文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南京信息工程大学新建实验中心雷击风险评估

南京信息工程大学新建实验中心雷击风险评估

毕业论文

题目南京信息工程大学新建实验中心雷击风险评估

院系大气物理学院

专业雷电防护科学与技术

学生姓名曹雪芬

学号20061345035

指导教师张其林

职称副教授

二O一O年五月三十

1

目录

0 引言 (1)

1 雷击灾害综述 (2)

1.2江苏省雷灾情况 (2)

1.2.1 江苏省雷电灾害综合区划分区 (3)

1.2.2 南京雷灾实例 (3)

2 雷击风险评估综述 (4)

2.1 雷击风险评估 (4)

2.2 雷击风险评估相关量??5

2.2.1 风险因子??5

HYPERLINK \l "_Toc263598257" 2.2.2平均每年损失总量L X (5)

2.2.3 雷电闪击涉及的风险分量 (5)

2.2.4 建筑物风险分量的组合 .................................... PAGEREF _Toc263598259

\h??5

HYPERLINK \l "_Toc263598260" 3 实验中心雷击风险评估????PAGEREF??_Toc????????????????

??\h 错误!未定义书签。6

3.1 实验中心所建地周边环境介绍PAGEREF _Toc263598261 \h 6

3.1.1 地理环境及气象条件综述 PAGEREF _Toc263598262 \h6

HYPERLINK \l "_Toc263598263" 3.1.2 土壤电阻率 PAGEREF

_Toc263598263 \h??

3.1.3 雷电活动规律概述PAGEREF _Toc263598264 \h7

3.2 实验中心综述 (7)

3.2.1 建筑物内部系统设施 (8)

3.2.2 建筑物防雷设计 (9)

3.3 建筑物特性 (9)

3.4 风险区域定义及其特性PAGEREF _Toc263598269 \h11

3.4.1 Z1实验中心外部区域特性 PAGEREF _Toc263598270 \h12

HYPERLINK \l "_Toc263598271" 3.4.2 Z2-教学区特性.. 12

3.4.3 Z3-办公区特性 (13)

3.4.4 Z4-机房特性.......................... ????

3.4.5 Z5-钟楼特性 (14)

HYPERLINK \l "_Toc263598275" 3.5 评估相关量的计算??????

HYPERLINK \l "_Toc263598276" 3.5.1 建筑物和线路的截收面积................ PAGEREF _Toc263598276 \h 15

????????预计年平均危险次数?? PAGEREF _Toc263598277 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc263598278" 3.5.3 人员生命损失风险

R1 (17)

HYPERLINK \l "_Toc263598279"3.6 解决方案 PAGEREF _Toc263598279

\h19

3.7 二次风险计算??????

4 结束语 ..... PAGEREF _Toc263598281 \h 20

参考文献 .......... PAGEREF _Toc263598282 \h 20 Abstract .. (21)

附录 (22)

}

1

南京信息工程大学新建实验中心雷击风险评估

曹雪芬

南京信息工程大学大气物理学院雷电防护科学与技术专业;南京 210044

摘要:南京信息工程大学新建实验中心属于人员密集场所,在各栋大楼里有大量现代化实验设备及一些服务设施。一旦发生雷击事故,造成内部系统失效的概率较大[1]。为此,本文首先分析了雷电造成灾害的原因以及雷电灾害的新特征。然后,按照IEC-62305风险管理标准,对新建实验中心遭受雷击时,人员生命损失风险做了相应的评估,并且据此提出了改进方案。经过二次风险计算,最终使风险降低到容许值之内,尽最大的可能减少雷电引起的各种灾害及损失。

关键词:实验中心;雷击灾害;风险评估

0 引言

雷电是一种灾害性大气放电现象[2]。于1987年,联合国将雷电列为最严重的十大自然灾害之一。雷电活动多发生在热带和温带地区,从统计数据看,中纬度和赤道地区雷电活动较多,大陆地区又多于海洋;从全天来看,发生在黄昏的雷电多于黎明时的雷电[3]。夏季是雷电的多发季节。我国所处地理位置中,东南沿海等地区的雷电活动较多。

据统计,在全球范围内,每年约有10亿次雷暴发生,平均每小时约发生2000次雷暴,而每分钟平均发生1~3次云地闪。就整个地球表面而言,每秒钟的地闪就有30~100次,平均每天发生闪电800万次,每次闪电在微秒量级的瞬间就可以释放出约1.98 108J的能量[3]。雷电过程会产生频率丰富的电磁辐射。大多数闪电的持续时间不超过1s,其中包含了从亚微秒到毫秒量级的多种时间尺度子过程[2]。当发生闪击时,闪电通道中会形成高达几百万伏的脉冲电压、几万安培的脉冲电流,电流上升率会达到几万A/μs,所以在通道周围的空间会产生强烈的闪电电磁脉冲(LEMP)。雷电高电压、大电流及强电磁脉冲等对农林业、电力、交通、通信和航空航天等部门造成严重危害。

尤其是随着科学技术的发展,当今世界进入了信息时代。微电子技术和信息产业的迅猛发展,使雷电产生的电磁脉冲(LEMP)对各种含有微电子器件的电子、电气产品的威胁越来越大,给人类带来的损失也逐年递增,对人们的生产和生活造成了严重的影响。为了减少雷电给人们带来的灾害,长久以来人类进行了大量的努力探索,积累了丰富的方法经验,其中雷击灾害风险评估就是一种有效的方法。

目前,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)等组织对雷电灾害风险评估做了大量的研究工作并提出了相应的评估标准,IEC在1995年和1996年的IEC T81工作组的会议上提出了一个技术报告

1

(Technical Report),即TR 61662的风险评估方法,以前用的风险评估程序就是按照这个技术报告来做的[4]。2005年底该技术报告经过了修订并接受为IEC的正式标准(International Standard),也就是IEC62305-2,这一标准在2006年初开始实施,现在做的风险评估大多采用IEC 62305-2中的评估体系和评估方法。还有ITU所提出的ITU-Tk.39标准(建议)等。

南京信息工程大学坐落于南京市,该地区属于雷暴高度脆弱区,夏季雷暴多发[5]。据调查,该校新建实验中心楼群位于校园空旷地带,落雷概率相对较大,且建筑物内部有大量现代化电子实验仪器设备和一些信号控制系统及服务设施,一旦遭受雷击,造成的内部系统失效的可能性比较大。一方面会给学校的正常教学和秩序带来影响,另一方面还会给学校带来一定程度的经济损失。

本文按照IEC-62305风险管理标准的评估体系和方法,对南京信息工程大学新建实验中心雷击风险进行了评估,判断建筑工程设计中所采取的防雷设计方案是否合理,所采取的防雷措施是否充分,所选择的措施是否恰当。并在此基础上提出相应的改进、完善措施,以期将雷击风险降到最低,使可能导致的损失减少到最小。

1 雷击灾害综述

雷电是由于云际、云地以及云空之间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的剧烈的放电现象。通常,雷击损害有三种形式,直击雷、感应雷、雷电波引入[6]。雷电产生的电磁感应已成为主要危害源。

1.1 雷击灾害新特点

自80年代以来,雷灾就表现出新的特点。这主要是随着经济的飞速发展,现代化的超高建筑物、构筑物迅速兴起,如高层智能大厦,微波站、天线塔等都会吸引落雷,从而使建筑物本身及其附近建筑遭到破坏。由于各种通信需要,而增设的各种架空长导线也会引雷入室。另外,随着高新技术的迅猛发展,特别是微电子技术的高度发展及其在各个领域的广泛应用,使雷灾受害对象也发生了变化,由对建筑物本身的损害转移到对室内的电器、电子设备的损害,以致发生人员伤亡。雷灾的时代新特点可以概括为:

a.受灾面扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到各行各业,尤其是与高新技术关系密切的一些领域,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;

b.雷电灾害的空间范围扩大,入侵空间由二维变为三维。从闪电直击和过电压波沿线传输变为闪电的空间脉冲电磁场从三维空间入侵到每一个角落,无空不入地造成灾害。往往以此雷击再不单单是造成一个建筑物的受损,而会灾及一个很大的区域;

c.雷灾的危害程度及其造成的经济损失大大增加了。雷击侵袭的对象本身的直接经济损失有时并不太大,而其产生的间接经济损失和影响就难以估计。例如2000年8月27日凌晨2点,某通讯基站遭受雷击,导致该站工作中断数小时,其直接损失是有限的,但间接损失将大大超过直接损失。

1.2江苏省雷灾情况

1.2.1 江苏省雷电灾害综合区划分区

江苏省地处江淮下游, 属暖温带-亚热带过渡地带,冷暖气流频繁交汇,多雷暴灾害。复杂的气候环境及南北社会经济条件的差异,使各地雷电灾害的频率和强度分布不尽一致。为了反映江苏雷电灾害的区域差异特征,将脆弱度按 >0.4、0.4~0.3、0.3~0.2和≤0.2作为划分雷电灾害高、较高、中和低的限界限值,分别赋值1,2,3,4以作为雷电灾害区划指标值,进行500km×500km格栅化处理后,进行综合区划[5]。区划图[5]如图1所示:

图1 江苏省雷电灾害综合区划分区

1.2.2 南京雷灾实例

南京市区及其郊区分别属于雷灾高度脆弱区和雷灾较高度脆弱区,雷击事故时有发生。据统计数据显示,近年来出现的雷击事故充分体现了当代雷击灾害的新型特点。无论是受灾面,还是受灾空间范围,抑或是雷击灾害程度都增加了。下面选取2000年至2003年南京雷击灾害的一些典型实例[7],列举如表1:

表 1 南京雷电灾害典型实例

日期灾情成因等级

2000.07.24南京人民广播电台再次遭雷击,设备损失严重,

直播被迫中断,两次雷击直接经济损失达50万元。

信号系统四级

2000.08.29南京高速公路收费站遭雷击,击坏所有车道机,

收费系统瘫痪。同时,几百米以外的办公区域内

部分设备也受到不同程度的损坏,直接经济损失

15万多元。

电源系统、信号系

统、接地系统

三级

2001.07.13南京振中生物有限公司遭雷击,击坏交换机主板,

击坏1门直播电话和传真机及部分电话机;7月19

日该公司再次遭雷击,击坏交换机主板,50多部

电话分机瘫痪。原因分析:未安装防雷装置。

电源系统、接地系

二级

2002.08.06 晚12时左右,栖霞区方圆小区遭雷击,所有电

梯控制设备、户外远程抄表器。监控室2台举证

主机、13台摄像机被击坏,损失近20万元。

电源系统、信号

系统

三级

2003.07.08 晚7时左右,江苏油田物探研究所(南京计算中

心)机房遭雷击。雷电通过机房楼与办公楼之

间双绞线侵入到工作站,以太网络交换机线路

终端接口被击坏十几台;发送接收器(集成块)

被击坏,直接损失7万元,经过两天的抢修,中

心机房才恢复正常工作。

电源系统、信号

系统

二级

2003.08.03下午13时30分左右,南京国际学校遭雷击,1台

程控交换机被打坏,电话不能正常拨号,1台CHU

电源系统、2台SUREC交换机及4个网卡被打坏,

网络无法正常运行。

电源系统、信号

系统

二级

由表1可以看出,无论是南京市区还是郊区,雷击的风险都是存在着的,而且一旦发生雷击事件所造成的直接经济损失或是间接经济损失都很惨重,给人们的生产、生活带来严重的影响。本文的评估对象南京信息工程大学新建实验中心,地处南京市浦口区,属于雷击较高度脆弱区,夏季雷暴多发。近年来,校园内也发生过数起雷击事故,如校属幼儿园前110kv变压器遭雷击损坏,校园网络中心前电线杆被雷击中而损坏,校气象台雷达站也遭受过雷击。新建实验中心楼群位于校园空旷地带,落雷概率相对较大,且建筑物内部有大量现代化电子实验仪器设备和一些信号控制系统及服务设施,一旦遭受雷击,造成的内部系统失效的可能性比较大。据此,对其进行雷击灾害风险评估具有很大的现实意义。

2 雷击风险评估综述

2.1 雷击风险评估

雷击损害风险是指雷电对建筑物和服务设施造成的年度可能性损失。雷击风险评估是为了认识和评价雷击损害风险,对雷击损害风险进行的技术评估。评估的目标是给出雷电闪击引起的直接和间接损害风险

的评估程序,在确定损害次数上限值的基础上,能够从安全和经济合理性出发,为决定防护对象是否需要提供防护措施,以及如何选择适当的防护措施提供技术参考。

建筑物的雷击风险取决于建筑物本身,建筑物内的设施,建筑物容量,建筑物遭受雷害时对周围环境的影响等。

通过鉴别建筑物及其特性,计算所有所损失类型及其相对应的风险R。将风险R与容许风险R T相比较,以确定已经做出的防护是否充分或适当。如果R≤R T,就不需要雷电保护。如果R>R T,为了将所有风险降低到R≤RT,应采取可接受的保护措施。

国际规范规定的人员生命损失的典型风险容许值[8]R T=10-5

2.2 雷击风险评估相关量

2.2.1 风险因子

雷电对建筑物闪击,可能产生相应风险因子:

R1:人员生命损失风险;

R2:公众服务损失风险;

R3:文化遗产损失风险;

R4:经济损失风险。

2.2.2 平均每年损失总量L X

损失总量L X随着所考虑的损失类型(L1、L2、L3和L4)而变化,每一个损失类型又与不同损害形式(D1生物伤害,D2物理损害和D3电气和电子系统失效)相关,用以下的符号表示:

Lt:接触和跨步电压导致伤害的损失;

L f:物理损害导致的损失;

L O:内部系统失效导致的损失。

2.2.3 雷电闪击涉及的风险分量

R A:建筑物外3米区域内因接触和跨步电压造成生物伤害有关的风险分量;

R B:与建筑物内因危险火花放电引起火灾有关的风险分量,这种情况还可能会对环境造成危险;

R C:与LEMP造成内部系统失效有关的风险分量;

R M:与LEMP引起内部系统失效有关的风险分量;

R U:与雷电流经过入户线路产生的接触电压导致人身伤害有关的风险分量;

R V:与雷电流经过入户服务设施产生的物理损害有关的风险分量;

R W:与入户线路上感应出的过电压传输到建筑物引起内部系统失效有关的风险分量。

R Z:与入户线路上感应出的以及传导进入建筑物内的过电压引起的内部系统失效有关的风险分量。

2.2.4 建筑物风险分量的组合

人员生命损失的风险:R1=R A+R B+R C(1)+R M(1)+R U+RV+RW(1)+R Z(1)

公共服务损失的风险:R2= R B+R C+R M+R U+R V+R W+R Z

文化遗产损失的风险:R3= R B+ R V

经济价值损失的风险:R4=R A⑵+R B+R C+R M+R U⑵+R V+R W+R Z

(1)仅指建筑物内由于雷电可能造成的各种危险导致人员伤亡

(2)仅指建筑物内由于雷电可能造成的各种危险导致牲畜损害

表 2 [8]建筑物不同雷击损害源与不同危害类型的风险分量

损害源损害类型

S1

雷击建筑物

S2

雷击建筑物

附近

S3

雷击入户设施

S4

雷击服务设施附

根据损害类型划

分的风险结果

D1

损害生命

R A=N D P A r a L t R U=(N L+N Da)P U r U L t R S=R A+R U

D2

物理损害

R B=N D P B r P r f hL f R V=(N L+N Da)P V r P r f hL f R F=R B+R V D3

电气和电子系统失效R C=N D P C L o R M=N M P M L o R W=(N L+N Da)P W L o R Z=(N1-N L)P Z L O

R O=

R C+R M+R W+R Z

根据损害源

划分的

R D= R A + R B + R C R I= R M + R U + R V + R W + R Z

3 实验中心雷击风险评估

3.1 实验中心所建地周边环境介绍

3.1.1 地理环境及气象条件综述

本文评估对象为南京信息工程大学新建实验中心,位于南京市浦口区。南京市地处长江中下游,坐落在地势险峻的丘陵地带。东面是以紫金山为主体的宁镇山脉,万里长江穿越市区。属于亚热带季风气候区,冬冷夏热,雨量集中,下半年以东南风为主。根据近10年各月最大风速资料统计,该地区各月平均风速均在5m/s以上,极大风速达31m/s[9]。

3.1.2 土壤电阻率

实验中心地处土壤湿润,土质良好的地段。为了得到该地的土壤电阻率的确切值,我们使用Euro-test 61557多功能测试仪,采用文纳四级法[10]实地测试了该区的土壤电阻率。经实地勘测发现实验中心建设地

点的土壤电阻率值分布非常集中,平均值为Ω=8.37ρ。

3.1.3 雷电活动规律概述

根据近30年的雷暴统计,该区年平均雷暴日为32.6天,属于雷暴多发区。南京于7、8月份雷暴活动最活跃,强度较大,3~9月雷暴活动比较频繁。该地区初雷日在2月,终雷日在12月,没有一定规律性。该地区雷暴活动频繁,雷暴的移动路径主要由西向东。

[11]

南京信息工程大学位于南京市浦口盘城区,地处长江北部空旷地带,紧邻风景秀丽的龙王山。该地区的土质为黏土,因受其地理、地质环境的影响,该地区雷暴频发。另外,该地附近区域化工企业众多,大气污染严重,空气中悬浮颗粒物较多,这也导致了该地区夏季雷暴多发。 3.2 实验中心综述

实验中心位于南京信息工程大学的中心位置,建筑总面积达55537m 2

,北侧为正气路,南侧为万象路、东侧为兴业路。该工程包括四栋分立的实验楼,分别称为1#、2#、3#、4#楼,建筑群的总平面图如图2 所示。四栋具有现代气息的高楼为我校的形象增添了色彩。西方特色的建筑风格,让建筑显得大方但不张扬;建筑的布置格局使其沉稳却显灵动。四栋楼都为南北连体楼,格局和功能基本相同。其中4#楼又称逸夫楼,建筑构造上又独具特色,其南侧耸立着一座高达五十几米的钟楼。钟楼可谓是中校区一地标性建筑,让这片西式建筑群多了几分豪气。在夜幕的笼罩下,远远地望去,伫立在逸夫楼旁的钟楼,端庄而又显神秘,俨然如女神般守护着一座座拔地而起的新楼。整个实验中心楼区的平面图如图2所示。

N

图2 实验中心平面图

3.2.1 建筑物内部系统设施

3.2.1.1 低压配电系统

本工程应急照明、消防控制室、消防类水泵、排烟风机为二级负荷,其它为三级负荷。低压配电电压为380/220V,除了2#采用TN-S配电制式以外,其他三栋楼均采用TN-C-S制式。

照明及一般用电设备采用放射式、树干式或者两者相结合的配电方式,大容量及重要的负荷采用放射式配电方式。

消防用电设备均采用两路电源供电。两路电源在末级配电箱自动切换,采用一体化双电源自动切换装置(ATS)。

建筑物内一律采用金属管、金属线槽、桥架布线。

一般设备的配电线路与消防设备的配电线路分开敷设。

3.2.1.2 电话及网络系统

语音和数据信号全部引自校内电信网。其中,语音部分的进线采用五类大对数电缆,数据部分的进线采用光缆。水平配线采用六类非屏蔽双绞线沿桥架敷设或穿管在地坪内及墙内暗敷。

3.2.1.3 火灾及消防联动系统

本建筑火灾自动报警系统保护对象为二级,采用区域报警系统方式。在值班室设置挂墙式火灾报警控制器。在办公室走道等正常截止场所采用智能光电感烟探测器,在楼梯口、通道等主要公共活动场所出入口等,设置手动报警按钮,走廊等公共场所设置火灾紧急广播和声光报警器,手动报警按钮处设置消防电话插孔。非消防电源回路断路器设有分励脱扣器,当值班室确认火灾后用来切断相关非消防电源,同时点亮应急照明和疏散指示照明;当某一消火栓按钮动作以后,启动消防泵房消火栓泵。

对讲电话线、信号总线、电源总线、应急广播线、多线控制线K1、多线控制线K2均引自图书中心消控中心。消防栓启泵线引自校区消防泵房消火栓泵电控制柜,压力开关启泵线引自校区消防泵房喷淋泵电控制柜。

3.2.1.4 监控系统

监控主机房设在图书中心内,由主机房引出线路有固定摄像机配电源线、视频线,球机配电源线、视频线和控制线。由图书中心监控中心引至本工程各建筑弱电井,水平沿弱点桥架和管线敷设至各个摄像机。采用二级星型拓扑结构,配电机柜等设备放在三层网络机房内,穿管引进信息机房。

主要出入口及楼梯口、走道设置摄像机进行实时监视,本工程采用数字化多媒体监控系统,监控中心

设于图书中心监控室,本楼信号均送至图书中心。

3.2.2 建筑物防雷设计

实验中心建筑群属于第二类防雷建筑物,设计中采取的防雷措施有:直击雷防护、雷电波入侵防护、等电位连接。

3.2.2.1 直击雷防护

a.沿屋顶女儿墙、突出屋面的楼梯间和水箱的屋顶四周敷设-25×4热镀锌扁钢制成的避雷带作为接

闪器。

b.屋面内钢筋焊成不大于10m×10m或12m×8m的网格,并与接闪器连接。屋顶的金属构件,金属

管道均与屋顶防雷装置可靠连接。

c.利用柱内两根不小于φ16主筋做防雷引下线,焊接。引下线的间距不大于25m,引下线的上端用

φ10圆钢与接闪器焊接,引下线下端与基础接地网焊接。

d.利用桩基(每组桩基中的一根桩)及基础梁、底板内的主钢筋形成基础接地网,其中基础外缘两

根主钢筋焊接成电气环路。防雷接地、电力系统接地及格弱电系统接地共用此接地装置。

3.2.2.2 雷电波入侵防护

为了防止电磁脉冲对设备的损坏,设置三级电涌保护器。在总配电柜设置第一级保护,在楼层配电柜设置第二级保护,在末端用电设备的配电箱设第三级保护,进户电缆的金属外皮、金属管道与电气设备接地相连。

3.2.2.3 等电位连接

a.本工程做总等电位联结。通过总等电位端子板(MEB)将配电箱的PE母排、公用设施的金属管道、建

筑物金属结构等互相连通,并与基础接地网可靠连接。

b.在消防控制室、电话机房、中央控制室等弱电系统机房设局部等电位联结端子板(LEB)。将PE干线、

共用设施的金属管道、建筑物的金属结构互相连通。弱电机房内均做局部等电位联结。

c.电梯机房及电梯井道设备用-60×5镀锌扁钢做接地线连接至接地装置。

3.3 建筑物特性

由于在工程设计时,1#、2#、3#、4#楼的建筑结构、构造、配电及其内部系统的布设方面都采取了相同的风格和方案,所以,在进行具体风险评估时,建筑物的特性可以按照同一标准描述。根据建筑设计图

纸资料及实地考察得出如下表所示的建筑物特性,其中相关参数均按照IEC 62305-2 中的内容并结合实际情况选取。实验中心四栋楼的建筑尺寸及面积如表3所示,建筑物特性与数据[8]如表4所示:

表 3 实验中心建筑规模

楼号L b(m)W b(m)H b(m)S(m2)

1# 62.1 60.2 22.5 12756

2# 65.7 62.0 22.5 16272

3# 62.3 60.8 22.5 11748

4# 103.0 76.0 主楼:22.3 钟楼:51.41 14761

表 4 实验中心建筑特性与数据

参数注解符号量值

位置因子附近有与其高度相当

的图书中心

C d0.5

LPS Ⅱ级LPS,基础接地

钢筋混凝土结构

P B0.001

建筑物边界屏蔽柱子钢筋之间的间距

最大为8m

K S10.96

建筑物内部屏蔽柱子钢筋之间的间距

最大为8m

K S20.96

雷击大地密度0.1T d N g 3.26

建筑物内的人员户内n t4000

实验中心的低压配电引自学校东校区文德楼负一楼的变电所不同母线排,线路布设的具体路径不明,这里按照大致的长度给出了估计值,取L c=1500m。表5给出了低压电缆及室内设备特性与数据[8];

表 5 低压电缆及室内设备特性与数据

参数注解符号量值

长度(m)供电电源由校园电网

提供

L C1500m

高度(m)埋地- - 高、低变压器有C t0.2 电缆位置因子较高建筑物环绕C d0.25 电缆环境因子郊区C e0.5

电缆屏蔽两端接地有P LD0.4 P LI0.02

内部布线型式建筑物内采用金属

管、桥架

K S30.0001

室内设备耐压U W=2.5 kV K S40.6

SPD保护Ⅲ级SPD P SPD0.01

实验中心的电话、网络等通讯线都引自学校中区网络中心的中心机房,线路布设的具体路径不明,这里按照大致的长度给出了估计值,取L c=1000m。表6给出了通讯电缆及室内设备特性与数据[8];

表 6 通讯线缆及室内设备特性与数据

参数注解符号量值

长度(m)- L C1000

高度(m)埋地- -

线路位置因子较高建筑物环绕C d0.25

线路环境因子郊区C e0.5

电缆屏蔽两端接地有P LD0.4 P LI0.02

内部布线型式通过钢制桥架、穿金

属软管合理布线

K S30.0001

室内设备耐压U W=1.5 kV K S4 1

SPD保护Ⅲ级SPD P SPD0.01

实验中心的火灾及消防联动系统的线缆引自其东侧的图书中心一楼的消防控制中心,线路布设的具体路径不明,这里按照大致的长度给出了估计值,取L c=300m。表7给出了火灾及消防联动系统电缆及室内设备特性与数据[8];

表7 火灾及消防联动系统线缆及室内设备特性与数据

参数注解符号量值

长度(m)- L C300

高度(m)埋地- -

线路位置因子较高建筑物环绕C d0.25

线路环境因子郊区C e0.5

电缆屏蔽两端接地有P LD0.4 P LI0.02

内部布线型式通过钢制桥架、穿金

属软管合理布线

K S30.0001

室内设备耐压U W=1.5 kV K S4 1

暂态SPD保护Ⅲ级SPD P SPD0.01

3.4 风险区域定义及其特性

由于建筑物内部功能或用途不尽相同,各个区域的雷击的受灾程度也会存在差异。所以,定义了以下

主要的区域:

a.Z1-实验中心外部区域

b.Z2-教学区

c.Z3-办公区

d.Z4-机房

e.Z5-钟楼

3.4.1 Z1-实验中心外部区域特性

实验中心外部区域皆为混凝土地面,在建筑物周围的1—2m区域内大多布设绿化带,各种进出建筑物的金属管道均作了等电位连接,各入户线路均作了相关的SPD保护,所以在雷雨天,处于外部区域的人员遭受到雷击电流产生跨步电压和接触电压的威胁不是很大。各个参数的具体取值[8]如表8所示:

表8 Z1-实验中心外部区域特性与数据

参数说明符号数值

地面类型混泥土r a10-2

火灾风险低r f10-3

触电保护实验中心入户的金属

P A10-2

管及金属构件等导体

进行等电位连接,人

员不太容易接触到导

电体。

特殊伤害低度惊慌h 2

火灾保护无r p 1

空间屏蔽无K S1 1 接触和跨步电压造成

有(建筑物外部)L t10-2

的损失

区域中潜在地处于危

- - 90

险的人员

3.4.2 Z2-教学区特性

各栋实验楼内分布着众多的教室及实验室,地面均采用水磨石防潮地砖。楼内桌椅、实验台均为木质。教学区是日常进行教学活动的场所,人员数量比较大而且比较集中。但是楼内设有齐全的消防安全通道,并配备有火灾及消防联动系统,所以一般情况下发生火灾发生时会造成一般程度的惊慌,造成人员损失的风险不高。各个参数的具体取值[8]如表9所示:

表9 Z2-教学区特性与数据

参数说明符号数值

地板类型水磨石防潮地砖r u10-3

火灾风险一般r f10-2

特殊伤害一般程度的惊慌h 5

火灾保护火灾报警联动装置r p0.2

空间屏蔽有K S20.96 内部电力系统有连接到低压电力线路-

内部电信系统有连接到电信线路- 接触和跨步电压造成

有(建筑物内部)L t10-4

的损失

物理损害造成的损失有L

-2

f5×10内部系统失效造成的

有L02×10-3

损失

区域中潜在地处于危

- - 3000

险的人员

3.4.3 Z3-办公区特性

实验中心内分布有大量的教授办公室及各学院开展日常工作的办公地点。办公人员的数量颇多,办公室内多配有计算机、空调、饮水机等设施,且会有办公人员自备的一些小电器。办公室内多存放有一些文档之类的资料,所以有一定程度的火灾风险。各个参数的具体取值[8]如表10所示:

表 10 Z3-办公区特性与数据

参数说明符号数值

地表类型水磨石防潮地面r u10-3

火灾风险一般r f10-2

特殊伤害一般程度的惊慌h 5

火灾保护消防联动装置r p0.2

空间屏蔽有K S20.96 内部电力系统有连接到低压电力线路-

内部电信系统有连接到电信线路- 接触和跨步电压造成

有L t10-4

的损失

物理损害造成的损失有L f5×10-2

内部系统失效造成的

有L010-2

损失

区域中潜在地处于危

- - 800

险的人员

3.4.4 Z4-机房特性

实验中心1#、2#、3#楼各配有一部客梯,4#楼配有两部,各栋楼都具备排风系统,在顶层都有设备机房。机房地面为混凝土防潮地面,也设有相应的火灾自动报警装置。日常情况,该楼层人员流动量不大,假设平均每天处于危险的人员为10位。各个参数的具体取值[8]如表11所示:

表 11 Z4-机房特性与数据

参数说明符号数值

地表类型混凝土防潮地面r u10-2

火灾风险高r f10-1

特殊伤害低度惊慌h 2

火灾保护自动报警装置r p0.2

空间屏蔽有K S20.96 内部电力系统有连接到低压电力线路-

内部电信系统有连接到电信线路- 接触和跨步电压造成

有L t10-4

的损失

物理损害造成的损失有L f10-3

内部系统失效造成的

有L010-3

损失

区域中潜在地处于危

- - 10

险的人员

3.4.5 Z5-钟楼特性

钟楼属于实验中心的一部分,属于观光性建筑,采用混凝土地面,其内部为盘旋而上的楼梯,顶层是电子钟。日常进入其内部的人员不是很多,因为内部结构空旷无可燃性物品,所以火灾风险很低,发生火灾会造成低度惊慌。各个参数的具体取值[8]如表12所示:

表12 Z5-钟楼特性与数据

参数说明符号数值

地表类型混凝土地面r u10-2

火灾风险低r f10-3

特殊伤害低度惊慌h 2

火灾保护无消防联动装置r p0.5

空间屏蔽有K S20.96 接触和跨步电压造成

有L t10-4

的损失

物理损害造成的损失有L f5×10-2

内部系统失效造成的

有L02×10-4

损失

区域中潜在地处于危

- - 50

险的人员

3.5 评估相关量的计算

3.5.1 建筑物和线路的截收面积

由于建筑物的外形不规则,若采用常规的计算方法,计算工作将会很繁琐,所以,我们结合AUTOCAD 制图进行辅助计算[12]。A d具体求法为,沿建筑物的外部边角为圆心,以该处建筑高度的3倍为半径做圆,最终运用AUTOCAD “area”命令求出外缘圆弧所包含区域的面积;求解A m的具体做法与A d的类似,只是外延半径变为250m。作图以A d为例,如图3所示;计算结果如表13所示:

图3 AUTOCAD辅助求解A d

表 13 建筑物和线路的截收面积

符号计算分量的公式数值 m2

103267.1

A d雷击建筑物有效截收面积

AUTOCAD辅助作图法

415718.1

A m雷击建筑物附近有效接收面积

AUTOCAD辅助作图法

51357.2

A da雷击服务设施“a”端建筑物有效截收面积

AUTOCAD辅助作图法

8260.1

A l(Power) 雷击电力线路:

A l(P) = ρ×[L c-3(H a+H b)]

230625

A i(Power) 雷击电力线路附近:

A i(P)=25×ρ×L c

A l (Telecom) 雷击通讯线路:

5517.2

A l(T)=ρ×[L c-3(H a+H b)]

153750

A i (Telecom) 雷击通讯线路附近:

A i(T)=25×ρ×L c

780.4

A l (HR) 雷击消防控制系统线缆:

A l(HR)=ρ×[L c-3(H a+H b)]

46125

A i (HR) 雷击消防控制系统线缆附近:

A i(HR)=25×ρ×L c

其中,电力线缆“a”端的建筑物文德楼高度取30m,通讯线缆“a”端的建筑物网络中心高度取12m。

3.5.2 预计年平均危险次数

表 14 预计的年平均危险次数

符号计算分量的公式数值 (1/年)

0.1683

N D雷击建筑物:

N D=N g A d C d 10–6

N Da雷击处于线路a端的建筑物:

0.0837

N Da=N g A da C da 10–6

雷电风险评估报告

雷电风险评估报告

雷电风险评估报告 第一章:雷击风险评估概论 1.1 雷击风险评估的概念 1.2 雷击风险评估的依据的原则1.3 雷击风险评估的基本流程1.4规范性引用文件及其术语定义 第二章:大楼易损性分析 2.1损害类型及损害成因 2.2雷电闪击损害次数 第三章:风险分析和计算 3.1雷击损害风险评估相关数据3.2雷电灾害易损性分析 第四章:防雷设计施工指导意见4.1防雷的基本原则

4.2相关资料 第一章:雷击风险评估概述 1.1雷击风险评估的概念 风险评估的目的是认识和评价风险,进而进行风险控制和风险管理。经过风险评估能够得到与所关注的风险相关的尽可能多的有用信息,经过一个合适的评估模式对风险的大小进行判断,而且以风险发生的可能性和强度的概率分布表示出来。风险评估的最终目的就是提供决策服务以减少损失。因而风险评估的内容包括风险描述、风险估计以及风险控制。 1.1.1风险评估规则和内容 具体来讲,一个完整详尽的风险评估包括以下内容: (1)损害范围:自然单元中的反作用力。包括死亡、伤害、生产或经营损失等; 例如雷电损害范围包括: 生物伤害;物理损害; 电气和电子系统失效。 雷电灾害造成的损失可能包括人员生命损失、公众服务损 失、文化遗产损失和经济损失。 (2)发生概率:相关频率的估计,这些频率能够是连续

的或非连续的; 例如不同损害源以及不同强度损害源发生的频率、不同损 失类型及不同损失严重程度的损失发生的频率等。雷电灾 害风险评估一般将雷击产生的风险分量分为八种,相应的 概率类型也有八种。 (3)不确定性:计算信息化中、复杂系统中或评估风险预言的不确定性; 面对错综复杂的情况,数据不全面、不可靠,评估方法不完 善将导致风险评估结论吧不确定性,这种不确定性也应该 得到一定的评估。 (4)普遍性:损害的地理分布; 例如,由于雷电主要发生在强对流天气系统中,而强对流天 气系统的产生的地理位置、地形地貌有很大关系,因而雷 电灾害造成的损失有着明显的地理分布差异。 (5)持续性:损害的持续时间; (6)可逆性:损害的可恢复性; (7)延迟效应:起始时间和实际损害时间的延迟期;(8)潜在应用:广泛的社会影响,风险会产生社会冲突或暴行。 以雷电灾害为例,根据雷电灾害出现的先验分布和未来发生的条件概率分布以及建立是损失函数,应用统计决策理论可做以下三方面评估:

雷击风险评估服务收费标准

雷击风险评估服务收费标准 雷击风险评估服务收费标准 浙价服〔2008〕267号 计费序号收费项目收费标准备注单位 建构筑物、易燃易爆危化品场所检测点高度15米以下的100和设施防雷(防静电接地)装置每个检测1 元,每增高5米,每个检测定期检测、电气设备等电位接地点点加收5元。检测 1-4项包含SPD安装检 100平方米以内,每平方米查,不含SPD的性能测电子信息系统机房防雷(防静电实用面积100元,超过100平方米部分试,SPD性能测试按第52 接地)装置定期检测每平方米按每平方米 50元计收,不含项执行;对于无法用建筑空间电磁环境检测评估费。面积计量的特殊建构筑 物(如油气站、化工、管新、改、扩建构筑物防雷装置施建筑面积三类建构筑物0.8元,一、二线设施等)跟踪检测费可3工跟踪检测(不含电气设备等电每平方米类建构筑物加 30%。按检测点计费。位接地检测) 新、改、扩建电子信息系统防雷按防雷装置总造价的5%计4 装置、雷击电磁脉冲防护装置施项收。工跟踪检测 压敏电压(启动电SPD 120元分电源、信号(含天馈)压)、漏电流 5 片两大类。性能测试标称电流、残压 800元 无法用建筑面积计量的建构筑物、易燃易爆场所防雷装建筑面积三类建构筑物0.15元,一、6 特殊建构筑物可以按占置设计技术评价每平方米二类建构筑物加30%。地区域面积计费。电子信息系统防雷装置、雷击电按防雷装置工程总造价的7 项磁脉冲防护装置设计技术评价 2%计收 电子信息系统机房空间电磁环境8 次 3000元检测评估

按项目投资总额差额定 率累进计收;浙价服 〔2009〕172号文件规 定,自2009年7月1日 1000万以下(含1000万)至2010年7月1日,气 1.2‰;1000-5000万0.9‰;象服务机构为企业提供9 雷击风险评估项 5000-10000万0.6‰;1亿-10雷击风险评估服务,其基 亿0.3‰;10亿以上0.1‰。准收费标准按省物价局 《关于规范专业气象服 务收费的通知》(浙价服 〔2008〕267号)规定的 标准降低30%。

探讨已有建筑物雷击风险评估工作中的几个问题

探讨已有建筑物雷击风险评估工作中的几个问题 发表时间:2015-05-15T15:49:32.987Z 来源:《工程管理前沿》2015年第5期供稿作者:沈诗竣梁建华[导读] 从而对评估工作提出更加规范化、精细化的要求。沈诗竣梁建华 (湖南省石门县气象局,湖南石门415300)摘要:对已有建筑物进行雷击风险评估工作可以确保建筑物内人员和财产的安全,通过对建筑物雷击风险计算,突出已有建筑物雷击风险评估的必要性,并对雷击风险评估工作中遇到的几点突出问题进行分析,最后对雷击风险评估中的线路屏蔽和SPD检查注意事项进行交待,对已有建筑物雷击风险评估工作还应开展更多研究。 关键词:已有建筑物雷击风险评估评估问题引言:雷击风险评估工作在我国起步较晚,其风险评估内容主要是根据评估对象所处区域的雷电时空分布特征及灾害特征,结合实际综合情况,对雷电可能造成的人员伤亡、财产损失等方面进行综合风险计算,并为评估对象提供建设性整改意见。通过对建筑物开展雷击风险评估工作,可以为建筑物提供全面、科学、经济的防雷服务,进一步确保建筑物防雷工程质量,从而保护建筑物内部人员和财产的安全。从我国目前雷击风险评估工作开展来看,评估工作还处于初级阶段,在实际操作中还存在着评估方式单一、评估精细化不够等问题。随着社会化经济的不断进步及极端气候多变等因素影响,雷击风险评估业务被更多人关注和重视,从而对评估工作提出更加规范化、精细化的要求。 雷击风险评估不仅适用于建筑物建设技术评估阶段,还适用于建筑物投入使用后的雷击风险评估,同时对投入使用后、新建、改建及扩建建筑物的雷击风险评估。本文主要对已有建筑物雷击风险评估工作进行探讨,对此种建筑物进行雷击风险评估是我们推进评估工作中经常遇到的。已建成的建筑物的雷击风险评估和设计阶段的雷击风险评估有很大区别,由于已有建筑物在投入使用后,在其使用性质、内部设备及防雷装置等方面都会发生变化,导致评估参数的获取较为困难,在进行该工作中可能遇到各种阻碍。作者希望通过本文对已有建筑物雷击风险评估工作的探讨,可以对同行在日后工作中有一定帮助。1建筑物雷击风险计算 1.1建筑物雷击风险 建筑物接收相同雷击次数的等效面积公式:建筑物年预计雷击次数公式: 公式中k为校正系数,建筑物不同位置取系数值不同,一般情况下取1。若建筑物位于孤立旷野取值2;金属屋面的砖瓦结构取数值1.7;位于河湖边、山坡下、山顶等土壤电阻率较小的位置或特别湿润的地带取数值1.5。 1.2建筑物电子系统预计雷击次数 建筑物及入户设施年均预计雷击次数计算公式:N=N1+N2(次/a) 雷电造成室内电子设备受损可接受的最大年均雷击次数NC计算公式:公式中C为各类因子 其中C1为信息系统所在建筑物材料结构因子,根据建筑物不同材质取取值系数不同;C2为信息系统重要程度因子,根据其不同的接线措施设备进行适量取值;C3为信息系统设备耐冲压类型和抗冲击过电压能力因子,根据能力强弱取值,一般取0.5,较弱取1.0,相当弱取3.0;C4为电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因子,根据不同防护区有不同取值;C5为电子信息系统发生雷击事故后的后果因子,根据业务操作情况进行取值;C6为区域雷暴等级因子,根据雷暴多少进行取值,少雷区取0.8,多雷区取1,高雷区取1.2,强雷区取1.4。 防雷装置效率E=1-NC/N 2对已有建筑物雷击风险评估的必要性 雷击风险评估可以分风险事件前和风险事件发生后的两种评估情形。风险事件前评估由于建筑物还处于建筑规划阶段,风险评估只能依据设计图纸进行,评估数据的获取较为单一,评估程序较为简单。与风险事件发生后的雷击风险评估工作相比较为复杂,已有建筑物由于被投入使用后,在使用期间其使用性质、内部装置和周边环境都可能随着时间发生变化。部分已有防雷工程的建筑物遭受雷击并发生雷击灾害,有的甚至多次发生雷灾,这种情况下必须对建筑物做全面的雷击风险评估,针对各种风险量化,有针对性地采取防护措施,从而提高防雷效果,并达到经济有效的目的。因此,有必要对已有建筑物进行雷击风险评估工作。3雷击风险评估工作中遇到的突出问题3.1评估误差 由于建筑物在使用前所进行的评估和施工工作基本都依赖图纸进行,而在其建筑物被投入使用后,评估发现某些施工并未按照原来图纸进行,同时用户所提供建筑物的设计图纸有漏洞、不够详细,导致我们评估人员得不到准确资料,增加了雷击风险评估工作的难度,易出现评估误差。 3.2年均雷暴日数据对雷击风险评估的影响建筑物的年均预计雷击次数和通信年预计雷击次数等相关数据的计算,都与雷击大地密度Ng有关,同时雷暴日数Td对雷击风险评估有重要意义,Ng=0.1*Td。所以年均雷暴日数据Td对R1、R2、R3、R4的影响是线性的。地闪定位网的普及应用使我们工作人员意识到以前使用的年均雷暴日数据是不准确的,被长期低估。若年均雷暴日数据Td因地闪技术的改进而增长10%,则R1~R4都随之增长10%,该部分的变化将对评估结果造成重要影响。 3.3建筑物位置因子对雷击风险评估的影响

雷击风险评估报告(DOC 79页)

雷击风险评估报告(DOC 79页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

编号: 江西信息应用职业技术学院 (环境系系楼)项目 雷击风险评估报告 建设单位:江西信息应用职业技术学校 评价单位: 评估项目:环境系系楼

报告主编人员:刘宾 报告参编人员:谢维清 报告审核人员:蔡德秋 报告完成日期:2012年 04 月 14日项目承担单位: 联系方式: 单位: 地址: 邮编:330043 电话: 传真:

目录 前言 (7) 第一章雷电风险评估概述 (8) A) 1.1雷电的形成与危害 (8) 1.1.1直接雷击 (8) 1.1.2雷电感应 (9) 1.1.3 高电位引入与反击 (12) 1.1.4雷电入侵途径 (12) B) 1.2雷电风险评估意义 (13) 第二章评估依据 (15) 第三章风险评估方法 (18) C) 3.1损害来源 (18) D) 3.2 损害类型 (18) E) 3.3损失类型 (19) F) 3.4 风险组成以及风险分量 (20) G) 3.5建筑物风险组成与影响因素 (21) 3.5.1建筑物各种风险的组成 (21) 3.5.2建筑物各种风险的影响因素 (22) H) 3.6评估防护需求的程序 (22) 3.6.1风险管理基本步骤 (22) 3.6.2 风险评估时需考虑的问题 (23) 3.6.3 风险容许值R T (24) 3.6.4 评估是否需防雷的具体步骤 (24) 3.6.5 评估采取保护措施的成本效益的步骤 (26) 3.6.6 防护措施及其选择 (27) I) 3.7建筑物区ZS划分 (29) J) 3.8评估风险组成的参数 (29) N D (29) 第四章评估对象数据勘测 (30) K) 4.1 项目概况 (30) L) 4.2 评估对象数据记录 (31) 表1 项目基本情况描述 (31) 表2 项目环境情况 (33) 表3 项目具体情况 (34) 表4 数据记录表 (35) 表5 数据记表 ............................................................................... 错误!未定义书签。 表6 土壤电阻率测量表 (37) 表7 计算年预计危险事件次数N的参数选择 (38) 表8 计算雷击损害概率P X的参数选择 (39) 表9 计算雷电灾害损失L X的参数选择 (41) 表10 LPS数据表 (42)

雷击风险评估分析报告

编号: 江西信息应用职业技术学院 (环境系系楼)项目 雷击风险评估报告 建设单位: 江西信息应用职业技术学校 评价单位: 评估项目: 环境系系楼

报告主编人员:刘宾 报告参编人员: 谢维清 报告审核人员:蔡德秋 报告完成日期:2012年 04 月 14日项目承担单位: 联系方式: 单位: 地址: 邮编:330043 电话: 传真: 目录

前言 (6) 第一章雷电风险评估概述 (7) A) 1.1雷电的形成与危害7? 1.1.1直接雷击 (8) 1.1.2雷电感应 (9) 1.1.3高电位引入与反击11? 1.1.4雷电入侵途径1?2 B) 1.2雷电风险评估意义...................... 13第二章评估依据15? 第三章风险评估方法18? C)?3.1损害来源 .............................. 18 D)3.2 损害类型 (18) E)?3.3损失类型1?9 F)3. 4 风险组成以及风险重量 20 G)? 3.5建筑物风险组成与阻碍因素 (22) 3.5.1建筑物各种风险的组成 ................ 22 3.5.2建筑物各种风险的阻碍因素 ............ 22 H) 3.6评估防护需求的程序 (23)

3.6.1风险治理差不多步骤 (23) 3.6.2 风险评估时需考虑的问题23? 3.6.3 风险容许值RT...................... 24 3.6.4 评估是否需防雷的具体步骤............. 24 3.6.5评估采取爱护措施的成本效益的步骤 (26) 3.6.6 防护措施及其选择?28 I)........................ 3.7建筑物区ZS划分?29 J).................... 3.8评估风险组成的参数30? N D (30) 第四章评估对象数据勘测 (31) K)? 4.1 项目概况............................... 31 L)4. 2 评估对象数据记录 32 表1 项目差不多情况描述 .................. 32 表2 项目环境情况34? 表3项目具体情况3?5 表4 数据记录表3?6 表5 数据记表38? 表6 土壤电阻率测量表39?

雷电灾害风险评估报告范例

雷电灾害风险评估报告 专业: 学号: 班级: 姓名:

第一章雷击风险评估概述 雷击风险评估的概念 雷击风险评估是一项复杂的工作,要考虑当地的气象环境、地质、地理环境,建筑物的重要性,结构特点和其内部结构、外部邻近区域的状况等。雷击风险评估就是将所有考虑到的诸多因素如雷击点的地理环境,天气气候状况、建筑物的状况、入户设施状况、电气电子系统状况,实体活体状况等罗列出来,分级分类赋值,然后用和或积的算法将其集合,最后按其总的指数来确定风险总量,将总风险值与可承受的风险最大值进行比较,并进行经济损失估算,来确定是否需要和需要什么等级的防护工程的一套系统的、严密的、复杂的技术工作。 雷击风险评估主要分为项目预评估、方案评估、现状评估三种。 1、项目预评估是根据建设项目初步规划的建筑物参数、选址、总体布局、功能分区分布,结合当地的雷电资料、现场的勘察情况,对雷电灾害的风险量进行计算分析,给出选址、功能布局、重要设备的布设、防雷类别及措施、风险管理、应急方案等建议,为项目的可行性论证、立项、核准、总平规划等提供防雷科学依据。 2、方案评估是对建设项目设计方案的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出设计方案的雷电防护措施是否能将雷电灾害风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的雷电防护建议措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案、指导施工图设计。 3、现状评估是对一个评估区域、评估单体现有的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析,给出现有雷电防护措施是否能将雷电灾害的风险量控制在国家要求的范围内,给出科学、经济和安全的整改措施,提供风险管理、雷灾事故应急方案。 雷击风险评估所依据的原则 1)保证雷电灾害风险评估所依据历史资料的完整性和可靠性。 2)保证评估现场资料的完整性和可靠性。 3)应认真调查被评估对象雷击史(如果有的话),并加以认真分析,根据以往雷击史分析的结果最容易判断出雷电灾害危险源、雷电引入通道以及防雷环节的薄弱处。 4)针对不同的评估对象,选择符合其适用范围的评估标准。 5)重视风险承担者的参与。风险对于不同的评估主体具有不确定性,风险评估应该考虑主体的风险偏好和承受能力。但涉及人身伤害和环境危害的除外。 6)评估报告中风险控制对策应考虑雷电防护的必要性和经济合理性,大多数情况下应进行费用分析,使防雷工程设计方案和设计参数的选择剧本高效、合理和可操作性。

雷击风险评估必要性调查与

雷击风险评估必要性调查与研究 周凤芸,张争 (烟台市气象局,山东烟台264003) 摘要通过近几年烟台市雷电灾害事故情况分析,对开展雷击风险评估必要性进行深入调查和研究,并对开展雷击风险评估的重要意 义进行阐述, 通过评估来降低风险,提高对雷电灾害的风险管理意识,切实减少雷击事故的发生。关键词雷击风险;评估;大气雷电环境中图分类号P429文献标识码A 文章编号1004-8421(2012)10-1175-02 作者简介 周凤芸(1973-),女,山东高唐人,工程师,从事防雷 工作。 收稿日期2012-09-20雷电是自然界最为壮观的大气现象之一。其强大的电流、 炙热的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应能够在瞬间产生巨大的破坏作用, 常常导致人员伤亡,击毁建筑物、供配电系统、通信设备,造成计算机信息系统中断,引起森林火灾,仓库、炼油厂、油田等燃烧甚至爆炸,威胁人们的生命和财产安全。雷电灾害已成为联合国公布的10种最严重的自然灾害之一。特别是随着国民经济的高速发展, 微电子器件和信息技术应用也日渐普及,城市高层建筑日益增多, 雷电灾害造成的经济损失越来越大,影响也越来越广,被中国国家电工委员会称为“电子时代的一大公害”。1 烟台市雷电灾害情况 烟台市属雷暴活动和雷电灾害较重的地区,年平均雷暴日数为22d 。近年来, 随着全球气候变暖和城市化进程的不断加快, 该市雷暴日数、强度以及雷电灾害造成的损失呈明显上升趋势。2008 2011年, 全市共发生雷电灾害事故1400多起,死亡14人,直接经济损失4600多万元,给国家和人民的生命财产安全造成了重大损失。造成雷电灾害的原因有多种, 而城市新建高层建筑物不断增加,导致雷电活动不断加剧, 建筑物内现代化通信、计算机等抗扰能力较弱的现代化设备越来越普及,以及易燃易爆场所的迅速增加等是雷电灾害频繁的客观原因。而不少高层建筑物的防护设施不完善使建筑物防雷能力先天不足, 留下了无法弥补的隐患;大量通信网络等设备未严格按照国家技术规范进行防雷设计便投入使用,容易导致雷电灾害的发生。2开展雷击风险评估的重要意义 2.1 避免和减轻雷电造成的灾害和损失,气象主管机构肩 负着义不容辞的责任和义务 气象主管机构要做好防雷减 灾组织管理工作,需要工作重心前移,从基础抓起。因此,要认真贯彻落实 《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》,面对需求,不断开拓实践,组织实施雷击风险评估工作迫在眉睫。2.2 雷击风险评估是研究系统性防雷和区域性防雷的技术支持,是准确定位防雷建(构)筑物类别及合理设计防雷工程技术方案的必然要求它是以实现系统防雷为目的,运用科学的原理和方法,对系统可能遭受雷击的概率及雷击产生后果的严重程度进行分析计算, 做出科学合理的风险评估,提出相应技术防范措施,达到防御和减轻雷电灾害损失的目的 的工作。其重要作用有以下几点:有助于将防雷高新技术研究成果应用于建设项目防雷工程设计的实际工作中,避免了因建设项目防雷工程设计不完善或不合理而造成重复设计、重复施工所带来的经济损失。针对雷击灾害的特性以及建设项目的使用性质和所在地雷电活动规律的复杂性等因素进行分析,对保护对象是否应采取防雷措施以及作何种等级的防雷措施做出判断, 对采取某项措施前后存在的风险做出评估,以使决策正确防患于未然。提出全面的建(构)筑物雷电防护设计指导意见, 为防雷装置设计的准确度、可靠性提供技术服务,为顺利开展防雷检测工作和防雷工程设计工作提供可靠的理论数据。2.3 开展雷击风险评估是一项投入少、经济和社会效益显 著的工作,是经济防雷、科学防雷、和谐防雷的举措 提出评 估技术报告,可以避开雷暴的高发区,最大限度地减少日后遭雷击的可能性, 提高项目建设的科学性和合理性。同样,对于已建项目开展雷击风险评估,可以揭示其存在的风险安全等级,以便落实针对性防御措施。全社会要提高对雷电灾害的风险管理意识,树立不遭雷击就是产生效益的理念,通过评估来降低风险或让风险产生效益,切实减少雷击事故的发生。3 开展雷击风险评估的目的 贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,贯彻《中华人民共和国安全生产法 》、《中华人民共和国气象法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》 (中国气象局第21号令)、等法律法规和相关技术标准要求,根据该地雷电参数和引起雷击的其他因素对该地的大气雷电环境、雷击损坏风险等2个方面进行分析评估,并在此基础上提出雷电防护建议。为本项目防雷装置设计审核、竣工验收和安全评价提供可靠依据。4开展雷击风险评估法律法规依据及技术规范4.1 法律法规依据 自2000年1月1日起施行的 《中华人民共和国气象法》第三十四条中各级气象主管机构应当组织对城市规划、国家重点建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。具有大气环境影响评价资格的单位进行工程建设项目大气环境影响评价时,应当使用气象主管机构提供或者经其审查的气象资料。 2011年9月1日实施的中国气象局20号令《防雷减灾管理办法》第二十七条。大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、 人员密集场所等项目应当进行雷电灾害风险评农技服务,2012,29(10):1175-1176责任编辑胡先祥责任校对胡先祥

雷电风险评估报告模板

雷电风险评估报告 风险评估实例 配电房

1.1 基本情况 1. 该配电房是10kv 配电房, 位于农村农田里, 正东方相距20 米是

一农舍, 正北方相距100 米是一变压器电器公司, 正南方相距1 公里是一电工厂, 距电工厂不远处有一铁高架。距配电房50 米处埋有通信电缆。配电房长7m,宽6m,高3m。四周由铁栅栏相围, 作为雷电防护系统; 2?该地土壤电阻率欧?米,年平均雷暴日数为40天; 3. 全部内部系统位于配电房内部, 其内采取静电屏蔽措施, 内部安装有 SPD以防雷,且外封装材料为阻燃型材料,系统耐压符合额定耐压冲击值III, IV 类标准; 4. 配电房可视为单独的防火隔间。可是火灾风险高, 因为附近有一木材 回收站, 与高铁架和电工厂相距不远; 5. 配电房防雷性能优良, 不但四周有铁栅栏作为避雷网防雷, 内部安装 有SPD 器件防止雷击配电房内部造成更大的损失, 不远处的电工厂采用的是避雷线, 该避雷线的保护范围包括了该配电 房, 因此配电房的防雷地势很好; 6. 无人员活动; 1.2 评价防雷的必要性 1. 分析雷击可能造成的风险 人员生命损失的风险R1 经济损失风险R4 2. 针对R1,R4, 确定需要计算的风险评估 R1=R A+R B+ R C +R M +R U +R V+R W +R Z

+ R U (供电系统)+ R V (供电系统)+ R w (供电系统)+ R J (配电房)+ R v (配电房) + R U (供电系统)+ R v (供电系统)+ R w (供电系统)+ R J (配电房)+ R v (配电房) + R W (配电房) 3. 根据已知基本情况,汇总相关的数据及特性参数 表1配电房的数据及特性参数 R1= R A + R B + R C + R w (配电房) R4= R A + R B + R C + R M + R U + R V + R W + R Z R4= R A + R B + R C

雷电风险评估分析报告

雷电风险评估报告 第一章:雷击风险评估概论 1.1 雷击风险评估的概念 1.2雷击风险评估的依据的原则1.3雷击风险评估的差不多流程1.4规范性引用文件及其术语定义 第二章:大楼易损性分析 2.1损害类型及损害成因 2.2雷电闪击损害次数 第三章:风险分析和计算 3.1雷击损害风险评估相关数据3.2雷电灾难易损性分析

第四章:防雷设计施工指导意见 4.1防雷的差不多原则 4.2相关资料 第一章:雷击风险评估概述 1.1雷击风险评估的概念 风险评估的目的是认识和评价风险,进而进行风险操纵和风险治理。通过风险评估能够得到与所关注的风险相关的尽可能多的有用信息,通过一个合适的评估模式对风险的大小进行推断,同时以风险发生的可能性和强度的概率分布表示出来。风险评估的最终目的确实是提供决策服务以减少损失。因而风险评估的内容包括风险描述、风险可能以及风险操纵。 1.1.1风险评估规则和内容 具体来讲,一个完整详尽的风险评估包括以下内容: (1)损害范围:自然单元中的反作用力。包括死亡、损害、

生产或经营损失等; 例如雷电损害范围包括: 生物损害;物理损害; 电气和电子系统失效。 雷电灾难造成的损失可能包括人员生命损失、公众服务损 失、文化遗产损失和经济损失。 (2)发生概率:相关频率的可能,这些频率能够是连续的或非连续的; 例如不同损害源以及不同强度损害源发生的频率、不同损 失类型及不同损失严峻程度的损失发生的频率等。雷电灾 难风险评估一般将雷击产生的风险重量分为八种,相应的 概率类型也有八种。 (3)不确定性:计算信息化中、复杂系统中或评估风险预言的不确定性; 面对错综复杂的情况,数据不全面、不可靠,评估方法不 完善将导致风险评估结论吧不确定性,这种不确定性也应 该得到一定的评估。 (4)普遍性:损害的地理分布; 例如,由于雷电要紧发生在强对流天气系统中,而强对流

移动基站的雷击风险评估

移动基站的雷击风险评估 文章介绍了移动基站的雷击风险评估方法,指出了移动基站潜在的雷击风险,以及基站遭受直击雷时对周围电磁环境造成的影响,并提出降低雷击风险的相应措施,对拓展雷击风险评估的研究领域具有重要作用。 标签:移动基站;雷击风险评估;雷电电磁脉冲 1 概述 随着我国移动用户的不断增加和对移动网络服务精益求精的需求,移动基站的密度越来越大,由于移动基站天线塔较高,而且大多数移动基站位于郊区或者高山上,雷雨天气时极易遭受雷击,对基站内的通信设备造成损害,同时移动基站附近频繁的落雷还恶化了周围的电磁环境,对基站附近的电子信息系统也构成一定的危害,因此,有必要对移动基站做出科学而合理的雷击风险评估,将雷击基站的风险降到最低点。 2 雷击风险评估方法介绍 雷击风险评估是根据雷电及其灾害特征进行分析,对可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险计算,为建设工程项目选址和功能分区布局、防雷类别与防雷措施确定等提出建议性意见的一种评价方法。 雷击风险评估的主要任务包括:识别组织面临的各种风险(R);评估损害风险概率(P);评估损害的损失率(L);可能带来的经济损失(Re);确定组织承受风险的能力(RT);确定雷电电磁脉冲屏蔽的效能(SE);推荐风险消减对策(方案a、方案b)[1]。 同其它类型的雷击风险评估一样,风险计算主要包含三个重要的方面:雷击损坏的概率和损失率,而损坏概率又是与年预计雷击次数N,密切相关,直接决定着风险的大小。上述因子通过某种关系组织在一起,构成了风险值R。 3 移动基站的雷击风险评估 本评估方法的前提是没有给移动基站提供任何特殊的保护措施,这种保护措施包括基站自身组成的部分或者线缆外部自身的保护装置。但是,现实中总有一些因子减小了雷电对基站的影响,所以破坏发生的可能性总比理论要低一些。 3.1 移动基站雷击风险评估的公式 移动基站的风险R依然由雷击损坏的频率F,和损失率δ,且存在下列关系[2]:

雷击风险评估协议书

雷击风险评估协议书编号:磐雷评[2014]第XXX号 磐安县防雷设施检测所制

雷击风险评估技术服务协议书 项目名称: 甲方: 乙方:磐安县防雷设施检测所 根据《浙江省气象条例》、《防雷减灾管理办法》、《金华市雷电灾害防御和应急实施办法》等相关规定,为减少雷击造成的损失,保障防雷安全,甲方委托乙方对本项目进行雷击风险评估,经双方协商签订如下协议: 第一条协议文件及其附件 协议文件应能相互理解,互为说明。除本协议另有约定外,组成本协议的文件及优先解释如下: 本协议履行过程中双方以书面形式签署的补充协议及其附件; 本协议及其附件; 本协议附件一规定的技术标准和规范; 图纸资料。 本协议附件包括: 附件一:本协议使用的技术标准和规范; 附件二:甲方向乙方提交的资料: 立项批文、总平面图、效果图、电施图一套、建施图一套、地勘资料等。 第二条服务内容 评估服务内容 对现场进行地理、地质、土壤、气象、环境实地勘查并采集相关数据; 新建建筑物的雷击截收面积(A D); 预计雷击新建建筑物引起的雷击的次数(N D); 雷击引起的各种损害概率(P); 雷击建筑物以及建筑物附近引起的风险分量(R); 允许的风险(R T); 雷电防护等级。 乙方应根据基础参数和评估参数向甲方提供防雷措施建议。 在上述服务成果的基础上提交雷电风险评估报告。

乙方必须严格按照经甲方认可的评估内容及工程内容进行评估,以保证评估质量。 评估过程中由于客观条件限制,在不影响评估质量的条件下乙方可以对评估计算作局部修改。 第三条双方责任 甲方责任 甲方应在本协议签订后3天内向乙方提交本协议附件二规定的资料、文件,并告知联系方式、提供现场勘查通行证明等。 甲方应充分协调乙方与建筑、结构、电气、给排水等各设计单位和施工单位的关系,以确保乙方可与各部门之间相互协调与配合。 甲方不得将评估报告的数据、结论、资料等内容提供或转让给第三方,否则应承担相应责任并赔偿乙方损失。 乙方责任 乙方技术人员应严格遵守甲乙双方内部的各项管理规定,认真作好雷电风险评估、防雷检测验收工作,不明问题应及时通知甲方。 乙方应在签订之日个工作日内交付雷电风险评估报告。若确因不可预见的原因无法提交服务成果时,由双方另行协商确定服务成果的交付时间。 协议执行完毕,乙方必须将所有的图纸、资料和有关的复印资料完整归还甲方,保证不向任何甲方允许范围之外的第三方扩散、转移甲方提交的图纸、资料等,因乙方违反本条给甲方造成损失的,乙方应负相应责任。 根据《中华人民共和国标准化法》“国家鼓励采用国际标准和国外先进标准”的规定,乙方有义务在同甲方协商后及时向设计方推荐适用先进的防雷技术和做法,并指导相关的施工单位进行实际施工。 第四条雷击风险评估报告适用范围 雷击风险评估报告可以作为项目规划、项目设计、项目审批的依据;雷击风险评估报告应当作为防雷装置设计审核、竣工验收许可的依据; 雷击风险评估报告可以作为项目建筑物、设备设施、人员雷电防护的技术依据。 第五条费用及付款方式: 本项目总投资额万元,技术服务费根据浙价服

雷电风险评估软件

成都信息工程学院课程设计报告 电子工程学院 课程名称:高级程序设计语言A 学生姓名:周陈栋仁 学生学号: 2009024066 专业班级:雷电防护科学与技术092班 任课教师:林宏刚 2013年03 月08 日

成绩评定表 程序编译和功能演示(30%)编程代码质量(10%) 编程水平与程序设 计能力(30%) 程序设计说明书(论文) 撰写质量(30%) 总分 附件:成绩评价表

目录 1. 程序设计 (1) 2. 程序功能模块详细设计(源代码+程序说明) (3) 3. 程序功能演示和测试结果 (10) 结论 (13)

1. 程序设计 1.1程序设计目标 参照GB50343-2010《建筑物电子信息系统防雷技术规范》相关公式内容编写,主要用于建筑物电子信息系统雷电防护等级的计算。 1.2 程序运行环境 本软件在Visual C++ 6.0环境下运行 1.3 程序功能模块设计 一、程序功能模块划分 1.系统功能模块框图

图1 系统功能模块框图 2.各功能的具体实现内容 菜单栏: (1)文件:打开文件,浏览保存文本文档,方便查询历史信息;保存各项参数及结果于文本文档;退出程序 (2)规范:提供与程序相关的规范,进行参考 (3)帮助:程序的使用方法;程序编程说明;关于 主界面: (1)参数输入:输入各项参数,并通过点击相应运算按钮进行计算 (2)结果输出:输出防雷装置拦截效率(E ),并显示雷电防护等级 (3)信息提示:若参数输入缺少或错误在提示框内显示提示信息 (4)重置:输入的各项参数全部清楚,恢复到默认状态 二、 功能实现流程图 雷电防护等级 菜单栏 主界面 文件 规范 帮助 提示信息 打开 保存 退出 输入参数 重置 显示结果 运算(N1) 运算(N2) 运算(Nc) 防护等级 使用说明 编程说明 关于

雷击风险评估管理规定的通知完整版

雷击风险评估管理规定 的通知 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

【经典资料,WORD文档,可编辑修改】 【经典考试资料,答案附后,看后必过,WORD文档,可修改】 六政办〔2011〕69号 六安市人民政府办公室关于印发六安市雷击风险评估管理办法的通知 各县区人民政府,开发区、试验区、示范园区管委,市政府各部门、各直属机构: 《六安市雷击风险评估管理办法》已经2011年8月18日市政府第31次常务会议审议通知,现印发给你们,请认真贯彻执行。 二○一一年九月二日六安市雷击风险评估管理办法 第一条为了防御和减轻雷击灾害,保护人民生命财产安全,根据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国安全生产法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》、《安徽省气象灾害防御条例》等规定,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法所称雷击风险评估(又称雷击灾害风险评估)是指根据雷电及其灾害特征进行分析,对可能导致的人员伤亡、财产损失程度与危害范围等方面的综合风险计算,为建设工程项目选址和功能分区布局、防雷类别与防雷措施确定等提出建设性意见的一种评价方法。 第三条在本市行政区域内从事工程项目建设和从事雷击风险评估活动的单位和个人应当遵守本办法。 第四条各级人民政府应当加强对雷击风险评估工作的领导,组织有关部门采取相应措施,提高防雷减灾能力。

第五条市气象主管机构负责本市范围内雷击风险评估的监督管理工作。未设立气象主管机构的区雷击风险评估的监督管理工作由市气象主管机构负责。各县气象主管机构负责本辖区内雷击风险评估的监督管理工作。市、县气象主管机构的主要职责是: (一)负责编制本行政区域内的雷击防御规划并监督实施; (二)负责对承担雷击风险评估工作机构的监督; (三)负责对各建设工程项目单位及设计单位执行雷击风险评估情况的检查、监督; (四)负责对违反雷击风险评估法律法规的单位和个人进行依法查处。 第六条各级发展改革、住房和城乡建设、城乡规划、安全生产监督等部门,应当按照各自职责,协同气象主管机构做好雷击风险评估工作,建立雷击风险评估管理工作机制。 发展改革、住房和城乡建设、城乡规划等部门在审查建设工程项目时,应当建议符合本办法第七条所列工程项目的建设单位进行雷击风险评估。 安全生产监督部门应将符合本办法第七条的建设工程项目雷击风险评估作为安全条件论证和安全评价的内容。 第七条以下新建、改建或者扩建工程项目一般应进行雷击风险评估: (一)《建筑物防雷设计规范》规定的一、二、三类防雷建(构)筑物; (二)油库、气库、加油加气站、液化天然气、油(气)管道站场、阀室等爆炸危险环境设施; (三)邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券,文化教育、文物保护单位和其他不可移动文物、体育、旅游、游乐场所以及信息系统等社会公共服务设施; (四)按照规定应当进行雷击风险评估的其他场所和设施。 第八条对于已投入使用的易燃易爆场所及化工等企业,在按照有关法律法规要求需进行安全评价时,需将雷击风险评估作为一项必要参考依据。

[整理]QX3-气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范.

气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范 1 范围本标准规定了气象信息系统的防护原则、雷电防护区的划分、屏蔽措施和线缆敷设、雷击电涌保护及防雷装置的维护和管理。本标准适用于新建气象信息系统的防雷设计、施工;原有气象信息系统改造的防雷设计、施工可参照执行。气象信息系统的防雷设计和施工除应执行本标准的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有的标准都会被修订,使用本标准的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 9361-1988 计算机场地安全要求GB 50054-1995 低压配电设计规范GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范GB 50174-199 3 电子计算机机房设计规范GB/T 16935.1-1997 低压系统内设备的绝缘配合第1部分原则要求和测试GB/T 50311-2000 建筑物与建筑物群综合布线系统工程设计规范IEC 61024-1:1990 建筑物防雷第l部分通则IEC 61312-1:1995 雷击电磁脉冲的防护第l部分通则IEC/TS 61312-2:1999 雷击电磁脉冲的防护第2部分建筑物的屏蔽,内部等电位连接和接地IEC 61643-1:1998 连接至低压系统的电涌保护器第l部分特性要求及试验方法IEC 60364-5-534:1997 建筑物的电气装置第5部分电气装置的选择与安装第534章过电压保护器件 3 定义 本标准采用下列定义 3.1 信息系统Information system 许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、自动监测和控制系统等的统称,在气象行业中主要用于气象信息的获取、处理和传输。 3.2 直击雷Direct lightning flash 雷电直接击在建筑物、大地、防雷装置或其它物体上,产生电效应、热效应和机械力。 3.3 雷电感应lightning induction 雷击放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 3.4 静电感应Electrostatic induction 由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电迅速中和,在这些导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位。 3.5 电磁感应Electromagnetic induction 由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。 3.6 雷电波侵入lightning Surge on incoming Services 由于雷击对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些线侵入屋内,危及人身安全或损坏备。 3.7 防雷装置lightning protection system,LPS.由接闪器、引下线、接地装置、由涌保护器及其它连接导体组成的防雷设施的总合。 3.8 外部防雷装置External lightning protection system 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防护直击雷的防雷装置。 3.9 内部防雷装置Latemal lightning protection system 除外部防雷装置外,所有其它附加设施均为内部防雷装置,主要用来减小和防护雷电流在需防护间内所产生的电磁效应。 3.10 雷电防护区IJghtning protection zone,LPZ 根据被保护设备所在位置、所能耐受的电磁场强度及要求相应采取的防护措施而划分的防护区。 3.11 雷击电磁脉冲IJghtning electromagnetic impulse,LEMP 作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的电磁效应。绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷过电压或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及电磁辐射干扰。 3.12电磁兼容性Electromagnetic compatibility,EMC 设备或系统具有在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。

雷电灾害风险评估方案报告

№.KL080407 单位名称: 龙港房地产开发 项目名称:龙港·红树林三期工程 科雷电子科技开发有限责任公司 二○○八年五月四日

目录 一、概述 (1) 1.评估目的 (1) 2.评估围 (1) 3.评估依据 (1) 4.项目概况 (2) 二、雷电危害因素分析 (2) 1. 雷电危害要素 (2) 2. 雷电危害识别因素 (2) 三、评估容 (3) 四、大气雷电环境风险评估 (3) 1. 雷电活动时空分布特征 (3) 2. 雷电散流分布特征 (4) 五、雷击损害风险评估 (5) 1. 评估容 (5) 2. 雷击损害风险评估方法及公式 (6) 2.1. 评估方法 (6) 2.2. 评估公式 (6) 3. 龙港红树林三期4、5、24、25、26、27#楼雷击损害风险评 估计算 (12) 3.1 龙港红树林三期4、5、24、25、26、27#楼项目基本情况 (12)

3.2 4#雷击损害风险评估计算 (13) 3.3 5#雷击损害风险评估计算 (18) 3.4 24、25、26、27#雷击损害风险评估计算 (23) 六、评估结论及建议 (28) 1. 结论 (28) 2. 建议 (29) 2.1 组织措施 (29) 2.2 技术措施 (29)

一、概述 1.评估目的 贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,贯彻《中华人民全生产法》、《中华人民国气象法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局第11号令)、《市防御雷电灾害管理办法》(市人民政府第78号令)等法律法规和相关技术标准要求,根据该地雷电参数和引起雷击的其他因素对该地的大气雷电环境、雷击损坏风险等两个方面进行分析评估,并在此基础上提出雷电防护建议。为本项目防雷装置设计审核、竣工验收和安全评价提供可靠依据。 2.评估围 本评估项目为龙港·红树林二期项目。。 3.评估依据 IEC61662:雷击损害风险评估 IEC60364:建筑物的电气设施 IEC60479:人畜的电流效应 IEC61024:建筑物防雷 GB50057-1994:建筑物防雷设计规 GB50343-2004:建筑物电子信息系统防雷技术规 DB50/214-2006 雷电灾害风险评估技术规

雷击风险评估服务收费标准

雷击风险评估服务收费标准 [日期:2009-09-02] 来源:作者: [字体:大中 小] 雷击风险评估服务收费标准 浙价服〔2008〕267号

附件:浙价服〔2008〕267号 - 关于规范专业气象服务收费的通知 浙价服〔2008〕267号 浙江省物价局关于规范专业气象 服务收费的通知 各市、县(市、区)物价局,省气象局: 为贯彻落实《浙江省气象条例》等法律法规,规范气象服务收费,促进气象服务水平、服务质量的提高,满足社会对气象服务的多层次需求,促进和保障经济社会发展,经研究,现就规范我省专业气象服务收费问题通知如下: 一、专业气象服务收费是指气象服务机构接受委托并为委托人提供专业气象服务所收取的费用。其中防雷检测、防

雷设计技术评价、电磁环境检测评估、雷击风险评估等项目实行政府指导价管理,基准收费标准见附件1;其他气象服务收费由气象服务机构与委托人协商确定。 根据现有气象资料提供气象灾害证明的,按国务院信息公开条例有关规定办理。 二、气象服务机构提供下列公益气象服务,不得收取气象服务费:为各级政府组织防灾抗灾、指导生产建设提供的气象服务;为各级政府计划、统计部门编制计划、年报等内部提供的气象材料;为军事活动、紧急救援和特殊任务提供的天气预报;通过广播、电视、报刊和公益性电话咨询等方式,为社会公众提供的公众天气预报、警报等。 三、气象服务机构为委托人提供服务,应严格按国家、本省的行业技术规范要求开展工作。有关防雷检测服务对应的具体检测内容,详见附件2和附件3。各级气象主管机构要加强对气象服务质量和服务行为的管理,气象服务机构应严格按规定的操作规程检测和鉴定,不得要求有关单位和个人购买其指定的产品或者设备。 四、专业气象服务收费,应坚持自愿有偿、委托人付费的原则。专业气象服务机构接受委托人委托提供气象服务,应与委托人签订委托协议,明确双方的权利、义务和责任,以及收费标准、收费方式、收费金额等内容。

相关文档
相关文档 最新文档