文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XIREI王者系列报警主机编程说明

XIREI王者系列报警主机编程说明

XIREI希锐王者系列报警主机编程说明

单台主机最多可接8个键盘,设置方法:在主机通电10秒后,在撤防状态下,在键盘上同时按住1#3 3秒,此时键盘上准备,故障,旁路,电源指示灯同时快闪,输入键盘编号1-8,听到蜂鸣音嘟一声长响.表示成功.查看方法:同时按1#3 3秒,键盘上1-8防区指示灯哪个长亮即表示为多少号.

常用编程地址:654321(编程密码)800#进入编程(指示灯亮)输入#入编程项地址.例:查看*10编程项:输入:654321 800# #10数据逐位显示于键盘上,16号灯表示数据0

警笛时间

解释:2位数,出厂值21

第一位警笛时间

输入0,报警后外接区号不响,输入1-9:报警后外接警号响1-9分钟

第二位数:遥控器紧急报警是否响外接警号

输入0:设置为紧急报警及不响,输入1紧急报警及响;输入2医疗救护及不响,输入3医疗救护及响,输入4关闭遥控器紧急按钮

操作:将警笛时间改为3分钟,编程如下,当然首先时进入编程

*10 31 *99

编程地址:-11:布、撤防提示音

解释:5位数,出厂值:=11100

第1位数:退出/进入延时提示音。输入0关闭蜂鸣,输入1打开

第2位数:布防提示音。输入0关闭外接警号提示,输入1打开,输入2关闭外接警号,布防后警笛每10秒响0.5秒,输入3打开外接警号,布防后每10秒响0.5秒,输入4关闭警号,布防后每10秒响1秒,输入5打开警号,布防后每10秒响1秒,输入6关闭警号,布防后每10秒响1.5秒,输入7打开警号,布防后每10秒响1.5秒

第3位,撤防提示音输入0关闭外接警号,输入1打开警号

第4位数,防区触发提示音,输入0关闭,输入1防区触发时响1长声,输入2触发和恢复都响长声

第5位,保留,设置为0

编程地址*12:退出/进入延时

解释:进入及退出延时时间,6位数,出厂值:020020

前3位数:布防后,退出时间为20秒,输入001-255:报警后响001-255秒

编程地址:*13,警号鸣响设置

解释:4位数,出厂值0221

第1位数:鸣响方式输入0报警后立即响,输入1拨通电话后响

第2-4:火警键,医疗,快速布防设置

输入0不使用输入1按下有效输入2连按住3秒有效

编程*16:拨号次数

解释:报警后,拨打用户电话循环次数,2位数,出厂30 第一位数:每次循环拨号次数为1-9

第二位数:拨号不通随机停2-15分钟,再循环拨号3次,结束拨号。共拨6次

振铃次数*17

出厂值为6。输入0主机不提机,输入1-9主机相连的电话机,响铃1-9声自动挂机

编程地址*20,话线检测

解释:2位数,出厂值00,第一位检测方式,第二位检测时间

第一位0不检测,1检测但不报警,3检测,主机布防则报警,7话线故障时报警

第二位0不检测,1 10秒2-F:20-150秒

有/无线防区类型表:0关闭防区1出入防区2内部防区3周界防区(立即)4 24小时防区 5 24小时无声防区

编程地址:*35-*38:第一至4组用户电话

如:报警电话是133********

*33 133******** *06*99

取消这个号码*33306*99

地址:*39设置编程密码

解释6位数,出厂值654321

地址*40:拨打外线号/IP电话设置

解释:报警器所连接电话为内线电话或IP电话,长度为16位数,出厂值为空

例:内线电话(先拨0):输入0*04(D,停顿2秒),使用200卡:输入968200

地址*41-*60:05-24号无线防区录码地址

在编程状态下录入无线门磁为05防区周界防区

*41输入编程地址

3输入防区类型。触发门磁两次*99退出

更改05防区

按照以上步骤,重新录入一次新门磁,(新门磁自动覆盖旧门磁)

删除05防区

#41#41*99

删除所有无线防区

#94#94*99

*41-*60对应05-24无线防区

遥控器录码

录入1号:*81按遥控两次*99

删除1号:#81#81*99

删除所有遥控器

#93#93*99

通电10秒内按*#可进入编程

恢复密码、编程项*10-*40、*61-69的数据及清空所有无线录码

编程状态下#97#97#95#95*99