XIREI希锐王者系列报警主机编程说明
单台主机最多可接8个键盘,设置方法:在主机通电10秒后,在撤防状态下,在键盘上同时按住1#3 3秒,此时键盘上准备,故障,旁路,电源指示灯同时快闪,输入键盘编号1-8,听到蜂鸣音嘟一声长响.表示成功.查看方法:同时按1#3 3秒,键盘上1-8防区指示灯哪个长亮即表示为多少号.
常用编程地址:654321(编程密码)800#进入编程(指示灯亮)输入#入编程项地址.例:查看*10编程项:输入:654321 800# #10数据逐位显示于键盘上,16号灯表示数据0
警笛时间
解释:2位数,出厂值21
第一位警笛时间
输入0,报警后外接区号不响,输入1-9:报警后外接警号响1-9分钟
第二位数:遥控器紧急报警是否响外接警号
输入0:设置为紧急报警及不响,输入1紧急报警及响;输入2医疗救护及不响,输入3医疗救护及响,输入4关闭遥控器紧急按钮
操作:将警笛时间改为3分钟,编程如下,当然首先时进入编程
*10 31 *99
编程地址:-11:布、撤防提示音
解释:5位数,出厂值:=11100
第1位数:退出/进入延时提示音。输入0关闭蜂鸣,输入1打开
第2位数:布防提示音。输入0关闭外接警号提示,输入1打开,输入2关闭外接警号,布防后警笛每10秒响0.5秒,输入3打开外接警号,布防后每10秒响0.5秒,输入4关闭警号,布防后每10秒响1秒,输入5打开警号,布防后每10秒响1秒,输入6关闭警号,布防后每10秒响1.5秒,输入7打开警号,布防后每10秒响1.5秒
第3位,撤防提示音输入0关闭外接警号,输入1打开警号
第4位数,防区触发提示音,输入0关闭,输入1防区触发时响1长声,输入2触发和恢复都响长声
第5位,保留,设置为0
编程地址*12:退出/进入延时
解释:进入及退出延时时间,6位数,出厂值:020020
前3位数:布防后,退出时间为20秒,输入001-255:报警后响001-255秒
编程地址:*13,警号鸣响设置
解释:4位数,出厂值0221
第1位数:鸣响方式输入0报警后立即响,输入1拨通电话后响
第2-4:火警键,医疗,快速布防设置
输入0不使用输入1按下有效输入2连按住3秒有效
编程*16:拨号次数
解释:报警后,拨打用户电话循环次数,2位数,出厂30 第一位数:每次循环拨号次数为1-9
第二位数:拨号不通随机停2-15分钟,再循环拨号3次,结束拨号。共拨6次
振铃次数*17
出厂值为6。输入0主机不提机,输入1-9主机相连的电话机,响铃1-9声自动挂机
编程地址*20,话线检测
解释:2位数,出厂值00,第一位检测方式,第二位检测时间
第一位0不检测,1检测但不报警,3检测,主机布防则报警,7话线故障时报警
第二位0不检测,1 10秒2-F:20-150秒
有/无线防区类型表:0关闭防区1出入防区2内部防区3周界防区(立即)4 24小时防区 5 24小时无声防区
编程地址:*35-*38:第一至4组用户电话
如:报警电话是133********
*33 133******** *06*99
取消这个号码*33306*99
地址:*39设置编程密码
解释6位数,出厂值654321
地址*40:拨打外线号/IP电话设置
解释:报警器所连接电话为内线电话或IP电话,长度为16位数,出厂值为空
例:内线电话(先拨0):输入0*04(D,停顿2秒),使用200卡:输入968200
地址*41-*60:05-24号无线防区录码地址
在编程状态下录入无线门磁为05防区周界防区
*41输入编程地址
3输入防区类型。触发门磁两次*99退出
更改05防区
按照以上步骤,重新录入一次新门磁,(新门磁自动覆盖旧门磁)
删除05防区
#41#41*99
删除所有无线防区
#94#94*99
*41-*60对应05-24无线防区
遥控器录码
录入1号:*81按遥控两次*99
删除1号:#81#81*99
删除所有遥控器
#93#93*99
通电10秒内按*#可进入编程
恢复密码、编程项*10-*40、*61-69的数据及清空所有无线录码
编程状态下#97#97#95#95*99