中國金世紀國際集團有限公司China King Century International Group Limited

砌體結構工程施工準則

【2013号004文】

泥水部份

第一次砌体工程及墙面、天花抹灰工程

一材料(常用材料必须符合预算及工艺要求)

1 水泥统一使用“XXX”牌。

2 沙子统一使用河沙。

3 砌块:用轻质砖,红砖(小于9cm厚度以下的轻质砖禁用)注:其它铺料均用公司指定的品牌材料

二施工工具

1 手提式专用搅拌器一台,红外线,水平仪一个。

2 黑棕毛刷一至三把,滚筒大、中号各一个。

3 一米至三米不等长度的铝合金靠尺、角尺、吊线、线坠、铁锤、凿子、铁铲、高凳、马梯、灰斗、大铁锤、脚板等水枪。

4 钢丝刷、木抹子、铁抹子、网筛、批刀、切割机、专用开孔器(玻璃钻孔器,)专用剪刀、电钻、、手锯、水管、水枪等。

5 胶桶多个,专用方胶桶一至三个(主要浸泡瓷砖)橡胶锤(大、中、小各一个)。擦布(毛巾)专用玻璃吸盘器等。

6 专用配套水管喷头。

三施工前的准备工作

1 清理现场:拆除工程及原墙、天花白灰铲除工程完工,并清走垃圾。泥工进场检查排水、排污管道的畅通及保护原有的墙面、天花、地面的抹灰层或水泥批荡层的质量,把空格、开裂起沙等质量问题做好记录。

2 所有新砌体要进行拉线、放样并让客户、设计师确认,新砌体尺寸并要符合设计要求。

3 所有新砌体与原旧墙相交接时,必须将原旧墙的抹灰层打掉,并且在新砌墙与原旧墙交接口每边多打150mm以上,以便挂钢丝网。不同凹位需用砖砌体时,必须要求满挂网批荡。

4 所有新砌体与天花相交接时,必须将原旧天花的白灰铲除干净,在新砌墙与天花交接口处每边多打150mm以上,并且每隔600mm处必须采用筛钩的膨胀螺丝连接或采用小砖斜砌。

5 在施工作业前要对原结构要进行充分湿润让其饱和,新砌墙体要灰路饱满均匀并定时洒水保养。

6 施工前弹出所有地面,完成面的水平线。

四施工注意事项

1 水泥与沙配比为1:3体积比。

2 新砌墙前的湿润要饱和,抹灰后的保养工作,至少是7天以上。

3 新砌墙与原旧墙相交处,必须加钢筋加固,并在抹灰前要按规定挂钢丝加固。

4 厨房、卫生间、阳台新砌隔墙前要先做100mm高的混凝土,挡水反地梁(即高出地面完成面100mm)

5 每件家私与地面界面处要先砌水泥砂浆地台高为30mm。

6 不许使用过期或变质的水泥,不准使用海沙。

7 所有砌体作业必须放线施工,垂直度、平整度不许超过3mm。图纸与现场尺寸有误差时,必须向工程部汇报,并让设计师、业

主确认后才能施工。

8 当新砌墙的厚度达不到国家设计规范,抗震的要求时,应采用在墙体两面挂钢板或钢丝网后抹灰的工艺。

9 材料进场必须通知质检员、业主验收签字确定方能施工。

五施工流程,要点及相关规定

A 施工流程

放样,弹线―业主、设计师确认―基层处理―洒水湿润―吊垂直,套方―新旧墙连接处挂筋――搅拌砂浆―砌块―挂钢网―抹灰饼和标筋―洒水湿润―分层抹灰―小抹子搓平―铁抹子压第一遍―铁抹子压第二遍压光―养护。

B 工艺要点及相关规定

1 按设计图纸进行实地放样,弹线,并让设计师、业主确认。

2 基层处理:新砌墙体与原天花接处必须先将白灰彻底铲除情干净,并充分打毛。新旧墙连接处,必须将原墙面的抹灰层打掉,且在新旧墙交接口边多打掉150mm以上,以便挂钢丝网。

3 洒水湿润,用专用配套水管喷头或喷壶。必须将施工作业面基层均匀充分洒水一遍,同时对用于施工的砌块进行洒水湿润一遍。

4 吊垂直套方,从天花放样顶点开始用钉吊大线坠,绷线吊线垂直横线,则以楼层为水平基准线交圈控制,使其达到横平竖直。

5 新旧墙,天花连接处拉筋,新砌墙前在原墙从地面到天花每隔400mm处固定两条带钩的钢筋或膨胀螺丝连接,采用长度

500mm以上直径为8mm以上的钢筋(也可采用一丁一顺的砌法)在原天花铲除白灰清干净后,每隔600mm处必须采用带钩的膨胀螺丝连接(或采用砌斜砖),通知质检员验收后再施工下道工序。

6 搅拌砂浆:水泥砂浆的配比1:3(体积比)应施工铁铲搅拌均匀后再加水进行搅拌均匀,使其颜色一致,稠度应不大于35mm,湿度等径应不小于M15。

7 砌块

a 砌块排列应从地基或基础面,±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格的砌块。砌体中主规格砌块应占总量的75—80%。

b 砌块排列上下层要错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块长度的1/3,也不小于150mm。如果搭错缝满足不了规定的压搭要求,应采取压砌钢筋网片的措施。

c 外墙转角及纵横墙交接处,要将砌块分皮口交搓,交错搭砌如不能口交搓时,按设计要求采取其它的构造措施。砌体垂直缝与门窗调边线要避开同缝,且不得采用砖镶砌。

e 砌块就位与校正,砌块在使用前要进行饶水湿润,冲去浮尘及砌块表面的杂物,就位应先远后近,先下后上,先外后内。每层开始时应转角处或定位砌块处开始,每砌一层校正一支,并拉线控制砌标高和墙面平整度,每砌一层砌块,就位校正后,进行灰缝的多条水泥浆清除。

8 挂钢丝网,新砌墙体与旧墙体的接缝处必须加直径1mm方格

为10*10mm,宽为200mm的钢丝网(新墙各挂100mm)并用钢钉固定件加压后才能抹灰,抹灰厚度为15—30mm,钢丝网不允许有外露。

9 抹灰饼和标筋(或称冲筋),根据房间内天花,地面,阴角位所弹的面层标高水平线,结合原墙体抹灰层厚度及平整度,确定面层抹灰厚度,然后拉吊线垂直线及横向平面线开始抹灰饼(5*5cm),横竖间距为1.5—2mm,灰饼上面即为墙面面层标高,如果跨度面积大,为保证整面灰平整度,还须抹标筋(或称冲筋),将水泥砂浆铺在灰饼之间宽度与灰饼宽相同,同木抹子拍抹成与灰饼上表面一致,待其保养干后。(注1:铺抹灰饼和标剪的砂浆材料配合的均匀与墙面的砂浆相同。2:标筋为控制:平整度,垂直度,砂浆厚度,方便施工.)

10 漏水湿润:用专用配套水管喷头或喷壶将抹灰施工作业面基层均匀充分洒水湿润一遍。(注:基层湿润的作用①清水原基层上的灰尘②保持新旧墙体的湿度一样,增加粘贴性③防止表面抹灰快干,开裂,干燥烧浆)

11 分层抹灰:先刷一道渗水重10%的108胶水泥素浆,紧跟着在灰饼之间或标筋反面分层分遍,抹度层砂浆。(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆)。第一遍厚度约为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天饶水养护,待一第遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度8—12mm。根据灰饼(或标筋)厚度,可适当调整厚度,或加抹第三遍,直至把砂浆达到灰饼(或标筋)厚度为止,随即用

木刮(或铝合金靠尺(或标筋)高度刮平。

12 木抹子搓平:木刮木工刮平后,立即用木抹子将其搓平,从上至下进行操作,并随时间2m检查靠尺检查其平整度。

13 铁抹子压第一遍:木抹子抹平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,边抹压边把抗凹处填平,要求不漏呀,表面压平,压光,在面层砂浆初凝阶段完成(用力往墙上按时有手印不凹陷时)。

14 铁抹子压第二遍,在水泥砂浆混凝前进行第二遍压光(即用力往上按时稍有印)。铁抹子抹上去不再有抹纹时,用铁抹子把第一遍抹压时留下的全部抹改压平,压实,压光(必须在终前完成,水泥的初凝时段为45分钟,8—10小时后为终凝时)。

15 养护,压光完24小时后,用专用配套水管喷头(或喷壶)将施工完后的表面均匀洒水养护,保护湿润,养护时间不少于7天。(注:即7天内每天要做洒水保养,防止抹灰层开裂,抹灰的河沙必须用网筛筛虑过才能使用,抹灰水泥砂浆可用适量的白乳胶)。

16 新砌墙体或改(移)动的门窗口必须预制钢筋混凝土过梁,要符合受力要求。主筋采用4根±10的钢筋,筛筋用4mm的铝丝,采用细石混凝土,严禁用水泥砂浆代替,厚度不得低于100mm,每边与墙的搭接长度应与门洞宽度的1/8,且应≥100mm门洞上空剩余空间用砖块砌满,连接处挂钢网固定封底才能抹灰。

17 门头,门边凡是门套线外口封盖不做门套厚墙的接口时,必须先用砌体封制或砂浆封制完成并挂网抹灰.(800mm门洞高度为2020—2050mm),宽度为860—900mm之间),不允许使用夹板封制。)注:结构力,材质的受力,承受力,结构力,伸缩力不同).

18 封包管道必须采用隔音棉隔音处理后再砌砖包制,要保留检修口的位置,但一律不能使用旧的红砖砌制。(所有旧材料不许再次使用)

19 厨,卫玻璃断脚必须用混凝土做地梁之后做防水处理。(注:同时注意地砖及木地板与玻璃的交接处的间距要预留其伸缩位5-8mm)。厨房,卫生间隔墙不允许使用木制材料制作。

20 新砌墙,卫,阳台的隔墙之前,要打掉清除原有的抹灰,找平层地面上要先做200mm高的混凝土挡水反地梁,(即高出楼板地面完成面的200mm高),然后再砌墙及下水道工序,以防止地面和墙体开裂,造成漏水,地面抬高情况周围地梁相应抬高,门口部份必须与周边地梁为一体,高度与完成面齐平,下沉地处同样做加高混凝土挡水反地梁,即要出地面完成地面的20mm。21 当墙体高度达到3.8米以上的要在2米高度处加做一道混凝土钢筋过梁,以加固墙体的受力过梁要用钢筋连接原有墙体,连接插入100-150mm深度。(注:分解整体重力,受力,支撑力)22 尽量不要砌制单红砖墙(即侧立砌),如所有红砖定放墙的情况(厚度为40mm-50mm的墙体)必须挂满钢丝网才能抹灰,抹

灰层厚度为70mm以上,抹灰水泥砂浆加适量的白乳胶来增加粘接力,并分层抹灰,喷水养护七天以上。

23 原房天花,墙面水泥砂浆抹灰层有大于20 c㎡空鼓的,应先砌缝后剔凿至密实墙体,再将基层清理干净,喷水湿润,然后再刷1:3的居众专用界面剂水溶液用1:3的居众专用界面剂溶液和1:2水泥补平整,当厚度大于10mm时,应分层抹灰,喷水养护七天。

24 原房内天花,墙面水泥砂浆抹灰有长度大于50mm裂缝的,应先沿缝切成V型后剔凿至密实墙体将基层清理干净,喷水养护七天。

25 暗敷配管补槽时先将槽里的杂物清理干净,切割的管槽须将口面充分打毛并冲刷干净,再刷1:3的专用界面剂水溶液,用1:3的专用界面剂水溶液样和1:2水泥浆与两次补平整,第一次先用水泥浆将底管及管侧补好,待水泥砂浆凝固后再不第二次即管面,并不应高于原水泥砂浆抹灰层,更不得高出周边的腻子层。腻子应铲除50mm宽,(三条以上线管并排一槽内时,补管前先挂钢丝网内)。补槽完工水泥砂浆凝固后要湿水养护7天以上。

26 砌墙要严格按图纸施工,如实际完成尺寸与图纸误差10mm 以上的要求设计师和业主重新定好尺寸方能施工。

27 每件家私与地面的界面要先砌水泥砂浆地台,高度为30mm,面积为家私的投影面积是否10mm(比家私底座小10mm)防止家私脚发霉,变色。起到防潮保护作用,所有家私底部,大芯板

侧面和切口面涂刷防潮漆及垫放珍珠棉。

28 空心砖或泡沫预制板墙的处理规定:

a 建议业主全部拆除重建

b 挂满钢丝网

c 特殊情况与业主签补充协议

29 地面找平时,注意房间实木地板与过道或者大厅地面完成面之间的高低差,水电完工或地面找平后5天内应对实木地板的地面基础进行防潮,防尘处理涂刷地面二遍。

六效果的验收标准

1 立面垂直度(用2米拖米板检测)小于或等于3mm

2 表面平整度(用2米靠尺检测)小于或等于3mm

3 阴阳角方正(用内外角检查尺检测)小于或等于3mm

4 分格条(缝)直线度小于或等于2mm

5 墙裙,勒脚上口直线度小于或等于3mm

6 新旧墙体交接处采用加挂钢丝网,每边搭接宽度大于或等于100mm

7 不允许有开裂,缝大于或等于2mm,不允许有空鼓,脱层

8 表面应光滑,平整,洁净,颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰线应清晰。不允许有明显粗砂,粗石痕迹,刮痕。

砌体结构工程施工方案

目录 1. 编制依据 0 2. 工程概况 0 3. 施工准备 (1) 3.1作业条件 (1) 3.2技术准备 (1) 3.3材料准备 (1) 4.施工工艺及方法 (2) 4.1施工工艺 (2) 4.2植筋技术要求 (2) 4.3 施工方法 (3) 5.质量检验标准 (11) 6.安全、环保及职业健康措施 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2 《XXX工程施工组织设计》; 1.3 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2015; 1.4 《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104; 1.5 《蒸压加气混凝土建筑应用工技术规程》JGJ/T 17-2008; 1.6 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 1.7 《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014; 1.7 《砌体填充墙结构构造》12G614-1; 1.8 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010; 1.9 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009; 1.10 《蒸压灰砂砖》GB11945-1999; 1.11 《干混砂浆应用技术规程》DB37/T 5066-2016; 2. 工程概况 2.1 总体简介 2.2 建筑概况: 本工程建筑类型为地下框架剪力墙+空间钢结构,地下1层、地上5层,建筑高度66米。本工程部分基础为柱下独立基础+防水板,部分为桩基承台。

3. 施工准备 3.1作业条件 3.1.1 砌筑前,将楼、地面基层施工垃圾清理干净。 3.1.2 弹出楼层轴线、墙身边线及门窗洞口线,经复核验收合格后方可施工。3.1.3 根据标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌块的皮数线,皮数线可划在框架柱上,并标明拉结筋、圈梁、过梁、墙梁的尺寸、标高,皮数线经技术质检部门复核合格后方可施工。 3.1.4 根据最下面第一皮砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过20mm,先用C20细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎砖找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 3.1.5 构造柱钢筋绑扎,隐检验收完毕,做好水电管线的预留预埋工作。 3.1.6 填充墙的砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。 3.2技术准备 3.2.1 砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 3.2.2 已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。 3.2.3 使用经过校验合格的监测和测量工具。 3.2.4 施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出施工技术交底。 3.2.5 制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。 3.3材料准备 3.2.1 根据设计图纸要求,本工程采用100mm、180mm厚蒸压加气混凝土砌块和实心蒸压灰砂砖,灰砂砖主要用于地下室墙体底部300mm高范围和填充墙与水土接触的部分。砌体材料在运输、装卸过程中,严禁掷抛和倾倒,进场后应堆放整齐,蒸压加气混凝土砌块和灰砂砖应进行性能复试,合格后方可使用。 3.2.2 加气混凝土砌块表观密度不大于700KN/m3,尺寸为600×240×100mm、600×240×180mm,强度级别为A3.5。实心蒸压灰砂砖尺寸为240×115×53mm,强度为MU20。砌体材料均要具有出场合格证。

砖混结构混凝土工程施工方案

*** 1# 楼 混 凝 土 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位:*** 编制日期:2015年5月

一、编制依据及工程概况: 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 2.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3.《砼质量控制标准》GB50164-2011 4.《砼检验评定标准》GBJ107-2010 5.《预拌混凝土生产与施工质量控制规程》DBJ50-038-2005 6.《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 7. 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92 8. 《混凝土泵送施工技术规范》JGJ/T10-2011 9. 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 10. 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 11. 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 12. 《后浇带的处理图集》05ZJ311 13. 《钢筋混凝土结构抗震构造图集》L03G323 14.本工程施工组织设计、合格的设计文件、现行相关法律法规及标准。 二、工程概况:

三、建筑设计概况 本工程全部采用商品混凝土,先施工墙、柱分项,后施工梁、板分项,柱、梁、板、墙体采用泵送。 根据施工工序及工期安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土浇筑量较大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场管理人员分成两班,每班12h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。 现场劳动力前期投入20人,当不能满足施工进度需要时,视情况进行增加。 主要机具准备:

砌体结构施工工艺标准

砌体结构施工工艺标准 3.1.1地基基础 1)如墙体勒脚破损或严重腐蚀剥落。 2)破损松散部位凿除至结实层或对于风化、起壳、腐蚀、松酥的部分清理以及尚未威胁安全的沉降裂缝和温度裂缝的处理等,墙体的维护修理应在结构不均匀沉降已经稳定,裂缝不再发展时进行(如地基基础沉降还在发展时,一般应先做地基,基础加固后,做墙体裂缝的维护)。 3.1.2裂墙 1)先将裂缝周边的饰面凿除,并将砌体已松散层凿至结实层,凿柜成外八字形。 2)用钢丝刷扫清槽内杂物,然后充分喷水湿润。 3)均匀地涂刷一道素水泥浆。 4)再用比砌筑砂浆高一个强度等级的1:3水泥砂浆填缝,抹平。 5)用同规格、尺寸的墙体饰面材料修复饰面。 6)砌体严重酥碱及因掏洞等造成砌体局部结构破损。

7)先将酥碱或破损部位的砖块轻轻挖掉,并清扫干净浮动灰、土。 8)充分喷水湿润破损面。 9)用比原砌体高一个强度等级的水泥砂浆及砖补砌(注意所用砖快应先充分湿润)。 3.1.3墙体室外饰面破损 1)将破损面及其周边松散层一并凿除。 2)用钢丝刷清扫干净浮动灰土。 3)充分喷水湿润破损面。 4)均匀地涂刷素水泥浆。 5)用1:3的防水水泥砂浆填平,然后修复饰面。 3.1.4墙体室内饰面破损 1)充分喷水湿润破损面,均匀地涂刷素水泥浆。 2)用1:3的水泥砂浆填平,然后修复饰面。 3.1.5外墙渗水

1)外装修的分格缝未做二次处理面引起渗水的,应先将缝清洁,然后用水泥砂浆重新嵌补密实,并勾成向下卸水的斜缝。 2)窗台处渗透水,应将窗台拆除重新砌灰,内外留存卸水坡度,窗樘底的外侧应留有1cm左右圆凹缝,并用水泥砂浆填实。 3)在外墙渗水部位采用“一布四胶”喷浆或刷浆处理,具体做法为:在外墙渗水部位先用一层玻璃纤维网格布和四道氯丁建筑防水胶涂贴,再用机械喷涂(或人工涂刷)1:0.5水泥砂浆面层。 4)外墙渗水面积较大时,先将饰面铲除,然后涂1—2道胶质防水涂料,在最后一道胶未干时,即用水泥砂浆抹平,再修复饰面。 5)墙、板接通处渗水,可用预制氯已烯胶泥嵌缝,先开凿,然后清理板缝,用喷灯加热板缝和胶泥条,边嵌边加热,最后在胶泥条外用水泥砂浆勾缝和封闭。 6)用氯丁防水胶在室内修补,将渗水处的内饰面层铲除,范围比渗水部位的周边扩大10—15cm,将墙面和缝隙清理干净,用氯丁胶和水泥砂浆嵌缝,然后再用水泥砂浆粉刷基层,在基层上涂刷2—3道氯丁胶,在最后一道胶未干时,用水泥砂浆抹平,再修复饰面。

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

砌体结构工程施工方案.doc

郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年10月16日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、技术要求 (1) 3.1后砌填充墙拉结构筋造 (1) 3.2构造柱构造 (2) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (4) 3.4过梁的构造要求 (4) 3.5洞口压顶构造要求 (6) 3.6预制砼木砖构造要求 (8) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (9) 3.8洞口尺寸构造要求 (9) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (9) 四、施工准备 (11) 4.1技术准备 (11) 4.2材料准备 (11) 4.3机具设备准备 (11) 4.4现场准备 (11) 五、作业条件 (12) 六、主要施工方法 (12) 6.1基层处理 (12) 6.2定位放线 (12) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (13) 6.4混凝土上翻梁 (13) 6.5拌料 (13) 6.6砌筑砌块 (13) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (14) 七、质量标准及保证措施 (15) 7.1质量标准 (15) 7.2检验批划分及验收 (16)

7.3质量保证措施 (16) 7.4注意事项 (17) 7.5 保证措施 (17) 八、成品保护 (18) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (18)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砖混结构房屋施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1 基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1 砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法 1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8 —

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

砌体结构施工题库

一、单项选择题 1、构造柱的受力钢筋接长,可采用绑扎接头,搭接长度为(C )。 A 32d B 28d C 35d D 36d 2、建筑结构施工土中,构件代号“Z”表示的是(B )。 A 桩 B 柱 C 支架 D 折板 3、根据图集11G101-1的规定,“Φ”所表示的钢筋为(A )。 A HPB300 B HPB235 C HRB335 D HRB400 4、在室内地面以下,室外散水坡顶面以上的砌体内应铺设(D )。 A 勒脚 B 泛水 C 防水层 D 防潮层 5、在设计墙体时,首先应确定墙体的( A )。 A 厚度 B 高度 C 宽度 D 强度 6、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过(C )时,应复查试验合格后方能使用。 A 3年 B 1年 C 3个月 D 1个月 7、当室外日平均气温连续5d稳定低于(A )℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。 A 5 B 0 C -3 D -5 8、沿建筑外墙四周及部分内横墙设置,又被称为腰箍的连续封闭的梁是( D )。 A 主梁 C 次梁 C 连续梁 D 圈梁 9、砖墙的转角和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑而又必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的(C )。 A 4/5 B 3/4 C 2/3 D 1/2 10、砖墙每天砌筑高度以不超过( A )为宜。 A 1.8m B 1.2m C 18m D 12m 11、砖墙砌体非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但必须做成凸槎,并加设拉结筋,120mm墙应放置( B )拉结钢筋。 A 1Φ6 B 2Φ6 C 1Φ4 D 2Φ4 12、大放脚除最下一皮及每层的最上一皮外,部分一般采用( D )砌筑形式。 A 全顺式 B 三顺一丁 C 二顺一丁 D 一顺一丁 13、下列运输设施中具有提升、回转、水平运输等功能,不仅是重要的吊装设备,也是重要的垂直运输设备的是( B )。 A 井架 B 塔式起重机 C 施工电梯 D 龙门架 14、当外墙砌筑高度超过(A )m或立体交叉作业时,除在作业面正确铺设脚手板和安装防护栏杆和挡脚板外,还必须在脚手架外侧设置安全网。 A 4 B 8 C 6 D 2 15、砌筑砂浆所用水泥的强度等级,应根据设计要求进行选择,水泥混合砂浆不宜采用强度等级大于( D )级的水泥。 A 31.5 B 32.5 C 34 D 42.5 16、目前,我国现行的基本模数1M为(C )

砌体施工规范

1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程量,制定本规范。 说明:1.0.1 制订本规范的目的,是为了统一砌体工程施工质量的验收,保证安全使用。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 说明:1.0.2 本规范对砌体施工质量控制和验收的适用范围作了规定。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 说明:1.0.5 为了保证砌体工程的施工质量,必须全面执行国家现行有关标准,如以下标准: 1 《砌体结构设计规范》GB50003; 2《建筑结构荷载规范》GB50009; 3《建筑抗震设计规范》GB50011; 4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50201; 5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 6《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规范》JGJ/T13; 7《混凝土小型空心砌体建筑技术规程》JGJ/T14; 8《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104; 9《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98; 10《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315; 11《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70; 12《粉煤灰在混凝土及砂浆中应用技术规程》JGJ28; 13《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119; 14《烧结普通砖》GB5101; 15《烧结多孔钻》GB13544; 16《蒸压灰砂砖》GB11945; 17《粉煤灰砖》JC239; 18《烧结空心砖和空心砌块》GB13545; 19《普通混凝土小型空心砌块》GB8239; 20《轻集料混凝土小型空心砌块》GB15229; 21《蒸压加气混凝土砌块》GB11968; 22《建筑生石灰》JC/T479; 23《建筑生石灰粉》JC/T480; 24《混凝土拌合用水》JGJ63; 25《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC860; 26《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC861。 在砌体工程中,应用合格的材料才可能砌筑出符合质量要求的工程。材料的产品证书和产品性能检测报告是工程质量评定中质量保证资料之一,因此特提出了要求。此外,对砌

砌体结构工程施工方案 (1)

B3+262--DT+37段公路施工方案,施工组织设计,施工规范 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块砌体工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限 公司

2015年10月16日 目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、技术要求 0 3.1后砌填充墙拉结构筋造 0 3.2构造柱构造 (1) 3.3后砌填充墙中水平系梁的构造要求 (3) 3.4过梁的构造要求 (3) 3.5洞口压顶构造要求 (5) 3.6预制砼木砖构造要求 (7) 3.7上翻梁(止水带)构造要求 (8) 3.8洞口尺寸构造要求 (8) 3.9墙体竖向排砖构造要求 (8) 四、施工准备 (10) 4.1技术准备 (10) 4.2材料准备 (10) 4.3机具设备准备 (10) 4.4现场准备 (10) 五、作业条件 (11) 六、主要施工方法 (11) 6.1基层处理 (11) 6.2定位放线 (11) 6.3墙体拉接筋及构造柱钢筋植筋 (12) 6.4混凝土上翻梁 (12) 6.5拌料 (12) 6.6砌筑砌块 (12) 6.7构造柱、过梁、窗台压顶施工 (13) 七、质量标准及保证措施 (14)

7.1质量标准 (14) 7.2检验批划分及验收 (15) 7.3质量保证措施 (15) 7.4注意事项 (16) 7.5 保证措施 (16) 八、成品保护 (17) 九、安全、文明施工及环境保护措施 (17)

一、编制依据 1)中国建筑第七工程局有限公司与河南锦家置业有限公司签订的总包合同 2)郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块施工图纸 3)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4)《预拌砂浆技术规程》GBT25181-2010 5)《砌体填充墙结构构造》12G614-1 5)《钢筋混凝土过梁》11YG301 6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 7)《建筑施工手册》(第五版) 8)本工程施工组织设计、图纸会审记录 二、工程概况 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块位于文化北路与连霍高速交叉口西北角,由河南锦家置业有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计。 本工程主楼剪力墙结构,地下车库、幼儿园、托老所、社区服务用房为框架结构,总建筑面积约30万m2,主楼地下3层,地上28-34层;幼儿园、托老所、社区服务用房地上2-3层;地下车库地下2层。主楼建筑高度93.25-99.15m不等。 三、技术要求 3.1后砌填充墙拉结构筋造 填充墙沿框架柱(剪力墙)高度方向从结构楼面每隔500~600mm设2φ6锚拉钢筋(墙厚大于240mm时为3φ6),拉结筋沿墙全长贯通设置,末端弯钩长度6.25d,具体做法详见下图。

砌体结构工程施工方案

苏地2016-WG-5号地块工程一标段(AB区二标段)砌体结构工程施工方案 编制单位:苏地2016-WG-5号地块工程一标段(AB区二标段) 日期: 2017年7月10日 编制人:王天宇

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1 工程建设概况表 (1) 2.2 工程施工条件 (2) 第三章施工安排 (3) 3.1 管理人员配置及职责 (3) 3.2 项目管理目标 (3) 3.3 各项资源供应方式 (4) 3.3.1 劳务资源安排一览表 (4) 3.3.2 工程用大宗物资供应安排一览表 (4) 3.4 施工流水段的划分及施工工艺流程 (4) 3.4.1 施工流水段的划分 (4) 3.4.2 施工工艺流程 (4) 3.5 工程施工重点和难点分析及应对措施 (4) 第四章施工进度计划 (5) 4.2 施工总进度计划及保证措施 (7) 4.2.1组织管理措施 (7) 4.2.2技术措施 (7) 4.2.3确保工期的保证措施 (7) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 5.1 施工准备计划 (8) 5.2 人员及材料准备 (8) 5.3 施工机械准备 (9)

第六章施工方法及工艺要求 (9) 6.1 测量放线 (9) 6.2 植筋 (10) 6.3 钢筋绑扎 (10) 6.4 蒸压砂加气混凝土砌块砌体工程施工方法 (11) 6.4.1 导墙施工 (11) 6.4.2 砌筑施工 (11) 6.4.3 圈梁与构造柱 (13) 6.4.4 墙体洞口预留、开槽及修补 (15) 6.5 混凝土双排孔砌块砌体工程施工方法 (16) 6.6 冬期、雨季施工 (18) 6.7 施工要求 (18) 6.8 强推做法 (20) 第七章进度管理计划 (22) 第八章质量管理计划 (24) 8.1 质量保证体系 (24) 8.2 砌体施工质量标准 (24) 8.2.1 主控项目 (24) 8.2.2 一般项目 (25) 8.3 常见的质量通病的预防 (26) 8.3.1 墙与梁、板结合处开裂 (26) 8.3.2 墙体与混凝土柱拉结钢筋施工不当 (27) 8.3.3 灰缝饱满度偏低 (27) 8.3.4 砌体水平灰缝厚度未满足规范要求且不均匀 (27) 8.3.5 构造柱与墙体结合处做法不符合规范要求 (28) 8.3.6 墙体埋设线管(盒)开槽处出现裂缝 (28)

砌体结构工程施工设计方案

砌体结构施工方案 一、工程概况 通和桂园小区三期一标段工程为15栋五层砖混住宅楼,局部附有门市,住宅楼部分建筑高度+16.800m,门市部分建筑高度+5.600m,砌体墙厚120mm、240mm、370mm等,±0以下砌筑墙体采用粘土标准砖,±0以上砌筑墙体采用粘土多孔砖。 二、编制依据 三、施工准备 一)、施工技术准备 1、认真审图、设计图纸会审记录及相关变更洽商的容,掌握砌

体结构工程的长度、宽度、高度等几何尺寸,熟悉墙体轴线、标高、构造形式等情况。 2、购置并熟悉砌体工程相关规、参照标准图集。 3、各施工队技术人员必须根据图纸、洽商变更、规、相关图集编写栋号砌体工程技术交底和安全交底,经经理部批准后用于指导现场施工。 4、根据基础类型、断面形状及尺寸确定基础砌筑形式,绘制基础组砌图。根据墙体厚度,确定墙体砌筑形式,绘制墙体组砌图。 5、砌体结构垫层或混凝土结构板验收合格后,根据轴线控制桩线放出砌体基础或墙体的边线和中线,根据标高控制线侧出水平标高。条形基础的砌体待基础验收合格后,根据控制轴线放出墙体中线和边线。 6、根据砌块尺寸和灰缝厚度制作皮数杆。 7、砌筑砂浆和构造柱、过梁混凝土做好配比,准备好试模。 8、砌体结构砌筑前要认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉构造要求。 9、根据图纸、规及图集的要求确定墙体构造柱位置,过梁、构造柱、圈梁的构造关系、尺寸要求、钢筋连接及锚固要求。 二)、施工材料准备 1、根据设计及洽商变更要求将砌体材料提前进场,并做好检查、复试工作,还要对进场的材料进行数量和外观质量的验收工作,材料

建筑砖混结构工程施工方案

模板工程施工方案一、工程概况: 本工程为凌家滩文化村一期工程(李洼片区)工程,位于含山县铜闸镇。本工程总建筑面积30000m2,砖混结构,地上二至三层,局部一层平房。基础为条形基础。 二、模板设置: 该工程条形基础砼采用砖胎模;构造柱、梁、板、楼梯模板采用定型12mm厚竹胶板,50×80mm方木加箍,钢管支撑。 2.1模板的细部设计 A、基础模板的设计 (1)、垫层及条基砖胎模 ①砖胎模的砌筑采用MU15蒸压免烧砖,M7.5水泥砂浆。 ○2基槽清理完毕后及时将轴线引入基槽内,以轴线为基准砌筑胎模。 ○3砌筑时每边放大5mm,拉线砌直,胎模砌筑的标高应从底皮砖开始控制,胎模顶面采用贴饼的方法进行抄平,并抹10~20mm粘土砂浆层,其顶面作为条基砼面的标高控制面。 B.构造柱模板 (1)、构造柱模板采用定型木框竹胶合模板,木型制作采用14mm厚竹胶合板与50×80mm的方木,用4×40木螺丝连接固定,柱模加固采用钢管、扣件与墙体加紧,考虑到砖和模板都是刚性材料,用1.5mm厚吸塑纸贴在砌体两面的马牙槎处,在砖和模板之间增加一道柔性材料,以填平砖砌体平整度的不足,杜绝了漏浆,确保了构造柱等小构件混凝土的外观质量,使砌体与构造柱接口马牙槎整齐美观。 (2)、构造柱模板配置高度: 有梁柱,有梁一侧柱模板配至梁底模处(梁底模搭在柱模板上),其余配至板底(或圈

梁底),这样配制有利于过梁上下两段柱的接缝平顺过度,杜绝了过梁以上二次支设短柱模板跑模现象,混凝土浇至梁底下30mm处。 (3)构造柱模板加固间距按每800mm加一道,底层加固距地200mm,上部距混凝土浇注面不大于300mm,构造柱边的自由墙体宽度不足1米时,在加固构造柱模板时应同时加固柱边墙体,模板底部均留设清扫口。 C、过梁模板 (1)过梁底模长度采用洞口预留尺寸减允许负偏差值进行制作,防止使用时顶撞墙体,支设时与墙体间隙采用苯板填平,粘胶带固定。 (2)过梁底模采用圆木上钉制三角台支撑,侧模采用短斜撑杆固定。 D、梁模板 a、梁模板采用自制定型竹胶合板模板拼装,面板采用12mm覆膜竹胶合板,龙骨为50×80mm木龙骨。 b、梁底模板与侧模板采用连接件(方木)连接,侧模之间采用螺栓连接;采用钢管加固。 C 在梁支架立杆宜采用双排或多排,纵向间距不应大于 1.0m。第一道水平拉杆离地必须保证有200mm高,以上各道水平拉杆步距不得大于1.8m。 三、模板选型及配置数量:

多层砌体结构房屋流水施工组织方案

多层砌体结构房屋工程施工组织设计 工程概况 本工程是一栋住宅楼,砌体结构,三个单元,地上六层地下一层.采用标准图,面积3382.31m2. 基础为条形基础,天然地基,为1m厚换土垫层,30mm厚混凝土垫层上做砖砌条形基础.主题砖墙承重,大客厅楼板、厨房、卫生间、楼梯位现浇钢筋混凝土,其余楼板为预置空心楼板.层层有圈梁、构造柱. 本工程为室内为一般抹灰,普通涂料刷白.楼地面为水泥砂浆地面.铝合金窗、胶合板门.外墙为水泥砂浆抹灰,刷外墙涂料.屋面保温材料元用保温蛭石板,防水层选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材. 施工目标 质量目标:合格 工期:2008年5月20日开工,2009年11月20日竣工. 安全文明:无重大安全事故,达到安全文明优良标准. 工程项目组织机构 建立工程项目组织结构,由项目经理、项目工程师、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、核算员、预算员、试验员、测量员等组成.全面负责施工目标地实现. 施工准备工作 1.技术准备 (1)组织施工管理人员认真熟悉图纸,领会实际意图,并完成图纸会审工作. (2)完善施工组织设计,编制好关键工序地施工作业指导书,做好技术交底工作. 2.施工现场准备 (1)清理现场障碍物、平整场地,铺设施工道路,做好给水、排水、施工用电、通信设施. (2)搭设现场临时设施,配备消防器材. (3)施工用水从建设单位提供地水源用DN75焊接钢管引入现场作为主管,可同时满足消防用水需要,支管用DN50和DN32焊接钢管,阀门用闸阀. (4)施工用电采用三相五线制,按三级配电两级保护设置器具,用橡胶绝缘电缆埋地敷设. 3.材料机具准备 (1)落实工程用料地货源及运输工具,对供货方进行评审,做好进货准备. (2)施工周转材料、施工机具提前进场.

砌体结构工程施工方(参考模板)

砌体结构工程施工方 案 目录 第一章编制依据 ................................................................................................................. - 1 -第二章工程概况 ................................................................................................................. - 1 -第三章施工准备 ................................................................................................................. - 2 - 一、技术准备 (2) 二、材料准备 (4) (一)砖、砌块 ...................................................................................................... - 4 -(二)水泥.............................................................................................................. - 4 -(三)砂.................................................................................................................. - 4 -(四)掺合料 .......................................................................................................... - 4 -(五)水.................................................................................................................. - 5 - 三、施工机具准备 (5) 四、人员准备 (5) 五、作业条件 (5) 第四章施工方法 ................................................................................................................. - 6 - 一、拌制砂浆 (6) (一)工艺流程 ...................................................................................................... - 6 -(二)操作工艺 ...................................................................................................... - 6 - 二、砌墙 (7) (一)墙体组砌方式 .............................................................................................. - 7 -(二)工艺流程 ..................................................................................................... -- 7 -

二次结构施工方案(砌体)

'目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 2.1 施工图纸 (1) 2.2 工程应用的主要规程、规范、标准 (1) 2.3 工程应用的主要图集 (2) 2.4 其它 (2) 三、施工安排 (2) 3.1 施工任务划分 (2) 3.2 总体施工安排 (3) 3.3 现场施工布置 (3) 3.4 施工管理小组 (3) 3.5 劳动力计划 (3) 四、施工准备 (4) 4.1 技术准备 (4) 4.2 施工材料准备 (4) 4.3 、机具准备 (6) 4.4 、二次结构工程施工的水平运输及垂直运输 (6) 4.5 、试验计划 (6) 4.6 、施工作业条件 (6) 五、施工方法 (7) 5.1. 工艺流程 (7) 5.2 施工准备 (7) 5.3 排砖撂底 (7) 5.4 砂浆 (7) 5.5 砌筑施工做法及施工方法 (7) 5.6 填充墙与结构的拉结 (9) 5.7 墙体拉结筋 (13) 5.8 管线及挂件安装要求 (13) 六、质量标准和验收 (14) 七、注意事项 (14) 7.1 质量保证措施 (14) 7.2 成品保护措施 (15) 7.3 安全保证措施 (15) 7.4 环境保护措施 (16) 7.5 文明施工措施 (16)

二次结构施工方案 、工程概况 二、编制依据 2.1施工图纸 (1)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的结构专业施工图; (2)西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司设计的总建筑专业施工图; 2.2工程应用的主要规程、规范、标准

2.4其它 三、施工安排 3.1施工任务划分 本工程砌体分项工程计划分三个施工区域安排一个劳务队伍进行施工站务楼为一个施工区域施工;联合站房为一个施工区域施工;维修车为一个施工区域施工。

砌体结构工程施工质量验收规范培训学习讲义全

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 培训学习讲义 2011年12月

前言 砌体结构历史悠久,从古至今经历了一个漫长的发展过程。早在远古时代,人类就用天然石块建造栖身之所;约在八千年前,人类就会使用晒干的泥土作为建筑材料;五千年前,人类已采用经凿琢的石材建造房屋、城堡、陵墓和神庙;三千年前,出现了烧制砖;公元1824年水泥问世,为砌块的生产、运用奠定了基础,混凝土砌块自1882年生产应用至今,已有一百多年历史。当今,砌体结构建筑无论从材料、工艺、结构与设备的研究及应用,还是砌体结构理论的研究与计算方法的完善,都有突飞猛进的发展。 众所周知,砌体结构具有诸多优点:主要建筑材料就地取材;有良好的耐候性、耐火性、化学稳定性;建筑美观、古朴、舒适;施工简便、造价低廉等。正因为如此,砌体结构的生命力极强。正如一位资深砌体结构学者E·A·Jams所指出:“砌体结构经历了一次中古欧洲的文艺复兴,其有吸引力的功能特性,是它获得新生的关键。我们不能停留在这里,我们正在赋予砌体结构新的概念和用途。” 我国是砌体大国,一些伟大的历史建筑载入了人类的文明发展史,这是我们引以自豪的象征:例如两千多年前建造的万里长城,是世界上最伟大的砌体工程之一;春秋战国时期兴修的都江堰水利工程,至今仍发挥它的作用,被誉为“世界水利文化的鼻祖”;1400年前用料石修建的河北省赵县安济桥,是当今世界上现存最早、保存完善的古代敞肩石拱桥,该桥已被美国土木工程学会选入世界第12个土木工程里程碑等。新中国成立之后,经过三年的经济恢复,从1953年开始进行大规模的建设,建筑事业从此出现前所未有的崭新局面,进行了规模巨大的城市建设、住宅建设和公共建筑建设。与此同时,新材料、新技术不断涌现,设计、施工队伍也在不断壮大,建筑事业呈现出一派欣欣向荣的景象。在砌体结构应用技术研究方面,经过长期不懈努力,已在诸多方面取得巨大成就,特别是在1976年唐山大地震之后,我国建筑工程界围绕地震灾害的调查和总结;抗震规范制定、修订和提高建筑抗震设防标准;大量开展建筑物抗震实验研究等方面,着力进行了卓有成效的工作,并取得了巨大成功。其中,为解决砌体结构建筑抗震性能欠佳的难题,创造性地研究成功并大力推广的构造柱砖混多层建筑结构体系,对推进砌体结构的发展,成就巨大。近年来,我国大力开展配筋砌体的应用研发,取得了可喜成绩,在各地已建成多栋高层配筋砌体结构房屋。 然而,由于砌体结构本身固有的一些特性,它大量使用地方建筑材料,其质量参差不齐,鱼目混杂;建造中主要由手工操作,工人技术水平高低不一,操作常出现不规范行为。这将导致建筑物的质量问题,甚至是质量事故。此外,如结构设计不到位,也将使建筑物的安全性得不到保证。2008年5.12汶川特大地震,是新中国成立以后破坏力最强、经济损失最重、波及范围最广、救灾难度最大的一次灾害。这次地震造成了巨大人员伤亡和财产损失,举国震恸,举世震惊。造成巨大人员伤亡和财产损失的原因,除了地震造成的滑

砖混结构施工方法详细

某工程砖混结构施工方法 7.1 施工测量 1.测量放线 依据建设单位、规划单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪、钢尺等测量工具进行定位放线,要做好轴线桩保护工作。放线完成后必须经建设单位及有关方面复核签字后方可进行下道工序。 2.标高控制 依据建设单位提供的原始水准点采用S2 水准仪测设施工用水准点(水准点不应少于3 个,且通视良好)。竖向标高用钢尺由±0.00直接丈量至各楼层,楼层标高由水准仪测定。 3.轴线垂直传递 采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。 4.沉降观测 按设计及规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核一次,以后按设计规定观测,沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。 7.2 主体工程 7.2.1 土方工程 1.土方开挖 土方开挖阶段正处雨期,土方的开挖与基础施工应连续进行,最大限度地压缩时间。施工中防止地基暴露时间及地面水流入槽内,以免边坡塌方及影响

地基持力层。 流水段的划分: 5 号、7 号、9 号楼和号10. 11 号、12 号、13号在土方开挖时分别作为一个流水段,同时开挖,并在每个施工段内组织流水作业,一次开挖成功土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。 基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 2.土方回填 (1) 回填土前应将基础两边基槽内和房心的垃圾、杂物清净,同 时清出松散物,回填由基础底面开始。 (2) 回填土的质量必须符合图纸要求和规范规定,含水量适中。 (3) 土方回填时,两边同时分层回填,用蛙式打夯机分层压实(土 块粒径不大于5cm,每层厚度不大于200mm),每层都按规定取样做干 密度试验。土方工程质量控制程序见附表1 7.2.2 基础工程 1.模板工程 基础模板采用定型组合木模板,模板对缝严密,无漏浆,支撑应 牢固,无松动、位移、跑模现象。 施工中应搭设专用施工用跑架,严禁将施工坡道支设在模板或其 支撑上。 2.钢筋工程 (1) 本工程所用钢筋均由工地技术员开出规格。必须经复核无误后方可加工制作。

相关文档