W2000-C.门禁2007年11月11日 星期日 18:05一、 门禁控制器初始化方法:
1、关闭电源,J6的第2脚和第3脚相接。
2、接通电源,蜂鸣器连续断续鸣响报警,POWER(红)灯、OK(绿)灯、MODE(橙)灯齐闪烁。
3、断电,再接通电源,POWER(红)灯、OK(绿)灯、MODE(橙)灯齐闪烁。等待J6开关转换。
4、J6的2、3脚断开,1、2脚接通。
5、门禁控制器初始化完成,蜂鸣器鸣响一声,门禁控制器进入用户使用状态。
说明:初始化操作仅修改系统密码为缺省密码12345(出厂默认),其它数据不会被删改。
二、继电器输出设置方法
PUSH1,PUSH2为继电器干触点输出。
J1的1、2脚连接,PUSH1,PUSH2常开 (继电器动作时,PUSH1,PUSH2接通);
J1的2、3脚连接,PUSH1,PUSH2常闭 (继电器动作时,PUSH1,PUSH2断开);
三、门禁控制器编程方法
“#”键,功能键,进入编程模式
a、按“#”字键,POWER(红)灯、OK(绿)灯、MODE(橙)灯齐亮。
b、输入5位系统密码,蜂鸣器鸣响一声,POWER(红)灯、MODE(橙)灯亮,OK(绿)灯熄灭,门禁控制器进入系统编程模式。
“0”键,加入卡+密码型用户
a、按“0”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、输入4位用户号,OK(绿)灯亮,输入号有效。
c、读取需登录的用户卡,蜂鸣器短鸣一声,输入6位密码,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,MODE(橙)灯和POWER(红)灯亮,用户登录成功。
注意:卡+密码是指用户开门需要读卡并正确输入密码
“1”键,修改系统密码
a、按“1”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、用户输入5位数字密码(如:23456),输入完毕,蜂鸣器短鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次后熄灭,POWER(红)灯、MODE(橙)灯亮,密码修改成功。
注意:该用户密码需妥善保存,再次进入系统编程模式时需要输入该密码,如忘记密码,请执行初始化操作规程。
“2”键,加入卡或密码型用户
a、按“2”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、输入4位用户号,OK(绿)灯亮,输入号有效。
c、读取需登录的用户卡/或输入六位用户密码,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,MODE(橙)灯和POWER(红)灯亮,用户登录成功。
注意:卡或密码是指用户开门需要读卡或正确输入密码即可
“3”键,删除单个用户
a、按“3”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、向门禁机出示要删除的卡片,或输入需删除的4位用户号,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,MODE(橙)灯和POWER(红)灯亮,用户卡删除成功。
“4”键,删除全部用户
按“4”字键,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)
灯闪亮一次熄灭,MODE(橙)灯和POWER(红)灯亮,所有用户数据删除成功。
“5”键,修改开门时间
a、按“5”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、输入两位开门时间数值,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,MODE(橙)灯和POWER(红)灯亮,开门时间设置成功。
“8”键,修改用户密码
a、按“8”字键,MODE(橙)灯亮、POWER(红)灯、OK(绿)灯熄灭。
b、输入6位原密码,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,输入新密码,蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,用户密码修改成功。
“6”键,退出编程模式
蜂鸣器长鸣一声,OK(绿)灯闪亮一次熄灭,POWER(红)灯亮,MODE(橙)灯熄灭,门禁控制器退出系统编程模式,进入正常工作模式。