文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气软管事故公开报道汇总

燃气软管事故公开报道汇总

燃气软管事故公开报道汇总
燃气软管事故公开报道汇总

燃气软管事故公开报道消息汇总

一、燃气公司以及相关部门对事故数据的公开表态:

1、乌鲁木齐市燃气办副主任张胜利:“2015前9个月发生的燃气

事故中大部分是户内事故,户内事故中又以胶管老化为主因。”

(消息来源:《新疆都市报》 2015年10月13日)

2、郑州华润燃气公司安全处处长姬建成:“经公安消防和该公司联

合调查,近两年所发生的户内燃气事故,70%以上与橡胶软管有

关。近几年,郑州市因燃气泄漏引发的爆炸事故屡屡发生,其

中大多是燃气软管脱落和老化所致。”“2012年发生的两起比

较大的燃气爆炸事故,都是连接灶具的软管出了问题。”河南

省消防总队统计的数据:2013年河南省因燃气引发的火灾和爆

炸有265起。(消息来源:新浪新闻援引大河报2014年2月27

日)

3、济南济华燃气公司安全技术部负责人:“软管老化问题,应该引

起充分重视。不管是天然气还是液化气,70%的事故原因来自于

输气软管老化。”“按照我们的检查标准,一般软管使用期限

是18个月。”“一旦过了使用期,软管就可能出现变硬、变脆

等情况,导致燃气泄漏。”(消息来源:齐鲁晚报2011年11月

15日)

4、苏州华润燃气有限公司对高新区范围内的居民用户提供两年一

次的免费安全检查,2013年,他们对居民用气安检累计6万余

户,累计发现软管老化、龟裂、脱落等问题3万余户,约占隐

患总数的50%以上。(消息来源:新华网援引《都市商报》2014年01月20日)

5、浙江省舟山市定海区蓝焰公司自2012年1月至2013年12月对

9269户居民进行了安全检查。检查结果显示:有15740户居民存在各类安全隐患,占被检总户数的31.94%。有5009户居民家中的皮管出现了老化,占被检总数的10.17%。此外,有4150户居民家中的皮管,存在无管卡现象。(消息来源:浙江在线2014-12-15)

6、长沙市燃气热力管理局局长赵志勇介绍:“长沙每年有百余起户

内爆燃事故发生,其中七成是因为胶管老化、被老鼠咬坏等引起。”(消息来源:潇湘晨报2014年5月25日)长沙每年燃气事故百余起,七成为橡胶软管惹祸。(消息来源:湖南卫视《播报多看点》栏目)

7、沈阳燃气集团相关负责人介绍,只关灶具开关,未同时关闭燃

气管线与胶管连接部位开关造成事故率47.7%;胶管松动、脱落、破损老化造成事故率28.6%;使用直排式燃气热水器不通风造成事故率15.5%;看管不慎熄灭火焰、长时间用气不及时通风等原因造成事故率5%。(消息来源:《华商晨报》2015年5月4日。

二、典型案例:

1、2013年1月27日浙江省杭州市闸弄口京惠花园一户人家的燃

气灶皮管接口脱落,燃气泄漏引起爆炸,造成一人重伤。(消息

来源:《都市快报》2013年1月28日)

2、2013年6月3日安徽省合肥市东二环独秀园小区,一户人家的

祖孙三人因煤气中毒昏迷不醒。燃气泄漏是软管脱落,加上阀

门未关导致的。(消息来源:《合肥晚报》2013年6月3日)3、2014年3月30日大连市西岗区双兴街283号楼5楼中户连接

煤气灶的软管脱落造成煤气泄漏,致一人死亡。(消息来源:《大

连晚报》2014年3月31日)

4、CCTV2第一时间2014年8月28日报道2014年8月21日21时

15分许太原市北中环街太矿育才苑3号楼1层住户因燃气灶软

管脱落引起爆炸,致4人受伤。

5、2014年9月12日晚上9时左右,浙江省温州市苍南县灵溪镇

康乐路的一户出租房内,因为煤气软管脱落漏气,发生爆炸,

父亲与3岁的女儿严重烧伤。(消息来源:《温州日报》2014年

9月15日)

三、中国燃气网(中国城市燃气协会官方网站)相关报道

1、2012年8月4日芜湖新安小区一居民家中软管脱落导致燃气泄

漏发生火灾。芜湖中燃的客户主管张爱环:“太阳直射,容易导

致软管软化,或软管卡脱落。”[中国燃气网(中国城市燃气协

会官方网站)2012年8月8日消息](后附网页打印)

2、中国燃气网(中国城市燃气协会官方网站)2015年9月7日发

表新闻《85%的燃气事故为燃气灶连接导管所致》,文中称:市

民在市场上购买的连接灶具的胶管需要定期更换,使用期限较

长以后会出现龟裂、老化的现象。根据相关规定,每18个月就

必须更换一次胶管。(后附网页打印)

3、中国燃气网(中国城市燃气协会官方网站)2015年11月9日

针对本事件专门发表名为《冬季来临燃气闪爆需警惕》的新闻,文中表述:燃气泄漏的原因主要有:软管超过安全使用期限使

胶管老化龟裂、脱落;燃气灶具点火失败,致使未燃烧的燃气直

接泄出;锅内液体溢出,浇灭正在燃烧的火焰;管道腐蚀或燃气

表、阀门、接口损坏;搬迁、装修或人为在室内管道上拉绳、悬

挂物品等外力破坏等。(后附网页打印)

4、燃气泄漏的原因有:软管超期使用出现老化龟裂、脱落;灶具点

火失败,未燃烧的燃气直接泄出;液体溢出,浇灭燃烧的火焰;

管道腐蚀或燃气表、阀门、接口损坏;人为在室内管道上拉绳、悬挂物品等外力破坏。[中国燃气网(中国城市燃气协会官方网

站)2015年11月10日] (后附网页打印)

四、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》

(CJJ51-2006)要求,燃气供应企业对于居民用户,每两年

提供不少于一次的户内安全检查服务。

(后附相关条款3.5)

义马气化厂“7·19”爆炸事故调查报告

义马气化厂“7·19”爆炸事故调查报告 日前,河南省对三门峡市河南煤气(集团)有限责任公司义马气化厂“7 19”重大爆炸事故进行责任追究。6名主要责任人被追究刑事责任,12名政府及部门相关责任人、18名企业责任人员分别被给予党纪政务处分,4个责任单位被责令做出深刻检查,依法对河南省煤气(集团)有限责任公司及其主要负责人予以处罚,依法吊销义马气化厂安全生产许可证和全国工业品生产许可证。 2019年7月19日17时43分,河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂发生重大爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤,直接经济损失8170.008万元。 该事故为生产安全责任事故,系企业主体责任不落实和地方政府及职能部门监管不力所致。 义马气化厂不执行企业技术操作规程,发现隐患没有及时处置;设备管理不规范,备用设备不能随时启动切换;层层请示汇报,该决策不决策;未按规定履行隐患排查责任,安全管理制度不落实。 河南省煤气(集团)有限责任公司未按规定督促义马气化厂及时停车检修,检修和停车制度不落实;未落实监督监察主体责任,错误下达指令;督促义马气化厂落实安全管理制度不力。 河南能源化工集团有限公司安全发展意识不强;制度建设有重大缺陷,安全管理存在重大漏洞;组织所属企业落实安全管理制度不力。 相关地方政府贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系不力,贯彻执行党和国家安全生产工作方针政策和决策部署不力,履行属地安全监管职责不到位。 相关政府职能部门落实省属企业属地监管职责、履行危险化学品企业安全生产监督管理综合工作职责不力,对义马气化厂安全生产工作监督管理不到位;履行工业企业领城安全管理职责不力,对河南煤气(集团)有限责任公司义马气化厂未履行安全生产指导职责。 (非正式文本,仅供参考。若下载后打开异常,可用记事本打开)

燃气事故反思心得体会

回顾一整年的燃气爆炸事故,一幕幕的惨痛现场,让人深感悲痛!以下是为你整理的燃气事故反思心得体会,希望能帮到你。 燃气事故反思心得体会篇一管道燃气设备设施较多,地下隐蔽工程量大,任何一个环节出现不安全因素都可能给整个供气系统和用户带来损害。 因此,管道燃气具有较大的火灾爆炸危险性。 ①设备、设施破损老化导致燃气泄漏。 埋地管道由于使用期较长,无法经常挖出进行检测,当受到腐蚀及外力作用出现破裂损坏时,不能及时察觉,极易造成大量燃气泄漏。 有些地下管道附属设施如阀门、法兰等的连接出现问题也会导致燃气泄漏。 ②设备、设施安全防护装置失效导致燃气泄漏。 包括安全阀、防爆阀、防爆片、泄压阀、报警系统等失效,危险区域防爆电器不防爆,静电接地不可靠,防雷装置失效等。 来源:考试大③供气企业安全管理措施不到位,缺乏抢险专业技术和专业装备。 各岗位操作人员培训有死角,各项规章制度、操作规程不完善,应急救援预案编制不具体,没有按要求进行桌面演练和实际演习,缺乏应对事故的能力。 ④企业操作人员违反操作规程违章操作。 ⑤用户违章操作,疏于监护。 用户在使用燃气时对户内燃气设施缺乏监护,燃气设施出现异常

时没能及时向供气企业报修和采取有效措施进行处置,致使燃气泄漏。 在使用燃气过程中操作不正确,不遵循“火等气的点火原则或疏忽大意导致烧煮物将火熄灭,使燃气外泄。 如:2014年6月,某小区某住户在安装灶具时,胶管与灶具连接不牢固,3天后胶管意外脱落而用户未能及时察觉,在开阀用气时引起燃气泄漏。 2004年12月,某小区居民用户分别发生天然气泄漏,原因是用户使用完天然气后忘记关闭灶前阀,造成天然气泄漏。 由于适逢冬季,室内通风不良,天然气在室内与空气形成爆炸性混合气体,遇到明火引发爆炸事故,导致1人重伤,3人轻伤,约230户居民住宅受损。 2003年11月,某小区住户忘记关闭灶前阀致使天然气大量泄漏,用户发觉后开窗放散时服装产生静电火花引发爆炸,小区内86户居民受损。 ⑥个人或单位对燃气供气系统的破坏。 近期,接连-发生了几起安全事故,楚雄市供电有限责任公司“6?人身触电事故,昭通供电局“6?4恶性误操作事故,楚雄州电力工业公司“6?9人身触电事故,曲靖供电局110KV富源变电站“6?4人身触电事故。 针对这几起事故,各级领导、各部门高度重视,对事故通报进行了层层传达落实,并要求深刻领会,反思深层次原因,落实安全生产责任制。

爆炸事故调查报告

苏州燃气集团横山储罐场生活区办公楼“6·11”重大液化石油气 爆炸事故调查报告 2013年6月11日7时26分,苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼发生液化石油气泄漏爆炸事故,造成11人死亡,9人受伤入院救治,其中1名伤员伤势严重,经抢救无效于6月20日死亡,直接经济损失1833万元。 事故发生后,国家安监总局与江苏省委、省政府高度重视。国家安监总局杨栋梁局长,局党组副书记、副局长王德学立即派员赴现场指导应急处置和调查处理,总局监管二司和应急救援中心多次对事故调查进行指导和督办。江苏省罗志军书记、李学勇省长批示要求全力以赴组织救援,千方百计救治受伤人员,做好遇难者的善后和家属安抚工作,并查明事故原因,采取有效措施,坚决防止重特大事故发生。李学勇省长、缪瑞林副省长率省公安、住建、安监等部门负责人迅速赶赴现场,指导应急救援、善后处理和事故调查工作。省委常委、苏州市委书记蒋宏坤,苏州市市长周乃翔也在第一时间调集指挥救援力量赶赴现场救援处置。 根据省委、省政府和国家安监总局领导的批示指示精神要求,依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等国家有关法律法规,省政府成立了由省安监局局长王向明任组长,省监察厅、公安厅、住建厅、安监局、总工会和苏州市人民政府有关负责同志等参加的省政府苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司横山储罐场生活区综合办公楼“6?11”重大液化石油气爆炸事故调查组(以下简称事故调查组),及时开展事故调查工作。事故调查组同时邀请省人民检察院派员参

加,并聘请了全国燃气、爆炸、建筑结构、特种设备等方面的专家组成专家组,参加事故调查工作。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、模拟实验和专家论证,查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下: 一、基本情况 (一)横山液化石油气储罐场(以下简称“储罐场”) 隶属于苏州燃气集团有限责任公司液化气经销分公司,位于苏州市虎丘区滨河路苏福路交界处。 储罐场分为生产区和生活辅助区两个部分。生产区储罐现有100m3卧罐10只、400m3球罐2只、10m3液化石油气残液罐1只(已经停用),以及相应的生产工艺设施。储存规模为1810m3,最大储存量为760吨,年灌装能力为3万吨。 生活辅助区主要由综合办公楼、配电间、空压机房、锅炉房、消防水池、液化石油气钢瓶检测站、汽车修理厂等建筑。 1、横山储罐场生活区综合办公楼(以下简称“综合办公楼”) 1982年与储罐场生产区同步建成投用,为3层砖混结构楼房,建筑面积529 m2,结构设计符合74年《砌体结构设计规范》要求,设计、施工和验收资料完整。

燃气行业安全事故案例分析201510

2015年10月份燃气行业 安 全 事 故 案 例 分 析

河南天伦燃气集团有限公司 二零一五年十月三十日 冬季燃气安全宣传 本月以居民用气导致的燃气泄漏事故较多,其中由于燃气泄漏导致泄漏、爆炸事件有6起。即将进入冬季,燃气安全事故的多发季节。所以要求我们做好燃气安全宣传工作,同时做好入户安检工作,入户安检中要按照安检单中的检查项,逐项细致检查。加强燃气企业安全管理的同时,提醒广大居民积极学习了解燃气法规,掌握安全用气知识,提高安全意识,养成安全用气的良好习惯,确保燃气使用安全。 使用天然气要注意什么? 用气厨房要保持通风状态,由于冬季室外气温较低,市民的开窗通风和室外活动明显减少,容易形成封闭用气空间,一旦发生泄露,燃气不易散发,当气体聚集达到一定浓度之后,遇火星易产生爆燃事故;使用天然气的时候,厨房最好不要离人,防止因为用小火时被风吹灭造成天然气泄露或者油溅出造成火灾;用气完毕之后一定要关紧灶前阀及燃具阀门或者开关,并且夜间休息要将厨房门关闭,防止燃气泄漏扩散到客厅和房间,对于长期不在家的客户,要将表前入户总阀(也称球阀)关闭。 如何给自家燃气设备做“体检”? 第一,可使用肥皂水涂抹燃气管道各接口位置,如果有鼓泡则说明有漏气,切不可用明火检测;第二,如果闻到家中有燃气臭味或确定家中有明显的燃气泄漏时,请立即熄灭火源,关闭燃气阀门,并打开窗户,切记不要启用家中任何电器开关;第三,注意燃气设施的使用年限及标准,燃具的正常使用寿命是8年,橡胶软管容易老化,使用两年需要更换,对于有老鼠或者蚁虫的房子,要特别注意检查胶管是否有被老鼠咬过的痕迹,专家建议选用具有抗鼠(害虫)咬、耐高温、抗腐蚀、安全性能更高的金属软管代替橡胶软管。 天然气泄漏如何应急处理? 当室内天然气泄露时,首先应关闭进户阀门切断气源,在室外安全处拨打燃气公司服务热线,采用安全措施开启门窗,降低空气中天然气的浓度,禁止开关任何电器和使用电话、门铃等电器设备,防止电火花产生。若发现邻居家天然气泄露,

2013年上半年燃气爆炸事故分析报告(燃气用户篇-警示教育篇)

莫让燃气成杀手安全使用警钟鸣 2013年上半年,因燃气使用不当引起爆炸事件80余起,死伤近500人,经济损失达3亿元,本文通过危害篇、寻因篇、预防篇三部分,说明事故危害,解释事故原因,帮助培养安全意识,普及安全使用知识。 近年来,作为清洁、高效的新能源,管道燃气已经进入越来越多的用户家中。但由于一些用户对家用燃气知识的掌握不到位,或者对燃气产品使用不恰当,常有燃气爆炸事故的发生。 一、燃气爆炸之危害篇。 在我们身边未发生燃气爆炸事件之前,大家会觉得家用燃气看起来就像普通的水和电资源一样,只要正常使用便不会造成任何危险,实则不然,根据网络调查显示,仅2013年上半年,因燃气使用不当引起的爆炸事件就已经有80余起,死伤近500人,经济损失达3亿元之多。由此可见,燃气爆炸给用户带来了严重的物质和精神损失,甚至付出生命代价。 案例一: 时间:2013年2月11日 地点:江西省萍乡市开发区恒嘉佳苑小区C幢204室 危害:整套房子里面到处都是玻璃碎片,两间卧室以及客厅、阳台上的窗户都在爆炸中被炸到楼下,厨房和卫生间的吊顶掉落,厨房门被炸飞到五米外的客厅里,飞溅的玻璃甚至插进了餐厅的墙壁上,爆炸现场一片狼藉。因当时室内人均不在客厅,逃过一劫。 原因:判断为老鼠咬破胶管导致燃气泄漏,并遇明火引发爆炸。 (厨房门被炸到客厅)

(卧室门窗整体被炸飞) (燃气胶管被老鼠咬破) 案例二: 时间:2013年1月28日 地点:辽宁省沈阳市辽中县南一路一栋居民楼一楼门面房 危害:爆炸的门面房已经被炸的面目前非,现场4名女子受伤,造成10%到40%不同程度烧伤。原因:爆炸的初步原因为该户居民私自将燃气口外接,燃气外漏遇到明火导致爆炸。

2017上半年我国燃气爆炸事故分析报告

2017上半年我国燃气爆炸事故分析报告 据统计,2017年上半年我国共发生燃气爆炸事故389起(同比增长2.4%),共造成500余人受伤(同比增长11.1%)、58人死亡(同比增长93.3%)。其中居民用户燃气爆炸事故发生率为64%,饭店、商户发生率为23%。另外,2017上半年因第三方施工破坏燃气管道事故116起。 图1 图1显示,5月份为上半年燃气爆炸事故高发期。2017年5月共发生100起燃气爆炸事故,较去年同期增长25%。夏季天气炎热,给燃气爆炸事故创造了“有利”条件,提醒广大燃气用户,在夏季高温时期做好自检,定期更换老化的软管。特别提醒一些粗心大意的居民,外出前一定要认真检查厨房是否在煮东西,做到人外出火灭阀门关,以免发生火灾和爆炸事故,引发小火酿大灾,造成不必要的财产损失。

图2 图2显示,2017上半年燃气爆炸事故高发省份为江苏(58起)、广东(43起)、浙江(35起)、山东(27起)。江苏省燃气爆炸事故发生次数依旧远远高于全国其他地区,希望江苏省燃气主管部门及经营企业能够警钟长鸣,加强安全用气监管和宣传工作。 图3 图3显示,2017上半年发生在居民家中的燃气爆炸事故为247起,同比增长2.06%,饭店、商户发生91起,同比增长3.41%。

图4 图4显示,2017上半年发生在居民家中的燃气爆炸事故占比为64%,饭店、商户23%。 图5 图6

由图5和图6可知,多数事故在爆炸发生时未能在第一时间明确事故原因。根据以往事故分析得知,90%的燃气爆炸事故均是由于使用不当、阀门、胶管等原因而造成的,因此日常生活要养成勤检查的好习惯,一旦发现隐患及时通知燃气公司专业人员整改,千万不可铤而走险私自改动燃气设施。 2017上半年十大燃气爆炸事故排行榜 1、山东金誉石化爆炸数公里外有震感 2017年6月5日凌晨1时左右,位于山东省临沂市临港经济开发区的金誉石化有限公司装卸区的一辆运输石油液化气罐车,在卸车作业过程中发生液化气泄漏爆炸着火事故,造成10人死亡、9人受伤。 2、原平市一宿舍发生天然气使用不当中毒事件 2017年5月6日,原平市工程路饲料公司宿舍发生一起因天然气使用不当造成的四死一伤意外中毒事件。初步判断是本户人员使用天然气不当,没有及时关闭操作开关,造成烧焦灶具及笼内食品产生有害气体后中毒身亡的。 3、上海一四层楼房天然气爆炸 4人死亡 1月11日20时53分,上海市公安局指挥中心接110报警,杨浦区控江路398号一幢四层楼房二楼、三楼的外立面坍塌。接报后,公安、消防、燃气、120等单位迅速到场处置。经初步了解,事故疑似天然气泄漏引发,造成4人死亡。 4、哈市居民自杀引发燃气爆炸致3死4伤 5月4日凌晨2时45分,哈尔滨市南直路进步小区发生天然气爆炸。经哈尔滨市道外区相关部门初步调查了解,系现租户崔某点燃天然气自杀导致,已造成3人死亡,4人受伤。 5、上海一饭店发生燃气事故 3人身亡 2月15日上午10点左右,上海市汶水东路530号一面馆发生意外:饭店内疑发生燃气爆燃,导致3人不幸身亡。 6、南京一月子会所发生爆炸致2死8伤 6月8日上午,位于江苏南京鼓楼区江苏路30号江苏康达母婴月子会所食堂发生爆燃事故。经消防支队现场勘验,系液化气泄漏爆燃事故。2人在医院经抢救无效死亡,8人在医院接受治疗,伤亡人员无孕妇和儿童。 7、厦门同安一卤料店发生煤气爆燃

典型燃气事故案例汇编

典型燃气事故案例汇编(1)、2002年12月12日下午3时,长春市东天街滨河西路205栋居民楼地下室天然气总阀门铜芯脱落,导致天然气泄漏发生爆炸,3人死亡,26人受伤,7层建筑不同程度受损。 (2)、2000年2月12日,沈阳张龙在本单位值班,当其熟睡后,室外地下管道煤气泄漏渗透至值班室内,致张龙煤气中毒昏谜8月余。经8月余的治疗后恢复记意,此期间共花去医疗费18万余元。经调查,是因煤气管线埋深不够,载重卡车压裂煤气管道造成的。卡车司机已逃逸,受害人向煤气公司索赔400余万元,法院判煤气公司承担无过锗责任。 (3)、搜弧网消息2003年1月27日6时40分左右,山东章丘市明珠小区北区29号楼一单元(章丘市人民医院宿舍)发生管道煤气爆炸事件,整个单元大部分被炸掉,全单元10户居民除个别人外,皆被掩埋在炸碎的打砖石之下,造成重大伤亡和财产损失。目前已死亡5人,受伤多人。

(4)、据新华社哈尔滨2003年2月15日电:15日晨,哈尔滨市平房区东北轻合金加工厂家属区601、602栋楼发生室外煤气泄漏事故,造成29人中毒,其中一人死亡。初步断定为季节性土层变化导致地下次高压煤气管线断裂,产生漏气并从暖气沟窜入楼内,造成中毒事故。 (5)、广安市天然气公司在2002年度发生二起事故,一起是一安装工人酒后上班,在施工中从近20米的高处摔下,不治身亡,损失12万余元。另-起是因管材本体质量问题致天然气泄漏后窜至20余米外的下水道内,某装修工在施工中引燃天然气严重烧伤3人,其中一人因医治无效死亡,已发生费用37万余元,至发稿时仍未了结。 (6)、2001年4月12日6时40分左右,北京市海淀区二里沟国家测绘局宿舍楼三单元二楼发生爆炸,三人在事故中受伤。查其原因,是因用户擅自改动天然气管道所致。 (7)、1999年11月29日,上海市某弄1号三搂的曹女士及女儿王某因煤气中毒身亡;几天后,曹的丈夫也因煤气中毒较

厦门市思明区味味川菜馆“”较大燃气爆炸事故调查报告

厦门市思明区味味川菜馆“11·25”较大燃气爆炸事故调查报告2014年11月25日8时27分左右,厦门市思明区美湖路29号味味 川菜馆发生一起液化石油气泄漏爆炸事故,造成4人死亡、3人受伤,4间商铺不同程度受损,直接经济损失26.6万元。 事故发生后,省、市领导高度重视,要求全力抢救伤员,妥善做好 事故善后工作,迅速查明事故原因,严肃查处,深刻吸取教训,举 一反三,防止类似事故再次发生。 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《福建省安全生产条例》有关规定,厦门市人民政府授权委托市安监局牵头,市公安、监察、市政园林、商务、质监、市场监督管理、 总工会、城市管理行政执法等部门及思明区人民政府有关人员参加 组成厦门市思明“11·25”燃气爆炸事故调查组。事故调查组邀请 市检察院派员参加。 事故调查组按照“四不放过”和“依法依规,实事求是,注重实效”的原则,通过现场勘察、技术勘验、专家论证、调阅资料、调查取证,查清了事故原因,界定了事故性质,区分了事故责任,提出了

对事故责任单位、责任人的处理建议和安全防范整改措施建议,现将有关情况报告如下: 一、事故经过及救援情况 (一)事故经过 2014年11月25日8时20分左右,味味川菜馆员工庞启松、刘邦勤夫妇二人打开菜馆厨房门后,庞启松到分店(间隔3个店面)整理物资,刘邦勤进入厨房做营业前准备。刘邦勤在取菜进门的同时打开厨房电灯开关,尔后洗米,将锅放置在灶台准备煮稀饭,在左手打开灶台燃气开关点火时,厨房突然发生爆炸。爆炸致使隔墙毁坏倒塌,飞溅的混凝土砖块致使邻近店面(美湖路27号)内的2人当场死亡,刘邦勤本人严重烧伤。事故共造成4人死亡,3人受伤,4家商铺不同程度受损。 (二)救援情况

燃气安全检查登记表

单位 法人 (个人) 地址电话 检查时间年月日是否取证是□否□ 检查类型天然气□液化气□加气站□锅炉□灶台□ 检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况 安全制度健全上墙工作及照明用电进管固定防爆灯具 启动时使用灶台使用 抽油烟设备 责任书签订并认真履行报警装置显示正常灶台点火专用 应急措施落实到位管线涂漆不拽物不漏气接 开关阀门专用口不松 安全专人管理灶台省注册登记证私接不准 消防通道畅通灶台与燃气钢管连接接口不松, 盗用不准胶管使用 1 年半换新 消防设备配置齐全通风自然通风燃气取暖器禁止使用配电装置绝缘箱式防火间距有隔板距 2 米 处理情况: 结论: 检查人(签字):负责人(签字): 检查被查单位 企业(盖章) (个人) 单位盖章 年月日 注: 1、类型、取证打“√”2、此表一式三份,一份企业存档、一份交燃气办、一份交被查单位(个人)。

单位 法人 (个人) 地址电话 检查时间年月日是否取证是□否□ 检查类型天然气□液化气□加气站□锅炉□灶台□ 检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况检查项目标准检查情况安全制度健全土墙配电装置绝缘箱式自然通风 责任书签订并认真履行工作及照明用电进管固定防爆灯具锅炉房不准住人 应急预案建立健全报警装置显示正常不准堆放杂物卫生清洁 安全专人管理管线涂漆不拽物不漏 年度检修检修报告气、接口不松 操作人员持证上岗锅炉房位置符合要求各类仪表指示正常 消防通道畅通警示标志醒目 运行时启动锅炉运行 强制通风 消防设备配置齐全门及窗户向外开 国标正常运循环系统 行 烟道烟筒直立畅通、不 锅炉使用逐日登记漏烟 处理情况: 结论: 检查人(签字):负责人(签字): 检查被查单位 企业(盖章) (个人) 单位盖章 年月日 注: 1、类型、取证打“√”2、此表一式三份,一份企业存档、一份交燃气办、一份交被查单位(个人)。

燃气爆燃事故调查分析报告

燃气爆燃事故调查分析 报告 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

Xxx燃气爆燃事故调查报告 2016年10月5日凌晨3时15分许,xxx楼2单元303室发生燃气爆燃事故,造成3人受伤(2人轻伤,1人烧伤),总计经济损失约合人民币18.8052万元。 事故发生后xx师长做出重要批示,要求相关部门配合,进一步摸清情况,排查隐患,妥善安置伤者家属及受影响居民,并要求师市建设局立即开展对燃气设施的专项检查,加强规范用气安全宣传教育,防止此类事故的再次发生。xxx副市长及相关单位第一时间赶赴事故现场了解情况,并赴医院看望受伤群众。xxx政府迅速成立了以xxx副市长为组长,建设局副局长xxx为副组长,师市安监局、师市公安局、师市民政局、市质监局、军垦路街道办事处为成员的xxx燃气爆炸事故调查组。 调查组特聘请自治区、兵团3名燃气专家,通过现场勘察、调查取证、询问有关人员以及综合分析和专家论证,查清了事故发生经过、原因。民政局及xxx街道办事处摸清伤员伤情和直接经济损失情况。 一、基本情况及救援 (一)事故楼房情况。xxx楼1996年竣工交付使用,结构类型为砖混结构,地下1层,地上5层,共计4个单元。2单元303室凌晨3时15分许发生燃气爆炸事故,其厨房所在阳台崩落、室内物品全部烧毁;同时,该单元及相邻单元、对面楼房部分住户房屋门窗及窗玻璃受损(见图片1、图片2、图片3)。 经师市建设局委托xxx检测中心对该事故楼房进行鉴定,鉴定结果为该工程2单元303室砌体结构损伤状态为Ⅱb级(轻度灼伤),建议对墙体进行局部处理,对外观进行修复。其余房屋主体结构均未受到爆炸级火灾影 响。

近期国内城镇燃气事故案例

附件 近期国内城镇燃气事故案例 一、大连市一咖啡店发生爆炸疑因液化气泄漏 10月6日晚10时50分左右,位于大连市中山区杏林街与爱华街交叉口附近的名典咖啡语茶突然发生巨响,近千平方米店的玻璃全部被炸飞,玻璃崩出去有20米远,几辆车也遭了殃。 市民孙先生就住在该店对面的居民楼,他听到爆炸的一瞬间发生了巨响,走到窗前一看,整个咖啡店的灯都熄灭了。这时,他看到有人从咖啡店的窗户往外跳,有人从门口往外爬,场面非常混乱。昨晚11时20分,记者赶到现场时,数辆消防车正在现场紧急救援,警察已将现场封锁。店外,碎玻璃已将人行道铺满,周围居民纷纷跑下楼围观。一位民警告诉记者,液化气泄漏后被店内的人发现,顾客纷纷往外跑。目前看还没有店内用餐者受伤的记录。爆炸的一瞬间,一辆出租车经过店外,巨大的冲击波导致出租车司机和车内的乘客受伤,一名路过的行人也被崩伤,目前几人正在医院进行紧急救治。 二、山东东营发生一起家用天然气爆炸事故 10月16号上午,位于山东东营市东城的锦华小区第五区一栋临街居民楼忽然发生家用天然气爆炸,再次给我们敲

响家庭用气安全的警钟。 这次事发的居民楼是锦华小区215号楼,爆炸的时间大约是上午9点10分左右。据现场了解,爆炸没造成死亡,三名受伤人员正在医院治疗。过火的居民楼三、四楼的窗口、外墙看上去黑乎乎的,地面尽是散落的玻璃碎片,有物业保洁人员在清扫。现场的目击者说,爆炸的时候,声音巨响,脚下感到大地震颤,整个东单元的窗子全都变形,事主家的厨房防盗窗飞到了一道之隔、百米开外的小区楼前。 经过消防部门初步调查,可能是事主早上做饭时,忘记了关闭燃气阀门,造成天然气泄漏,再次点火时发生爆炸。消防人员介绍,爆炸的威力很大,事主家当时有三人,女主人因为在厨房,受伤最严重,属于大面积烧伤,同时还被掉落的天花板砸伤,她家另外两人也被不同程度烧伤砸伤。此外,附近11栋楼房都有玻璃被震碎,事主家楼上两户影响最大,室内家具都被震翻。 三、深圳龙岗一住户煤气发生爆炸导致两人烧伤 10月19日上午6时20分左右,深圳龙岗区坪地鸿运一街18号一住户发生煤气爆炸,郭女士本想做早饭,结果连同11个月大的孙女一起被严重烧伤。目前伤者已被送往医院接受救治,事故原因正在进一步调查中。门外散落着被烧毁的杂物和窗户玻璃碎片,不到10平方米大的房间被烧得一片漆黑,屋内的“肇事”煤气瓶仍被放在原地。 事发时,郭小姐母亲背着小孙女下到一楼厨房打算做早饭。她把米淘好后放在锅里加了水,因为煤气灶故障无法自

厦门"11·25"燃爆事故调查报告出炉(完整版)

报告编号:YT-FS-8513-83 厦门"11·25"燃爆事故调查报告出炉(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

厦门"11·25"燃爆事故调查报告 出炉(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 去年,厦门两起较大燃气爆炸事故备受关注。上月,厦门公布了“9·19”燃爆事故调查报告。2月9日,“11·25”燃爆事故调查报告也在厦门安监局官网挂出。 《思明区味味川菜馆“11·25”较大燃气爆炸事故调查报告》经厦门市政府批复同意,并予以公布。 事故涉及企业、政府及其职能部门责任人员9名,其中,建议移交司法机关处理人员3人。 事故调查 配气管道管件连接处发生泄漏 去年11月25日8时27分,思明区美湖路29号味味川菜馆发生爆炸。此次事故造成4人死亡、3人

受伤,4间商铺不同程度受损,直接经济损失26.6万元。 截止到XX年1月12日,3名伤员中已有2名伤员治愈出院,1名伤员仍在医院治疗,病情平稳。 根据事后调查,事故直接原因是厨房内的液化石油气钢瓶与其气化装置、配气管道处于开启联通状态,配气管道管件连接处发生泄漏,泄漏的液化石油气与空气混合,形成爆炸性混合物,遇点火源引发爆炸。 间接原因是有关单位及个人安全责任不落实,安全意识淡薄,在不符合安全条件的场所使用液化气;有关监管部门及工作人员履行职责不到位,致使餐饮店安全管理及液化气经营和使用环节监管存在漏洞。 其中,杏泰公司及中埔代销点未严格落实安全管理制度,未建立健全客户档案,对50公斤钢瓶的经营及管理不到位,未对送气工进行安全管理教育,在向客户提供气瓶时未严格确认用气环境,在不具备安全用气条件的情况下向味味川菜馆配送50公斤装ysp-118型液化石油气钢瓶、安装气化装置,是造成事故

天然气安全事故案案例 2

天然气泄漏爆炸事故案例(一)2010年10月28日,早上7:02左右,XXX油田XXX家园三里3号楼三楼发生天然气泄漏爆炸事故,前后数栋楼房玻璃全部震碎,三楼一户人家大火燃起,浓烟滚滚。约6分钟后,消防车到达现场进行救火,救护车随后赶到。最终造成三人死亡,多人受伤燃气爆炸事故。 事故原因分析:该住户没有将燃气报警仪的电源接通,燃气报警仪没有处于工作状态。住户燃气用完后没有及时关闭表后阀,加上天然气软管老化发生燃气泄漏,导致天然气泄漏达到爆炸浓度后发生闪爆。 事故现场图片:

天然气泄漏爆炸事故案例(二) 2011年1月17日6时03分,位于吉林市的中石油昆仑燃气公司某分公司发生燃气泄漏,泄漏引发某公司矿区服务部食堂发生爆炸,巨大的冲击波将附近十几栋居民楼的门窗震碎,距离爆炸点100多米外的一栋20多层居民楼的顶楼窗户也被震碎,有的单元门也被炸飞,十几栋大楼几乎没有完整的窗户,附近五十多辆轿车被掀翻,炸得面目全非,事故造成3人死亡,28人受伤。 事故原因分析:该单位食堂的燃气管线老化发生泄漏,食堂管理人员没有定期对管线进行漏气检查,没能及时发现,燃气泄漏,造成食堂操作人员在操作过程中的明火引起燃气燃爆。

天然气泄漏爆炸事故案例(三) 2012年1月28日21时10分,XXX新园公寓16号楼三单元一居民家中发生天然气爆炸,爆炸造成王某、宫某两夫妇死亡,邻居墙壁轻微裂缝,窗户边形。据目击者描述,爆炸时发出的声响很大,南面有个窗户直接被爆炸的气浪摧毁并坠落,南面的窗户掉下来以后有一个人在火海里挣扎,浑身都是火,转眼间,他看见一个大火团在楼上坠落,原来遇难者在楼上跳了下了,熊熊大火冲天,大火经过一个小时的扑救才被彻底扑灭。遇难者家里已经面目全非,乳白的墙面被大火熏得黑乎乎的,一楼至六楼楼道的玻璃全部震碎,地上、车顶上、绿地里到处都是碎玻璃,对面17号楼有一业主家的玻璃被穿了一个小洞,隔壁邻居家的窗户已经变形,墙面上有一道细微的裂缝。 事故原因分析:该住户在使用天然气过程中没有发现燃气管线已发生泄漏,并将燃气热水器安装在厨房内,住户在进行洗澡时,燃气热水器点火,引起厨房的燃气发生闪爆,造成两人死亡,楼房被炸成为危房。 事故现场:炸毁的楼房

济宁市恒大锅炉设备安装有限公司“3·30” 一般爆炸事故调查报告

济宁市恒大锅炉设备安装有限公司“3?30” 一般爆炸事故调查报告 2020年3月30日上午6时57分,济宁市恒大锅炉设备安装有限公司在济宁高新区济东矿区液化气站进行液化气储罐定期检验前清理打磨作业时发生一起爆炸事故,造成2人死亡,直接经济损失195余万元。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《济宁市政府关于授权组织生产安全事故调查的通知》(济政字〔2011〕124号)等规定,市政府成立了由市安委会副主任、市应急管理局局长玄志祥任组长,市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、高新区管委会有关同志参加的济宁市恒大锅炉设备安装有限公司“3?30”一般爆炸事故调查组,邀请市检察院派员参加,并聘请山东省特种设备检验研究院济宁分院和华润燃气有关专家参与事故调查。 调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家论证,查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故的性质和责任,提出了对有关责任人员和责任单位的处

理建议。同时,针对事故原因及暴露出的问题,总结了事故教训,提出了事故防范措施建议。 一、事故基本情况 (一)事故发生单位 济宁市恒大锅炉设备安装有限公司(以下简称恒大安装公司),成立于2002年4月28日,注册地址在济宁市任城区国际汽车博览城,法人代表贾心常,经营范围包括压力容器、压力管道、锅炉的安装、改造、维修等。该公司具有山东省质量技术监督局颁发的特种设备安装改造维修许可证(锅炉、压力容器、压力管道),在有效期内。 (二)事故所在单位 济宁高新区济东矿区液化气站(以下简称济东液化气站),成立于2007年11月13日,位于济宁高新区济邹公路二号井路口南1100米路东,法人代表陈秀山,经营范围包括液化石油气零售,钢瓶批发零售等。 (三)事故储罐情况 济东液化气站罐区位于液化气站的东部,自西向东分别为1号罐、2号罐、3号罐、4号罐、5号罐。发生事故的储罐为1号罐,使用登记号为容3MC鲁HC1050,注册代码21403708112011050002,制造编号MC9071,设计压力 1.77MPa,最高工作压力1.6MPa,容积100m3,质量 22370kg,内径3米,壁厚18毫米,总长14.848米。事故储罐有效期至2020年3月20日。 — 2 —

关于西安三五液化气泄漏爆炸事故的调查报告

关于西安三·五液化气泄漏爆炸事故的调查报告一九九八年三月二十三日星期一西安大雪,早晨八时我们怀着沉重的心情对西安煤气公司进行了访问了解,了解三·五爆炸事故的起因、过程以及恢复生产,伤员救治,亡属善后等问题。 我们先后听了介绍,看了3月5日下午8时的现场录相和3.12日灾后现场录相及照片,又于下午去了实地参观,见到了各种场面的触目惊心和惨不忍睹,见到两台400立方米球罐倒地,顶部有近1平方米被撕裂,各种电机、泵、管线一片狼籍。 先后给我们介绍的有公司艾副经理(主管安全)、公司公安处韩处长、公司安技科童科长、液化气管理所谢所长、公司办公室马拴社主任、公司小车驾驶员张师傅。 现将情况简述如下: 一、事故起因:

说是三月五日下午五时一刻[已经下班,只有公司及液化所的领 导干部在所里(厂里)开会。]听到喊声说11号罐跑气了,大家跑过 去已经是大量泄漏,气化量太大雾气蒙蒙,已经不知在那个部位泄漏,罗宝晨副经理及销售部长卢照东指挥在场人员尽快取棉被棉衣 包裹漏液处(前后共用了23床棉被)。同时吴经理给市消防支队报警,在发现泄漏到最先赶到二部水压式消防车仅15分种,也就是五时半 左右,过了十分种,又来了三部一共五部车。泄漏越大而无能为力,只有用棉被包裹泄漏处用水打湿棉被,企图使液化气的温度把湿棉 被冻到破裂处,这时的消防水龙头是二部车和厂区自身的一个消防 龙头,由消防支队的贺军胜副政委指挥,但因外泄压力过大,而湿 棉被也堵不住(有一段时间的确外泄控制到比原来小的量,但又冲开),这时吴经理也在现场,因吴的衣服被液化气和水湿透了,大家 说让他退出去或是换一下衣服,这时的艾副经理和公司安全科童科长、公安处韩处长在围墙外担任戒严和通知近郊灭火源任务,包括 厂区南郊、西郊的农舍都已灭了火源,厂区东围墙外是一条大公路,车辆已经断绝,公路东边是日化厂,也已经通知各家各车间灭了火源。 二、火源从何而来 尽管是杯水车薪无济于事,但人们还是抱着良好的愿望想堵住漏洞,但是事态愈演愈烈,三只水龙头拼命打漏处,企图稀释液化气。

芜湖“2015.10.10“重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故调查报告

芜湖“2015.10.10“重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故调查报告芜湖“2015.10.10”重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故调查报告 省政府“10.10”事故调查组 2015年10月10日11时44分许,芜湖市镜湖区淳良里社区杨家巷“砂锅大王”小吃店发生一起重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸事故,造成17人死亡,直接经济损失约1528.7万元。 事故发生后,国务院和省委、省政府高度重视,国务委员杨晶、郭声琨、省委书记王学军、省长李锦斌分别作出重要指示批示,李锦斌省长、李建中副省长第一时间赶赴事故现场,指导事故救援工作,要求全力做好事故处置各项工作,依法依规严查事故责任,严肃问责追究。深刻汲取教训、强化整改防范,竭力遏制事故。 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第232号)等法律法规规定,经省人民政府同意,10月21日我省成立了以省安

全监管局为组长单位,省公安厅、省监察厅、芜湖市人民政府为副组长单位,省住建厅、省商务厅、省教育厅、省工商局、省质监局、省药监局、省总工会、芜湖市有关单位的负责同志为成员的省政府芜湖“10.10”重大瓶装液化石油气泄漏燃烧爆炸调查组(以下简称“省事故调查组”),并邀请省人民检察院派员参加,事故调查组聘请火灾化学、火灾调查、特种设备、燃气、建筑安全等专业的7位专家参与调查工作。 省事故调查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问证人和录像分析,查明了事故过程,查清了事故原因,认定了事故性质,分清了事故责任,提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施。 一、事故有关基本情况 (一)事故发生经过和应急救援情况。 1.事故发生经过。 10月10日10时许,“砂锅大王”小吃店经营者张保平更换了店内东侧铁板烧灶所用的液化石油气钢瓶(以下简称钢瓶)。11时40分许,张保平的妻子刁山翠打开该钢瓶角阀和铁板烧灶开关,欲用点火

燃气公司生产安全事故报告和调查处理制度(新版)

燃气公司生产安全事故报告和调查处理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0503

燃气公司生产安全事故报告和调查处理制 度(新版) 一、总则 (一)为了规范生产安全事故的报告和调查处理,落实生产安全事故责任追究制度,防止和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定,结合公司实际,制定本制度。 (二)公司在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理,适用本制度。 (三)事故调查处理应当及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失,查明事故性质,认定事故责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者依法追究责任。

(四)事故级别的划分 1.一般事故:指轻伤事故(损失工作日1天以上10天以下)、经济损失50元以上3000元以下,无次生灾害的事故。 2.重大事故:指重伤事故(损失工作日10天以上)、多人事故(一次轻伤3人以上含3人)、经济损失3000元以上10000元以下,无次生灾害的事故。 3.恶性事故:指死亡事故、经济损失10000元以上、发生着火、爆炸事故,或造成停气24小时以上的事故。 (五)参加事故调查处理的人员应当互相配合,提高事故调查处理工作的效率,履行事故调查处理的相关工作职责。 (六)任何部门和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。 (七)对事故报告和调查处理中的违法行为,任何人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报。 二、事故报告、抢险、施救 (一)事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责

燃气事故调查报告【可编辑版】

燃气事故调查报告 燃气事故调查报告 201x年6月6日14时许,xx市朝阳区太阳宫地区xx太阳宫燃气热电有限公司厂区内启动锅炉房附属建筑增压站MCC控制间内发生燃气爆燃事故,造成2人死亡、1人重伤。 事故发生后,市政府成立了由市安全监管局、市监察局、市公安局、市公安局消防局、市质监局、市人力社保局、华北电监局、市总工会和朝阳区人民政府等有关部门和单位组成的事故调查组,并邀请市人民检察院同步参与,对事故全面开展调查处理,并经市政府批复结案。根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔201X〕23号)关于事故查处结案后,要及时予以公告,接受社会监督的要求,现将事故调查处理结果通报如下: 一、事故基本情况 (一)事故单位基本情况 xx太阳宫燃气热电有限公司隶属于xx能源投资(集团)有限公司,由xx能源投资(集团)有限公司和国电电力发展股份有限公司共同出资组建。建设规模为2台350兆瓦级燃气蒸汽联合循环发电机组,年发电量34亿千瓦时,供热面积1000万㎡,供热区域40平方公里,占地9公顷,承担奥运场馆及其周边地区供热任务,同时为xx电网提供重要的支撑电源。本篇文章来自资料管理下载。201X年10月8日,太阳宫燃气热电有限公司厂区整体工程经xx市发改委核准,201X年7月13日正式开工建设,201X年12月29日1号燃机首次并网发电;201X年5月20日发电转入商业运营。

201X年7月,该单位将780兆瓦燃气联合循环机组检修维护工作外包给xx京丰热电有限责任公司,双方签订了《外委服务合同》。同月,xx京丰热电有限责任公司将服务项下的保洁服务项目分包给xx路路通保洁服务有限公司,双方签订了《保洁服务分包合同》。 (二)爆燃区域建筑及相关管线情况 爆燃事故现场位于太阳宫燃气热电有限公司厂区西北角的启动锅炉房建筑楼房。该楼建设于201X年4月,201X年5月竣工,建筑面积308㎡,房屋整体采用钢筋混凝土框架结构,部分部位为斜坡屋顶。该建筑共分为四个区域,自东向西依次为增压站MCC控制间、氮气瓶间、启动锅炉房以及启动锅炉MCC控制间。各房间隔墙及四周墙体均采用充气水泥砖填充砌筑,充气水泥砖墙体与混凝土梁之间采用实体灰渣砖斜放填充,内外墙与房屋立柱之间连接有钢筋,房间窗户为双层玻璃塑钢材质,门为铁质防盗门(门边有橡胶条密封)。 爆燃区域为增压站MCC控制间,该房间为一层,建筑面积84㎡,与氮气瓶间有墙体隔离。增压站MCC控制间为无人值守远程控制机房,主要控制启动锅炉房建筑楼房东侧天然气调压、增压站内的设备运转。 增压站MCC控制间东侧(距外墙1米)地下有一条南北走向混凝土浇筑电缆沟。电缆沟呈凹字型,上盖水泥盖板,宽0.9米,深0.8米,由增压站MCC控制间东侧地下进入增压站MCC控制间,在室内地下南北向呈 U 型布局,上盖有水泥盖板,东侧电缆沟上摆放有两组控制柜,西侧电缆沟上摆放有五组控制柜。增压站MCC控制间南侧(距外墙0.6米)地下

某输气站“1.20”天然气管道爆炸着火事故案例

某输气站“ 1?20”天然气管道爆炸看火事故案例 2006年1月20日12时1 7分,某油气田分公司输气管理处仁寿运销部富加输气站发生天然气管道爆炸着火事故,造成10人死亡、3人重伤、47人轻伤。 一、基本情况 富加站位于四川省眉山市仁寿县富加镇马鞍村4组,是集过滤分离、调压、计量、配气等为一体的综合性输气站场。输气管理处两条干线威青线和威成线通过富加站,设计日输气量950X104m3/d,设计压力4.0MPa,其中威青线(管线直径①720mm)建成投产于1976年,威成线(管线直径①630mm)建成投产于1967年。事故前威青线的日输气量为50X104m3,运行压力为1.5?2.5MPa。事故发生时,该管段的日输气量为26X104m3、压力1.07Mpa,气流方向为文宫至汪洋。 威青、威成线建成投产30多年来,由于城乡经济建设发展,该地区已由一、二类地区上升为三、四类地区,管道两侧5米范围内形成了大量违章建筑物等安全隐患。2005年该油气田分公司组织实施威成线三、四类地区(钢铁一汪洋段)安全隐患整改和威青、威成线场站适应性大修改造。工程由某工程公司设计、某输气分公司承建、某监理公司负责监理。于2005年9月1日正式动工,原计划12月1 5日主体工程结束。因从意大利进口的球阀推迟到货(原计划2005年11 月30日到货,实际到货时间为2006年1月10日),变更计划为2006年1月19日进行威青线的碰口作业。 二、事故经过 1月19日7时30分,开始施工,18时30分施工完毕; 1月20日8时30分,组织从富加至文官方向置换空气; 1月20日I O时30分,完成置换空气作业,开始缓慢升压: 1月20日I 0时40分、11时40分,作业人员两次巡检无异常。压力缓慢升至1.07MPa,恢复正常流程。

相关文档