5.2.2 施工技术记录及签证表式样张

发电机检查(隐蔽)签证 D016 工程名称施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号机组序号 检查内容检查结果 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构验收意见签名 班组年月日施工处年月日项目部质检部年月日建设(监理)单位年月日

发电机转子通风试验(隐蔽)签证 D017 工程名称机组序号施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号出厂日期 ()端部供风()风区供风 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 平均1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 试验结论: 班组年月日质检部年月日工程处年月日监理年月日

全封闭组合电器(GIS)安装调试

全封闭组合电器(GIS)安装调试 发表时间:2019-05-28T10:55:39.433Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:赵清山 [导读] 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。 (酒钢集团能源中心甘肃省 735100) 摘要:全封闭气体绝缘高压开关柜(GIS)是我国供电系统目前使用量较大的一种新型开关柜。其基本特点是:金属封闭、气体绝缘、母线室和断路器室采用独立的间隔单元气室封闭,所有控制测量、保护采用传感技术及智能化控制系统,具有免维护、可靠性高、易于安装建设、抗严酷环境条件、维护工作量小等优点。本文以甘肃某电厂300MW机组变电所GIS室的安装为例介绍GIS的安装、调试、运行前的检查等。 关键词:GIS;安装;试验 引言 甘肃某电厂300MW机组变电所位于该公司工业园区,主要为该公司新建330KV变电所及铁合金、轧钢变提供动力电源,变电所选用山东泰开开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),共安装了8个间隔,即1个进线间隔、2个出线间隔、2个主变间隔、2个高厂变间隔和1个启备变间隔。该GIS系统主要元件包括:封闭式断路器、封闭式隔离开关、接地开关、母线筒、电流互感器、电压互感器、封闭式氧化锌避雷器、充气套管、电动操作机构、弹簧操作机构、控制柜及电器中间箱等。 1 工作原理 电网各种操作信号和故障信号通过中控室传到本间隔后,由断路器切断或接通网路,用隔离开关将需要停电(或检修)部分进行隔离。断路器与隔离开关之间装有电气联锁,隔离开关与接地开关之间装有电气联锁,以防止误操作,保证安全。 2 工艺特点 (1)本工艺将GIS本体的连接、拼装、电气一二次连接、电气及机械性能调试等一系列复杂的工序有机合理地结合起来,使其安装操作规范化、简单明了、易于掌握、实用可靠,避免了反复调试。 (2)本工艺能节省工时,提高效率,同时确保设备的可靠运行。 (3)本工艺适用于110kv及以上供电系统变电所GIS的安装。 3 工艺步骤 3.1 GIS连接安装 3.1.1安装前的准备工作: (1)对安装现场的一般要求:GIS的现场安装应在配电室的土建工程彻底完工、电缆沟槽施工完毕且具备照明及现场安装电源之后进行。配电室应保持干燥,配备通风装置以及现场的温度、湿度满足设备安装要求。 (2)设备运到施工现场后,及时进行开箱检查。开关柜外壳应无碰撞痕迹、各部位螺栓应紧固、油漆完整无锈蚀现象。检查开关柜铭牌上的参数是否与设计图纸要求相符,产品说明书、合格证、备品备件等技术资料是否齐全,并做好收集工作。 3.1.2 GIS就位 (1)用液压叉车将开关柜运至基础槽钢附近后,按设计图纸要求,利用门型吊装支架将第一面开关柜安放在基础槽钢预先设定好的位置,将开关柜固定螺栓插入基础槽钢上相应的螺纹孔中安装到位,并调整开关柜使其与地面垂直。把开关柜调平、对齐之后,锁紧固定螺栓,将其固定在基础槽钢上。 (2)用同样方法将第二面开关柜运至第一面柜附近约1米远(以能容一人宽的距离为限)的位置并进行调整,使两柜盘面保持在同一水平面上。将其余间隔的设备按顺序排列摆设到位,附件,备品排放整齐。 3.2 GIS拼装 3.3.1 拼装前的准备工作 (1)认真清扫配电室卫生,保持室内清洁无灰尘。 (2)按制造厂要求的顺序和编号进行装配,组装时以母线筒为基础,逐级安装。 (3)将开关柜外表面清扫干净后,拿掉母线套筒防护罩并拆除套筒外侧法兰挡板,对导体、触头、盆式绝缘子等进行检查清洗。 3.2.2 各元件之间的密封面在安装时必须按下述装配规则进行: (1)先用洁净的无纺布和脱脂棉蘸无水酒精(或丙酮)将套筒内表面、法兰连接面及母线铜排清理干净。 (2)再用绸面仔细清擦密封面,严格排除微小的尘砂。 (3)将O型密封圈圈酒精仔细清洗,严格检查密封面确认无缺陷及无微小尘砂。 (4)将真空硅脂用手指(清洁)均匀地涂抹在密封槽内,然后装入擦净的O型圈上再均匀抹一薄层真空脂,平行移动第二面柜缓慢接近第一面柜。最后合上两密封面。移动过程中,必须仔细对联结处的插入式触头,使插头端正地插入装好,连接叉件的触头插入深度应符合产品技术规定,两柜母线及套筒法兰完全接触后,检查接触面吻合情况,如有错位应及时调整。 (5)密封法兰上的螺钉必须对称地均匀拧紧,使二法兰面平行吻合,使各螺钉受力均匀,以保证密封面均匀压紧,密封部位的螺栓使用力矩扳手紧固,力矩值符合产品的技术规范。 3.2.3 各部元件组装完后,再依次安装下列零部件。 (1)装配断路器、隔离开关与电流互感器二次控制线与电器中间箱和控制柜之间的连接。 (2)装配各气隔单元与控制柜之间的充气管道。 (3)为使全部外壳可靠接地,同相全部相邻两法兰之间装有铜质软联结。安装时,应在每台断路器底座接地螺栓处接好接地。(4)GIS安装固定:按照前面步骤,将剩余的开关柜连接完毕后,即可进行GIS的安装固定。每面盘的临时固定点应不少于2处。(5)接地线安装

220kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统

摘要:对湛江发电厂220 kV全封闭组合电器(GIS)的防误操作系统进行了分析,指出GIS装置防误操作系统的缺点,提出了提高其可靠性的措施。 关键词:全封闭组合电器开关设备防误操作 全封闭组合电器(GIS)具有较高的安全可靠性,在我国110 kV及以上电压等级的升压站中得到越来越广泛的应用。它与传统分散元件式开关装置相比有很多新的特点,如果使用不当,会造成带负荷拉合刀开关等恶性事故。针对GIS的特点,正确设计和使用防误操作系统,才能减少误操作。 湛江发电厂二期工程220 kV升压站采用沈阳高压开关厂引进日本日立公司技术制造的ZF6-220户外型全封闭SF6组合电器,结合电厂地处沿海、气候潮湿和盐雾大的特点,采用了室内升压站形式,一次主接线为双母线接线,如图1所示。断路器为分相气动操作,隔离开关、接地刀闸操作机构为三相联动电动操作,接地刀闸只能就地操作,断路器、隔离开关可以远方、就地操作。 信息来源:https://www.wendangku.net/doc/e610143416.html, 1 防误闭锁配置及存在的问题 在湛江发电厂GIS的防误操作技术措施中,防止误分、误合断路器是靠编制提示性设备双编号来实现的,

隔离开关与接地刀闸之间无机械闭锁,防止带负荷拉合刀开关、带电合接地刀闸、带接地刀闸合刀开关是靠刀开关、接地刀闸控制回路电气联锁、合理使用机械锁、合理投退控制电源及制定合理的操作规则来实现,防止隔离开关、接地刀闸分合不到位是通过在控制回路中设置分合到位停电动机回路、分合闸指示牌显示和机械锁指示来实现,GIS的金属外壳全部接地,不存在带电间隔,传统的防误入带电间隔就不存在了。下面分别介绍这些措施。 1.1 隔离开关、接地刀闸的电气联锁 GIS以断路器或电压互感器为单位分成一个个间隔,各间隔的隔离开关、接地刀闸的电气联锁回路集中于间隔的汇控柜内,每个汇控柜设有总闭锁解除钥匙旋钮和“远方-就地”切换开关,控制、信号电源采用220 V直流电源,这些回路起到闭锁不正确操作的作用。下面以3号主变压器2203间隔为例解析变压器-线路间隔的电气联锁(联锁投入时),如图2所示。 信息来 源:https://www.wendangku.net/doc/e610143416.html, 1.1.1 操作条件 断路器2203与隔离开关、接地刀闸无联锁。主变压器出口隔离开关22034操作条件:断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0,以及出线接地刀闸220340分闸。Ⅴ母线隔离开关22035操作条件:当Ⅵ母线隔离开关22036分闸时,断路器2203、断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0、Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸;当Ⅵ母线隔离开关22036合闸时,Ⅴ母线、Ⅵ母线母联断路器2056及两侧隔离开关20565、20566合闸,Ⅴ母线接地刀闸225甲00分闸。Ⅵ母线隔离开关22036操作条件与Ⅴ母线隔离开关22035类似。出口隔离开关出线侧接地刀闸220340操作条件:出口隔离开关22034分闸,主变压器低压侧检测无电压。断路器两侧接地刀闸2203B0和2203C0的操作条件:断路器两侧隔离开关22034,22035和22036分闸。 1.1.2 存在问题 由图2可看出,除了出口侧有短路或未恢复热备用等非正常状态会造成人为误操作外,在正常联锁情况下,任意操作升压站内的断路器、隔离开关和接地刀闸都不会发生人为误操作。但存在以下问题:a)操作的不唯一性。每个间隔的隔离开关、接地刀闸共用一个控制电源,没有确定操作某一元件的措施,这是会造成设备损坏的。例如在该间隔的断路器、隔离开关和接地刀闸都分闸的情况下,合上间隔的控制电源后,

全封闭组合电器技术规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2×300MW机组 S F6全封闭组合电器 技术规范书

1、总则 1.1本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期(2×300MW)工程的330kV 及110kVSF6全封闭组合电器。它提出了对全封闭组合电器及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经供、需双方共同确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 使用环境条件 2.1 环境条件 2.1.1 安装场所户内安装 2.1.2 海拔高度1621m 2.1.3 平均相对湿度47% 2.1.4 运行环境温度-31.6~+38.4℃ 2.1.5日照0.1 W/cm2 2.1.6复冰10 mm 2.1.7地震耐受能力(按动态法计算和试验,正弦三周波,并考虑连接导线和电缆的影响)。 水平加速度0.25g(烈度VII度,g为重力加速度) 垂直加速度0.125g 2.1.8 污秽等级III级爬电比距采用2.65cm/kV 2.2 系统条件 2.2.1 额定电压:330kV(110kV)

电气设备安装调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB

50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

GIS全封闭组合电器要点

GIS全封闭组合电器 一.概况 60年代中期,美国制造了第一套GIS设备,使高压电器发生了质的飞跃,也给配电装置带来了一次革命。它具有占地面积少、元件全部密封、不受环境干扰、可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量少、安装迅速、运行费用低等优点,引起世界电力部门的普遍重视。40年来,GIS设备迅速发展,欧洲、美洲、中东的电力公司都规定配电装置要用GIS设备,在亚洲、非洲、澳洲的发达国家也基本上要用GIS设备,在南非有800KVGIS设备投入运行。 我国GIS设备的研制工作起步于60年代,与世界其他国家基本同步,1971年我国首次试制成功110KVGIS设备,并投入运行,自改革开放以来,我国大型核电站、火电站、水电站、变电站先后都选用了GIS设备、例如大亚湾、秦山核电站,广洲抽水蓄能电站,四川二滩水电站,浙江北仑港,上海石洞口,广东沙角等火电厂,广东江门、云南草铺等变电站,三峡水电站的升压变电站,自80年代以来,国产大型GIS设备也投入运行, SF6全封闭组合电器配电装置的英文全称是Gas Iusulated Sub Station ,可缩写成GIS。现在已习惯SF6全封闭组合电器配电装置俗称为GIS。与常规配电装置一样,它是由断路器、隔离开关、快速或慢速接地开关、电流互感器、避雷器、母线及这些元件的封闭外壳、伸缩节和出线套管等组成。也就是将上述间隔的配电装置设备通过封闭式组合,加装在一个充满一定压力的SF6气体的仓内,其间电气绝缘可依靠间隔内SF6气体保证。SF6气体同时也起灭弧介质的作用。 GIS设备除有优越的技术性能外,由于GIS采用了最小电气距离的封闭组合结构,其最大的优点就是设备所占的土地面积只有常规设备的15%--35%这对我国节约土地的国策是非常有利的,十分符合我国的国情。 由于GIS的带电体和绝缘元件均封闭在金属外壳内,不受外界环境的影响,且布置的重心低,抗震能力强,因而它适宜使用在环境条件恶劣的地区。 GIS设备加工精密、选材优良、工艺严格、技术先进。另外绝缘介质使用SF6气体,其绝缘性能、灭弧性能都优于空气。断路器的开断能力高,触头烧伤轻微,因此GIS设备的检修周期长、故障率低,所以GIS设备运行安全可靠,维护工作量少。 GIS设备各个元件的通用性强,采用积木式结构,尽量在制造厂组装成一个运输单元。电压较低的GIS可以整个间隔作为一个运输单元,运到施工现场就位固定。电压高的GIS设备由于运输件很大,不可能整个间隔运输,但可以分成若干个运输单元,对运输单元进行少量的安装、调整试验以后进行拼装,就可以投入运行与常规的设备相比,现场工作量减少了80%左右,所以GIS设备安装迅速,施工费用省。在现代大型发电厂中尤为重要。 GIS设备的导电部分均为外壳所屏蔽,外壳接地良好,其导电体所产生的辐射,电场干扰等都被外壳屏蔽了。噪音来自断路器的开断过程,也被外壳屏蔽了。因此GIS设备不会对通信、无线电进行干扰。 GIS设备有户外式和户内式两种 二.基本原理和结构 1.基本结构 GIS一般可分为单相单筒式和三相共筒式两种形式。220KV及以上电压等级通常采用单相单筒式结构,每一个间隔(GIS配电装置也是将一个具有完整的供

全封闭组合电器(GIS)技术规范书

全封闭组合电器(GIS)技术规范书 广电集团深圳供电分公司110kV全封闭组合电器技术规范书工程名称:110千伏香蜜湖变电站建设单位:广电集团深圳供电分公司设计单位:珠海电力设计院有限公司供货商:签定日期:2004年11月30日. 中国南方电网广电集团深圳供电分公司110kV香蜜湖变电站110kV全封闭组合电器(GIS)技术规范书目次1. 总则 2. 技术要求 3. 供货范围 4. 技术服务 5. 工作安排 6. 备品备件及专用工具7. 质量保证和试验8. 铭牌、包装、运输和贮存9. 技术参数差异表附录: 1.电气主接线图GIS平面布置图. 中国南方电网广电集团深圳供电分公司110kV香蜜湖变电站110kV全封闭组合

电器(GIS)技术规范书 1 总则本设备技术协议书适用于110kV气体绝缘金属封闭开关设备,它提出了GIS设备应满足的基本要求,功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本协议书的要求。如有异议,应填写《技术参数差异表》。本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。本设备技术协议书经买、卖双方确认后作订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。本设备技术协议书未尽事宜,买卖双方协商确定。 2 技术要求应遵循的主要现行规范、标准GB156-93《标准电压》-

1997《高压输变电设备的绝缘配合》GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》GB1984-89《交流高压断路器》GB2706-89《交流高压电器动热稳定试验方法》GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB2900《电工名词术语》GB5273《变压器、高压电器和高压套管的接线端子》DL/T593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》GB4109-88《高压套管技术条件》GB1103-89《高压开关设备六化硫气体密封试验导则》GB1207-1997《电压互感器》GB1208-1997《电流互感器》DL/T617-1997《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T728-2000《气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则》环境条件周围空气温度最高温度:45℃最低温度:-10℃最大日温差:25K 日照强度:/cm 2 2中国南方电网广电集团深

电气设备专项检查表

电气(专项)安全检查表 检查人:检查时间: 目的 对公司用电及变配电安全管理中可能存在的隐患、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全 要求要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施。内容见检查项目 序号检查项目检查标准检查方法 (或依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 变配电间管 理 1.配电间房屋完好(屋顶不漏,四周排水畅通,清洁,明亮,通 风) 2.变配电设备设施均接地良好; 3.消防器材配备齐全并在有效期内,摆放合理; 4.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品; 5.变配电室内通风良好; 6.变配电室内无乱接乱拉电线现象; 7.电线无断股现象; 查现场管理

8.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正 常; 9.门口应设置挡鼠板,不低于35cm,便于人员进出。 2 配电装置 电气设备 1.电气设备运行中的电压、电流、温度等指标正常,无违反标准现 象; 2.电气设备完好,绝缘性能良好; 3.缘部件无裂痕,掉碴情况; 4.配电柜符合安全要求; 5.配电柜安装按标准进行设置和安装。 6.易燃易爆区域的电气设备均达到防爆级别; 7.电机接地良好; 8.各连接点是否牢固可靠;有无松动、破损、烧蚀等现象 9.外壳及其它各处接地是否良好; 10.各铜排线牢固,无氧化现象; 11.熔断器良好.能起保护作用; 12.各种仪表工作正常,精确度符合要求; 13.刀闸触头良好,无发热无变色或变红,绝缘瓷瓶无裂纹及放电痕 迹,刀闸和导带连接处完好; 14.防护装置齐全.定期测试; 查现场管理 及设施

全封闭组合电器的结构及其应用特点

全封闭组合电器的结构及其应用特点 一、结构 该设备包括断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、氧化锌避雷器、三级共箱母线、出线套管、电缆连接装置、电气控制柜等基本元件,还有伸缩节等其他附件。可按用户要求组合成各种接线方式。 1:GIS外壳筒体结构 该GIS为分箱式结构,母线为三极共箱式结构; 壳体为铝壳体,铝壳体采用高强度铸铝合金和铝板卷制焊接两种形式,其额定电流可达3150A,铝壳体可以安装在户内和户外。壳体拔口采用“一次拉伸成型”技术,使筒体拔口一次拉伸成型,避免了接口的不规则性。便于实施自动焊接工艺,提高焊接质量。 2:绝缘件 绝缘件的质量状况对GIS产品绝缘水平起决定作用。GIS的绝缘件包括连结用的盘式绝缘子,柱式绝缘子、绝缘支座、开关操作用的绝缘拉杆等。 3:密封结构 室内部分只有一套密封。室外部分有两套密封,一套主密封,在主密封外面还加了一套防水、防尘圈。 4:气室划分 该GIS按布置结构划分成若干个气室,每个气室A、B、C三极通过气连装置连通,就近装设一支密度继电器和一个充放气接头并在气室内装设若干个吸附剂。密度继电器直接装再GIS气室侧,用于监视气室内SF6气体状况可提供给3对报警接点,即高气压报警接点,低气压补气报警接点,低气压闭锁接点,应用户要求可提供带压力指示的表型密度继电器。该密度继电器具有温度补偿功能,其动作不受环境温度的变化。吸附剂用于吸附气室内的SF6气体水分的含量。 5:波纹管 GIS按布置与结构,在适当的位置设置一定数量的波纹管,主要用于吸收断路器操作时的震动和消除安装误差造成的应力。 6:电联接 电联接是GIS中广泛采用的部件,用于连接导电零件,以构成主导电回路,实现的连接可以是直通型,T型或L型,连接的导体可以是某标准元件的动触头,出线套管或电缆的断头,也可以是实心或空心的导体,其目的是保证主回路能长期通过额定电流和承受额定动热稳定电流,又确保极对地或断口间的绝缘强度。 二、应用特点 配电装置(变电站中开关、母线、避雷器等的总称)在安装时,各带电部分必须满足一定的绝缘距离要求,设备工作环境不是很理想,这不单会导致增加工程占地面积,增加在某些环境下修建变电站的困难,也使设备的可靠性不是很高。 与常规配电装置相比,全封闭组合电器的主要差别在于常规配电装置的各个部分是暴露在空气中,而组合电器中的断路器、隔离开关、母线和互感器等都是浸泡在高性能绝缘材料中,如真空、SF6气体等,其中以SF6应用得最为广泛。

电气设备安装检查调整记录

目录 目录...................................................................................................................... 错误!未指定书签。主要设备进场验收记录...................................................................................... 错误!未指定书签。安装工程设备、材料合格证总汇...................................................................... 错误!未指定书签。建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 ................................. 错误!未指定书签。及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) ................................................. 错误!未指定书签。电气照明器具通电安全检查记录...................................................................... 错误!未指定书签。大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 ............................................................. 错误!未指定书签。电气照明、动力试运行记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备安装检查调整记录.............................................................................. 错误!未指定书签。电气设备交接试验记录...................................................................................... 错误!未指定书签。电力电缆试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。电机试验记录...................................................................................................... 错误!未指定书签。交流耐压试验记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。绝缘电阻测试记录.............................................................................................. 错误!未指定书签。

电气安装工程质量验收记录文本表[全套]

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (11) 电气设备交接试验记录 (12) 电力电缆试验记录 (13) 电机试验记录 (14) 交流耐压试验记录 (15) 绝缘电阻测试记录 (16) 接地电阻测试记录 (18) 避雷针、带安装记录 (19) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (22) 接地装置施工隐蔽记录 (23) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (24) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (25) 电缆中间、终端头制作安装记录 (27)

漏电保护装置检测记录 (28) 电气设备调整、试验记录汇总表 (29) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (30) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 33 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 34 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装.. 37 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (38) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (39) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (40) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (41) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (42) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (45) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (48) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (49) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (52) 槽板配线检验批质量验收记录表 (53) 钢索配线检验批质量验收记录表 (54) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (55) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (56) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (58) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (59)

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准 序号控制内容验收标准 1 主要设备、材料、 成品和半成品(1)有进场检验记录和合格证,安装使用维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式变电 所高压电器及电瓷 制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电池 柜,不间断电源 柜,控制柜,动 力、照明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出厂试验记 录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊 接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩 短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m时,柜后的通道 应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在 通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间 还应增加出口。 (7)当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有 一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小 于2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部 应高出地面10㎜. (9)混凝土基础台应高出地面50㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈

和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5㎜,水平误差每米不大于1㎜,但总误差不大于5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,接线 盒 (1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,零件齐全。 1.5 电线,电缆(1)合格证书,生产许可证; (2)安装完好,抽检的绝缘层完整无损,厚度均匀, 线蕊直径符合要求。 1.6 导管 (1)钢导管无压扁,内壁光滑,无严重锈蚀,油漆完 整,表面有阻燃标记和厂家,管径、壁厚均匀。1.7 电缆桥架,线槽 (1)有合格证,部件齐全,表面光滑无变形; (2)桥架涂层完整无锈蚀。 1.8 封闭母线、插接母 线,裸母线、裸导 线 (1)合格证和安装文件齐全,标志清晰,附件齐全; (2)外壳不变形,母线搭接面平整,镀层覆盖完整, 无起皮和麻面。 (3)裸母线平直,无明显划痕,厚度和宽度符合标 准; (4)裸导线不松脱,扭折和断脱线径符合标准。 2 架空线路及杆上电 气设备安装(1)坑深不深于设计100mm,不浅于设计50mm; (2)架空线弧垂直为设计值±5%水平排列同档导线 间弧垂直为±50mm。 (3)接地装置的接地电阻必须符合设计要求杆上变压

电气设备(专业)安全检查表-

电气设备(专业)安全检查表 检查人:检查时间:计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 查现场管理

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

电梯电气设备安装(完整版)

电气设备安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下、额定速度3m/s及以下的各类国产曳引驱动电梯电气设备安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 各电气设备及部件的规格、数量、质量应符合有关要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、励磁柜应有出厂一合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、射钉、射钉子弹、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具: 电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、盒尺、射钉器、防护面罩、电锤、脱线钳、螺丝刀、克丝甜、电工刀、手电钻。 2.3 作业条件: 2.3.1 机房、井道的照明要求同第二章的有关要求。 2.3.2 开慢车进行井道内安装工作时各层厅门关闭,门锁良好、可靠,厅门不能用手扒开。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 3.2 安装控制柜 3.2.1 根据机房布置图及现场情况确定控制柜位置。一般应远离门窗,与门窗、墙的距离不小于600mm,并考虑维修方便。 3.2.2 控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要制作控制柜型钢底座电混凝土底座(图5-100)。 控制柜与型钢底座采用螺丝连接固定。控制柜与混凝土底座采用地脚螺丝连接固定。 3.2.3 控制柜安装固定要牢固。多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。 3.2.4 小型的励磁柜安装在距地面高1200mm以上的金属支架上(以便调整)。 3.3 安装极限开关: 3.3.1 根据布置图,若极限开关选用墙上安装方式时,要安装在机房门入口处,要求开关底部距地面高度1.2~1.4m。

配电箱安装施工检查记录

工程名称远洋戛纳小镇B1地块G29#楼编号B034-001 检查日期2016.3.24 检查部位1单元-2-13层(1-11轴)检查项目配电箱安装 检查依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2002 检查内容: 1、主要材料名称及规格/型号:同原设计。 2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。 3、箱体可靠接地,开启的箱门用裸编制铜线连接。 4、箱内保护导线的最小截面积:16mm2以下的相线为同截面 5、导线绝缘电阻值大于0.5MΩ。 6、配线整齐,压接牢固,开关动作灵敏。 7、控制开关、保护装置选型符合设计要求。 8、配线选用塑铜线,额定电压不低于750V,线芯截面积不小于 2.5mm2。 9、位置正确,开孔适宜,编号清晰。垂直度允许偏差≤1.5‰。 检查结论: 符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 签字栏施工单位长春建工集团有限公司专业技术负责人专业质检员

工程名称远洋戛纳小镇B1地块G29#楼编号B034-002 检查日期2016.3.24 检查部位2单元-2-13层(11-20轴)检查项目配电箱安装 检查依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303—2002 检查内容: 1、主要材料名称及规格/型号:同原设计。 2、施工严格按图纸,施工方法按施工工艺符合设计规范要求。 3、箱体可靠接地,开启的箱门用裸编制铜线连接。 4、箱内保护导线的最小截面积:16mm2以下的相线为同截面 5、导线绝缘电阻值大于0.5MΩ。 6、配线整齐,压接牢固,开关动作灵敏。 7、控制开关、保护装置选型符合设计要求。 8、配线选用塑铜线,额定电压不低于750V,线芯截面积不小于 2.5mm2。 9、位置正确,开孔适宜,编号清晰。垂直度允许偏差≤1.5‰。 检查结论: 符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 签字栏施工单位长春建工集团有限公司专业技术负责人专业质检员

电气设备安装检查调整记录

目录 目录 (1) 主要设备进场验收记录 (2) 安装工程设备、材料合格证总汇 (3) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (4) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (5) 电气照明器具通电安全检查记录 (6) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (7) 电气照明、动力试运行记录 (8) 电气设备安装检查调整记录 (9) 电气设备交接试验记录 (10) 电力电缆试验记录 (11) 电机试验记录 (12) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (24) 漏电保护装置检测记录 (25) 电气设备调整、试验记录汇总表 (26) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (27) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (30) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (32) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (33) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (35) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (36) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (38) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (40) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (41) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (43) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (44) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (46) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (47) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (49) 槽板配线检验批质量验收记录表 (50) 钢索配线检验批质量验收记录表 (52)

施工现场电气设备检查记录表1

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关项目 外 绝 缘功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时可靠性 层 检 查设备名称 (相)线电阻(Ω)上午下午()()(Ω)(Ω)()流()间()KW V M M mm2 mA S 1#套丝机4KW 三相380 2#套丝机4KW 三相380 3#套丝机4KW 三相380 4#套丝机4KW 三相380 5#套丝机4KW 三相380 6#套丝机4KW 三相380 7#套丝机4KW 三相380 8#套丝机4KW 三相380 1#钢筋切断机4KW 三相380 2#钢筋切断机4KW 三相380 3#钢筋切断机 2.2KW 三相380 4#钢筋切断机3KW 三相380 1#钢筋弯曲机3KW 三相380 2#钢筋弯曲机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:V 检查签名: 年月日

施工现场电气设备检查记录表安5—4—6 工程名称:内蒙古演艺中心检查日期:年月日(星期)天气:(晴、阴、雨) 项目设备名称 电机数据绝缘电阻接地(零)线漏电开关 功率相数电压绕组对壳相间接地(零)截面积动作电动作时 (KW )(V)(MΩ)(MΩ)(mm2)流(mA)间(S) (相)线电阻(Ω) 可靠性 上午下午 外绝缘 层检查 3#钢筋弯曲机3KW 三相380 4#钢筋弯曲机3KW 三相380 1#木工切割机 2.2KW 三相380 1#钢筋弯箍机2.2, 4KW 三相380 1#钢筋调直机15KW 三相380 1#交流电焊机20KW 三相380 1#切割机3KW 三相380 2#切割机3KW 三相380 3#切割机3KW 三相380 4#切割机3KW 三相380 安全负责人签名: 兆欧表型号:电压:500 V 检查电工签名: 年月日

相关文档