文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用_段鹏飞

ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用_段鹏飞

ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用_段鹏飞
ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用_段鹏飞

2014年7月郑州大学学报(工学版)

Jul.2014第35卷第4期Journal of Zhengzhou University (Engineering Science )Vol.35No.4

收稿日期:2014-03-01;修订日期:2014-05-09

基金项目:国家“十二五”科技支撑计划资助项目(2012BAJ04B02)

作者简介:段鹏飞(1973-),男,山西霍州人,太原理工大学讲师,研究方向为智能控制理论与应用,

E-mail :dpf929@sina.com.

文章编号:1671-6833(2014)04-0056-05

ANFIS 在供热管网泄漏故障诊断中的应用

段鹏飞,段兰兰,田

(太原理工大学环境科学与工程学院,山西太原030024)

要:针对供热管网发生泄漏故障的随机性、模糊性、可变性等不确定性特点,传统故障诊断方法难

以满足供热管网安全监控的要求.自适应神经模糊推理系统(ANFIS )结合了神经网络的自适应自学习能力和模糊系统知识表达明确的优点.建立一种基于ANFIS 系统的供热管网二级泄漏故障诊断模型,以管网节点压力变化为依据,诊断泄漏管段和泄漏量,并对泄漏点进行定位.通过实例与BP 网络进行了对比分析,研究表明:ANFIS 模型诊断结果稳定、诊断精度高.关键词:ANFIS ;供热管网;故障诊断;泄漏定位中图分类号:TU995.3

文献标志码:A

doi :10.3969/j.issn.1671-6833.2014.04.014

0引言

供热管网作为城市生命线的一部分,是保证

城市功能正常发挥的一个重要方面.由于管道材质、环境、运行年代等众多因素的影响,供热管网会不可避免地发生一些故障,给城市居民生活和生产带来损失,及时发现问题并锁定故障位置可以提高供热管网运行的经济性和安全性.

供热管网中最常见的是泄漏故障,目前供热管网泄漏故障诊断的研究主要集中在基于数学模型、传感器检测和人工智能的故障诊断.基于数学模型的泄漏故障诊断

[1-2]

需要建立管网的精确

数学模型,

当受到外界因素的影响时,故障诊断的准确性会有所下降;基于传感器检测的诊断方法

[3]

,直接对检测信号处理,但是由于一般的城

市供热管网供水温度都在90?以上,

所以普通的传感器很难满足要求;随着人工智能的飞速发展,自动化和智能化的泄漏故障诊断研究也不断增多.其中基于模糊理论和BP 网络的供热管网泄漏故障诊断

[4-6]

已经实现,但是基于模糊理论的

泄漏故障诊断需要依靠专家或操作人员的经验和

知识来获得模糊隶属度函数及模糊规则,难度较大;基于BP 网络的泄漏故障诊断又存在收敛速

度慢、易陷入局部极值等缺陷.为了解决这一难题,结合具有自学习功能的神经网络和可以表达

模糊语言的模糊推理,笔者利用了一种自适应神

经模糊推理系统(ANFIS )[7-8]

对供热管网进行泄漏故障诊断.

1供热管网ANFIS 泄漏故障诊断系统的

提出

模糊理论是用数学方法处理复杂不确定问题的一门学科.若对论域U 中的任一元素x ,都有一

个数A (x )∈[0,1]与之对应,则称A 为U 上的模糊集,

A (x )称为x 对A 的隶属度.当x 在U 中变动时,A (x )就是一个函数,称为A 的隶属函数.隶属度A (x )越接近于1,表示x 属于A 的程度越高,A (x )越接近于0,表示x 属于A 的程度越低.

用取值于区间[

0,1]的隶属函数A (x )表征x 属于A 的程度高低,这样描述模糊性问题比起经典

集合论更为合理.

供热管网中把节点的压力变化情况作为泄漏故障征兆,但是没有精确的压力变化度量标准来衡量管网是否发生泄漏,存在一定的模糊性.根据模糊集合论中的隶属度函数和模糊关系矩阵来描

述泄漏故障与征兆之间的关系,

用精确的数字来描述泄漏故障发生的中间过渡阶段的不分明性,通过建立相应的隶属度函数即可将这种模糊性转

化为精确的数值描述.

传统的模糊推理系统只能依靠专家的知识经

第4期段鹏飞,等:ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用57

验选定模糊隶属度函数和模糊规则,而且供热管

网系统一般都比较复杂,环境影响因素多[9],仅

依靠专家经验建立的模糊推理系统很难得到满意

的诊断结果.因此我们把神经网络应用到模糊推

理系统中,构成了自适应神经模糊推理系统(AN-

FIS),发挥神经网络的自适应自学习能力,能够进

行复杂的逻辑操作和非线性映射.通过对供热管

网泄漏样本数据的训练学习,自动产生并不断地

修正得到最佳的模糊隶属度函数及模糊规则,避

免了传统模糊推理系统易受到人的主观意识影响

的缺陷,从而提高供热管网泄漏诊断系统的准

确性.

2ANFIS简介

2.1ANFIS系统的结构

ANFIS是基于Takagi-Sugeno模型而建立的

自适应神经模糊推理系统,下面用一个简单的

ANFIS系统来解释自适应神经模糊推理系统的原

理.假设该系统有两个输入量x,y和一个输出量

f,且采用下列两条规则:

if x is A

1and y is B

1

then f

1

=a

1

x+b

1

y+z

1

if x is A

2and y is B

2

then f

2

=a

2

x+b

2

y+z

2

则对应的ANFIS结构如图1所示[10].

图1ANFIS结构图

Fig.1Architecture of ANFIS

第1层用隶属函数将输入变量模糊化,A i,B i 为模糊语言(如:“大”、“小”),输出对应模糊集的隶属度O11i,O12i,其值取决于所选择的隶属度函数μ的类型和参数.

O1

1i =μ

Ai

(x),O1

2i

Bi

(y),i=1,2.(1)

第2层进行模糊推理,每个节点代表一个规则,将各输入变量的隶属度相乘即可得到各规则的适应度O2i:

O2

i =ω

i

Ai

(x)·μ

Bi

(y),i=1,2.(2)

第3层对各规则的适应度进行归一化处理,将各规则的ωi除以全部规则ω总和即可得到各规则适应度的归一化值O3i:

O3

i =ω

i

=

ωi

ω1+ω2

,i=1,2.(3)

第4层根据模糊规则计算各规则的输出O4i,

每条规则的输出取决于其对应的线性函数的系数

a

i

,b

i

,z

i

O4

i

i

f

i

=

ωi

ω1+ω2

(a

i

x+b

i

y+z

i

),i=1,2.(4)

第5层得出ANFIS系统最后的输出值

O5=f=∑ωi f i,i=1,2.(5)

2.2ANFIS系统的学习算法

一般采用Jang提出的混合算法[11-12]来对第

1层隶属函数的参数(条件参数)和第4层线性函

数的系数(结论参数)进行训练和调节,条件参数

采用反向传播算法,结论参数采用线性最小二乘

估计算法,这就是ANFIS的训练学习过程.混合

算法的步骤:固定条件参数,将输入值沿图1的网

络顺序从第1层传递到第4层,用线性最小二乘

估计算法调节结论参数,然后传递到第5层获得

输出值,与期望输出值进行比较,得到误差值后沿

反向传播,调节条件参数,如此循环下去,直到误

差精度达到要求得出最优的条件参数和结论

参数.

3供热管网ANFIS泄漏故障诊断模型

设计

城市供热管网的管段一般都很长,仅仅诊断

出发生泄漏的管段不能满足实际要求,还需要定

位具体的泄漏位置和预测泄漏量,因此供热管网

ANFIS故障模型分为两级,一级模型诊断发生泄

漏的管段,二级模型进行具体的泄漏位置定位和

预测泄漏量.

3.1ANFIS样本数据的采集

供热管网ANFIS泄漏故障诊断的样本数据

可以通过实测或者水力工况模拟来获取,但是因

为实际情况的限制,通过实测采集到分布好、范围

大的样本数据不太现实,一般通过水力计算数学

模型模拟供热管网泄漏工况来获取样本数据.

根据基尔霍夫流量定律、基尔霍夫压降定律

以及管段压力损失计算公式[13]得到供热管网水

力计算模型方程组如下[14-15].

AG=Q;

B

f

ΔH=0;

ΔH=S G G+Z-DH

{.(6)

式中:A为代表管网拓扑结构的关联矩阵;B f为热

网的基本回路矩阵;G为管段流量列向量;Q为各

节点(参考点除外)的净流出流量的列向量;ΔH

为各条管段压降的列向量;S为对角矩阵,

其对角

58郑州大学学报(工学版)2014年

元素为各管段的阻力特性系数S i;G为管段绝对流量矩阵,其对角元素是向量G中各元素的绝对值;Z为各管段中两节点的位能差列向量;DH 为管段水泵扬程列向量,当管段不含水泵时,该管段DH=0.通常采用基本回路分析法(MPK法)来求解上述方程组[15],就可得出供热管网正常工况下管段流量和节点压力.

模拟供热管网各种泄漏工况,根据相关定义改变管网[16]的关联矩阵A、基本回路矩阵B f和节点流量列向量Q构成新的水力计算模型,从而求解出各种泄漏工况下管段流量和节点压力.把各种泄漏工况的节点压力值与正常工况的节点压力进行对比就可得到各种泄漏工况的节点压力变化值,得到ANFIS系统的学习样本数据.

3.2一级供热管网ANFIS泄漏故障诊断模型假设供热管网有N个节点(供热管网节点较多时可选取部分节点作为压力监测节点)和B条管段.一级泄漏诊断系统针对每条管段都分别建立一个ANFIS模型,B个一级ANFIS模型的结构相同:取全部节点的压力变化值作为系统输入,共N个输入节点;取对应管段发生泄漏的概率为系统输出,共一个输出节点;将各节点的压力变化值在其取值范围内模糊分割为2个区域,分别对应模糊语言“变化大”、“变化小”的2个隶属度函数,一般选择高斯函数作为隶属度函数.

3.3二级供热管网ANFIS泄漏预测模型

针对每条管段分别建立一个二级供热管网ANFIS泄漏预测模型.B个二级ANFIS模型结构相同:取对应管段2个节点的压力变化值作为系统输入,共2个输入节点;取对应管段发生泄漏的具体位置(泄漏点距起点的距离与此管段总长度的比值)和泄漏量作为系统输出,共2个输出节点;将节点的压力变化值在其取值范围内模糊分割为5个区域,分别对应模糊语言“很大”、“大”、“中”、“小”、“很小”的5个隶属度函数,一般选择高斯函数作为隶属度函数.

4供热管网泄漏故障诊断实例

供热管网的示意图如图2所示,管网有10个节点,13条管段分别长150m,4个用户的设计流量均为15m3/h,假设热源和各用户的设计阻力损失均为105Pa,正常工况下,热网循环水量为60 m3/h,水泵扬程为3?105Pa.

首先模拟供热管网正常工况,进行水力计算得到正常工况下各节点的压力值.然后模拟泄漏工况,分别假定每条管段发生泄漏位置为0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,泄漏量分别为总循环水量的1%,2%,3%,4%(事故补水泵一般取总循环水量的4%).可以求得每条管段40个泄漏工况,13条管段共520组泄漏工况样本数据,由于篇幅限制这里不列出具体数据.

图2供热管网系统图

Fig.2Heating network system diagram

4.1一级ANFIS系统泄漏故障诊断结果

以L1管段为例,建立一级ANFIS诊断系统,结构如图2所示.9个节点(节点⑩为参考节点,压力不变)压力变化值作为输入节点,L1管段发生泄漏的概率作为输出节点,每个输入变量取2个隶属度函数,选择高斯函数作为隶属度函数,共产生521条模糊规则.针对供热管网的特点,可以设定输出值大于等于0.5时认为此管段发生泄漏,输出值小于0.5时认为此管段正常.

随机选取上述520组样本中的500组作为训练样本,另20组作为测试样本.采用混合算法[11-12]对训练样本进行学习,经多次训练后得到条件参数和结论参数的全局最优解,然后将测试样本分别代入训练好的ANFIS模型,得到测试样本的输出值见表1的第一列.重复上述过程,得到L2 L13管段一级ANFIS模型的测试样本输出值.由表中的数据可以看出一级ANFIS模型得到的泄漏管段发生泄漏的概率均大于0.5,因此可以准确地诊断出发生泄漏的管段.

4.2二级ANFIS系统泄漏故障诊断结果

以L1管段为例,建立二级ANFIS诊断系统.L1管段端点节点①、②压力变化值为2个输入节点,管段泄漏位置和泄漏量为2个输出节点,每个输入变量取5个隶属度函数,选择高斯函数作为隶属度函数,共产生25条模糊规则.随机选取L1管段的40组泄漏工况样本中的36组作为训练样本,另4组作为测试样本.采用混合算法对训练样本进行学习,经多次训练后得到条件参数和结论参数的全局最优解,然后将测试样本分别代入训练好的ANFIS模型,得到测试样本的输出值.重复上述过程,得到L2 L13管段二级诊断模型的测试样本输出值

第4期段鹏飞,等:ANFIS在供热管网泄漏故障诊断中的应用59

表1一级ANFIS模型测试样本诊断结果

Tab.1Diagnosis results of testing sample of one-stage ANFIS model

测试样本L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13诊断结果实际结果10.010.000.000.001.000.000.010.010.000.000.010.000.00L5泄漏L5泄漏20.690.000.000.000.000.010.010.310.010.000.000.000.00L1泄漏L1泄漏30.000.010.030.020.010.970.000.020.000.000.010.010.00L6泄漏L6泄漏40.000.960.050.020.020.020.100.030.000.000.000.000.00L2泄漏L2泄漏50.010.000.930.000.000.080.000.010.000.000.000.010.00L3泄漏L3泄漏60.010.000.010.000.000.000.960.000.000.000.000.000.00L7泄漏L7泄漏70.010.010.000.010.010.000.020.020.011.000.000.000.00L10泄漏L10泄漏80.000.770.260.000.000.030.100.000.000.000.000.000.00L2泄漏L2泄漏90.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.00L12泄漏L12泄漏100.000.010.020.000.010.000.000.010.010.001.000.010.00L11泄漏L11泄漏110.000.080.000.000.000.010.000.001.000.000.000.000.00L9泄漏L9泄漏120.010.020.010.020.000.990.010.010.000.000.020.000.00L6泄漏L6泄漏130.000.000.010.000.000.000.010.000.000.000.000.001.00L13泄漏L13泄漏140.000.000.020.890.120.000.000.010.010.000.020.000.00L4泄漏L4泄漏150.050.030.050.920.010.140.130.020.000.700.120.360.00L4泄漏L4泄漏160.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.00L13泄漏L13泄漏170.050.000.000.010.010.010.000.800.010.000.000.000.00L8泄漏L8泄漏180.020.010.010.000.000.010.020.750.060.000.000.000.00L8泄漏L8泄漏190.010.030.030.000.010.000.410.010.020.000.340.660.00L12泄漏L12泄漏200.000.000.000.730.270.000.00-0.020.000.000.000.010.00L4泄漏L4泄漏

对于同样的训练样本和测试样本,针对每条

管段建立一个结构为2-8-1的3层BP神经网

络二级泄漏诊断模型.ANFIS模型和BP网络模

型的诊断能力和精度均采用测试样本的均方根误

差S来进行评价.

S=

1

n

∑n

i=1

y2

i

-y⌒2

()

槡i.(7)

式中:n(样本数)为4;y i(诊断输出值)为ANFIS 和BP网络的测试样本输出值;y⌒i(实际值)为测试样本的实际输出值.根据上式计算出13个AN-FIS模型和13个BP网络模型测试样本的均方根误差S见表2.ANFIS模型泄漏位置诊断结果的平均S值为0.0023,泄漏量诊断结果的平均S值为0.0002.BP神经网络模型泄漏位置诊断结果的平均S值为0.0129,泄漏量诊断结果的平均S 值为0.0034,由表2中的误差数据可以得出:传统BP网络对于供热管网泄漏位置和泄漏量的诊断精度远低于ANFIS系统.

表2ANFIS和BP诊断模型泄漏位置和泄漏量的均方根误差S

Tab.2RMSE of the leakage point and rate in the diagnosis model of ANFIS and BP

模型L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13平均S值

ANFIS

泄漏

位置

0.00540.00030.00030.00030.00080.00030.00720.00260.00350.00050.00510.00160.00250.0023 BP泄

漏位置

0.00970.02540.00590.00180.00710.00640.03830.00440.00270.00480.02500.00430.03130.0129 ANFIS

泄漏量

0.00030.00010.00010.00010.00010.00010.00050.00110.00020.00010.00020.00010.00030.0002 BP

泄漏量

0.00190.00190.00530.00190.00090.00540.00580.00480.00080.01000.00150.00190.00180.0034

5结论

ANFIS集成了模糊理论和神经网络算法两者的优点,又弥补了两者应用中的不足.本研究把ANFIS模型应用到供热管网的泄漏故障诊断中,得到以下结论.

60郑州大学学报(工学版)2014年

一级ANFIS泄漏故障诊断模型的准确率达到了100%,预测效果良好.

在二级ANFIS诊断模型中大部分泄漏位置和泄漏量的均方根误差S数量级为10-4,平均均方根误差分别为0.0023,0.0002,而大部分BP 神经网络模型中泄漏位置和泄漏量的均方跟误差数量级为10-3,平均均方根误差分别为0.0129,0.0034,说明ANFIS模型诊断精度要高于传统BP网络模型.

BP网络泄漏位置和泄漏量诊断模型的误差起伏较大,诊断结果不稳定,可靠性差;ANFIS诊断模型改变训练次数,多次试验发现,尽管训练次数变化,模型输出数据几乎不变,诊断结果稳定.综上所述,ANFIS供热管网二级泄漏故障诊断模型可以有效应用到供热管网故障智能诊断系统中.

参考文献:

[1]石兆玉,陈弘.故障空间(FDS)法在供热管网故障诊断中的应用[J].区域供热,1994(3):17-19.[2]杨开林,郭宗周.热力管网泄漏检测数学模型[J].水利学报,1996,5(5):50-56.

[3]姜春雷,郭远博,付兴涛,等.基于多传感器数据融合的供热管网泄漏检测技术[J].大庆石油学院学

报,2011,35(3):91-95.

[4]郑德忠,何乐,周浔,等.基于Fuzzy理论的供热管网故障诊断系统的研究[J].传感技术学报,2003,12

(3):367-373.

[5]LEI Cui-hong,ZOU Ping-hua.Application of neural network in heating network leakage fault diagnosis[J].

Journal of Southeast University(English Edition),

2010,26(2):173-176.[6]雷翠红.供热管网泄漏故障诊断的研究[D].黑龙江:哈尔滨工业大学市政环境工程学院,2010.[7]TSAI M F,PENG Y Y,TSENG C S,et al.Modeling and estimation of state of charge for lithium-Ion batter-

ies using ANFIS architecture[C]∥Proc.of the IEEE

International Symposium on Industrial Electronics.

IEEE,2012:863-868.

[8]YU Zhi,LIU Jian,LIU Dan,et al.Adaptive ANFIS-based filter for active control of sinusoidal primary

noise in nonlinear path[J].Journal of Harbin Institute

of Technology(New Series),2011,18(5):137

-142.

[9]江亿.我国供热节能中的问题和解决途径[J].暖通空调,2006,36(3):37-41.

[10]权太范.信息融合神经网络-模糊推理理论与应用[M].北京:国防工业出版社,2002:211-217.[11]周守军,赵有恩,陈明九,等.集中供热系统水力调方法[J].山东大学学报:工学版,2009,39(3):151

-153.

[12]LIU Min,DONG Ming-yu,WU Cheng.A new ANFIS for parameter prediction with numeric and categorical

inputs[J].IEEE Transactions on Automation Science

and Engineering,2010,7(3):645-653.

[13]孙巍.供热管网的建模分析以及水力平衡调节[D].北京:北京化工大学系统工程学院,2008.[14]蒋静芝.减法聚类-ANFIS在网络故障诊断的应用研究[J].计算机工程与应用,2011,47(8):76

-78.

[15]王思莹,邹平华,周志刚,等.基于图论的直接连接热水供热系统热力工况计算模型[J].暖通空调,

2011,41(8):106-109.

[16]周游,李嘉.多热源环状热网水力计算研究[J].煤气与热力,2011,31(7):A19-A22.

ANFIS in Leakage Fault Diagnosis of Heating Networks

DUAN Peng-fei,DUAN Lan-lan,TIAN Qi

(College of Environmental Science and Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan030024,China)

Abstract:In view of the uncertainty characteristics of heating networks leakage fault,such as randomness,fuzziness and variability,traditional fault-diagnosis method can not adapt well to the demands of heating net-works security monitoring.Adaptive neural-fuzzy inference system(ANFIS)combines the adaptive and learn-ing capabilities of neural network and the transparent knowledge representation of fuzzy system.This paper presents a two stage leakage fault diagnosis model of heating networks based on adaptive neural-fuzzy inference system,which can diagnose the leakage pipe and rate and locate the leakage point,according to the changes in the pressure of all nodes of the heating network.A comparative example has been given with the BP neural network.It is shown that the ANFIS model provides high diagnosis accuracy and stability results.

Key words:ANFIS;heating network;fault diagnosis;leakage detection

最新热力站与二次管网建设技术要求内容

技术要求 1、基本要求 1.1投标人提供的设备应根据国家标准和规进行设计制造,必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟可靠的,质量达到国际先进水平的全新产品,不允许使用未成熟的或新研制开发的产品.做到:结构合理,可靠性高.能耗低,噪音低,不污染环境,操作及维护保养方便。 1.2投标人提供水-水板式换热机组及自动定压补水机组应该为标准产品,投标文件中提供的所有参数应选自制造厂商公开发表的产品样本并提供国家检验检测机构出具的检验报告和设备出厂质量检验合格报告。 1.3采用规与标准 (1)《板式换热器》GB/T16409 (2)《板式换热机组》CJ/T191-2004 (3)《城市热力网设计规》CJJ34-2002 (4)《工业设备及管道绝热工程设计规》GB50264-1997 (5)《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-1999 (6)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98 (7)《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-1997 (8)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》GBJ126-1989 (9)《低压配电设计规》 GB50054-95 (10)《三相异步电动机技术条件》JB/T87 (11)《电子计算机机房设计规》GB50174 (12)《国际标准组织》ISO (13)《国际电工委员会》IEC 电器部分按国家现行的有关标准和规执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、行业标准。 1.4上述技术标准和规如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时,投标人应使本次招标采购设备选用的材料、零部件符合最新版本的国际和国家标准、规,并提供所采用的国际和国家标准、规以及所采用版本的有关技术资料。

供热管网工程施工设计方案

. 蒲城县集中供热热力管网工程 厂区外网工程 实施性施工组织组织设计 编制:(项目技术负责人、手签) 审核:(项目经理、手签) 批准:(公司技术负责人、手签) 华海水利工程 二〇一三年八月

目录 第一章工程概况 (4) 1.1 工程说明 (4) 1.2 编制依据及原则 (6) 1.3 管网的走向及敷设方式 (6) 1.4 热力网调节及控制 (8) 1.5 管网水力计算 (8) 1.6 土建 (9) 第二章施工方案和技术措施 (10) 2.1 施工布置 (10) 2.2 测量放线 (11) 2.3 管沟开挖及回填 (13) 2.4 管道焊接工程 (19) 2.5 管道防腐、保温及安装 (28) 2.6 混凝土工程 (31) 2.7 钢筋 (33) 2.8 模板工程 (35) 2.9 建筑物下灰土挤密桩工程 (35) 第三章质量管理体系与措施 (36) 3.1 质量计划 (36) 3.2 岗位职责 (36) 3.3 材料采购 (39) 3.4 过程控制及检验 (40) 第四章安全管理体系与措施 (40) 4.1 安全体系建设 (40) 4.2 安全经费保障 (43) 第五章环境保护管理体系与措施 (43) 5.1环境保护体系 (43)

5.2污染物处理和排放与国家和地方环境保护标准的符合性 (43) 5.3技术及管理措施可行性 (44) 5.4文明施工 (45) 第六章工程进度计划与措施 (46) 6.1 进度计划 (46) 6.2 关键路径 (46) 6.3 逻辑关系 (46) 6.4 措施保证计划 (47) 第七章配备计划 (48) 7.1设备配置计划 (48) 7.2劳动力配置计划 (49) 7.3其它施工生产资源类的配置计划 (50) 7.4资金使用计划 (51) 附表1:投入本标段的主要施工机械计划表 (52) 附表2:投入本标段的试验和检测仪器设备表 (53) 附表3:投入本标段的劳动力计划表 (54) 附表4:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划网络图 (55) 附表5:蒲城县集中供热热力管网工程厂区外网工程计划横道图 (56) 附表6:施工总平面布置图 (57) 附表7:临时用地表 (58)

浓酸泄漏演练总结.doc

浓酸泄漏应急演练总结 时间:2013.03.18 地点:酸洗站浓酸房 演练工段:蒸发工段 一、应急演练预案 1、目的: 根据氧化铝生产的特性,结合工段生产实际情况,旨在提高员工操作技能及紧急事故处理能力,使员工掌握正确的紧急事故处理程序及处理方法,从而从容面对生产现场发生的异常事故,最大程度减轻在发生事故时的危害及损失,特制定本事故演练。 2、范围: 事故演练为工段级别,适用于再生资源有限公司氧化铝分厂 蒸发工段。 3、参加人员:工段、蒸发X班人员 4、组织机构职责及联系汇报方式 4.1汇报程序: 4.2组织机构职责: 班员:第一时间向值班员、班长汇报事故情况,同时采取有效措

施防止事态扩大,加强事故处理过程信息传递,配合完成 事故处理。 班长:调派资源,现场指挥本区域事故处理,与值长加强信息互通,负责及时向工段汇报相关情况。 段长:指导事故处理。 5、事故发生后汇报及信息传递程序: 事故发生后,第一时间按程序逐级汇报,事故处理过程信息 传递按照关联关系进行(时间不得超过5分钟)。 6、指导思想及应急处理原则 6.1 避免发生人身伤亡事故和由于突发事件发生造成的环境污染; 6.2相关人员必须积极采取有效措施防止事故损失扩大,预防次 生事故发生; 6.3 明确职责,针对可能发生的事故,做到“安全第一,预防为 主,综合治理”;同时遵照公司的“三讲一落实”制度,在 事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健 康; 6.4 力争用最短的时间抢修设备、恢复生产。 7.演练过程 7.1、现象: 浓酸管道泄漏 7.2、事故原因: 1)法兰打垫子泄漏刺料 2)泵机封泄漏刺料 7.3处理过程: 1)1#浓硫酸泵往1#稀酸槽输送浓硫酸进行配酸,过程中突然管道漏酸喷出,酸流出厂房外; 2)酸洗站巡操工杨晓峰发现漏酸后立即汇报班长姚哲楠,并戴

××年××供热二次管网改造工程项目建议书

一、项目概况 1、工程名称:2012年××××××供热二次管网改造工程。 2、项目估算总投资:1638.9万元。 二、概述 1、编制依据 (1)××××××××××××总体规划(2003-2020)(2)××××××××××××集中供热专项规划(2008-2020) (3)《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010) (4)《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)(5)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 (6)《空气环境质量标准》GB3095-1996 (7)《采暖通风与空气调节设计规范》CB50019-2003 (8)建设部建设标[1996]628号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》

(9)建设部建设标[1996]309号《全国市政工程投资估算指标》 2、编制原则 (1)、在××××××××××××总体规划及供热工程专项规划的指导下,根据国家现行的有关法规、规范和标准,结合××××××供热规划及××××××的实际情况,进行本项目的建设研究和设计。 (2)、根据城市基础设施统一规划,分期建设的方针,在工程设计中充分考虑近远期相结合,平面布臵采用近期为主,兼顾远期建设,更好地发挥投资效益,从而加快实现社会和环境效益。 (3)、要有高标准、超前的意识,做到技术先进、经济合量、安全适用、管理方便、兼顾环保。 (4)、根据××××××的地形趋势,本项目供热管网尽量与其他管网工程方案有机地结合起来。 (5)、积极稳妥地采用先进技术和新材料、新产品,节能降耗,提高智能化、自动化水平,使供热工程方案与××

××××日益发展的现代化水平相适应。 3、编制内容 (1)遵照××××××城市总体规划,提出切实可行的供热工程建设方案 (2)对推荐方案进行技术设计; (3)提出工程建设投资估算、资金筹措方案和实施计划; 三、××××××概况及自然条件 1 、地理位臵 ××××××位于××××××东部,北与××××××接壤,东与通辽市、××××××市毗邻,南与××××××相连,西与××××××接壤。距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××市××××××公里,距××××××60公里。

泄漏应急救援演练方案记录总结

**********有限公司 应 急 预 案 泄 漏 演 练 计 划 二0一七年

2017年度应急预案泄漏演练计划 一、演练目的: 1、检验危化品泄漏事故状态下,职工应急处置能力。 2、提高职工整体应急反应能力和全员应急意识。 3、了解泄漏事故后可能发生的事宜,为以后演习积累资料与经验,同时检验消防设施性能和技术状况。 二、演练时间及内容: 根据公司实际情况,决定于7月26日对危险化学品液态储罐区泄漏应急处置进行演练。 三、演练地点:公司储罐区 四、参加人员:公司全体员工 五、演练组织机构成立: 为能迅速处置突发事件,成立应急指挥部,组织各工作组到位,按照各自职责准备展开工作。 总指挥:*** 组员:*** 六、演练步骤 为体现演练的真实性,经过演练找出不足,制定缜密的流程,确保一旦事故发生,救援人员能够有序开展施救。 1.演练准备 参演人员集中,专职安全员讲解危化品泄露处置流程、消防器材使用和演练的注意事项。

2.危化品泄漏信息传递 操作工***在储罐区操作时发现二氧化碳阀门泄漏,向班组长***和车间主任***报告,车间主任***同时向安全科和公司主要负责人报告事故情况。 3.现场警戒 专职安全员带救援人员赶到现场后拉好警示线,防止无关人员靠近。 4.事故处理 救援人员***开启备用阀门徐天华印永山等其他人员手持灭火器,随时防止发生火情。 5.领导点评 公司总经理***对演练过程进行点评。 6.善后处理 救援人员对现场进行清理。

*********有限公司 应 急 救 援 泄 漏 演 练

方 案 二0一七年 应急救援泄漏演练方案 一、演练目的 1、检验危化品泄漏事故状态下,职工应急处置能力。 2、提高职工整体应急反应能力和全员应急意识。 3、了解泄漏事故后可能发生的事宜,为以后演习积累资料与经验,同时检验消防设施性能和技术状况。 二、演练部位生产车间储罐区。 三、事故假设 假设操作人员在操作时,发现储存罐因阀门失灵导致危险化学品泄漏。 四、参加人员 全体员工 五、现场指挥分工 总经理***——负责现场全面指挥,下达处理方案,命令并指挥实施。

郑州市某供热管网施工组织设计

目录 第一章一、工程概况 4 第二章二、施工部署 5 第三章三、施工准备 6 第1节 1、组织准备 6 第2节 2、技术准备 6 第3节 3、物资准备 7 第四章四、主要施工方法 8 第1节工艺流程 8 第2节 1、管沟定位放线 8 第3节 2、管沟土方开挖 8 第4节 3.管道吊运及安装 9 第5节 4.管道试压、冲洗施工 12 第6节 5.管道接口及管件的保温 14 第7节 6.管沟的回填和阀门井的施工 14 第8节 7、检查井的施工 15 第9节 8.管道支墩的施工(混凝土、模板、钢筋) 17

第五章五、劳动力及施工主要施工机械配备 20 第1节施工机具准备 20 第2节劳动力计划:拟投入本工程的主要工种需用量汇总表 22 第六章六.保证工程质量的技术组织措施 23 第1节⑴工程质量目标 23 第2节⑵工程质量保证措施 23 第3节⑶工程设备材料的质量要求 25 第4节(4)质量保证体系 25 第七章七.保证工期的技术组织措施 26 第1节 1、进度计划管理模式 26 第2节 2、计划的施行与控制 26 第3节 3、工期保证措施 29 第八章八.确保安全、文明施工的技术措施 31 第九章文明施工保证措施 32 第十章九、施工进度总计划 33 第十一章十、降低成本、提高质量的合理化建议 33 第十二章十一、施工总平面图 34

一、工程概况 本工程为某热电厂热电联产集中供热管网工程一标段,包括:黄河东路(过南北运河),D426*8 热水管260 米;黄河东路(过七里河),D630*8热水管300 米;未来大道(沈庄北路—金水东路),D600 热水管660 米,本工程为市政道路配套工程热力子项。管道设计压力为1.6Mpa,供回水温度为130/65℃,供水管采用有补偿直埋敷设,回水管采用无偿直埋敷设。管道连接方式为焊接。 编制依据: 1、郑州市某热力工程设计院设计的某供热管网工程设计图纸及其它设计文件。 2、《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 3、《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 4、《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89) 5、《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 6、《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97) 7、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98) 8、《钢焊缝射线照片及底片分类法》(GB3323) 9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97) 10、《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》 (GB50:85-93)

热力二次网施工方案设计

****热力有限责任公司二次网增容改造工程 施 工 方 案 ****年**月**日

一、编制原则 1.贯彻执行国家和地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2.施工方案编制遵守合同文件、设计文件及施工规的要求,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3.采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4.统筹安全,科学合理。根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1.根据施工图设计、有关文件及业主对本施工段施工总工期要求。 2.踏勘现场资料。 3.我公司拥有的技术水平和施工能力,以及施工积累的施工经验。 三、工程简介 项目名称:****热力有限责任公司二次网改造工程。 建设地点:各改造小区

敷设方式:直埋或架空敷设。 工程容: 1.二次管网管道、土建施工。 2.沟槽开挖、回填、夯实,管网敷设(管道安装、各种阀门及管件安装、管网支墩、支架制作及安装、支架基础)旧管道、支架及土建基础拆除,井室的开挖及制作(含井盖安装),施工围挡及警示标志的设置,临时通道的搭建。 3.施工垃圾外运。 四、施工准备 1.技术人员必须认真熟悉施工图纸及有关技术资料,参加图纸会审。对图纸中提供的标高进行复核, 2.技术人员向施工人员进行技术、质量、安全交底,熟悉管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3.有经批准的施工方案,建立项目施工的安全、质量保证体系,做到岗位到人、责任到人。 4.有碍管网施工的障碍物已全部清除。 5.主要管材、配件及辅助材料已进场。 6.管材及机具均以备齐,经检验合格并运进现场。 7.施工用电,电缆架空引至配电箱、配电箱引至开关箱、电缆架空及导线穿管埋地敷设,由开关箱引至机械设备。 五、施工技术方案

某供热管网工程施工组织设计

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规范的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

应急预案总结报告范文

篇一:《应急预案演练总结报告》 安全生产事故综合应急预案演练 总结报告 ######有限公司 2013年5月2日 为增强安全防范意识和提高应急处置能力,强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能,提高快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力,全面提升抵御重大灾害事故的能力,确保一旦发生突发事故,能够有效组织快速反应、高效运转、临事不乱,最大限度地减少事故危害,我公司于2013年4月10日进行了安全生产事故综合应急预案演练活动。 一、目的 让全体职工进一步掌握消防设备的使用。 熟悉逃生的路线、方法,在规定的最短时间内到达集合地。 检验公司及各部门在事件突发时反应是否快速,应急措施是否合理,安全保卫工作是否到位。 二、演练成果 (一)领导高度重视,亲临实战部署 公司领导对这次安全事故应急演练,从演练策划、前期准备、组织实施到模拟演练,都进行了具体部署、亲临实战,尤其是刚开始通知过程较为真实。 (二)演练目的明确,预案策划周密 从我公司安全工作的实际出发,确定盐酸储罐管线泄露、着火等事故的应急演练。 演练检验 1、应急人员对应急预案的熟悉程度。 2、各科室负责人及相关人员对现场的应急处置能力; 3、应急物资、材料的准备情况。(三)通过本次演练,根据公司生产工艺的特殊性,

生产过程中存在危险因素 1、找出公司应急救援管理体系中存在的不足和缺陷,取长补短,全方位促进公司各级应急救援管理,对应急预案进行完善和补充。 2、让广大员工懂得一旦发生安全事故自己应该干什么,如何干的事故处置。 3、模拟真实事故,开展实战演练,全面提高员工事故应急处置的能力。 4、模拟真实事故,开展实战演练,全面提高员工事故应急处置的能力,演习涉及生产、抢险、人员疏散,事故污染区安全警戒工作、喷水稀释,安全监护、污染区洗消等工作;演习充分考虑到了公司安全事故应采取安全处置程序和应急救援措施进行,通过本次演习的顺利开展,使广大员工了解和掌握了一旦发生重大安全生产事故如何进行报警、安全疏散、工艺处理、抢险抢修、环境检测、伤员搜救等常规操作,以及熟悉了应急演练的程序和要求,使大家得到了很好的锻炼。 5、各单位配合密切,各项演习任务圆满完成在演练过程中,各个环节、流程衔接顺利无空档,参演人员全身心投入事故应急救援演练工作,各单位总体配合密切,互相协作,有事不推诿,不扯皮,从严从难从实战角度开展演练。基本能及时向指挥中心和现场指。挥部报告、请示,能实现事故抢险救援信息的双向快速交流沟通,有利于事故应急救援处置的准确快速消除。 6、各参演单位认真投入演习,现场气氛浓厚各参演单位及部门进入参演现场后,都能积极主动转换角色,全身心投入到演练中。 7、协调组织有序,人员、物资到位及时由于组织时间长,准备充分,本次盐酸储罐管线泄露应急救援演习活动比较顺利 三、存在的问题和不足以及改进方向 通过这次安全事故地成功演习,使公司广大员工能够有效应对突发性的安全生产事故,提高应对安全生产事故的应急反应能力和处置水平,确保一旦发生重大安全生产事故,公司能够有效组织、快速反应、高效运转、临事不乱,最大限度地减少重大安全生产事故的危害,但在演习中也发现了一些问题和不足。 1、极各别参演人员演习态度不够端正,事故处置过程不够严肃,演戏的味道相对较重,对事故有序处置的紧张状态味道不足。虽然是事故演练,也要当成真的来演,否则,一旦真的发生事故,就会漏洞百出。这也是对演习的重要性认识不够的表现,必须克服。 2、部分参演人员对演习方案不熟悉,不能顺利投入演练在演习过程中,体现出部分参演人员对演习方案、演习过程和要求不熟悉,对自己的职责和工作内容认识不足,不知道该干什么,怎么干的现象,严重影响了演习质量。 3、信息沟通还有待进一步完善,各专业组还没有充分认识到信息交流沟通的重要性,在演习过程中存在各自为战的现象, 4、组织体系还有待进一步加强本次演习过程中,组织体系还有些混乱,不能很好的驾驭演习的顺利开展,需要各单位认真总结演习经验,进一步完善应急救援演习的组织体系。 5、部分人员对特殊防护器材和个人防护用品不够熟悉演习过程中发现部分参演人员对特殊防护器材和个人防护用品的使用不熟悉,有待进一步提高,各单位下来后必须下功夫强化广大员工对特殊防护器材和个人劳保用品使用教育培训工作,确保每位员工能快速、准确的使用公司配置的各种特殊防护器材和个人劳保用品,做好员工的最后一道防护保障措施。 ######有限公司 2014-4-11

机运公司油库管道泄漏引发火灾突发事故应急演练评估总结

机运公司油库管道泄漏引发火灾突发事故 应急演练评估总结 2011年6月22日上午,机运公司在本公司油库组织一次管道泄漏引发火灾突发事故急预案实战演练。整个演练共分为现场模拟管道泄漏维修、火灾报警急救、初期火灾灭火器实射演练三个过程,演练历时2小时,涉及人员15余人。 安全科针对本次应急预案演练,做了充分的准备,针对演习制定专门的演练方案,成立了临时现场指挥部,统一指挥专业抢险组、疏散解救组与后勤保障组协同作战。本次应急预案演练共使用8公斤手提式干粉ABC灭火器共4只。物料科、综合科在模拟火源、消防器具、现场扑救器具、后勤补给等方面,准备齐全,资源充备,为本次应急预案的演练,真正做到了保障到位。 本次应急预案演练,从火情发生到疏散解救、扑灭火源共历时20分钟,及时、有效地控制了火情的扩大、保障了人身安全,避免了财产损失。真正做到了分工明确,责任到人,在火情发生的第一时间, 要冷静、沉着,每个员工应该做什么,如何正确报警,如何正确扑救,如何疏散,如何自救和逃生。 公司经理十分重视本次防火演练,亲自过问演习情况。通过本次应急预案的演练,充分体现了公司上下全体员工的精神面貌,加深了广大员工对消防安全知识的理解和消防器材正确使用的实战技能,以及正确处理突发事件的思路和办法,使员工清晰的认识到如何面对

突发的紧急情况,为公司安全生产工作的开展,起到了积极作用。实现了“科学、安全、有序、快速”应对火灾事故的目标,强化了员工在火灾中应急逃生的方法,提高了各部门主管应对突发事件的指挥处置能力,取得了预期的演练效果。所有参演员工都能认真对待,服从指挥、注重协调,克服高温和劳累顺利完成演练。 演习不足之处:个别灭火器虽然不到更换时间,但是已经失效;逃生时不严肃,吵杂声大,不能体现紧张气氛,有些员工比较被动。 二〇一一年六月二十三日

供热管网技术标范本解读

XX供热管网工程项目设计招标 投标文件 投标编号:___________________ XX _________________ 投标文件内容:_________ 技术标______________ 投标人:___________________________ XX公司(盖章) 法定代表人或其委托代理人:__________________ (签字或盖章)日期:_______ 年____ 月 ________ 日

技术部分: 一、规划设计方案 二、经济技术指标及控制造价措施 三、单位业绩 四、项目总设计师及业绩(若项目总设计师业绩同单位业绩相同 时,需在两项中分别附上中标通知书原件或合同原件) 五、项目组人员配备 六、服务承诺

一、设计技术方案 1.1工程概况 1.1.1.项目概况 XX供热站规划位置位于XX该项目目前已经立项,目的是解决XX用热需求。“十三五”期间热源厂建设规模为XX锅炉,规划将其作为调峰锅炉房与XX联网供热。 本次投标项目为XX锅炉配套供热管网工程设计,管网全长XX米, 管径为XX。 1.1.2投标依据 1、项目设计招标文件; 2、规划 1.1.3执行的规程规范 本投标设计文件严格执行国家及行业现行的标准、规范,技术条例严格掌握设计标准,控制工程质量和工程造价。设计中使用的国家标准、规程、规范及行业和工程所在地省级地方的标准、规范为(不限于此): 1、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)DBJ 10567-2013 2、《城镇供热管网设计规范》CJJ34 —2010 3、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013 4、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010

天然气泄漏演练总结报告

银龙股份河间分公司天然气泄漏演练总结报告 为了有效应对燃气管网、设备突发安全生产事故,坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针,提高岗位员工的安全防范意识、全面掌握预防和处理突发生产安全事故能力,提高应急队伍的快速反应能力和抢险实战能力,在发生突发事故时按照“快速反应、迅速抢修、相互配合、统一指挥、有效处置”的原则保证抢险任务的顺利完成,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。公司根据全年事故应急演练计划,于7月3日组织进行了1次以天然气泄漏为项目的应急演练。此次演练取得圆满的成功,在锻炼了公司各应急小组协调能力的同时,也检验了我们公司的应急队伍具有应对一般突发事故的能力,但同时也通过此次演练反映出一些问题。方案编制和演练预案安环部完成,并由安环部对演练人员进行了演练前培训,部分车间人员及其他相关人员参加了演练观摩。现将这次演练的具体情况总结报告如下: 一、演习背景: 这次演习演练以锅炉房为背景,虚拟了上班期间职工在检查时天然气突然泄漏事故,接到报告后,安环部应急救援指挥部立即进行情况核实,根据事件情况,迅速启动《车间生产事故应急预案》应急响应机制,进行应急处理。 二、演习过程: 2018年7月3日上午9时正,假设一段燃气管法兰处胶垫破裂引起燃气泄漏并引发附近物品燃烧,同时锅炉房2个员工因吸入燃气造成轻度昏迷,并有泄漏的燃气从锅炉房开始散发到走廊和车间。公司监控中心接到报告后,马上启动燃气泄漏事件应急预案,通知各部门立即按预案要求,投入燃气泄漏引起火灾、中毒事件的抢救行动并与120急救中心取得联系。应急总指挥长治身张志申到达现场,察看现场,决定:(1)立即启动应急预案(2)应急小组立即赶往事故现场。

某供热管网工程施工组织设计

技 术标.

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。

供热管网施工组织设计

供热管网施工组织 设计

施工组织设计 (专项施工方案)报审表

工程名称:供热管网工程编号: 注:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 供热管网工程 施 工 组 织 设 计 主管: 审核: 编制: 施工单位: 年月日 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、质量目标及保证措施 五、安全目标及保证措施 六、保证道路安全通行措施 七、文明施工措施 施工组织设计一.工程概况

本次设计为热网工程,供热管网工程,随道路新建同步敷设。设计管径为D377x7,管位中南9.0米,全长510米。设计压力1.6Mpa,设计温度130/65℃,本工程供回水管道采用直埋敷设方式,管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头采用预制保温弯头。本工程工作钢管公称直径为DN200及以下钢管选用20号钢制作的无缝钢管,性能指标符合国家标准GB/T8163—要求;公称直径在DN200以上的钢管,采用材质为Q235-B的螺旋焊缝钢管,其性能指标符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091—)的要求。 二.编制依据 1.工程设计图纸 2.城市供热管网工程施工及验收规范 3.城市供热管网工程质量检验评定标准 4.《城市供热直埋管道技术规程》CJJ38-98 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》CB5035-97 6.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB5035-97 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205- 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 9.现场施工情况及工期要求 10.我公司的施工设备及技术力量 三.施工准备 a)施工技术准备 在施工过程中,我公司将充分发挥在施工技上的优势及施工经

危险化学品泄漏应急演练计划和总结报告

XXX有限公司 危险化学品泄漏应急演练计划 1.演练目的:提高全员安全意识的同时,通过演练使人员掌握应急救援运行程序和方法,提高各专业队伍协调 作战的能力。 2.演练日期及时间:2020年6月29日下午16:45-17:15 3.演练集合地点:厂房前指定紧急集合点 4.疏散路线:各车间安全出口标识牌路线 5.演练前准备: 5.1保安对厂房各楼道和车间的应急灯和供水系统检测.确保系统完整好用; 5.2演练前1-2天由行政部以张贴通知形式对厂内进行通报,各单位加强对员工培训和倡导,尽量做到疏散动 作迅速,安全。 5.3行政部备好和检查好演练所需的各类应急用品: 5.3.1灭火器材:4kg手提干粉灭火器2瓶、安全警示带(2卷)、安全锥(4个)、室内消火栓1处,室外 消火栓1处、消防砂粒一筐、铁撬1把、扫把1把; 5.3.2防护器材:倒罐方桶一只、防毒面具2套、防化眼镜(人手一副)、防腐手套(人手一副)、防护服(2 套)、雨靴(2双)等; 5.3.3危险化学品天那水1桶、叉车一个、碎布一筐、空胶筐4个。 6.演练程序(参照《危险化学品泄漏事故现场处置方案》执行)

6.2工作人员安排: 6.2.1应急组成员 (1)总指挥:XXX (2)现场指挥:XXX (3)通讯保障组长:XXX;组员:XXX; (4)现场抢险组长:XXX;组员:XXX; (5)警戒疏散组长:XXX;组员:XXX; (6)医疗救护组长:XXX;组员:XXX; (7)后勤保障组长:XXX;组员:XXX。 6.2.2全程拍照人员:XXX ; 记录演习时间:XXX; 7.演练注意事项 7.1抢险及洗消人员需佩戴防毒面具,穿防化服,防腐手套、耐酸碱雨靴及防化眼镜;现场抢险过程要防止 人员被滑跌;使用的工具须具有防腐、防爆性质。 7.2各部门员工一听到警铃,不要惊慌,应马上关掉电源开关并迅速离开工作场所,听从各楼层消防安全员 的指挥有序地疏散,到达指定的安全地点集合。 7.3当听到消防警铃时各部门负责人要马上关掉各楼层总电源开关;疏散过程中,禁止拥挤,喧哗,推扯, 不可从高层建筑物或窗户跳下,下楼过程中小心摔倒; 7.4在逃生过程中,禁止乘坐电梯,要走楼梯; 7.5离开车间后迅速到指定点集合,以便清点人数,禁止返回车间及宿舍; 7.6熟记生活中的重要电话号码:报警:XXX 火警:XXX 急救中心:XXX。 制定:行政部审核:

老旧供热管网改造工程施工组织设计

施工组织设计

第一章施工案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工案 第一节工程概述 本工程为新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

老旧小区供热管网改造工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。施工班组为一个土建施工班组、两个管道施工班组,约投入50人。 2、技术准备: 依据甲方、设计批准的施工图,及时准确的做出施工预算,施工图预算经批准后送材料部门筹备。 设计交底后立即组织有关人员全面熟悉设计图及有关文件,领会设计意图,编制详细的分部工程实施性方案和各工序施工书面技术交底。组织工程技术人员、技术工人进行技术交底、工程内容交底、组织工人进行学习,使所有人员在进入施工现场前心中有数。 3、劳动力准备: 开工前认真组织安排好劳动力,开工后立即开展施工,劳动力安排见附表。 4、设备选型、主材审定: 按图纸、国家标准、施工进度计划,提前作好各种材料、设备、机具的进出场计划,确保订货质量及到货日期和数量。及时同甲方、设计及有关方面取得联系,明确各种材料、设备的供货渠道和特殊要求,然后按供货厂家资质等情况配合监理申报,获得批准后及时签订购货合同,确保材料、设备的到货时间。 5、主要施工机械设备及工具准备: 主要施工机械设备及工具需用量计划见附表。 6、现场临时设施: 若我公司中标,将积极落实施工所必须的临时设施,如现场办公场地、生产生活场地、仓储地点、临时用水、临时用电等。 四、施工进度计划 1、施工工期安排:

液化气泄漏事故演练总结报告

“液化气泄漏事故”应急救援演练 总结报告 为了提高岗位员工的安全防范意识、全面掌握预防和处理突发生产安全事故能力,检验球罐区消防设施的有效性,2012年6月12日,车间协同公司危化品应急救援中队、车间抢修小组共2辆消防车,10余名消防队员及20多名车间员工,组织开展了一次“球罐液化气泄漏事故”应急救援演练活动,现将这次演练的具体情况总结报告如下: 一、演习背景: 这次演习演练以球罐区为背景,虚拟了上班期间职工在检查时球罐液化气突然泄漏事故,接到报告后,车间安全生产事故应急救援指挥部立即进行情况核实,根据事件情况,迅速启动《车间生产事故应急预案》应急响应机制,进行应急处理。 二、演习过程: 2012年6月12日上午9时正,液化气站员工黄某在球罐3区巡检,4#球罐液化气突然大量泄漏,因气体浓度高,致使其晕迷;2区巡检员工李某发现黄某突然晕倒,4#球罐底部大量白色气体外冒。李某用对讲机向值班长张某报告。随后值班长张某向车间应急总指挥何某报告情况。应急总指挥何某到达现场,察看现场,决定:(1)立即启动车间预案(2)车间应急小组立即赶往事故现场。 接到应急领导小组的集结命令后,仅用了3分多钟,车间应急救援小组着好装、穿戴好呼吸器,防护服,赶到了事故现场。紧接着,应急总指挥何某下令: ⑴抢救侦察组;(两人)戴好呼吸器、穿好防护服立即进入现场抢救伤员、寻找泄漏部位。⑵警戒

组:在3区白土、酮苯、糠醛路口拉警戒线,禁止无关车辆、人员进入警戒区。白土路口酮苯路口糠醛路口(3)监控组:用移动可燃气体报警器测定泄漏浓度、扩散范围,做好风向确认、设施建筑物险情及可能引发爆炸的各种危险源确认工作,检查消防设施运行情况,确定设防范围。白土车间,白土路口,糠醛路,酮苯路口⑷灭火组:打开消防水炮给球罐喷淋,准备好消防器材,防止发生火灾。(5)值班人员:打开球罐喷淋系统给球罐3区所有球罐喷淋。 这时,只见现场指挥人员命令抢救侦察组戴好呼吸器、穿好防护服立即进入现场对被液化气熏倒的职工进行抢救,转移出事故现场,并将人员从4#罐底抬下至地面空旷处进行急救,同时检查现场泄漏点;警戒组在3区白土、酮苯、糠醛路口拉警戒线;监控组用移动可燃气体报警器在罐区四周来回走动测定泄漏浓度、扩散范围,风向确认;抢救侦察组报告总指挥发现液化气泄漏点;李某启动事故水泵对4#罐进行顶水作业。泄漏量大,应急总指挥向调度汇报情况,请求公司应急救援中队、五联合车间支援,五分钟后公司应急救援中队、五联合车间抢修小组赶到现场,经过约20分钟的紧急战斗,泄漏得到了控制,此时,现场总指挥下达指令:应急救援演练结束,整个演练过程用时约30分钟,取得了良好的演练效果,最后,应急总指挥对这次演练进行了总结,对应急小组的表现进行了表扬,也指出了这次演练过程中存在的不足,希望广大员工全面树立安全意识,从我做起,从自己的岗位做起,切实搞好安全生产。 三、小结 1、此次演练是针对球罐液化气泄漏事故而组织的一次车间级的应急救援实战演练。整个演练共分为现场模拟、消防水喷淋、

相关文档
相关文档 最新文档