果此处

5 软件组态

5.1 需调用CFC块

CP341作从站只需调用块MOD_341 [FB80] 。

6 意见反馈表

本文评价

?很有帮助?有一定帮助

没有帮助

原因……..................................................................................................…

…………………………………………………………………………………………………

……….

?选题正确?内容完整

?繁简适中?过分详细?过分简略

?条理清楚?一般?不清楚

?编排合理?可以接受?很差

?常见题目?不常见?只用一次

较之从前本文节省的时间:

?无?约 5% ?约 10% ?其它:.........%

建议:

................................................................................................................

................................................................................................................

....................................................

MODBUS通讯协议及编程

通讯协议及编程 通讯协议分为协议和协议,我公司的多种仪表都采用通讯协议,如:2000智能电力监测仪、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就协议简要介绍如下: 一、通讯协议 (一)、通讯传送方式: 通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与通讯规约相兼容: 初始结构= ≥4字节的时间 地址码 = 1 字节 功能码 = 1 字节 数据区 = N 字节 错误校检 = 16位码 结束结构= ≥4字节的时间 地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都有具有唯一的地址码,并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。 功能码:通讯传送的第二个字节。通讯规约定义功能号为1到127。本仪表只利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机执行什么动作。作为从机响应,从机发送的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机进行操作。如果从机发送的功能码的最高位为1(比如功能码大与此同时127),则表明从机没有响应操作或发送出错。 数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。 码:二字节的错误检测码。 (二)、通讯规约: 当通讯命令发送至仪器时,符合相应地址码的设备接通讯命令,并除去地址码,读取信息,如果没有出错,则执行相应的任务;然后把执行结果返送给发送者。返送的信息

中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后结果的数据以及错误校验码。如果出错就不发送任何信息。 1.信息帧结构 地址码:地址码是信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送。当从机回送信息时,相当的地址码表明该信息来自于何处。 功能码:主机发送的功能码告诉从机执行什么任务。表1-1列出的功能码都有具体的含义及操作。 数据区:数据区包含需要从机执行什么动作或由从机采集的返送信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如,功能码告诉从机读取寄存器的值,则数据区必需包含要读取寄存器的起始地址及读取长度。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同。 错误校验码:主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其它一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用16校验方法。 注:信息帧的格式都基本相同:地址码、功能码、数据区和错误校验码。 2.错误校验 冗余循环码()包含2个字节,即16位二进制。码由发送设备计算,放置于发送信息的尾部。接收信息的设备再重新计算接收到信息的码,比较计算得到的码是否与接收到的相符,如果两者不相符,则表明出错。 码的计算方法是,先预置16位寄存器全为1。再逐步把每8位数据信息进行处理。在进行码计算时只用8位数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位,都不参与码计算。 在计算码时,8位数据与寄存器的数据相异或,得到的结果向低位移一字节,用0 填补最高位。再检查最低位,如果最低位为1,把寄存器的内容与预置数相异或,如果最低位为0,不进行异或运算。 这个过程一直重复8次。第8次移位后,下一个8位再与现在寄存器的内容相相异或,这个过程与以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后,最后寄存器的内容即为码值。码中的数据发送、接收时低字节在前。 计算码的步骤为:

modbus_通讯协议_实例

上海安标电子有限公司 ——PC39A接地电阻仪通信协议 通信协议: 波特率:9600数据位:8校验位:无停止位:1 上位机(计算机): 字节号 1 2 3 4 5 6 7 8 意义ID Command 数据地址V alue CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,读:3或4,写:6 3 数据地址:2个字节,寄存器地址,读从100开始,写从200开始 4 V alue:2个字节,读:个数(以整型为单位),写:命令/ 数据(以整型为单位) 5 CRC:计算出CRC 下位机(PC39A): 读数据,若正确 字节号 1 2 3 3+N (N=个数*2) 3+N+1 3+N+2 意义ID Command=3 / 4 数据个数数据CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,收到的上位机命令 3数据个数:1个字节,返回数据个数(以字节为单位) 4 V alue:N个字节,是返回上位机的数据 5 CRC:计算出CRC 写命令,若正确 返回收到的数据: 若错误 字节号 1 2 3 4 5 意义ID Command 数据CRC 注:1 ID:1个字节,由单机来定(0~255) 2 Command:1个字节,收到的上位机命令或上0x80, 如收到3,返回0x83 3数据:1个字节,错误的指令 错误指令 1:表示command不存在 2:表示数据地址超限 4 CRC:计算出CRC

例如读PC39A 电流数据: 机器地址为12,电流的数据地址100,数据为15.45(A) (一个整型数据) 主机: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x03 0x0064 0x0001 CRC_H CRC_L 10进制 12 3 100 1 CRC_H CRC_L 从机返回 如正确: ID Command 数据个数(以字节为单位) V alue CRC 16进制 0x0c 0x03 0x002 0x0609 CRC_H CRC_L 10进制 12 3 2 1545 CRC_H CRC_L 如错误: ID Command 数据 CRC 16进制 0x0c 0x83 0x02 CRC_H CRC_L 10进制 12 131 2 CRC_H CRC_L 例如发PC39A 启动命令: 机器地址为12,命令的地址200,数据为25000(25000表示启动) 主机: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x06 0x00c8 0x61a8 CRC_H CRC_L 10进制 12 6 200 25000 CRC_H CRC_L 从机返回 如正确: ID Command 数据地址 V alue CRC 16进制 0x0c 0x06 0x00c8 0x61a8 CRC_H CRC_L 10进制 12 6 200 25000 CRC_H CRC_L 如错误: ID Command 数据 CRC 16进制 0x0c 0x86 0x02 CRC_H CRC_L 10进制 12 134 2 CRC_H CRC_L 0011 10000110 错误码0x83 功能码0x06错误码0x86

TeslaModbusSCADA上位机通过wifi与modbus从站连接的实现过程

TeslaModbusSCADA上位机通过wifi与modbus从站连接的实现过程

内嵌modbus协议单片机与移动设备上TeslaModbusSCADA通过wifi通信实现数字量模拟量采集及数字量控制输出的方法 图1 内嵌modbus协议单片机板,以下简称MB 板。

图2 MB板结构示意图。MB板提供以下资源 序名称通道 数 Modbus 功能码 对应寄 存器 读写属 性 1 数字输 出读 6 01 保持线 圈 只读 2 数字输 入 4 02 离散输 入 只读 3 掉电保 持读 8 03 保持寄 存器 只读 4 模拟输 3 04 输入寄只读

入存器 5 数字输 出写 6 05 保持线 圈 读写 6 掉电保 持改写 8 06 保持寄 存器 只写 模拟通道10位分辨率,输入0~5V原值范围0~1024。板上有空置的分压电阻,可根据需要进行安装。 MB板预置模拟通道电位器,并有短接焊点,不用外接附件就可对模拟通道进行测试。 MB板有2种工作方式,即RS485方式和wifi方式,通过板上短路接点进行切换。 一.R S485工作方式: RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。 需要一台PC机(也可以是触摸屏),如果有串口,需要加装RS232/RS485转换器。如果没有串口,需要加装USB/RS485转换器,这两种转换市场上很多可供选择,且价格合适。 这种工作方式,需要取下板载的wifi模块。 当双绞线上需要多块MB板时,通过板上短路点

设定不同的地址值。 图3 MB板RS485应用,也是这块板的基本应用。 在上图的基本应用中,MB板可以挂接到现有的支持modbus协议的系统中的双绞线上,也可以单独或几块MB板组成一个系统,只要设置不同地址即可。 MB板与组态王RS485方式连接时,组态王的设备连接属性 设备配置 设备名称 逻辑 名称 串 口 号 设备 地址 其余默认设备驱动/PLC/莫迪康 /TmodbusRTU/COM 新I/O 设备 见 备 注 1

精编通讯规约通信规约

DL/T645-1997 通讯规约通信规约 1 、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU )或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE )和数据电路终接设备(DCE )之间的 接口电路定义表 3 、RS-485 标准串行电气接口 本协议采用RS-485 标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485 接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±5kV(人体模式)。 3.2共模输入电压:-7V?+12V。 3.3 差模输入电压:大于0.2V 3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5 三态方式输出 3.6半双工通信方式3.7驱动能力不小于32个同类接口。

3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0 )、一个偶校验位和一个停止位(1)共11 位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 图2 帧格式 421帧起始符68H :标识一帧信息的开始,其值为68H=01101000B 422地址域A0 s A5 :

MODBUS_RTU通信规约

MODBUS_RTU通讯规约(本协议采用主从问答方式) PDM系列仪表/变送器: PDM系列仪表/变送器采用全新的设计,革命性地改变了传统电表的概念;具有多功能、高精度、数字式、可编程、结构紧凑、多画面显示的特点,它可以满足电力工业未来对电表的需求。 MODBUS通讯协议: ModBus通讯规约允许PDM系列仪表/变送器与施耐德、西门子、AB、GE等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或与第三方具有ModBus 兼容的监控系统之间进行信息交换和数据传送。 PDM系列仪表/变送器只要简单地增加一套基于计算机(或工控机)的监控软件(如:组态王、Intouch、FIX、synall等)就可以构成一套电力监控系统。 广泛的系统集成: PDM系列仪表/变送器提供了标准的RS-485/422通讯接口及ModBus通讯协议,这个通讯协议已广泛被国内外电力行业及工控行业作为系统集成的标准。 通讯数据的类型及格式: 信息传输为异步方式,并以字节为单位。在主站和从站之间传递的通讯信息是11位的字格式: 字格式(串行数据) 11位二进制 起始位1位 数据位8位 奇偶校验位1位:有奇偶校验位/无:无奇偶校验位 停止位1位:有奇偶校验位/2位:无奇偶校验位 ●通讯数据(信息帧)格式 数据格式:地址码功能码数据区错误校检 数据长度:1字节1字节N字节 16位CRC码(冗余循环码) ★ 注:1、1个字节由8位二进制数组成(既8 bit)。 2、ModBus是Modicon公司的注册商标。

一、通讯信息传输过程: 当通讯命令由发送设备(主机)发送至接收设备(从机)时,符合相应地址码的从机接收通讯命令,并根据功能码及相关要求读取信息,如果CRC校验无误,则执行相应的任务,然后把执行结果(数据)返送给主机。返回的信息中包括地址码、功能码、执行后的数据以及CRC校验码。如果CRC校验出错就不返回任何信息。 1.1 地址码: 地址码是每次通讯信息帧的第一字节(8位),从0到255。这个字节表明由用户设置地址的从机将接收由主机发送来的信息。每个从机都必须有唯一的地址码,并且只有符合地址码的从机才能响应回送信息。当从机回送信息时,回送数据均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机返回的地址码表明回送的从机地址。相应的地址码表明该信息来自于何处。 1.2 功能码: 是每次通讯信息帧传送的第二个字节。ModBus通讯规约可定义的功能码为1到127。PDM系列仪表/变送器仅用到其中的一部分功能码。作为主机请求发送,通过功能码告诉从机应执行什么动作。作为从机响应,从机返回的功能码与从主机发送来的功能码一样,并表明从机已响应主机并且已进行相关的操作。 表8.1 MODBUS部分功能码 功能码定义操作(二进制) 02 读开关量输入读取一路或多路开关量状态输入数据 01 读开关量输出读取一路或多路开关量输出状态数据 03 读寄存器数据读取一个或多个寄存器的数据 05 写开关量输出控制一路继电器“合/分”输出 06 写单路寄存器把一组二进制数据写入单个寄存器 10 写多路寄存器把多组二进制数据写入多个寄存器 1.3 数据区: 数据区包括需要由从机返送何种信息或执行什么动作。这些信息可以是数据(如:开关量输入/输出、模拟量输入/输出、寄存器等等)、参考地址等。例如,主机通过功能码03告诉从机返回寄存器的值(包含要读取寄存器的起始地址及读取寄存器的长度),则返回的数据包括寄存器的数据长度及数据内容。对于不同的从机,地址和数据信息都不相同(应给出通讯信息表)。 PDM系列仪表/变送器采用Modbus通讯规约,主机(PLC、RTU、PC机、DCS等)利用通讯命令(功能码03),可以任意读取其数据寄存器(其数据信息表详见附录)。PDM 系列仪表/变送器的数据寄存器存储的电量多达几百个(如:电流、电压、功率、0~31次谐波分量等),并且都是16位(2字节)的二进制数据,并且高位在前;一次最多可读取寄存器数(既各种电量的数量)是50个。 PDM响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是两个字节,并且高位在前(电能量除外)。 注:1、PDM-820AC/ACM/ACR、PDM-800AC/ACM具有“03”、“06”、“10”功能码; 2、如果PDM采用MODBUS ASCII通讯协议,其通讯数据格式为;7个数据位,1个 停止位,偶校验。

基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯

基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯 来源:PLC&FA 作者:蔡晓燕赵兴群万遂人董鹏云 关键词:可编程控制器 Modbus 通讯协议 1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机[1]作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议[4] Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。 Modbus协议提供了主—从原则,即仅一设备(主设备)能初始化传输(查询)。其它设备(从设备)根据主设备查询提供的数据作出相应反应。主设备查询的格式:设备地址(或广播,此时不需要回应)、功能代码、所有要发送的数据、和一错误检测域。从设备回应消息包括确认地址、功能码、任何要返回的数据、和一错误检测域。如果在消息接收过程中发生一错误,或从设备不能执行其命令,从设备将建立一错误消息并把它作为回应发送出去。 控制器能设置为两种传输模式:ASCII和RTU,在同样的波特率下,RTU可比ASCII方式传送更多的数据,所以采用KTU模式。 (1) 典型的RTU消息帧 典型的RTU消息帧如表1所示。

RTU消息帧的地址域包含8bit。可能的从设备地址是0...127(十进制)。其中地址0是用作广播地址,以使所有的从设备都能认识。主设备通过将要联络的从设备的地址放入消息中的地址域来选通从设备。当从设备发送回应消息时,它把自己的地址放入回应的地址域中,以便主设备知道是哪一个设备作出回应。 RTU消息帧中的功能代码域包含了8bits,当消息从主设备发往从设备时,功能代码域将告之从设备需要执行哪些行为;当从设备回应时,它使用功能代码域来指示是正常回应(无误)还是有某种错误发生(称作异议回应,一般是将功能码的最高位由0改为1)。 从主设备发给从设备消息的数据域包含附加的信息:从设备必须用于进行执行由功能代 码所定义的行为。这包括了像不连续的寄存器地址,要处理项的数目,域中实际数据字节数。如果没有错误发生,从从设备返回的数据域包含请求的数据。如果有错误发生,此域包含一异议代码,主设备应用程序可以用来判断采取下一步行动。 当选用RTU模式作字符帧时,错误检测域包含一16Bits值(用两个8位的字符来实现)。错误检测域的内容是通过对消息内容进行循环冗长检测(CRC)方法得出的。CRC域附加在消息的最后,添加时先是低字节然后是高字节。 (2) 所有的Modbus功能码 Modbus的功能码定义如表2所示。

ModbusTcp从站设置

一.首先在Workplace AX里面设置搭建JACE为Modbus TCP 从站,在station/Config/Drivers/ 新建 一条ModbusTcpSlaveNetwork ; Nmc Tjcc Sabi EwUtd "fjjtCaus:IT g li^aralbehisk¥醐31峪点冲W' Inpe 1 平PodtwTqiS妙诧nidxji TcpSkveiMint〔園\W VKbul Shi 憎和"I HK 『愕说处 Ni~Ee p'DA:: 别r NetwDnL 屯btfesisns hciwc^mtefiMiE;J Ui'itiB Async '?tv 二比丁上吐UE E JGFI旷IF」口? 1 归itus Ts GMWff/ □ U^hjiTcrNrutn. 2SisjsTi herMou 2 hro 勺fu£Mirfial gOoclJewch J P咗hdMQ^. 宿弼d syG制柑丸怦述怜血 册耐Eye lelwMfviifreli -3 RJb曲点机代 ModbusTcpSlaveNetwork驱动搭建好之后,在网络驱动目录下新建一个ModbusTcpSlave Device;

.在设备point里面设置变量,Palette/Modbus Tcp Slave/Server Points 下选择点进行添加; 四.在station/Config/Drivers/ 新建一条ModbusAsyncNetwork ;

2.3 -91 泡刃由 a# 奮 證左垮一 ^ 十 声? o f f l 世$*电Q BJ 眷須 量0^ "UJ- 鱼m 屈高口I1J' E E 咅SMPN: - t 2 3121 二 r s s a l ^m 艺夕屈匸跑b ILI H a m i ^n r a m -E 1 ^ - i 胃.4 t 丘 玄珂m f r 1:: l u..? “,,:”m ..'-",.I < -1 J1: ..I'l g r -^ w t M cl m V15±,§1 b 「/ . 1■ i 囂 眞 电 占”JS H I N I K A Q III B l “ UJa-PHfsar-? 虫 n ' i. n TJI J <粵 懸M 佟媳怒假痛?K 芒 OMoNOUAS

Modbus通讯协议学习

Modbus通讯协议学习 了解了它,会使你对串口通信有一个清晰的认识!通用消息帧ASCII消息帧(在消息中的每个8Bit 字节都作为两个ASCII字符发送) 十六进制,ASCII字符0...9,A...F 消息中的每个ASCII字符都是一个十六进制字符组成每个字节的位1个起始位n个数据位,最小的有效位先发送1个奇偶校验位,无校验则无1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)错误检测域LRC(纵向冗长检测) RTU 消息帧8位二进制,十六进制数0...9,A...F 消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成每个字节的位1个起始位8个数据位,最小的有效位先发送1个奇偶校验位,无校验则无1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时)错误检测域CRC(循环冗长检测) CRC校验 (https://www.wendangku.net/doc/e59840770.html,/view/1664507.htm) public static string CRCCheck(string val) { val = val.TrimEnd(' '); string[] spva = val.Split(' '); byte[] bufData = new byte[spva.Length + 2]; bufData = ToBytesCRC(val); ushort CRC = 0xffff;

ushort POLYNOMIAL = 0xa001; for (int i = 0; i < bufData.Length - 2; i++) { CRC ^= bufData[i]; for (int j = 0; j < 8; j++) { if ((CRC & 0x0001) != 0) { CRC >>= 1; CRC ^= POLYNOMIAL; } else { CRC >>= 1; } } } return Maticsoft.DBUtility.HLConvert.ToHex(System.BitConverter .GetBytes(CRC)); } /// <summary>

(完整版)MODBUS通讯协议-RTU要点

Modbus 通讯协议 (RTU传输模式)本说明仅做内部参考,详细请参阅英文版本。

第一章Modbus协议简介 Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 当在一Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。 协议在一根通讯线上使用应答式连接(半双工),这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机),然后,在相反的方向上终端设备发出的应答信号传输给主机。协议只允许在主计算机和终端设备之间,而不允许独立的设备之间的数据交换,这就不会在使它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。 1.1 传输方式 传输方式是一个信息帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则,以RTU 模式在Modbus总线上进行通讯时,信息中的每8位字节分成2个4位16进制的字符,每个信息必须连续传输下面定义了与Modebus 协议– RTU方式相兼容的传输方式。 代码系统 ?8位二进制,十六进制数0...9,A...F ?消息中的每个8位域都是一个两个十六进制字符组成 每个字节的位 ?1个起始位 ?8个数据位,最小的有效位先发送 ?1个奇偶校验位,无校验则无 ?1个停止位(有校验时),2个Bit(无校验时) 错误检测域 ?CRC(循环冗长检测)

MODBUS主站从站模拟器用法

Modbus主站模拟器的使用 1.1. 启动Modbus主站模拟器 点击工具软件文件夹中的Modbus主站模拟器可执行文件“”,随之打开主界面。 1.2. 通讯基础设置 点击菜单“Connection”,并点击“Connect”,在弹出的界面中配置通讯接口和通讯参数。 1.2.1.通讯接口选择串口 当通讯接口是串口时需要确定现在具体使用的是PC机的哪个串口。一般情况PC机集成配置的串口为COM1,通过USB接口扩展的为COM3或COM4(具体机器会有所不同)。 通讯参数的选择要与从站(PLC)中的设置一致,包括通讯速率、数据长度、奇偶校验和停止位。其中的“rotocol Selection”选择默认的“RTU”模式。

LK PLC的COM1串口做以下设置: 1.2.2.通讯接口选择网口 当通讯接口是网口时,“IP Address”中应填写从站的IP地址。(主机即PC的IP在PC的网络连接中设置)。“Service”(端口)固定为“502”。其中的“rotocol Selection”选择默认的“RTU”模式。 从站IP

LK PLC的网口做以下设置(只需设置从站地址): 1.3. 选择通讯寄存器 1.3.1.填写从站地址 在监视区的“Device Id”填写从站地址,需要与PLC中设置的一致。如上例中应填写“1”。 1.3. 2.选择寄存器类型 在监视区的“MODBUS Point Type”中选择通讯的Modbus寄存器类型。 其中“01”为读写开关量类型(DO),可对PLC中Q区和M 区置位或复位操作。 “02”为读开关量类型(DI),可读取PLC中I区和M区位 的状态。 “03”为读写WORD类型,可对PLC中Q区和M区进行字的 赋值操作。 “04”为读WORD类型,读取PLC中I区和M区字的数值。 1.3.3.填写通讯数据的起始Modbus地址 在监视区的“Address”中填写参与通讯的PLC变量地址(需要换算为Modbus地址)。 LK PLC换算格式见下表。 标识符类型PLC地址对应MODBUS 地址 寄存器类型 %QW WORD QW0,QW1,…QWm B,B=m+ 1 (1为模拟器的地址偏移) 03 %IW WORD IW0,IW1,…IWm B,B=m+ m+ 1 (1为模拟器的地址偏移) 04 %MW WORD MW0,MW1,…MWm B,B=m+5000+1 (1为模拟器的地址偏移) 03 %QX BOOL QX0.0,QX0.1,…QX0.15, QX1.0,QX1.1,QX1.15… B,B= m*16+n+1 (1为模拟器的地址偏移) 01

MODBUS-RTU通讯规约【消防系统】

火灾报警控制系统MODBUS RTU通讯规约 1规约制定的依据: 1.1火灾报警控制系统的特点: 1.1.1火灾本身是小概率事件,很少发生; 1.1.2所带探测类设备和控制类设备众多; 1.1.3火灾报警控制系统的设备种类非常多; 1.1.4每个探测类设备均有正常、故障、报警三种状态,可能发生隔离、释放信息; 1.1.5每个控制类设备均有正常、故障、动作、恢复四种状态,可能发生隔离、释 放、启动、停动信息。 1.2由于以上特点,火灾报警控制系统的通讯设计成事件出发的形式;默认每个设备 处于正常状态,如发生故障、隔离、报警事件,形成包含事件类型、设备编码、 设备类型的事件信息;通过MODBUS传送给主机,主机进行事件的文本或图形 显示。 2通讯说明: 1、通讯协议:MODBUS RTU; 2、波特率:4800; 3、奇偶校验:无; 4、停止位:1位,每字节数据共10位; 5、配接控制器通讯接口卡: INET-03A接口卡(RS232接口) 程序名称: GST5000控制器:500modbusv1.0.hex GST200控制器:200modbusv1.0.hex 6、Modbus从站地址设定: 针对GST200控制器,该网卡需进行注册,并在开机注册时显示联网系统正常,并且正常运行时,红灯闪烁;设定控制器联网地址,该地址即为Modbus从站地址; 针对GST5000控制器,该网卡在系统中注册为CRT卡,设置彩色显示器CRT地址,该地址即为Modbus从站地址; 7、应用中,需配合控制器设备点表来实现对设备的监控; 3 火灾报警控制系统MODBUS规约 2、寄存器模式通讯协议 2.1、主机使用MODBUS功能码3对火灾报警控制器设备状态寄存器进行查询,寄 存器点数由控制器设备点数决定,因此,该方案适合小点数的火灾报警控制器; 2.2、寄存器状态说明: 寄存器与设备对应说明: MODBUF的查询寄存器40001对应控制器的0回路的1号设备; GST200控制器: GST200控制器共可接242个设备,设备二次码编码应按照***001~***242设

很好的威纶通MODBUSRTU通讯协议与变频器通讯案例

很好的威纶通 M O D B U S R T U通讯协议与变频器通讯案例 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本文研究的是触摸屏通过MODBUS RTU通讯协议与变频器通讯实现变频器的控制。触摸屏采用威纶通TK6070IP,变频器用汇川MD380通用系列。通过触摸屏编程软件,编辑控制画面实现变频器的启动、停止、速度调节、多段速速度设置,通过宏指令实现工程值与实际值的转换。 一、MODBUS RTU 简介: 为了在自动化系统之间、自动化系统和所连接的分散的现场设备之间进行信息交换,如今串行现场总线被主要用作通讯系统。成千上万的应用已经强烈地证明了通过使用现场总线技术,可以节省多至40%的接线、调试及维护的费用。仅仅使用两根电线就可以传送现场设备的所有相关信息,比如输入和输出数据、参数、诊断数据。过去使用的现场总线往往是制造商的特定现场总线,并且同其它现场总线不兼容。如今使用的现场总线几乎是完全公开和标准化的。这就意味者用户可以以最合理的价格选择最好的产品,而不用依赖于每个独立的制造商。Modbus RTU是一种国际的、开放的现场总线标准。作为一种很容易实现的现场总线协议,在全世界范围内,Modbus得到了成功的应用。应用领域包括生产过程中的自动化、过程控制和楼宇自控。MODBUS RTU通讯协议的报文如图1。 图1 MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下: 01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容; 02H 读取离散量输入。从执行机构上读取离散量输入(多个位)的内容; 03H 读取保持寄存器。从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容; 04H 读取输入寄存器。从执行机构上读取输入寄存器(16位字)的内容; 05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或“断”(“0”); 06H 预置单寄存器。写数据到执行机构的单个保持寄存器(16位字); 0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”) 或“断”(“0”); 10H 预置多寄存器。写数据到执行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。 二、威纶通编程软件介绍: EB8000软件中MODBUS协议的设备类型为0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有 3x_bit,4x_bit,6x_bit,0x_multi_coils等,下面分别说明这些设备类型在MODBUS协议中支持哪些功能码。 0x:是一个可读可写的设备类型,相当于操作PLC的输出点。该设备类型读取位状态的时候,发出的功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H。写多个寄存器时发出的功能码是0fH。

tcp协议之基础知识

TCP/IP协议(传输控制协议/网间协议) TCP/IP 协议集确立了Internet 的技术基础。TCP/IP 的发展始于美国DOD (国防部)方案。IAB (Internet 架构委员会)的下属工作组IETF (Internet 工程任务组)研发了其中多数协议。IAB 最初由美国政府发起,如今转变为公开而自治的机构。IAB 协同研究和开发TCP/IP 协议集的底层结构,并引导着Internet 的发展。TCP/IP 协议集记录在请求注解(RFC)文件中,RFC 文件均由IETF 委员会起草、讨论、传阅及核准。所有这些文件都是公开且免费的,且能在IETF 网站上列出的参考文献中找到。 TCP/IP 协议覆盖了OSI 网络结构七层模型中的六层,并支持从交换(第二层)诸如多协议标记交换,到应用程序诸如邮件服务方面的功能。TCP/IP 的核心功能是寻址和路由选择(网络层的IP/IPV6 )以及传输控制(传输层的TCP、UDP)。 IP (网际协议) 在网络通信中,网络组件的寻址对信息的路由选择和传输来说是相当关键的。相同网络中的两台机器间的消息传输有各自的技术协定。LAN 是通过提供6字节的唯一标识符(“MAC”地址)在机器间发送消息的。SNA 网络中的每台机器都有一个逻辑单元及与其相应的网络地址。DECNET、AppleTalk 和Novell IPX 均有一个用来分配编号到各个本地网和工作站的配置。 除了本地或特定提供商的网络地址,IP 为世界范围内的各个网络设备都分配了一个唯一编号,即IP 地址。IPV4 的IP 地址为4字节,按照惯例,将每个字节转化成十进制(0-255)并以点分隔各字节。IPV6 的IP 地址已经增加到16字节。关于IP 和IPV6 协议的详细说明,在相关文件中再另作介绍。 TCP (传输控制协议) 通过序列化应答和必要时重发数据包,TCP 为应用程序提供了可靠的传输流和虚拟连接服务。TCP 主要提供数据流转送,可靠传输,有效流控制,全双工操作和多路传输技术。可查阅TCP 部分获取更多详细资料。 在下面的TCP/IP 协议表格中,我们根据协议功能和其在OSI 七层网络通信参考模型的映射关系将其全部列出。然而,TCP/IP 并不完全遵循OSI 模型,例如:大多数TCP/IP 应用程序是直接在传输层协议TCP 和UDP 上运行,而不涉及其中的表示层和会话层。 ************************************ *********************88 **************************8 TCP/IP协议详解 悬赏分:30 - 解决时间:2007-8-29 23:29 提问者:4252002 - 试用期一级最佳答案 这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP

Modbus从站编程

功能编程 从站功能编程 Modbus RTU从站 1、编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到 图中参数意义如下: 1模式选择:启动/停止Modbus,1=启动;0=停止 2从站地址:Modbus从站地址,取值1~247 3波特率:可选1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 4奇偶校验:0=无校验;1=奇校验;2=偶校验 5延时:附加字符间延时,缺省值为0 6最大I/Q位:参与通信的最大I/O点数,S7-200的I/O映像区为128/128,缺省值为128 7最大AI字数:参与通信的最大AI通道数,可为16或32 8最大保持寄存器区:参与通信的V存储区字(VW) 9保持寄存器区起始地址:以&VBx指定(间接寻址方式)

10初始化完成标志:成功初始化后置1 11初始化错误代码 12Modbus执行:通信中时置1,无Modbus通信活动时为0。 13错误代码:0=无错误 注意: 由子程序参数HoldStart和MaxHold指定的保持寄存器区,是在S7-200CPU的V数据存储区中分配,此数据区不能和库指令数据区有任何重叠,否则在运行时会产生错误,不能正常通信。注意Modbus中的保持寄存器区按“字”寻址,即MaxHold规定的是VW而不是VB的个数。 在图2的例子中,规定了Modbus保持寄存器区从VB0开始(HoldStart=VB0),并且保持寄存器为1000个字(MaxHold=1000),因保持寄存器以字(两个字节)为单位,实际上这个通信缓冲区占用了VB0~VB1999共2000个字节。因此分配库指令保留数据区时至少要从VB2000开始。当然保持区不一定要从VB0开始。 注意: 你选用的CPU的V存储区大小!CPU型号不同V数据存储区大小不同。应根据需要选择Modbus 保持寄存器区域的大小。 包含Modbus RTU从站指令库的项目编译、下载到CPU中后,在编程计算机(PG/PC)上运行一些Modbus测试软件可以检验S7-200的Modbus RTU通信是否正常,这对查找故障点很有用。测试软件通过计算机串口(RS-232)和PC/PPI电缆连接CPU。如果必要,须将PC/PPI 电缆设置在自由口通信方式。 Modbus RTU从站地址与S7-200的地址对应 Modbus地址总是以00001、30004之类的形式出现。S7-200内部的数据存储区与Modbus的0、1、3、4共4类地址的对应关系如下: 表1.Modbus地址对应表 Modbus地址S7-200数据区 00001~00128Q0.0~Q15.7 10001~10128I0.0~I15.7 30001~30032AIW0~AIW62 40001~4xxxx T~T+2*(xxxx -1) 其中T为S7-200中的缓冲区起始地址,即HoldStart。 如果已知S7-200中的V存储区地址,推算Modbus地址的公式如下:

恒瑞电力保护装置Modbus通信规约

微机保护装置通讯协议 MODBUS-RTU- V1.1版 珠海市恒瑞电力科技有限公司 2013-3

一、协议概述 ●本协议适用于HDPx、DPx、EDPx、DPML系列保护装置。 ●本协议为轮询方式的应答式规约,允许一个主站对应32个从站。 ●数据帧间的间隔时间应大于50ms。 ●数据为字时,均采用高字节在前、低字节在后、高位字在前、低位字在后的原则(校验码除外)。 ●从站地址为00时为广播方式。 1、物理层: ●传输方式:RS-485 ●通信地址:1~255 ●通信波特率:2400bps~19200bps。 ●传输介质:屏蔽双绞线 2、链路层: ■传输方式:主从半双工方式。 数据在一根通信线路上进行双向传输的应答式连接(发送完后,再接收)。主站首先寻址到唯一的从站,接着主站将会收到对应的终端设备发出的应答信号。 协议只允许应用在主站与终端设备之间,禁止在独立的终端设备之间互相交换数据。 ■数据帧格式,表1-1如示: ■数据包格式,表1-2如示: 当从站接收到主站的数据帧后,首先进行地址验证,如是从站,则从站进行数据帧的CRC校验码计算,并与接收到的主站发出的CRC码进行比较,如相等,则执行相应的功能码,并对主站做出响应(从站的地址、功能码、数据区、CRC的低字节,CRC的高字节);如经地址验证不为该从站,则退出,不做出任何的响应。 ●地址域 从站地址为一个字节,该字节标明了主站与从站进行通信的入口,所以该地址是每个从站所必须的,并且有且只有一个,从站之间绝不能相互重复,否则会引起通信链路上的冲突而导致通信错误。有效的从站地址范围从1~247。从站地址为00时为广播方式。 ●功能域 该码值为一个字节,它标识了主站要在终端设备上是做何种操作。详细内容参见表1-3所示。

modbus协议下上位机编程实例

竭诚为您提供优质文档/双击可除modbus协议下上位机编程实例 篇一:modbus协议下的上位机地址 Rs485采取流量计数据,经串口com1的2号地址读到int ouch中来,双字40001、40002为浮点型瞬时流量,读到上位机项目为40001F双字40004、40005为长整型累计流量,读到上位机项目为40004l 驱动设置与intouch标记名的设置 驱动设置: 项目名设置 注:在不修改驱动设置的情况下,s=s1+s2*65535 s=s2+s1*65535 根据各个厂家的仪表,上面工式有区别,设计时各个测试一下。 篇二:modbus通讯协议实例 上海安标电子有限公司 ——pc39a接地电阻仪通信协议 通信协议:

波特率:9600数据位:8校验位:无停止位:1 上位机(计算机): 注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,读:3或4,写:6 3数据地址:2个字节,寄存器地址,读从100开始,写从200开始4Value:2个字节,读:个数(以整型为单位),写:命令/数据(以整型为单位)5cRc:计算出cRc下位机(pc39a ):注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,收到的上位机命令 3数据个数:1个字节,返回数据个数(以字节为单位)4Value:n个字节,是返回上位机的数据5cRc:计算出cRc 写命令,若正确返回收到的数据:若错误注:1id:1个字节,由单机来定(0~255) 2command:1个字节,收到的上位机命令或上0x80, 如收到3,返回0x83 3数据:1个字节,错误的指令错误指令 1:表示command不存在2:表示数据地址超限 4cRc:计算出cRc 例如读pc39a电流数据: 机器地址为12,电流的数据地址100,数据为15.45(a)(一个整型数据)

汇川PLC-MODBUS从站通讯协议说明

MODBUS从站通讯协议说明(MODBUS功能码及数据编址) H2U作为MODBUS从站时,支持MODBUS协议功能码0x01,0x03,0x05,0x06,0x0f,0x10(按十六进制数算);通过这些功能码,可读写的线圈有M,S,T,C,X(只读),Y等变量;寄存器有D,T,C。MODBUS通讯主机在访问(读取或改写)PLC从机的内部变量时,必须遵循如下的通讯命令帧定义,以及变量地址索引方法,才能进行正常的通讯操作。 MODBUS帧格式(以MODBUS-RTU为例) a)功能码0x01(01):读线圈 请求帧格式:从机地址+0x01+线圈起始地址+线圈数量+CRC检验 响应帧格式:从机地址+0x01+字节数+线圈状态+CRC检验 b)功能码0x03(03):读寄存器 请求帧格式:从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC检验 响应帧格式:从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC检验

c)功能码0x05(05):写单线圈 请求帧格式:从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC检验 响应帧格式:从机地址+0x05+线圈地址+线圈状态+CRC检验 d)功能码0x06(06):写单个寄存器 请求帧格式:从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC检验 响应帧格式:从机地址+0x06+寄存器地址+寄存器值+CRC检验。

e)功能码0x0f(15):写多个线圈 请求帧格式:从机地址+0x0f+线圈起始地址+线圈数量+字节数+线圈状态+CRC检验。 响应帧格式:从机地址+0x0 f +线圈起始地址+线圈数量+CRC检验 f)功能码0x10(16):写多个寄存器 请求帧格式:从机地址+0x10+寄存器起始地址+寄存器数量+字节数+寄存器值+CRC检验。 响应帧格式:从机地址+0x10+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC检验。

相关文档