一、概述

建筑安装工程接地系统对电气系统的安全性、可靠性起着重要的作用,由于同材质接地体之间传统的焊接连接方式存在着电气导通率(电流容量)不足及强度较低等缺陷,在道康宁有机硅氧烷工程中我们采用了金属材料热熔焊接方式,从而改良了接地系统铜材之间、不同材质接地体之间的连接工艺。

在电气系统中,接地系统的连接强度、接地电阻值等技术性能直接影响到整个系统的安全性及可靠性,所以接地系统的选材及工艺要求在整个电气系统的施工中就显得尤为重要。

在我国雷电多发区,建筑安装工程接地系统常采用铜质材料作为接地极、接地母线及引上线等,而铜材之间、不同材质接地体之间传统的焊接连接方式存在着电气导通率(电流容量)不足及强度较低等缺陷,在道康宁有机硅氧烷项目的施工中,我们采用了金属材料热熔焊接方式,从而改良了接地系统铜材之间、不同材质接地体之间的连接工艺。

二、特点

热熔焊接是一个分子的熔接方法,而且所用的熔接金属的熔点和铜相同,所以热熔焊接具有以下优点:

1、不会被起伏的高电流影响。经过测试,当受到高的短路电流时,热熔焊接点的融化远远滞后于一般电气导体;

2、熔接位置不会松脱或腐蚀。因连接中不存在机械压力的问题,

所以在熔接完成后,该位置就和导体成为不可分割的一个整体;

3、因热熔焊接处的导体电阻值趋近于零,所以它的导电能力基本上等于所连接的导体。

三、适用范围

金属材料的热熔焊接适用于建筑安装工程电气系统中不同材质导体间的连接,主要应用在接地系统中铜材之间、不同材质接地体间的电气连接,大致可以分为以下几种连接形式:

1、电缆与电缆的连接

2、电缆与接地极之间的连接

3、接地极与接地极之间的连接

4、电缆与结构钢筋之间的连接

5、电缆与板材之间的连接

6、型材与板材之间的连接

7、板材与板材之间的连接

8、铁路轨道信号线之间的连接等

四、工艺原理

1、放热焊接是通过铝与氧化铜的化学反应(放热反应)产生液态高温铜和氧化铝的残渣,并利用放热反应所产生的高温来实现高性能电气熔接的现代焊接工艺。放热焊接适用于铜、铜和铁及铁合金等同种或异种材料间的电气连接,它无需任何外加的能源或动力。

2、反应式

3Cu2O+Al┄┄>6Cu+Al2O3+热量(温度可达2537℃以上)

五、工艺流程与操作要点

1、工艺流程

2、操作要点

1)使用前用加热工具(如烘干箱或喷灯)干燥模具,驱除水气。久未使用的模具内含有水分,尤其是前次使用后仍留有残渣的模具,水分更多;

2)用软毛刷或其它软性物品清洁模具及所要连接的导线、接地极等导体表面,导体表面有氧化物、水气或油脂的,要分别采用钢刷、喷灯以及除油剂进行处理,确保导体表面的清洁及干燥;

3)将所要连接的导体安放于模具的相应位置,检查模具接触面的密合度,防止作业时铜液从缝隙处渗漏出来,如下图所示:

图1:电线在模具中就位示意图

如果被熔接物的尺寸小于模具铭牌所示,为避免铜液渗漏可用适当厚度的铜套管、密封剂、高温棉带等方法进行弥补,如下图所示:

反应腔

图2:电线(套管式)在模具中就位示意图

4)认真检查模夹后,将模夹卡紧模具,并反复调整夹距,直至模夹密合度与模具密合度相匹配, 然后倒入相应剂量焊粉,并留一些引火粉于模唇上,合上模具上盖,如下图所示:

图3:模夹及模具固定示意图

如果模夹的开合需要较大的力度,则表示夹距未调整到最佳位置,需重新调整。模夹的安装和调整对热熔焊接的效果以及模具及模夹的使用寿命有重要影响,因此在熔接之前务必认真调节模夹距离,无论模具内是否有熔接物,不当的夹距都会对模具和模夹造成损坏;

5)以点火枪向着模唇的引火粉点火,热熔焊接的反应即在反应腔中进行。反应过程中,严禁直接触碰模具,以免发生被重度烫伤事

故,对焊接效果也会有不良影响;

6)打开模具,并清洁模具以备下一次的使用。

至此,一个完整的热熔焊接就全部完成了,其外观如下图所示:

图4:热熔焊接位置外观图

3、几种不同接地体热熔焊接准备

1)电缆线(导线)焊接的准备工作和要领

○1要得到一个完善的焊点,被焊接电缆线必须保持洁净和干燥。

○2充油电缆必须清除电缆线上的油脂污物,可使用除油剂、汽油、四氧化碳等清洗。必要时可使用熔锡水。

○3表面氧化的电缆线可使用铜丝刷清洁干净。

○4含水的电缆线应用喷灯干燥后用钢刷去除氧化层,含水含油的电缆线如直接焊接会使反应时铜液喷出模具,非常危险,需特别注意。

○5敞开的电缆线头会使模具合不拢,产生较大的缝隙,引起铜液渗漏。所以在切割电缆线时,要注意保证切口平整,可用铜丝或绞布固定切割处后再切割。

○6如果在焊接具有张力的电缆线时,可使用线缆固定夹紧绷。

2)接地棒焊接的准备工作和要领

○1接地棒被槌打后末端会变形,必须切除或磨平后才可放入模具

内,否则会引起模具闭合不紧,导致铜液渗漏。也可使用钢质镶套保护端头后再槌打。

○2末端有螺孔或缧纹的接地棒需在焊接前切除末端。

○3接地棒连接需保持洁净,如铁锈、氧化表皮等必须用钢刷或砂纸清洁干净后方可焊接,否则会出现多孔性焊点。

○4焊接时棒的直径小于模具孔时,可用钢带包扎接地棒连接头来弥补。

3)铜板、钢板和铸(生)铁表面焊接的准备工作和要领

○1在焊接之前清洁连接表面,去除表面的水、油、污渍等。

○2对有附着物的表面宜使用砂轮、粗目锉刀等工具清洁。

○3镀锌钢板焊接点表面需去除镀层后再焊接。

○4对铸铁表面的焊接需使用特殊焊粉。

4)线鼻、汇流排(母线)、汇流管(管型母线)焊接的准备工作和要领

○1清洁连接表面,去除附着水气与油脂。

○2汇流管焊接部位的内外表面需清洁后才可焊接。

○3可使用钢刷、砂纸、粗目锉刀和喷灯。

5)钢轨焊接的准备工作和要领

○1钢轨焊接部位的表面锈蚀需彻底清除,可使用专用砂轮磨光。

○2若钢轨上附有油脂和水分需先清除,再除锈。

○3若钢轨表面有凸印需行磨平为佳。

6)钢筋焊接地准备工作和要领

1清除钢筋表面的锈蚀,打磨光亮。 ○

2清除钢筋表面的油脂、水分。 ○

3使用钢刷、砂纸、粗目锉刀和喷灯。 六、 使用材料

1、模具

模具采用石墨制成,是一个石墨坩埚(见图5),由于石墨较脆弱,无法承受抛甩与强力冲击,故不可将超出模局具铭牌所示尺寸的熔接物强行放入模具,或使用金属物质、坚硬的工具等来清除残渣。

七、 机具设备

1、电缆清洗刷

2、模具清洗刷

3、带子清洗刷

4、密封剂

5、火石枪

6、高温棉 图5:热熔焊接模具

隧道综合洞室施工技术交底书

技 术 交 底 书 工程名称 新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段 (贵州)站前工程 交底编号 部位名称 高家屯隧道 工序名称 综合洞室 施工单位 中铁二十二局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第二项目部 日 期 综合接地 一、施工图纸 1、高速铁路隧道工程施工技术指南(铁建设[2010]241) 2、高速铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10753-2010) 3、高家屯隧道设计施工图 4、时速350公里隧道接口工程(沪昆贰隧参07) 5、类似工程施工经验 二、设计参数 1、Ⅲ级围岩洞室参数 拱墙采用C25喷射砼,厚8cm ,;拱部设¢6钢筋网,网眼间距25cm*25cm;拱部设Φ22砂浆锚杆,L=,环纵间距*;拱墙厚度30cm ,底板厚度30cm ;采用C35纤维砼施工; 2、Ⅳ级围岩洞室参数 拱墙采用C30喷射砼,厚10cm;拱部设¢6钢筋网,网眼间距20cm*20cm;拱部设Φ22砂浆锚杆,L=,环纵间距*;拱墙厚度35cm ,底板厚度35cm ;采用C35纤维砼施工; 三、隧道综合洞室技术要求 1、抗水压段综合洞室和主洞的相对位置图 2、为保证正洞钢架在洞室位置处截断后基础稳定,洞室同正洞交叉口位置设置两环 中铁二十二局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第二项目部 III-III III-III II-II II-II 综合洞室 余长腔处 R 6.70 5.350.45 6.3000 12.10 2.8

四、综合洞室综合接地 在每个专用洞室两侧壁下部设置接地端子,供洞室内设备、设施接地。所有的接地端子均通过连接钢筋与电缆槽外缘的纵向接地钢筋连接,所有接地钢筋均应保证焊接质量,应根据具体钢筋配筋,采用搭接焊或L型焊接。

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

某隧道综合接地施工技术交底

新建铁路xx至xx客运专线 站前工程xxxxx标 xxx隧道技术交底 编号:(xxxxxxxxxxx隧- ) 单位工程名称: xxxxxx隧道 分部工程名称:洞内附属工程 分项工程名称:综合接地施工 编制:日期: 复核:日期: xxxx工程有限责任公司 xxxx土建3标项目经理部一分部 2013年3月20日 xxx隧道综合接地施工技术交底

一、工程概况 xxx隧道起讫里程为:D1K66+390—D1K66+640,洞身V级围岩,台阶法加临时仰拱开挖工艺。 二、施工工艺流程 隧道综合接地施工工艺流程图如下: . 三、施工工艺 1、施工准备 根据xxx隧道综合接地安装及布置要求,隧道须在初期支护、二次衬砌、仰拱衬砌均要布置综合接地,且连接成整体,因而需要提前计划布置。 2、隧道综合接地技术要求 隧道地段贯通地线铺设在两侧的通信信号电缆槽内,并采取砂防护措施; 在两侧通信信号电缆槽的线路侧外缘设一根纵向接地钢筋,每100m断开一次。用于隧道内接地极、接触网断线保护接地极接地钢筋的等电位连接。 隧道二次衬砌中的接地钢筋设置:

⑴.二次衬砌中有结构钢筋的隧道衬砌段: a.利用二次衬砌的内层纵、环向结构钢筋作为接触网断线保护接地钢筋。 b.接触网垂直向上在拱顶的投影两侧,以为间隔,各选3根纵向结构钢筋作为接地钢筋。 c.上述投影线两侧各外的其他位置,以1m为间隔,各选3根纵向接地钢筋可靠焊接;纵向接地钢筋在作业段间可不连接。 d.在每个台车位(作业段)中部选一根环向结构钢筋作为环向接地钢筋,环、纵向接地钢筋间可靠焊接;纵向接地钢筋在作业段间可不连接。 e.每个作业段内的环向接地钢筋与两侧通信信号电缆槽靠线路侧外缘的纵向接地钢筋连接。 ⑵.线路两侧的贯通地线通过隧道内环向接地钢筋实现横向连接。 3.隧道综合接地设置 隧道接地极设置 对于一般拱墙设防水板的衬砌隧道应充分利用隧道的初期支护、钢架、钢筋网或底板钢筋。 ⑴.Ⅴ级围岩隧道利用锚杆、钢拱架(或钢筋网片)做为接地极。 ⑷.隧道底板接地极按照1米间隔选用底板结构钢筋,即在隧道底板的底层形成一个1m×1m的单层钢筋网,中部“十字”交叉的两根钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,其它节点绑扎;底板接地极钢筋网按照一个台车位的长度考虑,间隔一个台车位设置一处。

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

防雷施工技术交底

技术交底记录 工程名称和健云谷厂区交底日期2017年3月2日 施工单位深圳市华兴建安工程有限公司分部分项名称防雷施工作业 施工班组施工部位 交底内容: 一、施工准备 1、施工所需材料已备齐,符合图纸技术要求(镀锌扁钢、镀锌圆钢、圆钢、镀锌钢管、电焊条等符合设计要求)有产品合格证; 2、施工用设备可靠,已备齐,常用电工工具、钢锯、电焊工具等; 3、现场已达施工条件,场地、照明、其它专业的进度都满足施工要求; 4、图纸、相关技术资料已经熟悉; 5、施工人员通过岗前培训,完成相关安全教育,特种作业人员持证上岗; 二、施工操作工艺 工艺流程 接地体安装→接地干线安装→等电位支干线连接→均压环、幕墙接地 →避雷网、避雷带安装 1、接地体安装: 本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地梁的钢筋采用不小于φ12圆钢跨接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、柱与梁、柱与桩基础之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。按设计图纸找出设置引下线的柱子,选择两根对角钢筋做外引下线(不小于φ16),将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础底板地梁两底主筋、承台桩基础两根主筋(主筋均不小于φ16)做可靠连接,焊接完成后及时清理药皮,并将柱内引下线、底板接地体主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。及时进行隐检,并做好隐检记录。 基础桩主筋 作接地体的地梁二根面筋 ф12圆钢跨接 双面焊,焊缝≥6D 地梁钢筋与桩主筋焊接

2、接地干线安装: 一类防雷建筑物引下线间距不大于12米,二类不大于18米,三类不大于25米,本工程为二类防雷,利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接作为引下线,间距不大于18米,均能满足要求。施工时要配合土建钢筋绑扎而焊接,接头处作跨接。按设计图纸找出做为引下线的钢筋位置,确定引下线并与接地体和桩基础的钢筋焊接用油漆

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

接地装置安装技术交底范文

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 一、技术准备 1、充分熟悉图纸及设计要求; 2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。 2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求 钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。 四、主要机具 1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件 1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 六、工艺流程 加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺 1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。 3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不 的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。 4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做 地面以前设好)。 5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制 成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。 6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时 搭接长度以宽的为准)。 7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状, 打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。 8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除 药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。 9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后 埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。 10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写 在隐检记录上。 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

综合接地安全技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综合接地安全技术交底(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

综合接地安全技术交底(新编版) 交底内容: 一、接地安全交底 1、在土壤电阻率大于1000Ω?m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。 3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。 不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、

钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于 1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。 5、I 类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。 二、防雷安全 1、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 2、施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。 3、在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。

基础接地技术交底

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气― 分项工程名称—接地装置安装交底内容:

无设计规定时不宜小于5m。 ③除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道 也应大于3m如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50?90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m> ④接地体敷设完毕后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等; ⑤外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。 ⑥接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自 然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2、人工接地体安装 ①接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管知角 钢切割,长度不应小于 2.5m。如采用钢管打入地下,应根据土质把钢管加工成一定的形状, 遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mrhC 40mr^ 4mm 的角钢,切割长度不应小于 2.5m。角钢的一端应加工成尖头形状。 ②挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为 0.8?1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 ③安装接地体(极):沟挖好后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先 将接地体放在沟的中心线上,打入地中。一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保 持垂直,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。 ④接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接 地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位 置巨接地体最高点约100mm焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。 3、自然基础接地体安装 ①利用底板钢筋或深基础做接地体:本工程接地极为建筑物基础梁上的上下两层钢筋 中的两根主筋通常焊接形成基础接地网,基础接地网按照图纸设计走向进行纵横向连接;连接导体除直螺纹连接套筒使用0 10夕卜,其余采用直径不小于16的圆钢进行焊接,焊接长度

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

基础防雷接地安全技术交底

工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:基础防雷与接地施工 交底内容: 一、概述 本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1.施工准备 熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2.材料要求 钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3.主要机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4.自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1.利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2.接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 (2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。 (3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。

工程名称施工单位 交底部位工序名称 接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1.所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2.严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3.坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1.进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2.电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3.使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4.电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5.施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6.施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。 交底人职务被交底人职务时间 注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

(整理)防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具: 线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。

二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

接地装置施工技术交底大全

. .. 旗下营500kV变电站工程接地装置施工技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 旗下营500kV变电站工程项目部 2007年7月7日

旗下营500kV变电站工程 接地装置施工技术交底 1、工程情况 本施工技术交底包括变电站内主接地网、设备及设备支架接地、各建筑物室内接地、主控楼屋面接地、独立避雷针接地等防雷接地施工。 2、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地网施工作业指导书》 《旗下营500kV变电站防雷接地施工图纸》 3、所区及独立避雷针接地网施工简介 1、所区主地网干线开挖。 2、所区主地网主干线敷设、焊接、防腐。 3、所区接地极敷设、安装。 4、所区主地网回填土施工。 5、独立避雷针接地网开挖、敷设、焊接、防腐。 6、所区设备及设备支架接地制作。 7、所区室内接地网敷设。 8、主控楼屋面接地施工。 9、所区及独立避雷针接地网记录填写签证。

4、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场土建施工情况,做好配合土建工作。所需材料均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。接地施工时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术人员必须在施工前认真学习接地施工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:乔明生 技术负责人:马智 质检负责人:王佳君 安全负责人:勇 施工人员:王二、吕文东等 5、所区接地网施工措施及技术要求 5.1、主接地网制作 1.1、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标高和围墙为参照。 1.2、本工程的主接地网敷设成网格状的接地网,网孔间距500kV 配电装置区域一般约为12m×12m,其他区域一般为10m×10m左右。接地主干线开挖应在场坪±0.00处向下挖至-800mm,其误差范围应在-800mm—-900mm之间。 1.3、接地敷设应距离建筑物要大于1500mm,处距围墙要大于1000mm处网敷。

[建筑]防雷接地施工技术交底.doc

一、施工准备 1、材料要求: (1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢等,使用时应注意是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证; (2)镀锌辅料有镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、螺栓、支架等; (3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架、预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2、主要机具: (1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯捅。 (2)线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: (1)接地体安装: 1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好; 2)利用承台底部钢筋和桩基作接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (2)接地干线安装: 1)支架安装完毕; 2)土建抹灰已完成; 3)穿墙保护管已预埋。 (3)支架安装: 1)各种支架已运到现场; 2)结构工作已经完成; 3)室外必须有脚手架或爬梯。 (4)防雷引下线暗敷设: 1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件; 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 (5)避雷线安装: 1)支架安装完毕; 2)具备调直场地和垂直运输条件; 3)接地体与引下线必须做完。 二、施工工艺 1、总工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线暗敷→避雷带 2、接地体的安装 (1)接地体的安装应符合以下规定: 1)接地体的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2)采用搭接焊时,其焊接长度如下: a、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 b、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

综合接地技术交底

技术交底书 单位名称:中铁一局集团XXX 项目部 交底对象 交底内容: 一、 适用范围: 本交底适用于XXXX 项目部线下工程综合接地施工技术。 二、 一般要求 1、 综合接地系统主要由贯通地线、接地体、横向连接线、分支引接线、接地端子 组成。本项目负责铜玉铁路线下工程,施工只对接地体、接地端子进行埋设,其余均 有线上工程单进行施做。 2、 桥梁、隧道、无砟轨道、接触网支柱基础等结构物内的接地装置应优先利用结 构物中的非预应力结构钢筋作为自然接地体;当没有结构钢筋可以利用时,可增加专 用的接地钢筋;当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。 3、 预应力钢筋不应接入综合接地系统。 4、 接地装置应通过结构物内预埋的接地端子与贯通地线可靠连接。 接地端子应直 接 浇筑在混凝土结构内,表面与结构面齐平。 5、 构筑物内兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足:钢筋截 面不应小于200m (或直径不小于16mm 。当构筑物内兼有接地功能(含连接) 的结构 钢筋的截面不满足要求时,可将相邻的二根钢筋并接使用(无需改变钢筋的间距) 。 &除特别说明外,钢筋间的连接应采用搭接焊工艺,焊缝长度为单面焊接长度不 小于100mm 双面焊接长度不小于55mm 钢筋间十字交叉时采用16mn !勺“L ”形钢筋 进行焊接(焊接长度同前);锚杆与钢架或专用环相接地钢筋间的焊接面积应不小于 360mm 。 7、 对施工中外露的接地钢筋进行防腐处理,采用素混凝土外裹的方式。 8、 综合接地系统由贯通地线、接地装置(或接地极)、引接线、接地端子等构成。 综合接地系统的接地电阻不大于1Q 。 9、 接地端子应直接灌注在电缆槽或其他混凝土制品中。 接地端子米用不锈钢制造, 不锈钢材料的成分应满足:Cr > 16% Ni > 5% Mo> 2% C < 0.08%,如 GBOOCr17Ni14Mo2 接地端子的端子孔规格为 M16并应配置防异物堵塞的端子孔塞,方便开启。 交底日期 交底项目 线下工程综合接地施工技术 交底编号

防雷接地技术交底大全

电气防雷接地工程技术交底施工单位**公司工程名称** 分部工程建筑电气(室电气系统工程)交底部位地下室及标准层日期**年**月**日 1 交底容 一、材料要求: 1. 镀锌扁钢(40×4mm)、镀锌圆钢(φ12)、接地极,所镀锌均为热 2. 电焊条、氧气、乙炔、沥青油等。 3.所有材料均合格,并有相应的检测报告和合格证。 二、主要机具:工具:手锤、钢据、锯条、压力案子、电焊机、气焊工具等。 三、作业条件: 3.1、接地体作业条件: (1)、按设计位置清理好场地。 (2)、场地平整度达到垫层浇筑要求。 3.2、接地干线作业条件:(本工程只限于地下一层配电室) (1)、支架安装完毕。 (2)、保护管已预埋。 (3)、土建抹灰完毕。 (4)、各种支架、圆钢、扁钢、已经运到现场。 3.3、防雷引下线暗敷设作业条件: (1)、利用主筋(≥φ16钢筋)做引下线,钢筋绑扎完毕。 3.4、均压环安装作业条件: (1)、土建楼层暗梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 3.5、避雷带与避雷网安装作业条件: (1)、接地体与引下线必须做完。 (2)、支架安装完毕(拉拔试验做完,并合格)。 (3)、具备调直场地和垂直运输条件 四、操作工艺: 4.1 工艺流程:接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带.→均压环 4.2、接地体安装:本工程接地体由自然接地体(及本工程基础)组成。 4.2.1自然接地体:采用底板钢筋做接地体:将独立主桩基础底板钢筋电气贯通,再与底板下的接地极搭接好。用柱两根主筋与独立主基础底板钢筋贯通(两根主筋做好标记),并用40×4镀锌扁钢与柱主筋贯通后甩出底板。将甩出地板的扁钢(四个角)在室外地坪下800mm的深度预留40×4的镀锌扁钢1米,以便补打接地极。 4.2.2搭接点要求:接地体的搭接:螺纹钢(φ32、φ25)与螺纹钢(φ32、φ25)、螺纹钢(φ32、φ25)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与扁钢(40×4)、圆钢(φ14)与螺纹钢(φ32、φ25)所有的搭接处均采用φ14的圆钢过度焊接,在焊接处不得有夹渣、咬肉、虚焊等缺陷,对部分焊点进行防腐处理(土壤中):防锈漆一道,沥青两道,玻璃丝布一道。 4.2.2.1、螺纹钢(φ32、φ25)与圆钢(φ14)的焊接长度为200mm、150mm,双面焊。 4.2.2.2、扁钢(40×4)与圆钢(φ14)的焊接长度为90mm,双面焊。 4.2.2.3、扁钢(40×4)与扁钢(40×4)的焊接长度为80mm,3个棱边焊接。4.3接地干线本工程接地干线只存于变配电室,没有室外接地干线。接地干线均交底容 采用(40×4)镀锌扁钢沿墙、埋地敷设。

接地装置施工技术交底

施工技术交底 1.1.6.2交底 工程 晨光·雅园3#楼交底时间2010、名称 施工单位新疆众旺达建筑安装工程有限公司二分公司工种电工 交底内容: 接地装置 一、工程概况:晨光·雅园3#楼,框架结构,六层,建筑面积:6815.10米。建筑高度为20.95米。 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完毕。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 交底人接受交底人质检员 附:接受交底全体人员名单。