文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV电流互感器技术参数

110kV电流互感器技术参数

110kV电流互感器技术参数

110kV电流互感器技术参数

名称型号及其参数

1 产品型号LVQB-110W3

2 标准代号GB1208-2006B

3 额定频率50Hz

4 额定一次电流50~5000A

5 额定二次电流1A或5A

6 户外海拔1400m

7 额定绝缘水平126/256/612kV

8 短时热电流Ith 40kA 3s

9 额定动稳定电流Idyn 100kA

10 SF6气体额定压力(20℃)0.35Mpa

11 SF6气体补气压力(20℃)0.25Mpa

12 SF6气体重量7kg

13 总重600kg

14 SF6气体报警压力(20℃)0.30Mpa

15 爬电距离≥4297mm

16

制造厂家中国能源建设集团湖南电力电瓷电器厂

零序电流互感器选择

零序电流互感器设计选型参考手册(1) 一、概述 保定市伊诺尔电气设备有限公司开发生产的零序电流互感器是一种套在电缆上的CT,它的一次绕组为穿过CT 内孔的三相一次导体电缆,它的一次电流是一次三相电流的向量和(在正常、三相平衡时为0),当发生一次系统单相接地时三相平衡关系被打破,这时零序电流互感器的二次就有电流输出,供给保护装置,实现保护和监控。零序电流互感器的一次绝缘就是电缆自身绝缘,所以这种零序电流互感器可以套在任一电压等级的电缆上。二、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。 1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用: 变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。 2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。 3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ENR—LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。 三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

零序互感器的选择

零序互感器的选择 零序电流互感器设计选型参考 1、没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 1.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器 小电流接地先线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流接地选线装置配套的零 序电流互感器选用: 变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,二次输出在20mA左右,一次零序电流40A 时,二次电流≥1A,没有严格的变比关系。 1.2 与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的BCH-LJ(K)××A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤5A。 1.3 与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSφ=0.8,我公司生产的BCH-LJ(K)××B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤5A。 2、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 2.1 国家标准GB1208-1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级额定一次电流下的电流误差% 额定一次电流下的相位差 ±(′)在额定准确限值一次电流下的复合误差% 5P ±1±60 5 10P ±3—— 10 2.2 精度与容量(额定负荷)的关系 国标中规定:“在额定频率及额定负荷下,电流误差,相位差和复合误差不超过上表所列限值。”所以所选零序电流互感器的容量要与二次回路(装置及回路)阻抗匹配,才能达到上表精度,如所选容量比实际大时零序电流互感器在使用时将出现正误差,反之则出现 负误差。 2.3 容量与二次阻抗的关系 Z=S/I2或S=I2×Z

避雷器的作用及相关参数(图文)民熔

避雷器的作用及相关参数避雷器的作用当雷电过电压侵入变电站或架空线路上的其他建筑物时,会发生闪络,甚至会破坏电气设备的绝缘。因此,如果在电气设备的电源进线端并联一种保护装置,即避雷器,如图1所示,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,并对设备进行绝缘保护,电压值正常后,避雷器迅速恢复原状,保证系统正常供电。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV

产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型

避雷器的保护功能基于以下前提:1。电压-秒特性与被保护绝缘的伏秒特性具有良好的协调性。残余电压应低于被保护绝缘的冲击电强度。被保护的绝缘必须在避雷器的保护距离内 1正常运行时不放电,过电压时正常工作 2放电后,必须具有自恢复功能。避雷器的相关参数为连续工作电压:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。额定电压(kV):即最大允许短时工频电压(灭弧电压)。避雷器在该工频电压下能放电灭弧,但在该电压下不能长时间运行。 它是避雷器特性和结构的基本参数,也是设计的依据。工频耐压伏秒特性:表示氧化锌避雷器在规定条件下承受过电压的能力。 额定放电电流(KA):用于均压避雷器的放电电流峰值。 220kV及以下系统的残余电压不应超过5kA:指避雷器两端在冲击电流作用下产生的电压,也可理解为避雷器两端能承受的最大电压值

电流互感器有哪些主要技术数据

电流互感器有哪些主要技术数据?国标GB1208-75与IEC标准有什么不同? 电流互感器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据如下: (1)额定电压 电流互感器不标额定一、二次电压,只有额定电压。额定电压是一次绕组所接线路的线电压,与电压互感器的额定一次电压相同。因此它不是一次绕组两端的电压,而是标志一次绕组对二次绕组和地的绝缘水平,只说明电流互感器的绝缘强度,而与容量无关。 由于电流互感器二次绕组的电压等于二次电流乘二次负荷,它是随二次负荷变化的,于是一次绕组的电压也随二次负荷变化,所以电流互感器都不标明一、二次(绕组)电压。电流互感器的电流比一般都大于1,所以一次电压小于二次电压。 (2)额定一次电流 额定一次电流是决定互感器误差和温升的一个参数,它取决于系统的额定电流。额定一次电流的等级有: 5、10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, (250)、 300, 400, (500)、600, (750), 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,15000,20000, 25000A, (3)额定二次电流 额定二次电流是一个标准电流,一般为5A或IA, IEC标准还有2A的。它取决于二次设备的标准化。 (4)额定电流比 额定电流比是额定一次电流与额定二次电流之比,一般不以其比值表示,而是写成比式,例如150/5A等。 (5)额定负荷 额定负荷是电流互感器二次所接电气仪表、仪器或继电保护装置、连接导线等的总阻抗,而负荷是随二次回路变化的,所以规定有额定负荷。国标和IEC 标准,额定负荷均以伏安表示,它是在规定的功率因数和额定二次电流条件下所吸取的。 因为额定二次电流是一定的,所以额定二次负荷下的阻抗也是一定的,即等于伏安数除以额定二次电流的平方。 在规定的额定二次负荷下互感器二次侧所供给的视在功率(规定功率因数下)又称额定输出或额定容量。额定负荷以伏安表示时和额定输出数值相等。国标的额定输出标准值有: 5、10. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60。80, 100VA IBC标准值有: 2.5, 5、10, 15和30VA

ZB-LJ(K)系列零序电流互感器

ZB-LJ(K)系列零序电流互感器 一、概述 保定众邦电气有限公司是高新技术企业,有长期的零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》。产品具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。 我公司生产ZB-LJ(K),系列、孔径φ40mm~φ300mm的零序电流互感器(电缆型),用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作实现保护或监控。互感器采用ABS工程塑料外壳,全密封树脂浇注而成,外形美观、安装方便、节省安装空间。有各种容量、变比、准确限值系数的高精度零序电流互感器,产品分整体式和组合式两类,规格品种多,可适应各种保护装置的需要,和电力系统各种运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电流接地、小电流接地、消弧线圈接地)的需要。 二、型号说明 ZB-LJ(K)□ A.B.C.J 众邦电气有限公司类别 零序电流互感器内孔直径 注:(K)--组合式 (开口式);A:与AD11/60型继电器配合使用;B: 与DL1/0.2型继电器配合使用;C:与保护配合使用; J: 与继电保护装置配合使用;LXK:圆开口 三、使用条件 1、环境温度:-10℃~60℃ ,日平均气温不超过+40℃。 2、海拔不超过1000m (高原使用时定货时要注明)。 3、相对湿度 < 85%。 4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。 四、安装 1、整体式零序电流互感器要在敷设电缆前进行安装,电缆安装时穿过互感 器。 2、开口式互感器安装可以随时进行,具体安装方法如下: (1)、拆下互感器“ K1 ”、“ K2 ”的联接压片。 (2)、将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器分成两部分。

避雷器的14个技术参数

避雷器的14个技术参数 1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3、额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。 7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。 13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。

电流互感器的型号参数各代表什么

电流互感器的型号参数各代表什么 悬赏分:10 - 离问题结束还有14 天23 小时 LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA 请问以下参数各代表什么 一LZZBJ9-10A2 L电流互感器Currenttransformer Z支柱式Posttype Z浇注式Castingtype B带保护级Wityprotectiveclass J加强型Reinforcedtype 9设计序号DesignNumber 10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) A2结构代号Structurecode 二600/5 电流倍数比率 三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级 10P20,后面的20就是准确限值系数。 10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。 准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数. 电压互感器中的根号3参数代表什么线电压是相电压的根号3倍 5.1 额定一次电流标准值 5.1.1 单电流比互感器 额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。 5.1.2 多电流比互感器 额定一电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。 5.2 额定二次电流标准值 额定二次电流的标准值为1和5A。 注:对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。 选自《电流互感器》(GB1208-2006) 要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。 电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流

零序电流互感器设计选型

零序电流互感器设计选型 一、概述 零序电流互感器是用于电力电缆上的一种互感器,它的一 次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电缆),它的一次电流是一次三 相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统单相接地时或三相平衡时,矢量和不 为0,零序电流互感器的二次有电流输出,可以供给保护装置,实现保护和监控。由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器可以使 用在任一电压等级的电缆上。 二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 2.1 小电流接地选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互 感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出, 来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电 流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种 零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线 装置配套的零序电流互感器选用: 变比:150/5 容量:5VA 或变比:40/1 容量:2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA 左右,一次 40A 时,二次≥1A,没有严格的变比关系。 2.2 与DD11/60 型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□ A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60MA 时,零序电流互感器一次电流≤4A。 2.3 与DL11/0.2 型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,我公司生产的ZB—LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A 时,零序电流互感器一次电流≤10A。 三、有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。

避雷器参数讲解 图文 民熔

避雷器参数 1.标称电压Un 被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。 2.额定电压Uc: 能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。 3.额定放电电流Isn: 给保护器施加波形为8/20μs 的标准雷电波冲击10 此时,保护器所耐受的最大冲击电流峋值。4.最大放电电流 Imax: 给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。

5.电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/ys斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 6.响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于 du/dt 或 di/dt 的斜率。 7.数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选

用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。 8.插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。 9.回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。 10.最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为 8/20us的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 11.最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。 12.在线阻抗:指在标称电压 Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻13峰值放电电流:分两种:额定放电电流lsn 和最大放电电流Imax。 13.漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。 从安全运行角度,避雷器的额定电压的选择还应遵守如下原则:①氧化锌避雷器的额定

电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10k V电路的穿墙式电流互感器。 电流互感器型号及主要参数 一、电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG 第五数字:电压等级产品序号 二、主要技术术要求 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为~50 000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-1 0%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用级或级;用于设备、线路的继电保护一

零序电流互感器原理及接线方式

零序电流互感器原理及接线方式 在电力系统中,'零序'这个名词出现在三相交流电不对称短路分析中.如果三相交流电 的ABC三相的大小相等,矢量相位差彼此差120度,方向是A到B到C到A,此为'正序',如 果方向是A到C到B到A的话,称为'负序'.如果ABC大小相等,方向相同,称为零序. 如果A,B,C,的矢量和为0,则称分量中不包括零序分量.在三相系统中三相线电压之和 恒为0,故线电压中没有零序分量.在没有中性线的星形接线中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在电 流的零序分量.在三角形接法中,线电流是相电流之差,相电流中的零序分量在闭合的三角 形中自成环流,线电流中没有零序分量.零序电流必须以中性线(或地线)作为通路,且中性 线中的零序电流为一相零序电流的3倍.零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即∑I=0,它是用零序C.T作为取样 元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定 不考虑不平衡电流),因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时 躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故 障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件 动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 零序电流互感器保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S 系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对 于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS= Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS, 明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序 电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接 地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工 矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。 有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三 相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线以前用在不同的功能上CT接法是不一样的。但是 现在大部分微机保护已经能通过内部识别的方法校正不同的效果。 工作零线和相线必须穿过零序电流互感器保护零线(地线)不经过互感器工作零线没 穿过零序电流互感器之前和保护零线(地线)同接一条母零线,工作零线不穿过零序电流 互感器可以么?工作零线不可以不穿过零序电流互感器零序电流:进出互感器的电流之差 必须为(零)如果有一部分电流漏到地线那么进出互感器的电流之差就不为(零)了 互感器的副线圈就会感生出电压(漏电信号)在三相四线电路中,三相电流的相量和等 于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电 路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和 不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作

400V低压电流互感器技术规范

江苏省电力公司低压电流互感器技术规范 1、总则 本规范适用于江苏省电力公司系统内交流50Hz、额定电压0.38kV的计量用电流互感器(浇注式)。 本技术规范未明确之处,参照引用标准中相关标准执行。 供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维修人员的其它人工费用。设备软件及所有损坏(人为或不可抗力除外)的零部件所产生的费用由卖方支付。如采用全寿命周期招标,则产品保质期覆盖全寿命周期。 2、引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB1208 电流互感器 JJG313 测量用电流互感器检定规程 DL/T725 电力用电流互感器订货技术条件 DL/T448 电能计量装置技术管理规程 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T16934 电能计量柜 3、技术要求 3.1使用环境条件 3.1.1 环境温度 最高:40℃ 最低:-20℃ 3.1.2 使用条件所涉及到的海拔高度、风速、环境湿度、耐受地震能力、污秽等级、系统接地方式等应符合DL/T725的有关规定。 3.2 额定参数

3.2.1 额定一次电流标准值的选择 额定一次电流标准值宜在下述范围内进行选择: 75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A、1200A。 3.2.2 额定二次电流标准值 5A 3.2.3 准确度等级 0.2S级 3.2.4 额定二次负荷 10V A、15V A,功率因数:0.8~1.0 3.3 动热稳定要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.4 绝缘要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.5 误差特性 3.5.1 互感器检定误差控制 电流互感器二次计量绕组在接额定负荷和1/4额定负荷时,其检定误差应不大于JJG313规定误差限值的60%。 对于电流互感器额定一次电流值小于1200A规格时,在200%额定一次电流标准值时的比值差和相位差应不超过120%额定一次电流下JJG313规定的限值。 二次绕组输出电流波形失真度不大于1%。 3.5.2 检定互感器误差时二次负荷范围 互感器(计量绕组)应在25%~100%额定负荷下检测基本误差;额定二次电流为5A 的电流互感器最低下限负荷为2.5V A。 3.5.3 检定电流互感器误差时剩磁的影响 在电流互感器充磁和退磁两种情况下,剩磁影响不得大于误差限值的三分之一。 3.5.4 在高于下限使用温度5K和上限温度的情况下,施加50%额定电流120min,两种情况和常温条件情况的误差变化量不得大于误差限值的三分之一。误差测量时间不大于2min。 3.6 试验

零序电流互感器设计选型参考手册.doc

零序电流互感器设计选型参考手册 一、概述 保定恒瑞电气有限公司开发生产的零序电流互感器是用于电力电缆上的一 种互感器,它的一次绕组为穿过互感器内孔的三相一次导体电缆(或是单相电 缆),它的一次电流是一次三相电流的矢量和(在三相平衡时为0),当发生系统 单相接地时或三相平衡时,矢量和不为0,零序电流互感器的二次有电流输出, 可以供给保护装置,实现保护和监控。 由于电缆自身绝缘,零序电流互感器外壳也是绝缘的,所以零序电流互感器 可以使用在任一电压等级的电缆上。 二、不需要精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点接地或经消弧线圈接地系统中。 2.1小电流接地选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序 电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有 一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通 过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互 感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为 2.5 Ω左右,经过多 年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用: 变比: 150/5容量:5VA 或变比: 40/1容量: 2.5VA 这两种零序电流互感器在负载阻抗 2.5 Ω时,一次 1A,二次输出在 20mA左 右,一次 40A 时,二次≥ 1A,没有严格的变比关系。 2.2与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器 DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ =0.8 ,我公司生产的HR—LJ (K)□ A 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 60MA时,零序电流互感器 一次电流≤ 4A。 2.3与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器 DL11/0.2 型继电器线圈并联阻抗为 10Ω, COSΦ =0.8 ,我公司生产的 HR— LJ(K)□B 型零序电流互感器是其配套产品,二次电流 0.2A 时,零序电流互感

避雷器的电气参数

避雷器的电气参数 [ 2007-1-7 16:51:00 | By: 35dtb ] 1.系统额定电压(有效值)(kV):与电力系统标称电压相对应。 2.避雷器额定电压(有效值)(kV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。 3.工频放电电压(有效值)(kV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。 工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。 工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。 4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。 5.残压:当波形为8/20μs,5kA或10kA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。 6.避雷器持续运行电压:加于避雷器两端允许持续运行的工频电压有效值。 7.避雷器的直流参考电压U1mA:使恒定的1mA电流流过避雷器时施加于避雷器两端的电压。

避雷器额定电压是施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。它是表明避雷器运行特征的一个重要参数,但它不等于系统标称电压。 由于电力系统的标称电压使该系统相间电压的标幺值,而避雷器一般安装在相对地之间,正常工作时承受的是相电压和暂时过电压,并且避雷器有它本身的特点,因此其额定电压与电力系统的标称电压以及其他电器的额定电压有不同意义。按照国际电工委员会(IEC99-4)及GB11032对无间隙金属氧化物避雷器的规定,避雷器在60度的温度下,注入标准规定的能量后,必须能耐受相当于额定电压数值的暂时过电压至少1s。 避雷器额定电压建议值: 非直接接地系统及小阻抗接地系统:1s及以内切除故障,10kV选用13kV避雷器 1s以上切除故障,10kV选用17kV避雷器 直接接地系统:110kV选用102kV避雷器 并联电容器装置保护用氧化锌避雷器的选型问题 唐耀胜

避雷器主要特性及参数选择 图文 民熔

避雷器 避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一,只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用。 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式,短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型。 (3)、按长期作用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。

(4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压。 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流。 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝缘配合的要求,确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量,选择避雷器的试验电流幅值, 线路放电耐受试验等级及能量吸收能力。 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级。 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距。

(10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度。 (11)、当避雷器不满足绝缘配合要求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施。 2.主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc中性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取。 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除,其Uc 何按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上,因此Uc可按以下原则选取:10s及以内切除故障U。 2U132h及以上切除故障3~ 10kV 1.0~ 1.1UL, 35~ 66kV Uc2UL至于10s~2h之间,可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取。 (2)、额定电压UrUr是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60°C温度下注入规定能量后,能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下,耐受30min,能保持热稳定。

零序电流互感器选择

LCH-LJF(Y)型零序电流互感器 使用说明书 保定市力成电气有限公司

LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明 一、概述 保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。 我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地 或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 LCH-LJFK XX J LCH-LJYK XX 保定市力成电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JFK为方形,JYK为Ω形) 三、使用条件 1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃; 2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货); 3、相对湿度< 85%。 四、产品类别及主要数据 1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电网频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、型号及数据、外形尺寸见图表。 五、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

相关文档