本工程墙面采用乳胶漆涂饰的施工工艺如下:

1.1.1.材料要求

1)涂料:丙烯酸合成树脂乳液涂料,应有产品合格证及使用说明。

2)底漆:抗碱封闭底漆。

3)腻子:成品腻子,应有产品合格证及使用说明。厕所、浴室、阳台必须使用耐水腻子。

4)所选用的材料的有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)的规定。

1.1.

2.主要机具

主要机具包括:一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子、80目铜丝箩等。

1.1.3.作业条件

1)墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%。

2)抹灰作业全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整,并充分干燥。

3)门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。

4)施工环境温度应在5℃~35℃之间,相对湿度小于60%。

5)做好样板间并经鉴定合格。

1.1.4.操作工艺

1)工艺流程:

基层处理→刷底漆→刮腻子、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三

遍乳胶漆

2)操作工艺:

(1)基层处理:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。

(2)用水石膏将墙面磕碰处及坑洼接缝等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。

(3)刷底漆:将抗碱闭底漆用刷子顺序刷涂不得遗漏,旧墙面在涂饰涂料前应清楚疏松的旧装饰层。

(4)刮腻子、打磨:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头摇干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍找补阴阳角及坑凹处,令阴阳角顺直,用胶皮刮板横向满刮,所用材料及方法同第一便腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。

(5)刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加稀释剂稀释,防止偷遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。(6)刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加稀释剂,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

(7)刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。

1.1.5.质量标准

1)主控项目:

(1)所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。所选用乳胶漆有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)的规定。

(2)乳胶漆涂饰工程的颜色、光泽和图案应符合设计要求。

(3)乳胶漆涂饰工程应涂饰均匀,粘结牢固,无露涂、透底、脱皮、反绣和斑迹。

(4)乳胶漆涂饰工程的基层处理应符合下列规定:

a、新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。

b、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

c、混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。

d、基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。

2)一般项目:

(1)混凝土及抹灰面刷乳胶漆的质量和检验方法应符合下表的规定。

混凝土及抹灰面刷乳胶漆的质量和检验方法

(2)涂层与其他装修材料和设备斜街处应吻合,界面应清晰。

1.1.6.成品保护

1)涂料墙面未干前室内不得清扫地面,以免粉尘玷污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免泥水玷污。

2)涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。

3)涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

1.1.7.应注意的问题

1)透底:产生原因是漆膜薄或基层不干,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料乳胶漆的稠度,不可加稀释剂过多。

2)接槎明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。

3)刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,多理多顺,防止刷纹过大。

4)分色线不齐:施工前应认真划好粉线,刷分色线3时要靠方直尺,用力均匀,

起落要轻,排笔蘸量要适当,从左向右刷。

5)涂刷带颜色的涂料时,保证独立面每遍用同一批涂料,并宜一次用完,保证颜色一致。

(一)基层要求:基层必须平整坚固,不得有粉脂、起砂、空鼓、脱落等现象。基层不平整

处和麻面应用腻子刮平方可进行涂料施工。建议刷涂、辊涂、喷涂,最好采用无气喷涂(或一般

喷吐)效果更佳。

1、基层处理(水泥砂浆抹灰面:建议采用1:2-3水泥砂浆。以刮

糙和面层二次成型。)

2、墙面很平整可不批刮腻子。直接用砂纸打磨表面除去表面尘粒。

3、墙面比较粗糙。先用铲刀把教突出的部位铲平,然后刮两遍腻子。

要求墙面平整度满

足高级找平层平整标准(小于2mm)。

4、若墙面较平整,可薄刮一遍腻子,达到高级找平层平整标准(小

于2mm)。

(二)待腻子完全干透后(时间至少一天),用280目以上的水磨砂纸打磨表面,把少量的刀

痕及凹凸不平处打磨平整。打磨后的表面用湿抹布抹去表面浮灰。

(三)酸洗:用稀草酸液刷、滚、喷均可。中和墙面碱性。若墙面出

现泛碱起霜时也可用硫

酸锌或稀盐酸溶液刷洗,最后用清水冲洗干净。

(四)涂布抗碱底用于基层封闭

(五)涂布底漆、面漆:将涂料充分搅拌均匀即可直接涂施。如太稠可用少量清水稀释(一

般不得超过10%)。墙面含水率<8%,PH值<10。施工环境温度不应低于5℃,相对湿度不大于

85%。阴雨天不宜施工。在中国南方夏天的一般气候条件下,两道漆间的间隔约为4-6小时。表干

2H,实干24H,完全固化需7天。

1、刷涂:一般使用排笔进行刷涂。横、纵向交叉施工。如施工中常用的“横三竖四手

法”。刷涂时,每一道涂料刷完后,待干燥(至少两小时)再刷第二道涂料。由于乳胶涂料干燥

较快,每个刷涂面应尽量一次完成,否则易产生接痕。通常底漆涂刷一遍,面漆涂刷两遍,俗称

“一底两面”。

2、辊涂:可用羊毛或人造毛辊。辊涂时,不宜蘸料过多,最好配有蘸料槽以免产生流

淌。在辊涂过程中,要向上用力、向下时轻轻回带,否则也容易造成流淌弊病。辊涂时,为避免

辊涂痕迹,搭接宽度为毛辊长度的1/4。

3、喷涂:首先将门窗及不喷涂部位进行遮挡,检查并调整好喷枪的喷嘴,将压力控制在

所需要的压力。喷涂时手握喷斗要平稳,走速均匀,喷嘴距墙面距离30-50cm,不宜过近或过远。

喷枪有规律地移动,横、纵向呈S型喷涂墙面。要注意接痕部位颜色一致、厚薄均匀,且要防止漏

喷、流淌。(1)施工程序:墙面乳胶漆涂刷的规范程序同顶面乳胶漆涂刷一样。它与顶面涂刷的主要区别在于基层处理与施工方法存在差别。请参照顶面乳胶漆规范程序执行。(2)技术要领z墙面乳胶漆涂刷是家庭装修中油漆施工最常使用的方法,其施工中应特别注意如下问题:基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。其中手刷材料的损耗较少,质量也比较有保证,是家庭装修中使用较多的方法。但手刷的工期较长,所以可与滚涂相结合,具体方法是:大面积是使用滚涂,边角部分使用手刷,这样既提高涂刷效率,又保证了涂刷质量。施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌5分钟以上,使颜色榄匀后方可施工。手刷乳胶漆使用排笔,排笔应先用清水泡湿,清理脱落的笔毛后再使用。第一遍乳胶漆应加水

稀释后涂刷,涂刷是先上后下,一排笔一排笔地顺刷,后一排笔必须紧接前一排笔,不得漏刷,涂刷时排笔蘸得涂料不能太多。第二遍涂刷时,应比第一遍少加水,以增加涂料的稠度,提高漆膜的遮盖力,具体加水量应根据不同品牌乳胶漆的稠度确定。漆膜未干时,不要用手清理墙面上的排笔掉毛,应等干燥后用细砂纸打磨掉·。无论涂刷几遍,最后一遍应上下顺刷,从墙的一端开始向另一端涂刷,接头部分要接茬涂刷,相互衔接,排笔要理顺,刷纹不能太大。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完,中间不得间歇。滚涂是使用涂料辘进行涂饰,其技术要领为:将涂料搅拌均匀,粘稠度调至适合施工后,倒入平漆盘中一部分,将辘筒在盘中蘸取涂料,滚动辘筒使涂料均匀适量地附于辘筒上。墙面涂饰时,先使毛辗按W式上下移动,将涂料大致涂抹在墙上,然后按住辘筒,使之*紧墙面,上下左右平稳地来回滚动,使涂料均匀展开,最后用辘筒按一个方向满滚涂一次。滚涂至接茬部位时,应使用不沾涂料的空辗子滚压一遍,以免接茬部位不匀而露出明显痕迹。喷涂是利用压力或压缩空气,通过喷枪将涂料喷在墙上,其操作技术要领为:首先应调整好空气压缩机的喷涂压力,一般在0.4~0.8兆帕范围之内,具体施工时应按涂料产品使用说明书调整。喷涂作业时,手握喷枪要稳,涂料出口应与被涂饰面垂直,喷枪移动时应与涂饰面保持平行,喷枪运动速度适当并且应保持一致,一般每分钟应在400~600毫米间匀速运动。喷涂时,喷枪嘴距被涂饰面的距离应控制在400~600毫米之间,喷枪应直线平行或垂直于地面运动,移动范围不能太大,一般直线喷涂700~800毫米后,拐弯180。反向喷涂下一行,两行重叠宽度应控制在喷涂宽度的l/3左右。3.乳胶漆涂刷的验收乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有

透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹。4.乳胶漆涂刷常见质量问题及处理方法乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。(l)起泡:主要原因有基层处理不当,涂层过厚,特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料在使用前要搅拌均匀,掌握好漆液的稠度外,可在涂刷前在底腻子层上刷一遍107胶水。在返工修复时,应将起泡脱皮处清理干净,先刷107胶水后再进行修补。(2)反碱掉粉z主要原因是基层未干燥就潮湿施工,未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱掉粉,应返工重涂,将已涂刷的材料清除,待基层干透后再施工。施工中必须用封固底漆先刷一遍,特别是对新墙,面漆的稠度要合适,白色墙面应稍稠些。(3)流坠:主要原因是涂料粘度过低,涂层太厚。施工中必须调好涂料的稠度,不能加水过多,操作时排笔一定要勤蘸、少蘸、勤顺,避免出现流挂、流淌。如发生流坠,需等漆膜干燥后用细砂纸打磨,清理饰面后再涂刷一遍面漆。(4)透底:主要是涂刷时涂料过稀、次数不够或材料质量差。在施工中应选择含固量高、遮盖力强的产品,如发现透底,应增加面漆的涂刷次数,以达到墙面要求的涂刷标准。(5)涂层不平滑2主要原因是漆液有杂质、漆液过稠、乳胶漆质量差。在施工中要使用流平性好的品牌,最后一遍面漆涂刷前,漆液应过滤后使用。漆液不能过稠,发生涂层不平滑时,可用细砂纸打磨光滑后,再涂刷一遍面漆。5.乳胶漆涂刷的工期概算乳胶漆涂刷的技术复杂程度低,耗费工时较少,施工中顶面的工时耗费大于墙面。以三室两厅顶、墙面乳胶漆涂刷为例,大约需要6天时间,其中基层处理3天,

涂刷面漆2天,工艺等待时间1夭。乳胶漆涂刷工期依吊顶、墙面装修的复杂程度、使用的操作方法及乳胶漆的质量不同会有变化。乳胶漆施工基层处理时,可与门窗安装等同时作业,面层涂刷时,可与木器饰面油漆同时作业。无气喷涂是利用高压柱塞泵不断往密闭的涂料管路内输送涂料,在密闭空间内形成210千克/平方厘米左右的高压,然后释放连接于涂料管末端的喷枪扳机,使高压涂料流强制通过极为细小的喷嘴,涂料离开喷嘴一接触空气,便立即剧烈膨胀,雾化成极细的扇形气流喷向被涂物表面。

由于涂料雾化不需压缩空气,所以称之为无空气喷涂。这种工艺已在欧美等发达国家普遍采用,因其工艺和操作技术要求很高,设备昂贵,目前在国内只有一些知名品牌涂料掌握了此项技术。

一个外墙乳胶漆的施工方案

基层要求:

基层粉刷质量,将是对外墙涂装质量及涂装表层装饰性效果有着十分重要的关键作用。在此,提请业主对涂装基层确保以下要求:

(1)基层必须牢固,无裂缝或起壳、空鼓及大面积缺损。外墙粉刷做细拉毛粉刷,拉毛纹路均匀一致,无接搓,无波纹状。

(2)所有预留洞口必须在涂装前15天修补完毕,并与先期完工的墙面粉刷保持一致。

(3)大面积外墙面宜作分格线处理,以免大面积砂浆基层因温差或其他因素引起的裂缝。

(4)基层面施工前必须保持干燥,基层的含水率不得大于8~10%,PH 值为7~10。墙面如发现起白霜,严禁进行涂装施工,须经处理验收合格后方可涂装。

(5)抹灰和混凝土基层的质量要求符合《JGJ73—91建筑装饰工程施工及验收规范》。

基层处理:

(1)施工前应对土建粉层全面进行检查,如发现粉层有大块缺损,及时通知有关部门加以修复。

(2)对砂眼、阴阳角破损处进行修复,对涂装工作面的尘土、油污、悬浮颗粒、残渣、溅浆等应进行清理,确保作业面清洁。

(3)对外墙沿线的门窗等处采取有效遮挡处理。涂装的同时,采用湿布巾抹除门窗等污染部位,达到保洁。

(4)对墙面装饰塑料凹线条,如需描漆,凹槽必须清理干净;反之,先于凹槽作涂抹薄油层处理,涂装结束后,将油层抹除,充分还原凹槽本色。

涂装施工

施工流程:

一底(封底漆)二面(中、面涂漆)

基层验收→基层清理→基层处理→涂刷V-302型封底漆→涂刷中涂V-140型中涂乳胶漆→涂刷面涂V-140型面涂乳胶漆→清理保洁→自检、共检→交付成品→退场。

施工顺序:

自上而下,先细部,后大面。

工序搭接:

每一度涂刷以分格线与墙面阴、阳角交接处雨水管中心处为界。

施工要求:

●施工前墙体必须保持干燥,涂装前应将包装桶内的涂料搅拌均匀,分色正确。

●成品必须做到不透底、不流挂、涂层厚薄均匀。

●每道涂装完毕后,必须干燥后进行下一道涂装。

●雨天停止施工,如施工后2小时内遇雨淋,再次施工前对已涂墙面作检查,并根据情况进行点补。

●气温低于0°C以下严禁施工,四级以下风力应停止施工。

●当天涂刷施工使用完毕后应及时清洗或浸泡清水中。

其他

1、涂装施工前构筑物屋面防水应先行完成。有关部门应安装临时落水管,以免下雨冲淋污染墙面。

2、中涂结束后雨水管、空调水管应安装完毕。

3、其它外墙作业应在涂装基层处理前结束。

4、土建、水电等施工队所产生的建筑垃圾、内墙涂料及其它污染物不得从门窗等洞口向外倾倒,以防污染外墙。

一、施工前的准备

工程装饰的质量很大程度上取决于施工的好坏,一个好的产品必须由规范的施工来支持,才能得到好的工程质量,若施工不当或相关的注意事项没有得到应有的重视,很容易造成质量事故,如果工程返工,将十分费事,因此施工前必须作好准备工作。

1.核查建筑图纸,并确定施工部位,以防止发生问题而停工或返工。

2.检查抹灰层的平整度、强度等指标是否符合施工要求,若属土建方施工问题,应向监理方提出,要求其返工。

3.对进货的涂料品种、颜色、数量进行确认,以避免涂装开始后出现问题。

4.熟悉涂装产品的施工工艺,选择符合施工要求的涂装工具。

二、基面要求和处理

建筑物基面的好坏,对工程质量有举足轻重的影响,因此必须确保基面符合施工要求。

1.清洁基层上附有的各种杂物,如:尘埃、油脂、锈迹、水泥析白物等,应采用高压水冲洗、机械器具打磨、化学方法清洗等方法予以彻底清除。

2.平整为了确保涂装后的装饰效果,应对基层的破损、洞穴、裂缝、空鼓起壳等状况事先修补,腻子批嵌平整,打磨光滑,阴阳角线条垂直,基层的平整

度应控制在允许的范围内。

3.干燥基层水份过高,会严重影响工程涂装的质量,涂料施工时基层含水率应小于10%,同时应确保各修补处与主体墙体含水率一致,方可进行施工。一般新建的墙面需要养护3~4周,方可进行腻子批嵌和涂料施工。

4.酸碱度基层碱性过大,会严重影响涂膜的性能,涂料施工时基层pH值应小于10。一般新建的墙面需要养护3~4周,酸碱度方能符合施工要求。

5.牢固基层表面应有一定的强度和刚性,其强度和刚性应比涂刷材料高。酥松、起砂、起粉的基层或加气混凝土基层,必须进行增加强度的表面处理,一般应将其彻底清除,再用乳液型砂浆进行补平

对墙面装饰塑料凹线条,如需描漆,凹槽必须清理干净;反之,先于凹槽作涂抹薄油层处理,涂装结束后,将油层抹除,充分还原凹槽本色。

涂装施工

三。施工流程:

一底(封底漆)二面(中、面涂漆)

基层验收→基层清理→基层处理→涂刷XXX型封底漆→涂刷中涂XXX型中涂乳胶漆→涂刷面涂XXX型面涂乳胶漆→清理保洁→自检、共检→交付成品→退场。

施工顺序:

自上而下,先细部,后大面。

工序搭接:

每一度涂刷以分格线与墙面阴、阳角交接处雨水管中心处为界。

施工要求:

根据具体涂装效果,可采用刷、滚、喷等方法进行施工,一般采用滚涂施工即可。2.涂装体系(按滚涂方法)

底涂使用xxx外墙底漆,加10~20%水进行稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不遗漏。施工后与下一道施工间隔时间不少于12小时(室外,25℃)。

中涂使用xxx外墙漆,一般加5~10%水稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。施工后与下一道工序施工间隔不少于4小时(室外,25℃)。

面涂使用xxx外墙漆,一般加5~10%水稀释(或不稀释),充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。

3.理论涂刷面积

理论涂刷面积约为4m2/l(两道),实际涂刷面积与理论涂刷面积有一定差异,应视基面具体情况而定。

四、注意事项

1.产品施工温度为5~35℃,环境湿度应小于75%,并避免在雨、雪、雾、大风的天气中施工。

2.当涂装基面颜色过深,涂料颜色过浅,应增加涂刷面漆的次数。

3.雨前十二小时,雨后二十四小时不宜进行施工,施工结束后8小时内应避免雨淋或外力损伤等。

4.为保持工具清洁,请使用后立即用水清洗。

5.本品应放置于干燥、阴凉无冻处。

6.本品为绿色环保型产品,无挥发,不燃烧,属非危险品。

7.储存限期为壹年,逾期经检验合格后可继续使用。

8.以上提到的数据和内容在实际应用中会有一定的偏差,应视具体情况而定。

乳胶漆墙面施工方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司室内乳胶漆施工方案项目XXX 室内乳胶漆施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 有限公司XXXXXXXXXXXX 二零一七年七月十五日

XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司室内乳胶漆施工方案 室内乳胶漆施工方案目录 1 工程概况...................................................................................... 第一章1 编制依据...................................................................................... 第二章2主要施工方法及工艺.................................................................. 第三章...................................................................................... 6第四章质量要求6 成品保护...................................................................................... 第五章...................................................................................... 7安全措施第六章 7 应注意的质量问题...................................................................... 第七章 XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司室内乳胶漆施工方案 工程概况第一章、工程简介1 6042.9㎡,其中地上:㎡,总建筑面积7004.3本工程建筑占地面积990.87。建筑规模为21.3m㎡,地上总共6层,地下一层,总高度:961.4㎡,地下:类),地上部分为学生宿舍,地下部分为3间宿舍,设计使用年限为50年(137地上部分建地下部分建筑耐火等级为一级,库房和设备用房,建筑类别为二类,度,

墙面乳胶漆施工方法

墙面乳胶漆施工方法 1. 作业条件 (1)基层抹灰经过全面检查验收。(2)搭好操作脚手架。 (3)提前做好涂刷乳胶漆的样板,达到设计及规范要求,方可组织施工。 (4)施工现场的环境温度不低于10℃。 2. 操作工艺 (1)基层处理 1)将基层灰尘、油污和灰渣清理干净; 2)用白水泥(或大白粉)、滑石粉与107胶(或合成树脂溶液)调腻子,补平基层表面的裂缝和凹凸不平处,干燥后用砂纸磨平,然后满刮腻子,待干燥后用1号砂纸打磨平整,并清除浮灰。 (2)涂刷第一遍乳胶漆: 先将墙面仔细清扫干净,用布将墙面粉尘擦净,涂刷顺序先上后下,自左向右,一般用排笔(羊毛刷)涂刷,使用新排笔时,注意将活动的笔毛理掉,乳胶漆涂料使用前应搅拌均匀,根据基层及环境温度情况,可加10%的水稀释,以防头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干透后,用1#砂纸磨光,并清扫干净。 (3)涂刷第二遍乳胶漆: 操作要求同第一遍乳胶漆涂料,涂前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,发防露底。漆膜干燥后,用砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后用布擦干净。 (4)涂刷第三遍乳胶漆: 操作要求同第二遍乳胶漆涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从左端开始,逐渐刷向另一端,一定要注意上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔。避免出现接头明显而另行处理。 3. 质量标准 (1)保证项目 1)油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。 2)油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底及有明显接槎。 4. 成品保护 (1)涂刷前应清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响涂刷质量。 (2)在涂刷墙面涂料时,不得污染地面、踢脚线、窗台、阳台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程,必要时采取遮挡措施。 (3)最后一遍涂料涂刷完后,设专人负责开关门窗,使室内空气流通,以预防涂膜干燥后表面无光或表面光泽不足。 (4)涂料未干透前,禁止打扫室内地面,严防尘土等沾污涂料。 (5)涂刷完的墙面应妥善保护,不得磕碰墙面,不得在墙上乱写乱画而造成污染。 5. 施工注意事项 (1)涂料工程基体或基层的含水率,不得大于10%。 (2)涂料工程使用的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。厨房、厕所、浴室等部位应使用具有耐水性能的腻子。 (3)涂刷时注意不漏刷,保持涂料稠度,不可加水过多。 (4)涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若时间间隔稍长,也容易看出接头,因此大面涂刷时,应配足人员,互相衔接好。 (5)乳胶漆稠度要适中,排笔醮涂料量要适宜,涂刷时要多理多顺,防止刷纹过大。(6)涂刷带色乳胶漆时,配料要合适,并一次配足,保证每间或每个独立面和每遍都用同

乳胶漆专项施工方案

乳胶漆施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 工程名称:XDG-2011-45号地块一期住宅及公建配套设施项目C06#楼工程 工程建设地点XXX与XXX交叉路口东北侧 建筑层数及面积:共4层,建筑面积4251.52m2 结构类型:框架结构 建设单位:XXXX房地产开发有限公司 ! 监理单位:XXXX工程项目管理有限公司 总包单位:XXXX建设集团有限公司 精装修单位:XXXX建筑装饰工程有限公司 开、竣工日期:本分包工程计划开工时间为2014年5月5日,计划竣工时间为2014年9月5日 二、工程范围 (1)天花:轻钢龙骨纸面石膏板、T型明龙骨矿棉板。 (2)墙面:轻钢龙骨石膏板、干挂石材、壁纸、软包、玻璃隔断。 ; (3)地面:抛光砖、大理石、地毯。 (4)卫生间:轻钢龙骨防水石膏板、墙面瓷砖、地面地砖等。 (5)内部安装工程等。 第二章编制依据 本工程的施工、验收测试工作,应严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 一、国家、省、市现行施工、验收规范、规程、标准和有关规章制度 : 1.《建设设计防火规范》(GB50016-2011) 3. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-11) 4. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2011 5. 《建设装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011 6. 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量》GB18580-2011 7. 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物体限量》GB18581-2011 8. 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2011 9. 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2011 ) 10. 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2011

墙、顶面乳胶漆喷涂施工方案

墙、顶面乳胶漆喷涂(刷)施工方案 施工工艺及验收标准 (一)施工准备 1、材料准备:所选用的乳胶漆必须符合设计要求,本道工序主要材料:乳胶漆、嵌缝石膏、腻子粉,2%羧甲基纤维素、白胶、穿孔纸带。 2、机具及工具准备:搅拌机、砂纸机、排刷、水灰桶、铲刀、抹子(刮板)、毛刷等。 (1)作业条件 吊顶、墙面及其设备施工完毕,表面清洁干净。 施工环境温度能保证正常施工(按说明书要求进行)。 用腻子粉、乳胶、纤维素拌好腻子。 (2)操作工艺 基层处理:混凝土基层如有坑、洞的需用1:3的水泥砂浆修补,表面有麻面及缝隙的应用腻子填补平。 清理罩面板缝隙。 用防锈漆点刷所有螺钉帽。 嵌缝(混凝土、水泥砂浆基层无此项工序) 用裁纸刀将石膏板接缝处纸面刮破,露出内部石膏。 第一道腻子:用嵌缝石膏在板接缝内满填刮平,用穿孔纸带封住接缝用嵌缝石膏轻轻覆盖。 第二道腻子:轻抹板面并修边,宽度均为180mm,再次覆盖螺钉部位。 第三道腻子抹一层嵌缝石膏腻子其宽度约为270mm。先用潮湿润新抹腻子的边缘,再用抹子修边。

表面腻子凝固后,用150#砂纸打磨。 满刮腻子、打磨 第一遍满刮腻子、打磨:要求刮薄,刮匀不留腻子。腻子干燥后,用砂纸磨平磨光。 第二遍满刮腻子及磨光: 收缩裂缝不平处,要复补腻子,腻子干燥后,打磨平整后清扫干净。 第三遍满刮腻子及磨光:用2m靠尺先检查,不平整的部位,再用腻子抹平,腻子干燥后,再打磨平整,清扫粉尘。 喷(刷)乳胶漆 刷第一遍乳胶漆:加入适量的水或稀释剂,搅拌均匀后,用排刷涂刷,要求无漏涮、无明显接槎,同一独立面应用同一批号的乳胶漆。 第二遍乳胶漆、磨光:乳胶漆不宜稀释,充分搅拌均匀,操作方法同第一遍。 第三遍乳胶漆:操作方法与第二遍相同。 为了保证乳胶漆的观感效果,本工程严格施工机械喷涂施工。

乳胶漆施工工艺标准

涂料及乳胶漆部分施工工艺及质量要求 涂料及乳胶漆部分施工工艺及质量要求 一、一般建筑期墙面、顶面处理比较粗糙,在后期精装修时客户和施工方都会要求去除原有表皮泥子,重新涂抹,其要点有: 1. 彻底去除墙、顶面表皮,必须见原始水泥抹灰层; 2. 表层去除后遗留浮灰在原有底层须用101纯胶滚刷一遍,在泛碱地方,去除泛碱层,用防碱涂料反复处理,有条件可用防水材料(水不漏)涂抹底层; 3. 纯胶涂刷后熟石膏粉薄薄涂抹一层,增加表层硬度,又可帮助墙、顶面找平,在涂抹滑石料泥子时掌握乳胶和纤维素的配比,不能因好用而少配胶; 二、要求: 1. 经过重新涂抹后,墙、顶面表层必须平整,误差不得超过3毫米,阴阳垂直,要求水平; 2. 处理吊顶面时,要求所有底板接缝处一律用弹性泥子塞满,后用石膏泥子补平,涂刷乳胶用补缝绷带贴好,再在绷带表面涂刷一遍乳胶,当然也要求木制作吊顶时对缝处里面必须加固备板;

3. 在吊顶阴角、灯槽处要刮白处理,不可随遗漏; 4. 顶线、石膏线接头处理光滑,破损地方补齐,顶线阴角不得有现象; 5. 墙、顶面表层在涂抹2-3遍后,不透底色,墙面光滑,无大抹灰印; 6. 待表层干燥后用600目细砂红打磨光洁,扫除浮灰后方可涂刷第一遍涂料; 7. 在涂刷二层前,检查墙表皮有无斑点、缺皮现象,如有及时修补,墙面必须重新二次打磨,涂刷二次前先补刷修复部位,待干后方可二次涂,如涂料有带光性质应涂刷三遍光泽可以统一; 8. 涂刷时,建议用羊毛刷一遍遍涂刷,不可滚刷,这样可以节约材料,另外可使面光滑; 9. 在涂料配比时,第一遍可稍稀,后两遍可适量加重配比; 三、成品要求:涂刷过后,墙面无波浪感,光滑,无刷纹,不允许有流挂现象。 色彩均匀,1)涂料的品种、型号和性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证, 技术性能检测报告、产品使用说明书,应有进场验收记录。 2)涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求,应涂饰均匀,粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 3)应做好基层处理:对砼或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆;混凝土或抹灰基层的含水率不得大于 10%;基层腻子应平整、坚实、粘结牢固,无粉化、起皮和裂缝。厨房、卫生间必须使用耐水腻子。

外墙、内墙涂料及乳胶漆工程施工方案

内外墙涂料及乳胶漆工程 施 工 组 织 设 计 方 案 成都开辉建筑装饰工程有限公司 二0一六年二月

目录 (一)总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程主要应用的规范 (2) 1.3工程概况 (2) (二)施工组织设计方案 (4) 1、工程目标 (4) 2、施工技术方案 (4) 2.1室内墙面、天棚乳胶漆及腻子工程施工方案 (4) 2.2内墙涂料施工方案 (8) 2.3外墙乳胶漆施工方案 (12) 2.4穿孔石膏吸音板吊顶施工方案 (18) 2.5安全施工措施 (26) 2.6文明施工措施 (28)

(一)总体概述 1.1编制依据 外墙、内墙涂料及乳胶漆工程专业分包招标文件 1.2工程主要应用的规范: 1.2.1 1.2.2其他国家、地方及行业规范、标准; 1.2.3设计单位在图纸内所述之特别要求及规定。 1.3工程概况 1.3.1工程名称:大邑县沙渠镇东岳小区统规统建安置点项目外墙、内墙涂料及乳胶漆工程专业分包 1.3.2工程地点:大邑县沙渠镇镇域北侧,场镇建成区北侧 1.3.3工程内容:施工图纸范围内外墙、内墙涂料及乳胶漆工程(包括地下及地上室内墙面、天棚腻子、乳胶漆及喷刷无机涂料、外墙面乳胶漆等)的材料采购、材料检测、施工、竣工验收和工程保修等全部内容。 1.3.4颜色要求:以甲方认可色板为准。

1.3.5所供材料,每一批次均出具相关合格证、有效期内国家级质检机构的检测报告。 1.3.5工程质量均达到工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的合格标准。

(二)施工组织设计方案 1、工程目标 工程目标: 1.1质量目标:按照工程验收规范GB50300-2001及总说明标准中规定的达合格标准,并积极配合总承包单位要求达到成都市及四川省“安全文明工地”。 1.2工期目标:以产品施工工序要求为前提,最大程度的满足业主对工期的要求为目标,保证在40日历天内完成施工图纸范围内外墙、内墙涂料及乳胶漆工程(包括地下及地上室内墙面、天棚腻子、乳胶漆及喷刷无机涂料、外墙面乳胶漆等)的材料采购、材料检测、施工、竣工验收和工程保修等全部内容。 1.3安全目标:无任何安全事故发生。 1.4文明施工目标:满足业主、总包及相关单位的要求。 2、施工技术方案 2.1室内墙面、天棚乳胶漆及腻子工程施工方案 2.1.1材料规格及性能: 建筑装饰常用腻子应具有良好的可塑性和易刮涂性。干燥后应粘结牢固,不起皮,不龟裂和粉化,还应易打磨。 2.1.2施工准备及作业条件: 2.1.2.1室内墙面混凝土表面和抹灰面涂饰:

乳胶漆施工方案(最终版本)

二、施工 1材料:聚醋酸乙烯乳液(白乳胶),要求其品名、种类、颜色、生产时间、贮存有效期、技术指标、使用说明书和产品合格证符合设计要求; 2、乳胶腻子配合比(重量比)乳胶:滑石粉(或大白粉):2%羧甲基纤维素溶液=1: 5:3.5 3、操作工艺 (1)基层处理 ①墙基层处理 先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除,然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后,用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整。 ②外墙基层处理 凡墙面缺棱、掉角、空洞处,应提前用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补平 整(包括分格缝),然后将基层表面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀、凿子清除。松散表面用钢丝刷刷除。如表面沾有油污时,应用煤油等揩擦干净。然后用腻子将表面凹凸不平及缺陷处修补平整。干燥后用1号以上粗砂纸磨平。 (2)混凝土及抹灰内墙,顶棚表面薄涂料工程施工 ①第一遍满刮腻子及打磨 当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮地沿着 墙面横刮,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀,保护棱角。磨后用棕扫帚 注:表中“ +”号表示应进行的工序;高级内墙、顶棚薄涂料工程,必要时可增加刮腻子的遍数及1~2遍涂料;湿度较高或局部遇明水的房间,应用防水性的腻子和涂料。 ②第二遍满刮腻子及打磨(中、高级) 第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面

乳胶漆墙面翻新施工方案

目录 一、工程概况 1、工程简介 2、工程现状 3、工作目标 二、涂装施工方案 1、乳胶漆的选用 2、施工步骤 3、主要事项 4、表面除尘 5、基层修复 6、墙体裂缝修补 7、刷805胶水 8、刮腻子 9、涂刷底漆 10、涂刷面漆 11、施工工具 三、涂装注意事项 1、涂刷指南 2、底漆施工注意事项 3、面漆施工注意事项 4、涂料施工中的安全常识 5、禁止涂装的条件

四、安全环保注意事项 五、工程质量承诺及确保措施 六、施工进度计划

一、工程概况 1、工程简介 (1)工程名称:成都信息工程大学龙泉校区学生宿舍内墙及天棚乳胶漆粉刷工程 (2)工程地点:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 (3)招标方式:校内公开招标 (4)工程规模及内容:约36800平方米, 2、工程现状 2016年7月22日我方工程师自行踏勘现场,经勘查认为该工程主要问题如下: 1、墙体有部分小裂纹,腻子已开始掉落; 2、人员活动造成墙面污损,主要位于楼梯间、走廊及人员活 动影响区; 3、自然因素造成的污损,主要表现为浮灰、蛛网等; 3、工作目标 (1)顶棚:天棚面层有裂纹的及周边空鼓的全部铲除后从新做腻子及乳胶漆。 (2)内墙面:墙面腻子受损部分,做腻子修补,在全部做乳胶漆。 (3)部分墙角发霉,需要全部新做腻子及乳胶漆。 确认该工程的目标为:通过乳胶漆的旧墙翻新,恢复工程原貌; 二、涂装施工方案 通过对现场的勘查,确定乳胶漆翻新的施工方法如下: 4、乳胶漆的选用

拟选用的立邦内墙工程漆,完全可以满足该工程的要求。 5、施工步骤 表面除尘→基层修补→墙体裂缝修补→刷805胶水→满刮腻子→一底两面 6、注意事项 尽量减少施工粉尘,减少对环境的影响。 7、表面除尘 1、使用吸尘器进行除尘工序,利用吸尘器的毛刷充分摩擦被清洁表面,去除灰尘防止扬尘。 2、对于局部污染或是有油渍的地方,需要使用聚氨酯稀释剂来清 洗(或是具有表面活性作用的清洁剂,如使用清洁剂,在清洁完毕后,需要使用湿润毛巾擦净晾干)。 3、局部有霉藻的部位,需要使用防霉溶液清洗(可用漂白粉配制 成10%的溶液)晾干或喷湿后铲除,防止灰尘飞扬。 8、基层修复 1、破损部分修复,对于已经剥落或是破损的地方,先将破损部 位松动的部分打磨掉,清理干净,再使用柔性腻子进行修补。 待表面修补平整后,再涂装底漆 9、墙体裂缝修补(须结构加固的除外) ①墙体细微裂缝(裂缝宽度≤0.2mm) 先将破损、松动的部分清理干净,使用柔性腻子进行修补, 表面修补平整后涂装805胶水。 ②墙体细微裂缝(裂缝宽度≤0.5mm)

外墙乳胶漆施工方案

外墙乳胶漆施工方案 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

外墙乳胶漆施工方案---均邦油漆 外墙乳胶漆施工方案基层要求: 基层粉刷质量,将是对外墙涂装质量及涂装表层装饰性效果有着十分重要的关键作用。在此,提请业主对涂装基层确保以下要求: (1)基层必须牢固,无裂缝或起壳、空鼓及大面积缺损。外墙粉刷做细拉毛粉刷,拉毛纹路均匀一致,无接搓,无波纹状。 (2)所有预留洞口必须在涂装前15天修补完毕,并与先期完工的墙面粉刷保持一致。 (3)大面积外墙面宜作分格线处理,以免大面积砂浆基层因温差或其他因素引起的裂缝。 (4)基层面施工前必须保持干燥,基层的含水率不得大于8~10%,PH值为7~10。墙面如发现起白霜,严禁进行涂装施工,须经处理验收合格后方可涂装。 (5)抹灰和混凝土基层的质量要求符合《JGJ73—91建筑装饰工程施工及验收规范》。 外墙乳胶漆施工方案基层处理: (1)施工前应对土建粉层全面进行检查,如发现粉层有大块缺损,及时通知有关部门加以修复。

(2)对砂眼、阴阳角破损处进行修复,对涂装工作面的尘土、油污、悬浮颗粒、残渣、溅浆等应进行清理,确保作业面清洁。 (3)对外墙沿线的门窗等处采取有效遮挡处理。涂装的同时,采用湿布巾抹除门窗等污染部位,达到保洁。 (4)对墙面装饰塑料凹线条,如需描漆,凹槽必须清理干净;反之,先于凹槽作涂抹薄油层处理,涂装结束后,将油层抹除,充分还原凹槽本色。 外墙乳胶漆施工方案涂装施工 施工流程: 一底(封底漆)二面(中、面涂漆) 基层验收→基层清理→基层处理→涂刷V-302型封底漆→涂刷中涂V-140型中涂乳胶漆→涂刷面涂V-140型面涂乳胶漆→清理保洁→自检、共检→交付成品→退场。施工顺序: 自上而下,先细部,后大面。 工序搭接: 每一度涂刷以分格线与墙面阴、阳角交接处雨水管中心处为界。 外墙乳胶漆施工方案施工要求: ●施工前墙体必须保持干燥,涂装前应将包装桶内的涂料搅拌均匀,分色正确。

墙面喷刷涂料施工工艺

墙面喷涂乳胶漆施工工艺 一、基层处理 (1)顶棚基层处理 由于本工程混凝土达到清水结构面的平整度,故结构面不抹砂浆灰,仅 采用粉刷石膏打底,薄薄满刮5厚,操作要点如下: 1、搭脚手架:铺好脚手板后,约距顶板高1.8m左右。 2、基层处理:将表面尘土、污垢清扫干净。 3、弹线、套方、找规矩:根据50水平线找出靠近顶板四周的水平线,作为顶板抹灰水平控制线。 4、刮涂:在顶板混凝土湿润的情况下,采用粉刷石膏打底,厚度约为3,操作时需用力压,以便底灰与混凝土面抓牢并挤入顶板细小孔隙中;最后用软刮尺刮抹顺平,用铁抹子或塑料刮片压光。再用配好的腻子在墙面批嵌两遍腻子,第一遍应注意把水气泡孔、砂眼、塌陷不平的地方刮平,第二遍腻子要注意找平大面,然后用0~2号砂纸打磨。 (2)内墙面基层处理 混凝土墙面同顶板抹3厚粉刷石膏,加气混凝土墙面抹5厚粉 刷石膏,施工操作要点同顶板,但是混凝土结构面(墙、顶板)与加气混凝土砌块基面交接处,必须用玻纤网布粘贴,作为防裂增强处理。如下图所示:

二、涂刷前的准备工作 (1)主要材料准备 使用前,必须先将桶内的涂料进行充分搅拌,使其均匀后方可涂刷,冬期施工若发现涂料有凝冻现象,可用加温处理,加温时可将涂料桶放在热水盆或桶内,搅拌涂料至凝冻完全消失。 若涂料因水分或溶剂蒸发后变稠,要根据不同涂料进行稀释处理。 (2)机械、工具准备 涂料进行喷涂施工时,需用最高气压1排气量、0.6m3 的空气压缩机,空气压缩机的排气量是关系到施工工效的主要因素,排气量大,一台空压机上接的喷斗就多,涂料喷涂的工效就快。一般排气量为0.6m3 的空压机可接2~3个喷斗,同时,需高压气管100m左右。 (3)喷涂施工前 喷涂施工前,应将不喷涂的部位,用塑料布或其他材料完全遮挡好,以防止破坏或弄污其他饰面。

墙面乳胶漆施工工艺方案

墙面乳胶漆施工工艺方案本工程墙面采用乳胶漆涂饰的施工工艺如下: 1.1.1. 材料要求 1)涂料:丙烯酸合成树脂乳液涂料,应有产品合格证及使用说明。 2)底漆:抗碱封闭底漆。 3)腻子:成品腻子,应有产品合格证及使用说明。厕所、浴室、阳台必须使用耐水腻子。 4)所选用的材料的有害物质含量必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001 )的规定。 1.1. 2. 主要机具主要机具包括:一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子、80 目铜丝箩等。 1.1.3. 作业条件 1)墙面应基本干燥,基层含水率不大于10% 。 2)抹灰作业全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整,并充分干燥。 3)门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。

4)施工环境温度应在5C~35 C之间,相对湿度小于60%。 5)做好样板间并经鉴定合格。 1.1.4. 操作工艺 1)工艺流程: 基层处理f刷底漆f刮腻子、打磨f刷第一遍乳胶漆f刷第二遍乳胶漆f刷第三 遍乳胶漆 2)操作工艺: (1)基层处理:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。 (2)用水石膏将墙面磕碰处及坑洼接缝等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。 (3)刷底漆:将抗碱闭底漆用刷子顺序刷涂不得遗漏,旧墙面在涂饰涂料前应清楚疏松的旧装饰层。 (4)刮腻子、打磨:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头摇干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍找补阴阳角及坑凹处,令阴阳角顺直,用胶皮刮板横向满刮,所用材料及方法同第一便腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。 (5)刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加稀释剂稀释,防止偷遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。

乳胶漆施工方案

璧山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段 墙 顶 面 乳 胶 漆 施 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2016年4月16日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工范围 (4) 第四章施工准备…………………………………………………-4- 第五章材料要求 (4) 第六章主要机具 (4) 第七章作业条件 (5) 第八章操作工艺 (5) 第九章质量 (7) 第十章成品保护…………………………………………………-7- 第十一章施工主要事项……………………………………………-8第十二章安全………………………………………………………-8 第十三章质量计量…………………………………………………-8 第十四章保修………………………………………………………-8

-- 一、施工方案编制依据 1编制依据 (1) 业主提供的装饰施工图 (2) 图纸深化设计 (3)适用技术规范标准:建筑装修 (1)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (2)《成品住宅装修工程质量验收规范》(DBJ50-114-2010)(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013) (4)《成品住宅装饰工程技术规程》(DBJ50-113-2010) (5)《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2006) (6)建设部颁发及重庆市有关安全生产、文明施工的规定;

二、工程概况: 工程名称:壁山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程一标段(1#、2#、8#、9#、11#楼 工程地址:壁山区壁泉街道虎峰村一社 业主:壁山区建设集团有限公司 监理单位:重庆兴利工程监理有限公司 施工单位:重庆城建控股(集团)有限责任公司 建筑面积约: 100000㎡ 三、施工范围 本工艺标准适用于中璧山区公共租赁住房建设项目一期工程(香江嘉园)室内装饰工程1#、2#、8#、9#、11#楼内装修中室内混凝土及墙面、及抹灰表面和轻钢龙骨纸面石膏板墙吊顶表面白色乳胶漆涂饰工程。 四、施工准备 1技术准备: (1)认真熟悉图纸,翻阅引用图集,了解工程做法和设计要求。 (2)施工作业前对班组进行详细的书面交底。 五、材料要求: 1、石膏板漆封底。 2、涂料:乙酸乙烯乳胶漆。应有产品合格证、出厂日

墙面刷乳胶漆施工工艺

墙面刷乳胶漆施工工艺 1、工艺流程: 基层处理→ 修补腻子→ 刮腻子→ 施涂第一遍乳胶漆涂料→ 施涂第 二遍乳胶漆涂料→ 施涂第三遍乳胶漆涂料 2、基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面 上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。 3、修补腻子:用水石膏将墙面等基层上磕碰的坑凹、缝隙等处分遍找平,干燥后用1 号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。 4、刮腻子:刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定,一般情况为三遍,腻子的 配合比为重量比,有两种,一是适用于室内的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液(即白乳胶)∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5;二是适用于外墙、厨房、厕所、浴室的腻子,其配合比为:聚醋酸乙烯乳液∶水泥∶水=1∶5∶1。请勿用错。具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。干燥后用1 号砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍腻子,干燥后用1 号砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将墙面等基层刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。 5、施涂第一遍乳胶漆涂料:施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。先 将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳胶漆涂料一般用排笔涂刷,使用新排笔时,注 意将活动的排笔毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂 不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,并清扫干净。 6、施涂第二遍乳胶漆涂料:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜 加水或尽量少加水。以防露底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。 7 、施涂第三遍乳胶漆涂料:操作要求同第二遍乳胶漆涂料。由于乳胶漆膜干燥较快,

墙面乳胶漆施工工艺

墙面乳胶漆施工工艺 一、原墙面为砂浆腻子面层→铲除原面层→涂刷粘接剂→砂浆找平压入网格布→腻子修补找直→横向满刮腻子→打磨→竖向满刮腻子→打磨→刷第一遍油漆打磨→刷第二遍打磨→刷第三遍 二、墙面及顶板为石膏板面层→钉子刷防锈漆→腻子找平→接头粘贴带孔牛皮纸→满刮第一遍腻子→打磨→满刮第二遍腻子打磨→涂刷第一道乳胶漆→打磨→涂刷第二道油漆→ 三、顶板为碳纤维面层→涂刷粘接剂→找平、找直→满刮第一遍腻子→打磨→满刮第二遍腻子→打磨→涂刷第一道乳胶漆→打磨→第二遍乳胶漆 四、墙面为壁纸面层→铲除原装饰→涂刷粘接剂→找平找直→满刮腻子→打磨→满刮第二遍腻子→打磨→涂刷第一遍乳胶漆→打磨→涂刷第二遍乳胶漆 五、具体做法 1、清理墙面: 首先将墙原面层铲除、起皮及松动处清理干净,将灰渣铲干净,并将墙面浮灰扫净;然后对水泥墙面滚一遍108胶稀释液,木材面刷一遍底油(清油)。 2、修补墙面: 用水石膏将墙面磕碰处及洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净;

3、刮腻子: 刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为3遍,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得将腻子磨穿; 4、刮腻子: 刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板接一刮板,接头不得留槎,每一刮板最后收头要干净利索。干燥后用砂纸打磨,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍仍用胶皮刮板纵向满刮,方法同第一遍。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,腻子应刮的尽时薄,将墙面刮平、刮光。干燥后用细砂纸磨平、磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。 5、刷第一遍乳胶漆: 涂刷的顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,胶漆用排笔涂刷,使用乳胶漆前应搅拌均匀,适当加入稀释,防止头遍漆刷不开,干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净; 6、刷第二遍乳胶漆: 第二遍乳胶漆操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净;7、刷第三遍乳胶漆: 第三遍乳胶漆操作要求与第二遍相同,由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷

外墙涂料专项施工方案

外墙涂料装饰工程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:2015年6月30日

施工方案报审表工程名称:

本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工工艺 五、质量要求 六、成品保护措施 七、质量保证措施 八、安全保证措施 一、编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 总承包单位: 施工单位: 工程地址: 三、施工准备 1、根据外墙涂料材料定样要求,枣庄茂民装饰工程有限公司提

供质量证明文件,材料进场由甲方及监理单位派专人进行进场验收,合格后方可使用。 2、基层的碱度PH值在10以下,同时基层已干燥,湿度低于10%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡空洞等结构问题。 3、施工条件: (1)基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 (2)外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件较高。施工温度要求高于5℃低于35℃,环境湿度低于75%,以保证成膜良好。 (3)低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。 (4)基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 (5)门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 (6)墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 (7)外用吊篮已安装调试完毕。根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。

乳胶漆墙面工程施工组织设计方案

XXX项目 室内乳胶漆施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一七年七月十五日

室内乳胶漆施工方案 目录 第一章工程概况 0 第二章编制依据 0 第三章主要施工方法及工艺 (1) 第四章质量要求 (4) 第五章成品保护 (5) 第六章安全措施 (6) 第七章应注意的质量问题 (6)

第一章工程概况 1、工程简介 本工程建筑占地面积990.87㎡,总建筑面积7004.3㎡,其中地上:6042.9㎡,地下:961.4㎡,地上总共6层,地下一层,总高度:21.3m。建筑规模为137间宿舍,设计使用年限为50年(3类),地上部分为学生宿舍,地下部分为库房和设备用房,建筑类别为二类,地下部分建筑耐火等级为一级,地上部分建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度,剪力墙结构。 本工程除了卫生间和服务用房等有水房间墙面为面砖内墙面外,其余内墙面全部为乳胶漆内墙面,包括宿舍、走廊、入口大厅、管理室和楼梯等。本工程所有房间的顶棚均为乳胶漆顶棚。 2、设计做法 2.1乳胶漆内墙面 1)白色乳胶漆两遍 2)底漆一遍 3)满刮腻子两遍 4)清理抹灰基层 5)20厚1:水泥砂浆 6)1:1:1界面砂浆(界面剂:中细砂:水泥) 2.2乳胶漆顶棚 1)白色乳胶漆两遍 2)底漆一遍 3)满刮腻子两遍 4)清理抹灰基层 5)5厚1:2水泥砂浆 6)7厚1:3水泥砂浆 第二章编制依据 1、本工程的建筑施工图、建筑详图、结构施工图; 2、《工程建设标准强制性条文》2013年版;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 5、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001); 6、《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 7、《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 8、《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—2011﹚ 第三章主要施工方法及工艺 1、材料要求 1.1 涂料:乳胶漆应有产品合格证、出厂日期及使用说明。 1.2 腻子材料:大白粉、滑石粉、羧甲基纤维素、108胶等。 1.3 颜料:各色有机或无机颜料,应耐碱、耐光。 2、主要施工机具 2.1 基层处理工具:开刀、钢丝刷、钳子、锤子及錾子。 2.2 腻子施工工具:橡皮刮板、钢片刮板、铁抹子、腻子托板、砂纸(布)、打磨块、搅拌棒、铝合金靠尺等。 2.3 涂刷施工工具:辊刷、排笔刷、梯子、脚手板、半截大桶、提桶、涂料盘、滤漆筛、擦布、棉丝、彩条布及笤帚等。 3、作业条件 3.1 一般涂料施工时的环境温度不宜低于10℃,相对湿度不宜大于60%。室外施工还应注意气候变化,遇有大风、大雨、雾雪、风沙等天气时不宜施工,气象条件与施工关系见下表。 气象条件与施工关系

乳胶漆施工方案

乳胶漆施工方案 一、部位:除注明者外,抹灰内墙、 顶棚板底乳胶漆:设备间、楼梯间 二、构造(苏J9501 17/9) 三、施工 1、材料:聚醋酸乙烯乳液(白乳胶),要求其品名、种类、颜色、生产时间、贮存有效期、技术指标、使用说明书和产品合格证符合设计要求; 2、乳胶腻子配合比(重量比)乳胶:滑石粉(或大白粉):2%羧甲基纤维素溶液=1:5:3.5 3、操作工艺 (1)基层处理 ①墙基层处理 先将抹灰面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀铲除,然后用棕刷将表面灰尘污垢清除干净。表面清扫后,用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用铲刀将多余腻子铲平,再用1号砂纸打磨平整。 ②外墙基层处理 凡墙面缺棱、掉角、空洞处,应提前用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补平整(包括分格缝),然后将基层表面的灰渣及疙瘩等杂物用铲刀、凿子清除。松散表面用钢丝刷刷除。如表面沾有油污时,应用煤油等揩擦干净。然后用腻子将表面凹凸不平及缺陷处修补平整。干燥后用1号以上粗砂纸磨平。 (2)混凝土及抹灰内墙,顶棚表面薄涂料工程施工 ①第一遍满刮腻子及打磨 当室内涂装面较大的缝隙填补平整后,使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮,以密实、平整、线角棱边整齐为度。同时,应一刮顺一刮地沿着墙面横刮,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要玷污门窗及其它物面。腻子干透后,用1号砂纸裹着平整小木板,将腻子渣及高低不平处打磨平整。注意用力均匀,保

腻子的遍数及1~2遍涂料;湿度较高或局部遇明水的房间,应用防水性的腻子和涂料。 ②第二遍满刮腻子及打磨(中、高级) 第二遍满刮腻子方法同头遍腻子,但要求此遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直,即应沿着墙面竖刮,将墙面进一步刮满及打磨平整、光滑为止。 ③第一遍涂料 第一遍涂料涂刷前必须将基层表面清扫干净,擦净浮灰。涂刷时宜用排笔,涂刷顺序一般是从上到下,从左到右,先横后竖,先边线、棱角、小面后大面。阴角处不得有残积涂料,阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底时,应多层次上下同时作业,互相配合协作,避免接槎、刷涂重迭现象。独立面每遍应用同一批涂料,并一次完成。 ④复补腻子:第一遍涂料干透后,应普遍检查一遍,如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍,并用牛角刮刀刮抹,以免损伤涂料漆膜。 ⑤磨光:复补腻子干透后,应用细砂纸将涂料面打磨平滑,注意用力应轻而匀,且不得磨穿漆膜,磨后将表面清扫干净。 ⑥第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。 (3)混凝土及抹灰,外墙表面薄涂料工程 加1~2遍涂料。 ①基层清刷补嵌平整后,水性涂料涂刷前宜满刷一遍107胶水溶液(重量比为107胶:水=1:3),乳液型涂料应按要求涂刷专用封闭底涂料,以减少基层吸水,增强涂料之间附着力,避免涂层脱落、起皮。 ②涂刷第一遍涂料 涂刷顺序:一般先上后下,分段分步,首尾衔接。先刷门窗套,再刷大面,最后刷横竖线条,不得留接槎。有分格缝的应按分格缝区间一次涂刷完,无分格缝的应按独立面区间一次涂刷完。如面积过大,应组织多人多层同时从下到下涂刷,从一头开始,逐渐刷向

墙面喷乳胶漆施工方案

一、乳胶漆涂装技术的特点 内墙面一般很粗糙,在乳胶漆涂装之前,需要反复多次地进行处理,首先是用灰泥找平,接着是不止一次地满批腻子,且在每遍之后进行打磨并局部找平,所用的腻子为水性。 外墙乳胶漆涂装之前遇到的基材主要是混凝土,乳胶漆的流平性远较工业涂料差,因而,待每涂装一道干燥后要进行打磨找平,然后再涂装下一道。虽然乳胶漆可以采用刷、滚和喷涂等方法涂装,但大部分还是采用长绒辊筒和刷涂相结合的方法涂装。 在涂装外用乳胶漆时,需特别注意天气情况,乳胶漆在干燥成膜前必须避免雨淋、冰冻强气流的侵袭和高浓度尘埃的沾污。 二、基层处理 1、对于表面很平整的大模板混凝土墙面,应先用清洁剂清除因涂刷隔离剂而留下的油污,对于一般水泥新墙面或其它旧墙面,应先清除浮灰,铲除起砂、凸起等部位,清除有油污的部位。 2、用较稠的腻子填平缝隙,局部刮腻子。 3、对外墙或中高档次的内墙涂装,涂刷1—2遍抗碱防霉底漆,对基层进行封闭,以防止基层中碱份析出而影响面层质量。 4、涂封闭底漆后,对墙面批刮腻子。应根据内外墙面或使用部位不同选用不同的腻子。可选用环保内墙腻子、环保外墙腻子。 5、一般墙面需批刮两道腻子,第一道用稠腻子批嵌缝洞,第二道用稀腻子找平大面,干后用0—2号砂纸打磨处理。

6、白灰墙面需批刮两道腻子,第一道用稠腻子批嵌缝洞,第二道用稀腻子找平大面,干后用0—2号砂纸打磨处理。 7、对石膏板墙面,需先用腻子批嵌石膏板的对缝处和钉眼处。因石膏墙面吸水快,如不加处理地直接将乳胶漆涂装,会影响乳胶漆的流平,造成涂装质量问题。因而,应在批嵌腻子以后,刷一道107胶水(1:3的107胶稀释液)进行封闭处理。 8、对于木夹板表面,尚须进行一些特殊处理。这是因为木夹板随温度的变化出现较大的胀缩,常常造成涂膜表面开裂。 三、乳胶漆涂装前的准备 1、材料准备 首先应检查运进工地的乳胶漆与涂装工程的等级是否一致,产品质量是否符合有关的国家标准:检查乳胶漆的包装标志有无品名、种类、颜色、生产日期、贮存有效期、使用说明、产品合格标志和生产厂名等,符合规定时方可使用。 2、机具、工具准备 乳胶漆进行喷涂涂装时,需要使用最高气压为 1.0Mpa,排气量大于0.2m3的空气压缩机,并用高压气管将喷枪和空气压缩机进行妥善联接。并预先准备好长手柄挡板,以便在喷涂作业时遮挡不喷涂的部位,以防止破坏或污染其他饰面或物件。为提高喷涂质量,最好采用高压无气喷涂。 若用刷涂涂装,则需要软纹排笔和小型料桶,滚涂涂装则需要长毛绒辊筒和中号料桶。并预先用适当的棍棒将辊筒的手把加长以方便于涂装作业。

乳胶漆专项施工方案

乳胶漆专项施工方案(总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

乳胶漆施工方案 第一章工程概述 一、工程概况 工程名称:XDG-2011-45号地块一期住宅及公建配套设施项目C06#楼工程 工程建设地点XXX与XXX交叉路口东北侧 建筑层数及面积:共4层,建筑面积4251.52m2 结构类型:框架结构 建设单位:XXXX房地产开发有限公司 监理单位:XXXX工程项目管理有限公司 总包单位:XXXX建设集团有限公司 精装修单位:XXXX建筑装饰工程有限公司 开、竣工日期:本分包工程计划开工时间为2014年5月5日,计划竣工时间为 2014年9月5日 二、工程范围 (1)天花:轻钢龙骨纸面石膏板、T型明龙骨矿棉板。 (2)墙面:轻钢龙骨石膏板、干挂石材、壁纸、软包、玻璃隔断。 (3)地面:抛光砖、大理石、地毯。 (4)卫生间:轻钢龙骨防水石膏板、墙面瓷砖、地面地砖等。 (5)内部安装工程等。 第二章编制依据 本工程的施工、验收测试工作,应严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。 一、国家、省、市现行施工、验收规范、规程、标准和有关规章制度 1.《建设设计防火规范》 (GB50016-2011) 3. 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-11) 4. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2011 5. 《建设装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2011 6. 《室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放限量》 GB18580-2011 7. 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物体限量》 GB18581-2011 8. 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 GB18582-2011 9. 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB18583-2011 10. 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 GB18584-2011 11. 《室内装饰装修材料建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2011 12. 《建筑涂饰工程施工及验收规范》 JGJ/T29-2011 13. 《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2008) 15. 《民用建筑设计通则》 GB50352-2008 16. 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2008 17. 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》 GB50212-08 18.《民用建筑隔声设计规范》 GB118-2011