文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阿尔法品牌变频器的ALPHA5000系列故障代码详表

阿尔法品牌变频器的ALPHA5000系列故障代码详表

阿尔法品牌变频器的ALPHA5000系列故障代码详表
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
Uu1 母线欠压
输入电压异常
1.检查电源电压
2.检查检测电平设置

Uu2 控制电路欠电压
控制电路欠电压
1.检查电源电压
2.检查检测电平设置

Uu3 充电回路不良
接触器未吸合
检查充电回路

OC1 加速运行过电流
1.加速时间太短
2.V/F 曲线不适合
3.电源电压低
4.变频器功率过小 5.变频器输出负载短路
1.加长加速时间
2.调整V/F曲线设置,合适的转矩提升设置
3.检查输入电源
4.选择功率大的变频器
5.检查电机线圈电阻
6.检查电机的绝缘

OC2 减速运行过电流
1.减速时间太短
2.负载惯性转矩大
3.变频器功率过小 4.变频器输出负载短路
1.加长减速时间
2.外加合适的制动组件
3.选择功率大的变频器
4.检查电机线圈电阻
5.检查电机的绝缘

OC3 恒速运行过电流
1.负载异常
2.加减速时间设置太短
3.电源电压低
4.变频器功率过小 5.变频器输出负载短路
1.检查负载
2.适当增加加减速时间
3.检查输入电源
4.选择功率更大的变频器
5.检查电机线圈电阻
6.检查电机的绝缘

Ou1 加速运行过电压
1.输入电压异常
2.加速时间设置太短
1.检查输入电源/检查检测电平设置
2.适当增加加速时间

Ou2 减速运行过电压
1.输入电压异常
2.减速时间设置太短
3.负载惯性转矩大
1.检查输入电源 /检查检测电平设置
2.适当增减速时间
3.外加合适的制动组件

Ou3 恒速运行过电压
1.输入电压异常
2.加减速时间设置太短
3.负载惯性转矩大
1.检查输入电源 /检查检测电平设置
2.适当增加减速时间
3.外加合适的制动组件

OH1 散热器过热
1.环境温度过高
2.风道堵塞
3.风扇工作异常/损坏
1.降低环境温度
2.清理风道
3.更换风扇

OL1 电机过载
1.变频器输出超过电机过载值
2.V/F曲线不合适
3.电网电压过低
4.普通电机长期低速大负载运行
5.电机堵转或负载突变过大
1.减小负载
2.调整V/F曲线和转矩提升
3.检查电网电压
4.选择专用电机
5.检查负载

OL2 变频器过载
1.变频器输出超过变频器过载值
2.直流制动量过大
3.V/F曲线不合适
4.电网电压过低
5.负载过大
6.加速时间太短
1.减小负载,延长加速时间
2.减小直流制动电流,延长制动时间
3.调整V/F曲线和转矩提升
4.检查电网电压
5.选择功率更大的变频器
6.增加加速时间

SC 负载短路/输出接地短路
1.变频器输出负载短路
2.输出侧接地短路
1.检查变频器和电机间的连接线是否受损
2.检查电机线圈电阻
3.检查电机的绝缘

EFO 来自RS485串行通讯的外部故障
外部控制电路产生的故障
1.检查

外部控制电路
2.检查输入端子的情况,如果未使用端子而仍然出现该故障显示,寻求技术支持解决

EF1 端子X1~X5上的外部故障
外部控制电路产生的故障
1.检查外部控制电路
2.检查输入端子的情况,如果未使用端子而仍然出现该故障显示,寻求技术支持解决

SP1 输入缺相或不平衡
输入R、S、T有缺相或者三相不平衡
1.检查输入电压
2.检查输入接线

SPO 输出缺相或不平衡
输出U、V、W有缺相或者输出三相不平衡
1.检查输出接线
2.检查电机及电缆绝缘

CCF1 控制回路故障0
通电5秒内变频器与键盘之间传输仍不能建立(刚上电时)
1.重新插拔键盘
2.检查连接线
3.更换键盘
4.更换控制板

CCF2 控制回路故障1
通电后变频器与键盘之间连通了一次,但以后传输故障连续2秒以上(操作中)
1.重新插拔键盘
2.检查连接线
3.更换键盘
4.更换控制板

CCF3 EEPROM故障
变频器控制板的EEPROM故障
更换控制板

故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
CCF4 AD转换故障
变频器控制板的AD转换故障
更换控制板

CCF5 RAM故障
变频器控制板的RAM故障
更换控制板

CCF6 CPU干扰
1.严重干扰
2.控制板MCU读写错误
3.通讯线接反或拨码开关拨错
1.STOP/RESET键复位
2.电源侧外加电源滤波器
3.寻求技术支持

HE 电流检测故障
1.变频器电流检测电路故障
2.霍尔器件损坏
1.更换变频器
2.寻求技术支持

Uu 欠压检测
检测出欠电压,检出时变频器能继续工作

OLP2 变频器过载预告警
变频器工作电流超过过载检出水平并且保持的时间超过过载检出时间,检出时变频器继续工作

OH2 散热器偏高
散热器温度大于 OH2检测基准,检出时继续运转

AE1 模拟信号1异常
模拟输入信号通道AI1输入的模拟信号超过允许的最大范围-0.5~+13V

AE2 模拟信号2异常
模拟输入信号通道AI2输入的模拟信号超过允许的最大范围-0.5~+13V

CE 串行(MODBUS)传输错误
设定正确的超时检测时间或将Pb.03超时检测时间设为0.0s

SF1 功能码设定不合理
例如I/O端子部分,如SS0-2,TT0-1设置不全

SF2 模式选择和与端子设置不一致
设定的运行模式和端子(X1~X5)的设定不一致


相关文档
相关文档 最新文档