文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分部工程验收必须准备的资料

分部工程验收必须准备的资料

分部工程验收必须准备的资料
分部工程验收必须准备的资料

分部工程完工验收必须准备的资料

第一章、分部工程验收程序

1、分部工程验收应具备的条件是该分部工程的所有单元

工程已经完建且质量全部合格。

2、分部工程验收工作组由项目法人或监理主持,设计、施

工、运行管理单位有关专业技术人员参加,每个单位以

不超过2人为宜,大型项目主体工程的分部工程验收质

量监督单位必须参加,并核定其质量等级。

3、分部工程验收的主要工作是:

1 )鉴定工程是否达到设计标准。

2 )按现行国家或行业技术标准,评定工程质量等级。

3 )对验收遗留问题提出处理意见。

4、部工程验收的图纸、资料和成果是竣工验收资料的组成

部分,必须按竣工验收标准制备。

5、分部工程验收的成果是“分部工程验收签证”,其格式

见附录A。签证原件不少于4份,暂由项目法人保存,待竣工验收后,分送有关单位。

第二章、分部工程完工验收必须准备的资料

一、原材料

1、水泥出厂合格证、厂家试验报告。

2、钢筋出厂合格证、厂家试验报告。

3、外加剂出厂合格证及技术性能指标。

4、粉煤灰出厂合格证及技术性能指标。

5、防水材料出厂合格证、厂家试验报告。

6、止水带出厂合格证及技术性能试验报告。

7、土工布出厂合格证及技术性能试验报告。

8、装饰材料出厂合格证及技术性能资料。

9、水泥复验报告及统计资料。

10、钢材复验报告及统计资料。

11、其他原材料出厂合格证及技术性能资料。

二、中间产品:

1、砂、碎石试验资料。

2、条石、块石试验资料。

3、混凝土拌和物检查资料。

4、混凝土试块统计资料。

5、砂浆拌和物及试块统计资料。

6、混凝土预制件(块)检验资料。

7、各种构件质量鉴定。

三、金属结构及启闭机

1、拦污栅出厂合格证及有关技术文件。

2、闸门出厂合格证及有关技术文件。

3、启闭机出厂合格证及有关技术文件。

4、压力钢管生产许可证及有关技术文件。

5、闸门、拦污栅安装测量记录。

6、启闭机安装测量记录。

7、压力钢管安装测量记录。

8、焊接记录及探伤报告。

9、焊工资质证明材料(复印件)。

四、机电设备

1、产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关文件。

2、重大设备质量缺陷处理资料。

3、水轮发电机组安装测量记录。

4、升压变电设备安装测试记录。

5、电气设备安装测试记录。

6、焊缝探伤报告及焊工资质证明材料。

7、机组调试及试验记录。

8、水力机械辅助设备试验记录。

9、发电电气设备试验记录。

10、升故变电电气设备检测试验报告。

11、管道试验记录。

五、重要隐藏工程施工记录

1、帷幕灌浆及固结灌浆记录、图表

2、造孔灌注桩施工记录、图表

3、基础排水施工记录

4、地下防渗墙施工记录

5、其他重要施工记录

6、振冲桩振冲记录

7、混凝土拌和物施工记录(配合比用量、水灰比、拌和时间、塌落度等指标)

六、综合资料

1、质量事故调查及处理报告、重大缺陷处理检查记录

2、工序、单元工程质量评定表

七、其他资料

1、测量记录及施工记录

2、隐藏工程验收记录

3、原材料及中间产品检测汇总并水利水电有关规程规范进行统计分析和质量评定

4、重大事故处理记录

第二节监理单位技术资料

1、监理日记

2、监理通知

3、工程建设监理工作报告

第三节业主单位技术资料

1、工程建设大事记

2、分部工程验收签证(草稿)

3、工程建设有关会议记录,记载重大事件的声像资料及文字说明第四节设计单位

1、施工图纸、设计变更及施工技术说明

水土保持竣工验收资料清单

水土保持竣工验收资料 清单 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

1、项目可行性研究报告书(或项目初步设计报告书)及相应的批复文件; 2、水土保持方案报告书(报批稿)及相应的批复文件; 3、项目规划意见书、规划许可证、施工许可证等文件; 4、水土保持施工总结报告(含各阶段的验收资料); 5、水土保持监理报告; 6、水土保持监测报告; 7、水土保持工程竣工决算报告; 8、施工总平图?CAD,设计变更、施工时序及堆土位置、堆土量说明; 9、土石方量及调配情况; 10、竣工图纸CAD、绿化景观工程施工设计资料及工程量(excel表格、透水铺装、停车场铺装、景观绿化等CAD图及效果图); 11、土建工程(工程措施、植物措施、临时措施)工程量及投资结算工程完工后的总投资及水土保持工程专项投资投资明细(excel表格),水土保持工程专项投资分别列出工程措施(如表土剥离、表土回填、土地整治、排水沟、挡渣墙、护坡等)、植物措施(如栽植乔灌木、播撒草籽等)、临时措施(如临时拦挡、临时覆盖、临时排水沟等)的工程量及对应的投资; 12、实际占地、实际防治责任范围; 13、工程实际工期(实际开完工时间)及水土保持工程施工进度安排; 14、项目区及周边照片(施工前期和施工期)施工中关于水保的一些图片;? 15、相关单位名称及委托时间(监理单位、监测单位、施工单位、主体设计单位、质量监督单位); 16、工程建设大事记(主要涵盖前期进展、基坑开挖、土方回填、主体完工、室外施工、绿化施工、接受的监督检查等时间点); 17、图件:水土保持工程措施、植物措施工程竣工图、水土保持工程措施总体布置图、排水措施典型设计图、拦挡工程典型设计图、植物绿化布设图(CAD 图); 16、其他资料:水土保持补偿费缴纳凭证复印件、拆迁移民安置情况。

商品房工程竣工验收备案所需资料

商品房工程竣工验收备案所需资料 一、具有独立使用功能的工商业单体建筑工程 1、工程竣工验收备案资料目录; 2、工程竣工验收备案表; 3、工程竣工验收报告(含建筑节能实施情况); 4、工程施工许可证或开工报告; 5、工程施工图设计文件审查意见(建筑节能审核意见); 6、工程勘察、设计、施工、监理单位签署的质量合格文件,以及验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、地基与基础、主体结构工程验收记录及检测报告(桩基完整性、承载力检测报告,砼、砂浆强度抽查报告,沉降观测记录,垂直度检测记录); 8、室内环境专项验收合格文件; 9、建筑消防专项验收合格文件; 10、建筑防雷专项验收合格文件; 11、规划专项验收合格文件; 12、工程造价、城建档案专项验收合格文件; 13、施工单位签署的工程质量保修书; 14、质监部门的工程质量监督报告;安装部门核发的现场安全验收合格证;

二、居住类商品房建筑工程 1、工程竣工验收备案资料目录; 2、工程竣工验收备案表; 3、工程竣工验收报告(含建筑节能实施情况); 4、工程施工许可证或开工报告; 5、工程施工图设计文件审查意见(含建筑节能设计审核意见); 6、工程勘察、设计、施工、监理单位签署的质量合格文件,以及验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、地基与基础、主体结构工程验收记录及检测报告(桩基完整性、承载力检测报告,砼、砂强度抽查报告,沉降观测记录、垂直度检测记录); 8、室内环境专项验收合格文件; 9、公安消防专项验收合格文件; 10、建筑防雷专项验收合格文件; 11、规划专项验收合格文件; 12、居住配套设施专项验收合格文件(道路、给排水、电力、电气、燃气、园林绿化、环卫等); 13、施工单位签署的工程质量保修书; 14、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》; 15、质监部门的工程质量监督报告;

竣工验收需要准备的材料

一、竣工验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 二、备案目录由备案部门填写。(表一) 三、工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 公安消防部门出具的验收意见书 建筑工程施工图设计审查报告 四、单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 五、单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技

术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 六、整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 七、整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 八、工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件

竣工验收需准备的资料(全)

建筑工程竣工验收需要准备的资料(总包方) 一、施工文件 Ⅰ.建设安装工程 (一)土建(建筑与结构)工程 1、施工技术准备文件 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底长期 (3)图纸会审记录长期 (4)施工预算的编制和审查短期 (5)施工日志短期 2、施工现场准备 (1)控制网设置资料长期 (2)工程定位测量资料长期 (3)基槽开挖线测量资料长期 (4)施工安全措施短期 (5)施工环保措施短期 3、地基处理记录 (1)地基钎探记录和钎探平面布点图永久 (2)验槽记录和地基处理记录永久 (3)桩基施工记录永久 (4)试桩记录长期 4、工程图纸变更记录 (1)设计会议会审记录永久 (2)设计变更记录永久 (3)工程洽商记录永久 5、施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告 (1)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表长期 (2)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂证明文件长期 (3)砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、轻集料、焊条、沥青复试试验报告长期(4)预制构件(钢、混凝土)出厂合格证、试验记录长期 (5)工程物质选样送审表短期 (6)进场物质批次汇总表短期 (7)工程物质进场报验表短期 6、施工试验记录 (1)土壤(素土、灰土)干密度试验报告长期 (2)土壤(素土、灰土)击实试验报告长期 (3)砂浆配合比通知单长期 (4)砂浆(试块)抗压强度试验报告长期 (5)混凝土配合比通知单长期 (6)混凝土(试块)抗压强度试验报告长期

(7)混凝土抗渗试验报告长期 (8)商品混凝土出厂合格证、复试报告长期 (9)钢筋接头(焊接)试验报告长期 (10)防水工程试水检查记录长期 (11)楼地面、屋面坡度检查记录长期 (12)土壤、砂浆、混凝土、钢筋连接、混凝土抗渗试验报告汇总表长期 7、隐蔽工程检查记录 (1)基础和主体结构钢筋工程长期 (2)钢结构工程长期 (3)防水工程长期 (4)高程控制长期 8、施工记录 (1)工程定位测量检查记录永久 (2)预检工程检查记录短期 (3)冬施混凝土搅拌测温记录短期 (4)冬施混凝土养护测温记录短期 (5)烟道、垃圾道检查记录短期 (6)沉降观测记录长期 (7)结构吊装记录长期 (8)现场施工预应力记录长期 (9)工程峻工测量长期长期 (10)新型建筑材料长期长期 (11)施工新技术长期 9、工程质量事故处理记录永久 10、工程质量检验记录 (1)检验批质量验收记录长期 (2)分面工程质量验收记录长期 (3)基础、主体工程验收记录永久 (4)幕墙工程验收记录永久 (5)分部(子分部)工程质量验收记录永久 (二)电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯工程1、一般施工记录 (1)施工组织设计长期 (2)技术交底短期 (3)施工日志短期 2、图纸变更记录 (1)图纸会审永久 (2)设计变更永久 (3)工程洽商永久 3、设备、产品质量检查、安装记录 (1)设备、产品质量合格证、质量保证书长期 (2)设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告长期 (3)设备安装记录长期

基础主体分部工程验收程序

建筑工程地基与基础(主体结构) 分部工程验收程序 地基与基础(主体结构)分部工程验收由建设单位组织,勘察、设计、监理、施工等单位参加,监督站对验收进行监督。 一、验收条件 1、施工单位已按设计图纸完成地基与基础(主体结构)分部工程施工内容; 2、施工单位已组织自验合格,并向监理(建设)单位提出验收申请; 3、监理(建设)单位已组织预验收合格,监理单位已出具分部工程质量评估意见; 4、根据工程需要基础(主体结构)可分阶段验收,除尚未到龄期的砂浆、混凝土试块试验报告与结构抽检报告外(但应提供砂浆、混凝土试块的检测委托单,核查试块留置数量就是否符合规范规定),其她资料应齐全,并经监理审查合格; 5、具备结构抽检条件的楼层,应经检测单位抽检合格并出具检测报告。 二、验收程序 1、建设单位应至少提前3天向监督站提出书面申报(详见表B-22地基与基础分部工程验收申报表、表B-23主体结构分部工程验收申报表); 2、施工单位报送施工技术资料,建设单位报送分部工程验收实施方案,经监督站审查合格后,方可组织验收; 3、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,监督站对验收进行监督。 三、分部工程验收形成的资料: 1、《分部工程质量验收记录表》(地基与基础分部工程见表B1-10,主体结构

分部工程见表B1-11); 2、《地基与基础(主体结构)分部工程质量验收监督记录表》(表B-14); 3、《建设工程质量问题整改通知书》(表B-2); 4、《分部工程验收会议签到表》(表D-5)。 四、应注意的问题 1、未组织地基与基础分部工程验收的工程不得进行主体结构施工;未组织主体结构分部工程验收的工程不得进行装饰装修工程施工。 2、地基与基础(主体结构)分部工程验收合格后30日内,由建设单位组织施工单位到监督站办理工程结构备案手续。地基与基础分部未办理备案的,不得进行主体结构验收;主体结构分部未办理备案的,不得进行初步验收。办理结构备案时,需提交的资料目录见附表2。 五、参加验收单位及人员 监督单位人员:(项目监督负责人、监督员等不少于2人); 建设单位人员:(项目负责人、现场代表等); 勘察单位人员:(勘察项目负责人); 设计单位人员:(结构专业设计人员必须参加,建筑、设备专业视情参加); 施工单位人员:(企业领导、项目经理、技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须参加); 监理单位人员:(总监及土建、设备专业监理工程师等)。 (以上人员无特殊情况必须参加,否则不予验收。)

竣工验收所需资料清单

建筑工程竣工验收消防备案资料 1、《建设工程消防验收申报表》或《建设工程竣工验收消防备案申报表》(若非法人代表办理,应出具建设单位委托书和受托人身份证复印件) 2、《建设工程消防设计审核意见书》或《建设工程消防设计备案凭证》 3、工程竣工验收报告(制式表格),工程竣工验收报告文本; 4、消防产品质量合格证明文件,包括消防产品使用情况登记表(加盖建设单位、施工单位、监理单位公章)、消防产品的检验报告(加盖厂家公章)、相关证书、B签等; 5、有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(主要指钢结构构件、防火材料和内部装修材料); 6、可燃装修材料见证取样检验报告; 7、施工单位(所涉及项目)、工程监理单位、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件(营业执照、单位资质、组织机构代码和负责人员资质复印件加盖各单位公章,提供材料需在有效期内); 8、建设单位的工商营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件等合法证明文件(复印件加盖红章)。 9、建筑工程竣工图纸并加盖竣工章(总平面图、楼层平面图、水电平面图、防排烟平面图); 10、新建工程需提供该工程规划许可证复印件(盖建设单位公章)。 11、建设工程消防质量终身负责制登记表。 设有自动消防设施的建筑工程还应提供以下资料: 12、消防设施检测报告原件。 13、消防给水及消火栓系统的调试报告、《施工现场质量管理检查记录》(表B)、《消防给水及消火栓系统施工过程质量检查记录》(表C.0.1)、《消防给水及消火栓系统试压记录》(表C.0.2)、《消防给水及消火栓系统管网冲洗记录》(表C.0.3)、《消防给水及消火栓系统连锁试验记录》(表C.0.4)、《消防给水及消火栓系统工程质量控制资料检查记录》(表 D)、《消防给水系统及消火栓系统工程验收记录》(表E)。 14、消火栓系统、自动喷水灭火系统隐蔽工程施工、验收记录; 15、火灾自动报警系统(系统调试报告、隐蔽工程验收、竣工表); 16、气体灭火系统(灭火剂容器检查记录、各配件试验、灭火剂输送管网试验、隐蔽工程验收、系统调试等相关资料) 注:1、上述资料齐全后装在文件盒内;2、所有复印件加盖相应单位公章。3、第12条中所涉及表格为《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB-50974-2014)中附表;4.申报表、竣工验收报告、竣工验收报告(表)、委托书、消防产品登记表等相关资料的电子档在我大队的QQ共享里,可下载或参阅,大队QQ群号:140120906大队咨询电话:5997716

主体结构验收资料

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼主体结构验收资料 建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询() 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司

目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(主体)工程验收报告

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请 致:欧华建业国际工程咨询() 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日

GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。

竣工验收备案清单

工程竣工验收备案资料清单 (交备案科) 1.武汉市建筑工程质量监督登记表 2. 工程竣工验收备案表(原件,一式五份) 3. 建设业主提交的工程竣工验收报告(甲方签字且盖章法人章的原件) 4. 工程施工许可证(交复印件,但需甲方法人章且注明原件存放地) 5. 施工图设计文件审查备案单(交复印件,但需甲方法人章且注明原件存放地) 6.施工单位工程竣工自评报告(应经项目经理审核签字且需盖法人章) 7. 监理单位出具的工程质量评估报告(需总监和单位有关负责人签字且需盖法人章) 8.监理评估报告附件(需施工、监理单位核查签署意见并签字盖章齐全) 8-1单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(统一用表G5)(盖章) 8-2屋面、有水房间楼地面试验记录表(分层做) 8-3钢材出厂合格证和试验报告核查要录 8-4水泥合格证,试验报告核查要录 8-5砼试件抗压强度试验报告核查要录 8-6砂浆试件抗压强度试验报告核查要录 8-7砖石(砌块)合格证,试验报告核查要录 8-8其他材料、构件等核查要录 9.建设工程规划许可证和规划验收合格证(交复印件,但需甲方法人章且注明原件存放地) 10建筑工程消防验收意见书(交复印件,但需甲方法人章且注明原件存放地) 11.建筑节能竣工验收备案表(公建及住宅工程须提供) 12. 人民防空工程竣工验收表或竣工备案单(含有人防工程须提供) 13.专项工程验收监督意见单(人防、电梯) 14.武汉市建设工程档案验收意见书或工程档案验收意见反馈表 15. 单位工程竣工综合验收单(原件)

16. 水、电、通风空调分部工程质量检测报告(原件) 17. 室内环境质量检测报告(原件) 18.需初装饰、甩项验收工程的审批手续,设计变更 19.施工单位签署的工程质量保修书(原件,项目经理签字且需盖法人章) 20.商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 21. 无质量通病住宅工程检查评定表 22.施工单位出具的“工程款支付证明”(原件,需项目经理签字盖法人章)23.工程质量监督报告

主体结构分部工程质量验收报告

主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型 验收层段 验收日期 质量 文件 核查 情况结构实体结: 1.基础分部由设计院、监理公司、甲方、质监站等部门进行分部工程验收,验收合格后进行下道工序的施工; 2.主体工程各子分项工程钢筋的加工与安装、模板的安装经监理人员验收合格后进行砼浇筑,砼的配合比符合要求,并严格按照已签定的施工方案进行浇筑,模板拆除后砼无空洞及蜂窝现象; 3.墙体的标高、垂直度、平整度及灰缝的厚度均符合规范要求;

4.轴线偏差符合规范要求; 5.窗边各上下层墙体的偏差符合规范要求。 技术资料: 1.施工用原材料均有质保书或复试检测报告,并符合设计要求及施工规范的规定; 2.砼和砂浆有施工配合比报告,其试块强度均符合设计要求; 3.各分项工程的质量验收记录资料齐全。 施工单位评定意见: 严格按规范及设计图纸施工,施工质量满足相 关验收标准要求,自评合格。 项目经理:李企业技术负责人: 王(公章) ____年__月__日监理单位验收意见: 满足设计及规范要求。 总监理工程师: 徐(公章)____年__月__日设计单位验收意见: 建设单位验收结果: 满足设计及规范要求。 满足设计要求。 设计责任人: 赵(公章)项目负责人:

孙(公章)____年__月__日质量监督机构监督意见: 经监督检查,各责任主体和有关机构均已参加相关检查验收,程序合法,同意验收。 质量监督人员: 周(公章)项目监督工程师: 李____年__月__日 注: 1、"主体结构分部工程完成后,建设单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和 签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2、主体结构分部工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后; 3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。主体结构分部工程质量验收报告 建设单位及工程名称 施工单位 建筑面积 层数 施工周期 实体 质量 检查 情况结构类型

竣工资料最完整的范本

第一部分开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程地监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理、建设单位批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、质量安全技术交底记录 14、测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程地分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录 第三部分实验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级混凝土配合比实验报告 4、混凝土试件强度统计表、评定表及实验报告 5、各强度等级砂浆配合比实验报告 6、砂浆试件强度统计表及实验报告 7、砖、石、砌块强度实验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告

竣工验收需要哪些资料

竣工验收需要哪些资料 工程竣工验收备案表(一式四份); 2、工程竣工验收报告; 3、施工许可证; 4、施工图设计文件审查意见; 5、施工单位工程竣工报告; 6、监理单位工程质量评估报告; 7、勘察、设计质量检查报告; 8、城乡规划部门认可文件; 9、消防部门认可准许使用文件; 10、环保部门认可准许使用文件; 11、验收入组人员签署的工程竣工验收意见; 12、单位工程质量验收文件: 1)地基验收入记录及桩基检测认证报告; 2)基础、主体等关键部位验收记录; 3)单位工程质量竣工验收记录。 13、市政工程质量检测和功能性试验资料; 14、 建设工程档案验收许可证; 15、施工单位签署的质量保修书; 16、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅 使用说明书》; 17、其它有关资料。 工程竣工报验单 单位(子单位)工程质量竣工验收记录表单位(子单位) 工程质量控制资料核查 记录单位(子单位) 工程观感质量核查记录单位(子单位)工程安全和功能抽查记 录开工申请报告 施工现场质量管理检查记录

工程定位测量记录 建筑物沉降观测记录 混凝土配合比申请单 砂浆配合比申请单 原材料检验报告及试验报告 结构实体质量检测 工程材料/构配件/设备报审表 隐蔽工程验收记录 地基与基础分部(检查批质量验收记录表) 主体分部(检查批质量验收记录表) 装饰装修分部(检查批质量验收记录表) 建筑屋面分部(检查批质量验收记录表) 给水排水分部(检查批质量验收记录表) 建筑电气分部(检查批质量验收记录表 A册:质量计划资料;(开工、复工、竣工报告、强制性条文,验收表、设计变更通知、图纸会审、施工组织设计等) B册:施工质量管理资料;(施工隐蔽、检查记录、技术交底) C册:工程质量保证资料;(材料出厂证明文件及复试检测报告) D册:工程质量验收资料;(分项、检验批质量验收记录) 建设工程竣工验收需资料 (500—3000?办理房产证) 一、工程建设前期法定资料 1、立项批复 2、公安消防审核意见书 3、规划许可证及附件 4、土地证、红线图 5、施工审查图纸一套

分部工程验收资料清单

施工单位应准备分部工程验收资料 目录 一、施工管理工作报告 1、工程概况 2、工程投标 3、施工总布置、总进度和完成的主要工程量 4、主要施工方法(施工方案、施工程序和方法) 5、施工质量管理 (1)质量管理措施(质量保证体系和质量保证措施) (2)过程控制,单元工程质量控制与评定及原材料、中间产品质量控制(控制与检测的方法、单元划分、检查点、合格率等)(3)质量事故及处理 6、文及明施工、安全生产环境保护措施 7、价款结算与财务管理(合同价与实算际结价的分析、盈亏的主要原因等) 8、经验与建议 9、附件 (1)项目部组织机构与主要人员情况 (2)施工进度表或施工网络计划图 (3)机械设备表 (4)施工平面布置图

(5)单元工程质量评定统计表 (6)工程施工管理大事记 (7)水文天气情况统计表 二、合同文件(投标书、澄清问题单及合同) 三、开工申请报告(含进场后施工组织设计方案、总开工报告、分部 工程开工报告等) 四、往来文件 1、业主文件 2、监理文件 3、设计文件(含设计变更文件、设计工作联系单) 4、施工单位文件 五、施工测量成果表(含报审单、测量记录、实测地形图、平面布置 图、50m断面图、结构图、竣工图等) 六、进场材料出厂证明及性能试验报告(含报审单) 1、石材料试验报告及统计资料(最少含强度指示(烘干强度和饱和强度)、软化系数指标、具体按《水利水电工程施工规范》和《水利水电工程施工质量检验与评定规范》分组进行检测和评定) 2、水泥出厂证明试验报告及统计资料 (1)出厂检验报告 (2)自检报告 (3)7d和28d检验报告 3、粗细骨料试验报告

竣工验收准备资料

建筑工程竣工验收程序 一、工程竣工验收(一)、工程竣工验收准备工作1 、工程竣工预验收(由监 理公司组织,建设单位、承包商参加):工程竣工后,监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见,并签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后,按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查,由项目总监签署意见后,提交建设单位。2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施,工程勘察、设计、施工、监理等单位参加): (1)、承包商:a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》监理公司建设单位。b、工程技术资料(验收前20个工作日);监理公司(5个工作日内)建设单位。(2)、监理公司:编制《工程质量评估报告》建设单位。(3)、勘察单位:编制质量检查报告建设单位。(4)、设计单位:编制质量检查报告建设单位。(5)、建设单位:a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。b、监督站出具的电梯验收准用证。C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。(二)、工程竣工验收必备条件:1、完成工程设计和合同约定的各项内容。2、《建设工程竣工验收报告》。3、《工程质量评估报告》。4、勘察单位和设计单位质量检查报告。5、有完整的技术档案和施工管理资料。6有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。7、建设单位已按合同约定支付工程款。8有施工单位签署的工程质量保修书。9、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。10、有规划部门出具的规划验收合格证。11、有公安消防出具的消防验收意见书。12、有环保部门出具的环保验收合格证。13、有监督站出具的电梯验收准用证。14、燃气工程验收证明。15、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问题已全部整改完成。16、已按政府有关规定缴交 工程质量安全监督费。17、单位工程施工安全评价书。(三)、工程竣工验收程序验收会议上,工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续。1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。5、专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。(注:参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。)二、工程竣工验收监督(由监督站操作)1、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15 日把《工程技术资料》送监督站审查,监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位)。2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收

分部工程验收签证资料

分部工程验收签证资料

编号: 分部工程验收签证 单位工程名称:贵港市港南区甘塘水库除险加固工程分部工程名称:主坝加固工程 2008年12月13日

开工日期: 本分部工程开工时间为2008年4月9日,完工时间为2008年12月11日。 主要工程量: 序 项目名称工程量(实际完成)备注 号 1土方开挖11967m3 2土方回填6580m3 3片石砌筑3053m3包括浆砌石与排 水棱体干砌石 4抹面1780m2 5垫层、反滤层2579m3 6混凝土920m3 7草皮护坡9461m2 工程内容及施工经过: 一、工程内容 本分部工程的总长为660m。主要工程内容为坡面清理,坡面、路面土方填筑,坡面、路面碎石垫层填筑,C15坡面、C20路面砼浇筑,基础开挖,浆砌石及抹面,排水棱体砌筑。 二、施工经过 1、基础开挖及坡面清理 先通过测量放样,采用挖掘机开挖,留10cm~20cm厚用人工挖至设计尺寸及标高。 2、土方填筑 对于路基及坡面分别进行填筑,每层厚度不大于30cm,严格控制上坝土料土质及含水量,按照规范施工。参照开工前的碾压试验对施工工艺及方法进行控制,压实度大于96.0%。 3、碎石垫层铺填 填料质量及厚度符合要求方可进行填筑,对压实度进行严格控制。 4、坡面及路面砼浇筑 采用钢模板,在安装前先放好样,拉线安装,其安装严格按图纸及有关规范进行。砼的设计强度为C20、C15,施工中严格按试验配合比进行配料;砼经过搅拌后用人力车运输到施工工作面。砼的入砼的入仓、平仓、振动都严格按有关的规范执行。砼浇筑12小时后及时淋水养护,保持砼面的湿润, 养护时间大于28天。

项目竣工验收需准备资料

项目竣工验收有关资料 根据集团公司《重大建设项目竣工验收暂行办法》规定,目前我公司特定专项验收未完成事项环境保护设施验收和消防设施、水土保持设施 工程竣工验收 工程竣工验收由集团公司主持,齐鲁事业部和建设单位组织实施。 需向组织竣工集团公司提出竣工验收申请。 竣工验收申请内容主要包括项目概况,设计、施工情况,交工验收情况,试生产情况、财务决算审计情况,安全、环保、职业健康卫生、消防等专项验收等情况。(详见附件10) 第三十一条工程竣工验收的条件 (一)主要生产性工程、辅助工程和公用工程,已按文件批准的内容建成并办理了交工验收手续; (二)主要工艺设备已安装配套并已验收,经联动负荷试车合格,能够生产出符合设计文件规定的合格产品; (三)安全、环保、职业健康卫生、消防等满足“三同时”规定的要求,并已按规定获得专项验收批复; (四)所在地工程质量监督部门已出具工程质量(建筑、安装)评定意见。 (五)生产准备能够适应项目投产初期的需要; (六)竣工决算及竣工决算审计工作已完成。 (七)项目有关图纸、资料、技术文件归档完整齐全,并已通过建设档案专项验收。 第三十二条建设项目竣工验收的内容和要求 (一)采矿工程 地下开采:开拓系统、采矿生产系统及生产辅助设施都已按设计建成,经试生产可以满足生产要求。 (二)选冶工程

各类选冶设施已按设计建成,经试生产验证,流程畅通,设备运转正常,能生产出设计文件中规定的产品。 (三)生产辅助工程 各种生产辅助设施都已按设计建成,经试生产可以满足生产要求。 (四)生活福利设施 各种生活福利设施都按设计建成,能满足生产的要求。 (五)生产准备工作 职工培训,劳动保护,有关的安全生产操作规程,企业流动资金,生产物资准备,电力燃料供应等各项生产准备工作能适应投产初期的需要。 (六)安全、消防、环境保护工程 安全、环保、职业健康卫生、消防等设备设施都已按设计建成,经试生产能满足生产要求,并在竣工验收前经专业部门检查验收通过,符合国家有关验收标准。 第三十三条工程竣工验收的程序 (一)工程竣工初步验收合格后,子集团(公司)向集团公司申请竣工验收,并准备好如下竣工验收资料: 1. 竣工报告:建设单位提交的工程总结、试生产报告、财务决算审计报告、环保、消防、职业安全健康、防疫、档案等专项验收报告。 2. 设计报告:设计单位提交的项目设计情况报告; 3. 施工报告:施工单位提交的项目施工情况报告; 4. 监理报告:监理单位提交的项目监理工作总结和质量评估报告; 5. 质量监督报告:质量监督部门提交的项目质量监督评定报告; 6. 项目建设其他需要说明的资料。 (二)集团公司成立工程验收委员会,对项目进行竣工验收。 验收委员会由集团公司、子集团(公司)、安全监察、环保、劳动保护、消防、卫生、银行、审计及其它有关部门组成。建设单位、承包单位、勘察设计单位及工程监理单位参加竣工验收工作。

主体结构验收资料

主体结构验收资料 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼 主体结构验收资料建设单位:晴隆县金桂缘房地产开发有限公司 勘察单位:深圳市勘察测绘院有限公司贵州分公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 监理单位:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 施工单位:遵义市鸿发建筑工程有限公司 目录 一、主体结构验收申请 二、重点建设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告 十一、结构(主体)工程验收报告 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程 1#楼结构验收申请

致:欧华建业国际工程咨询(北京)有限公司 我单位于年月日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在晴隆县住房和城乡建设局的指导下,精心组织施工,于2015年月日完成了金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系晴隆县住房和城乡建设局对金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼进行主体结构验收及监督。 施工单位:遵义鸿发建筑工程有限公司 2015年月日 GJ0.1—2—8 建设工程监督联系单 晴隆县住房和城乡建设局: 金桂缘·晴隆印象(安南古城综合体)一期工程1#楼工程,拟于年 月日在施工现场组织勘察、设计、施工、建设单位进行竣工验收。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、主体结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日

主体分部工程质量验收报告

主体分部工程质量验收报告 工单位项目技术负责人,技术负责人共同按设计要求和《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及其他有关规定进行验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、主体分部工程质量文件按汇总表要求填写并整理成册附后。

3、质量监督机构完成监督检查工作,审查此表后签署质量监督意见。 基础验收评定报告 我单位修建的建设项目住院综合楼工程,基础施工按设计施工图及施工规范,质量基本符合要求,资料以监理收集为准,评定结果以监理及有关部门为准,同意申报验收。 遵义市公安消防支队 2014年4 月16日

主体分部工程验收申请书 工程名称遵义市综合应急救援训练基地 战勤保障大队工程 工程地点遵义新蒲新区 完工日期2014 年11 月21 日结构类型框架层数 4 层 申请验收 日期 2014 年11 月21 日面积7589.92m2 施工单位完成内容工 程 完 成 情 况 遵义市综合应急救援训练基地战勤保障大队工程工程主体分部工程已于2014 年11 月21 日按湖南省湘潭市规划建筑设计院设计的施工图及建设单位的要求施工完毕,特申请验收。 资 料 自 查 情 况 砼试块 14组,合格14 组,合格率100 %。 钢筋力学性能检测 6 组,合格6 组,合格率100 %。 钢筋焊接接头力学性能检测 5 组,合格 5 组,合格率100 %。 水泥强度、安定性检测 1 组,合格 1 组,合格率100 %。 标砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 蒸压加气砖强度检测 2 组,合格 2 组,合格率100 %。 质 量 等 级 自 评 情 况 经检查,资料齐全,工程质量符合《建筑工程施工质量验收规范》要求,自评合格。 项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日

从开工到竣工,全套资料顺序

从开工到竣工,最全资料清单。 “任何一个项目从施工到竣工都是需要有完善的施工资料和流程,具体所需要的资料包括开工前资料、质量验收资料、实验资料、材料、产品、钩配件等合格证资料、施工过程资料、必要时应增补的咨询、竣工资料、建筑工程质量监督管理存档资料。 一 开工资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告

11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录 二 质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录 三 实验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告

主体分部工程验收方案

目录 第一章工程概况 (1) 第一节工程概况 (1) 第二节参建责任主体: (2) 第二章验收依据: (3) 第三章验收程序 (3) 第一节验收人员组成 (3) 第三节验收内容及验收要求 (4) 第四节观感验收 (5) 第五节实测验收 (6) 第六节资料验收 (8) 第七节验收结论的认可及其它要求 (9)

第一章工程概况 第一节工程概况 蜂巢科创厂区位于深圳市光明新区公明街道西田社区光学路北侧。总建筑面积59644.58㎡,建筑物总高度79.5m,地上3栋16层框架剪力墙结构,地下2层框架结构。3栋主楼基础采用φ500预应力管桩,两层纯地下室基础采用柱下独基+预应力管桩,管径400。结构安全等级二级,设计使用年限50年,建筑抗震设防烈度为七度,建筑防火分类为Ⅰ类高层,耐火等级一级,屋面防水等级一级,地下室防水等级一级。 根据设计图纸,地下车库部位地下室-2层层高为3.9m,-1层层高为5.25m,1#、2#楼一层层高6m,二层~六层层高5.4m,标准层层高为4.5m框架剪力墙结构。3#楼1层层高为6m。二层层高为5.4m,标准层层高为3.9m。结构类型为框架-剪力墙结构。纯地下室部分-1层层高为4m,-2层层高为3.9m,框架结构。 本工程室内±0.000标高相当于绝对标高14.8m。 混凝土强度等级表

钢筋种类为:HPB300级钢筋,HRB335级钢筋,HRB400级钢筋,HRB550级钢筋。 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:1.钢筋的抗拉强度实测值与与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;3.钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 砌体工程概况 分阶段验收计划及验收范围 根据甲方的进度计划要求,以及我单位内部工作协调等方面考虑,本工程主体分部拟采用分段的形式组织验收,具体验收计划及内容见下图: 第二节参建责任主体:

工程各分部验收需提供的资料

一、地基验槽需提供的资料 1、建设工程质量监督注册登记表; 2、建设工程施工许可证; 3、建设工程放线通知书(复印件); 4、施工图设计审查批准文件; 5、设计交底与图纸会审记录; 6、工程设备报审; 7、分包单位资格报审; 8、施工组织设计(方案)报审; 9、施工现场质量管理检查记录; 10、工程开工/复工报审(开工令); 11、基础用砂、石、砖、水泥、钢材等主要材料报审; 12、砂浆、砼配合比; 13、地质勘察报告; 14、基础平面图; 15、地基验槽记录(验收完后签字)。 **市建设工程质量监督站 2012年3月19日

一、桩基子分部验收需提供的资料 (一)施工单位: 1、建设工程质量监督注册登记表; 2、建设工程施工许可证; 3、施工图设计审查批准文件; 4、设计交底与图纸会审记录; 5、工程设备报审; 6、分包单位资格报审; 7、桩基施工方案报审 8、施工现场质量管理检查记录 9、工程开工/复工报审(开工令); 10、建设工程放线通知书(复印件); 11、单位工程座标定位测量报验记录; 12、桩基检验批质量验收记录(前三根桩混凝土灌注桩检验批验收记录地勘 设计单位项目负责人需签字); 13、桩基分项工程质量验收记录; 14、砼配合比; 15、主要原材料/构配件报验(材料报验单、见证取样送检、材料出厂质量证 明文件、二次检测报告)及汇总表; 16、钢筋接头(焊接)试验报告及汇总表; 17、砼试块见证取样送检记录,砼试块试压报告及汇总表; 18、隐蔽工程验收记录; 19、工程变更报审资料; 20、桩基检测方案; 21、桩基检测报告(静载、抽芯、小应变、桩身自反力平衡静载试验检测等); 22、需要复检的项目检测报告,如;砼回弹、取芯等; 23、监理工程师通知回复单; 24、工程质量(安全)整改回复单; 25、中间结构验收申请表; 26、桩基预验收记录。 (二)监理单位: 1、监理规划,监理实施细则(二级及以上工程项目需编制),旁站监理方案; 2、旁站监理记录; 3、监理工程师通知单; 4、桩基质量评估报告。 注:1、监理规范明确的总监必须签字的文件均必须加盖执业印章。 2、建造师管理办法规定的必需盖执业印章的文件都必须盖执业印章。 3、按要求企业技术负责人需签字盖执业印章的部分必须亲字亲章。 **市建设工程质量监督站 2012年3月19日

相关文档