文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂用电中断的现象及处理方法

厂用电中断的现象及处理方法

厂用电中断的现象及处理方法
厂用电中断的现象及处理方法

厂用电中断的现象及处理方法

现象1:交流照明熄灭,事故照明启动、光字牌报警。

2:发电机跳闸,锅炉各电动阀及向空排汽电动阀动作,汽机跳闸,警铃响,报警信号来。

3:所有运行的交流电动机停转,备用交流电动机不联动,各电流指示到零。

4:汽机直流润滑油泵连锁启动。

5:备用电源自动启动。备注(现在我电站备用电源须手动合闸)

原因:1:水泥厂总降110kv电源跳了,同时另一路备用电源无法投入。

2:机组、电力系统故障。

3:打雷将电站侧厂用电打跳(下面我主要介绍电站侧厂用电中断的现象)。

处理1:厂用电全部中断后,应检查汽轮机跳闸,转速下降是否动作,否则应手动停机。(同时应通知相关电气人员到现场)

2:锅炉按紧急事故处理,在DCS上检查确认各失电电机并复位。

3:确认汽机直流润滑油泵均已经联启,否则手动启动,检查主机润滑油压、及其他油压及压差是否正常。

4:将各泵操作开关、联锁开关断开防止电源来时自动启动。

5:如主电源及保安电源同时失电,应对汽轮机手动盘车,直至电气人员将保安段母线恢复正常供电后,投入连续盘车。

6:当厂用电中断且中控起直流密封油泵无法启动时,应立即启动操作台上得紧急启动按钮,并到现场确认油泵已启动。(由操作人员执行)

7:查明故障原因隔离或消除故障后,逐段恢复各厂用电源,待厂用电恢复后,投用各辅机,根据热态启动要求启动机组。

二、发电系统全线失电时怎样将汽机安全停下来

(一)发电系统全线失电时汽轮机的操作

(1)、现场巡检的操作

1、打开真空破坏门;

2、确认直流油泵是否已自动启动供油。若没有自动启动,将控制模式打至手动启动,并确认汽轮机轴承润滑正常。

3、投事故照明电源,确认事故照明灯已亮。

4、关闭汽轮机轴封供汽阀;

5、通知水泥厂总降,发电系统所有站用电失电,要求立即恢复供电。

6、待汽轮机停止后,手动对汽轮机进行盘车。

(2)、汽轮机的中控操作

(1)确认主蒸汽进气阀、速关阀处于关闭状态。各交流电辅机已停并且已对其已复位。

(2)、确认AQC、SP进汽阀门已闸死,向空排汽已自动打开。(3)、联系水泥厂总降和电站侧电气人员,确认失电原因,要求尽快恢复送电。

(二)低压联络保安电源恢复送电后操作

(1)、现场操作

1、通知中控启动(或现场启动)交流润滑油泵,停直流油泵,确认汽轮机轴承润滑正常。

2、现场启动盘车装置,要求盘车连续运转;

3、协助中控操作员开、关系统内各挡板,确认挡板开度正确。

(2)、中控操作

1、启动交流润滑油泵,停直流油泵;

2、在窑操和原料磨操的允许下,打开SP锅炉旁路挡板,关闭入口挡板;打开AQC锅炉旁路挡板,关闭入口挡板。

3、严禁启动大功率设备防止超流。

4、监控汽轮发电机组各轴承温度变化情况,发现异常及时汇报站长安排处理。

(三)恢复主电源后操作

(1)、现场操作

1、根据操作规程按程序启动各系统;

2、对应急操作中的设备恢复正常运行状态。

(2)、中控操作

1、关闭主蒸汽截止阀;

2、逐步打开AQC、SP锅炉启动阀,主蒸汽向空排泄压;

3、依照规程对辅机设备按顺序启动;

4、对锅炉缓慢补水,由于汽包长时间处于低水位运行,将补水阀打至手动小流量补水。

5、在投入锅炉和汽轮机冲转前,检查系统各保护的状态,联锁等是否处于正常位置;

6、按照规程进行升温升压带负荷操作

厂用电中断如何处理

厂用电全部中断的处理: 1、厂用电全部中断按照不破坏真空停机处理。 2、确认直流系统由蓄电池带正常。 3、确认UPS切换至直流电源正常。 4、首先确认主机直流油泵、空侧直流油泵及氢侧直流油泵自启动,注意各瓦温的温升变化,检查汽机转速正常下降。监视机组氢压,并检查密封油系统差压阀,跟踪正常。 5、确认柴油发电机自启动,否则手动启动柴油发电机,首先恢复保安段带电。 6、保安段带电后,启主机交流润滑油泵、空侧密封油交流油泵,停直流油泵,启各辅机油泵;UPS,直流切换为正常方式运行。 7、手动关闭可能有汽水倒入汽机和排汽装置的阀门。 8、关闭燃油来,回油手动门。 9、关锅炉各减温水门。 10、适当开启引风机静叶、送风机动叶利用自然通风进行吹扫,十分钟后关闭。 11、启动空预器辅驱动,不成功时应切断空预主辅电机的电源,做好安全措施后,组织人工盘车,盘车轻松后,投入辅电机驱动。 12、机组惰走过程中,应注意监视润滑油压、油温及各轴承金属温度和回油温度。 13、汽轮机转速降到1200rpm时,监视顶轴油泵自启动,否则手动启动。 14、汽轮机静止后,记录惰走时间,投入盘车运行;如盘车启不来,做好大轴标记,每半小时手动盘车180°,直到手动盘车轻松后,投入盘车连续运行,连续盘车4小时后才可重新冲车。 15、将6KV母线工作、备用进线开关摇出试验位,将所有母线负荷全部断开,并摇至试验位。 16、查明备用电源未自投或自投不成功的原因,消除后尽快恢复。若故障无法消除,则按停机处理。 17、厂用电恢复后,恢复保安段由低压厂用电带。将直流系统、UPS系统恢复正常运行方式。其次,恢复照明,压缩空气系统等重要公共系统。然后逐步恢复其他。 18、当辅汽源正常时,机组的启动程序原则上按机组热态启动的顺序进行。

厂用电中断(锅炉专业)应急预案(垃圾焚烧电厂)

厂用电中断(锅炉专业)应急预案 一、目的 为了保证锅炉安全、连续、稳定运行,防范突发事故的发生,积极应对突发事故,高效、有序的组织事故处理,最大限度的减少人员损伤和设备损坏,根据锅炉安全使用的要求及特点,在厂用电中断时制定锅炉的操作步骤及注意事项。 二、事故处理原则: 1、发生事故时应在值长领导下,带领全值运行人员迅速的按照现场的规程规定进行事故处理。值长的命令除对人身、设备有直接危害外。均应坚决执行。 2、发生事故后立即采取一切可行的方法,防止事故扩大化,限制事故范围或消除事故的隐患,迅速恢复机组正常运行。 3、在设备不确定具备条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应立即停炉处理。 4、事故处理完毕后,运行人员应实事求是的吧事故发生的时间、现场及采取的措施记录在运行日志内。 三、厂用电全部中断时操作处理: (一)DCS远方操作: 1、主蒸汽母管对空排气: 1.1 厂用电消失锅炉主蒸汽母管压力瞬时上升,根据锅炉主汽压力、汽包压力立即开启向空排汽电动门降低压力,具体开度保证汽包安全阀和过热器安全阀不动作; 1.2 对空排气开启后,主蒸汽压力在安全阀动作值以下时,根据汽包水位及上下壁温差进行调整开度; 1.3 若向空排汽电动门无法操作,应立即去就地开启过热器疏水和并汽门前疏水。尽量控制主汽压力和汽包压力在安全阀动作值以下,运行人员开启疏水阀门时必须注意安全,发现阀门泄漏应立即停止操作。 2、将锅炉DCS自动控制切换至手动: 2.1 将锅炉燃烧自动控制切换至手动控制; 2.2 将锅炉主给水自动控制切换至手动控制; 2.3 将锅炉炉膛负压、氧量自动控制切换至手动; 2.4 将锅炉进料器、炉排、炉渣滚筒、筛掉、出渣机、润滑油泵自动控制切换至手动控

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

厂用电中断锅炉专业应急预案垃圾焚烧电厂

厂用电中断(锅炉专业)应急预案 一、目的 为了保证锅炉安全、连续、稳定运行,防范突发事故的发生,积极应对突发事故,高效、有序的组织事故处理,最大限度的减少人员损伤与设备损坏,根据锅炉安全使用的要求及特点,在厂用电中断时制定锅炉的操作步骤及注意事项。 二、事故处理原则: 1、发生事故时应在值长领导下,带领全值运行人员迅速的按照现场的规程规定进行事故 处理。值长的命令除对人身、设备有直接危害外。均应坚决执行。 2、发生事故后立即采取一切可行的方法,防止事故扩大化,限制事故范围或消除事故的隐患,迅速恢复机组正常运行。 3、在设备不确定具备条件或继续运行对人身、设备有直接危害时,应立即停炉处理。 4、事故处理完毕后,运行人员应实事求就是的吧事故发生的时间、现场及采取的措施记 录在运行日志内。 三、厂用电全部中断时操作处理: (一)DCS远方操作: 1、主蒸汽母管对空排气: 1、1 厂用电消失锅炉主蒸汽母管压力瞬时上升,根据锅炉主汽压力、汽包压力立即开启 向空排汽电动门降低压力,具体开度保证汽包安全阀与过热器安全阀不动作; 1、2 对空排气开启后,主蒸汽压力在安全阀动作值以下时,根据汽包水位及上下壁温差进 行调整开度; 1、3 若向空排汽电动门无法操作,应立即去就地开启过热器疏水与并汽门前疏水。尽量 控制主汽压力与汽包压力在安全阀动作值以下,运行人员开启疏水阀门时必须注意安全,发现阀门泄漏应立即停止操作。 2、将锅炉DCS自动控制切换至手动: 2、1 将锅炉燃烧自动控制切换至手动控制; 2、2 将锅炉主给水自动控制切换至手动控制; 2、3 将锅炉炉膛负压、氧量自动控制切换至手动; 2、4 将锅炉进料器、炉排、炉渣滚筒、筛掉、出渣机、润滑油泵自动控制切换至手动

电力应急处置预案

厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行;

4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电; 5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。 6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配; 7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征; 8、将故障段母线负荷开关全部断开; 9、此时应注意联络线功率,如超过正常与汽机联系调整; 10、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行; 11、汇报领导故障原因围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程(电气专业) 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施; 5、核查正常段重要设备处于冷备用状态,应立即送电,核查双回路电源是否切换至正常段运行,如无法自动切换或处于备用应立即送电; 6、核查是否有明显故障特征; 7、如故障段无明显故障,将所带负载全部断开; 8、将故障段母线充电,来核查是高压开关至变压器进线开关一段故障,还是低压母线故障; 9、如变压器两侧开关故障,应通过低压联络开关送电,此时应根据低压负荷分配原则进行逐一送电;

厂用电中断处理

厂用电中断处理 如系统故障,电网500KV及220KV系统全部瓦解,防城港电厂机组全部跳闸,启备变失电,则全厂失压,该阶段处理重点为保证安全停机,尽量长时期维持于可启动状态,以备随时立即启动。该阶段按照厂用电中断进行处理,具体步骤如下: 1 在厂用电中断后,监盘操作员确认汽机跳闸、转速下降,主机直流油泵自启,否则抢投;确认主机润滑油压不小于0.08MPa。 2 监盘操作员确认发电机直流密封油泵自启,否则抢投,确认油/氢压差不小于0.034MPa。如直流密封油泵运行不正常应紧急排氢。 3 监盘操作员在确认运行小机跳闸,小机直流油泵自投,否则手动抢投。 4 检查#1、#2柴油发电机启动成功并带负荷,否则手动启动柴油发电机。密切注意监视柴油发电机的运行情况,及时联系人工加油。 5 保安电源正常后,及时投入主机交流辅助油泵、交流密封油泵、小机交流油泵,以及保安段其它交流电源负荷。 6 机组按紧急停运处理。 7 机组跳闸后,应检查确认高中压主汽门、调门、高排逆止门、各抽汽逆止门关闭严密,疏水门开启,VV阀开启,汽机转速下降。检查发电机与系统解列,发变组、单元变低压侧6KV开关跳闸,机组负荷到零。锅炉所有燃料切断,等离子系统已停运,主蒸汽、再热蒸汽减温水门关闭。 8 检查500KV及220KV变电站全部开关跳闸,厂用电系统各开关跳闸,否则手动跳闸。 9 汽机跳闸后尽量维持真空,禁止向凝汽器排汽水,注意机组惰走时间,真空到零停轴封汽,关闭所有可能倒入汽机的汽水阀门,如气动疏水门已无电,则手动关闭气动疏水门。 10 炉MFT跳闸后应手动建立风道自然通风15-20分钟,然后手动关闭各风门档板进行焖炉以减少热量损失,检查确认启动油、点火油跳闸阀已全部关闭,手动隔离炉前油循环。 11 汽机惰走期间,应注意倾听机组各部分声音正常,严密监视汽机差胀、振动、轴向位移、轴振应正常,严密监视各轴承回油温度、润滑油压应正常。 12 厂用电全部失去后,空预器跳闸,柴油机保安电源启动正常后应重新启动空预器,如不能启动则改为汽动马达盘车,若压缩空气已无压力则改为人工盘车13 若电动门的电源已失去,应立即就地关闭排污门以及相关的空气门、疏水门、放水门的手动隔绝门,用过热器疏水控制过热器压力正常。 14 全厂失电后,可根据情况停用部分事故照明。 15 厂用电全部中断后,应汇报调度,不具备黑启动能力,要求尽快通过220KV 启动备用变倒送厂用电。 16 全停失压后,若A、B柴油发电机启动不成功,则电厂进入全黑状态,蓄电池能维持10小时,此时应检查集控110V直流母线电压及网控、辅助车间直流电压不得低于100V,220V直流电压不得低于200V,24V直流电压不得低于24V。如网控直流电压低于100V,应密切监视500KV、220KV开关油压,当油压低于闭锁值时,将开关退出备用。如果在此期间内柴油机或系统仍不能恢复,发电机紧急排氢。 17 当中调调度员通知220KV启动备用线已充电,则可以进行厂用电倒送,恢复

运行部厂用电中断事故演练方案

唐山洁城能源有限公司 事编制: 厂 用 电 中 断 故演练 2014年4月 方案 审核: 、事故演练目的? 1、?贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强各级生产人员安全生产争分夺秒的意识,提高技能水平,使运行人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法,帮助运行人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性,预防发生人员责任事故。? 2、?通过事故演练,检验运行人员之间及运行人员与其他各部门之间的协作配合能力。? 3、?通过事故演练,可以进一步完善反事故措施,提高事故演练的有效 性,确保各部门能够协调配合、迅速、准确地处理事故。? 二、事故演练组织安排? 1、?演习时间:2014年04月23 日9时 2、?演习地点:主控室(演练)、生产二楼会议室(总结)? 3、?总指挥:

4、?副总指挥:? 5、?演练值值长: 锅炉班组成员: 汽机班组成员: 电气班组成员: 化水班组成员: 6、监护组成员: 7、?考评组成员: 三、组织成员职责? 1、总指挥、副总指挥? 1)负责监督、评判现场参演人员的事故处理情况? 2)对参演各部门做综合评判 3)给演习操作员出示设备异常情况和检查处理情况? 4)负责宣布演习的注意事项? 5)负责宣布故障前的运行状态,发布故障点信息 2、监护组成员:对演习人员进行监护,防止误动设备? 2、演习值长在主控室负责进行事故演练的指挥、调度工作? 3、演习成员在主控室进行事故演练发生时的现场设备进行检查、事故处理等模拟操作,严禁实际操作设备。 四、演习要求? 1、使用标准调度术语、操作术语。? 2、着装符合要求,态度严肃认真。?

3、演习人员接到命令后必须对操作指令进行复诵,确认无误后才能操作 4、演习人员之间说话要清楚、明确 5、需要检查设备或操作设备时,到设备的实际现场进行检查,但不可真实操作,只是口头说明,考评人员随同。? 6、如需设备检修工作,检修人员也必须到现场,但禁止任何实际的检修工作。? 7、主考评员发布故障点信息后,运行值班人员都要认真检查其相应的故障现象,并及时汇报值长。? &演习开始后,演习人员根据故障点信息,说出操作与检查的要点。考评人员根据演习人员的实际模拟操作情况、故障的判断以及联系汇报等情况,随时记录相关内容,填写到考评卡上。在演习过程中考评员不得做出任何提示。? 五、评分标准?

全厂失电应急预案

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 全厂失电应急预案 国金热电厂全厂停电应急预案演练方案 1/ 19

目录前言......................................................... .. III 全厂停电应急预案演练方案............................................ 1 1.演练目的.......................................................... 1 2.演练组织机构...................................................... 1 3.演练规定.......................................................... 1 4.应急预案演练...................................................... 1II

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 前言本标准的起草符合 GB/T 1.1—2009 给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。 本标准起草人:刘峰毅本标准审核:本标准批准:III 3/ 19

发电厂厂用电中断处理

一单元二值厂用电中断处理 现象: 1、厂用电所带的回转机械电流表指示回零,回转机械自动停止; 2、红灯熄灭,绿灯闪光,事故喇叭叫。 3、若厂用电全部中断则所有回转机械全部停止,锅炉灭火;主汽流量、汽温、汽压、汽包水位急剧下降。 4、照明消失(事故照明除外),事故喇叭响。 5、机房声音突变。 6、真空迅速下降,排汽温度升高。 7、交流电动机停止运行,电流指示到零,泵的出口压力下降或指示到零。 8热工UPS工作正常情况下,各表计指示正常。 机处理: 确认厂用电中断后,应针对以下项目快速做出反应: 原则 --- 厂用电全部中断后,必须快速采取防范措施: 1、防止轴瓦润滑油断油:启动直流润滑油泵,检查电流及润滑油压,就地检查立盘及保护润滑油压表,确证润滑油压上升,并在机组打闸惰走期间,密切注意润滑油压变化; 2、防止氢气泄漏:启动空、氢侧直流密封油泵,检查密封油压正常,并通过就地密封油压表确证; 3、防止真空急剧下降:立即降负荷至零,同时关闭掉闸射水泵对应的轴加排汽至水抽子扩散管门,适当提高轴封压力; 4、防止压力容器爆破:除氧器并列时,立即关闭故障除氧器的进汽电动门,并用另一台除氧器调整压力和水位; 5、防止汽轮机超速及汽缸进冷汽冷水:关闭电动主闸门、高加进汽门、三抽电动门、一次门杆漏汽至除氧器手动门、前轴封溢汽电动门; 6、防止循环水系统压力降低影响另一台机的正常运行:立即启动另一台机备用循环泵,若循环水系统电动门失电,应联系电气立即恢复备用电源,同时就地手动关闭#2、3 循环泵出口联络门; 盘面处理: 1、根据盘面象征,确证厂用电全部中断,立即启动直流润滑油泵,检查润滑油压应上升;启动空、氢侧直流密封油泵,检查密封油压力正常,空侧密封油压(就地)应升高; 2、减负荷到零,同时关闭掉闸射水泵对应的轴加排汽至水抽子扩散管门,真空60kpa ,保护动作停机,否则手动打闸; 3、打闸后注意转速下降,注意加热器水位; 4、待转速下降至真空对应点,开启真空破坏门; 5、惰走过程中严密监视润滑油压、密封油压,低转速时润滑油压应逐渐上升,下降时敲击#2 射油器出口逆止门使其回座;密封油压下降,应调整就地再循环; 6、公用盘启动临机备用循环泵,临机真空下降时,应根据真空带负荷; 7、公用盘注意用另一台除氧器的调整门调整除氧器压力; 8、根据公用盘给水、除氧电动门电源情况联系电气恢复电源; 9、根据循环水系统情况,派人就地关闭 #2、2 循环泵出口联络门,同时联系电气立即为循环水热力盘送电; 10、厂用电中断一分钟,断开所有掉闸泵的操作开关及备用泵联锁开关; 11、停机过程中严密监视润滑油压、密封油压,并派人检查确证就地油压及油泵工作情况; 12、机组转速转速到零、真空到零,断汽封,记录转子静止时间并做好标记,厂用电未恢复前30 分钟手动盘车 1800; 炉处理 1、立即解列自动为手动调整;将掉闸的回转机械开关切回停止位置。 2、若为部分厂用电中断,则根据情况降低负荷并调整汽温、汽压、水位稳定,必要时投油助燃以稳定燃烧。 3、若厂用电全部中断,锅炉灭火,则按写列步骤处理:

防止厂用电中断确保设备安全运行措施(2021新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防止厂用电中断确保设备安全运行措施(2021新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

防止厂用电中断确保设备安全运行措施 (2021新版) 为防止#1燃机联合循环机组运行中跳闸及110KV下新河变电站停电故障,引起我厂厂用电源中断,造成全厂停电,重大设备损坏的恶性事故发生。为保证运行设备的安全,特制定《防止厂用电中断和确保设备安全运行措施》 (1)当#1燃机联合循环机组运行中跳闸,应立即检查备用电源联锁动作情况,恢复厂用电系统正常运行,特别是380VPC一段及汽机房MCC和燃机MCC的正常运行。 (2)迅速检查#1燃机联合循环机组交.直流润滑油泵,盘车运行情况。 (3)若#1燃机联合循环机组跳闸后,厂用电备用电源联锁不成功,应立即检查处理,使其快速恢复厂用电备用电源的供给。

(4)若厂用电备用电源无法恢复(自身或者系统原因),应立即检查#1机直流应急润滑油泵.#2机直流润滑油泵的运行情况,如果启动不成功,在确保人身安全的情况下,强行顶上直流油泵开关使之运行,以确保机组润滑油压建立。 (5)若直流油泵启动运行,蓄电池将对直流负荷放电,运行人员应即时掌握直流油泵运行状态,监视直流系统的运行工况,并通知检修对蓄电池进行检查。 (6)若厂用电在短时间内不能恢复,蓄电池电压下降较快,应请示值长同意,将部份不重要的直流负荷切除,以延长直流油泵运行时间,确保机组设备安全。 (7)加强对设备运行维护,每月定期对#1机直流应急润滑油泵.#2机直流润滑油泵进行试运转,以保证直流系统在事故情况下能正常运行,避免发生断油烧瓦事故。 (8)定期对直流系统检查绝缘情况,负荷分配及运行状况,蓄电池充放电状况,以保证直流系统完好及蓄电池组有充足的容量能满足事故应急。

火电厂全厂停电事故演练方案

火电厂全厂停电事故演练方案

火电厂全厂停电事故应急演练方案 一、事故演练的目的 1、事故演习是运行岗位培训的重要内容,经过演习提高和检验运行人员事故处理的综合能力、心理素质和各岗位的快速反应能力,同时也是检验重大预案和应急措施是否完善的有效办法。 2、经过演习,了解运行人员的技术业务动态情况,及时发现薄弱环节和存在问题,引导运行人员进行深入的分析、研究,采取针对性的培训和管理。 3、考查和加强值长在事故异常中的正确判断、人员组织、指挥协调及与上级领导、生产部门相关负责人、上级调度的汇报、联系等工作能力。 4、考查和加强各岗位值班员在事故异常中的正确判断、事故处理、调整操作、相互配合等应急处理技能和心理素质。 二、演练地点 主控室、各配电室、生产现场 三、演练时间: 四、演练组织机构: 组长: 副组长: 安全监督: 技术支持:发电部各专业专工 演练人员:发电部各值

观摩人员:厂领导、生技部、安监部、企管部、维修部、等部门相关领导、专工,各值班员;其它人员。 五、演练注意事项 1、监护、演习人员应熟悉运行方式及设备状况,掌握正确 的处理方法和步骤。 2.、监护人员按演习内容进行正确及时地发布事故现象,演习 人员是否迅速, 准确判断事故,模拟操作是否正确。 3.、任何演习人员不准实际操作设备,只能采用模拟方式表 示如喊出“拉开”,“合上”、“打开”“关闭”等; 严禁触动设备,当监护人员发现演习人员有触动设备意图 时,应立即制止。 六、事故应急电源配置情况 1、主厂房系统每台机组各配置独立的220V直流系统,每套直 流系统分别设有一组GFM1000AH/2V蓄电池组,采用单母 线分段接线,每段母线接一套充电装置,充电装置交流电 源取自380V厂用段。正常运行时,由380V交流电源供 电,经过充电装置整流为220V直流向直流母线供电,事 故情况下则由蓄电池组相直流母线供电,10h率放电电流 100A。 2、通讯机房通讯电源系统采用双电源切换箱,正常运行时两 路交流电源分别来自380V公用段、供卸油段,全厂停电 时依靠三组48V蓄电池组维持线路保护通道、电力调度

全厂失电应急预案

国金热电厂 全厂停电应急预案演练方案

目录 前言........................................................... III 全厂停电应急预案演练方案.. (1) 1.演练目的 (1) 2.演练组织机构 (1) 3.演练规定 (1) 4.应急预案演练 (1) II

前言 本标准的起草符合GB/T 1.1—2009给出的规则。 本标准依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力突发事件应急演练导则》、《山西晋能集团有限公司生产安全事故综合应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、山西国金电力有限公司《全厂停电事故应急预案》及《电力突发事件应急演练导则》编制。 本标准起草单位:山西国金电力有限公司发电运行部。 本标准起草人:刘峰毅 本标准审核: 本标准批准: III

金文II线跳闸全厂停电应急预案演练方案 1.演练目的 目前我厂220KV出线为单条线路,双机运行期间,当金文II线跳闸全厂失电时,为了有效地控制紧急事件的发生和发展,并尽快消除事故对人身和设备的威胁,将损失减小到最低程度。同时检验部门应急管理系统应对突发事件的应急响应速度和能力,以及部门各岗位人员的应急处理能力,特组织本次应急预案演练。 通过应急预案演练来检验部门及当班运行人员是否能在第一时间对发生的事故采取科学、快速、及时的应对措施,准确、有效的抑制事故的发展,减少事故的损失,安全停机并尽快恢复机组的正常运行。同时检验部门各级人员之间的协调配合能力,使部门全体人员在事故处理的过程中能够密切配合,提高部门和运行人员对事故的应急处理能力。 2、演练组织机构 2.1 演练领导组 组长:郝桂生 副组长:宋海峰 成员:杜汉卿、刘峰毅、张翔 2.2 参演人员:运行χ值全体人员 2.3 中调模拟人:χχ 2.4演练时间:2017年×月××日××时××分 3、演练规定 3.1 演练过程不得影响机组正常运行,确保机组安全、稳定运行。 3.2 严格区分运行系统和演练系统,并有专人负责。 3.3 演练时必须统一指挥,严格执行发令、复诵、汇报、记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,严格执行调度规程及相关操作规定,严防违规操作、误操作。 3.4 演练过程中,如果电网或机组发生故障或者异常,应汇报演练组长,决定是否中断演练。 3.5 演练观摩人员不得进入演练区域、不得大声喧哗、不得提醒被演练人员进行事故处理。 3.6 实习人员不得参与演练。 3.7 演练结束后认真做好演习总结。 4、应急预案演练 4.1 演练准备阶段 4.1.1 参演人员全部到场 4.1.2 领导讲话 4.1.3 介绍事故前运行方式及天气情况 4.1.4 宣布演练开始 4.2 演练进程 4.3 演练结束 4.3.1 宣布演练结束 4.3.2 领导讲话 4.3.3 演练总结 1

全厂厂用电中断事故处理原则

全厂厂用电中断事故处理原则当全厂厂用电中断、两台发电机同时跳闸时,电气班长应立即组织本班成员迅速进行事故处理。事故处理的原则是:班长负责指挥、分配人员,并分析事故原因。主值负责恢复DVR—2000B微机励磁控制柜所有开关。从微机上用遥控分开各直配线开关,并联系各专业所有辅机从DCS上断开。检查永联线532开关、新联线542开关是否断开,若未断开应手动分开永联线532开关、新联线542开关;将1#、2#、3#厂变备自投转换开关打到“断开”位,手动分开1#、2#、3#厂变高低压侧开关。副值监视直流电源是否工作正常,事故照明是否可靠投入。完成上述操作后,主值负责到高压室,将永联线532开关、新联线542开关、1#发电机531开关、2#发电机541开关及1#、2#、3#、0#厂变由“工作”位摇至“试验”位并检查所有高压开关确已分开。将低压I段、低压II段、低压III段厂变进线、备用变进线I段、备用变进线II段、备用变进线III段、备变进线开关摇出,副值配合主值完成上述操作。班长组织人员检查何种保护动作,迅速处理故障点。当故障点消除或经检查不是我厂原因引起的厂用电中断后,由班长报告值长,汇报请示调度,并询问何时能恢复厂用电源。若短时不能恢复,应做好从533反送电的准备。拉开204馈线柜主控楼动力配电箱、206馈线柜1号机动力配电箱开关,将1#汽机动力配电箱里除1#机盘车电机、1#交流润滑油泵;2#汽机动力配电箱里除2#机盘车电机、2#交流润滑油泵外所有空

开全部分开。待备用线路来电后,合备用线路开关(主控楼一层),合206馈线柜备用线路开关,配合电检人员完成反送电,保证汽机油泵和盘车的正常运行。副值配合主值完成上述工作后,抄录电度表底数。 电气乙班:杜绍海 2008年10月3日

热电公司电气车间厂用电中断应急处理预案

编号:AQ-BH-00428 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 热电公司电气车间厂用电中断 应急处理预案 Emergency treatment plan for auxiliary power interruption in electrical workshop of thermal power company

热电公司电气车间厂用电中断应急 处理预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 我厂厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示;

3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电

运行部“厂用电中断”事故演练方案

唐山洁城能源有限公司 厂 用 电 中 断 事故演练方案 2014年4月 编制:审核:

一、事故演练目的 1、贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强各级生产人员安全生产争分夺秒的意识,提高技能水平,使运行人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法,帮助运行人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特性,预防发生人员责任事故。 2、通过事故演练,检验运行人员之间及运行人员与其他各部门之间的协作配合能力。 3、通过事故演练,可以进一步完善反事故措施,提高事故演练的有效性,确保各部门能够协调配合、迅速、准确地处理事故。 二、事故演练组织安排 1、演习时间:2014年04月 23 日 9 时 2、演习地点:主控室(演练)、生产二楼会议室(总结) 3、总指挥: 4、副总指挥: 5、演练值值长: 锅炉班组成员: 汽机班组成员: 电气班组成员: 化水班组成员: 6、监护组成员: 7、考评组成员:

三、组织成员职责 1、总指挥、副总指挥 1)负责监督、评判现场参演人员的事故处理情况 2)对参演各部门做综合评判 3)给演习操作员出示设备异常情况和检查处理情况 4)负责宣布演习的注意事项 5)负责宣布故障前的运行状态,发布故障点信息 2、监护组成员:对演习人员进行监护,防止误动设备 2、演习值长在主控室负责进行事故演练的指挥、调度工作 3、演习成员在主控室进行事故演练发生时的现场设备进行检查、事故处理等模拟操作,严禁实际操作设备。 四、演习要求 1、使用标准调度术语、操作术语。 2、着装符合要求,态度严肃认真。 3、演习人员接到命令后必须对操作指令进行复诵,确认无误后才能操作。 4、演习人员之间说话要清楚、明确。 5、需要检查设备或操作设备时,到设备的实际现场进行检查,但不可真实操作,只是口头说明,考评人员随同。 6、如需设备检修工作,检修人员也必须到现场,但禁止任何实际的检修工作。

厂用电中断应急预案

厂用电中断应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1 总则 1.1 编制目的 提高公司值班人员处置厂用电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产。 1.2 依据 本预案依照《中华人民共和国安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和《中国化工集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》等法律法规编制。 1.3 应急处置基本原则 遵照“保人身、保电网、保设备”的方针,加强厂用电运行方式的可靠性、安全性。备用容量应在热备用状态,当厂用电发生故障后,在运行值长的统一指挥下,能迅速进行事故处理和应急处置工作。应确保不发生衍生事故和人身伤害、设备损坏,尽快恢复厂用电运行。 2 组织机构与职责 2.1 现场应急指挥部 公司成立厂用电中断应急现场指挥部 总指挥:经理 副总指挥:生产副经理 成员:电气车间、生技处、安环处负责人,当值值长 2.2现场应急指挥部职责 (1)执行地区调度下达的机组正常运行方式,保证厂用电的安全运行。 (2)负责本公司厂用电中断处理的应急处置工作,将故障损失减少到最低。 (3)汇报故障处理进展情况,严格执行调度命令,及时恢复厂用电系统运行,故障处理完毕后尽快将机组并网。 2.3电气车间职责 在值长的指挥下正确处理事故,恢复厂用电系统供电。若有设备故障等情况发生,应立即进行抢修,尽快将设备投入运行。

3 预防与预警 3.1预防 公司应编制“保机组、保厂用电”的相应措施,措施要有可操作性,值班人员应熟悉厂用电系统的接线和运行方式,掌握厂用电处理的原则和步骤。措施包含以下内容: 1) 针对机组的运行方式,制定《厂用电中断的处理》预案,定期对运行人员进行演练并监督各值的执行情况。 2) 保证厂用电运行方式的可靠性,投入厂用电的高压快切和低压备自投装置。 3) 厂用电中断后,立即启动本预案程序,组织当值人员进行事故处理,尽快恢复厂用电。 4) 确保厂用母线所带的公用系统的重要辅机(如引风机、给水泵等)运行可靠。 5) 保证设备的主保护正常运行、后备保护可靠并能选择性动作;应投入开关的失灵保护,严防开关拒动、误动而造成扩大事故。 6) 防止电缆故障引起的全厂停电事故。 3.2 预警 值班期间,值班人员应熟知当班的电气主系统接线和厂用电的运行方式,设备的保护应全部可靠投入,信号和报警应试验良好。 4 应急响应 4.1 应急处置 1) 厂用电突然消失时,备用电源应自投入。备用电源不能自投入,应迅速检查工作段有无故障,视情况决定是否用备用电源试送工作电源。 2) 迅速检查排除厂用电系统的故障,恢复工作段电源。 4.2 应急恢复 严格按照调度命令恢复机组并网运行,调整发电出力;对有关设备进行全面检查,如有损坏设备及时进行修复或更换。 4.3 应急物资保障 结合本公司的实际情况,做好与应急预案相对应的应急保障工作,包括技术保障、装备保障、物资保障和人员保障。

火力发电厂全厂循环冷却水中断技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5926 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 火力发电厂全厂循环冷却水中断技术措施标准 版本

火力发电厂全厂循环冷却水中断技 术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)#1机组大修期间系统运行方式 #1机组停运、#2~#6机组运行,#2机循环泵及辅机循环泵带#3~#6机组冷却水,#3~#6机工业水与循环水联络门全开,#2机工业水与循环水联络门开启1/2;#1机一台工业泵运行,#3、5机各一台工业泵运行,辅机循环泵一台运行两台故障检修,#3机工业泵入口由工业水接带;#1高备变在 220KVⅠ母线运行、#2发电机在220KVⅡ母线运行,#1高备变带#1机6KV厂用并给#2机6KV联动备用;500KV升压站正常方式运行。

正常运行中维持下列水位:大水塔水位 1.85m,小水塔水位1.5m以上,化学淡水箱水位10m,Ⅰ期除盐水箱水位6.5m,Ⅱ期除盐水箱水位9m; (二)故障原因 #2机6KV厂用电中断,两台循环泵跳闸。 (三)事故现象 l #2机主值:事故蜂鸣器响,#2发电机,202、FMK、1K、2K、662A、662B开关红灯灭绿灯闪,6KV厂用电中断。 l #2机司机:事故音响报警,#3、4循环泵及其它运行转机全部跳闸,真空直线下降,汽轮机组跳闸,循环冷却水压力急剧下降,#2水塔水位上升。 l #2炉司炉:#2炉侧全部引风机、送风机、排粉机、磨煤机全部跳闸,#2炉灭火。

热电公司电气车间厂用电中断应急处理预案-最新范文

热电公司电气车间厂用电中断应急处理预案 我厂厂用电分为高压(10KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 10KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,母联开关拒动造成厂用电全部中断。 处理过程:(电气专业) 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、核查报警信息、灯光指示; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、根据报警信息及相关特征信息、核查有无明显事故特征; 5、无明显故障特征的,将10KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域(若未发现问题可抢送一次) 6、如故障仍然存在与区调联系,给正常段用线充电,然后给另一母线充电; 7、逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 8、寻找到故障处后合母联开关,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断

厂用10KV系统无论哪段失电(母联开关分断)做以下处理:(电气专业) 1、迅速汇报值长; 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、核查正常运行段处于冷备用中的设备,根据值班长令需送电应立即送电; 5、将故障段所带变压器低压自投开关退出。 6、将厂用变低压失电母线通过联络开关送电厂变两侧开关应断开,同时应核查负荷分配; 7、根据报警信息、灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的

相关文档