一、工程概况:

XXXX项目系市XXXX房地产开发新开发小区,位于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织、显鸿食品厂房毗邻,北侧紧临怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积87597.61 m2,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施,小区绿化面积23000m2,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车场。本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:[搭设参数]立杆纵距(La)为1.5M,立杆横距(Lb)为1.0M,步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M,平均径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7 KN/ m2,抗弯强度容许值([бbw])为2.5E4 KN/ m2.

[荷载计算]施工均布活荷载:结构用脚手架Qk=3KN/ m2,装饰用脚手架Qk=2KN/ m2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/ m2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN.

一、杆件与地基强度验算

(一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆)

不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/ m2

<[бbw]=2.5E4KN/ m2.

式中:Sgk、Sqk——分别为永久作用效应和可变作用效应

M——计算截面最大弯矩。M=2.35*La*Lb^2/8=0.44KNM.

W——计算截面净截面抵抗矩。W=0.05796D^3=0.0000422 M3.

横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求。对于纵向水平杆受力,一般有La<2Lb,上述验算即可。

(二)地基承载力验算

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN

地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。) 二、节点强度验算

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN

节点满装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求时,要提供抗滑力为

1.77KN.

三、风荷载作用下连墙件验算

根据公式:Wk=βzμsμzW0,Nw=Wk*hw*Lw

式中:W0——基本风压(KN/M2),由W0=V0^2/1600算得;

μz——风压高度变化系数,按GBJ 9-87表6.2.1取值;

βz——高度z处的风振系数,这里取1;

μs——风荷载体型系数,完全封闭μs=1.0,网状封闭μs=0.5,完全敞开μs=1.3φ(φ=挡风面积/迎风面积);

Nw——单个连墙件所受风载 (KN)。

将计算结果列表如下。

脚手架最高处(约30M)不同封闭、风力下单个连墙件最大受力(KN)表(表1)

相当风力六级七级八级九级十级十一级以上完全封闭 1.52 2.33 3.42 4.75 6.44 8.48

网状封闭 0.76 1.16 1.71 2.37 3.22 4.24

完全敞开 0.11 0.18 0.26 0.37 0.50 0.66

以上风力不是本地区30年或5年重现期最大风力值,只是根据施工现场六级风力以上要停工的有关规定,参照六级风力以上的相应风速值近似算得。

四、脚手架整体稳定承载力验算

(此处拷贝脚手架排架假设的简化与计算简图)

不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN

Pcr=11KN

K——安全系数取3.0;

KH'——搭设高度调整系数,当H>Hj(标准限制高度25M)时:

KH '=1+0.005(H-Hj)(无量纲),这里KH'=1;

稳定承载力满足装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求。

稳定承载力目前尚不能组合风荷载验算。

五、施工要点综述

1、连墙件、节点和各类支撑等脚手架构造必须按照《省竹脚手架安全技术规》(或相关规程)施工;

2、要注意选用优质毛竹和各类材料,使用期间材性或结构性能下降时,要重新验算或加固;

3、地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值);

4、节点满足装饰用脚手架Qk=2KN/ m2的施工要求时,要提供抗滑力为1.77KN;

5、风荷载作用下,连墙件受力必须满足表1的要求。施工过程中,不得以任何理由随意拆除连墙件;

6、六级风以上,要停止施工。并且在风前风后要做好安全技术检查和修整。

六、安全操作注意事项

1、搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案,操作人员必须经专业训练,考核合格后发给操作证,持证上岗操作。

2、竹脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5厘米,小横杆直径不得小于9厘米。达不到要求的,立杆间距应缩小。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。

3、木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板,宽度以20-30厘米为宜,凡是腐朽。扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。

4、竹片脚手板的板厚不得小于5厘米,螺栓孔不得大于1厘米。螺栓必须打紧。竹编脚手板必须牢固密实,四周必须用16#铁丝绑扎。

5、脚手架的绑扎材料应采用8'镀锌铁丝或塑料蔑,其抗拉强度应达到规要求。

6、竹脚手架必须采用双排脚手架,严禁搭设单排架。立杆间距不得大于1.2米,宽度不得大于回米,且应采用四根大横杆。

7、竹立杆的搭接长度和大横杆的搭接长度不得小于1.5米。绑扎时小头应压在大头上,绑扎不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。

8、脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑,与地面的夹角不得大于60度,架子高度在7米以上,每二步四跨,脚手架必须同建筑物设连墙点,拉点应固定在立杆上,做到有拉有顶,拉顶同步。

9、主体施工时在施工层面及上下层三层满铺,装修时外架脚手板必

须从上而下满铺,且铺搭面间隙不得大于20厘米,不得有空隙和探头板。脚手板搭接应严密,架子在拐弯处应交叉搭接。脚手板垫平时应用木块,且要钉牢,不得用砖垫。

10、翻脚手板必须两个人由里向外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时,必须挂好安全带。

11、斜道的铺设宽度不得小于l.2米,坡度不得大于1:3,防滑条间距不得大于30厘米。

12、脚手架的外侧、斜道和平台,必须绑l-1.2米高的护身栏杆和钉20-30厘米高的挡脚板,并满挂安全防护立网。

13、砌筑用的里脚手架铺设宽度不得小于1.2米,高度应保持低于外墙20厘米,支架间距不得大于1.5米,支架底脚应有垫木块,并支在能承重的结构上。搭设双层架时,上下支架必须对齐,支架间应绑斜撑拉固,不准随意搭设。

14、拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时,必须有专人看管,周围应设围栏或警戒标志,非工作人员不得人。拆除连墙点前应先进行检查,采取加固措施后,按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时交叉作业。

15、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。

16、拆下的脚手杆、脚手板等材料,严禁往下抛掷。

项目外脚手架工程施工组织设计方案

XXXX项目外脚手架施工组织设计 一、工程概况: XXXX项目系市XXXX房地产开发新开发小区,位于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织、显鸿食品厂房毗邻,北侧紧临怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积87597.61m2,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施,小区绿化面积23000m2,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车场。本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:[搭设参数]立杆纵距(La)为1.5M,立杆横距(Lb)为1.0M,步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M,平均径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7 KN/M2,抗弯强度容许值([бbw])为2.5E4 KN/M2. [荷载计算]施工均布活荷载:结构用脚手架Qk=3KN/M2,装饰用脚手架Qk=2KN/M2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/M2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN. 一、杆件与地基强度验算 (一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆) 不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/M2 <[бbw]=2.5E4KN/M2. 式中:Sgk、Sqk——分别为永久作用效应和可变作用效应 M——计算截面最大弯矩。

M=2.35*La*Lb^2/8=0.44KNM. W——计算截面净截面抵抗矩。W=0.05796D^3=0.0000422M3. 横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。对于纵向水平杆受力,一般有La<2Lb,上述验算即可。 (二)地基承载力验算 不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN 地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。) 二、节点强度验算 不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN 节点满装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供抗滑力为 1.77KN. 三、风荷载作用下连墙件验算 根据公式:Wk=βzμsμzW0,Nw=Wk*hw*Lw 式中:W0——基本风压(KN/M2),由W0=V0^2/1600算得; μz——风压高度变化系数,按GBJ 9-87表6.2.1取值; βz——高度z处的风振系数,这里取1; μs——风荷载体型系数,完全封闭μs=1.0,网状封闭μs=0.5,完全敞开μs=1.3φ(φ=挡风面积/迎风面积); Nw——单个连墙件所受风载 (KN)。 将计算结果列表如下。

支架设计方案

支架设计方案 锦州阳光3Mwp光伏并网发电项目包括地面固定式安装、屋面固定式安装、走廊固定式安装以及平单轴跟踪、斜单轴跟踪和双轴跟踪等。关于固定式安装支架设计原则如下: 1.所有地面固定式采用螺旋桩作为生根基础,螺旋桩埋置深度需要 现场试验后确定;螺旋桩要保证在整个电站寿命期内不得出现质量问题; 2.必须有设计计算书以确定各构件的规格尺寸; 3.电池板最低处距地面不得少于600mm; 4.所有焊接零件其焊缝高度不得小于5mm,且全是满焊,不得有焊 接缺陷; 5.所有地面支架采用热镀锌,镀锌厚度不得小于85μm;电池板固 定压板采用供应商提供的成熟的铝合金压板; 6.每个安装单元的支架背后最少需要在两跨中设置斜撑,斜撑具有 可调节的功能; 7.紧固件材质为304不锈钢或者采用其他碳钢材质,但是要保证在 电站寿命期内不得有锈蚀; 8.按照我方提供的支架布置形式及螺旋桩生根数量设计,假如达不 到强度或刚度要求,双方可以探讨布置形式; 9.按照我方提供的汇流箱固定点设计汇流箱固定方式; 10.提供绑扎线缆的固定位置; 11.提供接地扁钢的固定点。

1.提供完善的与屋面生根的解决方案,以杜绝给破坏原屋面防水问 题; 2.必须有设计计算书以确定各构件的规格尺寸; 3.以我方提供的原屋面上的混凝土支座为基础进行生根设计(以你 方实际考察屋面的具体情况为最终设计依据),生根方案原则上应该考虑由于温度变化引起的应力对屋面的影响; 4.由于是在屋面安装,尽量避免高大、笨重的单件零件出现,单件 物品最大重量不超过50kg; 5.必须根据我方提供的支架布置形式设计,假如此种布置达不到设 计强度或刚度要求,双方可以探讨更为合适的布置形式; 6.电池板最低处与屋面距离不得小于200mm; 7.所有地面支架采用热镀锌,镀锌厚度不得小于85μm;电池板固 定压板采用供应商提供的成熟的铝合金压板; 8.每个安装单元的支架背后最少需要在三跨中设置斜撑,斜撑具有 可调节的功能; 12.紧固件材质为304不锈钢或者采用其他碳钢材质,但是要保证在 电站寿命期内不得有锈蚀; 9.按照我方提供的汇流箱固定点设计汇流箱固定方式; 10.提供绑扎线缆的固定位置; 11.提供接地扁钢的固定点; 12.提供线槽托架解决方案。

脚手架工程施工组织设计92022308

亚洲广场脚手架 工程施工方案1、编制依据: 2、工程概况:

3、施工安排 ⒊1、施工进度安排: ⒊2、管理人员组织及职责分工: ⒊3、劳动力安排: 4、施工准备 ⒋1、技术准备: 组织熟练有资职的作业人员进场进行培训和技术交底 ⒋2、工具准备:

⒋3、材料准备: 5、主要施工方法 本工程六层以上采用升降脚手架另做方案,此方案只涉及六层以下(大约25m)。由于场地狭小本工程采用悬挑脚手架。 ⒌1、脚手架的搭设拆除施工工艺: ⒌1.1、挑梁及钢索的埋设: 按照计算书在结构施工时埋设钢筋和钢丝绳 ⒌.2、搭设程序: ⒌⒉1埋件的混凝土达到强度后按施工设计放立杆位置; ⒌⒉2周边脚手架应从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设;“一”字形脚手架应从一端开始并向另一端延伸搭设; ⒌⒉3应按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,

然后装设第1步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设; ⒌⒉4在设置第一排连墙件前,“一”字形脚手架应设置必要数量的抛撑;以确保构架稳定和架上作业人员的安全。边长≥20m的周边脚手架,亦应适量设置抛撑。 ⒌⒉5剪刀撑、斜杆等整体拉结杆和连墙件应随搭升的架子一起及时设置。 ⒌3、搭设要求: ⒌⒊1立杆:横距为1.1m;纵距为1.8m。相邻立杆的接头来用对接形式,其位置应错弄布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于50cm、立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300,并且其绝对偏差须控制在75mm内。在立杆底端之上100-300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆,并连接牢固。 ⒌⒊2大横杆:步距为1.8m,上下横杆的接长采用对接形式,其位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离≤50mm;相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载的情况。 ⒌⒊3小横杆:贴近立杆或设于双立杆之间,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。 ⒌⒊4剪刀撑:沿脚手架除在两端设置外,满搭设一道。剪刀撑应

脚手架设计方案

高层建筑脚手架设计方案 一:工程概况 本工程为办公楼建筑,层高为2.8米,建筑开间为3.3米,室内外高差为0.3米,建筑高度为35.6m。 本工程采用双排钢管脚手架搭设:根据JGJ59-99施工要求和JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,为在保证建筑、结构及装饰施工的安全性、可靠性、稳定性的前提下;在选择材料和搭设要求的情况下,制订出扣件式钢管脚手架的设计方案。 二:材料选用 1、钢管采用直径为?48mm,壁厚为3.5mm,其材质应符合G13700-793号钢的技术规范和质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 2、扣件式连接采用铸铁扣件,铸铁扣件应采用KT-33-8可锻铸铁铸造,所有的扣件应具有出厂合格证.若发现有脆裂,变形,滑丝等现象时应禁止使用; 3、采用I25b型的工字钢,200mm高的木踢脚板,本工程脚手板采用竹笆脚手片。 4、材料部门定购的钢管,扣件,螺丝等零配件,必须规格统一、材质优良,并应附有出厂证明书和合格书;否则不得使用。 三:构造要求 1、纵向水平杆 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; 纵向水平杆接长宜采用参考接扣件连接,也可采用搭接,对接、搭接应符合下列规定: 纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3; 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm; 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应知用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。 1、横向水平杆 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点13 / 1 处两个直角扣件的中必距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸

主厂房外脚手架工程施工组织设计方案

中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 图克化肥(一期)项目公用装置工程 锅炉装置 锅炉主厂房外脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准:

安全会签: 中国化学工程第十四建设有限公司 2012年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、脚手架材料要求 (1) 四、施工措施 (2) 五、设计计算 (10)

锅炉主厂房外脚手架施工方案 一、工程概况 1、工程名称:中煤图克化肥项目(一期)公用装置工程锅炉主厂房。 2、工程地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克镇工业项目区 3、业主:中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 4、设计单位:东华工程科技股份有限公司 5、监理单位:吉林梦溪工程管理有限公司 6、结构类型:本工程为六层现浇钢筋混凝土框架结构。 7、建筑尺寸:建筑长147m,宽21.5m,建筑顶标高为36.000m。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 5、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.0mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,

模板支架设计方案

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2)新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2)倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

板厚240 mm 180mm 150mm 130mm 130mm 高1000mm 700mm 700mm 700mm 700mm 梁 宽700mm 500mm 500mm 500mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48× 3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: 面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆 楼板支撑架立面简图

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

模板支架总体设计方案

模板支架总体设计方案 4.2.1支架设计 (1)车站主体结构模板支架系统基本设计方案 采用扣件式钢管(Φ48*3.5mm)支撑架作为支撑系统,顶板、中板、梁、侧墙、立柱采用木模板(18mm厚)作为模板面板,方木(100*100mm)作为次楞,双拼Φ48*3.5mm钢管作为主楞,考虑扣件钢管市场实际材料制作误差,计算按照壁厚3.0mm进行计算。 (2)扣件式满堂钢管支撑架间距布置 顶板立杆横向间距600mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm;中板立杆横向间距900mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm。 (3)扫地杆设置 在立杆的底部扣件处设置一道纵向、横向水平杆作为扫地杆,距离地面高度不大于200mm。 (4)剪刀撑设置 剪刀撑采用Q235钢管(Φ48*3.5mm),与扣件支架采用扣件连接,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑;中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑,相邻面剪刀撑跨度间距不大于4.5m;水平剪刀撑设置2道,架体顶部、底部各设一道,当间距大于4.8m时需在中部增加1道。 (5)可调螺杆设置要求 立杆上端包含可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.5m,插入立杆长度不大于300mm。 4.2.2模板设计 (1)侧墙模板设计 采用18mm模板、10cm×10cm木方@30cm,竖向每90cm设置一道双钢管,沿钢管方向每60cm设置一道对顶钢管(即支顶架横杆),对顶钢管通过满堂支架水平钢管实现对顶,当遇到中隔墙或立柱时,通过支顶在中隔墙或柱上实现两侧墙对顶。(2)中板、顶板模板设计 模板采用18mm厚竹胶板,竹胶板长度2440mm,宽度1220mm;次楞采用100×100mm 木方,次楞垂直车站方向布置,间距为300mm;主楞采用双拼Φ48钢管,顶板主楞平行车站方向布置,间距为600mm;中板主楞平行车站方向布置,间距为900mm。中板梁主要是中纵梁1000mm×1000mm,平行车站长度方向。顶板梁主要有顶纵梁1000mm×2000mm,平行车站长度方向。 模板搭设分段施工,每个施工段单独搭设,支撑架搭设时为保证支撑架的整体稳定性,按“遇墙顶墙,遇柱抱柱”的原则,每个施工段顶板模板制作及满堂架搭设时,应多搭设1-2跨,作为工作平台和端模支撑使用。 标准段模板及支架采用材料规格、布置间距见表4.2.2-1: 表4.2.2-1标准段模板及支架采用材料规格

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

满堂支架设计及验算方案

一.编制依据 1.1 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 1.2 《房建工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.4 《广西省<建筑施工安全检查标准>实施细则》及图纸等 1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 二.工程概况 新建云桂铁路引入南宁枢纽南环线工程施工设计邕宁站综合行车室工程总建筑面积为730m2,现场实测中心里程为NK765+283.55。邕宁站综合行车室采用全现浇框架结构,基础采用条形基础,房屋一层为框架结构(信号楼),二层为砖混结构(办公楼)。信号楼净空尺寸为4.3m,总长为46.7m,宽为7.9m。 三.支架结构设计 3.1扣件钢管脚手架的材质要求 (1)钢管采用外径48mm, 壁厚35mm焊接钢管,其质量符合先行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 (2)扣件采用可锻铸铁制造的扣件,其材质应符合先行国家标准《钢管脚手架扣件》)(GB15831)的规定。 (3)脚手架下,立杆使用垫板尺寸为:30cm×30cm。 3.2支架构件 满堂支架主体构件包括: 纵向水平杆、横向水平杆、立杆、顶托、底座、剪刀撑等。 3.3支架布置 根据房屋设计高度和承重要求,根据梁体混凝土的自重荷载,考虑施工荷载以及其它荷载的影响,预留足够的施工安全储备,进行现浇梁支架的检算(检算资料详见满堂支架设计计算书)。 现浇支架自下而上由钢管立柱,分配梁、模板肋及底模、侧模、内模、防护栏及施工平台等组成。

满堂支架采用Φ48δ3.5小钢管,碗扣连接。 框架顶板及现浇梁采用钢管扣件支架现浇,顶板厚12cm。现浇支架拟采用钢管扣件满堂支架,钢管间距1.3m*1.2m,横杆步距1.0m,顶托顶部采用并排2根钢管作为纵楞,横楞采用4cm*7cm的方木,间距按0.2m布置。梁部支撑采用,在梁底中部增设一排钢管立柱,并对其加密,间距为0.75m或0.6m,横杆与满堂支架对应相通,增强其整体受力稳定性,顶托顶部采用并排2根钢管作为纵楞,横楞采用4cm*7cm的方木,间距按0.2m布置。同时,满堂支架设置剪刀撑,每隔2排设置一道。钢管采用杆件采用外径48mm,壁厚3 .5mm,国标钢管。 支架构造应符合下列规定: (1)立杆间距和水平杆步距应根据支架所承受的荷载通过设计计算确定,并利于支架安装、拆除作业。立杆底端和顶端的碗扣节点应设置纵、横向水平杆;底层水平杆兼作扫地杆时,其与底座支承板的高差为35cm。 (2)每根立杆的底部应设置垫板,垫板的尺寸大于钢管直径的5倍以上。 (3)每根立杆的顶部应设置U形可调顶托,顶托上设置方木承受荷载。严禁采用水平杆直接承受梁体荷载。顶托螺杆插入立杆的长度最小为15cm,伸出立杆的长度最大为30cm、最小为10cm。 (4)剪刀撑设置应符合下列规定: A支架四周及中间纵、横向每隔四排从底到顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑水平倾角在45°~60°之间。 B剪刀撑采用与支架立杆规格相同的钢管,用旋转扣件与立杆扣接;当剪刀撑不能与立杆扣接时,应与该立杆相邻的水平杆扣接;扣接点距碗扣节点的距离最大为15cm。 C剪刀撑使用Φ48×3.5mm、长度6m的钢管,每根剪刀撑扣接的立杆和水平杆数量不得小于4根。 D剪刀撑应采用搭接接长,搭接长度大于100cm,搭接处应等间距设置3个旋转扣件扣紧,扣件边缘至杆端的距离要大于10cm。

脚手架施工组织设计

一、工程概况 通福大厦工程位于上海市嘉定区石岗村,南至东云街,西靠阿克苏路,北临白银路。本工程为上海威盛房地产发有限公司开发的嘉定新城东云街4-2地块通福大厦,总建筑面积17316㎡,其中地上建筑面积13516㎡,地下建筑面积3800㎡,一层标高为4.8米,二、三层标高为4.5米,四层及以上的层高为3.6米,建筑高度为61.9米。 二、编制依据 1. 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 2. 建设施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001); 3. 建筑施工计算手册(第二版); 4、建筑施工手册(第四册); 5、建筑施工安全手册。 三.脚手架的总体设计 根据本工程特点结合我項目部的施工经验,脚手架的总体设计为基础底板至28.20米处为双排脚手架(东立面4.8米至24.6米为第一层工字钢悬挑架,24.6米至28.2米为钢管悬挑一层), 28.20米至46.20米处为第一层工字钢悬挑架,46.20米以上为二层工字钢悬挑架。 四、脚手架搭设 (一)、构配件的选用 1. 钢管选用的类型:其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2.扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,且在螺栓柠紧时扭力矩达65N·M时,不能发生破坏。 3.脚手板采用竹笆。 4.安全网采用经国家监督检验部门鉴定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证的产品。立面采用的绿色密目安全网(一般为6×1.5 米或6×1.8米),兜底平网一般尺寸为6×1.5米。每层兜底网设置必须至建筑物外梁侧面或外墙侧面。其力学性能应符合现行国家标准《安全网力学性能试验方法》(GB5726)的规定,进入现场后应对安全网进行模拟“砂包冲击试验”。 5.连墙件有刚性连接和柔性连接,一般采用刚性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。一般按两步三跨设置。

脚手架施工方案

昌平区新建阳坊镇一级普通消防站工程脚手架施工方案 编制人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审核人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审批人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日 北京金港建设股份有限公司XX项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、脚手架设计 (5) 五、安全防护措施 (11) 六、脚手架的搭设及拆除施工工艺 (12) 七、劳动力及材料、机具配备 (16) 八、质量保证体系 (17) 九、安全施工技术措施 (14) 十、文明施工要求 (16)

脚手架方案 一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4参考手册

二、工程概况 2.1工程总体概况 三、施工部署 3.1施工准备 3.1.1人员及技术准备: 3.1.1.1项目主任工程师组织项目主管工长和技术人员对照施工图纸进行仔细研究,编制出适合本工程的脚手架方案、技术和安全交底, 3.1.1.2脚手架工程施工人员在上岗前要进行专业的培训并取

得上岗证后方可进行施工操作; 3.1.2材料准备: 3.1.2.1用φ48钢管,采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB /T13793)或《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,壁厚3.5mm,脚手架采用的扣件螺栓拧紧的力矩达到65N·M,不得发生破坏,同时符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的要求; 3.1.2.2脚手板要符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ5中Ⅱ级材质的规定),脚手板的厚度不得小于50mm,两端各设置直径为4mm 镀锌钢丝箍两道。 3.1.2.3钢管有破损的不能使用在工程上,在钢管上严禁打孔。 3.2安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——总体负责协调工作 副组长:(执行经理)——负责现场协调工作 (总工程师)——技术总部署 (生产副经理)——现场施工总指挥 组员:(技术员)——方案编制、技术交底

脚手架工程施工组织设计方案

脚手架工程施工方案 -----------------------作者:

-----------------------日期:

脚手架施工方案 脚手架是施工现场重要的施工设施,为使脚手架既能为施工生产提供方便,又能满足安全生产需要,并能严格贯彻现行的《建筑安装工人安全技术规程》中的“架子工”内容和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定,现编制了本工程的脚手架施工方案。 一、工程概述 本工程为内蒙古鄂尔多斯市新大地·奥林花园12#楼,建筑面积为5593.0m2,总户数:53户,建筑高度为20.15m。建筑层数为六层,结构类型为砌体结构。抗震设防烈度为7度,防火等级为二级,屋面防水等级为Ⅲ级,合理使用年限50年。二、设计依据

1、根据施工组织设计工艺要求和安全防护规定。主体施工段采用里脚手架,外装修施工采用单排落地式钢管脚手架。 三、使用材料 1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A 级钢的规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管。立杆、纵向水平杆和斜杆的最大长度为6.0m,横向水平杆长度 2.0m。 3、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB 978一67)的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330—08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。 4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 5、扣件活动部位应灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 6、扣件表面应进行防锈处理。 7、脚手板采用竹串脚手板,竹片厚度>5cm,螺栓孔直径

脚手架工程施工设计方案

目录 目录 (1) 第一章编制说明 (3) 第一节、工程概况: (3) 第二节、编制依据: (3) 第二章脚手架搭设 (3) 第一节、脚手架构配件的质量标准 (3) 第二节、脚手架搭设布置 (4) 第三节、施工准备 (4) 第四节、搭设流程 (4) 第五节、脚手架基础做法 (5) 第六节、排水措施 (5) 第七节、构造要求及作法 (5) 第八节、搭设要求 (9) 第三章脚手架设计计算 (10) 第二节、大横杆抗弯强度计算: (11) 第二节、小横杆抗弯强度计算: (12) 第三节、扣件抗滑力计算 (14) 第四节、立杆计算 (15) 三、脚手架可搭设高度 (16) 第五节、连墙件验算 (17)

第六节、立杆地基承载力验算 (18) 第四章脚手架的拆除 (18) 第一节、拆除顺序 (18) 第二节、拆除要求 (19) 第三节、脚手架拆除安全措施 (19)

第一章编制说明 第一节、工程概况: 本工程为江油市三合镇双江村四组新居工程,位于三合镇双江村四组江电路,工程结构类型为底框/砖混结构。建筑物为上六层,檐口高度为19.5m,平面呈L型和一字型。 第二节、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(GJ130-2001) 2、《筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 3、《江油市三合镇双江村四组新居工程施工组织设计》 4、《双江村四组新居工程施工图纸》 第二章脚手架搭设 第一节、脚手架构配件的质量标准 1、脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《底压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3#普通钢管,规格为φ48×3.5mm,其质量应符合现行国家标准《碳素结构纲》(GB/T700)中Q235-A钢的规定。钢管有弯曲、压扁等缺陷的不得使用。 2、扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)规定;不得有裂纹、气孔、疏松、锈蚀、砂眼等缺陷,扣件必须转动灵活;脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3、脚手板采用木脚手板,材质符合《木结构设计规》(GBJ5)中Ⅱ级材质规定,不得有腐朽、贯通节疤。长度4-6m,宽度不低于200mm,厚度不低于50mm。

脚手架施工组织设计

金顶十方普贤像封闭施工外脚手架工程

目录 1、施工前搭设要求 2、施工材料要求 3、落地式钢管脚手架的施工措施 4、脚手架交底及验收 5、脚手架的拆除 6、脚手架安全施工保证措施

一、施工前搭设要求: 架子搭设前应配合现场施工员、安全员了解现场情况,因地施工,根据建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸,架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。本工程采用满堂脚手架搭设,按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011进行施工,立杆纵向间距1.5m,立杆横向间距1.05m,步距1.6m,水平及竖向均设置剪刀撑。 二、施工材料要求: 1、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符合GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚尽量采用3.0mm,设计计算按3.0mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,用于立杆、大横杆的钢管长度为4-6m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831标准中的规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65KN.m时不得发生破坏,应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,

临时支架设计方案

临时支架设计方案 中国二十冶集团有限公司

目录 1设计说明 (1) 2设计依据 (2) 3设计方案 (2) 3.1结构设计 (2) 3.1.1标准节段设计 (2) 3.1.2立杆设计 (3) 3.1.3横向支撑设计 (3) 3.1.4中间撑设计 (4) 3.2柱底连接设计 (4) 3.2.1柱脚螺栓 (4) 3.2.2专用路基箱 (5) 3.3顶部支撑设计 (5) 3.4扩展性设计 (6) 3.4.1高度扩展性设计 (6) 3.4.2长度扩展性设计 (6) 3.5钢结构涂装 (7) 3.5.1涂装要求 (7) 3.5.2涂装配套体系 (7) 4结构验算 (8) 4.1验算软件 (8) 4.2荷载工况及组合 (8) 4.3风荷载计算 (8) 4.4验算模型 (8) 4.5验算结果 (10) 4.5.1变形验算 (10) 4.5.2反力验算 (11)

4.5.3应力验算 (12) 4.5.4应力比验算 (13) 4.5.5杆件验算结果 (14) 附件:支架制作图纸 (18)

本公司在桥梁类的钢结构工程项目逐渐增多,大多数桥梁类的钢结构有着不同于普通钢结构工程特点,其跨度大、自重大、地理位置特殊,这就导致桥梁类的钢结构安装工艺有着更高的要求,需要起重量大的起重设备、更多的安装辅助措施等,从而造成施工成本增加。为提高投标阶段的价格竞争力、降低施工过程的安装措施成本、规范钢结构桥梁的安装工艺,结合本公司已有的施工经验,本方案针对钢结构桥梁安装所用到的临时支架进行设计。 临时支架广泛应用在大跨度拱桥的拱肋拼装、纵梁拼装,高架桥大跨度简支梁、连续梁施工,斜拉桥主梁拼装,在本公司已建的工程中已有多次应用。但在以往的工程中,临时支架仅针对本工程设计制作,为一次性使用,不可重复利用,施工成本较大。 图1-1 漕宝路工程图1-2 中环线5标工程 图1-3 张江路工程图1-4 中环线11标工程本方案的临时支架设计,需具备以下特点: (1)结构体系稳定,能够承受500t荷载; (2)应用广泛,能够适用多种工程条件; (3)重复使用,便于拼装、拆卸、运输; (4)经济实用,减少使用时的适用费用。

脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第一节组织机构 (3) 第二节设计总体思路 (4) 第三节劳动力准备 (4) 第四节材料准备 (4) 第五节机具准备 (4) 第六节技术准备 (4) 第七节脚手架构造要求 (4) 第三章脚手架的施工工艺 (6) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (6) 第二节落地脚手架搭设要求 (6) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (10) 第四节脚手架搭设参数 (10) 第四章工程目标和验收标准 (11) 第五章安全文明施工保证措施 (11) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (12) 第九章文明施工要求 (13) 第十章应执行的强制性条文 (14)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

脚手架工程专项安全施工组织设计

脚手架工程专项安全施工 组织设计 Orga nize en terprise safety man ageme nt pla nning, guida nee, in spect ion and decisi on-mak ing. en sure the safety status, and unify the overall pla n objectives

编制: ___________________ 审核: ___________________ 时间: ___________________

脚手架工程专项安全施工组织设计 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、外脚手架工程专项安全施工组织设计主要内容落地式外 脚手架施工组织设计必须包括工程概况、搭设 方案、设计计算及绘制搭设图纸、脚手架的验收、外脚手架 搭设的劳动力安排、外脚手架搭设的安全技术措施和外脚手 架拆除的安全技术措施等内容。由施工技术人员根据工程实际编制后经项目经理、技术负责人审核,经分公司安全、生产、技术部门会签,经公司总工程师审批签字后,加盖施工单位公章后才能付诸实施。 2、悬挑式钢管脚手架的施工组织设计要点 考虑到钢管脚手架本身也是一种临时工程结构物,因此 脚手架的构架设计应根据脚手架安全技术规范,结合《建筑结构设计统一标准》(GBJ64-84 )规定的“以概率理论为基础的极限状态设计方法”进行设计和验算。在脚手架的设计时应考虑其承载能力极限状态,并进行架体的强度、整体及单肢的稳定和倾覆的计算。而整体或局部失稳是架构破坏的主