文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高支模混凝土浇筑技术交底

高支模混凝土浇筑技术交底

高支模混凝土浇筑技术交底
高支模混凝土浇筑技术交底

技术交底记录

苏JJ—005

工程名称施工单位

交底部位B6#楼20.95m高支模工序名称混凝土工程

交底依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 2011)

交底内容:

顶板部位结构高度为20.95m,最大架设高度为22.05m,最大梁截面为600×1000mm,梁净跨8.4m,板厚100/120mm,属于超过一定规模较大危险性分项工程。为确保施工安全及混凝土浇筑质量,结合该部分超过一定规模较大危险性分项工程特点,进行混凝土浇筑技术交底。

一、混凝土浇筑原则

混凝土浇筑确保模板支架施工过程中均衡受载,同楼层混凝土浇筑原则:先非高支模区域,后高支模区域;先浇筑竖向构件后浇筑水平构件;平面浇筑顺序按平衡对称,先浇筑非悬挑构件后浇筑悬挑构件,以增加高支模系统的稳定性。

二、施工准备

1、主要机具准备

平锹、混凝土吊斗、插入式振捣器、平板振捣器、木抹子、长抹子、铁板、布料机、地泵、塔吊等。

2、技术准备

①.组织操作人员熟悉图纸,了解工程特点和工艺要求,进行岗前技术培训。

②.混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与混凝土供应单位办理预拌混凝土委托单及浇灌申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加外加剂以及浇筑时间等。

③.混凝土强度试块的留置:同配合比的混凝土按100m3取样1组试块,且不少于3组试块。

④.同条件试块留置:同条件试块应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204)的要求。

3、作业条件

①.根据现场实际情况和浇筑部位要求布置两台地泵、两台布料机,泵车架设路线材料要清理干净,保证道路畅通。

②.各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板支架预检已完成。

③.施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。

④.振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。

⑤.放料处与浇筑点的联络信号已准备就绪。

⑥.劳动力安排已妥当,名单已上报。

⑦.检查柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,模板接缝是否严密,模板隔离剂涂刷情况,验收支撑系统的承载能力、刚度和稳定性是否满足要求。

⑧. 对浇筑部位干燥部位进行洒水湿润。

4、材料准备

①.根据图纸计算出混凝土方量,提前七天向物资部提出混凝土需要量计划。物资部提前六天向混凝土供应商提出混凝土需要量的原材料储备,确保混凝土正常浇筑。

②.混凝土到达现场要进行核对混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加外加剂等,并由专人签收。

③.在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工搅拌和振捣用工具,以防出现意外施工缝。

④.根据施工方案准备必要的塑料薄膜等,开盘前全部到位。

三、混凝土浇筑

1、工艺流程

1.1、柱:模板内清理→撒水湿润→浇5cm厚砂浆→混凝土分层浇筑→混凝土振捣→模板拆除→混凝土养护。

1.2、粱板:模板面清理→撒水湿润→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土面刮平并扫浆→混凝土养护。

2、混凝土浇筑

2.1、框架柱浇筑

(1)浇灌柱子混凝土前先浇筑一层5~8cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆,然后再分层浇筑。每层浇筑厚度不超过40cm,混凝土应连续浇筑。

(2)柱子混凝土振捣应选用频率高振幅大的振捣器,混凝土应分层振捣,振捣棒插入下层混凝土内的深度不小于5cm,振捣棒移动间距不大于40cm。

(3)钢筋较密处应选用细长高频振捣棒。严禁贴模板振捣,混凝土振捣密实,表面出现浮浆,放出气泡,不准漏振和过振。

(4)柱混凝土强度等级高于梁板时,梁柱节点处混凝土按柱混凝土强度等级单独浇筑如结构说明图9-1,在混凝土初凝前即浇筑梁板混凝土,并加强混凝土的振捣和养护。

2.2、粱板浇筑

(1)梁、板混凝土一般浇筑采用“赶浆法”施工,当梁高大于400mm时应分层浇筑,分层高度不大于400mm,浇筑前应先浇水充分湿润模板。然后梁板同时浇筑呈阶梯状不断推进。高支模区域浇筑应从中间向两侧对称浇筑。

(2)顶板混凝土浇筑时振点间距50cm,梅花形布置,要求振捣密实。

(3)顶板混凝土浇筑时沿开间四角要拉线控制标高,随浇筑后用木杠刮平,待表面稍干后,用木抹子搓毛一遍,使混凝土表面平整,同时赶去浮浆。

(4)高支模部分梁板混凝土浇捣拟采用两台地泵、两台布料机对称浇筑,逐步向外均匀浇捣,混凝土不得集中堆放,及时拨开,振动时不得用振动棒撬住摸板或钢筋振动。

(5)浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。

3、其他注意事项

(1)布料机布置不得放置在高支模区域。

(2)泵管支架不得与模板支架相连。

(3)高支模区域浇筑应从中间向两侧对称浇筑。○A、○G轴两侧高支模应同时浇筑混凝土。

(4)在浇筑过程中,跟班木工、工程部工长、专职安全随时观察模板体系变形情况,并用水准仪每30分钟观测一次,大梁沉降值按千分之二L控制,并且小于30㎜,发现异常情况及时报告。特别是检查钢管有无局部弯曲而造成失稳以及木方挠度过大等异常情况。如有异常,现场工长立即指挥楼面工作人员撤离,经确认在安全威胁解除后方可进行正常施工。

(5)浇捣混凝土时,安排6人在高支模区域内作业,以免增加不必要施工荷载。

(6)浇筑混凝土时,应严格控制集中荷载。

(7)高支模区域混凝土浇筑应安排在白天施工。

(8)高支模支架应保证7层顶板标高25.15m 的混凝土施工安全,混凝土浇筑要求同本层。

四、混凝土质量要求

1、混凝土表面平整度控制不得大于5mm,标高控制不得大于±8mm。

2、加密标高控制点:每层梁板钢筋绑扎完成后,按柱网尺寸在梁上焊高出板面800~1000mm 的C16竖向钢筋,用水准仪将“50标高线”精确引测至该钢筋上,作为控制楼层标高的依据。

3、混凝土浇筑前应充分做好准备工作确保连续浇筑,浇筑时以柱上标高控制线将表面初步刮平,刮除表面多余的浮浆;在第一次浇筑振捣2~3h(根据施工时气温,在混凝土初凝前)后进行二次振捣,再用刮尺二次反复刮平,并用木抹子搓平;在混凝土近终凝 (脚踩不下陷) 时,再用木抹子进行第二次搓平,木抹子最后一道的走向,应顺一个方向,使完成的混凝土表面,形成平整、顺纹的小毛面,以利于以后施工面层的粘结。

五、混凝土养护

1、柱模板拆除后,混凝土表面采用缠绕塑料薄膜的方法进行养护,保持混凝土表面湿润。

2、板面混凝土达到终凝后覆盖薄膜进行养护,并保持混凝土表面湿润,养护日期不少于7天。

3、高温季节混凝土施工时,混凝土浇筑后,应及时进行保温保湿养护,表面加盖草帘保温,并充分洒水。对于重要结构至少湿润养护28天,停止养护时也要逐渐干燥,以避免裂缝的发生。

六、混凝土浇筑成品保护

1、模板成品保护

(1)模板支立完毕,应及时将多余材料及垃圾清理干净。

(2)预留孔和预埋件的安设工作应在支模完成之前进行。支模后,不得任意拆除模板或用重锤敲打模板及支顶,门窗框模板严禁用大锤或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面及棱角。

(3)浇注混凝土时,不得用振动棒或其他物件撬动模板预埋件,以免模板变形或预埋件移位。

(4)在支好顶板模上焊接钢筋(固定线盒)要垫起,并在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料;在支好顶板模上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点,须用木方作垫进行。

(5)模板安装后,须仔细检查校正,并派专人值班保护。

(6)模板拆除后,立即对模板的板面及缝隙进行全面彻底清理,保证下次使用不出现粘模现象。模板使用后要进行维修清理,如模板清理、变形的校正、模板配件的更换等。

3、混凝土浇筑成品保护

(1)使用振动棒时,注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓、暗管等,如发现变异应及时校正。

(2) 混凝土浇注完毕,应将散落在模板上的多余混凝土清理干净,并覆盖养护。雨天浇注混凝土时,应按雨期施工要求遮盖,使混凝土免遭雨水冲刷。

(3) 混凝土结硬之前,不得踩踏混凝土表面。并按要求洒水养护混凝土至少7天。

(4) 不得在混凝土成品上随意开槽打洞。不得用重锤锤击混凝土。

(5)楼板混凝土浇筑完成后,上部支模架应待混凝土达到终凝后再进行铺设,支模架立杆下应设垫板。

七、安全保证措施

1、施工人员均需经过三级安全教育,进入现场必须戴好安全帽。

2、所有临时用电必须由电工接至作业面,其他人员禁止乱接电线。

3、机电设备操作人员应持证上岗,并按规定使用好个人防护用品,其它非操作人员禁止操纵机电设备。

4、当临电线路需要通过墙体钢筋进行架设时,必须采用加塑料绝缘套的“S”钩挂设在墙体钢筋上,严禁直接挂设在钢筋上。

5、电气控制箱,电缆,插头连接处要注意防潮防水,雨天要遮盖。

6、注意设备电器、系统任何异常情况,及时通告有关人员处理。

7、专职安全员24h跟踪及时检查,及时制止违章作业,消除隐患。

8、施工现场应配备消防灭火器。

9、合理调配好劳动力,防止操作人员疲劳作业,严禁酒后操作,以防发生事故。

10、在恶劣的气候条件下(六级以上强风、大雨)禁止从事露天高空作业。夜间施工必须设置足够的照明,危险区段必须设红灯示警。

11、由于浇筑混凝土需连续不间断进行,因此必须合理的安排施工人员的交接时间让施工人员有适当的休息时间,以免施工人员出现疲劳作业发生危险。

注:未尽事宜按相关规范、标准执行。

项目技术负责人交底人接收交底人

注:本记录式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存

江苏省建设工程质量监督站监制

高支模安全技术交底(标准版)

高支模安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0691

高支模安全技术交底(标准版) 一、支撑架搭设的要求: 1.严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置; 2.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求; 3.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的; 4.地基支座的设计要满足承载力的要求。 二、模板支架的设计、搭设、拆除与使用 模板支架的设计、搭设、拆除与使用必须遵守国家有关建筑安装工程施工安全、防火、临电等规范和规定。 1、模板支架的搭设和拆除前必须对工人进行安全交底,并形成

交底文件。 2、搭、拆模板必须有稳固的登高工具;工人登高作业必须佩戴好安全带;在模板的紧固件、连接件、支撑件未安装完毕前,不得站立在模板上操作。 3、搭拆模板支架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 4、模板的预留孔洞、电梯井口等处应架设防护架、防护网,防止人员和物体坠落; 5、操作工具及模板的连接件要随手放入工具袋内,严禁放在模板支架或操作平台上; 6、拆下的模板等严禁抛掷,要有人接应传递,按指定地点堆放。 7、不得任意改变构架结构及尺寸;不得使用不合格杆配件和材料;不得任意减少或改变防护设施;必须在规定的时间按规定操作程序搭设;搭设过程中必须及时设置拉撑杆件;拆除过程中不得过早拆除拉撑杆件。 8、不得随意增加上架人员和材料,引起超载;不得随意拆除构

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法

高空大悬挑钢筋混凝土结构的高支模施工工法高层和超高层住宅楼的屋顶造型更显得丰富多彩、争奇斗艳,为了张扬建筑物的个性,屋顶上的构架梁甚至悬挑出建筑平面之外,屋顶的造型已成为城市建筑的一道标志性风景线。 两幢或几幢成排高层、超高层建筑的塔楼,有时设计要求在半空中通过钢筋混凝土结构再次联成一个整体,利用空洞的效果,以实现环境的通透和视觉的变化,以立面的明暗和空间的虚实,突出建筑物的雄姿风韵。 这几类高空大悬挑结构高支模的施工特点是:跨度大、高度高、施工荷载大、施工难度高,为了做到技术先进、经济合理、保证质量、确保安全,因此完善高空大悬挑结构高支模的施工方法是一个新课题,具有非常显著的现实意义。 2 特点 2.1本高空大悬挑结构高支模的施工方法,能够充分利用结构自身的承载力,节约了地基基础加固或楼层回顶的投入。 2.2钢桁架、工字钢平台受力明确、安全可靠、工艺简单,桁架梁和工字钢平台的型钢,回收利用率高,经济合理。 2.3通过钢平台化落地式高支模为普通支模,避免了钢管脚手架的大量投入,减轻了劳动强度,而且占用场地小,便于立体交叉作业。

3 适用范围 适用于一般工业与民用建筑工程中净空高度大于30m、小于200m、跨度不大于30m、施工荷载不大于连续三层结构自重,采用架设钢桁架平台,并在平台上用普通脚手钢管搭设排架、配备钢管顶撑和支撑托的高支模施工。 4 工艺原理 充分利用原有结构条件,在高空大悬挑结构的下一层,安装钢结构的桁架梁,在桁架梁上安装工字钢,形成安全、可靠的工作平台。在平台上搭设钢管脚手排架、支立模板,施工高空大悬挑的钢筋混凝土结构。然后利用钢平台和排架系统,施工高空大悬挑结构的外装饰、装修工程。验收合格后拆除排架,再化整为零、空中解体,拆除全部钢结构桁架梁。 5 施工工艺 5.1工艺流程 5.1.1钢桁架的设计: 施工荷载计算钢桁架选型采用有限元进行内力、变形验算优化设计编制专项施工方案组织专家论证 完善专项施工方案

高支模技术交底

1 施工准备 1.1主要材料 1.1.1钢管:φ48× 2.8mm; 1.1.2方木:50mm×100mm、100mm×100mm; 1.1.3胶合板:12mm厚; 1.1.4碗扣式脚手架配套扣件、配套底托、碗扣、限位销等; 1.1.5木垫板:200mm×200×50mm。 1.1.6对拉螺杆:采用M14螺杆; 1.1.7 水性脱模剂; 1.1.8垫板:200mm×200×50mm; 1.1.9连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、对拉螺栓、紧固螺栓、蝶形扣件、З形螺栓等。 1.2 材料质量要求 1.2.1脚手架钢管必须采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T12793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量必须符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。 1.2.2碗扣式钢管脚手架的扣件必须采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;采用其它材料制作的扣件,必须经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 1.2.3碗扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793-9或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092 )中的 Q235A 级普通钢管,其材质性能符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700 )的规定。 1.2.4 碗扣架用钢管规格为Φ 48 × 2.8mm ,钢管壁厚不得小于 3.5 -0.025mm 。 1.2.5上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能符合 GB9440 中 KTH330-08 及 GB11352 中 ZG270-500 的规定。 1.2.6下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352 中ZG230-450 的规定。 1.3 材料的检查与验收 1.3.1 进入现场的碗扣式构配件必须具备以下证明资料:

高支模技术交底

工程名称:沈阳新世界会展中心工程交底项目:地库三区高支模技术交底日期:2010.6.23 一、施工准备 1、材料准备 1)碗扣架钢管、钢管 碗扣架用钢管规格为Φ48×3.5mm,钢管壁厚不得小于3.5±0.25mm。 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合规范的规定; 2)扣件 螺栓的扭紧力矩达65N.m,不得发生破坏。 3)脚手板 采用宽250mm、厚50mm木跳板,两端使用10-14号镀锌铁丝捆紧在小横杆上。端头再用木条钉上,形成整体。所有木跳板进场时必须将两端用铁丝捆好,收头。 4)安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)密目安全网,长6000mm,宽1800mm。其性能要符合国家规定和冲韧试验规定。 5)其它材料 U托、50*100木方、14mm厚木胶板、水准仪、线坠、力矩扳手、扳手、跳板、大眼网。 2、机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3、周转材料准备 做好模板、钢管支顶等周转料的备料工作,分批分期进场。 4、劳动力准备 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 工人配齐施工操作用工具,如榔头、钢卷尺、扳手、工具袋等,并配备足够工人。 二、施工工艺 1、施工流程 下层楼面施工及养护→放线、定位→架体搭设(含剪刀撑搭设)→柱钢筋绑扎→柱模板安装→梁板模板安装→柱砼浇筑(过程中实行架体检查、验收)→梁板钢筋绑扎→柱模板拆除→柱抱箍施工→静载试验→砼浇筑 1.1放线 先放轴线、梁线,再按方案要求将碗扣立管布置点全部弹在楼板面上 1.2架体搭设 1)为了避免架体承载力偏心受压而降低,在架体立杆顶部设可调支托,使立杆成为典型的轴心受压构件,充分发挥立杆的作用。严禁采用钢管搭接作为梁底、板底立柱支撑。 2)在每根立管下设置100×100mm木胶板,并在立杆下部350mm处设置扫地杆。 3)沿架体高度连续设置水平和纵向剪刀撑,以加强支撑架体刚度。 4)采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁,以2.4米碗扣管为主搭设,由于设计层高的原因,使用3米

高支模模板技术交底(大全)

技术交底记录 鲁JJ—005 工程名称中铁丹山住宅项目一期工程施工单位中铁天丰建筑工程有限公司 交底部位地下室主体工序名称高大模板支设 交底提要: 1 平整度 2 垂直度 3 成品保护 交底内容 一、施工准备: 1、技术准备: 1.1.项目总工程师组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在问题与设计、建设、监理单位共同协商解决。取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板设计方案。 1.2.根据工程结构形式、荷载大小、地基土类型、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 2、材料准备: 2.1主要材料:木模板(1220×2440×15mm)脚手板、脚手管、腕扣件、穿墙螺栓、止水螺栓 50mm*100mm木方,钉子,止水钢板(3mm)。 3、机械准备: 3.1.主要加工机具:圆锯、压刨、钉锤、电钻、平刨、单头扳手、钢丝钳、手提电锯。 3.2.主要测量机具:墨斗、激光垂准仪、水平尺、线坠、卷尺、直尺、工程检测尺小线。 4、现场准备: 4.1.根据图纸要求,放好轴线和模板边线,定好水平控制标高,并办好预检。 4.2.首先测建筑的边柱或者墙轴线,并以该轴线为起点,引出每条轴线,并根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线,边线以及外侧控制线,施工前4线必须到位,以便于模板的安装和校正。 4.3.利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求,直接引测到模板的安装位置 4.4.模板涂刷脱模剂,并分规格堆放。 二、高支模部位: 在1轴左侧,J-M轴/7#跨间有一消防水池,高度为9.67 m。4、5、6#跨在地下外墙部分基础埋深-10.00米,

模板及高支模施工方案

模板工程(含高支模)施工方案 一、工程概况 工程名称:江南景苑 建设单位:湖南天泽房地产开发有限公司 设计单位:湖南金鼎建筑设计研究院 地勘单位:核工业衡阳第二地质工程勘察院 项目规模:本工程由2栋26层住宅以及1栋6层住宅组成,总建筑面积约31280.1m2。 工程特点:地下一层层高 3.9m—5.7m,最大梁400×1000,最大跨8.4m。地上一层为门面层高4.5m最大梁300×600最大跨7.8m。地上二层为转换层层高6m最大梁800×1200㎜,最大跨7.8m 根据规范地下室和转换层为高大支模体系。 二、编制依据 1) 2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5)《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、材料选用 支模架的材料采用φ48×3.5mm钢管,(直角、旋转、接头)扣件,木楞50×100mm×2000㎜,模板采用2440×1220×18mm夹板,采用φ14对拉螺杆。 四、支设方案 1、模板及支撑体系: 针对本工程特点以及结合我公司在深圳地区的施工经验,在本工程中将采用由木模板、木方、钢管、对拉螺栓、“3”型卡扣等组成的模板及支撑加固体系。在模板工程施工中主要抓住以下几方面:

1.1投入适量的新九夹板做模板,全部采用50×100mm的木方,对墙柱梁板的模板支撑、螺栓间距等要经过计算确定。 1.2利用我们的成熟经验,改进支模工艺,保证梁柱接头的混凝土质量,消除混凝土质量通病。 1.3针对结构工程施工中的重要部位,对模板及支撑必须进行详细计算,对结构转换层的模板及支撑单独计算,以确保支设牢靠、不出意外。 1.4后浇带处的梁板模板及支撑不得随意拆除以免出现裂缝,必须在后浇带混凝土浇筑完成后达到一定强度后方可拆除。 1.5内脚手架采用采用满堂红扣件式钢管脚手架,钢管架必须严格按施工计算书搭设。标准层内架立杆可采用标准可调顶撑,其可调范围为 2.6m~4.8m,满足施工要求。 2、结构各部位配模方案: 钢筋混凝土墙体如地下室外墙、水池水箱、化粪池等有防渗要求的,采用Φ14圆钢制作的止水对拉螺栓,如图:

高支模专项施工方案最终版

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1建筑概况 (2) 3 模板及支顶系统设计 (2) 3.1模板支撑系统的选型 (2) 3.4梁、板立杆间距 (2) 3.5扫地杆、纵横水平拉杆设置 (3) 3.6对顶抱柱 (3) 4 施工顺序 (3) 4.1钢管支顶施工顺序 (3) 4.2主要施工方法及质量保证措施 (3) 4.3模板支顶安装质量保证措施 (4) 4.4模板拆除的技术要求 (5) 5 安全设施和管理措施 (8) 5.1安全设施 (8) 5.2安全管理机构 (8) 5.3安全管理与监控 (8) 7、监测方案 (11) 7.1观测点布置 (11) 7.2观测方法 (11) 8 安全应急救援预案 (11) 8.1安全事故应急救援架构 (11) 8.2发生高处坠落事故应急求援 (12) 8.3发生支模坍塌应急救援 (13)

1 编制依据 施工图纸; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ62-2008; 《木结构设计规范》GB 50005-2003 建设部、省、市有关高支模施工技术、质量、安全和文明的规定。 2 工程概况 2.1建筑概况 本工程建筑面积5236.78m2,工程地上1层,层高4.5米。 支顶采用扣件式钢管脚手架,梁底模和侧模均采用18mm厚木胶板,φ14对拉螺杆,采用满堂钢管脚手架支模。 脚手架基础处理: ⑴、素土分皮回填夯实,压实系数符合要求。 ⑵、浇筑C15混凝土100厚垫层或槽钢铺底。 3 模板及支顶系统设计 3.1模板支撑系统的选型 3.1.1梁、板模板采用12mm厚木胶板; 3.1.2次龙骨采用50×75mm木枋;大梁主龙骨采用单钢管(Φ48×3mm),小梁主龙骨采用单钢管;侧模肋枋采用50×75mm木枋; 3.1.3扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Φ48×3mm钢管。 3.4梁、板立杆间距 支顶采用钢管脚手架,底模采用12mm厚木胶板,采用满堂钢管脚手架支模。 板立杆纵横间距1200mm,梁立杆纵横间距900mm,立杆承重连接方式为可调托座,托梁为单钢管。

建设部高支模规定完整版

建设部高支模规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 1总则 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 2方案管理 方案编制 2.1.1施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2.1.2专项施工方案应当包括以下内容: (一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 (三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 (四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。

(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 (六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 (七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。 审核论证 2.2.1高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会: (一)专家组成员; (二)建设单位项目负责人或技术负责人; (三)监理单位项目总监理工程师及相关人员; (四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员; (五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。 2.2.2专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 2.2.3专家论证的主要内容包括:

(完整)施工技术交底(高支模)

施工技术交底记录

柱模板工艺流程:弹柱位置线→安装柱模→安装柱箍→安拉杆斜撑进行校正加固→验收。 梁、板模板安装工艺流程:弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁板支模架→安装梁底模→梁底按设计要求起拱→绑筋后安装侧模并校正加固→安装板底木楞→调整板标高并起拱→铺设平台板模并堵缝→支模架加固等检查→验收。 2、操作工艺 (1)支模架的搭设 本工程高支模满堂高支模搭设间距要求立杆间距为900×900㎜,立杆加设剪力撑、斜撑,并加设水平加强层;梁底模板立杆采用600×600㎜间距,梁板底第一锁口扣件下均加设保险扣(即双扣件),在离地300㎜内搭设扫地杆,纵横水平杆步距为1.5m,立杆上部自由端≤500㎜,上部顶托伸出长度≤200㎜。钢管支撑的立杆要垂直、平稳,纵横水平杆、剪刀撑要拉紧扣实,确保支撑体系的稳定性。 (2)按设计标高及安装示意图安装,对于支承梁跨度大于4m及悬臂梁跨度大于或等于2m时,梁底板按梁跨度的3‰起拱,对于跨度大于或等于4m的板,要求板跨中起拱L/400(L为板的短向跨度)。 (3)梁、板模板在安装时,所有梁底接头、梁侧模与底模接口、平板模板拼缝等接口处均应用专用海绵胶带纸贴缝,以免混凝土浇筑时漏浆。平板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。 (4)针对不同的梁高度,采取如下加固方式: 梁高<500时,底模及侧模小楞木枋间距≤300㎜,支撑立杆2Φ48×3.0mm钢管,沿梁长方向@900,二根立杆之间距离≤900。 梁高500≤h<700时,底模及侧模小楞木枋间距为≤250㎜,支撑立杆2Φ48×3.0mm钢管,沿梁长方向@900,二根立杆之间距离≤600,梁高中部设一根Φ12对拉螺杆@450。 梁高≥700时,在梁高中间及上口处设对拉螺杆二道@500,底模及侧模小楞木枋间距≤250,支撑立杆三根Φ48×3.0钢管,沿梁长方向@600,三根立杆之间距离≤600,中间一根在梁中心线位置,立杆步局1600㎜,梁底设一道,底部设一道扫地杆,距地(楼面)15-20cm。 对高度≥800的梁,则加三道对拉螺杆@500,对于反梁,则用Φ20钢筋焊一个T形支腿支承模板,以确保梁几何尺寸及标高位置,其T形支腿的间距不大于@400。 (5)梁板、楼梯施工缝模板留设,根据钢筋的规格、间距,使用15mm厚木胶合板模板,作成“梳齿状”,卡在钢筋上。并用钢筋支顶牢固。混凝土浇筑完后将施工缝模板拆除,重复使用。 (6)楼板混凝土标高控制应在所有柱筋上用红油漆施测一个50cm高的标高控制点。 (7)将模板内杂物清理干净(对无梁的板,灌注混凝土前有一侧板端不封,留作清扫口用,对有梁的板,可以封堵,有梁端清扫口即可),办理预检手续。 三、高大模板支架搭设构造要求 1、每根立杆底部应设置50×50㎜小模板。 2、支模架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于300mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。 3、立杆接头必须采用对接扣件连接。对接,搭接应符合下列规定: (1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心在主节点的距离不宜大于步距的1/3; (2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘距离不应小于100mm。 4、支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm; 5、支架立杆根部的可调底座伸出长度<300mm,顶部的可调托座伸出长度≤200mm。 6、剪刀撑的构造:剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 7、连墙件 (1)竖直方向每2个步高或每层楼面或沿柱高每4米设置。(本方案每步均需设置) (2)水平方向至少每3跨设置。 (3)如周边无既有建筑物,应采取其它有效措施。(由于本工程周边无既有建筑物,所以要求必须先浇捣框架柱及四周的砼结构,利用框架柱及四周的砼结构做为刚性的连墙件刚性连接) 8、所有梁支撑排架与楼板支撑排架连成满堂脚手架整体。

高支模及混凝土浇筑方案

9#楼高支模及混凝土浇筑方案 一、工程概况及说明: 龙湖北城天街东地块一标段工程地处成都市金牛区五块石王贾大道东侧,是龙湖集团在成都北门的地标工程,由成都龙湖北城置业有限公司开发,四川省城市建设工程监理有限公司监理,四川省中普建设有限公司承建,成都市质检站监督。 本工程由五栋高层建筑组成,地下一层,5#、6#、7#楼均为23层高层住宅,8#楼为18层公寓,9#楼为12层写字楼,前三层局部为商业裙楼,总建筑面积139978㎡。 二、编制依据: 龙湖北城天街东地块3标段9#楼施工图纸 龙湖高支模方案 建筑施工手册 三、编制目的: 9#楼塔楼部分为6米层高,中间3米位置有一层夹层梁,为满足设计要求及甲方工期要求,该部位我司拟采用两次支模一次浇筑混凝土的方法即浇筑上层梁板混凝土时同时浇筑下层夹层梁,以达到节约工期的目的。 四、支模方案: 该部分塔楼支模方式与楼层支模方式相同,立杆间距不大于1000,先支设夹层梁满堂架及梁底模,钢筋绑扎完成后,木匠加固梁柱,再搭设上层梁板,夹层梁位置满加一层水平杆,达到稳定效果,底部扫地杆及剪刀撑搭设按地下室高支模搭设方式。 五、混凝土浇筑方式: 塔楼楼层层高6米,中间设夹层梁,浇筑前搭好工人操作平台,混凝土一次浇筑需要在楼板预留浇注口(具体预留位置详附图),先浇筑底层墙柱至夹层梁标高,再通过预留口浇筑夹层梁,待夹层梁初凝后再浇筑上部墙柱,最后浇筑楼层梁板。 预留 300孔洞浇注口以满足布料机软管穿下孔洞浇筑夹层梁,夹层梁浇筑采用软管加PVC管浇筑,管子无法达到的梁,采用人工转运浇筑。

混凝土浇筑完成后吊洞处理。 六、安全文明措施: 1、保证立杆间距不大于1000,扫地杆剪刀撑搭设严格按模板方案执行 2、夹层操作沿梁长铺设竹笆板 3、夹层照明需满足要求

高支模(专项)方案技术交底

高支模(专项)方案交底记录 C 1.11编号:004 工程名称施工单位XXXXXXXX有限责任公司交底部位工序名称 交底提要: 高支模(专项)方案技术交底 交底内容: 一、设计概况: 本工程的中学教学楼、小学教学楼、科技综合楼门厅部位梁、板支模高度达到8米,为高支模部分。 架梁最大截面为240mmΧ870mm,板厚100mm;最大开间为9600mmΧ8100mm。 二、支模架设计 模板支撑体系采用钢管扣件脚手架,立管间距横、纵向均为1000mm;钢管步距为1500mm。立管下设垫板,垫板面积不小30cm2;距地200mm设置扫地杆,从扫地杆以上每间隔一排搭设斜撑,角度在450至600之间;外围设置剪刀撑,角度同斜撑;框架梁底两排立管之间加设一道顶托,顶托立杆固定在支模架水平杆上。 三、支模架搭设注意事项 1.厚度达不到要求的钢管,锈蚀严重的钢管一律不得使用。所有钢管均须满扎,不得遗漏。扣件用力拧紧,力度在40KN.M至60KN.M之间。 2.立杆的接头应错开。钢管立杆采用对接扣件连接,并且立杆上的对接扣件应交错布置。两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3.尽可能利用已成型的结构如混凝土柱、剪力墙等,将支撑系统与其进行水平拉结,增加支撑系统的水平变形能力和整体稳定性。 4.严格按经专家评审的方案进行施工,并经企业安全技术部门验收合格后才能进行钢筋的安装和混凝土的浇筑。 5.立杆从梁边出来400mm开始搭设,间距不超过1000mm,在梁中间再加一根斜撑立杆,斜撑立杆交错布置。 6.第一道水平杆距地不超过200mm,第二道水平杆与第一道水平杆的距离不超过1500mm,以上的的水

高支模支撑体系施工及验收管理规定

高支模支撑体系施工及 验收管理规定 The document was finally revised on 2021

附件四:高支模支撑体系施工及验收管理办法 高支模支撑体系施工及验收管理办法 为确保安全生产,提高项目安全、质量生产意识,规范高支模支撑体系施工及验收管理,特下发此办法,望各项目部在高支模支撑体系施工过程中注意以下事项: 一、高支模体系的定义 根据建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上,达到上述某一项或多项限值者定义为高支模支撑体系。 二、高支模支撑体系施工要求 1.高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模专项施工方案》,方案内容必须包括详细的计算书,高支模支撑体系的构造措施,安全、质量保证措施。 2、高支模支撑体系施工前应由项目技术负责人编制详细的《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》,方案内容必须包括详细的砼浇筑顺序,砼浇筑方式,砼浇筑计划,人员、机械配备,安全、质量保证措施。 3、《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》编制完成后,由项目技术负责人将方案报公司技术处审批。 4、方案通过公司审批后,项目部应立刻组织专家对《高支模专项施工方案》、《高支模支撑体系混凝土浇筑专项施工方案》进行方案论证。

5、项目技术负责人根据专家论证意见重新优化方案,方案通过专家最终论证后方可组织施工。 6、高支模支撑体系施工前,项目技术负责人和安全员应做好技术专项交底和安全专项交底。 7、高支模支撑体系施工过程中,项目部应配备专门的质量员和安全员负责高支模支撑体系的施工和施工安全。材料的选用、架体搭设参数和构造措施以及砼浇筑应严格按照论证方案实施。 三、高支模支撑体系验收管理程序 1、每个工程项目施工图纸会审后,项目技术负责人应明确本工程是否存在高支模支撑体系,如存在高支模支撑体系,则项目副经理应填写高支模支撑体系告知单,报公司技术处和工程处。 2、项目高支模支撑体系搭设完成后,砼浇筑前,项目副经理应及时填写高支模支撑体系验收申请单,报公司技术处,同时组织监理、甲方或相关主管部门验收。 3、公司接到项目高支模支撑体系验收申请单后,将立刻组织技术处和工程处相关人员对项目高支模支撑体系进行验收,验收合格后,公司相关负责人将在申请单上签字审批,验收通过后方可组织砼浇筑。如果验收不合格,公司将开具工程检查整改单,项目部立刻组织整改,回复后重新填写验收申请单报公司验收。 4、项目高支模支撑体系砼浇筑过程中,公司将不定时的抽派工程技术管理相关人员对砼浇筑过程进行旁站监督,随时掌控砼浇筑过程中安全、质量控制,项目应积极配合监督管理。

施工技术交底(高支模)

施工技术交底记录 工程名称: 施工单位: 编号: 交底分部(子分部)、分项工程名称:2#楼高支模交底内容摘要: 交底内容: 支撑万案父底

竖向枋木:用50x 80mm木枋水平间距w 300mm,靠柱每边角处必须设一根与柱模用铁钉钉牢,可作为柱模垂直方向稳定及承受柱砼重作用于模板的侧压力及传递该侧压力至柱模板环箍的作用。 模板环箍:用2根①48X 3.0mm钢管,用①12对拉螺杆于柱两对边竖向枋木外按柱截面尺寸夹牢固,每环箍互为置换方向紧贴设置,环箍竖向间距500mm。柱边长》700伽,中间加一道对拉螺杆。 二、施工工艺交底 1、工艺流程 柱模板工艺流程:弹柱位置线T安装柱模T安装柱箍T安拉杆斜撑进行校正加固T验收。 梁、板模板安装工艺流程:弹出梁轴线及水平线并复核T搭设梁板支模架T安装梁底模T梁底按设 计要求起拱T绑筋后安装侧模并校正加固T安装板底木楞T调整板标高并起拱T铺设平台板模并堵 缝T支模架加固等检查T验收。 2、操作工艺 (1)支模架的搭设 本工程高支模满堂高支模搭设间距要求立杆间距为900X 900 mm,立杆加设剪力撑、斜撑,并加设水平加强 层;梁底模板立杆采用600X 600 m间距,梁板底第一锁口扣件下均加设保险扣(即双扣件) ,在离地300 m内 搭设扫地杆,纵横水平杆步距为 1.5m,立杆上部自由端W 500 m,上部顶托伸出长度W 200 m。钢管支撑的立 杆要垂直、平稳,纵横水平杆、剪刀撑要拉紧扣实,确保支撑体系的稳定性。 (2)按设计标高及安装示意图安装,对于支承梁跨度大于 4m及悬臂梁跨度大于或等于2m时,梁底板按 梁跨度的3%。起拱,对于跨度大于或等于4m的板,要求板跨中起拱L/400 ( L为板的短向跨度)。 (3)梁、板模板在安装时,所有梁底接头、梁侧模与底模接口、平板模板拼缝等接口处均应用专用海绵胶带纸贴缝,以免混凝土浇筑时漏浆。平板铺完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。 (4)针对不同的梁高度,采取如下加固方式: 梁高<500时,底模及侧模小楞木枋间距w 300mm,支撑立杆2①48X 3.0mm钢管,沿梁长方向@900,二根 立杆之间距离w 900。 梁高500W h<700时,底模及侧模小楞木枋间距为w 250 mm,支撑立杆2①48X 3.0mm钢管,沿梁长方向 @900, 二根立杆之间距离w 600,梁高中部设一根①12对拉螺杆@450。 梁高》700时,在梁高中间及上口处设对拉螺杆二道@500,底模及侧模小楞木枋间距w 250,支撑立杆三根①48X 3.0钢管,沿梁长方向@600,三根立杆之间距离w 600,中间一根在梁中心线位置,立杆步局1600m, 梁底设一道,底部设一道扫地杆,距地(楼面) 15-20cm。 对高度》800的梁,则加三道对拉螺杆@500,对于反梁则用①20钢筋焊一个T形支腿支承模板,以确保梁几何尺寸及标高位置,其T形支腿的间距不大于@ 400。 (5)梁板、楼梯施工缝模板留设,根据钢筋的规格、间距,使用15mm厚木胶合板模板,作成“梳齿状”,卡在钢筋上。并用钢筋支顶牢固。混凝土浇筑完后将施工缝模板拆除,重复使用。 (6)楼板混凝土标高控制应在所有柱筋上用红油漆施测一个50cm高的标高控制点。 (7)将模板内杂物清理干净(对无梁的板,灌注混凝土前有一侧板端不封,留作清扫口用,对有梁的板,可以封堵,有梁端清扫口即可),办理预检手续。 三、高大模板支架搭设构造要求 1、每根立杆底部应设置50X 50 m小模板。 2、支模架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于300mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须

高支模浇筑楼面混凝土时的注意事项

高支模浇筑楼面混凝土时的注意事项 对浇砼要求 本工程混凝土浇筑拟每次采用一台车泵送料,坍落度为150mm左右,直接将混凝土送到浇筑部位,管道临空,不应布置在浇注层模板上。出料口高度为300mm 左右,避免过大的冲击力。卸料时不得堆料过高,要求均匀放料,采用振动棒进行振捣,其施工水平荷载取值为很小,取值2kN/m2,垂直荷载取值为4kN/m2,要求经计算模板体系安全。 浇注混凝土时,需要有木工随时跟踪加固支撑体系的强度。 高支模部位,梁高大于900mm的梁分层浇注,每层厚度为500mm,上下层浇注时间间隔应小于混凝土的初凝时间。浇注路线:顺着次梁方向,先浇筑梁,再浇板,待1.0h后又回来浇筑高支模部位,再浇注其他部位,再过1.0h后,回来浇注完毕高支模部位楼面,确保分层浇注质量。 浇注混凝土时,模板操作层临边需要围护,作业时,电线不得乱拉、拖地,要求在浇注前每幢楼先设置一个三级配电箱,施工过程中要求不少于两个电工跟踪施工,同时需要现场质安员旁站监督。做到施工有序,发现情况不对,应立即停工,将人员撤至安全地点,待查明原因或经处理完毕,确保在安全状态才能继续施工。 混凝土浇注时,工人应该佩带好劳动保护用品,包括安全帽、安全带和绝缘手套。 现场监测方法 在混凝土浇筑时,须有技术人员和木工跟踪管理,对于脚手架的支撑体系,在大梁交汇处下的部位要进行重点检查,由于浇筑混凝土时间短,主要是全程跟踪,靠目测结合实测数据,测量方法为:在梁下主龙骨上挂锤球,锤球下垂直地面上固定垂直标尺,在垂线上用签字笔作一细标志,并且读取标尺上最初资料(见附图),另外需要依靠建筑施工永久水平点作为参照点,测定地基下沉的数值,用水平仪在架外20m远处测量各个资料。当发现下沉值超过警戒值(警戒值为5mm,控制值为8mm;)时应立即停止上部施工,将人员撤离现场。在下部设立警戒线,组织人员进行加固。可在承载主龙骨中间增设一钢管立杆,减少主龙骨的跨度来满足承载力要求。 门式架立柱垂直度,在门式架体系搭设完毕为安装主龙骨前,通过在最顶层水平杆层上挂锤球校正立杆的垂直度,校正后要求垂直度不超过3mm,符合要求后通过扣件固定,测定并记录垂直度初始值;混凝土浇筑过程中,是通过电子经纬仪在20m开外进行测量,对于垂直度偏差明显的立柱重点测量,当发现垂直度偏差值超过超过原始数据10mm(警戒值)时进入应急状态,采取减轻上部施工活荷载,督促避免堆料过高措施进行缓解,如果垂直度偏差值接近控制值(偏差大于初始值20mm)时需要采取加固措施,如加立杆或剪刀撑。

混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题

混凝土高支模安全专项施工方案编制要点及应注意的问题 一、有关混凝土高支模的相关法规、规范、规程简介: (一)有关混凝土高支模的安全管理法规文件: 1.《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号 2003.11.12发布,2004.2.1起施行。明确规定: 施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,对高大 模板工程等还应当组织专家进行论证、审查。规模标准由国务院建设行政主管部门 会同国务院其他有关部门制定。 2.《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号 2009.5.13发布并施行。相比较2004.12.1发布的建质【2004】213号文: (1)提出了“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”的概念,比“213号文” 规定的范围具体、细化、可操作。 (2)明确规定:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2 及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联 系构件的混凝土模板支撑工程需要编制安全专项施工方案; (3)明确规定:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷载15kN/m2 及以上;集中线荷载20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程需要组织专家论证。 参考: (4)增加了安全专项施工方案编制内容的相关要求。(是对危大方案的统一要求) (5)增加了“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”的论证程序、论证专家 及参加论证会人员、论证内容的相关要求。 3.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质【2009】254号 2009.10.26发布并施行。 (1)本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高 度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于 20kN/m的模板支撑系统,与“87号文”专家论证范围吻合。 (2)在“87号文”的基础上对“高大模板支撑系统”的“验收管理”、“施工管理”、“监督管理”等方面提出了具体要求,特别是对“施工管理”中的搭设、使用与检 查、混凝土浇筑、拆除等方面都做出了明确规定。 (3)针对高支模特点对专项方案的编制要求更加具体。 4.北京市实施《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定京建施【2009】841 号 2009.12.21发布,自2010.2.1起施行。在“87号文”的基础上,对以下方面进行了 细化: (1)成立了领导小组,明确了领导小组的职责。 (2)对专家库(4个模块)的设置和专家条件进行了规定。 (3)对专家的聘任、权利、义务、处罚等方面进行了规定。 (4)对论证程序进行了规定。 (5)明确了对参建各方未按规定进行管理的行为的罚则。 5.北京市针对模架工程等4个模块制定了专家论证细则(略)。 6.北京市于2012.6.1启动北京市危险性较大分部分项目工程动态安全管理平台。(《北 京市危险性较大的分部分项工程安全动态管理办法》京建法【2012】1号)

高支模工程难点重点分析及监理措施

高支模工程难点重点分析及监理措施 xx工程附楼一层层高为6米,大量存在高支模施工,这也是监理的难点和重点。 高支模部位模板支撑、钢筋绑扎、混凝土的浇筑安全隐患较大。对于此等部位施工过程中的支撑体系/脚手架的安全以及防高空坠落措施应作为监理工程师安全监理的重点控制 部位。首先认真审核支撑体系/脚手架施工方案,复核支撑体系/脚手架的计算,保证足够的整体稳定性,要求考虑足够的施工荷载,同时在施工层下部设局部支撑,使荷载传至基础。施工中对支撑体系/脚手架进行重点检查,严格按标准的施工方案实施,督促承包单位确保安全施工。 一、监理对模板工程施工方案的审核 根据主体工程的结构体系、荷载大小、合同工期及模板的周转情况等,综合考虑承包单位所选择的模板和支撑系统是否合理,提出审核意见。 1、审核要重点审定: (1)能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置,对结构节点及特异部位模板设计是否合理(是否采用专用模板); (2)是否具有足够的承载能力、刚度和稳定性,有否可靠

地承受新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中 所产生的荷载; (3)模板接缝处理方案能否保证漏浆; (4)模板及支架系统构造是否简单、装拆方便并便于钢筋 的绑扎、安装、清理和混凝土浇筑、养护; (5)要求承包单位绘制全套模板设计图(模板平面、分块、组装、节点及零件加工图)。 2、对进场模板规格、质量进行检查 目前施工中常用钢组合模板、木模板、胶合板模板、竹胶模板等。监理工程师对模板质量(包括重复使用条件下的模板),外型尺寸、平整度、板面洁净程序以及相应支撑系统进行检查并确定是否可能性用于工程,提出修整意见。重要部位应要求承包单位按要求预拼装。 对承包单位采用的模板螺栓在加工前提出预控意见,确保加工质量及模板连接的牢固。 3、隔离剂(脱模剂) 选用质地优良和价格适宜的隔离剂是高混凝土结构构件表 面质量和平共处降低模板工程费用的重要措施。各种隔离剂都有一定的应用范围和应用条件。在审批时应注意: (1)注意脱模剂对模板的适用性。如脱模剂用于金属模板时,应具有防锈、阻锈性能;用于塑料模板时,应不使塑料软化变质;用于木质模板时,要求它渗入木材一定深度,但

高支模区域砼浇筑安全技术交底

高支模混凝土浇筑安全交底 本次浇筑部位顶板部位结构高度为9.85m,最大梁截面为300×800mm,最大梁净跨12 m,板厚140mm,属于超过一定规模较大危险性分项工程。为确保施工安全及混凝土浇筑质量,结合该部分超过一定规模较大危险性分项工程特点,进行混凝土浇筑安全技术交底。 一、混凝土浇筑原则 混凝土浇筑确保模板支架施工过程中均衡受载,同楼层混凝土浇筑原则:先非高支模区域,后高支模区域;先浇筑竖向构件后浇筑水平构件;平面浇筑顺序按平衡对称,先浇筑非悬挑构件后浇筑悬挑构件,以增加高支模系统的稳定性。 二、施工准备 1、主要安全用具准备 对讲机、手电筒、扣件扳手、经纬仪、水准仪、安全带、应急面包车、棕绳等应急用具 2、作业条件 ①.根据现场实际情况和浇筑部位要求布置1台56m长泵,泵车架设路线材料清理干净,道路畅通,基础结实。 ②.各种专业管线已埋设完毕,钢筋隐检、模板支架预检已完成。 ③. 振捣设备调试正常及备有一定数量的振捣棒。 ④. 放料处、浇筑点、现场负责的联络信号设备已准备就绪。 ⑤. 人员通行安全通道已搭设完成,四口五临边也已围护 ⑥. 所有参与和配合浇筑的人员必须了解本安全交底事项并落实 ⑦.浇筑区域架子工随同巡查,发现险情立即暂停浇筑,并立即上报处理 ⑧.所有参与和配合浇筑的人员必须对自己所负责任及区域了如指掌 ⑨. 高支模方案、作业区域根据要求通过了验收 三、混凝土浇筑 (1)梁、板混凝土一般浇筑采用“赶浆法”施工,当梁高大于400mm 时应分层浇筑,分层高度不大于400mm,浇筑前应先浇水充分湿润模板。然后梁板同时浇筑呈阶梯状不断推进。高支模区域浇筑应从中间向两侧对称浇筑。 (2)高支模部分梁板混凝土浇捣拟采用1台长泵、3台振动棒对称浇筑,逐步向外均匀浇捣,混凝土不得集中堆放,及时拨开,振动时不得用振动棒撬住摸板或钢筋振动。 (3)浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋

相关文档