霍尼韦尔120报警主机编程

霍尼韦尔120报警主机

进系统输入:41408000*93010 注:41408000*97恢复出厂设置。

ZN ZT P RC INL

防区编号防区代码默认默认输入06

防区代号说明:03代表24小时防区,01代表延时9-11秒防区

04代表24小时无声防区,02代表延时防区

*号键是下一步#号键退一步

退出系统:在ZN下也就是把防区编号改为000,在按*1*99即退出编程。

布防密码:40402

撤防密码:12341

开机50秒内同事按住* 和# 可直接进入系统。

进系统前:开机后键盘无任何显示的同事按住1和3键5秒,键盘会显示CONAddr=31或Addr=××输入00接着绿灯亮。

键盘地址不为00时不能编程. System BAT(电池)

报警探测器的接线方式

报警探测器的接线方式 一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。就前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,说到底就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,如果探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。 就目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;第二类是那些经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;而第三类则是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式和接线方式未能一致,报警系统将一直认为设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。 那么探测器是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就是本篇要重点谈的问题。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线和电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以Pyronix XS双元被动红外探测器为例说明: 1.无防拆接线不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。其接线方式最为简单、可靠,但安全性差。在这种接线方式下,报警主机只能感知探测器是否被警情触发,而无法探测到其它诸如盒盖被打开,线路被破坏(当线路被短路报警系统依然认为探

4种红外对射防拆接线图培训课件

防盗报警探测器的四种接线方式 一个完整防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯输出发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外探测器、红外对射、红外栅栏、手动报警、火灾探测器、玻璃破碎探测器等等,根据不同的功能适用于不同的环境。 前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来完成的。前端探测器和报警主机间的联系、信号传递,其实就是一个开关量信号的传送和接收过程。所谓开关量信号,就是一个电气回路的开路和短路过程。常规报警系统一般采用常闭工作模式,系统加电正常工作;如果探测器失电或被触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。 目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式, 第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发; 第二类是经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发; 第三类是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式和接线方式不一致,报警系统将一直认为探测器设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。 那么探测器是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就是我们要重点谈的问题。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个防拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线和电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以ABT-100主动红外对射及DT7325被动红外探测器为例说明: 1.无防拆接线方法: 不采用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器是否遭到破坏,这种方式的接线在报警主机不设置单独的防拆防区或防拆设置,探测器的信号线材只需四芯。其接线方式最为简单、可靠,但安全

报警系统探测器接线方式

报警系统探测器接线方式 红外对射分发射器与接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端、电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先您要弄清您就是接常开还就是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法就是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器 一个防盗报警系统其主要部件就是由报警主机板、前端探测器与警讯发送装置(联网报警通讯与现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。 前端探测器就是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就就是通过前端探测器来完成的。就前端探测器与报警主机间的联系、信号传递,说到底就就是一个开关量信号的传送与接收过程。所谓开关量信号,就就是一个电气回路的开路与短路过程。以常规报警系统一般采用常闭工作模式为例,系统加电正常工作时,假如探测器失电或被警情触发,探测器内的继电器发出动作,将触点由闭合状态改变为断开状态,当报警主机侦测到对应防区端口的这一变化时,就会根据当前的状态设置采取相应的反应(包括忽略、报警、信号输出等)。 就目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,第一类就是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;第二类就是那些经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管就是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;而第三类则就是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递就是为了加强报警系统的自我防范,一旦接收到这类报警信号,报警主机不管就是否处于布防状态均会发出设备被拆动的警情。而探测器防拆报警功能的启用与否,与探测器的接线方式有很大的关系,如果探测器接线采取了无防拆方式接线,报警主机就无法探测自身系统设备的安全,如果接线方式采取了有防拆接线,或者采取了单线末接线方式、双线末接线方式,则系统就具备了探测自身系统设备安全的功能。当然,如果探测器按照以上三个之一的方式进行接线,那么报警主机在编程时就一定要将涉及这些设备的防区编程为对应的防拆防区、单线末防区或双线末防区,如果设置方式与接线方式未能一致,报警系统将一直认为设备处于破坏状态而不断报警无法正常工作。 那么探测器就是如何通过不同的接线方式达到不同的防拆功能的呢,这就就是本篇要重点谈的问题。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)与两个拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线与电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以Pyronix XS 双元被动红外探测器为例说明: 1、无防拆接线 不启用探测器的防拆功能,报警系统无法感知探测器就是否遭到破坏,这种方

防盗报警主机的分类探测器的接线方式

一、防盗报警主机分类 二、防盗报警主机是报警系统的“大脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备 提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中央。 三、防盗报警主机按照报警信息的告知方式来分: 四、 五、 1.电话拨号防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,实现防 盗报警功能。主机连接固定电话线,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。 六、 2.GSM防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,实现防盗报 警功能。主机内置GSM手机卡,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。 七、 3.本地防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,警号报警实 现报警功能。 八、 4.彩信防盗报警主机主机通过GPRS将报警图片传输到接警中央或者相关人员手 机上或邮箱里 九、按照探测器与报警主机之间的通信方式来分 十、 十一、1、总线制报警主机总线制报警主机是相对于分线制报警主机的一种改进版的产品,它是把前端探测设备开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时、准确地把握警情,及时调动保安人员进行处理。 十二、2、分线制报警主机分线制报警主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警,而这些开关信号必须通过两条线缆连接报警主机的防区端口,每一个信号都需要两条独立的线缆连接,也就是说,有多少个探测器(防区)就需要多少对线缆。 十三、3、无线防盗报警主机主机与探测器之间采用信号发射接收的方式进行数据传输的主机 十四、4、汽车防盗报警主机(用于汽车防盗报警) 十五、 十六、二、红外对射探测器的接线方式 十七、红外对射分发射器和接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端.电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先你要弄清你是接常开还是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器 十八、一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。

防盗报警主机的分类教(学)案探测器的接线方式

一、防盗报警主机分类 防盗报警主机是报警系统的“大脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中央。 防盗报警主机按照报警信息的告知方式来分: 1.电话拨号防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,实现防盗报 警功能。主机连接固定电话线,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。 2.GSM防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,实现防盗报警 功能。主机内置GSM手机卡,如有警情,按照客户设定的手机或则电话号码拨号报警。 3.本地防盗报警主机利用主机,通过无线或则有线连接各类探测器,警号报警实现报 警功能。 4.彩信防盗报警主机主机通过GPRS将报警图片传输到接警中央或者相关人员手机上 或邮箱里 按照探测器与报警主机之间的通信方式来分 1、总线制报警主机总线制报警主机是相对于分线制报警主机的一种改进版的产品, 它是把前端探测设备开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时、准

确地把握警情,及时调动保安人员进行处理。 2、分线制报警主机分线制报警主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警,而这些开关信号必须通过两条线缆连接报警主机的防区端口,每一个信号都需要两条独立的线缆连接,也就是说,有多少个探测器(防区)就需要多少对线缆。 3、无线防盗报警主机主机与探测器之间采用信号发射接收的方式进行数据传输的主机 4、汽车防盗报警主机(用于汽车防盗报警) 二、红外对射探测器的接线方式 红外对射分发射器和接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端.电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先你要弄清你是接常开还是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器 一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器包括了被动红外、红外加微波双鉴、红外对射、红外护栏、手动报警、火宅探测、玻璃破碎等等,根据不同的功能适用于不同的环境。 前端探测器是报警系统的传感器,报警系统对外界警情的侦测就是通过前端探测器来

报警系统探测器接线方式

红外对射分发射器和接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端.电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先你要弄清你是接常开还是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。 就目前的报警主机,针对前端探测器传递的信号通过编程,可以有三大类处理方式,第一类是常规的报警信号处理,报警主机接到这类信号时,如果报警系统处于布防状态,则将根据所编程的模式类型发出相对应的警情触发,而如果报警系统处于撤防状态,则系统不会对这类信号作出报警触发;第二类是那些经过报警主机编程设置为24小时响应或手动紧急报警的模式,当属于这些模式的探测器传递了报警信号,则不管是否处于布防状态均会发出相对应的警情触发;而第三类则是线路损坏、设备拆动、破坏的报警信号处理,这类信号的传递是为了

报警系统探测器接线方式

报警系统探测器接线方式

报警系统探测器接线方式 红外对射分发射器和接收器发射只有电源一般DC12V左右接收器一般五个端子二个DC12V电源端子一个信号线公共端一个常开端一个常闭端.电源就无所谓了都并联在一起就行信号线首先你要弄清你是接常开还是常闭一般接常闭报警断开并且碰到人为破坏啊线断了导致信号回路断开都会报警信号线接法一般标准接法是一个接收器接报警解码器的一个端子但假如一个解码器的容量不够了就要把多的几个接收器的信号线串联起来就是从这个接收器常开进从常闭出再到另外一个接收器的常开再从常闭出来多个这样后再回到报警解码器一个防盗报警系统其主要部件是由报警主机板、前端探测器和警讯发送装置(联网报警通讯和现场声光报警)组成的。前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记为T或TAMPER),通过不同的线路接线和电阻配接,共有四种主要的方式,在这里我们以Pyronix XS双元被动红外探测器为例说明: 1.无防拆接线

报警及联动接线图

周界报警系统(红外对射)接线图,防拆和不防拆的区别 主动红外对射在周界防范系统应用中防拆接线图。 我只简单的介绍一下防拆接法就是了: 发射端:因为发射端只需要供电就可以了,一旦没有了电,也就没有红外线发射出来,所以可以从供电角度去考虑防拆就可以了(如上图) 接收端:接收端除了供电,还有信号。原本防拆和信号占用不同的防区,但是在施工过程中通常会把它们串联在同一个防区。只要把防拆开关当作导线即可。关于常开常闭接法,我在前面的文章中专门提到过“报警主机里面的电阻-线尾电阻的定义,用途,接线方式”。 探测器上常见的接线端子有以下几种: “N.C./C.(COM)” ---- 报警常闭触点(平常闭合,报警时断开)。接入控制主机的某个防区。 “N.O./C.(COM)” ---- 报警常开触点(平常断开,报警时闭合)。接入控制主机的某个防区。 “TAMP./TAMP. ” ---- 防拆常闭触点(平常闭合,打开机壳时断开)。接入控制主机的某个24小时防区。 “V+ / V- ” ---- 电源(12V)。接入控制主机向探测器供电的电源端子。 “EOL” ---- 空脚。与探测器内部电路无联系,仅供串接EOL电阻用。 注:其他端子请参照探测器说明书。 电源接线端子,可以由外设提供的,对于防区的接入,在矩阵主机上也是有相应的防区报 警接线端子,一定要相对应接!如:使用常闭防区,在主机上也要接在常闭防区接线端子上。 方法有: 1、软件法:灯光联动报警只需要你从数据库中设配置,不需要灯光另接线。 2、硬件法:现在报警有NO 、COM 两个接点,灯光有L 、N,两个接点,还需要有电源的L 、N。 接线方法:电源L-报警NO 报警COM-灯光L 电源N-灯光N

霍尼韦尔Vista BPT报警主机编程说明 常用版 工程服务部编辑

Honeywell 霍尼韦尔 VISTA系列报警主机编程说明 深圳市麦驰物联股份有限公司 工程服务部-整理编辑

目录 一、设备认识 (3) Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (3) Vista系列报警主机控制键盘(6160) (7) 4193SN/SNP单地址码两回路模块(已停产) (7) 4293SN单防区扩充模块 (8) 4101SN V-Plex单防区总线继电器模块 (9) 4204ECP总线继电器模块 (9) 4208SN V-Plex总线8防区扩充模块 (10) 4297总线延伸器 (10) 4232AP 32路继电器模组 (12) VPlex-VSI总线监测/隔离模块 (13) IP-2000 2.0网络接口模块 (14) 二、主机编程 (17) 防区编程: (17) 删除防区: (21) 子系统编程: (23) 1.子系统数量划分: (23) 2.子系统跳转功能设置: (23) 3.防区子系统划分及布防延时更改 (24) 继电器输出设备编程: (25) 1.4101SN单防区继电器模块编程 (25) 2.防区列表编程 (29) 3.查看防区列表 (30) 4.4232AP 32路继电器模块编程设置(VISTA 128BPT) (30) 4100SN与IP2000模块编程: (31) 三、键盘日常使用操作 (33) 1.布撤防操作 (33) 2.子系统跳转 (33) 四、主机常见问题解析 (34)

一、设备认识 Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (图1) 由原安定宝、C&K打底建立的Honeywell安防是全球最大的报警器材制造商,其制造的VISTA系列报警主机(图1)是业界最早、认可度最高的大型总线制报警主机,主要用来接收处理前端探测器发送回来的报警信号,是先进的多功能控制主机。 功能框图

报警主机取信号报警的接法

报警的主机的工作原理基本上是一致的,即使不同也是大同小异,再次一安定宝4110的报警主机为例: 上图中是安定宝4110的接线图,下图是其中的防区放大图:可看出每个防区都是有一个开关(红外探头中的输出是一个开关量)和一个线尾电阻构成的,而且防区1和防区2是共有一个COM公共端(或者称为“共地”)。 COM公共端 (共地) 开关

将其中的一个防区抽出,以“常闭”状态可表现为如下的结构(暂时不考虑线尾电阻的大小的区别和接在报警主机端或者是红外探头端) Z1 COM 对上图的线路点定义如下: Z1:防区一的正极 COM:防区的公共端 Va、Vb:红外探测器输出开关两端的电压。 在上述状态中,开关处于闭合状态,检测电流从Z1端通过电阻、开关后,回到com端,在进入报警主机内部的检测电路和芯片形成一个回路,这时Va=Vb,红外探头输出开关的两端的电压差为0V。 当红外探头检测到有人入侵是,红外探测器的输出开关就会产生动作,由常闭改为常开。如下图:

这个时候,整个回路处于断路状态,有Z1端流出的检测电流无法流回到COM 端,这时Va的电压和Z1的电压是相同的。Vb的电压和COM端的电压是相同的,因此输出开关两端的电压是不一样的,即Va不等于Vb,其电压差值随着不同的报警主机的不同而不同。 因此如果对前端报警主机不实现远程布防、撤防等模拟键盘操作,但同时要求可以将前端报警主机中每路防区的开关的状态信息传输到中心实现报警联动。所以,可以通过将线缆分别连接到开关的两端,通过电压差(Va—Vb)的变换来实现信号的上传。如下图

探头线路连接前,首先使用万用表,下图: 打开万用表的电源,选择直流档的20V 档位,将红表笔连接到红外探头开关连接Z1端的一边,将黑表笔连接到红外探头开关连接COM 端的一边。如下图: 测量红外探头动作的时开关变化为常开状态时候Va 与Vb 的电压差,并记录该值(以后遇到该型报警主机是不用在测量电压)然后通过软件设置我司的“报警输入模块”中连接该红外探头的防区的“临界报警电压”。当红外探头动作的时候,报警输入模块的防区端就会检测到电压的变化,就会将该防区的状态传送到监控中心的管理软件。 开关 直流检测档 20V 档

海康威视DS-19S模拟视频报警主机接音频输入操作手册

DS-19S 模拟视频报警主机接音频输入操作手册

目录 一、操作流程(配置流程) (1) 二、操作步骤(配置步骤) (1) 三、适用型号 (3) 四、变更记录 (3) 五、关于海康威视 (1)

一、操作流程(配置流程) 1)确认音频输入接口位置 2)完成接线 3)测试效果 二、操作步骤(配置步骤) 1.确认音频输入接口位置,以DS-19S08-04S/GW为例 图1:音频输入接口实物图

2.完成接线,将拾音器音频输入线接到音频输入接口(该型号支持四路音频输入)。 若模拟摄像头带拾音器,则接对应的视音频输入接口; 若模拟摄像头不带拾音器,则外置拾音器接对应输入接口。 图2:音频输入接线示意图 3.测试效果,将报警主机添加到4200,在主预览界面查看对应监控点的视频图像与音 频是否正常对应。

三、适用型号

五、关于海康威视 海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商,面向全球提供 综合安防、智慧业务与大数据服务。 海康威视全球员工超26000人(截止2017年底),其中研发人员和技术服务人员超13000人,研发投入占企业销售额的7-8%,绝对数额占据业内 前茅。海康威视是博士后科研工作站单位,以杭州为中心,建立辐射北京、上海、重庆、武汉以及加拿大蒙特利尔、英国利物浦的研发中心体系,并 计划在西安、武汉、成都、重庆和石家庄建立新的研发基地。 海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心 技术,及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术,针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智 能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外,海康威视基于视频技术,将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业,为持续发展打开新的空间。 海康威视在中国大陆拥有32家省级业务中心/一级分公司,在境外有38 个分支机构(截止2018年9月30日)。海康威视产品和解决方案应用在150

报警主机里面的电阻

报警主机里面的电阻-线尾电阻的定义,用途,接线方式 2008-02-28 什么是线尾电阻? 线尾阻(EOL,End of Line)回路,电路特点是回路终端接入电阻,回路对地短路会触发电路接点动作,如在系统布防时,回路断线或短路均会触发报警。 学名称为线尾电阻,各个厂家的阻值不一样,安在各种探测器上,也就是线路的末端。用常闭量串接在电路中,用常开量并联在电路中,报警时,主机会检测到电阻值的改变,换句话说,只要探测器输出到主机的电阻不是2.2K左右,就会报警。任务是防破坏用,你剪断线或者短路也会报警。 报警主机中的末端电阻工作原理 常闭回路(NC):短路正常,断路报警。这种电路形成的缺点是:若有人对线路短路,该探头就失去作用。报警主机就无法识别是人为的短路。 常开回路(NO):短路报警,断路正常。这种电路形成的缺点是:若有人对线路断路(剪断信号线),该探头失去作用。报警主机就无法识别是人为的段路。 线尾阻EOL:短路正常,断路报警。这种电路形成的优点是:若有人破环线路(短路回断路),报警主机都能报警。 短路报警,断路故障,阻值为.2.2K为正常。这种电路形式的优点是:对短路和断路作出不同的反应,特别是适合烟感探头和紧急按纽,如果是老鼠咬段或因帮东西而扯断,报警主机认为该回路故障。 关于线尾电阻的接法 要放在探测器内。特别是当采用常开接法时,就必须这样做,否则线路的防剪功能和探测器的防拆功能就不起作用了(因为如果把线尾阻直接跨接在主机的防区端口上,由于常开接法使布线线路处于断路状态,阻值为无穷大,不够成回路无电流,只要防区端口不发生短路,报警主机是无反应的,所以应将线尾阻接在探测器常开端口上,此时,常开接法由于线尾阻的跨接使得布线线路够成回路,有阻值即为线尾阻值,回路中有较小电流,所以可起到线路的防剪和探测器的防拆功能)。 设计放在探测器内,有的人图方便,就放在主机内。其实我看过主机的电路,主要是一个比较器,看接入的电阻,一般的电阻是2.2K,两个防区的有两个电阻,还有一个好像是6.8K,不要意思,我忘记了。这样,通过电阻转换成电压,就有了范围,两个全部接上,就是1.5K左右,有一个断开,就是2.2K,或者6.8K,全部断开,就是无穷大。通过比较电压,主机就能看出外部情况。如果小于1K,就认为外部短路,要报警,如果是2.2K左右,则6.8K的那个被人家剪断了(或者报警),如果是6.8K左右,则认为2.2K 的那个探头有问题,如果是无穷大,说明两个探头都有问题。如果电阻接入主机,则外部短路或者开路,总有一个状态无法识别,主机不动作,就有可能漏报。当然小偷如果知道了原理,懂得很多,报警器就没有用了,道高一尺,魔高一丈,懂得很多的绝大部分不会去做坏事,因此就接在主机内,有时也是没有问题的了。 浅谈报警系统中报警信号的拾取原理及线尾电阻的作用 相当长时间了,经常出入各种工程现场,常常的看到一些新参加工作的朋友把报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上,而不是把它装于应该装到的地方“报警探头”那边,而且也看到过有些施工人员其实入道也有多年了,不明白这些朋友为什么这么做,因此我有一种冲动,觉得应该把它写出来,警醒一下这些朋友,如有不正确的地方欢迎坛友讨论。

报警主机和防区模块的安装和应用概要

2.4 任务4 报警主机和防区模块的安装和应用 2.4.1任务目标 通过具体某一型号报警主机和防区模块的安装和调试,了解报警主机和防区模块的功能,学会报警主机和防区模块的安装接线,学会编程使报警防区号码和实际的探测器对应起来,学会报警主机和防区模块的简单使用。 2.4.2任务内容 连接一个最简单的入侵报警系统,只包括一个探测器,通过报警主机和防区模块的安装和调试,学会入侵报警系统的基本使用。 2.4.3知识点 1、入侵报警主机 入侵报警主机能直接或间接接收来自入侵探测器发出的报警信号,发出声光报警并能指示入侵发生的部位。声光报警信号应能保持到手动复位,复位后,如果再有入侵报警信号输人时,应能重新发出声光报警信号。 入侵报警控制器能对控制的系统进行自检,检查系统各个部分的工作状态是否处于正常工作状态。入侵报警控制器应有防破坏功能,当连接入侵探测器和控制器的传输线发生断路、短路或并接其他负载时应能发出声、光报瞥信号。报警信号应能保持到引起报警的原因排除后,才能实现复位;而在该报警信号存在期间,如有其他入侵信号输入,仍能发生相应的报警信号。 入侵报警控制器应有较宽的电源适应范围,当主电源电压变化士15%时,不需调整仍能正常工作。入侵报警控制器应有备用电源。当主电源断电时能自动转换到备用电源上,而当主电源恢复后又能自动转换到主电源上。转换时控制器仍能正常工作,不产生误报。 入侵报警控制器可做成盒式、挂壁式或柜式。入侵报警控制器的机壳应有门锁或锁控装置,机壳上除密码按键及灯光指示外,所有影响功能的操作机构均应放在箱体之内。由于入侵探测器有时会产生误报,通常控制器对某些重要部位的监控,采用声控和电视复核。根据用户的管理机制及对报警的要求,警戒可组成独立的小系统、区域互连互防的区域报警系统和大规模的集中报警系统。 1)安防系统中的防区概念 所谓防区,是指报警主机的探测信号输入点(一对)。 一般情况下,安防系统的防区类型可归纳为下面3类: (1)不可撤防防区(24小时防区):任何时候触发都有效。如紧急按钮、消防的烟雾传感器和有害气体传感器等。 (2)可撤防不延时防区(立即防区):家庭成员回家后可撤防,离家时布防;一旦触发立即有效。如防入侵的红外线传感器、窗磁传感器等。

报警系统探测器接线方式

